文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【工程】混合结构多层住宅施工组织设计方案

【工程】混合结构多层住宅施工组织设计方案

【工程】混合结构多层住宅施工组织设计方案
【工程】混合结构多层住宅施工组织设计方案

目录

第一章工程概况 (2)

第二章主要项目施工方法 (3)

第一节基础工程 (3)

第二节结构工程 (3)

第三节防水工程 (6)

第四节抄平放线 (6)

第五节装修工程 (7)

第六节水、暖、电、卫工程 (8)

第七节冬雨期施工措施 (8)

第三章施工进度计划 (8)

第四章施工平面图 (9)

第五章施工准备 (10)

第六章工具、机械、设备计划 (13)

第七章质量、安全、技术节约措施 (14)

第一节质量措施 (14)

第二节安全措施 (14)

第三节技术节约措施 (15)

第一章工程概况

本工程为五层三单元混合结构住宅楼,长65.04m,宽9.54m,总建筑面积为3264.4m2。

根据地质钻探资料,土壤为Ⅰ级湿陷性黄土,天然地基承载力为15t/m2。现场地下水位较低,在地表下7.7-8 m,故施工时基础底部不会出现地下水,可不考虑排水措施。基础持力层为Ⅰ级湿陷性黄土,为不使基础发生沉陷,应注意地坪处排水,以防水下渗入基础。

该工程采用钢筋混凝土条形基础,砖基础墙,20mm厚掺防水剂的水泥沙浆防潮层。建筑物按8度抗震设防设计,结构为砖墙承重,外墙2400mm,内墙240mm,隔断墙120mm,单元四个大角、楼梯间、内外墙交接处、楼梯间两侧墙均设抗震组合柱。每层设置圈梁。楼板为预应力圆孔板,屋顶板为加气混凝土屋面板,预制混凝土挑檐板,卷材屋面为二毡三油防水作法。底层地面为灰土垫层,细石混凝土面层。外墙水泥沙浆抹灰,涂刷外墙涂料。内墙石灰沙浆抹灰,纸筋灰罩面,涂刷内墙涂料。

设备有上、下水,暖气、照明,每个单元配水、电表各一个。室外管线均接通至小区干线。

建筑场地东、北两侧为城市主要道路,西南两侧均有已建成建筑物。现场以拟建建筑物为准一定区域内场地可以利用。东15m,南15m,西20m,北18m。

第二章主要项目施工方法

第一节基础工程

(1)基础施工顺序为:人工挖土→清槽钎探→验槽处理→基础砌砖→基础圈梁→暖气沟→回填土及室外管线。

(2)基础墙内构造柱生根在基础圈梁上,插铁按轴线固定在模板上,以防位移。

(4)纵横墙基同时砌筑,接槎处斜槎到顶,基础大放脚两侧要均匀收分,待砌到墙身时挂中线检查,以防偏轴。

(5)肥槽回填要两侧均匀下土,分步夯实。房心回填时,遇暖气沟要加支撑,以防挤偏基础墙身。最后一步2:8灰土要作干密度试验。暖气沟外侧回填土要夯填密实。

(6)暖气沟盖板时,要复验标高,防止沟盖板冒出影响首层地面质量。

第二节结构工程

1.砌砖

(1)结构工程以瓦工为主,木工及混凝土工按工作量配备力量。分三段流水,每层砌砖为两步架,每层平均砌砖量为237m3,配备瓦工16人(另加普工8人)。每个流水段砌4天,每层砌12d,全部流水段为3*5=15个流水段。因每层为三段流水,故圈梁、扣板等不另占工期。每层另加砌隔断墙。

(2)结构工程主要施工顺序为:放线立皮数杆→绑组合柱钢筋→一步架砌砖→支组合柱模板、浇筑混凝土→二步架砌砖→支组合柱模板、浇筑混凝土→安装过梁→绑圈梁钢筋、支模板→安装楼板→板缝支模、整理钢筋→浇筑圈

梁、板缝混凝土。

(3)结构砌砖采用满丁满条法。首层要作好排砖撂底,前后檐第一层排条砖,山墙第一层排丁砖,门窗旁加七分头,两边对称一致,以防止产生阴阳膀。外墙大角要同时砌筑,内外墙接槎每步架留斜槎到顶。砌筑时控制灰缝厚度,不得超越皮数杆灰缝高度。240mm墙单面挂线。

(4)砌砖使用平台架子(里脚手),建筑物外设桥式脚手架,随楼层升高,作挂安全网、勾缝、外檐装修用。砖用砖笼吊运,灰浆使用吊斗直接投入桶内。

(5)砖墙与构造柱交接处留三进三出直槎,进出要标准整齐,以保证构造柱断面尺寸。门窗洞口使用标准顶杆,控制墙面平整及洞口尺寸。圈梁下用硬架支模,螺栓位置留60mm*60mm孔,墙砌至圈梁底,员上一皮要砌条砖,以便圈梁模板贴墙面,减少跑浆现象。

2.模板

(1)圈梁支模除外墙外侧先砌120mm厚砖外,其他采用硬架支模,以保

证楼板平整,并减少上板前抹找平层工序(见下图)。构造柱、板带采用定型模板,模板按一层用料配制,对号入座。

硬架支模示意图

(2)楼板缝均凹进15mm,构造柱外侧用脚手板贴100mm*50mm方木支护,用2φ16螺栓加固。

3.钢筋

(1)隔断墙接槎及施工洞处每8皮砖埋入2φ6钢筋,长度不小于lm,伸出0.5m。

(2)为保证8度抗震设防,组合柱钢筋生根在基础梁中,一直伸入屋顶圈梁,并保证锚固长度。

(3)圈梁钢筋如是预制,在转角处应另加角筋,遇构造柱处另加箍筋固定,以保证组合柱钢筋位置准确。如系现场绑扎,钢筋接头要错开,箍筋尺寸要准确。

(4)板带箍筋不得踩倒,板缝所加φ6锚筋应与楼板锚固筋绑扎。

4.混凝土

(1)混凝土采用机械搅拌和机械振捣,拌和料用灰斗吊运。构造柱和圈梁板缝可同时浇灌。外圈梁振捣时应防止挤动外侧砖墙。楼板接头处混凝土应振捣密实。

(2)构造柱每层高一次浇灌和振捣,以防止外墙外鼓,浇筑前应将根部杂物清理干净。

(3)4cm板缝用豆石混凝土浇筑,以保证密实。

5.构件安装

(1)楼板进场后要检查板端是否堵孔(进入板端4cm堵孔),如未堵孔须补做。楼板有横向通裂者不得使用,板端锚固筋应上弯45°。

(2)楼板安装时要保证板两端搭墙均匀,板缝宽度不少于4cm。楼板翘楞应垫平,吊装就位后,每间跨中支一道断面100mm*100mm通长方木顶住,临时加固。

(3)过梁、沟盖板、烟道等安装时必须坐浆。

(4)阳台锚筋及楼梯段的焊接,应保证焊缝高度和长度。阳台安装后两角应加支柱顶撑,上下层支柱要对正。结构施工完后,锚固处混凝土强度达到设计要求80%时,顶层阳台支柱方能拆除。

第三节防水工程

(1)作屋面油毡前,应先将加气混凝土板边棱、鼓包铲平,凹处用混合砂浆找平,雨水斗处应比屋面低10~20mm,以保证油毡铺贴后不存水。

(2)沥青胶结材料到货后应及时进行试配,要求耐热度不小于70℃。铺卷材时遇风道、烟道根部和雨水口处阴阳角要抹成平缓半圆弧形,并附加玻璃布毡一层。

(3)保护油毡的小豆石必须过筛、清洗、炒干(或晒干),以利粘结牢固。

(4)雨期施工时加气板应遮盖,晴天铺油毡。

(5)厕所管道穿楼板处应用玻璃丝布油毡封裹后再铺地面油毡。墙与地面阴角应抹小圆角,油毡裹到墙上200mm,并与墙粘结牢固。

第四节抄平放线

(1)建筑物四大角和楼梯间设轴线控制桩,并保护好,作为每层放线的依据。每层各条轴线均由控制轴线上引,并用钢尺实量其间距,校正后再开始该层

的其他工序施工。

(2)水平线由楼梯间向上引。每层楼板或墙身完成后,将由下层引上的标高点引至室内砖墙上,在砖墙上测设一条地面以上+0.5m的标高线,并弹出墨线,作为地面抹灰或室内装修的依据。

(3)每层划线杆误差控制在0~-10mm以内,不允许超高。

(4)圈梁模板上口标出板位和板号,楼板安装时对号入座。

第五节装修工程

(1)外装修顺序自上而下进行,内装修顺序自下而上进行。室内先作楼地面后作抹灰,接着刷内墙涂料,然后安钢窗,油漆,安玻璃;外墙先勾缝,后抹灰,最后刷外墙涂料,两道工序连续进行,以便落下桥式架。

(2)装修阶段,垂直运输采用井字架,运输砂浆等装修材料,室内水平运输采用手推车。

(3)内装修主要施工工序为:放线→立门窗口→楼地面→养护→贴饼子→冲筋→门窗口护角→门窗口塞缝→混凝土窗台板→水管设备管线安装→水泥墙裙→炉片后抹白灰→安装炉片→墙面抹灰→刷内墙涂料→安装门窗扇→安装玻璃→油漆→灯具安装。

木门窗安装前,要先刷好底漆。

(4)门窗口用水泥砂浆塞缝,楼面施工前要作好清理,并浇水湿润,以防地面空鼓。混凝土地面作好后要浇水养护,防止过早上人,以防起砂裂缝。为避免水泥踢脚板空鼓,踢脚板应在墙面抹灰前施工。

(5)外挑檐和窗台下要做好滴水线,不得遗漏。

第六节水、暖、电、卫工程

(1)在基础回填土同时,作好上、下水和管沟内管线的铺设。

(2)吊装楼板后,插入下层下水立管和回水干管安装。屋顶油毡铺设前,先安装污水透气管,使屋顶油毡一次成活。

(3)室内抹灰前应将所有立管的穿楼板孔和横管的穿墙孔按设计位置剔出,并将上水、暖气的管卡及炉片钩安装好。

(4)电气管线、立管随砌墙进度设置,不得事后剔凿。水平管应采用塑料软管,在安装楼板时配合埋没。

(5)水暖立管穿过楼板时,应按准确位置剔孔,严禁随意扩大剔凿,损伤圆孔板肋。

第七节冬雨期施工措施

冬期施工时,混凝土掺早强剂,用0.5t小锅炉加热水,设热砂坑一个,搅拌机棚及建筑物门窗均封闭,进出料口挂麻袋草帘,桥式架沿西北侧挂风挡。雨期施工前,作好道路两侧和构件堆放场地周围排水沟,道路修整垫实,塔吊轨道两侧钉脚手板挡石渣,塔轨中心修排水沟。

第三章施工进度计划

施工进度计划见附录。

第四章施工平面图

现场除南、西两侧已有建筑物外,无其他建筑物可以利用,施工场地较为宽敞。根据设计总平面,因建筑物位于中部,故将整个现场基本分成五个区域,东、南、西面为生产区,北面为生活区(休息室、办公室、材料库等),中部为拟建建筑物。

(1)垂直运输:结构阶段选用一台QT1--2型塔吊,塔高为25m,塔臂长19.6m,立于拟建建筑物北部,待主体结构完成后拆除此塔。当回转半径为19.6m时,塔吊起重量为10kN,本工程结构施工中最大构件重量为0.91t,小于2t,塔吊能满足要求。根据砂浆、混凝土、模板、钢筋、楼板、过梁等构件和平台架子吊次的计算,每台班平均为80吊次左右,可以满足使用要求。混凝土构件一般安排在夜班进场,用塔吊卸车。装修阶段在楼南侧立一卷扬机井架,用作运输装修材料和灰浆等。

(2)东南侧设一个出入口,按汽车吊行走要求,做4m宽道路,道路转弯半径要大于10m,并形成循环路。搅拌机内的灰浆、混凝土由翻斗车运至塔吊下卸入吊斗内。

(3)砖排子和构件位于塔轨北侧,拟建建筑物东侧,南侧布置在井架附近。构件堆放于塔用回转半径内。此范围可存放圆孔板200块,可供二层楼使用;现场存砖8万块,可使用10d,其他构件配套于塔下和场内堆放。

(4)在现场设3个消火栓。

(5)由于工期较短,暂没用房原则上利用活动工棚。

其他见施工总平面图(详见附录)。

第五章施工准备

1.开工前技术员、翻样员、预算员、工长等应熟悉图纸,组织技术交底,办一次性洽商。作施工组织设计,提出加工定货单,编设计预算,并提出工料分析。

2.放线前根据场地自然标高与建筑物室外标高的情况用推土机将场地推平,并将大块的垃圾和废土运到场外。

3.根据设计总平面图,先作正式道路路床,在路床上用20~30cm厚的级配砂石或焦渣铺散,辗压后作为施工运输道路。

4.施工用电

(1)主要机械设备用电(按两条生产线计算用电量):

(2)照明用电:25kW

经计算,选用

SL166/10变压器一台。

1

(3)选择导线:

采用BLX 铝芯橡皮线,S =702mm ;

变压器设置在距离高压线附近的路边处,工作半径满足300~700m 。

5.施工用水

(1)施工用水:本工程按砌砖日用水量计算,

3600

*83600*82111211111K

N Q K K t T N Q K q =?=∑

式中1K =1.15,2K =1.5,1Q =30m3,1N =250L /m3, (2)施工机械用水2q ,无特殊机械可不考虑。

(3)现场生活用水3q ,按90人计。

3600

*8*4

313t K N P q =

式中1P =90人,3N =30L /(人·班),4K =1.5, t =1 (4)消防用水:

现场面积25h 2m 内,4q =10~15L /s 本工程现场4q =15L /s 。 (5)总用水量:

因1q +2q +3q =0.45+0.31<4q

故总用水量按消防用水计算,Q =15L/s 。

(6)供水管径d :

1000

*4v Q

d π=

,式中v=1.5m/s,

m d 113.01000

*5.1*14.315

*4==

确定选用φ120mm 上水铸铁管。

上水由干线接至消火栓,由消火栓引至砂石料场,消火栓为φ100mm 铸铁

管,其他支管用φ50mm 的钢管。 6.现场临时设施

根据临时设施参考定额指标,确定本工程临时设施,见下表。

临时设施表

7.其他

根据工程情况垂直运输采用QT1—6型塔吊;砌砖采用内脚手,外部用桥

式脚手架。

冬期施工用砂于热炕和1台0.5t热水锅炉供给搅拌机热水。雨期施工前作好临时道路路床和排水沟,以保证运输道路畅通。塔吊道床两侧钉脚手板挡渣石。塔道中作排水沟排水。

第六章工具、机械、设备计划

工具、机械、设备计划见下表。

工具、机械、设备计划表

第七章质量、安全、技术节约措施

第一节质量措施

(1)施工前作好技术交底,并认真检查执行情况,做好钢筋、模板和轴线等隐预检。

(2)现场推行样板制和三上墙制度,贯彻自检、互检、交接检制度。

(3)严格执行原材料检验和混凝土试配制度。混凝土、砂浆配合比要准确,并按要求留足试块。回填土、房心填土要分步作干密度试验。

(4)工具模板应先进行验收检查,合格后方能使用;

(5)做好成品保护。楼梯安装后随即钉木护套保护踏步楞角。装修时应在门口车轴高度钉150mm宽铁皮保护。屋顶铺油毡后小车应用胶皮包铁脚。屋面上铺用的脚手板不得钉铁钉,铺豆石后不准再走车。

第二节安全措施

(1)施工人员进入现场要戴安全帽,高空作业要戴安全带。严禁高空扔物。楼梯、阳台安装后要加护身栏。首层出人口搭安全棚。安全网固定并张挂于首层桥架上。高车架运料口设护身栏。顶层楼梯口及瓦工砌筑所在层的楼梯口均应加临时栏杆。楼层孔洞大于20cm者,应加临时木盖防护。

(2)各类架木搭设后,应由安全员会同架子工及使用组长检查验收,合格后方能使用。桥式架应严格按操作规定使用,并与墙身拉接好。

(3)非机电人员不准动用机电设备,机电设备防护措施要完善。高车架应设接地防雷装置。

(4)现场道路保持畅通。消火栓要设明显标记,附近不准堆物,消防工具不得随意挪用。明火作业必须专人看火,并申请用火证。现场吸烟应到吸烟室。

(5)构件码放要垫稳,每垛不得超过10块。

第三节技术节约措施

(1)灰土、回填土尽量利用挖槽土,存放于现场平衡使用,节约运费和购土费。

(2)砌筑砂浆掺粉煤灰和塑化剂,节约白灰和水泥。装修用水泥砂浆采用重量配合比,控制水泥用量。

(3)圈梁构造柱采用定型模板,硬架支模,以节约木材。

(4)工地尽量使用散装水泥,以节约材料费用。

(5)砌砖使用定型平台架,外脚手使用桥式脚手架,以节约人工和木材。

(6)砌砖首层二步架不用塔吊。用1台塔吊为建筑物服务,减少大型机械台班费和进出场费。

砖混结构施工组织设计方案

如有帮助,欢迎下载支持 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 施工组织设计目录 第一章编制说明及编制依据 笨二章工程概况 第三章施工组织管理和机构步置 第四章施工部署 第五章施工总进度计划及工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 第八章工程质量管理 第九章工程安全管理 第十章文明施工和环境保护措施 第十一章季节施工技术措施 第十二章合理化建议及降低成本措施 第十三章工程施工技术档案管理制度 第十四章工程回访及保修制度 第十五章防治“传染性疾病”的主要措施 第一章编制说明和编制依据

如有帮助,欢迎下载支持 1.1编制说明 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在规定时间内完成工程的全部施工内容,工程质量符合设计及规范要求。在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。 1.2 编制依据 1. 招标文件 2. 施工图 3. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 4. 现场勘察情况 5. 项目部施工类似工程施工经验等。 本工程施工应满足但不限于下列法规、规范要求: 1)《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2002) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

(完整word版)30层高层住宅施工组织设计

目录 第一章编制总说明 (一)编制依据 (二)施工组织设计说明 (三)关于质量、工期、安全生产、文明施工、新技术应用(四)本工程应用的主要质量验收规范及施工标准清单 第二章工程概况 (一)建筑装饰概况 (二)结构施工概况 (三)给排水系统 (四)电气系统 第三章工程特点 (一)自然经济条件 (二)工程特点 第四章施工部署 (一)施工管理目标 (二)组织管理机构 1.项目经理部组织机构图 2.施工项目经理部管理人员设置 3.项目部主要成员及部门职责 4.总部与项目的关系 5.项目管理措施

(三)劳动力部署 (四)生产施工机构 (五)项目管理部署 (六)结构施工阶段的施工部署 (七)主要施工方法的实施 (八)主要施工机械的选用及进场计划(九)主要材料耗用及进场计划 (十)保证主要机械进场及连续施工措施(十一)现代管理技术的应用 第五章施工准备 (一)组织准备 (二)技术准备 (三)物资准备 (四)现场准备 (五)现场平面布置 1.总体布局 2.基础施工阶段临时设施布局 3.主体结构施工阶段 (六)施工现场平面布置图 (七)工程施工进度计划及保证措施 1.施工段的划分 2.施工总进度计划表 3.工期保证措施

第六章主要分部项工程施工方法及技术措施(一)测量 1.定位放线 2.垂直度控制 3.观测沉降 (二)地下室施工 (三)承台独立基础施工 (四)主体结构施工 1.模板工程 2.钢筋工程 3.砼工程 4.砌体工程 (五)楼地面工程 (六)装饰工程 (七)屋面工程 (八)门窗工程 (九)给排水工程 (十)电气工程 (十一)设备调试 (十二)脚手架工程 第七章季节性施工保证措施 (一)夏雨季施工措施 (二)冬季施工措施

框架结构住宅楼施工组织设计.doc

第一章、编制依据及说明 1、编制依据: 国家及地方现行颁布的有关规范、规程、规定主要有: 《工程测量规范》 (GB50026-93) 《建筑地基础础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土质量控制标准》(50164-92) 《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137-2001) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(96G101) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) 《屋面工程技术规范》(GB50207-2002) 《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-95) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ/T27-2001) 《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《钢筋机械连接能用技术规程》(JGJ107-96) 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92) 《普通混凝土配合比设计技术规定》(JGJ55-81)

《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92) 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001) 《建筑工程项目管理规范》(GB50326-2001) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93) 中华 人民共和国颁布的《建筑安装工程施工及验收规范》中华人 民共和国颁布的《建筑安装工程质量检验评定标准》 2 、编制说明 :本施工组织设计其宗旨是按照建筑工程建设的 基本规律、强制性条例、施工工艺规律和经营管理规律,制定科学合 理的组织方案、施工方案,合理安排施工顺序和进度计划,有效的利 用施工场地、周围环境来优化配置和节约使用人力、物力、资金、技 术等生产要素,协调各方面的工作,能使竞争取胜,使得经营科学有效、施工有计划、有节奏。能够保证质量、进度、安全、文明施工并 取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。

混合结构多层住宅施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章主要项目施工方法 (3) 第一节基础工程 (3) 第二节结构工程 (3) 第三节防水工程 (6) 第四节抄平放线 (6) 第五节装修工程 (7) 第六节水、暖、电、卫工程 (8) 第七节冬雨期施工措施 (8) 第三章施工进度计划 (8) 第四章施工平面图 (9) 第五章施工准备 (10) 第六章工具、机械、设备计划 (13) 第七章质量、安全、技术节约措施 (14) 第一节质量措施 (14) 第二节安全措施 (14)

第三节技术节约措施 (15) 第一章工程概况 本工程为五层三单元混合结构住宅楼,长65.04m,宽9.54m,总建筑面积为3264.4m2。 根据地质钻探资料,土壤为Ⅰ级湿陷性黄土,天然地基承载力为15t/m2。现场地下水位较低,在地表下7.7-8 m,故施工时基础底部不会出现地下水,可不考虑排水措施。基础持力层为Ⅰ级湿陷性黄土,为不使基础发生沉陷,应注意地坪处排水,以防水下渗入基础。 该工程采用钢筋混凝土条形基础,砖基础墙,20mm厚掺防水剂的水泥沙浆防潮层。建筑物按8度抗震设防设计,结构为砖墙承重,外墙2400mm,内墙240mm,隔断墙120mm,单元四个大角、楼梯间、内外墙交接处、楼梯间两侧墙均设抗震组合柱。每层设置圈梁。楼板为预应力圆孔板,屋顶板为加气混凝土屋面板,预制混凝土挑檐板,卷材屋面为二毡三油防水作法。底层地面为灰土垫层,细石混凝土面层。外墙水泥沙浆抹灰,涂刷外墙涂料。内

墙石灰沙浆抹灰,纸筋灰罩面,涂刷内墙涂料。 设备有上、下水,暖气、照明,每个单元配水、电表各一个。室外管线均接通至小区干线。 建筑场地东、北两侧为城市主要道路,西南两侧均有已建成建筑物。现场以拟建建筑物为准一定区域内场地可以利用。东15m,南15m,西20m,北18m。 第二章主要项目施工方法 第一节基础工程 (1)基础施工顺序为:人工挖土→清槽钎探→验槽处理→基础砌砖→基础圈梁→暖气沟→回填土及室外管线。 (2)基础墙内构造柱生根在基础圈梁上,插铁按轴线固定在模板上,以防位移。 (4)纵横墙基同时砌筑,接槎处斜槎到顶,基础大放脚两侧要均匀收分,待砌到墙身时挂中线检查,以防偏轴。

混凝土结构工程施工组织设计方案

混凝土结构工程施工组织设计方案 交底提要:剥肋滚压直螺纹钢筋连接的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、机具设备 钢筋剥肋滚压直螺纹机、限位挡铁、螺纹环规、力矩扳手及普通扳手等。 二、施工准备 1、参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可持证上岗操作。 2、钢筋应先调直再加工,切口端面要与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄严重的要切去,但不得用气割下料。 三、施工工艺 1、工艺流程 预接:钢筋端面平头剥肋滚压螺纹丝头质量检验利用套筒连接接头检验; 现场连接:钢筋就位拧下钢筋保护帽和套筒保护帽接头拧紧作标记施工质量检验。 2、钢筋丝头加工 (1)按钢筋规格所需的调整试棒调整好滚丝头内孔最小尺寸。 (2)按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。

(3)调整剥肋挡块及滚压行程开关位置,保证剥肋及滚压螺纹的长度符合丝头加工尺寸的规定。 3、钢筋丝头加工完成、检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头进行保护,以防螺纹在钢筋搬动或运输过程中被损坏或污染。 4、使用扳手或管钳对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。 5、钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机进行切割。 6、连接钢筋注意事项: (1)钢筋丝头经检验合格后应保持干净无损伤。 (2)所连钢筋规格必须与连接套规格一致。 (3)连接水平钢筋时,必须从一头往另一头依次连接,不得从两头往中间或中间往两端连接。 (4)连接钢筋时,一定要先将待连接钢筋丝头拧人同规格的连接套之后,再用力矩扳手拧紧钢筋接头;连接成型后用红油漆作出标记,以防遗漏。 (5)力矩扳手不使用时,将其力矩值调为零,以保证其精度。 7、检查钢筋连接质量: (1)检查接头外观质量应无完整丝扣外露,钢筋与连接套之间无间隙。如发现有一个完整丝扣外露,应重新拧紧,然后用检查用的扭矩扳手对接头质量进行抽检。

二次结构施工组织设计

目录 1、编制依据 2、分项工程概况 3、施工安排 4、施工准备 5、施工方法 6、施工管理措施 7、安全、消防管理措施

1编制依据 1.1施工组织设计。 1.2施工图纸及图纸会审记录、技术核定单、及设计变更。 1.3《混凝土结构工种施工质量验收规范》GB50204-2002。 1.4《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002。 1.5《住宅厨房、卫生间排风道》05yJ11-3。 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2分项工程概况 本工程为框架结构,地上三层,总建筑面积为3271.13㎡,目前主体结构已施工结束,同时具备填充墙结构、、装饰装修、水电设备安装的施工条件。 二次结构为加气混凝土砌块隔墙。填充墙墙体材料分厚度为200mm的加气混凝土砌块,混凝土强度等级为C25钢筋混凝土构造柱、窗台压带、过梁。加气混凝土砌块标准干态容重600kg/m3,强度级别≥3.5mpa,填充墙砌筑用砂浆强度为:采用M5水泥混合砂浆。 3施工安排 3.1 进度计划安排 根据施工组织设计总控进度计划安排,二次结构的施工时间为20天。 3.2施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用现场设置搅拌机、小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用施工升降机,塔吊吊运配合施工。搅拌机、施工升降机位置、现场水泥库、砂石料场、砌体材料堆放参见装修阶段平

4)根据设计图纸要求,提前做好砂浆(混合砂浆M5)、混凝土(C25、)的试配工作。 5)做好材料试验工作: a:加气混凝土砌块: ①每1万块为一验收批,不是1万块也按一批计。 ②每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中随机抽取抗压强度试 验试样一组(9块)。标准准密度为600kg/m3,强度≥3.5mpa,出厂时应提供产品合格证。 B:水泥: ①对同一水泥厂家生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。 ②随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 C:砂: ①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)。 ②取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。 D:碎石: ①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组。 ②一组试样40kg(最大粒径10、16、20mm)或80kg(最大粒径10~30mm)取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15 份(料堆的顶部、中部、底部)。每份5-40kg,然后缩分到40kg或80kg送试。 4.2 机械、用具准备

高层住宅施工组织设计方案

施工组织设计 一、工程概况 1、工程简述: 2、工程特点:

3、结构设计特点:

二、施工部署和施工预备

1、施工要紧安排及施工段和流水段的划分: 1.1依照本工程占地面积小,层高比较高、层数多,作业面大,用工多的特点,合理划分施工段。以每个单独楼体为一个施工段,采纳平行流水立体交叉的施工方法,尽量扩大工作面,合理穿插工序,确保在2006年8月25日主体混凝土工程全部完成。主体混凝土工程一半完成后,穿插进行砌体工程的施工。主体工程验收合格后,外墙、内墙、地面、屋面、设备安装等工程合理穿插进行,尽量做到互不干扰,互不阻碍,按期竣工。 1.2依照工程的特点,将本工程划分为五个要

紧施工时期,即±0.000以下基础及地下室施工为第一个时期;主楼主体施工(包括钢筋砼结构、围护结构、预留预埋)为第二时期;屋面防水及室内外装饰为第三时期;第四时期为设备安装和设备调试;第五时期为竣工清理验收时期。在五个时期施工时应充分利用时刻、空间,组织平行流水和立体交叉作业。主体结构施工过程中及时穿插围护墙的砌筑,安排安装工程做好预留预埋工作,土建和安装互相配合为下一步施工打下良好基础。在基础、主体结构完成后及时请质监站进行基础、主体部分验收,以及时穿插内墙抹灰和部分安装工程施工。

1.3做为总承包单位应以全局观念为重,全方位的为分包单位提供一切可能提供的方便条件,在甲方和监理单位的大力支持下,应在质量、工期、安全文明施工、技术资料治理等方面同时给予检查和要求,配合他们既保质保量及时完成施工任务,又能达到预期的质量目标,为工程质量评定打下有利基础。 1.4施工安排时一定要事前从现场、材料、设备、工序安排、安全用电和劳力预备等几个方面做好预备,对一些施工受季节阻碍的项目如屋面防水、外装修等要安排好作业时刻,尽量少受或不受季节施工的阻碍。

砖混结构住宅楼施工组织设计方案方案

第一章编制依据及说明 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《住宅施工图》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。

第二章工程概况 本工程建筑面积为4716.1平方米,为六层砖混结构,标准层高2.90米,建筑物高度19.25米,抗震设防烈度为八度,耐火等级二级。 工程做法: 外墙饰面:一层窗台以上为水泥砂浆粉刷,一层窗台以下为水刷豆石,挑沿及局部为水刷石。 内墙饰面:卫、厨采用200×300瓷片,其它为石灰砂粉刷。 楼地面:厕所、厨房为陶瓷铺地砖。其它楼地面为水泥压光。 顶面:抹水泥石膏砂浆,刷106涂料。 屋面:全部为不上人屋面。 地基处理:地基采用强夯,2.3米以下用3:7灰土夯实0.5米厚 基础形式:基础采用钢筋筏板基础。 砌体材料:±0.00以下,用MU10普通机制粘土砖,M10水泥沙浆砌筑,一至六层用MU10普通机制空心砖,M10混合砂浆砌筑。 结构:受力钢筋主筋保护层厚度:基础为35,梁柱为25,板为15。板:卧室板选用陕96G42板,部分板为砼现浇板,砼强度等级:基础砼垫层为C15,其它砼C20。

第三章施工方案 第一节施工准备 施工前组织有关专业技术人员熟悉图纸,组织技术交底。材料供应部门,提出外加工定货单,并提出工料分析和进行图纸会审,进行设计交底。 ①施工机械 第二节施工测量 本工程设施工测量专业小组,为测量小组配备经纬仪一台,水准仪一台。仪器使用前,应经检测。 第三节主要分项工程的施工方法 1.钢筋砼工程 钢筋砼工程包括:模板工程、钢筋工程、砼工程三大工种,施工生产中必须密切配合,统筹安排,合理组织,确保构件的施工质量。 1)施工工序:

剪力墙结构施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施 工 组 织 设 计 1

目录 第一卷编制依据 (10) 第二卷工程概况 (14) 第一章 2.1工程简介: (14) 第二章 2.2建筑设计概况: (14) 第三章 2.3结构设计概况: (16) 第四章 2.4水暖专业设计概况: (17) 第五章 2.5电气专业设计概况: (18) 第三卷本工程施工重点、难点和对策 (20) 第一章 3.1施工重点、难点: (20) 第二章 3.2施工重点、难点对策: (20) 第四卷施工部署 (32) 第一章 4.1工程目标: (32) 第二章 4.2管理组织机构: (32) 第三章 4.3施工部署: (35) 第四章 4.4施工准备工作: (37) 第五章 4.5施工现场平面布置: (39) 第五卷主要分部分项工程、施工技术方案... 错误!未定义书签。 第一章 5.1施工测量:................ 错误!未定义书签。 第一节 5.1.1工程概况: ........... 错误!未定义书签。 第二节 5.1.2施工测量的准备工作: ... 错误!未定义书签。 第三节 5.1.3建筑物定位放线:...... 错误!未定义书签。

第四节 5.1.4基础开挖放线:........ 错误!未定义书签。 第五节 5.1.5结构施工测量:........ 错误!未定义书签。 第六节 5.1.6装修工程施工测量:.... 错误!未定义书签。 第七节 5.1.7电梯安装施工测量:.... 错误!未定义书签。 第八节 5.1.8沉降观测: ........... 错误!未定义书签。第二章 5.2土方开挖. (41) 第一节 5.2.1工程概况: (41) 第二节 5.2.2施工准备: (41) 第三节 5.2.3开挖方案: (42) 第三章 5.3钢筋工程: (43) 第一节 5.3.1钢筋 (43) 第二节 5.3.2钢筋接头、钢筋锚固、搭接长度: (44) 第三节 5.3.3基础钢筋绑扎: (44) 第四节 5.3.4地下室墙体钢筋的绑扎: (48) 第五节5.3.5 地下室柱子钢筋绑扎 (50) 第六节5.3.6主体钢筋的绑扎 (51) 第七节5.3.7钢筋保护层的要求: (54) 第八节5.3.8质量要求: (54) 第四章 5.4模板工程: (55) 第一节 5.4.1模板体系 (55) 第二节 5.4.2支、拆模工艺流程: (58) 第三节 5.4.3支模质量要求: (58)

高层住宅楼施工组织设计方案模板

高层住宅楼施工组织设计方案

工程概况图一、建筑设计概况 二、结构设计概况

第1章编制说明 本章内容提要: 施工组织设计综合说明 编制依据 现场条件 编制的范围 主要施工技术说明 1.1施工组织设计综合说明 首先, 我们诚恳地表示: 我们完全接受业主提出的各项要求, 和业主、监理、设计一起共同完成本项目的建设任务。我们经过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料, 并数次踏勘了施工现场, 在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点、难点后, 我们有充分的信心保证高质量、如期、全面完成本工程招标文件规定的工程范围内的任务。 我们一定全力以赴, 做好施工前期准备工作, 并做好各项施工方案的审定工作, 并严格按照审定的施工组织设计进行施工。我们一定发挥本公司的管理优势, 合理组织施工, 配置足够的技术力量和劳动力, 强化计

划管理, 按照招标文件规定的工期完成工程施工任务。具体措施如下: 1.1.1我公司把本项目列为公司年度重点工程项目, 由公司副总经理任总指挥, 指定优秀的项目经理任本工程的项目经理, 组配经验丰富的管理人员及技术班组进场施工。 1.1.2强化质量管理, 认真贯彻各项工程质量标准和质量保证程序, 确保工程质量达到招标文件规定的优良质量要求。 1.1.3严格按照有关施工现场标准化管理的规定, 组织好现场文明施工, 争创文明工地。 1.1.4采用先进的信息化施工管理技术及过程质量控制的方法, 管理好本工程的施工, 使本工程成为高质量的产品。 1.1.5以一流的服务, 一流的干劲, 一流的质量, 一流的进度, 一流的文明向业主献礼。 1.2编制依据 (1) 本工程的招标文件; (2)由华森建筑与设计顾问有限公司设计的建筑、结构、水电安装施工图; (3) 国家颁发的现行建筑安装工程施工操作规程及验收规 范( 即GB50203- 、GB50204- 、GB50206- 、GB50207-、GB50208- 、GB50209- 、GB50210- 等) 和建筑工程

砖混结构装饰装修工程施工组织设计

施工组织设计目录 第一篇综合说明 (14) 第一节编制依据 (14) 第二节编制原则 (15) 第三节工程概况 (16) 第四节工程重点和特点 (17) 第五节项目管理的主要目标 (18) 第二篇施工部署 (19) 第一节施工总体部署 (19) 第二节施工组织部署 (19) 第三节劳动力配备计划及主要施工机械配备计划 (21) 一、劳动力配置计划 (21) 二、主要施工机械配置计划 (21) 第四节工程技术资料管理 (21) 一、技术保证资料 (21) 二、图纸管理 (21) 第三篇施工现场平面布置 (23) 第一节施工总平面布置原则 (23) 第二节施工总平面图的内容 (24) 第三节配电线路设计 (24) 一、配电线路形式和基本保护系统。 (24) 二、配电线路 (25) 三、配电箱设计 (25) 第四节接地与接地装置设计 (25)

第四篇装修总体要求及材料控制 (26) 一、总体要求 (26) 二、材料控制 (27) 第五篇主要施工方法和技术措施 (29) 第一节轻钢龙骨石膏板吊顶工程施工方案 (29) 第二节墙柱体抹灰施工方案 (31) 一、施工规程: (31) 二、施工准备 (32) 三、内墙面抹灰施工工艺 (33) 四、天棚抹灰施工工艺 (34) 五、墙柱体抹灰施工方法: (35) 六、墙柱体抹灰质量允许偏差: (36) 七、抹灰工程质量保证措施 (36) 第三节涂料工程 (37) 一、外墙面涂料 (37) 二、室内乳胶漆施工工艺 (39) 第四节墙柱饰面工程施工方案 (42) 一、石材饰面施工方案 (42) 二、墙面瓷砖(釉面砖)的施工方案 (45) 第五节装饰木门、门框的制安施工方案 (48) 第六节门窗工程 (51) 第七节油漆涂饰施工方案 (52) 一、施工工艺流程 (52) 二、主要施工技术措施 (52) 三、木质表面油漆 (53) 第八节地面工程 (56) 第九节大理石地面铺装施工方案 (58) 第十节地砖铺装施工方案 (59) 第十一节玻璃镜面安装施工方案 (60) 第十二节防水工程 (63)

主体结构工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明及编制依据3 第一节编制说明3第二节编制依据4 第二章工程概况4 第三章施工组织机构5第一节施工组织结构的建立5第二节施工组织结构框图5第三节施工组织机构运作保障措施5 第四章施工部署6第一节指导方针6第二节组织部署6第三节质量及工期目标7第四节主要周转材料需要计划7第五节材料、机具、设备供应保证的应急措施8第六节施工总平面布置8 第五章施工协调管理9第一节与的工作协调9第二节与监理工程师工作的协调9 第六章施工测量放线9第一节施工测量的控制9第二节施测中应注意的问题10 第七章主要施工方法11 第一节模板工程11 一、模板工程主要施工方法选择11 二、模板工程施工工艺流程13 三、模板安装基本要求14 四、模板安装14

五、模板定位及接缝处理措施15 六、后浇带模板施工16 七、模板拆除18 第二节钢筋工程19 一、原材料要求19 二、施工工艺流程19 三、钢筋加工19 三、钢筋连接20 四、钢筋绑扎、安装20 五、施工缝、后浇带预留钢筋保护21 第三节混凝土工程22 一、施工工艺流程22 二、砼泵的设置22 三、输送管道的敷设22 四、输送管的楼层布置22 五、砼的浇筑及振捣22 六、砼的养护23 七、施工缝及后浇带的施工23 第八章质量保障措施24第一节原材料质量保证措施24第二节机械设备保障措施25第三节模板工程质量保证措施26第四节钢筋工程质量保证措施27第五节混凝土工程质量保证措施28第六节技术保障措施29 第九章安全保障措施30第一节施工用电安全技术措施30第二节脚手架施工安全防护措施30第三节临边处安全防护措施31第四节模板安装安全措施31第五节钢筋工程的施工安全措施32第六节砼浇筑振捣安全施工措施32

高层住宅小区施工组织设计

xxxx城三期15#楼 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制依据 1.2施工图纸 (7) 1.3主要规范、规程 (7) 1.4主要标准 (9) 1.5施工主要图集 (9) 1.6主要法规 (10) 1.7其他文件 (10) 第二章工程概况 (10) 2.1工程总体介绍 (10) 2.2建筑设计概况 (11) 2.3结构设计概况 (12) 2.4安装工程设计概况 (12) 2.4.1给排水设计概况 (13) 2.4.2、暖通设计概况 (13) 2.4.3电气工程设计概况 (14) 第三章施工部署和施工方案 (15) 3.1 项目班子配备 (15) 3.1.1施工总承包项目经理部职责 (15) 3.1.2组织机构主要部门的职责.................................................... 错误!未定义书签。 3.2 施工进度计划及各施工阶段进度的保证措施 (16) 3.2.1主体结构施工 (16) 3.2.2安装工程施工 (16) 3.2.3装修工程施工 (16) 3.2.4进度控制点 (16) 3.2.5总进度计划 (17) 3.2.6各阶段进度的保证措施 (17) 3.3 劳动力安排计划 (17) 3.4 周转材料使用 (18) 3.5 施工方案 (18) 3.5.1施工段划分 (18) 3.5.2主要施工方法 (18) 3.6 工程拟投入主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (18) 3.6.1砼机械 (19)

3.6.2 垂直运输机械 (19) 5.1.6 屋面施工测量: (24) 5.1.7沉降观测 (24) 5.2地基与基础工程 (24) 5.2.1土方工程 (24) 5.2.2CFG桩施工 (26) 5.2.3基础施工 (26) 5.2.4地下室施工 (27) 5.2.5大体积混凝土施工 (29) 5.2.6地下室防水工程 (30) 5.3主体结构施工方案 (33) 5.3.1主体模板工程 (33) 5.3.2主体钢筋工程 (33) 5.3.3混凝土工程 (37) 5.3.4砌体工程 (40) 5.4 装饰装修工程 (42) 5.4.1 墙面抹灰工程 (42) 5.4.2内墙釉面砖工程 (45) 5.4.3外墙保温工程 (46) 5.4.5 内墙乳胶漆工程 (50) 5.4.6厨卫间地面防水工程 (51) 5.4.7地砖楼地面工程 (51) 5.4.8吊顶工程 (55) 5.4.9门窗工程 (57) 5.5屋面工程 (59) 屋面保温防水层施工 (59) 5.6脚手架工程 (60) 5.6.1脚手架材质要求.................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.2脚手架对基础的要求............................................................ 错误!未定义书签。 5.6.3 搭设的要求........................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.4脚手架搭设的程序................................................................ 错误!未定义书签。 5.6.5 外脚手架验算....................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.6满堂脚手架............................................................................ 错误!未定义书签。 5.7 给排水工程................................................. 错误!未定义书签。 5.7.1 给排水工程施工前准备..................................................... 错误!未定义书签。 5.7.2 施工顺序及流程................................................................. 错误!未定义书签。 5.7.3 预留预埋工作..................................................................... 错误!未定义书签。 5.7.4 支、吊架制作与安装......................................................... 错误!未定义书签。 5.7.5 室内给水管道安装 (60) 5.7.7 雨水管道安装 (65) 5.7.8消防管道安装 (65) 5.7.9卫生洁具安装 (68) 5.7.10给排水、暖通、通风安装预留及预埋件的施工方案 (68)

(组织设计)多层混合结构施工组织设计

(组织设计)多层混合结构施工组织设计

一、编制依据及原则 1.1编制依据 1)设计文件说明及各种参考资料; 2)现场勘察情况调查资料; 3)我处内部项目管理文件、管理制度等; 1.2编制原则 本着方案科学合理、技术先进可行、工艺简捷适用、措施保障得力、组织管理严密、计划详细实用、处处精打细算、降低工程造价的原则,确保工程质量、进度及安全达到业主的满意,根据正式的工程施工图及具体进展情况编制更为详细的施工组织设计和分项作业计划,以保证工程质量、进度和安全文明目标的实现,编制了本施工组织设计。 二、计划实施目标 2.1工程质量目标——合格。坚持“百年大计、质量第一”的方针,认真贯彻《建筑法》及《建设工程质量管理条例》,提高工程质量水平,开展创优目标管理,实施名牌战略,走质量兴业之路。 2.2工程工期目标——确保工期:工期240天。严格执行《合同法》和网络计划,实行大流水和小段流水相结合的施工方法。精心组织,周密计划,严格管理,充分利用所有工序的搭接间隔时

间。确保本工程施工工期。 2.3施工安全目标——杜绝重大伤亡事故,轻伤负伤频率控制在国家规定以内。严格执行《劳动法》和《国营建筑企业安全生产工作条例》;施行企业经理为安全第一责任人,树立安全第一的经营思想。 2.4施工现场目标——创市级文明施工示范现场。严格执行《建设工程施工现场管理规定》。文明施工是安全生产的基本保证,文明施工减少污染,给市民留一个较为宽松的生活环境。 2.5工程成本目标——本工程实现利润4%。依靠优质的工程,低廉的价格占领市场,依靠科学的管理,严格的要求,实现降低成本的目标。 2.6计划管理目标——计划完成率1OO%。加强计划管理,责任到人,按照工程总工期及施工网络计划的要求做到周保旬、旬保月,实现总工期目标。 三、工程概况 3.1地理位置:交通条件良好,场地较为平整,地理位置优越,施工时应注意安全防护、环境卫生和噪音的降低,同时对旧城区管道根据具体情况加以保护。

2019钢结构工程施工组织设计方案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2019钢结构工程施工组织设计方案 目录 第一章:工程简况 (4) 第二章:施工部署 (6) 1、施工总体部署 (6) 2、施工组织机构 (7) 3、施工准备工作 (9) 4、劳动力配备及保障措施 (10) 5、施工工期及施工进度表 (10) 第三章:施工方案 (11) 1、材料地采购与检验 (11) 2、钢结构工程制作方案 (15) 3、钢结构工程安装方案 (22) 4、屋面板安装方案 (28) 5、物料管理 (32) 第四章:保证措施 (33)

1、施工质量地保证措施 (33) 2、施工工期地保证措施 (34) 3、安全生产地保证措施 (34) 4、现场文明施工地保证措施 (35) 5、冬雨季施工措施 (36) 6、消防安全预警措施 (36) 7、环境保护措施 (38) 8、成品保护 (38) 第五章:工程验收 (39) 第一章工程简况 一、钢材 1、工程钢结构材料:所有均钢材采用:Q345B符合《低合金高强度》GB/ T1591地规定;或Q235B符合碳素结构钢GB/T700地规定 2、屋檩采用冷弯薄壁型钢Q235,其质量标准应符合《通用冷弯开口型钢》GB6723-86. 二、焊条及焊丝 1、手工焊接用地焊条母材为Q345B,焊条采用E50系焊条,焊接Q235B 应采用E43系焊条,Q345B与Q235B之间地焊接采用E40系焊条,相关要求参见国标GB/T5117-1995. 2、自动焊接或半自动焊接用焊丝母材为Q345B使用H08MnA 型焊丝配合高锰焊剂;母材为Q235B,焊丝焊剂采用HO8A或H08MnA配合高锰焊剂,相关要求参见国标CB/T5293-1999. 3、焊条,焊丝,焊剂要符合国标《熔化焊用钢丝》GB/T14957-1994. 三、高强度螺栓

框混多层多功能住宅施工组织设计.7.7

企业简历 衡南县第五建筑工程公司组建于1996年5月,三十多年栉风沐雨、艰苦创业,积累了丰富的施工经验,高素质的技术队伍和完备的施工机械。现已发展成为集建筑、建材、商贸、服务于一体的多功能、高效益的国家二级建筑施工企业。 现有员工1580人,有工程、经济技术职称的238人,其中高级8人,中级30人,工程系列175人,会计系列27人,经济系列23人,统计系列13人;上年末机械设备总台数820台件,上年末机械设备价值原值818万元,净值793万无,上年末机械设备增加原值12万元;上年末技术装备率(按设备净值计算)20768元/人,动力装备率为15.26千瓦/人;上年末企业总资产3574万元,流动资产2674万元,净资产合计2227万元,实收资本2088万元,固定资产原价949万元,固定资产净增843万元;98年度完成建安产值5747万元,99年度企业总产值5084万元,建筑业总产值5011万元。“以质量取胜,以质量取信”是公司的立业方针。“高速、优质、务实、创新”是公司的办业宗旨。 几年来,公司技术队伍日益壮大,整体素质不断提高,工程质量节节上升,工程优良率一直居衡阳市同行业之前茅。近三年获得优良工程奖20项,97年度5项,98年度6项,99年度9

项,优良率分别为:97年度51.80%,98年度56.73%,99年75.34%。99年度获得国检施工现场安全达标优良项目奖1项,湖南省优质工程奖2项,湖南省施工现场综合考评样板工程奖2项,衡阳市优质工程奖2项,衡阳市施工现场综合考评样板工程奖2项,金雁奖2项。近三年获得湖南省优质工程奖5项,衡阳市优质工程奖5项。 公司是一个实力雄厚、功能齐全、机制灵活、讲究信誉的建筑、施工企业。下设水电安装处,砼预制构件加工厂、机制红砖厂、木材加工厂、机械修理厂、机械打桩队和6个门类齐全的商业门市部,4个分公司,22个施工队和1个装饰分公司。 公司连续10年被评为“衡阳市建安企业先进单位”,多次获得衡阳市十佳企业、十强企业、建筑业明星企业、先进施工企业、先进建筑企业等荣誉称号。1994年以来分别获得湖南省综合实力百强乡镇企业、湖南省优秀企业、湖南省优秀建筑业和省级重合同、守信用单位等光荣称号。 回顾过去,我们豪情满怀,展望未来,我们信心百倍。在激烈的市场竞争中将面临着严峻的挑战和难得的机遇,“两军相逢勇者胜”。我们将发扬敢打硬功夫拼的优良传统向年产值超亿元、利税超仟万的目标迈进,为晋升国家一级建筑施工企业而奋斗。

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

钢结构工程施工组织设计

钢结构工程施工组织设计 目录 第一章、编制说明 (2) 第二章、工程概况、 (3) 第三章、施工准备计划 (3) 第四章、施工总体部署 (14) 第五章、主要分部分项施工方法 (16) 第六章、主要技术措施 (29) 第七章、质量保证体系及措施 (33) 第八章、工期进度安排及保证措施 (34) 第九章、安全保证措施 (35) 第十章、文明施工保证措施 (41) 第十一章、钢结构吊装方案 (43) 第十二章、施工临时用电安全技术及组织措施 (54)

第一章、编制说明 1、编制依据 本工程施工组织设计编制依据如下: 1、工程施工组织设计是根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 (1)四川华成辉宇建筑设计有限公司设计的万控集团(成都)电气有限公司厂区4#厂房工程施工图纸。 (2) 施工现场实地踏勘; (3) 国家有关建筑工程法规、规范与文件; (4) 建筑施工安全检查标准JGJ59—99; (5) 本公司ISO9002国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》及拥有的技术力量; 2、本施工组织设计遵守的有关规范、标准: (1)《工程测量规范》GB50026—2001; (2)《钢结构设计规范》GBJ50017—2002; (3)《钢结构工程施工及规范》GB50205—2001; (4)《建筑钢结构焊接规程》JGJ81—91; (5)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11545—89;(6)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88;

(7)《低合金钢焊条》GB5118—85; (8)《碳钢焊条》GB5117—85; (9)《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99; (10)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91; (11)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—86; (12)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; (13)门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS102:2002。 第二章、工程概况 工程名称:万控集团(成都)电气有限公司厂区4#厂房 建设地点:成都市郫县工业园北区,老成灌路旁。 建设单位:万控集团(成都)电气有限公司 工程慨况:本工程为钢结构厂房,工程为地点为四川省成都市郫县工业港北区,结构为采用轻型围护的单层门式刚架厂房,刚架柱距为8.0米,刚架最大跨度24米,主体车间每跨设置两台10吨电动单梁吊车。框架主体柱顶高度为9.7米; 建筑物抗震设防类别为丙类,钢框架进行抗震构造设防,结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑物耐火等级为二级。 第三章、施工准备计划 3.1 施工技术准备

全套建筑施工组织设计免费下载

***市海德景苑B标段02、03幢高层住宅施工组织设计 广州市河南***东路商住楼工程施工组织设计 广西***高层住宅楼工程施工组织设计 广州***大学附属第二医院大学城医院工程施工组织设计 广西***高层住宅楼工程施工组织设计 多边形高层现代化建筑施工组织方案 凤凰城住宅小区文明施工组织设计 佛山市***厂区工程施工组织设计 丰润粮库住宅小区二期工程高层结构施工组织设计方案 东四电信局综合楼工程施工组织设计 慈溪梅园加油站工程施工组织设计 成都***办公楼拆除改造施工组织设计 北京市顺思童生物技术开发有限公司综合办公楼工程施工组织设计北京市***工程施工组织设计 北京市***办公楼群体建筑工程施工组织设计 北京市18洞高尔夫球场建造工程施工组织设计方案 北京市住总集团第六开发建设有限公司施工组织设计推荐模板 北京市***别墅小区施工组织设计 北京市***大型写字楼施工组织设计 北京市***别墅群施工组织设计 北京市***俱乐部公寓康乐中心工程施工组织设计 北京***5A级办公楼工程施工组织设计 ***金融培训大厦施工组织设计方案 **市***医院综合住院大楼施工组织设计方案 3M中国有限公司新桥工厂扩建项目施工组织设计 北京市***大学游泳馆维修改造工程施工组织设计 百威(武汉)国际啤酒有限公司扩建工程施工组织设计方案 安阳四海嘉园小区1#住宅楼工程施工组织设计 ***医院综合门诊楼工程施工组织设计 ***研发大厦施工组织设计 ***行政大厦施工组织设计 33#、36#住宅楼建筑施工组织设计方案 ***大学图书馆施工组织设计 联合厂房施工组织设计 六层砖混砖混结构住宅楼施工组织设计 ***大厦工程施工组织设计(小高层) 光华大厦施工组织设计 徐州市疾病预防控制中心施工组织设计 ***小区住宅楼施工组织设计 厂房全套施工组织设计 哈尔滨市***超级市场施工组织设计 桂林***宾馆改造工程施工组织设计 鲁班奖的工程施工组织设计20个(合订本) 上海市***群体住宅工程装修施工组织设计

相关文档