文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 刀开关的应用与运行维护标准版本

刀开关的应用与运行维护标准版本

刀开关的应用与运行维护标准版本
刀开关的应用与运行维护标准版本

文件编号:RHD-QB-K3543 (操作规程范本系列)

编辑:XXXXXX

查核:XXXXXX

时间:XXXXXX

刀开关的应用与运行维

护标准版本

刀开关的应用与运行维护标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。

一、刀开关的用途及分类

电气设备进行维修时,需要切断电源,使之与带电部分脱离,并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平。刀开关即作为隔离电源的开关电器。隔离电源的刀开关亦称作隔离开关。

隔离用刀开关一般属于无载通断电器,只能接通或分断“可忽略的电流”(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)。也有的刀开关具有一定的通断能力,在其通断能力与所需通断的电流相适应时,可在非故障条件下接通或分断电气设备或成套设备中的一部分。

用作隔离开关的刀开关必须满足隔离功能,即开关断口明显,并且断口距离合格。

刀开关和熔断器串联组合成一个单元,称为刀开关熔断器组;刀开关的可动部分(动触头)由带熔断体的载熔件组成时,称为熔断器式刀开关。

刀开关熔断器组合并增装了辅助元件如操作杠杆、弹簧、弧刀等可组合为负荷开关。负荷开关具有在非故障条件下,接通或分断负荷电流的能力和一定的短路保护功能。

二、低压刀开关的主要参数

1.额定绝缘电压,即最大额定工作电压;

2.额定工作电流;

3.额定工作制:分为8h工作制、不间断工作制两种;

4.使用类别:根据操作负载的性质和操作的频

繁程度分类。按操作频繁程度分为A类和B类,A 类为正常使用的,B类则为操作次数不多的,如只用作隔离开关的;按操作负载性质分类很多,如操作空载电路、通断电阻性电路、操作电动机负载等。

5.额定通断能力:有通断能力的开关电器额定通断最大允许电流;

6.额定短时耐受电流;

7.有短路接通能力电器的短路接通能力;

8.额定(限制)短路电流;

9.操作性能:根据不同使用类别,在额定工作电流条件下的操作循环次数。

三、刀开关的选用

1.刀开关的额定电压应等于或大于电源额定电压,额定电流应等于或大于电路工作电流。若用刀开关控制小型电动机,应考虑电动机的起动电流,选用

额定电流较大的电器。刀开关的通断能力和其它性能均应符合电器的要求。

2.刀开关断开负载电流时,不应大于允许断开电流值,一般结构的刀开关不允许带负载操作,但装有灭弧室的刀开关,可作不频繁带负载操作。

3.刀开关所在线路的三相短路电流不应超过规定的动、热稳定值。四、刀开关的运行

1.隔离刀开关:

(1)起隔离电压作用的刀开关,有明显的断开点,以保证检修电气设备时的人员安全。普通的刀开关不能带负荷操作,装有灭弧罩或在动触刀上装有可速断的辅助触刀的开关,可以切断不大于额定电流的负载。

(2)常用隔离刀开关:

1)HD11、HS11系列,正面手柄操作,仅作隔

离开关用;

2)HD12、HS12系列,用于正面两侧操作前面维修的开关柜中;

3)HD13、HS13系列,用于正面操作,后面维修的开关柜中;

4)HD14系列,用于动力配电箱中。

(3)刀开关操作注意事项:

1)操作隔离刀开关前,应先检查断路器是否在断开状态;

2)操作单极开关时,拉开时应先拉开中相,再拉两边相,闭合时顺序相反;

3)停电操作时,断路器断开后,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源隔离开关,送电时顺序相反;

4)一旦发生带负荷断开或闭合隔离开关时,应按以下规定处理:

A.错拉开关在刀口发生电弧时,应急速合上;如已拉开,则不许再合上,并及时上报。

B.错合开关时,无论是否造成事故,均不许再拉开,并采取相应措施。

(4)刀开关维修:

1)检查负荷电流是否超过刀开关的额定值;

2)检查刀开关导电部分有无动静触头接触不良、发热、动静触头有烧损及导线(体)连接情况,遇有以上情况时,应及时修复;

3)检查绝缘连杆、底座等绝缘部件有无烧伤和放电现象;

4)检查开关操作机构各部件是否完好、动作灵活,断开、合闸时三相是否同期、准确到位。

2.负荷开关:

(1)低压系统应用的负荷开关是在刀开关的基

础上,增加一些辅助部件,如外壳、快速操作机构、灭弧室和电流保护装置(熔断件)组成的。因此,可以断开、闭合额定电流内的工作电流。熔断器可以控制过负荷和短路时起到保护作用。

(2)负荷开关可分开启式负荷开关和封闭式负荷开关。

1)开启式负荷开关(俗称胶盖开关、胶盖闸刀)主要用于额定电压在380V以下,电流在60A 以下的交流电路,作一般电灯、电热类等回路的控制开关、不频繁的带负荷操作和短路保护用。

2)封闭式负荷开关(又称铁壳开关,现用

HH10、HH11系列,其它型均已淘汰)用于额定电压在500V以下。额定电流200A以下的电气装置和配电设备中作不频繁地操作和短路保护。也可作异步

电动机的不频繁地直接起动及分断用。封闭式负荷开关还具有外壳门机械闭锁功能,开关在合闸状态时,外壳门不能打开。

(3)负荷开关维修:

1.负荷开关导电部件的维修项目内容与刀开关相应部分相同;

2.检查开关的操作机构的部件是否完好,闭锁装置是否完好。

3.检查外壳内、底座有无熔丝熔断后造成的金属粉尘,应清扫干净,以免降低绝缘性能;

4.金属外壳应有可靠的保护接地,防止发生触电事故