文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV真空断路器的应用

10KV真空断路器的应用

10KV真空断路器的应用
10KV真空断路器的应用

浅谈10KV真空断路器的应用

摘要:目前在10kv及以下电压等级配电网络中,真空断路器已逐渐取代油断路器,在无油化改造过程发挥了积极作用。与油断路器相比,真空断路器具有适合频繁操作,电寿命长,检修维护工作量小,防燃、防爆、运行可靠性高的优点,但应用过程中也应注意几个问题,使它的优越性得到充分发挥。

关键词:真空断路器,电弧,检修,调试

一、真空的绝缘特性

真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。

真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与sf6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。

电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。

实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4

托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。

10KV高压真空断路器的型号参数

10kV真空断路器型号参数 陕西泰开高压开关制造有限公司 随着城市化进程的加速,大型生活小区的形成以及工业生产的集团化和规模化,为提高供电质量,减少线路损耗,需要高压送电直接进入市区的负荷中心,因而要求大量使用占地面积小、安全可靠的高压开关———真空开关。

真空开关是一种以气体分子极为稀少,绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型开关。其触头是在密封的真空灭弧室内分、合电路的,切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可承受多次分、合闸而不降低开断能力,并且不产生高压气体及有毒气体。因此具有:体积小,重量轻;动作快,开断容量大;适合频繁操作;无火灾及爆炸危险,不污染环境;寿命长,维修工作量少等优点。 真空开关的工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低,非常适合我国的国情,因此得到了普遍的应用。据统计,我国目前在10kV 级断路器中,真空开关占到80%以上。在35kV 级,近几年也占到40%以上。但是,由于真空开关依赖真空实现快速灭弧开断,在检测中也较多出现真空灭弧室漏气、机械特性失调、温升过高等不合格现象,因此在应用真空开关时必须处理好这几个关键问题。 1、真空室漏气 真空灭弧室是真空开关的核心部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为10-4~10-6 Pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界

因素的作用,其真空度逐步下降,其开断性能也随之降低,当真空度低于1.3×10-2 Pa 时,将导致开断和关合能力的不稳定。因此应注意下列几点: (1)真空灭弧室出厂时的真空度应不低于1.3×10-5 Pa。 (2)出厂前真空开关应经过严格的检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。 (3)保证导电杆同心度的设计。如果可动导电杆同心度调整不当,将使陶瓷、法兰—————金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。在错误的操作过程中,易引起波纹管的扭曲变形。为防止这种现象,在动导电杆的导向套部位可采用六边形设计,花键连接设计。 (4)不得用任何外力碰撞真空灭弧室,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空开关上,以防止落下时打坏真空灭弧室。 (5)装调时如果发现螺纹配合不良,应查原因后再处理,不要用很大力气去拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。 (6)严格控制触头行程。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空开关的触头行程。因为真空开关的行程比较短。一般额定电压为10~15kV 的真空开关触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行

10kV真空断路器的故障处理正式样本

文件编号:TP-AR-L4414 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 10kV真空断路器的故障处理正式样本

10kV真空断路器的故障处理正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 随着真空断路器的广泛应用,不少10kV少油断 路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部 分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电 可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是 断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真 空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大 面积停电。 由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中, 使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行 测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出

来。在处理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。 1 真空泡真空度降低 1.1故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2原因分析 真空度降低的主要原因有以下几点: (1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问

10kV柱上真空断路器

‘一带一路’10KV柱上断路器 一、采购项目: 12kV柱上真空断路器采购,规格:12kV 630A/20kA ,型式:柱式,开断电流20kA。要求供应商负责开真空断路器的设计、制造、出厂前的试验、培训、技术指导安装、技术服务、设计联络会和参与现场调试、试运行、验收等。安装和现场试验由其它承包商完成,但卖方应派技术代表负责指导断路器设备的安装和现场试验工作。具体货物清单及参数要求详见技术规范部分(本文档第1页后)。 二、货物清单: 厂家设备名称规格参数备注数量 红苏电气 柱上真空断路器12kV 630A/20kA ,柱式,电动,带PT260只 三、设备生产工期: 生产工期为90天内,完成生产供货及指导安装及培训工作。供应商必须合理安排设计、生产、集成、技术指导、调试等进度计划,工期不因雨天、假期等因素而延长。(具体发货时间以正式通知为准,具体交货方式在合同中拟定)。设备应为免维护产品,产品的使用寿命不小于15年。 四、出口地区:非洲。 五、资格要求:(1)供应商具备独立法人资格,在中国注册的国内企业或外资企业; (2)供应商应是具备制造能力的生产厂家; (3)供应商须具有良好的商业信誉和类似供货业绩和服务经历,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结; (4)在人员、专业技术、资金等方面具有相应的设计、供货、实验指导、培训服务等能力。 如贵司能提供优质的真空断路器产品及技术支持,请及时跟我司联络并尽快给予报价方案(报价包含产品制造的各项生产成本、管理费、包装费、利润、税金、安装指导、调试费和培训服务等所需相关费用)。

第二章技术参数 1 范围 本技术规范规定了12kV柱上真空断路器的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 403 12~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 486 交流高压隔离开关订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T 844 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 3 使用环境条件 3.1 海拔高度 1000 m 3.2 最高环境温度 + 40 ℃ 3.3 最低环境温度 0 ℃ 3.4 日照强度 0.1W/cm2(风速:0.5m/s) 3.5 最大日温差 25K 3.6 户内相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90%

10kV真空断路器故障处理对策正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 10kV真空断路器故障处 理对策正式版

10kV真空断路器故障处理对策正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过 程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。 由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出来。在处

理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。 1 真空泡真空度降低 1.1 故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2 原因分析 真空度降低的主要原因有以下几点: (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2) 真空泡内波形管的材质或制作工

最新10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

10k V真空断路器常见故障的原因运行分析

10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

摘要:对张家口供电公司目前运行的几种10 kV真空断路器常见故障的原因进行了深入地分析,针对性地提出了改进建议。 关键词:真空断路器;故障;运行 真空断路器以其结构简单、机电寿命长、维护量小、无火灾危害和适宜频繁操作等优异特性在中压系统中得到广泛应用。张家口供电公司自1996年10 kV开关无油化改造以来,至今已全部更换为真空断路器,型号有ZN28A12、ZN2812T、ZN1210T、ZN6312(VS1)。目前存在以下问题: a. 真空灭弧室的损坏。 b. SN1010II型断路器改造为ZN28A12型后,辅助开关转换不到位或控制回路断线。 c. VS1型断路器(ZN63A和ZN63C)控制回路断线,开关合不上闸。 d. ZN1210T型断路器出现拒合故障。 1真空灭弧室的运行分析 1.1运行分析 真空灭弧室是真空断路器的核心部件,它主要由动静触头、屏蔽罩、波纹管、波壳及上下法兰组成。真空断路器开断时,在动静触头分断的瞬间要产生电弧,而真空断路器的灭弧介质正是真空。因此,灭弧室的真空度在使用寿命中必须保持在一定水平之上,灭弧室真空度与试验电压曲线图见图1。试验证明,在高真空状态下,当真空度达到10-2Pa以下时,真空间隙的击穿电压不再随真空度的继续提高而升高。通常情况下真空灭弧室内真空度在10-5~10-7 Pa 之间。这对于确保熄弧和开关的可靠工作有重要意义。

真空灭弧室内的真空度可用磁控真空度测试仪测量。以往测试中多采用最简便的间接测量真空灭弧室真空度的方法,即工频耐压法。它是将灭弧室的触头分开,使触头间达到额定开距,然后按技术数据(断口间42 kV/min)进行 1 min工频电压试验,能够承受试验电压的灭弧室证明其内部保持有足够的真空度。此种检测方式只能判断灭弧室的优劣,没有真空压力测试数据,不能确定灭弧室真空度的大小,因此效果差、效率低,有时会造成误断。 1.2缺陷案例 a. 2000年6月,采用工频耐压法测量柳树屯501开关C相真空度时,当电压升至20 kV时,灭弧室内发生持续放电,击穿,表明真空度已严重降低。真空灭弧室规格为ZMD10/3150,陶瓷管,开断电流40 kA。 b. 2001- 06- 13,使用ZK1真空度测试仪测试柳树屯545开关A相真空度为 6.2×10-1 Pa,数值超标。随后对其做断口耐压试验,电压升至28 kV时,真空灭弧室中间接封处放电,重复2次试验,结果相同。该灭弧室规格为 ZMD10/2500,陶瓷管,电流2 500 A,开断电流31.5 kA。开关1997年11月运行。

10KV真空断路器的原理与维修

10KV真空断路器的原理与维修 2007-9-20 来源:岳阳市合锦医技医疗设备有限公司 [摘要] 随着电力系统的迅猛发展,10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以ZW27 — 12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙( 2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度, 其真空度应不低于10-4托。 二:真空中电弧的形成与熄灭 真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 1.小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 2.大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。

10kV真空断路器常见故障及处理

10kV真空断路器常见故障及处理 随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV 少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。 1 、真空泡真空度降低 1.1 故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2 原因分析:真空度降低的主要原因有以下几点: (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点; (3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。 1.3 故障危害

空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器kg。com的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 1.4 处理方法 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。 1.5 预防措施 (1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品; (2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器; (3) 运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换; (4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。 2 、真空断路器分闸失灵 2.1 故障现象

10KV真空断路器说明

真空断路器的应用 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 三:断路器的结构和工作原理 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx—**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。 下面以浙江华仪电器科技股份有限公司生产的ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。此机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。 3.工作原理真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流目的。 4动作原理储能过程:当储能电机14接通电源时,电机带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚子10带动拐臂9及连板7摆动,推动储能棘爪6摆动,使棘轮11转动,当棘轮11上的销与储能轴套32的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上32上的合闸弹簧21拉长。储能轴套32由定位销13固定,维持储能状态,同时,储能轴套32上的拐

浅析10kV柱上式真空断路器保护定值调整

浅析10kV 柱上式真空断路器保护定值调整 10kV 柱上式真空断路器具有体积小、操作方便、关合电流大 等优点。主要用于配网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。广泛适用于农村电网及频繁操作的场所,特别适用于城网、农网改造的需要。但是在负荷开关使用的过程中,经常发生保护误动或者拒动的情况。下面以较常见的ZW32-12型户外柱上高压真空断路器为例进行分析,并就其保护整定方法提出几点建议供大家参考。 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器(以下简称断路器)是最高额定电压12kV ,50Hz 三相交流的户外配电设备。其特点: 一、断路器主体采用真空化、操作机构采用小型化弹簧操作机构、直动传输方式,并加装手动、电动操作控制装置。具有较高的可靠性。 二、断路器装设二相(部分有三相)CT (电流互感器),供电流自动脱扣保护和智能控制器保护使用。如图所示: 过流线圈 LHc LHa DK-2X

图示为ZW32-12型户外柱上高压真空断路器配置DK-2X型涌流控制器,安装A、C两相CT的示意图。 其保护动作原理为: 1、合闸涌流延时:通过CT采集的电流信号经装置中的单片机分 析运算,并进行延时脱扣控制,躲避断路器合闸时的浪涌电流; 2、过流延时跳闸:当电流超过设定倍数整定电流时,启动过流脱 扣线圈进行速断保护或过流保护。 现在我们使用的断路器中安装的CT多为三抽头多变比可调式CT,即可通过对抽头的选择进行变比的调整。常见变比为200/5、400/5、600/5,厂家在出厂时一般会把接线设定在600/5,因此当线路负荷较小时如不对变比进行合理选择、调整则断路器就不能实现有效的保护。 一、通过改变CT抽头的方式改变保护定值一般应遵循如下几点: 1、准确计算线路最大负荷:尽可能的把线路最大负荷计算准确; 2、按负荷确认变比调整:线路总电流150A以下时可选用200/5的CT抽头;线路总电流300A以下时可选用400/5的CT抽头;线路总电流450A以下时可选用600/5的CT抽头; 如图所示:

10kv柱上真空断路器说明书,zw32-12系列安装指导说明书

10kv柱上真空断路器说明书zw32-12系列安装指导说明书 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和 生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能 电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达 到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级 配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小 型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器(以下简称断路器)是额定电压12KV、三相交流50HZ 的户外配电设备。主要用于配电网断开、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中做保护和控制作用,更是用于农村电网及频繁操作的场所。特别适用于城网、农网改造的需要。 使用的环境条件 1、海拔高度 2000米 2、周围空气湿度 -40℃~+45℃ 3、风速≤35m/s 4、污秽等级 IV级 5、安装场所无易燃、爆炸、化学腐蚀的场所 6、地震强度≤8级

10KV线路选择什么样的高压真空断路器好

10KV线路选择什么样的高压真空断路器好 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 目前市场用于10KV线路的断路器推荐使用ZW32-12型真空断路器 ZW32型户外柱上真空断路(以下)为额定电压12KV,三相交流50Hz的户外高压配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企 业配电系统中作保护和控制之用,更适用于城市、农村电网建设改造及频繁操作的场所。 ZW32真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在 断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了 可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交流高 压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采用高 压电压互感器结构外置,一体安装均可.ZW32-12G/1250-20,ZW32-12系列柱式户外高压真 空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或 农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计,全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好、防潮、防凝露,适用于高温潮湿地区。zw32-12G断路器隔离开关组合电器是由zw32断路器隔离开关两大部分组成。

10kV真空断路器检修规程

Q/CDT-LTHP 龙滩水力发电厂企业标准 Q/CDT-LTHP 103 2014-2007 10kV 真空断路器检修规程 2007-03- 27 发布2007-04-01实施龙滩水力发电厂发布

目次 前言 1范围 (1) 2引用文件和资料 (1) 3术语与定义 (1) 3.1真空断路器检修 (1) 3.2真空断路器小修 (1) 3.3真空断路器大修 (1) 3.4真空断路器状态检修 (1) 3.5检修间隔 (2) 3.6检修停用时间 (2) 410KV 真空断路器检修间隔、时间、项目 (2) 4.1检修间隔及检修停用时间的确定 (2) 4.2巡视检查项目 (3) 4.3检修检查部分 (3) 5真空断路器检修工艺要求. (4) 5.1部件检查方法 (4) 5.2操作试验及预防性试验项目要求(见表5、表 6) (6) 5.3部件检修工艺 (7) 6真空断路器的检修验收 (13) 6.1真空断路器联动试验前的验收 (13) 6.2真空断路器联动试验项目和要求(详见继电保护规程要求。) (13) 6.3检修工程最终验收 (13) 附录 A 3AH5 真空断路器技术参数 (14)

前言 为加强龙滩水力发电厂10kV真空断路器的检修技术管理,提高检修技术水平,根据国家及电力行业有关规定和标准,特制定本规程。 本标准由龙滩水力发电厂标准化委员会提出。 本标准由龙滩水力发电厂设备管理部归口。 本标准起草单位:龙滩水力发电厂检修维护部。 本标准主要起草人:李宏奇韦耕锐 本标准主要审核人:余成军郑德义李平 本标准主要审定人:初曰亭吴华峰谌德清韦振碧王鹏宇杨新贵徐刚张毅 李彦治曹海涛王家华段中平曹积慧沈才山向小峰邹科本标准批准人:初曰亭 本标准由龙滩水力发电厂设备管理部负责解释。 本标准是首次发布。

10kv杆上高压真空断路器

10kv杆上高压真空断路器 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 外高压智能分界真空断路器采用成熟的箱式密封结构。具有良好的密封性能,使之不受外界环境影响,是一种免维护产品。其弹簧操作机构采用直动链条主传动和多级脱扣系统,动作可靠性高,是柱上断路器的佳品。ZW20-12F除密封性能好之外,与智能控制器配合实现遥控及自动化管理,实时监控中压架空线电网单元。具备处理单条架空线开关远程操作的全部功能。 使用环境: 1、海拔:≤2000m及以下; 2、周围空气温度:上限 30℃,下限-40℃; 3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s); 4、振幅:无常性剧烈震动; 5、防污秽等级Ⅲ级

10kV真空断路器技术参数

曲咼压真空断路器 ZN12-12型户内高压真空断路器ZN12-40.5型户内高压真空断路器ZN65-12型户内高压真空断路器VS1-12型户内高压真空断路器ZN28-12型户内高压真空断路器ZN28A-12型户内高压真空断路器ZW32-12型户外高压真空断路器

ZN12-12 户内高压真空断路器 一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进 德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操 作的场所。 二、使用环境条件 海拔高度:低于1000m。 环境温度:最高+40 C,最低-25 C。 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、技术参数 注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻w 40

注:图中尺寸 b2000A 及以上为360, 2000A 以下为350 ; 2000A 及以上,上下出线端孔 为4-M12, 1600A 及以下,上下出线端孔为 2-M12 。()内的尺寸为 40、50kA 产品尺寸。 e 210 230 250 280 c 610 650 690 750 d 514 554 594 514 f 586 626 666 726 g 215 235 255 215 四、 产品外形及安装尺寸 寸 6 ? OFF W 问一 一空 40MQ -?-4)-?- U F' U 机械联锁孔位置

10kv真空断路器型号-常见10kv真空断路器选型表

10kv真空断路器型号-常见10kv真空断路器选型表 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 1.1 使用条件 ¨周围空气温度:-30℃~+60℃; ¨海拔高度:不超过3000米; ¨风速不超过34m/s; ¨来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的; ¨污秽等级:Ⅳ级; ¨储存温度-40℃~+85℃。 一、产品概述 主要用途 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器(以下简称断路器)是额定电压12KV、三相交流50HZ 的户外配电设备。主要用于配电网断开、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中做保护和控制作用,更是用于农村电网及频繁操作的场所。特别适用于城网、农网改造的需要。

10kv高压真空断路器厂家

10kv高压真空断路器厂家 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 真空断路器采用了独特设计的永磁机构和高可靠性的智能控制器构成。该装置主要应用于中 压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用,并具有0~3次自动重合闸。u极高的可靠性 u在整个寿命期间完全免维护 u具有高机械寿命和电寿命 u整机体积小,重量轻,便于安装 u具有标准继电保护和快速自动重合闸功能 使用条件 ¨周围空气温度:-30℃~+60℃; ¨海拔高度:不超过3000米; ¨风速不超过34m/s; ¨来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的; ¨污秽等级:Ⅳ级; ¨储存温度-40℃~+85℃。 1.2 技术参数

最新10kV真空断路器技术参数

1 目录 2 3 4 高压真空断路器 5 6 7 ZN12-12型户内高压真空断路器 (8) ZN12-40.5型户内高压真空断路器 (9) 10 11 ZN65-12型户内高压真空断路器……………………………………… 12 13 VS1-12型户内高压真空断路器………………………………………… 14 15 ZN28-12型户内高压真空断路器……………………………………… 16 ZN28A-12型户内高压真空断路器……………………………………… 17 18 19 ZW32-12型户外高压真空断路器……………………………………… 20 21 22

23 24 25 26 27 28 ZN12-12 29 30 户内高压真空断路器 31 一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备, 32 33 是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 34 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 35 36 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,37 维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用38 于开断重要负荷及频繁操作的场所。 39 二、使用环境条件 40 海拔高度:低于1000m。 41 环境温度:最高+40℃,最低-25℃。 42 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 43 地震烈度:低于8°。 44 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 45 三、技术参数 46

注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度 47 分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度 48 49 采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻≤40μΩ 50 51 52 四、产品外形及安装尺寸 53

10kv真空断路器

工程名称: 南岸区峡口变电站10千伏母线扩建工程 安装位置:10kV高压室 #5电容器#981开关柜 1.铭牌: 型号VB5-12/1250-31.5额定电压(kV) 12 工频耐压(kV) 42 额定频率(Hz) 50 额定电流(A) 1250 额定短路开断电流(kA) 31.5 额定操作顺序O-0.3S-CO-180S-CO 操作电压(V) DC220V 出厂编号S206350 出厂日期2015.09 制造厂福州天宇电气股份有限公司 2. 分、合闸线圈检查:温度: 6℃试验日期:2015年12月17日 名称合闸分闸 线圈电阻(Ω) 36.1 35.8 绝缘电阻(MΩ) 1000 1000 3.操动机构试验:试验日期:2015年12月17日 操作类别操作电压(V)操作次数可靠性试验试验结果合、分110%额定操作电压 5 ------- 正确 合80%额定操作电压 5 (80%~110%)Un可靠动 作 正确 分65%额定操作电压 3 <30%Un可靠不动作 >65%Un可靠动作 正确 合、分、重合100%额定操作电压 3 ------- 正确储能时间10 S 4.时间测试:试验日期:2015年12月17日 名称 实测值 要求A相B相C相 合闸时间(ms) 40.5 40.1 40.1 ≤75 合闸弹跳时间(ms) 0.0 0.0 0.0 ≤2 分闸时间(ms) 22.6 22.7 22.7 ≤50 三相合闸同期差(ms) 0.4 ≤2 三相分闸同期差(ms) 0.1 ≤2 5.断口接触电阻测试: 温度: 32℃试验日期:2015年12月17日相别 A B C 要求值电阻(μΩ)30.9 29.0 27.6 ≤40

10kV真空断路器技术参数

10k V真空断路器技术参数-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 高压真空断路器 ZN12-12型户内高压真空断路器………………………………………ZN12-40.5型户内高压真空断路器………………………………………ZN65-12型户内高压真空断路器………………………………………VS1-12型户内高压真空断路器…………………………………………ZN28-12型户内高压真空断路器………………………………………ZN28A-12型户内高压真空断路器……………………………………… ZW32-12型户外高压真空断路器………………………………………

ZN12-12 户内高压真空断路器 一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。 二、使用环境条件 海拔高度:低于1000m。 环境温度:最高+40℃,最低-25℃。 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、技术参数 注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度 分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度 采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻≤40μΩ

相关文档
相关文档 最新文档