文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 世博浦东园区雨水泵站初期雨水调蓄池冲洗方式设计

世博浦东园区雨水泵站初期雨水调蓄池冲洗方式设计

世博浦东园区雨水泵站初期雨水调蓄池冲洗方式设计
世博浦东园区雨水泵站初期雨水调蓄池冲洗方式设计

50 

给水排水 Vol.35 No.3 2009

世博浦东园区雨水泵站初期雨水调蓄池冲洗方式设计

肖 艳 徐建初

(上海市政工程设计研究总院,上海 200092)

摘要 初期雨水调蓄池近年来在上海地区逐渐推广,结合世博浦东园区雨水泵站工程实例,对

人工清洗、水射器冲洗、水力冲洗翻斗、连续沟槽自清冲洗和门式自冲洗系统等5种初期雨水调蓄池冲洗措施进行比较分析,最终采用门式自冲洗系统。介绍了门式自冲洗系统的设计与运行情况。

关键词 初期雨水调蓄池 冲洗 门式自冲洗系统 世博浦东园区1 项目背景

黄浦江水景是2010年上海世博会最重要的景观

之一,2010年5月1日~10月31日历时184天的世博会期间正值上海汛期,降雨频繁,由于初期雨水携大量沉积黑泥,COD Cr 浓度远高于黄浦江河水的水质标准,若直接入河,河水会发生黑臭现象,破坏沿岸水景的感观。因此,控制初期雨水对黄浦江产生的污染是一项至关重要的工作。根据2010年上海世博会园区总体规划,世博浦东园区采用雨污分流的排水体制,新建了3座雨水泵站,泵站出水均排入黄浦江。世博浦明雨水泵站设计规模Q =22m 3

/s ,初期雨水调蓄池容积8000m 3,与雨水泵房分建;世博后滩雨水泵站设计规模Q =11m 3/s ,南码头雨水泵站设计规模Q =11.5m 3/s ,初期雨水调蓄池容积分别为2800m 3和3500m 3,初期雨水调蓄池位于雨水泵房下方,结构采用上下叠建方式,节约用地。2 调蓄池几种冲洗方式的分析比较

在雨水泵站中设置初期雨水调蓄池,目的是将降雨初期污染相对较严重的雨水暂时储存在调蓄池中,在降雨之后利用城市污水管网排放低谷时段,将初期雨水送至城市污水处理厂。

由于初期雨水径流中携带了地面和管道沉积的污物杂质,初期雨水调蓄池在使用后底部不可避免地滞留有沉积杂物。雨水滞留在池内数小时后,水中污物杂质会沉积下来,如果不及时进行清理会造成污物变质,产生异味;而且沉积物积聚过多将使调蓄池无法发挥其功效。因此,在设计初期雨水调蓄池时必须考虑对底部沉积物的有效冲洗和清除。

调蓄池的冲洗有多种方法,各有利弊。为达到

节能减排的政策要求,出现了越来越多的环保型、节能型冲洗设施和方法。调蓄池通常采用的冲洗措施有人工清洗、水射器冲洗、水力冲洗翻斗、连续沟槽自清冲洗、门式自冲洗系统等。2.1 人工清洗

依靠人力进入地下水池中,对沉积物用工具进行清扫、冲洗、搬运。缺点是危险性高、劳动强度大。2.2 水射器冲洗

水射器借助于吸气管和特殊设计的管嘴,高压水流在喷射管中产生负压,将吸入的空气和水混合,利用掺气高压水流对池底沉淀物进行冲刷清理。优点是自动冲洗,冲洗时有曝气过程,可减少异味,适用于所有池型。缺点是需建造冲洗水储水池,运行成本较高,设备位于池底,易被污染磨损。2.3 水力冲洗翻斗

水力冲洗翻斗是一种节能型冲洗方式,其断面为圆形和30°储水三角水槽组成的形状。翻斗安装

于调蓄池宽度方向池壁的上沿口(见图1),在工作待命状态翻斗口朝上,当需清洗调蓄池时,利用翻斗上方的进水管道向翻斗内充水,当翻斗内充满水后

,

图1 

水力冲洗翻斗运行示意

给水排水 Vol.35 No.3 2009

51 

由于翻斗的偏心设计,斗体在偏心力矩作用下失稳,水斗自动翻转,斗内储水瞬间从斗口倒出,对池底进行冲洗。待水倒空后,翻斗自动回复原位。

水力冲洗翻斗的优点是无需电力或机械驱动,控制简单;缺点是必须提供有压力的外部水源对翻斗进行冲洗,运行费用较高;翻斗容量有限,冲洗范围受到限制。2.4 连续沟槽自清冲洗

将调蓄池底部设计成为连续沟槽,调蓄池使用完毕后,利用晴天污水冲洗底部,通过跌水将势能转化为动能进入连续沟槽,并在沟槽内达到自清流速,冲洗水最终流入泵坑,提升后排入污水管,达到清洗调蓄池的目的,这也是一种节能的方法。

调蓄池底部的连续沟槽一般采用梯形断面,混凝土浇筑成形,沟槽具有一定底坡,底坡及转弯处水力损失要通过水力模型试验确定(见图2)

图2 连续沟槽自清冲洗设计示意

这种方式优点是无需电力或机械驱动,无需外

部水源;缺点是依赖晴天污水作为冲洗水源,利用其自清流速进行冲洗,难以实现彻底清洗,易产生二次沉积;连续沟槽的结构形式加大了泵站的建造深度,有些调蓄池的建造深度超过20m 。2.5 门式自冲洗系统

门式自冲洗系统是一种节能型、无动力、无能源消耗的清洗方式。它利用水力学原理和机械结构相结合,其冲洗装置设计成门式外形,调蓄池分割成数条长形冲洗廊道,廊道始端设置储水池和冲洗门,廊道末端设置出水收集渠。主浮筒和控制浮筒安放在进水端或出水端。工作过程是液位控制的两套浮筒(主浮筒和控制浮筒)与数套冲洗门之间的协调动作。其间相连接的是全封闭的液动系统。门式自冲洗系统适用于方形、矩形、异形的调蓄池,也可设置在管网中。

调蓄池进水先进入储水池,并逐档进入各廊道

的储水池,待储水池蓄满水后,水再从储水池上部溢出进入调蓄池廊道。无论在何种进水量的情况下,进水总是先充满储水池,储存一定的冲洗水量。在调蓄池排空时,控制浮筒随水位降低至设置标高时,由控制系统触发,冲洗门瞬间将储水释放,门底部喷射出的水具有很大的动能,形成强力的、席卷式的射流。射流形成的波浪将池底的沉积物卷起,冲流到调蓄池末端的收集渠,通过泵排出。

门式自冲洗装置的冲洗力非常强大,在法国巴黎的某个应用实例中,对厚达0.4m 的积泥一次冲洗即实现了清除,这是传统冲洗方式所无法做到的。

该装置运行示意见图3。

图3 门式自冲洗装置运行方式

门式自冲洗方式优点是无需电力或机械驱

动,无需外部供水,控制系统简单;单个冲洗波的冲洗距离长;调节灵活,手动、电动均可控制,即使在部分充水情况下,也可手动控制进行冲洗;运行成本低、使用效率高。缺点是进口设备,初期投资较高。表1为上海市部分已建或在建调蓄池的冲洗措施情况。3 门式自冲洗系统在世博泵站调蓄池中的应用

世博园区雨水泵站地处黄浦江畔规划滨江绿地,根据规划和景观要求,均建设成全地下式泵站,地面上仅有人员进出口、通风井、设备检修孔等。全地下结构的初期雨水调蓄池不具备人员经常进出和开大型设备吊装孔的条件。因此,

世博园区设计的雨水泵站中初期雨水调蓄池在国内首次采用了国际先进的门式自冲洗系统。

表1 上海部分已建(在建)调蓄池冲洗措施情况

调蓄池名称调蓄池容

积/m3

排水

体制

采用的冲洗措施

 江苏路泵站调蓄池15300合流制 水力冲洗翻斗

 成都路泵站调蓄池7400合流制 水力冲洗翻斗

 梦清园调蓄池25000合流制 水力冲洗翻斗

 昌平路泵站调蓄池15000合流制 连续沟槽自清

 芙蓉江泵站调蓄池12500分流制 连续沟槽自清

 世博浦明泵站调蓄池8000分流制 门式自冲洗系统 世博后滩泵站调蓄池2800分流制 门式自冲洗系统 世博南码头泵站调蓄池3500分流制 门式自冲洗系统 世博蒙自泵站调蓄池5500分流制 门式自冲洗系统 浦明雨水泵站中初期雨水调蓄池设计容积8000 m3,平面尺寸39.4m×32.6m,由储水池、冲洗廊道、出水收集槽等三部分组成。每套冲洗门的前端设置储水池,储水池的设计宽度、高度、底坡及透气平衡装置与池型和冲洗范围有关。对于每条冲洗廊道,需保证一定的底坡,根据冲洗水量和冲洗程序不同,一般设计底坡为1%~2%。根据冲洗廊道的宽度和长度,通过计算确定储水池的容积。储水池中的蓄水应有一定势能(水位差),才能在冲洗门瞬间打开时形成强力的水动能。

储水池宽3m,分为6格,设有两级底坡

;6条冲洗廊道内各设置1套门式自冲洗装置,冲洗廊道单长29m,单宽4.65m,设有底坡,隔墙高度0.6m,门式自动冲洗装置宽度2.8m,孔口高度0.4m;出水收集槽宽5.5m,末端设置2台潜水离心泵,用于调蓄池放空及冲洗水排空,初期雨水调蓄池12h放空,放空水及冲洗水排入浦明路市政污水管道。雨水调蓄池的设计见图4。

4 门式自冲洗系统的运行模式

4.1 进水

降雨初期,雨水出水闸门关闭,调蓄池进水闸门开启,初期雨水混合水经雨水泵提升后进入调蓄池。初期雨水首先进入调蓄池的储水池,待储水池各格依次蓄满水后,再从储水池上部溢出进入调蓄池各廊道。待调蓄池蓄满时,调蓄池进水箱涵闸门关闭,同时开启雨水出水闸门。

4.2 放空

根据外部污水管网运行情况及世博污水纳管泵站的水量反馈情况,利用晴天污水量排放低谷时段(一般为夜间),人工控制调蓄池的放空,将初期雨水

图4 浦明泵站初期雨水调蓄池设计示意

排放至浦明路市政污水系统。

放空时首先开启调蓄池高位溢流闸阀,当调蓄池内水位逐渐降低,关闭高位溢流闸阀,同时开启调蓄池放空泵。当水位下降至停泵水位,同时液位处于下降趋势,即变化率d L/d t

<0时,放空泵关闭。

4.3 冲洗

调蓄池放空后,根据出水收集渠内浮球开关的

信号反馈,门式自冲洗系统将自动进行冲洗。全套

冲洗过程根据廊道数量分为数组。

第1组冲洗(第1条廊道):调蓄池放空结束(放

空泵关闭)后由控制系统触发,第一条廊道开始冲

洗,冲洗门瞬间将储水释放,射流形成波浪将池底的

沉积物卷起,冲流到调蓄池末端的出水收集渠。第

1条廊道冲洗完成后,由控制系统触发第2组冲洗

程序,顺序而作。

5 结语

初期雨水调蓄池在我国是一种较新的设施,近

年来在上海地区已逐渐推广。世博园区浦明、后滩

雨水泵站即将竣工,门式自冲洗系统的调试运行情

况良好,具有广阔的应用前景。

&通讯处:200092上海市中山北二路901号

电话:(021)51298376

EΟmail:xiao_y.gp4@https://www.wendangku.net/doc/156948444.html,

收稿日期:2008210212

修回日期:2008212222

52 给水排水 Vol.35 No.3 2009

雨污泵站一般规定

5 泵站 5.1 一般规定 5.1.1 排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。 5.1.2 排水泵站宜设计为单独的建筑物。 5.1.3 抽送会产生易燃易爆和有毒有害气体的污水泵站,必须设计为单独的建筑物,并应采取相应的防护措施。 5.1.4 排水泵站的建筑物和附属设施宜采取防腐蚀措施。 5.1.5 单独设置的泵站与居住房屋和公共建筑物的距离,应满足规划、消防和环保部门的要求。泵站的地面建筑物造型应与周围环境协调,做到适用、经济、美观,泵站内应绿化。 5.1.6 泵站室外地坪标高应按城镇防洪标准确定,并符合规划部门要求;泵房室内地坪应比室外地坪高0.2~0.3m;易受洪水淹没地区的泵站,其入口处设计地面标高应比设计洪水位高0.5m以上;当不能满足上述要求时,可在入口处设置闸槽等临时防洪措施。 5.1.7 雨水泵站应采用自灌式泵站。污水泵站和合流污水泵站宜采用自灌式泵站。 5.1.8 泵房宜有二个出入口,其中一个应能满足最大设备或部件的进出。 5.1.9 排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。 5.1.10 位于居民区和重要地段的污水、合流污水泵站,应设置除臭装置。 5.1.11自然通风条件差的地下式水泵间应设机械送排风综合系统。 5.1.12 经常有人管理的泵站内,应设隔声值班室并有通讯设施。对远离居民点的泵站,应根据需要适当设置工作人员的生活设施。 5.2 设计流量和设计扬程 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按本规范公式(3.3.1)计算; 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按本规范公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 1)雨水部分 Qp= Qs -noQdr( 5.2.3-1) 2)污水部分 Qp=(no+1) Qdr(5.2.3-2) 式中:Qp —泵站设计流量(m3/s); Qs —雨水设计流量(m3/s); Qdr —旱流污水设计流量(m3/s); no —截流倍数。 5.2.4 雨水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与受纳水体平均水位差和水泵管路系统的水头损失确定。 5.2.5 污水泵和合流污水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与出水管渠水位差和水泵管路系统的水头损失以及安全水头确定。

雨水调蓄池计算修订稿

雨水调蓄池计算 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

方案一:(压力流外排) 设计参数: 用于削减排水管道洪峰流量时,雨水调蓄有效容积按《室外排水设计规范》(GB50014—2006)中的条公式计算: V=[?(0.65 n +b t 0.5 n+0.2 +1.10)lg(α+0.3)+0.215 n ]Qt 式中:α—脱过系数,取值为调蓄池下游设计流量和上游设计流量之比,取; Q—调蓄池上游设计流量,参考方案二计算结果,为55m3/min; b、n—暴雨强度公式参数,分别为和; t—降雨历时(min),按2小时计。 雨水池容积和外排流量计算: 1)V=[?(0.65 0.751.2+11.259 120 0.5 0.75+0.2 +1.10)lg(0.3+0.3)+ 0.215 0.750.15 ]55120=4356m3 2)外排雨水流量为==272L/s 水泵参数选取: 设2台潜水泵,单台流量490m3/h。2台水泵合用一根出水管,出水管管径采用DN400钢管,流速为s,满足要求。 方案二:(重力流外排) 设计参数: 1)采用广州市暴雨强度公式:q=(1+)/(t+); 式中:q--暴雨强度

t--降雨历时 (min) 按2小时计算; P—设计重现期,取5年。 2)雨水量采用计算公式:Q=ψ·q·F 式中:ψ--径流系数,综合径流系数采用 F--汇水面积(公顷);汇水范围为万达广场以西暹岗村地势较高的区域,约15公顷。 3)雨水管的流速应大于V=0.75m/s,小于V=5m/s,雨水管按满流计算。 雨水量计算: Q=ψ·q·F =[(1+)/(120+)]X15=908L/s, 外排雨水管设计管径采用d800,设计坡度,流速2m/s。 方案三:(重力流外排) 计算过程同方案二,排水路径和管道敷设方式不同而已,设计管径采用d800,设计坡度,流速s。

雨水泵站控制要点

4.19雨水泵站监理要点 4.19.1泵站构筑物土建工程监理要点 4.19.1.1雨水泵站构筑物控制要点分析 雨水泵站构筑物在稳定性、强度、抗渗、防漏、防冻和预留孔、预埋件设置等方面均需要有同样的较高的要求,其中最重要的是保证构筑物的整体稳定。若构筑物沉降量超过允许范围或发生不均匀沉降时,将使构筑物倾斜、开裂、设备损坏、管道脱口等,不仅影响构筑物的耐久性,还会影响正常使用。尤其对隐蔽工程、水池的满水试验等必须认真做好监测工作。前一道工序必须经验收合格后方能进入下一道工序,整体验收合格后方能复原,以确保工程质量。 4.19.1.2整体稳定和施工测量的监理控制要点 ●整体稳定的监理要点 审核施工组织设计中泵站方案是否合理。例如设备的选用,泵站系统的布置等; 检查施工排水方案的实施情况,例如井点降水是否采用方案中选定的井点系统排水设备;这些设备是否是按要求实施,安装质量如何等,井点管长度及井点管安装高程偏差均不得超过+100mm,并随时检查这些设备的使用情况,督促施工单位及时保养维修; 随时检查施工排水方案的施工效果,每天审查降水记录,效果不好,必须要做调整及补救; 当采用井点降水时,应是地下水位降至基坑底标高面以下不小于0.5m 处,坑内明水也应及时排除,以免基底土受侵变软及被扰动,并检查是否具有备用防止降水中断或地表水涌入等的应急措施; 严禁基底下土体超挖,如采用机械挖土,应预留20~30cm厚的土层,再用人工开挖修平至设计标高,并及时验槽,尽快进行下一道工序施工; 基坑开挖后如发现基底土质与地质报告不符,基底土质不均匀,其物理力学性能相差较大,基地土层厚薄不均匀,基底下局部遇暗浜、孔穴、杂填土等,应组织有关方面作出对地基进行处理的方案,并监督实施; 泵站基坑大开挖时,回填应四周均匀,分层夯实,严禁单侧用推土机回填;在水池内做满水试验时,应同时向各格分层次均匀注水,力求使整个水池基

蓄水池设计范文

2.蓄水池防水设计原则 1.1基本要求 基础要求 1.蓄水池应建在基础稳定的基层上,基层应有足够的承载力,蓄水池盛满水后,基层的下 沉量不得对池体有破坏性影响; 2.在湿陷性黄土地区建造蓄水池,应遵守GB50025《湿陷性黄土地区建筑规范》的技术要 求。 池体强度 池体强度应大于最高水压,蓄水池盛满水后,池体不得产生开裂、倒塌等工程事故。 1.2防水等级 \ 对于不同用途的蓄水池,应有防水等级区别,设计蓄水池的防水等级时,应考虑下列因素: 1.蓄水池所处的位置(地表上或地表下,室内或室外); 2.水压大小(处于地表下的蓄水池埋置深度和池体内最大蓄水深度); 3.水质和用途(饮用水、消防水、雨水、下水等); 4.池体周围的物资设备(渗漏是否会造成池体周围的物资霉变及影响池体周围设备的正常 运转); 5.对环境的影响(渗漏是否会造成对大气、地下水、地表水、土壤等的影响)。 根据GB50108《地下工程防水技术规范》修订版讨论稿的要求,我们认为蓄水池的防水等级标准应符合表的要求。 表防水等级标准 ? 防水等级 防水标准 一级 不允许池体内外的水单向或相互渗透,结构表面无湿渍 二级 允许池体内外的水微量单向或相互渗透,结构表面可有少量湿渍 总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于,漏水量不大于 L/m2 .d 三级 @ 允许池体内外的水少量单向或相互渗透,不得有线流和漏泥砂 任意100 m2防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于 L/d,单个湿渍的最大面积不大于 m2 四级 池体有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于2 L/;任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4 L/ 1.3不同防水等级的适用范围 为正确界定蓄水池的防水等级,对蓄水池不同防水等级的适用范围应有规定,根据GB50108《地下工程防水技术规范》的要求,结合蓄水池的实际情况,我们认为蓄水池不同防水等级的适用范围应符合表的要求。 《 表不同防水等级的适用范围 防水等级 适用范围 实例

雨水调蓄池计算

方案一:(压力流外排) 设计参数: 用于削减排水管道洪峰流量时,雨水调蓄有效容积按《室外排水设计规范》(GB50014—2006)中的4.15.5条公式计算: 式中:—脱过系数,取值为调蓄池下游设计流量和上游设计流量之比,取0.3; Q—调蓄池上游设计流量,参考方案二计算结果,为55m3/min; b、n—暴雨强度公式参数,分别为0.75和11.259; t—降雨历时(min),按2小时计。 雨水池容积和外排流量计算: 1) =4356m3 2)外排雨水流量为0.3Q=0.3X908=272L/s 水泵参数选取: 设2台潜水泵,单台流量490m3/h。2台水泵合用一根出水管,出水管管径采用DN400钢管,流速为2.1m/s,满足要求。 方案二:(重力流外排) 设计参数: 1)采用广州市暴雨强度公式:q=3618.427(1+0.438lgP)/(t+11.259)0.750; 式中:q--暴雨强度 t--降雨历时 (min) 按2小时计算; P—设计重现期,取5年。 2)雨水量采用计算公式:Q=ψ·q·F 式中:ψ--径流系数,综合径流系数采用0.50 F--汇水面积(公顷);汇水范围为万达广场以西暹岗村地势较高的区域,约15公顷。 3)雨水管的流速应大于V=0.75m/s,小于V=5m/s,雨水管按满流计算。

雨水量计算: Q=ψ·q·F =0.5X[3618.427(1+0.438lg5)/(120+11.259)0.750]X15=908L/s,外排雨水管设计管径采用d800,设计坡度0.006,流速2m/s。 方案三:(重力流外排) 计算过程同方案二,排水路径和管道敷设方式不同而已,设计管径采用d800,设计坡度0.01,流速2.6m/s。 (资料素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

雨水泵站设计规范

雨水泵站设计规范 【篇一:新规范下市政雨水泵站设计技术要点分析】 新规范下市政雨水泵站设计技术要点分析 摘要:本文首先介绍了雨水泵站设计中的几个关键问题和工艺流程,然后分析了雨水量的计算和设备选型,最后探讨了集水池水位的确 定和泵站运行。 所谓雨水泵站主要是指在城市的低洼地带或者城市的雨水管道系统中,设置的用于城市雨水排除的泵站。雨水泵站的设置避免了城市 内涝灾害,有效改善了城市居民的居住环境,对于城市形象的建设 具有重要的意义。 特别是对于地势平坦的平原地区城市而言,由于其雨水管渠的埋深 相对较大,且起点与河道的距离相隔较远,从而使洪水的水位高于 城市雨水管渠的水位,增加了施工难度,加之海潮的影响,雨水泵 站就成为平原地区城市防止内涝灾害的必然选择。雨水泵站在城市 排水系统重要组成部分,合理的规划、布置雨水泵站对整个排水区 域及时迅速排除雨水,防止内涝起着重要的作用。 20世纪以来,人类虽然兴建了大量的防洪设施,防洪标准有所提高,但是洪水灾害仍然是对人类的主要威胁。随着社会经济的不断发展,今后如再发生同样的淹没范围,其洪灾损失将越来越大。非工程防 洪措施和工程性防洪措施将更多为人重视,人口和财富的不断集中,城市防洪日益重要:城市的高速发展导致大量雨水资源的流失和水 涝灾害并由此引发一系列的城市生态环境和社会问题,如何把排洪 减涝、雨洪利用与城市的景观、生态环境和城市其它一些社会功能 更好地结合,高效率地利用城市宝贵土地资源的城市治水和雨洪利 用设施。通过科学合理的设计,减少洪峰对周边或下游重要区域的 水涝灾害。 设计雨水管渠时,应尽可能重力排除雨水,但在平原地区,因地势 平坦,雨水管渠起点距河道较远,管渠埋深较大,施工困难,雨水 排出口管渠的水位较洪水水位低,或受海潮影响,不得不修建雨水 泵站。雨水泵站设计的好坏对泵站今后长期正常运转起着决定性的 关键作用,且雨水泵站的设计比较复杂,其投资在整个雨水工程中 所占的比例较大。如果设计不合理,所造成的浪费是无法补救的。 1雨水泵站设计中的几个关键问题 1.1良好的进水条件

蓄水池施工组织设计方案培训资料(doc 35页)

蓄水池施工组织设计方案培训资料(doc 35页)

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1工程目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2工程内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3工程实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 本工程施工图(见下表)。 序号图名 1 顶板配筋图 2 墙身剖面图 3 立面图、平面图 4 底板配筋图 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。 序号编号规范名称 1 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 2 GB/T50328-2001 建设工程文件归档整理规范 3 GB/T50326-2001 建设工程项目管理规范 4 GB50026-93 工程测量规范

5 GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 6 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 7 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 8 GB50328-2002 地下防水工程质量验收规范 9 GBJ107-87 混凝土强度检验评定标准 10 JGJ/T10-95 混凝土泵送施工技术规范 11 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 1.2.5其它 其它文件 序号类别名称 1 企业质量、环境、职业健康安全管理手册 2 企业质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 3 国家建筑工程强制性标准条文 4 企业建筑分项施工工艺标准手册 第二章工程概况 2.1工程概况 本工程为武安市管陶乡第一批生态综合治理项目,圆形蓄水池5座。蓄水池为钢筋混泥土结构,直径14m,池内深度3.5m,容积500m3。蓄水池池墙厚0.25m,池底厚0.25m,修建时现有地面下挖2m,建成后再覆土高1.5m。 2.2 施工中需重点控制的内容 2.2.1 地基验收

雨水泵站施工方案

目录 一、编制依据 1.1高新区乐凯北大街雨水泵站工程概况 1.2高新区乐凯北大街雨水泵站工程招标文件 1.3现行的规范、规程、标准、图集 二、工程概况 三、施工部署及施工总平面布置 3.1工程目标管理 3.2项目组织管理 3.3施工部署 3.4施工准备工作 3.5现场施工总平面布置 四、施工方案,主要技术措施,基坑支护方案及雨水顶管施工方案 4.1施工顺序 4.2测量放线 4.3基础工程 4.4主体工程 4.5屋面工程 4.6装饰工程 4.7雨污水工程技术措施 4.8道路工程技术措施 4.9基坑支护 4.10雨水顶管施工方案 五、施工工期、施工总进度计划及确保工期的技术组织措施 5.1工期保证措施 5.2项目管理保证措施 5.3搞好三个配合,保证工期 六、工程质量目标、保证措施 6.1质量目标

6.2工程质量保证措施 6.3消除质量通病措施 6.4关键、特殊工序施工质量控制 6.5成品、半成品保护措施 七、项目班子组成情况 7.1施工组织机构设置 7.2项目班子组成情况 八、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 九、劳动力安排计划及保证措施 十、确保安全生产的技术组织措施 10.1安全生产保证体系 10.2安全生产保证措施 十一、确保文明施工的技术组织措施 11.1文明施工保证体系 11.2文明施工保证措施 11.3劳动保护体系及措施 十二、扬尘治理措施 十三、减少扰民降低噪音措施 十四、工程降低成本措施 十五、新技术应用 附表: 工程进度计划表 施工现场平面布置图

一、编制依据: 为保证该工程顺利进行,并保证施工组织设计的可行性,编制时密切结合工程实际情况,从而发挥在施工中的指导作用,编制依据如下: 1.1高新区乐凯北大街雨水泵站工程图纸 1.2高新区乐凯北大街雨水泵站工程招标文件 1.3现行的规范、规程、标准、图集 1.3.1 工程测量规范(GBJ50026-2007) 1.3.2 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.3.3 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 1.3.4 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 1.3.5 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3.6 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB0210-2001) 1.3.7 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 1.3.8 屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002) 1.3.9 建筑电气安装工程施工质量验收规(GB50303-2002) 1.3.10建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 1.3.11 建筑安全检查标准(JGJ59-99) 1.3.12 建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004) 1.3.13 建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 1.3.14 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86) 1.3.15 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.3.16 混凝土强度检验评定标准(GBJ 107-87) 1.3.17 钢筋焊接及验收规程(JGJ 18-2003) 1.3.18钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB13013-91) 1.3.19土工试验方法标准(GBJ123-88) 1.3.20建筑工程项目管理规范(GB/T50326-2006) 1.3.21给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008) 1.3.22混凝土和钢筋混凝土排水管(GB/T11836-1999) 1.3.23市政工程施工及质量验收规范 1.3.24图集02G、03G、05J、02S、04S、05S、95S

雨水泵站课程设计说明书及计算(优质内容)

目录设计说明书 3 一、主要流程及构筑物 3 1.1 泵站工艺流程 3 1.2 进水交汇井及进水闸门 3 1.3 格栅 3 1.4 集水池 4 1.5 雨水泵的选择 6 1.6 压力出水池: 6 1.7 出水闸门 6 1.8 雨水管渠 6 1.9 溢流道 7 二、泵房 7 2.1 泵站规模 7 2.2 泵房形式 7 2.3 泵房尺寸 9 设计计算书 11 一、泵的选型 11 1.1 泵的流量计算 11 1.2 选泵前扬程的估算 11 1.3 选泵 11 1.4 水泵扬程的核算 12

二、格栅间 14 2.1 格栅的计算 14 2.2 格栅的选型 15 三、集水池的设计 16 3.1 进入集水池的进水管: 16 3.2 集水池的有效容积容积计算 16 3.3 吸水管、出水管的设计 16 3.4 集水池的布置 17 四、出水池的设计 17 4.1出水池的尺寸设计 17 4.2 总出水管 17 五、泵房的形式及布置 17 5.1泵站规模:17 5.2泵房形式18 5.3尺寸设计18 5.4 高程的计算19 设计总结20 参考文献21

设计说明书 一、主要流程及构筑物 1.1 泵站工艺流程 目前我国工厂及城市雨水泵站流程一般都采用以下方式:进入雨水干管的雨水,通过进水渠首先进入闸门井,然后进入格栅间,将杂物拦截后,经过扩散,进入泵房集水池,经过泵抽升后,通过压力出水池并联,由两条出水管排入河中。出水管上设旁通管与泵房放空井相连,供试车循环用水使用。 1.2 进水交汇井及进水闸门 1.2.1 进水交汇井:汇合不同方向来水,尽量保持正向进入集水池。 1.2.2 进水闸门:截断进水,为机组的安装检修、集水池的清池挖泥提供方便。当发生 事故和停电时,也可以保证泵站不受淹泡。 一般采用提板式铸铁闸门,配用手动或手电两用启闭机械。 1.3 格栅 1.3.1 格栅:格栅拦截雨水、生活污水和工业废水中较大的漂浮物及杂质,起到净化水 质、保护水泵的作用,也有利于后续处理和排放。格栅由一组(或多组)平行的栅 条组成,闲置在进站雨、污水流经的渠道或集水池的进口处。有条件时应设格栅间, 减少对周围环境的污染。 清捞格栅上拦截的污物,可以采用人工,也可以采用格栅清污机,并配以传送带、脱水机、粉碎机及自控设备。新建的城镇排水泵站,比较普遍的使用了格栅清污机, 达到了减轻管理工人的劳动强度和改善劳动条件的效果。 格栅通过设计流量时的流速一般采用0.8-1.0m/s;格栅前渠道内的流速可选用 0.6- 0.8m/s;栅后到集水池的流速可选用0.5-0.7m/s。 1.3.2 栅条断面:应根据跨度、格栅前后水位差和拦污量计算决定。栅条一般可采用10mm ×50mm~10mm×100mm的扁钢制成,后面使用槽钢相间作为横向支撑,通常预先加工

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

泵站建筑设计说明

1.设计依据 1.1 规划部门的规划选址意见书或批准文件。 1.2 批准的方案或初步设计文件。 1.3 本工程设计依据的主要设计规范: 1.3.1 国家、地方或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文。 1.3.2 《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997。 1.3.3 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-2008。 1.3.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 1.3.5 《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 1.3.6 《泵站设计规范》GB/T50265-2010。 1.3.7 《泵站施工规范》SL234-1999。 1.3.8 《水利工程混凝土耐久性技术规范》(DB32/T 2333-2013)。 2.工程概况 2.1 本工程总建筑面积47.87平方米。其中地上建筑面积47.87平方米。 2.2 建筑定位:本工程建筑物定位座标系采用城市座标系统,详见总平面建施。 2.3 抗震设防烈度为6度,建筑抗震类别为丙类抗震建筑。 2.4 本工程建筑层数为一层。建筑总高度4.008米。 2.5 建筑的结构型式:砖混结构,本工程建筑结构安全等级二级。 3.设计标高和尺寸 3.1 本室内标高采用图面所标注的吴淞高程,具体以实测为准,室内外高差:为0.30米. 3.2 尺寸及标高:一般无专门说明时,单体建筑的尺寸单位为毫米;建筑标高及总平面尺寸单位为米。其中楼地面标高以 建筑面层标高为准,屋面标高以檐口处结构面层标高为准。图中以标注尺寸为准,不应度量,最终尺寸须在现场校核准确. 结构标高详见结构施工图,各层实际标高应根据不同的建筑饰面作相应调整,凡墙内梁、板等无饰面构件以结构标高为准。 3.3 楼地面标高以建筑面层为准,屋面标高斜屋面以檐口处或平屋面结构面层为准。当无特殊说明时,楼地面建筑面层按30毫米厚度计算。 4.防火设计 4.1 本工程建筑耐火等级为二级,防火类别为丁类。 4.2 本建筑为一层防火区。 5.屋面防水工程 5.1 本工程屋面防水等级为Ⅱ级,具体构造详“材料做法表”。屋面防水工程设计与施工应符合《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的规定。(Ⅱ级防水层耐用年限15年) 5.2 雨水通过屋面自由落水。 5.3 屋面防水工程应由防水专业工程队或专业防水工施工。须在防水层完工验收后,再施工面层屋面工程所采用的防水、保温、隔热材料,应有质量证明文件,并经质量检测部门认证。 屋面工程所采用的防水、保温、隔热材料,应有质量证明文件,并经质量检测部门认证。 砌体工程 6.1本工程基础墙、内外承重墙所用砌体与砂浆材料、强度标号详结构施工图;非承重墙选用材料按建筑各层平面图说 明;非承重墙与其他墙、柱或楼地面连接以及门窗过梁构造应符合有关墙体标准图集构造的规定。 6.2墙体防潮:一般无地圈梁时在室内地面以下50毫米处墙体做20厚1:2防水砂浆层(加3~5%防水剂)。6.3轴线与墙厚位置的确定:当图纸无专门标明时,一般轴线位于各墙厚的中心。 6.4各层平面图标明位置的开关箱埋墙以及其他孔洞应预留,不得对砌体工程或结构构件进行破坏性开凿。 6.5各层平面图中未标明门边墙脚尺寸者一般为半砖或120毫米。 7.门窗工程 7.1门窗立樘:如采用木门单向开启时框与开启方向墙面平,其余开启方式的木门窗、塑料门窗、铝合金门窗的框一般 无专门注明时均表示居墙厚中。 7.2设计选用的门窗均采用铝合金材料,规格及配件等详见图纸说明,各类门窗应符合相关类型的门窗标准图质量要求。 7.3设计图所示门窗尺寸为门窗洞口尺寸,门窗实际加工尺寸应扣除粉刷厚度,一般无特殊说明即按四周每边20毫米空 隙考虑;门窗加工前应根据各种粉刷厚度的实际情况决定门窗的实际尺寸。 8.装饰工程 8.1 内外墙面、楼地面、楼梯踏步、顶棚等面层的材料构造做法见“材料做法表”或立面、剖面及有关详图所注。 9.地面工程 9.1 地面工程质量应符合《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)的要求。 9.2 混凝土地面施工时应结合柱网及变形缝设置分隔缝,室内纵向间隔可为3-6米的平缝,横向间隔可为6-12米切10毫米宽、混凝土垫层1/3厚深度的假缝。 9.3 室外地面混凝土散水、台阶构造设计无特殊说明时按国标图集 12J003《工程做法》。本工程散水厚度150毫米。各节点编号为:散水散1A/SW18、台阶台1A/SW5、坡道坡4A/SW13。混凝土散水宽度如未标明时一般为600毫米。 9.4 如有大面积荷载或特殊荷载的建筑物地面,按结构施工图施工。 10. 混凝土工程耐久性一般要求 10.1 混凝土设计使用年限:按规范相关条文规定设计使用年限为30年. 10.2 环境类别:Ⅱ类环镜;环境作用等级Ⅱ-C。 10.3 混凝土强度等级:除特别说明外均为C30。 10.4 混凝土抗碳化等级:T-Ⅱ;抗渗等级:W4 ;抗氯富于渗透桂能:无;抗化学侵蚀性能:无。 10.5 结构构造要求(钢筋保护层厚度):底板及墩墙为50mm,梁为 40mm ,板为35mm。 10.6 混凝土原材料要求:a)水泥:应符合GB175 的规定,直选用普通硅酸盐水泥;b)骨料:应符合SL27 、SL234 、DL/T5144的规定,应选用质地坚硬密实、颗粒级配连续、吸水率低,孔隙率小的骨料;细骨料宜选用细度模数2.5~3.0的天然河砂或人工砂,不应使用海砂;粗骨科宜选用单粒级石子按二级配或三级配混合配制;混凝土中粗骨料最大粒径要求:31.5mm ;本工程不应使用碱活性骨料;c)水:混凝土拌和与养护宜使用符合国家标准的饮用水。配合比要求:混提土的配合比应按照SL352 进行设计与试验验证;混凝土的最大用水量为175Kg/m3;最大水胶比为0.55K g/m3。 浇筑、养护要求:模扳及支架材料应符合《水工混凝土施工规范》。其结构必须具有足够的稳定性刚度和强度,以保证浇筑混凝土的结构形状尺才和相互位置符合设计规定。模板表面应光洁平整, 接缝严密,不漏浆.混凝土的生产和原材料的质量均应符合《水工混凝土施工规范》。浇筑混凝土应连续进行严禁在途中和仓中加水,混凝土应随浇随平,不得使用振捣器平仓,捣固混凝土应以使用振捣器为主,在无法使用振捣器或浇筑困难的部位可辅以人工捣固,做到无蜂窝麻面,混凝土连续温润养护时间,对普通硅酸盐水泥硅酸盐水泥不少于10天矿碴硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥不少于15天。 10.7 裂缝控制要求:0.25mm 。 10.8 防腐蚀附加措施:无。 运行期检测维护要求:应按SL75、SL255等规定进行运行管理;定期对混凝土所处环境进行监测;及时清理附着物、污渍、垃圾,改善水质。10年进行一次耐久性能检测。混凝土接近设计使用年限时,应及时进行安全鉴定。混凝土所处环境条件发生较大变化后,应及时评估混凝土耐久性能. 11.其他 11.1 本工程各分部分项施工质量均应符合现行建筑安装工程施工及验收规范的质量标准。 11.2 凡设计选用某标准图集有关节点,施工单位必须对照该标准图集总说明及相关内容要求进行施工。 11.3 所有建筑结构、地沟、预留洞孔,及水、电预埋管道等,施工时应与有关专业及工种密切配合施工。 11.4 施工前应对本工程土建、设备专业施工图以及工艺布置要求进行会审,由设计方负责进行技术交底,土建、设备、工艺等专业施工时应密切配合,以避免差错和返工。 11.5 基槽开挖后,应预约勘察、监理专业人员到现场验土,经验收合格并签署以后,方可往上继续施工。 11.6 色彩:门窗白色。落水管除注明者外,均采用UPVC管制作,色彩与外墙相同。 11.7 内墙阳角和底层外墙阳角,均粉1:2.5水泥砂浆每边宽40、高2000护角线,面层粉刷同墙面。 11.8 钢筋混凝土过梁和构造柱详见结构施工图。 11.9 凡木制品与墙砌体接触部分,或不外露部分均应满涂木材防腐液。 11.10 本工程所用的材料、设备制品均须提出产地证明、产品合格证明、质量保证证明等文件,以及技术指标说明,防止不合格产品的使用。 11.11 本工程暂无地质勘查报告,地质情况请参考其他就近工程地质资料。 11.12 本工程回填土采用粘土壤,回填必须分层夯实,分层厚度不大于30cm,回填土压实度不小于94%。 11.13 对于泵房基础超挖部位采用8%灰土回填,分层夯实,分层厚度不大于30cm,压实度不小于94%。 未经盖章的图签,出图无效。

浅谈市政雨水泵站的设计

浅谈市政雨水泵站的设计 近年来,我国城市化进程不断加速,城市的基础设施跟不上城市化进程,许多大城市到了雨季,就成了水城,尤其是道路的下穿通道处,下雨之后积水严重。老化的雨水管道系统和泵站排水能力的局限性,是直接原因。因此,合理的泵站设计,提高泵站的排水能力,是解决城市低洼地势积水的有效途径。 泵站设计准备资料 设计前应先准备泵站建设场地的详细地勘资料,雨水泵站的测量范围应根据泵站及附属构筑物所需占地面积来定,大于等于泵站面积的四倍,根据泵站的地下部分埋设深度给测量单位提出钻探深度。准确计算暴雨强度。雨水排出口处的河、渠水文资料应具有准确性和可靠性。 泵站位置选择时,应考虑周边河流或渠道水文条件,与排水总管的距离不宜过远,防止造成泵站被淹。进入泵站的进水总管标高应设计合理,保证雨水不会倒灌。 进行泵站设计前需确定泵站设计排水量。由于城市内涝的危害,在进行规划和设计时可以通过提高排水系统的排除能力减少内涝的危害。因此各大城市在进行城市规划和市政建设时都对暴雨重现期所取年限进行重新规定。以北京市为例,2010年由于暴雨引发的内涝危害较大,因此在2011年9月北京市规划委员会对北京市雨水灌渠设计重现期进行重新规定,一般路段重现期提高到3年,重点路段和立交区重现期都做了不同程度的提高,立交区雨水泵站设计重现期提高至5-10年,与《室外排水设计规范》(2011)规定的3年相比较,有了很大程度的提高,对于城市内涝危害起到了防治作用。雨水量的考虑因素包括: 1.充分考虑汇水面积划分,不要漏算或少算周边可能汇集的雨水。 2.城市重要地区一般不允许有短期积水,偏远地区、交通量小的地区允许有短期积水。 3.考虑雨量的变化,应考虑小雨至暴雨水量都能被排除。 4.汇水面积内的用地性质,考虑综合径流系数,以免造成设备和水池的浪费。 泵站的工艺流程 目前我国城市的雨水泵站一般采用以下方式: 雨水进入雨水干管,通过进水渠进入调节池或闸门井,然后进入格栅间,将杂物拦截后,进入泵室吸水池,经过泵抽提升后,通过压力出水池,排河前为防止冲刷河床,应先经过拍门,再排入河中。出水管上设旁通管与泵房放空井连接,供试车循环用水使用。也有一些地区利用雨水泵站给河道补充水,例如天津市北塘地区多功能雨水泵站,就兼具有排沥功能、补水功能、河道循环功能、湿地处理功能、排空河道功能。 雨水进入闸门井或调节池,应保证进水方向垂直闸门,在机组检修和集水池排空清掏时关闭闸门。在全年雨量比较丰富的地区,建议采用进水闸门井;在季节性较为明显分雨季和旱季的地区,可简化设施,不设置闸门井,在旱季进行设备检修和泵室的维护清洁工作。 格栅用于拦截雨水中携带的杂质,城镇雨水泵站一般采用机械格栅,杂质采用人工清掏或是机械清掏。雨水泵站吸水池根据水泵吸水条件,集水池有效容积计算应满足最大一台水泵30s流量,一般采用30s~1min,并应确定集水池最高水位、最低水位和常水位。雨水泵站集水池的容积不起到调节作用,满足基本的吸水条件即可。所以集水池的容积满足基本的

雨水泵站施工方案

一、工程概况 1.1本单位工程为呼和浩特市大青山南坡生态治理工程~~一级加压泵房及变配电间,拟建场地位于呼和浩特市玉泉区沟子板金河水厂院内,该工程工程为地上一层框架结构建筑,总建筑面积565.66平方米,总长度为50米,宽为13米,变配电间10KV,负荷三级。泵房总规模3万m2,结构安全等级为二级,结构抗震设防等级为一级,设计使用年限为50年。 1.2结构设计概况,变配电间基础为独立基础,泵房为筏板基础,砼标号为C30,填充墙为300mm,200mmMU5加气混凝土砌块砌筑,砂浆为Mb5混合砂浆。 二、编制依据 1、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) 2、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258—97) 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010) 6、一级加压泵房及变配电间工程设计施工图纸 三、施工部署 1、施工的主要内容及顺序 施工准备、土方开挖、基础施工、土方回填、钢筋混凝土结构施工、砌体施工、内装修、收尾工程、自检、竣工验收。 2、劳动力部署 我公司将会最大限度的缩短施工准备时间,做好施工人员、机械设备、材料等部署并做到提早到场,接到开工令后即进行全面施工,施工时坚持连续作业,高峰时投入砼工10 人,木工20 人,钢筋工15 人,机械操作工3,管理人员5人,最高峰

劳动力人数为53人。 3、施工机械设备部署 为保证本工程进度目标的顺利完成实施,拟配备性能优异、数量充足的施工设备进场施工,详见机械设备表。

调蓄池工程设计概况

调蓄池工程设计概况 1 第二章工程概况 第一节工程概况 第二节工作内容及主要工程量 第三节工程地质及水文地质概况 第四节合同工期

第一节工程概况 1.1 工程概况 本标段包括兰花沟调蓄池工程及西南片区市政管网工程,其中兰花沟调蓄池工程包括:兰花沟调蓄池工程;顶管接受井A一座、顶管工作井A一座及之间的顶管工程;兰花沟调蓄池至一污水厂压力管道;西南片区市政管网工程包括:西园南路截污管工程、 市委泵站至兰花沟排水管道工程、西苑浦路排水管道工程。 各工程分布位置见下图: 第八标段各工程内容分布示意图插图2-1 各工程概况如下: 花沟调蓄池工程: 兰花沟调蓄池厂址位于昆明市二环南路与船房村路交叉口西南角地块,与污水泵 站合建。调蓄池设计容积万m3/d;合建合流泵房(一)规模为万m3/d;合建合流泵房(二)规模为万m3/d;调蓄池排空泵房规模为万m3/d;,排涝泵站规模为8.5m3/s。调蓄池服务范围为环城南路、滇池路、二环南路、西坝路、金碧路、正义路、圆通山、盘 龙江所围区域,约 4.75Km2。调蓄池采用地上布置,顶板以上覆土2m,并结合周边环境进行绿化景观布置,为方便管理和设施安全,值班室、控制室、变配电间及工具间等 采用地上式布置。

兰花沟调蓄池基坑为正方形,基坑边长64.4m,基坑深度~16.3m。基坑围护结构采用φ1200@1600mm和φ1000@1390mm钻孔灌注桩,共设三道钢筋砼环形支撑。同时,设置钢格构柱作为环形支撑体系的临时竖向支撑。围护桩外侧采用φ650@450mm高压三管旋喷桩或四喷四搅搅拌桩止水墙止水。基坑内侧、桩间采用网喷砼。(现场西南方向有高压线横跨基坑,位于高压线影响范围内采用反循环钻孔灌注桩+高压旋喷桩隔水帷幕结构及桩间网喷砼,未受高压线影响范围采用旋挖钻孔灌注桩+水泥搅拌桩隔水帷幕结构及桩间网喷砼)。基坑底部布置工程桩,采用φ800@2750mm或φ800@2800mm 钻孔灌注桩。钻孔灌注桩采用C30水下砼。基坑底部变高程位置的一部分坡面采用锚喷 支护。基坑采用明挖顺作法施工。围护结构型式见插图2-2 兰花沟调蓄池基坑围护结构示意图插图2-2 2.顶管接受井A一座、顶管工作井A一座和顶管: 顶管工作井A,圆形,井外径R=8.7m,沉入深度9.4m。顶管接收井A,圆形,井外径R=6m,沉入深度11.15m。之间顶管工程为钢管,包括:D2000*18mm,计145m;D2500*20mm,计180m。 3.兰花沟调蓄池至一污水厂压力管道: 兰花沟调蓄池至一污水厂压力管道起点桩号(兰花沟调蓄池)桩号K0+至终点(一污厂)桩号K1+,该污水管到沿船房河边敷设。污水压力管道设计管径DN1420(壁厚16mm)和DN1020(壁厚10mm和12mm),总长1550m。中间设检修阀门井、排泥阀门井、排

新闻稿件范文(最新)

暴风雪袭击美国东海岸 新华网华盛顿12月19日电(记者杨晴川王薇)美国东海岸广大地区19日遭受暴风雪袭击,不少地区积雪累计已超过30厘米,当地民众在圣诞节前的周末旅行和购物活动严重受阻。 美国国家气象局预测,包括华盛顿、巴尔的摩、费城和纽约在内的东海岸中部地区积雪将达50厘米。 美国首都华盛顿也迎来6年来最大的一场雪。 19日凌晨,美国总统乘专机从哥本哈根返回华盛顿,在抵达华盛顿郊外安德鲁斯空军基地时遇上了大雪。 由于天气十分恶劣,乘坐专车返回白宫,而不是按惯例坐“海军一号”直升机。 华盛顿市已宣布进入紧急状态。 暴风雪还导致大批航班延误或取消,给民众圣诞节前的出行造成困难。 华盛顿杜勒斯国际机场和里根国家机场要求旅客在家中确认航班情况后再去机场。 美国联合航空公司已取消了19日当天从东海岸起飞的大部分航班。 铁路部门正在增加值班人员清除电动列车轨道上方电线上的冰块。 气象部门预计,这场暴风雪20日将北移至加拿大大西洋沿岸。 上海世博会启动媒体注册工作相关信息已公布在世博网 12月18日,中国2010年上海世博会启动媒体注册工作,开始受理境内外媒体的报名申请。 媒体记者和技术保障人员可以通过其所服务的媒体机构,向上海世博会新闻中心提交申请,办理世博会运营期间的媒体证件。 据悉,上海世博会运营期间,进入世博园区采访报道的境内外媒体记者及技术保障人员预计将达3万人次。

为做好媒体服务工作,上海世博会组织者参照世博会惯例和北京奥运会成功经验,筹建了高标准的新闻中心、国际广播电视中心和其他媒体服务设施,为媒体人员的住宿、餐饮和入园交通进行了精心准备,还为境外记者的采访设备通关做好了相应安排。 2010年4月,上海世博会媒体证件将开始发放,世博会媒体服务设施也将陆续投入运营。 贵州辣椒国家地标品种全国第一!科技引领撬动资源“宝库” “贵州独特的山地气候与嗜辣的饮食文化,蕴育了丰富的辣椒品种资源。目前,贵州辣椒获得国家地理标志保护品种的已有9个,是全国最多的省份。”贵州省农科院辣椒研究所副所长胡明文在接受多彩贵州网记者采访时说。 榜上有名的这九个国家地理标志是:遵义朝天椒、虾子辣椒、绥阳子弹头、绥阳黄杨小米辣,贵阳花溪辣椒,毕节大方皱椒、金沙湾子辣椒,六盘水六枝牛场辣椒,黔东南黄平线椒。 辣椒原产墨西哥,明朝末年传入中国,在贵州的土地上,有400年的种植历史。贵州省低纬度、高海拔的绿色山地气候使辣椒生长期延长,有利于营养物质的积累,造就了贵州辣椒独特的香辣口味。“同一个贵州地方辣椒品种,在贵州当地的生长周期是100天,其他地区只需要80天,多呆的20多天,辣椒在地里总要‘干点事情’,因此它吸收积累的营养更多、品质也就更好。” 胡明文介绍道。 “其实不只是以上已经获得的9大地标产品,贵州还有很多优质的地方品种,比如湄潭珠子椒、乌当百宜平面椒、平坝林卡辣椒等等,特别是乌当百宜平面椒,90年代在送交中国农科院的检测中,干物质含量排名全国第一。”说起贵州的优质辣椒,胡明文如数家珍。 贵州地方品种虽然品质高,但是受到地域等条件限制,种性退化,产量低、抗病性弱,一些珍稀优良辣椒种质资源日渐濒危乃至消失。针对以上问题,胡明文表示,长期以来,辣椒研究所对优质的贵州地方辣椒品种进行提纯复壮。同时,与国外或省外的优质辣椒进行杂交,获得产量高、抗病性强又能保留贵州辣椒独特口味的改良品种。与此同时,在贵州省农业农村厅支持下,贵州辣椒种质资源中期库正在遵义建设中,预计8月将投入使用,届时将收入一万余份贵州及各地辣椒种质资源,为辣椒种质资源提供长期稳定的保护。 据了解,近年来,贵州辣椒生产、加工、销售规模均居全国首位。2019年,贵州省辣椒种植面积达512万亩,产量680万吨,产值228.8亿元,加工产值121.2亿元,交易额达709亿元。 “下一步,贵州省将继续推进地标品种纯化改良、实施换种工程、发展地标产品,实现辣椒大省向辣椒强省的跨越。”胡明文说。

相关文档