文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于对集中供热系统二次管网失水问题的研究

关于对集中供热系统二次管网失水问题的研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/197149455.html,

关于对集中供热系统二次管网失水问题的研究

作者:韩国彬

来源:《中小企业管理与科技·上旬刊》2011年第11期

摘要:本文以东营市供热管理处二次供热管网失水为背景,深入探析了供热系统二次供热管网失水的原因,通过失水调查,说明运行存在的问题,提出解决失水问题的办法,使供热系统稳定、经济运行。

关键词:供热系统二次管网失水指标措施

0 引言

集中供热系统二次管网失水严重是每一个供热部门面临的一大难题。根据东营市供热管理处的历年统计数据显示:每年从11月15日进入采暖期以来,各换热站二次供热管网每日总平均失水约3000余吨,预计每年经济损失达三百万元左右。为了防止冬季换热站区域大量失水,便于查找和统计,东营市供热管理处对所有换热站二次供热管网补水处全部加装了水表,以便记录每天的失水量,通过失水分析,可判断是系统泄漏,还是有人私自取用放水。

1 造成二次管网失水问题的原因

进入供热期以来,由于一些换热站的二次管网失水现象严重,造成压力不足、循环不好,对供热质量造成了很大的影响。通过分析认为,导致二次供热管网失水除正常的管网跑冒滴漏外,最主要的原因是:一是部分用户家中暖气温度不够,有些居民采取长放水的方法,强制流水循环,认为这样暖气就会热。二是有些居民、商户偷盗供热水当成生活用水,一些居民私自从暖气里接水,用于洗衣服、擦地板、冲厕所等;一些洗车场、饭店也有窃热窃水的行为,私接暖气水洗车、洗物。

2 二次管网失水问题造成的后果

由于我处每天损失大量的二次热水,所以二次管网失水的问题亟待解决。二次热网系统大量失水带来的后果是:一是补入用户供热系统的循环水是经过软化处理的软化水,加上水费、化学处理费和燃料费、人工费等,一吨热水的造价为10元左右。失水量大,也加大了供热单位煤、水、电的损耗量,给供热单位带来巨大的经济损失。二是用户私自取用供热系统循环水,造成大量热水流失需补进新水,冷、热水中和后使供暖温度下降,用户的供热质量无法保障,从而也影响整个区域供热质量。由于管网失水将造成系统循环量减少、压力降低、热网的稳定性下降,更为严重的是会造成换热站运行压力不够,如果压力下降太快还可能出现供热中

相关文档