文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 约克中央空调YK与特灵离心式冷水机组的比较

约克中央空调YK与特灵离心式冷水机组的比较

约克中央空调YK与特灵离心式冷水机组的比较
约克中央空调YK与特灵离心式冷水机组的比较

约克YK与特灵离心式冷水机组的比较

螺杆式中央空调十大品牌排名分析

螺杆空调机组品牌众多,良莠不齐,为此将螺杆机组各品牌大致情况做分析,请大家参考:一、各品牌螺杆机组全国市场占有率及分析 螺杆式冷水机组的品牌数量较多,但较为强势的特灵、约克、顿汉布什、麦 克维尔、开利、日立6大外资品牌。其中顿汉布什的表现最为突出,螺杆机组市场目前仍然还是外资品牌占有绝对优势。各主流品牌市场占率情况如下: 以上数据源于:暖通空调在线 一线品牌主要有:开利、特灵、顿汉布什、约克、麦克维尔、日立等;众知,空调主机的核心部件便是压缩机,这些一线品牌都拥自己的核心技术,压缩机为厂家自有知识产权产品。二线品牌主要有:美的、格力、海尔、LS、克莱门特等。 三线品牌主要有:天加、三家台企(堃霖、台佳、王牌)、申菱、盾安等,这些品牌多数是购买比泽尔、汉钟国产或合资等品牌的压缩机。 通过一段时间的了解,一、二、三线品牌螺杆冷水机组的价格相差并不是很大,最高价差大慨在5%-10%左右。 下面就一线各品牌的情况分析如下: 1. 开利:仍是中央空调的第一块品牌,尽管今年市场占有率下降了33%之多,主要原因是其代理商之间互挖墙角,设备有问题时又相互推诿,厂家又不及时出面协调,导致客户大量流失。 2. 约克:自从被江森自控收购后,约克品牌就被做为江森自控系统推行的一个棋子,其行为比较短视,相当多客户不了解购买约克机组后却要为自控系统进行后期买单,因此造成比较恶劣的影响。 3. 顿汉布什:顿汉布什一直以来是螺杆机技术的先导,做为五大品牌之一,其宣传力度显然是不够,因此也流失了一些项目。主要经营产品:风冷(水冷)螺杆式冷水机组。 4. 特灵:该品牌产品通常被一些高端项目所采用,该公司也是主推一些知名外企和机关单位项目,主要经营产品:三级压缩离心机。 5. 麦克维尔:自被大金收购后就一直在整合中,历史遗留问题未解决,新问题又产生,至少近段时间比较混乱。主要经营产品:磁悬浮离心机。 二、螺杆机组技术分析 相对新出来的中央空调产品,电制式的螺杆机组仍是市 场的主流,产品比较成熟。 1. 目前螺杆机组就螺杆压缩机来讲,分为双螺杆和单螺杆两种。除了大金和麦克维尔外,其他厂家生产的产品都采用双螺杆压缩机,据空调商情分析,双螺杆机组的市场占有率为95%,为主流技术。 2. 压缩机形式:目前风冷螺杆机组所采用的压缩机分为:半封闭、全封闭两种,以开利、特灵为代表采用的半封闭式压缩机,顿汉布什采用的是封闭式压缩机,封闭式压缩机是先进产品。对于外购压缩机这些二、三线品牌产家,由于压缩机的知识产权受制于人,都或多或少存在着一些问题,由于国外名义制冷量与国内不尽相同,造成生产出来的机组与主要核心部件无法匹配,因此建议采用能自己生产压缩机的厂家的产品。 3. 调节方式:为了节能省电,各家中央空调厂家所采用的机组调节各有不同,主要分有:滑阀无级调节、柱塞式调节、有档调节三种形式,机组可根据负荷自动调节输入、出功率。滑阀无级调节通常在15%-100%间调节,机组可很好的与冷热负荷相匹配,运行效率高;柱塞式调节其实也就是有阶调节的一种技术升级,调节阶差较大,从技术层面上讲,就是用小电机来实现能效比提高,比如小马拉大车,极易造成压缩机烧毁。有档调节技术0-25-50-75-100%的技术,已不适应现有市场发展的需要。由此可见滑阀无级调节是主流调节

特灵三级离心式冷水机组CH530接线说明

特灵三级离心式冷水机组CH530电流保护/控制接线说明 机组所需现场连锁/保护接线的说明如下: a. 通讯信号线1条(小于30V) 接线位置:机组分体启动柜右側至机组控制柜右側 穿线要求:独立穿管,至少与115V线路保持155MM间距 线规要求:1.5m㎡双芯屏蔽线1条(RVVP2*1.5) b. 控制电线7条(115V) 接线位置:机组分体启动柜右側至机组控制柜右側 穿线要求:独立穿管,至少与30V线路保持155MM间距 线规要求:6 m㎡电源电线2条(115V电源) 1.5 m㎡电源电线4条(控制连锁线) 6m㎡黄/绿地线1条(保护接地) c. 蒸发器水流开关反馈控制线2条 接线位置:机组蒸发器水流开关接线盒至机组控制柜右側 穿线要求:独立穿管, 线规要求:1.5m㎡电源电线2条(控制连锁线) d. 冷凝器水流开关反馈控制线2条 接线位置:机组冷凝器水流开关接线盒至机组控制柜右側 穿线要求:独立穿管, 线规要求:1.5m㎡电源电线2条(控制连锁线) e. 安装单位可根据下面的公式选择合适的主电缆. 电源进线计算电流=RLA×125%.星-三角启动:马达与启动柜计算电流=RLA×125%×58%. f. 保护接地线径为供电电缆的1/2 g.机组启动方式为星—三角启动,接线方法: 见启动柜和电机端子的编号.启动柜至电机端子:T1-----T1;T2-----T2; T3-----T3;T4-----T4; T5-----T5;  T6-----T6 以上接线为特灵机组所需现场安装的电气连线,现场安装的控制电器连线两端,穿入控制柜、启动柜、水流开关接线端子盒应预留足够的长度,以便我公司技术员调试指导施工单位连接至接线端子.具体布线方式见图1 特灵空调系统(江苏)有限公司北京分公司

约克离心式冷水机组日常保养及基本维护

约克离心式冷水机组日常保养及基本维护 在平时运行中,要进行以下操作:1.清洁启动柜内部积存的灰尘2.检查启动柜的接线并做紧固3.检查接触器及其触点4.检查冷冻水和冷却水的水流5.检查冷冻水及冷却水的水流开关6.检查蒸发器和冷凝器水室及端盖的螺丝,确认无漏水现象7.检查控制板各个指示灯的工作状态8.检查控制中心的接线9.若处于非运行季节,要注意停机前对系统作一次完全的检漏工作,确保无泄漏后方可停机,停机后也应定期检查。冬季环境温度低于0℃,应放空蒸发器、冷凝器、循环水池、水泵中的存水,并可稍开筒体排污阀,确保无积水。断开电机、水泵的主供电回路,断开115V的控制电供电。环境潮湿可不将控制电源,以防止控制中心受潮。10.长期停机后,启动机组前更换冷冻油及过滤器。主电源供电,控制电供电,预热油箱至少12小时。向冷冻水及冷却水系统注水 约克中央空调维修保养工序: (1)检查上一年机组运行记录,判断机组目前状态。 (2)水循环系统: 冷凝器:首先了解机组上一年的冷却水水处理情况。关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水,打开冷凝器水室端盖。检查冷凝器铜管是否清洁,如有污垢应判断污垢种类,选择正确的中央空调清洗剂、专业的中央空调清洗公司进行约克中央空调冷凝器清洗。 约克中央空调工作步骤: 1、关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水。 2、附着类污垢应用专业管道清洗机配以专用管道清洗刷进行清洗。 3、钙镁离子碱类污垢应采用化学清洗,化学清洗完毕以后应在进行机械清洗以确保清洁干净。 4、在清洗工作结束后检查冷凝器水室垫片是否损坏(建议每年更换一次),在安装冷凝器水室端盖时应采用“均衡加压法”旋紧螺栓。 (3)电气部分: A.传感器部分: 1、传感器名称:蒸发器出水温度、压缩机排气温度、,根据测量的电阻值和电压值对应 温度探头检测表,检测值偏差超过华氏4度应更换; 2、检查所测量值与对应值是否正确; 3、检查各接点是否牢固,探头插接处是否密封良好; B.启动柜的检查和清洗: 1、在电源开关上下电源端检查是否有电(上口应有电,下口应没电); 2、检查控制电路电压是否正常,导线外观是否完好; 3、断电检查清扫启动柜,首先切断电源,并悬挂警示牌; 4、检查所有电气接点是否牢固,包括各接触器; 5、用专业电气清洗剂和毛刷对控制柜内部电控元件进行清刷,再清洗过程中检查各电器插件和接点是否牢固。在清扫时应防止对导线造成损伤,对接线端子拉线; 6、主接触器的检查:检查触点情况,检查灭弧罩情况。检查主接触器的接点接触是否良好,运动自如。在清除灰尘后安装外罩,并注意在安装时注意辅助接点和控制线,防止造成损坏;

特灵离心冷水机组操作规程

特灵离心冷水机组操作规程 特灵离心冷水机组操作规程 1.确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2.确认机组在启动之 前油箱中的油温已加热超过60?,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3.确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4.检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5.开启冷冻水进、出水 阀门; 6.启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7.开启冷却水进、出水阀门; 8.启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9.待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符 合机组运行要求; 10.确认水系统的运行稳定、正常; 11.启动机组; 12.待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13.检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14.检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力; 15.检查机组的油位、油压差 及回油情况; 16.检查机组的运行噪音是否正常; 17.根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。二、机组运行记录: 机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; 机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力;

机组油压差、温度、油箱压力、排油压力; 排气装置吸气温度; 排气泵出时间,排气运行时间; 机组导叶开度,导叶位置; 蒸发器/冷凝器趋近温度; 电机运行电压/电流、电机线圈温度; 压缩机启动次数,运行时间; 冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流; 冷却塔风扇运行电压,电流; 室外温度 三、机组停机步骤 1.确认当前机组运行已经超过30分钟; 2.正常停机; 3.待机组完全停止10-15分钟后,先关闭冷却水循环泵; 4.关闭冷却水进、出水阀门; 5.关闭冷却塔风扇(如果开启); 6.20-30分钟后;关闭冷冻水循环泵; 7.关闭冷冻水进、出水阀门; 8.保持机组的供电状态; 9.放空水系统内的水(对于长时间不打算开机); 安全注意事项 1、机组维护、操作和检修时应配备足够正确的个人防护装备; 2、配电柜或保护装置跳闸:在未得到特灵确认之前不得对机组再次送电。 异常处理

中央空调约克冷水机组工作原理

冷水机组工作原理 基本流程 制冷剂: 作用:制冷剂又叫冷媒,在空调中一般为氟利昂,制冷剂蒸发的的时候(象烧开水需要热量)需要吸收空调冷冻水系统里的热量,因此实现制冷。该机选用氟利昂为R-22。 循环:来自蒸发器的制冷剂蒸汽流入压缩机,经螺杆压缩机加压升温后排入油分离器,在高压气体流进冷凝器换热管束之前将油分离出来。冷凝器中的冷却水吸收制冷剂蒸汽的热量,使之冷却、冷凝。冷却水由外部水源,一般是冷却塔提供。冷凝后的制冷剂液从冷凝器进入液体管道,由里面的节流装置(由固定孔板和电磁阀)来控制蒸发器的制冷剂供液量,从而完成了整个制冷剂循环。 制冷剂系统严密性:制冷剂中渗入空气含有水份,制冷剂闪发过程会产生冰堵,造成冷却电机冷剂流量不足 1、压缩机: 将蒸发器的低压低温制冷剂气高速转动需要电机驱动,压缩机和电机分开,两者之间有可靠的密封及联结,电机利用空气冷却;压缩机为容积式、直接启动、双螺旋转子的双螺杆式压缩机。电机直接带动阳转子,阴转子依靠阳转子来传动。转子间以及转子与压缩机壳体不相互接触,转子间相互通过带压油封隔开。该油封可以防止高压气体泄漏到低压区域 2、滑阀 冷凝器隔离阀

滑阀被用来对容量进行无级控制(从100%一直到15%的精密控制)。 在正常关机以后再开机时,该部件不加载。 滑阀是由微控制板通过油压来进行控制的 滑阀打开(部分负荷) 作用:冷量控制是通过用压差推动滑阀来实现的。 控制:滑阀通过在压缩机和螺杆之间作轴向移动来调节压缩机排气量以适应系统的需求。螺杆式压缩机 中的滑阀机构根据各种工况调节机组容量。滑阀机构同由控制中心和检测工况的控制部件控制。控制中心向电磁阀发送信号,使用压缩机润滑油以液压对滑阀加载或卸载。位于压缩机端部的滑阀气缸中安置了一个弹簧预紧的轴和活塞(活阀),滑阀由高压润滑油推力在腔中运动。高压端润滑油通过活塞上的供油孔流入,润滑油的流量通过均衡电磁阀控制,电磁阀调节滑阀的加载或卸载,从而增加或减小进入压缩机的制冷剂流量,最终控制机组的容量。 3、空调系统的概念: 由几部分组成,主机、末端及外围设备。主机负责提供7度的冷水给末端设备,末端则利用冷水机组提供的冷水及过滤等装置将需要送到空调房间的风处理到适宜的温度、湿度、洁净度和新风比例。外围设备包括水泵和冷却塔,水泵负责输送冷冻水和冷却水,冷冻水即7度的冷水,冷却水则将系统制冷过程中产生的热量带走,在冷却塔中与空气进行换热冷却,再回到冷凝器中。

CVHG480特灵离心式冷水机组保养操作20180122

CVHG480特灵离心式冷水机组保养操作 保养使用工具:万用表、活动扳手、皮带扳手、排油管、毛刷等保养项目:更换压缩机油、更换油过滤器、更换干燥过滤器、电气配件检查和除尘等 保养使用配件:特灵压缩机油(OIL00022 Refrigeration Oil)、油过滤器(INSTALLATION LUBE OIL FILTER FLR01592)、干燥过滤器(Purge Filter Drier FOR R-11,R113,R-123 MWP 200 PSIG/)保养人员配置:应配置2人进行保养为宜 一、保养前机组参数记录 记录机组运行参数,保养完成后机组开机正常状态下再次记录机组运行参数与保养前机组运行参数进行对比,判断机组是否处于正常运行状态 二、更换压缩机油 1、使机组处于停机状态打开主控制屏手动控制设置输入密码(7123)油泵控制将“自动状态”改为“接通状态”(自动状态为油泵负压状态、“接通状态”为油泵正压状态) 2、排油:用活动扳手将档位打至“排油状态”,将排油管接入排油口,打开排油阀进行排油。 3、排油完成后,将排油阀关闭,主控制屏油泵状态选择“自动状态”,完成排油操作,排完油后将机组电源关掉,以防止电加热烧坏。 4、加油管接入阀门,将加油管一头放至油桶底部,打开机组加油阀门,此时油泵状态为自动状态(即负压状态),机油自动吸入油箱,注意油箱不能吸入空气,随时观察油箱上、下液位计,油位满液约95%左右停止注油,此时更换压缩机油操作完毕。 三、更换油过滤器

1、将保险销拉出,用活动扳手将机组档位转换至“换过滤器档位”,用皮带扳手将油过滤器沿逆时针方向松开更换,注意油过滤器更换动作必须要快,否则易吸收空气。 2、换完油过滤器后使用活动扳手将“换过滤芯状态”打回“运行状态”,更换油过滤器操作完毕。 四、更换干燥过滤器 1、将进、出冷媒管道2个阀门关闭,将与干燥过滤器连接的管道泄压(装设冷媒表泄压),泄压完毕后将干燥过滤器更换。 2、完成更换干燥过滤器后,将进、出冷媒管2个阀门打开,此时更换干燥过滤器操作完毕。 五、机组控制柜电气配件检查与除尘 打开机组电气控制柜,使用万用表测量机组电气配件是否正常,各电气运行参数测量记录并判断是否正常,完成检查后进行除尘操作。

特灵离心式冷水机组独特优势及特性

特灵离心式冷水机组独特优势及特性 1 三级压缩 特灵是全球制冷行业中,唯一能够生产 三级压缩离心机的空调制造商,在北美地区的离心机市场占有率为60%以上。特灵离心机在大连地区的市场占有率也在50%以上。 可以在宽广的容量范围内有效地运行,即使负荷减少至10%时,机组也不会产生“喘振”。而单级压缩在30%负荷时即产生“喘振”,为避免这种现象的发生,须采用热气旁通或变频技术,但要浪费2-20%的能量。 2效率最高 在同类产品中效率最高,比其它典型品牌机组,运行费节省8-10%。 (特灵设备省电的原因是采用了独有的三级压缩技术,设置了两级节能器,因而冷量相同设备比其它品牌机组节电约8-10%) 3蒸发器变流量功能 相对于传统的二次泵系统,一次泵变流量系统能使机组始终运行在高效率区,并大大节省水泵的运行能 耗,有着无可比拟的优势。然而,一次泵变流量系统要求机组具 有较强的承受流量变化的能力。 这个能力可采用一个参数——可允许流量变化率来衡量,它定义为“每分钟相对设计流量的变化率”。 特灵CVHE/G 机组可允许流量变化率达到30%/min , 同样50%的蒸发器流量变化率,从上图中可以看到,机组出水温度的扰动幅度非常小,而且在不到2 允许30%/分钟 流量变化率的离心机组

分钟内就可以达到稳定。 而如果是选用了WPSR选项卡的特灵机组,机组可允许流量变化率可以达到惊人的50%/min。 4噪音最低,振动最小 三级压缩由于采用了比较低的转速,故使所有机组的噪音低于80dBA。另外,由于振动小,勿需予埋地角螺栓,故对设备基础无特 殊要求,只需置于基础平台上即可。据对大连富丽华大酒店的现场测试,该机组的噪声仅 76dBA。 而其它所有单级离心机的噪音均在85-95dBA,机组的振动强烈,必须予埋地角螺栓固定。 特灵三级离心机低转速运行仅2950转/分 其它品牌:单级HCFC-123机组:7000-10000转/分 单级HFC-134a机组: 14000-16000转/分 5直联传动,无齿轮装置,寿命长 电动机与压缩机直联,取消了增速齿轮箱。 单级离心机增速齿轮箱的存在,使齿轮的增速比大,径向推力大,齿轮因磨损,间隙逐渐增大,从而使振动和噪声也随之加大,缩短了寿命,增加了能耗。 而直联传动使设计最简单化,可靠性最高。转 动件少,转速低,只有2950转/分,使用寿命更长, 特灵三级压缩离心机寿命至少为30年。 直接传动与增速齿轮间接传动的差别及转带 和轴承数量的不同详见第(10)项。 6封闭式结构,可靠的电动机冷却系统 使电动机转子和定子浸在液态冷媒中,使电机处于 恒定低温的最佳工况,在各种负荷条件下提供有效和 完全的冷却,提高了电机的效率,而且由于取消了轴 封,不象开启式结构那样在轴封处容易漏油、漏冷媒。 7两级节能器

约克水冷螺杆冷水机组运行与维护

约克水冷螺杆冷水机组运 行与维护 This manuscript was revised on November 28, 2020

约克中央空调冷水机组保养注意事项 使用注意事项 在使用空调之前,请仔细阅读“使用注意事项”。 “使用注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项,恳请严加遵守。 1、请不要破坏已包扎好的保温材料,以免在使用过程中,管壁产生冷凝水漏湿吊顶, 造成不必要的损失。 2、风机盘管在使用过程中,不要关闭风盘上的阀门,以保障系统正常运行。 3、风机盘管在正常运转时,切勿打开前面板,避免高速运转的离心风轮打伤您。 4、不可将手指或别的东西插入出风口、进风口,以避免受伤害或损坏空调机。 5、不可损坏电源线,不可以拔出或插入电源插头来开关空调器。 6、不要直接用水冲洗空调机,否则易造成触电或其它事故。 7、请不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。 8、机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀,但在冬季长期停用 时必须把机组及系统内的水全部放尽,以防盘管及供水管路冻裂。 9、在使用控制器面板过程中,不得使用锋利物操作,切勿施加过大的力,以免损坏控 制器面板,不得扭曲或拉扯控制器的电线,以免造成控制部件的失灵。 10、务必通过控制器来控制空调机组的运行状态,严禁拔、插电源来进行开关机组。 机房设备操作规程 ·在进行机房设备操作前,请仔细阅读本操作规程 本工程采用水冷螺杆冷水机组 + 城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。 一夏季制冷循环操作规程: 1、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证: 冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。 因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开冷却水泵开冷水泵开冷水机组停冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停冷却塔风机停冷却水泵停冷水泵停 注意:①停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。 ②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 2、冷水机组的操作 ①开机前的准备工作

特灵离心冷水机组操作规程(2020版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 特灵离心冷水机组操作规程 (2020版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

特灵离心冷水机组操作规程(2020版) 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1.确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2.确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3.确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4.检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5.开启冷冻水进、出水阀门; 6.启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7.开启冷却水进、出水阀门; 8.启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音

等是否正常; 9.待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10.确认水系统的运行稳定、正常; 11.启动机组; 12.待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13.检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14.检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力; 15.检查机组的油位、油压差及回油情况; 16.检查机组的运行噪音是否正常; 17.根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: ?机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; ?机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; ?机组油压差、温度、油箱压力、排油压力; ?排气装置吸气温度;

螺杆式中央空调十大品牌排名

螺杆式中央空调十大品牌排名 螺杆空调机组品牌众多,良莠不齐,为此,中央空调O2O交易中心将螺杆机组各品牌大致情况做了分析,敬请大家参考。 下面是各品牌螺杆机组在全国市场的占有率及分析 螺杆式冷水机组的品牌数量较多,但较为强势的特灵、约克、顿汉布什、麦克维尔、开利、日立6大外资品牌。其中顿汉布什的表现最为突出,螺杆机组市场目前仍然还是外资品牌占有绝对优势。各主流品牌市场占率情况如下:一线品牌主要有:开利、特灵、顿汉布什、约克、麦克维尔、日立等;众所周知,空调主机的核心部件便是压缩机,这些一线品牌都拥自己的核心技术,压缩机为厂家自有知识产权产品。 二线品牌主要有:美的、格力、海尔、LS、克莱门特等。 三线品牌主要有:天加、三家台企(堃霖、台佳、王牌)、申菱、盾安等,这些品牌多数是购买比泽尔、汉钟国产或合资等品牌的压缩机。 通过一段时间的了解,一、二、三线品牌螺杆冷水机组的价格相差并不是很大,最高价差大慨在5%-10%左右。 下面就一线各品牌的情况分析如下: 1.开利:仍是中央空调的第一块品牌,尽管今年市场占有率下降了33%之多,主要原因是其代理商之间互挖墙角,设备有问题时又相互推诿,厂家又不及时出面协调,导致客户大量流失。 5. 麦克维尔:自被大金收购后就一直在整合中,历史遗留问题未解决,新问

特灵离心冷水机组操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD574 特灵离心冷水机组操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

特灵离心冷水机组操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1. 确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2. 确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3. 确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4. 检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5. 开启冷冻水进、出水阀门; 6. 启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7. 开启冷却水进、出水阀门; 8. 启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9. 待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求;

特灵离心冷水机组操作规程(通用版)

特灵离心冷水机组操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0553

特灵离心冷水机组操作规程(通用版) 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1.确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2.确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3.确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4.检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5.开启冷冻水进、出水阀门; 6.启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7.开启冷却水进、出水阀门; 8.启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音

等是否正常; 9.待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10.确认水系统的运行稳定、正常; 11.启动机组; 12.待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13.检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14.检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力; 15.检查机组的油位、油压差及回油情况; 16.检查机组的运行噪音是否正常; 17.根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: ?机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; ?机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; ?机组油压差、温度、油箱压力、排油压力; ?排气装置吸气温度;

离心式冷水机组技术参数

离心式冷水机组 一、技术参数及功能要求 1)离心式冷水机组制冷量1934KW。 2)冷却水量 395 m3/h;冷冻水量:333 m3/h;工作压力:。 3)电机功率379KW;变频驱动 4)制冷剂HFC- R 134a充注量:522KG; 单台制冷量调节范围10%-100%。5)供冷水进水温度12℃,出水温度7℃ 冷却水进水温度32℃,出水温度37℃ 6)供热水进水温度12℃,出水温度50℃ 7)在室外零下10℃情况下能够正常运行。 8)温度精度小于±℃,机组使用寿命大于20年。 9)机组根据运行状况和用户设定值,超过这一限值则发出警报。 10)控制柜内配置:变频器、开关、保护器及主要部件为西门子、ABB、施耐德品牌。 11)应有冰蓄冷系统。 12)热水回收系统。 13)微处理器控制盘具有显示、设定及报表功能,中文显示。 微处理器控制盘应预留I/O端子,供将来扩充用。 14)远程控制功能。 15)冷却水、冷冻水、流量扬程、污垢系数、水阻损失、进出水管管径与设计匹配。 16)菜单式界面显示运行工况,控制设定点及系统整定值。

17)独立启动、停机占用时间用于本机和CNN运行模式。18)冷水出水温度控制。 19)冷水进水温度控制。 20)热气旁通。 21)需求量限制。 22)手动/自动远距离启动。 23)启机/停机顺序。 24)预润滑/后润滑 25)水流量预流动/后流动 26)压缩机启动柜运行联锁 27)冷水低温再循环 28)压缩机启动次数和运行时间记录 29)安全装置手动复位 30)轴承高油温 31)电机高温 32)制冷剂(冷凝器)高压 33)制冷剂(蒸发器)低温 34)润滑油低压差 35)压缩机(制冷剂)排气高温 36)电压过低保护,电压过高保护 37)油泵电压过载 38)蒸发器和冷却器断水

中央空调约克冷水机组工作原理

冷水机组工作原理 欧阳学文 基本流程 制冷剂: 作用:制冷剂又叫冷媒,在空调中一般为氟利昂,制冷剂蒸发的的时候(象烧开水需要热量)需要吸收空调冷冻水系统里的热量,因此实现制冷。该机选用氟利昂为R22。 循环:来自蒸发器的制冷剂蒸汽流入压缩机,经螺杆压缩机加压升温后排入油分离器,在高压气体流进冷凝器换热 冷凝器

管束之前将油分离出来。该油封可以防止高压气体泄漏到低压区域 2、滑阀 滑阀被用来对容量进行无级控制(从100%一直到15%的精密控制)。

在正常关机以后再开机时,该部件不加载。 滑阀是由微控制板通过油压来进行控制的 滑阀打开 (部分负荷) 作用:冷量控制是通过用压差推动滑阀来实现的。 控制:滑阀通过在压缩机和螺杆之间作轴向移动来调节压

缩机排气量以适应系统的需求。螺杆式压缩机中的滑阀机构根据各种工况调节机组容量。特灵离心冷水机组操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 特灵离心冷水机组操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5025-86 特灵离心冷水机组操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1. 确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2. 确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3. 确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4. 检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5. 开启冷冻水进、出水阀门; 6. 启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7. 开启冷却水进、出水阀门;

8. 启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9. 待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10. 确认水系统的运行稳定、正常; 11. 启动机组; 12. 待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13. 检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14. 检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力; 15. 检查机组的油位、油压差及回油情况; 16. 检查机组的运行噪音是否正常; 17. 根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: ?机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; ?机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; ?机组油压差、温度、油箱压力、排油压力;

特灵离心冷水机组操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 特灵离心冷水机组操作规程(标 准版)

特灵离心冷水机组操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1.确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2.确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3.确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4.检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5.开启冷冻水进、出水阀门; 6.启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7.开启冷却水进、出水阀门; 8.启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9.待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差

是否稳定且符合机组运行要求; 10.确认水系统的运行稳定、正常; 11.启动机组; 12.待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13.检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14.检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力; 15.检查机组的油位、油压差及回油情况; 16.检查机组的运行噪音是否正常; 17.根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: ?机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; ?机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; ?机组油压差、温度、油箱压力、排油压力; ?排气装置吸气温度; ?排气泵出时间,排气运行时间; ?机组导叶开度,导叶位置; ?蒸发器/冷凝器趋近温度; ?电机运行电压/电流、电机线圈温度;

约克资料(冷水机组接线)

标准文档 YS,YT,YK,YCWS,YCWP机组 约克(无锡)空调 冷冻设备有限公司 维修指南版本:0.0版编号:YW-SERV-005 发布日期:2002-7-10 共16 页 冷水机组通用接线 1.YT 机组 RT1 冷冻出水温度传感器传感器线束1#线主板J9-20红(+5V),J9-10黑(In) RT2 排气温度传感器传感器线束2#线主板J9-15红(+5V),J9-5黑(In) RT3 油温传感器传感器线束3#线主板J9-14红(+5V),J9-4黑(In) RT4 冷却出水温度传感器传感器线束4#线主板J9-18红(+5V),J9-8黑(In) RT5 冷却回水温度传感器传感器线束5#线主板J9-17红(+5V),J9-7黑(In) RT6 冷凝器冷媒温度传感器线束6#线主板J9-16红(+5V),J9-6黑(In) RT7 蒸发器冷媒温度传感器线束7#线主板J9-13红(+5V),J9-3黑(In) RT9 冷冻回水温度传感器线束9#线主板J9-19红(+5V),J9-9黑(In) OP 油槽油压传感器传感器线束10#线主板J9-11红(+5V),J9-2黑(0),J9-1白(In) LEP 蒸发压力传感器传感器线束11#线主板J8-19红(+5V),J8-9黑(0),J8-18白(In) CP 冷凝压力传感器传感器线束12#线主板J8-11红(+5V),J8-22黑(0),J8-21白(In) PP 抽气压力传感器传感器线束13#线主板J8-5红(+5V),J8-16黑(0),J8-15白(In) HOP油泵油压传感器传感器线束14#线主板J8-17红(+5V),J8-7黑(0),J8-6白(In)) LLS 液位传感器(可选)Kit 375w40101-000 三芯电缆+025-11890-000+025-28720-000 线束15#线主板J8-14红(+5V),J8-3黑(0),J8-13白(In) 1HTR 温控1000瓦油加热器(23#、2#端子) 1SOL 回油电磁阀(34#、2#端子) HP 高压开关(6#、15#端子常闭1#、32#故障端子) PRV 导流叶片马达 1M 三相油泵起动柜(启动信号29#、2#) PM 抽气油泵(90#、2#端子) PTHP 抽气筒高压开关(164#、90#端子) 2SOL 抽气油电磁阀(61#、2#端子) 3SOL 抽气排气电磁阀(62#、2#端子) 4SOL 抽气油电磁阀(61#、2#端子) PRV POT 导叶马达电位计(热气旁通,VSD使用) BFS 低油位开关(1#、70#端子)

离心式冷水机组技术参数

离心式冷水机组技术参数-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

离心式冷水机组 一、技术参数及功能要求 1)离心式冷水机组制冷量1934KW。 2)冷却水量 395 m3/h;冷冻水量:333 m3/h;工作压力:1.0Mpa。3)电机功率379KW;变频驱动 4)制冷剂HFC- R 134a充注量:522KG; 单台制冷量调节范围10%-100%。 5)供冷水进水温度12℃,出水温度7℃ 冷却水进水温度32℃,出水温度37℃ 6)供热水进水温度12℃,出水温度50℃ 7)在室外零下10℃情况下能够正常运行。 8)温度精度小于±0.3℃,机组使用寿命大于20年。 24)预润滑/后润滑 25)水流量预流动/后流动 26)压缩机启动柜运行联锁 27)冷水低温再循环 28)压缩机启动次数和运行时间记录 29)安全装置手动复位 30)轴承高油温 31)电机高温 32)制冷剂(冷凝器)高压 33)制冷剂(蒸发器)低温 34)润滑油低压差 35)压缩机(制冷剂)排气高温 36)电压过低保护,电压过高保护 37)油泵电压过载

特灵离心冷水机组操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 特灵离心冷水机组操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

特灵离心冷水机组操作规程 1.确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2.确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3.确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4.检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5.开启冷冻水进、出水阀门; 6.启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7.开启冷却水进、出水阀门; 8.启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9.待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10.确认水系统的运行稳定、正常; 11.启动机组; 12.待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13.检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14.检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力; 15.检查机组的油位、油压差及回油情况; 16.检查机组的运行噪音是否正常; 17.根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: 机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; 第 2 页共 5 页

机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; 机组油压差、温度、油箱压力、排油压力; 排气装置吸气温度; 排气泵出时间,排气运行时间; 机组导叶开度,导叶位置; 蒸发器/冷凝器趋近温度; 电机运行电压/电流、电机线圈温度; 压缩机启动次数,运行时间; 冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流; 冷却塔风扇运行电压,电流; 室外温度 三、机组停机步骤 1.确认当前机组运行已经超过30分钟; 2.正常停机; 3.待机组完全停止10-15分钟后,先关闭冷却水循环泵; 4.关闭冷却水进、出水阀门; 5.关闭冷却塔风扇(如果开启); 6.20-30分钟后;关闭冷冻水循环泵; 7.关闭冷冻水进、出水阀门; 8.保持机组的供电状态; 9.放空水系统内的水(对于长时间不打算开机); 安全注意事项 1、机组维护、操作和检修时应配备足够正确的个人防护装备; 2、配电柜或保护装置跳闸:在未得到特灵确认之前不得对机组再 第 3 页共 5 页