文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防工程门孔口防护设备安装工程质量检验

人防工程门孔口防护设备安装工程质量检验

人防工程门孔口防护设备安装工程质量检验
人防工程门孔口防护设备安装工程质量检验

人防工程孔口防护设备安装工程质量检验

3.1 本部分规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程检验的技术要求,检验方法和评定标准。

3.2 本部分规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程中防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门和防爆超压排气活门的检验。

3.3 检验项目及检验方法

3.3.1 保证项目及检验方法

1 安装防护设备的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定。检验方法:检查产品的出厂合格证、实物和对照设计图纸检查。

2 预制的防护设备的门扇(或封堵板、活门等)强度必须符合设计要求。检验方法:检查产品的出厂合格证或检验报告。

3 防护设备所有的零部件均无锈蚀且有相对运动的部位有涂油保护,固定牢靠,开启方向、位置、标高必须符合设计要求。检验方法:观察检查、检查施工记录和对照设计图纸检查。

4 钢筋混凝土门扇严禁有蜂窝、孔洞和露筋。检验方法:观察检查。5门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密闭胶条压缩量均匀,严密不漏气。

检验方法:观察检测、灯光检测和气密检测仪检测。

6 胶条接头必须采用45°坡口搭接,胶条接头单扇门不得超过2处,双扇门不得超过6处。检验方法:观察检查。

7 门扇能自由开到土建设计的终止位置,表面平整光滑,面漆均匀,

产品标牌齐全。检验方法:观察检查。

3.3.2 基本项目及检验方法

1 钢筋混凝土门扇的混凝土应振捣密实。每扇门的任何一处麻面,其面积应符合以下规定:合格:麻面面积分别不大于门扇总面积的0.5%。检验方法:尺量检查。

2 门扇开关、闭锁启闭等应符合以下规定:合格:门扇开关比较轻便,闭锁运动无卡阻,门扇外表面标有闭锁开关方向,对于电控门,除满足上述要求外,还要求运转平稳可靠,门扇、闭锁启闭时间符合设计要求。检验方法:观察和手动(或电动)操作检查。

3 防护设备的零部件应符合以下规定:合格:零部件齐全,无锈蚀,无损坏。检验方法:观察检查。

3.3.3 允许偏差项目及检验方法防护设备安装的允许偏差按本标准表3-1和表3-2的规定取值。检验方法:

1 门框垂直度检验采用磁力线坠检查。

2 门扇与门框贴合面允许间隙用塞尺检查。悬摆板与门扇、门扇与门框间隙检验:关闭悬摆板或门扇,用塞尺沿结合面检验悬摆板与门扇间隙;闭锁锁紧后,用塞尺检验门扇与门框间隙。

3 门扇、闭锁手动启闭力用弹簧拉力秤检查。门扇启闭力检测:用弹簧秤拉门扇开启或关闭,力的作用点在门扇拉手处,拉力的方向始终垂直于门扇表面,均匀慢速将门扇拉开或关闭至能锁为止,测量应最少进行三次,整个过程的最大力为门扇启闭力。

手动闭锁操纵力检测:

方法一:用测力搬手检测闭锁锁紧力,然后把力矩换算成力。测量应最少进行三次,取最大值。

方法二:用弹簧秤拉闭锁手柄(轮)检测锁紧力,力的作用点距手柄末端(或与手轮外圆相切),且平行于门扇表面。测量应最少进行三次,取最大值。

悬摆板启动力、关闭力检验:

①用弹簧秤拉悬摆板关闭,力作用点在悬摆板中心,作用力方向与活门门扇垂直,测量恰好使悬摆板启动的启动力。测量应最少进行三次,取最大值。

②由弹簧秤拉悬摆板关闭,力作用点在悬摆板中心,作用力方向与活门门扇垂直,测量使悬摆板与门扇(底座)间的间隙满足β值要求时的关闭力。测量应最少进行三次,取最大值。

③如条件限制不能在悬摆板中心检验时,可在悬摆板中心线近下缘处检验,然后换算成作用点在悬摆板中心所需的力。测量应最少进行三次,取最大值。

滤毒设备及相关控制阀门的检验细则

本附录解释了在检测过程中,通风系统滤毒设备及相关控制阀门检验的具体要求。

C1滤毒设备及相关控制阀门的滤毒风量和外观尺寸应符合设计要求。

C2设置在染毒区的进、排风管,应采用2~3mm后的钢板焊接成型,其抗力和密闭防毒性能均应满足战时需要,且风管应有0.5%的坡度坡向室外。

C3设有滤毒通风的防空地下室,应在防化值班室设测压装置。该装置可由倾斜式微压计、连接软管、旋塞阀和同知识外的镀锌钢管组成。

人防工程防护设备安装工程检验规程

人防工程防护设备安装工程 检验规程

人防工程防护设备安装工程检验规程 第一章总则 1.1 本规程共分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验和人防工程通风系统检测两部分。 人防工程孔口防护设备安装工程质量检验规程制定主要依据《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01—2002)。 人防工程通风系统检测规程制定主要依据《人民防空工程施工质量检验评定标准》(RFJ01—2002)、《人民防空工程设计规范》(GB50225—95)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—94)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)、《人民防空指挥工程设计标准》(RFJ1—99)、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—85)、《工业企业噪声测量规范》(GBJ122—88)、《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》(JC646—1996)。 1.2 本规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程质量检验及人防工程通风系统检测的技术要求、检验方法和评定标准。 1.3 本规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程及人防工程通风系统检验。 第二章检验工作程序

2.1 检验应在人防工程竣工验收前,施工单位自检合格后进行。受检单位应提供如下资料,方可实施检验。 (1)检验委托申请(2)防护设备生产许可证、产品出厂检测报告(或合格证)(3)施工图纸及隐蔽工程记录(4)自检报告 2.2 检验中应使用检定合格的仪器设备。检验人员应严格遵守操作规程,保证检验数据的科学性、真实性和可靠性。 2.3 经检测部门检测后,在七个工作日内出具检验报告。报告一式三份,分别报送人防工程建设主管部门、受检单位及检测单位存档。 第三章检验 第一部分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验 3.1 本部分规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程检验的技术要求,检验方法和评定标准。 3.2 本部分规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程中防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门和防爆超压排气活门的检验。 3.3 检验项目及检验方法 3.3.1 保证项目及检验方法 1 安装防护设备的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 检验方法:检查产品的出厂合格证、实物和对照设计图纸检查。 2 预制的防护设备的门扇(或封堵板、活门等)强度必须符合设计要求。 检验方法:检查产品的出厂合格证或检验报告。

人防工程防护设备安装合同书

人防工程防护设备 安装合同 工程名称: 工程地址: 发包方: 承包方: 签约时间:年月日 签订地点:

人防工程防护设备安装合同书 发包方(甲方): 承包方(乙方): 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工,明确双方的责任和义务,根据《合同法》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定,遵循平等、公平、诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地址: 3. 防护单元个,防空地下室建筑面积:平方米,地下层。 4. 设计单位: 5. 人防工程监理单位: 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护(防化)设备的施工任务,包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给(排)水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管(短管)及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括:产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工

资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数(质)量、规格与施工图、标准图相一致(详见防护设备工程量清单),若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化,甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸,工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工,即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责(安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外)。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期,具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1.乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护(防化)设备,保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。 2.乙方的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外,还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测,出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测,出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。 3.产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准。

人防工程质量检查报告

XXX人防工程施工 质量验收报告 编制:() 审核:(总监理工程师) 审批:(负责人) 监理单位:(公章) 年月日

人防工程质量验收报告 一、工程概况 xxx建设工程,建设地点位于xxx(详细地址),本工程结构安全等级为x 级,设计使用年限为x年,耐火等级为x级,总建筑面积为xx M2,建筑抗震设防类别为x类,抗震设防烈度为x度,地下x层。人防工程位于地下x层,抗力等级为常x级核x级,防化等级为x级,人防总建设面积xx M2,掩蔽面积xx M2,划分为x个防护单元,x个抗爆单元,平时用途为xx,战时用途为xx,共设x个出入口,疏散宽度为xx M。 人防工程地基处理采用xxx(地基处理作法) 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C xx;基础筏板C xx,抗渗等级P x;外墙C xx,抗渗等级P x;临空墙C xx,顶部C xx、抗渗等级P x。 人防外墙防水采用xxxxx(防水作法)。 参建各责任主体单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 人防工程质量监督单位:西安市人防工程质量监督监察队 二、项目监理部组成及分工 …

三、监理依据及验收依据 在工程施工过程中,监理部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及监理合同要求进行了全过程监理。 监理依据有: 1、工程施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单; 3、监理合同; 4、监理规划、监理实施细则; 5、… 6、国家有关强制性标准及现行施工规范。 质量验收依据有: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-xxx 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-xxx 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-xxx 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-xxx 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-xxx 5、《通风与空调施工质量验收规范》GB 50243-xxx 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50243-xxx 7、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015 8、… 9、其他国家有关强制性标准及现行施工验收规范。 三、监理概况 1、工作范围:按照工程施工图纸内容,我监理部对该人防工程的结构、防

人防工程防护设备买卖安装合同

合同编号: xx省人民防空工程防护设备买卖安装合同 xx省人民防空办公室 制定 xx省工商行政管理局

甲方(发包方):XXXXX有限公司 乙方(承包方):xxx人防工程防护设备厂 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定,双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.工程名称:XXXX地下室人防工程。 2. 工程地点:。 3. 工程开工日期:年月日,竣工日期.年月日,总工期天。 4.质量等级:合格。 第二条合同价款及结算方法 1.按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》(国人防[2009]325号)规定,设备价格根据湖南省人防工程造价管理机构发布的《防护设备信息指导价》商定。 2.根据甲方提供的设备清单,结合图纸对所有人防门实行总价包干,本工程合同价款计人民币¥元(大写:元整)。设备名称、规格型号、数量、单价等详见附件。 3.因设计变更原因造成设备数量或者安装工程量增减,合同价款做相应增减。 4.若本工程无设计变更,设备数量或者安装工程量无增减,则无需另行办理买卖安装结算,本合同价视为买卖安装结算价,甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 第三条支付方式 合同生效后,甲方按下列方式向乙方支付合同价款: 1.合同订立后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为设备备料款,计:¥元(大写:元整)。 2,门框运抵现场后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款,计:¥元(大写:元整)。 3.门扇运抵现场后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款,计:¥元(大写:元整)。 4. 工程竣工验收合格后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的10 %,计:¥元(大写:元整)。

人防施工控制要点整理

新乡电子商务产业园 (一期)建设项目人防地下室 监 理 交 底 中兴豫建设管理有限公司 电子商务产业园人防监理部 2017年04月01日 第一部分:人防工程主体施工 人防工程要达到三个条件:

1、有足够的强度。 2、有足够的密闭性。 3、有足够的厚度(防核辐射能力)。 所依据的规范、标准、设计图集和报验表格及普通建筑相比,也是有所区别。所以不要单以经验施工,仔细审查图纸,有疑问处,及时及建设单位、监理单位及设计单位沟通。对于人防工程而言,主要依据下列规范、标准和设计图集:《人民防空地下室设计规范》GB50038 、《人民防空地下室施工及验收规范》GB50134 、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2015以及相应的07F图集,包括:FJ01-03《防空地下室建筑设计》、FS 02《防空地下室给排水设施安装》、FG01-05《防空地下室结构设计》、FS02《防空地下室建筑设计》、FK 01-02《防空地下室通风设计》、FD 01-02《防空地下室电气设计》等。 (一)人防工程的特点 根据《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2012第3.2.2条及表3.2.2规定:孔口防护是人防工程的主要分布工程,也是人防主体施工中,应该抓住的重点部分。该分部包括:防护门、防护密闭门、及密闭门的门框墙制作:防护门、防护密闭门和密闭门的安装;防爆波活门、防爆波活门、防爆超压排气活门的安装;进出工程管线的防护密闭(措施)等分项工程; 人防工程的给排水分部工程,除常规的设施安装外,还包括:洗消器具、洗消集水井、防爆波地漏等各分项工程的施工及安装。 人防工程的通风、采暖及空调分部工程,是在普通地下工程的基

人防检测合同样本

xxx 人防工程检测合同[合同编号:] 人防工程竣工验收现场检测合同项目名称: XXX 项目委托单位:XX有限公司检测单位:XX人防工程检测有限公司签订日期: 201 年月日 1 xxx 人防工程检测合同委托单位(以下简称甲方):XX有限公司检测单位(以下简称乙方):XX人防工程检测有限公司为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平原则,双方协商签订本合同。一、工程概况:1、工程名称:XXX项目2、座落地点:玉成路与XX路路口3、建筑面积:人防面积 6240㎡4、战时使用功能:二等人员掩蔽所二、检测内容1、人防门人防门为全数检测,检测内容根据苏防规[2013]2号文附件4。2、通风系统核查检测内容根据苏防规[2013]2号文附件4。三、工作程序 1、乙方在接到甲方通知进场后3天内需进场进行检测工作,

并在当天完成检测工作。2、甲方携带相关工程的人防区域建筑施工图、防护设备清单到乙方处办理委托登记。3、乙方接收上述材料后,制定检测方案,必要时需进行现场勘查。甲方领取检测方案及现场检测委托单。 4、乙方进行现场实地勘察,提出检测方案并征得甲方同意后方可实施。 5、乙方按检测方案准备完毕后,向甲方提交填写好的现场检测委托单。 6、如首次检测发现有不合格项,进行二次检测,如二次检测发现有不合格项,进行三次检测,以此类推,直至合格为止。复测规定时限:按首 2 xxx 人防工程检测合同次检测发生不合格项的数量及整改进度而定。四、检测费用及付款方式1、付款方式:检测完毕后,甲方领取检测报告时全额支付。2、检测费:固定总价为 XX 元大写人民币XX元整。详见价格清单(附件),本项目不收取复检费。 3、甲方付款时,乙方应提供同等金额的普通增值税发票。五、甲、乙双方权利及义务(一)甲方权利及义务1、甲方拥有本检测报告的所有权,乙方按规定对报

人防孔口防护

孔口防护工程是人防单位工程中的一个重要分部工程,是能否实现人防工程预定防护功能的关键,是人防工程区别于普通地下室的特殊部位,是评定人防工程质量等级的控制性工程。做好孔口防护工程的施工,对于保证人防工程建设质量具有重要的意义。人防工程质量检验评定标准(RH01—2002)将孔口防护工程划分为门框墙制作、人防门安装、活门安装、穿墙管线的防护密闭四个分项工程,并对各分项工程的质量标准做了明确要求。本文针对以上四个分项工程在施工中容易出现的问题加以阐述。 一、门框墙制作工程中的常见问题 1.门框墙钢筋绑扎错误。门框墙钢筋绑扎时,要认真读图,严格按图施工。门框墙可根据周边嵌固情况及门洞相对尺寸,划分为门框侧墙、上挡墙、门槛等独立部分。对于人防防护密闭门、防爆波悬摆活门门框、封堵框门框墙钢筋,设计单位一般要分别进行设计计算,并绘制详细的配筋图表,施工时不能将门框墙混同一般墙体,特别是当门框上挡墙较高时,上挡墙下缘一般要设置加强梁,该梁两端应锚人两侧的结构构件,而不能悬空。根据构造要求,门框墙的厚度不应小于300mm,门洞四角内外两侧,应配置8根直径16mm的斜向钢筋,每根长度不应小于1m。人防密闭门门框墙因不直接承受冲击波荷载,其钢筋一般按洞口加固设计施工。 2.人防门框预埋错误。人防工程施工图中所标示的各种人防门框,均应随门框墙混凝土一起浇筑,不得后凿后浇。在预埋时,要认真核对图纸,确定每个门框的型号,应当注意防护密闭门门框和密闭门门框在外观上的区别,门框的四个角前者一般是斜角,后者一般是圆角;还应注意各种门框的闭锁孔均是小口向上,不能颠倒。门框上四周应焊接锚固钢筋,锚入门框墙的钢筋骨架中。在顶板的钢筋网片上,要预埋吊钩,用于安装人防门扇时吊起门扇。这些预埋件都要在浇筑混凝土前认真检查,不能遗漏。 3.门框垂直度偏差过大。门框及其模板在浇筑混凝土时必须有牢固的支撑,以控制位移,保证垂直度。《人防工程质量检验评定标准》规定钢筋混凝土平板门门框墙的垂直度最大允许偏差是5mm,这样规定是为了保证人防门能自由启闭并满足最大允许启闭力的要求。应该注意,门框墙的垂直度和门框的垂直度是既有区别又有联系的两个概念,门扇能否自由启闭的决定因素是门框的垂直度。当门框的垂直度偏差在5mm以内时,安装后的门扇可以通过调整零部件来保证自由启闭。 4.门框墙混凝土质量缺陷。在浇筑混凝土的过程中,要充分地进行振捣。既要避免门框墙钢筋密集,振捣不到位而引起的混凝土蜂窝、麻面、露筋等质量缺陷,又要避免过分振捣导致的混凝土离析、门框位移。需要强调的是,门框墙制作属于孔口防护工程而不属于结构工程,应单独评定和验收。施工单位应将人防门框墙制作分项工程单独列入隐蔽工程验收记录,说明每个门框墙在图纸上的位置,注明每个门框墙上对应的人防门框、封堵框型号,施工完成经自检通过并报监理验收后方能浇筑混凝土。 5.擅自加工封堵框,封堵框预埋错误。各种人防门框、封堵框是人防专用设备,施工单位不得自行加工。门框、封堵框的详细加工图纸由指定的单位设计,由

人防工程常识及技术要求

人防工程常识及技术要求 ?一,人防工程的防护对象。 ?战争是人类最大的敌人,其破坏力远远超过瘟疫、地震、海啸等,在极其恶劣的战争环境中,人防工程需要面对哪些危险?核武器(原子弹、氢弹、中子弹等) ?常规武器(炮弹、导弹、炸弹等) ?化学武器(各类化学毒剂) ?生物武器(细菌、生物战剂等) 1,核武器,又叫原子武器,是人类世界目前最为恐怖的武器,其杀伤破坏作用,是由核爆炸产生的冲击波、光辐射、核电 磁脉冲、早期核辐射和放射性沾染,四种杀伤因素造成的。 2,化学武器是以毒剂的毒害作用杀伤有生力量的各种武器、器材的总称,是一种大规模杀伤性武器。按化学毒剂的毒害 作用把化学武器分为六类:神经性毒剂、糜烂性毒剂、全身 中毒性毒剂、失能性毒剂、刺激性毒剂、窒息性毒剂。 3,生物武器,旧称细菌武器。生物武器是生物战剂及其施放装置的总称,它的杀伤破坏作用靠的是生物战剂。其基本特 点: 致病性强、污染面积大、传染途径多、成本低。有人将 生物武器形容为“廉价原子弹”。 二,人防工程施工技术要求—建筑、结构 1.采用热轧钢筋 人防工程钢筋混凝土防护结构,必须采用热轧钢筋,不得采用

冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。钢筋除锈也不能用冷拉方法。冷拉除锈既不能控制拉伸率,也不能控制强度,易造成钢筋脆变,在承受核爆动荷载作用时,达不到设计承受能力,将会使结构遭到脆性破坏。 2.人防工程的底板、墙板、顶板和防倒塌楼梯板在两层钢筋网之间,应设梅花形布置的拉结筋,其直径不小于6mm,间距不大于500mm,弯钩直线段长度不小于拉结筋直径的6倍且不小于50mm。 3.钢筋的焊接接头,焊接长度通常为土建的倍,两焊接接头间距不得小于钢筋直径35倍且不小于500mm。同一截面的钢筋接头受拉区不宜超过50%,受压区不限。 4.受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求;当设计无具体要求时,在正常环境下,不宜小于25mm;在高湿度环境下,不应小于50mm。由于人防工程结构处于地下潮湿环境,为防止钢筋锈蚀,提高结构的耐久性,钢筋保护层厚度应适当提高。 5.人防工程中施工缝和后浇带应留置合理,尽量避开人防口部。施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。 后浇带不得穿越人防金属门框,且应做好结构加强及防水措施。在施工期间后浇带跨内的模板和支撑不能拆除,否则可能引起各部分结构的承载能力和稳定问题。 6.人防围护结构上不得随意留设孔洞,预留的孔洞必须在设计文件中找到依据,并做好防护措施。容易忽略的地方有:

人防工程施工合同(范本)

人防工程施工合同 委托方:(以下简称甲方)地址: 受托方:(以下简称乙方)地址: 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工,明确双方的责任和义务,根据《合同法》、《建筑法》、《人民防空法》及人防工程保护设备管理有关规定,甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承包其人防通风、防化工程安装施工,乙方同意受托的有关事宜达成如下合同,并共同遵守执行。 1.甲方的权利和义务 除本合同其他条款规定外,甲方还负责: 1.1.负责与建设单位、监理单位的沟通协调前期工作,负责具体项目内部相关协调工作。 1.2.协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。 1.3.负责发放图纸给乙方下生产任务单。 1.4.因甲方现场条件不具备进场后造成的误工,甲方承担乙方的一切损失。 1.5.负责配合、协调建设单位对具体项目工程检测、初验、复验工作。 1.6.及时支付工程施工费、材料费、安装费。 1.7.乙方承包的施工项目,其工程总包方、物业公司要求的押金、出入证费及垃圾处理 费,均由甲方承担。 1.8.向乙方培训、宣讲、本公司关于工程质量、安全等方面的规章制度、管理办法等。 1.9.在未经乙方同意甲方不得将所属项目承包给第三方。 2.乙方的权利和义务 2.1.配合甲方具体项目中一切施工。 2.2.负责勘察现场后按施工图纸下生产任务单。 2.3.负责以书面的形式通知甲方进场时间,须提前三天时间。 2.4.乙方所使用的工人,必须自行登记造册。 2.5.乙方的具体项目现场代表、安装人员、特殊工种等专业人员必须具有与甲方协调工作的能力。 2.6.按审定的施工图纸资料和设计变更,遵循国家和行业主管部门颁发的施工及验收规范、安全操作规范以及甲方相关工程质量、安全规章制度和管理办法等,组织具体项目的施工,严格保证施工质量、施工安全。 2.7.具体项目施工过程中,乙方应当严格遵守国家法律法规、行业主管部门以及甲方关于安全施工的相关规定。 2.8.乙方应建立健全内部安全管理制度,保证一定数额的安全费用,用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产条件得到改善等。 3.具体项目人防检测和工程验收 甲方自行负责。 4.费用标准及支付 4.1.施工标准: 4.1.1.工程进度:按建设单位工期要求之内完成,如遇特殊情况需及时和工程部及建

关于人防工程平战功能转换中孔口构件封堵的思考

关于人防工程平战功能转换中孔口构件封堵的思考 发表时间:2018-11-24T16:03:06.463Z 来源:《防护工程》2018年第22期作者:孙卫星[导读] 摸清平战转换底数,改进人防工程设计和施工验收标准,山东省人民防空办公室于2015年3月启动《人防工程平战功能转换演练试点及标准研究》工作。山东省人民防空建筑设计院山东济南 250014 摘要:为摸清平战转换底数,改进人防工程设计和施工验收标准,山东省人民防空办公室于2015年3月启动《人防工程平战功能转换演练试点及标准研究》工作。通过在山东人省防办、济南、青岛、烟台市人防办挑选4个有代表性的人防工程,实施平战功能转换演练以及 人员掩蔽演习,结果发现孔口构件封堵存在构件到位率与完好率低、缺乏试装配与检测、存放不规范、施工难度大等问题,导致孔口构件封堵临战转换实施难度大,应严格控制人防工程中构件封堵的使用。 关键词:人防工程;平战功能转换;演练试点;构件封堵 引言 “人防工程平战功能转换”是指人防工程由平时状态转为战时状态所进行的一系列措施。包括防护功能转换、使用功能转换、内部设备及系统的转换等内容。 在新时期国家人民防空工程建设“长期准备、重点建设、平战结合”的方针指引下,改革开放以来,我国人防工程建设数量快速增长。根据现行法律法规和技术标准规范,除人防指挥工程外,其他人防工程在建设过程中,均可将一定的工作量预留到战前实施,一些设备设施也可留待战前安装,也就是战前需要进行平战功能转换。 现行人防工程规范、标准均已实施10年以上,当时的指导思想、建设标准与当前人防工程建设现实需要存在较大差距,设计标准需要进一步改进。另外,经过十几年快速发展,已建成的规模庞大的人防工程,一旦战事需要,能否在规定的转换时限内转换成合格的人防工程、实现战时功能,也需要实践演练验证。 目前全国未有系统地进行人防工程转换演练的实例,当前的国际形势也需要对现有人防工程平战功能转换进行验证。正是基于对平战转换问题的思考和担忧,山东省人民防空办公室启动了平战功能转换演练试点研究和标准编制课题。笔者有幸作为课题组成员参与研究,并全程参与山东省人防办燕翅山人防工程平战功能转换演练,期间收获颇多。本文以演练试点中孔口封堵发现的问题为例,对人防工程平战功能转换进行了一些思考。 一要减少预留转换量,提高封堵构件到位率,着力做到“临战转换有构件可用” 平战功能转换按照现行规定是允许的,但是通过转换演练,我们发现转换预留工作量偏大,战前能否在规定的转换时限内实现是最大的问题。 燕翅山人防工程于2003年建成并投入使用,设计一处车辆平时通行口,临战采取“防护密闭封堵板”封堵。按照当时规范要求,此类孔口施工时只要求封堵框及其封堵沟槽预埋,封堵板平时无需到位,临战时筹备安装。 通过演练,发现防护密闭封堵板作为人防专用构件,构造相对复杂,制造工艺也相对较高,无法实现现场自制,只能通过专业设备厂家定制加工。经实际测量,孔口为非标尺寸,封堵板需特殊订制,如此一来,仅封堵板加工周期即用去二十余日,远超过规范规定的15天早期转换(主要用于落实队伍、物资筹备)时限;另外,此处孔口封堵决算价为八万余元,为整个平战功能转换演练中单价较高的分项工程,临战转换的财力如何保障,也应引起我们注意。 二增设封堵构件试装配与检测环节,着力做到“封堵构件战时能发挥应有效能” 不经过检测就不能确定已安装的防护设备、通风设备、电气设备等是否状态良好,是否满足防护要求。 燕翅山人防工程设计抗力级别为“核5常5级”,根据设计要求,此处对外封堵板厚度应为156mm,对应地沟槽宽度为240mm。试装配发现,原施工预留地沟槽宽度仅有140mm宽,封堵板无法安装,遂针对孔口封堵地沟槽进行整改,破拆后按要求重新浇筑,封堵板方能嵌入。

人防检测合同样本

[合同编号:] 人防工程竣工验收现场检测合同 项目名称: XXX项目 委托单位:XX有限公司 检测单位:XX人防工程检测有限公司 签订日期: 201 年月日

委托单位(以下简称甲方):XX有限公司 检测单位(以下简称乙方):XX人防工程检测有限公司 为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平原则,双方协商签订本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: XXX项目 2、座落地点:玉成路与XX路路口 3、建筑面积:人防面积6240㎡ 4、战时使用功能:二等人员掩蔽所 二、检测内容 1、人防门 人防门为全数检测,检测内容根据苏防规[2013]2号文附件4。 2、通风系统核查 检测内容根据苏防规[2013]2号文附件4。 三、工作程序 1、乙方在接到甲方通知进场后3天内需进场进行检测工作,并在当天完成检测工作。 2、甲方携带相关工程的人防区域建筑施工图、防护设备清单到乙方处办理委托登记。 3、乙方接收上述材料后,制定检测方案,必要时需进行现场勘查。甲方领取检测方案及现场检测委托单。 4、乙方进行现场实地勘察,提出检测方案并征得甲方同意后方可实施。 5、乙方按检测方案准备完毕后,向甲方提交填写好的现场检测委托单。 6、如首次检测发现有不合格项,进行二次检测,如二次检测发现有不合格项,进行三次检测,以此类推,直至合格为止。复测规定时限:按首次检测发生不合格项的数量及整改进度而定。 四、检测费用及付款方式 1、付款方式:检测完毕后,甲方领取检测报告时全额支付。 2、检测费:固定总价为XX 元大写人民币XX元整。详见价格清

防护工程人防门图片参数

1页 1. 钢结构密闭门 技术说明: 一、 技术参数:本钢结构密闭门按照《人防工程 防护设备图集RFJ01-2005》制造,门洞尺寸 可根据工程要求选用,密闭性能:超压50Pa 时,漏气量≤0.267m 3/h 。 二、 安装要求:本钢结构密闭门采用先立框后安 装门扇的施工方式,门框同墙体混凝土同时 浇筑,浇筑时门框不得倾斜,门框前后左右 垂直度误差2mm ;门扇待混凝土凝固后安 装,安装时零部件不得漏装、反装。安装调 试完成后,门扇应开启灵活,无自开自闭现 象。密封条应压缩均匀,转动部位加润滑脂, 外露部位喷涂面漆。 三、 维护保养:为延长密封条使用年限,应在外 露表面经常涂抹滑石粉;门扇转动部位每年 加注一次润滑脂;外露金属表面漆膜脱落时 应及时修补。 2 钢结构防护密闭门 技术说明: 一、 技术参数:本钢结构防护密闭门按照《人防工程防护设备图集RFJ01-2005》 制造,门洞尺寸可根据工程要求选用,抗力等级分为:0级 5.4MPa,1级 3.6MPa ,密闭性能:超压100Pa 时,漏气量≤0.566m 3/h 。 二、 安装要求:本钢结构密闭门采用先立框后安装门扇的施工方式,门框同墙体 混凝土同时浇筑,浇筑时门框不得倾斜,门框前后左右垂直度误差2mm ; 门扇待混凝土凝固后安装,安装时零部件不得漏装、反装。安装调试完成后,门扇应开启灵活,无自开自闭现象。密封条应压缩均匀,

转动部位加润滑脂,外露部位喷涂面漆。 三、维护保养:为延长密封条使用年限,应在外露表面经常涂抹滑石粉;门扇转动部位每年加注一次润滑脂;外露金属表面漆膜脱落时应及 时修补。 2页

人防工程质量检测合同(分项)-建议收藏

人防工程质量检测合同 合同编号: 2015-11-02 委托方:建筑工程有限责任公司 (甲方) 受托方: 质量检测中心有限公司 (乙方)

乙方:质量检测中心有限公司 依据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规规定,经双方协商同意,甲方将小区人防工程(人防面积约1)人防工程的主体结构防护性能、防护设备现场安装质量、人防面积委托乙方检测,为履行双方的职责和义务,特签订本合同。 第一条检测内容 一、人防工程主体结构防护性能检测; 二、人防工程防护设备现场安装质量检测; 三、人防工程建筑面积测绘测量。 四、人防工程混凝土外加剂及防水卷材。 第二条检测程序 一、人防工程主体防护性能、防护设备现场安装质量检测和人防面积测绘测量,甲方须提前七天通知乙方,并做好检测前的准备工作,使工程现场环境条件符合检测工作要求;如有需要还应提供有关设计图纸及其他信息。 二、检测工作完毕后,乙方应在7个工作日内交付检测报告,必要时及时向甲方反馈检测结果信息。 第三条双方职责义务 一、甲方的主要职责义务: 1、现场检测时提供必要非专业性的设备和人员配合;

2、对检测行为和检测结果,有知情、监督权; 3、按合同约定缴纳检测费。 二、乙方的主要职责义务: 1、遵守国家和地方的有关法律法规,严格按照人防工程有关规范、标准和规程进行检测工作; 2、依照合同约定时间提交检测报告; 3、严格执行检测结果不合格上报制度; 4、对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责; 5、为甲方的技术资料进行保密; 6、提供必要的工程检测咨询服务。 第四条合同价款及支付 检测收费执行江西省有关收费标准,检测费用可根据实际检测数量,参照相关收费标准,由双方协商确定。 四、合同一次性定死价总金额共计:(小写)¥0000 元;(大写)计人民币陆万圆整。 六、付款方式:人防主体防护性能检测在领取检测报告支付人民币 肆万圆整(¥0000元);人防建筑面积测绘测量在领取检测报告;人防防护设备安装检测在领取检测报告前缴清合同余款,计人民币万圆整(¥0000 元)。 第五条合同争议解决方式

孔口防护工程

第二节孔口防护工程 一、人防门 门包括防护门、防护密闭门与密闭门。门扇与钢门框由厂家生产,到工地安装。门框随门框墙混凝土浇筑的同时予以埋入,门扇后安装。 1、门框架立 在施工中多次发生门框墙混凝土浇筑后钢门框安装不上或装上门框垂直度偏差过大,不得不返工的情况。人防门施工程序一定要掌握。 门底槛混凝土,要与底板混凝土一起浇筑。因此,在浇筑底板混凝土之前,绑扎墙板或门框墙钢筋的同时,就应将钢门框架立就位。按设计标高垫稳后,将钢门框下槛的锚固筋与门底槛钢筋焊接好,两侧锚筋与门框墙钢筋连接并用钢筋斜撑支牢。浇筑底板混凝土时要保护好钢门框的正确位置。门框的垂直度用2m托线板检查、偏差不得超过5mm。因为门扇很重,如垂直度偏差太大,门扇用难自稳,为平时使用造成麻烦。所以在浇筑门框墙砼时,必须跟踪监视钢门框的位置与垂直度,发现问题及时调整,浇筑砼要小心振捣,不要猛烈振荡模板,以防门框变位; 门的门扇,均采用外贴形式,门扇尺寸大于门洞尺寸。所以对门扇、门框口径尺寸偏差要求不高。但由于贴合密闭的要求,门扇与门框的平整度要求不高,允许偏差为2mm。因此钢门框在架立前一定要检查平整度。一般可用对应线交汇法来检查。当钢门框不平时,就要进行调整。调整最好在平台上进行。 2、门框墙砼浇筑 为防止毒剂及核辐射的侵入,门框墙均为密闭隔墙,要有良好的气密性。浇筑时一定要密实。由于门框墙部位钢筋较密,又有钢门框的锚固筋穿插其间,在门框角钢处就成了死角,往往是砼浇筑,振捣不到位,结果不但蜂窝麻面较多就是通透的孔洞也常见。在工程质量检验中,门框墙出问题的较多。 门框墙砼的浇筑必须精心细致。 (1)门框墙砼要分多次浇筑,每层下砼量不要太多。 (2)门框墙钢筋过密,振捣器达不到死角,因此要辅以人工捣固。 (3)设专人负责门框墙险的浇筑。 在现场经常看到门前地面过高,门扇开启困难的情况。正常设计门槛高度为150mm,底槛和地面险表面的标高一定要严格掌握,以避免出现影响开门的情况。 3.门扇安装 门扇与门框的贴合程度是安装质量的重要检查项目。用塞尺检查,允许偏又为2mm。门扇很重,一个FM1520的门扇近一吨重。门扇重,安装精度要高,施工现场检验往往达不到标准。 门扇安装掌握以下几点: (1)门扇检验。门扇是由厂家生产运输到工地的,在运输、储存过程中,保护不当可能造成门扇变储存过程中,保护不当可能造成门扇变形。钢门框和门扇不平是造成达不到贴合精度的主要原因。因此在门扇进场和安装前都应进行平整度检查。一般可用对角线拉线法检查。由厂家原因造成偏差过大的,要请厂家更换。 (2)设置门扇安装吊环。为便于门扇的安装,在门前顶板砼中埋设吊环,以便于安装时起吊门扇。 (3)利用铰页芒接板的椭园孔和垫片调整门扇的位置和高度,使其达到精度要求。 (4)门扇就位后,需将门扇上的拉手、闭锁、卡簧、大门上的传动机构都安装好。有些活动部位要按规定注油润滑。门扇与铁件(包括钢门框)要涂漆保护。在门扇拉手处还要标示出

人防主体验收自评报告

精品文档汽车综合大楼人防工程主体验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 技术负责人: 湖南省沙坪建设工程有限公司 2018年月日

一、工程概况及特点: 工程名称:湖南汽车工程职业学院新校区建设项目施工三标段工程 建设单位:株洲市教育投资集团有限公司 设计单位:中国中建设计集团有限公司 勘察单位:湖南核工业勘察设计有限公司 监理单位:湖南湘安民防工程建设监理咨询有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 检测单位:湖南宏尚检测技术股份有限公司 质监单位:株洲市人防质检站 本工程为湖南汽车工程职业学院新校区建设项目施工三标段工程,结构形式为框架-剪力墙,基础为旋挖端承桩,总建筑面积69331.50㎡,其中地上部分建筑面积56695.91㎡,地下部分建筑面积12635.59㎡,建筑层数地上1层、5层、11层,地下1层;建筑层高:汽车综合大楼部分-1层层高5.1m,1层层高5.6m,2~3层层高5m,4~5层层高4m,6层~10层层高3.9m,11层高5m,校企合作区部分层高5.8m,本工程±0.00 相当绝对标高60.30m。 本工程人防建筑面积共计10717㎡,地下一层为甲6级防空地下室,设6个独立防护单元,人员掩蔽所、固定电站,防化等级为丙级。平时为汽车库,独立防护单位细分如下: 防护单元一:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元二:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元三:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元四:甲6级二等人员掩蔽所(含固定电站)(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元五:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元六:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 基础底板C30抗渗混凝土抗渗P6,地下室外墙C30抗渗混凝土抗渗P6,人防部分顶梁、板采用C30混凝土,有覆土的顶板抗渗等级为P6,室内顶板抗渗等级为P6,人防墙(非外墙)C40。 钢筋均采用Ⅰ、Ⅳ级钢本工程钢筋选用Ⅰ、Ⅳ级钢筋,钢筋均采用机械连接及电渣压力焊连接,其他小直径钢筋采用绑扎搭接。底板筋、剪力墙筋、顶板筋在自检合格的基础上分别报请区质检站、市、区人防办、设计院以及现场监理、甲方现场代表等验收,验收合格后才进行混凝土浇筑。 地下室外墙和人防墙都采用加焊止水片的对拉螺杆加固,所有预留套管都加焊止水片。构件节点均一次性浇筑成型。 二、施工单位质量责任行为履行情况: 在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过

人防工程防护设备质量检测管理规定

人防工程防护设备质量检测管理规定 国人防2009-324号 核心提示:国家人民防空办公室(通知)国人防〔2009〕324号关于颁发《人防工程防护设备质量检测管理规定》的通知各军区人民防空办公室, 国家人民防空办公室(通知) 国人防〔2009〕324号 关于颁发《人防工程防护设备质量检测管理规定》的 通知 各军区人民防空办公室,各省、自治区、直辖市人民防空办公室(民防办、民防局),中央直属机关、中央国家机关人民防空办公室:现将《人防工程防护设备质量检测管理规定》印发你们,望遵照执行。做好人防工程防护设备质量检测管理工作,对于加强人防工程防护设备质量监督,提升人防工程整体防护功能具有重要作用。各单位要高度重视,严格按照规定要求抓好落实。 国家人民防空办公室 二00九年八月二十一日 (发至国家人民防空重点城市) 主题词:人防工程防护设备 [质量检测] 管理 抄送:人防工程防护设备定点企业管理办公室。(共印380份)承办单位:国家人防办公室联系人:丁果玄电话:66766315 余下全文

人防工程防护设备质量检测管理规定 第一章总则 第一条为加强人防工程防护设备质量检测工作,确保战时人防工程防护设备的各项功能得到正常发挥,依据《中华人民共和国人民防空法》和国家有关法律、法规,制定本规定。 第二条中华人民共和国境内的人防工程防护设备质量检测活动,应当遵守本规定。 第三条人防工程防护设备质量检测从内容上可分为常规检测和专项性能检测。常规检测是防护设备加工、安装质量的检测,包括外形尺寸与配合尺寸、使用性能、材料和外观质量等项目;专项性能检测包括:密闭类防护设备的密闭性能检测,活门类防护设备和密闭阀门的通风性能检测,活门类消波系统的消波性能检测,屏蔽类防护设备的屏蔽性能检测,抗力型防护设备的抗力性能检测。 第四条人防工程防护设备质量检测实行资格认定制度。凡从事人防工程防护设备质量检测的机构,应按本规定取得国家人民防空主管部门认定的人防工程防护设备质量检测机构资格。 第二章职责任务 第五条国家人民防空主管部门负责全国人防工程防护设备质量检测机构的资格认定和管理工作。省、自治区、直辖市人民防空主管部门负责本行政区域内的人防工程防护设备质量检测机构资格审查和管理工作。 第六条国家人防办公室人防工程防护设备试验研究与质量检测中心在国家人民防空主管部门领导下, 具体履行以下职责: (一)承担人防工程防护设备技术研究工作,负责人防工程防护设备新产品的试验定型与系列化工作; (二)负责制订人防工程防护设备产品质量检测、维护管理等方面的技术标准和规范; (三)承担人防工程防护设备定点生产和安装企业防护设备试生产和增项产品的质量检测,承担各级人防部门委托的仲裁检测业务;

人防工程质量检测合同协议书范本

编号:_______________ 人防工程质量检测合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 第1 页共3 页 甲方:乙方:

依据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规规定,经双方协商同意,甲方将 _________________________ 人防工程的主体结构防护性能、防护设备现场安装质量、人防面积委托乙方检测,为履行双方的职责和义务,特签订本合同。 第一条检测内容 一、人防工程主体结构防护性能检测; 二、人防工程防护设备现场安装质量检测; 三、人防工程建筑面积测绘测量。 四、人防工程混凝土外加剂及防水卷材。 第二条检测程序 1、人防工程主体防护性能、防护设备现场安装质量检测和人防面积测绘测量,甲方须提前七天通知乙方,并做好检测前的准备工作,使工程现场环境条件符合检测工作要求;如有需要还应提供有关设计图纸及其他信息。 2、检测工作完毕后,乙方应在 __________ 个工作日内交付检测报告,必要时及时向甲方反馈检测结 果信息。 第三条双方职责义务 一、甲方的主要职责义务: 1、现场检测时提供必要非专业性的设备和人员配合; 2、对检测行为和检测结果,有知情、监督权; 3、按合同约定缴纳检测费。 二、乙方的主要职责义务:1、遵守国家和地方的有关法律法规,严格按照人防工程有关规范、标准和规程进行检测工作; 第2 页共3 页 2、依照合同约定时间提交检测报告; 3、严格执行检测结果不合格上报制度;

4、对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责; 5、为甲方的技术资料进行保密; 6、提供必要的工程检测咨询服务。 第四条合同价款及支付 检测收费执行江西省有关收费标准,检测费用可根据实际检测数量,参照相关收费标准,由双方 协商确定。 1、合同一次性定死价总金额共计:(小写)Y 元;(大写)计人民币 ________________________________ 整。 2、付款方式:人防主体防护性能检测在领取检测报告支付人民币_________________ 圆整 (¥ __________ 元);人防建筑面积测绘测量在领取检测报告;人防防护设备安装检测在领取检 测报告前缴清合同余款,计人民币__________________ 圆整(¥ ___________________ 元)。 第五条合同争议解决方式 本合同在履行过程中发生争议,应通过双方协商解决;协商解决不成,可邀请人防主管部门和人 防质量监督机构进行调解;如调解不成,可向当地人民法院提起诉讼。 第六条其他 一、本合同自双方签字盖章之日起生效,双方的主要职责义务履行完毕之日起终止。 二、本合同未尽事宜由双方协商解决。 三、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。 乙方: 甲方: 第3页共3页

人民防空工程基本知识

人民防空工程监理控制要点 一、人民防空工程基本知识: 1、人民防空工程基本概念 人民防空工程:指战时防备敌人空中袭击,有效的掩蔽人员、物资、保护人民群众生命和财产安全,保存潜力的重要场所,是人民防空最重要的物质基础。 2、人民防空工程的组成: 按作用分:维护结构、防护层、防护设备、建筑设备、建筑装修等。 按有效空间的防护功能分:主要为主体和口部。 按有效空间的防毒功能分:密闭区和非密闭区。 ○1维护结构:能使建筑形成并能承载的构件或加固的围岩连成的组合体称 为维护结构,人防工程中承受空气冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙板和底板的总称。 ○2防护层:它是由维护结构外围能起防护作用的岩土或其他材料组成。按 成因分为人工防护层和自然防护层。按回填形式可分为单层式防护和成层是防护层。能使结构和内部人员不受预定武器的影响的自然防护层称为安全防护层,其最小厚度称最小安全层厚度。在安全防护层下的结构属于非防护结构。 ○3防护设备:人民防空工程中主要用来阻挡冲击波、毒剂等从孔口进入主 体的设备称为防护设备,包括防护门、防护密闭门、密闭门、活门、滤毒器等。能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂等通过的门称防护门;与之功能相反的称密闭门;两种功能均具备的称防护密闭门。活门是用于通风或排烟口的防护冲击波设备。 ○4建筑设备:保障建筑有效空间达到预定环境标准所需的设备称建筑设备 亦称内部设备,包括通风、空调、给水、排水、供电、照明等设备。高等级和大型平战结合的公共人民防空工程还包括柴油电站、电梯等;为提高人民防空工程的管理和保障水平还需要建设智能化系统。 ○5主体和口部:人民防空工程中能满足战时防护及其主要功能要求的部分 称为主体,是工程中满足人员、物资、装备等战时所需要的防护和生存要求的部分。主体与地表面,或与其他地下建筑的连接部分称为口部。 ○6密闭区:人防工程能抵御预定的爆炸动荷载作用,且满足防毒要求的区 域,对于有防毒要求的人防工程其主体均属于密闭区,亦称清洁区。非密闭区:人防工程能抵御预定的爆炸动荷载作用,但允许染毒的区域,亦称染毒区,应包括下列房间通道:

相关文档
相关文档 最新文档