一,填空题(共20分,每空1分)

1,火灾自动报警系统一:般由

___________,___________,_____________,消防控制设备和电源等部分组成.

2,火灾自动报警的基本形式有:_________系统,________和

__________系统.

3,光电感烟探测器根据火灾所产生烟雾颗粒对光的吸收和散射作用可分为_________型和__________型两种.

4,在有梁的顶棚上设置感烟探测器,感温探测器时:当梁突出顶棚的高度小于_____时,可不计梁对探测器保护面积的影响;当梁突出顶棚的高度超过_______时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器.

5,自动喷水灭火系统是由______-,_______,水流报警装置

(________和_______)等组件,以及管道,供水设施组成.

6,自动喷水灭火系统按喷头的开启形式,可分为__________喷头系统和________头系统;按报警阀的形式,可分为_________系统,_________系统,预作用系统和雨淋系统.

7,消防控制室设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于

________;双列布置时不应小于________.

二,单项选择题(共20题,每题1分)

1,不宜选用离子感烟的场所( )

A,相对湿度长期大于95%;

B,电子计算机房,通讯机房,电影或电视放映室

C,有电器火灾危险的场所

D,饭店,旅馆,教学楼,办公楼的厅堂,卧室

2,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离,不应大于( ).

A,20m B30m C40m D50m

3,气流速度大于( )时,不宜选用离子感烟探测器.

A,3m/s B,4m/s C,5m/s D,6m/s

4,手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度( )处. A,1.0m B,1.2m C,1.5m D 1.6m

5,疏散通道上的防火卷帘,在感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面( )m;

A,1.5 B,1.6 C,1.7 D,1.8

6,首层发生火灾,火灾应急广播宜先接通( )

A,本层,二层及地下各层 B,本层及地下各层

C,本层及二层 D ,二层及地下各层

7,不应火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于()

A、0.2m

B、0.5m

C、0.8m

D、1m

8、火灾探测器周围(B)内,不应有遮挡物。

A、0.2m

B、0.5m

C、0.8m

D、1m

9、火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于()

A、0.5m

B、1m

C、1.5m

D、2m

10、火灾探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于()度。

A、15

B、30

C、45

D、60

11、装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于()cm 的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。

A、50

B、70

C、80

D、60

12、自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68度时,工作液色标为()色。

A、橙

B、红

C、黄

D、绿

13、湿式喷水灭火系统中一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过()个

A、800

B、700

C、600

D、500

14、自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾持续时间不小于()计算。

A、3h

B、2h

C、1h

D、10min

15、室内消火栓应设在明显易于取用的地点,栓口离地面高度宜为()米。

A、1.1

B、1.0

C、1.5

D、1.2

16、水泵结合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为()m.

A、150

B、60

C、15-40

D、120

17、室内消火栓的间距应由计算确定,高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过

()m

A、50

B、40

C、30

D、20

18、供消防车取水的消防水池,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过()m

A、7

B、6

C、5

D、4

19、高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力。当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓的静水压力不应低于()Mpa.

A、0.05

B、0.07

C、0.10

D、0.15

20、室外消火栓的间距不应超过()m

A、60

B、100

C、120

D、150

三、多项选择题(共10题,每题2分)

1、点型电子感温探测器受油雾等污染会影响其外露热敏元件。()

A、相对湿度经常高于95%以上的场所,有大量粉尘、水雾滞留的场所。厨房、锅炉房、发电机房、茶炉房、烘干车间等;

B、有可能发生无烟火灾的场所,正常情况下有烟和蒸气滞留的场所以及其他不宜用感烟探测器的厅堂和公共场所。汽车库、小会议室等。

C、对于可能产生阴燃火或需要早期报警以避免重大损失的场所;

D,正常温度在0摄氏度以下的场所,不宜采用点型定温探测器,可用差温或差定温探测器。

2,宜选用离子感烟探测器的场所【】。

A,饭店,旅馆,教学楼,办公楼的厅堂和卧室

B,电子计算机房,通讯机房,电影或电视放映室

C,楼梯,走道,电梯机房等

D,书库,档案库等

E,有电器火灾危险的场所

3,建筑物内,应分别单独划分探测区域的场所有【】

A,建筑物闷顶 B,敞开楼梯间 C,防烟楼梯间前

室 D,管道井 E,建筑物夹层

4,不宜选用光电感烟探测器的场所【】

A,可能产生黑烟 B,大量积聚粉尘

C,可能产生蒸汽和烟雾 D,在正常情况下有烟泄留

5,消防控制室的控制设备对高层建筑物室内消火栓系统有下列控制及显示功能【】。

A,控制消防水泵的启,停

B,显示启泵按钮的位置

C,显示消防水泵的工作,故障状态

D,水流指示器的工作状态

6,下列系统中,【】属于闭式自动喷水灭火系统。

A,湿示自动喷水灭火系统

B,雨淋系统

C,干示自动喷水灭火系统 D,水幕系统

E,预作用自动喷水灭火系统

7,洒水喷水按安装方式可分为【】喷头。

A,下垂式B,直立式 C,普通型 D,边墙型E,落地型

8,干式喷水灭火系统适用的环境温度为【】。

A,低于4度, B,高于4度 C,高于70度 D,低于70度 E不限

9,末端试水装置动作后,下列【】组件应动作。

A,水流指示器 B,水力警铃 C,压力开关

D,湿式报警阀 E,闭式喷头

10,湿式报警阀组的作用是【】。

A,接通或关断水流 B,发出声响报警

C,防止管网水倒流 D,启动消防水泵 E,喷水

四,判断题

常见固定消防设施的使用方法及维护

常见固定消防设施的使用方法及维护 第一节室内消火栓的使用方法及维护 室内消火栓是建筑物内的一种固定灭火供水设备。它包括消火栓及消火栓箱。 一、室内消火栓和室内消火栓箱 室内消火栓和室内消火栓箱通常设于楼梯间、走廊和室内的墙壁上。箱内有水带、水枪与消火栓出口连接,消火栓则与建筑物内消防给水管线连接。发生火灾时,按开启方向转动手轮,水枪即喷射出水流。(一)室内消火栓 室内消火栓由手轮、阀盖、阀杆、本体、阀座和接口等组成。

使用室内消火栓时,应先打开消火栓箱,取出水带和水枪,把消火栓阀门手轮按开启方向旋转,即可出水灭火。 平时维护保养应注意: 1、定期检查室内消火栓是否完好,有无生锈、漏水现象; 2、检查接口垫圈是否完整无缺; 3、消火栓阀杆上应加注润滑油; 4、定期进行放水检查,以确保火灾发生时能及时打开放水。 (二)消火栓箱 消火栓箱是放置室内消火栓、水枪、水带及电控按钮等器材地箱体,安装与建筑物内,可根据要求嵌墙安装,也可挂在墙上。使用室内消火栓箱时,根据箱门的开启方

式,用钥匙开启箱门或击碎玻璃,扭动锁头打开,如消或栓设有“紧急旋钮”,应将其下的拉环向外拉出,再按顺时针方向转动旋钮,打开箱门。打开箱门后,取下水枪,按动水泵启动按钮,旋转消火栓手轮,即可开启消火栓,铺设水带进行设水。 消火栓箱的维护保养应注意以下几点:1、灭火后,要把水带洗净晾干,按盘卷或折叠方式放入箱内,再把水枪卡在枪夹内,装好箱锁,换好玻璃,关好箱门。 2、定期检查消火栓箱门是否损坏,门锁是否开启灵活,拉环铅封是否损环,水带转盘框架是否完好,箱体是否锈蚀。发现问题,应及时更换和修理。 二、消防软管卷盘 消防软管卷盘和室内消火栓一样,是建筑

常见消防器材的介绍容易出现的问题和检查维护的方法

常见消防器材的介绍,容易出现的问题和检查维护的方法 自动报警系统 系统简介 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 常见问题 1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右,(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七年)。但现在有的建筑报警系统一经十几年了,对探头仍不更换、不维修、不清洗,探测器的灵敏度根本满足不了工作需要,所得到的火灾信息也不可能准确,这就可能贻误报警时机,造成灾难,这种情况属于重大火灾隐患。 2、自动报警系统年检失当。有的单位不能坚持年检,有的测试方法不规范,测试结果缺乏可靠性。(这种责任检测单位应当承担)一些单位对法定年检敷衍了事。 3、有的单位对建筑消防设施管理松懈,平时对自动报警系统疏于维护,出现问题不能及时维修,带病运行; 4、有的自动报警系统与灭火系统和其他消防设施系统的不能联动,消防设施系统功能存在缺陷,这种现象在八十年代末和九十年代的建筑中很普遍。 5、有的单位消防控制室平时值班人员不足,往往一人一天,超过12小时的值班;不足两人在岗。不认真填写值班记录。 6、消防电源存在问题,不能保证自动报警系统在停电的情况下自动切换继续工作。 7、建筑消防设施更新换代,或增加配置,更新设备时,设计不合理,与原设备其他系统无法联动。 8、自动报警系统放弃使用,不申请不报告,自消自灭。这种情况比例不小,属于重大火灾隐患。 9、自动报警系统没建立完整的操作规程,并且不按照操作规程去运行,有的单位消防控制室未保证24小时监控,甚至上班开机,下班关机。

初级消防设施操作员试题练习(60)

消防设施操作员试题练习(60) 本次试题练习题目选自初级消防设施操作员试题卷,共计5个题目,都是单选题,初级消防设施操作员考试一共100个单选题,40个多选,60个判断,都是0.5分,共计满分100分 1、( 0 . 5 分) 关于遇水放出易燃气体的物质的危险特性,下列哪一项不正确的是()。 A. 遇水易燃易爆性 B. 遇氧化剂、酸着火爆炸性 C. 自燃危险性 D. 积热自燃性 【正确答案】:D 【答案解析】: P 33 ,遇水放出易燃气体的物质的危险特性主要表现四个方面:(一)遇水易燃易爆性;(二)遇氧化剂、酸着火爆炸性;(三)自燃危险性;(四)毒害性和腐蚀性。 2、( 0 . 5 分) 在并联电路中要测哪一个元件或哪一段电路两端的电压,就将电压表()在这个元件或这段电路两端。 A. 串联 B. 串并联 C. 并联 D. 混联 【正确答案】:C 【答案解析】: P47,电压表的连接方式:在并联电路中要测哪一原件或哪一段电路两端的电压,就将电压表并联在这个原件或这段电路两端。

3、( 0 . 5 分) 玻璃球工作液为绿色表示该玻璃球洒水喷头的公称动作温度为()℃。 A. 57 B. 68 C. 79 D. 93 【正确答案】:D 【答案解析】: P245,表3-9 4、( 0 . 5 分) 气体灭火系统防护区应有能在()内使该区域人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志。 A. 15S B. 30S C. 45S D. 60S 【正确答案】:B 【答案解析】: P256,九、气体灭火系统防护区的安全要求:1.防护区应有能在30s 内使该区域人员疏散到走道与出口,在疏散走道与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志 5、( 0 . 5 分) 自动喷水灭火系统,按安装的()开闭形式不同分为闭式和开式系统两大类型。 A. 报警阀组 B. 压力开关 C. 水流指示器 D. 洒水喷头 【正确答案】:D

消防设施检查方法、标准

消防设施检查方法/标准 一、水泵房 1、检查频率:每天9次,白天3次晚上6次; 2、检查内容:水泵及组件外观、水泵电源、水池水位、管道阀门、压力、点动; 3、检查方法/标准: a、水泵房保持干燥、整洁,水泵、控制柜和管道外观无损坏; b、控制箱电源指示灯和停止指示灯亮,转换开关指向自动位置; c、水池水位在水位器正常位置,老水池溢水口不冒水,新水池水位监视模块不报警, 高水位和低水位指示灯无闪烁; d、水泵主管蝶阀和泄水阀应该在“开”的位置,回水阀应该在“关”的位置; e、老喷淋泵和消防泵压力保持在0.5-0.7mpa之间,仓库喷淋泵压力保持在0.6-1mpa 之间; f、每周至少点动一次,如压力低于上述值,查明原因后补压。 二、稳压泵 1、检查频率:每天9次,白天3次晚上6次; 2、检查内容:水泵及组件外观、气压罐、水泵电源、水箱水位、管道阀门、压力; 3、检查方法/标准: a、稳压水泵、气压罐、控制柜和管道外观无损坏; b、控制箱电源指示灯亮,控制开关指向自动位置,选择开关指向1#泵或2#泵; c、水箱保持满水,溢水口不冒水; d、稳压泵水管蝶阀全部在“开”的位置; e、稳压泵压力指针应该在压力表的起泵指针和停泵指针之间,即不低于0.1mpa,不 高于0.25mpa,气压罐压力应与水泵压力表压力相当,如压力低于起泵下限不起泵或 停泵上限不起泵,应上报维修。 三、消防栓 1、检查频率:每月1次,间隔时间要均衡,要求在上半月内完成; 2、检查内容:外观、消防栓阀门、水枪、水带、起泵按钮、灭火器; 3、检查方法/标准: a、消防栓外观和内部卫生整洁、无锈蚀,配件齐全,消防栓前无堵塞物; b、消防栓接头牢固,阀门无渗漏,水枪、水带和接头完好无破损; c、起泵按钮外观完好,安装牢固,指示灯无异常亮灯;

消防设备考试试题word版

消防﹒设备二〇〇四年广东省消防设施专项 工程设计人员消防专业考试试卷 消防设备科目 广东省公安厅消防局制 二○○四年九月

应考人员注意事项 答题卡上只需填写姓名和准考证号码(相应数字需涂黑),座位号、试卷类型和考试科目不必填写。 全卷共105题,全部在答题卡上作答,在试卷上作答成绩无效。 选择题包括单选、多选、案例题,请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母用铅笔涂黑。 判断题,请按题号在答题卡上将“正确”对应“A”或“错误”对应“B”的符号用铅笔涂黑。

一、单项选择题。请在所给的选项中选出一个最符合题意的答案。每题1 分,选错、多选为0分。共30题。 1、窒息灭火其主要灭火机理是()。 A.减少可燃物 B.降低温度 C.降低氧浓度 D.降低燃点 2、()火灾属于B类火灾。 A.麻 B.煤气 C.木材 D.原油 3、粉尘爆炸属于()。 A.物理爆炸 B.化学爆炸 C.气体爆炸 D.蒸气爆炸 4、《建筑设计防火规范》规定,乙类爆炸危险性气体的爆炸下限()。 A.≤5% B. <10% C.≥10% D.≤10% 5、物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 C.物理、生物 D.生物、化学 6、建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的()决定的。 A.燃烧性能 B. 耐火极限

C.燃烧性能和耐火极限 D.支持能力 7、难燃烧物品、非燃烧物品的可燃包装重量超过物品本身重量1/4时,其火灾危险性应为()。 A.乙类 B.丙类 C.丁类 D.戊类 8、全部设有自动灭火设备的一、二级地下丙类厂房,其防火分区最大允许占地面积不应大于()平方米。 A.400 B.500 C.600 D.1000 9、除规范另有规定外,未设自动灭火系统的一、二级耐火等级的多层民用建筑,其地上层防火分区最大允许建筑面积不应大于()。 A.1000m2 B.1500m2 C.2000m2 D.2500m2 10、戊类库房储存的是()。 A.难燃烧物品 B.可燃液体 C.非燃烧物品 D.氧化剂 11、除规范另有规定外,歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于()个。 A.1 B.2 C.3 D.4 12、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过()l/s时,可布置成枝状。

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施 检 测 方 案 建筑消防设施检测方案 1 范围 本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。

本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器 GB5135.1—2003~GB5135.13—2006 自动喷水灭火系统 GB14561—2003 消火栓箱 GB14102—2005 防火卷帘 GB14287—2005 电气火灾监控系统 GB15322—2003 可燃气体探测器 GB16806—2006 消防联动控制系统 GB17429—1998 火灾显示盘 GB179459—2000 消防应急灯具 GB19880—2005 手动火灾报警按钮 GB50016—2006 建筑设计防火规范 GB50045—95(2005版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084—2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098—98(2001版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140—2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001版)低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50166—92 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50193—93(1999版)二氧化碳灭火系统设计规范 GB50196—93(2002版)高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规范 GB50261—2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50263—2007 气体灭火系统施工及验收规范 GB50281—2006 泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50338—2003 固定消防炮灭火系统设计规范 GB50370—2005 气体灭火系统设计规范 JGJ/T16—92 民用建筑电气设计规范 GA30.1—2002~GA30.3—2002 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 GA61—2002 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 GA386—2002 防火卷帘控制器 GA400—2002 气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法

消防安全知识考试试题库完整

消防安全知识考试题库 一、判断题 1、消防法律法规是指国家制定的有关消防管理的一切规范性文件的总称。包括消防法律、消防行政法规、技术标准等。(√) 2、消防技术标准根据强制约束力的不同,分为强制性标准和推荐性标准。(√) 3、消防责任事故罪是指行为人违反消防管理规范,经公安消防机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的行为。(√ ) 4、消防工作由国务院统一领导,地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。(√ ) 5、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(√ ) 6、“防消结合”,就是把防火和灭火有机结合起来,相互相成、互相促进。(√ ) 7、闪点是评定液体火灾危险性的主要依据。物质的闪点越高(越低),火灾危险性就越大;反之,则越小。(×) 8、物质燃烧或热解后产生的气体和烟雾称为燃烧产物。燃烧产物包括完全燃烧产物和不完全燃烧产物。(√ ) 9、可燃物质由于其自身所发生的物理、化学或生物变化而产生热量并积蓄,使温度不断上升,燃烧起来的现象,称为着火(自燃)。(× ) 10、由于水分布广泛,取用方便,在化学性质上呈中性、无毒,且冷却效果非常好;因此,水是最常用、最主要的灭火剂。(√ ) 11、电路一般是由电源、负载、导线和开关4个基本部分组成。(√ ) 12、完整的一套防雷装置都是由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。(√ ) 13、避雷针、避雷带和避雷网,实际上都是防雷装置中接闪器呈现的不同类型。(√ ) 14、在限定空间内,可燃物的表面局部(全部)卷入燃烧的瞬变状态称为轰然,标志着火灾进入猛烈燃烧阶段。(× )

15、防火分区是指在建筑物内部采用防火墙、耐火楼板(及其他防火分割设施)分隔而成,防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的(局部)空间。(× ) 16、防烟分区是指在建筑物地面(屋顶或顶棚、吊顶下)采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间。(× ) 17、排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外,保障建筑物内的有烟区域保持一定能见度的系统。(√ ) 18、防烟系统是指采用机械(加压)排烟方式(或自然通风方式),防止建筑物发生火灾时烟气能进入疏散通道和避难场所的系统。(× ) 19、消防安全检查是单位内部结合自身情况,适时了解本单位内部消防安全工作开展情况,督促、整改存在问题和隐患的一项消防安全管理活动。(√ ) 20、消防安全重点单位应每日进行防火巡查,并确定巡查的人员(内容、部位)和频次。(× ) 21、机关、团体、事业单位应至少每月(每季度)进行一次防火检查,其他单位应至少每季度(每月)进行一次防火检查。(× ) 22、在发生火灾疏散物资时,应先疏散受水、火、烟威胁最大的物资。(√ ) 23、当灭火人员能够接近着火物时,应迅速利用身边的灭火器材进行灭火,尽量将火势控制在初期、低温、少烟阶段。(√ ) 24、任何单位和个人在发现火灾时,都有报告火警的义务;任何单位和个人(成年人)都有参加有组织灭火工作的义务。(× ) 25、防火巡查人员应及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险;对无法当场处置的,应立即报告;如发现初期火灾应及时扑救并立即报警。(√ ) 26、常见的引火源包括:明火焰、电火花、高温物体、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝热压缩(机械能转变为热能)、化学反应放热(化学能转变为热能)等七类。(√ ) 27、气焊、气割作业时,产生的熔渣温度可达2500℃(2000℃)。(× ) 28、一般来说,电焊熔渣粒径越大,飞散距离越近,环境温度越高,则熔渣越不容易冷却,也就越容易引燃附近的可燃物。(√ ) 29、无焰燃烧的烟头是常见的高温物体,烟头中心部位温度在700℃,其表面温度约为200~300℃,可以引燃纸张、可燃纤维、可燃粉尘等。(√ )

最新固定消防设施试题

固定消防设施试题

固定消防设施试题(A卷) 一,填空题(共20分,每空1分) 1,火灾自动报警系统一:般由 ___________,___________,_____________,消防控制设备和电源等部分组成. 2,火灾自动报警的基本形式有:_________系统,________和 __________系统. 3,光电感烟探测器根据火灾所产生烟雾颗粒对光的吸收和散射作用可分为_________型和__________型两种. 4,在有梁的顶棚上设置感烟探测器,感温探测器时:当梁突出顶棚的高度小于_____时,可不计梁对探测器保护面积的影响;当梁突出顶棚的高度超过_______时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器. 5,自动喷水灭火系统是由______-,_______,水流报警装置 (________和_______)等组件,以及管道,供水设施组成. 6,自动喷水灭火系统按喷头的开启形式,可分为__________喷头系统和________头系统;按报警阀的形式,可分为_________系统,_________系统,预作用系统和雨淋系统. 7,消防控制室设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于 ________;双列布置时不应小于________.

二,单项选择题(共20题,每题1分) 1,不宜选用离子感烟的场所( ) A,相对湿度长期大于95%; B,电子计算机房,通讯机房,电影或电视放映室 C,有电器火灾危险的场所 D,饭店,旅馆,教学楼,办公楼的厅堂,卧室 2,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离,不应大于( ). A,20m B30m C40m D50m 3,气流速度大于( )时,不宜选用离子感烟探测器. A,3m/s B,4m/s C,5m/s D,6m/s 4,手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度( )处. A,1.0m B,1.2m C,1.5m D 1.6m 5,疏散通道上的防火卷帘,在感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面( )m; A,1.5 B,1.6 C,1.7 D,1.8 6,首层发生火灾,火灾应急广播宜先接通( ) A,本层,二层及地下各层 B,本层及地下各层 C,本层及二层 D ,二层及地下各层 7,不应火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于() A、0.2m B、0.5m C、0.8m D、1m

消防设施检测内容及程序详解

消防设施检测内容 消防设施检测内容有七大项 1、火灾自动报警系统; 2、消防供水系统; 3、室内消火栓系统; 4、自动喷水(雾)灭火系统; 5、防排烟及通风空调系统; 6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁; 7、气体灭火系统消防电气检测内容有六大项:1、变压器室;2、高(低)压配电装置;3、低压配电箱(盘);4、低压配电线路敷设;5、电气照明装置;6、开关、插座 新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定:一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,

应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 消防检测法规条文:安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。

消防设施检查报告范文

消防安全自查报告 自接到消防安全检查通知后,我校立即组织进行了一次大检查,校长亲自带领学校安全员、总务主任、水电工及有关人员对学校的专用教室、教室、财务室等进行了全面自查,对报警装置进行检测调试,对消防设施进行全面自查,现将自查情况汇报如下: 一、落实了安全责任制。 学校都制定了消防安全责任制和各岗位消防安全职责,明确了各部门的安全责任和安全责任人,签订了《消防安全责任状》,并严格按照责任制和责任状的要求去做。 二、学校消防安全通道畅通;每楼层按标准配置了消防器材,并在有效期内。 三、校制定了灭火应急疏散预案,并定期组织师生进行了消防练习。 四、按照国家有关规定配置了消防设施、消防器材。消防设施和消防器材定期进行了检修,无损坏和不可用现象。 五、消防疏散通道、安全出口畅通。 六、学校定期对师生进行消防宣传教育和培训,并组织了消防知识竞赛活动。 七、学校每月都有安全工作会议及安全检查并有记录。 通过自查自纠,让广大教职工进一步认清肩负的重大责任,增强忧患意识,自觉、主动地落实安全工作,全力维护好学校的安全与稳定。 ? 根据武大保字《关于开展春季消防安全专项整治工作的通知》文件精神,学院在全院范围内组织开展了春季消防安全专项整治工作。2月28日,由学院领导和学生工作办公室组成的春季消防安全专项整治工作领导小组,对学院进行了全面消防安全检查。? 一、检查重点? 1.这次主要是对违章使用100w以上大功率电器及私自乱拉电源线等全方面检查,对违章使用电炉、电热杯、电饭锅、水煮器和乱拉电源线的同学,给予警告并及时处理。? 2.对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用,做好日常保养维护和防火器材的添加和更换。? 3.对在寝室吸烟和熄灯后用蜡烛照明等违规情况的同学给予警告,消防安全委员会、后勤及保卫部门坚持24小时值班,(有情况随时呼叫)。? 4.值班人员每天检查学生晚上的就寝率,寝室文明卫生检查,做到发现安全隐患能及时消除,将此作为一项日常事务性 的工作抓紧。? 二、检查中发现的问题?

消防器材考试试题

消防器材考试题 姓名:分数: 一、选择题 1.使用二氧化碳灭火器时,人应站在___。( ) A.上风位B.下风位C.无一定位置 2.建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间? ( ) A.5-7分钟B.8--10分钟C.15分钟 3.使用水剂灭火器时,应射向火源哪个位置才能有效将火扑灭?(A) A.火源底部B.火源中间C.火源顶部 4.下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾? ( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉剂灭火剂C.泡沫灭火器 5.如果因电器引起火灾,在许可的情况下,你必须首先( ) A.找寻适合的灭火器扑救B.将有开关的电源关掉C.大声呼叫 6.在灭火器型号中灭火剂的代号:p代表___;F代表___;T代表___;Y代表___。() A. 泡沫灭火剂、干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂、1211灭火剂 B. 干粉灭火剂、泡沫灭火剂、1211灭火剂、二氧化碳灭火剂 C. 1211灭火剂、二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂、泡沫灭火剂 7.下列哪种灭火器不能用来扑灭油类火灾? ( ) A.水剂B.二氧化碳粉剂C.泡剂 8.建筑物内发生火灾时,应该首先___( )

A.立即停止工作,通过指定的最近的安全通道离开。 B.乘坐电梯离开C.向高处逃生 9.地面上的绝缘油着火,应用___进行灭火。() A.水 B.二氧化碳灭火器 C.干砂 10.在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是___( ) A.中毒 B.缺氧 C.爆炸 二、填空题 1、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源(),然后进 行()灭火。对带电设备应使用()等灭火,不得使用()灭火。对注油设备应使用()等灭火。 2、1211灭火器每隔()检查一次总重量,下降()就要灌 装充气。 3、当身上衣服着火时,可立即() 4、灭火器应()检查一次。 5、灭火器应放置在()。 三、判断题 1、干粉火火器主要用于扑救哪些火灾用于扑救石油及其产品、可燃 气体、电器设备的初起火灾。() 2、所有灭火器必须锁在固定物体上。( ) 3、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于4米。() 4、泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。()

消防设施检测方法、标准详解

消防设施检测方法/标准 一、探测器 1、测试频率:烟感、温感探头每年1次,手报按钮每季度1次; 2、测试内容:探测器报警能力,探测器地址,探测器物理位置; 3、测试方法/标准: a、烟感探头采用加烟测试,温感探头采用加温测试,手报按钮采用现场报警进 行测试; b、各种探头测试时应该有红色报警指示灯亮,消控主机能接收来自该探测器的 火警信息; c、消控主机接收到的火警信息应和现场探测器的信息一致,包括地址码和物理 地址; d、如不能正常报警应进行维修,如报警信息不一致应对主机或探测器进行修改。 二、消防栓按钮 1、测试频率:至少每半年进行1次; 2、测试内容:消防栓按钮报警能力,消防栓按钮地址码和物理位置以及起泵能力; 3、测试方法/标准: a、消防栓按钮采用现场报警进行测试; b、测试时应该有红色报警指示灯亮,起泵后绿色反馈指示灯亮,消控主机能接 收来自该探测器的火警信息; c、消控主机接收到的消防栓报警信息应和现场消防栓按钮的信息一致,包括地 址码和物理地址; d、如不能正常报警应进行维修,如报警信息不一致应对主机或探测器属性进行 修改。 三、排烟阀、送风阀、防火阀 1、测试频率:至少每季度进行1次; 2、测试内容:各种风阀地址码和物理位置,远程启动,反馈信息,复位能力; 3、测试方法/标准: a、排烟、送风阀采用消控主机远程启动进行测试; b、测试时控制模块应该有红色启动指示灯亮,风阀打开后有红色反馈指示灯亮, 消控主机能接收来自该风阀的反馈信息,停止后能正常复位; c、消控主机远程启动的风阀和现场动作的风阀地址信息应该一致;

d、如不能正常启动风阀(控制模块有或无启动信号)应进行维修,如反馈信息 和现场不一致应对主机或风阀属性进行修改; e、防火阀采用现场关闭方式进行测试,测试时防火阀监视模块应该有红色报警 指示灯亮,消防报警主机能接收到该防火阀的火警信息,且地址码和物理地 址应和现场一致,如不能接收报警信息或反馈的设备信息和现场不一致应进 行维修。 四、电源强切 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:非消防用电,门禁控制用电,地址信息,远程断电,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程启动断电; b、启动强切控制模块时启动指示灯亮,断电后反馈指示灯亮,消控主机能接受 来自该强切控制模块动作的反馈信息; c、如不能正常断电应进行维修,如消控主机接收到的设备信息和现场不一致, 应对设备属性进行修改。 五、防火卷帘 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:远程迫降,卷帘迫降情况,设备地址信息,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程迫降; b、启动卷帘控制模块时,启动指示灯亮,迫降到底后反馈指示灯亮,消控主机 能接受来自该卷帘控制模块动作的反馈信息; c、卷帘能迫降到底部正常位置,无卡槽现象; d、如不能正常迫降、迫降停止位置异常或卡槽应进行维修,如消控主机接收到 的设备信息和现场不一致,应对设备属性进行修改。 六、常开式防火门 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:远程关门,闭门器或脱扣器关门情况,设备地址信息,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程关门; b、启动防火门控制模块时,启动指示灯亮,电动闭门器或脱扣器动作后反馈指

固定消防设施的操作规程示范文本

固定消防设施的操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

固定消防设施的操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)消防水泵、泡沫泵的操作 1.启动前的检查与准备 1.1消防水泵、泡沫泵均采用离心泵清水泵,工艺均采 用环泵式流程。首先要检查机泵个部位的固定螺栓有无松 动,泵的连轴器的两轴是否同心,端面间隙是否合适,检 查泵机组周围有无杂物。 1.2按泵转动方向盘3-5圈,检查转动是否灵活,有无 卡紧现象及杂音。 1.3检查并调整好盘根的松紧程度,检查排污系统是否 畅通。 1.4检查并调整好仪表是否齐全准备,灵活好用。 1.5检查消防池水量,泡沫罐储量是否符合规定。

1.6按真空泵操作规程启动真空泵给消防水泵罐待启。 2.启泵 2.1接到灭火命令后,按离心泵操作规程按启动按钮。缓慢打开泵出口阀,根据需要调整好泵压及流量。 2.2将泡沫比例混合器手柄指示转移到所需要的泡沫指数上。 2.3泡沫泵的出口压力不得超过0.03Mpa。等泵运转正常后逐渐打开出口阀。同时打开比例混合器的入口阀、出口阀和通向泡沫液罐的阀门。混合器入口压力一般在0.6-1.2Mpa即可,最好为0.9Mpa。 2.4整混合器进口压力,保证泡沫产生器标准压力 5Mpa的要求。罐上泡沫产生器若比泡沫泵的相对位置高1.3米,泡沫管线的摩阻为2M时,则泡沫泵的出口压力应调整到稍大于0.65Mpa即可。 2.5泵运行中按“看、听、摸、查、报、记”六字

消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案 编制单位:四川信安工程检测有限公司 2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维 保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 □火灾自动报警系统; □自动喷水灭火系统; □消火栓系统; □防排烟系统; □气体灭火系统; 二、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 三、维修依据及标准 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 五、季检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、自动喷淋系统: a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 3、消火栓系统: a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理; d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 4、防排烟系统:

消防安全知识试题(含答案)

消防安全知识试题 一、填空题:8小题16分 1、烟气传播的方向是火灾蔓延的方向。 2、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施。 3、基本灭火的方法有冷却法、窒息法、抑制法、隔离法。 4、消防安全“四个能力”:1、检查和整改火灾隐患能力2、扑救初期火灾能力3、组织引导人员疏散逃生能力4、消防安全知识宣传教育培训能力 5、灭火第一战斗力量是指失火现场单位员工在第一时间自发形成的灭火救援力量。 6、灭火第二战斗力量是指火灾确定后,单位按照灭火和应急疏散预案,组织员工形成的灭火救援力量。 7、火警电话是“119”。 8、向公安消防队报火警时必须讲清的内容:(1)发生火灾单位的详细地址(2)起火物(3)火势情况(4)人员伤亡和被困情况(5)报警人姓名及所以电话号码。 二、选择题21小题22分 1、我国大陆通用的火灾报警电话为( B )。 A、120 B、119 C、112 2、任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。( A ) A、正确 B、错误 3、任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。( A ) A、正确 B、错误 4、使用灭火器灭火时,要对准火焰的( C)喷射。 A、上部 B、中部 C、根部 5、据统计,火灾中死亡的人有80%以上属于( B )。 A、被火烧死 B、烟气窒息致死 C、跳楼或惊吓致死 6、火灾烟气因为温度较高,通常在室内空间上部。(A ) A、正确 B、错误 7、火场中防止烟气危害最简单的方法是( C)。 A、跳楼或窗口逃生 B、大声呼救 C、用毛巾或衣服捂住口鼻低姿势沿疏散通道逃生

A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 9、泡沫灭火器不能用于扑救(D )火灾。 A.塑料 B.汽油 C.煤油 D.金属钠 10、灭火器压力表用红、黄、绿三色表示压力情况,当指针指在绿色区域表示(A )。 A、正常 B、偏低 C、偏高 11、走廊、楼道等公用区域可以放置、堆积其他杂物。(B ) A.正确B.错误 12、公共娱乐场所安全出口的疏散门应向里开启。( B ) A.正确B.错误 13、火场逃生时,应该弯腰行走或爬行,并用湿毛巾捂住口鼻。(A) A.正确B.错误 14、大火封门无路可逃时,可用浸湿的被褥、衣物等堵塞门缝,向门上泼水降温,以延缓火势蔓延时间,呼救待援。(A) A.正确B.错误 15.人员密集场所应划定安全疏散逃生责任区,确定各责任区 B ,提高组织引导人员疏散和逃生的能力。 A.治安管理员 B.疏散引导员 C.消防安全员 D.消防志愿者 16.单位应通过消防宣传教育培训,使员工普遍达到“三懂”。以下哪一项不是“三懂”内容 C ? A.懂消防基本常识 B.懂消防设施器材使用方法 C.懂扑救初期火灾 D.懂逃生自救技能 17. 机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施 C 至少进行一次全面检测。 A.每季度 B.每半年 C.每年 D.每月 18. 任何单位、 A 都有参加有组织的灭火工作的义务。 A.成年人 B.个人 C.公民 D.职工 19. 据统计,火灾中死亡的人有80%以上属于 B A、被火烧死 B、烟气窒息致死 C、跳楼致死 D、惊吓致死 20. 高层建筑中发生火灾时,要尽快逃离火场,我们应该 D A、乘坐电梯逃生 B、沿着敞开楼梯逃生 C、跳楼逃生 D、从疏散楼梯逃生

常用消防设施有哪些

常用消防设施有哪些?作用是什么? 常用的消防设建筑消防设施建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。 建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。

但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: (一)自动报警系统。 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 自动报警系统存在的常见问题:

消防设施检测记录表

建筑消防(电气)设施检测记录表 一、汇总表检测时间:年月日至月日 甲方现场负责人:施工单位现场负责人: 电话:电话:

建筑消防(电气)设施检测记录表 二、火灾自动报警系统检测时间: 1.消防控制室□: ⑴设置地点:; ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质/铝合金),防火玻璃□,门开启方向□,感烟探测器□;设备房名称标识□;相关制度□;对外直拨电话□;应急灯□,照明灯具□;无关管路通过□; ⑶正常照明时的工作面照度 lx,应急照明时工作面照度 lx。 ⑷消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路故障时间秒。 ⑸火灾报警控制器(联动型):柜式//琴台式/壁挂式/单列/双列/三列。 型号:数量:台,控制器、控制箱及门接地□; 生产厂家:出厂日期: 安装距离:正面 m,后侧 m,左侧 m,右侧 m,距地: m。 火灾报警控制器绝缘电阻:对地 MΩ,相间 MΩ;接地电阻Ω。 控制器主电直接连消防电源□,。备\专用蓄电池□。 2.不同系统、电压等级、电流类别的导线是否穿在同一管内□,物理位置。 顶棚内布线穿管不到位□,未穿管□,物理位置。 3.手动火灾报警按钮□:安装高度: m, 物理位置,分区最远距离: m。 4.消防广播□: 消防广播扬声器背景噪音 dB,最远点声强 dB,物理位置,消防广播分区最远距离 m。 5.消防电话□:安装高度: m,物理位置。 6.火灾警报装置(声光报警器)□: 背景噪音 dB,声强 dB,物理位置。 7. 火灾探测器内走道安装距离□: ⑴宽度小于3m内走道顶棚设置宜居中布置,感烟间距 m;⑵距端墙距离 m。 ⑶物理位置。 注:火灾探测器安装间距见GB50116-2013/第6.2.4条“在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。” 8.电梯机房□: ⑴设置地点:, ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质);防火玻璃□;门开启方向□;设备房名称标识□; 应急灯□,照明灯具□;消防电话□,安装高度 m; ⑶消防电梯:型号:数量:台;载重量: kg,行驶速度: m/s; 生产厂家:出厂日期: ⑷正常照明时的工作面照度 lx,应急照明时工作面照度 lx。

2016消防设施试题与答案

江苏安仕达消防技术有限公司 建筑消防设施培训试题成绩:1)《建筑设计防火规范》规定防火墙的耐火极限不应小于 h。(C) A.4、4 B.3、3 C.4、3 D.3、4 2)未设置自动灭火系统的18层普通住宅的每个防火分区的建筑面积不应大于 平方米。(B) A.1000 B.1500 C.2000 D.3000 3)停放车辆为100辆的地下复式汽车库,其防火分区的建筑面积不应小于 平方米。(D) A.2000 B.4000 C.1300 D.2600 4)高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过 m的附属建 筑。(C) A.12 B.20 C.24 D.32 5)对建筑构件进行耐火试验,如试件背火面的平均温升超过试件表面初始温度 度,表明试件失去隔热性。(B) A.100 B.140 C.160 D.200 6)耐火等级为一级的高层民用建筑其防火墙的耐火极限不应小于 h。(B) A.2.5 B.3 C.3.5 D.4 7)甲类库房的最多允许建筑层数是层。(A) A.1 B.2 C.3 D.4 8)独立建造的硝酸铵库房,建筑耐火等级不应低于级。(B) A.一 B.二 C.三 D.四 9)建筑高度超过 m的教学楼是一类高层建筑。(C) A.24 B.32 C.50 D.45 10)柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,柴油的闪电不应小于摄氏 度。(C) A.50 B.40 C.55 D.60 11)设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于 平方米。(A)

A.200 B.300 C.400 D.500 12)高层民用建筑用的丙类液体储罐总储量不应超过立方米。(C) A.5 B.10 C.15 D.20 13)20立方米的地下直埋汽油罐与高层民用建筑裙房的防火间距不应小于 米。(B) A.13 B.15 C.25 D.30 14)储量为15立方米的甲、乙类液体储罐与二类高层民用建筑的防火间距不应 小于米。(D) A.20 B.25 C.30 D.35 15)两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之 间不应小于米。(A) A.4 B.5 C.7 D.10 16)甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于 米。(B) A.20 B.25 C.35 D.50 17)建筑物封闭内院,如其短边长度超过 m时,宜设有进入内院的消防车道。 (B) A.15 B.24 C.12 D.18 18)除规范另有规定外,设有自动灭火系统的一类高层民用建筑,其防火分区建 筑面积不应大于平方米。(C) A.800 B.1000 C.2000 D.1500 19)高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于平方米。(A) A.500 B.1000 C.1500 D.2000 20)耐火极限不低于 h的门为甲级防火门。(B) A.0.9 B.1.2 C.0.5 D.0.6 21)三级耐火等级的民用建筑物,最多允许层数是层。(B) A.3 B.5 C.6 D.8 22)建筑物中管道井的检查门应采用。(C) A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.普通门