工程名称清水县世纪家园1、

2#楼

交底部位开关、插座安装

工程编号日期

交底内容:

开关、插座安装

1 范围

本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。

2 施工准备

2.1 材料要求:

2.1.1 各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。

2.1.2 各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。

2.1.3 塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。

2.1.4 木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。

2.1.5 其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。

2.2 主要机具:

2.2.1 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。

2.2.2 手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。

2.3 作业条件:

2.3.1 各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。

2.3.2 线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。

2.3.3 墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。

3 操作工艺

3.1 工艺流程:

清理→结线→安装

3.2 清理:

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。

3.3 结线:

3.3.1 一般结线规定:

3.3.1.1 开关结线:

a 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。

b 电器,灯具的相线应经开关控制。

c 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。

3.3.1.2 插座接线:

a 单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线,见图3-67和图3-68所示。

b 单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69和图3-70保护接地线注意应接在上方。

c 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。

工程名称清水县世纪家园1、

2#楼

交底部位开关、插座安装

工程编号日期

d 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。

3.4 安装开关、插座准备:

先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

3.4.1 开关、插座安装:

3.4.1.1 一般安装规定:

开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;(h)民用住宅严禁装设床头开关,(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。

3.4.1.2 插座安装规定:(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.5m;(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;(d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;(e)落地插座应有保护盖板;(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。

3.4.2 开关、插座安装:

3.4.2.1 暗装开关、插座:

按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装套盒),对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。

3.4.2.2 明装开关、插座:

先将从盒内甩出的导线由塑料(木)台的出线孔中穿出,再将塑料(木)台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先顺对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料(木)台固定后,将甩出的相线、中性线、保护地线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料(木)台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。

3.4.2.3 开关、插座安装在木结构内,应注意做好防火处理。

4 质量标准

4.1 保证项目:

插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范有关规定。

插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。

检验方法:观察检查和检查安装记录。

4.2 基本项目:

工程名称清水县世纪家园1、

2#楼

交底部位开关、插座安装

工程编号日期

4.2.1 开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁,无杂物,表面清洁、不变形,盖板紧贴建筑物的表面。

4.2.2 开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地线单独敷设。

检验方法:观察和通电检查。

4.3 允许偏差项目:

4.3.1 明开关,插座的底板和暗装开关、插座的面板并列安装时,开关,插座的高度差允许为0.5mm。

4.3.2 同一场所的高度差为5mm。

4.3.3 面板的垂直允许偏差0.5mm。

检验方法:吊线、尺量检查。

5 成品保护

5.1 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。

5.2 开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。

5.3 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。

6 应注意的质量问题

6.1 开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,应调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。

6.2 开关未断相线,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。

6.3 多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。

6.4 固定面板的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。

6.5 同一房间的开关、插座的安装高度之差超出允许偏差范围,应及时更正。

6.6 铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时,应注意把护口带好。

6.7 开关、插座面板已经上好,但盒子过深(大于2.5cm),未加套盒处理,应及时补上。

6.8 开关、插销箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接各开关或插座端头。或者采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。

7 应具备的质量记录

7.1 各型开关、插座及绝缘导线产品合格证。

7.2 开关、插座安装工程、预检、自检、互检记录。

7.3 设计变更洽商记录、竣工图。

7.4 电气绝缘电阻测试记录。

7.5 电气照明器具及其配电箱(盘)安装分项工程质量检验评定记录。

技术负责人:交底人:接交人:

开关插座安装技术交底39266

开关插座安装工程 一、材料要求 1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证或“ccc“认证。 2各种插座:规格型号必须符合设计要求, 3塑料(台)板,应有足够的长度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 4与其它材料:金属胀胀螺栓,塑料胀管,镀锌木螺丝、自攻螺丝,镀锌机螺丝、木砖等。 二、主要机具 1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘套、工具袋、高凳等。 2手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头等。 三、作业条件 1各种管路、盒子已经敷设完毕,盒子收口平整。

2管内导线穿完,做完绝缘摇测。 3墙面的浆活、油漆及内饰装修工作均已完成。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 清理→接线→安装 (二)清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 (三)接线: 1一般接线规定: (1)开关接线: ①同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠; ②相线应经开关控制,民用住宅无软线引至床边的床头开关。 (2)插座接线: ①单相两孔插座有横装和竖装两种,横装时,面对插座的右孔接相线,左孔接零线;竖装时,面对插座的上孔接相线,下孔接零线(图1和图2)。 ②单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,插座的接地端子不与零线端子连接,同一场所的三相插座接线的相序一致(图3和图

4)。 ③交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 2开关、插座安装准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削去绝缘层,注意不要伤及线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,旋紧压丝;插接端子,将线芯直接插入接线孔内,孔径大于线径2倍时,应弯回头插入,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 (四)开关、插座安装: 1一般安装规定: (1)开关安装规定: ①拉线开关距地面的高度一般为2~3m;层高小于3m时,距顶板不小于l00mm;距门口为150~200mm;拉线的出口应垂直; ②翘把开关距地面的高度为1.3m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后; ③暗装开关的面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光

开关插座安装技术交底记录

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称开关、插座安装工程 交底提要开关、插座安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: ③交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 3、接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15~20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔经允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。 4、接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其它支路。 (三)开关、插座安装 1、开关安装规定 ①安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。 ②开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m;若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.4米;拉线开关距地面高度为2~3米,且拉线出口应垂直向下。 ③并列安装的拉线开关的相邻间距不应小于20mm。 ④相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。 ⑤为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。 ⑥多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护箱;在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其它处所控制。 2、插座安装规定 ①插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装和工业用插座距地面不应低于0.3米,特殊场所暗装插座不应小于0.15米;在住宅儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8米。 ②当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m,下方有暖气管时,其间距应大于0.3m,不符时应移位或采取技术处理。 审核人交底人接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

开关插座安装施工技术交底

开关、插座安装施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。 2、盒子缩进装饰在超过20mm的已加套盒,且套盒与原有可靠的措施,拔插时不能将套盒与面板一起拔出。 3、盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 4、线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。 5、墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 6、为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应已完成。 (二)材料要求 1、各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印年同规格、同型号应各备一张。 2、塑料(台)板应有足够强度、应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 3、进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC]产品除外),中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使用、试验要求等技术文件。

(三)施工器具 1、红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套电工常用工具等。 二、质量要求 表5-19 三、工艺流程 清理→接线→安装→通电试运行 四、操作工艺

(一)清理 用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理干净。 (二)接线 1、开关接线规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。 2、插座接线规定: (1)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖接时,面对插座的上极接相线,下极接零线。 (2)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方。 (3)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 3、接线:先将盒内甩出导线的留出维修长度(15~20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔径允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。 4、接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。 (三)开关、插座安装 1、开关安装规定 (1)安装在同一建筑物,构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关

灯具安装技术交底45432

灯具安装技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1.灯具安装前应熟悉电气安装图纸,根据设计安装图纸作材料计划,灯具的型号、规格、数量要符合设计要求。 2.灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量,应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 3.灯具安装前建筑工程应满足: ①对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 ②顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 4.在结构施工中配合土建已做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 5.安装灯具用的接线盒口已修好。 6.成排或对称及组成几何的灯具安装前应进行测量画线。 7.已向安装灯具的操作人员做好技术交底。 (二)材质要求 1.灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落和

灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,各种型号的灯具应有合格证,进场时做验收检查并做好记录。 2.灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每个灯具的导线线芯最小不小于1.0mm2。 3.灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4.吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。 5.吊钩:固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm,对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的1.25倍做过载试验。 7.支架:根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9.其它材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料胀管、螺栓、螺母、垫圈等。 (三)工器具 1.卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、记号笔、安全带。 2.手锤、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字、十字改锥、活口扳手。 3.电钻、电锤、工具袋、人字梯、角磨机。 4.万用表、兆欧表。 5.电烙铁、焊锡、焊剂、锡锅、电工常用工具等。

建筑施工现场安全技术交底大全记录全套

建筑工程施工现 场安全管理资料 分部(分项)工程与 特种作业安全技术交底

一、施工单位应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 安全技术交底资料应包括: 1人工挖孔桩工程安全技术交底 2、土方工程施工安全技术交底 3、混凝土工程施工安全技术交底

4、钢筋工程施工安全技术交底 5、模板安装安全技术交底 6、模板拆除安全技术交底 7、砌筑工程施工安全技术交底 8、外装饰抹灰工程安全技术交底 9、室内抹灰工程安全技术交底 10、卷材屋面防水工程安全技术交底 11、钢木门窗安装工程安全技术交底 12、油漆工程安全技术交底 13、构件吊装工程安全技术交底 14、电焊作业安全技术交底 15、气焊作业安全技术交底 16、钢管外脚手架搭设安全技术交底 17、脚手架拆除安全技术交底 18、吊篮安装安全技术交底 19、吊篮使用安全技术交底 20、吊篮拆除安全技术交底 21、物料提升机安装安全技术交底 22、物料提升机使用安全技术交底

23、物料提升机拆卸安全技术交底 24、混凝土搅拌机使用安全技术交底 25、外用电梯安装安全技术交底 26、外用电梯使用安全技术交底 27、外用电梯拆卸安全技术交底 28、塔式起重机安装安全技术交底 29、塔式起重机使用安全技术交底 30、塔式起重机拆卸安全技术交底 31、其它安全技术交底(备用表) 人工挖孔桩工程安全技术交底

建筑施工安全技术交底大全全套

安全技术交底记录 工程名称:西和县“贵必居”电子批发综合楼。 交底项目容摘要: 1、安装架体时,应先将地梁与基础用螺栓连接牢固。每安装二个标准节应采取临时支撑并进行初校正垂直。 2、安装龙门架时,两边立柱应交替进行,每安装两节除将单支柱临时固定外,应将两立柱横向连接成一体。 3、利用建筑物井道作架体时,各楼层进出料口的停靠门必须与司机操作处装设的层站标志灯进行连锁。 4、装设摇臂把杆时,把杆不得装在架体的自由端处;把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体。 5、把杆应安装保险钢丝绳,起重吊勾应安装限位装置;把杆与水平面夹角在45-70 度之间。 6、架体各节点的螺丝必须牢固,不得漏装或与铅丝代替。 7、高架提升机须用附墙架固定。低架提升机可用缆风绳固定。提升机高度在20m 以下缆风绳不少于一组。 8、缆风绳选用圆股钢丝绳直径不得小于9.3mm;与地面夹角不应大于60 度,与地锚之间用花篮螺栓拉紧。 9、缆风绳不准在高压线上通过,与高压架空线必须保持规定的安全距离。10、地锚应根据土质情况及受力大小经计算确定。11、在安装过程中,要格控制安装精度。新制作提升机,架体安装的垂直偏差,不应超过架体高度的1.5% 多次使用重新安装的,其偏差不应超过3%,且不得超过200mm,井架截面,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰;导轨接点截面错位不大于是1.5mm;吊篮导靴与导轨的安装间隙,应控制在5-10mm 以。 12、井架底层围及通道口,必须装设隔离防护棚,井架高度超过30m,须搭设双层安全棚;如无法设置隔离棚,则井架四必须挂安全网,安全网应三面包满。13、

井架必须装设可靠的避雷和接地装置;卷扬机应单独接地并装设防雨罩。14、卷扬机应采用点动开关。15、卷扬机安装位置宜远离危险作业区。因条件限制卷扬机安装位置距施工作业区较近时,应搭设防护棚。16、固定卷扬机的锚桩应牢固可靠,不得以树木、电杆代替锚桩。17、安全停靠装置、断绳保护装置、楼层处停靠栏杆(门)、吊篮安全门、上料口防护棚、上极限限位器、紧急断电开关、信号装置应安装齐全有效。18、井架吊篮禁乘人。19、井架的平撑、斜撑、缆风绳等禁拆除。20、拆除架体,应先设置临时缆风:遇设有二层缆风绳的井架,应对下层缆风绳采取可靠的安全措施后,可拆除顶层缆风绳。21、在拆除缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2 个标准节。22、拆除龙门架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。23、拆装井架要设警戒区,并指定专人负责,操作人员佩戴安全带。24、安装完毕进行测试,检验,验收合格可交付使用。 交底日期: 年月日 接受交底人签章: 安全技术交底记录 工程名称:交底项目挖土工程安全作业交底容: 容摘要:⒈进入现场必须遵守安全生产有关规定。⒉挖土中发现管道、电

开关、插座安装技术交底

缤纷南国·元一滨水城 开关、插座、风扇安装建筑电气工程 1.工艺流程 验收清理接线安装 2.材料验收 (1)各种插座、开关和吊扇和型号、规格,必须符合设计要求和国家现行的技术标准的规定。并应有产品质量合格证。外观质量应完好无损,不得有裂纹和机械损伤。 (2)塑料(台)板。应具有足够的强度,台板应平整、无弯翘变形等现象。其规格型号必须符合设计要求。 (3)辅助材料。附属配件其中金属铁件(膨胀螺栓、木螺丝、机螺栓等)均应有镀锌标准件。其规格、型号应符合设计要求。与组合件必须配。 3.清理 器具安装之前,将预埋盒子内残存的灰块、杂物剔掉清除干净,再用湿布将盒子内的灰尘擦净。 4.接线 (1)单相双孔插座接线。应根据插座的类别和安装方式而确定接线方法。 1)横向安装时,面对插座的右极接线柱应接相线,左极接线柱应接中性线。 2)坚向安装时,面对插座的上极接线柱应接相线,下极接线柱应接中性线。 (2)单相三孔及三相四孔插座安装时,应符合以下规定: 1)单相三孔插座时,面对插座上孔的接线柱应应接保护接地线,面对面插座的右极的接线柱应接相线,左极接线柱应接中性线。 2)三相四孔插座时,面对插座上孔的接线柱应接保护地线,下孔极和左右两极接线柱分别接相线。 3)接地或接零线在插座处不得串联连接。 4)座箱是由多个插座组成,众多插座导线连接时,应采用LC型压接帽压接总头后,然后再作分支线连接。 交、直流和不同电压的插座安装在同一场所时,应设置明显标志加以区别,其插头与插座必须配套,严禁互相代用。 5)接线时。首先,将内箱内甩出的导线留出维修信余量,削出线芯,

缤纷南国·元一滨水城 开关、插座、风扇安装建筑电气工程 操作要精心,不得碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的拉线柱上旋紧压头。连接独芯导线时,可将线芯直接插入接线孔内,紧固顶丝将其导线芯压紧。线芯不得外露。 5.插座安装 插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范规定。 1)范规定:托儿所、幼儿园及小学校不小于1。8;同一场所安装的插座高度应一致。 2)落地式插座应具有牢固可靠的盖板。地插座面板与地面齐平、紧贴地面、盖板固定牢固密封良好。 3座标高允许偏差应符合以下规定: ①同一室内安装的插座高度差不宜大于5。 ②并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1。 1)信宅用安全插座时,安装高度可为300。 2)殊场所插座安装应符合以下要求: ①潮湿场所应使用安全型防溅插座; ②电热容量不大于2,电动机容量不大于0。6的电器,可用插座直接启闭。 ③交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时应有明显区别标志,且应选用不同型式插头的插座,以免插头互相插错,损坏电器。(2)明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。 (3)暗装插座应用专用盒,盖板应端正,贴紧墙面。每一持座位轩上恬使用户能任意使用类型类家用电器。 (4)常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接。 (5)信宅插座回路应单独装设漏电保护装置。 6.开关安装 (1)灯的开关选择及要求 电灯的启明及熄灭是利用开关控制的。其开关的品型号较多、适用范围广,按开关适用操作方式不同可分为:拉线开关、跷板开关扳把开关、床头开关等。这些开关常规是用来控制1KW以下电灯启明与熄灭的,各种开关的结构均由动静触点,操作机构以及绝缘构件三个部

灯具开关插座面板安装施工技术交底

交底内容: A、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型灯具、开关及插座面板:灯具、开关及插座的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具、开关及插座应有产品合格证。灯具开关插座面板均由 甲方供应? 2.1.2 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm 2.1.3 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 2.1.4 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.1.5 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 2.1.6 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、 灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 2.2 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锂、圆锂、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2.3.2盒子口修好,木台、木板油漆完。 2.3.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 2.3.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 B操作工艺 3.1 工艺流程: 灯具检查T灯具组装T 灯具安装T 开关插座面板安装T 通电试运行 3.2 灯具检查: 检查灯内配线是否符合以下要求: 3.2.1灯内配线应符合设计要求及有关规定;

全套安全技术交底

全套安全技术交底 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

安全技术资料管理规程A卷 安全管理 工程名称察右前旗时代广场 施工单位内蒙古福华建筑安装工程有限公司 安全技术资料 管理规程A卷 编号:A1 安全生产责任制 工程名称察右前旗时代广场 施工单位内蒙古福华建筑安装工程有限公司

公司安全生产责任制 一、公司安全经理对安全生产统一领导,公司安全科负责日常业务,安全科在安全经理的领导下开展工作,各项目部必须成立以项目经理为首,安全员、安全监管员、施工员、质检员、材料员、机管员等参加的安全生产领导小组,具体负责本项目部和项目工程的安全生产工作。 二、各项目部必须配备1-2名责任心强、专业素质过硬的专职安全人员,对配备的专职安全员要保持相对稳定。 三、各级安全领导机构要建立例会制度,定期召开安全会议,分析安全生产情况,掌握安全生产动态,研究解决安全生产的突出问题。 四、四、所有生产班组均设兼职安全员,并在班组长的领导下,负责本班的安全生产工作。 五、五、公司对所属项目部的安全生产采取定期或不定期的安全检查活动。各项目部每月组织两次安全检查,各项目工程每周组织一次安全检查,各班组每天作业前必须进行安全检查。 六、 七、 公司经理安全生产责任制 一、认真执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、规定和上级的指示、决议,结合公司实际情况,制定贯彻实施的措施,并检查执行情况。 二、对本公司的安全生产工作负主要责任,把安全生产列入议事日程,要定期召开安全生产会议,讨论安全生产动态,分析事故教训,解决安全生产上的问题。 三、严格按国务院文件规定,每年备好安全技术措施费用,专款专用。财务部、材料部及项目部要落实项目,组织力量按时完成,不断改善劳动条件。 四、根据建筑施工特点,按照国家规定的配备符合条件的专职安全管理人员,并保持相对稳定。要支持安全管理部门、安全管理人员的工作,使他们真正做到有职、有权、有责。五、督促有关部门建立和健全安全生产规章制度,随时组织检查,不断充实完善。

安全技术交底全套

工程名称:中岳七里香堤小区B4#、B6#楼及地下车库 分部分项工程名称:土方开挖及回填土 安全技术交底内容: 1、地下管道、电缆、构筑物等应设明显标志和明确交底,必要时应请有 关部门现场指导。 2、上若夜间进行施工时,必须设足够的灯光照明。 3、机械挖土的工作范围内,不许闲人通行或进行其它工作。 4、深基坑上下人员时,应设梯子或安全通道以保证安全。 5、每天开挖前应检查基槽内边坡状况,挖土超过规定深度应做好放坡或 加设支撑,余土堆放应距离基坑边沿80cm以上。 6、向坑槽内回填土时,应先检查边壁是否安全可靠,用小车向槽内卸土 时,不得撒把,回填坑槽土方时,拆除支撑应与回填进行协调一致。 7、使用电动打夯机时,应有专人护线,操作人员应戴好绝缘手套,配电 箱应放置在安全防雨适宜的地方。 交底人签名安全员签名接受人签名

工程名称:中岳七里香堤小区B4#、B6#楼及地下车库 分部分项工程名称:施工用电 安全技术交底内容: 1、施工现场实行电工区域负责制,严禁无证非电工从事电气安装与维修工作,新安装、维修的施工用电气线路与电器设备,必须经电气负责人或有关主管检查验收后才准使用。 2、施工现场架空线路,低压配电线路与电器设备的安设应符合《施工临时用电安全技术规范》的要求,在建工程(含脚手架)与外电架空线路必须保持安全距离,如达不到规定的最小安全距离时,必须增设屏障遮栏、围栏或其它保护措施,并悬挂警告标志牌。 3、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采取TN-S接零保护系统。 4、动力与照明分支线路及开关、插座应分开设置,引入进户或开关箱的支线应有防水弯及保护套,移动性动力与照明电源线应使用多股铜芯绝缘橡套线,电线安装架设应使用绝缘子,不得与金属物接触或拖拉于地面,不得使用老化破皮、绝缘性差及负载量不够的电源线。 5、配电箱、开关箱应有门、锁、防雨设施,连接电器设备的保护零线应采用绿/黄双色多股铜芯线,零线应连接于配电箱内的端子板上,开关、插座应完好

开关插座技术交底

表C6-1 工程名称宁河新城安置房(棚户改造 区)项目 交底日期2016年3月27日 施工单位中国建筑第六工程局分项工程名称电气工程 交底提要分户箱及开关插座施工准备、工艺、质量要求等技术交底 交底内容: 一、施工前准备: 在二次结构完成后,要进行一次扫管,将堵漏的线管提前处理,并提前将带线穿好。管内穿线工程应在建筑结构及土建粗装修施工完成后,管路、盒、箱、敷设工程 已检查验收以后进行。 二、施工工艺 1、根据施工图选择导线的规格、型号,并核对无误。.穿线时,根据设计要求选择导线,a、b、c三相、工作零线和保护地线分别为黄、绿、红、蓝色和黄绿相间五种色彩,以保证辨别鲜明,接线正确,且有利于日后检修。灯头控制线选用白色。 2、穿带线,清扫管膛:穿线前,应将管与线盒内积水及杂物清除干净,当管路较长或弯曲较多穿线困难时,可吹入适量滑石粉。 3、将导线与带线绑扎牢固,导线与带线绑扎时要将导线端头的绝缘层削去,将 线芯与带线绑扎在一起,绑扎接头处要形成一个平滑的锥形过渡部位,以便于穿线。 4、分户箱内各个回路穿线完成后要做好标注,明确各个回路的名称,线头预留以不超过分户箱体半周长。 5、电表箱至分户箱线路完成后要在表箱内做好标记 6、导线连接 导线接头要严密牢固,不能增加电阻值,受力导线不能降低原机械强度,不能降低原绝缘强度。导线连接6mm2以内可采用尼龙压接线帽在接线盒内连接,线芯预留为15mm,用手钳绞成麻花后插入配套压线帽内,如填不实,可用同材质同直径导线插入充实后,再用压接钳压实。各接头在盒内分开距离,即相当于加强绝缘,又有利于散热。10mm2及以上可采用套管压接或缠绕,压接前套管及导线要涂凡士林。缠绕连接时,缠绕长度不得小于导线直径的10倍。导线连接好后应施焊,可用锡锅或电烙铁施焊,施焊时应尽量使用松香焊剂,如有焊膏时,必须在施焊后将剩余焊膏擦净。 7、线路检查及绝缘摇测 线路检查--导线接头的接、焊、包工作全部完成后,应进行自检和互检,检查接头 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

灯具开关插座面板安装技术交底

技术交底记录 2012 年 6 月10 日 工程名称阜阳市颍泉区临沂商城 安置区项目 分部工程水电安装 分项工程名称:灯具、开关、插座及面板安装 一、施工准备 1.材料要求 1.1各型灯具、开关及插座面板:灯具、开关及插座的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具、开关及插座应有产品合格证。灯具开关插座面板均由甲方供应. 1.2吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 1.3接线柱:应完好无损,所有配件齐全。 1.4支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 1.5灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 1.6其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 1.2 主要机具 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 1.3 作业条件 1.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 1.3.2盒子口修好,木台、木板油漆完。 1.3.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 1.3.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 二、操作工艺 2.1 工艺流程 灯具检查→灯具组装→灯具安装→开关插座面板安装→通电试运行 2.2 灯具检查: 检查灯内配线是否符合以下要求: 2.2.1灯内配线应符合设计要求及有关规定; 2.2.2穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮 锡; 2.2.3灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施。 2.2.4使用螺灯口时,相线必须接在灯芯柱上; 2.3 灯具组装: 技术 负责人 交底人接受人

开关插座安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。 2、盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拔插时不 能将套盒与面板一起拔出。 3、盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 4、线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。 5、墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 6、为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工 作应己完成。 (二)材料要求 1、各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC” 认证标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备 一张。 2、塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 3、进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证 [CCC]产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、 维修、使用、试验要求等技术文件。 (三)施工器具 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套电工常用工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 清理→接线→安装→通电试运行 四、操作工艺 (一)清理 用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理于净。 (二)接线 1、开关接线规定:电器、灯其的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺, 依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。 2、插座按线规定:

(完整版)主体工程安全技术交底.doc

L J A4 - 1 主体工程安全技术交底 钢筋工程 模板工程 砌筑工程 砼浇筑工程 山东省建筑施工安全监督总站

工程名称三和安瑞 4#5#6#19#楼分部工程主体工程 分项工程(工种)名称:钢筋工程(钢筋工) 交底内容: 1、钢筋机械要及时验收,非机械工严禁动用机械,定期检查机械的安 全装置,限位保险齐全可靠,钢筋加工处搭设防护棚,以防落物伤人。 2、钢筋调运绑扎牢固,设专人指挥起落,吊物离地 1 米时方能接手,钢筋重量符合塔吊起重量。作业时符合规范,使用电焊机、对焊机配备专用开 关箱,设置灭火器材。 3、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作台要稳固,制作 场地要平整,照明灯具必须加网罩。 4、上下传递钢筋,应注意周围电器设施,起吊钢筋骨架下方严禁站人。 5、钢筋焊接必须由取得操作证的人员进行操作,其他人员不得施焊。 6、高处作业时必须戴好安全带,高挂低用,不栓挂在带有锐角的物体及 不牢靠的地方。 7、班组长要在每天上班之前检查作业层的护身栏杆、挡脚板、架板、安 全网是否齐全严密,如发现隐患立即消除或报告工地安全员。 8、工人进入施工现场必须遵守项目部管理规定,按照建设部“一标、五 规范”和各工种安全操作规程及环保规定进行施工, 严禁违章作业 , 及时正确地使用个人安全防护用品。 9、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。

工程名称三和安瑞 4#5#6#19#楼分部工程主体工程 分项工程(工种)名称:钢筋工程(钢筋工) 交底内容: 10、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备,防 止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。 11、起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板 1 米以下才准靠近,就位支撑好方可摘钩。 12、起吊钢筋时,规格必须统一,不准长短参差不一,细长钢筋不准一点吊。 13、钢筋机械使用前,必须检查机械运转是否正常,漏电保护器是否灵敏 可靠。 14、施工期间未经技术负责人和安全员批准严禁破坏、拆除安全防护设施,发现隐患及时报告。 15、现场配电箱、机械设备未经许可严禁私自动用。 16、施工作业尽量减小噪声, 尤其是夜间施工 , 以防扰民,凡是易造成扬尘, 污染现场环境及空气的作业, 一定要按环境管理方案要求执行。 17、积极参与落实节能降耗, 建设节约型工地活动, 建筑材料、用水用电等合理使用 , 杜绝浪费。 交底人监督人接底人 编制人审批人

灯具开关插座面板安装施工技术交底(20201003015610)

交底内容:A、施工准备

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 编号 表C2-1 工程名称北京****公寓交底日期 施工单位******** 有限公司分项工程名称灯具、开关插座面板安装交底提要灯具、开关插座面板的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 涮锡; 323灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施。 324使用螺灯口时,相线必须接在灯芯柱上; 325日光灯接线见下图 3.3 灯具组装: 3.3.1组合式吸顶花灯的组装: (a)首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。 (b)确定出线和走线的位置,将端子板<瓷接头)用机螺丝固定在托板上。 (c)根据已固定好的端子板(瓷接头)至各灯口的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈后,进行涮锡。然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并 且按供电要求分别压入端子板。 3.3.2吊顶花灯组装: (a)首先将导线从各个灯口穿到灯具本身的接线盒里。一端盘圈、涮锡后压入各个灯口。 (b)理顺各个灯头的相线和零线,另一端涮锡后根据相序分别连接,包扎并甩出电源引 入线。 (c)将电源引入线从吊杆中穿出。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技术交底记录编号 mas

全套安全技术交底范本67970

jg9732008-07-15 16:18 全套安全技术交底本 目录 一、安全技术交底(样) 10 1、钢筋作业安全技术交底 10 2、砼施工作业安全技术交底 14 3、木工支模作业安全技术交底 16 4、砌筑工程作业安全技术交底 17 5、脚手架搭设、拆除作业安全技术交底 20 6、土方开挖作业安全技术交底 21 7、马道、护头棚安全技术交底 22 8、卸料平台搭设作业安全技术交底 23 9、防水作业安全技术交底 25 10、库房防水材料管理安全技术交底 26 11、调漆作业安全技术交底 27 12、喷漆作业安全技术交底 28 13、屋面防水作业安全技术交底 29 14、油漆作业安全技术交底 30 15、大模板施工作业安全技术交底 33 16、钢结构施工作业安全技术交底 36 17、清理、清运作业安全技术交底 37 18、钢管、料具码放作业安全技术交底 38 19、安全网支搭作业安全技术交底 39 20、抹灰作业安全技术交底 40 21、吊顶作业安全技术交底 43 22、玻璃安装作业安全技术交底 44 23、石干挂作业安全技术交底 45 24、玻璃幕墙安装作业安全技术交底 46 25、外墙抹灰作业安全技术交底 47 26、外墙涂料作业安全技术交底 48 27、外爬架作业安全技术交底 49 28、外挂架作业安全技术交底 50 29、挑脚手架作业安全技术交底 53 30、拆除工程作业安全技术交底 55 31、回填土作业安全技术交底 56 32、外墙面砖、地砖粘贴作业安全技术交底 58 33、井字架搭拆作业安全技术交底 59 34、管道施工、水暖工作业安全技术交底 66 35、外电线路防护架搭拆作业安全技术交底 68 36、电焊作业安全技术交底 70 37、现场临时用电作业安全技术交底 71 38、冬季施工用电作业安全技术交底 73

施工安全技术交底主要内容

安全交底主要内容 1.1.1 新工人安全生产须知交底 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训,不得进入施工现场操作。 2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3.在没有防护设施的2m高处,悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。 4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5.不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7.危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。 8.在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9.特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。 1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处,应有防护措施并有明显标志。 13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中思想要集中,不准开玩笑,做私活。 14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。 15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。 17.砌墙斩砖要朝里斩,不准朝外斩。防止碎砖堕落伤人。 18.工具用好后要随时装入工具袋。 19.不准在井架内穿行;不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物;不准吊篮久停空中;下班后吊篮必须放在地面处,且切断电源。 20.脚手架上霜、雪、泥等要及时清扫。 21.脚手板两端间要扎牢,防止空头板(竹脚手片应四点扎牢)。 22.脚手架超载危险:砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超过270kg,即在脚手架上堆

开关插座安装技术交底

施工准备 (一)作业条件 1、各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。 2、盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拔插时不能将套 盒与面板一起拔出。 3、盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 4、线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。 5、墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 6、为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应己 完成。 (二)材料要求 1、各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“ CCC 认证标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备 一张。 2、塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 3、进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证 [CCC]产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、 使用、试验要求等技术文件。 (三)施工器具 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套电工常用工具等。 质量要求 工艺流程 清理T接线T安装T通电试运行 四、操作工艺 (一)清理 用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将 盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理于净。 (二)接线 1、开关接线规定:电器、灯其的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺依次 接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。

2、插座按线规定:

(1)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接 a 零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。 (2)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,如图5-24所示: (3)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头 与插座配套,均不能互相代用。 3、接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15?20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤 线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的 接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插人圆孔接线端子内(孔径允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。 4、接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均 不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。 (三)开关、插座安装 1、开关安装规定。 (1)安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置 应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵 活,接触可靠。 (2)开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15?0.2m;若设计 无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为 1.3m ;拉线开关距地面高度为2? 3m,且拉线出口应垂直向下。 (3)并列安装的拉线开关的相邻间距不应小于20mm (4)相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。 (5)为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不 应装有控制灯具的开关。 (6)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护箱;在易燃、易爆和特别 潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他场所控制。 2、插座安装规定。 (1) 插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗 装和工业用插座距地面不应低于0.3m,待殊场所暗装插座不应小于0.15m。 在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于 1.8m。 (2) 当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m,下方有暖气管时,其间距应大于 0.3m,不符时应移位或采取技术处理。 (3) 为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线 管、插座之间应有0.5m以上的距离。 (4) 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。 (5) 在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。在有易燃、易爆气体及粉尘的场 所应装设专用插座。 3、开关、插座安装。

全套安全技术交底大全

安全技术资料 管理规程A卷 安全管理 工程名称察右前旗时代广场 施工单位福华建筑安装工程

安全技术资料 管理规程A卷 编号:A1 安全生产责任制

工程名称察右前旗时代广场施工单位福华建筑安装工程

公司安全生产责任制 一、公司安全经理对安全生产统一领导,公司安全科负责日常业务,安全科在安全经理的领导下开展工作,各项目部必须成立以项目经理为首,安全员、安全监管员、施工员、质检员、材料员、机管员等参加的安全生产领导小组,具体负责本项目部和项目工程的安全生产工作。 二、各项目部必须配备1-2名责任心强、专业素质过硬的专职安全人员,对配备的专职安全员要保持相对稳定。 三、各级安全领导机构要建立例会制度,定期召开安全会议,分析安全生产情况,掌握安全生产动态,研究解决安全生产的突出问题。 四、所有生产班组均设兼职安全员,并在班组长的领导下,负责本班的安全生产工作。 五、公司对所属项目部的安全生产采取定期或不定期的安全检查活动。各项目部每月组织两次安全检查,各项目工程每周组织一次安全检查,各班组每天作业前必须进行安全检查。

公司经理安全生产责任制 一、认真执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、规定和上级的指示、决议,结合公司实际情况,制定贯彻实施的措施,并检查执行情况。 二、对本公司的安全生产工作负主要责任,把安全生产列入议事日程,要定期召开安全生产会议,讨论安全生产动态,分析事故教训,解决安全生产上的问题。 三、严格按国务院文件规定,每年备好安全技术措施费用,专款专用。财务部、材料部及项目部要落实项目,组织力量按时完成,不断改善劳动条件。 四、根据建筑施工特点,按照国家规定的配备符合条件的专职安全管理人员,并保持相对稳定。要支持安全管理部门、安全管理人员的工作,使他们真正做到有职、有权、有责。 五、督促有关部门建立和健全安全生产规章制度,随时组织检查,不断充实完善。 六、积极改善劳动条件,开展安全达标活动,消除不安全因素。提倡文明施工、安全生产,保证本企业的产品符合规程和安全技术标准的要求。 七、评比先进集体和先进个人时,要严格把关。由于违章指挥或违章作业造成安全事故的项目部和班组不得评为先进集体。凡有严重违章或发生责任事故者不得评为先进个人。 八、经常性组织中层领导干部、职能部门负责人及作业职工进行安全生产的方针、政策和安全技术培训教育,提高他们的安全管理水平和实际操作技能。