当前位置:文档库 > 采暖通风与空气调节设计规范--最小新风量

采暖通风与空气调节设计规范--最小新风量

采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:

(强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定:

①民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定;

②工业建筑应保证每人不少于30 m3/h的新风量。

表3.1.9 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m3/(h•P)〕

房间类型新风量参考依据

旅游旅馆、饭店客房 3~5星级≥30 GB9663-1996 2星级以下≥20 GB9663-1996 餐厅、宴会厅、多功能厅 3~5星级≥30 GB9663-1996 2星级以下≥20 GB9663-1996 会议室、办公室、接待室 3~5星级≥50 GB9663-1996 2星级以下≥30 GB9663-1996

医院病房大≥35 GB9663-1996

小≥50 GB9671-1996

诊室≥25 GB9671-1996

手术室≥60 GB9671-1996

办公楼办公室(无烟)高级 35~50 GB/T18883

一般 25~30 GB/T18883

会议室(无烟) 30~50 GB/T18883

学校

教室小学≥11 GB/T17226-1998

初中≥14 GB/T17226-1998

高中≥17 GB/T17226-1998

文体建筑影剧院、音乐厅观众厅≥20 GB 9664-1996 体育馆观众厅≥20 GB 9668-1996

室内游泳池 10~15 GB 9668-1996 展览馆、博物馆展厅、观众厅 10~15 GB 9669-1996 图书馆阅览室≥15 GB 9669-1996