专项方案报审表

工程名称:郑州航空港区第一水厂改扩建工程机电安装工程编号:致:河南新恒丰建设监理有限公司(监理单位)

我方已根据施工合同的有关规定完成了郑州航空港区第一水厂改扩建工程(专项方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附:(深管沟开挖围护专项施工方案)

承包单位:(章)河南省安装集团有限责任公司

项目负责人:

日期:

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师:

日期:总监理工程师审核意见:

项目监理机构:

总监理工程师:

日期:

郑州航空港区第一水厂改扩建工程

机电安装工程

管沟开挖围护专项施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

日期:

编制单位:河南省安装集团有限责任公司

管沟开挖围护专项施工方案

一、工程概况: 工程简介

1

工程名称 郑州航空港区第一水厂改扩建工程 2

工程地址 四港联动大道与郑港三路交叉口西北角 3

建设单位 郑州航空港区水务有限公司 4

勘察单位 化工部郑州地质工程勘察院 5

设计单位 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 6

监理单位 河南新恒丰建设监理有限公司 7

施工单位 河南省安装集团有限责任公司 8 基本情况

工期 质量、安全目标 150天 质量:达到国家验收规范合格要求

安全:郑州市港区安全生产文明施工标化工地

工程难点

该工程中有超深管沟,管沟深度为-5.8米,新敷设的管道与老系统原有进水管?1000mm 十字交叉,另新敷设管线与老系统进水管平行且间距小于1米,新管线标高比原系统管线低3.6米。

工程特征

本工程包括沉淀池、清水池、V 型滤池及返冲洗泵房、综合加药间、二级泵房、脱水机房、平衡池、回用水池、排泥池等车间及厂区附属管道(包括管道开挖、回填及阀门井砌筑)及电气、设备安装。

⑴、工期目标:确保所有工程在150日历天内完工,并通过工程验收。 ⑵、质量目标:符合国家验收规范合格要求。

⑶、环保目标:确保施工对环境的影响减少至最小,符合有关规定要求。 ⑷、安全生产目标:杜绝伤亡事故,杜绝火灾机械事故,杜绝交通事故。 ⑸、文明施工目标:郑州市港区安全生产文明施工标化工地。

二、工程地质条件

(一)场区地貌条件及现状地形地物概况

场地位于郑州航空港区四港联动大道与郑港三路交叉口西北角,地貌单元区域上地貌单元属山前冲积波状平原,场地为耕地,地貌单一,场地总体西高东低,地形起伏较大,场地勘探时南部已整平,高差相对不大,最大高差0.7m,场地北部最大高差约2.5m左右。

(二)地层土质概述

1、地层结构

根据现场钻探揭示,标贯、静力触探测试结果,勘探深度范围内除表层分布有薄层耕土、填土外,约15.0m以浅部分主要以第四系全新统形成的粉土、粉砂,约15.0m以深部分主要为第四系上更新统及第四系中更新统沉积的粉土、粉质黏土和黏土为主。

根据勘察深度内的土层按其不同的成因、时代及物理力学性质差异分为8个工程地质单元层,分述如下:

ml):层底埋深0.5-3.2m,层底高程96.76-100.02m,层厚

⑴素填土(Q

4

0.5-3.2m。

地层呈黄褐色,主要为新近堆填粉砂、粉土,稍湿,结构松散,力学性质不均匀,局部表层为耕植土,含较多植物根系。

ml):层底埋深 1.8-6.7m,层底标高93.12-97.22m,层厚

⑵粉砂夹粉土(Q

4

1.2-5.4m。

地层呈褐黄色,稍湿,稍密。主要成分以石英、长石为主。夹粉土,密实,局部有黏性。

ml):层底埋深2.0-4.8m,层底标高94.89-98.76m,

⑵-1粉土夹粉质黏土(Q

4

层厚0.5-3.0m。

地层呈褐黄色,稍湿,密实。干强度低,中等韧性,摇振反应中等,无光泽。见白色钙质条纹,见小颗粒钙质结核,夹粉质黏土,褐黄色,可塑。

al):层底埋深6.0-11.6m,层底标高89.32-93.72m,层厚

⑶粉砂夹粉土(Q

4

0.8-7.0m。

地层呈褐黄色,稍湿,中密。主要成分以石英、长石为主。夹粉土,密实。偶见蜗牛碎片,见小颗粒钙质结核。

al):层底埋深8.0-14.5m,层底标高86.41-91.72m,层厚

⑷粉土 (Q

4

0.8-3.8m。

地层呈褐黄色,稍湿,密实。干强度低,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。见小颗粒钙质结核。局部见粉砂。

al):层底埋深12.0-16.5m,层底标高83.95-87.11m,层

⑸粉砂夹粉土(Q

4

厚1.4-6.7m 。

地层呈褐黄色,稍湿,中密-密实。主要成分以石英、长石为主。夹粉土,密实。见小颗粒钙质结核。

al):层底埋深29.5-29.8m,层底标高70.01-71.02m,

⑹粉土夹粉质黏土(Q

3

层厚14.3-14.9m 。

地层呈褐黄色,稍湿-湿,密实。夹粉质黏土,棕黄色,可塑,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,切面稍光滑。见黑色锰质斑点,含少量小粒径钙质结核。

al):层底埋深48.5-48.6m,层底标高51.02-51.21m,层厚

⑺粉质黏土(Q

3

18.8-19.0m 。

地层呈棕黄色,可塑,干强度中等,韧性中等,切面光滑。见较多黑色铁、锰质斑点及小颗粒钙质结核。

al):本层在勘探深度范围内未揭穿。

⑻粉质黏土夹黏土(Q

2

地层呈棕黄色,可塑,干强度中等,韧性中等,切面稍光滑。见黑色锰质斑点及小颗粒钙质结核,局部呈胶结状。夹黏土,棕黄色,硬塑。

2、地下水条件

本场地勘察期间地下水位埋深在自然地面以下23m左右,相对标高77m左右,属第四系松散岩类孔隙潜水。据调查,近五年最高地下水位埋深约21m(相对标高约79m)左右。地下水位埋深较深,对浅基础设计、施工无影响。

3、地下水、土腐蚀性评价

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)附录G,本场地环境类型为Ⅲ类。

由于本场地地下水水位较深,拟建建筑物拟采用天然地基,地下水对拟建建

筑物基础无影响。

根据本工程场地土腐蚀分析报告结果显示:1#样SO42-=135mg/kg<750mg/kg,Mg2+=28.8mg/kg<4500mg/kg,总矿化度663mg/kg<75000mg/kg,pH 值=7.7>6.5,CI-=83.6mg/kg<250mg/kg;2#样SO42-=134mg/kg<750mg/kg,Mg2+=32.3mg/kg<4500mg/kg,总矿化度691mg/kg<75000mg/kg,pH值=7.7>6.5,CI-=98.6mg/kg<250mg/kg;判定地基土对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

4、不良地质作用及对工程不利的埋藏物

勘察工作期间,在勘探点位置未发现诸如塌陷、岩溶、滑坡、采空区、地面沉降、地裂缝等不良地质作用;其它未发现影响地基稳定性的沟滨、古河道、古墓穴及防空洞等对工程不利的埋藏物。

据调查,该区域可能存在古代或近代古墓穴,施工期间若发现,立即采取相关措施。

5、季节性冻土

据调查,本地区冻土深度一般为20-30cm左右,根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011),基础设计和施工时可不考虑冻土的影响。

6、结论与建议

本场地勘察期间地下水位埋深在自然地面以下23m左右,相对标高77m左右,地下水埋深较深,可不考虑地下水对基础施工的影响。地基土对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。根据建筑物荷载、结构特征,结合场地土施工条件,本场地内建筑物均可采用天然地基。建议清除第⑴层填土,以第⑵层或以下土层为天然地基持力层;拟施工管道最大开挖深度约6.5m,基坑安全等级三级,估算基坑开挖自稳临界值Hcr=2.0m,基坑开挖深度大于临界值,不可直立开挖。本场地较空旷可采用适当放坡开挖(1:1.5),由于本场地上部砂层较厚,需注意坡面防护措施。

三、编制依据

本基坑围护方案是在保证施工周围原有设施安全情况下,根据施工实际情况编制而成,编制依据如下:

(一)设计、勘察资料

1、设计图纸以及相关设计资料;

2、郑州航空港区第一水厂改扩建工程岩土工程勘察报告;

3、现场勘察情况;

4、类似工程施工经验。

(二)设计规范、规程

1、国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

2、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2012);

3、建设部标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);

4、《供水管井设计施工及验收规范》(GJJ10-86);

5、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005);

6、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004);

(三)施工规范、规程

1、国家标准《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002);

2、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011);

3、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

4、国家、建设部及河南省颁布的其它规范、规程;

5、本公司有关企业管理、施工技术、生产经营等管理条例、制度及标准,

现有机械设备、施工技术力量状况,往年对此类工程的施工经验及创造

成果;

6、现场施工安全标准

四、开挖沟槽施工

本工程沟槽最深深度为5.8米,开挖难度比较大的部位主要聚集在新旧清水池北侧给水主管,采用分2层放坡开挖,每层开挖深度为2.9米,见下图:

2层沟槽开挖深度均小于3m可采用自然放坡,坡度可为1:1。如下图:

B=D+2t+2a

d=D+2t+2a+2×i×H

d—上口开挖宽度;

a—工作面,根据规范,取a=300mm;

t —管道壁厚;

D —管道内径(公称直径);

i —放坡开挖坡度,目前取1:1,不能满足时取1:1.5;

B —沟槽底宽。

沟槽开挖完成应及时进行自检,自检合格后通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。

在开挖深度大于5米的施工管线的工作坑沟槽位置采用开挖后打钢管桩支护施工,具体管道施工流程:护栏封闭→测量放样→沟槽开挖、沟底清槽→喷射砼支护→管道铺设、焊口施工→阀门井施工→拔钢管桩→回填土。

1、封闭维护

我项目部严格按照投标书要求,对现场施工区域采用彩钢板封闭维护施工,施工中以90米为一段流水作业。

2、测量放样、定线

以经监理复核无误管道中以线及临时水准点为依据,根据设计图纸放出沟槽中心线,根据槽底宽度适当放坡放出沟槽开挖线及坡脚线。

3、沟槽开挖

沟槽开挖采用机械与人工相结合的方法进行施工。挖出的余土(差土)由土方车运出施工现场,或抛翻挖在开挖线5米以外。挖土时要严格控制标高,以防超挖,在槽底以上200mm 土层必须采用人工挖土及清底,避免扰动基坑底土层。按照管线组队焊口的位置设置工作坑,如遇超挖,超挖部份采用原土夯填。

4、沟槽喷浆原料及喷射砼支护

1)修坡,土方开挖时,预留100mm 人工修坡;

2)内置钢筋网片,采用HPB300φ6@200,钢筋搭接长度不小于300mm ,网格序

项目

允许偏差(mm ) 检验频率

检验方法 范围 点数 1

槽底高程 0, -30 两井之间 3 用全站仪测量 2

槽底中线每侧宽度 不小于规定 6 挂中心线用尺量,每侧计3点 3 沟槽边坡 不陡于规定 6 用坡度尺检验每

侧3点

允许偏差为±10mm,钢筋网上端延伸至坡顶面1m,钢筋网采用长1米φ16@1000×1000的钢筋锚杆固定于坡面上,喷射100厚混凝土,强度等级C20。在制定深沟槽支护方案时重点考虑以下几个因素:①安全可靠性;②技术先进性、合理性;

③施工可行性;④经济节约;⑤工期合理。

深沟槽支护详图如下:

3)喷射混凝土,严格按照设计要求及混凝土配合比拌制混凝土,混凝土配合比

应由实验室提供,施工时根据材料的含水量确定施工配合比。混凝土材料应搅拌均匀,颜色一致,混凝土应随拌随用。喷射作业应分段进行,同一分段内的喷射顺序为自下而上,一次喷射厚度不小于40mm

4)养护,喷射混凝土终凝8h后要在混凝土表面每天多次洒水养护,养护不少于7天,使其强度稳定,避免出现裂缝。

考虑到本工程最深沟槽深度超过5米,且距施工管线南侧水平位置两米深度3米处有一根原水厂DN1000进水管道,我项目部准备将原管线上面的土清理干净,便于确定原管线的准确位置;然后在原管线一侧开始开挖,在开挖后对原管线采取支护措施,支护木工板及钢管高度超过原管线中心位置(钢管直径为45-50mm),确保老系统能正常供水。

为确保安全,沟槽施工期间采用彩钢板封闭维护,砌筑好的检查井及时封闭维护。施工中沟槽挖出的土方堆积距离离沟槽边不少于5米,并在沟槽开挖支撑防护完成后组织项目部人员对沟槽支护进行验收,自检合格后再通知监理、业主进行验收,验收合格后方可安排施工人员下槽施工。沟槽开挖到位后,在沟槽中放置安全梯,供施工人员上下作业,该爬梯也是防止沟槽塌方前能让工人及时撤离的安全通道。

6、管道铺设

(1)、成品管运到施工现场,做到严格按标准进行检查,规格、型号和防腐情况,不符合标准的不得使用,并做好标记及时处理。

(2)、管道安装时以管中标高为准,排管到井位时,应控制好窨井内净尺寸。

7、阀门井施工

(1)、阀井混凝土结构按照设计及有关规范施工。

施工中应注意的质量问题:井面、井底高程误差超标,测量监控工作不严格;排水井、进水井砌筑尺寸误差超标,进水口与路面高程不匹配,未严格按标准图集的要求施工;井环开裂,井盖安装不平稳,车辆通车时跳动;砂浆强度不足,未严格按配比调配砂浆。

检查井允许偏差及检验方法

序号项目允许偏差

(mm)

检验频率

检验方法

范围点数

1 井身尺寸长、宽±20 每座

2 用尺量,长、宽各

计一点

直径±20 每座 2 用尺量

2 井盖高种非路面±20 每座 1 用水准仪测量路面每座 1 用水准仪测量

3 井底高程D≤1000mm ±10 每座 1 用水准仪测量

注:表中D为管径

(2)、预留管的处理:窨井内的预留管的管径,方向和标高必须符合要求,预留管应与墙体接平,一般均留置一节管道。

8、回填土

回填分为2次进行,第一次沟槽回填主要填管线,覆土前必须将槽底杂物清理干净,胸腔两侧需要同时回填,分层夯实,严禁单侧填高。回填土要求土质较好,木夯夯实要求20cm 一层,机械夯实要求20~25 cm一层,并不得回填大块碎石、碎砖头、淤泥、腐植土及杂填土,回填土必须分层整平夯实,留下焊口处不填。

第二次回填在管线试压结束及焊口补漆后全部回填完毕,工序同第一次。

9、拔钢管桩

拔钢管桩仍然采用起重机配合,在拔桩时应采取拔上1米回打0.5米的方法反复操作,待拔上4米左右时再一次拔出,同时注意两边对称拔桩。

五、施工部署

(一)认真阅读施工图纸。

(二)了解场地地形,地下管线的埋设情况,清除影响施工的障碍物。

(三)根据施工总平面布置图,合理布置场地,确定机械设备的安放位

置,材料制作堆放场地。

(四)主要机械设备的准备

挖掘机 2台

装载机 1台

运输卡车 4台

全站仪 1台

电夯机 2台

六、监护措施

(一)工程项目部落实施工员检查沟槽的开挖、围护是否符合安全规

定,作为专项施工组织设计要求的监护责任人。

(二)监护的主要项目为:

1、监查沟槽钢管桩的支护。

2、监查沟槽开挖宽度和标高。

3、监查深沟槽的沉降及位移。

4、监查深沟槽的边破稳定性。

(三)监查的频率一天两次;上班前或后一次,下班前一次;由监查人记录在《施工日记》中;在雨雪天或连续的雨雪天中,增加监查次数。

(四)监查中发现异常情况,及时报告业主、设计院、监理。由相关人员决定采取何种应急技术措施来消除隐患。

七、安全生产措施:

(一)安全目标:

1、严格按照标准执行,在施工过程中按安全生产的各项技术和要求对沟槽进行开挖。每道工序开工前,必须向施工、作业人员详细的安全要求和安全技术措施交底,并在施工中监督执行,杜绝违章指挥,违章作业,坚持安全生产与施工生产的“四同步“。

2、安全防护。我部计划在沟槽周围用2m彩钢板设安全护栏,进行围护隔离保护,封闭施工段。同时在彩钢板上设置危险标志。在护拦上悬挂安全提示警示语,时刻提醒。同时设安全逃生爬梯。

3、加强施工作业人员的安全教育,制定安全逃生方案。

4、进行有针对性的安全技术交底。交底主要内容有:安全操作规程、安全注意事项等有关的安全措施及操作方法,交底以书面形式发放到施工班组并签字确认。

(二)安全措施

1、挖土方开始后,在基坑四周用钢管设150cm高的防护栏杆,栏杆按照施工安全规范要求搭设;在危险地段设置明显的警示标志。

2、因土方开挖有时夜间施工,挖土现场应配备足够的照明设备,同时对各照明线路应架空,线路应经常检查,不得有裸露或拖地。

3、不得进入挖机旋转范围内及车辆通道区,以防以外事故发生,上、下基

坑应设专用通道,不得随意上下。

4、开挖期间,除应确保施工人员人身安全外,应另派人对沟槽的渗漏水等情况进行密切检查,发现问题即使报告有关人员研究方案,及时处理。

5、组织职工进行救援演习,增强职工安全意识及自保技能,施工期间现场放置运输工具,发生事故第一时间抢救。

6、建立安全保证体系,除企业已有的机构外,工地设立安全管理机构,工程项目设立安全小组、班组设安全员,形成一个健全的安全保证体系,工地的安全管理机构负责工地日常的安全工作,定期组织安全检查,对不符合要求的要及时发出整改通知,指导工程项目部和班组安全员的工作,对违章作业者进行批评教育和处罚。

7、优化安全技术组织措施,包括以改善施工劳动条件,防止伤亡事故和职业病为目的的一切技术措施,如积极改进施工工艺和操作方法,改善劳动条件,减轻劳动强度,消除危险因素,机械设备应设有安全装置。

8、机械操作人员必须持证上岗,各种作业人员应配带相应的安全防护用具及劳保用品,严禁操作人员违章作业,管理人员违章指挥。

9、施工中所有机械、电器设备必须达到国家安全防护标准,自制设备、设施应通过安全检验,一切设备应经过工前性能检验合格后方可使用,并由专人负责,严格执行交接班制度,并按规定定期检查保养。

10、凡进入现场的一切人员,均要戴安全帽,正确使用“三宝”。要配合公司安全月检工作,工程项目部要实行周检,项目点要日检,施工中应抽检,及时消除安全隐患。

11、严格执行各项安全操作规程,施工前要进行安全交底,每月定期进行安全教育,加强工人的安全意识教育。

12、在主要入口处挂醒目的安全防火宣传语牌。

13、现场施工用电器设备及金属构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护,施工现场所有用电设备,必须按规定设置漏电保护装置,要定期检查,发现问题及时处理。

14、加强安全教育和监督,坚持经常性的安全交底制度,提高施工人员的安全生产意识,及时消除事故隐患。

15、在施工过程中,对地面沉降、支护位要定期观察测试,加强对支护的监控。

16、所有施工人员均应掌握安全用电基本知识和设备性能,用电人员各自保护好自用设备的负荷、地线和开关箱,发现问题及时找电工解决,严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。

17、配电系统分级配电,外观必须完整、牢固,防雨防尘。

18、多机作业用电必须分闸,严禁一闸多机和一闸多用,施工现场电缆、电线必须按规定架设,严禁拖地和乱拉乱搭。

19、各种机械要有专人负责维修、保养,并经常对机械运行的关键部位进行检查。

20、使用机械时,操作员要密切注意机上的仪器、仪表、指针是否超出安全范围,机体是否有异常振动及发出异响,出现问题应进行停电关机处理,不得擅离职守,隐瞒不报。

22、设备基础必须平稳、牢固,基本的锚固、支撑措施必须齐全,不得使用临时支撑,高大机械在多风季节前设缆风绳。

八、文明施工措施

在施工中贯彻文明施工的要求,推行现代化管理方法,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作。

本工程将以建筑施工现场标准化工地的各项要求严格加以管理,创建筑现场标准化工地。

管理措施如下:

1、场内道路要平整、坚实、畅通。主要场地应全部硬底化,杜绝运输中泥浆散体、流物料撒漏。车辆出工地前,轮胎、车身必须冲洗干净,并防止掉土污染路面。保证施工现场道路畅通,;保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾。

3、施工现场配备专职保卫人员,昼夜值班,建立健全施工现场保卫制度,外来人员和所有车辆进入施工现场前要登记,在场内要服从人员的调配和安排。

5.施工要利用黑板报和其它形式对员工进行法纪宣传教育工作,使施工现场各类施工人员知法、懂法并自觉遵守和维护国家的法律、法令,提高员工的法纪观念,防止和杜绝盗窃和斗殴的发生。

6、进入现场的所有人员要带好安全帽。

7、严禁工人赤膊上阵,注意安全和形象。

8、严格依照《中华从民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存,使用易燃易爆器材时,施工单位应当采取特殊的消防安全措施,并安置完善的消防系统。

九、应急救援措施

为确保沟槽周围环境的安全和正常使用,确保工程的顺行,对可能出现的险情作出如下应急措施:

(一)、事故应急预案的人员组成如下:

组长:秦英军

副组长:赵春利俞立

成员:朱英晓刘保良王志伟张崇才郭玉安

(二)、沟槽坍塌事故应急抢救措施

1、事故发生后立即报告应急抢险指挥部。

2、挖掘被埋伤员及时脱离危险区。

3、清除伤员口、鼻内的泥块、凝血块、呕吐物等,将昏迷伤员舌

头拉出,以防窒息。

4、进行简易包扎、止血或简易骨折固定。

5、对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏;

6、尽快与120急救中心联系,详细说明事故地点、严重程度,并派

人到路口接应;

7、组织人员尽快解除重物压迫,减少伤员挤压综合症的发生,并

将其转移到安全地方。

(三)沟槽坍塌事故应急抢救物资

1. 沟槽开挖前现场准备足够的钢管、槽钢、草包、圆木撑等应急材料,

发现异常情况后采取沟槽外卸土,回填土方和草包,设置临时支撑等。

2.地下地质情况和勘探报告有出入时,及时通知勘探、设计部门,必要

时加大坡比,确保施工安全。

深基坑及支护方案开挖方案

中铁长丰置业缤纷南郡1#、2#、3#、13#(1、2、3单元)、地下车库一期及1#独立商业工程 深 基 坑 开 挖 及 支 护 方 案 编制单位:中铁一局和中铁天丰联合体缤纷南郡项目部 编制日期:二0 0八年十一月十三日

专家签认意见表

基坑开挖及支护方案 一、工程概况 建设单位:西安中铁长丰置业有限公司 勘查单位:陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 设计单位:陕西省建筑设计研究院有限责任公司 景观设计:北京易兰建筑规划设计咨询有限公司 总承包单位:中铁一局集团有限公司和中铁天丰建筑工程有限公司联合体 1、工程地址: 位于丈八四路以西,科技八路以南,丈八五路以东,规划道路以北。 2、工程情况 一期工程4栋(14个单元)住宅楼,地下车库及1栋三层商业楼。其平面相对位置图如下 经济技术指标如下:

3、地质情况 本工程施工场地类别为Ⅱ类,基础等级为丙级。按照《建筑边坡工程技术规程》GB50330-2002表3.2.1规定,边坡工程安全等级二级;按照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99表3.1.3规定,基坑侧壁安全等级二级;按照《高程建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004表8.7.2规定,基坑工程安全等级三级。 根据《西安中铁长丰置业有限公司GXⅢ-(2)-83项目岩土工程勘察报告》,本工程场地地貌单元属皂河Ⅰ级阶地,地面标高为408.717~410.118之间。场地地形东向较高、西南向略低,最大高差3.08米,平均高程409.09米。地下水为5.95~10.35米,水位高程399.47~401.36米,总体呈南高北低、西高东低状。水位年变幅约1~2米左右。由于土方工程施工处于冬季,地下水位较低,根据现场桩基施工单位施工桩基时对地下水位的测量,现地下水

深基坑开挖和支护方案说明

兰州市南河道污水工程 基坑开挖与支护专项方案 编制: 审核: 审批: 兰州市政建设集团有限责任公司 二零一四年十一月十二日

基坑开挖与支护专项方案 本方案是根据兰州市南河道施工现场编制而成,为了贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,不断改善劳动条件,加强劳动保护、保护职工生产过程中的安全和健康,特制定本制度。本工程所处位置地质情况基本为杂填土,条形基坑与黄河平行,对取土施工带来不便,地下水位随季节有一定变化,现处于冬季施工。本项目挖深为大于10米,土方开挖量大,为防止隐患发生,减少施工上的困难,特订如下方案。 一、技术措施准备: 1、施工前准备根据施工图纸及有关资料核对现场平面尺寸和坑底标高,掌握设计内容及各项技术要求,熟悉土层地质、水文勘察资料;会审图纸,搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系,明确各专业工序之间的关系和施工工期要求。为了便于土方开挖施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。 2、对施工现场场地上的障碍物进行全面清查,包括施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、邻近建筑物、地下基础、天然气、管线、电缆坑基、防空洞、土洞、垃圾、树根、地面下施工范围内的障碍物和堆积物,供水、供电、通讯线路,防洪排水系统等;制定排障计划和处理方案幷采取有效地防护加固措施,综合考虑工程的现场情况、进度要求和土方施工方法以及分期分批施工工程的土方堆放和调运问题,划分并确定土方的最优调配区,减少重复倒运。 3、构筑物的定位桩需经检验核准后方可施工。做好轴线定位的控制和校核,进行测量定位放线,设置龙门板、放出基坑挖土灰线、上部边线和底部边线与水准标志,龙门板应离开开挖坑边缘3.0m~5.0m,经常查看校核加以保存,根据图纸复核轴线、标高、灰线等

基坑开挖安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.工程概况 (2) 4.安全管理组织机构 (2) 5.安全生产保证体系 (3) 6.施工准备 (6) 7.基坑开挖施工的风险分析和安全要点 (6) 8.基坑开挖的要求 (6) 9.安全保证措施 (7) 10.施工现场保护措施 (8) 11.施工现场管理与文明施工 (8)

基坑开挖安全专项施工方案 1.编制依据 (1)中铁二院桥涵修改施工图与参考图; (2)标段实施性施工组织设计; (4)客运专线桥涵施工技术指南; (5)我单位类似工程施工经验等。 2.编制目的 为保证基坑开挖、基坑围护的安全文明施工,制定本专项施工方案。 3.工程概况 湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程LN-2标段工程范围为:D1K589+ 540~D1K660+569.91段土建工程以与柳南D1K610+150~D1K668+600段和南黎DK660+569.91~DK668+600段内的制架梁工程,线路长71.819Km。 主要工程数量包括: 区间路基土石方:980万立方米,站场路基土石方:120万立方米,路基附属工程:71.819正线公里;特大桥4座:分别为维都双线特大桥、红水河双线特大桥、石蓬双线特大桥和六角双线特大桥,合计5859.878延米;大桥6座,合计1302.96延米;中桥4座,合计293.033延米;涵洞与框架涵252座/6467.27横延米;框架桥13座/258.9延米;隧道2座,合计643延米; 32米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):397孔,24米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):28孔;来宾北站房屋、给排水、站场建筑等附属工程建设。 4.安全管理组织机构 建立健全的安全组织机构和安全保证体系,成立安全生产领导小组,指挥长庞维新为安全生产第一责任人,安全质量部为安全保证职能部门,设专职安

深基坑开挖及支护施工方案(专家论证)2范文(优.选)

亳州市文化公园工程 地下车库土方开挖及支护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2016年7月5日

第一节编制依据.................................... 错误!未定义书签。第二节工程概况..................................... 错误!未定义书签。 一.工程概况................................... 错误!未定义书签。 二.基坑概况................................... 错误!未定义书签。第三节基坑支护设计................................. 错误!未定义书签。第四节施工计划..................................... 错误!未定义书签。第五节、深基坑支护施工方法........................... 错误!未定义书签。 一.开挖原则................................... 错误!未定义书签。 二.深基坑支护及开挖工艺....................... 错误!未定义书签。 三.特殊情况处理............................... 错误!未定义书签。第六节基坑降水处理................................. 错误!未定义书签。第七节土方开挖方案................................ 错误!未定义书签。 三.土方开挖施工准备........................... 错误!未定义书签。 四.土方开挖实施方案........................... 错误!未定义书签。 五.土方收尾处土方开挖......................... 错误!未定义书签。 六.土方外运及文明施工措施..................... 错误!未定义书签。第八节基坑监测..................................... 错误!未定义书签。第九节安全防护及应急措施.......................... 错误!未定义书签。 一.安全防护................................... 错误!未定义书签。 二.应急措施................................... 错误!未定义书签。

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

深基坑开挖、支护方案

四川长城建筑(集团)有限公司 土 方 开 挖 专 项 施 工 方 案 领峰国际社区——7号楼工程项目

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、场地工程地质条件 四、土方开挖前准备工作 五、土方开挖方案 (一)土方开挖的工期 (二)安全要求和措施 (三)土方开挖顺序及质量保证措施(四)地下水控制 (五)成品保护措施 (六)施工应急抢险措施 (七)安全环保措施 (八)质量控制要点

一、工程概况 本工程为领峰国际社区——7号楼项目,位于四川省遂宁市大英县新城区内白鹤坡坡脚,隆盛街区安置小区西侧地段,本工程结构为框支剪力墙结构。 本工程±0.000相当于绝对标高为310.21m,本工程为于大英县新城区白鹤坡坡脚,地形平坦,场地为坡地人工平整而成,场内均分布中风化粉砂质泥岩,层状构造均匀,承载力高,为物理力学性质均匀的地基。 二、编制依据 1、四川宏都岩土工程有限公司的《岩土工程勘察报告》 2、本工程总平面图 3、本工程基础结构平面图 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《混凝土结构设计规范》(JGJ50010-2002) 三、场地工程地质条件 地形、地貌及环境条件:于四川省大英县新城区内,场地原为荒山,现已挖平,岩土层的物理力学性质好均匀稳定。本区域气候温和,四季分明,交通便利。 四、土方开挖前准备工作 1、技术准备 (1)、熟悉施工图纸和地质勘察报告,掌握基础部分标高和做法,

土层和地下水位情况,编制挖土施工方案和交底。

(2)、测量放线工作,根据给定的规划永久性坐标水准点,按建筑物总平面图和建筑红线要求,引测到现场。在建筑物周围,设基测量控制基线,轴线和水平基准点,做好轴线控制的测量和校核。轴线控制网应避开建筑物、构筑物、机械操作运输线路,并设保护标志,在建筑物四周设置龙门板,其他控制轴线设置龙门桩,龙门板和龙门桩一般距基槽(坑)1.5~2.0m,并放出基槽(坑)上口和下口灰线。引测定位标高,对整个场地进行原始地坪测量,并且做好记录。定位龙门桩:在土方开挖不受影响的地方确定位置,并且用12毫米的钢筋头用经纬仪在地面做好复查点,以便随时复核。 (3)、对参加施工人员进行详细的技术和安全文明施工交底。 2、材料准备 (1)、基槽(坑)需用明沟和集水井进行降排水时,应准备做集水井的材料,作简单支护时,需准备支护用的材料。 (2)、基槽(坑)需作局部处理或基底换垫时,需准备好换填用材料。(3)、雨期施工应准备护坡用材料(如塑料布、钢丝网、水泥等)。(4)、应准备好基础施工材料,以便验槽(坑)后立即进行基础工程的施工,防止过长时间的晾槽。 3、主要工具 (1)机械:推土机、铲运机、装载机、挖掘机、自卸汽车、水泵等。

深基坑开挖及支护施工方案——经专家论证

目录 1、基本概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、工程概况 (2) 3.1 基本情况 (2) 3.2 地形地貌 (3) 3.3 工程地质 (3) 3.4工程地质条件 (4) 3.5地下水情况 (5) 3.6周围建筑物 (5) 4、基坑护壁及排水设计方案 (5) 4.1喷锚支护设计 (5) 4.2排水设计 (8) 5、施工准备 (8) 5.1 劳动力计划 (8) 5.2 主要进场仪器设备计划 (9) 5.3 现场总平面布置原则 (10) 6、总体进度计划 (10) 7、土方施工 (11) 7.1 开挖顺序及坡道留设 (11) 7.2 渣土消纳 (12) 7.3挖土及运输车辆的配置 (12) 7.4施工方法 (12) 7.5验槽 (13) 8、本基坑工程难点和重点 (13) 8.1工期紧 (13) 8.2插入工序多 (13) 8.3坑中坑开挖高差大 (13) 8.4天气影响 (13) 9、基坑监测方案及紧急情况预案 (14)

9.1基坑监测 (14) 9.2 紧急预案 (15) 9.3雨季施工措施 (16) 10、文明施工与环境保护 (16) 10.1噪声控制 (16) 10.2粉尘 (16) 10.3 遗撒控制 (17) 10.4 安全措施 (17) 计算书 (19) 1、参数信息 (19) 2、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算 (20) 3、土钉墙整体稳定性的计算 (22) 4、抗滑动及抗倾覆稳定性验算 (28) 1#、2#楼深基坑土方开挖及支护工程施工方案1、基本概况

2、编制依据 ⑴总平面布置图 ⑵《岩土工程勘察报告》 ⑶设计施工图纸 ⑷《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ⑸《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) ⑹《工程测量规范》(GB50026-2008) ⑺《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) ⑻《基坑土钉支护技术规程》(CECS 96:97) ⑼《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) ⑽《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001) 3、工程概况 3.1 基本情况 1-2#楼工程位于承德凤凰御都住宅小区,主楼地下二层,地上二十七层,结构形式为抗震墙结构。地下二层为地下室,地上一、二层为商业网点及其它用房,地上三~二十七层为住房。1#楼总建筑总面积11682.66m2,2#楼总建筑面积12268.39 m2,主楼基底建筑面积353.38 m2。 1#楼±0.000为311.60m,基础垫层底标高为-9.15m,对应标高

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

深基坑开挖及支护专项方案

目录 一、工程概况............................................................ - 1 - 二、编制依据............................................................ - 1 - 三.基坑支护设计........................................................ - 2 - 四.施工准备............................................................ - 2 - 五.施工部署............................................................ - 6 - 六.施工方法............................................................ - 8 - 七.质量保证措施....................................................... - 27 - 八.安全保证措施....................................................... - 29 - 九.文明施工、环境保护措施............................................. - 33 - 十.附图............................................................... - 35 -

土方开挖专项施工方案

银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

深基坑支护方案

一、概述 ㈠工程简况 由**建设工程办公室投资建设地***城市***工程,位于原**老市政府地块.本基坑支护工程北侧采用重力式搅拌桩挡土墙兼顾挡土及挡渗透水作用,西侧采用复合土钉墙兼顾挡土及防渗透水,现场地坪标高为-0.6至-0.75m之间,基坑开挖底标高-6.7m,实际开挖深度为6m. ㈡地质简况(略) ㈢编制依据 1.本工程《岩土工程勘察报告》 2. 支护工程平面布置图 3. 支护工程详图、施工说明 4. 有关设计计算规及规程 ①《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008) ②《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ③《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) ④《钢筋焊接及验收规》(JGJ18-2003) ⑤《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB502002-2002) ⑥《工程建设标准强制性条件(房屋建筑部分)》2002年1版. ⑦《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2002)(J2202-2002) ⑧《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2002) ⑨《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) ⑩《建筑机械使用安全技术规》(JGJ33-2001)

㈣该工程技术目标要求 ⑴在执行公司“顾客至上、质量为本、不断改进、勇于争先”地质量针地基础上,确定本工程地质量目标为:合格 ⑵工期目标: 本次深层搅拌桩工期为20天 土钉墙及挂网喷浆穿插于土开挖之中. ⑶安全目标: ①杜绝重大伤亡事故地发生; ②一般事故频率控制在1‰以下. ⑷文明施工管理目标: ①按建设部门有关施工现场管理规定达标,创文明施工工地. ②工程实行封闭式施工,保持施工现场及边环境整洁、安静,道路畅通,无抛、洒、滴、漏现象. 二、施工现场平面布置 ㈠现场布置地依据 ⑴现场实际条件. ⑵业主提供地相关资料. ⑶本公司为在所报工期完成施工任务所投入地设备、人员及与之相配套地现场管理服务设施,生产辅助设施,安全设施、文明施工设施等. ⑷本次配套2台套深搅桩施工设备. ㈡现场布置平面图(见图) 三、施工进度计划及保证措施

(完整版)深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (1) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (4) (一)场地土层性质 (4) (二)周围环境 (6) (三)地下水情况 (7) 四、方案的确定 (7) (一)基坑侧壁安全等级确定 (7) (二)基坑降水方案确定 ............................................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (7) (四)边坡支护方案确定 (9) (五)边坡防雨措施确定 (22) 五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (22) (一)土方开挖工程事故类型 (22) (二)引发事故的直接原因 (23) (三)危险源的监控措施 (23) 六、土方开挖施工 (23) (一)施工总体部署 (23) (二)施工准备 (24)

(三)施工进度计划 (27) (四)土方开挖施工 (28) 七、质量保证措施 (32) (一)组织保证体系 (32) (二)质量管理程序 (32) (三)各分项工程质量标准 (33) 八、安全管理 (33) (一)安全组织机构 (33) (二)安全生产措施 (34) 九、雨期施工措施 (35) 十、基坑边坡监测措施 (36) (一)基坑监测的内容 (36) (二)应急处理措施 (37) (三)基坑监测方案 (37) 十一、应急预案 (38) (一)目的 (38) (二)应急领导小组 (38) (三)应急领导小组职责 (39) (四)应急救援预案 (40) (五)应急准备 (41)

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

小东流千禧城1#住宅楼深 基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 国基建设集团有限公司 2017年4月15日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况........................................ 2第三章基坑开挖方案得选择?4 第四章施工部署?5 第五章基坑开挖 (7) 第六章边坡支护........................................ 9 17 第七章抽水措施? 第八章安全保证组织措施............................... 18第九章安全保证措施 (18) 19 第十章边坡安全监测? 21 第十一章施工应急措施?

小东流千禧城1#住宅楼 深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 一、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026—2007 2、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002 4、《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2013 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 6、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194—2014 7、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180—2009 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 10、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—99 13、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—2012 14、天禧城《岩土工程勘察报告》。 15、国家住房与城乡建设部《关于印发(危险性较大得分部分项工程安全管理办法)》工建质【2009】87号文件。 16、经规划局批准得总平面图。 二、工程概况 1、工程概况

深基坑开挖支护方案

一、编制依据 1、根据“东珠华府工程”的施工图及有关文件说明; 2、建设工程施工合同; 3、《建筑施工手册》; 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 6、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 二、工程概况 本工程位于惠州市惠城区东平,该工程由惠州市天恒实业有限公司投资兴建,平顶山市城市规划设计研究院负责设计,惠阳建筑工程总公司负责承建,惠阳城市建设监理有限公司负责监理。 该工程由裙楼和塔楼组成,地下室一层,地上15层。一至三层为裙楼,三层以上为塔楼,塔楼三栋,。本工程为框剪结构。地下室层高5.4m,局部4.2m,首层层高4.4m,二层层高4.0m,三层为架空层,层高4.3m,标准层层高2.8m,建筑高度46.3m,。本工程基础为筏板基础。本工程总建筑面积为25610.91m2。屋面防水等级为Ⅱ级。施工工期540个日历天。 该工程地下室底板标高-5.40m,采用筏板基础,板厚1.8m,建筑室内外高差为0.3m。本工程基础所在地位为旧有基坑。其中建筑物正立面采用原有的基坑支护及放坡两种形式,两侧面也是利用原有基坑的支护,背立面采用锚杆支护。 场地四周均为道路,开挖基坑距离道路5.0~6.0m。 三、地质概况 1、自然地理与地形地貌 场地位于惠州市桥东东平公园北侧。原地貌类型为冲积平地。原设计建筑物为3栋高层,经开挖形成长约138m,宽约47m,深约

4.60的大基坑。基坑内遗留有大量灌注完成的人工挖孔桩,中部有深约 1.50m的电梯井,基坑中部至东部地貌铺垫薄层混凝土和砂土垫层;西部已浇灌厚0.60-2.20m(钻孔揭穿厚度)的钢筋混凝土基础,基坑西部地面高于中、东部约0.30m。 场区东、西、北三侧住宅区,有大量多层级高层建筑物,南侧为广汕公路,与东平公园相邻。基坑四周部分砖墙支护,大部分为土质边坡,基底铺设砼层,形成多个台面,钻孔多位于中部基槽周边,钻孔地面标高-4.60m-4.30m。 2、岩土层结构及工程特性 底层结构及其物理力学性质 根据现场调查及钻探揭露,场地内岩土体按成因类型、物质成分自上而下可分为①人工填土层(Q ml)、②第四系冲积土层(Q al)、③第四系残积土层(Q el)及④垩系基岩(K),分述如下(前面数字为层序号) 1、人工填土层(Q ml) ①素填土:灰红色,稍湿-湿,松散-稍密,主要由风化岩块和粘性土堆填,顶部铺设薄层混凝土与砂石垫层;其中西部已浇灌厚约0.60-2.20m的钢筋混凝土基础。见于ZK1-ZK5、ZK8-ZK22孔,其中ZK1、ZK2、ZK11、ZK15空位于场地西部,主要为钢筋混凝土。底层埋深及厚度0.20-2.20m,层顶标高-4.60-4.30m。 2、第四系冲积土层(Q al) ②粘土:棕红、棕黄色,硬塑,干强度、韧性高。主要分布在场区中

水泵房深基坑专项施工方案(深基坑开挖支护)

目录 一、工程特点 (2) 二、方案编制依据 (2) 三、基础工程施工: (3) 1、挖土方施工方法 (6) 2、基坑土方开挖方案 (7) 3、基础施工方案 (9) 4、土方回填 (11) 四、基坑支护方案: (13) 1、基坑边坡支护: (13) 2、安全措施: (14) 3、注意事项及应急措施 (15) (1)应注意的问题 (15) 4、排水措施: (17) 五、基坑监测方案 (17) 1.监测内容: (17) 2.观测点设置: (17) 3.观测方法: (18) 4.成果分析: (18) 六、雨天施工方案 (18) 七、安全保证措施 (19) 1、基坑支护安全保证措施。 (20) 2.安全生产保证措施 (21) 3.施工防火安全措施 (22) 4.地下管线及其它地上设施的安全及加固措施 (22) 八、文明施工及环保措施 (23)

一、工程特点 根据施工图纸及场地情况,水泵房开挖深度高达6米左右 因此部分地勘未详勘,通过现场探挖,水泵房2基础较好,基础持力层满足设计要求;水泵房1基础持力层不能满足设计要求,通过设计现场查勘,水泵房1基础形式由筏板基础改为挖孔桩基础。生化池基坑开挖总深度在7.5米左右,由于此部分位于D10和D12之间,根据D10和D12的地勘详勘及基桩开挖情况,生化池基坑上面5.5m左右深度范围内为强风化土层,下面2m左右深度范围内为中风化土层。 本工程施工开挖深度较大,基坑深度达到5.5~8m,坑壁大多由松散的素填土、杂填土及粘土构成,施工开挖中坑壁整体稳定性较差,易产生坑壁土体坍塌,要考虑基坑支护措施。由于场地较开阔,可采用[16a热轧普通槽钢支护结构与放坡相结合的方法。 二、方案编制依据 3.1.本工程岩土工程地质现场探挖 3.2.本工程业主有关要求 3.3.本工程有关设计图纸 3.4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2)建筑基坑支护技术规范JGJ120-99 3)《工程测量规范》GB50026-2007 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

基坑支护及开挖专项施工方案

基坑开挖、支护施工方案 一、工程概况 (一)、工程概况 本住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为15340.61m2,占地面积1252.28 m2,建筑高度73.97m。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-4.91m,本工程场区地面标高约-0.90m,基坑开挖深度约4.01m。 (二)、工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》) 1、地形地貌 该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构 根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下:(1)、杂填土:层厚0.60~3.30m,层底埋深0.60~3.30m。 (2)、粉质粘土:层厚1.00~ 5.00m,层底埋深 1.80~5.40m。 (3)、粉质粘土:层厚1.20~ 4.50m,层底埋深 3.80~8.00m。 (4)、粉质粘土:层厚1.00~ 4.00m,层底埋深 5.5~9.80m。 (5)、粉土:层厚0.60~ 5.30m,层底埋深8.10~12.80m。 3、地下水水位 本工程在2009年8月勘察期间水位在地面以下6.3~8.7m,属潜水。正常年份地下水年变幅1.5~2.0m。根据相邻工程基坑开挖情况,不考虑基坑降水。 二、基坑开挖方案设计

1、设计依据 (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸 (2)、《建筑基坑支护技术规程》 (3)、中国建筑科学研究院PKPM建筑施工计算软件 (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、方案选择 根据施工现场实际情况,场区地面标高较低,需使用基坑开挖的土方铺垫至设计室外地面标高;其次因施工场地窄狭,道路设置距离基坑较近,施工车辆载重较大;又由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,时置雨季。综上所述,基坑坡顶超载较重,隐患较大。为确保基坑边坡安全,本着安全、经济的原则,该工程基坑采取放坡开挖,土钉墙支护。北边坡放坡宽度2m、土钉墙支护,东、西、南边坡放坡宽度1.5m、土钉墙支护。 3、方案设计计算 3.1、基本计算参数 (1).地质勘探数据如下:—————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法土类型 1 3.60 18.70 32.00 13.60 60.0 水土分算粘性土 2 1.40 19.00 31.00 13.50 50.0 水土分算粘性土 3 2.70 19.20 31.00 14.00 70.0 水土分算粘性土——————————————————————————————————————表中:h为土层厚度(m),为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa),为内摩擦 角(°)。 地下水位位于自然地面下-7.00m。 (2).基本计算参数:

深基坑专项施工方案(深基坑开挖支护)

深基坑专项施工方案 一、工程特点 温州市六虹桥路延伸段道路工程位于温州市瓯海区郭溪镇、娄桥街道及新桥街道,西起站西路,东接翠微大道,箱涵中心桩号为K2+804.8,设计基准期为100年,结构安全等级为二级,设计荷载:汽车荷载城-A级,人群-3.5KPa;箱涵三孔全长为27.20m,结构为:C30(掺入S6)普通钢筋混凝土现浇箱涵,本箱涵在道路中心线处设置1道沉降缝,沉降缝之间设遇水膨胀型橡胶止水带,基础处理采用PTC-400(60)管桩处理。 二、地基基础分析及水文特征 本工程箱涵开挖深度为 4.8~4.9m,坑壁大多由松散的素填土、杂填土及粘土构成,施工开挖中坑壁整体稳定性较差,易产生坑壁土体坍塌,要考虑基坑支护措施。由于场地较开阔,可采用现有薄壁管桩、钢板桩、松木桩联合支护的方法(详见附图)。 三、方案编制依据 3.1.本工程岩土工程地质勘察报告 3.2.本工程有关设计图纸 3.3.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 四、基坑土方开挖 (一)作业条件 1、土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。

4、在挖土方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。 应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 5、施工区域运行路线的布置,应根据作业区域大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。 6、在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度等,均应配备人工进行。 7、土方施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。 8、土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘,并随时观测周围的环境变化。 9、基坑开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经监理单位审批后方可施工。 10、土方开挖的顺序、方法必须遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 11、在施工过程中基坑边堆置土方不应超过设计荷载,应距离基坑边3m外,挖土方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 13、基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验槽合格后,方可进行箱涵垫层施工。 14、基坑土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 (二)技术准备 (1)组织学习图纸,地勘,进行施工技术交底。 (2)提出材料计划和技术资料。 (3)对各工种进行培训,学习施工技术、规范、安全法规、安全技术规程、安全操作规程。 (4)对新进工人进行安全教育。

深基坑开挖及支护施工方案——经专家论证

目录 1、基本概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、工程概况 (3) 3.1 基本情况 (3) 3.2 地形地貌 (3) 3.3 工程地质 (3) 3.4工程地质条件 (4) 3.5地下水情况 (5) 3.6周围建筑物 (5) 4、基坑护壁及排水设计方案 (5) 4.1喷锚支护设计 (5) 4.1.1设计依据 (5) 备注:①所有纵向加强筋均为Φ14与锚杆间距一致双向; (6) ②锚杆注浆浆体采用水灰比为1:1的水泥浆,注浆压力0.2~1.0MPa; (6) (1)施工工艺流程 (7) 4.1.5喷锚支护施工方法 (7) ⑴测量放线 (7) ⑵锚杆工程 (7) ⑶钢筋网工程 (7) ⑷喷射混凝土工程 (7) 4.2排水设计 (7) 5、施工准备 (8) 5.1 劳动力计划 (8) 5.2 主要进场仪器设备计划 (9)

5.3 现场总平面布置原则 (9) 6、总体进度计划 (10) 7、土方施工 (10) 7.1 开挖顺序及坡道留设 (10) 7.2 渣土消纳 (11) 7.3挖土及运输车辆的配置 (11) 7.4施工方法 (11) 7.5验槽 (12) 8、本基坑工程难点和重点 (12) 8.1工期紧 (12) 8.2插入工序多 (12) 8.3坑中坑开挖高差大 (12) 8.4天气影响 (12) 9、基坑监测方案及紧急情况预案 (13) 9.1基坑监测 (13) 9.2 紧急预案 (13) 9.3雨季施工措施 (14) 10、文明施工与环境保护 (15) 10.1噪声控制 (15) 10.2粉尘 (15) 10.3 遗撒控制 (15) 10.4 安全措施 (16) 计算书 (17) 1、参数信息 (17) 2、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算 (19) 3、土钉墙整体稳定性的计算 (20) 4、抗滑动及抗倾覆稳定性验算 (26)

相关文档