Sepam综保反时限保护说明

1.Sepam保护的过流和接地保护可选定时限或者反时限,反时限保护有十六种曲线可选,分别是:标准反时限(SIT)、长时反

时限(LIT)、非常反时限(VIT)、极端反时限(EIT)、超反时限

(UIT)、RI曲线、IEC标准反时限SIT/A、IEC长时反时限

LIT/B、IEC非常反时限VIT/B、IEC极端反时限EIT/C、IEEE

适度反时限IEC/D、IEEE非常反时限IEC/E、IEEE极端反时限

IEC/F、IAC反时限、IAC非常反时限、IAC极端反时限。

2.反时限保护整定时需要给出三个参数:曲线类型、域值电流(保护启动电流值)Iset、延时时间T。曲线类型根据实际需

要从十六种曲线中选择;域值电流Iset指保护开始启动的电

流值,当运行电流大于这个值时保护按照曲线上对应的延时时

间值延时后动作,当运行电流等于Iset时部分曲线延时较长

时间后动作,而其他曲线从不动作,具体见手册。延时时间T

设为当电流为10Iset时动作的延时时间。下面将介绍T的计

算方法。

请注意,标准反时限(SIT)、长时反时限(LIT)、非常反时限

(VIT)、极端反时限(EIT)、超反时限(UIT)曲线的动作值从

1.2Iset开始启动动作。

3.延时时间T的计算:

首先设定好Iset,例如设Iset=300A;选定动作曲线,例如选标准反时限(SIT);给出希望在某个电流处延时多长时间动作的一个点,

例如在3Iset电流(900A)处,延时2秒动作,即(3Iset,t=2)。

查K值表,得知标准反时限(SIT)中3Iset处的K=2.121,

则T=t/K=2/2.121=0.94295s,保留到10ms位,T=940ms

图一

K 值表可以在Sepam20用户手册的3/35页,在Sepam40用户手册的3/51页得到。

定值设置完毕后,可以再根据K 值表,来计算在其它某个电流处的动作延时时间,计算方法:

在2Iset 即600A 处的延时时间t ’, 查K 值表,得知标准反时限(SIT)中2Iset 处的K =3.376,则t ’= K×T = 3.376×0.94 = 3.17s

如果认为该时间值和预期的不一致,可适当调整定值T ,或者选择其它反时限曲线。

在SFT2841软件中的反时限过流保护设置界面如下:

2007-3-28 陈灿章

继电保护原理习题三答案

读书破万卷下笔如有神 A、任何情况下空载投入变压器,至少在两相中要出现不同程度的励磁涌流; B、三相均为偏离时间轴一侧的非对称性涌流; C、三相励磁涌流中有一相或两相二次谐波含量比较小,但至少有一相比较大; D、励磁涌流的正向最大值与反向最大值之间的相位相差120°。 25、下列不属于微机型母线差动保护中常采用的抗TA饱和措施是( D )。 A、TA线性区母线差动保护识别; B、TA饱和的同步识别法; C、波形对称原理; D、TA饱和的电压识别。 二、判断题(本大题共25小题,每小题2分,共50分,正确填“T”,错误填“F”) 1、在振荡时不允许继电保护装置误动。( T ) 2、对于微机保护零序功率方向元件采用按零序功率的幅值比较是利用零序电压和零序电流的瞬时采样值实现的。( T ) 3、定时限过电流保护的出口动作时间与过电流的倍数相关,电流越大,出口动作越快。( F ) 4、不完全配合是指需要配合的两保护在动作时间上能配合,但保护范围的部分区域灵敏系数无法配合。( T ) 5、以输电线路本身作为传输通道的高频闭锁方向保护,其通道传送的信号为跳闸信号。( F ) 6、发电机转子两点接地时,其气隙磁场将发生畸变,定子绕组中将产生2次谐波负序分量。( T ) 7、无时限电流速断保护的选择性依靠其动作时限来保证。( F ) 8、当在Y/ △变压器的Y侧发生两相短路时,△侧滞后相电流是其它两相电流的两倍,并与它们相位相反。( F ) 9、在正方向短路下,保护安装处母线零序电压与零序电流的相位关系,取决于被保护线路的零序阻抗和故障点的位置,而与母线背后元件的零序阻抗无关。( F ) 10、零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故障线路零序电流反相,由零序功率继电器判别故障与非故障电流。( T ) 11、反时限过电流保护的动作特性表现为继电保护动作时间与短路电流成正比关系。( F ) 12、工频变化量方向元件判别电压工频变化量和电流工频变化量的相角,当测量相角同相时动作。( F ) ( T ) 、距离保护的测量阻抗指保护安装处测量电压与测量电流之比。13.

浅谈反时限保护的适用范围及整定方案

浅谈反时限保护的适用范围及整定方案 张克平 摘要:白银电网负荷大部分是工业和电力提灌负荷,因此网内存在着大量的大型高压电动机。相当一部分配网线路的定时限过流保护定值须躲电机启动电流,导致过电流定值很大,甚至有超限时速断电流定值的情况,而此时低电压及负序电压对线末没有灵敏度。电网的快速发展,使保护配合的级数增加,部分配网及用户变电所时间级差已非常紧张。因此,寻找能很好躲电机启动电流及缓解时间级差的保护类型显得尤为迫切,而反时限保护能很好的躲电机启动电流——只要选择适当的曲线类型和时间常数;同时其动作时限与故障电流的大小成反比,上下级保护之间只需一个时间级差配合,缓解时间级差效果明显。 一、定时限过流保护陷入窘境的几个案例 ㈠ 王岘水泥厂117水泥磨线过电流保护 YJV-2×(3×120)/0.7 117 水泥磨线 K1 0.0556 0.64441.373王岘水泥厂 5.75 1#4.6%0.8MVA 5.75 2#4.6%0.8MVA K2 K3 R:2800kW +560kW 0.4kV:1377kW 保护型号:PMC-651F 装置版本号:V1.60.00 1、 参数计算 1)电缆YJV-3×120/10,r=0.158Ω/㎞ x=0.0755Ω/㎞ Z=0.1751Ω/㎞ Z*=0.1588 2)短路电流: A I 7857)3(K1 = )(1538) 3(K2并列A I = A I 3334)2(K1 = A I 663)2(K2 = A I 3469 )) 2((=小首 A I 7391)2() (=大首 2、保护主要功能:1)瞬时电流速断;2)复压(方向)限时电流速断;3)复压(方向)定限时限过流;4)相电流加速;5)反时限过流;6)过负荷保护;7)零序过流;8)重合闸;9)低周、低

Sepam反时限保护说明

Sepam综保反时限保护说明 1.Sepam保护的过流和接地保护可选定时限或者反时限,反时限保护有十六种曲线可选,分别是:标准反时限(SIT)、长时反 时限(LIT)、非常反时限(VIT)、极端反时限(EIT)、超反时限 (UIT)、RI曲线、IEC标准反时限SIT/A、IEC长时反时限 LIT/B、IEC非常反时限VIT/B、IEC极端反时限EIT/C、IEEE 适度反时限IEC/D、IEEE非常反时限IEC/E、IEEE极端反时限 IEC/F、IAC反时限、IAC非常反时限、IAC极端反时限。 2.反时限保护整定时需要给出三个参数:曲线类型、域值电流(保护启动电流值)Iset、延时时间T。曲线类型根据实际需 要从十六种曲线中选择;域值电流Iset指保护开始启动的电 流值,当运行电流大于这个值时保护按照曲线上对应的延时时 间值延时后动作,当运行电流等于Iset时部分曲线延时较长 时间后动作,而其他曲线从不动作,具体见手册。延时时间T 设为当电流为10Iset时动作的延时时间。下面将介绍T的计 算方法。 请注意,标准反时限(SIT)、长时反时限(LIT)、非常反时限 (VIT)、极端反时限(EIT)、超反时限(UIT)曲线的动作值从 1.2Iset开始启动动作。 3.延时时间T的计算: 首先设定好Iset,例如设Iset=300A;选定动作曲线,例如选标准反时限(SIT);给出希望在某个电流处延时多长时间动作的一个点, 例如在3Iset电流(900A)处,延时2秒动作,即(3Iset,t=2)。 查K值表,得知标准反时限(SIT)中3Iset处的K=2.121, 则T=t/K=2/2.121=0.94295s,保留到10ms位,T=940ms

浅谈反时限保护的适用范围及整定方案

浅谈反时限保护的适用范围及整定方案 摘要:白银电网负荷大部分是工业和电力提灌负荷,因此网内存在着大量的大型高压电动机。 一、定时限过流保护陷入窘境的几个案例 ㈠ 王岘水泥厂117水泥磨线过电流保护 YJV-2×(3×120)/0.7 117 水泥磨线 K1 0.0556 0.64441.373王岘水泥厂 5.75 1#4.6%0.8MVA 5.75 2#4.6%0.8MVA K2 K3 R:2800kW +560kW 0.4kV:1377kW 保护型号:PMC-651F 装置版本号:V1.60.00 1、 参数计算 1)电缆YJV-3×120/10,r=0.158Ω/㎞ x=0.0755Ω/㎞ Z=0.1751Ω/㎞ Z*=0.1588 2)短路电流: A I 7857) 3(K1= )(1538) 3(K2并列A I = A I 3334)2(K1 = A I 663)2(K2 = A I 3469)) 2((=小首 A I 7391)2() (=大首 2、保护主要功能:1)瞬时电流速断;2)复压(方向)限时电流速断;3)复压(方向)定限时限过流;4)相电流加速;5)反时限过流;6)过负荷保护;7)零序过流;8)重合闸;9)低周、低

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

过载保护反时限动作值

以下表格为当时间常数Tp=1时在各过载电流情况下的动作时间: 表1 反时限特性参考值 电机功率计算公式: P = 1.732UIcosΦ P:电机功率 ***Kw U:额定电压 ***V I:额定电流 ***A cosΦ:功率因数 0.85(经验值) 已知:电机功率( P = 315Kw = 315000W)、额定电压( Ue = 1140V)、功率因数(cosΦ = 0.85),求电机电流? 根据公式:P = 1.732UIcosΦ 315000 = 1.732*1140*I*0.85 I = 188A 经验值: 电压:660V 1.1A/KW 电压:1140V 0.6A/KW 电压:3300V 0.2A/KW

漏电闭锁解释: 漏电闭锁作用是:在电动机起动前监视线路的绝缘状态,电动机起动后失去作用。若电动机在运行过程中漏电,则有专用的漏电继电器使馈电开关跳闸。当馈电开关再次合闸,如漏电事故尚未排除,闭锁电路仍起作用,使真空启动器不能起动,这就可以较顺利地找出漏电事故发生的区段。 ----------------采区电气设备P107 1:在分断感性负荷时,交流真空接触器过强的灭弧能力也会带来操作过电压的危险,因此真空接触器须配套限制过电压措施。如RC吸收。 -------------------------采区电气设备P98 2:交流真空接触器与空气接触器的比较: (1)真空介质强度高,恢复快,熄弧能力强,分断电流能力大。Ie 200A,可分断4500A (2)真空电弧产生在密闭的真空管内,不飞弧,安全。 (3)燃弧时间短,触头磨损小,寿命长。 (4)真空触头开距小(1~2mm),系统结构小,动作线圈功耗小。(5)体积小,重量轻。 -------------------------采区电气设备P94

继电保护原理期末试题(供参考)

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A,则A B U U U -=0 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、 问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么? 答:继电保护装置是指安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常运行

各种反时限特性曲线

反时限特性曲线的应用 反时限电流保护概念也十分简单,但是选择曲线、确定待定参数,存在一定的技巧和方法。 目前,国内外常用的反时限保护的通用数学模型的基本形式为: 式中:t为动作延时;K是设计的常数;M是由用户整定的时间常数,一般由上下级保护动作时间的正确配合要求决定;I为保护测量电流;Ip为基准电流,一般取被保护设备的额定电流;a是曲线水平移动常数,反应了反时限保护动作能够动作的电流相对于Ip的倍数,一般取;n是曲线形状常数,通常在0~2之间取值。n越大曲线形状越陡,即保护动作时间随电流增大而减小的越快。 根据n的取值范围不同,反时限保护可以分为以下几类: 当n<1时,称为普通反时限; 当n=1时,称为非常反时限; 当n>1时,称为超反时限。 为了规范应用,IEEE225-4 标准推荐了五条反时限曲线供用户选择使用:

以上各式中:tp 为时间常数;Ipe故障前绕组电流。 以上式(1)、(2)和(3)主要应用于线路保护。对比这三种反时限曲线:超反时限特性保护,微小的电流差别足以引起保护动作时间上的差异,以牺牲时间换取选择性。普通反时限则相反。一般在被保护线路首端和末端短路时电流变化较小的情况下,常采用定时限过流保护。定时限可以认为是一种特殊的反时限特性,即r=0;通常输电线路采用普通反时限特性,即0

反应过热状态的过流保护,则采用特别反时限特性,即r=2。以上式(4)、(5)主要应用于诸如电动机等元件地热过载保护。式(4)忽略了被保护对象故障发生以前负荷电流的发热,而式(5)则计及了故障发生以前负荷电流的发热。因此式(5)较式(4)对元件的热过载保护而言更加合理。

反时限特性

2-6 画出三相五柱电压互感器的Y0/Y0/Δ接线图,并说明其特点。 答:三相五柱式电压互感器有五个铁芯柱,给零序磁通提供了闭合磁路。增加了一个二次辅助绕组,接成开口三角形,获得零序电压。接线图如图2-3所示。 电网正常运行时,三相电压对称,开口三角绕组引出端子电压 mn U为三相二次绕组电压 相量和,其值为零。但实际上由于漏磁等因素影响, mn U一般不为零而有几伏数值的不平衡 电压 unb U b。 当电网发生单相接地故障时,TV一次侧零序电压要感应到二次侧,因三相零序电压大小相等,相位相同,故三角形绕组输出电压U mn=3U0/K TV(K TV为电压互感器额定电压变比)。 (1)这种接线用于中性点不直接接地电网中,在电网发生单相接地时,开口三角形绕组两端为3倍零序电压,U mn= =3U0,为使U mn=100V,开口三角形绕组每相电压为100/3V, 因此,TV 100 / 3 V(U N为一次绕组的额定线电压,kV)。 (2)这种接线用于中性点直接接地电网中,在电网发生单相接地故障时,故障相电压为零,非故障相电压大小、相位与故障前相同不改变,开口三角绕组两端的3倍零序电压U mn 为相电压,为使此时U mn=100V,TV/100 V。 图2-3 三相五柱式TV的磁路及接线 (a) 磁路;(b)接线

原理接线如图3-1所示。反时限过电流保护原理接线如图3-2所示。 图3-1 定时限过电流保护原理接线 图3-2 反时限过电流保护原理接线图 (一)定时限过电流保护的工作原理及动作过程 用图3-3说明定时限过流保护装置的工作原理。当线路WL3上k1点发生短路时,短路电流由电源S经过WLl,WL2,WL3流经k1点,过电流保护1、2、3同时启动,根据选择性要求,保护3动作,3QF跳闸切除故障线路WL3。而保护2、3在故障切除后立即返回,所以要求各保护装置的整定时限不同。越靠近电源侧则时限越长。 图3-3 定时限过流保护装置的工作原理说明

过流保护动作原理

定时限和反时限过流保护 流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系。 过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为克服这一缺点,通常采用提高整定值以限制动作范围的办法,不加时限,可以瞬时动作,这种保护叫做电流速断保护。 无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分。所以,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式来整定(即通过本线路的电流为最大电流),这就存在着保护的死区。为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。为了使保护具有一定的选择性,其动作时间应比下一级线路的瞬时速断大一时限级差一般取0.5秒。 定时限过流保护电流和时间是定值。反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。 如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。 三段的区别主要在于启动电流的选择原则不同。其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最大负荷电流来整定的。电流速断不能保护线路全长,限时电流速断不能作为相邻元件的后备,过电流保护的动作时限较长。

《继电保护原理》习题答案.doc

《继电保护原理》习题答案 一、单选题 1、继电器按其结构形式分类,目前主要有( C )。 A、测量继电器和辅助继电器; B、电流型和电压型继电器; C、电磁型、感应型、整流型和静态型; D、启动继电器和出口继电器。 2、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 A、提高保护的灵敏性 B、外部故障切除后保护可靠返回 C、解决选择性 3、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A )。 A、瞬时电流速断保护 B、限时电流速断保护 C、定时限过电流保护 4、中性点直接接地系统,最常见的短路故障是( D )。 A、金属性两相短路; B、三相短路; C、两相接地短路; D、单相接地短路。 5、我国继电保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是( C )。 A、机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; B、机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; C、机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型; D、整流型、机电型、晶体管型、集成电路型、微机型。 6、继电保护中,( A )元件是测量从被保护对象输入的有关电气量,并与已给定的定值进行比较,根据比较的结果,从而判断保护是否应该起动。 A、测量比较; B、逻辑判断; C、执行输出; D、启动。 7、电力系统运行状态指电力系统在不同运行条件下的系统与设备的工作状况,包括正常工作状态( B )。 A、短路状态、断路状态; B、不正常工作状态、故障状态; C、负载状态、空载状态; D、稳定状态、不稳定状态。 8、( )是指满足系统稳定和设备安全要求,能以( )有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 ( B ) A、主保护、最慢速度; B、主保护、最快速度; C、后备保护、最慢速度; D、后备保护、最快速度。 9、电力系统的运行方式分为( D )方式。 A、正常运行和故障运行; B、最大运行和最小运行; C、正常运行、特殊运行; D、最大运行、最小运行、正常运行。 10、电力系统短路时最严重的后果是( C )。 A、电弧使故障设备损坏; B、使用户的正常工作遭到破坏; C、破坏电力系统运行的稳定; D、大的短路电流造成电能损耗大。 11、对动作于跳闸继电保护应满足( A )和可靠性四项基本要求。 A、选择性、速动性、灵敏性; B、选择性、灵活性、灵敏性; C、选择性、经济性、灵敏性; D、灵活性、经济性、灵敏性。 12、为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护是( C )。 A、后备保护; B、过流保护; C、辅助保护; D、主保护。 13、后备保护是指( C )拒动时用来切除故障的保护。 A、电流保护或距离保护; B、电流保护或电压保护; C、主保护或断路器; D、距离保护或差动保护。 14、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线的目的是( B )。 A、消除三相短路时方向元件的动作死区; B、消除出口两相短路时方向元件的动作死区; C、消除反方向短路时保护误动作; D、消除正向和反向出口三相短路保护拒动或误动。

定时限和反时限过流保护

定时限和反时限过流保护 2007-12-15 16:48:22| 分类:知识| 标签:|字号大中小订阅 流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一 定曲线关系。 过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为克服这一缺点,通常采用提高整定值以限制动作范围的办法,不加时限,可以瞬时动作,这种保护叫做电流速 断保护。为了使保护具有一定的选择性,其动作时间应比下一级线路的瞬时速断大一时限级差 一般取0.5秒。 定时限过流保护电流和时间是定值。反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的,即电流越大,时间越 短,其实I2t是发热量。《继电保护原理》习题三答案

《继电保护原理》习题三答案 一、单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) 1、继电器按其结构形式分类,目前主要有(C)。 A、测量继电器和辅助继电器; B、电流型和电压型继电器; C、电磁型、感应型、整流型和静态型; D、启动继电器和出口继电器。 2、( )是指满足系统稳定和设备安全要求,能以( )有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 ( B ) A、主保护、最慢速度; B、主保护、最快速度; C、后备保护、最慢速度; D、后备保护、最快速度。 3、后备保护是指( C )拒动时用来切除故障的保护。 A、电流保护或距离保护; B、电流保护或电压保护; C、主保护或断路器; D、距离保护或差动保护。 4、过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在(D )。 A、A,B两相上; B、C,B两相上; C、A,N上; D、A,C两相上。 5、所谓功率方向继电器的潜动,是指(B )的现象。 A、只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作; B、只给继电器加入电流或电压时,继电器动作; C、加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作; D、与电流、电压无关。 6、功率方向继电器常用的接线方式一般采用(A )。 A、90度接线方式; B、60度接线方式; C、30度接线方式; D、20度接线方式。 7、功率方向元件的接线方式是指功率方向元件与( A )之间的连接方式,多采用90°接线方式。 A、电流互感器和电压互感器; B、电流互感器和阻抗元件; C、电压互感器和阻抗元件; D、电压和相角。

8、过电流保护按照保护动作电流与动作时限的关系可分为( B )。 A 、定时限过电流保护和顺时限过电流保护; B 、定时限过电流保护和反时限过电流保护; C 、顺时限过电流保护和反时限过电流保护; D 、定时限过电流保护,反时限过电流保护和顺时限过电流保护。 9、参考电压(极化电压)一般可选取( A )或记忆电压。 A 、正序电压 B 、负序电压 C 、零序电压 D 、A 相电压 10、三段式距离保护中各段的动作阻抗的大小关系为( C )。 A 、set set set Z Z Z II III I << B 、set set set Z Z Z III I II << C 、III II I <

反时限过流保护电路

编号:_______________ 商丘工学院 毕业论文(设计) 题目:反时限过流保护电路 系别:机电工程系 专业:电气自动化 班级:09电气1班 学生姓名:孙好 指导教师:赵利平 成绩:

商丘工学院毕业论文(设计) 反时限过流保护电路的设计摘要 随着时代的发展越来越多的电子设备走入了我们的生活,而电子设备的安全问题一直是一个很重要的工作,我们知道很多电子设备都有额定电流,工作中都不允许超过额定电流,否则会烧坏设备。所以大部分用电设备都设置了过流保护模块。当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备。 我国中低压配电线路,大多采用三段式过电流保护.为保证其选择性,逐段提高保护动作时限,可能造成电源端后备保护动作时间较长,保护切除故障时间增长,造成不必要的损失。国外目前很多采用反时限过流保护,其优点就是在靠近电源侧输电线路故障时,就后备保护而言,动作时间较三段过流保护明显缩短。与定时限保护相比,反时限保护整定复杂,且与其他保护配合较为困难。近年来随着数字保护技术的成熟,IEEE和CIGRE建立了反时限过流继电器动作特性标准,反时限过流保护在我国电力设备和低压配网中也逐本文设计了一种反时限过流保护定时电路,该电路结构简单,反应速度快,系统可靠稳定。关键词:过流保护反时限智能化

反时限过流保护电路设计 目录 引言 (1) 第一章传统的过流保护存在的问题 (2) 第二章电力系统过流保护的作用 (3) 第三章反时限过流保护定时电路的设计 (4) 3.1反时限过流保护的概念 (4) 3.2反时限过流保护定时电路的工作过程 (5) 第四章PTC热敏电阻保护 (6) 4.1PTC热敏电阻保护原理电路 (6) 4.2应用举例 (8) 结束语 (11) 参考文献 (12)

定时限和反时限过电流保护

定时限和反时限 定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。 反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。 定时限 变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。 反时限 反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。 反时限特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。 软压板 软压板是指软件系统的某个功能投退,比如投入和退出某个保护和控制功能。通常以修改微机保护的软件控制字来实现。

过电流保护实验

实验二:过电流保护实验 一、实验目的与要求 熟悉过电流保护的电路图的电气连接,掌握过电流保护的工作原理。 二、实验类型 验证性实验 三、实验原理及说明 过电流保护就是当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。当流过被保护原件中的电流超过预先整定的某个数值时,保护装置启动,并用时限保证动作的选择性,使断路器跳闸或给出报警信号。 电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路,通过其触点启动时间继电器,经过预定的延时后,时间继电器触点闭合,将断路器跳闸线圈接通,断路器跳闸,故障线路被切除,同时启动了信号继电器,信号牌掉下,并接通灯光或音响信号。 四、实验仪器 模拟变电所平台 五、实验内容 要求把过电流保护的电气接线图绘制出来,并结合接线图叙述其工作原理(包括断路器的合闸动作和分闸动作)。

六、实验分析与思考 1. 过电流保护电路中包括哪些继电器,其分别的作用是什么? 过流继电器,用于电流故障判断,如DL-31或GL-15等 时间继电器,用于整定值 中间继电器用于扩张接点或容量 电压继电器用于欠压或过压判断 信号继电器用于发信号 中间继电器:用于各种保护和自动控制线路中,以增加保护和控制回路的触点数量和触点容量。 时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定时间才闭合或断开其被控线路继电器。(识别真假事故、、、、、过电流保护) 四个电流继电器: 2. 继电器的线圈和接点是如何先后动作的? 、继电器的动合(常开)触点在继电器线圈未通电、通电、断电时是如何动作的 A: 未通电,断开。 通电,由断开状态转成闭合状态。 断电,由闭合状态转成断开状态。 2、继电器的延时长开(闭合)触点在继电器线圈未通电、通电、断电时是如何动作的 A: 未通电,断开。 通电,到设定的时间后由断开状态转成闭合状态。 断电,由闭合状态转成断开状态。

三段式定时限过流保护

三段式定时限过流保护 过流Ⅰ段保护为定时限过流保护,主要作为无时限电流速断保护,用于相间短路的主保护。过流Ⅱ段保护为阶段性相间保护后备保护,可用作限时电流速断保护、过电流保护,以满足保护选择性的要求,过流Ⅲ段保护为定时限/反时限可选过流保护,若定时限控制字投入则过流Ⅲ段按定时限动作,若反时限控制字投入则过流Ⅲ段按反时限动作。图3—1给出了定时限过流保护的逻辑框图。 图3—1过流保护逻辑框图 Idz、Tdz分别为过流保护电流启动值和延时定值。即A、B、C三相电流中一相或一相以上大于整定值Idz且持续时间大于整定延时Tdz时过流段保护动作。当整定时间为零秒时,动作时间<30ms。过流保护动作后,在三相电流同时低于定值的93%时,保护动作复归。 “使能”是指装置某项保护功能的“投入/禁止”,如过流保护使能,即指过流保护投入。在本书中的保护原理及定值说明等部分将大量使用此术语。3.1.2.2带复合电压的方向过流保护 带复合电压闭锁的方向过流保护,是否带复合电压闭锁和方向继电器可以在定值菜单里面选择。其逻辑框图如图3—2所示。 Ia>Ip 方向继电器使能 Ib>Ip 图3—2带复合电压的方向过流保护逻辑框图 发信、跳闸 过流保护使能 Ia>Idz Ib>Idz Ic>Idz

Ip 、Tdz 、Udz 、Ufx 分别为过流保护的电流启动值、延时时间、电压启动值、负序电压整定值。即A 、B 、C 三相电流中一相或一相以上大于整定值Ip 且持续时间大于整定延时Tdz 时过流保护动作。 若需投入方向特性,则需把“方向继电器使能”投入,同时设置好方向特性,如正方向动作则负方向应拒动,反之亦然。 若需投入复合电压闭锁过流保护,则需把“复合电压启动”使能投入,同时设置好电压启动值和负序电压值。定值菜单中的“负序电压”对三段过流皆起作用。定值中Ue 为相电压二次额定值。 3.1.2.3 带反时限的过流保护 过流保护定时限/反时限可选过流保护,同时带复合电压闭锁的方向过流保护,是否带复合电压闭锁和方向继电器可以在定值里面选择,其逻辑框图如图3—3所示。 跳闸、发信 Ia>Ip Ib>Ip Ic>Ip 图3—3 带反时限的过流保护逻辑框图 Ip 、Tdz 、Udz 、Ufx 分别为过流保护电流启动值、延时时间、电压启动值、负序电压整定值。即A 、B 、C 三相电流中一相或一相以上大于整定值Ip 且持续时间大于整定延时Tdz 时过流保护动作。 在装置中,共有四组动作时间特性方程(曲线)供用户选择使用,后三组动作方程根据IEC255-4标准和英国标准BS142制定。 1·常用反时限,T=p p T I I *2 ??? ? ? ? 2·一般反时限,T=1)(14.002.0-*p p I I T 3·非常反时限,T= 1 )(5.13-*p p I I T 4·极端反时限,T= 1 )(802 -*p p I I T

有时限的电流保护工作原理及整定

有时限的电流保护工作原理及整定 1.工作原理 在单侧电源的辐射式电网中,过电流保护装置均装设在每一段线路的电源侧,如图3-l 1 a所示。每一套保护装置除保护本段线路内的相间短路外,还要对下一段线路起后备保护作用(称为远后备)。因此,在线路的远端(如图3-11a 中d点)发生短路故障时,短路电流从电源流过保护装置1、3、5所在的线段,并使各保护装置均启动。但根据保护的选择性要求,只应由保护装置1动作,切除故障,其他保护装置在故障切除后均应返田。所以,应对保护装置1、3、5规定不同的动作时间,从用户到电源方向逐级增加,构或阶梯形时限特性,如图3-11b所示,相邻两级的时限级差为Δt,则有t5>t3>t1。 过流保护按所用继电器的时限特性不同,分为定时限和

反时限两种。过流保护接线如图3-12所示。根据断路器的固有跳闸时间和时间元件的动作误差,一般对定时限保护取Δt=0.5s,反时限保护取Δt=0.7s。 2.整定计算 1)动作电流的计算 过流保护装置的动作电流应按以下两个条件进行整定:(1)应能躲过正常最大工作电流Igmax,其中包括考虑电动机启动和自启动等因素造成的影响,这时保护装置不应动作,即满足 式中Idz——保护装置的动作电流; Igmax——线路最大工作电流; kzp——电动机自启动系数,一般由试验或实际运行经验确定,可取为1.5~3;

在计算灵敏系数时,最小短路电流的计算应在系统可能出现的最小运行方式下,取被保护线段末端的两相短路电流作为最小短路电流。 灵敏系数的最小允许值,对于主保护区要求k1≥1.5,作为后各保护时要求k1>1.2。 当计算的灵敏系数不满足要求时,必须采取措施提高灵敏系数,如改变接线方式、降低继电器动作电流等。如仍达不到灵敏系数要求时,应改变保护方案。 3.动作时限的配合 1)定时限保护的配合

反时限过电流保护计划书

反时限过电流保护 1.保护装置与测试仪器 (1)RCS-9611C装置 ●其额定电气参数 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:57.7V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz ●保护配置和功能 本装置具有三段可经复压和方向闭锁的过流保护的配置 (2)K1030继电保护测试仪 继电保护测试仪包含16个测试模块,其中11个基本单元,5个扩展单元。方向电流流保护实验可以在“交流实验”模块中进行。同时,由于其具有辅助直流功能,RCS-9611C装置的工作电压可由该测试仪提供。 2.实验准备工作 在实验前,准备好如下材料和工具: (1) RCS-9611C装置说明书1本 (2)K1030继电保护测试仪说明书1本 (3)螺丝刀一把 (4)接线导线12根 (5)安装凯旋电气程序K1030 Relaytest System 3.实验原理 图1.RCS9611C反时限电流保护逻辑图 为了有选择地、快速地切除靠近电源侧的短路,必须使用多个过电流继电器和时间继电

器组成三段式保护回路,使用的继电器较多;并且短路点越靠近电源,过电流保护段动作时 间越长。为克服上述缺点,可采用动作时间与流过继电器中电流的大小有关的继电器,利用继电器的反时限动作特性,构成反时限过电流保护,当电流大时,保护的动作时限短,而电流小时动作时限长。反时限特性沿用国际电工委员会(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定,选择一般反时限特性方程: 0.020.14 (/)1 p p t t I I = - (1) 13.5 (/)1 p p t t I I = - (2) 2 80 (/)1 p p t t I I = - (3) I 表示故障电流。 (即为本次实验向保护装置RCS9611C 输入的A 相电流) p I 表示启动电流。(即为RCS9611C 保护装置的Ⅲ段过电流的整定值) p t 表示反时限过流保护时间常数整定值。(即为RCS9611C 限时Ⅲ段过流保护的动作时 间整定值) 反时限特性曲线如图2所示,其中p I 为启动电流,1p I 为瞬时动作电流,b t 为与1p I 对应的瞬时动作触电闭合时间,当电流小于启动电流p I 时,继电器不动作。当电流大于1p I 时,继电器以最小动作时间b t 动作。当电流在两者之间时,继电器的动作时间如反时限特性方程所示。 图2 反时限过电流时继电器时限特性

过流保护

过流保护就是要保护的电路,当电流超过设定值时,自动断开电路.相当于保险丝的功能。 过热保护是指被保护的系统,当温度超过设定值时,自动切断电路,如一些设计比较完善 的电熨斗,平时当温度达到温控开关设定的温度时能自动切断电源,使电熨斗的温度在设定 范围内,但如果这个温控开关发生故障,电熨斗温度就会持续上升,引发火灾等事故,为了防止 这一现象的发生,电熨斗中另外加了过热保护。 过载保护,如电动机在带动工作机工作时,有时工作机由于某种原因摩擦增大,使电动机 的工作电流大大增加,电动机就会发出大量的热,极易烧毁.为了防止这一事故,常在电动机工 作的电路中加入过载保护装置. 从保护的原理上看,过流保护与过载保护的方法基本相似.一般都是电流过大时切断电路. 过载保护:按负载的最大负荷来整定保护的动作值,动作时间较长。 过流保护:按躲过负载的最大负荷(即将最大负荷乘以一个大于1的系数)来整定保护的动 作值,动作时间较过载短。 速断保护:按线路末端短路来整定保护的动作值,不能保护线路的全长。时间最短 0.1~0.5秒 过流保护与热继保护的区别是什么 常用的过载保护电路是热继电器。当电动机电流过大时,串接在主电路中的热元件会在较短的时间内发热弯曲、使中接在控制电路中的常闭触头断开,先后切断控制电路和主电路的电源,使电动机停转。 过流保护常用电磁式过电流继电器来实现。当电动机电流值达到过电流继电器动作值时 继电器动作.使串接在控制电路中的常闭触头断开切断控制电路.电动机随之脱离电源停转,达到了过流保护的目的。 过流保护作短路保护,热继电器作过载保护。短路保护需要保护电器具有瞬时动作特性,而热继电器为反时限保护特性,达不到短路保护的目的;电动机的过载动作特性是反时限的特性,为了充分发挥电动机的过载能力,要求过载保护电器具有反时限保护特性且与电动机的过载动作特性相近,可见过流保护不具有这种保护特性,因此主电路装了过流保护,还得要装热继电器,才是完美。 热继保护具有反时限特性,电流越大,动作时间越短,具有一定的动作时间,且热继电器的热元件有“记忆”功能,因此不适用具有堵转的性质和频繁启动的电机保护,而仅用于工作时间较长的电机的过载保护。 热继电器的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应

相关文档