文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新10kV变电站负荷计算书

最新10kV变电站负荷计算书

最新10kV变电站负荷计算书
最新10kV变电站负荷计算书

10k V变电站负荷计算

10kV变电站负荷计算书

一、建筑概况:

工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m

二、设计内容:

本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。

供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择;

照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。

插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。

接地系统:接地的方式。

三、设计依据:

1、《10kv及以下变电所设计规范》 GB50053-94

2、《建筑照明设计规范》 GB50034-2004

3、《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010

四.设计思路:

本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格.

高压系统:

1. 高压两路10kV电源双路并行运行。设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。

2. 高压开关柜采用KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。

低压系统:

1. 变压器低压侧采用单母线分段方式运行,联络开关采用互投自复或互投手复或手投手复(配转换开关),互投时应自动切断非保证负荷电源;低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。低压开关柜采用GCK型抽屉式开关柜,共16面;其中受电柜2台,联络柜1台,馈电柜9台,电容器柜4台。要求柜体断流能力>40kA。

2. 变压器为空气自冷干式变压器SCB10-2000KVA,户内型,接线均为Δ

/Yn11,带IP20外壳及强迫风冷。

3. 低压主进开关设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,联络开关设过载长延时、短路瞬时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时保护脱扣器,部分出线回路设有分励脱扣器。

4.无功功率采用低压集中自动补偿,在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置,补偿后变压器侧功率因数在0.9以上。电容补偿容量为1440kvar。

五、设计方案:

电气主结线设计:

电气主结线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统网络结构的主要组成部分,它直接影响运行的可靠性和灵活性,并对电器选择,配电装置布置,继电保护,自动装置和控制方式的拟定,都有决定性的关系,对电气主结线设计的基本要求,应包括可靠性,灵活性和经济性,以及扩建的可能性,保证供电可靠性是电气主结线最基本的要求,电气主结线应能适应各种运行状态,并能灵活的进行运行方式的转换,主结线的设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理,应从以下几个方面考虑:a.投资省 b.占地面积小 c.电能损耗小。

无功补偿

电站装设的并联电容器装置的主要目的是为了改善电网的功率因数,并联电容器装置向电网提供可阶梯调节的容性无功以补偿多余的感性无功,减少电网有功损耗和提高电压。

电压是电能质量的重要指标,电压质量对电力网络安全经济运行,对保证用户的安全用电和产品质量是非常重要的。根据统计,用户消耗的无功功率是它有功功率的50%~100%。同时,电力系统本身消耗的无功功率可以达到用户的25%~75%,无功功率不足,将造成电压的下降,电能损耗增大,电力系统稳定的破坏,所以电力系统的无功电源和无功功率必须平衡,系统的无功功率不仅靠发电机供给,而且调相机并联电力系统的无功补偿可以采用分散补偿的方式,因为电力系统的无功负荷主要是感性功率,所以具体无功补偿就是高压网上的低压侧并联电容器,利用阶梯式调节的容性无功补偿感性无功,所以无功补偿意义为:补偿变压器的无功损耗,补偿高压网的无功缺额。

电气设备的选择

一般原则

(1)应满足正常运行、检修、断路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展的需要;

(2)应按当地环境条件校核;

(3)应力求技术先进和经济合理;

(4)选择导体时应尽量减少品种;

(5)扩建工程应尽量使新老电器型号一致;

(6)选用新的产品,均应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格. 电气设备和载流导体选择的一般条件:

1.按正常工作条件选择

(1)额定电压。

所选电气设备和电缆的最高允许工作电压不得低于装设回路的最高运行

电压。一般电气设备和电缆的最高允许工作电压:当额定电压在220KV 及以下时,为1.15Ue

(2)额定电流。

所选电气设备的额定电流I e,或载流导体的长期允许电流I y不得小于装

设回路的最大持续工作电流I max,即应满足条件I e(或I y)≥I ma

六、电源及变压器情况:

本变电间高压10kV电源采用双路供电,由区外电源进线电缆直埋引入至本变配电间分界室。本变配电间高压开关柜出线共2路,分别带本变配电间2台2000kV·A变压器。

断路器的选择:

进线柜:01 C 尺寸:1000X1000X2200

断路器:E3N32 R5000/35kA;电流表:6L2-6x5000A 电缆型号:YJV-10-3x35

无功补偿:

刀熔开关:1x(HR3-600) 电容器:12x(BZMJ-0.4-30-3)

1-4AA:

2#消防:

断路器:CM1-225(125)/1250;电流表:6L2-6x150A 电缆型号:ZR-YJV-5x25 电流互感器:3x(125/5) 3

2#空调:

断路器:CM1-400(315)/3150;电流表:6L2-6x400A 电缆型号:YJV-3x185+2x95 电流互感器:3x(315/5) 3

办公楼控制中心:

断路器:CM1-63(63)/630;电流表:6L2-6x75A 电缆型号:YJV-5x10 电流互感器:3x(65/5) 3

4#消防:

断路器:CM1-63(63)/630;电流表:6L2-6x75A 电缆型号:YJV-5x10 电流互感器:3x(65/5) 3

1-5AA:

4#室外:

断路器:CM1-400(315)/3150;电流表:6L2-6x400A 电缆型号YJV-

3x185+2x95 电流互感器:3x(315/5) 3

3#室外:

断路器:CM1-630(500)/50000;电流互感器:3x(500/5) 3 电流

表:6L2-6x600A 电缆型号YJV-2x(4x95+1x50)

3#照明:

断路器:CM1-400(400)/4000;电流互感器:3x(400/5) 3 电流表:6L2- 6x500A电缆型号YJV-4x240+1x120

给排水计算书

给排水计算书 1.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》 (RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) 2.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所):

a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3

10kV变电站负荷计算书共16页文档

10kV变电站负荷计算书 一、建筑概况: 工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m 二、设计内容: 本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。 供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择; 照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。 插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。 接地系统:接地的方式。 三、设计依据: 1、《10kv及以下变电所设计规范》 GB50053-94 2、《建筑照明设计规范》 GB50034-2004 3、《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010四.设计思路: 本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格. 高压系统: 1. 高压两路10kV电源双路并行运行。设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其

中两个开关。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。 2. 高压开关柜采用KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。 低压系统: 1. 变压器低压侧采用单母线分段方式运行,联络开关采用互投自复或互投手复或手投手复(配转换开关),互投时应自动切断非保证负荷电源;低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。低压开关柜采用GCK型抽屉式开关柜,共16面;其中受电柜2台,联络柜1台,馈电柜9台,电容器柜4台。要求柜体断流能力>40kA。 2. 变压器为空气自冷干式变压器SCB10-2000KVA,户内型,接线均为Δ/Yn11,带IP20外壳及强迫风冷。 3. 低压主进开关设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,联络开关设过载长延时、短路瞬时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时保护脱扣器,部分出线回路设有分励脱扣器。 4.无功功率采用低压集中自动补偿,在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置,补偿后变压器侧功率因数在0.9以上。电容补偿容量为1440kvar。 五、设计方案: 电气主结线设计: 电气主结线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统网络结构的主要组成部分,它直接影响运行的可靠性和灵活性,并对电器选择,配电装置布置,继电保护,自动装置和控制方式的拟定,都有决定性的关系,对电气主结线设计的基本要求,应包括可靠性,灵活性和经济性,以

施工深化设计及计算书

施工深化设计及计算书 第一节设计工作 一、设计的重点、难点分析及措施 本工程位于北京市区,装饰面积较大。如果我公司有幸中标,我公司该项目设计团队将与建筑设计师进行沟通,充分理解设计意图。我公司的所有深化设计都将会满足招标文件之要求并得到业主及建 筑师的批准。 本工程具体施工图由我公司进行深化和细化。重要工作包括: 1如何保证建筑立面的外观效果 该工程设计造型优雅、和谐、流畅,我公司按照招标文件及招标图纸要求进行选材,保证外部造型的轮廓尺寸及板块的分格尺寸,材料搭配协调、色彩和谐,完全可以实现其外观效果。 我公司产品都是通过先进的尖端设备加工、组装而成,所有的接头、拼缝、交接部位等均具有较高的工艺观赏性;安装时确保型材的固定件、连接件不外露。我公司施工队伍对外装饰项目安装技术掌握熟练,对本工程外装饰结构具有丰富的施工经验,这些都足以保证本工程的外观效果及安装质量。若与其他施工单位交叉施工时,将积极给予配合,确保各种装饰项目衔接合理,过渡自然。 2安全设计 作为建筑外围护结构,其安全性、耐久性是首要考虑的问题,设计也应与其相应的使用功能相适应,发挥其应有的安全防护作用。我公司对此进行了重点设计,主要表现在以下几个方面: 幕墙的物理安全设计:除了按照招标文件要求外,同时对面材、龙骨及连接系统均作了仔细计算,满足强度上设计的要求,并对关键件进行相宜的防腐处理,以延长使用寿命。可以说,幕墙物理上的安全性通过以上措施是完全可以保障的。 环境因素:在设计施工过程中充分考虑湿度、温度及潮气等环境的影响,受力杆件计算时考虑到温度应力的影响,同时材料表面采取防腐蚀措施避免受到水、潮气影响。五金配件螺栓等采用不锈钢材质,钢角码及连接件等采取热镀锌防腐。 3幕墙防震设计

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

变电站蓄电池容量计算书

变电站蓄电池容量计算书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

附件:蓄电池容量计算 一、站内负荷统计 1、保护、控制、监控系统负荷统计: 序号设备单位数量直流负荷(W) 1 110kV线路保护测控屏面 4 4×2×50=400 2 110kV母联保护测控屏面12×50=100 3110kV母线保护屏面 1 1×50=50 4 主变保护屏面 2 2×5×50=500 5 主变测控屏面 2 2×4×50=400 6 公用测控屏面 1 3×50=150 7 110kV母线测控屏面 1 1×50=100 8 35kV及10kV母线测控屏面 1 2×50=100 9 故障录波屏面12×50=100 10 时钟同步屏面 1 2×50=100 11 远动通信装置屏面16×50=300 12 35kV保护测控设备台88×50=400 13 10kV保护测控设备台17 17×50=850

14其他500 总计4050 2、直流负荷统计: 序号 负荷 名称装置 容量 kW 负荷 系数 计算电流 经常负荷 电流 A 事故放电时间及放电电流A 初期持续h 随机 0~1min 1~30min 30~60min 60~120min 5s Ijc I1 I2 I3 I4 Ichm 1 保护/控制/ 监控系统 4.05 0.6 11.05 √√√√√ 2 断路器跳闸8√ 3 断路器自投 2 √ 4 恢复供电断路 器合闸 5√5 DC/DC变 换装置 3.840.8 13.96 √√√√√ 6 UPS电源负荷 3 0.6 8.18 √√√√ 7合计25.01 43.1933.1933.19 33.19 5

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

给排水计算书

给排水专业计算书 项目名称: 一、给水量排水量计算: 1、生活给水各用水项目用水量汇总表表1 序号用水项目 名称 使用人 数 或单位 数 单位 用水 量 标准 (L) 小时变 化 系数 (K) 使用时 间(h) 用水量(m3) 平均 时 最大 时 最高 日 1 住宅845人每人 每日 150 2.74 24 5.3 14.5 126.8 2 物业管理10人每人 每班 40 1.5 8 0.05 0.075 0.4 3 绿化及道 路洒 5413 m2 每m2每 次 2 1 2 5.4 5.4 10.8 4 小计10.8 20.1 138 5 未预见水 量 按本表1至4项之和的10%计 1.1 2.0 13.8 6 合计11.9 22.1 151.8 2、排水量按给水量的90%计算,最高日排水量为136.62m3. 3、消防用水量: 序号消防系统 名称 消防用水量 标准 火灾延续 时间 一次灭火用 水量 备注 1 室外消火 栓系统 20L/s 2h 144m3 由城市管 网提供 2 室内消火 栓系统 20L/s 2h 144m3 由消防水 池供合 计 288m3 4、屋面雨水排水系统: 4.1.暴雨强度公式(参考天水公式) q=(37.104+33.385lgT E)/(t +18.431)1.131 4.2.设计参数: 1).设计降雨历时:t=5min 2).设计重现期:P=3a;

4.3.屋面径流系数:Ψ=0.9 从而,屋顶雨水流量计算如下表: 楼号面积(m2)雨水流量(L/s) 3#楼621.84 13.97 4#楼705.46 15.83 5#6#楼773.82 17.38 二、水力计算: 1、生活给水管道水力计算: 1.1、水头损失计算公式,采用海澄-威廉公式:i=105C h-1.85d j-4.87q g1.85 C h取值为,各种塑料管及衬塑管C h =140,普通钢管C h =100,不锈钢管C h =130. 1.2、卫生间给水立管管径选择: 1.2.1、立管管径及水头损失计算:一户为一卫生间一厨房时,卫生器具为,低水箱大便器一个,洗脸盆一个,洗涤盆一个,洗衣机龙头一个,淋浴器一个;计算如下表. 户数累计卫生器具 当量总数N 累计设计总 秒流量 (L/s) 累计沿程水头 损失(Mpa) 立管管径 (DN) L x-1- L x 流速 (m/s) 1 4.0 0.41 0.017 25 0.83 2 8.0 0.58 0.0081 32 0.72 3 12.0 0.72 0.0090 32 0.89 4 16.0 0.83 0.0111 32 1.03 5 20.0 0.93 0.0132 40 0.74 6 24.0 1.03 0.0200 40 0.82 7 28.0 1.11 0.0271 40 0.89 8 32.0 1.19 0.0352 50 0.61 单个立管沿程水头损失为:0.02Mpa 局部水头损失:按沿程水头损失的25%计算。 单立管总水头损失:0.02*1.25=0.025Mpa,预留水头0.1Mpa. 2、生活排水管道水力计算: 2.1、卫生间排水立管管径选择: 2.1.1、排水设计秒流量计算公式按:q p=0.12a*N p^0.5+q max 2.1.2、立管管径计算:卫生间卫生器具为,低水箱大便器一个,洗脸盆一个,洗衣机龙头一个,淋浴器一个;计算如下表. 卫生间数累计卫生器具 当量总数N 累计设计总 秒流量 (L/s) 立管管径 (DN) 1 8. 2 2.02 100 6 49.2 2.76 100 11 90.2 3.21 100 12 98.4 3.29 100

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量=4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园 使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区: 低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间)

最新10kV变电站负荷计算书

10k V变电站负荷计算 书

10kV变电站负荷计算书 一、建筑概况: 工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m 二、设计内容: 本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。 供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择; 照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。 插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。 接地系统:接地的方式。 三、设计依据: 1、《10kv及以下变电所设计规范》 GB50053-94 2、《建筑照明设计规范》 GB50034-2004 3、《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010 四.设计思路: 本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格. 高压系统:

1. 高压两路10kV电源双路并行运行。设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。 2. 高压开关柜采用KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。 低压系统:

给排水课程设计计算书

《建筑给水排水工程》课程设计任务书及指导书 一、设计资料 (1)建筑资料 建筑各层平面图、建筑剖面图、厨厕大样图等。 建筑物为六层住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室内外高差为0.1M。 (2)水源资料 在建筑物北面有城镇给水管道和城镇排水管道(分流制),据调查了解当在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa;环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道。每户厨房内设洗涤盆一个,厕所内设蹲式(或坐式)大便器,洗脸盆、淋浴器(或浴盆)及用水龙头(供洗衣机用)各一个。每户设水表一个,整幢住宅楼设总表一个。 二、设计内容 1.设计计算书一份,包括下列内容 (1)分析设计资料,确定建筑内部的给水方式及排水体制。 (2)考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。 (3)室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 (4)建筑内部给排水系统的计算。 (5)其它构筑物及计量仪表的选用、计算。 (6)室外管道定线布置及计算(定出管径、管坡等数据及检查井底标高,井径,化粪池进出管的管内底标高等)。 2.绘制下列图纸 (1)各层给排水平面图(1:100)。 (2)系统原理图 (3)厨厕放大图(1:50)。 (4)主要文字说明和图例等。

设计说明书 (一)给水方式的确定 单设水箱供水 由设计任务资料得知,市政给水供水在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa,查规范得知,3层及以下的单位给水供水宜直接市政供水,而4到6层得用户则有水箱供水。 优点:系统简单,投资省,充分利用室外管网水压,节省电耗,拥有贮备水量,供水的安全可靠性较好。 缺点:设置高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,降低经济效益,水压长时间持续不足时,需增大水箱容积,并有可能出现断水。 总的来说,整个系统由室外管网供水,下行上给。这种方式不仅节省了材料费用,并且免除了水泵带来的动力费用以及水箱造成的建筑物经济效益降低的问题。 (二)给水系统的组成 整个系统包括引入管、水表节点、给水管网和附件等。 系统流程图为:市政给水管网→室外水表→管道倒流防止器→室外给水环网→户用水表→室内管网 (三)管材及附件的选用 1、给水管材 生活给水管道与室外环网采用不锈钢管,其余配水管采用PP-R给水塑料管。 2、给水附件 DN>50mm的管道及环网上设置闸阀,DN<50mm的管道上设置截止阀。 (四)施工要求 1、室外管道 室外管道采用DN100不锈钢管连接成环状,连接形式为法兰连接,埋设在地下0.7m处,向建筑物内部供水。 2、室内管道 (1)室内管道PP-R给水塑料管采用热熔连接的形式。 (2)室内管道立管采用明装的形式装设在水表间内,支管采用暗装的形式埋在空心墙或暗敷于地板找平层中。同时在管道施工时,注意防漏、防露等问题。 (3)给水管与排水管平时、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m;交叉处给水管在上。(4)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50mm-d+10mm,管道穿越楼板时应预埋金属套管。 (5)管道外壁之间的最小间距,管径DN≤32时,不小于0.1m;管径大于32mm时,不小于0.15m。 二、排水工程设计 (一)污废水排水工程设计 1、排水体制的选择 根据本工程实际排水条件,该建筑采用污废水合流排水系统,经化粪池处理后排入城市污废水管道。 由于本工程层数较少,采用伸顶通气立管。 2、排水系统的组成 由卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、化粪池、伸顶通气

给排水计算书总结

给排水计算书总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

给排水设计 一、工程概况: 本建筑位于河南省平顶山市叶县商业街东环路西侧,为金建叶县悦和园2#住宅楼。总建筑面积:10871.83m2,建筑高度57.15m。负一层为汽车库、设备用房和储藏室;一、二层为商业网点,三层~顶层均为住宅。建筑类别及耐火等级:二类高层居住建筑;耐火等级为地上二级,地下一级。 二、设计依据: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版); 4.《住宅建筑规范》GB50368-2005; 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 7.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005; 8.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001; 9.《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道技术规程》CECS 94:2002; 10.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。 11.河南省现行建筑工程设计标准图集:《05系列工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005。三、设计范围: 本工种主要负责建筑红线内生活给水、建筑生活排水、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等施工图设计与配合。 四、生活给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足生活和消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN150,在基地内以DN150管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 本工程生活供水采用分区供水方式,-1F~5F为供水一区,由市政给水管网直接供给,室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~5层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。6F~13F为供水二区, 14F~19(跃层)为供水三区。本小区二、三区生活供水由设于泵房内的智能化箱式泵站加压后供给,其中二区供水由设于泵站内的减压稳压阀经三区供水干管减压后供给。设备加压力水泵流量根据高区生活用水设计秒流量选型,配备全变频控制柜。泵组为恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制。各区最不利用水点的出水压力不小于0.1MPa,最大静水压力不大于0.35MPa。在控制室可显示泵组运行状态,并可控制泵组启停。住宅冷水表采用一户一表,每层按单元分别集中设置,采用普通旋翼式冷水表,集中设于各层管道井内。户内给水支管在结构楼板降板后的建筑垫层中敷设。 2、生活用水量计算: (1)、小区1、2#楼总生活用水量计算,最高日,最大时用水量计算书: 最高日,最大时用水量计算书 按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 各用水部位统计结果如下:

110kV变电站设计计算书

计算书 目录 第一章负荷资料的统计分析 (2) 第二章短路电流的计算 (4) 第一节最大运行方式下的短路电流计算 (4) 第二节最小运行方式下的短路电流计算 (10) 第三章主要电气设备的选择及校验 (18) 第一节设备的选择 (18) 第二节隔离开关的选择 (20) 第三节导线的选择 (22) 第四节互感器的选择 (24) 第四章布置形式 (26)

第一章负荷资料的统计分析 一、10KV侧供电负荷统计 S10=(1.6+1.4+2.6+0.5+2.2+1.02+1.2+4.00)×1.05×0.9/0.85=16142.82KVA 二、35KV侧供电负荷统计 S35=(5+6+5+6)×1.05×0.9/0.85=24458.82KVA 三、所用电负荷统计 计算负荷可按照下列公式近似计算: 所用电计算负荷S=照明用电+生活区用电+其余经常的或连续的负荷之和×0.85(KVA) 根据任务书给出的所用负荷计算: S所用=(3.24+3.24+4.5+2.7+1.1+2.5+9.7+10+20+4.5+5+10.6)×0.85/0.85=77.08KVA 四、110KV供电负荷统计 S110=(S10 +S35 +S所用)×1.05 =(16142.82+24458.82+77.08)×1.05=42712.66KVA 五、主变压器的选择 经计算待设计变电所的负荷为42712.66KVA。单台主变容量为 Se=∑P*0.6=42712.66*0.6=25627.59KVA 六、主变型式确定 选用传递功率比例100/100/50 35KV侧输送功率为 31500×0.8=25200KW≥31796.5×0.8×0.5×1.15=14626.39KW 经比较合理 10KV侧输送功率为 31500×0.8×0.5=12600KW≥18677.6×0.8×0.5×1.15=8591.7KW 经比较合理 因此,三绕组变压器选用传递功率比例100/100/50 SFS7-31500/110三绕组变压器参数:

11层高层给排水计算书

一,设计任务书 二,设计方案比较和确定 1,室内给水工程 (1)给水系统选择 由于建筑层高11层,市政管网水头30m.估算建筑物所需水头 H? 10 + =) (=48m,故采用分区供水。 + 4 2 2 - 11 串联给水:将建筑物分为若干供水区域,设有水箱和水泵,低区水箱兼做上区水源,高区水箱通过水泵从下一集区域水箱取水,依次逐级取水。 优点:无需设高压水泵和高压管线;水泵可以保持在高效区工作,能耗少, 管线布置简洁,省管材 缺点:每区都设水泵水箱,占用建筑物面积,供水可靠性受下区设备制约; 各区水箱,水泵分布分散,不易集中管理。 并联给水:将各区升压设备集中设置在底层或地下设备层,各区升压设备从储水池向本区官网供水。 优点:比串联重力给水方式的动力消耗小;各区供水自成系统,互不影响, 供水比较安全可靠;各级升压设备集中,便与维修管理。 缺点:上区供水泵扬程大,总压水现长。 减压给水:又设在底层泵房内的高扬程水泵,直接将水提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次逐级向下一区的高位水箱供水,形成减压水箱串联给水系统。 优点;节省水泵,占地少,且集中设置便于维修管理,管线布置简单,投 资少 缺点;各区用水需提升至屋顶水箱,水箱容积大,增加了结构负荷,对于 建筑物结构和抗震不利,起传输作用的管径增加,水泵向高位水箱供水, 然后逐渐减压供水,增加了中,低压的能耗,提高了运行成本,且不能保 证供水的安全可靠。 综上所述,选用并联分区给水方式供水 分区给水方式比较 水泵,水箱并联给水 优点,供水安全可靠,水压稳定,各区水箱小,有利于结构 缺点,水箱容积大,增加了结构负荷,对于建筑物结构和抗震不利,起传 输作用的管径增加 变频调速水泵给水 采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变话 优点:高效节能,比一般设备节能10%-40%;设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,又可有效的避免水质的二次污染 综上所述,给水系统采用纵向分区,一至三层为底层,市政管网供水,四至 十一层,变频调速水泵增压给水。 (2)排水系统选择 高层建筑的排水系统组成应满足以下三个要求: 1)系统能迅速通畅地将污废水排到室外。 2)排水管道系统气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内环境卫生。 3)管线布置合理,简短顺直,工程造价低。 故室内污水采用合流制排放,排水立管采用双立管排水系统,这种系统是有一根

高压输变电设备的绝缘配合

高压输变电设备的绝缘配合--第1部分: 定义,原则和规则 Insulation co-ordination-Part 1:Definitions,principles and rules (IEC 60071-1:2006 Insulation co-ordination-Part 1: Definitions,principles and rules ,MOD) (2008-08)

目次 前言................................................................................. II 1 概述 (1) 2 正常和特殊使用条件 (2) 3 术语和定义 (2) 4 符号和缩写 (9) 5 绝缘配合 (11) 6 标准耐受电压试验的要求 (23) 附录A (规范性)保证规定的冲击耐受电压的空气间隙 (26) A.1 概述 (26) A.2 范围Ⅰ (26) A.3 范围Ⅱ (27)

前言 本标准的全部技术内容为强制性的。 本标准修改采用IEC 60071-1:2006《绝缘配合--第1部分:定义,原则和规则》对GB311.1-1997进行修订。与GB311.1-1997的主要差异如下: ——增加了有关术语; ——海拔修正因数采纳IEC60071-1的公式; ——给出了典型过电压波形和参数; ——给出了绝缘配合流程及各相关电压的确定原则; ——增加了Um为800kV和1100kV输变电设备的绝缘水平; ——增加了附录A:保证规定的冲击电压的空气间隙。 本标准与IEC 60071-1:2006的主要差异如下: ——按GB/T1.1-2000的规定,对标准的语言表述和格式做了修改; 删除了国际标准的前言,增加了本标准的前言。 本标准中的附录A规范性附录。 本标准由中国电器工业协会提出。 本标准由全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会(SAC/TC163)归口。 本标准由全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会解释。 本标准主要起草单位:

相关文档