SC(B)10
树脂浇注干式变压器使用说明书
安徽皖辉电气设备有限公司
一、产品概述
我公司生产的SC(B)9、SC(B)10、SC(B)11、SCZB9系列三相环氧树脂浇注干式和干式有载变压器是引进德国HTT公司先进的的干式变压器生产技术,并按国家标准设计生产的产品。该系列产品利用法国BR公司的箔式高低压绕线机、德国海德里希公司的真空浇注设备、德国乔格公司的全自动横剪线等先进设备制造而成,其技术性能指标完全达到国外同类产品的要求,并符合GB1094.11-2007、GB/T 10228-2008、IEC 60076等标准,产品的技术性能能达到HTT产品的水平。该系列产品具有高效节能、抗冲击、阻燃性能好、局部放电量小、过载能力强、体积小、噪声低、自动温控、无公害、免维护等特点。可广泛用于宾馆、饭店、高层建筑、商业中心、体育场馆、工厂、地铁、车站、机场等靠近负荷中心的特殊场合,是城市供电理想的变电设备。
二、型号及含义
电压等级(kV)
额定容量(kVA)
性能水平代号
铜“箔”(铜导线无此标志)
成形固体(环氧树脂真空浇注)
三相
三、产品结构
干式变压器铁心采用优质冷轧取向硅钢片,阶梯叠片结构,拉板拉紧,板状夹件,结构紧凑外型美观。根据容量大小,线圈分别采用铜线或铜箔绕制,在真空状态下用带填料的环氧树脂浇注而成,线圈表面特别光滑,线圈气道采用蜂窝状结构,通风散热效果良好,防
护等级采用IP00、IP20、IP23三种形式,以方便用户选取。
四、运行条件
1、冷却方式:空气自冷(AN);强迫风冷(AF)。
2、环境温度:最高温度40℃,最低温度—5℃,否则按GB6450-86
和有关规定进行适当调整。
3、环境条件:无有害的烟雾和蒸汽,无过量的腐蚀性尘埃、水
蒸汽、盐雾、无严重潮湿、滴水。
4、海拔高度:不高于1000米,否则按GB6450-86和有关规定
作适当的调整。
5、绝缘等级:F级,温度极限155℃。
6、电源波形及频率:三相电源电压近似对称,电源波形近似为
正弦波,频率为50Hz。
7、安装特点:
a,安装方式为户内或户外式,其安装场地应清洁且通风良好。如安装于地下室或其它空间受限制的地方时,须保证变压器每1kW损耗有4m3/min的通风量。
b, 安装距离一般应保证带电体离开墙壁和其它障碍物300mm,相邻变压器之间不小于此距离。但对于配电箱和其它安装空间有限的场合,安装距离可作适当地调整。
c, 对于有防震和其它特殊要求的场合,安装变压器的地基应埋设螺栓。安装时拆下变压器的小车轮,通过螺栓、螺母把变压器固定。
五、产品运输
1、产品运输过程中,其倾斜角不大于15°。
2、产品运输过程中,如遇到雨雪天气,则应立即采取措施,以
避免雨雪浸入其内。
3、对于装有底轮的产品,运输前应首先卸掉,以防止产品运输
过程中的位置移动。
4、起吊变压器时,如有包装箱,则应在包装箱的四个下角垫木
处挂钢丝绳起吊,如无包装箱或变压器从包装箱中吊出时,应同时使用器身上部所有吊环起吊,且起吊钢丝绳之间的夹角不大于60°。
六、检查验收
用户收到变压器后,应立即开箱检查,检查内容如下:
1、检查产品的铭牌与订货合同是否相符,如产品型号、额定容
量、联结组标号、短路阻抗、绝缘水平等。
2、检查出厂文件是否齐全。
3、检查运输过程中,产品的零部件是否损伤或移位,接线是否
松动、断裂、绝缘是否有破损现象等。
4、产品检查完毕后,如不立即投入运行,则必须重新包装好,
并妥善处理,以防损坏。
七、运行前的检查
1、检查运输时拆卸的各种零部件安装是否正确,变压器内部是
否有异物存在。
2、检查所有零部件是否有松动现象,如有,则必须重新坚固一
次。
3、检查风机、温控系统及其辅助设备能否正常运行。
4、检查变压器的箱体和铁心是否已作永久性的接地,穿心螺杆
的绝缘是否良好。
八、运行前的试验
1、测试绕组直流电阻。
2、测试绝缘电阻。一般情况下,绝缘电阻可满足如下值:高压
绕组-低压绕组≥300MΩ,高压绕组-地≥300MΩ,低压绕组-地≥100MΩ。在比较干燥的环境条件下测量,上述绝缘电阻值很容易达到。但是如果变压器遭受异常潮湿并发生凝露
现象,则不论绝缘电阻如何,在进行耐压试验或投入运行前,都必须进行干燥处理。
3、外施耐压试验。试验电压为出厂试验电压的85%,历时1分
钟。
九、投入运行时注意事项
1、变压器投入运行时,应先按照铭牌上的标记,把调压分接头
调到合适的位置。
2、如变压器设置有温控系统,则请参看温控系统使用说明书。
3、如变压器投入运行时,负荷应由轻到重,并密切注意变压器
是否有异常现象发生。切忌盲目一次性大负载投入。
4、变压器退出运行后,一般无需采取措施即可重新投入运行。
但是在高湿度下且变压器已经发生凝露现象,则必须经干燥
处理且测试绝缘电阻后,方可运行。
十、变压器的维护
为保证变压器能够正常、安全运行,必须对其进行定期检查和维护。
1、一般情况下,在比较干燥清洁的场所,每年或更长时间进行
一次检查即可。如果在其它场所,尤其是灰尘或烟雾污染的
空气进入时,至少每半年进行一次检查。
2、检查时,如发现有许多灰尘聚集,则可用干燥压缩空气吹净
附在变压器上的灰尘,尤其注意清洁绝缘子、绕组装配的底
部以及绕组的气道。
3、检查紧固件及高压连接杆是否有松动现象,导电零件及其它
零部件有无生锈现象,尤其要观察绝缘表面有无爬电痕迹,
必要时应采取相应的措施进行处理。
十一、安全注意事项
1、变压器安装完毕投入运行前,对于无外壳的变压器,一般应
在变压器周围安装栏栅,以避免发生意外事故。
2、变压器投入运行后,禁止触摸变压器本体。
3、改动高压分接位置进行调压时,应首先切断变压器电源,并
注意铭牌标志的有关数据。
安徽皖辉电气设备有限公司地址:安徽省合肥市经开区齐云路2号
电话:(0)139********
传真:0551-*******
https://www.wendangku.net/doc/176917517.html,
Emall:ahwanhui@https://www.wendangku.net/doc/176917517.html,