随着防静电涂料技术的进步,采用防静电地坪涂料涂装混凝土或水泥地面,来获得防止静电产生的方法越来越得到广泛应用。防静电环氧地坪具有表面平整美观、整体无缝、易清洁、易维修、防静电效果长期持久有效、造价低等特点,可以广泛的适用于电子电器制造厂车间、仓库,微机房,电气控制室,印刷厂,纺织厂等一切需防静电或防爆场所地面的涂装。

一般来讲,涂膜表面电阻值在1.0×1010以下即可消除积累在涂膜表面的静电荷,根据美国材料与试验协会标准(ASTM F150-98)的规定将电阻值在2.5 X 104Ω-1.0 X 106Ω的地板称为导电地板;而将电阻值为1X 106Ω-1.0 X 109Ω的地板称为静电耗散型地板,都可以防止静电荷的积累。

在防静电地坪涂层体系中,一般设计为渗透导电底漆层、接地铜箔网络、导电中涂找平层、导电批土层和防静电面层的五层结构。渗透导电底漆层的涂料应选用渗透性强的导电底漆,不能片面追求封闭性,以避免涂层起壳;接地铜箔网络要使用平底塑胶刮板压实自粘铜箔,以防止空鼓的产生;导电中涂找平层,在施工时,一定要注意最终表面的光滑性和平整度;导电批土层,在施工时,一定要注意不能漏涂,从而影响面层的系统电阻;因此在施工时,以刮批二道为宜。

目前的防静电地坪涂料大都是静电耗散型,容易疏导静电荷。而对防静电环氧地坪而言,静电电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电会对某些精密的电子元器件造成损害,所以在防静电环氧地坪做好后,首先要考虑到的是涂层的防静电指标。而主要的几项指标包括:

A、表面电阻(阻值符合在1.0X105Ω-1.0X109Ω)—在一给定的通电时间之后,施加于材料表面上的标准电极之间的直流电压对于电极之间的电流的比值,在电极上可能的极化现象忽略不计。

B、系统电阻(阻值符合在5.0X104Ω-1.0X109Ω)—被测物体测试表面与被测物体接地点之间电阻总和。

C、系统接地电阻(阻值≤10Ω)—电流由接地系统流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。

一、表面电阻的检测:

(1)检测器具:

数字兆欧表:检测电压为100∨,量程1.0×105~1.0×1012欧,精度等级不得低于2.5级;标准电极:2只, 铜制,表面镀铬,圆柱型,直径为63.5mm,重量2270g;与兆欧表配套使用,用与测试防静电地面的表面电阻,采用导电橡胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×103欧)。

(2)环境要求:检测要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。

(3)检测方法:

防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后将室内空调打开,保持一定温度连续开上2—3天,在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净,晾干。将兆欧表的正极与地相连,将负极放在地板表面, 施加电压后5秒钟或数字稳定后读数,其中电极处于的位置要在离边沿

30mm左右处,两电极间的距离不小于900mm。其中每46.5m2的面积,至少做5次测试。5次测试中最少3次的测试应当包括受磨损的,有化学品或水溅落的,有明显沾污的区域。

二、系统电阻的检测:

(1)检测器具:

数字兆欧表:检测电压为100∨,量程1.0×105~1.0×1012欧,精度等级不得低于2.5级;标准电极:1只, 铜制,表面镀铬,圆柱型,直径为63.5mm,重量2270g;与兆欧表配套使用,用与测试防静电地面的表面电阻,采用导电橡胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×103欧)。

(2)环境要求:检测要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。

检测方法:

防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后将室内空调打开,保持一定温度连续开上2—3天,在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净,晾干。将兆欧表的正极与地相连,将负极放在地板表面, 施加电压后5秒钟或数字稳定后读数,其中电极处于的位置要在离边沿30mm左右处,两电极间的距离不小于900mm。其中每46.5m2的面积,至少做5次测试。5次测试中最少3次的测试应当包括受磨损的,有化学品或水溅落的,有明显沾污的区域。

综上所述,对表面电阻、系统电阻检测时需要注意以下因素的影响:

A、温湿度的影响

随着温度湿度的升高,测量的环氧防静电地板介质电阻值要减小;表面电阻对湿度比较敏感,而体积电阻则对温度比较敏感。环境温度的增加,环氧防静电地板表面容易吸附形成水膜,促使表面泄漏增大,如果材料是吸湿性的,还会使体电导电流大增。温度升高,地板介质材料的吸附电流和电导电流会相应增大点。如介质材料在70℃时的电阻值只有20℃时电阻值的1/10,而相对湿度增大10%,对易吸潮的地面介质材料来说,其电阻值大约要降低1个数量级。

B、电极形状尺寸和重量的影响

从理论和实践测量来看,电极接触面大,重量重,测出的电阻值便低,电极接触面小,重量轻,测出的电阻值便高。防静电环氧地面工程主要的作用是确保消除人体静电,所以,电极的尺寸和重量应模拟人的鞋、脚的大小和人体的重量。

C、测试电压和读数时间的影响

防静电环氧地面的电阻值是随测试电压的大小和施加电压时间的长短变化的。一般在常温下,当电压较低时,电导电流是随外加电压线性增大的,当电压超过一定值后,由于游离增大,离子化活动加剧,电流的增长远比电压增加快的多。测试电压愈大,所测得的电阻值便愈低。

正常防静电环氧地面介质材料测试电压达到较平稳的读数时间时,对系统电阻大的(约>1010Ω)上述推荐的读数时间可能不够,对系统电阻小的(〈106Ω)5秒的读数时间又足足有余,为既考虑读取数据时间不宜太长,否则现场测试取点多,耗费时间太长,工作效率低,又考虑读取时间太短,操作需要时间来不及,仪表且也有响应时间。

测量完后如果需第二次测量,必须将电极间进行短接,使电极上的带电电荷和极化电荷释放掉,方可开始下一次测量。而短接时间长短,要视地板的材质和施加电压大小面定。但一般至少短接1分钟以上为宜。

三、系统接地电阻的检测:

(1)检测器具:

接地电阻表:规格0~1~10~100欧,采用三极法测量接地电阻。兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。

(2)检测方法:

断开E1与接地系统的连接

1、沿被测接地极E1使电位探测针P1和电流探测针C1依直线彼此相距

acm,且电位探测针P1插入接地极E1和电流探测针C1之间。

2、用导线将E1、P1、C1联于仪表相应的端钮。

3、将仪表放置在水平位置,检测检流针是否指在中心线,否则用调零

器将其调整指于中心线。

4、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发动机的摇把,同时旋转

“测量标度盘”,使检流针指针指于中心线。

5、当检流针的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每

分钟120转以上,调整“测量标度盘”使指针指于中心线上。

6、如“测量标度盘”的读书小于1时,应将“倍率标度”置于较小标度

倍数,再重新调整“测量标度盘”以得到正确读数。

7、用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度盘”的倍数,即为所测的

接地电阻值。

(3)注意事项:

A)使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,先驱动净欧表,其指标可以上升到'∞'处,然后再将两个接线端钮短路,

慢慢摇动兆欧表,指标应指到'0'处,符合上述情况说是兆欧表是好

的,否则不能使用。

B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距

离。

C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。

E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。

F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。

G)测量线分别为20m和40m,因为测接地电阻时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段距离,在此

距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符

合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。

H)在测试接地电阻时,要求被保护电器的设备与其接地端断开,这是因为如果不断开被保护的电器设备在接地电阻过大或接触不好的情

况下,仪表所加在接地端的电压或电流会反串流入被保护的电器设

备,如果一些设备不能抵抗仪表所反串的电压电流,可能会给电器

设备造成损坏,另外一些电器设备由于漏电,使漏电电流经过测试

线进入仪表,将仪表烧坏。所以一般情况要求断开被保护的电器设备。

J)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。

参照标准:

ASTM F150-98--《导电及静电耗散型弹性地板电阻的测试方法》

SJ/T10533-94--《电子设备制造防静电技术要求》

T9289-1999--------《接地电阻表的技术要求》

SJ/T31469-2002--《防静电地面施工及验收规范》

防静电检测规范

防静电检测规范

目录 1、目的: (4) 2、适用范围: (4) 3、定义 (4) 4、职责 (4) 5、程序 (4) 6、相关文件和记录 (14) 7、附录 (14) 5、程序 5.1测试方法: 5.1.1测试环境: 环境温度23±5℃,相对湿度40%~70%。 5.1.2测试仪器使用方法 5.1.2.1静电场测试仪(TREK520) 静电场测试仪是感应式的,该仪器表面有2个按键:“POWER”、“RANGE/ZERO”、“HOLD”,按“POWER” 键开机/关机。该仪器有两个量程:0~2KV、0~20KV,可通过按“RANGE/ZERO”键进行切换。当显示3位小数时,量程范围为0~2KV;当显示2

位小数时,量程范围为0~20KV。 每次测试时都应进行读数清零工作,方法为:将sensor对准一个已知的电压为0V的导体上,按“RANGE/ZERO”键至少3秒钟。 为保证测试值的准确性,测试时人体必须戴静电环或穿防静电鞋。测试前,先将待测物放置在绝缘的物体上(如干燥的硬纸板),手持干燥并干净的棉布以每 分钟120次的速度,施加适当的压力(2~4千克力),单向摩擦待测物表面20 次,然后用仪器测量电压(senor距离被测物表面的距离为2.54CM及两个红灯 重合在一起),将显示的读数乘以1000即得实际的电压值,例如读数为“.018”, 则实际电压为18V。 5.1.2.2 表面电阻测试仪(ACL-385) ACL-385为简易表面电阻测试仪,该仪器两个测试电极间距根据标准不变,测试时将被测物放于绝缘的平面上,表面电阻测试仪平置在材料表面上,手指施加适当压力(2~ 4KG)于测试按钮上,使测试电极与材料表面接触良好,指示灯发亮档即为读 数。如果被测材料为软性材料,可施加4~6kg的压力进行测试。 5.1.2.3 接地电阻测试仪(EMI-20780)

防静电培训测试试卷(含答案)

防静电知识培训班测试试卷 部门姓名 一、是非题(每题2分,共20题): ( × )1、防静电地线不得与防雷地线共用,可以接在电源零线上。 ( √ )2、使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线。 ( × )3、绝对不允许使用增湿设备喷洒制剂或水,以增加环境湿度。 ( √ )4、在防静电工作区内禁止使用或接触易产生静电荷的电荷源。 ( × )5、在相对湿度大于50%的环境中,防静电工作服不允许选用纯棉制品。 ( × )6、在相对湿度较低时,可恰当地使用增湿器,通过恒定的潮湿的空气流,防止静电荷的积累,此方法也适于非密封电子元器件。 ( √ )7、操作静电放电敏感电子元器件须在防静电工作区内进行。 ( √ )8、静电测量的主要参数有电荷量和静电电压。 ( √ )9、人是主要的静电放电源。 ( √ )10、空气含尘粒子是指非导电、非导磁性和非腐蚀性的。 ( × )11、不可选用铝合金箔材做表面装饰材料。 ( √ )12、备用印制电路板组件和维修的元器件必须在机架上或防静电屏蔽袋内存放。 ( × )13、需要运回厂家或维护中心的待修印制电路板组件,无须先装入防静电屏蔽袋就能运送。 ( √ )14、服装,图纸资料等物品不得接触SSD。 ( × )15、工作台可以相互串联接地。 ( √ )16、ESD就是Electro Static Discharge(静电放电)。 ( √ )17、干燥的空气更容易产生静电电荷。 ( × )18、人在走动时不会产生静电。 ( √ )19、拿取IC芯片时应带防静电腕带。 ( × )20、摩擦产生的静电电压大小与材料本身的导电性和摩擦时的状态(如速度、接触面积等)有密切关系,与环境的相对湿度关系不大。 二、选择题(每题3分,共10题): 1、防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于。A A、10Ω B、20Ω C、30Ω D、40Ω

防静电环氧地坪施工方案

防静电环氧地坪施工 Anti-static Epoxy Self-leveling system 抗静电环氧自流平地面

The proposal :3mm Anti-static Epoxy Self-leveling system 方案: 3mm抗静电环氧自流平地面 Sikafloor?239EDF Antistatic epoxy self-leveling system 抗静电环氧自流平系统 Approx. 3 mm coating thickness 涂装厚度约 3 mm Sikafloor? 239EDF is a seamless, self-smoothing, flooring system based on advanced solvent-free epoxy system and selected graded fillers. The cured floor exhibits excellent electrostatically dissipative behavior. The smooth, impervious surface can be easily maintained in a hygienic condition. Sikafloor? 239EDF 是一种无接缝、自流平环氧系统,它以一种先进的无溶剂环氧树脂为基料,并采用专门级配的填充料。该地面具有优异的防静电性能,其表面形成光滑的无渗透的地面,易于保持卫生状态。 Performance 性能: ☆Electrostatically dissipative (Resistance to ground 106<R G<109 Ohm) 防静电性能(106<R G<109欧姆) ☆High level of aesthetics and easy to clean 高度美观,易清洗 ☆Comfort and care 舒适,安全 ☆Smooth and seamless 光滑,无缝

防静电检测方法

防静电检测方法 1 2020年4月19日

防静电检测方法 2 2020年4月19日

前言 本规范由公司ESD项目组提出。 本规范主要起草和解释部门:公司ESD项目组 本规范主要起草人:姜延平 本规范主要审核人:林建平,陈迎曦 本规范批准人:林建平,鞠英年,陈迎曦 3 2020年4月19日

1范围 本规范制定了UT公司防静电材料、用品、工具、防静电接地等防静电技术指标的检测方法和采用的仪器。目的在于规范防静电技术指标的检测工作,指导现场操作。 本规范适用于UT公司防静电系统各要素(包括地面、接地系统、工作台、工作椅、工位器具、物流传递工具、包装材料、人员、腕带、服装、离子风机、防静电工具等)的防静电性能指标检测。防静电专用检测仪器的检测按照仪器仪表的检测标准进行,本规范不涉及。 2规范性引用文件 下列文件中的条款经过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 3 表面电阻(surface resistance):两个特定的放置于材料同一面的电极 4 2020年4月19日

之间的电压与它们经过电流的比值。 体电阻(volume resistance):单位厚度上的直流电压,与经过材料的单位面积电流的比值,测试电极放置于材料相对面的对应位置。 接地电阻(Earth Resistance):被接地体与地下零电位面之间的接地引线电阻、接地器电阻、接地器与土壤之间的过渡电阻和土壤的溢流电阻之和。 摩擦起电(Triboelectrification):用摩擦的方法使两物体分别带有等值异号电荷的过程。 衰减时间(decay time):静电电压从峰值电压降低到给定比例的时间。例如:在15%相对湿度的情况下,静电电压从 V降低到100V的衰减时间小于等于1秒。 屏蔽泄漏电压:因屏蔽体外部的高电场而使屏蔽体内部获得的感应电场电压或外部高电场穿透屏蔽体衰减的残留电场电压,又称屏蔽残余电压。 静电中和(Electrostatic Neutralization):带电体上的电荷与其内部和外部相反符号的电荷(电子或离子)的复合而使所带静电部分或全部消失的现象。 4防静电参数测试方法 4.1防静电主要参数及测试仪器 5 2020年4月19日

防静电服的原理和十大标准参考文本

防静电服的原理和十大标 准参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防静电服的原理和十大标准参考文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 防静电服是用于实验室、化工石油等工作领域,具备 防静电功能的防护服,这类防护服主要依靠防静电织物实 现防静电功能。下面一起来了解一下防静电服的工作原理 和十大标准吧。 防静电服_防静电工作服 防静电服的原理: 防静电服工作服是指为防止服装上的静电积累,用防 静电织物为面料而缝制的工作服。防静电织物是在纺织 时,大致等间隔地或均匀地混入导电纤维或防静电合成纤 维或两者混合交织而成的织物。 接照导电成分在纤维中的分布情况又可将导电纤维分 为导电成分均一型、导电成分覆盖型和导电成分复合型3

类。其中尤以导电成分复合型,即复合纤维使用最多。 防静电工作服消电是基于电荷的泄漏与中和两种机理。当接地时,织物上的静电除因导电纤维的电晕放电被中和之外,还可经由导电纤维向大地泄放;不接地时则借助于导电纤维微弱的电晕放电而消电。 防静电服十大标准: 1、防静电工作服:为了防止衣服的静电积聚,用防静电织物为面料而缝制的工作服。 2、防静电织物:防止衣物的静电积聚,在纺织时,大致间隔或均匀地混入导电纤维的织物。 3、导电纤维:采用金属氧化物或碳黑进行复合纺丝方法而制成的纤维。 4、服装外观要求:无破损、斑点、污物以及其他影响服装性能上的缺陷。 5、防静电面料性能:在温度20±5℃、湿度30~40%

防静电地坪施工方案

防静电地坪施工方案 一、工程概况 本次防静电地坪的施工范围为非遗馆一层值班室、规划馆一层值班室、档案馆一层中心控制室、图书馆一层监控室(兼消防值班室)。地坪做法为F7。 二、编制依据 1、业主指定设计院提供的建筑施工图和结构施工图; 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《防静电地板活动地板通用通用规范》SJ/T10796-2001; 5、《咸阳市市民文化中心文化场馆项目工程施工组织设计》; 三、施工部署 1、施工顺序 2、施工步骤 F7:防静电地坪 施工准备→地坪清理→排版放线→导电铜条安装→支架安装→面板安装→接地点连接→踢脚线安装 地坪施工大面积展开前,应先做样板,根据样板,经质检部门认可,统一施工方法及质量标准,然后依照样板进行其它部位的施工。 3、施工准备 (1)技术准备 1)砌筑前,应认真熟悉图纸,审核施工图纸。 2)编制地坪施工方案。 3)地坪施工前,应组织施工技术交底。

4)制定该分项工程的质量目标,检查验收制度等保证工程质量的措施。 (2)物资准备 防静电地板、活动支架、铜条、踢脚线、铝角条、密封胶。 (3)施工设施准备 切割机、螺丝刀、水准仪、钢卷尺、卷尺、水平尺、。 (4)作业条件准备 1)基层的垃圾、污渍、落地灰清理干净。 2)、电线管应做好试穿工作,对不通的电线管在施工前处理完成。 3)、室内墙面弹好建筑1m水平线,并做好复查工作。经复核,办理相关手续。 (5)劳动力准备 技工一人、普工一人。 四、施工工艺 1、工艺流程 施工准备→地坪清理→排版放线→导电铜条安装→支架安装→面板安装→接地点连接→踢脚线安装 2、操作要求 (1)、基层处理:先将灰尘、污渍清扫干净,然后将粘在基层上的砂浆皮、砼残浆凿掉,最后用清水将基层冲洗干净。 (2)、标高控制:在墙面上弹出1米线,拉线控制。 (3)根据排布图在地面上弹出控制线 (4)每个支架下安装敷设导电铜条,要求平顺。

电子工厂防静电接地方法

1.防静电地线的埋设: (1).厂房建筑物的避雷针一般与建筑物钢筋混凝土焊接在一起妥善接地, 当雷击发生时,接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压大电流的泄放点,一般认为在泄放接地点20M范围内都会有"跨步电压"产生,即在此范围内不再是理想零电位.另外,三相供电的零线由于不可能绝对平衡而也会有不平衡电流产生并流入零线的接地点,故防静电地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外. (2).埋设方法:为保证接地的可靠,致少应有三点以上接地,即每隔5m挖深 1.5m以上坑,将2m以上铁管或角铁打入坑内(即角铁插入地下2m以上),再用 3mm厚铜排将这三处焊接在一起,用16m㎡绝缘铜芯线焊上引入室内为干线. (3).坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性,填埋后用接地电阻 测试仪测量,接地电阻应<4Ω.(见图2)且每年至少测试一次。 2. 防静电地线的铺设和测试: (1).防静电地线全部使用6m㎡多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排 或40A以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修. (2).防静电地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短 路,搭连或破皮连接. (3).于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~2m㎡即可),每车 间设2~3检查点,固定好,标识清楚. (4).测量:使用指针式万用表,电阻档. a).各防静电测试点与防静电地线间电阻5~15Ω,理想应为0Ω.但实际测得 为2m㎡导线从测试点到总结点电阻+6m㎡,导线从总结点到被测点电阻之和,这一值约5-15Ω且基本不变,如测量结果趋于无穷大,是为防静电地线或测量线有一条断线,应及时修好. b).防静电地与设备地间电阻,这一阻值为防静电地线本身线阻+设备地线 本身线阻+两地线间地电阻组成.但两接地线间由于地面干湿程度,地电流影响等十分复杂,尤其地电流,每时每刻大小方向频率等都在变,且主要决定测量结果,故只能用指针表测量,且其值从十几欧到几百K都算正常,仅说明两地间未短路也未开路即可. 3.防静电地板 最规范的防静电地板是类似防静电橡胶的复合结构,下层为导电层与防静电地连在一起,上层为绝缘防静电产生层,不会因行走的磨擦产生静电.铺设时

防静电定期检测规范

防静电定期检测规范

5、作业程序 5.1测试方法: 5.1.1测试环境: 环境温度23±5℃,相对湿度40%~70%。 5.1.2测试仪器使用方法 5.1.2.1静电场测试仪(TREK520) 静电场测试仪是感应式的,该仪器表面有2个按键:“POWER”、“RANGE/ZERO”、“HOLD”,按“POWER” 键开机/关机。该仪器有两个量程:0~2KV、0~20KV,可通过按 “RANGE/ZERO”键进行切换。当显示3位小数时,量程范围为0~2KV;当显示2位 小数时,量程范围为0~20KV。 每次测试时都应进行读数清零工作,方法为:将sensor对准一个已知的电压为0V的导体上,按“RANGE/ZERO”键至少3秒钟。 为保证测试值的准确性,测试时人体必须戴静电环或穿防静电鞋。测试前,先将待测物放置在绝缘的物体上(如干燥的硬纸板),手持干燥并干净的棉布以每 分钟120次的速度,施加适当的压力(2~4千克力),单向摩擦待测物表面20次, 然后用仪器测量电压(senor距离被测物表面的距离为2.54CM及两个红灯重合在 一起),将显示的读数乘以1000即得实际的电压值,例如读数为“.018”,则实 际电压为18V。 5.1.2.2 表面电阻测试仪(ACL-385) ACL-385为简易表面电阻测试仪,该仪器两个测试电极间距根据标准不变,测试时将被测物放于绝缘的平面上,表面电阻测试仪平置在材料表面上,手指施加适当压力 (2~4KG)于测试按钮上,使测试电极与材料表面接触良好,指示灯发亮档即 为读数。如果被测材料为软性材料,可施加4~6kg的压力进行测试。 5.1.2.3 接地电阻测试仪(EMI-20780) EMI-20780 可以测试点对点电阻(RTT), 接地电阻(RTG)、体积电阻,和表面电

防静电地板施工方案

防静电地板施工方案 1.工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安 装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦2.基层处理与清理: 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面 或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土, 含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。 3.找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择 板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显 宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内 向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又

叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分 格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形 成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板 下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线, 按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标 出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺 杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才 能铺设活动地面层。铺设活动地板调整水平高度以保证四角 接触平整、严密。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分 可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑 和横梁。 6.清擦: 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

防静电环氧地坪静电指标的检测

防静电环氧地坪静电指标的检测 关键词:防静电、表面电阻、体积电阻、系统接地电阻 随着防静电涂料技术的进步,采用防静电地坪涂料涂装混凝土或水泥地面,来获得防止静电产生的方法越来越得到广泛应用。防静电环氧地坪具有表面平整美观、整体无缝、易清洁、易维修、防静电效果长期持久有效、造价低等特点,可以广泛的适用于电子电器制造厂车间、仓库,微机房,电气控制室,印刷厂,纺织厂等一切需防静电或防爆场所地面的涂装。 一般来讲,涂膜表面电阻值在1.0×1010以下即可消除积累在涂膜表面的静电荷,根据美国材料与试验协会标准(ASTM F150-98)的规定将电阻值在2.5 X 104Ω-1.0 X 106Ω的地板称为导电地板;而将电阻值为1X 106Ω-1.0 X 109Ω的地板称为静电耗散型地板,都可以防止静电荷的积累。 在防静电地坪涂层体系中,一般设计为渗透导电底漆层、接地铜箔网络、导电中涂找平层、导电批土层和防静电面层的五层结构。渗透导电底漆层的涂料应选用渗透性强的导电底漆,不能片面追求封闭性,以避免涂层起壳;接地铜箔网络要使用平底塑胶刮板压实自粘铜箔,以防止空鼓的产生;导电中涂找平层,在施工时,一定要注意最终表面的光滑性和平整度;导电批土层,在施工时,一定要注意不能漏涂,从而影响面层的系统电阻;因此在施工时,以刮批二道为宜。 目前的防静电地坪涂料大都是静电耗散型,容易疏导静电荷。而对防静电环氧地坪而言,静电电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电会对某些精密的电子元器件造成损害,所以在防静电环氧地坪做好后,首先要考虑到的是涂层的防静电指标。而主要的几项指标包括: A、表面电阻(阻值符合在1.0X105Ω-1.0X109Ω)—在一给定的通电时间之后,施加于材料表面上的标准电极之间的直流电压对于电极之间的电流的比值,在电极上可能的极化现象忽略不计。 B、系统电阻(阻值符合在5.0X104Ω-1.0X109Ω)—被测物体测试表面与被测物体接地点之间电阻总和。 C、系统接地电阻(阻值≤10Ω)—电流由接地系统流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。 一、表面电阻的检测: (1)检测器具: 数字兆欧表:检测电压为100∨,量程1.0×105~1.0×1012欧,精度等级不得低于2.5级;标准电极:2只, 铜制,表面镀铬,圆柱型,直径为63.5mm,重量2270g;与兆欧表配套使用,用与测试防静电地面的表面电阻,采用导电橡胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×103欧)。 (2)环境要求:检测要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。 (3)检测方法: 防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后将室内空调打开,保持一定温度连续开上2—3天,在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净,晾干。将兆欧表的正极与地相连,将负极放在地板表面, 施加电压后5秒钟或数字稳定后读数,其中电极处于的位置要在离边沿

静电消除器防静电性能检测要求

1、静电消除器测试时,操作人员应采取静电防护措施,如穿戴防静电服、防静电帽、防静电鞋等确保人体接地的措施。 2、静电消除器的压缩气源应洁净、干燥,无灰尘、油脂、水分等。 3、检测时,应记录测试环境的各项参数,如温度、湿度、气流流速、气流压力或气体流量、环境清洁度等。 4、检测时,静电消除器及检测仪器周围不应存在大的金属导体、金属接地体。 5、检测时,静电消除器及检测仪器周围不应存在其它静电消除器、静电发生器、高压电源等消电、喷电、高压输电、带电设备。 6、检测时,静电消除器及检测仪器周围不应存在带静电荷的绝缘物体或静电产生源。 7、检测时,静电消除器与检测仪器之间不应存在阻碍气流流动的障碍物。 8、检测仪器、静电消除器(如有接地端)应接地良好。 9、检测仪器用于检测作业前,应进行清零或调零操作。 10、检测环境要求: 10.1 测试温、湿度:20-26℃,12±3%RH或50±5%RH。(当技术合同对静电消除器测试温湿度有特殊要求的,按相应技术合同执行) 10.2 静电消除器周围半径1.5m范围内无扰动气流、静电场、干扰电磁场。 10.3 平板检测仪器周围半径1.5m范围内无扰动气流、静电场、干扰电磁场。 上海安平静电科技有限公司是主要生产离子棒、离子风机、离子风枪、离子风嘴、离子风蛇、

静电检测表、静电传感器等。1999年建厂,集研发、生产、销售、技术服务于一体的高新技术企业。公司生产多种规格的AP&T牌静电消除器及仪表,广泛应用于印刷、包装、纺织、医药设备、塑料机械、电子、半导体等诸多行业,产品遍布全国大陆,台湾,香港各地并不断出口到日本、澳大利亚、韩国、欧洲和南美洲。

防静电环氧地坪施工方案

精心整理 防静电环氧地坪施工方案 一、工程概况 1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚防静电环氧地坪面层;该防静电地面系统接地端与房内等电位接地端用4㎜2镀镍编织导线压接连接;门口地坪用金属装饰条固定。铺设面积约1000㎡。 2、计划工期:15天。 3、质量等级:优良。 4、 5、 二、 1 2 11台, 2 3 1 2)首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB50209–2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。 3)基层表面应平整,平整度应用2m直尺检查,并应符合下列规定: A当防静电涂层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm。 B当防静电涂层厚度小于5mm时,允许空隙不应大于2mm。 4)基层必须干燥。在深为20mm的厚度层内,含水率不应大于6%。当设计对含水率有特殊要求时,应按设计要求施工。 5)基层裂缝的处理,用切割机切成深度>10mm的V型槽,宜用环氧中涂石英砂浆刮平。弹性自流平型涂层,应用弹性中涂填平。

基层伸缩缝的处理同上,但应清理缝内的杂物,清理深度不小于10mm。 6)基层表面必须洁净。施工前,基层表面处理方法应符合下列规定: A当采用装有金刚石磨盘的机动打磨设备或手持式打磨机具等打磨表面,将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净; B当采用喷砂或抛丸机时,应使基层形成均匀粗糟面; C如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子找平。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。 当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。 7)已被油脂、化学药品污染的表面或改建、扩建工程中被侵蚀的疏松基层,应进行表面预处理, A B 1 2 理。 3 4 5 6 MV-04 7)局部贴装铜薄:用宽10㎜、厚0.05-0.08㎜的铜薄粘贴在中涂表面上,铜薄贴装位置应在距踢脚100mm处,每个房间贴装长度5m。与接地端4㎜2镀镍编织导线压接连接。 8)批涂和滚涂导电层:用导静电材料EB35在中涂上批涂一遍,本涂层距踢角50㎜处可不涂覆,用料是0.1㎏/㎡,涂层厚度约0.1㎜;经4小时干燥后再用该料滚涂一遍,用料量同上;检查本涂层的系统电阻,电阻值应为1×103—1×105Ω。 9)刮涂面层:用防静电自流平面漆ESS69掺少量滑石粉用刮刀批涂一遍,经过4-8小时干燥后,用齿形镘刀刮涂一遍。用料量ESS690.9㎏/㎡,涂层厚度0.8㎜。面层防静电系统电阻应为1.0×106-1.0×109Ω。 10)门口地坪安装饰条:用M8×80塑料胀栓固定铜装饰条。

防静电检测方法

防静电检测方法 1术语和定义 表面电阻(surface resistance):两个特定的放置于材料同一面的电极之间的电压与它们通过电流的比值。 体电阻(volume resistance):单位厚度上的直流电压,与通过材料的单位面积电流的比值,测试电极放置于材料相对面的对应位置。 接地电阻(Earth Resistance):被接地体与地下零电位面之间的接地引线电阻、接地器电阻、接地器与土壤之间的过渡电阻和土壤的溢流电阻之和。 摩擦起电(Triboelectrification):用摩擦的方法使两物体分别带有等值异号电荷的过程。 衰减时间(decay time):静电电压从峰值电压降低到给定比例的时间。例如:在15%相对湿度的情况下,静电电压从2000V降低到100V的衰减时间小于等于1秒。 屏蔽泄漏电压:因屏蔽体外部的高电场而使屏蔽体内部获得的感应电场电压或外部高电场穿透屏蔽体衰减的残留电场电压,又称屏蔽残余电压。 静电中和(Electrostatic Neutralization):带电体上的电荷与其内部和外部相反符号的电荷(电子或离子)的复合而使所带静电部分或全部消失的现象。 2防静电参数测试方法 防静电主要参数及测试仪器

检验所使用的仪器必须经计量检定合格(有准用标签),并在有效期内。 2.1 防静电测试仪器介绍 专用防静电测试仪器主要有:简易表面电阻测试仪、兆欧表、静电场测试仪、离子风机离子平衡度测试仪、屏蔽残余电压测试仪、腕带测试仪、人体综合电阻测试仪、腕带测试仪和人体综合电阻测试仪的校准仪。 2.1.1 手持式简易表面电阻测试仪 简易表面电阻测试仪,测试量程为103~1012Ω,适用于测试平面材料,通过测试结果可以分辨被测材料为导体类、静电耗散类和绝缘类。 由于静电耗散材料的表面电阻为1×104Ω≤Rs<1×1011Ω,因此测试仪面板指示的1011Ω档(面板的黑色圆圈处)修正为绝缘材料,不是静电耗散材料。 简易表面电阻测试仪配有一根专用接地线,把接地线的香蕉插头插入仪器表面的接地孔,另一度端的鳄鱼夹夹在接地母线上,把表面电阻测试仪平压在防静电台垫上,可以测试台垫的接地电阻。

防静电型环氧地坪施工工艺(20201009133718)

防静电型环氧地坪施工工艺 一、性能特点 防静电型环氧地坪是指经过多道涂装,形成1mm-3mm的环氧地坪涂层系统。产品抗静电效力持久,平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油,抗冲击力强,抗化学药品、防潮止滑。适用于电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需防静电场所。 二、基层检查 基层是地坪涂装的基础,基层的质量会直接影响涂装地坪的最终效果及使用寿命, 所以基层检查及处理在整个地坪涂装中至关重要。基层必须满足一定要求方可进行地坪涂装。基层地面的检验方法及标准如下: 表面发黑,说明基层过湿,不宜施工 三、基层处理 1目的 提供一定平整度和粗糙度,以提高地坪与基材的附着力 2主要材料及机具

填缝剂D341ABC 、无尘打磨机、角磨机、吸尘器、铲刀等。 3 施工方法(1)对符合基层要求的地面,使用打磨机配以适宜打磨片对地面进行整体打磨,重点对地面凸起部分进行打磨,以去除地面浮浆等黏结不牢物且打毛基面,然后用吸尘器将地面及边角清理干净。墙裙及防污染部位需做好防护。 (2)特殊处理:如含水率过高,应通风干燥或采取防水处理,局部可采取烘干方式;将地面空鼓及起壳处凿开去除,打磨清理干净后重新浇筑水泥砂浆或用D341ABC 补平; 裂缝的处理是使用地缝切割机或角磨机将裂缝切割成V 型槽,切割后地缝的宽度及深度要不小于60mm,将槽内清理干净后,与地面分割缝一起填充D341ABC填缝剂,必要时辅以100mm 宽耐碱网格布,注意做好边缘防护;地面如有油污类杂质,需用溶剂或机械方法清理干净;与地面有直接接触的底层基层必须做好防水、防潮处理;对于水磨石、瓷砖、大理石等石材的光滑致密基面,应用打磨机或角磨机进行整体打毛以获得均一粗糙的表面;对损坏的混凝土表面修补或找平时应按GB 50212 国家标准要求进行,即当采用细石混凝土找平时,强度等级不应小于C20,厚度不应小于30mm;当施工过程不宜进行上述操作时,可采用环氧树脂砂浆找平;由于水泥标号不够、砂浆配比不合理或是养护不好造成地面强度差,表面松散。应清除后重新浇筑混凝土。 四、封闭底漆施工 1 目的 增强基层强度,抗碱,提高表面附着力。 2 主要材料及机具 环氧地坪专用底漆(D300AB);便携式搅拌器、钢质刮片、橡胶刮片、辊筒等。 3 施工方法 按规定比例将D300AB 两组分充分搅拌均匀,熟化20 分钟后,采用辊涂或刮涂的方式涂装底漆1?2道,边角等形状复杂的部位宜采用刷涂。要求涂布均匀、完整,使底涂充分浸润混凝土,不应有漏涂和堆积等现象。 五、环氧砂浆层施工 1 目的找平地面,提高地坪涂层强度,增强地坪的耐磨性与抗压性。 2 主要材料及机具

防静电服检测指导书

防静电服检测指导书 1目的 定义防静电服装的检测规范。 2范围 防静电服,防静电鞋,防静电帽,防静电手套和防静电手指套。3参考文件 无 4程序 4.1检测环境 温度:15℃~30℃ 湿度:30% ~70% 4.2防静电服 4.2.1检测设备 DESCO 阻抗测试仪(型号:19780) 4.2.2检测方法 4.2.2.1将阻抗仪的两个电极分别放在工作服的两个袖口。

4.2.2.2开始测量(仪器使用方法参考:S-QACI-137.xxx 阻抗测试仪 操作指导书) 4.2.2.3记录测量结果。 4.2.3检测值范围 表面阻抗:<1x1011Ω 4.2.4检测频率: 4.2.4.1新购:IQC每批抽检5%。 4.2.4.2抽样检验:每周抽样检验20件。(生产线员工身上穿着的)4.3防静电鞋 4.3.1检测设备 静电测量仪(型号:41201-19250) 4.3.2检验方法 4.3.2.1两之脚穿好静电鞋。 4.3.2.2一脚踏于静电地板上,一只脚腾空. 4.3.2.3按下静电测试按钮. 另一只脚重复以上的动作。 4.3.3判别方法(信号灯显示)

A.FAIL HI (红):阻抗值太高,容易聚集静电. B.PASS (绿) :阻抗值未超过规格 C.FAIL LO (红) :阻抗值太低,仪器可能有故障. 4.3.4静电失效可能原因与后续处理方法: 4.3.5记录测量结果。 4.3.6检测标准 阻抗:<3.5x107Ω 4.3.7检测频率: 4.3.7.1新购:IQC每批抽检5%。 4.3.7.2日检验:工作前检测 4.3.7.3抽样检验:每周抽样检验20件。(生产线员工身上穿着的)4.4防静电帽 4.4.1检测设备 阻抗测试仪(型号:262A) 4.4.2检验方法 4.4.2.1将阻抗测试仪放在防静电帽上。 4.4.2.2开始测量(仪器使用方法参考:S-QACI-137.xxx 阻抗测试仪 操作指导书)

防静电地坪施工工艺

防静电地坪工程 ——高安新唐光电 注:本工序共分11步,涂膜6层 第一步:地面打磨、找平 目的:打磨清除水泥的气孔,使涂料能更好基面的浮浆,增强涂层与地面的粘结强度;平整基面,通过打磨,露出并打破水泥基面的渗透到基层里面;增加基面的粗糙程度,增大涂层和基层间的接触面积,增强粘结强度。 使用工具:地面打磨机、手磨机、长线插座 施工方法:用地面打磨机逐一来回打磨基面,墙角或犄角处,地面打磨机无法施工或施工部方便处,采用手磨机打磨。 第二步:清洁、清扫水泥基面 目的:清除基面灰尘、清扫打磨造成的水泥灰,让待施工基面保持干净。 使用工具:扫帚、灰尘扫帚/塑料扫帚、吸尘器、土箕 第三步:上底涂 目的:填补基面漏洞、气孔,平整基面;增强砂浆层与基面的粘结强度。 备注:底涂一般为无色,粘度较低,如水状,很容易渗透到基面细纹、气孔内部;由于溶液粘度低,在批刮时只能形成很薄的涂层,涂层薄而干燥较快! 使用工具:刮刀,手提砂浆搅拌器,启子,电子秤 施工方法:将涂料乙组分一桶轻放于电子称上,待电子称读数正常后,将甲组分以相应比例倒入乙组中,用手提式砂浆搅拌器搅拌数分钟,使之混合均匀后,将配好的涂料倾倒于待施工的基面上,用刮刀批刮开来,来回批刮,一边批刮一边往身边回赶涂料,一边后退,尽量涂刮均匀,每个地方都能完全覆盖。 第四步:刮砂浆(中涂) 目的:增加涂层厚度;填补基面不足;增加基面强度、平整度。 材料:景江公司无溶剂环氧防静电中涂KC-C-EF-M (黑色) 配比:甲:乙=1:10 包装:甲组10Kg/桶,乙组:20Kg/桶 材料配制:将电子称开关打开,过15S钟待电子称稳定后,将涂料乙组份一桶轻放于电子称上,待读数正常,将甲组分以相应比例倒入乙组中,用手提式砂浆搅拌器搅拌数分钟,使之混合均匀后,加入石英砂,以约涂料:石英砂=1:1的用量,再加入一定量的溶剂稀释到一定的粘度,具体以半流体状,便于施工为主。 使用工具:刮刀,手提砂浆搅拌器,启子,电子秤 施工方法:将配好的涂料倾倒于待施工的基面上,用刮刀批刮开来,来回批刮,一边批刮一边往身边回赶涂料,一边后退,尽量涂刮均匀,每个地方都能完全覆盖。 第五步:打磨 目的:进一步打磨平整地面,消除施工中涂或原有未能消除的的基面凸起或中涂施工

防静电检测方法

防静电检测方法 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

防静电检测方法 1术语和定义 表面电阻(surfaceresistance):两个特定的放置于材料同一面的电极之间的电压与它们通过电流的比值。 体电阻(volumeresistance):单位厚度上的直流电压,与通过材料的单位面积电流的比值,测试电极放置于材料相对面的对应位置。 接地电阻(EarthResistance):被接地体与地下零电位面之间的接地引线电阻、接地器电阻、接地器与土壤之间的过渡电阻和土壤的溢流电阻之和。 摩擦起电(Triboelectrification):用摩擦的方法使两物体分别带有等值异号电荷的过程。 衰减时间(decaytime):静电电压从峰值电压降低到给定比例的时间。例如:在15%相对湿度的情况下,静电电压从2000V降低到100V的衰减时间小于等于1秒。 屏蔽泄漏电压:因屏蔽体外部的高电场而使屏蔽体内部获得的感应电场电压或外部高电场穿透屏蔽体衰减的残留电场电压,又称屏蔽残余电压。 静电中和(ElectrostaticNeutralization):带电体上的电荷与其内部和外部相反符号的电荷(电子或离子)的复合而使所带静电部分或全部消失的现象。 2防静电参数测试方法 防静电主要参数及测试仪器 2.1防静电测试仪器介绍

专用防静电测试仪器主要有:简易表面电阻测试仪、兆欧表、静电场测试仪、离子风机离子平衡度测试仪、屏蔽残余电压测试仪、腕带测试仪、人体综合电阻测试仪、腕带测试仪和人体综合电阻测试仪的校准仪。 2.1.1手持式简易表面电阻测试仪 简易表面电阻测试仪,测试量程为103~1012Ω,适用于测试平面材料,通过测试结果可以分辨被测材料为导体类、静电耗散类和绝缘类。 由于静电耗散材料的表面电阻为1×104Ω≤Rs<1×1011Ω,因此测试仪面板指示的1011Ω档(面板的黑色圆圈处)修正为绝缘材料,不是静电耗散材料。 简易表面电阻测试仪配有一根专用接地线,把接地线的香蕉插头插入仪器表面的接地孔,另一度端的鳄鱼夹夹在接地母线上,把表面电阻测试仪平压在防静电台垫上,可以测试台垫的接地电阻。 图1简易表面电阻测试仪 兆欧表 公司表面电阻测试仪,配有两根连线和2Kg重的测试电极两个,适用于测试平面材料,通过测试结果可以分辨被测材料为导体类、静电耗散类和绝缘类,可以测试材料表面电阻和体积电阻(或系统电阻),把两根连线把测试仪和两个测试电极连接起来,两个电极放置在材料的同一表面即可测试表面电阻,两个电极放置在材料的两个表面的相对位置可以测试体积电阻。型号为BM80/2的测试仪可直接使用兆欧表和两根连线来测试接地电阻和低阻。 图2表面电阻测试仪 2.1.2静电场测试仪 静电场测试仪有两种型号,普通型ESD42721,高精度型MODEL520,都采用非接触型的电场感应测试方式。两个仪器都配有一根接地线,静电电压测试时接地线接地可以提高测量的准确性。 ESD42721的测试量程<20KV,精确度为10V,适于测试较大的平面分布电场。 MODEL520的的测试量程<2KV,精确度为1V,适于平面和某点电场精确测试。 图3静电场测试仪MODEL520图4静电场测试仪ESD42721 2.1.3离子风机离子平衡度测试仪 离子风机离子平衡度测试仪由静电电压发生器、静电场测试仪ESD42721、金属隔离测试板组成,静电电压发生器产生1000V静电电压。参见图5。 图5离子风机离子平衡度测试仪 2.1.4CHARGEPLATEMONITOR CHARGEPLATEMONITOR型号为MODE156A可用于测试离子风机的离子平衡度和衰减时间,静电电压发生器产生1000V静电电压。参见图6。 图6CHARGEPLATEMONITOR156A 2.1.5屏蔽残余电压测试仪

防静电服GB 12014—2009

防静电服 static protective clothing GB 12014—2009 2009-04-01发布 2009-12-01实施 1 范围 本标准规定了防静电服的技术要求、测试方法、检验规则、标识等。 本标准适用于可能引发电击、火灾及爆炸危险场所穿用的防静电服。 本标准定义的防静电服不适用于抗电源电压。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2912.1-1998 纺织品甲醛的测定第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法) GB/T 3920 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度(GB/T 3920-2008,ISO 105-X12:2001,MOD)

GB/T 3923.1-1997 纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法 GB/T 4288 家用电动洗衣机 GB/T 5453-1997 纺织品织物透气性的测定 GB/T 5713-1997 纺织品色牢度试验耐水色牢度 GB/T 7568.5-2002 纺织品色牢度试验聚丙烯腈标准帖衬织物规格 GB/T 7573-2002 纺织品水萃取液pH值的测定 GB/T 8427-1998 纺织品色牢度试验耐人造光色牢度:氙弧 GB/T 8628-2001 纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量 GB/T 8629-2001 纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8630-2002 纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1防静电服static protective clothing 为了防止服装上的静电积聚,用防静电织物为面料,按规定的款式和结构而缝制的工作服。 3.2防静电织物static protective fabric 在纺织时,采用混入导电纤维纺成的纱或嵌入导电丝织造形成的织物,也可是经处理具有防静电性能的织物。

防静电工作服成品检验规范

防静电工作服成品检验规范 编号:BW-QT-002 1.目的:本检验规范规定了防静电工作服的质量要求、安全性能、检验规则,以及 标志、包装、运输和贮存等。 2.适用范围:适用于火灾及爆炸危险所穿用的耐久性防静电工作服。 3.引用标准 GB/T250 评定变色用灰色样卡 GB/T521 评定沾色用灰色样卡 GB1335 服装号型系列 GB2668 男女单服上衣规格系列 GB2669 男女单长裤规格系列 GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T2912 甲醛的测定 GB/T3920 色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T3921 色牢度试验耐皂洗色牢度 GB/T3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法 GB3923 机织物断裂强力和断裂伸长的测定(条样法) GB4288 家用电动洗衣机 GB4385 防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件 GB/T4841.3 染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25 GB5296.4 消费者使用说明纺织品和服装使用说明 GB/T5711 色牢度试验耐干洗色牢度 GB/T5713 色牢度试验耐水色牢度 GB/T7573 水萃取液PH值的测定 GB/T6529 调湿和试验用标准大气 GB/T17592 禁用偶氮染料的测定 GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T21294 服装理化性能的检验方法 GB/T21295 服装理化性能的技术要求 FZ/T01053 纤维含量的标识 FZ/T80002 服装标志、包装、运输和贮存 FZ/T80004 服装成品出厂检验规则 4.术语 4.1 防静电工作服:为了防止衣服的静电积聚,用防静电织物为面料缝制的工作服。 4.2 防静电织物:为防止衣物的静电积聚,在纺织时,大致等间隔或均匀地混入导 电纤维或防静电合成纤维或者两者混合交织而成的织物。 4.3 导电纤维:全部或部分使用金属或有机物的导电材料或亚导电材料制成的纤维 的统称。 5.要求 5.1 使用说明 成品的使用说明按GB5296.4、GB12014及GB18401规定执行。 编制:审批:版本:A/0