一、情况说明

在2016年8月9日,我方在施工浇筑1标段基础垫层时第一车C15(10m3)混凝土,我方基坑因地质原因基坑内水量比较多(坑内渗水比较大)且期间遇到短时间降雨,导致坑内水在抽取过程中有少量残留;有个别基础垫层在浇筑过程中上部水泥浆被残留水稀释。

二、解决方案

我方十分重视上面情况说明里面的问题,严格按照甲方和监理单位商定的监理通知单1-JLTZ002执行。

1、施工准备

(1)材料及主要机具:

1)本工程垫层混凝土采用C15商品混凝土。

2)主要机具:铁锹、铁镐、潜水泵、铁抹子、串桶或溜槽等。

(2)作业条件:

针对8月9日晚浇筑一标柱下独立基础垫层砼,部分基础垫层由于地下水丰富导致表面夹泥情况进行整改。在垫层外开挖一400*400*300集水坑,将坑内水抽干进行整改。对表面存在夹杂泥浆部分进行全部凿除,见混凝土密实后请甲方及监理进行验收,然后转入下步工序施工。

2、施工工艺:

(1)工艺流程

达到设计标高

达不到设计标高

(2)施工措施

1)开挖集水坑:在施工垫层外人工开挖一个400*400*300集水

坑,放入潜水泵,对坑内水进行降排疏干。

2)清楚垫层表面泥浆:坑内水疏干后人工清除垫层表面泥浆,

若发现垫层还夹杂着泥土,则凿除垫层至混凝土密实处,达到设

计强度。

3)安装与原垫层同尺寸模板及浇筑混凝土:①清除表层泥浆后

若混凝土已密实,达到原设计混凝土强度,复测标高满足设计要施工准备 开挖集水坑 降排水、疏干坑内水 凿除垫层表面泥浆至混凝土密实 测量垫层顶标高 进入下道工序 比垫层高一强度等级砼浇筑至设计高程

养护至强度75%后进入下道工序施工

求,经监理及甲方验收后合格后进入下道工序施工;②清除表层泥浆后若达不到设计强度,侧凿除至混凝土密实,安装与原垫层同宽模板,经监理及甲方验收合格后浇筑比垫层高一强度等级混凝土至设计高程,养护后施工下道工序。

3、质量保证措施

(1)浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落高度一般不宜超过2m,在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m,否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。

(2)混凝土浇筑过程中进行试块留置,养护后送检试压保证混凝土强度。

(3)垫层混凝土浇筑应连续进行,如必须间歇时,间歇时间应尽量缩短,不得超过混凝土的初凝时间。

4、安全文明施工

(1)工人进入施工现场必须佩戴安全帽。

(2)进入施工现场遵守现场安全文明管理规定。

(3)上下基坑内设置安全爬梯,止在地面上直接往坑内扔重物,防止发生意外。

(4)施工完的区段应作到工完场清,施工所用的机具材料应及时清理回收。