文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大金压缩机技术指南手册(B型)

大金压缩机技术指南手册(B型)

大金压缩机技术指南手册(B型)
大金压缩机技术指南手册(B型)

压缩机使用手册

大金工业株式会社

压缩机开发中心

第一节大金压缩机概述

一、特点:

1. 高性能

2大金压缩机是一种无余隙(即无冷媒二次膨胀),且运转范围很宽的高效率压缩机。

2在室外低温制热时,柔性结构压缩机有很强的能力。

2. 低噪音、低震动

2无吸、排气阀,压缩机吸排气噪音大大降低。

2通过采用高精度,非接触式涡旋盘,压缩机的噪音性能得到进一步的提高。

2在空调系统安装时压缩机无须增加隔音盖板、消音棉。

2由于压缩机的振动小,这样大大提高了管路抗共振、断裂能力。使空调产

品的管路设计可以达到越简单越好。

3. 小型、重量轻

2因压缩机筒体径小、细长,从而为室外机的小型、轻量化提供了最佳选择。

2为了节约空间位置设计的灵活性,在原有四脚底盘的基础上新增加了三脚底盘的机型。使用户有更多的选择。

4. 高可靠性

2压缩机零部件数量少、且可靠性极高。

2压缩机能经受热泵系统的极其残酷的试验。

5. 便于使用

2压缩机中只有电机的保护装置是内置式,其它保护均由系统匹配。这样使系统设计人员可以根据需要在系统设置保护,使产品设计者更好的控制使用的

压缩机。

二、 构造:

电机转子 电机定子 动盘

静盘 排气孔 高压腔

支 架

曲轴 低压腔

冷冻机油 油 泵 欧氏机构

轴承支架

吸气管

吸入冷媒

排气管

三、 产品系列:

基本系列为以下7种:

四、 部件规格

1. 性能:

⑴ 按照下表条件进行试验,完全合格:

⑵ 冷冻能力、消耗功率、工作电流:

应确保在规格书中所规定的冷冻能

力、消耗功率、工作电流的±5%以内。 ⑶ 起动特性:

应按照下列条件进行起动。

⑷ 绝缘电阻:

用500V 绝缘电阻表按照GB 方法进行测定,如果充电部和非充电部的绝缘电阻如 下时应为正常。

2 干燥时: 30M Ω以上 2 冷媒寝入时: 1M Ω以上 ⑸ 耐电压性能:

在AC2400V 、历时一秒的条件下,确保其无绝缘损坏。 ⑹ 运转噪音: 在规格书所规定的值以下。

第二节压缩机使用方法

一、使用时注意事项:

1. 使用上的限制事项:

⑴温度

2排气孔温度:150℃以下(可提供排气孔温度测定样件)

2排气温度:(冷凝温度+20℃)~125℃以下

2油温:80℃以下

2电机线圈温度:120℃以下

⑵电源

2电压:额定电压±10%以下

2相间电压不均衡:±2.5%以下

2频率变动:额定频率±2%以下

⑶压缩机倾斜角度

倾斜10°以内。

⑷冷冻油浓度

湿运转时的压缩机存油浓度在35wt%以上。

⑸压缩机液面

运转过程中,压缩机的液面高度通过压缩机液面镜目视能够确认。

运转过程中,压缩机积油液面高度应确保从压缩机外面底部向上17mm

以上(在此高度以上,从液面镜可以看出)

当无法确认时,说明没有注油,从而会使压缩机损坏。

⑹油润滑确认

在除霜状态和过度条件的全部运转范围内,请确认在轴承润滑油路径终

端是否确保了油的润滑。可提供油润滑确认用压缩机样机。

⑺使用周围温度

-15°~60℃(为压缩机周围温度,非外界温度)

2. 冷媒系统

⑴冷媒的允许填充量:请按规格书中所示值以使用。在注入超过上记冷媒量

的系统中,压缩机会因为液压缩而引起异音、异常振动、涡旋盘受损等

现象,或因冷冻机油被稀释而引起轴承损伤。为此,虽然设置储液器等,

其详细情况请参照“热泵应用”。并且要进一步确认且确保运转中存油

浓度在35Wt%以上。(可提供压缩机存油浓度检测用样机)。

⑵冷媒的充填请从空调液管高压侧进行。

⑶压力试验时(气密性试验等)的逆压差(=吸气压力-排气压力)在1.47Mpa以下。

⑷冷媒允许水分含量

液态冷媒中的水分量应在751PPm以下。

3. 其它

⑴起动次数:6次/小时以下

请确保每次运转时间在2分钟以上,停止时间在3分

钟以上。

⑵设置角度:压缩机倾斜10°以下

⑶安装曲轴箱加热器(由系统匹配而定)

推荐曲轴箱加热器的输出功率为33W

使用方法参考热泵空调中的应用事项。

〈安装曲轴箱加热器的优点〉

冷媒非常容易溶于冷冻机油中,特别在油温较低情况下更易溶解,如

果在大量溶解状态下起动,因油粘度较低,气沫等原因引起的液体压

缩上油,从而引起压缩机轴套烧损的可能性非常高。为此,必须装上

曲轴箱加热器,在其停止时,冷冻机油的温度提高到外界温度以上从

而防止溶解。

二、 压缩机可运转范围

1. 可运转范围:

压缩机运转范围如下图所示(各区域的注意点在下页)

冷凝温度(℃)

蒸发度温(℃)

2. 注意事项

⑴ 区域1

请按第2节1-⑴项的条件使用。 ⑵ 区域2

在第2节1-⑴项所示使用上的制约条款中尤其要确认以下事项。 2排气孔温度 : 150℃以下 2电机线圈温度 : 120℃以下 2油温 : 80℃以下

2油浓度 : 第二节3项所示油浓度范围 ⑶ 区域3

应确认压缩机油浓度:

2油浓度 :所示第2节3项所示浓度范围 ⑷ 区域4

严格按照以下条件使用: 2连续运转时间 :10分钟以下

2油浓度 :第二节3项所示油浓度范围 2排气孔温度 :150℃以下 2电机线圈温度 :120℃以下

3. 油浓度范围

请在下记油浓度范围内(压缩机积油部)运行

油浓度(w t %)

0.25

吸入压力(wt %)

使用可能油浓度范围

三、保护装置

1. 在进行产品匹配时,请安装以下保护装置:

⑴排气管温度保护

为防止因过负荷、缺氟等引起排气温度异常上升,应此在排气管口30cm

以内安装温度保护器。排气管温度保护值的设定,请不要超过第二节1-

⑴项的温度上限(在排气孔温度,排气温度中优先于排气孔)。

⑵低压压力保护装置

为了防止过度的冷媒回收运转等引起的压缩机损伤,在低压压力为0MPa

〔0kgf/cm2〕以上动作的低压压力保护装置。

⑶逆相保护装置

因为压缩机长时间逆转会导致故障,故禁止反向运转

请安装在压缩机未运转时,能够检知并防止电源相序的逆相保护装置。

⑷过电流继电器

为了防止电动机过电流(尤其是堵转电流)引起的事故,请安装过电流

继电保护器。

⑸高压压力保护器

在高压压力异常上升时,为保证系统的安全使压缩机停机,请安装3-2项

所示的气密试验压力以下动作的高压压力保护器。

2. 压缩机内藏式保护装置

在压缩机内为了保护电机而装的内藏式保护器,将其设定值、注意事项记入下

列表中。

四、压缩机使用注意事项

1. 在空调机上安装

⑴安装

2安装防振垫(规格书中附有防振垫图纸)。

⑵配管连接

2请使用钎焊焊料

2钎焊时为防止配管壁内产生氧化皮,请从吸气管充氮气。

2. 运输过程注意事项

通过模拟运输过程的振动试验,测定对配管所发生的应力,根据需要请用临时

螺钉等固定压缩机。

五、售后服务维修用机

1. 压缩机的填油量

2售后服务维修用机是一种提供的特殊用途的专用压缩机。(油填充量减少300cm3)

2售后服务维修用机在订货时,请明确指出;另外,先测量空调残留冷冻机油的量从而确认减少油量的量。

2. 压缩机更换时注意事项

2卸取配管应在排掉冷媒之后,用切管机进行。(禁止用气切割)

2应在通风良好的场所进行。(注意因冷媒泄漏时缺氧)

第三节在热泵空调中的应用

当涡旋压缩机进行匹配时,对压缩机可靠性影响很大的各个附件的要点简单说明如下:

一、贮液筒

贮液筒是解决冷媒填充量超过压缩机允许冷媒量的最切实可行的方法。当冷媒填充量超出压缩机允许冷媒量时,应选择能有充足收集容量的容器。为了能使

残留在下部的积油迅速返回压缩机,应在贮液筒出口配管下部设置回油孔。油要

迅速返回,需要很大的油孔。但油孔过大,在起动时容易引起液体返回,高压侧

没有设置贮液器的产品中,会出现剩余液体残存的情况,为了防止那时压缩机的

吸气冷媒不处于湿运转的状态,尽可能选择小一些的油孔。下表为规格标准,但

根据其它的要素有必要进行适当调整。因此,在决定时要进行充分试验,并确认

保证说明书中的条件。

1. 容量的确定方法:

⑴. 贮液筒的有效内容积※注1=(产品的冷媒填充量※注2-压缩机允许

冷媒量)/1.15

※注1:有效内容积:贮液筒内下外罩到贮液筒出管吸入口之间

的容积中减掉其中的配管容积。

※注2:产品冷媒填充量=产品出厂时填充量+允许最大联络配管长度

的当地填充量。

⑵. 回油孔尺寸标准:

按配管径的比例考虑,孔径如下:

⑶. 回油孔的调整

根据产品样机,进行选定

2因制冷、制热或条件变化而引起的必要冷媒差异,而发生的剩余冷

媒存留在贮液筒中的产品为了防止湿运转应选择小孔径。

2使用控制阀进行例行过热度控制,并且有意图在产品中不积冷媒应

选择大尺寸。

⑷. 综合注意事项

即使在⑴的状况下会出现吸气冷媒过热运转条件另外在⑵的场合起动

时、除霜时因一时的液体返回而出现积液现象。因此,应通过运转确

认是否有问题,在必要的时,将其调整到适合的大小。

a).连续过热

b). 除霜试验

c). 起停试验

d). 起动试验

二、曲轴箱加热器

当冷媒填充量超出压缩机允许冷媒量时而设置的曲轴箱加热器。应参照规格书中的的推荐功率并按下记进行实施。

1. 曲轴箱加热器的接线

为了保证只在压缩机停止时通电,因此应与压缩机用开关的B触电连接。

2. 在产品安装说明书、使用说明书等资料中注意事项。

在时间电源关闭要进行运转时,在压缩机运转前,确保通电时间在6小时以

上。

事例:

在空调初次运转时必需在运转开始6小时以上以前通上电源,如果忽略这一

点,会导致压缩机故障。

三、应遵守安全事项(CCIB)

绝缘防水

四、防振

将压缩机固定在空调底板时,应使用标准的防振橡胶垫。橡胶垫不合格时,由于压缩机振动从而产生振动声音。或由于固定不稳而产额外的振动力从而导

致管路的破损。

五、管路设计(振动和应力)

从压缩机底脚和吸、排气管传播振动,如果配管形状和防振材质不适合会引起配管共振、筒体共振,使振动加大,从而导致配管异常振动甚至破坏。

因此,请按下记实施:

1. 针对起动时的大的压缩机的起振力

为了分散、缓和排气管的应力请考虑贮液管形状和配管形状。

2. 确认配管应力

工作时配管应力按以下方法评价,并确保所使用铜材的疲劳曲线的容许应

力以下。

⑴. 起动时:最大发生次数(6次/小时)(年间使用时间)3(设计寿命年限)

⑵. 例行工作时,最大发生次数无限大

⑶. 尤其是应力集中的地方

2压缩机连接部的根部

2配管弯曲部

2贮液器、四通切换阀连接部根部

六、四通切换阀

在考虑下记两点的前提下,选择合适的四通切换阀

1. 压力损失------尽可能选择小型;

2. 最小动作压力------从切换开始到切换结束确保必要的压差。

在容量控制压缩机匹配机中要注意切换时压缩机容量设定及

设定时机。

七、膨胀机构

1. 种类

a). 感温式自动膨胀阀

b). 电动膨胀阀

c). 毛细管

2. 各压缩机毛细管尺寸标准

下记为效果良好的选定事例。

3. 实际回路设计注意事项

⑴. 因产品的目标能力的微妙不同,所以使用点不同,运转压力变化

⑵. 因从冷凝器出口到蒸发器入口的管路阻力会出现减压效果,因此在个

别回路有必要进行精细设计、确认。即就是在下记情况下调整减小毛

细管的支持阻力显得很有必要。

(例:根据阻力低下情况,缩短长度。)

2例如分流器阻力大;

2分离型制冷时完外膨胀方式条件下,连接配管阻力大;

⑷. 湿运转时注意事项

在运转范围中的残酷条件下,可以充分考虑到湿\过热等压缩机限制事

项得不到遵守,虽然与冷媒的填充量有关,但有必要调整.

<例>

就象制热时室外温度很低运转一样,压缩机能力变小,相对而言毛细管

变大,会出现过度湿运转,从而导致无法遵守压缩机限制事项的排气温

度,冷冻机油的稀释度.

<讨论>

在考虑其他运转条件的同时减少冷媒量或缩小毛细管或者一般情况下

一点一点调整两方,从而抑制对其他条件的影响等.

八、冷媒封入量的选定

1.工厂出厂时的填充量:根据试验决定最佳量。

⑴探索在额定条件下,过热度3~10deg时,性能最大点的冷媒量

⑵在过负荷条件,低负荷条件等条件下,确认Td、油温、压缩机电机线

圈温度及其它式样书中所记载的注意事项。

⑶不满足时,改变填充量反复⑴~⑵。

2.安装时的最佳填充量

根据安装说明书记载按照连接配管长度追加填充量指示及单位长度的填充量

追加填充量时对液体配管侧的干度有很大影响。液减压方式种类的概略值入

下表。

配管延长时的追加冷媒填充量

九、安装时注意事项

1.安装

应将产品放在充分水平的基础上进行安装。在安装不稳定时,因压缩机运

转而诱发而次振动,从而产生箱体振动声音,配管类和其它部件碰撞等的异

音,配管及其它部件损伤的原因。另外,电磁开关等的螺钉松动而诱发的各

种不良和电线与其它部件接触而引起电线的绝缘皮的破损等也称为故障的原

因。

2.冷媒配管

如果冷媒配管的施工不妥,装置内混入水分、空气、灰尘等而导致压缩机电

机烧损、压缩机轴承烧损、冷媒系统堵塞等。从而成为空调机故障的原因。

因此,在安装时应充分对冷媒配管进行保护,在防止水分和灰尘进入的同时,

在施工时也应防止水分、灰尘、铜削的进入。另外,在钎焊时应使用氮气防

止发生氧化皮的产生,一旦装置内有水分、灰尘等进入几乎无法取掉。因此,

要十分细心注意。

3.电机配线

⑴.在变压器容量不足,电线尺寸小的时候,电压会有很大下降,压缩机

端子电压变低,从而成为启动不良的原因。

⑵.在相同电压有很大不平稳时的时候,电动机的发热会变大,电机寿命

会缩短。

⑶.曲轴箱加热器没有通电的时候,起泡现象会显著增加,从;而成为液

压缩,压缩机轴承烧损的原因。

第四节故障诊断(点检方法故障的查找和处置)

在市场发生索赔时请按如下程序点检空调,并迅速确定故障处,采取恰当的处置。

一、索赔时点检程序和处置

2.压缩机更换后的确认项目

更换压缩机后,按下记项目进行点检并修正。通过取除更换前压缩机故障的主要原因防止

不良再发生是很重要的。

郑州大金空调维修

在郑州,家里的大金空调使用时间久了,出现了故障问题,我们应该怎么进行维修呢?下面就一起来看看常见的故障以及维修方法吧。 30、变频空调制冷时为什么不停机? 变频空调是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时,空调以高频(大功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行,室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下时才会停机。 31、为何空调刚安装就不制冷? 有多种可能性:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝烧;(5)、压缩机出现故障; 32、空调漏水的原因? 有多种可能性:(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不对;(4)、排水管接头部分不严; 33、空调器频繁开停的原因? 有多种可能性:(1)、电源电压不正常;(2)室外机散热不良;(3)制冷剂过量; 34、空调运行时发出“霹霹叭叭”的声音

塑料热胀冷缩造成。 35、用户反映老鼠钻进外机把线咬断,特别是娱乐、餐饮场所,是不是外机没设计好? 空调外机未设计好。 36、空调插上电源但未开机,为什么灯会闪? 有一种机型设计是这样或是电压太低造成。 37、购买空调后如何选用电源线。 对于空调运行电流低于12A的空调,要求采用φ2.5mm2铜芯线并要求专线连接,地线分明,应符合GB4706.32有关要求,对于空调运行电流超过12A 以上空调要采用φ4mm2以上铜芯线。 38、外机没有冷凝水流出? 空调制冷时有冷凝水流出,如果没有且效果好、内机没有漏水情况,一般由天气干燥或室内干燥造成。 39、空调启停频繁且制冷效果不好 一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议调整电源;另一种情况是设定温度偏高造成,建议用户设定温度低一些. 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

大金VRV空调系统安装、调试、维修《讲义稿》

大金空调系统安装、调试、维修《讲义稿》 () 可变冷媒量,变频控制直接冷媒空调系统。 随着楼房环境质量的不断提高和楼房功能的日趋多样化,对空调系统灵活的扩展能力和空调性能的要求越来越高。在系统中使用新型润滑油控制系统来管理制冷机油,用于稳定冷媒量的新机械结构配备控制系统,新型的自动容量平衡回路能稳定冷媒环境的流量,使配管的长度最大可扩展到100米(=比例积分微分控制)可精确控制内机容量50%~130%,独立控制采用中央控制传输线将控制线集中在1根2芯公共配线上(超微传输系统)使安装更方便、快捷。 (一)外机容量 8匹-10匹范围最多可联接13台-16台内机 内机容量0.8匹-10匹范围可挑选 可选内机: C 单相220~240/50 主设计类型 容量标记 C: 天花板卡式嵌入型(双向气流) F: 天花板卡式嵌入型(多向气流) K: 天花板卡式嵌入角偶型 S: 天花板卡式嵌入导管内藏型 M: 天花板卡式嵌入风管连接型 H: 天花板悬吊型 A: 挂壁型 L: 落地型 : 落地型内藏型 表示变频控制系列室内机 3相 380V 50 8 8 10 10 热泵 表示变频控制系列室外机 (二)室外机到最远的内机管道最长100米,室外机冷媒管到室内第一只分枝接头最长 可接40米,外机内机高低差50米,内机外机高低差40米,超级配线系统,能将室外与室内机之间开关、制冷、制热、温度设定、环境温度故障信息等信号集中到双芯无极性公共配线中,不必担心公共配线接线错误,公共配线最长延伸可达2000米。(2公里) 20:0.8 25:1 32:1.25 40:1.6 50:2 63:2.5 80:3.2 100:4 125:5

大金空调使用手册

大金空调使用手册 VR腔调系统 环球财讯中心大厦空调系统采用的是日本大金公司的水环VRV (variable refrigera nt volume )中央空调系统。VRV直译为变制冷剂流量,这是一种有用完善的独立区域控制能力的空调系统。能够在一个制冷回路上连接多台不同规格型号的室内机,因为室外机是微电脑控制的变频式压缩机,所以每一台室内机都拥有完全独立的开关和调节的控制能力。 BRC1C61控制器介绍 1、开/关按下此钮,系统开始运转。再按一 次该钮,系统停止运转。 2、运转指示灯(红色)运转时,该指示灯点亮。当系统 出现故障时,该灯闪烁。 3、显示(风向挡板)只有四面出风和两面出 风的设备有该显示,内藏风管机没有该显示。 4、表示系统在预热或除霜 5、运转方式表示现在的运转方式。由左至 右分别为通风、除湿、自动、制冷、制热。 & 显示(程序设定的时间)表示程式设定的系 统开始运转和停止运转的时间。 WOBRC1C61L 7、设定温度“ 27 C ”表示目前空调的设定温度 8空气过滤网清洗提示该图标只有当过滤网脏时才会出现 9、送风速度显示表示风扇的速度。H高风L低风 10、显示表示处于集中控制下或非主控制器表示该控制器不能进行冷暖切换(没有该显示 的控制器为主控制器) 11、运转模式转换选择钮:按动该按钮则设备运转模式在通风、除湿、制冷、制热切换。 (非主控制器只能在主控制器执行的模式下进行转换:当主控制器为制冷时,可以进行通 风、除湿、制冷运转,当主控制器是制热时只能进行通风和制热运转。)

12、风扇速度控制钮可根据要求选择风扇的速度,“高”“低”。 13、空气滤尘网清扫指示复位钮。 14、风向调节钮(风管机没有该功能)。 15、温度设定钮:可设定需要的使用温度,该温度为设备工作目标温度。 16、时间调节钮与17、18键配合使用 17、定时开、关机启动/ 停止钮 18、定时开、关机确定/ 取消钮 19、设置及检查钮(只有专业人员操作) 20、HRV^机风量高低设置钮 21、HRV^机工作模式选择钮 下列现象并不表示空调机异常。 1.系统不运转。当按开/ 关钮,停止系统的运转以后,在某些特殊情况下系统不能立刻重新 启动。如果运转指示灯常亮,则表示系统为正常状态,稍等一会便可恢复正常。 2.按动按钮11选择不到制冷或制热模式,这是因为系统中的主控制器工作模式不正确。冷房 /暖房的切换只能由主控制器执行,保证主控制器在正常的工作模式,主控制器可以不开 机,但必备保证模式正确,否则整个系统的空调都不能正常工作。 3.从室内机吹出雾气。 A.在冷房运转时,室内湿度过高。 B.如果室内机内部的污垢过多,则房间内的温度分布将不均匀。这时必须清扫室内机的内 部,请委托厂家专业技术服务人员清扫室内机,该作业只能由专业的维修人员进行。 4.空调机的噪音。 A、(室内机)当电源开关接通以后,立刻听到“吱”的声音,室内机内部的电动膨胀 阀开始动作,因而产生噪音,过1分钟以后,该噪音将自动结束; B当系统在冷房运转时或停止运转后,可听到连续的“沙---”的声音,此声音为排 水泵在运转时发出这样的声音,署正常声音; C当系统停止暖房运转后,可听到“啪唧啪唧”的挤压的声音。这是由于温度的变化 引起塑料部件的热胀冷缩时发出的声音; D当室内机停止运转后,可听到低微的“沙--”、“咕噜咕噜”的声音。是因为同系统内 的其它室内机运转时,可听为了防止机油和制冷剂停留在室内机内,系统将保持少量的制冷剂通过停止运转的室内机。 5.(室外机)当运转噪音的声调发生变化时。这是由于频率变化引起的声音。 6.室内机发出香味。本室内机吸收房间、家具和香烟等的气味,并发出香味。

大金空调代码大全

大金空调代码大全: 大金空调故障代码 大金FTY系列分体式空调器故障代码故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容 (绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机闪亮---闪亮系统设置故正常----室内机主控制板故障灭----电源线以,室内机故障室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对闪亮闪亮-传感器故障闪亮灭-室外机保护器损坏该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。 大金家用变频空调系列 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。故障代码及内容: 00 正常, U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出, U4内外机传送异常, R1 P板不良, R5 变压器保护防结冰, R6 内电机异常, C4 内温传感异常, C5 内管温异常, C9 室温传感异常, E5 OL动作, E6 压机启动不良, E7 外风机异常, H8 CT异常, H9 外温传感异常, J3 高压热敏异常, J4 系统异常,

日本大金空调最全故障代码(内部资料)

常见故障代码 A3:冷凝水位异常。 A6:风扇马达锁死、过载或过电流。A9:电子膨胀阀故障。 C4:热交(1)液管热敏电阻异常。C5:热交(2)气管热敏电阻异常。C9:回风热敏电阻异常。 CJ:遥控器温度传感器异常。 E0:保护装置异常。 E1:外机P板不良。 E3:高压开关动作。 E4:低压开关动作。 E5:变频压缩机马达过载。 E6:标准压缩机马达过电流。 E9:电子膨胀阀故障。 EA:四通换向阀异常。 H3:高压开关异常。 H4:低压开关异常。 H9:空气热敏电阻异常。 F3:排气管温度异常。 F6:热交(1)温度异常。 J0:冷媒温度传感器异常。 J1:压力传感器异常。 J2:电流传感器异常。 J3:排气管温度传感器异常。 J4:低压饱和温度异常。 J5:吸气管温度传感器异常。J6:热交(1)温度传感器异常。 J7:热交(2)温度传感器异常。 J8:均油管或液管热敏电阻异常。 J9:气管热敏电阻异常。 JA:排出管压力传感器异常。 JH:油温传感器异常。 JC:吸入管压力传感器异常 L3:开关箱内温度上升。 L4:散热片温度过高。 L5:压缩机马达绝缘短路、变频P板故障。L8:压缩机过电流,压缩机马达电源短路。U0:冷媒不足或是电子膨胀阀故障导致的低压下降。 U1:电源反相或缺相。 U2:电源电压异常(瞬间断电)。 U3:监控信号传输故障。 U4:室内外机间或室外机和BS单元间联系故障。 U5:遥控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误。 U6:室内机间传送故障。 U7:室外机检传送故障,室外机和冰蓄热单元传送故障。 U8:主副遥控器建传送故障,同系统中其他室内机/遥控器组合错误。 U9:同系统其他室内机间传送故障,其他BS和室内外机传送故障。 UC:集中地址设置错误。 UE:室内机和集中控制装置传送故障

大金空调维修内部资料

在日常生活中,空调电器总是不间断的出现各种问题,令我们十分的烦恼,那么,我们只要学会自己修理家用电器,那问题就迎刃而解了。但是家用电器修理需要掌握一定的知识和技能,在保证人身安全的前提下进行维修,下边,为大家介绍大金空调修理的技巧。 1、在现场维修时必须有两人以上,不允许单人操作。 2、电修人员必须具备电路基础知识,严格遵守《电工安全操作规程》熟悉设备安装位置、特性、电气控制原理及操作方法,不允许在未查明故障及未有安全措施的状态下盲目试机。 3、维修设备时,必须首先通知操作人员,在停车后切断设备电源,把熔断器取下或使用电器维修安全锁,锁住该设备闸刀或开关,挂上标示牌,方可进行检修工作。检修完毕应及时通知操作人员。 4、在使用仪表测试电路时,应先调好仪表相应档位,确认无误后才能进行测试。 5、电器或线路拆除后,可能通电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。 6、禁止使用普通铜丝代替熔断器。 7、电气设备发生火灾时,要立刻切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火,严禁带电用水或用泡沫灭火器灭火。 8、非专职人员,不得装拆、处理计算机系统的CPU、电源板、输入组件、输出组件,以保证计算机系统安全可靠。 9、每次维修结束时,必须清点所带工具、零件,清除工作场地所有杂物,以防遗失和留在设备内造成事故。 10、任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。 11、临时工作中断电源后或每班开始工作,都必须重新检查电源,确定已断开,并验明无电,才能操作。

大金空调使用时间过长怎么办 结论1:制冷效果差空调变风扇 在本次能效比测试中可以看出,能正常工作的17套旧空调的项目能效比均 从制冷量试验上看,已取得试验数据的17套旧空调的制冷量均已不符合现行标准要求,部分旧空调的制冷量甚至低至额定制冷量的50%以下,远低于现行标准要求的不小于额定制冷量的95%。 分析:旧空调的制冷和制热均不符合现行标准,主要是冷媒泄漏、冷凝器和蒸发器因灰尘堆积影响热交换、压缩机因老化转速降低、风扇电机轴承润滑不畅等。其中以冷媒泄漏为常见原因,而冷媒泄漏多因安装空调不到位,或长期振动和冷热冲击造成密封泄漏。 结论2:安全性能差易造成漏电 通过对比试验发现,使用10年及以上的空调存在安全性能较差的现象。 市消委会秘书长徐京介绍,本次测试就有3套次的工作温度下的泄漏电流不符合标准,容易给人带来触电危险。其次,测试中24套次的接地措施都不符合规范。按照国家标准,接地电阻要求不大于0.1欧。此次试验中,春兰空调(型号KFR-25GW/T)的接地电阻为1.824欧,海尔空调(型号为KFR-36GW)的接地电阻为1.657欧。 分析:由于室外机长期经受自然环境的侵蚀,器具外壳易触及金属部件均有锈蚀,造成接地电阻不达标。 结论3:大1.5匹新空调省电费上百元 大金空调介绍,从消耗功率试验上看,所有旧空调均为耗能较高或很高。 在夏季,额定制冷量3600W(大1.5匹)的新海尔空调要比旧空调省电242.1度,额定制冷量3300W的新大金空调要比旧空调省电255.9度;按居民用电价格0.52元/度计算,一个夏天可分别节约电费125.84元和133.07元。 结论:置换能效比1级的新空调后,普通家庭用户(两室一厅)3个空调不仅全年可节约电费约750元,且能极大提高用户的舒适性。 结论4:铁质空调支架6年是个限

大金空调维修服务

人们生活中少不了空调,今天快益修专业空调维修师傅就和大家分享一下空调常见故障的的分析与维护: 错用漏电保护器导致开机就跳闸 故障现象:一台新安装的格力三相柜机,在每次开机瞬间出现漏电保护器动作跳闸。检测与判断:怀疑空调器漏电造成的故障,其实不然。这种漏电保护器是专用于三相平衡的三相电动机的,而空调器中的电动机并非三相平衡电动机,所以会出现开机保护。 维修方法:此时最好的办法是将漏电保护器撤除,更换成型号合适的漏电保护器即可。 经验与体会:此例故障是由于错用漏电保护器而引起空调器不能正常工作。这种现象常在新安装空调时或供电线路调整时出现。在维修空调器的过程中,因供电电源问题造成的故障占有相当大的比例,如不能正确判断与维修,就可能人为扩大故障造成严重后果,希望能够引起大家注意。 电源零线错接在接线盒的外壳上机组不工作

故障现象:一台移机的格力灯箱型70柜机,试机前测量各相线间电压为380V、相线与零线间电压为220V均正常。但空调器不能起动,偶尔起动后空调器也不能正常工作,出现压缩机噪声大、室内风机转速慢、遥控器不能遥控等故障现象。 检测与判断:若此时测电压,则出现A相电压只有150V,B相、C相电压明显升高。怀疑供电线路有问题,查找供电线路方知,误将空调器电源上的零线当作地线接在接线盒的金属外壳上造成的。 维修方法:重新接好零线后,开机,空调器正常工作。 经验与体会:此例故障是由于接线不正确或排线不规范造成的。另外,根据经验可知,在日立、东宝等牌号的空调器中,使用的是涡漩式压缩机,为了防止相序不正确时空调器不能工作(这不属于故障)。这时,只需将三相电中三根相线中的任意两根对调即可。 相线与零线倒置室内机供电元件烧毁 故障现象:一台格力液晶显示型70空调器,冬季开机出现不能工作故障。

大金空调故障代码大全

【大金空调故障代码大全】…………………………………………………………………………………………………………………………………>>> 大金空调代码大全: 大金空调故障代码 大金FTY系列分体式空调器故障代码故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容 (绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机闪亮---闪亮系统设置故正常----室内机主控制板故障灭----电源线以,室内机故障室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对闪亮闪亮-传感器故障闪亮灭-室外机保护器损坏该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。 大金家用变频空调系列 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。故障代码及内容: 00 正常, U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出, U4内外机传送异常, R1 P板不良, R5 变压器保护防结冰, R6 内电机异常, C4 内温传感异常, C5 内管温异常, C9 室温传感异常, E5 OL动作, E6 压机启动不良,

相关文档