.1.同步发电机并列时脉动电压周期为20s,则滑差角频率允许值ωsy为( A )。

A、0.1%

B、0.2%

C、0.26%

D、0.52%

2. 同步发电机机端电压与电网电压的差值的波形是( D )。

A、三角波

B、正弦波

C、方波

D、正弦脉动波

4. 同步发电机励磁系统由( A )组成。

A、励磁调节器、励磁功率单元

B、同步发电机、励磁调节器

C、同步发电机、励磁功率单元

D、同步发电机、励磁调节器、励磁系统

5. 同步发电机并列方式包括两种,即( B )。

A、半自动准同期并列和手动准同期并列

B、准同期并列和自同期并列

C、全自动准同期并列和手动准同期并列

D、全自动准同期并列和半自动准同期并列

6. 在电力系统通信中,由主站轮流询问各RTU,RTU接到询问后回答的方式属于( D )。

A、主动式通信规约

B、被动式通信规约

C、循环式通信规约

D、问答式通信规约

7. 下列同步发电机励磁系统可以实现无刷励磁的是( A )。

A、交流励磁系统

B、直流励磁系统

C、静止励磁系统

D、自并励系统

8. 某同步发电机的额定有功出力为100MW,系统频率下降0.5Hz时,其有功功率增量为20MW,那么该机组调差系数的标么值R*为( C )。

A、20

B、-20

C、0.05

D、-0.05

9. 下列关于AGC和EDC的频率调整功能描述正确的是( D )。

A、AGC属于频率一次调整,EDC属于频率二次调整。

B、AGC属于频率一次调整,EDC 属于频率三次调整。

C、AGC属于频率二次调整,EDC属于频率一次调整。

D、AGC属于频率二次调整,EDC属于频率三次调整。

10. 在互联电力系统中进行频率和有功功率控制时一般均采用( D )。

A、有差调频法

B、主导发电机法

C、积差调频法

D、分区调频法

11. 电力系统的稳定性问题分为两类,即( B )。

A、静态稳定与动态稳定

B、静态稳定与暂态稳定

C、暂态稳定与动态稳定

D、电磁稳定与暂态稳定

12. 电力系统状态估计的正确表述是( A )。

A、对SCADA数据库的精加工

B、运行状态估计

C、事故预测

D、负荷预测

13. 发电机并列操作最终的执行机构是( A )。

A、断路器

B、分段器

C、隔离开关

D、重合器

14. 同步发电机励磁控制系统由( C )组成。

A、励磁调节器、励磁功率单元

B、同步发电机、励磁调节器

C、同步发电机、励磁调节器、励磁功率单元

D、同步发电机、励磁调节器、励磁系统

15. 电机励磁系统在下列哪种情况下需要进行强行励磁( D )。

A、发电机内部故障时

B、升压变压器故障时

C、正常停机时

D、故障快速恢复时

16. 同步发电机的励磁调节器由( A )三个单元组成。

A、测量比较、综合放大、移相触发

B、测量比较、整定电路、移相触发

C、整形电路、相敏电路、滤波电路

D、整形电路、相敏电路、积分电路

17. 直流励磁机励磁系统的优点是( A )。

A、控制方便

B、是静止的

C、无接触磨损

D、电压响应速度快

18. 当同步发电机进相运行时,其有功功率和无功功率的特点是( D )。

A、从系统吸收有功功率,同时输出无功功率

B、从系统吸收有功功率,同时吸收无功功率

C、向系统输出有功功率,同时输出无功功率

D、向系统输出有功功率,同时吸收无功功率

19. 进行预想事故分析时,应采用快速潮流法仿真计算,主要包括( C )。

A、直流潮流法、牛顿-拉夫逊法、P-Q分解法

B、交流潮流法、牛顿-拉夫逊法、P-Q分解法

C、直流潮流法、等值网络法、P-Q分解法

D、交流潮流法、等值网络法、P-Q分解法

20. 电力系统发生有功功率缺额时,系统频率将( C )。

A、上升

B、不变

C、下降

D、不一定

21. 在互联电力系统区内的频率和有功功率控制用的最普遍的调频方法是( C )。

A、有差调频法

B、主导发电机法

C、积差调频法

D、分区调频法

22. 自动励磁调节器的强励倍数一般取( D )。

A、2~2.5

B、2.5~3

C、1.2~1.6

D、1.6~2.0

23. 分区调频法负荷变动判断( B )。

A、本区域负荷:Δf与ΔPtie同号;外区域负荷:Δf与ΔPtie同号

B、本区域负荷:Δf与ΔPtie同号;外区域负荷:Δf与ΔPtie异号

C、本区域负荷:Δf与ΔPtie异号;外区域负荷:Δf与ΔPtie同号

D、本区域负荷:Δf与ΔPtie异号;外区域负荷:Δf与ΔPtie异号

24. 下列关于主导发电机调频描述错误的是( A )。

A、属于有差调频

B、主导发电机安装无差调频器

C、其余发电机安装功率分配器

D、稳定运行点满足方程Δf=0

25. 下列不属于值班主机的任务是( A )。

A、监听次要通道的信息

B、与系统服务器及SCADA工作站通信

C、与各RTU通信,通信规约处理

D、切换装置的动作,设置终端服务器的参数

26. EMS发电计划的功能包括( B )。

A、火电计划:水电计划;交换计划;扩建计划

B、火电计划;水电计划;交换计划;检修计划

C、火电计划;核电计划;交换计划;检修计划

D、火电计划;水电计划;调度计划;检修计划

27. 电力系统中期负荷预测的时间范围是( C )。

A、1小时以内

B、1日到1周

C、1月到1年

D、数年到数十年

28. 馈线远方终端FTU 的设备包括( D )。

A、路灯、环网柜、短路器

B、柱上、变电所、开闭所

C、路灯、环网柜、开闭所

D、柱上、环网柜、开闭所

29. 重合器的特点是( D )。

A、比普通断路器价格便宜

B、能开断短路电流,不能单独作为主保护开关

C、不能开断短路电流,不能单独作为主保护开关

D、性能与普通断路器相似,但具有多次重合功能

30. 主站与子站间通常采用的通信方案是( A )。

A、单模光纤

B、多模光纤

C、自愈式单环

D、自愈式双环

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1.5分,共15分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1.衡量电能质量的重要指标是( C )

A.有功功率、无功功率

B.功率因数

C.电压、频率和波形

D.有功电度和无功电度

2.为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了( C )

A.方向继电器

B.差动继电器

C.防跳继电器

D.阻抗继电器

3.我国电力系统220KV线路的故障类型中,有接近90%的故障是( C )

A.三相短路

B.两相短路

C.单相接地短路

D.两相接地短路

4.准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的( B )

A. 3%~5%

B. 5%~10%

C. 10%~15%

D. 15%~20%

5.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于( A )

A. 0度

B. 90度

C. 180度

D. 270度

6.具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压( D )

A.不变

B.增大

C.以上两条都有可能

D.减小

7.励磁绕组上的瞬时过电压,会(C )

A.烧坏转子铁芯

B.危害系统运行的稳定性

C.危害励磁绕组绝缘

D.以上三项都有

8.自动励磁调节器的强励倍数一般取( D )

A. 2— 2.5

B. 2.5— 3

C. 1.2—

1.6 D. 1.6—

2.0

9.在励磁调节器中,若电压测量采用12相桥式整流电路,则选频滤波电路的滤波频率应选为( D )Hz

A. 50

B. 300

C. 600

D. 1200

10.机端并联运行的各发电机组的调差特性( D )

A.可以为负

B.可以为零

C.必须为零

D.必须为正

1、厂用电倒换原则一般是先断后合,在满足同期条件下也可先合后断,但两段电源连接

的时间尽量短。

2、厂用电低压断路器有连接、试验分离三个位置。

3、厂用电的备用电源有明备用和暗备用两种。

4、厂用电源自动投入装置,均设有低电压启动部分,其启动条件为:本段厂用母线失去电压,备用段母线电压良好。

5、厂备用电源自动投入装置只能动作一次。

6、发电厂的厂用电,包括厂内机电设备用电、照明用电和交、直流配电装置的电源用电等。

7、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。 8、厂用电在正常情况下,工作变压器投入,备用电源断开,这种方式叫明备用。

9、柴油发电机应定期试验,柴油发电机空载运行后,应检查其运行正常且电压、频率正常。

10、厂用电事故时,应力保重要负荷供电、不因失电导致水淹厂房、损坏机组等设备。二、选择题:(10题)

1、水电厂的厂用电由( A )通过厂用变压器直接供电作为主用电源;从电力系统引入为备用电源。

A 变压器低压侧母线;

B 主变压器高压侧母线;

C 装设独立的柴油发电机组;

D 外来电源。

2、厂用电自动切换试验尽可能安排在(A )时进行。

A 晚间轻负荷;

B 轻负荷;

C 夜间; D随意。 3、厂用事故照明装置应每( C)切换一次。 A 月; B、日;C、周;

4、备用自动投入装置应每( A)切换一次。 A、月;B、周;C、日;

5、厂用低压断路器一般有( C )储能方式。 A、自动;B、手动;C、自动和手动;

6、厂用干式变压器投入运行时,当变压器温度达到100℃启动风扇,80℃停止风扇运行,( A)发信号。 A、130℃;B、100℃;C、80℃

7、柴油发电机定期试验周期是每( C )启动一次; A、月;B、周;C、半月;

8、厂用电压降低时,若不降低电动机的出力,则电动机的电流会(B )。

A、降低;

B、显著增加;

C、不变; 9、下列设备接地属于工作接地的是()。

A、厂用变压器中性点接地;

B、电动机外壳接地;

C、配电盘外壳接地;

10、在事故处理时,运行人员应确保厂用电的正常运行,例如在备用电源自投装置不能自动投入的情况下,在确认常用电源开关已跳闸时,则允许立即()。

A、试送电一次;

B、停止该母线所带负荷;

C、强送电一次;三、判断题:(10题)

1、水电厂应有事故备用电源,作为全厂停电紧急情况下提溢洪闸门及机组开机之电源,正常处于热备用状态。(√)

2、厂用电自动切换装置应定期校验,无需定期切换试验。(×)

3、全厂停电时,故障点隔离后,尽可能采用系统倒充的方式恢复厂用电,以加快事故处理。(√)

4、厂变保护中的过电流保护作为厂变的主保护,保护动作后延时跳厂变高低压侧开关。(×)

5、厂用电停电前,应考虑对负载的影响。(√)

6、电动机电缆更换后,应测试转动方向,转动正确后才能投入运行。(√)

7、近区供电线路检修后,送电前应将工作票收回,拆除全部安全措施,测得绝缘合格后,在得到有关调度命令可以送电的通知后方可送电。(√)

8、近区供电线路速断(即过流I、II段)保护动作后,无需查明原因即可送电。(×)

9、厂用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行。操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时,方可进行交接班。(√)

10、厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由值长发令,并通知有关人员。(√)

电力系统自动化实验报告

电力系统自动化报告 学院: 核技术与自动化学院 专业: 电气工程及其自动化 班级: 2011060505班 学号: 3201106050504 姓名: ~~~~~~ 指导老师: 顾民 完成时间: 2014年4月30日

电力系统自动化实验报告 实验一发电机组的启动与运转实验 一、实验目的: 1.了解微机调速装置的工作原理和掌握其操作方法。 2.熟悉发电机组中原动机(直流电动机)的基本特性。 3.掌握发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作。 二、原理说明: 在本实验平台中,原动机采用直流电动机模拟工业现场的汽轮机或水轮机,调速系统用于调整原动机的转速和输出的有功功率,励磁系统用于调整发电机电压和输出的无功功率。 THLZD-2型电力系统综合自动化实验台输电线路的具体结构如下图所示: 调速系统的原理结构图:

励磁系统的原理结构示意图 三、 实验内容与步骤: 1.发电机组起励建压

接着依次打开控制柜的“总电源”、“三相电源”和“单相电源”的电源开关;再打开实验台的“三相电源”和“单相电源”开关。 ⑵将控制柜上的“原动机电源”开关旋到“开”的位置,此时,实验台上的“原动机启动”光字牌点亮,同时,原动机的风机开始运转,发出“呼呼”的声音。 ⑶按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“自动”方式,开机默认方式为“自动方式”。 ⑷按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“启动”键,此时,装置上的增速灯闪烁,表示发电机组正在启动。当发电机组转速上升到1500rpm 时,THLWT-3 型微机调速装置面板上的增速灯熄灭,启动完成。 ⑸当发电机转速接近或略超过1500rpm 时,可手动调整使转速为1500rpm,即:按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“自动/手动”键,选定“手动”方式,此时“手动”指示灯会被点亮。按下THLWT-3 型微机调速装置面板上的“+”键或“-”键即可调整发电机转速。 ⑹发电机起励建压有三种方式,可根据实验要求选定。一是手动起励建压;一是常规起励建压;一是微机励磁。发电机建压后的值可由用户设置,此处设定为发电机额定电压400V,具体操作如下: ①手动起励建压 1) 选定“励磁调节方式”和“励磁电源”。将实验台上的“励磁调节方式”旋钮旋到“手动 调压”,“励磁电源”旋钮旋到“他励”。 2) 打开励磁电源。将控制柜上的“励磁电源”打到“开”。 3) 建压。调节实验台上的“手动调压”旋钮,逐渐增大,直到发电机电压(线电压)达到设定的发电机电压。

电力系统自动化试题

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1.5分,共15分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是 符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.衡量电能质量的重要指标是( C ) A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 2.为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了( C ) A.方向继电器 B.差动继电器 C.防跳继电器 D.阻抗继电器 3.我国电力系统220KV线路的故障类型中,有接近90%的故障是( C ) A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路 4.准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的( B ) A. 3%,5% B. 5%,10% C. 10%,15% D. 15%,20% 5.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于( A ) A. 0度 B. 90度 C. 180度 D. 270度 6.具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压( D ) A.不变 B.增大 C.以上两条都有可能 D.减小 7.励磁绕组上的瞬时过电压,会(C ) A.烧坏转子铁芯 B.危害系统运行的稳定性 C.危害励磁绕组绝缘 D.以上三项都有 8.自动励磁调节器的强励倍数一般取( D )

A. 2—2.5 B. 2.5—3 C. 1.2—1.6 D. 1.6—2.0 9.在励磁调节器中,若电压测量采用12相桥式整流电路,则选频滤波电路的滤波频率应选为 ( D )Hz A. 50 B. 300 C. 600 D. 1200 10.机端并联运行的各发电机组的调差特性( D ) A.可以为负 B.可以为零 C.必须为零 D.必须为正 第二部分非选择题 二、名词解释(本大题共7小题,每小题2分,共14分) 11.瞬时性故障 11.当故障线路由继电保护动作与电源断开后,如果故障点经过去游离,电弧熄灭,绝缘可以自动恢复, 故障随即自动消除,则称此类故障为瞬时性故障(或暂时性故障)。这时,如果重新使断路器合闸,往往能够 恢复供电。 12.准同步并列 12.在同步发电机的电压幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率和相位均接近相等时, 将发电机断路器合闸,完成并列操作,称这种并列为准同步并列。 13.正弦整步电压 13.滑差电压经整流滤波电路处理后得到的滑差电压包络线即正弦整步电压。 14.自并励

(完整版)电力系统自动化的发展趋势和前景

目前电力系统市场发展中的自动控制技术趋向于控制策略的日益优化,呈现出适应性强、协调控制完善、智能优势明显、区域分布日益平衡的发展趋势。在设计层面电力自动化系统更注重对多机模型的问题处理,且广泛借助现代控制理论及工具实现综合高效的控制。在实践控制手段的运用中合理引入了大量的计算机、电子器件及远程通信应用技术。而在研究人员的组合构建中电力企业本着精益求精、综合适用的原则强调基于多功能人才的联合作战模式。在整体电力系统中,其工作方式由原有的开环监测合理向闭环控制不断发展,且实现了由高电压等级主体向低电压丰富扩展的安全、合理性过度,例如从能量管理系统向配电管理系统合理转变等。再者电力系统自动化实现了由单个元件到部分甚至全系统区域的广泛发展,例如实现了全过程的监测控制及综合数据采集发展、区域电力系统的稳定控制发展等。相应的其单一功能也实现了向多元化、一体化综合功能的发展,例如综合变电站实现了自动化发展与提升。系统中富含的装置性功能更是向着灵活、快速及数字化的方向发展;系统继电保护技术实现了全面更新及优势发展等。依据以上创新发展趋势电力系统自动化市场的发展目标更加趋于优化、协调与智能的发展,令潮流及励磁控制成为市场新一轮的发展研究目标。因此我们只有在实践发展中不仅提升系统的安全运行性、经济合理性、高效科学性,同时还应注重向自动化服务及管理的合理转变,引入诸如管理信息系统等高效自动化服务控制体系,才能最终令电力系统自动化市场的科学发展之路走的更远。 电力系统自动化市场科学发展前景 经过了数十年的研究发展,我国先进的计算机管理技术、通信及控制技术实现了跨越式提升,而新时期电力系统则毋庸置疑的成为集计算机、通信、控制与电力设备、电力电子为一体的综合自动化控制系统,其应用内涵不断扩充、发展外延继续扩展,令电力系统自动化市场中包含的信息处理量越来越庞大、综合因素越来越复杂,可观、可测的在数据范围越来越广阔,能够合理实施闭环控制、实现良好效果的控制对象则越来越丰富。由此不难看出电力系统自动化市场已摒弃了传统的单一式、滞后式、人工式管理模式,而全面实现了变电站及保护的自动化发展市场、调度自动化市场、配电自动化市场及综合的电力市场。在变电站及保护的自动化市场发展中,我国的500千伏变电站的控制与运行已经全面实现了计算机化综合管理,而220千瓦变电站则科学实现了无人值班看守的自动化控制。当然我国众多变配电站的自动化控制程度普及还相对偏低,同时新一轮变电站自动化控制系统标准的广泛推行及应用尚处在初级阶段,因此在未来的发展中我们还应继续强化自动化控制理念的科学引入,树立中小变电站的自动化控制观念、提升大型变电站的自动化控制水平,从而继续巩固电力自动化系统在整体市场中占据的排头兵位置,令其持之以恒的实现全面自动化发展。 电力调度及配电自动化市场的前景发展 随着我国电力系统自动化市场的不断发展电力调度自动化的市场规模将继续上升,省网及地方调度的自动化普及率将提升至近一半的比例,且市场需求将不断扩充。电力调度系统

电力系统自动化习题及答案

第一章发电机的自动并列习题 1、同步发电机并网(列)方式有几种?在操作程序上有何区别?并网效果 上有何特点? 分类:准同期,自同期 程序:准:在待并发电机加励磁,调节其参数使之参数符合并网条件,并入电网。 自:不在待并电机加励磁,当转速接近同步转速,并列断路器合闸,之后加励磁,由系统拉入同步。 特点:准;冲击电流小,合闸后机组能迅速同步运行,对系统影响最小 自:速度快,控制操作简单,但冲击电流大,从系统吸收无功,导致系统电压短时下降。 2、同步发电机准同期并列的理想条件是什么?实际条件的允许差各是多 少? 理想条件:实际条件(待并发电机与系统) 幅值相等:UG=UX 电压差Us不能超过额定电压的5%-10% 频率相等:ωG=ωX 频率差不超过额定的0.2%-0.5% 相角相等:δe=0(δG=δX)相位差接近,误差不大于5° 3、幅值和频率分别不满足准同期理想并列条件时对系统和发电机分别有何 影响? 幅值差:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产生作用力。 频率差:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化值在0-2Um之间。 这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变化的电压成为拍振电压。它产生的 拍振电流也时大时小变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时 小变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 4、何为正弦脉动电压?如何获得?包含合闸需要的哪些信息?如何从波形上获得?

5、何为线形整步电压?如何得到线形整步电压?线性整步电压的特点是什么? 6、线性整步电压形成电路由几部分组成?各部分的作用是什么?根据电网电压和发电机端电压波形绘制出各部分对应的波形图。 书上第13页,图1-12 组成:由整形电路,相敏电路,滤波电路组成 作用:整形电路:是将Ug和Ux的正弦波转变成与其频率和相位相同的一系列方波,其幅值与Ug和Ux无关。 相敏电路:是在两个输出信号电平相同时输出高电平,两者不同时输出低电平。 滤波电路:有低通滤波器和射极跟随器组成,为获得线性整步电压Us和&e的线性相关,采用滤波器使波形平滑 7、简述合闸条件的计算过程。 Step 1:计算Usmin,如果Usmin≤USy转Step 2;否则调整G来改变UG Step 2:ωsy的计算 Step 3:如果ωs≤ωsy继续Step 4;否则调整G来改变ωG,ωs=ωG-ωX Step 4:δe的计算:δe=tYJ?ωs Step5:δe≤δey合闸;否则调整G来改变ωG,从而δe 8、简述同步发电机并列后由不同步到同步的过程(要求画图配合说明)。 书上第7页,图1-4 说明:1、如果发电机电压Ug超前电网电压Ux,发电机发出功率,则发电机将被制动减速,当Ug落后Ux,发电机吸收无功,则发电机加速。 2、当发电机刚并入时处于a电,为超前情况,Ws下降---到达b点,Wg=Wx,&e最 大,W下降,&e下降——处于原点,Ug=Ux----&e=0,Wg<Wx——过原点后, &e<0,——Wg上升 总之。A-b-0-c,c-0-a,由于阻尼等因素影响,摆动幅度逐渐减小到同步角9、准同期并列为什么要在δ=0之前提前发合闸脉冲?提前时间取决于什么?恒定越前时间并列装置的恒定越前时间如何设定? 10、恒定越前时间并列装置如何检测ωs<ωSY?

《电力系统自动化》自编习题集

第一章概论5%(4学时) 1-1对电力系统运行的基本要求有哪些? 1-2简述电力系统自动化的重要性? 1-3电力系统自动化包含哪些内容?每一项的功能是什么? 1-4用示意图的形式描述电力系统的运行状态及其相应的转换关系。并叙述各个状态下系统相应的调度控制,电力系统调度自动化是如何实现的? 1-5画出电力系统自动控制系统工作模式图,并叙述其控制原理? 第二章电力系统频率及有功功率的控制40%(14学时) 2-1电力系统有功功率控制的必要性有哪些? 2-2电力系统频率控制的必要性有哪些? 2-3用原动机和发电机的电磁转矩特性说明发电机单机运行时调速系统的调节原理? 2-4用原动机和发电机的电磁转矩特性说明发电机组并网运行时转速调节的基本原理? 2-5机械液压调速器由哪几部分组成?叙述各部分的调节原理,A′B′,A″B″??是由哪部分怎样调节的结果? B″ A A″′ 2-6什么是调速系统的失灵区?写出数学表达式. 2-7叙述模拟电气液压调速器中电液转换及机液随动系统的调节原理. 2-8分别叙述模拟电气液压调速器在发电机组未并网和并网运行时的调节原理. 2-9画出发电机和负荷的功率频率静态特性?并推导发电机和负荷的传递函数. 2-10作图并说明电力系统等效发电机组的静态调节特性,写出数学表达式. 2-11作图并说明电力系统负荷的静态频率调节特性,写出数学表达式. 2-12作图并说明电力系统的频率控制的基本原理,并说明什么是频率的一次调整?

2-13什么是频率的二次调整?哪点是一次调整?哪点是二次调整?写出数学表达式. 2-14调速器失灵区对频率调整有影响吗? 2-15联合电力系统频率和有功功率控制中传输线功率变化的传递函数为 ΔP ti* (s)=ωe∑T ij*1/S[ΔF i*(S)-ΔF j*(S)] (j=1,2,…,n)试画出其传递函数框图. 2-16有两区域电力系统组成的无二次调频的联合系统,求系统中有单位阶跃负荷波动?P L1*,?P L2*时,稳态频率差变化式和联络线上功率变化式? PL1 R1 KL1Pt PL2 R2 KL2 2-17两区域电力系统组成的无二次调频的联合电力系统如下图,写出稳态时两区域功率平衡方程关系式?(R1,R2为调差系数) PL1 R1 KL1Pt PL2 R2 KL2 2-18两区域电力系统组成的无二次调频的联合电力系统如下图,当?P L1≠0,?P L2≠0时,求稳态时频率差?f=?(R1,R2为调差系数) PL1 R1 KL1Pt PL2 R2 KL2 2-19两区域电力系统组成的无二次调频的联合电力系统如下图,当?P L1≠0,?P L2≠0时,求稳态时传输功率变化量?Pt=?(R1,R2为调差系数)

电力系统自动化-实验一 自动准同期并网实验

实验一自动准同期并网实验 1.本次实验的目的和要求 1)加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件。 2)掌握自动准同期装置的工作原理及使用方法。 3)熟悉同步发电机准同期并列过程。 2.实践内容或原理 自动准同期并列装置设置与半自动准同期并列装置相比,增加了频差调节和压差调节功能,自动化程度大大提高。 微机准同期装置的均频调节功能,主要实现滑差方向的检测以及调整脉冲展宽,向发电机组的调速机构发出准确的调速信号,使发电机组与系统间尽快满足允许并列的要求。 微机准同期装置的均压调节功能,主要实现压差方向的检测以及调整脉冲展宽,向发电机的励磁系统发出准确的调压信号,使发电机组与系统间尽快满足允许并列的要求。此过程中要考虑励磁系统的时间常数,电压升降平稳后,再进行一次均压控制,以使压差达到较小的数值,更有利于平稳地进行并列。 图1 自动准同期并列装置的原理框图 3.需用的仪器、试剂或材料等 THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台 4.实践步骤或环节 选定实验台上面板的旋钮开关的位置:将“励磁方式”旋钮开关打到“微机励磁”位置;将“励磁电源”旋钮开关打到“他励”位置;将“同期方式”旋钮开关打到“自动”位置。微机励磁装置设置为“恒U g”控制方式;“自动”方式。 1)发电机组起励建压,使n=1480rpm;U g=400V。(操作步骤见第一章) 2)查看微机准同期各整定项是否为附录八中表1的设置(出厂设置)。如果不符,则进行相关修改。然后,修改准同期装置中的整定项: “自动调频”:投入;“自动调压”:投入。

“自动合闸”:投入。 3)在自动准同期方式下,发电机组的并列运行操作 在这种情况下,要满足并列条件,需要微机准同期装置自动控制微机调速装置和微机励磁装置,调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,微机准同期装置控制合闸按钮进行合闸。 ⑴微机准同期装置的其他整定项(导前时间整定、允许频差、允许压差)分别按表1,2,3修改。 注:QF0合闸时间整定继电器设置为t d-(40~60ms)。t d为微机准同期装置的导前时间设置。微机准同期装置各整定项的设置方法可参考附录四(微机准同期装置使用说明)、实验三(压差、频差和相差闭锁与整定)等实验内容。 ⑵操作微机励磁装置上的增、减速键和微机励磁装置升、降压键,U g=410V,n=1515 rpm,待电机稳定后,按下微机准同期装置投入键。 观察微机准同期装置当“升速”或“降速”命令指示灯亮时,微机调速装置上有什么反应;当“升压”或“降压”命令指示灯亮时,微机励磁调节装置上有什么反应。 微机准同期装置“升压”、“降压”、“增速”、“减速”命令指示灯亮时,观察本记录旋转灯光整步表灯光的旋转方向、旋转速度,以及发出命令时对应的灯光的位置。 微机准同期装置压差、频差、相差闭锁与“升压”、“降压”、“增速”、“减速”灯的对应点亮关系,以及与旋转灯光整步表灯光的位置。 注:当一次合闸过程完毕,微机准同期装置会自动解除合闸命令,避免二次合闸。此时若要再进行微机准同期并网,须按下“复位”按钮。 4)发电机组的解列和停机。 5.教学方式 老师先进行实验原理及步骤的讲解,演示操作过程,并且提醒学生在实验过程当中的注意事项。同时,根据每个实验的不同,提出相关问题,激发学生的创新思维,提高学生解决实际问题的能力。 6.考核要求

电力系统自动化习题及答案word版本

1、电力系统自动化的发展经过了那几个阶段? (一)单一功能自动化阶段 (二)综合自动化阶段:特点是用一套自动化系统或装置来完成以往两套或多套分离的自动化系统或装置所完成的工作。 1.电能的生产有哪些主要特点?对电力系统运行的总体要求要求是什么? (1)1,结构复杂而庞大,2,电能不能储存,3,暂态过程非常迅速,4,特别重要 (2)安全,可靠,优质,经济,环保 2.电力系统有哪些运行状态?它们的主要特征是什么? 正常状态:满足等式和不等式约束,主要进行经济调度。 警戒状态:满足等式和不等式约束,但接近不等式约束上下限,主要进行预防性控制。 紧急状态:满足等式约束,不满足不等式约束,进行紧急控制。 系统崩溃:等式不等式约束均不满足,切机、切负荷、解列等控制,尽量挽救已经解列的各个子系统。 恢复状态:满足等式和不等式约束,采取预恢复控制措施,如并列、带负荷等控制,恢复对用户的供电。 3.电力系统自动化包括哪些主要内容? 第二章习题、思考题 1、电力系统调度自动化是如何实现的? 1,采集电力系统信息并将其传送到调度所;2,对远动装置传送的信息进行实时处理;3,做出调度决策;4,将调度决策送到电力系统区执行;5,人机联系 2、电力系统采用什么调度方式? 集中调度控制和分层调度控制 2.电网调度自动化系统的基本构成包括哪些主要的子系统?试给出其示意图。 (1)电力系统,远动系统,调度计算机和人机联系设备 (2) 3.电网调度自动化系统主要有哪些信息传输通道(信道)? 1,远动与载波通道复用电力载波通道,2,无线信道,3,光纤通信,4,架空明线或电缆传输远动通信4.电力系统常采用什么调度方式?分层调度有何主要优点?我国电网调度目前分为哪些层次? (1)分层调度控制:就是把全电力系统的监视控制任务分配给属于不同层次的调度中心,下一层调度完成本层次的调度控制任务外,还接受上一级调度组织的调度命令并向上层调度传递所需信息。 (2)优点:便于协调调度控制,提高系统可靠性,改善系统响应 (3)分为国家级,大区级,省级,地区级,县级

电力系统自动化完整版

1. 同步发电机组并列时遵循的原则:(1)并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能的小,其瞬时最大值一般不宜超过 1~2 倍的额定电流( 2)发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。 9. 同步发电机的并列方法:准同期并列,自同期并列。设待并发电机组 G 已经加上了 励磁电流,其端电压为 UG,调节待并发电机组 UG的状态参数使之符合并列条件并将发电机并入系统的操作,成为准同期并列。 10. 发电机并列的理想条件:并列断路器两侧电源电压的三个状态量全部相等。 11. 自同期并列:未加励磁电流的发电机组 12. 脉动电压含有同期合闸所需要的所有信息,即电压幅值差、频率差和合闸相角差。但 是,在实际装置中却不能利用它检测并列条件,原因是它的幅值与发电机电压及系统电压有关。 13. 励磁自动控制系统是由励磁调节器,励磁功率单元和发电机构成的一个反馈控制系统。 14. 同步发电机励磁控制系统的任务:(1)电压控制(2)控制无功功率的分配(3)提 高同步发电机并联运行的稳定性。 15. 为了便于研究,电力系统的稳定分为静态稳定和暂态稳定两类。静态稳定是指电力 系统在正常运行状态下,经受微小扰动后恢复到原来运行状态的能力。暂态稳定是指电力系统在某一正常运行方式下突然遭受大扰动后,能否过渡到一个新的稳定运行状态或者恢复到原来运行状态的能力。 16. 对励磁系统的基本要求:(一)对励磁调节器的要求:O 1具有较小的时间常数,能 迅速响应输入信息的变化;② 系统正常运行时,励磁调节器应能反应 发电机电压高低,以维持发电机电压在给定水平;O 3励磁调节器应能合理分 配机组的无功功率;④ 对远距离输电的发电机组,为了能在人工稳定区域运 行,要求励磁调节器没有失灵区;◎励磁调节器应能迅速反应系统故障,具备强行励磁控制功能,以提高暂态稳定和改善系统运行条件。(二)对励磁功率单元要求: ①要求励磁功率单元有足够的可靠性并具有一定的调节容量;② 具有足够的励磁顶值 电压和电压上升速度。 17. 同步发电机励磁系统分类:直流励磁机励磁系统:①自励②他励;交流励磁机励磁 系统①他励交流励磁机励磁系统②无刷励磁系统;静止励磁系统 18. 励磁调节器的主要功能有二:①保持发电机的端电压不变;②保持并联机组间无功电 流的合理分配。 19. 励磁调节器的型式很多,但自动控制系统核心部分相似。基本控制由测量比较、综 合放大、移相触发单元组成。测量比较单元的作用是测量发电机电压并变换为直流电压,与给定的基准电压相比较,得出电压的偏差信号。综合放大单元是沟通测量比较单元及调差单元与移相触发单元的一个中间单元,来自测量比较单元及调差单元的电压信号在综合放大单元与励磁限制、稳定控制及反馈补偿等其他辅助调节信号加以综合放大,用来得到满足移相触发单元相位控制所需的控制电压。移相触发单元是励磁调节器的输出单元,根 据综合放大单元送来的综合控制信号U SM的变化,产生触发脉冲,用以触发

电力系统自动化考试复习题及答案

《电力系统自动化》课程考试复习内容-答案 整理:史跃鹏2011.7.17 2011学年第二学期 说明:电气工程专业课为:《电力电子技术》《自动控制技术》《电力系统分析》,要求平均分大于75分才能获得学位。1.请简述电力系统的主要特点和运行的基本要求。 参考书:第1章“电力系统特点和基本要求” 答:特点: 1、与国民经济、人民日常生活联系紧密。 2、系统结构庞大复杂 3、各种暂态过程非常短促 4、电能不能大量储存 基本要求: 1、保证供电的可靠性 2、保证良好的电能质量 3、保证系统运行的经济性。 2.请简述电力系统自动化的主要研究内容。 参考书:第1章“电力系统自动化主要内容” 答:1、电力系统调度自动化 2、电厂动力机械自动化 3、变电站自动化 4、电力系统自动装置 3.准同期并列的三要素是什么? 参考书:第2章第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列的理想条件” 答: 1.并列开关两侧的电压相等, 2.并列开关两侧电源的频率相同, 3.并列开关两侧电压的相位角相同。

4.并列操作瞬间如果存在相位差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“同期并列误差对并列的影响”的“合闸相角差对并列的影响” 答:出现因相位不等的电压差,相位差180度时,电压差最大,冲击电流可以达到额定电流的20倍,可能损坏定子绕组端部,相位差在0-180度之间时,冲剂电流既有有功分量,也有无功分量,在发电机轴上产生冲击力矩。 5.并列操作瞬间如果存在频率差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸频率差对并列的影响” 答:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化值在0-2Um 之间。这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变化的电压成为拍振电压。它产生的拍振电流也时大时小变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时小变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 6.并列操作瞬间如果存在电压幅值差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸电压幅值差对并列的影响” 答:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产生作用力。 7.已知发电机准同期并列允许压差为额定电压的5%,允许频差为额定频率的0.2%,当图1所示Ts 分别为9s 和11s 时,请分析正弦整步电压波形是否满足并列操作的压差和频差条件。 参考书:第2章 第2节“一、脉动电压” 答案:当Ts =9s 时,压差条件满足,频差条件不满足; 当Ts =11s 时,压差和频差条件均满足。 8.图2所示两种频差情况的U t.ad (恒定越前时间脉冲)与U δ.ad (恒定越前相角脉冲)关系波形图,通过比较U t.ad 与U δ.ad 顺序检查频差大小,请问哪种频差情 U 图1 正弦整步电压波形

电力系统自动化-实验一自动准同期并网实验

1.本次实验的目的和要求 1 )加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件。此过程中要考虑励磁系统的时间常数,电压升降平稳后,再进行一次均压控制,以使压差达到较小 的数值,更有利于平稳地进行并列。 3.需用的仪器、试剂或材料等 THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台 4.实践步骤或环节 选定实验台上面板的旋钮开关的位置:将“励磁方式”旋钮开关打到“微机励磁”位置; 将“励磁电源”旋钮开关打到“他励”位置;将“同期方式”旋钮开关打到“自动”位置。 微机励磁装置设置为“恒U g”控制方式;“自动”方式。 1)发电机组起励建压,使n=1480rpm ;U g=400V。(操作步骤见第一章) 2 )查看微机准同期各整定项是否为附录八中表1的设置(出厂设置)。如果不符,则 进行相关修改。然后,修改准同期装置中的整定项: “自动调频”:投入;“自动调压”:投入。 实验自动准同期并网实验 图1自动准同期并列装置的原理框图

“自动合闸”:投入。 3)在自动准同期方式下,发电机组的并列运行操作 在这种情况下,要满足并列条件,需要微机准同期装置自动控制微机调速装置和微机励磁装置,调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,微机准同期装置控制合闸按钮进行合闸。 ⑴微机准同期装置的其他整定项(导前时间整定、允许频差、允许压差)分别按表1,2,3修改。 注:QFO合闸时间整定继电器设置为t d- (40?60ms )。t d为微机准同期装置的导前时 间设置。微机准同期装置各整定项的设置方法可参考附录四(微机准同期装置使用说明) 、实验三(压差、频差和相差闭锁与整定)等实验内容。 ⑵ 操作微机励磁装置上的增、减速键和微机励磁装置升、降压键,U g=410V , n=1515 rpm,待电机稳定后,按下微机准同期装置投入键。 观察微机准同期装置当“升速”或“降速”命令指示灯亮时,微机调速装置上有什么反应;当“升压”或“降压”命令指示灯亮时,微机励磁调节装置上有什么反应。 微机准同期装置“升压”、“降压”、“增速”、“减速”命令指示灯亮时,观察本记录旋转 灯光整步表灯光的旋转方向、旋转速度,以及发出命令时对应的灯光的位置。 微机准同期装置压差、频差、相差闭锁与“升压”、“降压”、“增速”、“减速”灯的对应 点亮关系,以及与旋转灯光整步表灯光的位置。 注:当一次合闸过程完毕,微机准同期装置会自动解除合闸命令,避免二次合闸。此时若要再进行微机准同期并网,须按下“复位”按钮。 5.教学方式 老师先进行实验原理及步骤的讲解,演示操作过程,并且提醒学生在实验过程当中的注 意事项。同时,根据每个实验的不同,提出相关问题,激发学生的创新思维,提高学生 解决实际问题的能力。 6.考核要求学生根据实验要求和步骤完成实验任务,按照实验报告的要求和格式按成实验报

电力系统自动化完整版

1.同步发电机组并列时遵循的原则:(1)并列断路器合闸时,冲击电流应尽可 能的小,其瞬时最大值一般不宜超过1~2倍的额定电流(2)发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。 2.同步发电机的并列方法:准同期并列,自同期并列。设待并发电机组G已经 加上了励磁电流,其端电压为UG,调节待并发电机组UG的状态参数使之符合并列条件并将发电机并入系统的操作,成为准同期并列。 3.发电机并列的理想条件:并列断路器两侧电源电压的三个状态量全部相等。 4.自同期并列:未加励磁电流的发电机组 5.脉动电压含有同期合闸所需要的所有信息,即电压幅值差、频率差和合闸相 角差。但是,在实际装置中却不能利用它检测并列条件,原因是它的幅值与发电机电压及系统电压有关。 6.励磁自动控制系统是由励磁调节器,励磁功率单元和发电机构成的一个反馈 控制系统。 7.同步发电机励磁控制系统的任务:(1)电压控制(2)控制无功功率的分配(3) 提高同步发电机并联运行的稳定性。 8.为了便于研究,电力系统的稳定分为静态稳定和暂态稳定两类。静态稳定是 指电力系统在正常运行状态下,经受微小扰动后恢复到原来运行状态的能力。 暂态稳定是指电力系统在某一正常运行方式下突然遭受大扰动后,能否过渡到一个新的稳定运行状态或者恢复到原来运行状态的能力。 9.对励磁系统的基本要求:(一)对励磁调节器的要求:○1具有较小的时间常 数,能迅速响应输入信息的变化;○2系统正常运行时,励磁调节器应能反应发电机电压高低,以维持发电机电压在给定水平;○3励磁调节器应能合理分配机组的无功功率;○4对远距离输电的发电机组,为了能在人工稳定区域运行,要求励磁调节器没有失灵区;○5励磁调节器应能迅速反应系统故障,具备强行励磁控制功能,以提高暂态稳定和改善系统运行条件。(二)对励磁功率单元要求:○1要求励磁功率单元有足够的可靠性并具有一定的调节容量;○2 具有足够的励磁顶值电压和电压上升速度。 10.同步发电机励磁系统分类:直流励磁机励磁系统:①自励②他励;交流励磁 机励磁系统①他励交流励磁机励磁系统②无刷励磁系统;静止励磁系统11.励磁调节器的主要功能有二:①保持发电机的端电压不变;②保持并联机组 间无功电流的合理分配。 12.励磁调节器的型式很多,但自动控制系统核心部分相似。基本控制由测量比 较、综合放大、移相触发单元组成。测量比较单元的作用是测量发电机电压并变换为直流电压,与给定的基准电压相比较,得出电压的偏差信号。综合放大单元是沟通测量比较单元及调差单元与移相触发单元的一个中间单元,来自测量比较单元及调差单元的电压信号在综合放大单元与励磁限制、稳定控制及反馈补偿等其他辅助调节信号加以综合放大,用来得到满足移相触发

电力系统自动化习题及答案知识交流

电力系统自动化习题 及答案

第一章发电机的自动并列习题 1、同步发电机并网(列)方式有几种?在操作程序上有何区别?并网效果 上有何特点? 分类:准同期,自同期 程序:准:在待并发电机加励磁,调节其参数使之参数符合并网条件,并入电 网。它产 生的拍振电流也时大时小变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时 大时小变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 4、何为正弦脉动电压?如何获得?包含合闸需要的哪些信息?如何从波形上获得? 5、何为线形整步电压?如何得到线形整步电压?线性整步电压的特点是什么? 6、线性整步电压形成电路由几部分组成?各部分的作用是什么?根据电网电压和发电机端电压波形绘制出各部分对应的波形图。 Step 1:计算Usmin,如果Usmin≤USy转Step 2;否则调整G来改变UG Step 2:ωsy的计算 Step 3:如果ωs≤ωsy继续Step 4;否则调整G来改变ωG,ωs=ωG-ωX Step 4:δe的计算:δe=tYJ?ωs

电力系统自动化与继电保护综合实验

一、电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性:掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1 ? 2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗? 4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 三、原理说明 DL-20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。 DY-20c系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。 D L-20c、D Y-20c系列继电器的内部接线图见图l-l。 上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。 低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值:若上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。 转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。

图1-3过电压继电器实验接线图 四、实验设备 序号设备名称使用仪器名称数量l ZBll DL-24C/6电流继电器l 2 ZBl5 DY-28C/160电压继电器 1 3 ZB35 交流电流表 1 4 ZB36 交流电压表l 5 DZB0l-l 单相自耦调压器l 交流器 1 触点通断指示灯 1 单相交流电源l 可调电阻Rl 6.3 Ω/10A l 6 1000伏兆欧表l l、绝缘测试 单个继电器在新安装投入使用前或经过解体检修后,必须进行绝缘测试,对于额定电压为100伏及以上者,应用1000伏兆欧表测定绝缘电阻:对于额定电压为100伏以下者,则应用500伏兆欧表测定绝缘电阻。测定绝缘电阻时,应根据继电器的具体接线情况,注意把不能承受高压的元

电力系统自动化习题及答案..

第一章 发电机的自动并列习题 1、 同步发电机并网(列)方式有几种?在操作程序上有何区别?并网 效果上有 何特点? 分类: 准同期 , 自同期 程序:准:在待并发电机加励磁,调节其参数使之参数符合并网 条件, 并入电网。 自:不在待并电机加励磁,当转速接近同步转速,并列断 路器合闸,之 后加励磁,由系统拉入同步。 特点:准 ; 冲击电流小,合闸后机组能迅速同步运行,对系统影 响最小 自:速度快,控制操作简单,但冲击电流大,从系统吸收 无功,导致系统 电压短时下降。 2、 同步发电机准同期并列的理想条件是什么?实际条件的允许差各是 实际条件(待并发电机与系统) 电压差不能超过额定电压的 510% 频率差不超过额定的 0.20.5% 相位差接近,误差不大于 5° 3、 幅值和频率分别不满足准同期理想并列条 件时对系统和发电机分别 有何影响? 幅值差:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产 生作用力 频率差:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化 值在 0- 2 之间。这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变 化的电压成为 多少? 理想条件: 幅值相等: 频率相等X 相角相等:3 0(55 X )

拍振电压。它产生的拍振电流也时大时小变化,有功分量和转 子电流作用产生的力矩也时大时小变化,使发电机振动。频率 差大时,无法拉入同步。 4、何为正弦脉动电压?如何获得?包含合闸需要的哪些信息?如何从波形上获得? 5、何为线形整步电压?如何得到线形整步电压?线性整步电压的特点是什么? 6、线性整步电压形成电路由几部分组成?各部分的作用是什么?根据电网电压和发电机端电压波形绘制出各部分对应的波形图。 书上第13 页,图1-12 组成:由整形电路,相敏电路,滤波电路组成作用:整形电路:是将和的正弦波转变成与其频率和相位相同的一系列方波,其幅值与和无关。 相敏电路:是在两个输出信号电平相同时输出高电平,两者不同时输出低电平。 滤波电路:有低通滤波器和射极跟随器组成,为获得线性整步电 压和的线性相关,采用滤波器使波形平滑 7、简述合闸条件的计算过程。 1:计算,如果w转2 ;否则调整G来改变 2:3的计算 3:如果3 s w?继续4 ;否则调整G来改变3 X 4: 5 e的计算: 5 ?3 s 5:5 e<5合闸;否则调整G来改变3 G,从而5 e 8、简述同步发电机并列后由不同步到同步的过程(要求画图配合说明)

电力系统自动化答案汇编

1、同步发电机并列的理想条件表达式为: fg=fx ( 频率相等 ) Ug=Ux (电压幅值相等) &e=0 (相角差为零) 。 2、 若同步发电机并列的滑差角频率允许值为 3 sy =1.5%则脉动电压周期为 4/3 (s )。 谋台装有调速器的同步发电机,额定有功出力为 100MW ,当其有功功率增量为 10MW 时, 系统频率上升 0.25Hz ,那么该机组调差系数的标么值为 R*= 5% 。 3、 同步发电机并网方式有两种:将未加励磁电流的发电机升速至接近于电网频率,在滑差 角频率不超过允许值时进行并网操作属于 自同期并列 ;将发电机组加上励磁电流, 在 并列条件符合时进行并网操作属于 准同期并列 。 4、采用串联补偿电容器可以补偿输电线路末端电压,设电容器额定电压为 UNC=0.6kV ,容 量为 QNC=20kVar 的单相油浸纸制电容器,线路通过的最大电流为 IM=120A ,线路需补偿 的容抗为 XC=8.2Q ,则需要并联电容器组数为 m=4,串联电容器组数为 n=2 。 5、 电力系统通信信道包括电力载波通信 、 光纤通信 、 微博中继通信与卫星通信 三种。 6、 电力系统通信规约可分为两类。由主站询问各 RTU , RTU 接到主站询问后回答的方式属 于问 答式通信规约;由 RTU 循环不断地向主站传送信息的方式属于循环式通信规约。 7、 能量管理系统中 RTU 的测量数据有四类,即模拟量、开关量、数字量、脉冲量。 8、 常用的无功电源包括 同步发电机、同步调相机、并联电容器、静止无功补偿器。 9、 馈线自动化的实现方式有两类,即 就地控制方式 、 远方控制方式 。 10、 同步发电机常见的励磁系统有 直流励磁机励磁系统、 交流励磁机励磁系统、 静止 励磁系统 , 现代大型机组采用的是 静止励磁系统 。 11、 励磁系统向同步发电机提供励磁电流形式是 直流 。 12、 电力系统的稳定性问题分为两类,即 静态稳定 、 暂态稳定 。 13、 电力系统发生有功功率缺额时,必然造成系统频率 小 于额定值。 14、 电力系统负荷增加时,按 等微增率 原则分配负荷是最经济的。 15、 就地控制馈线自 动化依 靠馈线 上安装 的 重合器 和 分段 器 来消除瞬时性故障隔离永久性故障,不需要和控制中心通信。 16、同步发电机励磁系统由 励磁调节器 和 励磁功率单元 两部分组成。 17、 AGC 属于频率的 二 次调整, EDC 属于频率的 18、 发电机自并励系统无旋转元件,也称 静止励磁系统 19、 直流励磁机励磁系统和交流励磁机励磁系统通常有滑环、 20、采用积差调频法的优点是能够实现负荷在调频机组间按一定比例分配, 且可以实现无差 调频,其缺点是动态特性不够理想、各调频机组调频不同步,不利于利用调频容量。 21、频率调整通过有功功率控制来实现, 属于 集中 控制;电压调整通过无功功率 控制来实现,属于 分散 控制。 22、 远方终端的任务是 数据采集 、 数据通信、 执行命令、打印显示 。 23、 差错控制对错误信号进行纠正,可分 奇校验 和 偶校验 两种校验方式。 24、 EMS 发电计划的功能包括 火电计划;水电计划;交换计划;检修计划 。 25、 馈线远方终端 FTU 的设备包括 柱上开关、变电所、开闭所 。 26、 分区调频法负荷变动判断依据是: 对本区域负荷 △与△ Ptie 同号 ;对外区域负荷 Af 与A Ptie 异号。 27、 当同步发电机进相运行时, 其有功功率和无功功率的特点是向系统输出有功功率, 同 时吸收无功功率。 28、 自动励磁调节器的强励倍数一般取 1.6~2.0 。 29、 重合器与普通断路器的区别是 普通断路器只能开断电路, 重合器还具有多次重合功能。 ======================= 概念题 ======================= 三 次调整。 。 电刷, 其可靠性 不高