文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷水机、冷水机组操作说明书

冷水机、冷水机组操作说明书

冷水机、冷水机组操作说明书
冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书

二零壹肆年肆月版本:A1.00 安全须知

各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。

产品合格证产品名称风冷式冷水机组

型号KC-012SA

产品编号 MFC-2015091599

质量检验陈正东

检验日期

目录

一、机组的适用范围 (1)

二、规格 (1)

三、安装说明 (1)

四、操作说明 (1)

1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1

2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2)

4、故障显示及排除 (2)

五、故障排除 (3)

六、保养 (4)

七、注意事项 (4)

八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册

一﹑机组适用范围

在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。

二﹑规格

機型KC-020DA

最低控制溫度7℃-12℃電源380V-50HZ

傳熱媒體水冷媒R-22

壓縮機(品牌)三洋冷凝器形式翅片式

蒸發器形式水箱盘管式

公稱能力56070 Kcal/h 冰水器進/出口尺寸2”

冷凍水量13.6m3/h 冷凝器進/出口尺寸

消耗電力21.7kw 機體尺寸1900*990*1860mm

三﹑安装说明

1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔

2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔

3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔

4﹑冰水管路必须保温﹔

5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔

6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔

7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作說明

启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电

源24小时后再开启机组)﹔

机组控制﹕

1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程

学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。

1.1>按键指示灯

*COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按

键控制.

*COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按

键控制.

*RESET* 有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭.

*PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭.

*0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮.

*SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮.

1.2>面板指示灯

*POWER* 电源指示灯,通电后灯亮.

*RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮.

*ERROR* 故障指示灯,有故障时亮.

*COMP1* 压缩机1运行指示灯.

*COMP2* 压缩机2运行指示灯

2、面板操作键简介

2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。

2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。

2.3>面板下侧两排8个按键分别为:, RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SET(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

3.1>开机显示

开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。

3.2>用户主界面显示

程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV 屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“ DOWN”修改。改完

后按“SET”确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。

3.3>控制说明

(1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵---延时---开冷却风机---延时---根据能量调节开压缩机。

(2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机---延时---关冷却风机---延时---关冷冻泵。

(3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩

机;在降温过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机.

b)有2个压缩机时:在升温过程中,当T﹥Ts时启动1台压缩机,

当T﹥=Ts﹢△T时启动2台压缩机;在降温过程中,当T﹤Ts

时停止1台压缩机,当T﹤Ts﹣△T时停止2台压缩机.

(4)压缩机都停完后,延时了”冷却水泵/风机启动后延时”的时间,停掉冷却.

备注: △T为设置的控制偏差, Ts为设定的控制温度.

4、故障显示及排除

4.1>故障制约关系

当冷冻水泵出现故障时,关掉运行中的所有设备。

当冷却泵出现故障时,停冷却泵和所有的压缩机,冷冻水泵不停。

当某一台压缩机出现故障时,只停本身这台压缩机,其它压缩机,冷却泵和冷冻水泵不受影响。

当两台压缩机同时出现故障时,所有压缩机及冰水泵冷水泵全部停止。

4.2>故障代码显示

当机器运行出现故障时,SV显示屏会出现相应的代码。

故障代码故障名称说明

1 错相保护故障请检查三相电输入

2 1号压缩机高压请检查1号压缩机

3 1号压缩机低压请检查1号压缩机

4 1号压缩机过载请检查1号压缩机

5 2号压缩机高压请检查2号压缩机

6 2号压缩机低压请检查2号压缩机

7 2号压缩机过载请检查2号压缩机

8 冷冻水压过低请检查冷冻水泵

9 冷冻水泵过载请检查冷冻水泵

10 冷却水压过低(风机过热) 请检查冷却水泵(风机过热)

11 冷却水泵过载(风机过载) 请检查冷却水泵(风机过热)

12 出水温度过低

13 出水探头开路请检查出水温度探头

14 出水探头短路请检查出水温度探头

15 防冻故障请检查出水温度探头

当出现故障时,给出报警,同时“RESET”复位指示灯闪烁,发出报警声,此时找出故障原因,排除故障,并按“RESET”键消除报警声音,故障排除。当出现多个故障时,按“UP”或“ DOWN”查询,所有的故障都被排除后,“RESET”指示灯熄灭。“RESET”键在任何用户操作界面均有效。当系统从无故障到出现故障时,自动进入故障查询状态。自动进入故障查询界面后,当长时间不按任何键就自动返回。

警告﹕该机组参数已设定﹐请勿自行调整﹐如有特殊要求请与我公司售后服务部联系,否则因此引起的后果将不在保修范围内。

五﹑故障排除

当机组出现故障时﹐应观察异常现象指示﹐找出故障现象﹐然后断开总电源开关﹐根据下列步骤进行检查﹕

(1)﹑当出现压缩机高压异常时﹐应检查﹕

a. 冷却风机是否故障﹔

b﹑翅片是否清洁;

确认无误后﹐就按复位键进行复位﹐5分钟后再开机﹔

(2)﹑当出现压缩机低压异常时﹐应检查机组管路有无泄漏和阻塞现象﹐排除故

障后进行复位﹐过5分钟再开机﹔

(3)﹑显示温度过低时﹐应检查冰水管阀门是否打开和冰水是否正常循环无误﹐

过5分钟再开机﹔

(4)﹑当出现油压过低时﹐应通过窗口看机油是否充足﹐不足就加入﹔

(5)﹑当出现压缩机过载时﹐应检查﹕

a﹑电磁开关﹐有无老化﹑断路和接触不良等现象﹔

b﹑用高阻计检查压缩机的绝源电阻是否正常﹔

c﹑用万能表检测压缩机的线圈电阻产否平衡﹐如有异常﹐务必更换压缩机(注意﹕压缩机在此情况下﹐没有找出故障原因﹐不能盲目开机)﹔

(6)﹑当出现水泵过载时﹐检查方法同(5)。

六﹑保养

1﹑高压计如果超过23kg/cm2时﹐应检查翅片﹐并清洗冷却系统﹔

2﹑机组长期停止使用﹐应开闭总电源开关。

七﹑注意事项

本公司的产品在一年内免费维修。有以下情行者﹐将不予保修﹕

1﹑自行拆卸机组者﹔

2﹑自行调整压力控制器﹑温度控制器和计算机控制板数据﹐自行加冷冻油和制冷剂造成机组损坏的﹔

3﹑自行更换电器组件和改变控制线路以及制冷系统的冷媒管路造成设备和配件

损坏的﹔

4﹑由客户自行运输或安装不当造成机组设备和配件损坏的﹔ 5﹑由贵公司热力负荷超出机组负荷而造成机组损坏的。

八﹑电路图(见附页)

温度探头公共端

2号压缩机过载

3冷却水压过低\线控开关

冷却过载

冷冻水压过低

冷冻水泵过载

防冻故障

68754开关量公共端

电源错相保护

1号压缩机高压

1号压缩机低压

1号压缩机过载

2号压缩机高压

2号压缩机低压

出水温度探头

2187备用

4

6532

1

冷却水泵\冷却风机

冷冻水泵

1号压缩机

2号压缩机

21543报警

7698

2

1X1.GW511A.DGTSJX.F01C.电气连接示意图.冷水机A C 220V

FU L N AC220V

N L

G W 511A .C P U .P C B .V 202

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

特灵离心冷水机组操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8083 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 特灵离心冷水机组操作规程标准版本

特灵离心冷水机组操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1. 确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2. 确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3. 确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4. 检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半);

5. 开启冷冻水进、出水阀门; 6. 启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7. 开启冷却水进、出水阀门; 8. 启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9. 待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10. 确认水系统的运行稳定、正常; 11. 启动机组; 12. 待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13. 检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14. 检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力;

15. 检查机组的油位、油压差及回油情况; 16. 检查机组的运行噪音是否正常; 17. 根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: ?机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; ?机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; ?机组油压差、温度、油箱压力、排油压力; ?排气装置吸气温度; ?排气泵出时间,排气运行时间; ?机组导叶开度,导叶位置; ?蒸发器/冷凝器趋近温度; ?电机运行电压/电流、电机线圈温度; ?压缩机启动次数,运行时间; ?冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流;

冷水机使用说明书(v2.0软件的1.0版定版08.26)

冷却液循环机(冷水机) 使用说明书 V2.0 苏州索乐机电设备有限公司

前言 祝贺你! 您已经做出了一个非常正确明智的选择。 首先,公司所有员工感谢您给予我们的这份信任,这本手册阐述了循环冷水机的操作及其基本工作原理,能够使您更好的使用这台机器的所有功能,所以我们也建议您在使用机器前能够完整的阅读本手册。同时,为了您能更安全的使用我们的产品,提出以下一些注意事项: 1)在您安装或操作机器前,请确保阅读过我们的使用手册并能完全理解手 册中的内容和手册中列出的一些注意事项,如果在阅读手册中遇到任何 问题,请您联系我们. 2)如果因非专业人员在安装、操作、或维修过程中造成机器的损坏,不在 本公司的保修范围之内。 3)机器在搬运的过程中,应轻拿轻放,否则易造成机器内部零件的松动, 导致故障。 4)请留心所有警示标签。 5)请勿移除警示标签。 6)在机器水箱没有冷却液的情况下,请勿开启机器。 7)在维修或移动机器之前,请务必切断电源线的电源。 8)仅限专业人员修理和维护。 由于产品的更新换代,手册的内容可能与您的最新产品有稍许差异,在您第一次使用时请咨询现场服务人员。在你以后的使用中,如果发现问题,请及时与我公司联系,我们会竭诚为您服务。 另外,由于编写者水平有限,手册中难免有不足之处,欢迎指出。 苏州索乐机电设备有限公司

目录 第1 章系统简介 (1) 第2 章安装说明 (2) 第3 章使用说明 (4) 3.1 启动前的准备 (4) 3.2控制器面板 (5) 3.3操作指南 (6) 3.3.1 开机 (6) 3.3.2 设定温度 (6) 3.3.3 启停压缩机 (8) 3.3.4 启停水泵 (8) 3.3.5 PID整定 (8) 3.3.6停机 (8) 3.4 高级应用模式 (9) 3.5常见报警 (10) 3.6 硬件接口 (选配) (11) 第4 章一般问题解决 (12) 附录一参数库 (13) 附录二报警信息 (18)

最新水冷冷水机组开机测试测试操作流程

1、试车前的检查 1.1、首先检查水箱的水质是否符合GB18430.1-2007附录D的要求,如果水系统内的循环水已长时间未使用,应先打开排污阀将余水排尽;接着关闭排污阀,打开水箱的补水阀,向水系统内补水(可通过水箱的视液管观察水位是否达到规定液位); 1.2、根据环境气温情况和机组测试工况的要求,将室外测试系统管路中球阀的开关状态作相应的调整(见图一): 1.2.1、将冷却塔进水阀1打开,冷却塔进水阀2关闭(如两台冷却泵需同时使用,则阀1和2需全部打开),支路阀3打开,工况机组进水阀4、回水阀5均关闭; 1.2.2、当需要使用工况机组时,冷却塔进水阀1、2全部打开,支路阀3关闭,工况机组进水阀4、回水阀5打开。 1.3、将室内测试系统管路中蒸发器进/出水、冷凝器进/出水的阀门打开; 1.4、检查机组前道工序已装配完成、制冷剂已充注,前道检验工序已检验合格(压力试验、气密性试验、真空试验、机组电器安全性能试验),并在随机组流转的工序流转卡上全部留有合格标志,方可进行以下的检查和操作; 2、试车机组的连接 2.1、根据被测机组换热器进/出水法兰的尺寸,选择相应的测试软接管(需要时可使用变径接头),连接测试系统管路与机组换热器; 2.2、启动测试系统冷却水进水主水泵、冷冻水进水主水泵、冷却塔进水水泵,将测试系统和被测机组内注满水,确保水路系统室内、外各连接点无泄漏; 2.3、将压缩机的吸气和排气截止阀、液管组件上的角阀等全部打开(先全部打开,然后往回拧一圈)。 2.4、检查机组控制柜内所有接线是否正确、连接牢固,此时控制器和触摸屏的接线端子先不接,压缩机连接机组的连线不接); 3、试验机组点动测试 3.1、根据被测机组的电源要求,选择合适的电源;先断开配电柜的断路器,按机组接线图

同飞冷水机说明书

非常感谢您使用同飞制冷公司工业冷却设备! 在使用机器前请仔细阅读此说明书! 为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。 由于忽视安全规范而进行不正确操作将会引起人身伤害和产品损坏。通过下面的符号来说明严重的等级。 该手册及设备上符号的意义如下: [危险] 高压危险! 接触带电部件可能造成电击和灼伤!维护与保养必须由专业技术人员来操作! [ 危险] 表面高温! 身体的任何部位及不耐热的物品必须远离此高温区域;否则会造成人身损害,或财产损失! 请就近保存该手册,便于取阅。 安全报警符号 仔细阅读并严格遵守规范以避免危险情况的出现。

该手册应交给使用该产品及从事设备维护的人员。 [危险]请勿在技术要求之外使用; [危险]绝对禁止在爆炸性气体中使用; [危险]机器内有压缩气体,有爆炸危险,请勿拆解; [危险]必须遵守相关的法规及条例; [警告]制冷剂泄漏时: ○保持良好通风(有窒息的可能); ○不能与皮肤接触(有冻伤的可能); [警告]发生异常时立即停止运转,查明原因之后进行适当处理; [注意]禁止在高温(环境温度高于45℃)、潮湿(有凝露)、极度灰尘、大量水蒸气、油雾及特殊气体中使用; [注意]请勿在产品上放置重物; [危险]起吊时,经确认重量后务必使用产品自身的起吊装置;

[警告]产品起吊时避免人员靠近并防止倾倒; [注意]搬运时避免倾斜角度大于45°,防止压缩机故障。 [警告]严禁机器水箱内带有水或者其他液体进行运输!!! [警告]安装位置水平,并能支撑机组重量(带脚轮的产品,地面应平整、光洁); [警告]设备四周和上部应留出足够的空间(通常大于1米),以利于空气流动和设备维修; [警告]请勿将设备安装在落叶、昆虫或其他污物容易聚集的地方,以防阻塞风换热器; [警告]设备安装时,应调整好风换热器方向,以利通风并避免阳光直射; [警告]制冷量较大的设备使用时,室内应装有风量合适的排风装置,以防室内空气温度升高影响精密冷却机工作。 [危险]由专业技术人员按技术文件施工; [危险]电源接线参照具体章节(表一)选配; [危险]必须安装接地线; [警告]总电源必须匹配相应的断路器;

冷水机组操作规程

冷水机组操作规程 一、试运行的准备 1.检查机组各部位连接是否正常,冷水管保温。 2.按照工艺流程检查各开关阀的位置是否正确。 3.检查冷却塔、膨胀水箱的水量是否正常,各水系统管道是否注满水,如水 位低应及时补水。并检查浮球阀补水是否正常。 4.检查油位应在油镜1/2—1/3之间。 5.检查电线连接是否正常,合上电源开关。(如在环境温度低时,机组必须 提前12小时通电预热) 二、开关机操作 按下触摸控制屏,进入产品介绍画 ,进入监视画面控制冷水机 组运行(如图)。 1)开机操作: 并观察冷水泵的转向 对不对,不对应立即停机。调好线后再重 复开泵。 并观察冷却泵的转向对不对,不对应立即停机。调好线后再重复开泵。 ③按下冷却塔启动按钮,观察冷却塔散热风机的转向是否正确。不对应立 即停机调线,并观察有无异常振动是噪音,洒水器洒水是否均匀。 1号压缩机进入起动延时。2号压缩机的开机操作与1号相同。必须确保先开冷冻水泵和冷却水泵及冷却塔以后,再开冷 水机组。 注意:每台压缩机停止后(或冷水机组控制系统首次通电)到压缩机再次起动,相隔的时间必须为360秒,此功能由压缩机待机时间控制。

⑤运行期间,操作人员应经常注意冷水机组的运转情况,并做好记录。如: ?运行电流。 ?油压及油温是否正常、油位是否在正常位置。 ?蒸发压力与冷凝压力是否正常。 ?冷冻水出水温度是否达到设定值。 2)关机: 机组的关机操作顺序刚好与开机操作顺序相反。 1号压缩机进入关机延时,将在60秒后关闭1号压缩机。2号压缩机的关机操作与1号相同。 ②按下冷却塔停止按钮,冷却塔停止。 注意:压缩机运行的过程中,严禁关闭冷却水泵及冷冻水泵,必须确保先关闭冷水机组后, 再关冷冻水泵和冷却水泵。机组停机后,不要关断主电源。 三、温度设置 按控制屏下方能按键,进入温度设置 画面。(如图) 按一下,清除原值;按数字键输入要设定的 温度;按下 注意:设定温度值请不要低于8℃,以防止冻结。

凯德利工业冷水机应用、介绍、配置、参数、操作说明

凯德利工业冷水机应用、介绍、配置、参数、操作说明 来源:凯德利冷机 w w w.S z k a y d e l i.C o m 工业冷水机应用: 工业冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减 少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定 型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加 工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油 温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。工业冷水机典型来作为完整包装的闭 环系统,包括冷热水机组,冷凝器和循环泵泵,膨胀阀,无流关断,内部冷水箱,温度控 制站 工业冷水机组介绍: 工业冷水机典型来作为完整包装的闭环系统,包括冷热水机组,冷凝器和循环泵,膨 胀阀,无流关断,内部冷水箱,温度控制站。内部坦克有助于保持冷水温度和防止发生温度 峰值。闭环工业冷水机再循环在恒定的温度和压力,增加稳定性和重复性的水冷却设备和仪 器清洁剂与条件addititives或洁净水。水流量的冷却到应用的角度使用和背部。 如果两者之间进,出水温差高,那么大的外部水箱将用于存储冷水。在这种情况下, 冷却水不会从冷却器的应用程序直接,而且深入到水箱的外部作为一个“温度缓冲排序行为。 寒冷的水箱要远远大于内部水箱。冷水从外部燃料箱的应用程序和返回热水从应用程序的时 候可以追溯到外部燃料箱,而不是对机组。 不太常见的开环控制的工业制冷器在一个开放的坦克或油底壳它不断循环的液体的温 度。液体是来自坦克,通过泵机组,回到坦克。一个可调恒温感官化妆液体的温度,循环的 冷却器,以保持恒温的坦克。 在工业冷水机组的新发展之一是空气冷却,而不是冷却水的使用。在这种情况下,冷 凝器没有冷却与热空气制冷剂,但使用由冷却水冷却塔。这种发展允许超过15%,并允许 在冷却器由于地表水的小面积的大幅度减少能源需求的减少,冷凝器和风机的情况下。此外, 球迷允许的情况下大幅降低噪音水平。 大多数工业用冷水机组冷却媒体制冷,但一些依赖如空气或水的简单的技术包含了调 节温度的冷却线圈流动。水是冷冻过程中最常用的冷却剂,虽然冷却混合物(主要是与冷却 液添加剂,以加强散热水)经常采用。 工业冷水机组配置: 主要部件品牌产地

溴化锂冷水机组操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 溴化锂冷水机组操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5817-61 溴化锂冷水机组操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.运转设备 检查下列项目须符合要求: (1)机组的气密封性:确认真空度下降值〈66.7Pa/24h. (2)真空泵的抽气性能:确认极限抽真空性能≤0.067Pa,即使旧泵也要求≯10~20Pa。 (3)溴化锂溶液的PH=9.0~10.5,铬酸锂含量=0.2~0.25% (4)完全保护装置动作正常,尤其是冷却水和冷煤水压力低于规定值时,声、光报警器要准确动作。 (5)长期停机后再开机时,水泵和风机等设备应作试运转,要确保正常运转性能。 (6)检查所有阀门(含隔膜阀),要启闭灵敏、开关无误。

(7)电器设备必须安全可靠。 2.启动程序 (1)启动冷却水泵、冷媒水泵及冷却塔风机,将水量调至需要值。 (2)启动发生泵,通过调节发生器出口阀门,将高、低压发生器的液位,稳定在顶排传热管或略低于顶排热管的位置。 (3)启动吸收泵,利用吸收泵出口阀门将溶液喷淋密度调节至良好状况。 (4)启动真空泵,对机组抽真空30min。 (5)打开凝水回热器前面疏水器的旁通阀门(防水击)。 (6)缓缓开启蒸汽阀门,徐徐向高压发生器供汽,使溶液温度升高,待沸腾正常后,将蒸汽压力调至给定值。值得注意的是随着蒸汽压力升高,会使液位相应降低,应注意溶液循环量调节。 (7)蒸发器液囊中水位到达视镜后,启动蒸发泵,即开始制冷并逐渐投入正常运转。3.运转操作

水冷式冷水机组说明书

水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174k W~3960k W 往复型:制冷量范围:166k W~2105k W 3、微电脑自动控制系统 采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0~100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6、噪音低、振动小 压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7、机组检验、安装 机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介 水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1、压缩机 水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi(内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻; ——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音和振动。

风冷式冷水机组操作说明手册

风冷式冷水机组操作说 明手册 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作 (1) 2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作说明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原 理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1*压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按键控制. *COMP2*压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP*机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF*延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET*参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER*电源指示灯,通电后灯亮. *RUN*机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR*故障指示灯,有故障时亮. *COMP1*压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压 缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP(向上),DOWN(向下), SET(设置),PUMP(泵),COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。 3、用户操作 3.1>开机显示 开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。 3.2>用户主界面显示 程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“DOWN”修改。改完后按“SET”确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。 3.3>控制说明 (1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵---延时---开冷却风机---延时---根据能量调节开压缩机。 (2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机---延时---关冷却风机---延时---关冷冻泵。 (3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩机;在降温 过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机.

水冷冷水机组安全操作规程doc资料

1目的 本程序规范水冷冷水机组的操作程序,保证空调机组安全有效运行。 2适用范围 适用于管理处水冷冷水机组的安全操作管理。 3职责 3.1值班员具体负责中央空调的运行管理,负责主机的开停机操作及机组运行时的监控。 3.2主管负责组织实施中央空调的运行管理,每月将运行情况和检修保养情况汇总,报工程技术主管。 3.3管理处主任负责中央空调管理工作的督促和检查。 4实施程序 4.1操作要求 4.1.1严格遵守《机房管理制度》和随机附带的《维护操作手册》要求,保证安 全运行。 4.1.2掌握中央空调系统各主要设备及管路系统的工作原理、构造和实际运行状 况,每隔一小时巡视检查各运行参数是否在规定范围内,并做好运行记录,保证数据准确无误。 4.1.3及时掌握外界环境温度和大厦内各部分空调负荷需求,合理调整机组、水 泵等投入运行的数量及有关参数,保证设备安全运行。 4.2开机程序 4.2.1检查上一班运行情况,选择要启动的机组(一一配对),并检查各供电电 源是否正常工作,切勿使主机控制器之电压高于正常电压10%,以免电路板损坏。电机电流要在合理范围:40%—100%。 4.2.2油位、供油温度(32—45℃)及油压(550kPa—850kPa)正常,无渗油, 颜色纯净。 4.2.3按要求分别开启要启动的冷水机组的冷却水电磁阀、冷冻水电磁阀和冷却 塔的进出水电磁阀。 4.2.4确认各阀门打开后,再开冷却水泵和冷冻水泵,并当冷却水入水温度大于 25℃时开冷却塔风机。

4.2.5观察冷冻水及冷却水出/入水之压力(或压力差)和温度;根据厂家要求, 调整手动阀门,将冷冻水出/入水压差及冷却水出/入水压差调至合适值,保证机组运行后,冷冻水及冷却水出/入水温差在5℃左右运行。 4.2.6上述步骤完成后,检查机组状态是否满足开机条件,确认后,按负载容量 选择运行主机,按启动按钮,低负载启动;稳定后再慢慢加载。 4.3中间巡视(隔一小时一次) 4.3.1运行时观察各主机参数(油位、油温、油压、蒸发压力、冷凝压力、冷媒 温度、出入水温度及压力等)是否在正常范围。供油温度:32—45℃,油压:550kPa—850kPa,蒸发压力:220kPa—350kPa,冷凝压力:600kPa—900kPa。 4.3.2巡检系统各设备是否正常工作,检查膨胀水箱及冷却塔水位是否正常。4.3.3运行时冷冻水出水温度控制在7—12℃;若出水温度小于7℃或负荷(电 流百分比)低于50%达到半小时以上,则应手动停机,待出水温度升至17℃时再开主机(冷冻泵不用停);若出水温度大于12℃且负荷(电流百分比)已达到100%并持续半小时以上,则应再开一台主机(或换开一台制冷量更大的冷水机) 4.3.4运行时冷却水入水温度控制在25—32℃;若入水温度小于25℃,持续半小 时以上,则可停开冷却塔风机;若高于32℃,持续半小时以上,则再多开一台冷却塔。 4.3.5冷却水出水温度比冷凝器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查冷 凝器内的铜管是否结垢或水流量不足。 4.3.6冷冻水出水温度比蒸发器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查系 统是否需充注制冷剂。 4.4停机程序 4.4.1把容量卸载到40%,先停主机再关油泵。 4.4.2主机停机三分钟后,再停冷却塔风机及冷却泵。 4.4.3冷冻泵继续运行,保证冷冻管道中的低温水能继续为业主(客户)服务, 直到冷冻水温达到17℃以上,则停冷冻泵。 4.4.4关闭各管路电磁阀。 4.5对于使用变频器的冷却、冷冻泵操作 4.5.1启动时在冷却、冷冻泵之变频器电源接通后,按变频器启动按钮,水泵即

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程 学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按 键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按 键控制. *RESET* 有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2* 压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:, RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SET(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作 3.1>开机显示

离心式冷水机组操作规程

离心式冷水机组操作规程(一) 一、开机程序 1、接上级开机指令,或根据实际工况需求开启冷水机组。 2、开机前先检查主机电源是否正常。(主机断电一天以上的机组,开机前需要通电预热油温24小时以上;并保证开机油温在55℃以上) 3、首先打开机组的两个冷却水阀门和两个冷热水阀门。(同时检查冷却泵、冷冻泵的阀门,此阀门是常开状态,只作检查项目,当止回阀损坏时才手动操作此阀门) 4、再按实际需求启动冷水机组相对应的冷却水泵和冷冻水泵。 5、最后按下冷水机组控制面板上的(本地)开机键启动主机。观察各运行参数至正常状态。开机程序结束。 二、停机程序 1、接上级停机指令,或根据实际需求关闭冷水机组。 2、按下冷水机组控制面板上的(●)停机键关闭主机,并观察至主机完全停止。 3、根据实际情况确定是否要关闭冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔风扇,(若需关闭)在主机停机后延迟2-3分钟关闭。 4、关闭冷水机组的冷却水阀门和冷冻水阀门,停机程序结束。 5、严禁直接拉隔离开关使机组停机,会产生高强度电弧,造成事故或损失。 三、运行维护 1、根据生产的实际需求设定冷水机组的出水温度(设定点的更改必须经过部门主管同意)。 2、根据系统运行工况,开启适当的循环水泵和冷却塔风扇,使系统处于最佳匹配状态。 3、每天对机组的运行参数进行记录、对比,发现异常要分析原因及时报告给部门主管。 4、发现机组异常噪音或振动要检查异常原因,采取相应措施并报告部门主管处理。 5、当冷冻水、冷却水温度超过5℃时要对系统各参数进行分析对比,采取相应改善措施并报告部门主管。

6、冷却水进水温度上限32℃、冷却水出水温度上限36℃,冷凝温度上限38℃、冷凝温度和冷却水出水温度小于℃为正常,否则容易引起机组喘振停机。 7、冷却水进水温度低于20℃时要根据实际情况对管道阀门、循环水泵、冷却塔风扇做相应调整,使系统有最佳的冷凝温度,保证机组高效节能运行。 8、冷却机每次转换、(增减)机组或水泵时,要观察冷却水塔水位是否平衡,不平衡时要做相应调整,避免低水位水塔补水的同事高位水水塔同时在溢水。 四、停机维护 1、暂停或备用冷水机组必须保持主机在通电停机状态。 2、每月对主机电柜进行定期检查,包括(接线端子、电箱卫生、接触器触点、绝缘等) 3、每月对主机机体卫生进行清洁保养,保持集体干净整洁。

工业冷水机说明书(2)

一、 ........................... 安装要求 二、 ........................... 开机准备 三、 ........................... 操作顺序 四、 ........................... 面板示意图及操作说明 五、 ........................... 修改参数操作说明 六、 ........................... 参数设置表 七、 ........................... 故障代码说明 八、 ........................... 操作注意事项 九、 ........................... 维护与保养 十、故障排除方法 ............... 十一、电器连接示意图 .......... 十二、风冷式冷冻机内部结构示图 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图 十四、风冷式冷水机安装示意图 - 十五、水冷式冷水机安装示意图 - 感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明 目录 1 1 2 .2 ….… 3 5 6 6 8 9 10 .11 (12)

书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机 。 安装要求: 冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压 超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R 、S 、T ,中性线(零线)N ,接地导线为双色线用E 表示;机内设 有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相 保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可; 单相电源相线为L ,中线 为N ,地线为E 。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开; 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵; (注:请根据要求来 配用冷冻介质) 4、水冷式检查冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转(如水泵是三相,逆转须 将电源相位线中任意二相对换,接妥后再把开关合上即可)。 1、 / '丰介廿宀

天加水冷螺杆式冷水机组操作使用说明书

水冷满液式螺杆冷水机组(用户手册) WATER-COOLED FLOODED SCREW CHILLER 天加中央空调 TICA CENTRAL AIR-CONDITIONING

目录 章节页码 1.概述 (1) 2.验收和搬运 (1) 3.型号说明 (1) 4.技术参数表 (2) 5.机组外形尺寸图 (4) 6.机组基础图 (7) 7.机组安装 (7) 8.机组启动及运行 (11) 9.电气控制及操作说明 (12) 10.机组维护 (31) 11.故障排除 (32)

水冷满液式螺杆式水机组 (用户手册) V1.0 1.概述 天加TWSF 系列水冷螺杆式冷水机组设计简洁,采用先进的半封闭式双螺杆压缩机,结合最新技术设计的高效管冷凝器和满液式蒸发器,配以先进微电脑控制技术,产品具有系统稳定,振荡小,可靠性高,运行高效节能等优势;天加独创的压缩机防反转程序和自动回油程序更加确保机组的运行可靠性,产品种类近四十余种供客户广泛应用于各种舒适,工艺场合。 2.验收和搬运 2.1验收 当设备到达后,按照提货清单仔细检查所有项目是否齐全,零部件在运输过程中是否损坏,若有损坏,请通知运输商并书面提出赔偿要求。天加公司对运输过程中货物的破损不承担任何责任。 在安装机组之前,必须检查当地所用电源电压、频率等是否适合本机组,到货验收合格后发生的任何 损伤,天加公司将不承担赔偿责任。 2.2 搬运 机组安装在防滑枕木或槽钢上以避免机组发生突发损伤,并可用于简单的起吊和移动,在机组未定位之前不要取下枕木或槽钢,且移动和起吊机组时最好带有枕木或槽钢。机组起吊时,必须用缆绳或链子缚紧在机组起吊孔上起吊,起吊时必须保护机组的控制柜和机组其它部分不受损伤,(可参考7.1机组起吊示意图)。 3.型号说明 TW 水冷冷水机组 螺杆式制冷压缩机S F 满液式蒸发器 XXXX 名义制冷量RT X 压缩机数量R1制冷剂:R1-R22、R2-R134a D 双工况 缺省时为单工况

东洋制冷冷水机说明书

工业冷水机 使 用 说 明

书 使用前请详细阅读本说明书,并保存此书以备日后参考 冷水机安装 一、冷水机搬运 冷水机搬运前应做好必要的防护措施,搬运过程中禁止倒置、碰撞、震动等,防止机组受损。 二、冷水机安装 1、冷水机安装地面要平整,并牢固可靠;15匹以上的冷水机应建造安装基础, 同时要找平安装点。机组与墙之间的距离要有1米宽,使机组有足够散热和检修空间。 2、冷水机应水平安置,安装点应加减震器;冷水机应安置在通风较好、能防雨 淋、灰尘较少、远离振动和无腐蚀性气体的地方。 3、按照规范的系统水管匹配和空间位置要求,优化设计水管系统,并按照相关 安装标准进行施工安装。 4、水源水质较差和周围环境恶劣时,对于水冷式冷水机,冷冻水和冷却水系统 必须安装过滤器;散热过滤装置必须及时清洗或更换。 5、对于封闭冷冻水系统,其最高处必须安装自动排气阀,最低处必须安装泄污 排水接头。 6、对于水冷式冷水机,要根据机组制冷能力选用匹配的冷却塔。 7、冷冻水管试漏后,要包好保温层,避免冷量损失和防止管路滴水。 三、电源连接 1、冷水机电源采用三相五线,电源线(R.S.T)接电源线、或单相线(R.S.E),

(N)接零线,(E)接地线。 2、机组用主电源线经电控箱上的穿孔连接在箱内接线柱上,保证接线牢固。若 冷水机相位掣安装相反,控制面板上的红色指示灯(相位故障)亮,请将电源总掣关闭,然后将电源线R.S.T其中两相对调,再开启电源开关,这时电源指示灯亮,表明已恢复正常。 3、机组配电要求: 注意:主电源电压:额定电压±10%,主电源频率:50±2%Hz 主电源电压波动超过范围时,不准启动冷水机,否则视为错误操作,由此产生的机组损坏不在本公司保修、保养范围之内。 4、水系统的水流开关、水泵、冷却塔等连锁电路在必要时可正确连接在机组端 子2和3控制电路中,将端子2和3短接线去掉。 5、冷水机组设有电流过载保护,压缩机排进气端之高低压保护,马达线圈过热 保护,蒸发器防结冰保护,冷却水之水流连锁保护等多种保护措施。本公司冷水机组的电器控制先进可靠,并在出厂前已安装调试完成,切勿擅自改动,如确需改动请与本公司联系。 开机运行 一、开机前三检一禁 1、检查机组及其周围环境是否有异状。 2、检查机组电源连接是否妥当(电压是否符合要求)。额定电压±10%,主电源 频率:50±2%Hz。 3、检查冷冻水阀是否已开启,对于水冷式冷水机来说,还要检查冷却水阀是否 开启,冷水塔是否在备用状态。 ※开机前,冷水机水箱和冷凝器必须注满水,严禁无水操作。 二、冷水机操作 当电源接通及水阀开启后,先开系统中的水泵、水塔,后开冷水机上的水泵开关,这时要注意水泵运转方向,确保水泵按箭头方向运转;如方向相反,将电线R及S对调接即可,然后开启压缩机开关,等待三分种,第一机头启动;再等待一分钟,第二个机头启动,此时操作已完成。再把温控器调节至所需之温度(通常情况下,温度调节不低于3度,以防止蒸发器结冰),当压缩机运行至所调温度时,它会自动关闭;当温度上升至所调温度时,机组会自动开启。如此循环,达到理想之效果。(附温控说明具体操作书) 开机步骤:电源总闸→系统水泵开关、水塔开关→机组水泵开关(注意方向)→1号压缩机开关(等待三分钟)→2号压缩机开关(等待一分钟)→温度调整 关机步骤:2号压缩机开关→1号压缩机开关→机组水泵开关→系统水泵开关→水

40STD-W水冷说明书

目录 一产品简介 (2) 二机组运行方式 (3) 三运输与安装 (10) 四使用与维护 (12) 五机组安装系统示意图 (18) 敬告各位用户:在使用本机组时请先熟读使用说明书,并严格按照说明书要求进行安装操作。机组在安装使用过程中出现质量问题,经生产厂家确认为用户违规安装操作而造成的质量问题,生产厂家将收取一定的维护费用,敬请各位用户谅解。

一产品简介 本公司专业生产各种制冷设备,40ST系列螺杆式冷水机组是公司主导产品之一,该系列冷水机组的制冷量由30KW∽1036KW,以满足客户不同的需求。本系列产品采用台湾汉钟半封闭5:6超高效螺杆式压缩机,利用数控机床及全自动焊接技术生产的壳管式换热器,配以各种进口零配件及电控元件,采用现代先进生产设备装配而成,有单制冷系统及双制冷系统两种不同的运行方式。 1 . 压缩机 采用原装进口半封闭双螺杆式压缩机,润滑油采用压差式供油系统,不需润滑油泵,利用活塞阀作多级制冷容量控制。电机采用两极三相感应式电动机,利用冷媒冷却,为保证螺杆旋向正确,设有逆相保护;为防止排气温度过高,设有排气过热保护。 2 . 冷凝器 采用壳管式冷凝器,热交换管为外鳍紫铜管,冷凝器两端盖为可拆式,可拆下端盖清洗铜管,冷凝器筒身上装有易熔塞,保证制冷系统安全工作。 3 . 热力膨胀阀 采用进口热力膨胀阀,保证制冷系统工作的可靠性、准确性。 4 . 蒸发器 壳管式干式蒸发器,热交换管采用内鳍紫铜管,并附有冷媒分流装置,可使冷媒均匀分配至各热交换管中,提高了换热效率。对于多压缩机冷水机组而言,每个压缩机都配有蒸发器与冷凝器,三者组成独立的制冷系统,由于构造方面的原因,往往将两个蒸发器的水路连通,制冷回路乃各自独立。蒸发器外表贴附保温材料,避免冷量损失。 5 . 系统配件 电磁阀、热继电器、接触器等主要配件均采用进口元件,以确保制冷系统运行的准确性和可靠性。 6.型号命法 40ST D-XXX X X X 设计代号:B热回收 C低温 E电脑近控制 H水源热泵 压缩机数量:S单压缩机 D双压缩机 冷却方式:W水冷式 机组代码 改型顺序号 螺杆式冷水机系列

相关文档