文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公司办公楼毕业设计

公司办公楼毕业设计

公司办公楼毕业设计
公司办公楼毕业设计

公司办公楼毕业设计标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

郑州大学现代远程教育

毕业设计

题目:公司办公楼结构设计

入学年月_ _2014年10月

姓名__ ____

学号_ _

专业___土木工程____

联系方式__ _

学习中心___ ___

指导教师___ ___

完成时间2016年_9_月_22_日

目录

摘要 (1)

关键词 (1)

正文 (2)

1绪论 (2)

工程背景 (2)

设计资料 (2)

材料 (3)

工程特点 (3)

本章小结 (3)

2结构设计 (4)

框架结构设计计算 (4)

工程概况 (4)

设计资料 (4)

梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定 (5)

荷载计算 (7)

板的计算 (9)

设计资料 (9)

楼面板 (9)

屋面板 (12)

楼梯设计 (15)

计算简图及截面尺寸 (15)

设计资料 (15)

梯段板计算 (16)

平台板计算 (16)

平台梁计算 (17)

基础设计 (18)

设计资料 (18)

基础截面确定 (18)

基础梁内力计算 (18)

3.结论 (22)

参考文献 (23)

致谢 (24)

评审表 (25)

摘要

本设计主要进行了结构设计。在确定框架布局之后,先进行了梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定,接着进行荷载计算(恒载及活荷载),计算配筋并绘图,后进行了板的计算。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计,完成了梯段板、平台板、平台梁等构件的内力和配筋计算及办公楼的基础设计。

关键词

框架结构设计荷载

正文

1.绪论

工程背景

本项目位于郑州市高新开发区,为地上六层钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为 m2,总建筑面积约为;层高,平面尺寸为×。采用桩基础,室内地坪为±,室外内高差。

结构形式为框架结构,框架梁、柱、楼面、屋面板板均为现浇。

设计资料

自然条件

1、气温:冬季室外计算温度-9℃,夏季室外计算温度33℃。

2、年降水量:680mm,最大冻土深度300mm。

3、场区地势平坦,地层分布较为规律,Ⅱ类场地。

4、平均风速:夏季为s,主导风向:南风;冬季为s,主导风向:东北风。

5、雪载荷: kN/ m2。

6、地下水位:常年地下水位较深,水质对混凝土无侵蚀。

工程地质条件

建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下:

新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度—米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。

粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约米, qsk=35—40kPa。

粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度米, qsk=30—35kPa。

粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,qsk=40—60kPa,qpk=1500—2000kPa。

不考虑地下水。

地基土指标

自然容重cm2,液限%,塑性指数,空隙比,计算强度150kp/m2。

7度

三级

场地为1类一组Tg(s)= max 0.16

α=(表《高层建筑结构》)材料

柱采用C30,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235,梁采用C30,纵筋采用

HRB335,箍筋采用HPB235。基础采用C30,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB235。

工程特点

本工程为六层,主体高度为米,属高层建筑。

高层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢-钢筋混凝土组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造高层建筑的一个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,决定采用钢筋混凝土结构。

在高层建筑中,抵抗水平力成为确定和设计结构体系的关键问题。高层建筑中常用的结构体系有框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体以及它们的组合。高层建筑随着层数和高度的增加水平作用对高层建筑机构安全的控制作用更加显着,包括地震作用和风荷载,高层建筑的承载能力、抗侧刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其所采用的机构体系又密切的相关。不同的结构体系,适用于不同的层数、高度和功能。框架结构体系是由梁、柱构件通过节点连接构成,既承受竖向荷载,也承受水平荷载的结构体系。这种体系适用于多层建筑及高度不大的高层建筑。本建筑采用的是框架机构体系,框架结构的优点是建筑平面布置灵活,框架结构可通过合理的设计,使之具有良好的抗震性能;框架结构构件类型少,易于标准化、定型化;可以采用预制构件,也易于采用定型模板而做成现浇结构,本建筑采用的现浇结构。

由于本次设计是办公楼设计,要求有灵活的空间布置,和较高的抗震等级,故采用钢筋混凝土框架结构体系。

本章小结

本章主要论述了本次设计的工程概况、相关的设计资料、高层建筑的一些特点以及综合本次设计所确定的结构体系类型。

2.结构设计

框架结构设计计算

工程概况

本项目为6层钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为 m2,总建筑面积约为

m2;层高平面尺寸为×。采用桩基础,室内地坪为±,室外内高差。

框架平面同柱网布置如下图:

图2-1 框架平面柱网布置

框架梁柱现浇,屋面及楼面采用100mm厚现浇钢筋混凝土。

设计资料

气象条件:

基本风荷载W 。= m 2;基本雪荷载为 KN/ m 2。 楼、屋面使用荷载:

走道: m 2;消防楼梯 m 2;办公室 m 2;机房 m 2,为安全考虑,均按 m 2计算。

工程地质条件:

建筑物场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下: 新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度—米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。

粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约米, 30~35sk q kPa =

粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度米,30~35sk q kPa =

粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,30~35,1500~2000sk pk q kPa q kPa ==

不考虑地下水。

场地位1类一组Tg (s )= max 0.16α=(表《高层建筑结构》) 屋面做法:20mm 厚1:2水泥砂浆找平;

100~140mm 厚(2%找坡)膨胀珍珠岩; 100mm 厚现浇钢筋混凝土楼板; 15mm 厚纸筋石灰抹灰。

楼面做饭:25mm 厚水泥砂浆面层; 100mm 厚现浇钢筋混凝土楼板 15mm 纸筋石灰抹灰 梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定

初估截面尺寸

(1)柱:b×h=600mm×600mm (2)梁:梁编号如下图:

L1: h=(1/12~1/8)×7800=650~975 取h=700mm

b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×700=233~350 取b=300mm L2: h=(1/12~1/8)×2700=225~338 取h=450mm

b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×450=130~225 取b=250mm L3: h=(1/12~1/8)×4000=333~500 取h=450mm

b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×450=150~225 取b=250mm

L4: h=(1/12~1/8)×3600=300~450 取h=400mm

b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×400=133~200 取b=250mm

L5: h=(1/12~1/8)×2400=200~300 取h=400mm

b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×400=133~200 取b=250mm

L6: h=(1/12~1/8)×8000=667~1000 取h=700mm

b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×700=233~350 取b=300mm

图2-2 框架

梁编号

梁的计算跨度

框架梁的计算跨度以上柱形心为准,由于建筑轴线与柱轴线重合,故计算跨度如下:

图2-3 梁的计算跨度

柱高度

底层柱 h=++=

其他层 h=

图2-4 横向框架计算简图及柱编号

荷载计算

屋面均布恒载

二毡三油防水层 kN/ m2

冷底子有热玛蹄脂 kN/ m2

20mm厚1:2水泥砂浆找平×20= kN/ m2

100~140厚(2%坡度)膨胀珍珠岩+×7/2= kN/ m2

100mm厚现浇钢筋混凝土楼板×25= kN/ m2

15mm厚纸筋石灰抹底×16= kN/ m2

共计 kN/ m2

屋面恒载标准值为:

(52+)×(×2++)×= kN

楼面均布恒载 按楼面做法逐项计算

25厚水泥砂浆找平 ×20= kN/ m 2 100厚现浇钢筋混凝土楼板 ×25= kN/ m 2 15厚纸筋石灰抹灰 ×16= kN/ m 2 共计 kN/ m 2 楼面恒载标准值为:

(52+)×(×2++)×= kN

屋面均布活载

计算重力荷载代表值时,仅考虑屋面雪荷载:

×(52+)×(×2++)= kN

楼面均布活荷载

楼面均布活荷载对于办公楼一般房间为 m 2,走道、消防楼梯为 kN/ m 2,为计算方便,偏安全的统一取均布活荷为 kN/ m 2。 楼面均布活荷载标准值为:

×(52+)×(×2++)= kN

5 墙体自重

外墙墙厚240mm ,采用瓷砖贴面;内墙墙厚120mm ,采用水泥砂浆抹面,内外墙均采用粉煤灰空心砌块砌筑。

单位面积外墙体重量为:×= kN/ m 2 单位面积外墙贴面重量为: kN/ m 2 单位面积内墙体重量为:×= kN/ m 2

单位面积内墙贴面重量为(双面抹面):×2= kN/ m 2 6 荷载总汇

顶层重力荷载代表值包括屋面恒载+50%屋面雪载+纵横梁自重+半层柱自重+半层墙体自重。 顶层恒载1Q : 顶层活载2Q :

顶层梁自重3Q :1L +2L +3L +4L +5L +6L

=×30+×15+×32+×8+×8+×4 =

顶层柱自重4Q :×56= 顶层墙自重5Q :+++= kN

9'G =1Q +1/22Q +3Q +1/24Q +1/25Q = kN

其他层重力荷载代表值包括楼面恒载+50%活载+纵横梁自重+楼面上下各半层的柱及纵横墙体自重。

8'G =+1/2×+×30+×15+×32+×8

+×8+×4+×56+= kN

8765432'''''''G G G G G G G ======= kN 1'G =+1/2×+×30+×15+×32+×8+×8

+×4+1/2××56+1/2××56= 门窗荷载计算

M-1、M-2采用钢框门,单位面积钢框门重量为 m 2 M-3、M-4采用木门,单位面积木门重量为 kN/ m 2

C-1、C-2、C-3、C-4、C-5、C-6均采用钢框玻璃窗,单位面积钢框玻璃窗重量为 kN/㎡

(1)底层墙体实际重量:1G = kN (2)二至六层实际重量: G 2=G 3=G 4=G 5= G 6=

建筑物总重力荷载代表值∑=9

25.59404G i i KN

板的计算

设计资料

板按考虑塑性内力重分布方法计算。取1m 宽板为计算单元。混凝土采用C25,f c =mm 2,钢筋采用HPB235,f y =210N/mm 2。 楼面板

楼面板的平面布置图,有关尺寸及计算简图如图2-24所示。

图2-24楼板平面布置图 a.荷载设计值 1.活荷载

由于活荷载标准值大于2/kN m ,故荷载分项系数为。

q =×= kN/m 2

2.恒荷载

面层 25厚水泥砂浆找平 ×20= kN/ m 2 板自重 100厚现浇钢筋混凝土楼板 ×25= kN/ m 2

板底抹灰 15厚纸筋石灰抹灰 ×16= kN/ m 2 共计 kN/ m 2

g=×= kN/ m 2

g+q=+= kN/ m 2 g+q/2=+= kN/ m 2 q/2= kN/ m 2 b.计算跨度

板厚h=100mm ,L1b×h=300mm×700mm,L2 b×h=250mm×450mm L3 b×h=250mm×450mm。

① 内跨 0c l l = , c l 为轴线间距离 ② 边跨 0n l l b =+,n l 为净跨,b 为梁宽 各区格板计算跨度见表2-33。 c.弯矩计算

跨中最大弯矩发生在活荷载为棋盘式布置时,它可以简化为内支座固支时g+q/2作用下的跨中弯矩值与当内支座铰支时±q/2作用下的弯矩值两者之和。支座最大负弯矩可近似按活荷载满布求得,即内支座固支时g+q 作用下的支座弯矩。在本例中,楼盖边梁对板的作用是为固定支座。

所有区格板按其位置与尺寸分为A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 、H 八类,其中D 、E 、F 三种去较大的D 板计算,G 、H 按单向板计算。计算弯矩时,考虑泊松比的影响,取

0.2c v =。查表“双向板按弹性分析的计算系数表”(见《混凝土结构》)对各区格

弯矩进行计算。各区格板的弯矩计算列于表2-33。

d.截面设计

截面有效高度:选用Φ8钢筋作为受力主筋,则

01l (短跨)方向跨中截面的012d

h h c =--=100-20-8/2=76mm

02l (长跨)方向跨中截面的0232d

h h c =--=100-20-12=68mm

支座截面处01h 均取为76mm 。

截面弯矩设计值:该板四周与梁整浇,故弯矩设计值应按如下折减: ① A 区格不予折减;

② B 区格的跨中截面与B-D 支座截面折减10%(0/ 1.5b l l >); ③ C 区格的跨中截面与C-D 支座截面折减20%(0/ 1.5b l l <);

D 区格的跨中截面与D-D 支座截面折减20%。

计算配筋量时,取内力臂系数00.9,0.9s s y

m

A h f γ==。截面配筋计算结果及实际配

筋列于表

a.板的计算跨度及荷载

因板两端与梁固接,按调幅法计算跨度净跨

01l = n l =(3600-300/2)=3450mm

02l = n l =(2400-300/2)=2250mm 图2-25 板的计算跨度

活荷载设计值:q =×=m 2 恒荷载设计值:g =×= kN/m 2

g+q= kN/m 2

屋面板

屋面板的平面布置图,有关尺寸及计算简图如图2-26所示。 a.荷载设计值 1.活荷载q =×=m 2 2.屋面均布恒载

二毡三油防水层 kN/m 2 冷底子有热玛蹄脂 kN/m 2 20mm 厚1:2水泥砂浆找平 ×20= kN/m 2 100~140mm 厚(2%坡度)膨胀珍珠岩 (+)×7/2= kN/m 2 100mm 厚现浇钢筋混凝土楼板 ×25= kN/m 2 15mm 厚纸筋石灰抹底 ×16= kN/m 2

共计 kN/ m 2

图2-26 楼板平面布置图

g=×= kN/ m 2 g+q=+= kN/ m 2 g+q/2=+2= kN/ m 2 q/2= kN/ m 2 b.计算跨度

板厚h=100mm ,L1b×h=300mm×700mm ,L2b ×h=250mm×450mm L3 b ×h=250mm×450mm

①内跨 0c l l =,c l 为轴线间距离 ②边跨 0n l l b =+,n l 为净跨,b 为梁宽 c.弯矩计算

跨中最大弯矩发生在活荷载为棋盘式布置时,它可以简化为内支座固支时g+q/2作用下的跨中弯矩值与当内支座铰支时±q/2作用下的弯矩值两者之和。支座最大负弯矩可近似按活荷载满布求得,即内支座固支时g+q 作用下的支座弯矩。在本例中,楼盖边梁对板的作用是为固定支座。

所有区格板按其位置与尺寸分为A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 、H 八类,其中D 、G 、H 三种去较大的D 板计算,E 、F 按单向板计算。计算弯矩时,考虑泊松比的影响,取

0.2c v =。查表“双向板按弹性分析的计算系数表”(见《混凝土结构》)对各区格

弯矩进行计算。各区格板的弯矩计算列于表2-36。

d.截面设计

截面有效高度:选用Φ8钢筋作为受力主筋,则

01l (短跨)方向跨中截面的012

d

h h c =--=100-20-8/2=76mm 02l (长跨)方向跨中截面的0232

d

h h c =--

=100-20-12=68mm 支座截面处01h 均取为76mm 。

截面弯矩设计值:该板四周与梁整浇,故弯矩设计值应按如下折减: ①A 区格不予折减;

②B 区格的跨中截面与B-D 支座截面折减10%(0/ 1.5b l l >); ③C 区格的跨中截面与C-D 支座截面折减20%(0/ 1.5b l l <);

④D 区格的跨中截面与D-D 支座截面折减20%。

计算配筋量时,取内力臂系数00.9,0.9s s y

m

A h f γ==截面配筋计算结果及实际配筋

列于表2-37。

(1).板的计算跨度及荷载

因板两端与梁固接,按调幅法计算跨度净跨

01l =n l =(3600-300/2)=3450mm 02l = n l =(2400-300/2)=2250mm 图2-27 计算跨度

活荷载设计值:q =×=m 2 恒荷载:g =×= kN/m 2

g+q= kN/m 2

楼梯设计

计算简图及截面尺寸

采用现浇整体式钢筋混凝土结构,其结构布置如图:

图2-28 梯段板TB-1模板图及计算简图

图2-29 设计计算示意图

设计资料

结构安全等级为二级,01.0γ= ,混凝土为C25,f c =mm 2,f t =mm 2。钢筋为:平台板或楼梯,采用HRB235,f y =210N/mm2 楼梯梁采用HRB335,f y =300N/mm2 按板式楼梯进行设计。 TB-1的设计(03300l mm =) 梯段板设计

板厚

梯段板的厚度为00330011030300

l h mm ===,取 h=120mm (取1m 宽板计算) a.恒荷载计算

踏步重

1.01

0.30.1525 1.875/0.32

kN m ????= 斜板重 1.0

0.125 2.796/0.894

kN m ??=

20厚水泥砂浆找平层

0.30.15

1.00.02200.6/0.3

kN m +???= 恒载标准值 m 恒载设计值 1.2 5.271 6.33/d g kN m =?=

b.活荷载标准值 2.5/k g kN m =

活荷载设计值 2.5 1.4 3.5/d q kN m =?= c.总荷载 9.83/d d g q kN m +=

内力计算

计算跨度 0 3.3l m =

跨中弯矩 '22011

9.83 3.310.701010d M q l kN m ==??=?

受力筋的选用Φ10@150(s A =523 mm2) 分布筋选用Φ8@300 平台板计算

荷载计算(取1m 宽板计算) 恒荷载计算:

平台板自重(假定板厚100mm ) 0.10125 2.5/kN m ??= 20厚水泥砂浆找平层 1.00.02200.4/kN m ??= 恒载标准值 2.9/k g kN m = 恒载设计值 1.2 2.9 3.48/d g kN m =?= 活荷载标准值 2.5/k g kN m =

活荷载设计值 2.5 1.4 3.5/d q kN m =?= 总荷载 6.98/d d g q kN m +=

内力计算

计算跨度 00.11.63 1.6822n h l l m ==

=+= 跨中弯矩 22011

6.98 1.68 2.4688

d M q l kN m ==??=?

配筋计算

受力筋的选用Φ6@200(s A =141 mm2) 平台梁计算

1 荷载计算(取1m 宽板计算) 梯段板传来 3.3

9.8316.22/2

kN m ?

= 平台板传来 1.63

6.98(0.1) 6.39/2

kN m ?+=

梁自重(假定250250b h mm mm ?=?) ××()×25=m

q=m

内力计算

0 1.05 1.05 3.36 3.53n l l m ==?= 取两者中较小者,0 3.53l m =

配筋计算

a.纵向钢筋(按第一类倒L 形截面计算)

翼缘宽度 3

'

0 3.531058866

f l b mm ?==

= 取588f b mm =

受力筋的选用318(s A =763mm2) b.箍筋计算

箍筋按构造配置Φ6@200。

基础设计

采用柱下条形基础。 设计资料

该工程场区地势平坦,土层分布比较规律,地下水深左右 基础埋深为持力层土的承载力设计值为f=240kN/m2。

混凝土采用C30,纵筋采用HRB335,HRB400。 基础截面确定

基础梁高

梁高11

(~)48

H l l =,为柱距,通常梁高为1000H mm =~2000mm ,

11

(~)7.8 1.950.97548

H m =?=,取 1.4H m =。

翼板厚度

翼板厚度为250mm ,采用梯形翼板。 基础长度

基础外伸一般为边跨的1/4~1/3,11

1

()8.54 1.95 2.64

3

l m =?= 所以取,1 1.95l m =

总长度为: 7.82 2.7 1.95222.2l m =?++?=

基础的底面宽度

所以基础底面: (2594.712928.26)20.8

2.39(20)22.2(24020 1.9)F b m L f d ∑+??≥==-?-? ,取 2.4b m =。

基础梁内力计算

采用倒梁法:如图2-29。

图2-29 计算示意图

基础反力

沿基础纵向的地基均布线荷载: 翼缘板计算(按每米长计)

实际010

250352102

h mm =--

= 采用14@120,实配面积12822mm

用弯距分配法计算基础弯距 a.固端弯距计算

边跨固端弯距为22111

421.927.82139.131212CD i M p L kN m =

=??= 中跨固端弯距为22211

421.92 2.7256.321212DE i M p L kN m ==??=

H 截面(左)伸出弯距22011

421.92 1.95802.1822

C i M p L kN m '==??=

b.刚度计算

表2-39 刚度值计算

分配系数为:0.2570.527 1.522

μμ==

=+D 左E右

c.基础剪力计算

C 截面左边的剪力为: 0421.92 1.95822.74l C i V p l kN ==?= 取OE 段为隔离体计算C 截面的支座剪力

C 截面右边(上标r)的剪力 取C

D 作为隔离体见图2-30

图2-30 隔离体计算示意图

按跨中剪力为零的条件来求跨中最大负弯距 OB 段:421.922337.990i C p x R x -=-= 求得x= 所以:

FG 段对称,最大弯距在中间截面

由以上条件可做条形基础的弯距和剪力图3-31

图3-31 弯矩和剪力图

本次毕业设计是一幢行政办公楼,主要进行的是结构设计部分。

结构设计主要是在建筑初步设计的基础上确定建筑的结构为钢筋混凝土框架结构,然后进行结构布置,并初步估算、确定结构构件的尺寸,进行结构计算,就是根据方案阶段确定的结构形式和体系,依据规范上规定的具体的计算方法来进行详细的结构计算。包括荷载计算、变形验算、内力组合、水平地震力作用下框架侧移计算,内力分析及截面设计,以及节点验算,以及楼梯、板和基础的设计与计算。

这次毕业设计,培养了我们综合运用所学的基本理论和专业知识,提高了分析和研究解决结构设计等空间问题的能力,培养了我们建立理论联系实际,踏实,勤奋,认真,严格的科学作风,为毕业后尽快适应各项工作打下良好的基础。

参考文献:

1.丰定国,王社良《抗震结构设计》武汉:武汉理工大学出版社,2001 2.吴培明主编《混凝土结构》武汉:武汉理工大学出版社,2003

3.吕西林《高层建筑结构》武汉:武汉理工大学出版社,2003

4.杨位洸《地基及基础》北京:中国建筑工业出版社,1998

5.丰定国、王社良主编《抗震结构设计》武汉:武汉理工大学出版社,2003 6.方鄂华《多层及高层建筑结构设计》北京:地震出版社,1992

7.陈基发、沙志国主编《建筑结构荷载设计手册》北京:中国建筑工业出版社,2004

8.龙驭球、包世华主编.结构力学(上).北京:清华大学出版社,2001 9.吴德安主编《混凝土结构设计手册》北京:中国建筑工业出版社

10.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

11.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

12.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)

致谢

经过本次毕业设计之后,使我更加深入的对所学知识得到了认识和掌握,学习和体会到了建筑结构设计的基本技能和思想。与此同时,也增强了我以理论知识为基础,广泛的搜索相关各种资料、查询有关规范,从而得到解决实际工程问题方法的能力。在本次毕业设计过程中,也培养了我勤奋、踏实、认真和严谨的工作作风,一切所有的一切都为以后的工作打下了坚实的基础。

虽然我获得的知识和能力离不开自己的刻苦努力,但是这一切都是在中心老师、同学,特别是我的指导老师范老师辛勤培养和淳淳教导下取得的,在此,我表示衷心的感谢。

郑州大学现代远程教育本科毕业论文(设计)评审表

办公楼毕业设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告

1 选题的背景和意义 1.1 选题的背景 建筑业是一个国家的支柱产业。中国的建筑业很大程度的解决了就业问题,同时,建筑业的增长对一个国家的GDP增长起着重要的作用。在经历的2008年的金融危机后,国家于2009年初投入4万亿的固定资产投资,而中国建筑行业占固定资产投资的60%,无疑,4万亿的投资将带动建筑行业的增长,从而希望带动整个中国经济的增长。 随着我国基本建设飞速发展及社会主义市场经济体制和法制建设的不断完善,施工组织设计的编制与审核越来越重要。用科学、合理、安全、符合规范要求的施工组织设计指导施工,能够保证施工质量、安全和进度等要求,对于安全生产具有极其重要的作用。施工组织设计包括建设项目施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工专项方案。以施工项目为对象进行编制,是指导建设全过程各项施工活动的重要的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。编制及审核施工组织设计应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300.按照《建设工程项目管理规范》GB/巧0326—2006,满足项目管理实施规划对施工组织设计编制内容的要求。 1.2 国内外研究现状及发展趋势 符礼明[1]认为筑工程施工组织设计的编制对象是个单项工程,其编制工作通常由施工企业自己独立进行。施工组织设计方案不仅要求具有较高的技术性,还具有一定的综合性,因此要求编制人员熟练掌握建筑工程理论基础的同时,必须具备相关的实践经验。纵观目前的整个建筑工程领域,施工组织设计存在着诸多不足之处。通常依照施工项目规模、设计阶段编制广度、设计方案的具体作用将施工组织设计划分为三种:施工组织总设计,单位工程施工组织设计,分部分项施工组织设计。编制施工组织设计方案时,一定要体现该设计方案对施工的指导作用和控制作用,这是基本要求,更是最高标准,最终实现施工效益和经济效益的“共赢”。 海智波[2]认为近年来,新加坡经济发展迅猛,工程项目建设迎来高速增长,为国外建筑承包商带来巨大商机。为保证工程项目建设的合规等,新加坡政府设立了严密的工程项目开工、竣工审批、审查程序,强化工程实施主体的开工管理、竣工管理。在施工过程中,为保障施工安全、环境及质量,新加坡政府建立了配套的监控体系。 文雪峰[3]认为在日本,日本大成建设是以一个大型企业为核心,外延连接着若干小型子公司和关联公司的企业集团。工程主要由核心企业的母公司来承包,是纵向联合的企业集团。大成建设集团是日本第二大建筑商,主要以产权控制为基础。在建筑土木施工方面,大成母公司进行工程总承包,其中每年要拿出3%分包给子公司,而

公司办公楼毕业设计

公司办公楼毕业设计标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

郑州大学现代远程教育 毕业设计 题目:公司办公楼结构设计 入学年月_ _2014年10月 姓名__ ____ 学号_ _ 专业___土木工程____ 联系方式__ _ 学习中心___ ___ 指导教师___ ___ 完成时间2016年_9_月_22_日 目录 摘要 (1) 关键词 (1) 正文 (2) 1绪论 (2) 工程背景 (2) 设计资料 (2) 材料 (3)

工程特点 (3) 本章小结 (3) 2结构设计 (4) 框架结构设计计算 (4) 工程概况 (4) 设计资料 (4) 梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定 (5) 荷载计算 (7) 板的计算 (9) 设计资料 (9) 楼面板 (9) 屋面板 (12) 楼梯设计 (15) 计算简图及截面尺寸 (15) 设计资料 (15) 梯段板计算 (16) 平台板计算 (16) 平台梁计算 (17) 基础设计 (18) 设计资料 (18) 基础截面确定 (18) 基础梁内力计算 (18) 3.结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 评审表 (25)

摘要 本设计主要进行了结构设计。在确定框架布局之后,先进行了梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定,接着进行荷载计算(恒载及活荷载),计算配筋并绘图,后进行了板的计算。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计,完成了梯段板、平台板、平台梁等构件的内力和配筋计算及办公楼的基础设计。 关键词 框架结构设计荷载

正文 1.绪论 工程背景 本项目位于郑州市高新开发区,为地上六层钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为 m2,总建筑面积约为;层高,平面尺寸为×。采用桩基础,室内地坪为±,室外内高差。 结构形式为框架结构,框架梁、柱、楼面、屋面板板均为现浇。 设计资料 自然条件 1、气温:冬季室外计算温度-9℃,夏季室外计算温度33℃。 2、年降水量:680mm,最大冻土深度300mm。 3、场区地势平坦,地层分布较为规律,Ⅱ类场地。 4、平均风速:夏季为s,主导风向:南风;冬季为s,主导风向:东北风。 5、雪载荷: kN/ m2。 6、地下水位:常年地下水位较深,水质对混凝土无侵蚀。 工程地质条件 建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下: 新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度—米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。 粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约米, qsk=35—40kPa。 粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度米, qsk=30—35kPa。 粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,qsk=40—60kPa,qpk=1500—2000kPa。 不考虑地下水。 地基土指标 自然容重cm2,液限%,塑性指数,空隙比,计算强度150kp/m2。 7度 三级 场地为1类一组Tg(s)= max 0.16 α=(表《高层建筑结构》)材料

毕业设计任务书(办公楼设计)

沈阳建筑大学 继续教育学院 毕业设计任务书 题目_______ ****办公楼设计__________ 函授站点:______________ 专业班级:______________ 学生姓名:______________ 指导教师:丁春静 职称:教授 起止日期2015 年12 月____________ 日至2016 年 4 月 _____________ 日

1.毕业设计(论文)任务及要求 1.1建筑设计部分 (1)办公室10间25 —35吊; 2 (2)首层设食堂及餐厅150 —250m; (3)培训教室10-20间80 —120吊,客房每层设服务室25 —35吊 2 (4)标准间客房30间每间30m左右; (5)高级客房10间每间60吊左右,其中;里间为卧室,外间为接待室; (6)设活动室一间 (按容纳50人计); (7)—层设值班室1间30m2左右; (8)设档案室及资料室各一1间,面积60—90斥; (9)各层设卫生间(男按40人计,女按50人计) (10)除顶层外每层设会议室一间60-90 m 2;顶层会议室120-150 m2 2)设计内容 (1)建筑方案及其初步设计; (2)建筑平面、立面和剖面设计; (3)主要部位的建筑构造设计及材料作法; (4)绘制建筑施工图。 3)成果形式 (1)建筑设计论述(在毕业设计说明书中完成,约3000字左右),主要内容: ①教室及各种房间的布局,在功能、人流、交通等方面的考虑及处理; ②各房间面积、高度(层高)及采光通风方面的说明; ③主要立面、出入口的考虑; ④防火及安全等措施; ⑤主立面装饰材料作法及颜色的选用; ⑥关于建筑构造说明; ⑦本建筑设计的主要特点。 (2)绘制图纸 ①图纸目录;建筑设计说明;材料作法表;

四层办公楼教学楼宿舍楼毕业设计

办公楼、教学楼、宿舍楼、旅馆毕业设计 一、设计资料: 建设地点:南方某城市。 场地面积:长×宽=110×70m,建筑平面设计可不考虑场地周边影响。 总建筑面积:3000±10%平方米。 最高气温:41℃。 最低气温:-8℃。 主导风向:夏季东南风,冬季西北风。 基本风压:0.35KN/m2。 基本雪压:0.5 KN/m2。 最大降雨量:60mm/h。 场地地震效应:建筑物所在地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05m/ s2,设计地震分组为第一组,拟建场地土类型中软场地土,Ⅱ类建筑场地。 地质水文情况:场地平坦,周围无相邻建筑物。自上而下土层分布情况为: 1、填土(Qm l),褐黄色,松散,湿,以粘性土为主,局部含快石和植物根系,层厚1m,不宜作为拟建建筑物的基础持力层。 2、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,可塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,层厚1m,f ak=200kPa,E S =7.7Mpa。 3、粉质黏土(Qa l+p l), 褐黄色,硬塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,该层未穿透,f ak=200kPa, E S=7.7Mpa。场地土15m深度X围内无液化土层。 二、建筑设计功能要求: 设计题目(一):某办公楼设计 (一)、层数为不超过4层,净高为3.6米。 (二)、建筑主要组成用房: 门厅:80平方米×1 传达值班:36平方米×1 展览室(含储藏室):120平方米×1(可与门厅结合布置) 接待室:30平方米×2 保健室:20平方米×2 办公室:20平方米×40(可考虑部分为大开间办公室) 套间办公室(带接待室):40平方米×5 小会议室:40平方米×2

某办公楼框架结构设计毕业设计(论文)

目录 内容摘要 (4) Abstract (5) 绪言 (6) 计算书主体部分 (7) 1 设计任务书 (7) 1.1工程概况 (7) 1.2 设计的基本内容 (7) 1.3 设计资料 (8) 1.3.1气象条件 (8) 1.3.2地质条件与抗震设防 (8) 1.3.3屋面及楼面的做法 (9) 2 结构类型 (9) 3 框架结构设计计算 (11) 3.1梁柱截面、梁跨度及柱高确定 (11) 3.1.1初估截面尺寸 (11) 3.1.2梁的计算跨度 (12) 3.1.3柱的高度 (12) 3.2荷载的均布恒载 (13) 3.2.1屋面的恒载 (14) 3.2.2屋面的活载 (15) 3.2.3楼面的均布恒载 (15) 3.2.4楼面均布活荷载 (15) 3.2.5梁柱的自重 (16) 3.2.6墙体、门窗自重的计算 (16) 3.2.7各层荷载组合 (17) 3.3水平地震力作用下框架的侧移验算 (18) 3.3.1横梁的线刚度 (18) 3.3.2横向框架柱的线刚度及侧移刚度D值 (18) 3.3.3横向框架自震周期 (19) 3.3.4横向地震作用计算 (20)

3.3.5横向框架多遇水平地震作用下的抗震变形验算 (21) 3.3.6纵向框架柱的线刚度及侧移刚度D值 (22) 3.3.7纵向框架自震周期 (23) 3.3.8纵向地震作用计算 (23) 3.3.9纵向框架多遇水平地震作用下的抗震变形验算 (24) 3.4水平地震作用下横向框架的内力分析 (25) 3.4.1框架柱端剪力及弯矩计算 (25) 3.4.2梁端弯矩、剪力及柱轴力计算 (27) 3.5竖向荷载作用下横向框架的内力分析 (29) 3.5.1计算单元的选择确定 (29) 3.5.2荷载计算 (30) 3.5.3用力距二次分配法计算框架弯距 (33) 3.5.4梁端剪力及柱轴力的计算 (39) 3.6风荷载作用下框架的内力分析 (40) 3.7内力组合 (42) 3.7.1框架梁内力组合 (42) 3.7.2 框架柱内力组合 (46) 3.8截面设计 (48) 3.8.1承载力抗力调整系数 (48) 3.8.2横向框架梁截面设计 (49) 3.8.3柱截面设计 (59) 3.8.4框架梁柱节点核心节点设计 (67) 3.8.5构造要求 (67) 4 现浇板设计 (74) 4.1设计荷载 (74) 4.2四边支承板的内力及截面配筋计算(按弹性理论) (74) 4.2.1区格A (74) 4.2.2区格B (76) 4.2.3 区格C (76) 5 楼梯设计 (77) 5.1楼梯段板设计 (78)

办公楼设计开题报告47935

毕业设计(论文) 开题报告 题目西安建筑设计院办公楼设计 专业土木工程专业 班级 学生 指导教师 2017年 一、毕业设计(论文)课题来源、类型 毕业设计我选到的课题是西安建筑设计院办公楼设计,来源于老师的命题

与工程实际。课题类型属于办公楼设计范畴,要求我在导师的指导下,通过查阅相关国家标准及规范运用所学知识系统独立的完成此设计,解决课题内的问题,熟悉相关标准规范。实践性强、综合性大。 二、选题的目的及意义 通过此办公楼设计,我会综合性地运用大学四年内所学到的理论去分析问题、解决问题。在设计的过程中,我要将已有知识进行梳理和应用,它既是一次尝试,也是一次锻炼。毕业设计还能让我更好的认识目前房建行业的现状,更好的对自己定位,认知自己。将自己的知识与实践结合,为之后工作中的应用做个好的开头。 毕业设计是我们对自己能否把所学的基础理论和专业知识,转化为解决实际问题能力的一次全面检验,是对自己大学学习成果的综合考核,也是引导我走向实际工作岗位的桥梁。毕业设计中我能基本了解、简单掌握从事此类建筑工程工作的一般步骤和基本方法,使自己在习惯、见识和能力等诸多方面都得到些许训练、转化及提高,也为后续的工作学习打下一份良好坚实的基础。因此,搞好毕业设计,对于自己整体素质的提升意义匪浅,对自己综合能力的提高重要非凡。 本次我选择办公综合楼作为毕业设计课题,不仅仅是因为办公楼在今后城市发展中具有重要地位,更为重要的是它的人性化让我对这个行业有了较大的兴趣和信心,进一步加大了我投入建筑设计的积极性。同时,毕业设计还可以使我进一步熟悉建筑空间环境组合设计和构造设计的基本原理和方法,具备一般工业与民用建筑设计的基本能能够根据不同情况,合理的选择结构,构造方案的能力。能熟练的进行结构计算,较好的掌握计算机在建筑和结构设计计算中的应用,学会利用各种设计资料。在规定的时间内完成设计的所有内容,包括建筑部分跟结构部分的设计图与设计计算书。能使自己了解一些必要的规范,熟练应用CAD和PKPM等必要软件。 也通过毕业设计的实践,使我能够深刻理解多层框架结构的受力性能、变形特点和设计原则。掌握框架结构体系的布置特点,计算简图的确定方法;掌握风荷载及地震作用的计算方法、框架结构内力与位移计算的实用方法;掌握现浇多层框架结构的抗震概念设计,框架的截面设计原理、抗震构造要求及地基基础的设计方法。熟练阅读工程地质报告,熟悉施工图的内容、工作步骤及表达方法,培养自己综合运用专业知识来分析和解决实际工程问题的能力。 三、本课题在国内外的研究状况及发展趋势 本课题为办公楼设计,采用钢筋混凝土框架结构。钢筋混凝土框架结构的

某公司服务器的搭建毕业设计

某公司服务器的搭建 毕业设计 目录 1 绪论 (1) 2 用户需求分析和设计方案 (2) 2.1公司背景 (2) 2.2网络层次分析 (2) 2.3 网络拓扑图设计结构 (2) 2.4办公楼 (3) 2.5宿舍楼 (5) 2.6局域网内部网路应用分析 (5) 2.7设备选型 (8) 3 DHCP服务器的配置 (16) 3.1 DHCP服务器的安装和基本配置 (16) 3.2 DHCP客户端的配置 (17) 3.3 DHCP服务的测试 (18) 4 squid服务器的配置 (20) 4.1代理服务器的安装和配置 (20) 4.2客户端的配置和测试结果 (21) 5 samba服务器的配置 (23) 5.1 samba服务的安装和基本配置 (23) 5.2 测试samba服务 (24) 6 VPN服务器的配置 (26) 6.1 VPN服务的安装和基本配置 (26) 6.2 VPN客户端的配置 (29) 6.3 测试VPN服务 (31) 7 web服务器的配置 (33) 7.1 IIS服务的安装和管理 (33) 7.2 web网站的基本配置和管理 (34) 7.3 虚拟目录和网站安全的实现 (39)

7.4 测试web服务器 (43) 8.dns服务器的配置 (44) 8.1 dsn服务的安装和基本配置 (44) 8.2 DNS 客户端的配置和DNS服务的测试 (46) 9 ftp服务器的配置 (49) 9.1 ftp的安装和基本配置: (49) 总结 (54) 致谢.......................................... 错误!未定义书签。参考文献.. (55)

办公楼的设计 毕业论文

第一部分建筑设计 第1章建筑设计 建筑设计是在总体规划的前提下,根据任务书的要求综合考虑基地环境,使用功能,结构施工,材料设备,建筑经济及建筑艺术等问题。着重解决建筑物内部各种使用功能和使用空间的合理安排,建筑与周围环境,与各种外部条件的协调配合,内部和外表的艺术效果。各个细部的构造方式等。创造出既符合科学性又具有艺术的生产和生活环境。 建筑设计在整个工程设计中起着主导和先行的作用,除考虑上述各种要求以外,还应考虑建筑与结构,建筑与各种设备等相关技术的综合协调,以及如何以更少的材料,劳动力,投资和时间来实现各种要求,使建筑物做到适用,经济,坚固,美观,这要求建筑师认真学习和贯彻建筑方针政策,正确学习掌握建筑标准,同时要具有广泛的科学技术知识。 建筑设计包括总体设计和个体设计两部分。 1.1 设计任务和主要要求 1.1.1 设计任务 本设计的主要内容是办公楼的设计,办公楼属于行政办公建筑类。作为一个办公空间设计,要在平面规划中自始至终遵循实用、功能需求和人性化管理充分结合的原则。在设计中,既结合办公需求和工作流程,科学合理的划分职能区域,也考虑员工与领导之间、职能区域之间的相互交流。材料运用简洁,大方,耐磨,环保的现代材料,在照明采光上使用全局照明,能满足办公的需要.经过精心设计,在满足各种办公需要的同时,又简洁,大方,美观,能充分体现出

企业的形象与现代感. 1.1.2 设计要求 建筑法规、规范和一些相应的建筑标准是对该行业行为和经验的不断总结,具有指导意义,尤其是一些强制性规范和标准,具有法定意义。建筑设计除了应满足相关的建筑标准、规范等要求之外,原则上还应符合以下要求:(1)满足建筑功能要求: (2)符合所在地规划发展的要求并具有良好的视觉效果; (3)采用合理的技术措施; (4)提供在投资计划所允许的经济范畴内运作的可行性。 1.2 建筑物所处的自然条件 1.2.1 气象条件 建设地区的温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等是建筑设计的重要依据,例如:炎热地区的建筑应考虑隔热、通风、遮阳、建筑处理较为开敞;在确定建筑物间距及朝向时,应考虑当地日照情况及主要风向等因素。 1.2.2 地形、地质及地震烈度 基地的地形,地质及地震烈度直接影响到房屋的平面组织结构选型、建筑构造处理及建筑体型设计等。 地震烈度,表示当发生地震时,地面及建筑物遭受破坏的程度。烈度在6度以下时,地震对建筑物影响较小,一般可不做抗震计算,9度以上地区,地震破坏力很大,一般应尺量避免在该地区建筑房屋,建筑物抗震设防的重点时7、8、9度地震烈度的地区。 1.2.3 水文 水文条件是指地下水位的高低及地下水的性质,直接影响到建筑物基础及地下室。一般应根据地下水位的高低及底下水位性质确定是否在该地区建筑房屋或采用相应的防水和防腐措施。

某框架办公楼毕业设计

某框架办公楼毕业设计

连云港市查卡拉办公楼设计 专业:土木工程 学生:周泓岑指导老师:李章政 摘要 本设计主要进行了5层楼办公楼的框架结构设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载的计算。接着运用D值法计算横向荷载(水平风荷载)作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。在进行内力组合,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用独立柱基础,对基础受力和配筋计算。 整个结构在设计过程中,严格遵循相关的专业规范的要求,参考相关资料和有关最新的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则。设计合理可行的建筑结构方案是现场施工的重要依据。 <关键词> 框架结构结构设计荷载计算内力计算计算配筋 第1页

Lianyungang City Chakra buildings design Major: Civil Engineering Students: Zhou Hong Cen Instructor: Li Zhang Zheng Abstract The design of the main five-storey office building frame structure design. In determining the frame layout.Then use d-value method for calculating transverse load (horizontal wind load) of structures (subjected, Axis forces). The combination of internal, find out the most unfavourable a set or sets of internal combination. Choose the best security results calculation reinforcement and drawing. In addition to the structural scheme of the design of interior staircase. Complete a platform plank, bench boards, such as widget platform beam and the reinforcement of the force calculation and construction drawings. On a concrete floor, this design uses independent Foundation, on the basis of calculation of the force and reinforcement. The entire structure in the design process, in strict accordance with the relevant professional requirements, refer to relevant data and information about the latest national standard specification, on various aspects of the design for 第2页

钢框架结构办公楼楼设计毕业设计

毕业设计(论文)题目:钢框架结构办公楼楼设计

毕业设计(论文)任务书 一、概述 设计内容:太原华诚贸易公司兴建办公楼,要求采用钢框架结构。根据所给建筑功能划分要求,通过调查及搜集有关技术资料,完成建筑设计;正确选择结构方案,完成结构设计;根据场地要求,完成地基基础设计。并提交出任务书规定的设计文件。 设计目的:通过毕业设计,初步掌握建筑设计、结构设计及地基基础设计的一般原则、步骤和方法,能综合运用已学过的知识,提高综合分析问题、解决问题的能力,以及相应的设计技巧,同时还将培养设计工作中实事求是、严格、准确的科学态度和工作作风。 成果要求: (1)计算书的撰写应完整清晰地说明设计方案、设计依据、设计步骤及过程;计算内容详尽,方法正确,计算分析无误;叙述准确,条理清晰,结构严谨。 (2)图纸内容要符合国家有关制图标准,做到图幅规范,图面整洁,布图紧凑匀称,线条流畅,粗细分明,尺寸标注齐全,注字规范。 (3)英文翻译部分翻译准确,文理通顺。 二、设计原始资料 (一)工程概况: 建筑物建于太原市南郊,主要功能为办公、会议和小型展览,建筑面积6000~8000m2左右。结构体系采用钢框架结构,总层数为8~10层,首层4.2米,标准层3.3米。屋面采用压型钢板保温屋面,外墙采用陶粒混凝土砌块或其他轻质墙体,内墙采用轻质隔墙,屋面坡度5%。采用筏形基础,基础埋深3.65m,基底位于第①层黄土状粉土,天然地基承载力偏低,不能满足承载力和变形要求,设计要求对地基进行处理,要求处理后的地基承载力特征值不小于180kPa。(二)功能使用要求: 内廊式建筑。 大会议室一个,面积约200m2;接待室一个,设在一层,面积约60m2;小会议室两个,每个面积60m2;办公室共约6000m2,其中大办公室(60m2)20~

某办公楼的电气设计 毕业设计.

摘要 本论文主要阐述了某小型体育交流中心各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本论文共包括四章内容,可分为六个部分:绪论、配电系统设计、照明系统设计、防雷接地系统设计、火灾自动报警及消防联动控制系统、弱点系统设计绪论部分包括:建筑电气概况,本设计的内容及设计原则等。 配电系统设计部分包括:配电方案,电力系统相关内容,负荷计算等。 照明系统设计部分包括:光源选择、灯具选择、照度选择、照明方式选择,一般照明与应急照明,相关计算等。 防雷接地系统设计部分包括:建筑物防雷措施 火灾自动报警及消防联动控制系统部分包括:火灾自动报警系统、消防联动控制系统等弱点系统设计部分包括:有线电视系统、综合布线系统等 本体育交流中心电气工程设计为毕业设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决电气设计问题的能力,为以后的工作奠定坚实的基础。 关键词电气负荷计算报警系统

目录 1 绪论 (1) 1.1建筑电气概况 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计内容 (1) 2 配电系统设计 (4) 2.1负荷等级及配电要求 (4) 2.1.1 负荷等级分类 (4) 2.1.2 供电要求 (4) 2.2负荷计算 (5) 2.3 导线选择 (8) 2.3.1 电缆选择原则 (8) 2.3.2 选择结果 (8) 2.4 配电方式 (8) 3 照明系统设计 (9) 3.1 总则 (9) 3.2 照明光源选择 (9) 3.3 照度和照明方式选择 (9) 3.4 应急照明 (9) 3.4.1 应急照明分类 (9) 3.4.2 应急照明灯具选择 (10) 3.4.3 应急照明灯具布置 (10) 3.4.4 应急灯具控制方式 (11) 3.4.5 设计结果 (11) 4 防雷接地系统设计 (12) 4.1 建筑物的防雷措施 (12) 4.1.1 一般规定 (12) 4.1.2 第二类防雷建筑物的防雷措施 (12) 4.2 本建筑防雷接地系统设计结果 (15) 4.2.1 防直击雷 (15) 4.2.2 防侧击感应雷 (15) 4.2.3 接地系统 (16) 5 火灾自动报警及消防联动控制系统 (17) 5.1 总则 (17)

办公楼建筑结构设计(毕业设计)

大连民族学院本科毕业设计 大连华兴集团办公楼建筑结构设计 学院(系):土木建筑工程学院 专业:土木工程 学生姓名:罗挺 学号: 2011111316 指导教师:赵天雁 评阅教师:徐蕾 完成日期: 2015年6月9日 大连民族学院

摘要 这次设计是按大连民族学院土木工程学院2015年毕业设计要求编写的毕业设计计算书。题目为“办公楼建筑结构设计”,该建筑是一个四层的框架结构房屋。结构形式为钢筋混凝土框架结构,底层层高为3.9m,其余各层层高为3.6m,室内外高差为0.45m。 设计内容包括建筑设计,结构设计等。建筑设计部分包括平面设计、立面设计、剖面设计及细部构造的设计等。除此之外,还运用了CAD和天正等来绘制办公楼的平面图、立面图和剖面图。结构设计则含了梁、柱截面尺寸确定,水平荷载和竖向荷载作用下结构的内力以及侧移的计算,内力组合和截面设计。然后,就是基础的设计。基础设计包含基础选型、基础板配筋计算等。在设计过程中,还运用了PKPM进行辅助计算,并拿电算与手算结果进行验算分析。最后,按照任务书要求编写了本计算书。 对于这个设计,本着安全、适用、经济和美观的要求,平面布局分区明确,流线合理,互不干扰。综合考虑了建筑物使用上的各种因素,从而解决了建筑物的外观造型、房间布置、配筋计算等很多关键问题。通过这次设计,将大学所学的全部专业知识做了一次很好的衔接,发现各个学科之间不是独立存在的,而是融会贯通的,算得上是一次对大学所学知识的全面检阅。 关键词:办公楼;框架结构;结构设计;柱下独立基础

The building structure design of office building of Dalian Huaxing Group Abstract This design is according to the Civil Engineering College of Dalian Nationalities University 2015 graduation design calculations prepared by the design requirements. The title is office building structure design, which is a four story frame structure.. Structure of reinforced concrete frame structure, the bottom storey 3.9m. The rest of each storey is 3.6m, indoor and outdoor elevation is 0.45m. The design includes architectural design and structure design.. Architectural design includes graphic design, facade design, profile design and detail structure design, etc. At the same time, drawing office building with CAD and it was software such as plan, elevation and profile. The structure design mainly includes the determination of the beam, the column section size, the internal force and the lateral displacement calculation, the internal force composition and the section design of the frame structure under the horizontal load and the vertical load.Then, basic design.. Basic design includes basic type selection, basic layout, foundation slab reinforcement calculation, etc.. In the design process, the computer aided calculation of PKPM can be carried out, and the calculation results are compared with the results of the calculation. Finally, the preparation of the statement in accordance with the requirements of the task book. For this design, in line with safety, application, economic and aesthetic requirements, the layout of the plane is clear, streamline and reasonable, not interfere with each other. Taking into account the various factors of the buildings, the key issues of building appearance, room layout and reinforcement calculation are resolved.. Through this design, University will learn professional knowledge of all do a good interface, between the various disciplines is no longer exist independently, but mastery, indeed considered is one of the knowledge of the comprehensive review. Keywords: Office Building, frame structure, structure design, column independent foundation

公司办公楼毕业论文

毕业设计 题目:公司办公楼 目录 1 绪论 (1) 1.1 工程背景 (1) 1.1.1 设计资料 (2) 1.1.2 材料 (2)

1.2 工程特点 (2) 1.3 本章小结 (3) 2 结构设计 (4) 2.1 框架结构设计计算 (4) 2.1.1工程概况 (4) 2.1.2设计资料 (4) 2.1.3 梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定 (5) 2.1.4荷载计算 (7) 2.2 板的计算 (10) 2.2.1 设计资料 (10) 2.2.2 楼面板 (14) 2.2.3 屋面板 (14) 2.3 楼梯设计 (18) 2.3.1计算简图及截面尺寸 (18) 2.3.2 设计资料 (18) 2.3.3 梯段板计算 (19) 2.3.4 平台板计算 (20) 2.3.5 平台梁计算 (21) 2.4 基础设计 (22) 2.4.1 设计资料 (22) 2.4.2基础截面确定 (23) 2.4.3基础梁力计算 (24) 3. 结论 (27) 致 (28) 参考文献 (29)

1.绪 论 1.1 工程背景 本项目为9层钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为960.96 m 2,总建筑面积约为8811.84 m 2;层高3.6m,平面尺寸为18.3m ×52.0m 。采用桩基础,室地坪为±0.000m ,室外高差0.6m 。 框架梁、柱、楼面、屋面板板均为现浇。 1.1.1 设计资料 1.1.1.1 气象资料 夏季最高气温42.3C ?,冬季室外气温最低9C ?-。 冻土深度25cm ,基本风荷载W 。=0.35kN/ m 2;基本雪荷载为0.2 kN/ m 2。 年降水量680mm 。 1.1.1.2 地质条件 建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下: 新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度0.5—1.0米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。 粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约3.0米, qsk=35—40kPa 。 粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度3.5米, qsk=30—35kPa 。 粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,qsk=40—60kPa,qpk=1500—2000kPa 。 不考虑地下水。 1.1.1.3 地基土指标 自然容重1.90g/cm 2,液限25.5%,塑性指数9.1,空隙比0.683,计算强度150kp/m 2。

多层框架结构办公楼毕业设计

本科生毕业论文(设计)某办公楼设计(二) 院系:城市与环境学院 专业:土木工程

摘要 本设计为某办公楼设计(二),采用现浇框架结构。在建筑设计完成之后进行结构设计。在建筑设计时先进行建筑方案设计,在建筑方案通过后进行建筑施工图的绘制。完成建筑施工图绘制之后,根据建筑施工图确定结构布置方案,在确定框架布局后,选取横向一榀框架作为代表进行计算,本设计以7轴线为代表进行计算。 在进行结构设计时,先对水平地震荷载和风荷载、竖向恒荷载和活荷载进行内力计算,水平地震荷载和风荷载的内力计算采用D值法计算,竖向的恒荷载和活荷载的内力计算采用分层法进行计算。在计算出各种内力之后,然后进行内力组合,内力组合时要考虑地震的作用,之后找出最不利的内力组合,选取最安全的结果计算配筋,设计时先算上部结构,再进行下部基础设计。最后进行施工图的绘制。 施工的绘制要依据混凝土制图规范和混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规 则和构造详图。 关键词:框架结构,结构设计,办公楼设计,抗震设计

Abstract The design for the second office building design, is used cast-in-place framework structure. In the architectural design for the first building project design, construction scheme in after the construction plans drawn. Completion of construction drawing, according to the construction drawings to determine the layout of the structure, after determining the frame layout, selection of transverse frame as a representative of calculation, the design has been selected 7 axis as the representative to calculate. In structural design, first on the horizontal seismic load and wind load, vertical dead load and live load inner force calculation, horizontal seismic load and wind load calculation of internal forces calculated using D values, vertical dead load and live load calculation using hierarchical method. After the calculation of the various forces, then the combination of internal force, internal force combination to consider when earthquake, then identify the most unfavorable combination of internal forces, select the most secure reinforcement calculation of the results, before designing the lower foundation, we should desing the upper structure. Finally, the work is drawing. Construction drawing should be relied on the concrete drawing rule and concrete construction diagram representation of the whole plane and construction drawings detailing the rules. Key Words:Frame structure, structural design, office design, seismic design

办公楼毕业设计调研报告【精选】

一、前言: 调研人:xxx 调研时间:xxxxxxx 调研方式:实地考察、网上查询、资料收集 二、正文: 1.调研目的 了解办公建筑的布置规划,研究办公楼的建筑的特点、组成及各组成部分的功能要求及相互关系,了解办公楼的设计原则和使用要求,划分整个办公功能分区及相互关系,分析各组成部分的特点及布局方式,明确对结构和荷载的布置进行简单的分析。 2.调研内容 2.1办公楼设计内容: 办公室设计主要包括办公用房的规划、装修、室内色彩及灯光音响的设计、办公用品及装饰品的配备和摆设等内容。 2.2办公楼设计目标: 办公室设计有三个层次的目标,第一层次是经济实用,一方面要满足实用要求、给办公人员的工作带来方便,另一方面要尽量低费用、追求最佳的功能费用比;第二层次是美观大方,能够充分满足人的生理和心理需要,创造出一个赏心悦目的良好工作环境;第三层次是独具品味,办公室是企业文化的物质载体,要努力体现企业物质文化和精神文化,反映企业的特色和形象,对置身其中的工作人员产生积极的、和谐的影响。这三个层次的目标虽然由低到高、由易到难,但它们不是孤立的、而是有着紧密的内在联系,出色的办公室设计应该努力同时实现这三个目标。 2.3 办公楼设计功能要求: 2.3.1符合企业实际。有些企业不顾自身的生产经营和人财物力状况,一味追求办公室的高档豪华气派,这种做法是存在一定问题的。 2.3.2符合行业特点。例如,五星级饭店和校办科技企业由于分属不同的行业,因而办公室在装修、家具、用品、装饰品、声光效果等方面都应有显著的不同,如果校办企业的办公室布置得和宾馆的客户一样,无疑是有滑稽的。 2.3.3符合使用要求。例如,总经理(厂长)办公室在楼层安排、使用面积、室内装修、配套设备等方面都与一般职员的办公室不同,主要并非总经理、厂长与一般职员身份不同,

公司办公楼毕业设计

郑州大学现代远程教育 毕业设计 题目:公司办公楼结构设计 入学年月_ _2014年10月 姓名__ ____ 学号_ _ 专业___土木工程____ 联系方式__ _ 学习中心___ ___ 指导教师___ ___ 完成时间2016年_9_月_22_日 目录 摘要 (1) 关键词 (1) 正文 (2) 1绪论 (2) 1.1 工程背景 (2) 1.1.1 设计资料 (2) 1.1.2 材料 (3)

1.2 工程特点 (3) 1.3 本章小结 (3) 2结构设计 (4) 2.1框架结构设计计算 (4) 2.1.1工程概况 (4) 2.1.2设计资料 (4) 2.1.3梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定 (5) 2.1.4荷载计算 (7) 2.2板的计算 (9) 2.2.1设计资料 (9) 2.2.2楼面板 (9) 2.2.3屋面板 (12) 2.3楼梯设计 (15) 2.3.1计算简图及截面尺寸 (15) 2.3.2设计资料 (15) 2.3.3梯段板计算 (16) 2.3.4平台板计算 (16) 2.3.5平台梁计算 (17) 2.4基础设计 (18) 2.4.1设计资料 (18) 2.4.2基础截面确定 (18) 2.4.3基础梁内力计算 (18) 3.结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 评审表 (25)

摘要 本设计主要进行了结构设计。在确定框架布局之后,先进行了梁柱截面、梁跨度及柱高度的确定,接着进行荷载计算(恒载及活荷载),计算配筋并绘图,后进行了板的计算。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计,完成了梯段板、平台板、平台梁等构件的内力和配筋计算及办公楼的基础设计。 关键词 框架结构设计荷载

相关文档
相关文档 最新文档