文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯井钢平台施工方案

电梯井钢平台施工方案

电梯井钢平台施工方案
电梯井钢平台施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况: (1)

三、施工流程 (1)

四、操作平台设计 (2)

五、钢平台焊接要求 (2)

六、电梯井道防护设置要求 (3)

七、安全技术措施 (3)

八、钢平台的验算 (4)

一、编制依据

编制本施工方案的目的是:为了减少施工操作劳动量,加快施工操作进度,减少周转

材料的投入量,提高施工生产的安全度。

本施工方案编制的依据是:

1.1、达观学府施工图纸。

1.2、达观学府《施工组织设计》。

1.3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。

1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

1.5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。

1.6、集团公司68个课件。

二、工程概况:

2.1、本工程为吉安金城房地产开发有限公司开发的吉安达观学府项目,由南通二建承揽施工建造,位于吉安市吉安大道与吉州大道。

2.2、1#、3#楼地上16层,2~16层层高

3.0米,一层为3.15米,地下室层高层5.45米、建筑物高度53.55米,剪力墙结构。2#、5#楼地上18层,2~18层层高3.0米,一层为3.15米,地下室层高层5.45米、建筑物高度59.55米,剪力墙结构。

2.4、建筑结构的安全等级:本工程主楼安全等级均为二级,设计使用年限:50年。基础设计等级:甲级。抗震设防分类标准:标准设防类(丙类)。抗震设防分类标准:标准设防类(丙类)。结构抗震等级:剪力墙:为四级。

2.7、楼层层高2.9米,电梯井净宽2.2米,净深1.8米。电梯门宽1.1米,高2.2米。

三、施工流程

3.1、电梯井道可提升式钢施工平台,无需分散吊运电梯井道模板,自动卡支撑脚。

3.2、电梯井钢施工平台提升时,钢施工平台靠近电梯井门洞口的这组钢丝绳比另一

组钢丝绳稍长约50mm,保证电梯井钢施工平台吊升时,钢施工平台的斜撑脚与电梯井门洞

口边梁自动分离,确保提升时不碰撞电梯井道壁。

3.3、电梯井钢施工平台面,在电梯井门洞口对面的部位,设置两个12.6#工字钢支撑

点,确保钢施工平台的平整度和电梯井钢施工平台与电梯井道边有50mm左右的空隙,保

证钢施工平台提升时在井道内有比较理想的吊运空间。

四、操作平台设计

4.1、电梯井道可提升式钢施工平台吊环必使用14圆钢;

4.2、平台支架的焊缝高度不得小于6MM,必须满焊、围焊;

4.3、精确计算,确保两个Y型支撑能够方便搁置在电梯井门洞口的砼边角上;

4.4、中间两支钢管固定Y型支架;

4.5、电梯井道可提升式钢施工平台吊环为4个,用φ14圆钢制作,设φ12钢丝绳两组,靠近电梯井门洞口一组比另一组稍长约50MM,以便起吊时控制平台的平度;

4.6、平台要求在图中画圈部位的龙骨头凸出侧面50MM,必须顶在电梯井道的砼墙面上;

4.7、其余三个面的平台边距离砼面5CM,方便吊装;

4.8、在平台中间1.5m×1.5m部位的四个角,焊接4根200cm脚手架钢管,用于搭设操作平台和固定电梯井道模板。

4.9、操作平台所承受的荷载:

平台自重,平台上的操作层脚手钢管架子(一层高按两步架),操作层电梯机房顶模板,钢筋混凝土层自重。

五、钢平台焊接要求

5.1、焊接前检查核对材料,在材料上划出切割位置,标出零件编号。根据井筒的尺寸以小于井筒尺寸50mm下料,下料采用气割。

5.2、焊接采用电弧焊,为防止空气侵入焊接区域而产生裂纹或气孔,应采用短弧焊。焊接过程中,热影响区在高温停留时间不宜过长,以免晶粒过大。

5.3、多层焊时,应连续焊完最后一层焊缝,每层焊缝金属的厚度不大于5mm。焊接角焊缝时,对接多层的第一道焊缝和单层单面焊缝要避免深而窄的破口形式。

5.4、焊缝高度6mm。

5.5、焊缝表面焊波应均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。

5.6、焊缝的位置、外形尺寸必须符合规范要求。

5.7、钢制平台在使用过程中,允许施工荷载为3KN/㎡。并经常检查焊缝质量,如发现焊缝开裂现象,必须立即停止使用,进行修整完好后,方可投入使用。

六、电梯井道防护设置要求

6.1、电梯井必须设置防止人员坠落和落物伤人的防护设施,并加设明显标志警示。

6.2、如必须因施工需要临时拆除井道防护,必须经项目安全总监许元兵审核批准,工作过程必须有人值守并设置标志,当日工作完毕必须及时进行恢复。

6.3、电梯井门口处设置1.8m高固定栅门,固定栅门焊接在电梯井门两侧的埋件上,固定栅门采用废钢筋焊制,立筋间距不得大于150mm。电梯竖向洞口在首层处穿钢管,铺设多层板,其余层均设两道大眼纶网作为水平防护网。水平防护网绑扎固定在穿电梯井口边侧的钢管上,钢管距离电梯井内结构墙面不得大于150mm。

七、安全技术措施

7.1、电梯井门上必须悬挂安全标识牌。

7.2、禁止向电梯井道内抛零件、工具、材料等杂物,如有杂物必须及时清理。

7.3、井道内安全水平网必须绑扎牢固,必须采用专业尼龙绳绑扎牢固,间距≤250mm。张挂安全网及搭设拆除电梯井道内的设施时,操作人员必须戴好安全带,挂点必须安全可靠。当安全网遭到破坏时及时更换。

7.4、电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾道。

7.5、电梯井道内的设施,必须由保养人员定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。

7.6、扣件、安全网、钢管等必须使用定点厂家的合格产品。

7.7、电焊气焊等明火作业必须提出动火申请,得到有关部门批准后方可进行动火作业。进入井道及在2m以上的高空作业,必须佩带安全带,并确认安全可靠。在层门口作业时,也必须佩戴。

7.8、除作业需要,每层的安全防护门不允许打开,防护门打开时,必须设专人监护。

7.9、进入电梯井道作业必须系合格的安全带,配备必要的个人劳动防护用品及特种劳动防护用品。劳动防护用品必须要有生产许可证、合格证、检测报告,严格按国家标准实行报废。

7.10、进入电梯井道作业前,必须将各层电梯门口附近的杂物清理干净,以防止掉入井道,伤及井道内的作业人员。使用材料必须码放在各层电梯门口的两侧,不得在各层电梯门口前,放置任何物品,以防止落入井道,造成物体打击。

7.11、特殊作业人员,如:电工、电焊、气焊工、架子工等,必须持证上岗。

八、钢平台的验算

施工荷载为N =3KN/m2.

8.1、横向型钢验算( 次梁)

电梯井操作平台横向型钢选用12.6#槽钢承重

a.内部型钢选用12.6#槽钢承重,共布置7根,长度为2.1m。

12.6#槽钢:14.223Kg/m,Wx=77.5cm3,,

3mm钢板:23.55 Kg/m2

按最不利荷载工况验算:

验算12.6#槽钢悬挑部分

活荷载标准值 q1=3X0.35=1.05KN/m

静荷载标准值 q2 =0.2355X0.35=0.0283KN

q=1.4q1+1.2q2=1.5KN/m

c.验算:

Mmax=qL2/2=1.5X0.36/2

=271N/m

正应力= Mmax/ Wx

=271/77.5=3.5 N/m m <215 N/m m

符合要求

d.整体稳定性:

因上翼缘满铺钢板,可不计算。

符合要求

8.2、纵向型钢(主梁)

电梯井操作平台纵向型钢选用14#工字钢承重

14#工字钢截面性质:16.89Kg/m,Wx=102cm3

每根承重槽钢所加荷载:

活荷载标准值 q1=3X1.1=3.3KN/m

静荷载标准值 q2 =0.3925X1.1=0.43 KN/m

q=1.4q1+1.2q2=5.1 KN/m

a.验算

Mmax=ql2/8=75.1*2/8=3794.5+631.4+446.6=2550N.M

b.正应力=Mmax/ Wx

=2550/102

=25 N/m m2<215 N/m m2

符合要求

同理,整体稳定无需验算。

8.3、斜撑验算

斜撑选用14#工字钢钢承重

14#工字钢截面性质:16.89Kg/m,Wx=102cm3

按最不利工况考虑:

将斜撑视为简支梁,所有平台板受力均由短肢斜撑传力至长肢斜撑。则受力

p=3X1.4X2.5X2.2+0.39X1.2X2.5X2.2+1.2X7X2.2X0.01X8.05+1.2X2.5X2 X20.2X0.01)/2=14.15KN

Mmax=ql/4=14.15X3.6/4=3794.5+631.4+446.6=12735N.M

b.正应力=Mmax/ Wx

=12735/102

=124 N/m m2<215 N/m m2

8.4、电梯井吊钩计算

该钢平台合计用钢约775kg

本平台设置4个吊钩。为保守考虑,每个吊钩考虑吊装300kg。

钢平台吊钩强度计算公式为:

其中,【f】为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8,在物体自重标准值作用下,每个吊钩按2个截面计算,根据规范,四吊点按6截面计算。

吊钩应力不应大于50 N/mm2,【f】=50.0 N/mm2

所需要的吊环最小直径D=【7750/(3.142*50.00*6)】=8.22mm

本工程采用Ф14吊钩,满足要求。

8.5、焊缝计算

吊环与钢平台槽钢采用直角贴角焊焊缝高度当hf=6,N=3KN

焊缝长:按50mm

按E43型焊条计算,取fwf=160N/ mm2

焊缝所能承受的荷载为N=helwfef=0.7*50*6*160=33.6 KN>N =3KN

满足要求。

详图附后:

钢板桩及支撑施工方案

钢板桩及支撑施工方案目录

定、技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理、消防保卫、环境保护等工作。 3)、项目核算:主要负责预算、合同、资金收支、成本核算等工作。 4)、测量:负责规划红线、基线、基准点、桩位及控制网点的施放、复核、引测工作,并妥善保护。 5)、材料、设备:主要负责材料询价、采购、计划供应、管理、运输。工具设备的管理租赁以及配套使用等工作。 6)、资料:负责各种施工资料的整理和提交。 一、质量管理体系 (一)质量管理 1、树立质量意识,加强质量管理,开工前对全体员工进行一次全面质量管理教育;定期召开班组活动分析会,针对施工中存在的困难具体分析解决。 2、工程项目负责人对工程质量全面负责。 3、工程技术负责人配合项目负责人管理工程质量并在施工技术措施方面对工程质量起保证作用。并配合项目负责人进行各工序质量及自检工作。 4、施工前由施工技术负责人认真分析阅读设计图纸、了解施工意图,向各施工班组作施工技术交底并召开技术交底会,针对工程中质量重点环节着重提出易出差错的工序质量点及如何预防的技术措施。 5、把好工序质量关,按要求进行自检通过。 6、值班施工员认真做好施工原始记录的收集和整理工作,加强施工资料管理。 7、原材料进场及时报监理单位。原材料进场,材料员对规格质量数量进行验收,并与监理工程师一起取样送检。 (二)质量保证体系 1、施工准备过程的质量保证。施工准备关系到工程施工的经济合理性和工程量的稳定性、直接影响工程的最终质量: (1)综合地分析本工程特点,提出防范措施,按施工组织设计和规划搞好各项施工准备工作,指导各项施工活动。

(2)严格按质量标准订货、采购,材料进库进场严格进行质量验收,按规定的条件及要求堆放、保管,从本质上保证工程质量。 (3)正确选择机械设备,搞好机械施工设备的检修工作。使机械设备保持良好的技术状态,从而保证施工质量。 2、施工过程的质量保证: (1)严格按照设计图纸、施工验收规范、施工操作规程施工,从根本上减少和预防质量事故。 (2)加强施工质量的检查和验收,加强中间检查和技术复核以确保工程质量。 (3)掌握工程质量动态开展质量统计分析。加强工序质量的分析和控制,对于发现的质量问题或影响的不利因素,及时采取措施加以消除。 (4)配合工程监理对工程质量的监控。 二、施工准备 (一)施工条件 拟建场地位于浦东新区,开工前须根据政府部门的相关规定,及时办理好夜间施工手续。虽然本次施工的桩基工程对周边管线影响不大,但为确保安全,开工前仍须查清现场周边水、电、煤等公共管线的位置,了解与工地相邻的建筑物的结构与基础类型,并注意噪音防护、环境变形控制等环境保护。 (二)现场准备 1、设备进场前进行施工现场踏勘,详细了解场 地情况、地质情况及周围环境状况; 2、为确保文明、安全、优质、高效完成本工程, 先对施工现场进行硬化处理,采用硬地坪施工。硬地坪 浇筑后测放轴线及桩位,并在施工区域四周开挖排水沟, 以利于大气降水及场内冲水,汇流入泥浆沉淀池,后排 入市政污水管网。 3、了解水源、电源位置及最大可用量,将施工 用电和施工用水接至施工现场。甲方给定的水、电源须

电梯井整体提升架防护施工方案

xx住宅小区工程 电梯井防护专项施工方案 编制人:___________ 审核人:___________ 审批人:___________ 编号: MXQ-2019-001 编码: XX-XX-XX-FA xx建筑工程有限公司 2019年月日

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、设计概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、电梯井提升架设计 (2) 1、提升架(即方案中的三角架)大样图 (2) 2、铁栅栏防护图 (3) 3、电梯井水平防护图 (3) 四、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、人员准备 (4) 3、物资准备 (5) 4、机具设备 (5) 五、电梯井整体提升架搭设施工工艺 (6) 1、施工工艺流程 (6) 2、型钢三角架制作 (6) 3、型钢三角架吊装 (7) 4、架体搭设 (7) 5、电梯井操作架提升 (9) 六、电梯井安全防护 (10) 1、电梯井道安全防护 (10) 2、电梯井防护门制作 (12) 七、验收及质量保证措施 (13) 1、材料质量要求 (13) 2、质量验收 (14) 3、质量保证措施 (14) 八、安全文明施工措施 (14) 九、应急预案 (16)

1、应急组织机构 (16) 2、应急救援职责 (16) 3、救援专业组分工 (16) 4、危险源识别分析 (17) 5、应急演练 (20) 6、应急处理流程 (20) 7、应急救援电话机路线 (20) 十、计算书 (20)

一、工程概况 1、工程概况 本工程位于XX市XX区,北邻XX路、西依XX路、南接XX路、东靠XX路……。 本工程由XX及其XXX组成。总建筑面积:XXX㎡,地下建筑面积:XXX㎡;建筑总高度:XXm,xx层高; 本工程结构形式为xxxx。 (写明项目地点、周边环境及交通情况、建筑面积、楼栋组成、建筑层数及高度、有无特殊建筑构造) 2、设计概况 本工程电梯井道内净空尺寸XXX*XXXmm,电梯井洞口尺寸为XXXmm,XX楼层高为XXm。由于电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工采用筒体模板操作架提升法、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 二、编制依据 (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的)

钢板桩支护方案施工方案

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (1) 第三节施工组织方案 (2) 第四节基坑监测措施 (10) 第五节质量保证措施工 (12) 第六节安全施工措施 (13) 第七节文明施工措施 (15) 第八节计算书 第九节附图

第一节工程概况 一、工程建设概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本工程位于佛山市禅城区………………………….,建筑面积64622.43m2,地下室一层,建筑面积17343.98m2;11栋31层,建筑面积15538.26 m2;12栋31层,建筑面积14917.28m2; 15栋20层,建筑面积16822.91m2;地下室平时作地下室车库及设备用房。工程配套设施齐全,环境优美舒适, 本工程采用9m长拉森钢板桩入土深度9m,包括2个塔吊基础、4个电梯基础及4个电梯集水井,总工程规模约180延伸米。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 塔吊基础、电梯井、集水井且无条件放坡,须进行钢板桩支护。 2、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。

(3)桩孔处理:为及时回填桩孔,每拔高1m 后暂停引拔,振动几分钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后,剩余的空隙应及时用1:1水泥砂浆填实。 (4)基坑开挖 ① 基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 ②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部1m 范围内不得通行车辆,且1m 外车辆荷载不得超过11Kpa 。 ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 ⑥ 开挖至坑底标高后,坑底应及时满封闭并进行基础施工。 第三节 施工组织方案 一、项目管理架构: 二 、 施工机械及设备

钢板桩及支撑施工组织设计

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、场地工程地质条件 (1) (一)施工项目管理和组织结构 (1) (二)组织结构图 (2) (三)项目部各人员的主要职能: (2) 四、质量管理体系 (3) (一)质量管理 (3) (二)质量保证体系 (3) 五、施工准备 (4) (一)施工条件 (4) (二)现场准备 (4) (三)技术准备 (5) (四)定位放线 (5) 六、施工机械设备及人员组织 (5) (一)施工机械的配置 (5) (二)辅助设备、配件 (6) (三)人员组织及岗位职责 (6) 七、钢板桩施工 (6) (一)施工工艺: (6) (二)钢板桩的拔出 (10) (三)技术、质量保证措施 (10) 八、钢支撑施工 (11) (一)施工准备 (11) (二)钢支撑安装: (11) (三)钢支撑拆除: (12) (四)质量技术保证措施: (13) 九、质量目标及质量保证措施 (14) 十、安全文明施工 (14) (一)安全组织措施 (14) (二)安全措施: (15) (三)施工安全保证措施 (15)

一、工程概况 工程名称: 工程项目:基坑围护 工程地点: 勘察单位: 设计单位: 拟建场地位于浦东新区,。。。 本工程基坑挖深较浅,大范围基坑边采用1:2放坡直接开挖;北侧基坑边紧靠高科西路,但挖深较浅,根据设计图纸该处采用钢板桩施工;紧靠春塘河和杨高南路的基坑边采用拉森Ⅲ钢板桩;南角的杨高南路和规划道路中的基坑因距离两侧道路均较近,且中间距离较小挖深较深,采用拉森Ⅲ钢板桩结合钢支撑方式;紧靠规划道路的基坑边采用拉森Ⅲ钢板桩,并在基坑内设置斜抛撑。基坑内深坑部位采用两轴搅拌桩坑底加固处理。 本工程斜抛撑和对撑均采用Φ609×12钢管支撑,钢围檩采用双拼500×300型钢。钢板桩采用12m拉森Ⅲ钢板桩,采用小止口打设。 二、编制依据 1.浙江省工程勘察院上海分院《岩土工程勘察报告》 2.上海市隧道工程轨道交通设计研究院《基坑围护方案设计》 3. 工程周围管线图 4. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 6. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 7. 上海市工程建设规范《市政地下工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-236-2006) 8. 上海市工程建设规范《基坑工程施工监测规程》(DG/TJ08-2001-2006)

电梯井采光井内脚手架施工方案

长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目电梯井、采光井内脚手架施工方案 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 0 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (2) 四、脚手架搭设技术与工艺 (3) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (5) 六、脚手架拆除 (5) 七、安全管理 (6) 八、计算书 (6) 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 二.工程概况 表2.1

本工程位于上海市崇明区长兴镇,长橘路北侧、凤凰公路西侧,先进河东侧。本工程拟建建筑物由7幢高层住宅、8栋5层叠加、5栋3层联排、21栋3层合院、2层公建配套用房、1层地下车库等组成。用地面积89802.1平方米,总建筑面积186704.05平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#~7#楼17层高度55.37米;8#~11#、27#~30#楼5层高度17.4米;12#~23#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#、25#、40#、41#、26#楼3层高度11米;42#楼2层公建高度12.05米;43#楼1层公建高度3.2米.

高层电梯井基坑钢板桩支护施工方案-secret

重庆恒春置业有限公司恒春·凤凰城工程 电梯井基坑施工方案 河南省第一建筑工程集团有限责任公司恒春·凤凰城项目部 项目经理李文强公司总工程师张志强 技术负责人王元科公司质量技术处侯志平 生产技术部陈朝中公司安全管理处袁新华 质量安全部李文才公司工程管理处胡晓燕 编制人:王元科 日期:2012-7-27 一、工程概况 6-11#楼电梯井基坑周长约为34.6米,顶标高为-9.8m(场地移交标高),基坑开挖深度为 4.9米;根据工程的地质情况和施工现场周围安全情况,电梯井基坑及其相应集水井拟采用拉森III型钢板桩围护。 为了便于基坑土方开挖施工,先整体自然放坡开挖2米,降低基坑深度,然后进行9米钢板桩施工,待电梯井筒结构完成并回填土方夯实后,拔除钢板桩。

二.编制依据 1.恒春·凤凰城(一期)工程设计图纸; 2. 恒春·凤凰城(一期)《岩土工程勘察报告》; 3.《建筑施工计算手册》; 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 5.《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 三.基坑地质条件 2.1地形地貌 场地行政区域属重庆市合川区城区南屏村石鼓坝组,北侧为已建滨江路,地理坐标位于X=116050~116400m,Y=32750~33100m之间。场地内有乡村道路相通,交通条件方便。 场地属涪江一级阶地地貌,场地比较平整,地形坡角在1~5°,局部达15°,全部被第四系土层覆盖。拟建建筑物范围地面最高处高程为216.15m(ZK91),最低处高程为207.14m(BZK3),相对高差为9.01m。 2.2地质构造 本场地地质构造属合川向斜西翼,区内地层呈单斜产出,倾向150°,倾角7°。区内未见断裂发育,岩体中主要发育两组构造裂隙: Ⅰ组裂隙倾向为200°,倾角为65°,裂隙间距1~3m,走向延伸10~12m,倾向延伸10~15m,裂面平整,张开11~15mm,局部粘性土充填,不充水,结合程度一般,剪切裂隙,属硬性结构面。 Ⅱ组裂隙倾向为90°,倾角为70°,裂隙间距1~5m,延伸5.0~8.0m,呈闭合状,结合程度一般,裂面较平直。压扭性裂隙,属硬性结构面。 从地表调查和钻探揭露可知基岩层间裂隙不发育,属硬性结构面,砂泥岩交界处未见软弱夹层。按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)附录A.0.4表划分,岩体属层状结构。 2.3地层岩性 根据地表工程地质测绘及钻探揭露成果表明,场地内地层结构较复杂,地表被第四系全新统素填土、冲洪积层粉质粘土层、卵石土层覆盖,下伏侏罗系中统的泥岩、砂岩。现将地层岩性特征及分布规律自上而下(由新到老)分述如下: 1.素填土(Q4ml):杂色。由砂、泥岩碎块石、粘性土及少量建筑垃圾组成,硬质物粒径为5~200mm,含量为30~60%。均匀性差,结构松散~稍密,稍湿。钻探揭露厚度为0.50m(BZK1)~2.50m(ZK87),滨江路附近为机械抛填形成,填龄约4年;居民区及其附近为人工抛填形成,填龄大于8年。该层分布于滨江路附近及场地内居民区。 2.冲洪积层粉质粘土(Q al+pl):黄褐色~灰褐色,主要由粉粒、粘粒组成,黄褐色呈可塑状,灰褐色呈软塑状,砂质含量高,无摇震反应,干强度及韧性中等,稍有光泽反应。钻探揭露厚度为14.10m(ZK83)~27.00m(BZK48),该层分布于整个场地。 3.冲洪积层卵石土(Q al+pl):杂色。主要由卵石组成,充填物为细砂和中砂,卵石岩石成分为砂岩,呈椭圆状,磨圆度较好、分选性一般,粒径一般5~50mm,最大达150mm,含量约50~80%,稍密~中密,稍湿。钻探揭露层厚为0.00(BZK146)~21.90m(ZK91),该层分布于整个场地范围。 4.泥岩(J2s-Ms):紫红色,主要由粘土矿物组成,泥质结构,中厚层状构造,局部含砂质团斑条带,强风化带风化岩石完整性差,岩芯多呈碎块状,少呈扁柱状,手折易断,岩体质软,强度低;钻探揭露厚度为1.00m(ZK68)~3.00m(BZK10),中等风化岩体岩质较硬,岩芯呈柱状,完整性较好,强度较高。从钻探揭露表明:该层分布于整个建筑场地。与砂岩呈互层状产出。 5.砂岩(J2s-Ss):紫灰~灰色,矿物成分由长石、石英、云母及少量暗色矿物等组成,中粒结构,中厚层状构造,泥钙质胶结。强风化带岩质软,岩芯呈砂状、碎块状,钻探揭露厚度为0.90m(BZK43)~2.60m(ZK57);中等风化岩体岩质较硬,岩芯呈柱状,完整性较好,强度较高。从钻探揭露表明:该层分布于整个建筑场地。与泥岩呈互层状产出。 2.4水文地质条件

电梯施工方案-钢结构安装专项方案(电梯井)模版

钢结构安装专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XX公司XX项目部 20XX年XX月XX日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (6) 四、钢构件的卸车、堆放 (7) 五、钢构件的安装工艺 (9) 六、防火涂料施工 (12) 七、质量管理目标与措施 (14) 八、工程安全目标及措施 (16)

钢结构安装专项施工方案 一、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2、《工程测量规范》GB50026-2007 3、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2012 4、施工组织设计 5、钢结构施工规范GB50755-2012 6、钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011 7、钢结构防火涂料GB14907-2002 8、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GBT 3632-2008 二、工程概况 1、建筑概况 本项目施工地点位于北京教育学院石景山分院内。 本工程为钢结构电梯井道,柱底标高-1.700米柱顶标高23.500米。 2、钢结构概况 本工程为箱型钢梁柱的结构形式。钢柱、梁采用Q345-B钢,其它所有钢材均采用Q235-B钢。钢构件采用抛丸除锈,后喷2遍铁红环氧防锈底漆+1遍面漆,施工现场喷涂1遍防火涂料。 3、节点连接形式 现场安装主要连接形式为栓接连接的方式。

4、加工及安装方式 由于现场施工条件有限,尽量减少现场施工时的焊接等工作,故电梯井道钢梁柱在加工车间焊接成一整体,分成两段,第一段(下半段)高度14米,第二段(上半段)11米,钢结构单件构件自重大,第一段约9吨,第二段约7.5吨(构件分段图如下)。所以采用100吨机械汽车吊吊装方式(吊装平面布置图如下);汽车吊尽量靠近吊装位置设置,由于进出施工现场通道狭窄,吊装空间有限,汽车吊与货车成90度摆放,以便于吊装,第一段吊装完成后,进行垂直、水平校正后再进行第二段吊装,第二段与第一段采用安装螺栓的连接方式,吊装就位后,用安装螺栓把两段用夹板锁住,然后进行水平与垂直校正,校正完毕后,现场焊接对接接口,焊接50%后可以拆卸吊钩,至此吊装完毕。后续焊接对接接口焊接与原建筑撑杆连接同时进行。 (1)构件分段图:

钢板桩施工专项方案设计

德秀轩一期10-12、15-17#楼工程 钢板桩施工 专项方案 编制人:杜明慧 审核人:费继新

编制单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司 编制日期:2015.09.05 目录 1编制的目的和依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工流程 (1) 4钢板桩施工方法 (1) 5基坑土方开挖 (5) 6机械设备 (6) 7质量标准及保证措施 (6) 8安全管理制度 (7)

9安全技术措施 (7) 10钢板桩的验算 (9) 1编制依据 1.1业主提供的设计图纸及其指定的图集。 1.2相关规范及法律法规 《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—2011) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《工程测量规范》(GB50026—2007) 国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度;国家及地方有关的强制性条文。 1.3类似工程的施工经验。

2工程概况 2.1 建设概况 建设单位:天津市天山房地产开发有限公司 设计单位:天津市正石建筑设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:石家庄东方工程监理有限公司 总包单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司 2.2 工程概况 德秀轩一期10-12、15-17#楼工程,建设地点在天津市津南区小站镇天山大街与昌盛路交汇处,一期工程总建筑面积28107.42㎡。包含6栋七层(局部六层)带阁楼住宅及部分公建商用。局部地下一层,建筑高度为21.6m。基础采用桩径400㎜先张法预应力砼管桩。 本工程15#16#17#的±0.000标高相当于大沽高程3.700米,10#11#12#的±0.000标高相当于大沽高程3.700米,地下结构部分的开挖深度为-5.000米(相对于±0.000标高),无地下结构的部位开挖深度为-1.60米(相对于±0.000标高),无下返梁(个别部位如电梯井坑、集水坑部位的开挖深度详见各栋图纸细部)。 3施工流程 施工准备→→→→测量放样→→→→钢板桩施工→→→→基坑土方开挖→→→→地下室结构施工→→→→土方回填→→→→钢板桩拔出 4钢板桩施工方法 4.1钢板桩施工要求 (1)钢板桩的位置要符合设计要求,便于基础施工,即在基础最突出的边缘外留有施工工作面,本工程钢板桩施工位置见附图。 (2)钢板桩采用36b型钢,长为10米,钢板桩施工前应查明并避开已施工完成的工程桩。 4.2钢板桩的吊装、堆放

电梯钢结构施工方案34195

河南钜润机电设备有限公司钢结构施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审定: 审核: 日期:

一、工程概况 1.工程名称:恒春老年公寓1#、2#、3#电梯井 2.工程地点:常营乡民族家园N区15号楼(现状96号楼)加电梯改造工程 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1#、2#、3#。钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层。 二、施工方案 1.流程图 2.施工准备 (1)技术准备 审查设计文件是否齐全合理,符合国家标准。设计文件包括设计图,施工图,图纸说明和设计变更通知单等。是否经过设计,校对,审核人员签字,设计院盖章,建设部门存档,监理单位核对,并由施工单位和建设单位会审签字。 根据工厂、工地现场的实际起重能力和运输条件,核对施工图中钢结构的分段是否满足要求;工厂和工地的工艺条件是否满足设计要求。根据设计文件进行构件详图设计,以便于加工制作和安装。并编制材料采购计划。 钢结构的加工工艺方案,由制造单位根据施工图和合同对钢结构质量、工期的要求编制,并经公司的总工程师审核,经发包单位代表或监理工程师批准后实施。 (2)材料的采购、存放 本工程钢结构主材和附材全部采用Q235号钢制作,钢材采购的数量和品种应和订货合同相符, 钢材的出厂质量证明书数据必须和钢材打印的记号一致。本工程采用手工电焊和高强度螺栓连 接,焊接材料为J422型焊条,高强度螺栓连接。涂料,稀释剂等产品技术性能,颜色均应符号设 计要求。 钢构件应按结构的安装顺序分单元成套供应。钢构件存放场地应平整坚实,无积水。钢构件应按 种类、型号、安装顺序分区存放。底层垫枕应有足够支承面,相同型号的钢构件叠放时,各层构 件的支点应在同一垂直线上,并应防止构件被压坏和变形。焊接材料和螺栓涂料应建立专门仓库,库内应干燥、通风良好。 (3)材料的验收 钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等应具有质量证明书,必须符合设计要求和现 行标准的规定。进场的原材料,除必须有生产厂的质量证明书外,并应按照合同要求和现行有关 规定在甲方、监理的见证下,进行现场见证取样、送样、检验和验收,做好检查记录。并向甲方 和监理提供检验报告。

钢板桩专项施工方案

滨海西路夹河桥-西引桥工程钢板桩专项施工方案 滨海西路夹河桥-西引桥工程项目部 2017年2月10日

1、编制依据 《滨海西路及夹河桥项目夹河桥工程勘察、设计两阶段施工图设计》 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2006) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011) 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013) 《滨海西路及夹河桥项目夹河桥工程施工组织设计》 《滨海西路及夹河桥项目夹河桥工程承台钢板桩围堰安全专项施工总方案》(烟建集团) 《滨海西路及夹河桥项目(夹河桥段)岩土工程勘察报告》 《钢板桩支护工程施工工艺标准》(QB-J010404-2004) 《简明施工计算手册》第四版 2、工程概况 2.1单位工程的简要概况 滨海西路夹河桥-西引桥工程设计里程为K0+122.1~K0+785,总跨 长为662.9米,共19跨,分五联。桥跨布置为:(10×30)m预应力砼现浇箱梁+(9×40)m预应力砼现浇箱梁;下部结构:桥墩采用花 瓶墩,桥台采用薄壁桥台,桩基均采用钻孔灌注桩基础。 建设工期:拟从2016年10月1日至2018年7月31日。 投资额:约7933万元。 2.2分项工程概况 全桥共18个承台和1个桥台,承台类型均为2.5m×12m×7.5m 型式,桥台类型为25m*6m*2m。承台采用钢板桩围堰施工,桥台采用放坡开挖法施工。 2.3施工条件 除13# -18#承台施工处在水上施工平台外,其余承台钢板桩围堰施工均在陆地施工。本工程地质情况根据烟台金宇岩土有限责任公司提供的《滨海西路及夹河桥工程(夹河桥段)岩土工程勘察报告》金勘字20150949的地质资料显示,场区揭露的地层自上向下主要为⑴素填土、⑵中细砂、⑵-1淤泥质粉质黏土、⑵-2粉质黏土、⑶中细砂、⑷粉土、⑸粉质黏土、⑹粉质黏土、⑹-1中砂、⑺粉土、⑻中粗砂、⑼圆砾层、⑼-1粉质黏土。

电梯井内脚手架施工方案

萍乡市九岭蓉嘉棚户区安置项目3#4#楼 电 梯 井 内 脚 手 架 施 工 方 案 江西建工第四建筑有限责任公司 年月日

本工程位于萍乡市跃进北路。地下二层,地上31、34层框架剪力墙结构,基础为旋挖成孔灌注桩。,3#楼建筑面积为24154.9m2,4#楼建筑面积24931.68m2,3#楼屋顶相对标高99.6米,3#楼屋顶相对标高98.9米。防水设计:防水等级二级,地下室混凝土抗渗等级为P6。抗震设计:本工程按三级抗震设计。建筑防火:耐火等级为一级。本工程结构设计使用年限50年,结构安全等级二级。 脚手架搭设技术与工艺 1构配件材质 1.1钢管 1.1.1 规格:Ф48×3.0㎜;表漆:黄色 1.1.2质量符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092);钢号:Q235-A级钢. 1.1.3禁止使用:严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的管材. 1.1.4立杆两端面切口须平直.严禁有斜口、毛口、卷口等现象. 1.2扣件 .1.2.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831). 1.2.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的扣件. 1.2.3在螺栓拧紧扭力距达65N·m时,不得发生破坏. 1.2.4新、旧扣件均应进行防锈处理. 1.3九夹板 1.3.1规格:1800㎜×1200㎜;表面平整光滑; 1.3.2禁止使用:脆裂、破损、腐蚀. 3.1.4拉结用材 3.1. 4.1钢管: Ф48×3.0㎜ 1.5锚固元钢 1.5.1质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235. 1.5.2禁止使用:螺纹钢材料;严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出厂合格证的产品材料. 2 搭设尺寸 3.2.2立杆纵距1.4米,横距0.8米 立杆离井壁尺寸为:300mm 2.3步距:h=1.8m 2.4搁栅杆间距:@=350~400㎜ 2.5拉撑点间距:二步四角 3.6m(高度方向);4角(水平方向) 2.6扣件扭力矩:50N·m 3 搭设技术与工艺 3.1搭设内电梯井脚手架 3.1.1 立杆 每个电梯井内布设6根脚手架立杆。立杆支设在电梯井大底板上或工字钢上,立杆接长采用对接。立杆对接扣件必须交错布置,相邻两个立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向不应小于500㎜,各接头中心距主节点距离不大于步距的

电梯井操作防护架施工方案

附图 附图 目录 一、编制依据 .2. .. 二、工程概况 .2... 三、施工准备 .3... 3.1、技术准备 3... 3.2、材料准备: 3... 3.3、人员准备: 4.. 3.4、安全准备 4.. 四、电梯井操作防护架设计 .5.. 4.1、设计思路 5... 4.2、施工流程 5... 4.3、具体做法 5... 五、架体拆除 . 6... 六、注意事项 . 7. 七、架体安全性能验算 7.. 7.1、 型钢梁受力验算 7.. 7.2、 架体验算 8... .1..7. .1..8.

、编制依据 国家、陕西省和西安市关于建设工程的法律法规和规章制度; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2011); 1、 西安?绿地中心A 座项目施工图纸; 2、 西安?绿地中心A 座项目施工组织设计; 3、 4、 5、 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 》? 6、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) (2011版); 7、 《建设施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2004); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)) 9、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011); 10、《建筑施工手册》(中国建筑出版社.第四版); 11、《中国建筑第八工程局技术标准》(中国建筑出版社)。 、工程概况 西安?绿地中心A 座超高层项目位于西安市西高新区,西邻丈八二路,南 侧为锦业路,东侧为正大生活馆(在建)。主楼采用带加强钢管混凝土框架-型钢 混凝土核心筒体系,裙房采用钢筋混凝土框架结构。建筑总高度 270m ,混凝土 浇筑高度261.2米,总用地面积约17425 rf,地下3层,地上57层。 核心筒墙体使用液压爬模,梁板施工时,电梯井口需要搭设架体进行防护以 确保施工安全,且部分电梯在中间楼层封闭,所以该防护架在特定楼层需要用于 顶梁板混凝土浇筑,故该架体以下简称电梯井操作防护架。

钢板桩基坑支护方案

保利中辰大厦一、二期 核心筒基坑支护专项方案 (悬臂式钢板桩) 建设单位:佛山市保利恒信房地产有限公司施工单位:广州富利建筑安装有限公司 编制人: 编制日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地质条件 (1) 四.悬臂式板桩和板桩稳定性计算书 (2) 五.悬臂式钢板桩施工技术措施 (7) 六、安全文明施工措施 (9)

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97),《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99),《建筑软弱地基基础设计规范》(DBJ10-89)。 第二节、工程概况 本项目之地块位于广东省佛山市顺德区大良新城区新城区彩虹路与国泰路交汇处2#地块,工程规模:共2栋高层及附属裙房,其中1#楼为公寓,共30层,楼高97.8米;2#楼为办公楼,共24层,楼高99.9米;整体地下室三层,标高为-14.4米。总建筑面积约11万平方米。 本工程由佛山市保利恒信房地产有限公司投资建设,广东省设计研究院设计,佛山禅建监理有限公司监理,广州富利建筑安装工程有限公司组织施工。 地下室电梯井开挖深度最深的为1#塔楼1/9~1/10-1/12~1/13轴交1/B之间的电梯井基坑,基坑深度3.7米,长度16.2米,宽度15.5米。为确保基坑的施工安全拟采用钢板桩支护。现以1#塔楼最深的基坑进行验算,其他各栋的电梯井基坑均参照此方案施工。 第三节、地质条件 根据附近 Z2K28钻勘资料显示,电梯井基坑开挖深度3.0米,开挖面均位于淤泥、粉细沙层中,水位在-1.19~3.14米之间。开挖深度内的土质情况如下:

高层钢结构电梯井道专项施工方案[优秀工程方案]

电梯井施工方案 钢结构施工组织设计 工程名称: 观光电梯井 编制单位: 编制人 : 审定 : 审核 : 日期 :

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、施工方案 1.工艺流程图 2.施工准备 3.钢结构构件制作、组装、检验 4.钢结构焊接、检验 5.钢结构安装、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 六、钢结构质量施工管理 七、钢结构安全施工管理 八、钢结构环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:某大厦1号、2号、3号电梯井 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1号、2号、3号.钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接. 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层. 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 ) 3.《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) 4.《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 ( JGJ82-91) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 8.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 三、施工机具和人员配置 3

钢板桩施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、地质情况 (2) 4、支护结构主要选用的材料 (2) 5、进场主要材料计划 (2) 6、进场机械设备计划 (3) 7、基坑支护施工步骤 (3) 8、现场组织机构 (3) 9、施工进度安排 (4) 10、劳动力组织 (4) 11、钢板桩施工要求 (5) 12、排水施工要求 (8) 13、钢支护施工用电负荷 (9) 14、土方开挖施工要求 (9) 15、支护结构监测与检测要求 (10) 16、应急方案 (12) 17、安全与环保措施 (12)

1、编制依据 1.1、杭州浙大福世德勘测设计有限公司设计图纸 1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.5、施工现场及周边环境调查资料。 1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。 2、工程概况 乐清市虹桥镇塔桥村标准厂房建设项目;工程建设地点:乐清市虹桥镇塔桥村;属于框架结构;地上10层;建筑高度:39.9m;总建筑面积:15094.67㎡。 本工程由乐清市虹桥镇塔桥村股份经济合作社投资建设,浙江新创规划建筑设计有限公司设计,温州市增力工程勘察有限责任公司勘察,浙江中乐建设有限公司总承包施工;由金建强担任项目经理,李立新担任技术负责人。 本方案为工程地下一层,主要功能为水泵房及消防水池,地下面积为321.14㎡,施工现场地面标高约-0.7m,开挖深度约4.3米。地下水位约-1.5m,本工程基坑支护采用SP-W拉森钢板桩结合一道型钢支撑。 3、地质情况 3.1、在基坑开挖范围内主要有以下地层:

电梯井道内脚手架搭设方案

电梯井道内脚手架搭设 方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

西部文化产业中心电梯井道内脚手架施工方案 贵州建工集团有限公司 2016年10月 施工组织设计(方案)内部审批表

目录 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、西部文化中心工程施工图。 6、本工程施工组织设计和模板施工方案。 7、建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)、[2009]254号。 二、工程概况 本工程为超高层办公楼,地上38层,地下4层,建筑总高度为160.15m,建筑总面积为92406.89㎡。基础为筏板结构,主体为框筒、剪力墙结构,电梯井内壁净空尺寸为2600×2700㎜,全现浇钢筋混凝土结构,楼层结构标高如下:

三、搭设方案 主体施工时室内电梯井道内的脚手架采用采用简易井字形落地式普通扣件钢管脚手架作为操作架和安全防护架使用,具体搭设为电梯基坑顶面~二层楼面标高为第一段(总高度为2.2+6.7+3.9+3.9+5.3+6=28m ),架体基础为底板;二层楼面标高~六层楼面标高为第二段(总高度为5.2×5=26m ),架体基础为18#工字钢;六层楼面标高~十二层楼面标高为第三段(总高度为5.2+4.15×5=25.95m ),架体基础为18#工字钢;十二层楼面标高~十九层楼面标高为第四段(总高度为4.15×7=29.05m ),架体基础为18#工字钢;十九层楼面标高~二十六层楼面标高为第五段(总高度为4.15×7=29.05m ),

电梯井钢板桩支护方案-

珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备 厂房、门卫工程 钢 板 桩 支 护 方 案

2016年3月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明及依据 (1) 三、地质情况 (2) 四、钢板桩支护施工 (4) 五、基础土方开挖施工 (10) 六、异常情况与应急措施 (12) 七、其它注意事项 (13) 八、电梯井承台钢板桩支护布置图 (14) 九、电梯井钢板桩支护计算书 (16)

一、工程概况 工程名称:珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程 建设单位:珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 监理单位:珠海市卓越建设工程咨询有限公司 施工单位:中城建第六工程局集团有限公司 珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心制备厂房、门卫工程项目是由珠海陆达生物细胞治疗技术研发中心投资的项目,项目位于珠海市金湾区红旗镇双林片,周边交通便利,市政设施较为完善,总建筑面积:32328.51m2。 本项目包括一栋22层制备厂房,占地面积为1965.72 m2,总建筑面积30268.13 m2。本建筑物长54.7m,宽32.4m,室内外高差300mm,建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶):91.4m。钢筋砼框架剪力墙结构;负一层为停车场,1至22层为制备车间;建筑物耐火等级一级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 二、编制说明及依据 (一)、编制说明及目标 本工程地下室基坑目前已经大面积开挖至-3.3~-3.6 m,在进行接桩及电梯井开挖准 备工作,基坑边坡作一级放坡1:1.5,本施工方案主要为○4轴交○C~○K轴电梯井○10轴交○K轴电梯井和14、47、80号桩位基槽土方开挖支护编制。 本工程地下室底板厚度400mm,电梯井承台底深度为地下室底板面下3800mm(○4轴交○C~○K轴电梯井○10轴交○K轴6#集水井底深度为地下室底板面下28000mm。

电梯钢结构井道施工方案

电梯井钢结构安装方案 一、概述 本工程电梯井由主楼电梯井和裙房电梯井两部分组成,共27个电梯井,其中主楼共23个,分别位于核心筒内和筒外,其中1#~20#在核心筒内,21#~23#在核心筒外部,其余电梯在裙房部分,电梯平面布置图如下: 电梯平面布置图 24#、25#电梯平面布置图 26#、27#电梯平面布置图 电梯井钢结构包括钢梁和钢柱约2000多个构件,属于轻质构件,其中最重构件约0.45t,电梯井钢梁与钢柱、钢梁与埋件大部分为高强螺栓连接,钢柱与

埋件为焊接,钢柱碰混凝土钢梁处,钢柱断开,靠埋件连接,如图: 二、安装思路 电梯井道内钢结构构件无法用塔吊吊装,只能使用倒链等工具进行吊装,根据现场情况,低区电梯井顶部砼楼板已经施工完毕,顶部留有方形孔洞,可在该洞表面放置一工字钢,将钢丝绳一端绑扎在工字钢上,另一端作为吊点将电动葫芦挂在钢丝绳上进行吊装。高区电梯井钢结构安装可在中间楼层设置吊点,在楼板上布置两块埋件,并在埋件上焊接两圆箍,用一工字钢一端悬挑在井道内,另一端用两道圆钢将工字钢箍在埋件上,将钢丝绳挂在已经架好的工字钢上进行吊装,如图: 三、安装准备工作

1、组织施工人员熟悉图纸,并进行现场调查,了解现场实际情况,安装前对施工人员进行安全技术交底。 2、安装前检查钢丝绳(Φ10mm)、电动葫芦(2t)等吊装工具。 3、操作平台的搭设。根据现场实际情况,在电梯井道底部搭设脚手架,方便施工人员作业,脚手架示意图如下: 待第一根钢梁完毕后,拆除上部的脚手板,向上继续搭设脚手架,每两层拆除并重新搭设脚手架,每安装好一根钢梁后,脚手架向上搭设,并抱住安装完毕的钢梁,如图: 在钢柱对接处须搭设焊接操作平台,焊接操作平台可与前面所述脚手架在楼

钢板桩支护专项施工方案

苏地2017-WG-62号地块项目 基坑钢板桩 支护专项施工方案 编制单位:江苏地基工程有限公司编制: 审批: 编制日期:

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (3) 第三节施工组织方案 (6) 第四节基坑监测措施 (13) 第五节质量保证措施 (14) 第六节安全施工措施 (15) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 一般概况 工程名称:苏地2017-WG-62号地块二期。 工程地址:苏州高新区通安镇,真北路北侧、中塘路东侧。 建设单位:苏州里恒房地产开发有限公司。 基坑围护设计单位:江苏博森建筑设计有限公司。 基坑规模:本基坑开挖面积约14300m2,基坑外围周长412m,一般区域基坑开挖深度约 4.45m~5.50m,坑边集水井落深区域基坑开挖深度约6.40m~7.35m。 基坑安全等级:二级。 基坑周边环境概况 (1)基坑北侧:基坑北侧为现状河流,河道宽15m,。北侧地下室外墙距离用地红线为7.8m,用地红线外10m为河道驳岸。 (2)基坑东侧:为在建工地,东侧地下室距离用地红线为12.6m,红线上建有围墙。 (3)基坑南侧:苏地2017-WG-62号地块一期在建工程。 (4)基坑西侧:基坑西侧为中塘路,路宽15m,地下室外墙距离用地红线最近距离为6.0m,红线外4.46m为路边。距离用地红线1.25m为电力管线,埋深0.5m。,距离用地红线2.5m为给水管线,埋深1.0m。距离红线6.0m为雨水管线。 工程地质、水文概况

工程地质条件 根据基坑设计方案,拟建场地浅部土层情况如下: 第①层素填土,层厚约2.5m,γ=18.0kN/m3,C=10.0kPa,φ=10.0kPa。 第②层黏土,层厚约2.5m,γ=19.4kN/m3,C=46.0kPa,φ=13.0kPa。 第③层粉质黏土,层厚约3.0m,γ=18.4kN/m3,C=23.5kPa,φ=10.9kPa。 第④层粉质黏土夹粉土,层厚约3.0m,γ=18.6kN/m3,C=20.0kPa,φ=14.0kPa。 场地水文地质条件 场区勘探深度以浅地下水主要为浅部孔隙潜水和微承压水。 1、潜水 场地浅层的孔隙潜水,主要赋存于第①层素填土等浅部土层中,一般埋深较浅。 2、微承压水 根据基坑围护设计方案,微承压水主要分布于第④层粉质黏土夹粉土中,该层层顶距坑底尚有约2.5m的粘性土覆盖层。

相关文档