文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电设计说明

水电设计说明

水电设计说明
水电设计说明

1.3系统设计

本工程设计有生活给水系统、生活排水系统、消火栓给水系统、灭火系统。

1.3.1生活给水系统

1)市政给水管网供水压力为0.3Mpa。

2)本工程最高日用水量为33.60m3/d,最小日用水量为3.5m3/h,最高日排水量为30.242m3/d。

3)给水系统分区

高层给水系统分为两个区:

a)地下一层及五层以下部分为低区,由室外市政给水管网直接供水;

b)六层及以上为高层,由加压设备加压供水;高区给水管网供水压力为0.45Mpa。

4)高压的加压供水设备设于本工程附近地下车库水泵房;

5)本工程每户在水井内设分户水表。

1.3.2生活污水系统

1)本工程采用雨污分流,污废合流制,室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管;

2)污水经化粪池处理后,排入市政污水管网,所有排水立管仅设伸顶通气管。

1.3.3消火栓给水系统

1)本工程为居住类建筑,建筑高度36.45米,建筑面积5441.61㎡,

按二类高层居住建筑进行消防给水设计,室内消防设计用水量为10L/s,火灾延续时间为2个小时;

2)本建筑物外需二路供水,室外消防栓布置见室外总图施工图;3)本工程与本区块高层建筑群一起设置区域临时高压消防给水系统,消防加压泵房与400m3的消防水池均设于本楼区域内的地下车库内,消防水泵房内设消火栓加压水泵二台,本建筑区域内2#楼顶设置18m3消防水箱,加压泵后二根管道与室外高压消防环状管网相连;4)室内设专用消防给水管网,竖向不分区,立管直接与室外环状高压消防管网相连(其中引入点压力为0.7Mpa),详见总施工图。

5)消防水泵接合器集中设于水泵房附近,其供水管分别与消火栓给水管网相连,详见一层平面图;

6)为保证消火栓栓口压力不超过0.5Mpa,地下室至七层消火栓设减压稳压消火栓。

7)消火栓给水泵控制:消防给水泵两台,互为备用,火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮或消防中心,水泵房处启泵按钮均可启动该泵并报警,泵启动后,反馈信号至消火栓处和消防控制中心。

1.3.4灭火器配置

本建筑商业部分为中危险级A类火灾,住宅部分为轻危险级A类火灾,各配置点设手提式干粉磷酸铵盐灭火器,具体数量规格详见平面图。

2、施工说明

2.1管材

2.1.1生活给水管

(1)生活给水系统:高层给水立管采用曲线密封、环压加强式不锈钢管,多层及高层住户内生活给水管采用S4系统PP-R冷水管,PPR 管与金属管件的连接采用过渡管件连接。其施工、安装及验收应按照《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》(DBJ41/T042-2001)执行。

2.1.2排水管道

排水管:压力排水采用内外壁热镀锌钢管,丝接或法兰接;生活排水立管采用PP超级静音聚丙乙烯排水管,承插式柔性连接。其余均采用挤出成型硬聚氯乙烯PVC-U管、粘接。直线距离大于4米的横管中间加设一伸缩节。立管穿楼板处加装止水翼环、阻火圈。排水管出屋面时预埋高出屋面2.0m的钢套管。按建设方要求,排水立管每层均设置伸缩节。

2.1.3消防给水管道

消防系统:室内采用内外壁热镀锌钢管,直径大于或等于DN80的管道,分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接;直径小于DN80的管道,丝扣连接。消防的室内管道均采用球墨给水铸铁管,橡胶密封圈连接。

2.2阀门及附件

2.2.1阀门

1)生活给水管采用铜芯截止阀,设计压力1.0Mpa。

2)消火栓给水管道消防水泵吸水管采用球墨铸铁闸阀,工作压

力1.0Mpa;其余部位采用双向型蝶阀,设计压力1.0Mpa。

3)压力排水管上的阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀,工作压力1.0Mpa。

4)止回阀:消防水泵出水管上均采用缓闭消音止回阀,其余部位采用普通止回阀。

2.2.2附件

1)本工程卫生间均采用与管道同质的无水封地漏,存水弯水封高度不小于50mm,地漏安装后低于完成地面5-10mm。

2)地面清扫口材质要与管材相同,清扫口安装后表面与地面平;

3)全部给水管配件均采用节水型产品,不得采用淘汰产品。

2.3卫生器具

2.3.1本工程所用卫生洁具均采用节水型陶瓷制品,颜色有业主和装修设计确定;

2.3.2厨房卫生间采用下出水低水箱坐式坐便器、台式洗手盆、扑通浴盆、双联洗涤槽,具体型号由甲方自定;

2.3.3卫生洁具给水给排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节能型。

2.4管道敷设

2.4.1除卫生间和厨房给排水支管明装外,其余管道均暗设于管井和找平层内;

2.4.2给水穿楼板时,应设套管,安装于楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间的套管,其顶部高出装饰面50mm,底部应于楼板底相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑;

2.4.3排水管道穿楼板应预留孔洞,管道安装后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼板面设计标高10-20mm的阻水圈;

2.4.4管道穿钢筋混凝土墙和楼板,梁时,应根据图中所注管道标高,位置配合土建预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙,应预埋防水套管;

2.4.5排水管道(DN≧100)穿墙体或楼板时,墙体和楼板贯穿部位必须设置阻火圈。

2.4.6管道坡度

1)排水管道除图中注明者外,均按下列坡度安装:

De50 0.026 De75 0.026 De110 0.02 De160 0.01

2)给水管,消防给水管均按0.002的坡度坡向泄水装置。

2.4.7管道支架

1)管道支架和管卡应固定在楼板或承重结构上,水泵房内采用减震吊架及支架;

2)立管每层安装一管卡,安装高度为距地面1.5m;

3)排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m,层高小于或等于4m,立管中部可按一个固定件;

2.4.8排水管检查口距地面或楼面1.00m,消火栓栓口距地面或楼板面1.10m。

2.4.9管道连接

1)排水横管和横管的连接,不得采用正三通和正四通;

2)污水立管偏置时,应采用乙字或2个45度弯头;

3)污水立管与排水管连接时采用2个45度弯头,且立管底部弯管处应设支墩。

2.4.10阀门安装时应将手柄留在易操作处,暗装在管井和吊顶内的管道,阀门及检查口处均应设检修门,检修门做法详见建施图。

2.4.11管道和设备保温

1)室外安装的给排水管道,消防管道均需做保温,保温材料应采用硬质聚氨酯泡沫塑料。保温厚度为30mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆;

2)保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。

2.5管道防腐及油漆

2.5.1在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物,涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象;

2.5.2给水管刷樟丹二道,蓝色调和漆二道。埋地铺设时,外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道;

2.5.3消火栓刷樟丹二道,红色调和漆二道;

2.5.4保温管进行保温后,外壳再刷防火漆二道,给水管外刷兰

色环,排水管外刷黑环;

2.5.5管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。

2.6管道试压、冲洗

各种管道、器具、压力容器在施工完毕后均应按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定及要求试压、冲洗;

2.6.2污水及雨水的立管、横干管,还应按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定及要求做闭水和通球试验。

2.7其它

2.7.1图中所注尺寸除管长,标高以mm计;

2.7.2本图所注管道标高给水、热水、消防等压力管指管中心、污水、废水等重力流管道指管内底;

2.7.3本设计施工说明和图纸具有同等效力,二者有矛盾时,业主及施工单位应及时提出,并以设计单位解释为准。

2.7.4施工中应于土建施工和其他专业施工公司密切合作,合理安排施工进度,及时预留孔洞及预埋套管,以防碰撞和返工;

2.7.5除本设计说明外,施工中还应遵守《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及《给水排水建筑物施工及验收规范》GB50141-2002;

2.7.6本图纸经图纸审查合格并经建设主管部门审批手续通过后方可施工。

水电站课程设计报告

1.课程设计目的 水电站厂房课程设计是《水电站》课程的重要教学环节之一,通过水电站厂房设计可以进一步巩固和加深厂房部分的理论知识,培养学生运用理论知识解决实际问题的能力,提高学生制图和使用技术资料的能力。为今后从事水电站厂房设计打下基础。 2.课程设计题目描述和要求 2.1工程基本概况 本电站是一座引水式径流开发的水电站。 拦河坝的坝型为5.5米高的砌石滚水坝,在河流右岸开挖一条356米长的引水渠道,获得平均静水头57.0米,最小水头50m,最大水头65m。电站设计引用流量7.2立方米每秒,渠道采用梯形断面,边坡为1:1,底宽3.5米,水深1.8米,纵坡1:2500,糙率0.275,渠内流速按0.755米每秒设计,渠道超高0.5米。在渠末建一压力前池,按地形和地质条件,将前池布置成略呈曲线形。池底纵坡为1:10。通过计算得压力前池有效容积约320立方米。大约可以满足一台机组启动运行三分钟以上,压力前池内设有工作闸门、拦污栅、沉砂池和溢水堰等。 本电站采用两根直径1.2米的主压力钢管,钢管由压力前池引出直至下镇墩各长约110米,在厂房前的下镇墩内经分叉引入四台机组,支管直径经计算采用直径0.9米。钢管露天敷设,支墩采用混凝土支墩。支承包角120度,电站厂房采用地面式厂房。 2.2设计条件及数据 1.厂区地形和地质条件: 水电站厂址及附近经地质工作后,认为山坡坡度约30度左右,下部较缓。沿山坡为坡积粘土和崩积滚石覆盖,厚度约1.5米。并夹有风化未透的碎块石,山脚可能较厚,估计深度约2~2.5米。以下为强风化和半风化石英班岩,厂房基础开挖至设计高程可能有弱风化岩石,作为小型水电站的厂址地质条件还是可以的。 2.水电站尾水位: 厂址一般水位12.0米。 厂址调查洪水痕迹水位18.42米。 3.对外交通: 厂房主要对外交通道为河流右岸的简易公路,然后进入国家主要交通道。4.地震烈度: 本地区地震烈度为六度,故设计时不考虑地震影响。

家装中水电改造的施工工艺及工序

家装水电改造的施工工艺及工序 还是那句俗话,磨刀不误砍柴时,做好完善的水电改造方案,是保证施工顺利进行重要条件,同时确保装修方案的完整、科学、安全可靠。 对业主来说,水电改造开工前具备:1、水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的水路电路定位点。2.签定水电改造安装合同。3.必要的临时用电用水环境。 对施工单位要求:1.详细可行的水电路走向设计图纸 2.临时施工用电设备安全可靠 3.其他日常准备工作完毕 电路改造施工程序 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头,不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试 电路材料 1、家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡处理。 2、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配有利于后期维护工作。 家庭电路改造施工及其注意事项 1.二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 2.不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3.开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4.禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 5.无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 6.管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 7 .走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 8.PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 9.卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。 10.电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 11.电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 12.强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM,地面平行间距不低于200MM,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 13.卫生间等电位联接端子箱不可封死 14.各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控

5×50MW水电站的设计说明

1.绪论 1.1课题的背景和发展情况 1.1.1背景 电力工业是能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,正常运行,发出来的电能顺利输送到电网的非常重要的环节。因此,电厂设备和元器件选择和保护设计方案的确定,对于电厂的安全稳定运行有重要的意义。对发电厂电气部分及元件保护设计进行科学的设计很有必要[2]。 1.1.2发电厂在国外的发展情况 当前国际上全球围的电力体制逐步打破垄断、非管制化,引入竞争机制,形成有限电力市场己成为必然趋势。最大限度的在电力系统中引入竞争,己被大多数国家所接受。在这种情势下,电力系统优化设计以及火电厂电气部分设计己成为许多国家的一项主要研究课题。整个电力工业可以划分为发电、输电、配电和供电四大领域。发电部分属于理论兼实践研究领域。对整个电力系统起着至关重要的作用,火电厂电气部分设计是关系到整个电力系统运行可靠性的最关键一步。对于火电机组运行优化,从国外的发展趋势看,其优化计算机模块程序的应用起到了真正指导运行,降低能耗的目的。美国、德国等先进国家在机组运行优化管理方面的工作己有近十年的经验。例如,德国斯蒂亚克电力公司的机组运行优化管理系统,通过系统优化及控制,可对各个薄弱环节及整个过程经济性的影响做出评价。目前我国电力市场的改革趋向是“厂网分开,竞价上网”,即将电网经营企业拥有的发电厂与电网分开,建立规的、具有独立法人地位的发电实体,市场也只对发电侧开放。发电的电力市场的主体是各独立发电企业与电网经营企业,电网经营企业负责组织各发电公司的竞争,政府负责对电力市场进行监督管理。与英国、澳大利亚等目的电力市场不同,中国电力市场继续保持着输、配一体的模式,保留供电营业区,每个供电营业区只有一个指定的供电向终端用户供电。同时,根据“省为实体”的方针,我国的电力市场以省级电力市场为主,各省电力公司是其省电力市场竞争的组织者。电力工业经过长期的改革和发展,目前从技术、人员、观念等方面对于火力发电厂电气设计创造了有利的条件。但是,技术方面并为达到差强人意的要求[3]。 1.2设计任务 1.2.1设计目的 (1)培养学生综合运用所学理论和技能解决实际问题的能力; (2)学习专业工程设计的方法,进行设计技能、设计方法的初步训练,进行科学研究方法的初步训练,发挥学生的创造性,培养学生的思维能力和分析能力。 1.2.2技术指标 某南方山区建设一座装机容量为5×50 MW的水电站,附近30 km处某国防厂及邻

水电站课程设计

该枢纽工程位西北某省A河上游干流上,其布置和工程参数如附件所示, 该水电站拟定主要设计参数 序号项目单位数值 1 最大水头m 125 2 最小水头m 86 3 多年平均水头m 92.5 4 设计水头m 88 5 总装机容量MW 360 (一)水轮机型号选型 1 根据该水电站的水头变化范围86~125m,在水轮机系列谱表3-3,表3-4中查出适合的机型有HL180和HL200两种。 2 主要参数选择 2.1 选取4台机组 2.2 转轮直径D1计算 单机容量:36万kw/4=9万kw (一)HL180水轮机 2.2.1查文献HL180转轮综合特性曲线可知机组效率M=90%;g =96%

Nr=Ny/zg=360000/4*0.96=93750kw 查表3-6可得HL180型水轮机在限制工况下的单位流量'1M Q =860L/s=0.86m 3/S ,效率m=89.5%,由此可 初步假定原型水轮机在该工况下的单位流量'1 Q =' 1M Q =0.86m 3/S ,效率=92%。 上述的Q1’,和Nr=单机容量:36万kw/4=9万kw ;g=96% Nr=Py/zg=360000/4*0.96=93750kw ,Hr=88m 带入式 η r r 11'81.9r H H Q N D = 可得=3.83m ,选用与之接近而偏大的 标称直径=3.9m 。 2.2.2转速n 计算 查表3-4可得HL180型水轮机在最优工况下单位转速10M n'=67r/min,初步假定M 1010'n ' n = ,将已知的和av H =92.5m ,1 D =3.9m 代入式1 1 ' n n D H =可得n=165.2r/min , 选用与之接近而偏大的同步转速n=166.7r/min 。(上式中'n 选用原型最优单位转速10 'n ,H 选用加权平均水头 Hav ) 2.2.3 效率级单位参数修正 ηηη1 D 1 D 10 'n ? ? ? ???--=-=?)5/1()^(1)1(11Mmax Mmax max D D K K M ηηηη)(

新房水电布局及装修设计具体方案

新房装修水电布局及装修设计具体方案 一. 卫生间(卫生间做防水) (一)开关插座位置设计: 功能设计要求: 使用状况:卫生间要安装照明电灯(防水防潮),排气扇,浴霸,电热水器 2、安装2个插座:第1个安装在洗脸池旁边墙壁上(要有带防水盖及控制 插座的开关),用于插电吹风;第2个安装在墙上,用于插电热水器。 3、安装5个开关: 第1个和第2个开关安装在卫生间入门的外墙上,不能装在里面,分别控制卫生间照明电灯和排气扇; 第3个、第4个和第5个开关安装在洗脸池旁边墙壁上控制浴霸灯(注:浴霸有几个灯正常就决定几个开关)。 4、卫生间还要安装一个热水器的温控盒,请参见图片。 (二)出水口位置设计: 1.冷热出水口要2个:洗脸池淋浴器离地1.1米左右,混水阀冷热水之间:15cm 2.坐便器出水口1个; 3.洗衣服(洗拖布)一个冷水出水口。 二.厨房(厨房做防水) (一)开关插座位置设计: 1.功能设计要求:(1)使用状况:厨房要使用一个照明灯,抽油烟机,消毒柜,排气扇,电磁炉,电饭堡,微波炉及冰箱等。 2.安装6个插座: 第1个安装在抽油烟机墙角边(到地面高1.6米左右),用于插抽油烟机; 第2、3、4个安装在墙上厨房吊柜下方(到地面高1.4米左右)(要带开关功能,一个要用多用插座,可以并排安装),用于插电磁炉,插电饭堡; 第5个安装灶具柜台下方的墙上,用于插消毒柜; 第6个安装墙角边,用于插冰箱。(注意:插座最好买带开关功能的,)。 3.安装1个开关:安装在门入口处控制照明灯; 注:装地砖时要先装门,厨房装修时要跟整体厨柜一起装。 (二)出水口位置设计: 冷热出水口1个:冷水用于洗菜池及日常用水,热水用于洗碗池。 三.客厅和餐厅 开关插座位置设计: 1.功能设计要求: (1)使用状况:客厅要安装液晶电视及DVD,安装电视背景墙的背景灯,

设计说明水电..

设计说明 华莱士 一.强电部分设计依据 1.建筑概况: 本工程结构类型为2.设计依据: 《民用建筑设计电气规范》JGJ16-2008 《建筑电气工程施工及质量验收规范》GB 50303-2002 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 2000年版 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 二.设计范围 1.照明系统: 本工程只作照明系统设计,其它与工艺相关及插座布置均由甲方与厂家相商。 2.建筑物防雷、接地系统及安全措施; 三.电力配电系统; 1.照明配电: 1).光源:有装修要求的场所视装修要求商定,一般场所为密闭式金属卤化物灯和防爆灯照明、插座均由不同的回路供电;所有插座均设置漏电断路器保护。剩余动作电流为30mA 四.设备安装 1 .照明、动力配电箱均为暗装;安装高度为底边距地1.4m. 2.除注明外,开关底边距地1.2m,普通插座底边距地0.4m暗装。 五.导线选择及敷设 1. 本工程动力配电均采用铜铝复合母线槽,插接箱位置及出线截面待设备定位后另定。 1. 照明及其它线路均采用镀锌钢管保护。 2. 应急照明线路应穿热镀锌钢管暗敷在楼板或墙内,保护层厚度大于30mm。 4. 平面图中所有回路均按回路单独穿管,不同支路不应共管敷设。各回路N、PE 线均从箱内引出。 六. 建筑物防雷、接地系统及安全措施 1.本工程防雷等级为三类。建筑的防雷装置应满足防直击雷、雷电波的侵入.并设置总等电位联结。 2.接闪器:利用钢屋顶做接闪体,应与做引下线的柱内钢筋做可靠连接。 3.引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根?16以上主筋通长(焊接、绑扎)作为引下线,间距不大于25m ,引下线上端与钢屋面连接,下端与建筑物基础梁底钢筋及基础底钢筋焊接。 4.接地极:接地装置利用建筑物基础底钢筋及地梁钢筋组成。 (二)接地及安全措施: 1.本工程配电接地形式采用TN-C-S系统,电源进户做重复接地。凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳、本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内接地线,建筑物钢构、电气接地点设备进线总管等均与等电位板联结,等电位联结采用BV-1x25mmPC32线、管。并用等电位卡子卡接禁止在金属管道上焊接。 2.防雷接地、电气设备的保护接地、弱电接地等的接地共用统一的接地极,要求

水电站课程设计

水电站课程设计——水轮机选型设计说明书 学校: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导老师:

第一节基本资料 (3) 第二节机组台数与单机容量的选择 (4) 第三节水轮机型号、装置方式、转轮直径、转速、及吸出高度与安装高程的确定 (5) 第四节水轮机运转特性曲线的绘制 (11) 第五节蜗壳设计 (13) 第六节尾水管设计 (16) 第七节发电机选择 (18) 第八节调速设备的选择 (19) 参考资料 (20)

第一节基本资料 一、水轮机选型设计的基本内容 水轮机选型设计包括以下基本内容: (1)根据水能规划推荐的电站总容量确定机组的台数和单机容量; (2)选择水轮机的型号及装置方式; (3)确定水轮机的轮转直径、额定出力、同步转速、安装高程等基本参数; (4)绘制水轮机的运转特性曲线; (5)确定蜗壳、尾水管的型式及它们的主要尺寸,以及估算水轮机的重量和价格;(6)选择调速设备; (7)结合水电站运行方式和水轮机的技术标准,拟定设备订购技术条件。 二、基本设计资料 某梯级开发电站,电站的主要任务是发电,并结合水库特性、地区要求可发挥水产养殖等综合效益。电站建成后投入东北主网,担任系统调峰、调相及少量的事故备用容量,同时兼向周边地区供电。该电站水库库容小不担任下游防洪任务。经比较分析,该电站坝型采用混凝土重力坝,厂房型式为河床式。经水工模型试验,采用消力戽消能型式。 经水能分析,该电站有关动能指标为: 水库调节性能日调节 保证出力 4万kw 装机容量 16万kw 多年平均发电量 44350 kwh 最大工作水头 39.0 m 加权平均水头 37.0 m 设计水头 37.0 m 最小工作水头 35.0 m 平均尾水位 202.0 m 设计尾水位 200.5 m 发电机效率 98.0%

水电站电气部分设计说明

题目:水电站电气部分设计

容摘要 电力的发展对一个国家的发展至关重要,现今300MW及其以上的大型机组已广泛采用,为了顺应其发展,也为了有效的满足可靠性、灵活性、及经济性的要求,本设计采用了目前我国应用最广泛的发电机—变压器组单元接线,主接线型式为双母线接线,在我国已具有较多的运行经验。设备的选择更多地考虑了新型设备的选择,让新技术更好的服务于我国的电力企业。并采用适宜的设备配置及可靠的保护配置,具有较好的实用性,能满足供电可靠性的要求。 关键词:电气主接线;水电站;短路电流;

目录 容摘要 .............................................................. I 1 绪论 . (1) 1.1 水电站的发展现状与趋势 (1) 1.2 水电站的研究背景 (1) 1.3 本次论文的主要工作 (2) 2 电气设计的主要容 (3) 2.1 变电所的总体分析及主变选择 (3) 2.2 电气主接线的选择 (4) 2.3 短路电流计算 (4) 2.4 电气设备选择 (10) 2.5 高压配电装置的设计 (19) 3 变电所的总体分析及主变选择 (21) 3.1 变电所的总体情况分析 (21) 3.2 主变压器容量的选择 (21) 3.3 主变压器台数的选择 (21) 3.4 发电机—变压器组保护配置 (22) 4 电气主接线设计 (24) 4.1 引言 (24) 4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (24) 4.3 电气主接线设计说明 (25) 5 短路电流计算 (27) 5.1 短路计算的目的 (27) 5.2 变电所短路短路电流计算 (27) 6 结论 (30) 参考文献 (31)

水电站课程设计

一、原始资料及设计条件 1、概述 1.1工程概况 某水电站位于沅水一级支流巫水下游峡谷河段,下距会同县若水乡镇2km,距洪江市15km。坝址下游2km有洪江~绥宁省级公路从若水乡镇经过,交通较为便利。 该工程初拟正常蓄水位191m,迥水至高椅坝址,库容0.0708亿m3,装机16MW,是一座以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益的水电工程,枢纽建筑物由溢流闸坝、重力式挡水坝、右岸引水发电隧洞和引水式厂房组成。 1.2. 工程等别和建筑物级别 本工程以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益。水库正常蓄水位191m时库容为0.0708亿m3,电站装机容量为16MW。 2、水文气象资料 2.1洪水 各频率洪峰流量详见下表1。 (1)下坝址水位~流量关系曲线详见下表2。 表3 上坝址水位~流量关系曲线表(高程系统:85黄海) (3)厂址水位~流量关系曲线详见下表4。 表4 厂址水位~流量关系曲线表(高程系统:85黄海)

多年平均含沙量:0.089kg/m3 多年平均输沙量:22.05万t 设计淤沙高程:169.0m 淤沙内摩擦角:100 淤沙浮容重:0.9t/m3 2.4气象 多年平均气温:16.6℃ 极端最高气温:39.1℃ 极端最低气温:-8.6℃ 多年平均水温:18.2℃ 历年最高气温:34.1℃ 历年最低气温: 2.1℃ 多年平均风速: 1.40m/s 历年最大风速:13.00m/s,风向:NE 水库吹程: 3.0km 最大积雪厚度:21cm 基本雪压:0.25KN/m3 3、工程地质与水文地质 3.1工程地质资料 (1)该工程区地震基本烈度小于Ⅵ度,不考虑地震荷载。 (2)基岩物理力学指标如下 上坝址 饱和抗压强度:20~30MPa 抗剪指标:f砼/岩=0.6~0.65 抗剪断指标:f′砼/岩=0.8~0.9 c′=0.7~0.8MPa 下坝址 饱和抗压强度:15~25MPa 抗剪指标:f砼/岩=0.6~0.62 抗剪断指标:f′砼/岩=0.7~0.8 c′=0.70MPa 3.2坝址工程地质条件 (1)上坝址工程地形、地质条件 上坝址位于河流弯曲段下游,流向2790,基本为“U”型横向河谷。河床基岩裸露,高程181~184m,河床宽136m,水深0.5~3.0m。坝轴线上游100~350m,河床深槽较发育,一般槽宽20~40m,槽深11~14.5。当蓄水位192m 时,河谷宽161m ,左岸冲沟较发育,坝轴线上、下游分别分布2# 及3# 冲沟,边坡具下陡上缓特征,高程227m以下坡角450,以上坡角250,山顶高程271m ;右岸地形较平顺,上游有一小冲沟分布,边坡较陡峻,坡角350~450,山顶高程292m。

某水电站设计课程设计 精品

第一章原始资料及设计条件 1.1 概述 1.1.1 工程概况 某水电站位于沅水一级支流巫水下游峡谷河段,下距会同县若水乡镇2km,距洪江市15km。坝址下游2km有洪江~绥宁省级公路从若水乡镇经过,交通较为便利。 该工程初拟正常蓄水位191m,迥水至高椅坝址,库容0.0708亿m3,装机16MW,是一座以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益的水电工程,枢纽建筑物由溢流闸坝、重力式挡水坝、右岸引水发电隧洞和引水式厂房组成。 1.2工程等别和建筑物级别 本工程以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益。水库正常蓄水位191m时库容为0.0708亿m3,电站装机容量为16MW,根据水利水电工程等级划分的规定,工程规模为小(1)型,工程等别为Ⅳ等。永久性建筑物闸坝、电站厂房等属4级建筑物,临时建筑物属5级。 1.2 水文气象资料 1.2.1 洪水 各频率洪峰流量详见下表 表1-1 坝址洪峰流量表 1.2.2 水位~流量关系曲线: 表1-2 下坝址水位~流量关系曲线表高程系统:85黄海

表1-3 上坝址水位~流量关系曲线表 高程系统:85黄海 表1-4 厂址水位~流量关系曲线表 高程系统:85黄海 多年平均含沙量:0.0893/m kg ; 多年平均输沙量:22.05万t ;设计淤沙高程:169.0m ;淤沙内摩擦角:10?;淤沙浮容重:0.93/m t 。 1.2.4 气象 多年平均气温:16.6?C ;极端最高气温:39.1?C ;极端最低气温:-8.6?C ;多年平均水温:18.2?C ;历年最高气温:34.1?C ;历年最低气温:2.1?C ;多年平均风速:1.40s m /; 历年最大风速:13.00s m /,风向:NE ;水库吹程:3.0km ;最大积雪厚度:21cm ;基本雪压:0.252/m KN 。 1.3 工程地质与水文地质 1.3.1 工程地质资料 (1)该工程区地震基本烈度小于Ⅵ度,不考虑地震荷载。 (2) 基岩物理力学指标 上坝址:饱和抗压强度:20~30MPa ;抗剪指标:岩砼/f =0.6~0.65;抗剪断指标:

在装修过程中水电问题 必看(超级详细)

电气工程在装修中的重要性在装修过程中,许多业主和装修公司都十分重视“木工活”、“瓦工活 工质量和效果,殊不知,对将来的使用影响最大的,既不是地上的砖铺得平不平,也不是墙壁上的涂料刷得是否牢固,而是室内的强电线、电话线、有线电视线、宽带线及给水管和排水管施工的隐蔽工程铺设是否安全合理。由于多数装修公司为节约工地成本,新增线路都是搭在原有的旧动力线或照明线上,二者连接都是手工处理时间长了加之电线老化及容易造成接触不良,不论是对家电还是对灯具的使用寿命和人身安全都会有影响。除此之外,还应特别要注意零线和地线的位置不要接错,否则会频频跳闸,甚至烧毁电器。 为使广大业主了解装修中的水电问题,特把我这十多年来对水电施工装修的一点经验分享给大家,敬请需要装修的业主参考。 一、电路改造工艺流程 1. 找家正规装修公司设计好图纸。 2. 根据图纸区分好各个区域的使用功能。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸,画好线。要求是横平竖直。 3. 开槽。(要求是横平竖直弹好线) 4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。 5. 按要求穿电线。(要求中途绝不允许有接头) 6. 用专用工具进行检测。 7. 完成电路布线图,提交公司备案。 8. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。 二、电路改造的施工要点 1.设计布线时,执行强电走墙(上),弱电在地(下),横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。

2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明、插座2.5mm2、空调4mm2. 厨房及卫生间应设专线。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管或阻燃黄蜡管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6. PVC管安装好后,统一穿电线,(也可边布管边穿线,)同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过7根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的60%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于150mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量200 mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色线。 12.当吊灯自重在15kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

水电站厂房课程设计任务说明书

水电站厂房课程设计说明书 张文奇 1.蜗壳的型式 电站设计水头H p=95.5m>40m (且>80m ),根据《水力机械》第二版第96页的蜗壳型式选择金属蜗壳。 2.蜗壳的主要参数 2.1金属蜗壳的断面形状为圆形。 2.2对于圆形断面金属蜗壳为了获得良好的水力性能一般采用蜗壳的包角为 0?=345°。 2.3根据《水力机械》第二版第99页图4-30查得,当设计水头为95.5m 时,蜗壳的进口断面的平均流速c V =7.5m/s ; 2.4己知水轮机的型号HL200-LJ-275,根据《水力机械》第二版附表5查得:1D =2750mm ,H=95.5m 时,蜗壳的座环内径b D =3650mm ,外径a D = 4550 mm ,所以蜗壳座环的内、外半径分别: 3. 金属蜗壳的水力计算 电站设计水头H P =95.5m ,进口平均流速c V =7.5m/s ,包角为0?=345°,每台机组过水能力:max Q =62.69m 3/s 。 3650 182522b b D r mm = ==4550 227522a a D r mm = = =

3.1对于蜗壳进口断面: 断面的面积: 断面的半径: 从轴中心线到蜗壳外缘的半径: 3.2对于中间任一断面: 设为从蜗壳鼻端起算至计算断面i 处的包角,则该计算断面处的 其中max Q =62.69m 3/s 。,c V =7.5m/s ,a r =2.275m 计算成果见表1: 2max 062.69345==8m 3603607.5C C C C Q Q F V V ???= =???max 1.6m ρ= ==max a max 2 2.2752 1.6 5.475R r m ρ=+=+?=i ?max 360i i Q Q ?= ? i ρ= a 2i i R r ρ=+

水电站课程设计1

水电站课程设计 一:计算水轮机安装高程 参考教材,立轴混流式水轮机的安装高程Z s 的计算方法如下: 0/2s s Z H b ω=?++ 式中ω?为设计尾水位,取正常高尾水位1581.20m ;0b 为导叶高度,1.5m ; s H 为吸出高度,m 。 其中,10.0()900 s m H H σσ? =- -+? 式中,?为水轮机安装位置的海拔高程,在初始计算时可取为下游平均水位的海拔高程,设计取1580m ; m σ为模型气蚀系数,从该型号水轮机模型综合特性曲线(教材P69)查得m σ=0.20, σ?为气蚀系数的修正值,可在教材P52页图2-26中查得σ?=0.029; H 为水轮机水头,一般取为设计水头,本设计取H=38m 。水头H max 及其对应工况的m σ进行校核计算。 10.0()900 s m H H σσ? =- -+?=10.0-1580900-(0.2+0.029)?38=-0.458 0/2s s Z H b ω=?++=1581.20-0.458+1.5/2=1581.49m 。 二:绘制水轮机、蜗壳、尾水管和发电机图 2.1水轮机的计算

图1.1 转轮布置图 如图所示,可得HL240具体尺寸: 表1.11 转轮参数表 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 b 0 h 1 h 2 h 3 h 4 1.0 1.078 0.928 0.725 0.483 0.128 0.365 0.054 0.16 0.593 0.283 4.1 4.420 3.805 2.973 1.980 0.525 1.497 0.221 0.656 2.431 1.160 2.2 蜗壳计算 进口断面尺寸计算 (1)进口断面流量的确定 由资料,该水电站初步设计时确定该电站装机17.6×410kW ,电站共设计装4台机组,故每台机组的单机容量为17.6×410kW ÷4=4.4×410kW 。 由水轮机出力公式:9.81N QH QH ωγ===4.4×410kW 式中:Q 为水轮机设计流量(3/m s ); H 为设计水头,m ;由设计资料得H=38.0m 。 所以,4×10//=118.039.81 4.4Q N H ω=?=(9.8138.0)(3/m s )

水电施工组织设计详细版模板

水电施工组织设计 详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼, 位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角, 由铁通湖南分公司负责筹建实施, 占地面积为 1104.82m2, 总建筑面积15920.74m2, 地下一层, 地上十五层, 建筑高度64m, 属高层建筑一类工程, 地下室设地下人防设备层。一层门厅, 二层报告厅, 三层餐厅, 四至七层客房, 八至十二层办公室, 十三层智能网设备层, 十四层数据中心, 十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计, 由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW, 计算有效功率为1565KW, 大楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷, 采用电缆放射式供电。一级负荷, 采用双回路供电(如机房、 电梯、消防, 精密空调、通风、排污)在最末端, 配电箱双电源自动切换, 一级负荷, 供电采用耐火电缆NH-VV-1KV 。一般负荷采用阻燃电缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内, 穿地下室人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800 X 150。其于水平部份采用XQ-P-200 X 100。从主桥架至空调控制室采XQJ-P-400 X 150。强电井内垂 直桥架采用XQJ-P-800X 150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱, 屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯, 过道走

水电站课程设计

《水电站》课程设计水轮机的选型设计 专业:XXX 班级: XX 姓名:XXX 学号:XXX 指导教师:XXX

【摘要】 本说明书共七个章节,主要介绍了大江水电站水轮机选型,水轮机运转综合特性曲线的绘制,蜗壳、尾水管的设计方案和工作原理以及调速设备和油压装置的选择。主要内容包括水电站水轮机、排水装置、油压装置所满足的设计方案及控制要求和设计所需求的相关辅助图和设计图。系统的阐明了水电站相关应用设备和辅助设备的设计方案的步骤和图形绘制的方法。 【关键词】 水轮机、综合运转特性曲线图、蜗壳、尾水管、调速器、油压装置。

【Abstract】 Curriculum project of hydro station is a important course and practical process in curriculum provision of water-power engineering major . There are more contents and specialized knowledge in the curriculum project , which make students not to adapt themselves quickly to complete the design . In this paper , characteristic of the curriculum project is analyzed , causes of in adaptation to the curriculum project in students are found , rational guarding method are proposed , and a example of applying the guarding method is given . The results show that using provided method to guard student design is a good method, when teaching mode and time chart are given , students are guarded from mode of thinking and methodology , and design step are discussed and given . After the curriculum project of hydro station, the capability of students to solve practical engineering problems is improved , and the confidence to engage in design is strengthened . 【Keyword】 Curriculum project of hydro station; guarding method ; mode of thinking ; methodology; design step.

家装中水电改造的施工工艺及工序

家装水电改造的施工工艺及工序还是那句俗话,磨刀不误砍柴时,做好完善的水电改造方案,是保证施工顺利进行重要条件,同时确保装修方案的完整、科学、安全可靠。 对业主来说,水电改造开工前具备:1、水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的 水路电路定位点。 2.签定水电改造安装合同。 3. 必要的临时用电用水环境。对施工单位要求: 1. 详 细可行的水电路走向设计图纸 2. 临时施工用电设备安全可靠 3. 其他日常准备工作完毕 电路改造施工程序 施工人员对照设计图纸与业主确定定位点T施工现场成品保护T根据线路走向弹线T根据弹线走向开槽T开线盒T清理渣土T电管、线盒固定T穿钢丝拉线T连接各种强弱电线线头,不可裸露在外T封闭电槽T对强弱电进行验收测试 电路材料 1家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV (聚氯乙烯绝缘单芯 铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡 处理。 2、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零 线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配 有利于后期维护工作。 家庭电路改造施工及其注意事项 1. 二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工 中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 2. 不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3. 开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4. 禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 5. 无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 6. 管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 7 . 走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 8. PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 9. 卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。 10. 电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 11. 电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 12. 强弱电线接线盒间距正常情况下》500MM地面平行间距不低于200MM弱电电线特别是 铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 13. 卫生间等电位联接端子箱不可封死 14. 各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框 200MM普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大 小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控 制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。 15. 禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。

水电设计说明

1.3系统设计 本工程设计有生活给水系统、生活排水系统、消火栓给水系统、灭火系统。 1.3.1生活给水系统 1)市政给水管网供水压力为0.3Mpa。 2)本工程最高日用水量为33.60m3/d,最小日用水量为3.5m3/h,最高日排水量为30.242m3/d。 3)给水系统分区 高层给水系统分为两个区: a)地下一层及五层以下部分为低区,由室外市政给水管网直接供水; b)六层及以上为高层,由加压设备加压供水;高区给水管网供水压力为0.45Mpa。 4)高压的加压供水设备设于本工程附近地下车库水泵房; 5)本工程每户在水井内设分户水表。 1.3.2生活污水系统 1)本工程采用雨污分流,污废合流制,室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管; 2)污水经化粪池处理后,排入市政污水管网,所有排水立管仅设伸顶通气管。 1.3.3消火栓给水系统

1)本工程为居住类建筑,建筑高度36.45米,建筑面积5441.61㎡,按二类高层居住建筑进行消防给水设计,室内消防设计用水量为10L/s,火灾延续时间为2个小时; 2)本建筑物外需二路供水,室外消防栓布置见室外总图施工图;3)本工程与本区块高层建筑群一起设置区域临时高压消防给水系统,消防加压泵房与400m3的消防水池均设于本楼区域内的地下车库内,消防水泵房内设消火栓加压水泵二台,本建筑区域内2#楼顶设置18m3消防水箱,加压泵后二根管道与室外高压消防环状管网相连;4)室内设专用消防给水管网,竖向不分区,立管直接与室外环状高压消防管网相连(其中引入点压力为0.7Mpa),详见总施工图。 5)消防水泵接合器集中设于水泵房附近,其供水管分别与消火栓给水管网相连,详见一层平面图; 6)为保证消火栓栓口压力不超过0.5Mpa,地下室至七层消火栓设减压稳压消火栓。 7)消火栓给水泵控制:消防给水泵两台,互为备用,火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮或消防中心,水泵房处启泵按钮均可启动该泵并报警,泵启动后,反馈信号至消火栓处和消防控制中心。 1.3.4灭火器配置 本建筑商业部分为中危险级A类火灾,住宅部分为轻危险级A类火灾,各配置点设手提式干粉磷酸铵盐灭火器,具体数量规格详见平面图。 2、施工说明

水电站课程设计

《水电站建筑物》课程设计BL电站计算说明书 姓名: 学号: 指导教师: 年月日

一、基本资料 1.1工程概况 根据某市供水和灌溉的需求,于X河的Y河口坝址修建BL水电站。该电站水库控制流域面积2085km2,坝址处多年平均径流量7.21×108m3。 水库属大(2)型,工程等别为Ⅱ等,主要建筑物为2级,次要建筑物为3级。采用混合坝型,拟建一座坝后式水电站。电站尾水泄入灌溉渠道,结合工农业用水进行发电。 水电站厂房按3级建筑物设计,厂房经右岸坝下公路对外联系。 1.2设计的目的与任务 目的:通过本次课程设计,使学生将所学水电站基本知识加以系统化,能够运用基本理论知识解决实际工程问题,使学生在分析问题、理论计算、制图、编写说明书与计算书等方面得到锻炼,初步掌握水电站的设计步骤、方法、基本理论,为参加工作打下基础。 任务:进行水轮机选型与厂房布置设计。 1.3BL电站设计资料 气象资料: 该地区多年平均气温9.3℃,最低气温-35.8℃。最大风速北风21m/s。最大冰厚0.37m。地面冻结深度一般在1.1m左右。 水文资料: (1)水库特征水位与溢洪道泄量特征: (2 电站尾水渠出口即为灌溉渠道的渠首,渠底高程40.35m,渠顶高程45.90m,渠

道设计流量48.0m 3/s 。渠道加大流量53.0m 3/s 。 电站尾水渠水位流量关系表(Z ~Q ): (3)厂房地质资料 水库坝址系由变质岩、沙岩、熔岩及花岗岩类组成,坝址有一组北北西向断层,在厂房范围内有一小断层通过。 本地区地震基本烈度为Ⅶ度。厂房设计烈度为7度。 (4)水轮机选型的基本资料: 经水能计算,最终确定: 1.电站最大水头H max =27.8m ; 2.加权平均水头H a =22.1m ; 3.设计水头H r =21.3m ; 4.电站正常运转时的最小水头H min =14.0m 。 5.水电站总装机容量N f =6400kW ,考虑水电站运行及用水量变化规律,经方案比较,决定选用两台机组。发电机效率ηf =0.91。 二、 水轮机的选型 本水电站的最大水头H max =27.8m ,正常运转时最小水头H min =14.0m ,加权平均水头H a =22.1m ,设计水头H r =21.3m 。水电站总装机容量N f =6400kW ,设计装机台数2台,单机容量N y1=3200kW 。 2.1水轮机型号选择 根据该水电站的水头变化范围14.0~27.8m ,查《水电站(第三版)》,河海大学,刘启钊主编P 73表3-4水轮机系列型谱中查出合适的机型有HL240、HL310。选择HL240。 2.2 转轮直径的计算 转轮直径D 1按下式计算: m H H Q N D r 63.1%6.893.213.2140.181.93200 81.9r '1r 1=????= =η (2-1) 式中 N r ——水轮机的额定出力,3200kW ; H r ——水轮机的设计水头,21.3m ; '1Q ——原型水轮机单位流量,初步假定s /40.13'1'1m Q Q M ==; η ——与'1Q 相应的原型效率,假设为89.6%。 根据计算结果,D 1=1.63m ,应选择与之相近且偏大的轮转标称直径,但D 1=1.8m 相差太大,可近似取为D 1=1.6m 。

水利水电工程设计收费标准说明

水利水电工程设计收费标准说明 一、本定额按正常条件进行编制,其设计内容和设计深度均应符合有关规程、规范和技术规定的要求。 二、工作内容包括设计工作的全过程,主要为: 1、各设计阶段的准备工作,如调查研究、收集资料、落实设计条件等。 2、各设计阶段的方案技术经济比较、环境影响评价及环保措施设计。 3、设计中间成果审查及各设计阶段的补充修改工作。 4、配合建设单位进行建设过程中的工程验收、试运转、竣工验收,以及工程总结、回访、文件归档等。 5、现场设计代表工作。 三、设计阶段的工作范围 1、可行性研究与初步设计工作的范围,分别按可行性和初步设计编制规程和规范的要求进行。 2、招标设计应根据审批的初步设计,并完成有关专题报告均相应于技术设计的深度,达到确定枢纽布置,各建筑物(含导流工程)的布置型式和结构尺寸、机电设备的布置和选型,以及施工总布置、总进度、主要施工方法和关键措施的安排,满足招标工作要求。在此基础上提出招标设计与文件(含标底)。 3、技施设计的临时工程设计范围应包括导流工程,风、水、电和通信的主体设施工程(指站、厂、所),以及缆机平台,混凝土栈桥,场内主要交通干线、砂石和混凝土(含制冷)系统等主要辅助企业的设计。 四、本定额按不同设计阶段,划分为四种组合形式,如有其他组合形式时,要参照执行。 1、初步设计和技施设计共两阶段。 2、可行性研究、初步设计和技施设计共三阶段。 3、可行性研究、初步设计、国内招标设计和施工详图共四阶段。 4、可行性研究、初步设计、国外招标设施和施工详图共四阶段。 五、本定额所列的基本收取定额为第一种组合形式,即初步设计和技施设计两阶段定额。 六、本定额适用于新建水利水电工程,对其他扩建、加固、河道整治等工程,采用费率计算,计算基数为永久建筑工程、永久设备及安装工程和临时工程投资之和工程和临时工程投资之和。。设计费包括初步及技施两阶段设计费包括初步及技施两阶段((含招标设计含招标设计)),

相关文档
相关文档 最新文档