一、工程项目概况

重庆市地方税务局直属征收管理局办公楼装饰工程,位于希尔顿商务大厦第十五、十六层。第十五层以征税营业厅为主,第十六层以工作人员办公室为主。总建筑面积约2200m2。室内消防喷淋系统、自动报警系统及空调风管、风机均已安装,供电线路和供水主管已接至楼层。

该装饰工程设计单位是重庆市聚兴建筑装饰设计工程有限公司。

该装饰施工单位是重庆市大方建筑装饰设计工程有限公司。

二、监理工作范围

装饰施工阶段的全过程监理。

二、监理工作主要内容

(一)编写招标文件,协助建设单位对投标单位进行资格审查,以及评标、决标。协助业主与中标单位签订承包合

同。

(二)协助建设单位与承包单位参加设计图纸会审及设计交底,签署开工报告。确认承包单位选择的分包单位。

(三)审查承包单位编制的施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划,并监督检查其实施。

(四)审查承包单位提供的材料和设备清单及其所到的规格与质量,对不符合者不得使用在工程中,并提出更换要

求。

(五)督促、检查承包单位严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准以及设计图纸文件的要求进行施工活动。检

查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验

收签证,未经签证不得进行下道工序,控制工程质量,

对违反规范、标准及安全规定者,有权向承建单位签发

停工令,工期及发生的费用由承建单位负责,并及时向

建设单位报告处理的情况。

(六)对用于工程的主要材料的出厂合格证、质量保证书及检测报告进行核定,如发现不合格或不符处,有权责成承

包单位对材料进行再检验,防止不合格的材料用于工

程。检查主要设备及材料是否符合设计文件或标书所规

定的厂家、型号和规格以及质量标准,不合格者不得用

于工程上。

(七)根据合同施工规定的施工进度计划,检查承建单位的工程进度及填报的有关报表,并及时向建设单位汇报对

工程进度执行情况的意见。

(八)对于重大的设计修改和技术洽商决定,除提出监理意见

外,应向建设单位报告并得到建设单位的同意,设计修

改应由原设计单位负责。

(九)根据施工合同的付款规定,对以完工程的质量、数量进行核实,签认“工程款支付申请表”。工程竣工后,审

查工程结算。

(十)监督检查工程的文明施工及安全防护措施,对不合格者督促承包单位限期整改。

(十一)根据承包单位提出的阶段、部位、工序等的检验、验收以及整体工程的竣工验收申请报告,负责组织初

验,签署由承包单位提出的全部工程竣工验收报告,参

加建设单位组织的竣工验收。

(十二)督促检查承包单位完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料,交建设单位归档。

(十三)协助建设单位主持与审查工程中出现的质量事故的处理,由此所发生的费用支出由责任方负担。

(十四)监理人员实行全过程监理,发现问题及时解决,一般每月一次向业主提交有关监理情况的报告,把进度控

制、质量控制、投资控制及合同管理、现场文明施工措

施管理落实到实处。认真处理好质量、进度、投资三者

之间关系,把工程管理好。

(十五)督促建设单位与承包单位履行签订的合同,协调建设单位与承包单位签订的合同条款的变更,调解合同双

方的争议,处理违约索赔事项。

四、监理工作的目标

(一)投资目标:根据本工程建设单位与施工单位正式签订的承包合同中所定的合同价作为投资控制目标。一般情况

下,不得随意变更设计,以免突破造价。

(二)工期目标:以建设单位与施工单位正式签订的承包合同工期为控制目标。

(三)质量目标:以建设单位与施工单位正式签订的承包合同所确定的质量要求为目标。

五、监理工作依据

本工程监理工作的主要依据有:

(一)《重庆市地税局直属征收管理局办公楼装饰工程设计图》

(二)《重庆市地税局直属征收管理局办公楼装饰工程招标文件》

(三)《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—91)

(四)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88)

(五)《建筑装饰工程施工合同》

(六)《工程建设监理合同》

(七)其它使用于本工程的有关法规、标准和规范。

六、项目监理机构的人员岗位职责

由于该工程为装饰工程和建筑电气安装,有少量的给排水工程,空调与消防均已安装完成。因此,项目监理机构除项目总监外,根据需要分别派遣专业监理工程师,对有关专业进行监理。

(一)总监理工程师的岗位职责

1.总监理工程师是监理公司委派履行监理合同的全权负

责人,行使监理合同授予的权限,对监理工作有最后的决

定权。

2.审查分包单位的资质,并提出审查意见。

3.审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方

案、进度计划。参加设计单位向施工单位的技术交底会议。

4.保持与建设单位的联系,弄清其要求和愿望,并负责与

施工单位联系,确定工作中相互配合问题及有关需提供的

资料或需协商解决的问题。

5.审核签署承包单位的申请,支付证书和竣工结算。

6.审查和处理工程变更。

7.参与工程质量事故的调查。

8.调解建设单位与承包单位的合同争议,处理索赔、审批

工程延期。

9.组织编写并签发监理月报、专题报告和项目监理工作总

结。

10.审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,

审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程

项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收。

(二)专业监理工程师的岗位职责

1.负责本专业监理工作的具体实施。

2.审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、

变更,并向总监理工程师提出报告。

3.检查承包单位投入工程的人力、材料,主要设备及其使

用运行状况,并做好检查记录。

4.复核或以施工现场直接获取工程计量的有关数据并签

署原始凭证。

5.按设计图纸及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工

工序进行检查和记录。

6.负责分项工程验收及隐蔽工程验收。

7.定期向总监理工程师提交监理工作实施情况报告,对重

大问题及时向总监理工程师汇报和请示。

8.做好监理日记。负责监理资料的收集、汇总及整理,参

与编写监理月报。

9.核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等

质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时

对进场材料、设备、构配件进行抽检,合格时予以签认。

七、监理工作程序

(一)施工阶段监理主要工作程序

(二)工序交接检验程序

(三) 装饰工程质量控制程序

修改重做

(四)工程变更(洽商)处理程序

八、监理工作制度

(一)会议制度

1.第一次工地会议

在开工前由建设单位主持召开,监理人员参加。

2.工地例会

一般每周召开一次,由建设单位、承包单位、监理单位代表参加,由总监理工程师主持。

(二)监理日记

监理日记是重要的工程档案资料,监理工程师应天天坚持记日记,要当日记录,不得后补。监理日记的内容必须真实、准确、完整。监理日记必须按照统一的格式填写。

(三)监理月报

监理月报每月一份,按统一规定的格式和内容填写。

(四)其他制度

在监理工作制度中,还有设计图纸技术交底制度、图纸会审制度、开工报告审批制度、材料检验制度、隐蔽工程检查制度、工程质量事故处理制度、工程验收制度等。

九、质量控制措施

(一)吊顶顶棚施工质量控制要点

1.吊顶顶棚有活动式与隐蔽式,现就共性问题简述如下:吊顶

顶棚龙骨安装施工质量控制要点

(1)检查需安装在结构基体下及顶棚内所有水、电、通风、空调等管线是否已安装完。

(2)需穿出顶棚罩面板安装的灯槽等,与龙骨规格是否吻合。(3)检查材料是否齐备、质量是否合格。

(4)在相应部位应弹出龙骨安装标高及其水平线、分格线、吊点位置线。

(5)各吊杆位置是否正确,固定是否牢靠,吊杆是否具有足够的承载能力,是否通直。

(6)检查各龙骨是否具有足够刚度,是否安装水平与顺直;

所有金属连接件,吊挂件等是否有防锈处理,连接是否

可靠;纵横龙骨平面相交连接是否牢固、密合、平齐、

方正;框格尺寸是否与罩面板规格相符,留有安装间隙。

2.吊顶顶棚罩面板安装施工质量控制要点

(1)检查罩面板质量是否符合设计要求,质量是否合格,颜色是否一致,花纹图案是否易对花,建设单位对其是否

满意和认可。

(2)检查罩面板是否安放平整,是否有翘曲、变形、漏、透现象;有花纹图案者是否对为花纹图案。

(3)检查罩面板表面是否有污染、折裂、缺棱掉角露出锤伤、发霉等,如面层尚有终饰工序,重点要保证表面平整及

固定牢固。

(4)半嵌式罩面板尚应检查接缝是否均匀一致,高低企口是否破裂。

(二)饰面砖(板)镶贴(安装)工程质量控制要点

1.室内釉面砖镶贴工程施工质量控制要点

(1)应检查施工准备工作是否齐备,特别应检查作业设计是否编制;基体打底找平抹灰层灰浆配合比是否恰当;

采用粘结层材料是否适合可靠;提出的抹灰面控制尺

寸是否与瓷片成整联或整片模数,并避免裁割小片砖;

是否已绘制各有关细部镶贴详图;机具材料是否已经

检查合格进场;抹灰基层面是否有裂缝、空鼓,其允

许偏差是否在高级抹灰允许偏差内;弹线分格及试贴

工作是否已完成,有无存在问题等。

(2)检查镶贴瓷片的基层表面是否洁净,有无油污及残留灰浆,表面是否经过必要的处理。

(3)检查工人操作方法是否得当,施工工序是否正确;突出墙面的管口、洞口等是否套割镶贴吻合。

(4)检查镶贴是否牢固,大面平整,棱角顺直方正;缝隙是否均匀;颜色是否一致;擦缝及分格缝填嵌是否密

实,有无开裂、起鼓。

(5)对遇有管道口、电器开关插座、肥皂盒、镜框、水池等与面砖交接的洞口和设施,这些洞口位置是否正处

于四块面砖十字交缝上或一块面砖中心上,面砖洞口

是否套割与其吻合,与各设施交接处面砖排列是否合

理整齐。

2、饰面板(大理石、花岗石)镶贴工程施工质量控制要点

(1)检查控制饰面板规格、尺寸、颜色、品种、强度是否符合设计要求及有关标准。

(2)检查有无编制施工作业设计、先绘出板块排列图,应审核其内容是否切合实际,方法是否得当,关键问题

是否阐述清楚,是否能起指导施工作用。

(3)考核施工班组素质,督促施工员作好技术交底工作。

(4)检查板材是否进行挑选、预拼、编号、施工时是否对号入座。

(5)检查施工过程中工人操作方法、施工工序是否得当,是否达到质量验收标准。

(6)整过施工过程中直至工程完毕后,检查有无对饰面板进行可靠的保护措施,偶然溅落在其表面的灰浆等物,

是否及时擦洗干净。

(三)裱糊工程施工质量控制要点

1.应检查控制裱糊工程基体或基层的含水率不得大于规范的规定(砼和抹灰面8%,木基层12%),同时应检查基体或基层表面平整度、垂直度、阴阳角方正等是否达到要求,是否有裂缝、空鼓等现象,必须在符合要求后才能开始裱糊工程施工。

2.裱糊工程所用墙纸应符合设计要求和有关产品质量标准,并将所取样品连同产品合格证经建设单位、监理单位、设计单位检查认可后方可使用。在运输和存放保管时,所有墙纸均不得日晒与淋受潮。

3.裱糊工程所用胶粘剂品种和墙纸相适应,提前作必要的粘贴试验,并应具有耐久、防霉等性能,同时应具有耐高温不起层的性能。胶粘剂(包括腻子)如为现场自配,必须准确计量,如在市场购买,必须具有产品合格证和使用说明书。

4.必须按规定作好基层处理工作,腻子应坚实牢固,不得粉化,起皮和开裂。

5.裱糊过程和干燥前,应关闭门窗,防止穿堂风和温度的突然变化及阳光照射,并注意防止墙纸受污染。

6.施工过程中注意检查工人操作方法是否得当,技术是否熟练,应事前作好技术交底。

7.墙纸裱糊后,重点检查粘贴是否牢固,表面色泽是否一致,是否有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑点,侧视是否显胶迹,花纹图案是否吻合,以及其他方面是否符合质量要求。(四)建筑涂料饰面工程施工质量控制要点

1.所用涂料和半成品(包括双组分材料、配套的稀释剂或掺加料等),均应有品名、种类、颜色、制作时间,贮存有效期等使用说明书和有效的产品合格证。

2.基层必须干燥,含水率不得超过有关规定;基层必须达到平、齐、正、坚实、洁净等有关标准。

3.必须按基层种类及涂料性能,按有关规定选用适用的腻子,按要求局部或满刮腻子,不得偷工减料,减少规范规定的工序,腻子干固后必须打磨平整。

4.应先做样板,符合要求并经过认可后,方能大面积施工。

5.必须按涂料品种、性能、产品说明书有关内容正确选用操作方法,达到规范规定的质量要求,颜色一致、不掉粉起皮、不漏刷透底等。

6.涂料施工时及施工后,必须注意不需涂料部位及已涂饰成品的保护。

(五)大理石(花岗石)地面工程质量控制要点

1.对预防地面空鼓的质量控制

(1)地面基层必须清洗干净、充分湿润、确保垫层和基层的良好结合。

(2)纯水泥浆结合层涂刷均匀,不应用撒干水泥面再洒水扫浆的做法。

(3)板快背后必须清扫干净,并用水润湿,待表面稍晾干后进行铺设。

(4)垫层沙浆应用1∶3~1∶4干硬性水泥砂浆,铺设厚度以

2.5~3cm为宜,石板铺设时标高应比完成后地面标高高

出3~4cm为宜。砂浆不宜一次铺的过厚。

(5)板块经初步试铺,并使垫层沙浆平整、密实,达到铺设高度后,方能正式铺设。

(6)掌握好开始洒水养护时间,确保养护天数。

2.对预防相邻两块板高低不平、缝子不均匀的质量控制

(1)大理石(花岗石)板块平整偏差不大于±0.5mm。

(2)控制标高线应由专业人员统一从楼道向房间引进,房间内应取中,弹出十字线,确定标准块。

(3)铺设顺序应以标准块向两侧和后退方向,有柱子房间内,应先铺砌柱与柱中间的地面,然后向两边展开,并应随

时用水平尺和直尺找准,缝应在纵横向拉通线控制,避

免产生游缝、缝子不均或过大的现象。

3.大理石(花岗石)地面的成品保护

(1)大理石(花岗石)板块一般采用光面相对、立放形式。

板块不得雨淋、水泡、长期日晒。板块的底面应支垫松

木条,板块下面应垫木方,木方与板块之间软橡胶皮。(2)试拼应在平整的地面进行。

(3)铺砌板块过程中,应做到随铺砌随擦净。擦净大理石板面应用软毛刷和干布。

(4)铺砌完成各房间应临时封闭。

(5)大理石(花岗石)地面当基找平层水泥砂浆的抗压强度大于或等于1.2Mpa时,方准上人行走。

(六)防静电地板质量控制要点

1.面板、龙骨、支架的技术性能应符合设计要求和国家现行规范规定。

2.基层为水泥地面,根据抗静电地板对基层的要求,宜涂刷一层清漆,利于放尘。

3.按板块尺寸打出墨线,形成方格网以准确定位。

4.再方格网各十字交叉点固定支架。并调整支座托,使其在一个水平面上。

5.将纵横龙骨放在支架上,校平后放置面板上。

6.面板块拼装,调整板块水平度及缝隙。板块组装完成后,应周边顺直,连接牢固、连接缝均匀一致并不显高差。

(七)木装修工程质量控制要点

1.木门窗制作工程

(1)按设计要求配料,木材的树种、材质等级,含水率和防腐、防虫、放火处理均符合设计要求和规范的规定。(2)选用先进适用的木工机械,木工能正确使用和保养。(3)检查其制作工艺是否合理、材料、半成品的检验方法是否正确。

(4)严格控制配料、下料、刨料、画线、凿眼、开榫、裁口、整理线角、拼装工序的质量,不合格者不得进入下道工

序。

(5)加强制作现场的技术管理、质量管理、搞好用电安全、

防火安全、文明施工。

(6)按质量评定技术标准进行技术评定。

2.木门窗的安装工程

(1)门窗成品进入现场后,应检查其合格证,核对材质、型号、数量、并检查外型尺寸及制作质量。

(2)选用机具应满足安装精度要求。

(3)检查安装作业条件是否具备,安装工艺是否合理,找直吊正及安装质量检验方法是否正确。

(4)加强门窗框、门扇、小五金安装外。小五金安装工序的质量检验。确保木门窗安装工程整体质量水平达到规定

要求。

(5)现场技术管理应以提高质量、提高功效的技术措施为核心,现场质量管理应以自检、互检、验收检查为主要内

容。

3.木护墙工程

(1)木护墙采用方木、胶合板、贴脸、木线角、防潮纸等进场后应检查其合格证。主要核查材质、规格、数量、并

严格控制其含水率。

(2)本护墙所用板锯、曲线锯、电动冲击钻、射钉枪等机具就满足施工精度要求。

(3)在预埋件埋置、弹线、面板安装、钉贴脸等关键工序上设置质量控制点,严格工序间质量检查验收,防止不合

格品进入下道工序。

(4)现场技术管理应以技术阍底、质量检查为核心,针对基质量通病,采取切实可行的措施予以解决。

(八)照明灯具安装质量控制要点

1、必须按设计要求选用灯饰材料,尽可能一次订购同一品种、规格、型号的物品,避免二次订购造成规格、颜色不一致。

2、灯具及配件进场后,应按灯具的有关标准进行质量检查;灯具应有出厂合格证和安装技术说明,没有合格证或抽检不合格的灯具及材料,不得在工程中使用。

3、施工现场开工前,应进行与灯具安装有关的建筑物和装饰部位的土建质量进行检查,确认施工现场的环境已经具备开工条件,开工后能保证工程质量。

4、灯具安装时,应认真执行工艺流程:熟悉图纸——现场定点放线——灯具组装接线——固定底座、支架——线路测试——通电检查。

5、导线与灯具连接应牢固紧密,不伤芯线,无松动、漏接,相

线、零线和保护接地(零线)位置正确。

6、导线的余量适当,配线整齐,导线绝缘性能良好。

7、开关切断相线,螺口灯头相线接在中心触点的端子上;导线进入灯具内的绝缘良好,在线盒、底盒内的余量适当,引出线整齐美观。

8、灯具在配合吊顶施工安装过程中,不能损坏已完成的吊顶部位。同时为有后续工序时,应注意不能污染灯具及其附属物品。

十、施工阶段常用表样式

(一)工程开工/复工报审表

(二)施工组织设计(方案)报审表

(三)报验申请表

(四)工程款支付申请表

(五)监理工程师通知回复单

(六)工程临时延期申请表

(七)工程材料/构配件/设备报审表

(八)工程竣工报验单

(九)工程变更单

建筑装饰工程监理细则

建筑装饰工程监理 细则

建筑装饰工程监理细则 一、工程概况及编制依据 本工程为金誉房地产开发公司开发,南京金海建筑设计研究院设计。位于六合区。建筑面积2.3万m2。抗震等级为七度设防,砖混结构。本工程质量目标为优良,工期要求很紧。针对工程以上特点,我监理组依据《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210- ,工程建设标准强制性条文、设计图纸及现场实际编写本细则。 二、监理控制要点 1、抹灰工程: ⑴抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验; ⑵抹灰总厚度大于或等于35mm时应有加强措施; ⑶抹灰中不同材料基体交接处应有加强措施; ⑷外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘接牢 固; ⑸相同材料、工艺和施工条件下的室外抹灰工程每 500~1000m2 应划分为一个检验批,不足500 m2也应划为一个检验批; ⑹相同材料、工艺和施工条件下的室内抹灰工程每50个自然 间应划分为一个检验批,不足50间也应划为一个检验批; ⑺室内每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;

⑻室外每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2; ⑼外墙抹灰工程前应先安装门窗框,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实; ⑽抹灰用的石灰膏的熟化时间不少于15天;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3天; ⑾室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm; ⑿各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结厚应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护; ⒀抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿; ⒁一般抹灰工程表面的质量应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰; ⒂护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整; ⒃抹灰层的总厚度应符合设计要求,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上;罩面的石膏灰不得抹在水泥砂浆上; ⒄抹灰分格缝设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面光滑,棱角应整齐;

室内装饰工程监理规划.pdf

编号 xxxxxxxxx工程 监理规划 工程名称: xxxxxxxxxxxxx工程 业主单位: xxxxxxxxxxxxxxx 总包单位: xxxxxxxxxxxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监理单位: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 总监: .

xxxxxxxxxxxxxxx工程 室内装饰工程监理规划 编制日期年月日 审核日期年月日 目录

一、.工程概况及特点 1、地面工程 2、内墙装饰工程 3、吊顶及天花装饰工程 4、卫生器具及管道安装工程 5、电气设备安装工程 二、编制依据 三.、监理部组织结构及职责 (一)总监理工程师岗位职责 (二)专业监理工程师岗位职责 (三)资料员岗位职责 四、监理工作流程 1、技术核定监理流程 2、分部分项工程质量验收监理工作流程 3、隐蔽工程质量验收监理工作流程 4、分包单位材料供应商资质审核监理工作流程 5、原材料、成品、半成品验收监理工作流程 6、竣工验收监理工作流程 7、阶段施工进度计划检查监理工作流程 8、工程变更费用审核监理工作验收 9、安全文明施工监理工程流程 五、控制要点及目标值 1、施工基本要求 2、板块地面工程 3、吊顶工程 4、轻钢龙骨工程 5、细部工程 6、墙面铺装工程 7、涂饰工程 8、地毯敷设工程 9、卫生器具及管道安装工程 10、电气安装工程 六、监理验收工作和项目 七、监理工作的方法及措施 1、板块地面工程 2、吊顶工程 3、轻钢龙骨工程 4、细部工程 5、墙面铺装工程 6、涂饰工程 7、地毯敷设工程 8、卫生器具及管道安装工程 9、电气安装工程 八、旁站监理的工作范围和要求 一、概况及特点

房屋建筑工程监理细则(例文)

工程 监理细则 编写: 校核: 审批: 长江工程监理咨询有限公司 涪陵工程监理站 二○○六年三月 ?房屋建筑工程监理细则 一、场平与基础工程 (一)土石方开挖 1、土方开挖前应检查定位放线,排水与降低地下水位系统,合理安排土方运输车得行走路线及弃土场。 2、施工过程中应检查平面位置,水平标高,边坡坡度,压实度、排水,降低地下水位系统,并随时观测周围环境得变化。 3、土方开挖得质量检验标准如表1 表1土方开挖工程质量检验标准(mm)

应注意得质量问题: (1)基底超挖:开挖基底不得超过设计标高,如基底地耐力达不到设计要求,必须超挖,其处理方法应取得设计单位同意。 (2)基底未保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土得扰动。如果基础不能及时隐蔽,可在基底标高以上预留30cm土层不挖,待做基础时再挖。 (二)土方回填 1、土方回填应清除基底得垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 2、对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 3、填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表2得规定。 表2填土施工时得分层厚度及压实遍数

4、填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表3得规定。 表3填土工程质量检验标准(mm) (三)挖孔桩基础工程 1、施工前应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,对施工组织设计中制定得施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。 2、施工中应对孔桩清渣、放置钢筋笼、灌注砼等进行全过程检查,人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)性。嵌岩桩必须有桩端持力层岩性报告。 3、施工结束后,应检查砼强度,并应做桩体质量及承载力得检验。

建筑装饰装修工程监理实施细则

编号: ×××××工程 建筑装饰与装修工程监理实施细则 编制: 审批: 呼和浩特建设监理咨询有限责任公司 第×××项目监理部 年月日

目录 一、工程概况和专业特点 (1) 二、监理工作依据 (1) 三、监理工作流程 (1) 四、监理工作控制要点及目标值 (1) 1、施工准备阶段监理工作要点 (1) 2、施工阶段质量控制工作要点 (2) ⑴抹灰工程 (6) ⑵门窗工程 (17) ⑶吊顶工程 (34) ⑷轻质隔墙工程 (39) ⑸饰面板(砖工程) (46) ⑹幕墙工程 (53) ⑺涂饰工程 (65) ⑻裱糊与软包工程 (70) ⑼细部工程 (75) ⑽分部工程监理验收 (84) 3、施工阶段进度控制工作要点 (86) 4、施工阶段投资控制工作要点 (86) 5、施工阶段安全监理工作 (86) 五、监理工作方法与措施 (86)

一、工程概况 简述工程项目包括建筑节能工程的哪些分项工程和各分项目工程的概况。 二、监理工作依据 1、合同文件,包括监理合同、施工合同、分包合同。 2、设计文件 3、相关法律法规和政策,如《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能管理规定》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》、《关于印发“采用不符合工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料核准”行政许可实施细则的通知》等。 4、相关标准规范,如《公共建筑节能设计标准》GB50189-200 5、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95、《住宅性能评定技术标准》GB/T50362-2005、《住宅建筑规范》GB50368-2005、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收》GB50242-2002、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《建筑智能工程质量验收规范》GB50339-2003、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004。 三、监理工作流程 四、监理工作控制要点及目标值 1、施工准备阶段监理工作要点 ⑴编制监理规划 ⑵监理实施细则(详见本工程的监理细则) ⑶编制旁站监理方案(详见本工程的旁站方案) ⑷在设计交底前,总监理工程师组织专业监理工程师熟悉设计文件,检查施工图纸能否满足施工要求,对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 ⑸参加建设单位组织的设计技术交底会,参加图纸会审。 ⑹审查施工单位报送的施工组织设计(方案)报审表,提出审查意见,并报建设单位。 施工组织设计(方案)由总监理工程师组织专业监理工程师审查,提出审查意见,经总监审核,签认后报建设单位。 ⑺审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系,技术管理体系和质量保证体系,确实保证工程项目施工质量时予以签认。 ⑻审查施工单位现场项目管理机构的安全管理体系和安全技术措施,确实保证生产安全时予以签认。

新建厂房项目监理规划

新建厂房项目监理 规划

目录 第一章工程概况 第一节工程概况 第二节监理工作范围 第三节监理工作内容 第四节监理工作目标 第五节监理工作依据 第二章项目监理机构 第一节项目监理机构的组织形式 第二节人员配备计划 一、项目驻场监理机构人员一览表 二、人员进场计划 第三节项目监理机构的人员岗位职责 一、总监理工程师 二、总监理工程师代表 三、专业监理工程师 四、监理员 第三章监理工作程序 一、监理工作流程 (一)成立项目监理机构 (二) 收集监理资料,熟悉现场情况,编写监理规划、监 理细则

(三) 召开第一次工地会议 (四) 开工前的若干工作 (五) 开工 (六) 施工过程控制 (七) 工程例会 (八) 专题协调会 (九) 竣工验收 (十) 资料整理 (十一) 保修期监理 二、主要的程序框图 1、监理工作总程序 2、施工准备阶段的监理工作程序框图 3、质量控制程序图 4、投资控制程序框图 5、进度控制框图 6、保修期监理程序: 7.工程质量事故处理程序图 8.工程变更处理程序图 第四章监理工作方法及措施 一、质量控制的方法与措施 (一)质量控制方法 (二)质量控制措施

(三)本项目的关键控制点(旁站监理) 二、进度控制的方法与措施 (一)进度控制方法 (二)进度控制措施 三、投资控制的方法与措施 (一)投资控制方法 (二)投资控制措施 四、合同管理的方法与措施 五、组织协调 六、文明施工与安全控制 第六章监理工作制度选编 一、安全文明施工监理规定 二、工程施工安全监理责任制

第一章工程概况 第一节工程简述 重庆艾思奇客食品有限公司新建厂区工程总规划面积为18773.17 m2,建设用地面积为15533.58 m2,建筑物占地面积为7185.38 m2,建筑物总面积为16472.17 m2。包括以下几个方面: 1、办公楼为3层全框架结构,设计使用年限50年以上,抗震设防烈度为6度。基础形式为人工挖孔桩及钢筋混凝土条形基础。本工程建筑高度约为13.95m,一层建筑面积为811.07 m2,二层建筑面积为761.37 m2,三层建筑面积为355.58 m2,单栋建筑总面积为1928.02 m2。 2、倒班楼(倒班楼、展厅、辅助用房)为3层全框架结构,设计使用年限50年以上,抗震设防烈度为6度。基础形式为人工挖孔桩及钢筋混凝土条形基础。本工程建筑高度约为10.8m,一层建筑面积为638.04 m2,二层建筑面积为638.04m2,三层建筑面积为638.04 m2,单栋建筑总面积为1914.12 m2。 3、1#厂房为2层全框架结构,设计使用年限50年以上,抗震设防烈度为6度。基础形式为人工挖孔桩及钢筋混凝土条形基础。本工程建筑高度约为9.45m,一层建筑面积为4226.74 m2,二层建筑面积为3793.74 m2,单栋建筑总面积为8020.48m2。 4、辅助房为1层全框架结构,设计使用年限50年以上,抗震设防烈度为6度。基础形式为人工挖孔桩及钢筋混凝土条形基

xxxx装饰装修工程监理规划

xxxx装饰装修工程监理规划 一、工程概况 本工程位于xxxx市xx区苗岭路,建筑面积23401平方米。计划工期:93天。 二、工程项目监理服务范围和监理工作内容: 1、监理服务范围 监理服务范围包括:装饰装修工程、室内水、电、暖安装工程 以及项目图纸范围内的全部工程的全过程监理。 2、监理工作内容 装饰装修工程主要包括一般抹灰工程、轻质隔墙工程、吊顶工程、 饰面板(砖)工程、门窗工程、涂饰工程、细部工程、裱糊与软包工 程、地面工程、给排水工程、室内采暖系统工程、电气工程等。 三、监理工作依据和工作目标 1、监理工作依据 1.1工程建设监理合同和经批准的监理规划; 1.2业主与承建商签订的施工承包合同及其附件; 1.3设计施工图及其说明以及施工单位的深化节点图; 1.4 现行国家和地方的规范和标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95); 《建设工程监理规范》(GB50319-2007)。

2、监理控制目标 2.1 质量监理目标---- 合格 2.2 进度监理目标---- 符合施工合同约定 2.3 投资监理目标---- 不超过合同及预算造价 2.4 安全监理目标 贯彻“安全第一,预防为主”的方针,依靠科学管理和技术进步,推动安全生产。认真审查承包商的施工组织设计,安全监督责任明确,安全管理目标层层分解,落实到人,组织定期考核,严格奖罚措施,达到安全生产,文明施工,无责任伤亡事故。 2.5合同及资料管理目标 根据施工合同和监理委托合同,站在公正立场上维护业主与承包商的合法权益,规范约束合同各方的行为,提高管理水平,按合同条款公正的处理纠纷。在施工过程中,严格按照建委及档案馆的要求及时收集、整理监理资料并加强审查承包商的工程技术资料,确保施工资料的真实和完整,并达到顺利移交。 2.6 组织协调目标 坚持“公平、公正、科学”的工作原则,协调业主与承包商之间关系,协调承包商与业主指定分包单位之间配合,做好内部组织管理,分工协作以及有关其他方面的协调工作,保证工程顺利进行。 2.7 深化设计的控制目标 2.7.1 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2.7.2 承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应资质,并

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

办公楼装饰装修工程监理实施细则

1、开工准备工作 ⑴对工程所需原材料,构配件的质量进行检查和控制 工程材料、半成品,构配件应事先提交样品,经甲方和监理认可后才能采购订货。凡进场材料均应有产品合格证或技术说明书,在材料、设备到货24小时前,通知监理工程师验收,承包方必须按规范要求进行抽样试验。有关抽样试验频率,参照《建设项目质量控制》附录五,监理工程师有权进行抽样复验。经抽样检查合格的材料方可用于工程施工。 (2)承包方按约定的时间向监理方提交施工组织设计,监理方按规定的时间给予审批。监理工程师对施工组织设计的审核,重点审核该方案对保证工程质量提出的技术和组织措施。 ①施工单位编制重点分部(项)工程的施工技术文件; ②针对工程质量通病制定技术措施; ③保证工程质量的预控措施。 (3)对承包方机械、设备的检查; ①设备性能能否满足施工工艺和质量要求; ②设备的数量能否满足工期的要求; ③机械设备能否满足技术规范要求; ④仪器设备精度、性能能否满足质量要求。 2、开工报告 ⑴单位工程开工前,承包方应填写“工程开工报审表”,经总监理工程师批准后方可施工。 ⑵单位工程开工申请报告审查的内容主要有: ①施工许可证是否已获政府主管部门批准; ②施工组织设计是否已获总监理工程师批准; ③承包单位现场管理人员是否已到位,机具施工人员是否已进场,主要工程材料是否已落实。

④进场道路及水、电、通讯等是否满足开工要求。 五、事中质量控制(施工过程中质量控制)实施细则 每道工序均应做到事先有准备、事中有检查、事后有资料。其共同部分为: 1、事前准备 ⑴学习有关图纸和技术资料。 ⑵学习操作规程和质量标准。 ⑶对操作人员进行技术交底。 2、资料验证 ⑴施工记录、自检记录; ⑵质量评定记录。 六、装饰、装修工程监理组织机构图 为做好综合楼的装饰装修工程,加强和便于装饰装修工程的管理,我监理部按装饰装饰的楼段划分配备相应的监理人员,并明确责任,图示如下: 七、装饰、装修工程基本规定 基本规定 1、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定 2、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动

办公楼室内外装饰装修工程监理规划.docx

华亭县四大机关办公楼室内外装饰装修工程 监理规划 华亭县基建工程监理有限公司 二 0 一五年六月八日

. 华亭县四大机关办公楼室内外装饰装修工程 工程监理规划 一、工程概况 1、工程项目名称、建设地点及建设单位、承包单位情况表: 序号工程项目情况内容 1工程名称华亭县四大机关办公楼室内外装饰装修工程 2工程建设地点东临莲湖路、南临振华路、西临裕华路、北至皇甫路 3建设单位华亭县城乡建设办公室 4设计单位西安艺鼎建筑设计有限公司 甘肃省静宁县第二建筑工程有限公司5承建单位 甘肃荣威建筑装饰工程有限公司 2、工程项目计划工期: 2015 年 6 月 8 日~ 2015 年 12 月 5 日,日历天数 180 天。 3、工程简介: 工程位于华亭县东临莲湖路、南临振华路、西临裕华路、北至皇甫路 至中心,地下一层,地上十二层,总建筑面积:24000 ㎡。室内楼面地板砖及地面石材铺贴为复合木地板铺贴、卫生间楼地面SBS 防水、成品隔断;室内顶面为纸面石膏板吊顶(硅钙板、铝扣板),铝单板吊顶;内外墙面为玻璃幕墙、石材干挂、乳胶漆涂料、不锈钢饰面踢脚线、石材装饰保温板;门为防火卷帘门、玻璃地弹门、旋转自动门、木质烤漆门;电气照明为低 Word 文档

压配电系统采用原建筑内TN -S 系统,低压供电电压 380v/220v ,电源利用原建筑物内的供电方式。应急照明线路仍利用原建筑物内ZB-BV 导线穿钢管沿地、墙体、现浇楼板内暗设于装饰装修材料内隐蔽,普通灯管、LED 灯带安装于设计部位。 4、室内外装饰装修设计 1、地面为地砖、石材铺砌部分放线、定位准确、地面铺砌平顺、分色部分 对缝整齐、粘贴牢固、无空鼓现象。 2、所用木基层做防火防腐处理。 3、墙面干挂石材基础所用墙面石材干挂均使用 6.3# 槽钢基础、 50*50 角钢焊架、 70 镀锌干挂件所用钢构件均为国标,钢构件做热镀锌防锈处理。 4、所有施工图尺寸均按现场实际进行校对,细小偏差适当调整。 5、所有铝扣板不小于 1.0MM ;铝单板厚度为 2.5MM ,墙面干挂石材厚度不小于 25MM ;饰面板厚度不小于3MM 。拉丝不锈钢厚度≥ 1.2MM ,亚克力灯箱片厚度不小于4MM 。 6、楼梯扶手为定制成品不锈钢扶手栏杆。 7、所有卫生间地面水泥砂浆找平层上做SBS防水处理,厚度不小于4MM 墙身防水高度为0.3M。公共卫生间隔断定制成品隔断。 8、本设计中所有木制门为成品烤漆套装门,所有门安装闭门器、木质门安 装门吸;所有木质门套为烤漆门套;所有防火门更换甲级钢质防火门;窗 套线为金釉免漆线。 9、所有窗帘为成品百叶窗帘,防火等级B1 级。 10、所有过门石为中国黑石材。

房屋建筑监理细则

监 理 实 施 细 则 编制人:审核人: 审批人: 蕲春县华阳工程建设监理有限责任公司 2016年12月08日 第一章工程概况 一、工程概况

本工程全称为中国供销鄂东农副产品大市场二期工程,建设地点在蕲春县漕河镇,建 筑结构为框剪结构,建筑设计使用年限50年,屋面防水等级Ⅰ级,耐用年限15年,建筑类别三类,耐火等级为二级,建筑抗震防裂度为基本设防烈度6度,建筑面积:平方米,建筑层数2层,建筑高度8.850m。 本工程上部结构采用框剪体系。基础设计等级为甲级,抗震设防烈度6度,结构抗震等级为三级。设计基本地震加速度0.05g,结构抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级,耐火等级为二级。砌体加气混凝土块为A3.5。砂浆为M5.0水泥砂浆。 本施工图中所注尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计。±0.000相当于黄海高程 35.45m。 二、编写依据 1、湖北天一设计有限公司的设计图纸,图纸会审记录。 2、国家现行施工技术资料、规程及相关施工质量验收规范。 《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2011 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2012 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013等 3、施工现场条件及勘察资料。 4、住建部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》。 5、湖北省市政府颁发的有关建设工程管理等规定。

装饰装修工程监理细则(详解)

. ... . 目录 一、概况与目标 (1) 二、监理工作的流程 (2) 三、监理工作控制目标及控制要点 (5) (一)抹灰工程 (5) (二)门、窗安装工程 (6) (三)吊顶工程 (12) (四)轻质隔墙工程 (14) (五)饰面板(砖)工程 (17) (六)细部工程 (19) (七)涂饰工程 (22) (八)裱糊与软包工程 (24) (九)幕墙工程 (26) (十)地面工程 (32) 四、监理工作流程、方法和措施 (43)

装饰工程监理细则 我公司受委托,负责对工程实施装饰阶段的监理,依据《建设监理合同》,制定装饰工程监理细则,根据工程特殊性,针对现场实际进展情况,对于一些技术控制点进行总体阐述。 一、概况与目标 1、制定本细则的依据 (1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》; (2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》; (3)中华人民国建筑法; (4)监理合同和施工合同; (5)设计图纸及设计变更有关资料; (6)现行相关标准和规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2002 《建筑外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005 《金属与石材幕墙工程技术规》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2、工程概况 建设单位:宿迁大阳房地产开发 监理单位:天园项目管理集团 施工单位:时代、岱山建设工程 3、监理围 装饰阶段全过程监理 4、监理工作目标 (1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。 (2)工期目标:以开工令为准。 (3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标。

[山西]焦化厂综合办公楼工程监理规划

1、工程项目概况 1.1工程项目概况:山西平遥煤化集团公司焦化厂综合办公楼、会议中心地处平遥县段村镇七洞村西,焦化厂厂区东侧。综合办公楼总建筑面12531.1m2。地上十层、地下一层。总建筑高度为44.1m。综合办公楼结构形式框架结构,填充墙为加气砼砌块。局部隔墙和管井为120煤矸石多孔砖墙。 建筑分类为二类,其耐火等级为地上二级,地下一级。设计使用年限为50年。抗震设防烈度为8度。 会议中心总建筑面积6909.67m2,总建筑高度18.95m。 会议中心为钢筋砼框架结构,填充墙为加气砼砌块。局部隔墙和管井为120煤矸石多孔砖墙。建筑为底层建筑,耐火等级为一级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 新建车库,南北向长为96.8m,东西向18.8m,总建筑面积1816.08 m2,建筑高度10.2米,为轻钢结构,耐火等级为Ⅲ级,抗震设防烈度为8度,设计使用年限为50年。 1.2参建单位: 建设单位:平遥煤化集团焦化公司 设计单位:山西省建筑设计研究院 院长:张学峰 总建筑师:冯高磊 总工程师:赖忠毅 项目负责人:闫文瑞 工程总承包单位:山西宏厦三建第十五项目部 项目经理:赵士杰 焦化厂新建车库由太原金石工程设计咨询有限公司设计。 公司总经理:王显秀 总工程师:胡宗绪 建筑设计师:张强 结构设计师:曹培文 土建承包单位:扬州市荣都建筑安装有限公司

项目经理:邵鹏 安装承包单位:吕梁永成公司 项目经理:杨北建 监理单位:太原理工大学建设监理单位 项目总监理工程师:任作望 2.监理工作范围:平遥煤化集团焦化厂公司综合办公楼、会议中心、焦化厂新建车库,设计图范围内的土建、水、暖、电等专业设备安装工程施工阶段的监理工作。 3、监理工作内容: 3.1、施工准备阶段的监理工作内容 3.1.1、设计交底前,总监理工程师应组织监理人员认真熟悉设计文件,并对图纸中存在的问题,通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议; 3.1.2、参加由建设单位组织的设计交底会、图纸会审。 3.1.3、组织专业监理工程师审查承包单位报送的《施工组织设计(方案)》,提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后报建设单位; 3.1.4、总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、安全管理体系、质量保证体系,如能保证工程项目时,予以确认。否则,要求调整。 审查内容如下:质量、技术、安全管理、质量保证体系的组织机构是否健全;质量、安全、技术管理的规章制度是否健全、完善;专职管理人员和特种作业人员资格证、上岗证是否真实有效。 3.1.5、专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查,符合要求时,对申请表予以签认。 检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备鉴定证书是否真实、有效 复核控制桩的测量成果,控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果是否真实,保护措施是否有效 检查施工测量成果报验表是否符合A4表的格式要求。

装饰装修工程监理规划样本

综合楼工程监理规划 一、工程概况 项目名称:乳山市人民医院综合楼装饰工程 工程地点:山东省乳山市胜利街128号 建筑面积:14132.46平方米 工程构造:框架构造 工程造价:1133 万元 施工工期:.3.1-.5.20 建设单位:乳山市人民医院 设计单位:威海市区规划设计院有限公司 施工单位:乳山市正华装饰有限公司 监理单位:乳山市建筑设计院有限公司 二、监理工作范畴 本工程施工阶段质量监理、进度控制、投资控制(工程量原始数据测量、计量及签证;工程联系单、技术核定单技术与经济等方面审核;施工单位提交全套结算资料真实性、有效性审核)、组织协调、合同管理、信息管理和安全文明施工监理。涉及给排水、暖通、消防、强电、弱电等安装;装饰装修等监理工作。 三、监理工作内容 1、施工准备阶段 1)审查承包单位各项施工准备工作,协助委托人下达开工告知书; 2)参加审查承包单位资质,并提出建议。督促承包单位建立、健全与实行施工管理制度和质量保证体系; 3)审查承包单位提交施工组织设计、施工方案、并督促其实行;

4)协助委托人组织设计交底与图纸会审,对设计中存在不合理处提出合理化建议; 5)协助委托人审查承包单位提出分包工程项目和分包单位资质。 2、施工阶段 1)审查工程使用原材料、半成品、成品和设备质量,必要时进行抽查和复验; 2)监督承包单位严格按规范、规程、原则和设计规定施工,控制工程质量; 3)检查工程施工质量,对隐蔽工程进行复验签证,涉及对工程事故分析及解决; 4)督促执行承包合同,协助委托人与承包单位之间争议; 5)对施工单位提出已完合格工程量进行计量和复核;并对施工单位上报工程进度款支付订立意见; 6)审查施工进度筹划,分阶段协调施工进度筹划及时提出调节意见,控制工程进度; 7)监理单位应每周主持与设计院、各施工单位间关于施工进度、质量和安全协调会议,若状况特殊,监理单位应及时研究召开紧急会议,解决现场关于事务,事后向业主书面报告; 3、竣工验收阶段 1)依照国家与本地地方政府整顿监理文献和技术档案资料及监督施工单位竣工资料整顿,每月向业主提交月度监理工作报告; 2)组织承包单位对工程进行阶段验收工作,并督促整治,对工程质量提出评估意见,协助委托人组织竣工验收; 3)配合业主、施工单位进行竣工验收工作,竣工后提出完整监理资料归档。 4、保修阶段 1)保修期间如出既有工程质量问题,应积极响应业重规定,参加调查研究、鉴定发生工程质量问题,共同研究修补办法并督促实行;

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

建筑装饰装修工程监理实施细则

建筑装饰装修工程监理实施细则 本工程装饰装修标准高,装修内容多,现仅装饰装修常见内容的监理要点作一说明。 一、材料 1、建筑装饰装修工程所用的材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2、建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)、《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的规定。 3、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 4、所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。 5、进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合规范GB50210-2001各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时应按合同执行。 6、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 二、施工 1、承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工,并应对施工全过程实行质量控制。 2、承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的资格证书。 3、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 4、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 5、建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前,应对基层进行处理并达到GB50210-2001规范要求。 6、建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间(件),并应经有关各方确认。 7、管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成,当必须同步进行时,应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。 三、抹灰工程 1、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。 2、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 3、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。 4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 5、一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定: (1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。 (2)高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。检验方法:观察;手摸检查。 6、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑、管道后面的抹灰表面应平整。

某办公楼装饰工程监理规划(含监理细则)

重庆市地方税务局直属征收管理局 办公楼装饰工程 监理规划 (含监理细则) 重庆市建永工程监理有限公司 二OO一年六月

目录 一、工程项目概况 二、监理工作范围 三、监理工作主要内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理机构的人员岗位职责 七、监理工作程序 八、监理工作制度 九、质量控制措施 十、施工阶段常用表样式

一、工程项目概况 重庆市地方税务局直属征收管理局办公楼装饰工程,位于希尔顿商务大厦第十五、十六层。第十五层以征税营业厅为主,第十六层以工作人员办公室为主。总建筑面积约2200m2。室内消防喷淋系统、自动报警系统及空调风管、风机均已安装,供电线路和供水主管已接至楼层。 该装饰工程设计单位是重庆市聚兴建筑装饰设计工程有限公司。 该装饰施工单位是重庆市大方建筑装饰设计工程有限公司。 二、监理工作范围 装饰施工阶段的全过程监理。 二、监理工作主要内容 (一)编写招标文件,协助建设单位对投标单位进行资格审查,以及评标、决标。协助业主与中标单位签订承包合 同。 (二)协助建设单位与承包单位参加设计图纸会审及设计交底,签署开工报告。确认承包单位选择的分包单位。 (三)审查承包单位编制的施工组织设计、施工技术方案及施工进度计划,并监督检查其实施。 (四)审查承包单位提供的材料和设备清单及其所到的规格与质量,对不符合者不得使用在工程中,并提出更换要 求。 (五)督促、检查承包单位严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准以及设计图纸文件的要求进行施工活动。检 查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验 收签证,未经签证不得进行下道工序,控制工程质量, 对违反规范、标准及安全规定者,有权向承建单位签发 停工令,工期及发生的费用由承建单位负责,并及时向 建设单位报告处理的情况。 (六)对用于工程的主要材料的出厂合格证、质量保证书及检测报告进行核定,如发现不合格或不符处,有权责成承 包单位对材料进行再检验,防止不合格的材料用于工 程。检查主要设备及材料是否符合设计文件或标书所规 定的厂家、型号和规格以及质量标准,不合格者不得用 于工程上。 (七)根据合同施工规定的施工进度计划,检查承建单位的工程进度及填报的有关报表,并及时向建设单位汇报对 工程进度执行情况的意见。 (八)对于重大的设计修改和技术洽商决定,除提出监理意见

建筑装饰装修工程监理规划(1)

B12 徐州市经济开发区软件园展销中心、C3、E1室内装饰工程理规戈U 内容提要: 工程概况 监理工作范围、目标和依据 监理组织机构、人员配备、岗位职责 监理工作内容、方法和措施 监理工作制度、工作程序 监理设施 监理单位(章):__________________________ 总监理工程师:____________________________ 公司技术负责人:__________________________ 日期: __________________________ 江苏省建设厅监制

一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、监理工作内容和范围 (4) 监理工作的范围 (4) 监理工作的内容 (4) 四、监理工作依据 (5) 五、监理工作目标 (6) 六、监理组织方案 (7) 监理项目组织机构 (7) 现场监理机构的组织形式 (7) 各级监理人员主要职责 (8) 七、监理工作程序、方法和一般措施 (10) 监理工作程序 (10) 监理工作的一般控制措施 (17) 八、工程竣工验收及保修阶段监理28

工程项目竣工阶段的监理 (28) 监理工程师竣工验收前的主要工作 (28) 工程实物预验收阶段主要工作内容 (29) 正式竣工验收阶段的主要工作内容 (31) 验收后收尾与交接的主要工作内容 (31) 九、监理工作制度 (31) 总监理工程师负责制 (31) 工程开工申请制度 (31) 施工图会审及设计交底制度 (32) 施工组织设计和施工方案报审制度 (32) 工程材料、半成品质检制度 (32) 隐蔽工程验收制度 (33) 工程变更签证制度 (34) 工程款支付签审度 (35) 工程质量事故处理制度36

浅析房屋建筑工程施工旁站监理细则(doc 16页)

浅析房屋建筑工程施工旁站监理细则(doc 16页)

1.目的 1.1 保证工程项目的关键部位、关键工序施工质量控制监理工作按规定的方法和程序在受控状态下进行。 1.2 保证工程项目的基础工程、主体结构工程质量满足设计和规范要求,并达到规定的验收标准。 2.适用范围 本程序适用于工程项目的土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装、梁柱节点钢筋隐蔽过程、顶应力张拉、装配式结构安装、网架结构安装、索膜安装等基础和主体工程的关键部位和工序的施工质量实施全过程现场跟踪的监督活动。 3.职责 3.1总监理工程师负责本细则的审查批准以及工程验收标 准依据和标准的控制;策划旁站监理方案,指导现场监理人员进行旁站监理活动。 3.2监理工程师负责本细则的编制和审核,负责提出改进建

3.3

3.4 填写 旁站监理记录 监理日志 旁站监理记录存档 4.1.2旁站监理方案 A . 旁站监理方案由监理工程师负责编制,经总监理工程师审核批准后实施,并送交业主、承包商、工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构各一份。 B . 旁站监理方案的内容应包括旁站监理的范围、旁站监理的内容、旁站监理工作程序、监理人员职责、质量记录要求等。 C . 对于三等的各种类别的工程项目,旁站监理方案可直接编入《监理规划》中;对于二等及其以上的工程项目,应编制具体工程项目的《旁站监理实施细则》或《旁站监理方案》。 C . 由监理工程师负责识别工程项目的旁站监理范围,经总监理工程师审核批准后实施,如附表(一)所示。对于超出《房屋建筑工程旁站监理管理办法》规定的范围和非房屋建筑工程,业主要求监理机构实施旁站监理,由总监理工程师负责与业主协商确定。 C . 监理工程师负责确定旁站监理的内容,经总监理工程师审核批准后实施,如附表(二)所示。 4.1.3 工程施工项目组的工作

装饰装修工程监理实施细则(详解)

目录 一、概况与目标 (1) 二、监理工作的流程 (2) 三、监理工作控制目标及控制要点 (5) (一)抹灰工程 (5) (二)门、窗安装工程 (6) (三)吊顶工程 (12) (四)轻质隔墙工程 (14) (五)饰面板(砖)工程 (17) (六)细部工程 (19) (七)涂饰工程 (22) (八)裱糊与软包工程 (24) (九)幕墙工程 (26) (十)地面工程 (32) 四、监理工作流程、方法和措施 (43)

装饰工程监理细则 我公司受委托,负责对工程实施装饰阶段的监理,依据《建设监理合同》,制定装饰工程监理细则,根据工程特殊性,针对现场实际进展情况,对于一些技术控制点进行总体阐述。 一、概况与目标 1、制定本细则的依据 (1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》; (2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》; (3)中华人民国建筑法; (4)监理合同和施工合同; (5)设计图纸及设计变更有关资料; (6)现行相关标准和规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2002 《建筑外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005 《金属与石材幕墙工程技术规》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2、工程概况 建设单位:宿迁大阳房地产开发 监理单位:天园项目管理集团 施工单位:时代、岱山建设工程 3、监理围 装饰阶段全过程监理 4、监理工作目标 (1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。 (2)工期目标:以开工令为准。 (3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标。