运行中的电能计量装置按其所计量电能的多少和计量对象的重要程度分五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。

Ⅰ类电能计量装置

月平均用电量500万KW.H及以上或变压器容量为100KVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。

Ⅱ类电能计量装置

月平均用电量100万KW.H及以上或变压器容量为2000KVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。

Ⅲ类电能计量装置

月平均用电量10万KW.H及以上或变压器容量为315KVA及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110KV及以上的送电线路电能计量装置。

Ⅳ类电能计量装置

负荷容量为315KVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。

Ⅴ类电能计量装置

单相供电的电力计费用电能计量装置

各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确等级不应低于表1所示值。

表1准确度等级

电能计量装置类别有功电能表无功电能表电压互感器电流互感器准确度等级Ⅰ0.2S或

0.5S

2.00.

20.2S或

0.2*Ⅱ

0.5S或

0.52.

00.20.2S或

0.2*Ⅲ

1.02.

00.50.5SⅣ

2.03.

00.50.5SⅤ

2.0--

0.5S*

0.2级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用。

第一篇---电能计量装置基本知识

第一篇电能计量基本知识 电能计量是电力生产、营销以及电网安全运行的重要环节,发、输、配电和销售,使用都离不开电能计量。电能计量的技术水平和管理水平不仅影响电能量结算的准确性和公正性,而且事关电力工业的发展,涉及国家电力企业和广大电力客户的合法权益。电能计量是电力安全生产和经营管理的主要基础,电能计量装置准确与否,关系着广大电力用户、发电企业和电网企业的切身利益,关系到电网公司的服务水平。 本篇重点讲述电能计量装置的组成及作用;电能表的分类、铭牌和选用;各类电能表的结构、工作原理及接线。 第一章电能计量装置的基本知识 ◆1.1电能计量装置的组成及作用 1.1.1 电能计量装置的组成 电能计量装置是直接与电网相连并对用户进行电能计量的全套装置。主要由电能表、计量互感器(电流互感器、电压互感器)、及二次回路和附属部件(实验接线盒、电能计量柜箱、门封和门锁)等组成。 1.1.2 电能计量装置的作用 电能计量装置是供电企业和电力客户进行电能计量、结算的“秤杆子”。用来计量用户用电情况,并具有抗破环、数据分析、数据传输、各种系统保护等功能。 1.电能表的作用:用来测量电能的仪表也称电度表,是电能计量装置的核心,用来计量负 载消耗的或电源发出的电能并兼有采样、测量、计算、显示与存储等功能。 2.计量互感器的作用: 互感器分为电压互感器和电流互感器,其作用如下: (1)扩大电能表的量程。电流互感器将大电流变换成小电流;电压互感器将高电压变换成低电压。 (2)隔离高电压、大电流,保证操作人员和仪表的安全。 (3)减少仪表的制造规格。除直接接入式电能表外,电流互感器的二次侧以5A为主,电 压互感器的二次侧以100V为主。 3.二次回路的作用: 互感器的二次回路分为电压二次回路和电流二次回路,其作用如下: (1)电压二次回路是指电压互感器、电能表的电压线圈以及连接二者的导线所构成的回路。由于连接导线阻抗等因素的影响,电能表电压线圈上的电压往往小于额定值,二次回路电压降的大小直接影响电能计量的准确度。 (2)电流二次回路是指电流互感器、电能表的电流线圈以及连接二者的导线所构成的回路。电流互感器的二次负载包括二次连接导线阻抗、电能表电流线圈的阻抗、端钮之间的连接电阻等,它直接影响电流互感器的准确度等级。 1.1.3 电能计量柜 电能计量柜作为电能计量装置的一种,具有封闭性好,安全性强的特点。适用安装在户内、户外,便于加强技术管理。 DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》明确规定,10kV及以下电压供电用户用于贸易结算的电能计量装置,应配置全国统一标准的电能计量柜。 ◆1.2电能计量装置的分类 现行有关规程规定,运行中的计量装置按其所计量电能多少和计量对象的重要性分为 5 类: Ⅰ类:月平均用电量500万kW 及以上或受电变压器容量为10MVA以上的高压计费 用户;200MW及以上的发电机(发电量)、跨省(市)高压电网经营企业之间的互馈电量交换

电能计量装置

一、判断题 1、多功能或最大需量安装式电能表的需量周期误差应不超过需量周期的1%。 答案:正确 2、计量装置的电流互感器二次回路导线截面不小于2.5平方毫米。 答案:错误 3、为防止电流互感器在运行中烧坏,其二次侧应装熔断器。 答案:错误 4、35kV及以上供电的用户应有多种专用互感器分别用于计费、保护、测量。 答案:错误 5、对新建或扩建客户的非线性用电设备接入电力系统,特别是使与电网连接点的谐波电压、电流升高,客户必须采取措施,把谐波值限制在允许的范围内,方能接入电网运行。 答案:正确 6、如果现场发现电能量信息终端不上线,判断是否是SIM的问题,可以用自己的手机SIM卡插入终端看能否上线。 答案:错误 7、装设在35kV及以上的电能计量装置,应使用互感器的专用二次回路。 答案:正确 8、多功能电能表中的RS485通讯线不分正负;门节点信号线正负不能接反。 答案:错误 9、三相三线制用电的用户,只要装DS型三相三线电能表,不论三相负荷对称与否都能正确计量。 答案:正确 10、电能表运行的外界条件与检定条件不同而引起的电能表误差改变量,称为电能表的附加误差。 答案:正确 11、分时电价的时段是由每昼夜中按用电负荷高峰、非峰谷、低谷三时段组成。答案:正确 12、分时电能表的电能计量部分根据工作状态提供状态显示和报警信号等。 答案:错误

二、单选题 1、负荷容量为315KVA以下的低压计费客户的电能计量装置属于()电能计量装置。 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类 答案:D 2、分时计度电能表为电力部门实行()提供电能计量手段。 A.两部制电价 B.各种电价 C.不同时段的分时电价 D.先付费后用电 答案:C 3、全电子式多功能电能表与机电一体式电能表的主要区别在于电能测量单元的()。 A.测量原理 B.结构 C.数据处理方法 D.采样器 答案:A 4、下列说法中,正确的是()。 A.电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电流、电压互感器的二次侧必须分别接地 B.电能表采用直接接入方式时,需要增加连接导线的数量 C.电能表采用直接接入方式时,电流、电压互感器二次应接地 D.电能表采用经电压、电流互感器接入方式时,电能表电流与电压连片应连接答案:A 5、全电子式电能表采用的原理有()。

电能计量装置配置原则精编版

电能计量装置配置原则公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II、 III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。

电能计量装置运行管理办法

电能计量装置运行管理办法 1 范围 本办法规定了本公司电能计量装置管理的内容、方法及技术要求,适用于本公司所管辖的电能计量装置运行管理工作。 3 职责与分工 3.1 营销部 为公司电能计量归口管理部门。组织参与新建、改(扩)建工程电能计量装置设计审查;组织参与开展新建、改(扩)建工程电能计量装置竣工验收和运行维护等;负责审核、上报电能计量装置运行管理方面有关报表。 3.2 设计所 负责按照国家、行业相关标准、规程及省公司相关技术规范进行新建、改(扩)建工程电能计量装置方案设计。 3.3 工程项目部门 3.3.1 负责组织电能计量装置设计方案审查、竣工验收,通知并督促设计方案审查人员做好设计方案审查及签字确认,以及竣工验收和根据验收情况会签验收报告。 3.3.2 负责提供与现场实际相符的电能计量装置一、二次图纸(二次图纸含:PT、CT 出口端子图、计量柜端子排图、原理展开图等)。 3.3.3 负责协调并解决电能计量装置设计方案审查及竣工验收出现的相关问题,应在规定的时限内做出有效的处理。 4 管理内容及要求 4.1 电能计量装置的分类及技术要求 4.1.1 电能计量装置分类 4.1.1.1 用户计量点(含趸售关口计量点)的电能计量装置分类 4.1.1.1.1 运行中的电能计量装置 按照月平均用电量(月平均用电量指该计量点上年度全年结算电量除以实际用电月份后所得的月平均用电量)进行分类。 Ⅰ类:月平均用电量 500 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类:月平均用电量 100 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类:月平均用电量 10 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类:月平均用电量 10 万 kWh 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类:单相供电计量点的电能计量装置。 4.1.1.1.2 新增电能计量装置 按容量大小进行分类。 Ⅰ类: 变压器容量为 10000kVA 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类: 变压器容量为 2000kVA 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类: 变压器容量为 315kVA及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类: 负荷容量为 315kVA 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类: 单相供电计量点的电能计量装置。 4.1.1.2 关口计量点(不含趸售关口计量点)电能计量装置分类 Ⅳ类:内部考核计量点的电能计量装置。 4.1.2 技术要求 4.1.2.1 新建、改(扩)建工程的电能计量装置 电能表和互感器的等级不得低于下表要求,装置其它配置应满足《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448)和《关于规范电能计量装置配置合格率统计分析工作的通知》(国网营销计量〔2007〕27 号)要求。

电能计量装置技术管理规程(dl_t_448)

电能计量装置技术管理规程() 电能计量装置技术管理规程 前言 本标准是根据原电力工业部年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[]号文)的安排,对年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》()进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准()和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对规程的修改意见,共收回意见多条。在此基础上,起草小组于年月日完成编写大纲的起草与讨论。年月日完成征求意见稿,月日发出征求意见稿,共收回意见份。年月日完成讨论稿,月~日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。年月日完成送审稿,年月~日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共人。 本标准自生效之日起代替。 本标准的附录、、、、、是标准的附录。 本标准的附录、、、是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。 范围 本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。 本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 级交流电度表的验收方法 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 和级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 电力装置的电测量仪表装置设计规范 多功能电能表通信规约 交流电能表检定装置 计量标准考核规范 电测量仪表装置设计技术规程 电能计量装置检验规程

电力企业电能计量装置管理措施探讨 宁季梅

电力企业电能计量装置管理措施探讨宁季梅 发表时间:2017-12-11T17:24:10.050Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:宁季梅胡广田陈允生金红 [导读] 摘要:电能计量装置管理是供电企业保证计量装置安全运行准确计量的首要任务,是电力营销工作中的关键环节,也是防止窃电行为的重要手段。 (阜阳供电公司安徽省阜阳市 236000) 摘要:电能计量装置管理是供电企业保证计量装置安全运行准确计量的首要任务,是电力营销工作中的关键环节,也是防止窃电行为的重要手段。本文对加强电能计量装置的必要性和管理等方面做了具体分析及总结。 关键词:电力企业;电能计量装置;管理 电能是由电能表、电压和电流互感器及其二次回路构成的在线计量装置来计量的。随着高电压、大机组、现代化电网的发展,认真贯彻实施国家计量法规,积极推进科技进步,围绕电力体制与电价制度的改革,注重关口计量,更新计量器具,开展计量标准建设,建立起较为完善的电能计量管理系统,并以创新的精神,不断拓展计量管理领域,促使电力系统的电能计量装置管理越来规范化。 1 电能计量装置的应用和必要性 1.1 电能计量装置的应用 要想研究电能计量装置的应用,首先应知道什么是电能计量装置。它其实是好几种电能工具的总称,例如电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量箱等,这些工具统统都被称为电能计量装置,其主要应用顾名思义是用来测量电压,电量的多少的仪器,另外在电力系统发、供、用电的各个环节中,装设了大量的电能计量装置。用来测量发电量、厂用电量、供电量、售电量等。为制定生产计划,搞好经济核算合理,计收电量提供依据。在工、农业生产、商贸经营等等各项工作用电中,为加强经营管理,大力节约能源,考核单位产品耗电量,制定电力消耗定额,提高经济效果,电能计量装置是必备的计量器具。随着人民生活的不断提高,用电量与日俱增,电度表已逐渐成为千家万户不可缺少的电器仪表,总而言之凡是有电之处,就少不了电度表。电力公司如果不用专业的计量工具,会造成什么样的后果呢,那就容易导致偷电,窃电,这样的行为如果仅是一户两户用电企业或者个人用户去做,对国家税收以及能源消耗上的损害微乎其微,但是如果大量的用户,窃电,偷电,那后果不堪设想,电力这样的能源企业往往是我国税收的重要来源,为了保证国家的税收,所以我们要运用高新技术设备,来确保电力计量的准确性。这种方式可以从根本上抑制了偷电、窃电的这种不道德行为。 1.2 电能计量装置的必要性 电能计量装置对于电力企业来说非常的重要,就像上战场的士兵需要枪一样。电能计量装置的基本构造简单地说,就是电表箱(或者电表柜)内的所有表计、元件、线路及其相关的互感器、铅封等等的总和。用来计量用户用电情况,并具有抗破环功能。低档的就是一个箱子,里面一块电表。高档的东西很多,还有具有数据分析、数据传输、各种保护功能,等等。从电能计量装置上来看不难发现,电能计量装置是比较精密的仪器,只有保证仪器的精密程度,才能保证误差。只有保证电能计量装置的计量准确性,才能保证国家的税收和老百姓的权益,保证电费准确查收。保证国家的财政支出。 2依据规程正确配置计量装置 (1)提高PT、CT和电能表的精确地等级。一些电能负荷变动比较大的用户,在电能改造的过程中可以选用S级电能表,这样就能够更有效的提高计量装置的精确度,同时加大二次回路的导线截面,缩短二次导线的长度,甚至可以安装二次降压补偿的装置,以此来减少二次降压引入的误差而导致计量装置准确性的影响。 (2)选择合理的CT变比,保证电能用户正常负荷时候的CT一次性电流达到百分之三十以上,所以要尽最大可能选择复式变比CT,对没有使用的变比档实施防窃电的措施,这就可以依据用户负荷的发展状况选择使用变比,以此来提高计量的准确性。我们可以依据电网一次中性点的接地的方式,把一次中性点直接接地的用户计量方式由三相三电改为三相四线。 (3)合理选配计量装置的CT和电能表,达到他们合成的误差的最小值。改善计量装置的运行的环境,达到满足规程中规定的使用条件和计量装置的说明书的规定,把环境条件引入的误差降到最低限度。 3 加强计量装置的防窃电管理 (1)对抄表人员加强培训,提高他们的从业素质。伴随着我国电力系统计量技术的发展,过去的机械表逐渐演变为电子表,自动抄表系统在日常的管理中越来越广泛,因为有的抄表人员的素质不高,计量管理部门没有对他们的培训引起重视,引起电量的误抄以及误计。 (2)加大对审核抄表记录制度的管理。抄表的主要负责人要定期的审核抄表人员抄录的电量、电费等一系列的数据,必要的时候要到电表的现场检查结果的正确与否。 (3)建立电能装置初装建档制度。在电能计量器开始装配或者换装的时候,要求安装人员必须写明确电表的标号、原电量的数值、互感器的变比、具体的地址以及具体的办理人等,这样有利于以后的相关的管理工作。 (4)建立相关的计量装置的故障处理制度。被撤下来的电表必须经过专业的检定员,从电表的外观到内部一项一项的检查,做出符合规定的检验报告,为以后有效的处理电能表的事故提供必要的依据。 (5)建立相关的电能装置的运输和保管制度。电能装置和互感器要在适合的环境里运输和保存,确保电能装置的正确的运转,防止出现运输和保管中对电能装置的破坏。 (6)建立有关的互感器和电能表的抽检制度。在使用中互感器和低压电能表的数量过大,而且安装地点比较分散,人均承担的定检的任务比较重,如果出现了问题,就会拖到两年甚至五年定检的时候才能发现解决,对此,有条件的供电公司就能够针对低压电能表和互感器的有关的抽检制度,及时发现相关的问题,借此增加电力企业的经济效益和社会效益。 4 电能计量装置管理措施分析 4.1 电能计量装置管理措施及分析 电能计量装置质量管理工作是一项非常重要的工作,也是电力企业和用户建立信任关系的关键。为了保证电力设备在正确的方式下运行,要做好电能计量装置资产管理。一是供电所应做好辖区内计量装置的管理工作;二是供电所应建立辖区内电能计量装置的资产档案。这样才能保障机器企业财产的安全。之后就是计量检定管理,供电所应使用由公司计量所验定合格电能计量装置。只有保证产品质量才能

电能计量装置基础知识

电能计量装置基础知识 计量班

第一节电能计量装置基本概念 1、术语及定义 电能计量装置:为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体,包括电能表、负荷管理终端、智能计量终端、集中抄表数据采集终端、集中抄表集中器、计量柜(计量表箱)、电压互感器、电流互感器、试验接线盒及其二次回路等。 负荷管理终端:安装于专变客户现场的用于现场服务与管理的终端设备,实现对专变客户的远程抄表和电能计量设备工况以及客户用电负荷和电能量的监控功能。 配变监测计量终端:安装于10kV公共变压器现场的用于实现配变供电计量和监测的现场终端设备。配变监测计量终端具备计量和自动化功能。 集中抄表数据采集终端:用于采集多个客户电能表电能量信息,并经处理后通过信道将数据传送到系统上一级(中继器或集中器)的设备。 集中抄表集中器:收集各采集终端的数据,并进行处理储存,同时能和主站进行数据交换的设备。 电能计量柜:对电力客户用电进行计量的专用柜。计量柜包括固定式电能计量柜和可移开式电能计量

柜,分专用高压电能计量柜与专用低压电能计量柜。 计量表箱:对客户用电进行计量的专用箱。适合安装电能表、低压互感器、计量自动化终端设备和试验接线盒,适用于10kV高供高计、10kV高供低计和380/220V低压计量方式。 试验接线盒:用于进行电能表现场试验及换表时,不致影响计量和用电的专用接线部件 测控接线盒:用于进行负荷管理终端的现场试验及接线,不致影响计量和用电的专用接线部件。 2、电能计量装置的分类 根据计量电能多少和计量对象的重要性可分为I、II、III、 IV、V5类。 Ⅰ类:月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 Ⅱ类:月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置 Ⅲ类:月均匀用电量10万kW及以上或受电变压器

电能计量检测中心电能计量装置安装标准范本

工作行为规范系列 电能计量检测中心电能计量装置安装标准 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66080电能计量检测中心电能计量装置安 装标准 Installation Standard for Energy Metering Device of Electric Energy Metering and Testing Center 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电能计量检测中心电能计量装置安装管理标准 1主题内容及适用范围 本标准规定了XX电业局电能计量装置安装管理的主题内容及适用范围、管理职能、管理任务、附加说明。 本标准适用于XX电业局电能计量装置安装管理。 2标准及政策性文件、规定 下列法规及标准所包含条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有法规及标准化都有会被修订。 中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国计量法》

中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》 中华人民共和国国务院令第196号《电力供应与使用条例》 GBJ63—90《电力装置的电测量仪表装置设计规程》 DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》 Q/CDL21806-2001《电能计量管理》(试行) 3管理职能 3.1XX电业局电能计量装置安装管理涉及电力营销部、电能计量检测中心和各供电局,其中电力营销部为电能计量装置安装管理的主管部门。 3.2电力营销部职责。电力营销部是我局电能计量工作的职能部门,对标准负责拟订、修改解释和在全局贯彻执行的责任,对全局电能计量装置的安装进行检查,指导和监督。 3.3电能计量检测中心和各供电局负责对本标准的贯彻执行、督促、检查。 4管理任务 4.1计量工作班按工作通知单内容和要求进行工作,并

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法 、及其附件。 1.1.2安装电能计量装置后检查计量回路的正确性、可靠性。 1.1.3工作完毕后,及时传递工作传票,交回用电营业管理部门。 1.2电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电 关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织,以省级电网经营企业的电能计量技术机构为主,当地供电企业配合,涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业电能计量技术机构负责验收;发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。1.3电能计量装置验收的技术资料: 1.3.1电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工变更资料; 1.3.2电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书; 1.3.3计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书; 1.3.4二次回路导线或电缆的型号、规格及长度; 1.3.5电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等; 1.3.6高压电气设备的接地及绝缘试验报告; 1.3.7施工过程中需要说明的其他资料。 1.3电能计量装置安装后的验收 1.3.1对电力建设工程和用电业扩工程中的电能计量装置应结合工程竣工进行检查验收。1.3.2电能计量装置验收的内容 1.3. 2.1现场核查内容如下: 1.3. 2.1.1计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符; 1.3. 2.1.2产品外观质量应无明显瑕疵和受损; 1.3. 2.1.3安装工艺质量应符合有关标准要求; 1.3. 2.1.4电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。 1.3. 2.2验收试验: 1.3. 2.2.1检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况; 1.3. 2.2.2电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量;

电能计量装置设计与现场检查课程设计报告书

电能计量装置设计与现场检查课程设计 目的 :通过对电能计量装置的合理设计与现场检查,可以减少计量差错和用户窃电的可能,对降低供电企业线损,提高经济效益有着重要的作用任务:自行查找有关电能计量装置原理的资料,并查阅其它相关信息,要求分析:电能计量装置的关键元件(流互的型号、接线方式,二次回路连接导线等)的选择与误差分析、对电能计量装置的巡视检查项目及解决措施。 一、计量装置设计 1、计量装置的设置 a) 发电站上网关口计量点一般设在产权分界处,如发电站与电网公司产权分界点在发电站侧的,应在发电站出线侧、发电机升压变高压侧(对三圈变增加中压侧)、启备变高压侧均按贸易结算的要求设置计量点。 b) 局考核所属各供电所供电量的关口点一般设在35kV变电站的主变高压侧;所属各供电所相互间供电量的计量关口点一般设置在产权分界处。 c) 其他贸易结算用计量点,设置在产权分界处。 d)考虑到旁路代供的情况,各关口计量点的旁路也作为关口计量点。 e) 10KV及以上电压供电的用户应配置防窃电高压计量装置,在用电客户配电线路高压计量装置前端T接口装设隔离刀闸,方便外校及处理计量装置的故障。 2、计量方式对于非中性点绝缘系统的关口电能计量装置采用三相四线的计量方式,对于中性点绝缘系统的关口电能计量装置应采用三相三线的计量方式。 3、电能表的配置 a) 同一关口计量点应装设两只相同型号、相同规格、相同等级的电子式多功能电能表,其中一只定义

为主表,一只定义为副表。 b) 安装于局所属变电站电能表应具有供停电时抄表和通信用的辅助电源。 c) 关口计量点应装设能计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。 d) 电能表的标定电流值应根据电流互感器二次额定电流值进行选择,电能表的标定电流值不得大于电流互感器二次额定电流值。电能表的最大电流值应选择4倍及以上标定电流值。 e) 10kV及以上贸易结算计量点,应配置具有失压报警计时功能的电能表或失压计时仪。 4、互感器的配置 a) 电压互感器选型应满足《电网公司系统主要电气设备选型原则》要求,110kV及以下计量用电压互感器应选用呈容性的电磁式电压互感器。 b) 电压互感器二次应有独立的计量专用绕组。根据需要,宜选用具有四个二次绕组的电压互感器,即:计量绕组、测量绕组、保护绕组和剩余绕组。 c) 电压互感器二次额定容量的选择参考下表选择: TV 二次负荷核算值(VA) 0~10 10~20 20~30 30~50 50~70 70VA以上 TV 额定二次负荷取值(VA) 20 30 50 75 100 按1.5倍取对TV二次负荷处于0~10VA较小值时,考虑到选用过小的额定二次容量,不利于保证电压互感器的产品质量,电压互感器计量绕组的额定负荷宜选择20VA。一般情况下,电压互感器的计量、测量和保护绕组的额定负荷均应不大于50VA,如有充分的证据说明所接的负荷超过此值时,可按实际值确定。 d) 互感器在实际负载下的误差不得大于其基本误差限。 e) 对于非中性点绝缘系统的电压互感器,应采用Y0/y0的连接方式。对于中性点绝缘系统的电压互感器,35kV及以上的应采用Y/y 的连接方式;35kV以下的宜采用V/V的连接方式。 f) 贸易结算用

电能计量装置技术管理规程(DL_T_448-2000)解析

电能计量装置技术管理规程(DL_T_448-2000) 电能计量装置技术管理规程 Technical administrative code of electric energy metering 前言 本标准是根据原电力工业部1996年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[1996]51号文)的安排,对1991年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》(DL448-91)进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准(ISO10012)和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对DL448-91规程的修改意见,共收回意见60多条。在此基础上,起草小组于1997年9月8日完成编写大纲的起草与讨论。1998年3月28日完成征求意见稿,4月2日发出征求意见稿,共收回意见19份。1998年5月18日完成讨论稿,5月21~24日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。1998年11月1日完成送审稿,1998年11月21~22日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共44人。 本标准自生效之日起代替DL448-91。 本标准的附录A、B、C、D、E、F是标准的附录。 本标准的附录G、H、J、K是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。 1 范围 本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。 本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。

电能计量装置基本知识

第1章电能计量基本概念 在电力市场的整体运作中,由于电力市场中的发电公司、电网公司、供电公司、用电客户各自独立经营,分属于电力系统中的上、下游产业,相互之间均有对电能量的计量及贸易结算业务,相互间的经济关系靠“电能计量装置”这杆“称”来裁定,加之城乡广大居民客户推行一户一表,工商客户推行分时电价,集中用户推行集中抄表、大电力客户实行远 方抄表及远方监控,特定用户推行预付费电能表,大用户推行安装无功电 能表、最大需量表,所以整个电力市场中电能计量装置的数量、类型,在 近几年间急骤增多,新技术含量大幅度提高,电能计量在电力市场中的地 位显著提高。 我们必须加强电能计量基础知识的学习,加强电能计量新技术的学习,使电能计量工作管理规范化、符合国家标准,计量准确可靠,接线正 确统一,为查获违章用电及防止窃电提供良好的技术环境,为处理电费纠 纷提供理论依据,从而降低管理线损,降低供电成本,提高供电企业的综 合效益。最终达到稳定电价、开拓电力市场、服务于人民,服务于社会, 增强我国工农业产品的国际竞争力的目的。 1·1 电能计量装置及电能计量管理简介 电能计量装置的原理框图如图1—1所示,用户供电线路分支是与高压配电系统相联接的,要对这个高压供电系统分支的电能进行计量,首先要通过电压信号源器件将高电压信号成正比地变为低电压信号,通过电流信号源器件将大电流信号成正比地变为小电流信号;然后通过传输线将这个低电压、小电流信号传输给电能量采样、测量、计算、显示、存储器件。电压信号源器件一

般选用电压互感器,也有用电阻分压器的;电流信号源器件一般选用电流互感器,高新技术选用电子式电流互感器、光电流互感器;传输线一般选用电缆,高新技术选用光缆;电能量采样、测量、计算、显示、存储一般由电能表来完成,高新技术直接用计算机来取代电能表。 图1—1 电能计量装置的原理框图 目前广泛使用的电能计量装置包括:计量用电流电压互感器、电能 表及其互感器与电能表之间的二次回路,电能计量箱(柜),电能计量集抄 设备等。 电能通过电网传输会产生网损,通过专线传输会产生线损,一个变 压器台区变压器的供电量会大于售电量之和,其差值也称为线损。线损造 成的经济损失使输电、供电成本加大,电力系统中各级电能计量装置计量 结果正确与否会影响每段线路记录的线损大小,影响线损的归属,是个值 得注意的经济问题。在有一些发达的国家里,电能计量工作由独立的计量

电能计量装置配置原则

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II 、III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0. 8-1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的电流互感器,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×57.7V)有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。 三相四线制低压线路的电能计量点,应配置低压三相四线有功、无功电能表。 2.准确度要求 电能计量装置的类别不同,对电能表、互感器的准确度等级要求就不相同。 (1)不同类别的电能计量装置所配置的电能表、互感器的准确度等级应不低于表的规定。

电能计量管理制度

电能计量管理制度 巩义市上庄煤矿 2010年10月

电能计量管理制度 为了提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一,特制定以下管理制度: 一、管理职责: 1、电气计量人员要严格执行国家计量工作方针、政策、法规及行业管理的有关规定,执行本矿电能计量管理的各项规章制度。 2、电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等,建立、完善电能计量装置台帐,使用、维护和管理本企业的电能计量标准。 3、开展矿区以内的电能计量装置的检定、安装和维护等工作。 4、做好本单位管辖范围以内的电能计量装置的现场检验、周期检定(轮换)、故障处理等工作。 二、库房管理 1、电能计量器具应区分不同状态(待验收、待检、待装、淘汰等)分区放置,并应有明确的分区线和标志。 2、待装电能计量器具还应分类、分型号、分规格放置。 3、待装电能表应放置在专用的架子或周转车上,不得叠放,取用应方便。 4、电能表、互感器的库房应保持干燥、整洁、空气中不含有腐蚀性的气体。库房内不得存放电能计量器具以外的其他任何物品。 5、电能计量器具出、入库应及时进行登记,并备份电子文档,做到库存电能计量器具与计算机档案相符。

6、凡按购置计划购进的电能计量器具、仪器和设备,应由生计科和经营部人员在场开箱检查,进货的规格、型号是否正确;有无出厂合格证、试验数据和使用说明书等资料,开箱验收合格后,该批电能计量器具方可入库。若无资料及合格证、说明书者,不开箱验收。 7、对批量购进的电能计量器具,应从新购入的全部器具中抽出1%-10%(但不少于10只)进行验收,验收合格后方可入库、建帐、注册。若不合格或型号、规格不符,应通知经营部负责办理退货手续。 8、要求电能计量器具和设备应存放在室内支架上,每一间隔中叠放高度不允许超过五层,并且每上、下层应用衬垫物隔开,装在纸盒内的电能表和互感器叠放高度不允许超过十层。 9、领用的电能计量器具、仪器和设备,在检查型号、规格、数量及有关资料无误后入库, 库房必须按规格、型号填写出入库清册。 10、电能计量器具库房应按月盘存、汇总、清理领、退料凭证、电能计量器具资产管理卡, 做到帐、卡、物相符,如有不符,及时清对解决。 11、新购入库的的电能计量设备应填写购置不需安装设备验收表,按照有关规定办理相关手 续,并填写固定资产管理卡片。 12、库房应有专人负责管理,应严格执行库房管理制度。 三、档案资料管理 1、建立《电能表台帐》,台帐内容包括:规格型号、生产厂家、出厂编号、工区编号、购 进日期、启用日期、校验记录、表底码(分段) 2、建立《电能表轮换登记表》内容包括:入库表、出库表、规格型号、出厂编号、工区编 号、来源、用处、校验日期、经手人、出入日期 3、建立《电能表安装更换登记表》内容包括:使用单位、更换原因、装换日期、现场校验 人员、及新装及原装表的工区编号、出厂编号、表底码 4、建立《电能表校验登记表》内容包括:规格型号、出厂编号、工区编号、校验日期、报 告编号、等级、误差、结论 5、建立《电能计量装置台帐》内容包括:设备名称、规格型号、出厂编号、CT变比、PT 变比、校验日期、等级、厂家 6、建立《电能表入出库登记表》内容包括:规格型号、出厂编号、工区编号、入库日期、 入库情况、出库日期、出库情况

电能计量装置的配置

电能计量装置的配置 实例:有高压配电室一专变工业用户,申请用电负荷为250kW,其中办公照明、空调50kW,负荷基本对称、平衡和稳定 一、确定电力变压器容量 1、常用10KV电力变压器容量有:50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500…… 2、已知用户申请负荷:P 3、变压器的额定功率因数:0.8 4、计算容量的公式:P=S×COSφ S=P/COSφ=250/0.8=312.5(kVA) 选择变压器的容量为315(kVA) 二、确定电能计量装置类别 根据DL/T448-2000确定装置类别,Ⅲ类电能计量装置规定 1、月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户 2、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、 3、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置 符合第一条,属于Ⅲ类电能计量装置 三、选择计量方式 根据用户计量装置的类别,供电方式确定用户的计量方式 1、采用三相三线计量方式。(根据“通用设计”确定接线方式采用:三相三线制,电流互感器二次绕组两相四线连接,电压互感器采用Vv接线) 2、由于有办公用电(电价不同)还应安装一只扣减表 四、确定功率因数 根据<电力营销管理标准>(用电检查),客户执行功率因数标准为 1、100千伏安及以上高压供电的客户功率因数为0.90以上 2、其他电力客户和大、中型电力排灌站、趸购转售企业,功率因数为0.85以上 3、农业用电功率因数为0.80 符合第一条,执行功率因数为0.90 五、视在功率的计算公式 1、S=P/COSφ(客户执行功率因数) 2、计算S S=P/COSφ=250/0.9=277.78(kVA) 六、计算一次相电流 1、公式 P=3×U×I×COSφ 2、计算一次电流 1)、高压一次电流 Ig=P/(3×U×COSφ)=250/(3×0.9×10/1.732) =16.04(A) 2)、办公用电低压一次电流