文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第5章 钢结构工程

第5章 钢结构工程

第5章 钢结构工程
第5章 钢结构工程

第5章钢结构工程

习题

二、简答题

1.钢结构加工机具有哪些?

5.1.1 测量、划线工具

(1)钢卷尺。(2)直角尺。(3)卡钳。卡钳有内卡钳、外卡钳两种。(4)划针。(5)划规及地规。

(6)样冲。

5.1.2 切割、切削机具

(1)半自动切割机。(2)风动砂轮机。

(3)电动砂轮机。

(4)风铲。(5)砂轮锯。(6)龙门剪板机。

(7)联合冲剪机。(8)锉刀。

(9)凿子。(10)型锤

5.1.3 其他机具

其他机具主要包括:钢尺,游标卡尺,手锯,锤,自动气体切割机,等离子切割机,铣边机,矫正机,数据冲床,冲剪机等。

2.什么叫放样、划线?零件加工主要有哪些工序?

放样是钢结构制作工艺中的第一道工序,内容包括:核对图纸的安装尺寸和孔距;以1:1的大样放出节点;核对各部分的尺寸;制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。

划线的工作内容包括:检查核对材料;在材料上划出切割、铣、刨、弯曲、钻孔等加工位置;打冲孔;标出零件编号等。

零件加工主要有哪些工序:放样和号料,切割,矫正和成型,边缘加工,制孔等

3.钢构件组装的一般要求是什么?

(1) 钢构件组装应在平台上进行,平台应测平。用于装配的组装架及胎模要牢固的固定在平台上。

(2) 组装工作开始前要编制组装顺序表,组拼时严格按照顺序表所规定的顺序进行组拼。

(3) 组装时,要根据零件加工编号,严格检验核对其材质、外形尺寸,毛刺飞边要清除干净,对称零件要注意方向,避免错装。

(4) 对于尺寸较大、形状较复杂的构件,应先分成几个部分组装成简单组件,再逐渐拼成整个构件,并注意先组装内部组件,再组装外部组件。

(5) 组装好的构件或结构单元,应按图纸的规定对构件进行编号,并标注构件的重量、重心位置、定位中心线、标高基准线等。构件编号位置要在明显易查处,大构件要在三个面上都编号。

4.钢结构焊接的类型主要有哪些?简述钢结构焊接的工艺要点。

焊接的类型、特点和适用范围见表5-2。

表5-2 钢结构焊接方法选择

焊接的类型特点适用范围

弧焊手工焊

交流焊机

利用焊条与焊件之间产生的电弧热焊接,设备简单,操作灵活,

可进行各种位置的焊接,是建筑工地应用最广泛的焊接方法

焊接普通钢结构直流焊机

焊接技术与交流焊机相同,成本比交流焊机高,但焊接时电弧

稳定

焊接要求较高的钢结

埋弧自动焊

利用埋在焊剂层下的电弧热焊接,效率高,质量好,操作技术

要求低,劳动条件好,是大型构件制作中应用最广的高效焊接方

焊接长度较大的对

接、贴角焊缝,一般是

有规律的直焊缝

半自动焊与埋弧自动焊基本相同,操作灵活,但使用不够方便

焊接较短的或弯曲的对接、贴角焊缝

CO2气体保护焊

用CO2或惰性气体保护的实芯焊丝或药芯焊接,设备简单,操

作简便,焊接效率高,质量好

用于构件长焊缝的自

动焊

电渣焊利用电流通过液态熔渣所产生的电阻热焊接,能焊大厚度焊缝

用于箱型梁及柱隔板与面板全焊透连接

2.焊接工艺要点

(1) 焊接工艺设计确定焊接方式、焊接参数及焊条、焊丝、焊剂的规格型号等。

(2) 焊条烘烤焊条和粉芯焊丝使用前必须按质量要求进行烘焙,低氢型焊条经过烘焙后,应放在保温箱内随用随取。

(3) 定位点焊焊接结构在拼接、组装时要确定零件的准确位置,要先进行定位点焊。定位点焊的长度、厚度应由计算确定。电流要比正式焊接提高10%~15%,定位点焊的位置应尽量避开构件的端部、边角等应力集中的地方。

(4) 焊前预热预热可降低热影响区冷却速度,防止焊接延迟裂纹的产生。预热区在焊缝两侧,每侧宽度均应大于焊件厚度的1.5倍以上,且不应小于100mm。

(5) 焊接顺序确定一般从焊件的中心开始向四周扩展;先焊收缩量大的焊缝,后焊收缩小的焊缝;尽量对称施焊;焊缝相交时,先焊纵向焊缝,待冷却至常温后,再焊横向焊缝;钢板较厚时分层施焊。

(6) 焊后热处理焊后热处理主要是对焊缝进行脱氢处理,以防止冷裂纹的产生。后热处理应在焊后立即进行,保温时间应根据板厚按每25mm板厚1h确定。预热及后热均可采用散发式火焰枪进行。

5.高强度螺栓有主要有哪两种类型?简述高强度螺栓连接的安装工艺和紧固方法。

高强度螺栓从外形上可分为大六角头高强度螺栓(即扭矩形高强度螺栓)和扭剪型高强度螺栓两种。

2.安装工艺

(1) 一个接头上的高强度螺栓连接,应从螺栓群中部开始安装,向四周扩展,逐个拧紧。扭矩型高强度螺栓的初拧、复拧、终拧,每完成一次应涂上相应的颜色或标记,以防漏拧。

(2) 接头如有高强度螺栓连接又有焊接连接时,宜按先栓后焊的方式施工,先终拧完高强度螺栓再焊接焊缝。

(3) 高强度螺栓应自由穿入螺栓孔内,当板层发生错孔时,允许用铰刀扩孔。扩孔时,铁屑不得掉入板层间。扩孔数量不得超过一个接头螺栓的1/3,扩孔后的孔径不应大于1.2d(d为螺栓直径)。严禁使用气割进行高强度螺栓孔的扩孔。

(4) 一个接头多个高强度螺栓穿入方向应一致。垫圈有倒角的一侧应朝向螺栓头和螺母,螺母有圆台的一面应朝向垫圈,螺母和垫圈不应装反。

(5) 高强度螺栓连接副在终拧以后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

3.紧固方法

1) 大六角头高强度螺栓连接副紧固

大六角头高强度螺栓连接副一般采用扭矩法和转角法紧固。

(1)扭矩法使用可直接显示扭矩值的专用扳手,分初拧和终拧二次拧紧。初拧扭矩为终拧扭矩的60%~80%,其目的是通过初拧,使接头各层钢板达到充分密贴,终拧扭矩把螺栓拧紧。

(2)转角法根据构件紧密接触后,螺母的旋转角度与螺栓的预拉力成正比的关系确定的一种方法。操作时分初拧和终拧两次施拧。初拧可用短扳手将螺母拧至使构件靠拢,并作标记。终拧用长扳手将螺母从标记位置拧至规定的终拧位置。转动角度的大小在施工前由试验确定。

3) 扭剪型高强度螺栓紧固

扭剪型高强度螺栓有一特制尾部,采用带有两个套筒的专用电动扳手紧固。紧固时用专用扳手的两个套筒分别套住螺母和螺栓尾部的梅花头,接通电源后,两个套筒按反向旋转,拧断尾部后即达相应的扭矩值。一般用定扭矩扳手初拧,用专用电动扳手终拧。

6.简述多层及高层钢结构安装施工流水段的划分原则及构件安装顺序。

吊装顺序是先吊装竖向构件,后吊装平面构件。竖向构件吊装顺序为:柱-连系梁-柱间支撑-吊车梁-托架等;单种构件吊装流水作业,既保证体系纵列形成排架,稳定性好,又能提高生产效率;平面构件吊装顺序主要以形成空间结构稳定体系为原则,工艺流程如图5-18。

第一榀钢屋架

第二榀钢屋架

屋架间上下水平支撑垂直支撑屋面板

第一榀钢天窗架

第三榀钢屋架

屋盖支撑

屋面板

依次循环

纵横十字线位移屋架垂直偏差

与挡风板钢柱固定

位移、垂偏与第一榀屋架临时加固

继续观察屋架垂偏情况

位移、垂偏临时固定

位移、垂偏与第一榀屋架临时固定

图5-18 平面构件吊装顺序工艺流程图

平面流水段的划分应考虑钢结构在安装过程中的对称性和稳定性;立面流水以一节钢柱为单元。每个单元以主梁或钢支撑安装成框架为原则,其次是其他构件的安装。可以采用由一端向另一端进行的吊装顺序,既有利于安装期间结构的稳定,又有利于设备安装单位的进场施工。

7.多层及高层钢结构构件是如何进行吊点设置与起吊?

1)吊点设置

吊点位置及吊点数根据钢柱形状、断面、长度、起重机性能等具体情况确定。

一般钢柱弹性和刚性都很好,吊点采用一点正吊。吊点设置在柱顶处,柱身竖直,吊点通过柱重心位置,易于起吊、对线、校正。当多个构件在地面组装成扩大单元进行安装时,吊点应计算确定。

(2)起吊方法

1)多层与高层钢结构工程中,钢柱一般采用单机起吊,对于特殊或超重的构件,也可采取双机抬吊。

2)起吊时钢柱必须垂直,尽量做到回转扶直,根部不拖。起吊回转过程中应注意避免同其他已吊好的构件相碰撞,吊索应有一定的有效高度。在吊装第一节钢柱时,应在预埋的地脚螺栓上加设保护套,以免钢柱就位时碰坏地脚螺栓的丝牙。

3)第一节钢柱是安装在柱基上的,钢柱安装前应将登高爬梯和挂篮等挂设在钢柱预定位置并绑扎牢固,起吊就位后临时固定地脚螺栓,校正垂直度。钢柱两侧装有临时固定用的连接板,上节钢柱对准下节钢柱柱顶中心线后,即用螺栓固定连接板做临时固定。

4)必须等地脚螺栓固定后才能松开吊索。

8.简述多层及高层钢结构构件安装与校正方法。

1. 首节钢柱的安装与校正

安装前,应对建筑物的定位轴线、首节柱的安装位置、基础的标高和基础混凝土强度进行复检,合格后才能进行安装。

(1) 柱顶标高调整根据钢柱实际长度、柱底平整度,利用柱子底板下地脚螺栓上的调整螺母调整柱底标高,以精确控制柱顶标高(图5-21)。

图5-21 采用调整螺母控制标高

1-地脚螺栓;2-止退螺母;3-紧固螺母;4-螺母垫圈;5-柱子底板;5-调整螺母;7-钢筋混凝土基础

(2) 纵横十字线对正首节钢柱在起重机吊钩不脱钩的情况下,利用制作时在钢柱上划出的中心线与基础顶面十字线对正就位。

(3) 垂直度调整用两台呈90°的经纬仪投点,采用缆风法校正。在校正过程中不断调整柱底板下螺母,校毕将柱底板上面的2个螺母拧上,缆风松开,使柱身呈自由状态,再用经纬仪复核。如有小偏差,微调下螺母,无误后将上螺母拧紧。柱底板与基础面间预留的空隙,用无收缩砂浆以捻浆法垫实。

2.上节钢柱安装与校正

上节钢柱安装时,利用柱身中心线就位,为使上下柱不出现错口,尽量做到上、下柱定位轴线重合。上节钢柱就位后,按照先调整标高,再调整位移,最后调整垂直度的顺序校正。

校正时,可采用缆风法校正法或无缆风校正法。目前多采用无缆风校正法(图5-22),即利用塔吊、钢楔、垫板、撬棍以及千斤顶等工具,在钢柱呈自由状态下进行校正。此法施工简单、校正速度快、易于吊装就位和确保安装精度。为适应无缆风校正法,应特别注意钢柱节点临时连接耳板的构造。上下耳板的间隙宜为15~20mm,以便于插入钢楔。

图5-22 无缆风校正法示意图

(1) 标高调整钢柱一般采用相对标高安装,设计标高复核的方法。钢柱吊装就位后,合上连接板,穿入大六角高强度螺栓,但不夹紧,通过吊钩起落与撬棍拨动调节上下柱之间间隙。量取上柱柱根标高线与下柱柱头标高线之间的距离,符合要求后在上下耳板间隙中打入钢楔限制钢柱下落。正常情况下,标高偏差调整至零。若钢柱制造误差超过5mm,则应分次调整。

(2)位移调整钢柱定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上。钢柱轴线偏移时,可在上柱和下柱耳板的不同侧面夹入一定厚度的垫板加以调整,然后微微夹紧柱头临时接头的连接板。钢柱的位移每次只能调整3mm,若偏差过大只能分次调整。起重机至此可松吊钩。校正位移时应注意防止钢柱扭转。

(3) 垂直度调整用两台经纬仪在相互垂直的位置投点,进行垂直度观测。调整时,在钢柱偏斜方向的同侧锤击钢楔或微微顶升千斤顶,在保证单节柱垂直度符合要求的前提下,将柱顶偏轴线位移校正至零,然后拧紧上下柱临时接头的大六角高强度螺栓至额定扭矩。

注意:为达到调整标高和垂直度的目的,临时接头上的螺栓孔应比螺栓直径大4.0mm。由于钢柱制造允许误差一般为-1~+5mm,螺栓孔扩大后能有足够的余量将钢柱校正准确。

3.钢梁的安装与校正

(1) 钢梁安装时,同一列柱,应先从中间跨开始对称地向两端扩展;同一跨钢梁,应先安上层梁再安中下层梁。

(2) 在安装和校正柱与柱之间的主梁时,可先把柱子撑开,跟踪测量、校正,预留接头焊接收缩量,这时柱产生的内力,在焊接完毕焊缝收缩后也就消失了。

(3) 一节柱的各层梁安装好后,应先焊上层主梁后焊下层主梁,以使框架稳固,便于施工。一节柱(三层)的竖向焊接顺序是:上层主梁→下层主梁→中层主梁→上柱与下柱焊接。

每天安装的构件,应形成空间稳定体系,确保安装质量和结构安全。

9.简述多层及高层钢结构工程楼层压型钢板安装工序。

多高层钢结构楼板,一般多采用压型钢板与混凝土叠合层组合而成。一节柱的各层梁安装校正后,应立即安装本节柱范围内的各层楼梯,并铺好各层楼面的压型钢板,进行叠合楼板施工。楼层压型钢板安装工艺流程是:弹线→清板→吊运→布板→切割→压合→侧焊→端焊→封堵→验收→栓钉焊接。

10.简述门式刚架结构的安装工艺流程。

1.刚架柱的安装

轻型门式刚架钢柱的安装顺序是:吊装单根钢柱→柱标高调整→纵横十字线位移→垂直度校正。

刚架柱一般采用一点起吊,吊耳放在柱顶处。为防止钢柱变形,也可两点或三点起吊。对于大跨轻型门式刚架变截面H型钢柱,由于柱根小、柱顶大,头重脚轻,且重心是偏心的,因此安装固定后,为防止倾倒必要时需加临时支撑。

2.刚架斜梁的拼接与安装

轻型门式刚架斜梁的特点是跨度大(即构件长)、侧向刚度小,为确保安装质量和安全施工,提高生产效率,减小劳动强度,应根据场地和起重设备条件,最大限度地将扩大拼装工作在地面完成。

刚架斜梁一般采用立放拼接,拼装程序是:将要拼接的单元放在拼装平台上→找平→拉通线→安装普通螺栓定位→安装高强度螺栓→复核尺寸(图5-24)。

图5-24 斜梁拼接示意

斜梁的安装顺序是:先从靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架开始,刚架安装完毕后将其间的檩条、支撑、隅撑等全部装好,并检查其垂直度;然后以这两榀刚架为起点,向建筑物另一端顺序安装。除最初安装的两榀刚架外,所有其余刚架间的檩条、墙梁和檐檩的螺栓均应在校准后再拧紧。

斜梁的起吊应选好吊点,大跨度斜梁的吊点须经计算确定。斜梁可选用单机两点或三点、四点起吊,或用铁扁担以减小索具对斜梁产生的压力。对于侧向刚度小、腹板宽厚比大的斜梁,为防止构件扭曲和损坏,应采取多点起吊及双机抬升。

12.简述彩板围护结构屋面板的安装工序。

轻型门式刚架结构中,目前主要采用彩色钢板夹芯板(亦称彩钢保温板)作围护结构。彩板夹芯板按功能不同分为屋面夹芯板和墙面夹芯板。屋面板和墙面板的边缘部位,要设置彩板配件用来防风雨和装饰建筑外形。屋面配件有屋脊件、封檐件、山墙封边件、高低跨泛水件、天窗泛水件、屋面洞口泛水件等;墙面配件有转角件、板底泛水件、板顶封边件、门窗洞口包边件等。板材安装方法如下:

(1) 实测安装板材的长度,按实测长度核对对应板号的板材长度,必要时对该板材进行剪裁。

(2) 将提升到屋面的板材按排板起始线放置,并使板材的宽度标志线对准起始线;在板长方向两端排

出设计要求的构造长度(图5-26)。

图5-26 板材安装示意

(3) 用紧固件紧固板材两端,然后安装第二块板。其安装顺序为先自左(右)至右(左),后自上而下。

(4) 安装到下一放线标志点处时,复查本标志段内板材安装的偏差,满足要求后进行全面紧固。紧固自攻螺丝时应掌握紧固的程度,过度会使密封垫圈上翻,甚至将板面压的下凹而积水;紧固不够会使密封不到位而出现漏雨。

(5) 安装完后的屋面应及时检查有无遗漏紧固点。

(6) 屋面板的纵、横向搭接,应按设计要求铺设密封条和密封胶,并在搭接处用自攻螺丝或带密封胶的拉铆钉连接,紧固件应设在密封条处。纵向搭接(板短边之间的搭接)时,可将夹芯板的底板在搭接处切掉搭接长度,并除去盖部分的芯材。屋面板纵、横向连接节点构造如图5-27、图5-28所示。

图5-27 屋面板纵向连接接点

图5-28 屋面板横向搭接接点

(a) 屋面板横向连接节点构造;(b) 屋面板横向连接节点透视图

(7) 墙面板安装。夹芯板用于墙面时多为平板,一般采用横向布置,节点构造如图5-29所示。墙面板底部表面应低于室内地坪30~50mm,且应在底表面抹灰找平后安装,如图5-30所示。

图5-29 横向布置墙板水平缝与竖缝节点

(a) 横向布置墙板水平缝节点;(b) 横向布置墙板竖缝节点

图5-30 墙面基底构造

13.钢材表面除锈等级分为哪三种类型?防腐涂装主要采用哪两种施工方法。

国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)将除锈等级分成喷射或抛射除锈、手工和动力工具除锈、火焰除锈三种类型。

钢结构防腐涂装,常用的施工方法有刷涂法和喷涂法两种。

(1) 刷涂法应用较广泛,适宜于油性基料刷涂。因为油性基料虽干燥得慢,但渗透性大,流平性好,不论面积大小,刷起来都会平滑流畅。一些形状复杂的构件,使用刷涂法也比较方便。

(2) 喷涂法施工工效高,适合于大面积施工,对于快干和挥发性强的涂料尤为适合。喷涂的漆膜较薄,为了达到设计要求的厚度,有时需要增加喷涂的次数。喷涂施工比刷涂施工涂料损耗大,一般要增加20%左右。

14.钢结构防火涂料按涂层的厚度分为哪两类?主要施工方法是什么?

1.厚涂型防火涂料涂装

(1) 施工方法与机具

厚涂型防火涂料一般采用喷涂施工。机具可为压送式喷涂机或挤压泵,配能自动调压的0.6~0.9m3/min 的空压机,喷枪口径为6~12mm,空气压力为0.4~0.6MPa。局部修补可采用抹灰刀等工具手工抹涂。2.薄涂型防火涂料涂装

(1)施工方法与机具

1) 喷涂底层、主涂层涂料,宜采用重力(或喷斗)式喷枪,配能自动调压的0.6~0.9m3/min的空压机。喷嘴直径为4~6mm,空气压力为0.4~0.6MPa。

2) 面层装饰涂料,一般采用喷吐施工,也可以采用刷涂或滚涂的方法。喷涂时,应将喷涂底层的喷嘴直径换为1~2mm,空气压力调为0.4MPa。

3) 局部修补或小面积施工,可采用抹灰刀等工具手工抹涂。

屋顶钢结构施工组织设计

【屋顶钢结构】 吊装工艺与吊装施工组织一、吊装工艺流程定位——定标高——柱地脚螺栓植筋——弹线——柱安装——钢梁安装——檩条安装——补漆——竣工 二、钢柱安装工艺 (一)、钢柱吊装、校正 1.对基础进行复测,包括锚栓的露出长度,锚栓中心线对基准线的位移偏差,锚栓间距,基础标高,对于不合格的进行处理后方可进行吊装。 2.为了控制柱子的安装标高,还事先在柱子可视的截面上划出500mm的位置,以便安装时进行标高的微调、校正。在复测合格的基础上安装钢柱,首先用单支钢丝绳将柱子捆绑好,吊点位置选择在距柱端1/3柱长的位置。通过旋转法将柱子吊起,将钢柱吊起送至安装位置。 3.推动柱子将其底板螺栓孔对准基础锚栓,根据情况,反复小范围的调整,直到所有预埋地脚都对准螺栓孔后,将构件缓缓的落下,注意在此过程中一定要保证柱子的每个预埋地脚都进入到螺栓孔,并且保证柱子垂直下落。 4.当整个柱子基本落到基础上,然后调整柱子的中心线与基础的定位轴线。中心线的调整主要是通过用水平靠尺(具有测水平和垂直的双重功能)对准基础中心线和和柱子四面已分好的中心线,然后再进行反复调整。 5.调整柱子的标高,由于柱子落在事先复侧的基础上,标高只需进行微调,通过水平仪检查柱子上事先画好的500mm线是否与实际的标高相符,使用垫铁,进行标高的调整。 6.柱子的垂直度控制:

①在柱子可视面上事先画出中心线,然后在两个相互垂直的方向用经纬仪对柱子的垂直度进行调整。 ②通过测量柱子内侧距建筑物上弹好的控制线的距离来控制柱子的垂直度。 ③柱子的标高、轴线和垂直度偏差的调整是相互联系的兼顾的,待所有标准都达到时才算完成校正工作。然后进行柱底板与预埋钢筋的塞焊工作。 1.由于此时可以把水平仪架在楼面上对柱子的水平进行测量。 2.待柱子调整完成后拧紧螺栓,进行焊接工作。 7.柱子的焊接:翼缘板、腹板的焊接为全熔透坡口焊。焊接顺序先焊接翼缘。 三、钢梁安装工艺 将钢梁卸车到各柱附近,再由内到外、自下而上逐根按编号用吊车安装钢梁,只有当梁两端安装螺栓紧固(或点焊牢固)后,方可松钩,依次吊装其它钢梁。检验合格后进行焊接。 四、现场焊接工艺 主要构件焊接工艺 手工焊接应采用多层多道、小电流的焊接方法。 1、对接溶透焊缝(平焊位手工电弧焊) 适用梁柱翼缘板腹板对接焊缝,焊条E4303。 焊接工艺参数: 焊接坡口:b≤12mm单坡口角度60度钝边2mm b>12mm 双坡口角度60度钝边2mm 组装间隙:2---3mm 焊接电流140~~180A,焊接电压24V,焊接速度15cm /min

钢结构工程量计算方法

钢结构工程量计算方法 (2015-03-30 14:07) 分享到: 0 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。钢结构一直以来是与土建分开的,后来的劲钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工砼,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起,我只能说我会做钢结构的算量,报价谈不上,因为我的经验不足。 钢结构是由钢板、角钢、槽钢、钢管和圆钢等热轧钢材或冷加工成型的薄壁型钢制造而成的结构。钢结构具有材料强度高、重量轻、安全可靠、制作简便等优点。在房屋建筑中,主要用于厂房、高层建筑和大跨度建筑。常见的钢结构构件有屋架、檩条梁、柱、支撑系统等。 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101 图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按 M2)。钢材钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。 识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是 03G102 上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。一. 钢结构 1 钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2 钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。

钢结构屋面施工组织设计

天津市裕达家园小区钢结构坡屋面施工组织设计 编制:(技术负责人) 审核:(项目经理) 审批:(分管总经理) 天津市中巨源彩钢结构有限公司 二零一六年八月四日

钢结构工程屋面施工方案 本工程为4#、7#、10#、11#、12#、13#楼钢结构坡屋顶。安装的内容有钢柱、钢梁、支撑等。 一、本工程的关键在于质量控制,所以本公司将特别成立由专人负责本部门职责范围内的质量管理,严格保证翻样、工艺、原材料供应、生产过程控制、运输、安装的各环节的工作质量和产品质量,确保过程保质保量完成。 1.质量管理总则 (一)、严格按照公司《质量手册》、《程序文件》以及《施工组织设计》的要求组织施工生产,确保施工过程及相关的施工环节处于受控状态。 (二)、加强技术管理,认真贯彻各项技术管理制度。在开工前落实项目经理部各岗位的质量责任制,做好技术交底,并将质量目标进行分解,明确其基本要求、控制要点;施工中认真检查执行情况,做好各项质量记录;施工完毕后,认真进行工程质量检验和评定,做好技术档案管理工作。 (三)、加强施工过程控制,对影响施工质量的各种因素实施有效控制,确保工程质量符合设计和规范的要求。 (四)、建立正常的施工秩序,科学地组织施工,合理安排劳动力和机具设备。 (五)、落实现场质量责任制,对全现场进行明确的责任区划分,建立执行质量奖罚制度。 (六)、项目经理及施工员对各类进场施工人员进行技术交底和质量安全交底,并做好记录。 (七)、特殊工种施工人员必须持证上岗。 (八)、项目经理部配备足够的检验、测量设备,及时准确地提供检验、测量数据。 (九)、公司针对本工程制定质量内控标准,并贯彻以样板指导工程的原则。 (十)、加强对施工工艺的管理,制定各分项工程的作业指导书,明确贯彻

钢结构工程专业承包企业资质等级标准

钢结构工程专业承包企业资质等级标准 钢结构工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。 2一级资质标准 1、企业近5年承担过下列6项中的2项以上钢结构工程施工,工程质量必须合格 (1)钢结构跨度30米以上: (2)钢结构重量1000吨以上; (3)钢结构建筑面积20000平方米以上; (4)网架工程边长70米以上; (5)网架结构重量300吨以上; (6)网架结构建筑面积5000平方米以上。 2、企业经理具有l0年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;总工程师具有10年以上从事钢结构、网架工程施工技术管理工作经历并具有相关专业高级职称;总会计师具有高级会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于50人,其中工程技术人员不少于40人; 工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于20人。 企业具有的一级资质项目经理不少于6人。 3、企业注册资本金1500万元以上,企业净资产1800万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入3000万元以上。 5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。 二级资质标准 1、企业近5年承担过下列6项中的2项以上钢结构工程施工,工程质量合格。 (1)钢结构跨度20米以上; (2)钢结构重量500吨以上; (3)钢结构建筑面积5000平方米以上; (4)网架工程边长20米以上; (5)网架结构重量100吨以上; (6)网架结构建筑面积1000平方米以上。

2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有5年以上从事钢结构、网架工程施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人,其中工程技术人员不少于20人; 工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于6人。 企业具有的二级资质以上项目经理不少于3人。 3、企业注册资本金800万元以上,企业净资产1000万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入1500万元以上。 5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。 三级资质标准 1、企业近5年承担过下列6项中的2项以上钢结构工程施工,工程质量合格。 (1)钢结构跨度10米以上; (2)钢结构重量100吨以上; (3)钢结构建筑面积1000平方米以上; (4)网架工程边长10米以上; (5)网架结构重量5吨以上; (6)网架结构建筑面积200平方米以上。 2、企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有3年以上从事钢结构、网架工程施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有初级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人,其中工程技术人员不少于l2人;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于3人。 企业具有的三级资质以上项目经理不少于3人。 3、企业注册资本金300万元以上,企业净资产360万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入500万元以上。 5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。 3承包范围编辑 一级企业:可承担各类钢结构工程(包括网架、轻型钢结构工程)的制作与安装。 二级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且跨度33米及以下、总重量 l200吨及以下、单体建筑面积24000平方米及以下的钢结构工程(包括轻型钢结构工程)和边长80米及以下、总重量350吨及以下、建筑面积6000平方米及以下的网架工程的制作与安装。 三级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且跨度24米及以下、总重量600吨及以下、单体建筑面积6000平方米及以下的钢结构工程(包括轻型钢结构工程)和边长

钢结构工程量计算方法

钢结构算量方法 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。钢结构一直以来是与土建分开的,后来的劲钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工砼,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起,我只能说我会做钢结构的算量,报价谈不上,因为我的经验不足。 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲 2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按M2)。钢材+钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。 识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是0 3G102上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。

钢结构屋架工程施工工艺及方法

钢结构屋架工程施工工艺及方法 钢结构屋架,应注意以下制作和质量控制措施要点。 (1)、制作工艺流程: (图纸会审、原材料验收矫正、工具胎具准备)→放样号料→切割→零件平直→钻孔→清理坡口→钢板接料→焊接→焊缝检查→部位矫正→焊接加劲肋及缀板→钢梁预拼装→检查几何尺寸→成品钻孔→除锈→刷漆→包装出厂 (2)、放样、号料: 放样前应熟悉图纸。确保放样平台平整、清洁。放样用的量具必须经过国家计量部门校准,并与安装人员使用同一厂家产品,同一计量,以便安装、检查。 放样时,根据工艺要求,预留切割余量,焊接收缩余量,并按规范要求起拱。 根据所放大样,制作样板、样杆,以加快号料的速度,保证精度。 号料时,应确保钢梁上下翼缘板和腹板的焊接接口相互错开200MM,并应尽量减少接口数量。需要拼接的零件必须同时下料,并标明接料号码。接口处标明坡口形式和角度。 (3)、切割: 为保证加工精度,钢板切割及坡口加工均采用半自动切割机,切割边必须整齐,出现缺口应修磨。 (4)、零件平直: 采用火焰加热及辊式平板机,对已切割的钢板零件进行处理,要求钢板局部平整度偏差小于‰,侧向弯曲小于‰。 (5)、钻孔: 用摇臂钻床对加劲肋、缀板及檩条垫板钻孔,为保证制作质量,对缀板采用钻模钻孔。孔径允许偏差为(0~+)。 (6)、坡口加工:

上下翼缘板和腹板均采用45°单面V 型坡口,坡口用半自动切割机加工,用角向磨光机清理焊缝接区氧化物及其他杂物,保持接口两侧50MM 内清洁干燥。 (7)、钢板接料: 将钢板按预先标定的顺序排放,并把接头部位垫高,以补偿焊后收缩变形,腹板可垫高30MM,翼缘板垫高50MM。然后由持证焊工点焊固定,并在对焊缝的两端设引弧板,引弧板的板厚、材质、坡口形式应与母材相同,尺寸不小于100MM*100MM。定位焊接电流应比正式焊接时大15~20%,焊高5MM,焊缝长50MM。间距200~300MM,并应避开焊缝两端。 (8)、焊接: 钢板焊接采用埋焊自动焊机。焊接前,应按规定烘干焊剂,清理焊丝,确保焊剂、焊丝清洁干燥。 焊接时,应严格按照焊接工艺评定给出的参数,由持证焊工实施,焊缝余高为2~3MM。 焊接完毕,用割矩割去引弧板,再用磨光机修磨平整。 (9)、焊缝检查: 对焊缝进行外观检查,不得存在咬边、裂纹、夹渣、气孔等缺陷。 外观合格后,清除焊缝两侧飞溅物,对焊缝进行超声探伤,达到二级标准为合格。 若内部出现超标缺陷,应将焊缝清除重焊。 (10)、除锈、油漆: 采用喷砂除锈,砂中石英含量不低于50%,除锈等级Sa2(1/2),然后立即清理、涂刷防锈漆,油漆型号和厚度应符合设计要求。涂刷油漆后四小时内不得淋雨,上道漆干燥后方可涂刷下道。

屋面钢结构施工方案

钢结构屋面专项施工方案 第一章编制说明 一、工程概况 1、工程名称:澄湖农贸市场 2、工程地点:苏州市吴中区甪直镇 3、结构类型:排架 4、建筑面积:923.17m2 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为五十年。 二、编制依据: 2.1、工程合同 2.2、施工图纸 2.3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.4、《钢结构高强螺栓连接安全技术规程》JGJ82-91 2.5、《施工现场临量用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 2.8、《钢结构制作安装规程》YB9254-95 2.9、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002 2.10、《焊接与切割安全》GB9448-88 三、适用范围 本施工方案仅适用甪直镇澄湖农贸市场钢结构屋面工程。

第二章施工方案 一、施工准备 公司材料部充分落实工程所需的一切材料,项目部委派专人到工地现场实地考察、联系,具体落实吊装机械的进出路线、材料的堆放位置以及管理人员的办公室、材料仓库工作等。为确保安装人员顺利进场施工创造一个良好的施工环境。具体准备工作如下: 1、做好施工资料的准备,熟悉图纸,领会设计意图,编制详细的施工工艺及 技术安全措施,并落实到每个人。 2、认真组织规划。项目部应根据合同要求和工程特点编制施工要点和质量计划,对施工过程提出控制要求。 3、项目经理部在开工前必须请设计院和建设单位进行设计交底或图纸会审, 图纸会审应在项目经理部自审的基础上进行。 4、按施工要求,配置有关施工机械、设备。 5、钢结构进场前,项目经理部应对预埋螺栓位置、标高及轴线进行复核。 6、开工前,项目经理部对安装人员进行安全思想教育,对质量、工期、安全 等进行全面贯彻,对所有设计图和节点有一个完整的了解。 7、现场需接通380V和220V电源,计算出所需要足够的电源线,做好各分配电箱的工作。 二、施工总体步骤 在现场进行主体施工的同时,在我公司进行钢构件的制作加工,屋架在加工厂制作好,现场进行拼接、安装。在制作中采用气割下料,手工焊接,经除锈和防腐处理后,加长汽车运到现场。在框架柱校正后,开始钢结构安装,吊装前

钢结构屋面工程施工组织设计

钢结构屋面施工方案 一、施工准备 公司材料部充分落实工程所需的一切材料,项目部委派专人到工地现场实地考察、联系,具体落实吊装机械的进出路线、材料的堆放位置以及管理人员的办公室、材料仓库工作等。为确保安装人员顺利进场施工创造一个良好的施工环境。具体准备工作如下: 做好施工资料的准备,熟悉图纸,领会设计意图,编制详细的施工工艺及技术安全措施,并落实到每个人。 认真组织规划。项目部应根据合同要求和工程特点编制施工要点和质量计划,对施工过程提出控制要求。 项目经理部在开工前必须请设计院和建设单位进行设计交底或图纸会审,图纸会审应在项目经理部自审的基础上进行。 根据工程特点及合同要求,编制工程操作程序、施工规范及验收标准。 按施工要求,配置有关施工机械、设备。 钢结构进场前,项目经理部应对预埋螺栓位置、标高及轴线进行复核。 开工前,项目经理部对安装人员进行政治思想教育,对质量、工期、安全等进行全面贯彻,对所有设计图和节点有一个完整的了解。 现场需接通380V和220V电源,计算出所需要足够的电源线,做好各分配电箱的工作。 二、施工组织管理网络 项目经理 安装施工工长制作车间主任 施工员 质量员 材料员 安全员施工班组 三、施工总体步骤

在现场进行主体施工的同时,在我公司进行钢构件的制作加工,24m屋架在加工厂每榀分2半制作好,现场进行拼接、安装。在制作中采用气割下料,手工焊接,经除锈和防腐处理后,加长汽车运到现场。 在框架柱校正后,开始钢结构安装,吊装前应预先拼接成整榀屋架,由汽车吊进行吊装,同时进行天窗架、屋面支撑的安装,安装好一间屋架后随即进行屋面轻钢檩条、屋面板的安装。 本工程钢构件在专业工厂制作,现场由专业吊装施工队进行安装,施工全过程由项目经理部统一指挥。 四、钢结构的制作 1、钢结构的制作原材料的采购及质量标准 钢结构工程的钢材主要采用宝钢、南钢、马钢、武钢等国内大型企业产品。 2、钢结构的加工进度控制 钢结构的制作是本工程的关键,根据工程的进度安排和工期短的特点,钢结构制作在自动流水在线制作,再运至现场进行吊装。 3、钢构件的施工方法 钢屋架的制作采用复制法。 3.1、工艺流程 3.2、每道工序的施工方法及质量标准 ——放样 放样必须在坚固平整的钢平台上进行,按照图纸要求以1∶1的比例在钢平台上放出大样图,放样用的钢尺应经过检验且不得随意更换。放样时应按图纸要求起拱,起拱时应将上下弦同时起拱,其竖腹杆的方向不变(垂直于水平线),斜腹杆的方向以放样为准。屋架放样时,要考虑焊缝的收缩及切割的加工余量,并应按节间分布。复制法跨度方向焊接收缩余量为10mm,钢屋架的杆件轴线与设计准线应重合,其允许偏差为2mm,其杆件轴线交点的允许偏差为3mm。放样时要

钢结构承包一级资质企业名单

合肥中铁钢结构有限公司钢结构工程专业承包安徽中亚钢结构工程公司钢结构工程 安徽鸿路钢结构有限公司钢结构工程专业承包合肥中铁钢结构有限公司钢结构工程 江苏省建工集团钢结构工程有限公司钢结构工程专业承包上海美建钢结构有限公司钢结构工程专业承包辽宁鞍特彩板钢结构有限公司钢结构工程专业承包湖北楚天钢结构有限公司钢结构工程专业承包北京北方空间钢结构有限公司钢结构工程 北京世纪华光铁道钢结构工程有限公司 北京市市政钢结构工程有限责任公司钢结构工程 北京北方空间钢结构有限公司钢结构工程 河南亚鹰钢结构幕墙工程有限责任公司钢结构工程专业承包美联钢结构建筑系统(上海)有限公司钢结构工程专业承包上海明珠钢结构有限公司钢结构工程专业承包河北金环钢结构工程有限公司钢结构工程专业承包浙江越宫钢结构有限公司钢结构工程专业承包浙江天生钢结构有限公司钢结构工程专业承包南通环宇钢结构工程有限公司钢结构工程专业承包江苏赛特钢结构有限公司钢结构工程专业承包江苏庆泰钢结构有限公司钢结构工程专业承包宁波耐吉钢结构有限公司钢结构工程专业承包上海富冶钢结构有限公司钢结构工程专业承包广州五羊钢结构有限公司钢结构工程专业承包

上海中远川崎重工钢结构有限公司钢结构工程 辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司钢结构工程 新乡空间钢结构工程有限公司钢结构工程 浙江精工空间特钢结构有限公司钢结构工程 浙江鸿翔钢结构有限公司钢结构工程 沈阳北辰钢结构工程有限公司钢结构工程 北京三杰国际钢结构有限公司钢结构工程 北京世纪华光铁道钢结构工程有限公司钢结构工程 重庆建工钢结构有限公司钢结构工程 营口市钢结构工程有限责任公司钢结构工程 浙江精工钢结构有限公司钢结构工程 浙江中南建设集团钢结构有限公司钢结构工程 浙江越宫钢结构工程有限公司钢结构工程 浙江精工钢结构有限公司钢结构工程 杭州恒达钢结构实业有限公司钢结构工程 重庆华厦钢结构有限公司钢结构工程 深圳建升和钢结构建筑安装工程有限公司钢结构工程 平湖市兴隆钢结构安装有限公司钢结构工程专业承包浙江九天空间钢结构有限公司钢结构工程 杭州华东钢结构制造有限公司钢结构工程 浙江天鸿钢结构有限公司钢结构工程 黑龙江三新钢结构工程有限公司钢结构工程 北京蓝天开思班钢结构有限责任公司钢结构工程 浙江精工重钢结构有限公司钢结构工程

屋顶造型钢结构施工方案

钢结构施工组织设计 工程名称:达 工程地点: 施工单位: 编制单位:编写人: 监理单位审核意见:审核人: 建设单位审核意见:审核人: 目录 第一章编制依据 第二章工程概况及特点 第三章组织体系 第四章施工部署 第五章钢结构制作 第六章钢结构安装 第七章外维护系统安装 第八章质量控制措施 第九章安全控制措施 第十章文明施工措施 屋顶造型钢结构工程 钢结构施工组织设计 第一章编制依据 1、有关施工及验收规范和质量检验评定标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001) 《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81—2002)、(J2018—2002) 《碳钢焊条》(GB/T5117) 《低合金钢焊条》(GB/T5118) 《钢结构扭剪型高强螺栓连接副》(GB3632—3633) 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB 11345) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002)

2、本工程设计图纸及有关设计文件 第二章工程概况及特点 中山银泉酒店屋顶造型为“菠萝”状的钢结构工程,钢结构造型底部直径为13米,上部直径 3.2米,高10米,顶部设一根直径960~300mm,高18米的外包不锈钢的天线。整个造型建筑物外包 金色铝板和金色镀膜玻璃,特显酒店辉煌、豪华的气势。 第三章组织体系 安全员: 质检员: 2、现场项目部主要岗位职责: 2.1项目经理 2.1.1组织编制项目质量计划,使整个项目按照IS09002标准体系运作。 2.1.2主持编制项目管理方案,确定项目管理的目标与方针。 2.1.3项目经理是整个工程的施工质量和施工安全的第一责任人。 2.1.4确定项目管理组织机构配备人员,制定规章制度,明确有关人员的职责,组织项目经理部开展工作。 2.1.5及时、适当地作出项目管理决策,其主要内容包括重大技术方案决策、合同签订及变更决策等。 2.1.6与业主、监理保持经常接触,解决随机出现的各种问题,替业主、监理排忧解难,确保业主利益。 2.1.7主管计划财务和办公室工作。 2.2项目总工程师 2.2.1在项目经理领导下,具体主持项目质量管理保证体系的建立,并进行质量职能分配,落实质量责任制,确定项目质量记录及项目的关键过程和特殊过程,并确定相应的技术参数和实施措施及决策。 2.2.2组织项目的技术质量工作,审核项目施工组织设计与施工方案,并协调各专业之间的技术质量问题。 2.2.3与设计、监理保持沟通,保证设计、监理的要求与指令得以贯彻实施。

如何计算钢结构的工程量

教你学钢结构算量 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。钢结构一直以来是与土建分开的,后来的劲钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工砼,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起,我只能说我会做钢结构的算量,报价谈不上,因为我的经验不足。 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲 2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按M2)。钢材+钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。 识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是0 3G102上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。 把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。 一. 钢结构 1 钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2 钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。 注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3 钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图; 3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图;

机场航站楼钢结构屋盖施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (1) 第一节工程特点 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章施工方案选择 (3) 第三章施工组织情况及施工工期 (4) 第四章钢结构制作技术 (5) 第五章钢结构焊接技术 (6) 第六章钢结构安装技术 (7) 第七章钢街架单元整体滑移施工技术 (9) 第一节滑移轨道的设计安装 (9) 第二节施工阶段的结构验算 (9) 第三节桁架的横向稳定控制措施 (9) 第四节桁架的整体稳定控制措施 (9) 第五节多头牵拉同步控制措施 (12) 第六节滑移单元的组成 (12) 第七节滑移前准备工作 (13) 第八节滑移 (13) 第九节滑移过程结构应力监控 (14) 第十节滑移过程位移计算机监控 (15) 第八章钢结构测控技术 (16) 第一节桁架组装测控技术 (16) 第二节变形观测 (16) 第九章工期控制 (18) 第十章质量控制 (19) 第十一章实施效果 (20)

第一章工程概况及特点 第一节工程特点 结构截面变化多。其截面大小由中部的3m×3m变化到两端及悬挑部分为 1.5m×1.5m,而且根据截面受力不同,上弦管(φ245无缝钢管)有6种不同厚度、下弦管(φ299无缝钢管)有5种不同厚度变化。 节点设计复杂,桁度要求高,拼装难度大。由于杆件种类多达21种,而设计采用的节点形式全部为相贯焊接接点,不可避免地将会造成节点处构造空间过小,给节点定位桁度提出很高要求(设计允许节点偏差2mm),拼装难度大。 结构受力形式独特,不同于国内一般常见形式。采用四叉柱帽杆支承体系,使结构安装时不能按常规由下到上进行施工。 焊接量大,焊接检测困难。相贯焊接全部采用手工电弧焊和C02气体保护焊,焊接坡口的制备难度极大,并且设计要求进行UT探伤检测,国内尚无相应规范和要求。 UT无损检测项目内容包括: 柱帽杆锥杆段与直线段的环缝;柱帽杆锥杆段与下弦和支座半球的相贯缝。 半球体与支座板的坡口焊缝。 上下弦杆件的对接焊缝。 各榀腹杆的相贯焊缝。 檩条对接、檩条支撑焊缝。 由于楼板结构水平受力,因此在进行钢屋盖施工前已完成了底层楼板施工,使大吨位吊车无法进入施工作业面。 第二节工程概况 机场二期航站楼钢结构屋盖工程由16榀鹏翼形桁架构成,通过柱帽杆支承在三排混凝土柱顶之上,如图7-6-1,鹏翼形架投影长度135m,基本截面为底、高均为3m 的倒置等腰三角形,上弦最大标高25.436m,下弦最低标高13.8m,全部采用材质为

钢结构工程量的计算公式

钢结构:是有钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的结构。 钢结构的特点:轻质高强、任性好,各向同性,性能稳定,可焊性,不易渗漏,耐热但不耐火,耐腐蚀性差,制造简便,施工周期短。 比较常用的Q235和Q345当强度起控制作用时,可选择Q345,稳定控制时取Q235. 钢板工程量的计算方法:a*b*T*7.85/1000000 钢材理论质量计算方法: 单位长度的质量计算:G=f*g/10 G——钢材单位长度的质量kg/m3 F——钢材的断面面积 G——钢材比重通常取7.85g/m3 2)钢材的质量计算w=G*L 其中w——钢材单位长度的质量 L——钢材的长度m (2)各种钢材的理论计算公式: 下列公式均为每米长度(除钢板公式每平方米)理论质量的计算式:式中的宽度、厚度、边长、直径、对边距离等长度均以mm做单位。 1)热轧钢丝、钢筋.G=0.00617*直径2 2)工字钢(近似)计算式G=0.00785*腰厚*(高+f(腿宽-腰厚))(kg/m ) 式中f——用于一般型号即带a的为3.34,用于带b的为2.65,用于带c的为2.65. 3)槽钢(近似公式)。G=0.00785*腰厚*(高+f(腿宽-腰厚))(kg/m )式中f——用于一般型号即带a的为3.26,用于带b的为2.44,用于带c的为2.44. 4)等边角钢 计算式G=0.00795*边厚*(2*变宽-边厚)(kg/m ) 5)不等边角钢 计算式G=0.00795*边厚*(长边宽+短边宽-边厚)(kg/m ) 6.方钢 计算公式G=0.00785*边长2(kg/m ) 7.六角钢G=0.0068*对边距离2(kg/m ) 8.八角钢G=0.0068*对边距离2(kg/m ) 9.扁钢、钢带。G=0.00785*宽度*厚度(kg/m ) 10.钢板G=7.85*厚度(kg/m2) 11.钢管G=0.002466*壁厚*(外径-内径)(kg/m )

钢结构屋架施工方案

第1节 钢结构屋面施工方案 1、 钢屋梁制作 1. 材料要求 (1)钢材 按照设计要求所进材料应有材质证明书,并应符合设计要求及有关标准的规定。 (2)焊条 屋架制作采用E43xx 系列焊条进行焊接。焊条的直径应根据实际情况选用。(3)螺栓 所用螺栓应有符合设计要求和有关技术标准的规定,锈蚀、碰伤、的螺栓不得使用。 (4)防腐涂料 根据设计要求选用防火涂料,应有材质证明书,并符合设计要求。 2. 主要机具设备 (1)主要机械设备 剪切机、砂轮、电钻、喷砂机、磨光机、龙门吊、空压机、电焊机、相贯线切割机。 (2)主要工具 钢丝绳、棕绳、卡环、撬杠、倒链、千斤顶、钢尺、线坠、水平仪、塔尺等。 3. 作业条件 (1)编制屋架钢结构制作作业设计、进行详细的技术交底。 (2)按照制作备料计划,清点材料数量,核对材料合格证。 (3)搭设好现场制作操作平台。 (4)所有机械设备试车完毕,均达到使用条件。 5.8.1.4 制作操作工艺 (1)认真看图,合理地下料,尽量减少材料损耗。 (2)根据散件的同规格数量下好零件,下料过程中可采用相贯线切割机准确下料。 (3)在拼装平台上根据大样图按1 1 比例打好地模,焊好定位卡具,在平台上对号放置屋架零件进行组对。 (4)组对好的屋架应首先点焊,认真矫正后对称施焊。并做好防变形措施。(5)焊完后认真复检屋架的几何尺寸和焊缝的质量,严格按设计和规范要求进行验收。 (6)做好构件出厂前的资料收集及成品保护,构件堆放场地应平整、结实、地面设垫木、并有排水设施;制作好的构件不允许撞击,不允许锤击,并做好出厂前防锈底漆的涂刷和构件编号工作。

5.8.1.5 施工注意事项 (1)钢屋架制作所用材料必须矫正后才能使用。 (2)下料所用样板必须放样制作,不得用计算的方法推算。放样时要按设计尺寸预放收缩量。 (3)屋架在装配时应用水平仪找平平台,防止装配好的屋架出现侧向弯曲。 2、 屋面系统安装 1. 概况 屋面系统的安装包括屋架、水平支撑、檩条、压型板等。属高空作业,安装尺寸精度要求较高。 2. 半成品、材料要求 (1)屋架等钢构件 型号、几何尺寸、制作质量应符合设计和施工规范要求,并有出厂合格证及附件。 (2)连接材料 焊条、螺栓等连接材料等应有质量证明书,并符合国家标准的规定。(3)涂料 防腐油漆品种、牌号、颜色及配套底漆应符合设计要求和相关国家技术标准和产品质量证明书。 3. 主要机械设备选用 (1)吊装屋架选用25t 胶轮吊进行吊装,吊机位于紧邻厂房结构区域进行吊装;载重汽车用于倒运。 (2)主要工具 Ф17.5 钢丝绳、棕绳、卡环、撬杠、扳手、倒链、千斤顶、钢尺、线坠、经纬仪、水平仪、塔尺等。 4. 作业条件 (1)对参加施工人员进行详细技术交底。 (2)按安装单元清点构件数量,要求配套供应,查验合格证和技术资料。(3)复验构件几何尺寸,焊接质量及表面涂装质量。 (4)安装部位弹好线,复核安装轴线及标高。 5. 安装操作工艺 (1)屋架采用综合法安装,即从一端开始向另一端安装并补挡,使之形成稳定结构单元。 (2)用钢丝绳两点绑扎,水平吊起至安装部位,为防碰撞,应绑好溜绳。(3)每榀屋架矫正后开始安装支撑及檩条,把一档全部安完。檩条重量较轻,可一钩多吊。 (4)安装的油漆一般在地面刷好。空中焊接部位应进行补焊。

上海外滩金融中心屋顶花冠钢结构施工方案

上海外滩金融中心屋顶花冠钢结构 工程施工技术要领 一、工程概述 上海外滩金融中心屋顶花冠位于标高186.69米冠顶标高198米。整个花冠由空心方钢管焊接组成,分为内层和外层两个部分,重约278.4吨。本项工程的难点: 1.施工部位高,必须解决高空操作平台。 2.构件形状不规则,必须解决就位的精度调整。 3.控制好焊接的变形。 二、施工方法及质量控制 1.总体施工顺序构件拼装→内层结构安装→外层结构安装 2.施工步骤 1)构件拼装根据现场塔吊布置情况, G.2轴线向塔吊一侧外层花冠可以整体安装。E.6轴线向塔吊一侧的内层花冠可以整体安装。 a.构件进场必须在工厂进行1:1放样加工,并且进行车间预拼装。对拼装好的构件编号。以便现场组对。 b.各构件尽可能整体运输到施工现场,减少现场拼接工作量。 c.现场组装应按构件在车间的编号进行组装。 d.现场的对接焊缝采用坡口熔透焊接,衬板采用4毫米。 2)操作平台搭设 a.花冠就位高度在186米左右,其本身垂直高度最高12米。为满足现场安装 焊接的要求,平台应从186米起搭设到花冠顶标高下0.5米处。 b.在搭设的平台下平铺水平安全网,立面用立网封闭。 3)调整用锚栓的埋设 为了方便调整花冠就位的角度,现场采用手动葫芦调整其就位角度。因此在花冠内侧的混凝土梁上埋设直径为25毫米的钢筋锚栓。锚栓的位置应基本处在花冠顶尖与圆心的连接线上。 同时为了能够实现对花冠的调整,花冠底座部位应制作成活动绞支座结构。

待就位调整测量完毕后将其焊接。 4)地位线的确定 以屋顶圆心为定位点在屋顶平面分出外层花冠及内层花冠花瓣顶尖到圆心的分割线。每条线在屋面上至少放出2个点。 5)吊装 结构吊装按:外层花冠→拉杆→内层花冠→中侧花冠→弹性环的顺序进行 (1)内层花冠吊装 a.整体吊装采用三点吊法,其中两点在花冠底部宽的部位。另外一点在花冠 的尖顶部位,并用一个手动葫芦连接起重钢索,以便调整,一个手动葫芦备用(作为就位调整用) b.起吊时将花冠用手动葫芦调节,使花冠起吊的角度基本与就位角度大致相 等。 c.花冠就位时,先将花冠底座部分连接,并将花冠顶尖部位的备用手动葫芦 用钢锁与其相应的锚栓连接起来。 d.在屋顶圆心部位的定位点架设经纬仪,通过相应的分割线,调整花瓣的位 置,使花瓣顶尖与事先在屋面放出的定位线在同一直线上。这样花瓣经向的位置基本调整好。 e.在花瓣顶尖放线坠,用测距仪或钢尺测花瓣的环向距离。并通过手动葫芦 将其调整到设计位置。 f.定位焊接 g.将拉杆连接 h.焊接 j.摘取调整工具 (2)内层花冠吊装 G.2轴线向塔吊一侧内层花冠可将中层花冠与外层花冠整体安装。其余不能 整体安装的,采用临时固定方法将内层花冠固定,即用手动葫芦配钢锁将其在向圆心方向固定,或在外层花冠上用直径不小于133的钢管将其支撑。调整放法同外层花冠一样。

钢结构工程量计算规则

钢结构工程量计算规则 为了建立和健全公司预(结)算管理体系,统一钢结构工程量计算标准,规范预(结)算管理行为,有效控制项目实施运营成本,确保实现项目利益最大化,特制订本规则。 本规则适用于公司本级和各事业部对外商务报价、计划利润的测算、工程竣工决算、项目经理(或分包单位)承包费用和公司内部加工制作费用的结算管理。 一、工程量计算原则 (一)、商务报价工程量的计算原则 1、商务报价按招(投)标方案图或招标施工图计算工程量。 2、按招(投)标方案图报价的项目,如工程量由公司设计院负责提供的,则公司设计院在提供工程量时须注明设计使用软件、设计依据及荷载、适用规范、建筑物基本尺寸、构件型号规格等,手工计算部分工程量须提供详细的计算稿,计算稿须经计算人员和审核人员签名确认后方可提供。如工程量由商务技术部门负责编制的,则由商务技术部门按照招(投)标方案图计算好工程量,并保存好工程量计算稿。 3、按招(投)标施工图报价的项目,由商务技术部门负责,按照招(投)标施工图计算工程量,并保存好工程量计算稿。 4、投标项目中标后,由商务技术部门负责将投标文件[包括招(投)标方案图或施工图、工程量计算稿、综合单价测算表及计算稿等资料]整理成册后,存档备查。 5、投标项目中标后,招(投)标方案图或施工图必须由营销部门负责送项目发包单位或招标单位进行书面确认后,方可移交商务技术部门存档。 6、中标项目的招(投)标方案图或施工图,如项目发包单位(或招标单位)在招标结束后要求退还的,则由营销部门负责将招(投)标方案图或施工图复印后,送项目发包单位(或招标单位)书面确认后,移交商务技术部门存档。 7、工程变更或设计变更联系单的工程量计算原则,参照商务报价工程量计算原则执行。 (二)、项目竣工决算(或进度结算)工程量的计算原则 1、营销部门在签订工程施工承包[或构(配)件及材料供应]合同时,须明确项目竣工决算(或进度结算)工程量的计算标准及规则。 2、工程量按实结算的项目和实行暂定总价包干、但工程量需根据实际变更进行调整的项目,营销部门在签订合同时,须明确工程量按最终版深化设计图计算。

钢结构屋面工程施工方案

钢结构屋面工程 施 工 方 案 编制人:曹臣 审核人:都玉重 审批人:王海峰 北京永成兴业钢结构有限公司 目录

一、编制依据 二、工程概况及特点 三、施工部署 四、安装方案 五、技术措施 六、劳动力组织和施工机具 七、质量控制及验收标准 八、安全文明生产措施 一、编制依据

1、施工图纸 2、国家现行标准及施工验收规范。 3、甲方公司有关技术要求。 4、本公司有关施工、质量、安全生产、技术管理等文件。 5、本公司在同类工程中的施工经验。 6、适用于本工程的施工机械及技术参数: (1) 招标文件技术条款及图纸。 (2) 《钢结构工程施工验收规范》(GB50205-95)。 (3) 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95)。 (4) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)。 (5) 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》(GB985-88) 二、工程概况及特点 1、工程概况 该厂房为单跨,轴线尺寸为:跨度为13.2米,柱距为8.8m,总长52.8米。钢结构安装总量约为20吨。厂房形式为单层厂房。 厂房屋面全部为钢结构。柱混凝土柱,屋面系统包括屋架、檩条、支撑体系,部分檩条下设隅撑. 屋面梁采用热轧H型钢组成图纸标注WL600*300*11*17,。梁与梁为焊接、梁与柱的连接采用10.9级高强螺栓连接。 屋面板采用960x75型玻璃丝棉复合板,上下彩钢板为0.5mm厚。玻璃棉每立方米40千克。 钢结构除锈等级为Sa2级标准。制作完毕后涂覆防锈底漆两道,厚度50um,面漆两道,底漆加面漆总厚度150um。本施工方案内不包含防火涂料。 施工引用验收标准按《钢结构结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)和国家现行有关钢结构质量标准执行。

钢结构工程专业承包企业资质等级标准及承包工程范围

钢结构工程专业承包企业资质等级标准及承包工程范围 钢结构工程专业承包一级资质标准 企业资产 (1)净资产3000万元以上。 (2)厂房面积不少于30000平方米。 企业主要人员 (1)建筑工程专业一级注册建造师不少于8人。 (2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有建筑工程相关专业高级职称;结构、机械、焊接等专业中级以上职称人员不少于20人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人,且施工员、质量员、安全员、材料员、造价员、资料员等人员齐全。 (4)经考核或培训合格的焊工、油漆工、起重信号工等中级工以上技术工人不少于50人。 企业工程业绩 近5年承担过下列5类中的2类钢结构工程的施工,工程质量合格。 (1)钢结构高度80米以上; (2)钢结构单跨30米以上; (3)网壳、网架结构短边边跨跨度70米以上; (4)单体钢结构建筑面积3万平方米以上;

(5)单体钢结构工程钢结构重量5000吨以上。 技术装备 具有下列机械设备: (1)切割设备(多头切割机或数控切割机或仿型切割机或等离子切割机或相贯切割机等)3台; (2)制孔设备(三维数控钻床或平面数控钻床或50mm以上摇臂钻床等)3台; (3)端面铣切或锁口机不少于2台; (4)超声波探伤仪、漆膜测厚仪(干湿膜)等质量检测设备齐全。 钢结构工程专业承包二级资质标准 企业资产 (1)净资产1500万元以上。 (2)厂房面积不少于15000平方米。 21.2.2企业主要人员 (1)建筑工程专业注册建造师不少于6人。 (2)技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有建筑工程相关专业高级职称或一级注册建造师执业资格;结构、械、焊接等专业中级以上职称人员不少于10人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人,且施工员、质量员、安全员、材料员、造价员、资料员等人员齐全。