安全隐患排查统计表
填表单位:辛安全供水改扩建工程取水枢纽施工标项目部填表时间:2015年5月27日项目名称辛安泉供水改扩建工程取水枢纽施工标
排查日期2015.04.16 隐患级
别一般事故隐患隐患分类提防建设
排查单位辛安泉供水
改扩建工程
取水枢纽施
工标项目部
排查组
组长郭勇亮职务项目经理
排查组成员郭瑞午、李进龙、郭瑞文
隐患部位施工用电线路、提防基础开挖边坡
治理责任单位辛安泉供水
改扩建工程
取水枢纽施
工标项目部
整改责
任人郭勇亮联系电话134********
隐患情况描述1、施工线路存在绝缘皮破损情况。2、开挖坡度小于设计开挖坡度
要求完成日期2015.04.25 累计落
实治理
资金1万元
治理的目标任务: 提高河道防洪标准,美化城镇生活环境。
安全措施应急预案
见附件:安全措施应急预案
整改措施描述:施工用电线路对旧电线、电缆拆除,换新电线、新电缆。电闸、开关、插座等安装防雨罩等防护措施。提防基础开挖边坡根据开挖土质的实际情况采取放缓边坡开挖,达到安全施工标准。
整改进展情况:施工现场电工已经对所有涉及的线路进行逐一排查,对于存有安全隐患的线路已进行替换,达到安全用电标准。施工开挖边坡有专职安全员进行现场勘验,地质不稳定边坡已进行放坡处理,并悬挂警示标志。