基础土方施工方案

1 基坑工程方案

1.1 场地概述

1 地下水概述

本工程地下水位为-0.300~-0.700。

1.3 土方施工方案确定

针对以上工程特点和实际状况,本工程在土方开挖施工方案时考虑了以下几个因素:①安全可靠性;②技术先进性、合理性;③施工可行性;

④经济性;⑤工期合理性。综上所述,本工程在基坑开挖时采取井点降水,同时做好排水工作及基坑的支护工作。

.2 基坑工程施工

.2.1 施工准备

1 技术准备

(1)认真熟悉图纸,做好图纸会审。

(2)对施工人员进行针对性施工组织设计、施工方案技术交底。

(3)做好测量放线及定位工作,对周围邻近建筑物布置沉降观测点。

(4)地下障碍物调查:根据业主提供的场区地下管线、构筑物的详细位置及不明地下障碍物进行现场探测工作(包括其深度、位置及走向),做好定位标志,并向施工技术人员作书面和现场的确认交底。

2 现场准备

a 在三通一平的基础上,进行施工场地围挡,根据施工的要求接好电源及水源。

b 平整材料存放场地,搭设施工临建。

3 物资准备

根据施工前编制的材料需用量计划及机械设备的进场计划安排施工物资及时进场。

4 其它准备

a 办理好提前进行挖土、夜间施工、渣土清运的特批批文。

b 联系好渣土消纳场地,并确定好场外运输路线。

8.2.2 施工测量

1 施工测量前准备

a 测量仪器:本工程使用全站仪,自动安平水准仪以及钢尺等测量仪器。测量工具必须经过计量单位检验校准,以保证测量结果的准确性。

b 了解现场的水准点及坐标点位置,根据建筑总平面图进行复测,确保工程坐标的准确性。

c 对施工现场内影响施测的障碍进行处理,确保通视良好。

d 对施测用辅助材料如标高控制桩、定位控制桩等提前准备到位。

2 建筑物定位测量放线

a 依据建筑总平面图定出本工程的横竖轴控制线,并据此定出基坑开挖线。基坑开挖边线位置。

b 轴线控制网布设:根据土方工程施工的实际情况,依据《工程测量规程》进行控制网布设,布设原则为容易核验,易于保存。

c 验线:控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检,再由专职质检员专检,确认无误后申报监理公司验线,并申请规划勘测部门验线。

d 控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。

3 施工高程测量

a 水准点引测:根据规划勘测部门设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合,敷设现场施工用水准仪。现场水准仪布置数量不小于6个,以便于相互校核和满足施工的要求。为后继工程创造条件。

b 施工中标高控制

A、场内敷设的水准网控制点,在间隔一定的时间需联测一次,以作相互校核,对检测后的数据仔细计算,以保证水准点使用的准确性。

B、施工中标高控制方法:在场内平面易于传递标高的位置布设标高传递基准点,用水准仪往返测验,以便检验和纠正。基坑开挖过程中,在基

坑壁上每隔3m设置控制标高。

C、基底标高的控制:在距基底设计标高高50cm的槽帮上,抄出标高水平线,用此标高来控制挖土深度。

.2.3 基坑的土方开挖

1 开挖方式

本工程土方开挖采用机械开挖,运输车外运到指定地点,基底预留30cm 土层,采用人工配合机械开挖,严禁超挖。

2 开挖边线

基坑的开挖边线为根据基础开挖的深度及土钉支护的放坡系数另加上施工工作面,开挖时分层开挖,以保证边坡的稳定与安全,这样也可使机械挖土与护坡工程平行流水作业保持不间断施工。

由于基坑宽度不大故在开挖时首先开挖第一层,深度2m,而后跟进土钉施工,随后开挖第二层、第三层、┅┅直至基础底标高上300土方,土方开挖在土钉墙施工区域必须严格配合土钉墙施工技术要求分层进行。每层土方开挖深度以每排土钉所设相对位置为准,以方便土钉施工为前提,一般挖至每排土钉位置以下0.3m,即土钉施工作业面处。

3 开挖顺序确定:

a 有粉喷桩的先打桩,后开挖;无桩部位先挖周边护坡工程施工区,再挖中间区,为护坡工程创造工作面后,周边无土可挖时再开挖大面积挖土区,这个原则要保持到土钉完工。

b 每步挖土的顺序根据坡道的位置确定,每个施工段,一般都要由外侧向内侧,向坡道收拢。

c 开挖基坑边侧和最后一步土方时,配备壮工12人左右进行清槽修坡,将土送至挖土机回转半径内,做到活完底清一次交成品。

.2.4 支护体系施工

1 土钉墙施工工艺流程及施工顺序

土方开挖至设计深度→人工修坡→放线确定孔位→洛阳铲(或钻机)成孔→下放土钉杆体→注水泥浆→挂网→焊接拉结筋→喷射混凝土→养护

2 土钉墙施工

a 土钉制作:为使土钉顺利送入土中,在土钉上每隔2米处焊接对中支架,形成锥形滑撬。同时保证土钉在孔居中位置,防止出现偏心,以提高抗拔力。

b 土钉送入孔中后,随即进行压力注浆,注浆压力达到0.5Mpa时,持续5分钟,使砂浆能够有效渗入土体孔隙中。

c 坑边修坡:在挖土过程中及时进行侧壁的修补,保证垂直度满足施工要求,同时此项工艺直接关系到面层喷射混凝土的质量和材料耗用量,因此要严格按要求施工。

d 钢筋网片施工:在修好的坡面上及时进行绑扎网片固定在坡面的短钢筋上,上下左右根对根搭接绑扎,并不少于两点焊接,钢筋网片借助L

字型锚头及压筋压焊在土钉端部形成一体。

e 喷射混凝土施工:面层豆石混凝土用混凝土喷射机施喷,压缩空气机施喷气压2~5Kg/cm2,靠底边300mm高度的开挖面可先不喷,利于下一步开挖面上的钢筋设置与搭接。

3 质量控制措施

a 确定孔位,误差不大于100mm,遇特殊情况应由技术负责人调整确定孔位;

b 土钉采用洛阳铲成孔,成孔直径不小于100mm。对于杂填土及砂层,当洛阳铲或普通钻机不能钻孔时,可采用气动送管机将φ42的钢制花管打入土中,并注水泥浆,以代替普通土钉;

c 水泥浆的水灰比为1:0.5~1:0.6,根据施工情况可适当掺加外加剂,注浆压力为0.5Mpa;压浆2小时后进行孔内补浆;

d 采取底部注浆方法,注浆管底段应先插入孔底,注浆同时将导管缓慢均匀撤出,导管出浆口应始终在孔中浆体表面以下,保证孔中气体全部逸出;

e 土钉端头应避免敲击碰撞;

f 钢筋网在每边的搭接长度不小于一个网格边长;

g 喷射混凝土强度标准为C20,粗骨料最大粒径不宜大于1.5cm;

h 喷射手应持有培训合格证,射距宜在0.8~1.5m范围内,采用先挂

网后喷射,从底部向上部喷射,先喷填钢筋网后面,再喷网前顺序,喷射混凝土按2次分层进行,严禁一次喷至设计厚度;

i 喷射混凝土厚度80mm,喷射混凝土后养护3天;

j 遇滞水层,在支护面层背部设置水平间距2m,长为800mm的塑料排水管,管壁带孔,内填滤水材料,将其插入边壁土体;

k 基坑地表水的防渗在基坑周边近边坡处地表作1.0m的混凝土泛水层;

L 坑底设置排水盲沟及积水坑,以排除基坑内的积水;

m 严格控制孔深及成孔角度,注意避开地下管线;

8.3.6 土方回填

本工程土方回填主要为地下室外基槽回填土,采用粘土分层夯实回填。

1 土料要求

填方土料应符合设计要求。为保证填方的强度和稳定性,在设计无要求时,采用含水量符合压实要求的粘性土为宜。

2 操作要点及质量保证措施:

a 基坑回填土在地下室防水卷材施工完并做好防水保护层后即可进行。填土时应将基坑的松散土及垃圾、杂物等清理干净,并把基层整平,并在填土部位的防水层外铺设50厚聚苯板。在土料下基坑前,应对土料的含水量进行检测,方法是以手握成团,落地开花为宜。土料过干不易夯实。

b 在摊铺土料前,应做好水平标高的控制标志,即从基坑底算起,沿边坡向上每1m钉木桩,作为虚铺土层厚度的控制标高。

c 基坑回填应分层铺摊,每层虚铺厚度为250mm,用蛙式打夯机从坑边按回形路线夯向中间,夯打3~4遍。夯打时应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,不得漏夯,取样合格后进行下步施工。

d 基坑回填时,应先沿建筑物铺摊600mm宽的灰土,接着再铺摊素土,整平后一起夯实。回填用灰、土应在坑上边分别过筛,严格按比例拌均匀,采用溜槽送下基坑。

e 在每层回填土夯实后,必须按规范规定进行环刀取样,测定土的干密度,若达不到设计要求干容重r≥1.65kN/m3,应根据测验情况,进行补

夯1~2遍,再测验合格后方可进行上层的铺土工作。

f 当整个土方回填完成后,应进行资料整理。试验报告要注明土料种类,设计要求的土干密度,试验日期,试验结论和试验人员签字归档。

3 回填土的质量控制与检验:

a 为使本工程回填土的质量能符合设计要求,必须对每层回填土的质量进行检验。采用环刀法取样测定土的干密度。当检验结果达到设计要求后,才能填筑上层土。

b 基坑和室内填土,每层100~500m2取样一组,但每层均不少一组;基坑回填每20m~50m取样一组,每层均不少一组,取样部位在每层压实后的下半部。

c 回填土压实后测试土的干密度应100%达到要求。

边坡支护施工组织设计方案

中国石油东北销售大连分公司 老干部活动室护坡改造工程边坡支护施工组织设计方案 一、工程概况: 该工程由中国石油东北销售大连分公司建设,大连市勘察测绘研究院有限公司设计,针对该工程具体情况特制定本工程施工组织设计方案。 1、场地位置: 大连西岗区智勇巷。 2、工程地质条件: 根据勘察部门提供的岩土工程勘察报告书。 地表以下为杂填土厚度0.50—0.60m,下部为强风化石英岩板岩互层厚度5.00—5.50m。 二、工程主要任务: ①人工挖孔桩:197.4m,桩身桩径1.0m。桩长9.40m; ②桩身钢筋制作:16.80t; ③桩身混凝土(C30):186 m3; ④锚索工作量:620m,开孔直径ф130mm ⑤腰梁槽钢制作:84m ⑥锚喷混凝土C25,厚度150mm,252m2 三、投入机械设备 机械设备清单

四、执行技术标准: 1、《老干部活动室护坡改造工程边坡支护设计》 2、《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《工程测量规范》(GB50026-93) 6、《钢筋焊接验收规范》(JGJ118-96) 7、《建筑工程文件编制归档规程》(DB21/T1342-2004) 五、施工部署: 1、施工程序: ①设备材料进场,放线定点; ②成桩施工,冠梁施工; ③AB\BC段人工挖孔桩及锚索(杆)施工。 ④钢筋混凝土面板施工、安装反力架;张拉锁定。

2、施工准备: 施工前有项目经理部主持施工准备会议,主要明确开工前、施工中、整体部署及安全、质量、设备、材料、计划、劳力组织等相关内容。 ①熟悉审查施工图纸,进行技术交底。 ②落实安全生产、质量管理责任到人。 ③按工种划分施工单位。 ④按生产排序制定分步工程及整体工程工期计划。 3、现场准备工作; ①地下管线及地下障碍物测定。 ②平整现场,测量放线。 ③建设临时道路、临时供电、供水管线铺设。 ④现场暂设及现场照明设备安装。 ⑤根据施工材料计划组织材料进场、加工,并做好妥善保管。 ⑥做好场内外协调。 六、施工方案及主要工艺: 1、人工挖孔桩: ①施测孔位:首先对建设单位给出的施工轴线进行复测,做好复测记录。确定无误后,再根据放出的轴线定桩位,做出“十字”控制点。并做好标记,然后报请监理验线。 ②人工挖孔: (1)挖孔前复核测量基线、水准基点及桩位明确桩孔的控制点。 (2)依据设计的桩径和护壁厚度,挖第一节护壁土方复测孔位后支模,按设计要求安设钢筋、灌注第一节护壁砼。同时将“十字”控制点 返到护壁井圈上,并将桩号写到护壁墙上。为防止杂物落到孔内, 第一节护壁应高出地表150~200mm。 (3)在第一节护壁砼强度达到50%以上时,方可进行下一节护壁的支护施工,坚持层层吊中。控制好桩孔垂直度。 (4)在施挖过程中,应随时检查桩径偏差和桩中心距桩边的半径偏差,直至挖到持力层,由质检员报告现场监理工程师。待监理及相关人

最新版商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

最新版 商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

目录 一、编制说明 1、编制依据 2、编制原则 3、编制内容 二、项目概况 1、工程概况 2、设计概况 三、施工组织管理机构 1、组建项目经理部 2、主要管理人员职责 四、施工准备 1、施工总平面布置与管理 2、现场施工准备 3、技术准备 4、拟投入的主要物资计划 5、拟投入的主要施工机械计划 6、劳动力安排计划 五、主要施工方案

1、支护桩施工方案 2、后压浆施工方案 3、方桩施工方案 六、质量管理 1.质量保证体系 2.确保工程质量的技术组织措施 七、工期保证措施 1、施工总进度计划表(附录2) 2、确保工期的技术组织措施 八、安全生产 1、安全生产管理体系 2、安全防护专项措施费用的落实与使用 3、安全生产管理制度 4、确保安全生产的技术组织措施 九、文明施工 1、明施工专项措施费用的落实与使用 2、确保文明施工的技术组织措施 3、现场消防保卫措施 4、环境保护措施 十、确保文明施工的技术组织措施

十一、原始资料的归档及竣工后资料的提供

一、编制说明 根据业主提供的相关资料、现行规范规程编制本施工组织设计,上报监理、业主单位审核,以确保优质、高效、安全、如期完成业主交付的施工任务。 1、编制依据 1.1、**会K2地块基坑支护工程招标文件; 1.2、**会K2地块基坑支护工程设计图纸; 1.3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.4、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300-2013); 1.5、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 1.6、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 1.7、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013); 1.8、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008); 1.9、建筑地基基础技术规范(DB42/242-2014); 1.10、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 1.11、钢筋焊接试验方法标准(JGJ/T27-2014); 1.12、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 1.13、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.14、武建招字办[2004] 11 号、武建[2006] 240号文件规定; 1.15、我公司安全、质量、环境管理体系文件; 1.16、其它相关的施工及验收规范、规程。

土方开挖及基坑支护专项方案(改)

土方开挖及基坑支护专项施工方案 第一章编制依据及编制说明 1.1 编制依据 本专项施工方案是结合本工程地质勘察资料、基坑施工参数等资料编制,并符合下列国家有关规范、规程等: 1、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001) 2、《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90) 3、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 4、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) 5、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-96) 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本专项施工方案是依据设计文件、施工图及地勘资料而编制,编制专项施工方案时,设计过程概不叙述。本方案为土方开挖与基坑支护专项施工方案。 第二章工程概况及特点 2.1 工程基本情况 1、项目名称:国家级洛川苹果批发市场物流中心 2、建设地点:洛川县凤栖镇马家庄村 3、施工单位:陕西东洲建设集团有限公司 4、结构形式:结构类型为框架托砖混结构,基础埋深为3.3米,现场自然地坪为-0.1米,基坑开挖深度为3.0米. 本工程整个土石方开挖工程量约25000.00立方米,土方开挖施工采用分层分段开挖施工(分层开挖以利于围护结构受力不集中,减少侧向变形量),每次开挖深度为3.0米,开挖完成后立即进行基坑支护施工,具体施工方法详见支护方案。以保证基坑开挖的安全及施工期间的要求。

2.2 场地地层结构 拟建场地位于郑州市管城区货栈街。地基土层的分布、埋藏及厚度变化情况详见本工程勘察报告书。 2.3基坑土壁土层膨胀性 根据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-87)、《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)的有关规定,以及地勘报告资料显示:本次基坑坑壁土层部分为具弱膨胀性土层 2.4本工程的重点及难点 基坑土壁以弱膨胀土层为主,还有局部淤泥层,应充分考虑土体的弱膨胀性、时空效应及蠕变性,如遇性质较差的土层(如淤泥层等)喷锚施工时应严格遵循小单元小高度分段开挖、准备好钢丝网以及时封闭原则。喷锚施工时每层土挖深应取规范中的较小值,淤泥土无法自立,开挖过程中极易坍塌,需进行换填后再进行喷锚施工,是基坑护壁的难点,需严格按设计方案先采用坑内超前锚杆法加固治理。 第三章施工布置与目标 3.1指导方针 本工程施工质量、施工进度,乃至现场概貌对甲乙双方均具有重大现实意义。因此,我公司研究,确定本工程施工指导方针如下:将本工程列为公司重点工程。以科学、严谨的施工管理和周到的配合服务,赢得建设单位的满意和信任。 3.2目标 一、总工期:90天 二、质量等级:合格 三、安全指标:严格按建设部“一标三规范”和郑州市标准,精心施工,杜绝重大伤亡事故,工伤率小于国家规定指标 四、文明施工:符合郑州市文明施工工地要求 3.3施工组织机构 一、组织机构的建立 1、施工管理体系 本工程实行项目法施工,选派一个技术力量雄厚、施工经验丰富、机构健全的项目班子负责本工程施工,组织机构详见下图。

【完整版】深基坑施工组织设计

宏泰佳城小区一期工程 深基坑支护方案 编制单位:河北冶金建设集团勘察设计有限公司编制日期:2008年2月12日

目录第一部分基坑支护设计 一、工程概况 二、工程地质及水文地质条件 三、方案设计依据及原则 四、支护方案的设计 五、基坑监测 六、工程管理目标 第二部分基坑施工组织设计 一、项目管理组织机构 二、施工准备 第三部分各分项工程施工 一、排桩施工 二、冠梁施工 三、锚索施工 四、桩间土挂网喷护 五、质量控制要点 第四部分边坡安全监测 一、安全监测依据 二、监测方案 三、观测周期 第五部分安全生产紧急预案 一、预案启动前提 二、预控方案 三、紧急预案 四、基坑变形监控值 第六部分冬季施工措施

一、施工前场地要求 二、冬期施工要求 第七部分工程质量保证体系及措施 一、工程质量保证措施 二、工程进度控制 三、工期保证措施 四、环境保护措施 五、技术资料管理 第八部分工程安全管理措施 一、专项安全措施 二、文明施工措施

第一部分基坑支护设计 一、工程概况 拟建工程为玉田县宏泰佳城住宅楼,工程由唐山玉龙房地产开发有限公司筹建,勘察单位为河北冶金建设集团勘察设计有限公司。 拟建工程位于河北省唐山市玉田县境内,场区东临西城路,西侧为清风路,南侧为玉田县总工会。场地平面呈三角形。 拟建建筑物为住宅楼和商业楼,住宅楼地上层数13~22层,地下2层,主体结构型式为框架剪力墙结构,基础型式为筏型基础,均采用天然地基,基底标高-6.38米~-9.02米。 相对于±0.000而言,现状地面标高约为-0.50m,基坑平面呈矩形布置,北侧基坑长度约150米,宽约18米,南侧基坑长约50米,宽约18米。两个基坑之间为小区道路,路面现已硬化,宽度15.0米,施工期间作为临时料场。 拟建工程场地较平坦,场区内没有已建相临建筑物。根据筹建单位调查,场区内没有地下管网。 在基坑边坡支护设计和施工时需要给予足够的重视,严格控制坡倾斜等变形,从而确保安全。为保证基坑开挖过程中边坡的稳定和安全,在基坑开挖时要对基坑边坡进行支护,以达到安全施工的目的。 二、工程地质及水文地质条件 §2.1工程地质条件: 根据勘察报告,场地土层主要有细砂、粉质粘土、粉细砂和角砾等。分述如下: ①杂填土:杂色,不均匀,松散,湿,含灰渣、砖块、碎石等,层厚0.50m~3.40m, 平均厚度1.80m; ②细砂:黄色,均匀,中密~密实状,湿,石英、长石为主,分选性好,磨圆度好, 层厚0.90~7.00m,平均厚度2.95m; ②1粉质粘土:黄褐色,均匀,可塑状,湿,切面光滑,含氧化铁斑点,夹粉土薄层, 干强度中等,韧性中等,无摇震反应,层厚1.40~5.40m,平均厚度3.53m,该层

上海大厦深基坑开挖支护施工组织设计

xx项目东北地块工程 深 基 坑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建设集团有限公司 年月

目录 第一章编制依据............................................... - 4 - 一、设计有关资料........................................ - 4 - 二、现行规范规程和有关技术规定.......................... - 4 - 第二章工程概况............................................... - 5 - 一、一般概况............................................ - 5 - 二、结构概况............................................ - 5 - 三、周边环境概况........................................ - 6 - 四、工程特点............................................ - 9 - 第三章工程地质概要.......................................... - 11 - 一、工程地质........................................... - 11 - 二、水文地质........................................... - 12 - 三、地质结论与建议..................................... - 13 - 第四章基坑围护及支撑概况.................................... - 14 - 一、基坑周边围护体..................................... - 14 - 二、坑内被动区加固..................................... - 14 - 三、支撑、立柱系统..................................... - 14 - 四、地下二层顶板周边换撑............................... - 15 - 五、施工难点分析及处理方案............................. - 16 - 第五章施工总体部署.......................................... - 18 - 一、总体施工顺序....................................... - 18 - 二、施工组织体系....................................... - 19 - 三、主要劳动力安排..................................... - 20 - 四、基坑施工标准工况................................... - 21 - 五、基坑施工总体部署................................... - 22 - 六、基坑施工阶段的现场管理............................. - 23 - 第六章主要施工方案.......................................... - 26 - 一、测量方案........................................... - 26 - 二、钻孔灌注桩施工方案................................. - 27 -

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

土方开挖及基坑支护施工方案

土方开挖及基坑支护施工方案 一、工程概况 车管交管服务楼工程,由江苏苏皖汽车城有限公司投资建设;江苏省建工设计研究院有限公司设计;南京工大建设监理咨询有限公司监理;南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。框架5层,总高24.8米,面积6275.1m2,独立基础,基坑挖深为4.6m左右,场地内自然地坪标高为-1.2m至1.6m 左右。 二、水文地质情况 本工程持力层为粉质粘土层,根据地勘报告显示,上层为2.5m为松散泥层,局部有烂泥层,开挖深度无地下水。 三、施工前期准备工作 1、利用经纬仪和钢尺放出围护内外边线,并用铁丝固定。 2、做好操作工人施工技术交底。 3、组织机械进场,熟悉运行路线。 4、土方开挖前,将建筑物控制点线标桩做好,建筑 物自然地面标高方格网测好,并做好标高工作基准点。 5、用混凝土碎块,对出土路线路基进行加固,并在 路周围备放部分混凝土块并备好水泵等应急设备。 四、机械安排

采用机械大开挖,土方机械根据土方量和即定工期,采取动态安排,具体施工方法和机械安排如下: 本工程采用反铲液压挖掘机2台,配备一台ZL30型轮式装推土机, 本工程两台液压挖掘机可满足工程量和工期要求。 其主要机械性能如下: 五、施工进度计划 本土方工程计划采用两台220型挖土机,历时15天左右的时间完成。 六、施工方法 本工程挖土深度一般,地下水位在-20米以下,上层土质能满足放坡要求,结合施工现场作1:0.25放坡。查施工规范能满足规范要求。开挖方式:根据基础情况先开挖倒班房,该工程基础深4.6M,所以采取大开挖。

基坑土方施工基本分二步:第一步基坑土方机械挖至基坑底标高以上0.3m处,第二步人工捡底,成型。 人工开挖的方法: 基坑形成后根据已建立的建筑物轴线控制网和高程控制桩,将轴线标高引测于坑内,并在坑内建立临时轴线控制网,测放出基础垫层外框线,作为人工开挖的依据,人工开挖采用锹镐进行开挖,开挖过程中应注意基底标高,防止超挖,人工开挖前应邀业主、监理、质监等部门进行验槽。 六、挖土 (1)挖土前由负责人对挖机司机、运土车司机及配合保洁人员进行安全、技术和保洁交底。 (2)用1台300型挖机,确保每天出土量在300m3以上。 (3)由专人对基底标高进行控制,机械挖土留300mm 厚土由人工配合铲平。严禁挖深后填松土,如发生超挖现象应用砂石填平夯实。 (4)加强基坑底的排水措施,在基坑的四周人工挖好排水明沟,并在基坑边角或转弯处,布置一定数量的集水井,再由水泵抽至基坑旁窨井里,做到排水畅通。 (5)严禁将人工铲下的松土贴在边坡上。 (6)基坑开挖后进行验槽,然后才能浇筑混凝土垫层。 (7)挖土完毕,基坑四周做硬化地坪,并在基坑外缘做0.6%的泻水坡度。

基坑施工组织设计方案

基坑施工组织设计方案 编制: 审核: 2019年8月8日

一、工程概况 某楼基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。

1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。 8.钢筋调直机1台。 9.凿岩机4台。其它:满足本工程施工要求的大小设备、组织齐全,

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

基坑支护工程施工组织设计(

溧水县人防办081基坑支护工程 施 工 组 织 设 计 编制:复核:审核: 江苏东大鸿基科技有限公司 二00八年八月二十九日 目录 一、编制依据、目的和宗旨 二、工程概况 三、基坑支护设计方案 四、施工准备工作 五、施工方案 六、工程质量保证措施

七、施工进度计划及保证措施 八、施工管理组织措施 九、安全、组织及保证措施 十、文明施工 十一、特殊情况的应急处理措施 十二、基坑监测方案 十三、工程竣工验收及竣工资料的提交 一、编制依据、目的和宗旨 1、编制依据 1)溧水县人防办081基坑支护工程设计图纸; 2)现场施工条件、配套设施及周围环境因素; 3)国家行业标准《基坑土钉支护设计与施工规范》; 4)国家标准《锚杆喷射混凝土支护规范》GB50086-2001; 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 7)《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2002) 8)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 9)《混凝土结构工程施工及验收规范》(DB50204-2002) 10)国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策法令和规章制度; 11)其它相关的规范、规程和技术标准; 2、编制目的 1)通过编制本施工方案,指导本工程的施工,尽快做好施工准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。 2)充分组织发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理,落实严格各项责任制,实施在业主和监理监控下的项目管理制度。 3)通过对人力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现预期的工期、质量及社会目标效果。 4)严格按我公司的质量管理体系的要求进行技术、质量、机械、安全、材料、计量等方面的控制,落实质量体系的各项目标。 5)本工程规定的全部工作内容均由我公司自行组织施工完成,决不分包、转包。 3、编制宗旨 本施工方案编制宗旨:根据招标文件提出的有关本工程的施工质量、工期、安全生产、文明施工等各项要求,落实各项施工方案和施工技术措施,在建设单位、设计单位、工程监理的指导下,全心全意

基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

基坑支护工程施工组织设计与实施正 式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (作者卢创郁管学义)基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分

项”。 我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。 为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑

截水帷幕及基坑支护施工组织设计方案

目录 第1章方案编制说明 (4) 1.1方案的编制依据 .............................. 错误!未定义书签。 1.2补充说明 .................................... 错误!未定义书签。第2章工程概况及周边环境分析. (5) 2.1工程概况 .................................... 错误!未定义书签。 2.2拟建项目与周边条件概况....................... 错误!未定义书签。 2.3工程地层情况 ................................ 错误!未定义书签。 2.4地下水条件 .................................. 错误!未定义书签。 2.5周边环境特点及难点分析....................... 错误!未定义书签。第3章方案设计和选择 (7) 3.1截水帷幕 .................................... 错误!未定义书签。 3.2基坑支护 .................................... 错误!未定义书签。第4章施工前期准备.. (9) 4.1场地平整及地上障碍物处理..................... 错误!未定义书签。 4.2地下障碍物处理 .............................. 错误!未定义书签。 4.3组织机械设备进场............................. 错误!未定义书签。 4.4施工用电要求 ................................ 错误!未定义书签。 4.5组织材料和构配件的进场....................... 错误!未定义书签。 4.6施工队伍的准备 .............................. 错误!未定义书签。第5章施工工艺及其技术要求 (9)

基础土方开挖及基坑支护方案

目录 1.0概述 (1) §1.1工程概况. (1) §1.2 工程地质条件 (1) § 1.3工程施工特点 (3) § 2.0土方开挖 (4) § 2.1 坑内降水 (5) § 2.2土方挖运............. 错误! 未定义书签。 3.0基坑支护设计及土坡稳定性计算错误!未定义书签。 § 3.1 总体概述............ 错误! 未定义书签。 § 3 .2基坑突破的稳定性计算错误! 未定义书签。 § 3.3坑内排水............. 错误! 未定义书签。 § 3 .4基坑监测............ 错误! 未定义书签。 4.0施工工期 (9) § 4.1 工期计划 (9) § 4 .2工期保证措施 (11) 5.0质量保证措施 .................... 错误!未定义书签。 6.0安全生产、文明施工措施 0 § 6.1 安全生产措施 (1) § 6.2 文明施工管理 (2)

§ 1.0概述 § 1.1工程概况 广州市芳村坑口地铁站西侧地块华福苑商住楼基坑支护工程位于芳村区龙溪大道以北,花地大道以西,浣花路以南,由华福房地产开发有限公司兴建,广州省轻纺建筑设计院负责施工 图纸设计。该地块占地面积8299平方米,地上 总建筑面积34695平方米,其中住宅26106平方米,商业及公共建筑8589平方米;地下总建筑面积4725平方米。 本工程有一层地下室,平面尺寸为170X29m,本工程+0.000相当于绝对标 高8.500m,现场地土方开挖范围标高5.64?6.04m,地下室底板面标高:地下自行车库为-4.30m,其他为-5.30m,水池及泵房为-6.90m,考虑地下室底板厚400 mm,地下室基坑底板标高为.80?3.80m, 土方开挖深度余额为.2?2.9m,在场地南部已回填杂填土范围内,局部开挖深度达 4.0?4.2m。 § 1.2工程地质条件 根据广东有色工程勘查设计院提供的《岩土工程勘查报告》,本场区的地层 由上而下分为:耕土层、淤泥、粉质粘土层、强风化带、中风化岩带、微风化岩带。现分述如下: 1、土层部分 ①、耕土层(Q)分布于全场地,层厚0.4?0.6m,层顶标高5.63~6.04m, 层底标高 5.64~5.11mo灰黄色,为可塑粉质粘土。 ②、淤泥层(c a1)除局部缺失外,其余各孔均见。灰黑色,饱和,流塑。 层厚0.5~3.6m,层顶标咼5.64~5.11m,层底标咼5.04~2.04m。 ③、粉质粘土(c e1)层厚变化较大,局部地段由于受水流长期冲刷剥蚀,该

基坑-施工组织设计(完整版)

株洲职教城配套服务中心1#栋基坑开挖及支护工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 二十三冶建设集团有限公司 二零一二年三月七日

目录 一、工程概况 拟建工程位于株洲职教城共享区配套服务中心内,东临龙母河距离约58m,西临规划二路距离约25米,南临规划四路距离约30米,北临2#栋

距离35米基底埋深为8.2m。 基坑下面没有管线,基坑西边距离管线约16m。基坑周长约277m,占地面积4476平方米。拟建工程层数为2+12F,为框架剪力墙结构;商业酒楼,其中附属裙房为3层框架结构,设二层地下室;本工程±0.000相当于绝对标高+45.2000,开挖范围内自然地面平均标高为41.600(绝对标高),地下室底板底标高为37,暂估承台截面高1200,基坑开挖深度约为5.8m;由于靠近规划路的西、北两方自然地面标高为44.3m,东北两方自然地面为42.6m。为确保工程优质高效安全地完成,特编写本施工组织设计。 (一)场地工程地质及水文地质简介(参考职教城配套服务中心一期地质勘察资料) 1.1工程地质条件: 根据钻探结果,拟建场地在18.6m 勘探深度内的地质构成为:自上而下分述如下: 1. 素填土:本层厚度约5.6 m,层底标高36~41.6m。 2. 粉质黏土:本层厚度约8. m,层底标高36~27.5m。 3.泥质粉砂岩(圆砾、强风化泥质粉砂岩、强分化砾岩及中分化泥质粉砂岩、中分化砾岩):本层厚度约5m,层底标高27.5~22.5m。 1.1.1素填土(Qml)①(①为地层编号,下同):黄褐色,红褐色,稍湿,结构松散,主要由粘性土组成,系新近堆填而成,固结性差。拟建场地内普遍分布,层厚平均5.60m。 1.1.2粉质粘土(Qal)②:褐黄色,呈可塑-硬塑状,摇震稍有反应。 1.1.3粉砂(Qal)③:黄褐色,饱和,呈中密状,粒径一般为2-20mm。层厚0.50-3.20m 1.1.4(Qal+pl)圆砾④:黄褐色,饱和,呈中密状,粒径一般为

基坑支护施工组织设计方案

基坑支护施工组织设计方案 工程概况 本工程按二级基坑设计,支护结构使用年限为6个月。 二、地质概况及工程特点 1、场地地质情况:根据提供的勘察报告。 2、基于本工程实际特点及地质情况,本着低成本,短工期保证边坡稳定的原则,拟采用放边坡的围护方案,基坑内土方开挖高低差w 1.0m,放坡坡度取1:1.2 。 三、施工及设计要求 (一)施工准备 1、生产准备: (1) 、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等) ; (2) 、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3) 、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1) 、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2) 、编制水泥搅拌桩、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3) 、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线;

⑷、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑侧壁土方要求 施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑侧壁土方必须分层分段开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层未支护完,不得开挖下一层?同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过 1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整。 (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚60、80),应尽快铺设钢筋网,喷射混凝土面层(厚80),喷射混凝土为122(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比),细骨料用中粗砂,粗骨料用粒径小于2cm碎卵石,混凝土等级不低于C20,水灰比为0.45,采用干式喷射工艺,空压机风量不宜小于9 m3/min以防堵管,喷头水压不应小于0.15MP a,为加速凝结可掺适量速凝剂.可一次喷射,也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护,保持混凝土面湿润,养护期不少于7天,喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方。 (四)铺设钢丝网 分层分段铺设钢丝网,钢丝网应牢固固定在边壁上,边壁上的钢丝网应伸到地表面,长度为0.5m,钢丝搭接采用绑扎,上下段钢丝网搭接长度应大于300mm 四、主要施工方法和施工工艺 (—)施工准备T测量定位放样T水泥搅拌桩施工T土方开挖T整平坡面T土钉成孔T钢筋挂网T注浆T面板喷射砼T养护。 (二)水泥搅拌桩施工工艺及质量控制: 1. 制桩工艺流程: 钻进/提升速度为0.5?0.65M/min,采用二次搅拌,二次喷浆的施工工艺。制桩工艺流程为:定位T 清管T制浆T 送浆T喷浆T钻进到位T喷浆、搅拌T提升。 2. 施工参数: a. 搅拌钻杆的转速为60r/mi n b. 搅拌桩桩径为500MM间距400MM搭接长度100MM设计桩长为6M。挡墙搅拌桩水泥掺合量为 18%止水帷幕水泥掺合量为20%。 c. 水泥浆配合比(重量比):水泥浆中水泥:水=1:0.5,灰浆机内每次投料为水泥8包(400Kg), 加水200Kg。 3. 成桩质量控制: a. 桩位准确:施工时复核建筑物轴线,水准基点,场地标高等。桩位放样严格依照设计图纸,复核

施工组织设计(武汉市深基坑及桩基)

第一章项目概况 一、工程概况 武汉市水务集团惠济二路办公楼拟建在汉口建设大道与惠济二路交汇处,其地上7层,局部6层,主楼拟采用框架-剪力墙结构,基础型式拟采用预应力管桩桩基础,主楼设一层地下室,深基坑设计工作巳由武汉地质工程勘察院完成,并巳通过深基坑审查。基坑设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。 本施工组织设计提供为桩基及基坑支护。 二、场区地质概况 本场地工程勘察资料由武汉市勘测设计研究院提供,根据资料摘取以下内容: (一)场地地层结构特征:

三、设计概况 1、办公楼主体基础部分设计采用预应力管桩。 2、基坑支护部分设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。(详见设计并简述如下):

设计参数一览表 四、场地地下水特征 场地地下水按赋存条件及含水层性质可分为上层滞水和孔隙承压水,上层滞水主要赋存于上部人工填土中,无统一自由水面,其水位变化较大,水量随大气降水及地表排水强度波动,总体有限,但不容忽视;孔隙承压水主要赋存于场地下部的粉土和砂砾卵石层中,与长江有较密切的水力联系,其水位变化幅度受长江水位涨落影响,水量较大。据勘察期间实测,场地土层滞水埋深0.50m~1.05m。承压水头埋深约2.5m,相当于标高18.0m左右。据武汉市汉口一级阶地水文观测资料,承压水头标高一般在18.5~20.0m之间,年变幅为3~4米。根据武汉地区一级阶地粉细砂层渗透系数经验值(16.0~20.0m/d),并结合邻近工程抽水试验结果,建议本场地(4)单元砂土层的渗透系数初步按18.0m/d

考虑。为获取较准确的数值,建议做现场抽水试验。 根据场地水质分析成果,本场地地下水对混凝土中的钢筋及钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 第二章编制说明 一、总述 根据本工程设计图纸、地勘报告及现场实际情况,结合国家、地方和行业现行的施工及验收标准、规范、规程及我公司的质量体系文件,编制了这份施工组织设计。 本施工组织设计在编制的过程中,充分考虑了本工程特点,结合我单位施工类似工程的经验,经优化施工方案,本着确保施工质量、缩短工期和保证施工安全的原则,制订本基础工程的施工组织、施工技术、施工质量、施工安全等措施,确保优质、高效、安全、按期完成本基础工程。 二、编制依据 1. 本工程施工合同的要求。 2. 本工程相关设计图纸及设计变更。 3.《工程测量规范》(50026—93) 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94) 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 6.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

相关文档