文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种类型发电厂、变电站主接线的特点

各种类型发电厂、变电站主接线的特点

各种类型发电厂、变电站主接线的特点
各种类型发电厂、变电站主接线的特点

第二章各种类型发电厂和变电所主接线的特点

由于发电厂的类型、容量、地理位置以及在电力系统中的地位、作用、馈线数目、输电距离的远近以及自动化程度等因素,对不同发电厂或变电所的要求各不相同,所采用的主接线形式也就各异。下面仅对不同类型发电厂的主接线特点作一介绍。

一、火力发电厂电气主接线

火力发电厂的能源主要是以煤炭作为燃料,所生产的电能除直接供地方负荷使用外,都以升高电压送往电力系统。因此,厂址的决定,应从以下两方面考虑:其一,为了减少燃料的运输,发电厂要建在动力资源较丰富的地方,如煤矿附近的矿口电厂。这种矿口电厂通常装机容量大,设备年利用小时数高,主要用作发电,多为凝汽式火电厂,在电力系统中地位和作用都较为重要,其电能主要以升高电压送往系统。其二,为了减少电能输送损耗,发电厂建设在城市附近或工业负荷中心。电能大部分都用发电机电压直接馈送给地方用户,只将剩余的电能以升高电压送往电力系统。这种靠近城市和工业中心的发电厂,多为热电厂,它不仅生产电能还兼供热能,为工业和民用提供蒸汽和热水形成热力网,可提高发电厂的热效率。由于受供热距离的限制,一般热电厂的单机容量多为中、小型机组。无论是凝汽式火电厂或热电厂,它们的电气主接线应包括发电机电压接线形式及1~2级升高电压级接线形式的完整接线,且与系统相连接。

当发电厂机端负荷比重较大,出线回路数又多时,发电机电压接线一般均采用有母线的接线形式。实践中通常当发电机容量在6MW以下时,多采用单母线;在12MW及以上时,可采用双母线或单母线分段;当容量大于25MW以上时,可采用双母线分段接线,并在母线分段处及电缆馈线上安装母线电抗器和出线电抗器限制短路电流,以便能选择轻型断路器;在满足地方负荷供电的前提下,对100MW及以上的发电机组,多采用单元接线形式或扩大单元接线直接升高电压。这样,不仅可以节省设备,简化接线,便于运行,且能减少短路电流。特别当发电机容量较大,又采用双绕组变压器构成单元接线时,还可省去发电机出口断路器。

发电机升高电压级的接线形式,应根据输送容量大小、电压等级、出线回路数多少以及重要性等予以具体分析,区别对待,可以采用双母线、单母线分段等接线,当出线回路数较多时,还应增设旁路母线;当出线数不多,最终接线方案已明确者,也可采用桥形接线、角形接线;对电压等级较高、传递容量较大、地位重要者亦可选用一台半断路器接线形式。

为了使发电厂升高电压级的配电装置布置简单、运行检修方便,一般升高电压等级不宜过多,通常以两级电压为宜,最多不应超过三级。

下图为一热电厂主接线图。发电机电压采用双母线分段接线,主要供给地区负荷。为了限制短路电流,在电缆馈线回路中,装有出线电抗器;在母线分段处装有母线电抗器。10KV母线各段之间,通过分段断路器和母联断路器相互联系,以提高供电的可靠性和灵活性。在满足10KV地区负荷供电的前提下,将G1、G2的剩余功率通过变压器T1、T2升压送往高压侧。G3、G4发电机采用双绕组

变压器分别接成单元接线,直接将电能送入系统,接线清晰,便于实现机、炉、电单元集中控制或机、炉集中控制,亦避免了发电机电能多次变压送入系统,从而减少损耗。单元接线省去了发电机出口断路器,既节约又提高了供电可靠性。为了检修调试方便,在发电机与变压器之间装设了隔离开关。

热电厂主接线图

该厂升高电压有35KV和110KV两种电压等级。变压器T1和Y2采用三绕组变压器,将10KV母线上剩余电能按负荷分配送往两级电压系统。当任一侧故障或检修时,其余两级电压之间仍可维持联系,保证可靠供电。35KV仅有两回出线,故采用内桥接线形式;110KV电压级由于较为重要,出线较多,采用双母线带旁路母线接线,并设有专用旁路断路器。其旁路母线只与各出线相接,以便不停电检修断路器。而进线断路器一般故障率较小,未接入旁路。通常110KV 电压以上,母线间隔较大,发生故障几率小,况且电压高,断路器价格昂贵,所以通常只采用双母线,较少采用双母线分段接线形式。这样可以减少占地面积。正常运行时,大多采用双母线按固定连接方式并联运行。

下图为四台300MW大容量机组的凝汽式火力发电厂电气主接线。发电厂与变压器采用容量配套的单元接线形式。G1、G2分别组成的发电机-变压器单元接线未采用封闭母线,在发电机与变压器之间装设了隔离开关。而在厂用变压器分支回路装设了断路器;G3及G4按发电机-变压器单元接线,采用分相封闭母线,主回路及厂用分支回路均未装隔离开关和断路器。厂用高压变压器采用低压分裂变压器。在T13、T14厂用高压变压器的低压侧装设断路器,以便进行投、切和控制。

该厂升高电压级有220KV和500KV两级电压。500KV采用一台半断路器接线;220KV采用双母线带旁路接线,并且变压器进线回路亦接入旁路母线。两种升高电压之间设有联络变压器T5。联络变压器T5选用三绕组自耦变压器,其低压侧作为厂用电备用电源和启动电能。

凝汽式发电厂主接线图

二、水力发电厂的电气主接线

水力发电厂具有以下特点:

1)水电厂以水能为资源,建在江、河、湖、泊附近,一般距负荷中心较远,绝

大多数电能都是通过高压输电线送入电力系统,发电机电压负荷很小或甚至全无。

2)水电厂的装机台数和容量是根据水能利用条件一次确定的,一般不考虑发展

和扩建。但可能因设备供应或负荷增长情况以及由于水工建设工期较长,为尽早发挥设备效益而常常分期施工。

3)水电厂多建在山区峡谷中,地形比较复杂。为了缩小占地面积,减少土石方

的开挖量和回填量,应尽量简化接线,减少变压器和断路器等设备的数量,使配电装置布置紧凑。

4)水轮发电机启动迅速、灵活方便。一般正常情况下,从启动到带满负荷只需

4~5min;事故情况下还可能不到1min。而火电厂则因机、炉特性限制,一般需6~8h。因此,水电厂常被用作系统事故备用和检修备用。对具有水库调节的水电厂,通常在洪水期承担系统基荷,枯水期多带尖峰负荷。很多水电厂还担负着系统的调频、调相任务。因此,水电厂的负荷曲线变化较大、机组开停频繁、设备年利用小时数相对火电厂为小,其接线应具有较好的灵活性。

5)根据水电厂的生产过程和设备特点,比较容易实现自动化和运动化。因此,

电气主接线应尽可能地避免把隔离开关作为操作电器以及具有繁琐倒换操作的接线形式。

根据以上特点,水电厂的主接线常采用单元接线、扩大单元接线;当进出线回路不多时,宜采用桥形接线和多角形接线;当回路数较多时,根据电压等级、传输容量、重要程度,可采用单母线分段、双母线,双母线带旁路和一台半断路器接线形式。

下图所示为中等容量水电厂主接线。由于没有发电机电压负荷,所以采用了发电机-变压器扩大单元接线。水电厂扩建可能性较小,其110KV高压侧采用四角形接线,隔离开关仅作为检修时隔离电压之用,不作操作电器,易于实现自动化。

中等容量水电厂主接线

大容量水电厂的电气主接线与区域性火力发电厂的主接线有许多相似的特点。当占地比较困难时,应予特殊考虑。

三、变电所电气主接线

变电所主接线的设计要求,基本上和发电厂相同,即根据变电所在电力系统中的地位、负荷性质、出线回路数、设备特点、周围环境及变电所的规划容量等条件和具体情况,并满足供电可靠、运行灵活、操作方便、节约投资和便于扩建等要求。

根据变电所的类别和要求,可分别采用相应的接线方式。通常主接线的高压侧,应尽可能采用断路器数目较少的接线,以节省投资,减少占地面积。随出线数的不同,可采用桥形、单母线、双母线及角形等接线形式。如果电压为超高压等级,又是重要的枢纽变电所,宜采用双母线分段带旁路接线或采用一台半断路器接线。变电所的低压侧常采用单母线分段或双母线接线,以便于扩建。6~10KV 馈线应选轻型断路器,如SN10型或ZN13型,若不能满足开断电流及动稳定和热稳定要求时,应采用限流措施。在变电所中最简单的限制短路电流方法,是使变压器低压侧分列运行,如下图中QF断开,即按硬分段方式运行。一般尽可能不装母线电抗器,因其体积大、价格高且限流效果较小。若分列运行仍不能满足要求,则可装设分裂电抗器或出线电抗器。

变电所主接线

上图为变电所主接线,110KV高压侧采用单母线分段,10KV侧亦为单母线分段,两段母线分列运行。为使出线能选用轻型断路器,在电缆馈线中装有线路电抗器、并按两台变压器并列工作条件选择。

下图为大容量枢纽变电所主接线,采用两台三绕组自耦变压器连接两种升高电压。220KV侧采用双母线带旁路接线形式,并设专用旁路断路器。500KV侧为一台半断路器接线且采用交叉接线形式。虽然在配电装置布置上比不交叉多用一个间隔,增加了占地面积,但供电可靠性明显地得到提高。35KV低压侧用于连接静止补偿装置。

枢纽变电所主接线

110kva变电站电气主接线图分析

把变电站内的电气设备都要算上啊 一次设备:主变(中性点隔离开关、间隙保护、消弧线圈成套设备)、断路器(或开关柜、GIS等)、电压互感器(含保险)、电流互感器、避雷器、隔离开关、母线、母排、电缆、电容器组(电容、电抗、放电线圈等等),站用变压器(或接地变),有的变电站还有高频保护装置 二次设备:综合自动化、. 、逆变0000.、小电流接地选线、站用电、直流(蓄电池)、逆变、远动通讯等等 其他:支持瓷瓶、悬垂、导线、接地排、穿墙套管等等,消防装置、SF6在线监测装置等等 好像有点说多了,也可能有少点的,存在差异吧 35KV高压开关柜上一般都设有哪些保护各作用是什么? 过电流保护:1.速断电流保护:用于保护本开关以后的母排、电缆的短路故障。 2.定时限电流保护:用于下一电压级别的短路保护。 3.反时限电流保护:作用与2相同,但灵敏度比2高。 4.电压闭锁过电流保护:防止越级跳闸和误跳闸,提高供电可靠性。 5.纵联差动电流保护:专用于变压器内部故障保护。 6.长延时过负荷保护:用于保护专用设备或者电网的过负荷运行,首选发信,其次跳闸。 零序电流保护:1.零序电流速断保护:保护线路和线路后侧设备对地短路、严重漏电故障。 2.定时限零序电流保护:保护线路和线路后侧设备的轻微对地短路和小电流漏电,监测绝缘状况。可以选择作用于跳闸或发信。 过电压保护:1.雷电过电压保护。 2.操作过电压保护。1、2两种过电压通常都是用避雷器来保护,可防止线路或设备绝缘击穿。

3.设备异常过电压保护:通过电压继电器和综保定值整定来实现跳闸或发信,用于保护设备在异常过压下运行造成的发热损坏。 低电压保护:瞬时低电压保护只发信不跳闸,用于避免瞬间短路或大负荷启动造成的正常设备误跳闸。俗称躲晃电。 非电量保护:1.重瓦斯保护:用于变压器内部强短路或拉弧放电的严重故障保护。选择跳闸。 2.轻瓦斯保护:用于变压器轻微故障的检测,选择发信报警。 3.温度保护:用于检测变压器顶层油温监测,轻超温发信报警,重超温跳闸。 以上都是针对一次侧设计的保护。 二次侧的保护:1.直流失压保护,用于变电所直流设备故障时防止设备在保护失灵状况下运行。一般设备通常选择发信报警。重要设备选择跳闸。 2.临柜直流消失保护,用于监测相邻高压柜的直流电压状态,选择发信报警。 随着技术的发展,继电保护的内容越来越多,供人们在不同情况下选用。 目前使用的微机型综合保护器内都设计了各种保护功能,可以通过控制字的设定很方便地选择所需要的保护功能组合。

(110kv变电站电气主接线设计)复习过程

(110k v变电站电气主 接线设计)

110KV电气主接线设计 姓名: 专业:发电厂及电力系统 年级: 指导教师:

摘要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。110KV电压等级采用双母线接线,35KV和10KV电压等级都采用单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)、各电压等级配电装置设计。 本设计以《35~110kV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。 关键词:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型

目录 1.1主接线的设计原则和要求 (1) 1.1.1 主接线的设计原则 (1) 1.1.2 主接线设计的基本要求 (2) 1.2主接线的设计 (3) 1.2.1 设计步骤 (3) 1.2.2 初步方案设计 (3) 1.2.3 最优方案确定 (4) 1.3主变压器的选择 (5) 1.3.1 主变压器台数的选择 (5) 1.3.2 主变压器型式的选择 (5) 1.3.3 主变压器容量的选择 (6) 1.3.4 主变压器型号的选择 (6) 1.4站用变压器的选择 (9) 1.4.1 站用变压器的选择的基本原则 (9) 1.4.2 站用变压器型号的选择 (9) 2 短路电流计算 (10) 2.1短路计算的目的、规定与步骤 (10) 2.1.1 短路电流计算的目的 (10) 2.1.2 短路计算的一般规定 (10) 2.1.3 计算步骤 (11) 2.2变压器的参数计算及短路点的确定 (11) 2.2.1 变压器参数的计算 (11) 2.2.2 短路点的确定 (12) 2.3各短路点的短路计算 (12) 2.3.1 短路点d-1的短路计算(110KV母线) (12) 2.3.2 短路点d-2的短路计算(35KV母线) (13) 2.3.3 短路点d-3的短路计算(10KV母线) (14) 2.3.4 短路点d-4的短路计算 (14) 2.4绘制短路电流计算结果表 (15) 3 电气设备选择与校验 (16) 3.1电气设备选择的一般规定 (16) 3.1.1 一般原则 (16) 应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展的需要。 (16) 3.1.2 有关的几项规定 (16) 3.2各回路持续工作电流的计算 (16) 3.3高压电气设备选择 (17) 3.3.1 断路器的选择与校验 (17) 3.3.2 隔离开关的选择及校验 (21)

110kv变电站电气主接线设计

110KV电气主接线设计 专业:发电厂及电力系统 年级:

指导教师: 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV. 35kV和10kV三个电压等级。110KV电压等级采用双母线接线,35KV和10KV 电压等级都采用单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)、各电压等级配电装置设计。 本设计以《35?门OkV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35?"OkV高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品, 技术先进、运行可靠、经济合理。 关键词:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型 摘要 .................................................................. I 1变电站电气主接线设计及主变压器的选择 (1) 1.1主接线的设计原则和要求 (1) 1.1.1主接线的设计原则 (1) 1.1.2主接线设计的基本要求 (2) 1.2主接线的设计 (3) 1.2.1设计步骤 (3) 1.2.2 初步方案设计 (3) 1.2.3最优方案确定 (4) 1.3主变压器的选择 (5)

1.3.1主变压器台数的选择 (5) 1.3.2主变压器型式的选择 (5) 1.3.3主变压器容量的选择 (6) 1.3.4主变压器型号的选择 (6) 1.4站用变压器的选择 (9) 1.4.1站用变压器的选择的基本原则 (9) 1.4.2站用变压器型号的选择 (9) 2短路电流计算 (10) 2.1短路计?算的目的、规定与步骤 (10) 2.1.1短路电流计算的目的 (10) 2.1.2短路计算的一般规定 (10) 2.1.3计算步骤 (10) 2.2变压器的参数计算及短路点的确定 (11) 2.2.1变压器参数的计算 (11) 2.2.2短路点的确定 (11) 2.3各短路点的短路计算 (12) 2.3.1短路点d?1的短路计算(110KV母线) (12) 2.3.2短路点d-2的短路计算(35KV母线) (13) 2.3.3短路点d-3的短路计算(10KV母线) (13) 2.3.4 短路点d-4的短路计算 (14) 2.4 绘制短路电流计算结果表 (14) 3电气设备选择与校验 (16) 3.1电气设备选择的一般规定 (16) 3.1.1 一般原则 (16) 3.1.2有关的儿项规定 (16) 3.2各回路持续工作电流的计算 (16)

电气主接线设计原则和设计程序

电气主接线设计原则和设计程序 4.5.1电气主接线的设计原则 电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电气设备选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。 电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 在工程设计中,经上级主管部门批准的设计任务书或委托书是必不可少的。它将根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划,给出所设计电厂(变电站)的容量、机组台数、电压等级、出线回路数、主要负荷要求、电力系统参数和对电厂(变电站)的具体要求,以及设计的内容和范围。这些原始资料是设计的依据,必须进行详细的分析和研究,从而可以初步拟定一些主接线方案。国家方针政策、技术规范和标准是根据国家实际状况,结合电力工业的技术特点而制定的准则,设计时必须严格遵循。设计的主接线应满足供电可靠、灵活、经济、留有扩建和发展的余地。设计时,在进行论证分析阶段,更应合理地统一供电可靠性与经济性的关系,以便于使设计的主接线具有先进性和可行性。 4.5.2 电气主接线的设计程序 电气主接线的设计伴随着发电厂或变电站的整体设计进行,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和步骤基本相同。 电气主接线的设计步骤和内容如下: 1.对原始资料分析 (1)工程情况,包括发电厂类型(凝汽式火电厂,热电厂,或者堤坝式、引

110kV变电站电气主接线及运行方式

110kV变电站电气主接线及运行方式 变电站电气主接线是指高压电气设备通过连线组成的接受或者分配电能的电路。其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。所以,主接线设计是一个综合性问题,应根据电力系统发展要求,着重分析变电所在系统中所处的地位、性质、规模及电气设备特点等,做出符合实际需要的经济合理的电气主接线。 一变电所主接线基本要求 1.1 保证必要的供电可靠性和电能质量。 保证供电可靠性和电能质量是对主接线设计的最基本要求,当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快,电压、频率和供电连续可靠是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。 1. 2 具有一定的灵活性和方便性。 主接线应能适应各种运行状态,灵活地进行运行方式切换,能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化,在改变运行方式时操作方便,便于变电所的扩建。 1. 3 具有经济性。 在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,应尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。 1. 4 简化主接线。 配网自动化、变电所无人化是现代电网发展的必然趋势,简化主接线为这一技术的全面实施创造了更为有利的条件。 1. 5 设计标准化。 同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。 1. 6 具有发展和扩建的可能性。 变电站电气主接线应根据发展的需要具有一定的扩展性。 二变电所主接线基本形式的变化 随着电力系统的发展,调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电所电气主接线形式亦有了很大变化。目前常用的主接线形式有:单母线、单母线带旁路母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、一个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。在当今的技术环境中, 随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电所主接线日趋简化。因此,变电所电气主接线形式应根据可靠性、灵活性、经济性及技术环境统一性来决定。 三 110kV变电站的主接线选择 在电力系统和变电所设计中,根据变电所在系统中的地位和作用,可把电网中110kV变电所分为终端变电所和中间变电所两大类。下面就这两类变电所高压侧电气主接线模式作一分析。 3. 1 110kV终端变电所主接线模式分析

110KV变电站电气主接线设计(课程设计)

110KV变电站电气主接线设计 目录 1.电气主接线设计 1.1 110KV变电站的技术背景 (3) 1.2 主接线的设计原则 (3) 1.3主接线设计的基本要求 (3) 1.4高压配电装置的接线方式 (4) 1.5主接线的选择与设计 (8) 1.6主变压器型式的选择 (9) 2.短路电流计算 2.1 短路电流计算的概述 (11) 2.2短路计算的一般规定………………………………………………………………………… 11 2.3短路计算的方法……………………………………………………………………………… 12 2.4短路电流计算………………………………………………………………………………… 12 3.电气设备选择与校验 3.1电气设备选择的一般条件…………………………………………………………………… 15 3.2高压断路器的选型…………………………………………………………………………… 16 3.3高压隔离开关的选型………………………………………………………………………… 17 3.4互感器的选择………………………………………………………………………………… 17 3.5短路稳定校验………………………………………………………………………………… 18 3.6高压熔断器的选择…………………………………………………………………………… 18 4.屋外配电装置设计

4.1设计原则……………………………………………………………………………………… 19 4.2设计的基本要求……………………………………………………………………………… 20 4.3布置及安装设计的具体要求………………………………………………………………… 20 4.4配电装置选择………………………………………………………………………………… 21 5.变电站防雷与接地设计 5.1雷电过电压的形成与危害…………………………………………………………………… 22 5.2电气设备的防雷保护………………………………………………………………………… 22 5.3避雷针的配置原则…………………………………………………………………………… 23 5.4避雷器的配置原则…………………………………………………………………………… 23 5.5避雷针、避雷线保护围计算 (23) 5.6变电所接地装置……………………………………………………………………………… 24 6.无功补偿设计 6.1无功补偿的概念及重要性…………………………………………………………………… 24 6.2无功补偿的原则与基本要求………………………………………………………………… 24 7.变电所总体布置 7.1总体规划……………………………………………………………………………………… 26 7.2总平面布置…………………………………………………………………………………… 26 结束语 (27) 参考文献 (27) 1.电气主接线设计 1.1 110KV变电站的技术背景 近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,而电力工业是我国国民经济的一个重要组

第一章变电所电气主接线的设计

前言 电力工业为现代化生产提供主要动力。电力科学的发展和广泛应用,对我国工农业的迅速发展及人民生活水平的提高起到了巨大的作用和深远的影响。 通过对理论的学习理解以及实际的工作,我对变电所的原理和设备有了初步的解了。为了增加自己的动手能力,为以后的工作打下良好的基础,我选择了110kV/35kV/10kV系统设计作为自己的毕业课题。 随着大规模农网发行事业的深入实施,一个优质、安全、可靠、宽松的供电环境已实步形成,我们国家的电力事业逐渐和国际接轨。为了适应我国电力事业的发展及将所学的知识运用到实际生产中去,我进行了变电所设计。 我国大部分电网薄弱,变电所数量少,供电半径长,线路损耗大,致使线路末端用户电压过低,影响人民正常的生活和生产,为了达到迅速改变我国农村电网目前的状况,满足人民生活用电兼顾工农业发展,本变电所属于中小型变电所,进线端电压为110kV变电所。 本文首先根据老师所给的设计任务书上所给的材料系统及线路所给的负荷参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建立变电所的必要性,然后通过对拟定建设的变电所的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济方面及可靠性方面来考虑,确定了110kv、35kv 、10kv以及变电所用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了变电所用变压器的容量吉型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器进行了选择型号,从而完成110kv西海变电所的电气一次设备的设计。 由于知识的欠缺及设计资料的不足,设计中必然存在着很多问题,希望各位老师能够热情帮助,提出宝贵意见。

变电站电气主接线设计设计论文

变电站电气主接线设计设计论文

毕业设计(论文)题目 110KV变电站电气主接线设计 专业电气自动化技术

成人教育学院2012年09月10日

本次设计为110kV降压变电站电气一次部分的初步设计,根据原始资料,以设计任务书和国家有关电力工程设计的规程、规范及规定为设计依据。变电站的设计在满足国家设计标准的基础上,尽量考虑当地的实际情况。在本变电站的设计中,包括对变电站总体分析和负荷分析、变电站主变压器的选择、电气主接线、电气设备选择、短路电流计算等部分的分析计算以及防雷设计。在保证供电可靠性的前提下,减少事故的发生,降低运行费用。 本次设计正文分设计说明书和设计计算书两个部分,设计说明书包括电气主接线设计、变压器选择说明、短路电流计算说明、电气设备选择说明、配电装置设计、电气总平面布置和防雷保护设计;设计计算书包括变压器选择、短路电流计算、电气设备选择及校验等,并附有电气主接线图及其它相关图纸。 关键词:110kV变电站;短路电流;一次部分;设备选择

摘要 (Ⅰ) 第一部分设计说明书 1原始资料 (1) 1.1变电站的基本情况 (1) 1.2设计任务 (2) 2 变压器选择 (3) 2.1 变压器绕组与调压方式的选择 (3) 2.2 变压器相数的选择 (3) 2.3 变压器容量和台数的选择 (3) 2.4变压器的冷却方式 (4) 3电气主接线设计 (5) 3.1主接线的设计原则 (5) 3.2主接线设计的基本要求 (6) 3.3 主接线方案的比较和确定 (7) 4短路电流计算 (11) 4.1短路电流计算的目的 (11) 4.2短路电流计算的规定 (11) 4.3短路电流计算的步骤 (12) 4.4短路类型及其计算方法 (12) 5高压电器选择 (14) 5.1高压断路器的选择 (14) 5.2隔离开关的选择 (14) 5.3各级电压母线的选择 (15) 5.4 电流互感器的选择 (15) 5.5电压互感器的选择 (16) 5.6避雷器的选择 (16)

课程设计kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计

电气工程及其自动化专业 电力系统方向课程设计任务书和指导书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计 指导教师:江静 电气主接线及配电装置平面布置图课程设计任务书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置 平面布置图的设计 一、课程设计的目的要求 使学生巩固和应用所学知识,初步掌握部分工程设计基本方法及基本技能。二、题目: 110kV变电所电气主接线设计 三、已知资料 为满足经济发展的需要,根据有关单位的决定新建1座降压变电气。原始资料:1变电所的建设规模 ⑴类型:降压变电气 ⑵最终容量和台数:2×31500kV A:年利用小时数:4000h。 2电力系统与本所连接情况 ⑴该变电所在电力系统中的地位和作用:一般性终端变电所; ⑵该变电所联入系统的电压等级为110kV,出线回路数2回,分别为18公里与电力 系统相连;25公里与装机容量为100MW的水电站相连。 ⑶电力系统出口短路容量:2800 MV A; 3、电力负荷水平 ⑴高压10 kV负荷24回出线,最大输送2MW,COSΦ=0.8,各回出线的最小负荷 按最大负荷的70%计算,负荷同时率取0.8,COSΦ=0.85,Tmax=4200小时/年; ⑵24回中含预留2回备用; ⑶所用电率1% 4、环境条件 该所位于某乡镇,有公路可达,海拔高度为86米,土壤电阻系数Р=2.5×104Ω.cm,土壤地下0.8米处温度20℃;该地区年最高温度40℃,年最低温度-10℃,最热月7月份其最高气温月平均34.0℃,最冷月1月份,其最低气温月平均值为1℃; 年雷暴日数为58.2天。

四、设计内容 1、设计主接线方案 ⑴确定主变台数、容量和型式 ⑵接线方案的技术、经济比较,确定最佳方案 ⑶确定所用变台数及其备用方式。 2、计算短路电流 3、选择电气设备 4、绘制主接线图 5、绘制屋内配电装置图 6、绘制屋外配电装置平断面图 五、设计成果要求 1、设计说明书1份 编写任务及原始资料 ⑴编写任务及原始资料 ⑵确定主变压器台数、容量和型式 ⑶确定主接线方案(列表比较) ⑷计算短路电流(包括计算条件、计算过程、计算成果) ⑸选择高压电气设备(包括初选和校验,并列出设备清单)。 2、变电站电气主接线图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。接线按单线图绘制,仅在局部设备配置不对称处绘制三线图,零线绘成虚线。在主母线位置上注明配电装置的额定电压等级,在相应的方框图上标明设备的型号、规范。 3、屋内10kV配电装置图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示开关柜的排列顺序、各柜的接线方案编号、柜内的一次设备内容(数量的规格)及其连接,设备在柜内的大致部位,以及走廊的大致走向等。 4、屋外110kV配电装置平断面图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示各主要设备的布置位置及走廊的大致走向等。 5、编制设计说明书及计算书 六、日程安排 第一天:布置任务、介绍电气设备选择 第二天:电气主接线最佳方案的确定 第三天:短路电流计算 第四、五天:电气设备选择

变电站电气主接线图

第5、6章图形第五章图形 L1 L2 L3 L4 A i i h QS L 1 J J 1 QF J_ _L A J. Q$ WB 「. 「__________________ I L L 1 L2 L3 L4 QF _L _L 丄 QS 电源i 电源n 图5-1不分段的单母线接线 WB QFd 电源I电源n 图5-2单母线分段接线

WBa A Q S E 1 { 丄 1 \ L .丄 L -I I I I I 1QF QFa 丄 丄 丄 丄 丄 WB L : L1 L2 QSa J WBa \ QSa> 丄 1 丄 T 1 丄 WB | 1 段——T 二 一na 电源I 电源H 图5-3单母线带旁路母线接线 I I J \ QFdf __________ I 」 电源I 电源H 图5-4单母线分段带旁路母线接线 电源I 图5-5分段断路器兼作旁路断路器接线 图5-6旁路断路器兼作分段断路器接线 L 1 L2 QS QS 2 WBa QSa = 丄 \ QS 1QF 1 J QFa 2QF L ’ 丄 L L2 L 1 QS 5 QS 3 [段 H 段 士 QS WB Q3 电源I

L1 L2 L3 L1 L2 L3 U I段 ■丄II --- ------------- 1 1QSi」TQSi - hr 1QF QS U Q QFj QS i L 1 br 2QF WB 丄□_ 1— 1 1 n __ WB 1丄」RT i U 段. I段. QS 1QS 1QS 1QF QF. 2QF 电源I电源I 图5-7双母线接线图5-8用母联断路器代替岀线断路器时电流的路径 L2 L3 L4 L 1 QFj1 图5-9双母线分段接线

(110kv变电站电气主接线设计)

110KV电气主接线设计 : 专业:发电厂及电力系统 年级: 指导教师:

摘要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。该变电站设有两台主变压器,站主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。110KV电压等级采用双母线接线,35KV和10KV电压等级都采用单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)、各电压等级配电装置设计。 《35~ 《供配电系统设计规》、本设计以《35~110kV变电所设计规》、 110kV高压配电装置设计规》等规规程为依据,设计的容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。 关键词:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型

目录 摘要 (Ⅰ) 1 变电站电气主接线设计及主变压器的选择 (1) 1.1 主接线的设计原则和要求 (1) 1.1.1 主接线的设计原则 (1) 1.1.2 主接线设计的基本要求 (2) 1.2 主接线的设计 (3) 1.2.1 设计步骤 (3) 1.2.2 初步方案设计 (3) 1.2.3 最优方案确定 (4) 1.3 主变压器的选择 (5) 1.3.1 主变压器台数的选择 (5) 1.3.2 主变压器型式的选择 (5) 1.3.3 主变压器容量的选择 (6) 1.3.4 主变压器型号的选择 (6) 1.4 站用变压器的选择 (9) 1.4.1 站用变压器的选择的基本原则 (9) 1.4.2 站用变压器型号的选择 (9) 2 短路电流计算 (10) 2.1 短路计算的目的、规定与步骤 (10) 2.1.1 短路电流计算的目的 (10) 2.1.2 短路计算的一般规定 (10) 2.1.3 计算步骤 (10) 2.2 变压器的参数计算及短路点的确定 (11) 2.2.1 变压器参数的计算 (11) 2.2.2 短路点的确定 (11) 2.3 各短路点的短路计算 (12) 2.3.1 短路点d-1的短路计算(110KV母线) (12)

--220KV 变电站电气主接线设计

第一章220KV 变电站电气主接线设计 第1.1节原始资料 1.1.1变电所规模及其性质: 电压等级 220/110/35 kv 线路回数 220kv 本期2回交联电缆(发展1回) 110kv 本期4回电缆回路(发展2回) 35kv 30回电缆线路,一次配置齐全 本站为大型城市变电站 2.归算到220kv侧系统参数(SB=100MVA,UB=230KV) 近期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1334;零序阻抗X0=0.1693 近期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1445;零序阻抗X0=0.2319 远期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1139;零序阻抗X0=0.1488 3.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是230MW 4.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是100MW 5.环境条件:当地年最低温度-24℃,最高温度+35℃,最热月平均最高温度+25℃,海拔高度200m,气象条件一般,非地震多发区,最大负荷利用小时数6500小时。 第1.2节主接线设计 本变电站为大型城市终端站。220VKV为电源侧,110kv侧和35kv侧为负荷侧。220kv和110kv采用SF6断路器。 220kv 采取双母接线,不加旁路。 110kv 采取双母接线,不加旁路。

35kv 出线30回,采用双母分段。 低压侧采用分列运行,以限制短路电流。 第1.3节电气主接线图

第二章主变压器选择和负荷率计算 第2.1节原始资料 1.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是230MW 2.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是100MW 3.由本期负荷确定主变压器容量。功率因数COSφ=0.85 第2.2节主变压器选择 2.2.1容量选择 (1)按近期最大负荷选: 110 k v侧:160 MW 35 kv侧:170 MW 按最优负荷率0.87选主变压器容量 每台主变压器负荷 110 k v侧:80 MW 35 kv侧:85 MW 按最优负荷率0.87选主变压器容量。 S N=P L/(0.85×η)=(80+85)/(0.85×0.87)=209.6 MV A 或S N=0.6P M/0.85=0.6(160+170)/0.85=232.9 MV A 选S N=240MV A,容量比100/50/50的220kv三绕组无激磁调压电力变压器负荷率计算 由负荷率计算公式: η=S/S B 110kv最大,最小负荷率: η=80/(0.85×120)=78.4% η=65/(0.85×120)=63.7%

城市轨道交通主降压变电所主接线的设计

摘要 城轨主降压变电所主要给牵引变电所和降压变电所供电,对地铁的正常运营具有很重要的作用。在我国加快地铁工程建设,解决公共交通问题的背景下,研究地铁主降压变电所主接线的工程设计,具有十分的重要意义。 首先,本文研究了主变电所主接线的选择问题,按照主变电所主接线的行业共识分别提出了高压侧和中压侧的主接线设计方案,通过对比分析,在满足可靠性、灵活性和经济性的要求下确定了主接线的设计方案。其次,根据主变电所的容量要求和变压器的发展,完成变压器台数和型号的选择。接着,将电力系统原始网络图用标幺值法转换,画出其等值电路图,并且按照方便电气设备选择和校验的原则选择短路点,进行短路容量的计算。最后,根据短路电流的计算结果和我国电气设备的发展情况,进行电气设备的选择。根据主接线确定的方案和电气设备的选择结果,利用CAD软件画出主接线图,按照国标规定、电气设备的尺寸和主变电所实际情况进行电气设备的布置,画出了平面布置图和断面图。 关键词:主接线;变压器;短路容量

Abstract The main subway Step-down Substation mainly supply power to Traction Substation and Step-down Substation, it has a crucial role for the normal operation of the whole subway. Under the background of accelerating the construction of the subway engineering and solving the problem of public transportation in our country, it is vital significance to study design of the main wiring of the mian subway Step-down Substation engineering Firstly, this paper studies the problem of selection of main wiring of main substation, and come up with the main wiring design and conduct a comparative analysis. Under the requirement of reliability, flexibility and economy to determine the design scheme of the main wiring. Secondly, according to design requirements of the main transformer’s capacity, completed the selection of the transformer. Then, based on the equivalent network simplification, selection and calculation of short-circuit point short-circuit capacity. Finally, according to the short-circuit current calculation results and the development of electrical equipment of our country, to complete electrical equipment selection and layout. The program established under main wiring and electrical equipment selection resultsusing the CAD software to draw the main wiring diagram, according to the national standard, electrical equipment size and the actual situation of the main substation electrical equipment layout, draw a floor plan and sectional view. Key Words: The main wiring, Transformers, Short-circuit capacity

试论变电站电气主接线的设计问题

试论变电站电气主接线的设计问题 摘要:现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完 成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。其主接线的好坏不仅影响到发电厂、变电站和电力系统本身,同时也影响到工农业生产和人民日常生活。 关键词:变电站;电气主接线设计;问题 1 电气主线设计重点考虑因素 在进行变电站电气主接线设计时,要着重考虑下列问题: 1.1 变电站在整体电力系统中所处地位与承载的作用。具体来说,变电所的主要种类有:区域变电所、终端变电所、企业变电所、居民社区分支变电所、枢纽 变电所等,每一种变电所的地位与作用是不同的,在整体电力系统中的地位与作 用决定了电气主接线的设计,对电气主接线的可靠性、灵活性及经济性的要求不 尽相同。 1.2 明确主接线的载荷重要性分级。在变电站电气主接线设计过程中,要充分评估考虑电力负荷重要性分级与主接线出线会输等对主接线使用寿命的影响。具 体来说,一级电力载荷量,必须实现两个独立电源供电,当其中之一电源无法供 电时,另一电源保证全部一级载荷连续供电;二级电力载荷量,也应该实现两个 电源供电,当其中之一电源无法供电时,另一电源要保证大部分二级载荷连续供电;三级载荷一般仅需用一个电源供电即可。 1.3 备用容量影响。在变电站电气设备主接线设计时,要考虑备用容量是否使用,如果使用要考察其实际容量大小对电气主接线的影响。其中,备用容量的发、送、变等不同运行情况都是为了实现供电的平稳可靠,为实现在载荷不稳、设备 维修养护、突发故障停运等情况发生时,保证可靠的供电。 2 变电站主接线方式的基本要求 2.1可靠性。断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 2.2灵活性。主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。切除故障停 电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。 2.3 适应性与可扩展性 适应性主要指主接线设计时要充分考虑在载荷水平发生变化情况下,能适应 变化,满足正常供电需求,同时,在未来变电站进行扩建时,可以适应从初期接 线逐渐过渡到最终接线,实现在影响连续供电或停电实践最短的情况下,投入变 压器或线路互不干扰,并且使得一二次部分的改建工程量实现最小化。 3变电站电气主接线的设计问题 3.1 认真考虑变电所在电力系统中的位置,变电站在电力系统中的作用和地位是决定电气主接线的主要因素,变电站具有较多分类,功能存在较大差别,在电 力系统中的地位与作用不同,对主接线连接的的经济性、可靠性以及灵活性都具 有不同要求,因而,在电气主接线设计过程中,需要认真考虑变电站的地位与功能,以此为依据进行电气主接线设计。 3.2 充分考虑变电站近远期的发展规模,在电气主接线设计过程中,需要根据电力发展规划,依照负荷大小,增长速度,地区网络情况等因素进行综合考虑, 以此来确定电气主接线的出线数,连接电源数以及接线形式。 3.3 仔细考虑变台数对电气主接线的影响,变电站的变台数直接影响着电力的

变电站主接线图设备命名规则

变电站主接线图设备命名规则(2) 双母线分段,分别称1号、2号母线、3号、4号母线(#1M、#2M、#3M、#4M)。旁路母线,称5号母线(#5M)。 (若旁路母线为两段,则称为#5M1、#5M2)。 3.4 断路器编号: 断路器编号用四位数字表示,前两位数码“50”代表500kV电压等级,后两位数码依结线方式做以下规定: 3.4.1 完全一个半断路器结线开关编号: 完全一个半断路器结线设备按矩阵排列编号,如第一串的三个断路器,分别为5011(靠#1M)、5012(中间)、5013(靠#2M),第二串为5021(靠#1M)、5022(中间)、5023(靠#2M)(参见附图3)。 串序自固定端向扩建端依序排列。 3.4.2 不完全一个半断路器结线开关编号: 3.4.2.1 如图1所示不完全一个半断路器结线方式,不完整串当一完整串处理,照完全一个半断路器结线的编号法编号。 3.4.2.2 图2所示一个半断路器结线方式,变压器高压侧开关按主变压器开关编号。 3.4.3 母联断路器及旁路断路器编号: 母联断路器及旁路断路器划分为(1)母联断路器、(2)旁路断路器、(3)母联兼旁路断路器(如图3接线)、(4)旁路兼母

联断路器(如图4接线)四种。其中母联兼旁路断路器按母联断路器编号,旁路兼母联断路器按旁路断路器编号。 母联断路器用被联结的二条母线编号组成,小数在前,大数在后。 例如:1、2号母线间的联络断路器为5012。 3、4号母线间的联络断路器为5034。 4号母线与5号旁路母线间断路器为5045。3.4.4 出线断路器编号: 出线断路器从5051起,按出线间隔顺序编号。 如:从固定端起第一个出线间隔的断路器为5051,从固定端起第二个出线间隔断路器为5052,……。 3.4.5 主变压器断路器编号: 按主变压器序号,其高压侧断路器相应编号为5001~5010。 主变压器中、低压侧断路器按1.3编号。 3.4.6 500kV的高压备用厂用变压器高压侧的断路器编号为5000。 3.4.7 500kV联络变压器断路器编号: 对双绕组500kV联络变压器序号确定和断路器编号问题可按以下原则之一处理: a.按全厂、站主变压器序号统一编号。断路器编号与主变序号相对应。

发电厂电气部分课程设计-设计题目:设计一个35KV变电站的主接线

发电厂电气部分 课程设计 设计题目:设计一个35KV变电站的主接线 学校:西安理工大学 专业:电气工程及其自动化 班级: 0802 姓名: ** 学号: ********* 指导教师: ***** 时间: 2011年12月24日

目录 前言 (3) 第一章:设计任务 (4) §1.1原始资料 (4) §1.2电力系统与本站连接情况 (4) §1.3负荷分析 (4) §1. 4环境条件 (4) 第二章:变电站主接线设计 (5) §2.1设计步骤 (5) §2.2主接线图 (5) §2.3主接线方案的确定 (5) 第三章:短路电流的计算 (7) §3.1概述 (7) §3.2为什么要计算短路电流 (7) §3.3计算方法 (8) §3.4求短路电流的标幺值 (9) §3.5求短路电路的有名值 (9) §3.6求短路电流的冲击电流 (10) 第四章:电气设备的选择 (10) §4.1概述 (10) §4.2变压器的选择 (10) §4.3断路器的选择与校验 (11) §4.4隔离开关的选择 (13) §4.5母线的选择 (13) 第五章:设计结果 (13) §5.1设计图纸 (13) §5.2设计说明书 (14) 结束语 (15) 主要参考文献 (16)

前言 本次设计以35KV变电站为主要设计对象,分为任务书、说明书两部分,同时附有一张电气主接线图加以说明。 本次设计为35KV变电所电气主接线初步设计,进行了电气主接线的图形式的论证、对电气主接线设计的基本认识和变压器的选择等等。同时还介绍了怎么去认识和用到断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等相关方面的知识。本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。使其更加贴合实际,更具现实意义。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为35KV和10KV两个电压等级。各个电压等级都采用单母线分段的接线方式。 电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素,若选择错误的电气设备,轻则引起电气设备的损坏,重则导致大面积的事故,影响电力系统,造成重大事故。 限于自己水平有限,内容难免有错误与不足之处,希望老师和同学能给与批评指正。

变电站主接线图(解释)

变电站一次系统图 1、单母线接线 特点:只有一组母线,所有电源回路和出线回路,均经过必要的开关电器连接到该母线上并列运行。 主要优点:接线简单、清晰,所用电气设备少,操作方便,配电装置造价便宜。 主要缺点:适应性差,母线故障或检修,全部回路均需停电;任一回路断路器检修,该回路停电。 适用范围:单电源的发电厂和变电所,且出线回路数少,用户对供电可靠性要求不高的场合;10kV纯无功补偿设备出线(电容器、电抗器)。 2、单母线分段接线 特点:与单母线接线方法相比,增加了分段断路器,将母线适当分段。当对可靠性要求不高时,也可利用分段隔离开关进行分段。母线分段的数目,决定于电源的数目,容量、出线回数,运行要求等。母线分段一般分为2-3段。 优点:母线发生故障时,仅故障母线段停电,缩小停电范围;对重要用户由两侧共同供电,提高供电可靠性; 缺点:当一段母线故障或检修时,与该段所连的所有电源和出线均需断开,单回供电用户要停电;任一出线断路器检修,该回路要停电。适用:6~10kV,出线6回以上;35~66kV,出线不超过8回时;110~220kV,出线不超过4回时。 3、单母线分段带旁路母线接线 优点:增设旁路母线,增设各出线回路中相应的旁路隔离开关,解决出线断路器检修时的停电问题。为了节省投资,可不专设旁路断路器,而用母线分段断路器兼作旁路断路器。因为电压越高,断路器检修所需的时间越长,停电损失越大,因此旁路母线多用于35kV以上接线。适用:6~10kV接线一般不设旁路母线;35~66kV,可设不专设旁路断路器的旁路母线;110kV出线6回以上,220 kV出线4回以上,宜用专设旁路断路器的旁路母线;出线断路器使用可靠性较高的SF6断路器时,可不设旁路母线。 4、双母线接线 优点:两条母线互为备用,一条母线检修时,另一条母线可以继续工作,不会中断对用户的供电;任一母线侧隔离开关检修时,只需断开

相关文档