文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电杆技术参数

电杆技术参数

电杆技术参数
电杆技术参数

1、规格型号:(10米杆以下,含10米杆)

7mφ150/φ243(6φS4.8),8mφ150/φ256(7φS4.8),9mφ150/φ270(9φS4.8),10mφ150/φ283(10φS4.8),10mφ190/φ323(14φS4.8)

2、技术参数:

①、我厂生产的电杆产品抗裂性能好,刚度好,主要分环形钢筋混凝土电杆,环形预应力电杆两大类。梢径φ150~φ550不等、单段长度7~12m,并可以组成12m以上不同高度的组合杆。承载力弯矩为13.88~830kN*m。适用于10~220kV电压等级架空输配电线路。我厂混凝土电杆设计寿命保证不低于30年。

②、28天混凝土抗压强度达到C50。或者按设计的要求。

③、环形预应力电杆主筋均采用螺旋肋高强钢丝,其性能符合GB/T 5223-2002《预应力混凝土用钢丝》标准。

④、我厂加工的电杆将保证符合《环形混凝土电杆》(GB/T4623-2006)的标准要求。

3、本产品所需的国标及符合的国标:

GB 175-2007通用硅酸盐水泥,GB/T 1499.1-2008钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋,GB/T 14684建筑用砂,GB/T 14685建筑用卵石、碎石,GB/T 5223-2002预应力混凝土用钢丝(ISO 6934-2:1991-NEQ),JGJ 63混凝土用水标准,GB/T 700-2006碳素结构钢,GB/T 4623-2006环形混凝土电杆,GBJ 107混凝土强度检验评定标准,DL/T 5220-200510kV及以下架空配电线路设计技术规程,DL/T 5154-2002架空送电线路杆塔结构设计技术规定。

4、产品描述

我厂电杆产品包括220kV及以下电压等级的各种大拔梢杆、等径杆、预应力杆、法兰杆等杆型,多应用于广西及国家重点工程,尤其以极强的抗台风能力广泛应用于沿海各地。1987年,“广力”牌电杆被评为“广西优质产品”,并在此后多次获此殊荣。2003年“广力”牌电杆商标被广西工商局认定为“广西著名商标”,2006年“广力”牌电杆被广西质量技术监督局评定为“广西名牌产品”。

主要技术参数:①、我厂生产的电杆产品抗裂性能好,刚度好,主要分环形钢筋混凝土电杆,环形预应力电杆两大类。梢径φ150~φ550不等、单段长度7~12m,并可以组成12m 以上不同高度的组合杆。承载力弯矩为13.88~830kN*m。适用于10~220kV电压等级架空输配电线路。我厂混凝土电杆设计寿命保证不低于30年。

②、③、28天混凝土抗压强度达到C50。或者按设计的要求。

④、环形钢筋混凝土电杆主筋均采用HRB335热轧带肋钢筋(即Ⅱ级螺纹钢),其性能符合GB 1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》标准。环形预应力电杆主筋均采用螺旋肋高强钢丝,其性能符合GB/T 5223-2002《预应力混凝土用钢丝》标准。

我厂加工的220kV及以下输电线路电杆的技术性能将保证严格满足工程设计单位的设计要求及招标文件中的《技术规范书》上的要求,符合《环形混凝土电杆》(GB/T4623-2006)的标准要求。

水泥电杆技术规范书

中国联合网络通信有限公司西藏分公司水泥电杆技术规范书 中国联合网络通信有限公司西藏分公司 水泥电杆技术规范书 中国联合网络通信有限公司西藏分公司 2012年3月

1、概述 1.1本技术规范书为中国联通西藏自治区分公司关于水泥杆的主要技术要求,供厂商或代理商提供产品配置、报价以及产品服务承诺之用。 1.2本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于中国国家标准、行业标准的要求。 1.3本技术规范书未标明日期的中国国家标准、行业标准均使用最新版本。 1.4投标方应在投标书中提供购买这类水泥杆的用户证明,其中包括投入实际运营的电信主管部门的名称、地址、传真和电话号码、设备的类型、验收数据及应用地点等。招标方保留证实所供管道性能的权力,如有必要,可现场调查。 1.5投标方至少应提供包括以下内容的技术文件: (1)水泥电杆制造厂家的名称和地址。 (2)水泥电杆的技术标准、制造方法及质量保证措施。 (3)水泥电杆的结构(包括截面)图、各部分的详细尺寸和重量。 (4)水泥电杆所用主要原材料的生产厂家、型号及主要技术标准 (5)保证水泥电杆寿命的有关技术措施、水泥电杆预期寿命的测试方法和计算公式。 1.6现场验证/动作 投标方为本工程提供的水泥电杆及高低桩必须是经过现场验证过的,而且必须是为1个电信主管部门(运营商)提供一年以上满意服务的水泥电杆及高低桩类型。 1.7西藏联通有权对投标方供应的产品进行随机送检,送检的所有费用全部由资格入围申请方承担。 1.8本次招标文件的解释权属于西藏联通。 西藏联通有权对资格入围申请方供应的产品进行随机抽检测试。如果日后发现投标方供应的产品质量不合格或者质量比投标时提供的样品质量差,则资格入围申请方须无条件更换不合要求的产品;而且西藏联通有权立即终止与中标方签订的供货合同,所有的一切后果由中标方承担。假如上述不合要求的产品西藏联通已使用在工程建设中,造成工程质量有问题或存在质量隐患,则中标方须负相应的责任。 2、主要型号、技术要求和指标 2.1水泥电杆结构材料规范要求 2.2.1钢筋骨架 2.2.1.1纵向受力钢筋沿电杆环向均匀配置,锥形杆不得少于6根,等径杆不得少于8根。部分预应力混凝土电杆的纵向受力钢筋中,若需配置普通钢筋时,其根数不得少于6根。纵向受力钢筋直径不得大于

电杆尺寸数据及计算

电杆尺寸数据及计算 来源:《电世界》(转摘) 作者:时间:2010-11-13 点击:145 “环形钢筋混凝土电杆”(俗称水泥电杆)在城镇、工矿、农村遍地皆是。其尺寸在相关手册可查,但大多不完全。 架设线路或安装设施要用到大量的各类抱箍。由于电杆是有锥度的(1/75),抱箍 过大,要往里塞铁片;抱箍过小,则不能贴合。若上下移动抱箍,又影响了垂直尺寸。(还有一种等径杆,没有锥度,用得也少,本文不讨论)。 ΦLX2=LX2/75+Φ梢=600/75+190=198mm RLX1=198/2=99mm ΦLX3=LX3/75+Φ梢=1600/75+190≈211mm RLX1=211/2≈106mm ΦLX4=LX4/75+Φ梢=2400/75+190=222mm RLX1=222/2=111mm ΦLX5=LX5/75+Φ梢=7700/75+190≈293mm RLX1=293/2≈147mm ΦLX6=LX6/75+Φ梢=15000/75+190=390mm Φ底=ΦLX6=390mm 答:各处抱箍的半径依次为:96mm;99mm;106mm;111mm;147mm;电杆底径390mm。(注:上述各抱箍如果决定制作,也可以5mm为档次,依次制作为:95、100、105、110、150;如决定购买,因商品化所限,只可以选相近的整数,比如依次为:100、100、110、110、150) 三. 从地表往电杆上方任意高度处的直径:ΦLS=Φ底—(LS+L埋)/75 (3) LS——从电杆地表处往上,所选高度(mm);L埋——电杆埋设深度(mm)(可参考表1) ΦLS——LS处的直径(mm);

水泥电线杆施工组织设计

第一章编制依据 一、编制依据 1.按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规、规程及相关的法律、法规执行。 《建筑电气工程施工质量验收规》 GB50303-2002 二.编制原则 1.“顾客至上、服务满意”的原则。施工组织设计编制过程中始终贯彻这一原则,充分研究施工图纸,结合考察现场情况的基础上,根据工程特性和客观要求,全方位配合业主和总包单位做好工程各项任务,制定组织完善、计划周密、安排合理、方案可靠的施工组织设计。 2.“高质量、高标准、满足工期要求”的原则。确保实现业主要求的工期、质量前提下,尽可能的提高工程质量标准、缩短施工工期。 3.充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,周密安排交通疏解和地下管线保护,使施工对周边环境的影响最小化。 4.“安全第一、以人为本”的原则。安全目标明确、管理到位、制度完善,强调生命安全为第一,采取有效的安全生产技术措施,确保施工全过程安全。

第二章工程概况 一.工程简介 1.项目编号:0730-166022NM0134/01-04 2.项目名称:薛家湾供电局2016年中小修施工项目第四标段 3.工程概况:南郊35kV变电站打井50米、东郊35kV变电站打井85米 4.建设地点:准格尔旗 二.工期要求和质量标准 1.工期要求:合同中约定。 2.质量标准:符合国家、招标人验收标准。

第三章 项目管理机构与施工部署 一.施工组织机构 1.为保证达到安全、优质、高效的预期目标,针对本工程的具体特点,我公司组成强有力的项目领导班子和施工队伍。项目经理部设管理和技术人员约12人。 2.项目经理部下面分设职能管理部门和专业施工队,由项目经理、技术负责人、项目副经理直接负责管理。关键部位的施工技术由我单位具有多年施工经验的人员进行技术指导。 3.项目管理组织机构见附图。 项目管理组织机构图 二.管理人员职责 1.主要人员情况说明 项目经理部是组织实施工程的领导核心,担负着组织、指挥、协调、控制、 项目经理 技术负责人 质量部 财务 部 造价部 综 合 办 公 施 工 部 安全部 各单体工程现场管

最全水泥电杆型号规格表

最全水泥电杆型号规格表 以上是基本上所有水泥电杆规格型号的详细说明(由山东盛隆提供). Φ150X7000X40 根 1/75 370 适用于通讯照明线路。 Φ150X8000X40根 1/75 440 Φ150X9000X40根 1/75 510 Φ150X10000X40根 1/75 590 适用于400伏及以下线路。 Φ190X10000X40根 1/75 880 适用于10千伏及以下线路。

Φ190X12000X40根 1/75 1120 Φ190X15000X40根 1/75 1520 适用于35千伏及以下线路。 Φ190X9000(上)X50 根 1/75 775 对接杆15米、18米,适用于35千伏及以下线路。 Φ310X6000(下)X50 根 1/75 800 Φ310X9000(下)X50 根 1/75 1200 Φ300X9000(上中下)X50 根等径 950 对接杆15米、18米、24米、适用于110千伏线路。 Φ300X6000(上中下)X50 根等径 635 Φ400X6000(上中下)X50 根等径 965 对接杆21米、24米,适用于220千伏线路。 Φ400X9000(上中下)X50 根等径 1400 钢筋混凝土电杆 Φ150X8000X40根 1/75 370 适用于城镇通讯照明线路。 Φ150X10000X40根 1/75 590 Φ190X9000X50根 1/75 865 Φ190X10000X50根 1/75 880 Φ190X12000X50根 1/75 1120 适用于城市35千伏及以下线路。 Φ190X15000X50根 1/75 1520 Φ190X9000(上)X50 根 1/75 765 对接杆15米、18米,适用于110千伏及以下线路。 Φ310X6000(下)X50 根 1/75 800 Φ310X9000(下)X50 根 1/75 1200 Φ230X9000(上)X55 根 1/75 920 对接杆15米、18米、21米、24米、27米,适用于110千伏及以下线路。 Φ350X6000(中下)X55 根 1/75 865 Φ350X9000(下)X55 根 1/75 1400 Φ230X12000(上)X55 根 1/75 1325 Φ390X6000(中下)X55 根 1/75 965 Φ430X6000(下)X55 根 1/75 1200 Φ300X9000(上中下)X50 根等径 950 对接杆15米、18米、24米、适用于110千伏线路。 Φ300X6000(上中下)X50 根等径 635 Φ300X3000-6000X50 根等径 635 220千伏以下变电站架构。 Φ400X4500(中)X55 根等径 680 对接杆21米、24米、30米,适用于220千伏线路、直线、转角、耐涨、加高。 山东盛隆水泥制品厂是一家专业生产水泥电线杆、预应力电杆、水泥管、水泥三盘的厂家,并承接水泥制品、混凝土制品的定制加工生产。我们拥有多年的水泥制品生产经验,并且不断创新和改革,力求生产出更好的水泥电杆奉献社会。 以上是基本上所有水泥电杆规格型号的详细说明.

电杆标准尺寸

电杆标准尺寸 2010-06-18 07:40 https://www.wendangku.net/doc/167260869.html,/输配电设备网 “环形钢筋混凝土电杆”(俗称水泥电杆)在城镇、工矿、农村遍地皆是。其尺寸在相关手册可查,但大多不 架设线路或安装设施要用到大量的各类抱箍。由于电杆是有锥度的(1/75),抱箍过大,要往里塞铁片;直尺寸。(还有一种等径杆,没有锥度,用得也少,本文不讨论)。 正规架空线设计,一般查“标准图集”(比如D162)定抱箍尺寸。但城乡大多数非专业设计、施工、维集(你让他们搞清楚图集,他们往往宁可等停电后爬上去测量)。况且图集所列的,大多是典型方案。实际上图集上也不方便直接查到。信息来自:输配电设备网 另外,购买各类抱箍价格很贵,相信大多数施工人员都想自己做。自己做除了便宜,还可以精确定制抱 关于各类抱箍的用料,广大电工自会比照当地已有电杆确定。单就抱箍直径(半径)的确定而言,自己计的计算方法奉上,以方便广大城乡电气同行。 通用计算式: 一. 由梢径计算底径:Φ底=L/75+Φ梢 (1) Φ底——电杆底端直径(mm);L——电杆总长度(mm);Φ梢——电杆梢直径(mm) 例1. 图纸标某电杆Φ150-12,求该电杆的底径。 解:已知L=12000mm;Φ梢=150mm; Φ底=L/75+Φ梢=12000/75+150=310mm 答:底径Φ底=310mm (注:部分普通电杆的尺寸数据参考表1) 二. 从电杆顶端往下任意长度处的直径:ΦLX=LX/75+Φ梢 (2) LX——从电杆顶端往下,所选长度(mm);ΦLX——LX处的直径(mm) 例2. 某电杆Φ190-15,要在该电杆上部:距杆顶处150mm、距离杆顶600mm、1600mm、2400mm、7700 底径。 解:已知Φ梢=190mm;LX1 =150mm;LX2 =600mm;LX3 =1600mm;LX4 =2400mm; LX5 =7700mm;LX6 =15000 ΦLX1=LX1/75+Φ梢=150/75+190=192mm RLX1=192/2=96mm ΦLX2=LX2/75+Φ梢=600/75+190=198mm RLX1=198/2=99mm ΦLX3=LX3/75+Φ梢=1600/75+190≈211mm RLX1=211/2≈106mm ΦLX4=LX4/75+Φ梢=2400/75+190=222mm RLX1=222/2=111mm ΦLX5=LX5/75+Φ梢=7700/75+190≈293mm RLX1=293/2≈147mm

莫忘对水泥电杆全过程的安全管理(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 莫忘对水泥电杆全过程的安全 管理(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

莫忘对水泥电杆全过程的安全管理(标准 版) 当前,全国的农网改造工作正在如火如荼地进行着。在农网改造工程中如对水泥电杆不进行全方位全过程的安全管理,将会在农网改造过程中极易产生事故隐患,若处理不好,极易酿成事故。为此,笔者认为当前应从如下几方面加强对水泥电杆全方位全过程的安全管理,以确保农网改造工程安全有序优质完成。 1加强对水泥电杆出厂前的质量监理 1.1生产过程中的质量监理 加强水泥电杆安全管理,首先应从制造全过程的严格监理入手,严禁劣质水泥电杆入网。从水泥电杆生产环节来看,制造水泥电杆所用的水泥应为硅酸盐水泥或矿渣水泥,普通水泥电杆标号应不低于300号,预应力电杆标号应不低于400号;所选用的细砂粒径应

在0.3~0.5mm之间,石子粒径应在5~20mm之间,砂石应清洗干净,不应含有泥土和其它杂质;所有的主筋和螺旋筋应按设计要求进行配置,决不允许偷工减料或以次充优;在制模过程中应保证水泥电杆壁厚为50mm,保护层厚度不低于12mm;水泥电杆在浇铸、热蒸、离心旋转、静置等工艺流程后,应至少精心养护25天。 1.2出厂前的质量监理 水泥电杆出厂前的质量检查和抽样检测至关重要,其检查内容和标准主要为:杆身表面的麻面粘皮面积不超过同长度总面积的5%;合缝处应不漏浆,其长度应不大于300mm,深度不超过主筋保护层;表面要求无横向裂纹,如有裂纹,其宽度应不超过0.05mm;表面不应有纵向裂缝;内外表面不允许露筋;电杆顶头应封实,铁件应作防腐处理;混凝土强度应不低于40MPa。待外观检查和必要的抽样检测合格后,水泥电杆方可运输出厂。 2运输及装卸过程中的安全管理 水泥电杆的一个重要特征就是重量大、截面小、易受外力及自重产生裂缝。对于长电杆,如因支撑不科学,易产生自重弯矩,加

电线杆型号

电杆尺寸数据及计算 莫欣津论文《电世界》2005年4月(第四期) 发布时间:2009年5月25日 22时57分) “环形钢筋混凝土电杆”(俗称水泥电杆)在城镇、工矿、农村遍地皆是。其尺寸在相关手册可查,但大多不完全。 架设线路或安装设施要用到大量的各类抱箍。由于电杆是有锥度的(1/75),抱箍过大,要往里塞铁片;抱箍过小,则不能贴合。若上下移动抱箍,又影响了垂直尺寸。(还有一种等径杆,没有锥度,用得也少,本文不讨论)。 正规架空线设计,一般查“标准图集”(比如D162)定抱箍尺寸。但城乡大多数非专业设计、施工、维修人员手中都没有“标准图集”,而且也不熟悉使用图集(你让他们搞清楚图集,他们往往宁可等停电后爬上去测量)。况且图集所列的,大多是典型方案。实际上,广大用户经常要在电杆上作大量的“非标”设计安装,图集上也不方便直接查到。 另外,购买各类抱箍价格很贵,相信大多数施工人员都想自己做。自己做除了便宜,还可以精确定制抱箍尺寸,确保安装到位和顺畅,深得广大电工青睐。 关于各类抱箍的用料,广大电工自会比照当地已有电杆确定。单就抱箍直径(半径)的确定而言,自己计算远比查图集方便。在此将电杆的相关尺寸和抱箍直径的计算方法奉上,以方便广大城乡电气同行。 通用计算式: 一.由梢径计算底径:Φ底=L/75+Φ梢 (1) Φ底——电杆底端直径(mm);L——电杆总长度(mm);Φ梢——电杆梢直径(mm) 例1.图纸标某电杆Φ150-12,求该电杆的底径。 解:已知L=12000mm;Φ梢=150mm;Φ底=L/75+Φ梢=12000/75+150=310mm 答:底径Φ底=310mm (注:部分普通电杆的尺寸数据参考表1) 二.从电杆顶端往下任意长度处的直径:ΦLX=LX/75+Φ梢 (2) LX——从电杆顶端往下,所选长度(mm);ΦLX——LX处的直径(mm) 例2.某电杆Φ190-15,要在该电杆上部:距杆顶处150mm、距离杆顶600mm、1600mm、2400mm、7700 mm处分别有装置安装,求各处的抱箍半径;并求该电杆底径。 解:已知Φ梢=190mm;LX1 =150mm;LX2 =600mm;LX3 =1600mm;LX4 =2400mm; LX5 =7700mm;LX6 =15000mm; ΦLX1=LX1/75+Φ梢=150/75+190=192mm RLX1=192/2=96mm ΦLX2=LX2/75+Φ梢=600/75+190=198mm RLX1=198/2=99mm ΦLX3=LX3/75+Φ梢=1600/75+190≈211mm RLX1=211/2≈106mm ΦLX4=LX4/75+Φ梢=2400/75+190=222mm RLX1=222/2=111mm ΦLX5=LX5/75+Φ梢=7700/75+190≈293mm RLX1=293/2≈147mm ΦLX6=LX6/75+Φ梢=15000/75+190=390mm Φ底=ΦLX6=390mm 答:各处抱箍的半径依次为:96mm;99mm;106mm;111mm;147mm;电杆底径390mm。(注:上

35KV及以下输电线路水泥杆通用技术规范

35KV及以下输电线路水泥杆 通用技术规范

目录 1 总则 (3) 1.1一般规定 (3) 1.2投标人应提供的资格文件 (3) 1.2.10工作范围 (4) 1.3标准和规范 (4) 1.4必须提交的技术数据和信息 (4) 运输方式: (4) 2 技术要求和性能参数 (5) 2.1环境条件 (5) 2.2原材料 (5) 2.3结构要求 (5) 2.4电杆接头、预埋件及预留孔 (6) 2.5技术要求 (6) 2.5.8.9钢板圈与杆段轴线2MM (6) 2.6其它要求 (6) 2.6.4标志、包装、运输 (6) 2.7检验及试验 (7) 对于产品质量进行三年质保。 (7) 2.7.1工厂检验 (7) 2.7.2目的站检验 (7) 2.7.3现场检验 (7) 2.8技术服务 (7) 附录A 供货业绩 (8) 附录C 主要试验设备清单 (8) 序号 (8) 设备名称 (8) 型号 (8) 数量 (8) 购置日期 (8) 备注 (8) 附录D技术参数响应表 (8) 附录E技术偏差表 (9) 附录F主要原材料的生产厂家 (9) 1、产品外形尺寸 (9)

1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2投标人应仔细阅读本技术规范通用部分和专用部分在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的水泥杆制造技术规范应符合本技术规范所规定的要求。 1.1.3本规范书提出了有关本工程使用水泥杆的原材料采购、构件加工、质量检验、包装及运输、售后服务等方面应执行的技术标准及要求。 1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5投标人提供的产品质量应达到《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T 5154-2002 、《环形钢筋混凝土电杆》GB4623-2006等标准要求。 1.1.6水泥杆的制造应根据现行国家及行业标准施工图及有关技术文件,按计划工期要求进行。投标人提供的水泥杆应是全新的。不能因施工图和技术文件的遗漏、疏忽和不明确而解脱中标方提供符合有关标准要求的水泥杆和工作质量的责任。倘若发现不正确之处,中标方必须通知招标单位,在差异问题未纠正之前仍进行的任何工作,应由中标方负责。 1.1.7如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.8本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.9本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.10本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2投标人应提供的资格文件 投标人应按下列内容和顺序提供详实投标人资格文件。投标人应保证所提交文件的真实性。基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。 1.2.1投标人应提供ISO 9000质量管理体系认证证书复印件;水泥杆的投标人应提供相应产品有资质单位的检验报告。 1.2.2投标人应提供与所投标供货记录并填写附录A,包括(但不限于)工程名称、供货数量、合同价格、订货时间、交货时间及相应的证明。 1.2.3近两年在国内35kV及以下电压等级工程供货合同执行过程中售后服务未有不良纪录。 1.2.4水泥杆制造所依据的技术规范和工艺标准。 1.2.5近两年在国内35kV及以下工程供货合同执行过程中未因严重质量问题而造成批量退货(同一合同10%及以上)。 1.2.6近两年在国内35kV及以下工程供货合同执行过程中未因交货拖延问题而严重影响工程进度。 1.2.7作为推荐的数据部分所提交的所有资料,对于中标方来说都将成为合同数据的一

水泥杆计算公式

水泥电线杆有普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种。其横截面形状有很多,但是最常采用的是环形截面。电杆长度一般为3~15米。环形电杆有锥形杆和等径杆两种,锥形杆的梢径一般为150~270毫米,锥度为1:75;等径杆的直径为300~400毫米;两者壁厚均为30~60毫米。 由于等径杆没有锥度,其直径和长度一般都不用计算便可得出,故不做详细讨论。单就抱箍直径(半径)的确定而言,自己计算远比查图集方便。在此将电杆的相关尺寸和抱箍直径的计算方法奉上,以方便广大城乡电气同行。(12米190mm 8米170mm) 水泥电线杆的通用计算公式: 1、通过水泥杆的稍径来计算底径:底径=L/75+稍径 底径是底端直径(mm)L为电杆总长度(mm)梢径电杆梢直径(mm) 例1. 图纸标某电杆190-12,求该电杆的底径。 解:已知L=12000mm梢=190mm 底径=L/75+梢径=12000/75+190=350mm 答:底径=350mm 2、从电杆顶端往下任意长度处的直径:LX=LX/75+梢径 LX为所求直径(mm) LX为所选长度(mm)

例2、某电杆190-15,要在该电杆上部:距杆顶处150mm有装置安装,求安装处的抱箍半径并求该电杆底径。 解:LX=LX/75+梢径=150/75+190=192mm R=192/2=96mm 底径=L/75+梢径=15000/75+190=390mm 所以安装处抱箍半径为96mm 电线杆底径为390mm 12米水泥杆稍径为190mm 。10米水泥杆稍径为190mm。8米水泥杆稍径为170mm。 武穴各矿区所用水泥杆分为12米,10米,8米三种, 12M水泥杆地下埋2M深,防水机箱安装在离地面1.5M高的位置,应为距杆顶8.5M处,此处抱箍直径是303mm。 10M水泥杆地下埋1.7米深,距杆顶10-1.7-1.5=6.8M处。安装抱箍处直径为280mm 8M水泥杆地下埋1.5米深,距杆顶8-1.5.1.5=5M处。安装抱箍处直径为236mm

电杆尺寸数据及计算

电杆尺寸数据及计算在城镇、工矿、农村遍地皆是。其尺寸“环 形钢筋混凝土电杆”(俗称水泥电杆) 在相关手册可查,但大多不完全。 架设线路或安装设施要用到大量的各类抱箍。由于电杆是有锥度的(1/75),抱箍过大,要往里 塞铁片;抱箍过小,则不能贴合。若上下移动抱箍,又影响了垂直尺寸。(还有一种等径杆,没有 锥度,用得也少,本文不讨论)。 ΦLX2=LX2/75+Φ梢=600/75+190=198mm RLX1=198/2=99mm ΦLX3=LX3/75+Φ梢=1600/75+190≈211mm RLX1=211/2≈106mm ΦLX4=LX4/75+Φ梢=2400/75+190=222mm RLX1=222/2=111mm ΦLX5=LX5/75+Φ梢=7700/75+190≈293mm RLX1=293/2≈147mm ΦLX6=LX6/75+Φ梢=15000/75+190=390mm Φ底=ΦLX6=390mm 答:各处抱箍的半径依次为:96mm;99mm;106mm;111mm;147mm;电杆底径390mm。(注:上述各 抱箍如果决定制作,也可以5mm为档次,依次制作为:95、100、105、110、150;如决定购买, 因商品化所限,只可以选相近的整数,比如依次为:100、100、110、110、150) 三. 从地表往电杆上方任意高度处的直径:ΦLS=Φ底—(LS+L埋)/75 (3) LS——从电杆地表处往上,所选高度(mm);L埋——电杆埋设深度(mm)(可参考表1) ΦLS——LS处的直径(mm); 高度”处。注:地表——指该电杆埋设后,在紧贴地面的“0 Φ190-12杆:Φ底3=350mm;LS=3500 mm; L埋3=2000mm; Φ170-10杆:Φ底4=303mm;LS=3500 mm; L埋4=2000mm; (注:各杆的埋深有规定,见附表1,该深度适合一般土质) Φ170-10杆:ΦLS4=Φ底4—(LS+L埋4)/75 =303—(3500+2000)/75=230mm 答:各杆抱箍的半径依次为:155mm;149mm;139mm;115mm。 四.对已经竖立的电杆,从地表处往上,任意长度的直径速算公式:ΦLS=Φ地表—13.3 LS …… (4) LS——从电杆地表处往上,所选长度(米); Φ地表——该规格电杆地表处的直径(mm),可实测(周长÷3.14); 例4. 有一已经竖立的水泥电杆,杆型未知。测得其地表处截面周长为1070mm。为了杆上灯具 设施维护方便,要做一组爬杆踏板:起始位置距离地面2.5米处,踏板彼此间距0.4米,到距离 杆顶2.2米处为止。求各踏板处的抱箍直径。 而如果是Φ190—14杆,则埋深2.77米,14米的杆埋得深一些是有可能的。 所以可近似确定:该杆型为Φ190—14杆 2. 计算踏板分布在电杆上所占的区间:14—2.2—2.5—2.7=6.6m 由于第一级踏板从2.5m(距地高度)起装,所以最末级踏板的安装高度(距地)为2.5+6.6=9.1m 注:对于已经安装的电杆,如果要在其上增加或移动装置,最好采用公式(4)。可以非常方便 的计算上面任意高度的抱箍尺寸。因为实测电杆地表处的周长,计算地表直径,可以排除电杆埋 深不确定的因素,使数据非常准确,并且公式(4)计算简便 附:表1——普通电杆的尺寸数据(部分、参考):

水泥电杆技术规范书

第二部分技术规范书 中国联通广东分公司本地网工程水泥电杆及高低标桩 技术规范书 中国联通广东分公司 (2008年)

1、概述 1.1本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于中国国家标准、行业标准的要求。 1.2本技术规范书未标明日期的中国国家标准、行业标准均使用最新版本(截至2006年底)。 1.3应提供对《第四部分申请技术规范书文件》中的“逐点、逐条”应答,严禁对所有(或部分条款)进行“全部满足”简单化应答,否则,视为无效应答。 1)只能使用“满足”、“不满足”。 2)其他用词(包括“部分同意”、“部分接受”、“部分满足”“明白”、“理解”、“注意到”,以及补充说明的文字等在内)均视为“不满足”。 3)点对点应答中的漏项,视为“不满足” 例:1.6本次招标文件文件的解释权属于广东联通。 应答:满足(或不满足)。 1.4投标方至少应提供包括以下内容的技术文件: 1.水泥电杆及高低桩制造厂家的名称和地址。 2.水泥电杆及高低桩的技术标准、制造方法及质量保证措施。 3.水泥电杆及高低桩的结构(包括截面)图、各部分的详细尺寸和重量。 4.水泥电杆及高低桩所用主要原材料的生产厂家、型号及主要技术标准 5.保证水泥电杆及高低桩寿命的有关技术措施、水泥电杆及高低桩预期寿命的测试方法和计算公式。

1.6现场验证/动作 投标方为本工程提供的水泥电杆及高低桩必须是经过现场验证过的,而且必须是为1个电信主管部门(运营商)提供一年以上满意服务的水泥电杆及高低桩类型。 投标方在技术文件中应提供购买上述类型水泥电杆及高低桩投入使用的电信主管部门的名称和地址(包括邮政编码、电报挂号、传真及电话号码)。并详细列出水泥电杆及高低桩的型号、技术数据和长度、验收日期等。广东联通保留证实所供水泥电杆及高低桩性能的权力。 1.6本次招标文件的解释权属于广东联通。 1.7广东联通有权对资格入围申请方供应的产品进行随机抽检测试。如果日后发现投标方供应的产品质量不合格或者质量比投标时提供的样品质量差,则资格入围申请方须无条件更换不合要求的产品,并须将该批次供应的货物的总款的50%作为罚金支付给广东联通;而且广东联通有权立即终止与中标方签订的供货合同,所有的一切后果由中标方承担。假如上述不合要求的产品广东联通已使用在工程建设中,造成工程质量有问题或存在质量隐患,则中标方须负相应的责任。 1.8广东联通有权对投标方供应的产品进行随机送检,送检的所有费用全部由资格入围申请方承担。 2.主要型号、技术要求和指标 2、1其中7米(梢径130)、7米(梢径150)、9米(梢径150)电杆结构规范见下表:

提高水泥电杆生产质量的措施【最新版】

提高水泥电杆生产质量的措施 与其他电杆相比,环形预应力混凝土电杆有着节约钢材、维护简便、经久耐用等优势,因此其已成为了被广泛应用于接触网、通讯及电力架空线路上的混凝土预制构件。而作为一种与一般混凝土预制构件所不同的重要产品,尤其是被应用于架空输电线路中的电杆,由于其与人民群众的生命财产安全息息相关,因此具有了更为重要的地位。而对于环形预应力混凝土电杆而言,其在混凝土硬化之前,通过对钢筋进行张拉力的施加,从而有效地解决了一般钢筋混凝土电杆较容易出现横向裂缝的问题。 一、环形预应力混凝土电杆的生产质量控制措施 1.混凝土的生产。 在混凝土的生产过程中,必须根据技术部门确定认可的施工配合比来进行严格配料,并定期对配合比的执行情况进行检查和监督;同时在生产操作过程中严格按照生产工艺的规定来进行操作,确保混凝土搅拌时间,并保证混凝土和易性等性能参数。 2.钢筋的制作安装。

将预应力钢丝进行调直下料,然后进行编组,并按照零、负、正误差来分开使用,以保证相同骨架中所用钢丝的下料误差在允许范围以内;同时选择适合的镦头工艺来确保镦头的质量;从而最终严格保证成型骨架的质量达到标准要求。 3.预应力张拉。 按照张拉工艺的规定规程进行严格张拉操作,着重从钢筋伸长值和张拉压力表值来对张拉的质量进行调控,从而做到应变和应力的双控;并注意定期检验和校核张拉机油泵、千斤顶等设备。 4.离心。 按照工程的实际情况比如电杆的规格、集料的情况、混凝土的和易性、混凝土的配合比等来选择并严格执行适合的离心制度;同时经常对电杆离心机和电杆钢模的运行质量进行跟踪,并对有问题的设备进行及时且有计划的修复。 5.养护。 着重控制好其在升温、恒温以及降温等三个阶段的时间和温度,尤其确保恒温时间要足够、恒温温度要合适;特别要杜绝由于升温速

电杆型号英文字母含义

杆塔型号及杆段编号代表的意义 一、杆塔型号 在送电线路中,用汉语拼音字母及数字代号来表示杆塔型号. 1.各种代号的意义 (1)表示杆塔用途分类的代号 Z——直线杆塔ZJ——直线转角杆塔N——耐张杆塔 J——转角杆塔D——终端杆塔F——分支杆塔 K——跨越杆塔H——换位杆塔 (2)表示杆塔外形或导线、避雷线布置型式的代号 S——上字型C——叉骨型M——猫头型Yu——鱼叉型V——V字型J——三角型G——干字型Y——羊角型Q——桥型B——酒杯型Me——门型Gu——鼓型Sz——正伞型SD——倒伞型T——田字型 W——王字型A——A字型 (3)表示杆塔的塔材和结构(即种类)的代号 G——钢筋混凝土杆 T——自立式铁塔 X——拉线式铁塔(不带X者为无拉线) (4)表示杆塔组立方式的代号 L——拉线式 自立式可不表示。 (5)表示分级的代号 同一种塔型要按荷重进行分级,其分级代号用角注数字1、2、3……表示. (6)表示高度的代号 杆塔的高度是指下横担对地的距离(米),即称呼高,用数字表示。 2.工程中杆塔型号的表示方法 (1)铁塔型号的表示方法 铁塔的型号由以下六个部分组成, 线路电压代号(千伏)用途代号型式代号种类代号高度(米)分级

示例:220ZBT1-33表示220千伏直线酒杯型铁塔,第一级,称呼高33米。 注同一条线路,其电压等级的代号可不表示。 钢筋混凝土杆型号,与铁塔型号表示方法相同,通常不写出线路电压的代号。示例,NMeG2—21表示无拉线耐张门型混凝土杆,第二级,称呼高21米。 二、杆段的编号 1.杆段的编号方法如下 杆型 直径 长度 标准弯距/杆段类型 接头类型 2.杆段铁件的编号 直径 类型 说明:(1)拔梢杆编号时,直径用梢径。 (2)杆型的代表符号:B——拔梢杆,D——等径杆。 (3)计量单位:长度用米表示,直径用厘米表示,标准弯矩用吨*米表示。 (4)关于杆段的接头类型及杆段铁件的类型,目前常用的有两类,即:钢板圈(用1表示)和法兰盘(用2表示)。

抱箍尺寸计算方式

一. 由梢径计算底径:底=L/75 梢(1) 水泥电线杆抱箍底端直径(mm)L电杆总长度(mm)梢电杆梢直径(mm) 例1. 图纸标某电杆150-12,求该电杆的底径。 解:已知L=12000mm梢=150mm 底=L/75 梢=12000/75 150=310mm 答:底径底=310mm (注:部分普通电杆的尺寸数据参考表1) 二. 从水泥电线杆顶端往下任意长度处的直径:LX=LX/75 梢(2) LX从电杆顶端往下,所选长度(mm)LXLX处的直径(mm) 例2. 某电杆190-15,要在该电杆上部:距杆顶处150mm、距离杆顶600mm、1600mm、2400mm、7700 mm处分别有装置安装,求各处的抱箍半径并求该电杆底径。 解:已知梢=190mmLX1 =150mmLX2 =600mmLX3 =1600mmLX4 =2400mm LX5 =7700mmLX6 =15000mm LX1=LX1/75 梢=150/75 190=192mm RLX1=192/2=96mm LX2=LX2/75 梢=600/75 190=198mm RLX1=198/2=99mm LX3=LX3/75 梢=1600/75 190211mm RLX1=211/2106mm LX4=LX4/75 梢=2400/75 190=222mm RLX1=222/2=111mm LX5=LX5/75 梢=7700/75 190293mm RLX1=293/2147mm LX6=LX6/75 梢=15000/75 190=390mm 底=LX6=390mm 答:各处抱箍的半径依次为:96mm99mm106mm111mm147mm电杆底径390mm。(注:上述各抱箍如果决定制作,也可以5mm 为档次,依次制作为:95、100、105、110、150如决定购买, 因商品化所限,只可以选相近的整数,比如依次为:100、100、110、110、150)

水泥电线杆生产加工项目实施方案

水泥电线杆生产加工项目 实施方案 投资分析/实施方案

水泥电线杆生产加工项目实施方案说明 近十年来,国家持续加强基础设施建设,给水泥制品行业,包括混凝 土电杆行业带来了前所未有的发展和机遇,是历史上发展最快最好的时期。从供电系统的两网改造、户户通工程、农网完善工程到新农村电气化工程,铁路建设、广播电视建设、通讯建设等工程均使用了大量的混凝土电杆。 自去年暴发世界金融危机以来,混凝土电杆行业在国家宏观调控下,未受 大的影响,整体仍然显现持续稳定发展的势态。虽然两网改造工程的结束,但我国电网建设的脚步不是放慢了,而是更快了。新农村电气化建设刚刚 开始,主要以水泥电杆为主,35~220千伏电网建设中,输电线路支柱主要是以铁塔、钢管塔为主流,占据了水泥杆部分市场,但我们电杆行业,不 断开发大梢径、大弯矩混凝土电杆,去适应市场的竞争,已经在10千伏承 力杆和35~220千伏输电线路上取得广泛应用,拓宽了混凝土电杆的市场 空间,使得混凝土电杆充满了生机和活力。 该水泥电线杆项目计划总投资3096.54万元,其中:固定资产投资2481.44万元,占项目总投资的80.14%;流动资金615.10万元,占项目总 投资的19.86%。 达产年营业收入5479.00万元,总成本费用4351.21万元,税金及附 加56.77万元,利润总额1127.79万元,利税总额1340.12万元,税后净

利润845.84万元,达产年纳税总额494.28万元;达产年投资利润率 36.42%,投资利税率43.28%,投资回报率27.32%,全部投资回收期5.16年,提供就业职位90个。 报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营 管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。 ...... 报告主要内容:项目概况、建设背景分析、项目市场空间分析、产品 规划分析、项目选址分析、项目工程方案、工艺技术说明、环境保护可行性、安全规范管理、项目风险评价分析、节能评估、项目实施计划、投资 计划、项目经济收益分析、项目总结等。 经过电杆行业全体同仁的不懈努力,整个行业的产品质量较以前有大 幅度的提高。从产品的外观、几何尺寸到力学性能都有很明显的提升,多 数力学性能试验不合格者均为保护层厚度不合格,应引起企业的高度重视;进一步加强外观和几何尺寸的控制,特别是要控制杆长度和跑浆、夹绳等 缺陷;部分企业混凝土28天强度和脱模强度达不到标准要求,这就要求企 业控制混凝土配合比,选用大厂的旋窑水泥,选用合格的砂、石,并且要 进行筛洗;要严格按照标准要求,配置螺旋筋和架立圈,不得拉大螺旋筋 和架立圈的间距;要坚决杜绝直通式养护,大力应用节能型养护窑,确保 混凝土的脱模强度,从而减少混凝土电杆的环向和纵向裂缝。

水泥杆计算公式完整版

水泥杆计算公式 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水泥电线杆有普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种。其横截面形状有很多,但是最常采用的是环形截面。电杆长度一般为3~15米。环形电杆有锥形杆和等径杆两种,锥形杆的梢径一般为150~270毫米,锥度为1:75;等径杆的直径为300~400毫米;两者壁厚均为30~60毫米。 由于等径杆没有锥度,其直径和长度一般都不用计算便可得出,故不做详细讨论。单就抱箍直径(半径)的确定而言,自己计算远比查图集方便。在此将电杆的相关尺寸和抱箍直径的计算方法奉上,以方便广大城乡电气同行。(12米190mm 8米170mm) 水泥电线杆的通用计算公式: 1、通过水泥杆的稍径来计算底径:底径=L/75+稍径 底径是底端直径(mm)L为电杆总长度(mm)梢径电杆梢直径(mm) 例1. 图纸标某电杆190-12,求该电杆的底径。 解:已知L=12000mm梢=190mm 底径=L/75+梢径=12000/75+190=350mm 答:底径=350mm 2、从电杆顶端往下任意长度处的直径:LX=LX/75+梢径 LX为所求直径(mm) LX为所选长度(mm) 例2、某电杆190-15,要在该电杆上部:距杆顶处150mm有装置安装,求安装处的抱箍半径并求该电杆底径。 解:LX=LX/75+梢径=150/75+190=192mm R=192/2=96mm 底径=L/75+梢径=15000/75+190=390mm 所以安装处抱箍半径为96mm 电线杆底径为390mm

电 杆 的 质 量 控 制

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 电杆的质量控制 电杆外观质量检验主要控制弯曲度、合缝漏浆、表面裂缝及内外壁露筋、蜂窝、麻面、粘皮、内壁混凝土坍落等,这些缺陷对电杆力学性能及耐久性均有很大影响,因此应认真分析其成因并制定出相应的对策加以克服。 1)弯曲度 弯曲度——电杆全长偏离轴线弯曲。 弯曲度允许偏差: ①电杆梢径小于或等于190时,弯曲度≤L/800。 2)合缝漏浆 漏浆——电杆表面因水泥浆流失而露出集料。 质量要求: ①合缝漏浆深度不大于10mm,每处漏浆长度不大于300mm,累计长度不大于杆长的10%,对称漏浆的搭接长度不大于100mm。 ②钢板圈(或法兰盘)与杆身结合面漏浆长度不大于10mm、环向长度

3)内外壁露筋 露筋——电杆内部的钢筋末被混凝土包裹而外露。不包括电杆端部的纵向预应力钢筋头。 4)蜂窝 蜂窝——电杆表面因漏浆或缺少水泥砂浆而引起的蜂窝状空洞。

5)内壁混凝土塌落 塌落——电杆内壁混凝土成块状脱落。 6)表面裂缝 裂缝——电杆表面有伸入混凝土内部的缝隙。 质量要求: ①预应力混凝土电杆和部分预应力混凝土电杆不得有环向和纵向裂缝。

7)麻面、粘皮 麻面——电杆外表面呈现的密集微孔。 粘皮——电杆外表面的水泥浆层被模具粘去后留下的粗糙表面。 质量要求: 表面不应有麻面或粘皮。但如果每米长度内麻面或粘皮总面积不大于相同长 电杆在生产制造阶段外观有缺陷,首先取决于设备是否完好,如生产中离心

机、钢模必须处于完好状态。控制生产过程的质量,确定并执行适宜的生产方法,使用适宜的设备,保持设备正常工作能力和所需的工作环境,控制影响质量的参数和人员技能,确保制造符合设计规定的质量要求,防止不合格品的生产。 其次应加强人员的技术培训,对所有从事对质量有影响的工作人员都进行培训,确保他们能胜任本岗位的工作,防止因知识或技能的不足,造成产品或质量体系的不合格。 加强工艺纪律的教育,严格按照工艺规程、操作规程以及电杆作业指导书进行生产,同时加强生产原材料质量控制,各工艺各环节加强质量监控手段。控制检验和试验,按质量计划和形成文件的程序进行进货检验、过程检验和成品检验,确保产品质量符合要求,防止不合格的外购产品投入生产,防止将不合格的工序产品转入下道工序,防止将不合格的成品交付给顾客。 通过上述措施,便可在制造阶段减少工序中存在的外观缺陷,甚至消除缺陷。总之,外观存在缺陷应从“人、机、料、法、环”几个环节去寻找原因。

电杆尺寸数据及计算完整可编辑版

电杆尺寸数据及计算 来源:《电世界》(转摘)作者:时间:2010-11-13点击:」145 § §2“环形钢筋混凝土电杆”(俗称水泥电杆)在城镇、工 矿、农村遍地皆是。其尺寸在相关手册可查,但大多不完全。 架设线路或安装设施要用到大量的各类抱箍。由于电杆是有锥度的(1/75),抱箍过大,要往里塞铁片;抱箍过小,则不能贴合。若上下移动抱箍,又影响了垂直尺寸。(还有一种等径杆,没有锥度,用得也少,本文不讨论)。 ① LX2=LX2/75+ ① 梢=600/75+190=198mm RLX仁198/2=99mm ① LX3=LX3/75+ ① 梢=1600/75+190^ 211mm RLX仁211/冬106mm ① LX4=LX4/75+ ① 梢=2400/75+190=222mm RLX仁222/2=111mm ① LX5=LX5/75+ ① 梢=7700/75+190^ 293mm RLX仁293/冬147mm ① LX6=LX6/75+ ① 梢=15000/75+190=390mm ① 底二① LX6=390mm 答:各处抱箍的半径依次为:96mm;99mm;106mm;111mm;147m电杆底径390mm(注: 上述各抱箍如果决定制作,也可以5mm为档次,依次制作为:95、100、105、110、150;如 决定购买,因商品化所限,只可以选相近的整数,比如依次为:100、100、110、110、150)三?从地表往电杆上方任意高度处的直径:①LS=①底一(LS+L 埋)/75 (3) LS -- 从电杆地表处往上,所选高度(mm);L埋-电杆埋设深度(mm)(可参考表

相关文档