文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防静电架空地板施工方法

防静电架空地板施工方法

防静电架空地板施工方法
防静电架空地板施工方法

防静电架空地板施工方法

防静电架空地板施工方法

一、材料要求

架空地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明。

架空地面层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。

滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。

二、主要机具

水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m 靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。

三、作业条件

1.首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的架空地板的基层做好,基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆. 房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。

2.安装架空地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工。

3.架设架空地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线。

4.大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板间要求施工。

四、操作工艺:

1.工艺流程

基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设架空地板面层-->清擦和打蜡

2. 基层处理与清理:

架空地板面层的骨架支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。

3.找中、套方、分格、定位弹线:

根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按架空地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况:

A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。

B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。

C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。

根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应

插入铺设活动地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。

4. 安装固定可调支架和引条:

首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。

5. 铺设活动地板面层:

首先检查架空地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设架空地板面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。

6.清擦和打蜡:

进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

五、质量标准

1.保证项目:

A.架空地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准。

B. 架空地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好。

2.基本项目:

A.表面清洁,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

B.各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。感谢您的阅读!

防静电地板施工规范和方法

防静电地板施工规范和施工方法 1 静电聚氯乙烯(PVC)地面 1.1 一般规定 1.1.1 防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。 1.1.2 施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。 1.2 材料、设备与工具 1.2.1 施工用材料应符合以下要求: 1 贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T1123 6的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为1.0×106-1.0×109Ω。 2 导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/M2 3 塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。 4 导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。 1.2.2 贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。 1.2.3 常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。 1.3 施工准备 1.3.1 熟悉设计施工图并勘察施工现场。 1.3.2 制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。 1.3.3 根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。 1.3.4 地面面积大于140m2时,在正式施工前应做示范性铺设。 1.3.5 施工场地应符合如下要求:

防静电地板施工方案

防静电地板施工方案 1.工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安 装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦2.基层处理与清理: 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面 或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土, 含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。 3.找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择 板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显 宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内 向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又

叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分 格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形 成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板 下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线, 按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标 出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺 杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才 能铺设活动地面层。铺设活动地板调整水平高度以保证四角 接触平整、严密。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分 可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑 和横梁。 6.清擦: 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

防静电地板施工工艺及验收标准

防静电地板是比较常见的一种地板材质,静电是发生最频繁,最难消除的危害之一,所以某些地方或场合需要铺装防静电地板,现在家居中电器越来越多,为了防止静电对家具电器等的损坏,也有不少人开始在家居客厅书房等地方浦装使用防静电地板,那防静电地板的施工工艺是怎样的呢,验收标准是什么呢,下面带大家去了解下: 防静电地板施工前准备: 一、施工环境准备 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2、地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、施工工具准备 专业切割锯、激光水平测定仪、水泡水平仪、卷尺、墨线、吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀、吸尘器、笤帚、墩布等等。 防静电地板施工工艺: 防静电地板施工流程:基层处理与清理—> 找中、套方、分格、定位弹线—> 安装固定可调支架和引条—> 铺设活动地板面层—> 清擦和打蜡防静电地板施工步骤: 一、基层处理与清理 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 二、找中、套方、分格、定位弹线

根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: 1、如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 2、如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 3、如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 三、安装固定可调支架和引条 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 四、铺设活动地板面层 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 五、清擦和打蜡 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

防静电地板施工工艺

架空抗静电地板工程 1.材料要求 1)活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明,采购时一定要按照设计要求购买配套系列的合格产品。 2)活动地板面层承载力不应小于7.5MPa,系统电阻应为105 ~1010。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。 4)清理检查支架绗条的数量和质量。 5)按要求码放于指定材料堆放场地,并立醒目标志以示他人;“架空地板堆放场”、“禁止非作业人员动用”。 2、主要机具 吸盘、切割锯、手刨、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、錾子、刷子、钢丝刷等。 3、作业条件 1)材料检验已经完毕并符合要求。 2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐蔽会签。 3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。 4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 5)作业时的施工条件应满足施工质量可达到标准的要求。 6)基层地面或楼面平整、无明显凹凸不平。如平整度误差太大,就需要用水泥砂浆找平。 4、施工流程 1)工艺流程

2)主要施工技术措施 ①放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格线。 ②基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸尘器将表面浮物清吸干净。 ③安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 ④调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与基层之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 ⑤安装面板:根据房间的具体情况选择铺设方向。当无设备或流洞但模数不相

防静电地板施工规范

一、计算机房的防静电技术1.引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体

器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到M OS电路管腿时,静电带电体对其放电,使MOS电路击穿. 近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。4.计算机静电故障的特点1.计算机因静电引起的故障特点a.静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b.静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的原因。c.静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d.静电致电子计算机出现错误动作时,

防静电全钢活动地板施工方案

目录 1、编制依据 .............................................................. 错误!未定义书签。 2、工程概况 .............................................................. 错误!未定义书签。 3、施工准备 (2) 4、操作工艺 (2) 5、质量标准 (7) 6、应注意的质量问题 (7)

1.编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 2.1工程简介: 本工程为盐场堡110kV变电站工程,共地下三层,采用框剪

结构。地下一层主控制室和电容器室地面做法为防静电全钢活动地板,具体位置详见建施图。 2.2工程做法: 1.240高架空活动地板 2.20厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.40厚C15细石混凝土随打随抹平 4.钢筋混凝土板 3.施工准备 3.1 施工准备 1 材料要求 1)防静电全钢活动地板的品种和规格由设计人确定,在施工图中注明。 2)防静电全钢活动地板层承载力还应不得小于4KN/㎡,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。 2 主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 3 作业条件 1)首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好,基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆。房间平面为矩形,其相邻墙体必须相互垂直;

防静电地板施工工艺规范

防静电地板施工工艺规范 一、对铺设场地的要求 1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具 1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀; 5.吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。 四、地板铺设验收标准 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;

2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。 五、维护使用要求 1.使用环境:铺设防静电地板的房间温度控制在15.C-35.C ,湿度控制在45%-75%RH; 2.维护要求: (1)禁止使用锋利的器具直接在地板表面上直接施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度; (2)在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上,禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板; (3)在活动地板上移动设备时,禁止在板面上直接推动设备,划伤地板,正确做法是抬起设备进行搬运; (4)机房有重型设备时,应将设备直接落在地面基座上,不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形; (5)对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装;(6)维护中可是用吸尘器或者墩布保持板面清洁,特别主要不要将液体撒到地板上。(7)地板表面可以定期打防静电蜡维护,从而长期保证地板的使用效果。

某学校机房装修铺设防静电地板施工设计方案

某学校机房装修铺设防静电地板施工设计方案1、机房防静电架空活动地板安装 地面防静电地板施工工艺图如下: 机房踢脚台阶施工工艺图如下:

进入机房架高地面的踢脚台应具有防水隔潮、美观大气、坚固实用等特点,本项目中,我方使用120mm砖墙砌筑以隔离机房架高地面,设一级台阶,台阶的宽度以300mm为宜,以砌素砼而成,根据实际需要,在台阶表面铺设防水材料,如大理石、丁纹钢板、塑胶地板等。 2、防静电架空活动地板施工步骤 机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。 拉水平线,地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。 结合布线系统的设计及施工,在地面架空安装强弱电走线线槽及接地铜排,强弱电走线线槽之间间距大于30mm。 在地面铺设和地板下四周墙面铺设25mm厚阿姆斯壮一级福乐期保温棉,包福乐斯不燃铝箔,起到保温、隔热、防潮作用,至此,地面预处理完成。

铺设防静电地板,地板支撑脚直接安装在50*0.1紫铜片上方。敷设地板时,用水泡水平仪逐步找平,高度靠可调支架调节,相临地板间不得有缝隙,安装较重设备的地板下部加强支撑。地板板面标高300~350mm,具有足够空间形成地板下净压风库。 3、防静电架空活动地板施工注意事项 由于本方案采用的是无边活动地板,配合精度高,其美观、整洁、耐用。但其施工难度大,要求施工人员的专业水平高,否则安装的地板配合精度不能达到要求。 施工人员在敷设地板时应换干净的拖鞋,切割补角地板应放在机房外部进行。 我们在地板安装前就已经设计好了机房整体设计效果图,我们采用的地板、天花和墙体屏蔽扣板的宽度都是600毫米,因此我们是将地板、天花和墙体整体考虑和设计的,设计的机房从天花到墙体扣板,再从墙体扣板从到地板都是缝缝相连的,看起来是一条直线,具有整体美观效果。在地板安装中,施工人员严格按照图纸设计,拉好对角线后再安装地板,虽然进度较慢,但整体效果和配合精度好。 在地板施工中,还要注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座,用时开启,不用时闭合,即能保证使用方便,

防静电全钢活动地板方案

5.4.3 防静电全钢活动地板方案 5.4.3.1 施工准备 1 材料要求 1)防静电全钢活动地板的品种和规格由设计人确定,在施工图中示明。 2)防静电全钢活动地板层承载力还应小于7.5Mpa,系统电阻应为105~1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要符合要求。 2 主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开刀、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、刀锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 3 作业条件 1)首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥地面或现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆。房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直; 2)安装防静电全钢活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工; 3)架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线; 4)大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间,经质检部门鉴定合格方可组织按样板间要求施工。 5.4.3.2 操作工艺 1 工艺流程 1)基层处理与清理——>找中、套方、分格、定位弹线——>安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层——>清擦和打蜡

防静电地板技术规范

通信机房整修 陶瓷防静电地板技术规范 2018年3月

一、技术协议通用部分 1 总则 一般规定 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 投标人须仔细阅读包括本规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的投标产品应符合招标文件所规定的要求。本规范提出了对招标产品技术上的规范和说明。 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致,按要求较高的标准执行。 如果投标人没有以书面形式对本规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在项目单位技术差异表中列出。 本规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 本规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾,以商务部分为准。 本规范中通用部分各条款如与专用部分有冲突,以专用部分为准。 投标人应提供的资格文件 投标人应按以下内容和顺序提供翔实的投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不翔实、严重漏项将导致废标: 1)投标人应建立完善的质量保证体系,并出具同质量体系的证书。 2)按附录A提供业绩资料。 3)填写本规范专用部分中的技术参数响应表。

4)填写本规范专用部分中的项目单位技术差异表。 5)投标人应提供生产计划进度表。 6)投标人应提供同种产品的月生产能力。 工作范围和进度要求 本规范仅适用于专用部分货物需求及供货范围一览表中所列招标产品的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。 技术资料 设备交付时应提供以下资料: 1)产品(包括进口产品)正确完整的中文技术手册及使用说明书。 2)产品合格证。 必须提交的技术数据和信息 每个投标人应提供求的技术资料和技术数据,投标人提供的技术数据应为产品的性能保证数据,这些数据将作为合同的一部分,任何与这些数据的偏差都应经过买方的同意。 卖方提供投标产品的特性参数和其他需要提供的信息。 卖方提供投标产品使用单位的使用报告。 2 外观和结构要求 1)本产品的外形尺寸及零部件尺寸应符合设计图纸要求。 2)本产品表面应清洁,无凹痕﹑划伤﹑变形。零部件整体和元器件装配位置要牢固,不应有虚焊﹑折裂和机械损伤。 3)本产品面板字迹应清晰,各操作键接触良好,转换复位正常。 4)产品标志。 3验收及技术培训 1)交货后供方须指导用户进行使用,以验证产品性能。 4 技术服务

防静电地板工程施工方案

防静电地板工程施工方案 防静电地板是由面板、龙骨、可调支架等组合拼装而成。 面板、龙骨、支架的技术性能应符合设计要求和国家现行规范规定。 (1)基层处理: 基层平整度、强度应符合设计要求。 基层如为水泥地面,根据抗静电地板对基层的要求,宜涂刷一层清漆,利于防尘。 弹线定位。按板块尺寸打出墨线,形成方格网。 在方格网各十字交叉点处固定支架。 调整支座托,使之在一个平面上(设计水平标高)。 将纵横龙骨放在支架上,校平后放置面板块。 面板块拼装,调整板块水平度及缝隙。 (2)弹线定位 按设计标高将活动地板高度线减去面板厚度后的尺寸弹在四周墙面上,用于地板活动支架的安装和调校,以达到地板架设的水平。根据板块的尺寸,在地面上弹出纵横方格网,找准地板支架的放置位置。 (3)固定支架 在弹好方格网的交叉处(地板支架的放置位置,固定方法是按图纸给定尺寸,在基层地面上打入膨胀螺栓),固定支架。 调校支架顶面高度 按墙上弹好的水平线对支架进行高低调校,使其顶面与拉线一样平后锁紧其活动构造。 安装支承龙骨 对已安装好的支架用水平仪再逐点抄平,将龙骨按产品说明书要求安装固定。纵横龙骨以及龙骨与支架的连接方式大体分为两种。一种是用平头螺钉将龙骨与支架顶面固定;另一种是采用定位销进行卡结。

面板安装 一、准备工作 (1)选板:对板块成品的尺寸误差进行校核,选出尺寸准确者和不够精确者。 (2)嵌缝用的木条或泡沫塑料。 (3)四周墙体上的预埋件已固定。 (4)地板下的各种管线已就位。 二、组装 (1)将尺寸准确的板块安装于显露部位,不够精确者安装在较隐蔽或家具放置处。 (2)地板与周边墙、柱面的接触部位缝隙应严密,缝隙较小者可用泡沫塑料填塞嵌封;如缝隙较大,则应采用木条镶嵌。 (3)地板块组装完成后,应周边顺直、连结牢固、接缝均匀一致并不显高差。

[重点]防静电地板施工方案

[重点]防静电地板施工方案 防静电地板施工方案 1、楼面处理:将地面之垃圾、灰尘、泥渣等一切物清理干净,地面如有凸凹 物,必须填平或铲除,保持地面平坦。则施工品质较优。 2、估料:丈量现场,估算架空地板、支架等安装物品(含损耗料)需多少数量。 3、进料:数量确定后,依序进料 4、选定基准:确定施工基准,依基点方向施工。 5、铺设基座与地板:按基点方向依序铺设基座与地板。 6、收边:当遇至墙壁、柱子等不能整块放置时,可以切割做收边处理。 7、开孔:施工人员按规定要求和数量开孔。 8、调整:整个工程施作完毕后,施工人员会重新审视,遇不妥之处,视状态 调整地板,务必达到规定要求为止,同时进行成品保护,以免表面 受损。 5(2、施工工艺 1、地板的安装 1(1测量建筑物面积,确认与蓝图相符。若不符合,则勿施工,并立即与业主或承建商商量,说明不符合处,进行改正。 1(2确认楼面所有区域高度变化,以利地板之铺设。可用施工水平仪,经纬仪 或激光水平仪测试。同时确认现有固定构物如柱子、门槛等的数量、位置 及地面到顶面的高度化。升降机或地板必须配合某些区域之特点,决定特 殊方法,以保证地板与基座之安装,使地板有确定适合当之平面。在现场 条件不能使地板水平安装且不能配合所有结构要求时,不要贸然施工,以 免施工后影响工程品质。

1(3建立起始点,根据经纬仪测试结果,在用墨斗线划出两条垂直基准线,以决定地板铺设起始位置。在收边位置,所需切割之地板不得少于15cm另沿垂直地线按600X1200mm分派基座。 1(4装设基座,有激光水平仪为基准,校准基座水平,以确保在三米范围内,其完成高度水平误差不得超越?1.5mm,且整层楼面不得超?2.5mm,然后装 设基座与压铸铝头。 1(5装设帕尔特牌架空地板,沿着地线装四块地板,再一次确认楼面与基座和面板垂直于底线。若不垂直,必须调整好。在此基础上依此装设架空地板。 2、切割周边地板 2(1在装设地板期间,可用收边基座支撑侧边切割地板。 2(2每一种收边地板在地板与墙壁、柱子或其它端面处切割时,地板必须先测 量好,使得切割好的地板能符合且紧密结合在墙面之外廓线,墙面和切割 好的地板之间的间隙必须在1.5mm,地板需不规则切割以配合柱子或圆管 时,必须精确测量,以保证地板与圆弧面的配合。同时,确认所有的切割 地板都必须与基座固定(如有需要可多用额外的基座)且保持水平、平整 和排列整齐。 3、装设附件 3(1装设规定的地板附件,附件必须符合帕尔特地板系列之设计规范和标准。 如果非帕尔特制造之附件击需与帕尔特地板系统兼容,则该附件应符合帕 尔特有关设计规范和标准。 3(2 地板开孔 地板会因许多理由而开孔,公司对不同的开孔方法会配以不同的装饰处理。 开孔必须结构完整、外观整齐、无锐边或毛刺以免伤害到人员;凡切割部 份均须使用防火发泡护材。在地板孔用来做通气孔的情况下,必须考虑加

防静电活动地板施工方案.doc

防静电活动地板施工方案 1、施工准备 活动地板:根据设计要求选定购买规格为600 mm *600mm 的铝制地板,待用的活动地板应平整、坚实,并具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,其技术性能应符合国家现行有关标准的规定,面层承载力不应小于7.5Mpa,其体积电阻率宜为105~109欧姆。 支承部分:由活动支架、横梁及其他附件组成。 其他材料:环氧树脂胶、滑石粉、橡胶条、铝型材等,应符合有关标准质量要求。 机具:水准仪、水平尺、方尺、2~3m靠尺板、黑斗、圆盘锯、无齿锯、手锯、吸盘、铁錾子、钢丝钳子、螺丝扳手、扫帚等。 2、作业条件 相通的相邻房间内各项工程完工,支承在地板基层上且超过地板承载力的设备,进入房间预定位置并安装固定好。 铺设活动地板的水泥地面,基层表面平整、光洁、不起灰,其含水率不大于8%。 墙面上弹好地面标高控制线。当房间是矩形平面时,其相邻墙面应相互垂直。 活动地板的排板设计已完成。 3、操作工艺 3.1工艺流程

基层处理→弹线套方→安装支架和横梁→铺设活动地板 3.2基层处理 活动地板安装前,应将基层表面清擦干净;必要时,根据设计要求,在基层表面上涂刷清漆。 3.3弹线套方 量测房间的长、宽尺寸、找出纵横中心线。当房间是矩形时,量测相邻墙面的垂直,垂直度偏差应小于1/1000,如不垂直,应预先对墙面进行处理。与活动地板接触的墙面,其直线度值每米不应大于2mm。 根据地面尺寸、活动板块尺寸及设备等情况,在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网,并标明设备预留部位。在四周墙上,标出板块的安装高度。 3.4安装支架和横梁 在方格网交点处安装支架,组装横梁,并转动支柱螺杆,用水平尺调整横梁顶面高度使其符合要求。待所有支架和横梁安装成一体后,用水准仪抄平复核。符合要求后,将环氧树脂注入支架底座与基层之间的空隙内,使之粘结牢固,亦可用膨胀螺栓或射钉固定。 非整块板靠墙处,采用专用支架和横梁,当使用一般支架时,宜将支架上托的四个定位销打掉三个,保留沿墙面的一个,使靠墙边的板块越过支架紧贴墙面。 非整块板靠墙处,用木龙骨支架或角钢代替支架和横梁,木龙骨支架或角钢顶面标高,应与横梁顶面标高一致。木龙骨支架应经阻燃

防静电地板施工方案(精)

防静电地板施工方案 安装程序 1、楼面处理:将地面之垃圾、灰尘、泥渣等一切物清理干净,保持地面平坦。 2、估料:丈量现场,估算架空地板、支架等安装物品(含损耗料)需多少数量。 3、进料:数量确定后,依序进料 4、选定基准:确定施工基准,依基点方向施工。 并铺设铜箔搭接处用导电胶粘接并用兆欧表测量导电性能。 5、铺设基座与地板:按基点方向依序铺设基座与地板。 6、收边:当遇至墙壁、柱子等不能整块放置时,可以切割做收边处理。 7、开孔:施工人员按规定要求和数量开孔。 8、调整:整个工程施作完毕后,施工人员会重新审视,遇不妥之处,视状态调整地板,务必达到规定要求为止,同时进行成品保护,以免表面受损。 施工工艺 地板的安装 1.测量建筑物面积,确认与图相符。 2.确认楼面所有区域高度变化,以利地板之铺设。可用施工水平仪,经纬仪或激光水平仪测试。同时确认现有固定构物如柱子、门槛等的数量、位置及地面到顶面的高度化。升降机或地板必须配合某些区域之特点,决定特殊方法,以保证地板与基座之安装,使地板有确定适合当之平面。在现场条件不能使地板水平安装且不能配合所有结构要求时,不要贸然施工,以免施工后影响工程品质。

3.建立起始点,根据经纬仪测试结果,在用墨斗线划出两条垂直基准线,以决定地板铺设起始位置。在收边位置,所需切割之地板不得少于15cm另沿垂直地线按600X600mm分派基座。 4.装设基座,有激光水平仪为基准,校准基座水平,以确保在三米范围内,其完成高度水平误差不得超越±1.5mm,且整层楼面不得超 ±2.5mm,然后装设基座与压铸铝头。 5.装设防静电架空地板,沿着地线装四块地板,再一次确认楼面与基座和面板垂直于底线。若不垂直,必须调整好。在此基础上依此装设架空地板。 切割周边地板 1在装设地板期间,可用收边基座支撑侧边切割地板。 2每一种收边地板在地板与墙壁、柱子或其它端面处切割时,地板必须先测量好,使得切割好的地板能符合且紧密结合在墙面之外廓线,墙面和切割好的地板之间的间隙必须在1.5mm,地板需不规则切割以配合柱子或圆管时,必须精确测量,以保证地板与圆弧面的配合。同时,确认所有的切割地板都必须与基座固定(如有需要可多用额外的基座)且保持水平、平整和排列整齐。 3、装设附件 1、装设规定的地板附件,附件必须符合防静电地板系列之设计规范和标准。。 2 、地板开孔 地板会因许多理由而开孔,公司对不同的开孔方法会配以不同的装饰处理。开孔必须结构完整、外观整齐、无锐边或毛刺以免伤害到人员;在地板孔用来做通气孔的情况下,必须考虑加装调节器使空气可以调节。

架空防静电地板施工工艺

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/1611292230.html,/ 架空防静电地板施工工艺 放置易燃库房要安装西安全钢防静电地板,架空防静电地板如何施工? 怎样正确规范的铺设易燃库房安装西安全钢防静电地板十分重要。下面是铺设时对所要铺设地面的要求: 1、对于基面的选择这个没有严格的规定,但是地面不可以是凹凸不平的,。可以上一些光滑的地板或者是木质地板等都可以,也可以是水磨的地板。但是必须平整。 2、铺设西安全钢防静电地板的时候家要求其地面不能是潮湿的,一定要保证地面是干燥的时候铺设。 3、地面的一定不能有起砂或是脱壳等现象。

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/1611292230.html,/ 众鑫机房架空防静电地板如何施工注意事项: 1、在铺设之前要确保地面的干净,所以会对地面进行清洗。清洗的时候可以选用专门的清洗液或者是二甲苯来对地面进行清洗。

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/1611292230.html,/ 2、地面接地的导电网的厚度要进行严格的控制,所需要的材料条数和长度都要铺设之前经过准确测量来确定,它们铺设的方向要和放静电保持九十度直角。其每一条的铺设间距大概是在两米到三米之间。在铺设西安全钢防静电地板同时要将其铜条引向外面的大地和地级接触。

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/1611292230.html,/ 3、最后外面将导电网都铺设好了以后就将pvc防静电地板按照顺序依次的排列好。如果在排列的时候其产品之间的缝隙太大了可以用工具将其材料裁直以后在进行排列。将其翻起在地面缝隙的地方涂上胶水,等大概30分钟不黏手以后就可以进行粘贴了。 众鑫机房是一家从事防静电地板、机房墙板、机房吊顶等机房配套设备的服务商,是集设计、销售、施工为一体,为客户提供一条龙服务的机房建设厂家,始终致力于给广大的用户提供一个全方位、一站式的机房建设服务,无论从选材、产品、价格还是服务,我们都严格要求自己,以优质的产品、优异的价格、周到

地面防静电地板施工工艺

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 (四)地面防静电地板施工工艺 1、施工准备 (1)技术准备 (A)进行图纸会审,复核设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (B)对于设计所选用标准图等的做法如与本标准做法差别较大,不易保证质量时,与设计单位协商,尽量采用本标准的做法。 (C)施工前有施工方案,并先做样板间,再经过详细的技术交底,方可大面积施工。 (2)材料准备 活动地板面层是用于防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程。采用特制的平压刨花板为基材,表面饰以装饰板和底层用镀锌板经粘结胶合组成的活动地板块,配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板铺设在水泥类面层(或基层)上。活动地板块共有三层,中间一层是25mm左右厚的刨花板,面层采用柔光高压三聚氰胺装饰板1.5mm厚粘贴,底层粘贴一层1mm厚镀锌钢板,四周侧边用塑料板封闭或用镀锌钢板包裹并以胶条封边。常用规格为600mm×600mm和500mm×500mm两种。 (A)活动地板表面要平整、坚实,并具有耐磨、耐污染、耐老化、防潮、阻燃和导静电等特点。

(B)活动地板面层包括标准地板、异形地板和地板附件(即支架和横梁组件)。采用的活动地板块平整、坚实,面层承载力不得小于7.5MPa,其系统电阻:A 级板为1.0×105~1.0×108Ω;B级板为1.0×105~1.0×1010 Ω。 (C)各项技术性能与技术指标符合现行的有关产品标准的规定。 (D)活动地板块包括标准地板和异形地板。异形地板有旋流风口地板、可调风口地板、大通风量地板和走线口地板。 (E)支承部分:支承部分由标准钢支柱和框架组成,钢支柱采用管材制作,框架采用轻型槽钢制成,支承结构有高架(1000mm)和低架(200、300、350mm)两种。作为地板附件应包括支架组件和横梁组件。 2、主要工具 各类型扳手、切割机、墨斗、水平尺、水平仪、塔尺、直尺、尼龙线和锤子。 3、施工工艺 (1)工艺流程 基层清理→弹支柱(架)定位线→测水平→固定支柱(架)底座→安装桁条(搁栅)→仪器抄平、调平→铺设活动地板。 (2)操作工艺 A、基层清理 基层上一切杂物、尘埃清扫干净。基层表面平整、光洁、干燥、

防静电地板安装施工方案

防静电地板安装施工方案 1、地板的安装 (1)测量建筑物面积,确认与蓝图相符。若不符合,则勿施工,并立即与甲方说明不符合处,进行改正。 (2)确认楼面所有区域高度变化,以利地板之铺设。可用施工水平仪,经纬仪或激光水平仪测试。同时确认现有固定构物如柱子、门槛等的数量、位置及地面到顶面的高度化。在现场条件不能使地板水平安装且不能配合所有结构要求时,不要贸然施工,以免施工后影响工程品质。 (3)建立起始点,根据经纬仪测试结果,在用墨斗线划出两条垂直基准线,以决定地板铺设起始位置。在收边位置,所需切割之地板不得少于15cm另沿垂直地线按600*1200mm分派基座。 (4)装设基座,有激光水平仪为基准,校准基座水平,以确保在三米范围内,其完成高度水平误差不得超越±1.5mm,且整层楼面不得超±2.5mm,然后装设基座与压铸铝头。 (5)沿着地线装四块地板,再一次确认楼面与基座和面板垂直于底线。若不垂直,必须调整好。在此基础上依此装设架空地板。 2、切割周边地板 (1)在装设地板期间,可用收边基座支撑侧边切割地板。 (2)每一种收边地板在地板与墙壁、柱子或其它端面处切割时,地板必须先测量好,使得切割好的地板能符合且紧密结合在墙面之外廓线,墙面和切割好的地板之间的间隙必须在1.5mm,地板需不规则切割以配合柱子或圆管时,必须精确测量,以保证地板与圆弧面的配合。同时,确认所有的切割地板都必须与基座固定(如有需要可多用额外的基座)且保持水平、平整和排列整齐。 3、装设附件 (1)装设规定的地板附件,附件必须符地板设计规范和标准。 (2)地板开孔 地板会因许多理由而开孔,公司对不同的开孔方法会配以不同的装饰处理。开孔必须结构完整、外观整齐、无锐边或毛刺以免伤害到人员;凡切割部份均须使用防火发泡护材。在地板孔用来做通气孔的情况下,必须考虑加装调节器使空气可以调节。

全钢PVC防静电地板与三聚氰胺(HPL)防静电地板区别

今天为大家介绍一下PVC防静电地板与HPL(三聚氰胺)防静电地板的区别。首先我们先看一下两种防静电地板制作工艺及原理。 PVC防静电地板是PVC树脂经过特殊的加工工艺制作而成,主要由PVC树脂、增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料及混色材料聚合热塑成形。PVC粒子界面之间形成导电网络,使其具有防静电性能。PVC防静电地板具有装饰性强、有弹性、耐磨性好,不开裂等特点。 HPL防静电地板又称防火板,是由三聚氰胺树脂经过特殊工艺制作而成,主要由三聚氰胺树脂,增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料及混合材料聚合热塑而成。HPL粒子间形成导电网络,使其具有防静电功能。HPL防静电地板具有装饰效果强、高耐磨性、防尘抗污染等特点。 如何区分两种防静电地板。由于两种防静电地板制作材料的不同,表现出的物力特性就不同,PVC防静电地板有弹性,使劲按有一种软软的感觉,踩上去比较舒适。而HPL防静电地板由于三聚氰胺树脂的特性,要稍微硬一些,用手划有种清脆的声音。通常看横截面也能看出PVC防静电地板和HPL防静电地板的不同。从价格上也能判断出两种材料的静电地板不同,通常来讲,三聚氰胺防静电地板价格要比PVC防静电地板价格高出30~60元左右。 如何去挑选PVC防静电地板和hpl防静电地板。首先这两种防静电地板都适合在机房、手术室、程控中心等有防静电要求的场所使用,通常来讲北方城市选择PVC防静电,南方城市选择HPL防静电地板。为什么呢?因为温差的原因,由于北方城市的昼夜温差较大,当温差超过15度的左右时,由于热胀冷缩导致钢板的变形量与贴面材料的变形量不同,可能会导致面层开裂,PVC面层有弹性,一般不会开裂,而HPL由于材料比较硬,有可能会裂开,导致使用寿命大大减少。但是针对具体机房如何去选择呢?如果铺设地板的场所是恒温或者温差不大,经常有人员的走动,或者设备移动的地方(如手术室),建议选用HPL 防静电地板,因为HPL防静电地板有较强的耐磨性,具有防尘、防火的特性,长期使用地板不会刮花、磨损。而如果是温差较大,平时只有个别人员走动,设备固定不动的场所(如通信机房),建议使用PVC防静电地板,其特点就是长期使用不开裂,耐脏、防尘防火。 通过以上的讲解相信大家已经了解PVC防静电地板和HPL防静电地板的区别了,仍有疑问可来电咨询。我厂出品的PVC防静电地板和HPL防静电地板均达到国家标准,可提供相应检测报告。

防静电地板施工工艺

防静电地板施工工艺文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

架空抗静电地板工程 1.材料要求 1)活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明,采购时一定要按照设计要求购买配套系列的合格产品。 2)活动地板面层承载力不应小于,系统电阻应为105 ~1010。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。 4)清理检查支架绗条的数量和质量。 5)按要求码放于指定材料堆放场地,并立醒目标志以示他人;“架空地板堆放场”、“禁止非作业人员动用”。 2、主要机具 吸盘、切割锯、手刨、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、錾子、刷子、钢丝刷等。 3、作业条件 1)材料检验已经完毕并符合要求。 2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐蔽会签。 3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。 4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 5)作业时的施工条件应满足施工质量可达到标准的要求。 6)基层地面或楼面平整、无明显凹凸不平。如平整度误差太大,就需要用水泥砂浆找平。 4、施工流程 1)工艺流程 2)主要施工技术措施 ①放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格 放线 基层清理、地面穿线 地面除尘 调 平 安装板面及插座安装(机电配验 收 安装柱脚

线。 ②基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸尘器将表面浮物清吸干净。 ③安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 ④调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与基层之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 ⑤安装面板:根据房间的具体情况选择铺设方向。当无设备或流洞但模数不相符时,宜由外向里铺。当有设备或留洞时,应综合考虑选定铺设方向 和顺序。先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。保证四周接触平整、严密、不得采用加垫的方法。 ⑥清理保护,铺设完成后,用吸尘器全面清理,对污染部位用稀料,酒精清洗干净,并涂擦地面蜡,完成后表面覆盖塑料布防护。立醒目标示“架空地板施工完毕注意保护”。 5、质量标准 1)一般项目 ①地板面层应排列整齐、表面平整洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,标高准确。 序号项目允许偏 差 (mm) 检查方法检验数量 1支架标高±4用水平仪每间验4处横 斜过道门口各 一处 2板面平整度≤2用2m靠尺和塞尺 3板面拼缝平直≤3拉5m线不足5m拉通 线和尺量每间检查一处 4板面缝隙宽度≤塞尺检查

相关文档