文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 修改设计说明

修改设计说明

修改设计说明
修改设计说明

第一章设计总说明

1.1设计依据

1.1.1业主提供的规划红线图、坐标测绘图及规划设计要求。

1.1.2连规条[2006]110号连云港市华泰塑料有限公司地块项目建设用地规划设计条件及要求。

1.1.3业主提供的本地块的电子地形图。

1.1.4城市居住区规划设计规范(2002年版)GB50180-93。

1.1.5住宅设计规范(2003年版)GB 50096-1999。

1.1.6民用建筑设计通则 GB 50352-2005。

1.1.7建筑设计防火规范(2001年版)GBJ 16-87。

1.1.8高层民用建筑设计防火规范(2001年版)GB 50045-95。

1.1.9国家及江苏省、连云港市有关城市建设管理法规、规划及建筑、结构、设备等设计规范和有关文件等。

1.2自然条件

1.2.1 气象条件

1.2.1.1 气温

年平均温度 14℃

极端最高温度 40℃

极端最低温度 -18.1℃

历年最高月年平均气温 31.2℃

历年最低月年平均气温 -4.5℃

1.2.1.2降水

年平均降水量 985mm

年最大降水量 1241 mm 年最小降水量 559.3mm

日最大降水量 264.4mm

最大积雪深度 280mm

年平均相对湿度 70%

最大冻土深度 25cm

1.2.1.3 风力、风向和其它

年平均风速 4.3米/秒

年最大风速 29.3米/秒

春夏季主导风向:东南(SE)

秋冬季次主导风向:东北(NNE)

风力:一般三级左右,最大七级

台风多集中于8、9月份

地下水为潜水,埋深在地表下0.78—1.7米

河泊最高洪水位3.5米,常年平均水位在1.35米左右

1.2.1.4 地震烈度

连云港市抗震设防烈度为7度,设计地震分组第三组,基本加速度0.10g,建筑抗震设防分类为丙类。

1.3工程概况

1.3.1建筑项目性质

本规划设计是连云港市新建小区,该项目规划将按照以人为本的思想,致力于创造崭新的居住理念,建设成内部环境优美,外观形象突出的健康生态住宅小区。在追求整体、群体形象的同时把握小区氛围的塑造,以建成一个颇具代表性和影响力的住宅小区。

1.3.2建设位置及场地现状

本地块位于江苏省连云港市,西至新海路,东至幸福路、南至规划路、北至海宁路。整个地块西面宽,东面略窄,由西向东基本呈斜45°矩形排布。

1.3.3 建设内容及规模

小区东、北、西侧紧临城市道路,沿海宁路及幸福路规划布置为9+1层小高层住宅和一层底商商业店面;西侧沿新海路布置六层多层住宅及局部一层商业、农贸市场和其他公共配套设施。小区内部共设计21幢多层住宅楼,地面总建筑面积11.21万m2。

1.4工程性质及设计范围

本工程所有建筑耐久年限均为三级,使用年限五十年,耐火等级二级。小区内11幢高层住宅为二类高层建筑外,其余地上建筑均为多层普通民用建筑。

本设计文件包含:住宅以及商业用房、农贸市场等单体设计、地下室车库和总图规划设计。

1.5 主要经济技术指标

1、小区规划总征地面积:11.26公顷,其中建设用地面积8.53公顷,代征用地

面积2.73公顷;

2、小区地面总建筑面积 112100平方米。

※小区面积指标详见总图综合技术经济指标说明

第二章总平面

2 .1 设计依据

2.1.1 建筑工程设计文件编制深度规定(2003年版)

2.1.2 连规条[2006]110号连云港市华泰塑料有限公司地块项目建设用地规划

设计条件及要求2.1.3 建筑设计防火规范(2001年版)GBJ 16-87

2.1.4 高层民用建筑设计防火规范(2001年版) GB50045-95

2.1.5 相关国家设计规范和有关文件等

2.2规划设计宗旨

2.2.1方案设计符合国家和江苏省指定的有关规范、规定和标准。

2.2.2确定“以人为本”的规划设计思想,处处考虑居民生活特点及要求。

2.2.3突出小区内部环境的整体设计和安排。

2.2.4在“绿色和环保”成为世界性潮流的今天,引入大量“生态建筑”的设计手法,通过整体布局和建筑单体的技术处理,使这个小区建筑和居民对自然界的阳光、风、绿化等具备更强的亲和力。远离噪声和污染,为身居闹市的居民提供一个优美、宁静的世外桃源。

2.2.5小区内道路系统构架清晰,道路通达顺畅;区内车行和人行流向组织合理,以保证交通安全并满足消防救护的需要;地面停车位和地下车库相结合。

2.2.6 房型设计适应生活居住,多层住宅部分户型合理,功能完善,空间丰富;一梯两户,南北通透,阳光与清风充盈满室。沿街布置一些裙房为商业的小高层住宅,小高层住宅大居室,大卧室,合理的厨卫生、空间,南向空间多;顶层跃层,将客厅空间延伸至中庭,园林景观尽收眼底,引领城市生活的新潮流。此外在西南角规划中的农贸市场上设置部分小面积单身公寓,既满足了不同业主的不同居住需求,又为小区内部起到了屏障作用,从而将农贸市场对小区内部的影响降至最低。

2.2.7 商业部分充分利用和挖掘了沿街面的商业价值,平面划分上考虑了每个功能单元的均好性及自由分割性,充分利于销售和业主的后期使用。

2.3规划设计原则

2.3.1个性与可识别性观念的体现

为提升住宅的居住品质,体现场所的环境品味,避免形成以往建筑千篇一律、毫无个性的现象,设计中综合考虑规划结构、景观结构乃至建筑风格的个性塑

造,提高整个小区从空间上到形态上的可识别性,以建筑的语言和现代人文、技术相结合,为居民提供良好的物质生活空间和精神家园。

2.3.2整体性和环境观念的体现

生态建筑学认为:人类的外在环境已不再是过去的自然生态系统,它是一种复合人工系统。生态建筑学就是要运用环境知识及手段,规划、设计人工环境,创造整体有序、协调共生的人居生存环境。本方案正是基于这一点充分考虑人工与自然,地域性与整体性的融合,将环境观念放在重要位置,将“创造现代、人文、高雅、自然的花园式生活居住空间”作为方案的设计原则之一。

2.3.3人车分流的交通观念的体现

充分考虑现代科学技术的发展对人们生存环境的影响,坚持以人为本的人性化理念,将车流对人流的影响尽量减小到最低的程度,同时加以对整个小区的便捷程度的考虑来确定小区人流、车流的路线组织。

2.4规划设计结构

自然流畅:基于地块的现状特点,设计通过一条中央景观轴作为规划结构的主要要素,将整个基地统一到一个构图要素之中,同时提高了整个小区的个性和可识别性。在空间上,从北部入口进入后,有一条中央主景观轴,沿景观轴布置步行景观带和运动休闲设施,景观轴直达南部入口,从而使整个小区显得通透和大气。另外从西向东两个入口之间,建筑总体布局呈弧形波浪状排布,既满足了朝向要求,又丰富了总体平面构图。主景观轴的设置使小区住户在入口处就切身的体会到整个楼盘的尊贵典雅,中央景观带成为整个小区在规划结构中的中心,在体现现代社区新的邻里观念、现代人文主义的同时,将整个小区的公共空间串联起来,拓展了小区的空间层次、空间形态及视觉景深。同时设计很好的把握了小区现状地块的形态,有机布置水景、绿化等等景观系统,绘制了小区优美的景观大空间。

小区的道路系统主要为整个外围的环形道路。成为联系各个住宅组团的纽带,住宅布局顺应这种走势,在取得最佳朝向的同时,与规划结构和基地形态有机地结合。南部还有一条弧形道路作为小区的辅助车道,使得组团住宅的可达性更好

2.5基地出入口

小区共设四个出入口:北侧沿海宁路上设置一个景观人行出入口,在东部和西部的城市道路上分别设一个小区车行出入口,在南部规划路设置了一个小区次出入口。

2.6日照及防噪

基地内住宅楼已做日照分析,日照完全满足规范要求。

2.7道路与交通

2.7.1交通组织与“人车分流”

充分依据“以人为本”的人性化理念,本小区总体构架的基本单位为组团,由小区外围的一级主环路串起各个组团。采用局部人车分流的形式:人车分流使各组团内部的绿化景观变得更具连续性和纯净性,并使新邻里观念的实现成为可能;另一方面出于对小区便捷性的考虑,在尽量减少人流与车流交叉点的同时使车和人都能方便、快捷地到达小区的各幢住宅。

小区一级道路宽6米,组团道路宽为3.5米。

2.7.2停车组织

机动车停车位:采用的是地面停车与地下车库相结合的方式。将地面停车位及地下车库出入口布置在一级主环路上,使机动车基本不进入组团内。同时,为达到环境优美与经济适用的完美统一,本工程部分地面停车采用草阶式植草砖,以减少硬地面积,美化环境。

非机动车停车:多层住宅楼的半地下室;小高层住宅的一层局部。

2.8人防设计

集中设置,与地下机动车车库相结合;平时作为机动车停车库,战时用作人防。

2.9 综合技术经济指标

2.10设计条件与方案指标对比

第三章建筑设计

3.1 设计依据

工程建设标准强制性条文

民用建筑设计通则(JGJ37-87)

城市居住区规划设计规范(GB50180—2002)

住宅设计规范(GB50096-1999)

江苏省住宅设计标准(DB32/380-2000)

高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2001年版)建筑设计防火规范(GBJ16-87)(2001年版)江苏省民用建筑热环境与节能设计标准(DB32/478-2001)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)

城市道路和建筑物无障碍设计规程(JGJ50-2001)

汽车库建筑设计规范(JGJ100-98)

停车场规划设计规则

3.2户型特点:

(1)“四明”设计。每户均保证明厨、明卫、明卧、明厅“四明”格局。

(2)每户均保证两到三间居住空间朝南;每户均保证两间居住空间朝主要景观。

(3)卧室设置低窗台大玻璃窗、内加防护栏杆,起居厅至阳台为落地玻璃门,保证了良好的日照采光及优美的景观视野。

(4)每户进户处除小套外大都有玄关作为过渡空间,并结合储藏空间、避免开门见厅、营造了良好的空间层次效果。

(5)小高层顶层设计为跃层房型,利用屋顶平台设置屋顶花园,既增加了屋顶的利用率,又丰富了建筑的外观。

(6)所有厨房均设集中排烟道,卫生间设集中管井,避免管线明露。

(7)结合立面造型,预留空调室外机位置。

(8)所有房间保证足够的窗地比。

(9)引入“生态建筑”设计手法,飘窗设计既有遮阳、防噪之作用,又可放置空调室外机组及布置立体绿化,同时也美化了立面效果。顶部屋面板除防水隔热及装饰作用以外,亦为太阳能集热装置,为住宅提供干净、清洁的能源。

3.3立面造型风格:

淡尽浮华,心归纯粹,人之品位以简约之最,后现代主义风格,小区更注重于建筑的简约之美,在整体简洁实用的风格下,立面采用直线勾勒,二用空间的错层和局部的变化丰富建筑的内涵。墙面主要以面砖和外墙涂料相结合,朴实亲切;墙面色彩清丽淡雅,冷暖相宜,于柔和清新中洋溢着家的温馨与强烈的文化气息,轮廓线丰富的屋顶形式和竖向建筑语汇勾画出立面韵律。

3.4公共配套设施设计:

新海路和规划路交叉口设置约4000平方米的农贸市场。小区按照地面总建筑面积的4%同步修建防空地下室,预计约5000平方米。

3.5装修标准:

3.5.1建筑外墙采用优质外墙面砖和外墙涂料。

3.5.2住宅入口门厅采用烧毛花岗岩外墙;玻化砖地坪,大理石(或玻化砖)内墙面,矿棉板吊顶。

3.5.3各层电梯厅采用玻化石同质地砖楼面,瓷砖墙面至顶,顶部乳胶漆。

3.5.4楼梯间采用水泥楼面,水泥墙裙,乳胶漆款面及顶棚。

3.5.5卧室、厅纸筋灰墙面,平顶括糙,水泥地坪。

3.5.6厨房、卫生间水泥墙裙,其余同卧室仅做初装修,洁具不安装。

第四章景观设计

4.1绿地系统

贯穿小区南北的纵向中央景观主轴,串起小区东西出入口的横向景观带,与组团及宅间绿地相交融。注重层次结构中的差异性:小区绿化环境系统分为三个层次:小区中心集中绿化、组团集中绿化和宅间绿化。中心集中绿化结合水景为开放式绿化空间,采用较为自然、自由的布局手法,展现了小区现代、大方的气息。组团集中绿化分布在各个组团的中心位置,为半开放式绿化空间,加以一些几何化的铺地、环境小品的变化形成一种与中心集中绿化空间尺度和感受上的对比。宅间绿化则为私密性的绿化空间,采用较几何化的布局以形成一种都市中亲切、精致的空间效果。层次结构的差异导致各绿化空间所采用的设计手法、形成的空间效果各不相同,而在布局上则采用点、线、面相互结合的方式以达到整个小区景观的完整性。

4.2环境设计

强调人与自然和谐共处、强调人置入环境之中后环境依然和谐人居更加适意的原则。尊重自然,顺应自然,以通透的视野、亲切的氛围,加强人与自然、人与人之间交流对话,营造真实的水景美色,共同构架自然环绕的公园生活。本案萃取中外园林设计精华,因地制宜,结合设置人工浅水河、溪涧等作为外部空间组织的脉络,以及人流活动的导向;在各景观节点,则设置如旱地喷泉,亲水平台等向心性较强的大型水景,成为景观设计的高潮,以及人们驻足停留、休憩的场所。如此点、线结合,使水景设计主次分别,层次丰富。岸线多为不规则驳岸,蜿蜒回旋,使河流呈萦绕迂回之势,富有张力,活泼而灵动,缘河而行,流水潺潺,落英缤纷,美不胜收。注重每户居民都能享受到窗外的美景。

连云港市处于暖温带与亚热带过渡地带,常年平均气温14摄氏度,历年平均降水量930多毫米,常年无霜期为220天。主导风向为东南风。由于受海洋的调节,气候类型为湿润的季风气候。日照和风能资源为江苏省最多,也是全佳地区之一。南北过渡的气候条件和地貌类型的多样性,有利于连云港市发育一个兼具南北特性的植物种群体系。小区内的绿化以自然为主,乔灌结合。主要树种如下:

(一)常绿针叶树

乔木类:雪松、龙柏、桧柏

灌木类:罗汉松、匐地柏、日本柳杉、五针松

(二)落叶针叶树

乔木、水杉

(三)常绿阔叶树

乔木类:香樟、广玉兰、女贞

灌木类:大叶黄杨、瓜子黄杨、枸骨、海桐、桂花、夹竹桃、黄馨、迎春、洒金珊瑚、南天竹、小叶女贞、八角金盘、山茶、苏铁、十大功劳

(四)落叶阔叶树

1. 乔木类:悬铃木、银杏、梓树

2. 灌木类:樱花、白玉兰、桃花、腊梅、槭树、贴梗海棠、木芙蓉

(五)藤木:紫藤、络石、地锦

(六)花卉:太阳花、长生菊、一串红、甘兰、美人蕉

草坪:天鹅绒草、纷缕草

第五章结构设计

5.1、设计依据:

5.1.1.本工程采用的主要规范、规程:

⑴国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

⑵国家标准《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)

⑶国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

⑷国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

⑸国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)

(6)建筑结构可靠度设计统一标准 (GB50068-2001)

(7)高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)

(8)建筑桩基技术规程(JGJ94-94)

(9)钢筋混凝土异形柱框架结构技术规程 (DB32/512-2002)

⑺江苏省及当地有关标准、规范及规定

5.2设计荷载

5.2.1自然条件:

⑴基本风压 0.55KN/M2

⑵基本雪压 0.40KN/M2

5.2.2设计采用的活荷载标准值:住宅、会所 2.0KN/M2

商业 3.5KN/M2

车库 4.0KN/M2

上人屋面 2.0KN/M2

不上人屋面 0.5KN/M2

5.2.3抗震烈度:

抗震设防烈度为7度,设计地震分组第三组,基本加速度0.10g。

5.3、结构设计:

5.3.1上部结构选型:

小高层上部结构均采用短肢剪力墙,楼板均采用现浇钢筋混凝土,采用双向连续平板,基础采用钢筋混凝土基础;

农贸市场采用钢筋混凝土框架结构;

多层采用砖混结构。

5.3.2变形缝的设置:

单体长度较长时需设置伸缩缝

第六章给排水设计说明

6.1. 设计依据

6.1.1. 《居住小区给水排水设计规范》CECS57:94

6.1.2 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

6.1.3 《室外给水设计规范》GB50013-2006

6.1.4 《室外排水设计规范》GB50014-2006

6.1.5 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)

6.1.6 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93

6.1.7 《江苏省住宅设计标准》DB32/380-2000

6.1.8 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ50140-2005

6.1.9 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

6.1.10 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)

6.1.11 相关部门提供的外部管网条件。

6.2 设计内容

给水系统、排水(包括污水和雨水)系统、消火栓系统、自动喷淋系统

6.3给水设计

6.3.1 水源:小区内水源由城市给水管网供给。

分别从海宁路和幸福路城市给水管网引一路DN200供水管入小区,并在小区内形成环状管网,供给小区内生活和消防用水。

6.3.2 给水方式:

根据业主提供资料小区附近城市给水管网压力约为0.35Mpa,小区内商业等部分和多层住宅生活用水直接由城市给水管网直接供给,高层住宅生活用水采用无负压供水设备供给,以充分利用城市给水管网压力,高层住宅室内给水立管设置减压阀分区,以保证分户水表前压力不超过0.35Mpa。

6.3.3用水量(见下表)

6.3.4 给水管网:

小区内城市给水管网和高层住宅加压供水管网在小区主干道上均为环状与枝状组结合的布置形成。

6.3.5 计量方式:

每个商业单元分别单独设置水表计量,住宅每户在楼层水管弄井设置水表计量。

6.3.6 热水供给:

住宅热水由燃气热水器解决。

6.4 排水设计

排水分为污水和雨水两部分,采用雨污分流的排放体制。

6.4.1 污水部分

6.4.1.1 生活污水量:污水量按给水量的85%计,最高日污水量为1157m3/d。

6.4.1.2 污水走向:小区内建筑物周围的适当位置设置化粪池,进行预处理后污水排入小区污水管道。污水设二个排放口分别排至海宁路和幸福路市政下水管道。

6.4.2 雨水部分

6.4.2.1 汇水面积:11.26ha

6.4.2.2 暴雨强度公式:q=3360.4 (1+0.821ogP)/(35.7+T)0.74

6.4.2.3 雨水量计算公式

Q=ψqF

重现期P=2年

径流系数ψ=0.5

地面集水时间t=5分钟

计算雨水量为1519升/秒。

6.4.2.4雨水排放

雨水排放本着由高向低,就近排放的原则,小区设置二个雨水排放口分别排至海宁路和幸福路市政雨水管道。

6.5 消防设计

6.5.1 小区内高层住宅、地下车库及体积超过5000m3的商业建筑设置室内消火栓系统,地下车库设置自动喷淋系统。室外沿小区主干道按保护半径为150m 均布室外消火栓。

6.5.2 消防水量:

高层住宅室内消火栓用水量10L/S,火灾延时2h。

商业公建室内消火栓用水量15L/S,火灾延时2h。

自动喷淋用水量为25L/S,火灾延时1h。

室外消火栓用水量为30L/S,(DN200市政引入管供给)。

6.5.3 消防储水:屋顶水箱(设置于高层住宅屋顶,同时供给室内消火栓系统和自动喷淋系统)储存初期消防用水18吨,消防水池(设置于地下车库生活/消防水泵房内)储存300吨室内消防用水,室外消防用水由室外DN200市政引入管供给。

6.5.4室内消火栓系统采用区域临时高压系统,由地下消防水池—消防水泵—消防水泵接合器—消火栓供水环网—室内消火栓—屋顶水箱—稳压装置组成,消防水池设置于地下车库生活/消防水泵房内,容积300吨。商业部分室内消火栓管为环状管网,高层住宅部分室内消火栓管为支状管网,除高层住宅采用双阀双出口室内消火栓箱,保证两支消防水枪同时到达室内任何一点,其它场所设单阀单出口消火栓,栓口动压超过0.5Mpa部分采用减压型消火栓。稳压装置由两台稳压泵和一套@800气压罐组成。稳压泵启闭由最不利点消火栓箱启泵按钮控制,消防控制中心也可指令性启动消防泵。消防主泵与稳压泵均为自灌式,每座高层住宅消火栓系统均外接一组DN100消防按合器。

6.5.5自动喷淋消防系统按中2危险级计,采用临时高压给水系统,由消防水池—喷淋泵—消防水泵接合器—湿式报警阀—水流指示器—闭式喷头—屋顶水箱组成,喷水强度8L/min.m2,作用面积160 m2。报警阀位于地下消防泵房内,每个报警阀控制的喷头数不于800个,水力警铃位于一层经常有人的地方,每层每个防火分区分别设置水流指示器和信号阀喷淋主泵的启动除自动外,还可以消防控制台心指令性启动,喷淋主泵为自灌式,喷淋系统外接2组DN150消防接合器。

6.6 管材

6.6.1 室内给水干管采用衬塑钢管,丝扣连接,室内入户管道采用PPR给水管,热熔连接。≥75mm室外埋地给水管采用给水球墨铸铁管,橡胶圈接口;<75mm室外埋地给水管采用ABS管。

6.6.2 室内排水管道和雨水立管采用PVC-U管,承插粘接。

6.6.3 室外埋地污水管和雨水管采用双壁波纹管,橡胶圈接口。

6.6.4 消防管道采用热镀锌钢管,丝扣连接。

6.1.7 环境保护

生活泵应选用低噪声产品,并对泵房的建设采用了降振隔噪措施,水泵的基础、管道等均采取减振降噪措施。排水体制采取雨污分离制,生活污水采取化粪池进行预处理后再排入小区污水管道,汇集后排入城市污水管网。

第七章暖通及供热设计说明

7.1 设计依据

7.1.1. 连云港市的供热现状及规划专业提供的小区总平面图

7.1.2 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

7.1.3 《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准(DB32/78-2001)

7.1.4 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)

7.1.5 《建筑设计防火规范》(GBJ16-78)(2001版)

7.1.8 《城市热力网设计规范》CJJ34-2002

7.1.9 《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》(2003版)

7.1.10 《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98)

7.1.11 甲方提供的设计要求

7.2气象设计参数

7.2.1 地理纬度:北纬34度36分

7.2.2 大气压力:冬季Pd=1026.3hPa

夏季Px=1005.0hPa

7.2.3 室外计算干球温度

冬季供暖 twn=-5℃

冬季通风 twf=0℃

夏季通风 twf=31℃

7.2.4 冬季最多风向及其频率:C16%,NNE, 14%

7.2.5 冬季最多风向的平均风速:4.9m/s

7.2.6 冬季室外平均风速:3m/S

7.2.7 最大冻土深度:25cm

7.3 设计范围

本小区采暖、通风设计、防排烟设计以及小区供热管网的设计。

7.4 设计方案

7.4.1 采暖设计

(1)本工程仅住宅部分供暖,房间的室内计算干球温度取18℃,卫生间取22℃。

(2)供暖负荷估算:热指标取50W/M2,本工程住宅总建筑面积约10.23万m2,采暖总耗热为4955KW。(3)供暖方式采用集中供暖分户热计量方式,热媒采用85℃—60℃热水,热表选用可远传抄表。由于本工程高层均未超过50m,采暖系统采用一个系统,不分区设置,系统采用双管下供下回式系统。

(4)住宅供回水公用立管敷设在楼梯间的管道井内,主立管分向每一户的水平分支处设分支锁闭阀,Y型过滤器、热量表,回水管分支装手动调节阀。户内系统采用水平单管串联系统,每组散热器供水管上装三通调节阀。为了使住户的调节,不互相影响引起水力失调,在每个竖向系统的回水立管上设压差调节阀进行调节。

(5)小区内管网采用ZMS预制直埋保温管,直埋敷设采用枝状异程式系统,每栋住宅供热接入口设压差调节阀进行调节。

(6)散热器选用铜铝复合散热器,型号为FTL6-6/5-1.0型,每柱的标准散热量(delt T=64.5℃)为125.2W。

(7)供暖管道干管及立管,公称直径DN≥80mm者,采用无缝钢(GB8163-87);DN <80mm,采用普通焊接钢管(GB3092-82);户内系统采用铝塑复合热水管,要求地坪内没有接头。供暖公用立管和敷设在地沟、地坪内和非供暖房间内的管道,均进行保温,保温材料采用橡塑管壳。

(8)供暖管路系统中的最高点和最低点,分别设置自动排气和手动泄水装置。

(9)油漆:保温钢管在表面除锈后,刷防锈底漆二遍。

7.4.2 换热中心设计:

(1)小区热源由市政提供,供热管线由海宁路接入,热媒参数暂定为0.45Mpa的过热蒸汽。由于小区内的供暖方式为集中热水供暖,需设置换热中心,把从热电厂提供的蒸汽转换为热水。

(2)换热中心设置在地下车库热交换机房内,选用高效智能汽水换热机组合供,以便于运行管理。

(3)供暖管网定压补水采用落地式膨胀水箱,并设置补水箱。

(4)凝结水排入排污降温池,冷却低于40℃后排入下水系统,也可考虑做为小区

道路广场绿地的洒水浇水或水景用水。

7.4.3通风和防排烟设计

(1)地下停车库:根据防火分区的划分设置机械送、排风系统,采用排风、排烟合用系统。排风系统的排风量按换气次数确定。送风量按换气次数5次/小时确定。

(2)地下设备用房的换气次数分别为:水泵房5次/h换气,变配电房15次/h换气。

(3)高层住宅中不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室均设独立的机械加压送风系统,送风量为22000m3/h。7.4.4防排烟设计

第八章电力设计说明

8.1 设计依据

8.1.2《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《低压配电设计规范》(GB50054-95)

《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)

《住宅设计规范》(GB50096-99)

《江苏省住宅设计标准》(DB32/380-2000)

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)

《建筑物防雷设计规范》(2000版)(GB50057-94)

《城市道路照明设计标准》(CJJ45-91)

8.2设计内容

供配电设计防雷与接地设计

电力平面图设计

室外照明设计

8.3供配电设计

8.3.1负荷等级

本小区泵房消防泵、喷淋泵、商业与小高层建筑内的消防用电、生活泵、应急照明、电梯、弱电中心等用电负荷为二级负荷,其余用电负荷为三级负荷。

8.3.2 供电电源

根据负荷等级、小区的规模、用电容量以及供电系统应具有较大的适应性等诸多因数。设计采用两回路10KV中压供电系统。电源引自附近的10KV高压开关站,供电线路采用交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套内钢带铠装铜芯10KV电力电缆。

8.3.3 供电系统

10KV中压采用双电源供电,采用单母线分段系统,两路电源并列运行互为备用。10KV配电系统采用放射式配电系统。

低压配电电压380V/220V,采用单母线分段接线方案,三相四线配电系统。低压电缆引自变电所低压配电屏,经室外电缆沟引至各楼计量配电柜,并从计量配电柜引至各楼层计量配电箱及公共设备(公共楼梯照明及电梯电源等)。

8.3.4 应急电源

二级负荷的常用及备用电源分别由二个不同10KV电源的二台变压器的低压母线供电,以满足二级负荷用电。

8.4负荷计算

住宅标准按50W/m2计算容量,同时系数取0.45;公建商业等按80W/m2计算容量,同时系数取0.7;环境照明及动力容量按200KW计算,同时系数取0.8。计算总容量为2872KW。

8.5 变电所设置

8.5.1变电所

根据负荷估算,变压器负荷率取0.75~0.8,功率因数取0.9,在小区内设置2座变电所,1#变电所设在地下车库内,2#变电所设在11#及17#楼处。

8.5.2设备选型

1#变电所都选用4台SCB10-630KVA干式变压器;2#变电所都选用2台SCB10-800KVA干式变压器。10KV开关柜选(F)型环网柜。低压开关柜选用抽出式开关柜。

8.5.3接地

采用TN-S的接地型式,即变压器中性点直接接地,接地电阻R< 1欧。8.6电气设计

8.6.1住宅电源:电源取自变电所低压配电柜,以380/220V电压供配电,公共部位设计量电表箱,每户电表统一集中在电表箱内。

8.6.2配电:多层住宅采用从电表箱到每户终端箱用BV-450/750V型导线在墙内暗敷至每户终端箱。高层住宅采用从电表箱到每户终端箱用BV-450/750V型导线在强电井内暗敷至每户终端箱。用户住宅每户设厨房插座、卫生间插座、厅室插座、客厅空调插座、卧室空调插座及照明共六个回路,其中厨房、卫生间及厅室插座回路设漏电保护,该楼设总等电位保护系统,卫生间设局部等电位保护系统。

8.7 电力线路管线设计

由各变配电所至住宅楼及公共建筑物采用交联聚乙烯绝缘矛乙烯护套内钢带铠装铜芯电力电缆供电。同一路由敷设的电缆数量的超过五根时,采用电缆沟敷设;五根及以下电缆采用电缆穿PVC管或直理敷设。低压电缆通过电缆沟经电缆人、手井向各楼敷设,电缆由人、手井至楼间的敷设采用电缆壕沟直埋,埋深0.7米。多层住宅供电由变电所引电缆至室外电缆π接分线箱后再分引电缆至各单元计量配电箱,高层住宅供电由变电所直接引电缆至地下室计量配电柜,公建供电由变电所直接引电缆至计量配电柜。8.8 防雷与接地

8.8.1防雷等级:按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)分类,本工程为三类防雷建筑物。

8.8.2保安及接地措施:

本工程接地型式采用TN-S系统。

一般插座回路均设置漏电保护开关。

在变电所设置总等电位联结,总等电位联结端子分别与接地装置,配电箱及电度表箱中的PE母线,各种入户的金属管道联接。在每层电气垂直竖井内设置等电位联结线,在正常情况下不带电的金属器件均须与等电位联接线可靠相连。在淋浴卫生间等场所设置局部等电位联结。

本工程采用联合接地方式,利用大楼基础桩基及承台内主钢筋作接地极,要求接地电阻不大于1欧姆。变压器中性点工作接地、防雷接地,电气设备保护接地,电梯控制系统的功能接地,等电位联结接地,及其他电子设备的功能接地合用同一接地体。

8.9室外照明设计

8.9.1小区的室外照明分为道路功能照明、小区内景观照明两部分。

小区的室外照明电源引自居住区2#变电所。

小区内道路照度设计标准按城市支路设计,平均照度值定为5.0LX,照度均匀度大于0.3。

8.9.2 小区内道路照明灯具选用单壁路灯,灯高6.0米,间距20~35米。

楼间道路照明灯具选用庭院灯,灯高3.0米,灯距15~25米。在楼间绿地景观绿地上设草坪灯,灯高1.2米。

草坪灯及庭院灯照明灯具选用节有型灯。

道路用路灯的照明灯具选用高效节能型高压纳灯。

灯具布置采用沿道路方向单(双)侧单灯布置。

8.9.3 小区内室外照明在物管中心内进行手续控制及监控系统自动控制。

8.9.4 照明电缆采用全塑钢芯电力电缆,埋深0.7米,PVC管保护,过路时采用镀锌钢管保护。

8.9.5 功率补偿采用并联电容就地补偿方式,补偿后功率因数COSφ>0.9。8.9.6 接地保护:每一座金属灯具均打一根镀锌角钢做接地极,接地极应与灯柱做可靠连接,接地电阻R<10欧。

第九章智能化系统设计说明

9.1 设计依据

9.1.1 规划专业提供的1:1000平面图;

9.1.2 甲方提供的设计任务书

9.1.3 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94)

《市内电话线路工程施工及验收技术规定》(YDJ-85)

(安全防范工程程序与要求)(GA/T75-94)

《江苏省住宅设计标准》(DB32/380-2000)

《安全防范系统验收规则》(GA308-2000)

《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》

9.2 设计范围

安全防范系统:周界防越报警系统、巡更系统、视频监控系统、访客可视对讲系统、住宅联网报警系统。

信息网络系统:计算机网络系统、小区电话系统、有线电视系统。

9.3小区智能化系统总体方案

小区智能化系统的设计将在合理的控制工程造价和执行国家标准的基础上,应用现代化信息技术和网络技术,精心设计,做到安全可靠,使用舒适,先进高效,实现住宅智能化。

9.3.1 安全防范系统

9.3.1.1 周界防越报警系统

通过在小区周界建立必要的围栏,辅以前端探测器构成小区外围防线,当非正常侵入穿越探测器防范区域即触发报警。

系统设计如下:

9.3.1.1.1 围栏封闭管理:除出口入口外,小区周界通过建立围栏将周界封闭,防范外来人员通过周界直接进入小区。

9.3.1.1.2 探测器进行防护:小区总体地势较平缓,设计采用主动式红外入侵探测器,通过在围栏上安装红外探测器进行防护,当有非法翻越时,阻挡红外光线,触发探测器报警。

9.3.1.1.3 中心集中检测、显示:中心放置周界报警主机,负责对前端警情接收,根据防范区域的数量选用4防区的报警主机。警情发生时,主机接收到报警信号,在控制键盘上防区灯将显示发生警性的防区;同时为方便保安人员更直观的掌握发生的警情的区域,通过建立小区周界模拟屏幕上直接显示发生警情的区域。

9.3.1.1.4 联动报警:系统与闭路电视监控系统间构成联动,周界系统探测到报警信号时,闭路电视控系统自动对警情区域进行监视。

9.3.1.1.5 现场语音威慑:当中心接收报警信号后,启动语音芯片,前端喇叭发出留言警告。

9.3.1.2 闭路电视监控系统

小区内一些重要区域和主要出入口对周界防越报警后的现场情况灯图象需实时掌握。因此建立闭路电视监控系统对小区内一些重要区域和主要出入口及辅助周界防越报警系统进行监控。

根据小区规划总平面图,主要针对小区周界、重要公建(如:小区出入口、公共绿地等处)进行监视。闭路电视监控系统设计如下:

9.3.1.2.1 前端点的设置

1)周界处设置2个监控点,对周界区域及围栏上端进行监视。

2)小区内设置8个监控点。

主次各出入口设置2台,对小区主出入口处的人员及车辆进行监视。中心绿地的设置4台,用于了解小区人员在公共区的情况。

9.3.1.2.2 摄像机的选用:考虑到系统造价及清晰效果,摄像机选用分辨率高、灵敏度高、信噪比高的黑白摄像机。

9.3.1.2.3 镜头的选用:中心绿地、周界围栏处摄像机配置电动变焦镜头,主要出入口、次要出入口、车库出入口等处的摄像机配置自动光圈镜头。

9.3.1.2.4 云台及防护罩的选用:

1)主要出入口、中心绿地处观察的区域大,摄像机安装全方位云台,便于对较大区域的观察:

2)周界及次要处出入口处的摄像机防护罩选用室外型防护罩;

3)主入口、中心绿地处摄像机为配合整体环境防护罩选用球型防护罩。

9.3.1.2.5 中心分割、录象:采用十六画面分割器及四面分割器对前端各监控点进行分割及录象,便于对事件的处理。

9.3.1.2.6 计算机控制:计算机控制平台通过与矩阵切换系统相连接,利用键盘、鼠标完成对监控系统的设备的控制,主体为系统管理软件来实现。

9.3.1.2.7 报警联动:周界防越报警系统中前端探测器与监控系统的报警终端箱相连,通过控制线接入矩阵控制器,构成闭路电视监控系统与周界防越报警系统间的联动,当警情发生时,计算机将自动弹出发生警情区域摄像点的画面。

9.3.1.3 家庭智能化系统

家庭智能化系统包括访客可视对讲、家庭三防两个方面。在本方案中,这两个系统是借助于小区单元可视对讲系统的布线网络来实现的,各个系统均是独立的完整模块,因引可根据不同需要,方便、灵活地设计和构建各个家庭的智能化方案。9.3.1.3.1 系统概述

1)住户可视对讲系统,包括住户与访客可视对讲,住户与物业管理中心对讲以及住户与门口副管理员机对讲。

2)门禁系统即防盗门自动启、闭控制系统。

3)家庭智能化系统中的三防被集成到可视对讲系统中,这是本方案的一个最大特点。另外,我们在设计中考虑每户设计一个家庭信息箱,并且将智能控制主机置于其内。

9.3.1.3.2 系统设计方案

系统功能简介

1) 可视对讲功能

来访者在门口主机拔通住户分机。住户分机振铃,住户摘机可与来访者实现双向对讲,并且住户可对来访者进行影像确认。

2)遥控开锁

住户确认让来访者进入大门,按开锁键即可实现遥控开锁。

3)来访者进入大楼后,大门即可自动关闭,确保大楼内部安全。

4)住户与来访者的双向通话保密。

5)求助报警功能

联网后,住户遇紧急情况或需要物业管理部门帮助时,可按报警求助键向管理中心求助,管理中心有事通知住户,也可拔通住户分机与其它住户实现双向对讲。

6)多路报警功能

在布防状态下,一旦发生警况,综合控制器就向主管理机报警,主管理机有声光提示并显示报警信息,在与微机相联络状态下,可把报警信息传送到微机,在多路报警管理软件上可直观地显示报警方位,报警类型和报警住户的资料。

7)访客预通知功能

在小区主次入口设置副管理机,访客来访时可在主次入口处通过副管理机预先

和户主取得联系,这样即可以让来访者知道户主是否在家,也可以让户主知道来访者的情况。

9.3.3 信息网络系统

9.3.3.1计算机网络系统

计算机网络系统是住宅小区生活面向21世纪信息社会的需求。

9.3.3.2.1 物业管理信息系统

小区的物业管理信息系统是对小区进行有效的管理和为住房提供信息服务,具体功能如下:

住户租金、物业管理费的有效收取:建立住户档案,以便于人员的有效管理:建立信息查询系统,以便住户水、电等费用的查询;建立投诉和报修系统,促进物业管理的不断完善。

9.3.3.2.2 INTERNET服务系统

由电信部门提供宽带上网INTERNET服务,由中华路电信人井引光缆至小区电信机房,在电信机房内设置具有光纤接口的骨干交换机作为网络中心输出设备。楼层交换机与主干网的接口使用100M光纤接口模块,采用堆叠技术向用户提供数据接口,保证每个住户的数据通讯速率在10/100Mbps;

交换机在配置上都留有冗余口便于用户的扩展;

交换机提供标准的RJ45接口,以方便五类双绞线的接入。

每户引入一根超五类八芯双绞线至家庭信息箱,在客厅与主卧室各设置一个信息插座。

9.3.3.3 住宅小区电话系统

9.3.3.3.1 通讯容量预测

小区内共有住宅用户1078户,按每户双线的标准设计,住宅用户共需2160门,商业公建按1门/30m2计算,约需330门,小区电讯用户共需2500门,按80%的装机率,市话线路总容量为3100门。

规划由海宁路电信人井引4根800对电话电缆至小区电信机房,电信机房内设电话配线架,小区内各住宅的电话线路由小区内的电信机房电话配线架配出。

9.3.3.3.2小区各住宅户型都包括:客厅、主卧、次卧等。在设计中,对楼内电话系统做如下配置:

1)根据楼内户数的多少在各个楼梯口处安装分线箱,每层安装过线盒;

2)从线箱引出电话线经各层过线盒到各个用户;

原则上在客厅与主卧室各设置一个电话插座,在书房或次卧配置一个电话插座。

9.3.3.4 有线电视工程

9.3.3.4.1 电视信号

有线电视系统前端信号引自市广播电视局,由海宁路市有线电视干线光缆引来,工程施工前经广播电视局审批以确定干线引自有线电视网中何处放大器,有线电视线路敷设过程中每隔120~140米须加一个全频带线路放大器进行信号衰减补偿,本设计是按串接一分配系统进行干线配线设计的,建筑物内的有线电视系统由单体设计时考虑,工程中所用放大器均设在住宅外墙上,具体位置由广播电视局与甲方定。线路及放大、分支分配器按双向传输系统考虑,电视系统采用860MHZ或全频段(1000MHZ)双向传输技术,到用户终端的信号电平应满足68±3DB。

9.3.3.4.2 电视线路

有线电视线路敷设采用穿钢管敷设,埋深0.7米。

9.3.3.4.3 有线电视终端

住宅楼每单元设一电视前端箱。各单元住户电视信号由该箱引出,线路引入家庭信息箱。

第十章燃气设计说明

10.1 设计依据

10.1.1《城镇燃气设计规范》GB50028-93(2002版)

10.1.2 小区规划设计总平面图

10.2 设计内容

1、小区调压站设计;

2、小区低压管网设计

10.3 设计规模

10.3.1 气源:气源由城市天燃气管网供应。从新海路市政中压燃气管道DN200接入本住宅小区调压站,将燃气压力调为300mm水柱左右后将天燃气经小区管网送入用户。

10.3.2 供气规模:本次设计天燃气主要供应本小区居住区居民(1078户)生活用气、商业建筑中的餐饮用气。根据业主要求,餐饮面积按商业建筑面积的20%考虑。其中商业面积0.78万m2,故餐饮面积为1560m2。

根据我市居民的生活习惯,确定住宅耗气量指标q=550000Kcal/人.年;餐饮耗气量指标q=2010000Kcal/座.年;

居住区:1078户×1.15×3.2人/户=3968人,;餐饮人数:520座(3m2/座)。本地供应天然气低热值:HL=7664.65Kcal/Nm3。

综合考虑小区居民生活和公共建筑用气的不均匀性,确定居民生活和公共建筑用气的高峰系数分别为:月高峰系数Km=1.25、日高峰系数Kd=1.2、小时高峰系数Kh=3.2;从而确定住宅年用气量Qa=3.69×105Nm3/年,小时高峰用气量为Qh=202Nm3/h;餐饮年用气量Qa=1.37×105Nm3/年,小时高峰用气量为Qh=78Nm3/h。设计天然气总用气量:280Nm3/h。

10.4 管网系统设计

10.4.1 管网级制的确定:小区管网采用二级管网系统。

10.4.2 管线布置原则:燃气设备及管道设置以方便维修、维护,不影响他人为原则。

小区采用环网布置低压燃气主干管,环网上接出其余楼前枝状低压燃气管道,并通过楼栋立管将调压后的低压燃气送到用户。燃气管道距建筑物的基础一般为1米,特殊位置可在相关规范许可的范围内调整;采用埋地敷设,车行道下埋深不小于1米,人行道下埋深不小于0.6米,庭院内理深不小于0.3米。10.4.3 燃气设备、管材及其连接方式、管材配件的选用:

带自动安全切断阀的燃气专用调压器1台,采用法兰连拉接与管道连接;DN150低压燃气专用阀门4个:管道选用PE80(SDR11系列)(承压0.4Mpa)型管材及管件,符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2的规定。管道采用热熔对接或电熔焊接连接;埋地钢管必须做处理。

10.5 其余按国家有关规范执行。

第十一章管线综合

11.1管线综合目的

综合由协调各类工程管线,为管线的设计、施工和管理提供良好条件。

11.2管线种类

本管线综合包括:给水、污水、雨水、供热、电力、电信、有线电视、天燃气。

11.3管线综合原则

11.3.1符合各种管线的技术规范要求;

11.3.2小管线避让大管线:

11.3.3压力管线避让重力流管线;

11.3.4可弯曲管理壁让不可弯曲管线。

11.4管线位置布置

11.4.1各管线平面布置按管线横断面图要求设置:

11.4.2 各种管线交叉在竖向上的距离参照国家有关规范执行

14.3.3 住宅每户予留强制式燃气热水器外墙孔。

14.4 电气安全措施:

14.4.1 所有住宅楼的接地线均应良好接地。在建筑物内部做总等电位联结,在住宅内卫生间做局部总等电位联结,确保人身安全。

14.4.2 住宅内所选用的有关电气设备均应符合有关产品的标准要求,以防产生漏电和电击事故。

14.4.3生活泵、非消防排水泵电源设置漏电保护。电梯及消防设备设置漏电保护动作于信号。

14.4.4 住宅均做防雷接地处理,以防雷击。

14.5管理机构的设置:

小区建成后,物业管理公司应加强区内的安全卫生管理,对区内的有关设施定期进行检查和维护,保证其正常运行。特殊工种,如电梯操作工等均应持证上岗。

道路工程初步设计说明

1 项目地理位置图 2 概述 2.1 设计依据 10、国家有关政策、交通部及建设部有关公路与城市道路建设的现行标准、规范和规程。 2.2 工程内容简介 2.2.1 工程位置、范围、规模 1、工程位置 Xxx路位于综合产业区西南部,工程起点与xxx相交,终点与xxxx相交,沿线分别与3#路、4#路相交。 2、工程建设范围 根据设计委托书,本工程建设范围包括: (1)道路工程; (2)管网工程; (3)照明工程; 3、工程规模 道路全长5000米,设计速度:40km/h,红线宽度30米。 新建机动车道面积xxxx平方米。 2.2.2 对可行性研究报告批复意见的执行情况 根据本项目可研报告的批复意见,我院在初步设计过程中认真执行相关批复意见,积极与建设单位配合并沟通,优化设计方案,组织有关技术人员进行现场踏勘并开始外业测量工作,落实了可研报告的批复意见。 2.2.3 测设经过及设计过程简述 根据规划要求,多次进行汇报。并对道路横断面形式、道路结构等进行多方案比较,并进行了方案论证,确定了最终设计方案。此基础上形成了结论性意见。 2.2.4 工程分期建设的计划安排 2010年1月~2010年4月,完成勘察、设计工作; 2010年5月底前,完成征地、拆迁等前期准备工作; 2010年5月开工建设; 2010年5月~2010年8月,完成道路、管网工程的主体施工;2010年8月~2010年10月,完成道路面层施工;完成交通工程施工。 2010年10月建成通车,施工总工期6个月。 具体实施计划,以上级主管部门最后审批意见为准。 2.3 工程场地自然条件 2.3.1 道路现状 拟建地区内,现有骨架路网。 2.3.2 现状交通量及技术标准 根据目前的建设状况,大部分地块尚处在规划阶段,区域内路网还没有形成,现阶段交通主要为xx路沿线与xx沿线产生的交通,随着综合产业区一批重点项目的开工建设,区内交通量将呈几何性增长。 2.3.3 自然条件 1、气候特征 xxx于亚欧大陆的东部、太平洋的西海岸,地处北半球的中纬度。xxx三面环海,一面连接陆地,形成依山傍水的自然地理环境。本区属温带季风气候,并具有海洋影响的特点。其主要特征是冬夏风向明显交替,影响整个气候的变化。冬季主要受蒙古及西伯利亚冷高压的控制,多为偏北季风,气温较低,降水少。夏季受太平洋副热带高压的控制,盛行东南季风,气温较高,降雨多。春、秋两季则为过渡性变化气候。在季风气候的基础上并受海洋影响的情况下,本区气候总的特点是气候温和、四季分明,空气湿润,降水集中,风力较大。 2、气温、降水、风向 历年年平均温度10.08oС,极端最高温度36.7oС,极端最低温度-25.1oС。 历年年平均总降水量470.9mm;年平均蒸发量1866.5mm。 历年年平均风速4.4-5.4m/s;历年最大风速25m/s;全年最多风向SE、N;最大积雪厚度18cm;土壤标准冻结深度0.7米,最大冻结深度1.01米。 根据《建筑结构荷载规范》,本市基本风压0.50kN/m2,基本雪压0.30kN/m2。 2.3.4 工程地质资料 1、地形、地貌 千山余脉沿境内由东北向西南延伸渐缓,地势东北高、西南低。东北部低山重叠,山峰连绵,河流湍急,谷地狭窄;西北部及西南部丘陵低缓,溪流短小,谷地开阔;沿海岛屿坨礁密布,亦有开阔的海积平原;中部复州河、岚崮河中下游流域,有小范围的平原分

玻璃棉项目初步设计说明书(DOC 42页)

8000t/y玻璃棉项目初步设计说明书 玻璃棉生产线设计所 二○○四年七月二十九日

投标说明 我公司拥有在玻璃棉企业工作10年的工艺技术人员,电气工程设计师,玻璃棉企业生产管理人员。具有丰富的企业技术服务的经验,设计过两条玻璃棉10000t/y生产线.具有丰富的设计经验。能够设计4000t/y-10000t/y玻璃棉生产线。可以根据投资者的需要完成玻璃棉生产线的总包设计或分项设计。 设计内容: 1.基建总体布置 2.生产线工艺设计 3.生产线设备设计 4.电气控制设计 5.生产机构配置 6.生产操作培训

8000t/y玻璃棉项目初步设计说明书 第一章概述 离心喷吹法(简称离心法)生产玻璃棉的工艺是法国圣哥本公司于1956年发明的,也称Tel法。这项技术工艺先进,单机产量高,可连续制造毡、板等各种制品,可以全面实施自动控制技术,能耗低,仅是火焰法工艺的1/3-1/4,因此,离心法问世不久就为各国所采用。现在用离心法生产的玻璃棉产品占世界玻璃棉总产量的80%以上。 我国60年代开始研究离心棉生产技术,对所用玻璃组成、离心机结构、成纤技术、制品加工设备、固化炉等进行了全面研究,并在1982年、1983年分别建成一条3t/d火焰窑试生产线,一条1.2t/d全电熔窑试生产线。为了加快技术进步,1987年以后从日本、美国、意大利等国引进了部分技术装备。到90年代末,我国玻璃棉装备生产能力达到近10万吨,生产技术也达到国际水平。 从产量规模上看,美国自1967年离心喷吹法进入工业化生产以后,玻璃棉产量直线上升,年产量目前达120余万吨,居世界首位,其中,欧文斯·科宁、约翰斯·曼维尔等都是著名的大公司;法国圣哥本公司的Tel技术,目前已在世界22个国家建立了32个工厂,近80条生产线,在一条生产线上最多装8台离心机,其中,奥日郎日玻璃棉工厂年产量就在10万吨以上;日本有7家公司生产玻璃棉制品,其中有4家采用离心喷吹法,其余3家

【设计院】初步设计结构设计说明

结构设计说明 一、工程概况 。 二、设计依据 1、抗震设防烈度为8度,场地类别暂定为Ⅱ类,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为0.20g,特征周期 0.65 s;抗震设防分类为丙类。 2、本工程的设计基准期为50年,结构的设计使用年限为 50 年。 3、基本风压值为 0.45kN/m2(n=50);基本雪压值为 0.15kN/m2(n=50)。 三、荷载取值 1、基本风压 本工程基本风压按50年一遇取值,其基本风压值为0.45kN/m2,承载力计算为0.45kN/ m2,场地粗糙度类别为B类。 2、地震作用 抗震设防烈度为8度,暂定Ⅱ类场地,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为 0.20 g,特征周期 0.65 s;抗震设防分类为丙类; 3、主要楼面活荷载标准值: 公寓: 房间:2.0kN/ m2 卫生间:2.5 kN/m2(带浴缸:4.0) 阳台:2.5 kN/m2 客厅:2.0kN/ m2 餐厅:2.0kN/ m2 电梯前室:3.5kN/ m2 楼梯过道:3.5kN/ m2 楼梯:3.5kN/ m2 电梯机房:7.0kN/ m2 厨房:2.0kN/ m2

设备机房:7.0kN/ m2 展示区及商业设施: 展览厅:3.5 kN/m2 商业:5.0 kN/m2 餐厅:2.5 kN/m2 卫生间:2.5 kN/m2 楼梯:7.0 kN/m2 设备机房:10.0kN/ m2 车道:4.0 kN/m2 消防车道:20.0kN/m2或35.0kN/m2(按规范及实际工程情况调整)发电机房、变配电房:10.0 kN/m2 通风机房、排烟机房:7.0 kN/m2 水泵房:10.0 kN/m2 电梯机房: 7.0 kN/m2 消防疏散楼梯:3.5 kN/m2 有固定座位的看台:3.0 kN/m2 无固定座位的看台:3.0 kN/m2 露台:3.5 kN/m2 上人屋面:2.0 kN/m2 非上人屋面:0.5 kN/m2 四、主要设计标准、规范及规程 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

变速器设计课程设计说明书

变速器设计说明书 课程名称: 基于整车匹配的变速器总体及整车动力性计算院(部):机电学院 专业:车辆工程 班级:车辆101 学生姓名: 学号: 指导老师: 设计时限:2013.7.1-2013.7.21

目录 1概述 (1) 2基于整车性能匹配的变速器的设计 (2) 2.1变速器总体尺寸的确定及变速器机构形式的选择 (2) 2.2变速器档位及各档传动比等各项参数的总体设计 (2) 2.3在满足中心距,传动比,轴向力平衡的条件下确定个档位齿轮的参数 (3) 2.3.1确定第一档齿轮传动比 (3) 2.3.3确定常啮合齿轮传动比 (4) 2.3.4确定第二档 (5) 2.3.5确定第三档 (6) 2.3.6确定第四档 (6) 2.3.7确定第五档 (7) 2.3.8确定倒挡 (7) 3 对整车的动力性进行计算 (9) 3.1计算最高车速 (9) 3.2最大爬坡度 (9) 3.3最大加速度 (9) 4 采用面向对象的程序设计语言进行程序设计 (10) 4.1程序框图 (10) 4.2程序运行图 (11) 4.3发动机外特性曲线 (12) 4.4驱动力与行驶阻力图 (13) 4.5动力特性图 (14) 4.6加速度曲线图 (15) 4.7爬坡度图 (16) 4.8 加速度倒数曲线 (17) 5 总结 (18) 6 参考文献 (19)

1概述 本课程设计是在完成基础课和大部分专业课学习后的一个集中实践教学环节,是应用已学到的理论知识来解决实际工程问题的一次训练,并为毕业设计奠定基础。 本设计将会使用到《汽车构造》,《汽车理论》,《汽车设计》等参考文献,在整个过程中将要定位变速器的结构,齿轮的布置以及各项齿轮的参数,如齿数,轴距等参数。 第二个阶段就是用vb编程带入计算值绘制汽车行驶力与阻力平衡图,动力特性图,加速度倒数曲线。 1:培养具有汽车初步设计能力。通过思想,原则和方法体现出来的。 2:复习汽车构造,汽车理论,汽车设计以及相关课程进行必要的复习。 3:学习使用vb编程软件。 4:处理各齿轮相互之间轴向力平衡的问题。 5:要求熟练操作office等办公软件,处理排版,字体等内容。

工程初步设计范文

工程初步设计

第四章结构 1.设计说明书 1.1工程概况: 1.1.1公安局业务技术用房位于吉林省辽源市白泉镇东交大街以北、规划路以东、溢洪道以西。 1.1.2总建筑面积:㎡。 1.1.3建筑物长58.3m,宽为16.64m,局部十三层:长为45.60m,宽为13.90m。 1.1.4本工程地主体十二层、局部十三层。 1.1.5建筑总高度为45.9m。 1.1.6建筑物各层层高:一层 3.6m,二、三层层高 4.5 m,四至十二层层高3.6 m,局部十三层层高3 m。 1.1.7主要柱网尺寸:7.2×5.7 m、7.2× 2.5m、7.2×8.1 m。。 1.1.8 本工程图纸中所标注标高均为相对标高,±0.000设在一层室内地面面层,假定其绝对标高为249.20m。 1.2设计依据 1.2.1使用年限:50年。 1.2.2自然条件: 1.2.2.1风、雪荷载见下表:

1.2.2.2抗震设防的有关参数见下表: 1.2.3工程地质勘查报告:河南省地矿建设工程(集团)有限公司于 6月27日提交的《公安局业务技术用房岩土工程勘察报告》。 1.2.4建设单位提出的结构设计要求: 各类建筑物应按建筑的规模、功能与用途结合工程地质情况确定基础形式与地上结构形式,结构形式的确定以满足建筑物的功能要求和当地规划要求为原则,力求结构形式简单、节省投资。 1.2.5法律、法规、标准: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068- ) 《建筑结构荷载规范》(GB50009- )( ) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010- )

《建筑抗震设计规范》 (GB50011- ) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-)《多孔砖砌体结构技术规范》 (TGT137- ) 《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223- ) 《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ 3- ) 《全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 1.3建筑分类等级: 1.4主要荷载取值: 设计使用活荷载: 办公、会议室: 2KN/m2走廊、楼梯间、会客休息区: 2.5KN/m2行政服务大厅: 3KN/m2

软件开发-项目初步设计规格说明书

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2总体设计 (3) 2.1需求规定 (3) 2.2运行环境 (3) 2.3基本设计概念和处理流程 (3) 2.4结构 (3) 2.5功能器求与程序的关系 (3) 2.6人工处理过程 (3) 2.7尚未问决的问题 (3) 3接口设计 (4) 3.1用户接口 (4) 3.2外部接口 (4) 3.3内部接口 (4) 4运行设计 (4) 4.1运行模块组合 (4) 4.2运行控制 (4) 4.3运行时间 (4) 5系统数据结构设计 (4) 5.1逻辑结构设计要点 (4) 5.2物理结构设计要点 (5) 5.3数据结构与程序的关系 .......................................................... 错误!未定义书签。6系统出错处理设计 (5) 6.1出错信息 (5) 6.2补救措施 (5) 6.3系统维护设计 (5)

项目初步设计规格说明书 1引言 1.1编写目的 使用ERP管理架构,对医药公司各部门进行管理。 1.2背景 a.待开发的软件系统的名称: b.提出者: 开发者: 用户: 计算机中心: c.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系:根据本系统内部的各职 能部门的要求,方便快捷的实现同其他机构软件有机连接,使资源最大化利用。 1.3定义 提示:列出本文件中用到的专门术语的定义和英文缩写的原词组。如: ERP:Enterprise Resource Planning(企业资源计划) GSP:Good Supplying Practice《药品经营质量管理规范》 HR:Human Resourses人力资源技术 OA:Office Autoation办公自动化 IM:Inventory Management库存管理 EIP:Enterprise Information partal企业信息门户 1.4参考资料 有关的参考文件: 本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准: 1.实训教学PPT及相关ERP项目文档; 2.软件开发标准按照机房配置统一标准。

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

机械课程设计说明书(四级变速箱)

MB106A进给系统有级变速装置设计 1概述 1.1设计目的和容 (1)木工机床课程设计目的:木工机床课程设计是《木工机床设计》课程的一个实践教学环节,其目的在于,通过机床的传动设计,使学生受到方案比较、结构分析、零件计算、机械制图、技术条件编写及技术资料查阅等方面的综合训练,培养初步具有机床部件的设计能力。 (2)木工机床课程设计容:包括以下几项: 1 )运动设计根据设计题目给定的设计原始数据确定其他有关运动参数,选定各级转速值;通过分析比较,选择传动方案;拟订结构式或结构网,拟订转速图;确定齿轮齿数及带轮直径;绘制传动系统图。 2)动力设计根据设计题目给定的机床类型和电动机功率,确定各传动件的设计转速,初定传动轴直径、齿轮模数,确定传动带型号及根数,摩擦片尺寸及数目;装配草图完成后要验算传动件(传动轴、主轴、齿轮、滚动轴承)的强度、刚度或寿命。 3)结构设计完成运动设计和动力设计后,要将主传动方案“结构化”,设计进给变速箱装配图及零件工作图,侧重进行传动轴组件、变速、操纵、箱体、润滑与密封,以及传动轴和滑移齿轮零件的设计。 1.2设计要求 木工机床课程设计的容体现在设计图纸和设计计算说明书中,因此图纸和说明书的质量应并重,其具体要求如下: (1)进给变速箱部件装配图。它用以表明该部件的结构、工作原理、各零件的功用、形状、尺寸、位置、相互联接方法、配合及传动关系等。进给变速箱的装配图通常由外观图、展开图和若干横向剖视图等组成。如受学时所限,可绘制展开图和主要横向视图。 在装配图上,零件要标注件号、参数及数量,各轴要标注轴号。展开图上要标注各传动轴组件的主要配合尺寸(如轴承、花键等),还要标注一个能影响轴向装配尺寸的轴向尺寸链,横向剖视图应完整表达出一个操纵,标注啮合齿轮的中心距及公差,标注主要轮廓尺寸、定位及联系尺寸等,装配图的方案和结构要合理,图面整洁清晰,尺寸标注正确,符合国家标准。 (2)零件工作图。绘制若干个零件(如传动轴、滑行齿轮等)工作图,应能正确表达零件的结构形状、材料及热处理、尺寸公差和形位公差、表面粗糙度和技术条件等,符合有关标准规定。 (3)设计计算说明书。设计计算说明书是对所设计部件的性能、主要结构、系统等方面进行设计分析及理论计算的技术文件,应谁合理,依据充分,计算正确,条理清晰, 文句通顺,标点正确,图表清晰,字迹工整;篇幅不少于5000字,一律采用国家法定计 量单位,引用参考文献的有关结论及公式需用方括号标出,其主要容:概述(机床的用途 使用围、主要技术参数及特点等,同类型机床对比分析);运动设计;动力设计(包括零件的初算及验算)结构设计(主要结构的分析、操纵、润滑及密封方式的说明);其他(另 需说明或谁的有关冋题);参考文献

初步设计说明

1.总说明 1.1 设计依据 1.1.1甲方提供的星星村改造工程项目设计任务委托书; 1.1.2 台州市建设用地规划要求〔台路规要字(2003)011号〕; 1.1.3台州市建设规划局文件——台建规[2003]360号《关于星星村改造详细规划 的批复》; 1.1.4甲方提供的地形图等原始资料; 1.1.5 当地自然气象和地质条件; 1.1.6 国家有关设计规范、规定。 1.2设计范围 设计范围包括建筑、结构、给排水、强弱电、通风专业的技术规划设计。本次设计不包括小区环境、建筑内部装修、燃气设计。 1.3 设计规模及性质 本项目位于台州市解放南路与二号路交汇区域,是台州椒江区城市发展战略中的一个重要组成部分。规划用地为12.08公顷,项目涵盖了原居民还建住宅、幼儿园及用于商业开发的商住楼等内容,结合邻近的山体、广场、住宅区、办公楼、酒店构成一个相对独立又与整个片区融为一体的城市新区。总建筑面积283738.61平方米,其中地下室面积50420.00平方米。地上6-18层,地下一层,多层建筑高度18.6米,小高层建筑高度35.8米,高层建筑高度55.4米。1.4 设计指导思想和设计特点 1.4.1 在设计中认真贯彻国家政策和相关的法令、法规; 1.4.2 严格执行建筑设计防火规范,满足消防车道、防火分区要求, 采用自动喷淋系统和自动防排烟系统,提高安全和经济性; 1.4.3引入无障碍设计,在商场主要出入口及有电梯住宅一层 住户大堂入口处设有供残疾人使用的坡道。 1.4.4 以山为源、以人为本;星星村是“城中村”旧城改造项目,其 环境的市场价值在于相邻白云山的存在,以山为源是其特色和卖点,也是延续城市地域景观特色的重要手段。本设计尽可能多的表现山体和其自然景观,在社区开发中采用山色渗透的手法,为人们提供观山、亲山、近山、游山的机会和可能。 1.5 主要数据和技术经济 建筑总平面主要数据详见表1.5-1。 表1.5-1 主要数据和技术经济指标

结构初步设计说明(图样)

结构初步设计说明 一、工程概况 本住宅小区位于××市第一机床厂院内,总用地面积约为2.53公顷。本工程由拟建场地南侧的三栋塔式住宅(1~3号楼)和北侧的多层住宅(6~10号楼,各楼相对独立)合围而成,两排楼中间为集中绿地,覆土3m,以下为地下汽车库(4号楼),地下汽车库西面为锅炉房(5号楼),总建筑面积约为12.4万m2。 2.2、3号楼与1号楼完全相同;7、8、9、10号楼与6号楼完全相同。 二、建筑结构的设计使用年限和安全等级 三、自然条件 1. 风雪荷载 2. 抗震设防的有关参数 3.场地标准冻深: 1.20m 4. 场地的工程地质及水文地质条件 初步设计依据的岩土工程勘察报告为××市地质勘察基础工程公司2004年5月编制的《××市第一机床厂住宅岩土工程初勘报告》(工程编号2004-初勘021),其主要内容如下: 4.1 位置及环境及地形地貌 拟建场地位于××市第一机床厂院内,场地地形基本平坦,自然地面标高在44.67m-45.49m之间。地貌单元属永定河及温榆河流洪积扇中下部。 4.2 地物及洞穴 因现有厂房未拆除,1号、2号楼及地下车库部分钻孔(ZK15、ZK19~ZK21、ZK24、ZK25、ZK36)未施工,待条件具备后须补勘。场地原有建筑物未拆除,使部分钻孔移位,但不影响钻探的精度和地基方案的选择分析。

4.4场区水文地质条件及基础设计水位的确定 4.4.1水文地质特征 拟建场区在本次勘察深度范围内分布有两层地下水,各层地下水类型及钻探期间实测水 工程场区1955年水位标高达到43.0m左右,埋深2.0m左右,近3-5年地下水最高水位标高42.50m左右; 4.4.3地下水腐蚀性测试及评价 场区地下水对混凝土及钢材无腐蚀性; 4.4.4基础设计水位的确定 如地下室设有主要机电设备,一旦进水将使建筑物正常使用受到影响或损失,建筑防水设计应按历年最高水位考虑; 验算地下室外墙承重能力及地下车库抗浮验算时设计水位的取值,可根据历年最高水位标高,按有关规范或标准的规定确定。 4.5场地地震效应 4.5.1场地地震烈度 拟建场区的抗震设防烈度为7度,设计地震分组第一组; 4.5.2场地土类型和建筑场地类别 场地土类型为中硬场地土,建筑场地类别为Ⅱ类; 4.5.3地基土液化可能性判别 拟建场地属非液化场地。 4.6地基基础方案设计及防治措施建议 拟建1~4号楼楼基底标高基本相同,约为39.50m左右,相应持力层为粘土层③,地基承

课程设计---变速器换挡叉说明书

目录 一、设计任务书 (1) 二、零件分析 1、零件的作用 (2) 2、零件的工艺分析 (2) 三、工艺规程的设计 1、确定毛坯的设计制造 (3) 2、基准的选择 (3) 3、制定工艺路线 (4) 4、机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定 (6) 5、确定切削用量及基本工时 (7) 四、心得体会 (10) 参考文献 (11)

二、零件分析 1、零件的作用: 该零件是变速器换挡叉,如零件图所示。它位于传动轴的端部,主要作用是换档。使变速器获得换挡的动力。 2、零件的工艺分析: 由零件图可知,其材料为35钢,锻造成型,由零件的尺寸公差选择模锻加工成型,保证不加工表面达到要求的尺寸公差。现分述如下: (1)Φ15.81的孔。 (2)以Φ15.81孔为基准的16×56两侧面和叉口的前后两侧面。 (3)以Φ15.81孔为基准的其它几个平面及槽。 (4)M10×1-7H的螺纹孔。 这几组加工面之间有着一定的位置要求,主要是Φ15.81mm孔的中心线与叉口的前后两侧面的垂直度公差为0.15mm。

三、工艺规程的设计 1、确定毛坯的设计制造: 零件的材料为35钢,常用的毛坯有铸件、锻件、型材、冲压件和焊接件等。考虑到零件在工作时要求较高的强度和抗扭性,非加工面的尺寸精度要求较高,以及批量为大批量生产,所以采用锻件,模锻毛坯成型。 2、基准的选择: 基面选择是工艺规程设计中的重要工作之一。基面选择得正确与合理可以使加工质量得到保证,生产率得以提高。否则,加工工艺过程中回问题百出,更有甚者,还会造成零件的大批报废,使生产无法正常进行。 (1)粗基准的选择:选择定位粗基准是要能加工出精基准,同时要明确哪一方面的要求是主要的。粗基准的选择应以下面的几点为原则:a.当必须保证加工表面与非加工表面的位置和尺寸时,应选非加工的表面作为基准。b.应选能加工出精基准的毛坯表面作为粗基准。 c.要保证工件上某重要表面的余量均匀时,应选该表面为定位基准。 d.当全部表面都需要加工时,应选余量最小的表面作为基准,以保证该表面有足够的加工余量。 在铣床上加工变速器换挡叉时,以Φ15.81内孔作为粗基准。满足粗基准的选择原则。 (2)精基准的选择:精基准的选择应从如何减少工件的定位误差,保证零件加工精度出发,同时考虑装夹方便,夹具结构简单。选择

初步设计说明

湖南现代资源农业科技有限公司交易市场及 猪产品加工车间 初步设计说明 1总说明 1.1工程设计主要依据 1.1.1房屋建筑制图统一标准GB/T 50001-2001 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《商店建筑设计规范》JGJ 48-88 《公共建筑节能设计标准》GB 500189-2005 《建筑内部装修设计防火规范》,GB 50222-95 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2002版 1.1.2宁乡县规划信息中心提供的规划设计要点和地形图; 1.1.3国家有关建筑设计消防和抗震规范; 1.1.4业主提供的设计要求; 1.1.5工程设计有关文件 1本工程建设主管部门对本工程可行性报告(方案)的批复文件(文件号) 2城市建设规划部门对方案设计(总体规划)的批复文件(文件号) 3建设方所提的设计任务书(日期、文件号) 4有关部门编绘的地形图(编制单位及日期) 5规划部门核发的坐标通知书(文号) 6岩土工程勘察报告 湖南天翼工程勘察有限公司2010.01 7其它设计依据 1.1.3本地区气象条件和工程地质条件 1气象条件 (1)位于北纬27°55′,东经111°53′; (2)最冷月平均气温16.8℃,一月日平均4.5℃,七月日平均28.9℃,年平均无霜期274天;(3)最大积雪深度320㎜,最大冻土深度100㎜; (4)最冷月平均相对湿度81%,最热月平均相对湿度70%; (5)主导风向及频率:SSW(七月),NNE(一月); (6)年平均风速:2.5m/s(夏),2.6m/s(冬); (7)基本风压:0,35Kpa 2 工程地质条件根据湖南天翼工程勘察有限公司提供的岩土工程勘察报告:本工程场地类别为三级,地貌属剥蚀残丘急山间洼地地貌单元,以粉质粘土4作为持力层承载力特征值240 kpa,场地内地下水类型为上上层滞水,需考虑土和水对混凝土的侵蚀性。抗震设防烈度6度。 1.2工程概况 本工程为湖南现代资源农业科技有限公司开发的交易市场和猪产品加工厂。该交易市场和厂房位于湖南现代资源农业科技园。该地块经改造后,场地现在已经基本平整。 1.3 建设规模和设计范围

项目实施方案(初步设计)编写大纲

实施方案(初步设计)编写大纲 第一章总论 1.1项目建设背景 从区域发展及企业自身发展角度简要阐明项目提出的的主要依据及理由。 1.2建设规模及产品(或经营)方案 如种植项目之种植面积、作物种类、产量等;畜禽养殖项目之畜(禽)舍面积,养殖种类,畜禽存栏数、出栏数等;加工项目之车间面积,年生产能力等;流通类项目之库容、配送能力等。 1.3项目建设目标和任务 预期实现的经济效益、生态效益、社会效益 1.4项目设计依据和设计范围 第二章工艺设计 2.1工艺技术方案 2.1.1项目工艺技术选择的原则或路线 2.1.2项目工艺技术方案 2.1.3工艺流程说明 包括工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 2.1.4工艺技术可靠性和可得性 阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。 2.2设备方案

221 设备选型 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准选择配置相应的仪器设备,阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由。 2.2.2设备清单 编制仪器设备清单,将已有和新增分别列表;仪器设备清单内容包括设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 2.2.3设备来源 第三章建筑、结构设计 3.1设计依据及设计要求 3.2设计范围 3.3设计内容及主要建筑(构筑物)清单 3.4总图布置及主要技术指标 第四章给排水、采暖及通风设计 4.1给排水、采暖及通风设计方案 4.2给排水、采暖及通风建设内容 第五章电气设计 5.1电气设计方案 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 5.2电气设施设备建设内容 第六章农业生产措施及基础设施设计 6.1基础设施设计

含田间工程、育秧大棚、网室、附属工程设计等。 6.2机械选型说明 含田间耕作机械等选型说明。 第七章环境保护与安全生产设计 7.1环境影响 说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。 7.2环境保护与安全生产措施 对于有污染的项目,要提出具体处理技术方案及措施,污染物处 理后能达到相应的排放标准。 农产品加工项目要对有可能发生威胁人身、生产设施安全的因素进行分析和描述。 第八章工程概算和资金筹措方案 8.1投资概算 8.1.1投资概算内容 包括概算说明和总投资概算表、单项工程投资概算表、仪器设备投资概算表的编制。 8.1.2投资概算编制说明 要分别对总投资概算、单项工程投资概算表和仪器设备投资概算表中的工程量核定、建筑工程的结构类型(仪器设备指规格)、单价(或单位工程造价)及各种税费费率的取值依据和理由做逐一说明。 8.1.3编制投资概算表

建筑初步设计深度要求

建筑初步设计 3.1一般要求 3.1.1初步设计文件: 1设计说明书,包括设计总说明、各专业设计说明, 2有关专业的设计图纸。 3工程概算书。 注:初步设计文件应包括主要设备或材料表,主要设备或材料表可附在说明书中,或附在设计图纸中,或单独成册。 【条文说明】关于初步设计文件是否单列消防、环保等内容的专篇的问题,在修编时进行了专门的研究。为了确保设计文件中各专业内容的完整性,或避免设计文件中有关内容的重复,本规定不要求初步设计文件单列消防、环保等内容的专篇。 3.1.2初步设计文件的编排顺序 1封面:写明项目名称、编制单位、编制年月, 2扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 3设计文件目录。 4设计说明书。 5设计图纸(可另单独成册)。 6概算书(可另单独成册)。 注:1对于规模较大、设计文件较多的项目,设计说明书和设计图纸可按专业成册; 2另外单独成册的设计图纸应有图纸总封面和图纸目录;图纸总封面的要求见4.1.2条。 3各专业负责人的姓名和签署也可在本专业设计说明的首页上标明。 3.2设计总说明 3.2.1工程设计的主要依据 1设计中贯彻国家政策、法规; 2政府有关主管部门批准的批文、可行性研究报告、立项书、方案文件等的文号或名称。 3工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件。 4公用设施和交通运输条件。 5规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料。 6建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料; 3.2.2工程建设的规模和设计范围 1工程的设计规模及项目组成: 2分期建设(应说明近期、远期的工程)的情况。 3承担的设计范围与分工。 3.2.3设计指导思想和设计特点 1采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 2环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、节能、安保、人防设置以及抗震设防等主要设计原则。 3根据使用功能要求,对总体布局和选用标准的综合叙述。 3.2.4总指标 1总用地面积、总建筑面积等指标。 2其他相关技术经济指标。

项目初步设计任务书(综合).docx

` 项目初步设计任务书(综合) 第一章项目概况及设计围 一、项目位置 二、用地规划 三、设计围 第二章设计依据和相关基础资料 1 、规划局地块设计条件通知书 2 、已批准的方案设计文件。 3 、市规划局所提设计条件红拨图 4 、项目周边道路及雨污水设计图 5 、市政综合管网图、给水、排水、天然气、电力、电信接驳口资料 6 、地质初堪报告 7 、国家相关法律、法规及市政府相关条例、规定 8 、国家、地方现行设计规、图集 9 、设计合同 10、初步设计任务书 第三章初步设计文件深度要求及其过程控制要求 一、初步设计文件深度要求 1 、设计成果必须符合中华人民国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2008 年版) 2 、必须满足甲方对项目要求的设计深度和标准 二、初步设计文件的容要求 1 、设计总说明。 2 、总平面图:包括说明书、设计图纸。 3 、建筑部分:设计说明书和设计图纸。 4 、结构部分:设计说明书、结构方案及布置图、基础方案及布置图、钢筋混凝土用量估算、 计算书。 5 、建筑电气部分:设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。 6 、给水排水部分:设计说明书、设计图纸、主要设备表、计算书。 7 、采暖通风与空气调节部分:设计说明书、设计图纸、主要设备表、计算书。 三、初步设计过程控制要求 1 、初步设计过程中按照各个专业相互间提交设计中间成果的时间点作为阶段控制节点,设

计过程中与甲方及相关设计管理人员保持沟通。 2 、设计成果提交:应在正式出图前一周,以非正式的白图形式提交甲方审查,与甲方进 行充分沟通,作出必要的修改并经甲方认可后才能正式出图。 第四章总图专业 一、总平面 1 、设计规模及组成 ( 1)、建设工程项目方案综合技术经济指标一览表及建筑工程项目建筑面积明细表(详下表) 综合技术指标 一、项目总用地面积 二、项目净用地面积 三、规划总建筑面积 (一)、地上建筑面积 1、居住建筑面积 其中:住宅建筑面积 公寓建筑面积 2、酒店建筑面积 其中:客房建筑面积 酒店配套建筑面积 3、办公建筑面积 4、商业建筑面积 5、配套设施建筑面积 (二)、地下建筑面积 1、地下商业建筑面积 2、地下停车库建筑面积 3、地下设备用房建筑面积 4、人防建筑面积 5、地下建筑层数 四、居住户(套)数 1、住宅户(套)数 1)、 22 的户(套)数M < 建筑面积

食堂初步设计说明(20200523185805)

第一章设计总说明 一. 工程设计依据: 1.《建设项目选址意见书》 2.《建设用地规划许可证》 3.《规划设计方案审定通知书》 4.规划和国土资源局发宗地图两份 5.国家现行建筑设计规范及标准: 1)《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 2)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50-2001) 3)《饮食建筑设计规范》(JGJ64-89) 4)《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) 5)《公共建筑节能设计标准》(DB 21/T1477-2006 J10923-2007) 6)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 7)《屋面工程技术规范》(GB 50345-2004) 8)《工程建设标准强制性条文》(2009年版) 6.工程建设地区气象、地理条件 盘锦市建筑气候分区为ⅡA区,属暖温带大陆性半湿润季风气候。有关气象参数如下: 全年平均温度8.4oC,最热月平均温度24.3oC,最冷月平均温度-10.2oC, 常年平均降水量623.2mm,日最大降水量141.2mm, 夏季极端最高气温:35.2oC 冬季极端最低气温:-29.3oC 主导风向:冬季东北,夏季西南,全年西南 夏季平均室外风速: 3.3m/s 冬季平均室外风速: 5.8m/s

全年平均室外风速: 4.3m/s 基本雪压:0.4kN/m2 基本风压:0.6kN/m2 最大冻土深度:1170mm 抗震设防烈度:七度 7.其他条件 (1)天作建筑设计院完成的方案阶段图纸。 (2)建设单位提出的设计任务书。 (3)国家现行有关设计规范、规定及标准。 (4)辽宁工程勘查院提供的《盘锦地方大学场地岩土工程勘查报告》(工程编号2009-172-2) 二. 工程设计规模和设计范围 本工程系盘锦地方大学B-03食堂。建筑层数为二层,建筑高度9.6M,总建筑面积3361.48M2。 本工程设计范围包括建筑设计(仅涉及初步的室内装修)、结构设计、给排水设计、供热与通风设计、电气设计。不包括二次建筑装饰装 修设计及室外环境设计和室外管网设计。 三.建筑概况 1.建筑性质:多层食堂。 2.本建筑设计使用年限分类为3类,使用年限为50年。 3.耐火等级为二级。 5.结构类型:框架结构。 6.抗震设防烈度:7度 7.本建筑屋面防水等级为二级,防水材料按《屋面工程技术规范》选 择。 四.竖向设计: 1.相对标高与绝对标高:

机械制造课程设计说明书变速器换挡叉

机械制造技术 课程设计说明书 课程名称:机械制造技术 题目名称:变速器换挡叉加工工艺及夹具设计 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 评定成绩: 指导老师签名: 2009年12月10日

目录 第一章:零件分析—————————————————————1 1.1、零件的作用———————————————————1 1.2.零件的工艺分析——————————————————1 1.3、尺寸和粗糙度的要求————————————————2 1.4、位置公差要求—————————————————— 第二章:毛坯的设计—————————————————— 2.1选择毛坯————————————————————— 2.2确定机加工余量、毛坯尺寸和公差—————————— 2.3 确定机械加工加工余量——————————————— 2.4 确定毛坯———————————————————— 2.5 确定毛坯尺寸公差———————————————— 2.6设计毛坯图———————————————————— 第三章:选择加工方法,拟定工艺路线——————————— 3.1、基面的选择———————————————————— 3.2、粗基准的选择——————————————————— 3.3、精基准的选择——————————————————— 3.4、制定机械加工工艺路线——————————————— 第四章:加工设备及道具、夹具、量具的选择——————— 第五章:确定切削用量————————————————— 第六章:基本时间的确定———————————————— 第七章:夹具设计——————————————————— 第八章:总结—————————————————————

市政工程初步设计说明

初步设计说明 一、概述 (一)工程概况及设计范围 本项目位于XX市XX工业区内,按《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院)地规划,本次设计道路位于XX工业区芝麻地块,与XX路相交。 随着XX开发区地建设力度不断加大,负责南城经济开发区市政基础设施建设地XX南城建设发展有限公司于2012年7月份委托我单位进行XX南城芝麻地企业专用道路工程设计,设计内容为本道路工程和排水工程地设计。2012年8月业主委托XX市测绘中心进行工程测量,于2012年11月完成工程地形图和横纵断面测量地任务交我单位进行工程初步设计。 XX南城芝麻地企业专用道路工程道路起点在XX路,桩号为K0+000,并向西布线,道路终点与原村庄道路相接,桩号为K0+232.992,路线全长232.992米。路线路福宽度9.0米。与本道路工程同步实施地还有排水管线。 (二)设计依据 1、业主XX南城建设发展有限公司设计任务委托书; 2、XX市城市总体规划(2004—2020); 3、《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院); 4、由XX市测绘中心提供地现状地形图及道路横纵断面资料; 5、XX经济开发区经济发展局关于XX南城芝麻地企业专用道路工程项目建议书地批复 文件。X开经【2012】99号。 二、主要技术规范及设计标准 (一)技术规范 本工程设计采用现行国家规范和标准,主要有: 2.1.1《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012); 2.1.2《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95); 2.1.3《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 2.1.4《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 2.1.5《公路路基设计规范》(JTG-D30-2004); 2.1.6《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012); 2.1.7《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000); 2.1.8《公路砼路面施工技术规范》(JTG-F40-2004); (二)道路设计标准 道路等级:城市支路 设计时速:20 km/h 圆曲线不设超高最小半径:70m 缓和曲线最小长度:20m 设超高推荐半径:40m 设超高最小半径:20m 平曲线最小长度:40m 圆曲线最小长度:20m 凸型竖曲线一般最小半径:150m 凹型竖曲线一般最小半径:150m 竖曲线最小长度:20m 最小坡长:60m 停车视距:20m 设计标准轴载:双轮组单轴载100KN 设计年限:水泥混凝土路面20年 三、道路工程设计 (一)道路平面线形设计 本项目起于XX路(0+0.000),止于村庄道路(0+232.992),东西走向,路线全长232.992米,路线路福宽度为9.0米。 道路平面设计详见道路平面设计图。 道路全线设2处平曲线半径R为:40m、50m。 (二)道路纵断面设计

项目初步设计及其具体内容

项目初步设计及其具体内容(范例) 一.项目初步设计封面: 封面要求如下: 项目名称: 主管部门: 建设单位(章): 项目负责人: 项目监管责任人:(一般为厅相关业务单位负责人) 项目法人代表及联系电话: 建设地点: 建设期限: 编写单位(章)、人员及联系电话: 编写时间: 二.格式及要求: 第一章总论 包括项目建设背景、目标和任务,设计依据,设计范围等。 第二章总平面布置 包括项目总图布置和总图主要技术指标等。 第三章设计内容 (即:主要建设内容) 第四章工艺设计

1、工艺技术方案 (1)拟建项目工艺技术选择的原则或路线。 (2)拟建项目工艺技术方案。 (3)编制工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 (4)阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。 2、设备方案: 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准,选择配置相应的仪器设备,阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由,并编制仪器设备清单,将已有和新增分别列表;仪器设备清单内容包括设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 第五章建筑、结构设计 (含设计依据及设计要求、设计范围、设计内容等)。 第六章给排水、采暖及通风设计。 第七章电气设计 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 第八章农业生产措施及基础设施设计 含田间工程、育秧大棚、网室、附属工程设计及田间耕作机械选型说明。 第九章环境保护与安全生产设计。 1、对于有污染的项目,要提出具体处理技术方案及措施,污染物处理后能达到相应的排放标准。 2、现代农机装备推进项目和加工项目要对有可能发生威胁人身、生

产设施安全的因素进行分析和描述。 第十章工程概算和资金筹措方案。 1、投资估算 (1)投资估算内容。包括估算说明和总投资估算表、单项工程投资估算表、仪器设备投资估算表的编制。 (2)投资估算编制说明。要分别对总投资估算、单项工程投资估算表和仪器设备投资估算表中的工程量核定、建筑工程的结构类型(仪器设备指规格)、单价(或单位工程造价)及各种税费费率的取值依据和理由做逐一说明。 (3)编制投资估算表。 1)总投资估算表:按工程建设费、工程建设其他费、预备费三项合计为项目建设总投资(或称固定资产总投资)。 2)单项工程投资估算表:按项目具体建设内容凡单独设计、单独施工、独立发挥作用的单体工程(如独立建设的科研实验楼、库房、晒场、温室、渠系、打井等),均应编制单项工程投资估算表。土建工程、田间工程、配套工程等估算内容包括工程名称、单位、工程数量、单价、合价。 3)仪器设备投资估算表。根据仪器设备清单编制仪器设备投资估算表,按实验室仪器设备、农机具、其他设备(主要指通用设备、家具及其他设备)分列。仪器设备估算内容包括设备名称、规格、单位、数量、单价、合价。 (4)投资估算依据。

相关文档