临时用电管理规定

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,特制定本制度。 (3)

第二条本制度适用于公司正式运行电源上所接的一切临时用电。 (3)

第三条临时用电审批程序 (3)

1、无特殊批准不允许在运行的生产装置和罐区以及具有火灾爆炸危险场所内接临时电

源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

(3)

2、本单位内部的临时用电,由用电部门持临时用电作业许可证、工作联系单到生产部

维修车间办理临时用电作业许可证,到安全管理部门备案。 (3)

3、外来施工单位及本单位需临时用电时,由用电单位持临时用电作业许可证、工作联

系单、施工许可证等到生产部维修车间办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。 (3)

第四条临时用电管理 (3)

1、临时用电作业许可证一式三联,第一联由临时用电申请部门保存,第二联由生产部

维修车间保管,第三联交安全管理部门保存。 (4)

2、临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由用电申请部门签字后,交生产部维

修车间注销停电拆线。 (4)

第五条有自备电源的施工队,自备电源未经生产部维修车间及安全管理部门批准严禁接入电网电源使用。 (4)

第六条用电结束后,临时施工用电气设备和线路应立即拆除,由用电申请部门和生产部维修车间的技术人员共同检查验收签字。 (4)

第七条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续(有配电箱的临时用电为一星期,没有配电箱的临时用电为当天有效)。 (4)

第八条安装临时用电线路的作业人员,必须持有效的电工操作证方可施工。严禁擅自接用临时电源,对擅自接用的按严重违章处理。 (5)

第九条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。 (5)

1、在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级,并采取相应

的防爆安全措施。 (5)

2、临时用电的单相和混用线路应采用TN-S接零保护系统(三相五线制)。 (5)

3、临时用电线路架空时,不能采用裸线、不得低于2.5米,穿越道路不得低于6米;

横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。 (5)

4、采用暗管理设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小

于0.7米,穿越道路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施并设立警示牌。 (6)

5、对现场临时用电配电盘、箱要有防雨措施,配电盘、箱门必须能牢靠的关闭,开关

距地面不得低于1.3米,并要有隔离栅栏。 (6)

6、行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装

设的临时照明行灯电压不得超过12伏或使用防爆手电。 (6)

7、临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应

一机一闸一保护。 (6)

第十条接线电工送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可通知用电部门送电并与申请使用部门的技术人员在临时用电作业许可证上共同签字确认。

(6)

第十一条临时用电设施要有安全管理部门监管,监管人每天必须进行巡回检查。 (7)

第十二条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,生产部维修车间或安全管理部门有权予以停止供电。 (7)

第十三条临时用电结束后,临时用电单位应及时通知生产部维修车间停电,由维修车间电工拆除临时用电电源,其他人员不得私自拆除。如私自拆除而造成的后果由拆除单位法人(或负责人)负责。 (7)

第十四条临时用电单位未经允许不得私自向其它用电单位租借临时用电权,一经发现取消其用电权并按严重违章处理。 (7)

第十五条临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。 (8)

第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司正式运行电源上所接的一切临时用电。

第三条临时用电审批程序

1、无特殊批准不允许在运行的生产装置和罐区以及具有火灾爆炸危险场所内接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。

2、本单位内部的临时用电,由用电部门持临时用电作业许可证、工作联系单到生产部维修车间办理临时用电作业许可证,到安全管理部门备案。

3、外来施工单位及本单位需临时用电时,由用电单位持临时用电作业许可证、工作联系单、施工许可证等到生产部维修车间办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。

第四条临时用电管理

1、临时用电作业许可证一式三联,第一联由临时用电申请部门保存,第二联由生产部维修车间保管,第三联交安全管理部门保存。

2、临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由用电申请部门签字后,交生产部维修车间注销停电拆线。

第五条有自备电源的施工队,自备电源未经生产部维修车间及安全管理部门批准严禁接入电网电源使用。

第六条用电结束后,临时施工用电气设备和线路应立即拆除,由用电申请部门和生产部维修车间的技术人员共同检查验收签字。

第七条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续(有配电箱的临时用电为一星期,没有配电箱的临时用电为当天有效)。

第八条安装临时用电线路的作业人员,必须持有效的电工操作证方可施工。严禁擅自接用临时电源,对擅自接用的按严重违章处理。

第九条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

1、在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级,并采取相应的防爆安全措施。

2、临时用电的单相和混用线路应采用TN-S接零保护系统(三相五线制)。

3、临时用电线路架空时,不能采用裸线、不得低于2.5米,穿越道路不得低于6米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

4、采用暗管理设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越道路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施并设立警示牌。

5、对现场临时用电配电盘、箱要有防雨措施,配电盘、箱门必须能牢靠的关闭,开关距地面不得低于1.3米,并要有隔离栅栏。

6、行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏或使用防爆手电。

7、临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

第十条接线电工送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可通知用电部门送电并与申请使用部门的技术人员在临时用电作业许可证上共同签字确认。

第十一条临时用电设施要有安全管理部门监管,监管人每天必须进行巡回检查。

第十二条临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,生产部维修车间或安全管理部门有权予以停止供电。

第十三条临时用电结束后,临时用电单位应及时通知生产部维修车间停电,由维修车间电工拆除临时用电电源,其他人员不得私自拆除。如私自拆除而造成的后果由拆除单位法人(或负责人)负责。

第十四条临时用电单位未经允许不得私自向其它用电单位租借临时用电权,一经发现取消其用电权并按严重违章处理。

第十五条临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。

工程现场临时用电管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程现场临时用电管理制度(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工程现场临时用电管理制度(新编版) 1.电气安全生产管理制度 (1)现场采用"三相五线制"供电方式,并采用三级供电,两级漏电保护措施。开工前,必须编制暂设用电方案,并向暂设电工交底。 (2)施工队应设专人管理暂设电气工程,线路设备安装后应进行验收,合格后方可送电。 (3)安装、维护暂设电气设备必须严格执行《施工现场临时用电规范》。 (4)对施工用电设备必须定期进行检查。 (5)现场和生产中所使用的手持式电动工具及移动设备必须装设漏电保护装置。 (6)380/220V及以上电源进入在施建筑物必须事先拟定方案,并经上级批准。

(7)非电工严禁拆改电气设备。 (8)任何人不得强行指令电工违章作业。 2.工地临时用电规定 (1)电气设备金属外壳,应根据现场采用电力系统的不同接零或接地,各施工用电机械及其他负荷必须按规定装设漏电保护器。 (2)配电室的配电屏应按规定整齐装各类仪表装置,动力和照明必须分成两大回路,室内严禁住人或堆物。 (3)架空线严禁设在树木或脚手架上,架空线的最大弧垂与地面的距离不少于4m,跨越机动车道时不少于6m。 (4)临时照明用电室外灯具距地面不低于5m,室内不低于是2.4m,在一些特殊场所,必须使用安全电压照明。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工现场用电管理制度

施工现场用电管理制度 WY-XM02-2004 1 总则 1.1 为加强施工用电管理,保证施工人员的安全及顺利进行,特制定本管理制度。 1.2 施工现场的配电箱是电源与用电设备的中间环节,开关箱是配电系统的末端,是用电设备直接控制装置,它们的设置和运行直接影响现场的用电安全。 2 职责 2.1 施工用电由总承包单位归口管理,配电箱指定专人负责。 2.2 分承包商施工负责人具体管理。 3 管理程序 3.1 各分承包商施工前半月编制出施工用电计划,报总承包单位审核、汇总,编制施工用电方案。 3.2 总承包单位负责解决施工现场一级供电的安装,二级(开关箱以下)供电由分承包商自己安装。 4、施工用电要求 4.1配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下就是用电设备,形成三级供电,这样配电层次清楚,便于管理又便于查找故障。

4.2开关箱内的漏电保护其额定漏电电流小于30mA。漏电动作时间应小于0.1S。

4.3 开关箱必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”即“一机、一闸”就是严禁一开关箱直接控制二台以上用电设备(含插座)。“一漏”就是开关箱内必须加装漏电保护器,该漏电保护器只能保护一台设备,不能保护多台设备。另外还应避免发生直接用漏电保护器兼作电器控制开关的现象否则将导致损坏或影响灵敏度推动保护功能。 4.4 电箱的安装位置及要求 4.4.1 配电箱,开关箱应设置在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道,应装设端正、牢固。移动配电箱,开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱,开关箱的下底面距地面大于0.6m,小于 1.5m。 4.4.2 配电箱,开关箱不得使用木质电箱和金属外壳木质底。配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料,其厚度应大于 1.5mm。 4.4.3 所有配电箱,开关箱均应标明其名称,用途并作出分路标记,应配锁。 4.4.4 配电箱,开关箱中的导线进出中应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进出线应加保护。 4.4.5 配电箱,开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。 4.4.6 配电箱,开关箱的金属箱体,金属电器安装板及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线闻风而动子板连接。 4.4.7 配电箱,开关箱必须防雨、防尘、防火、防潮

临时用电管理规定完整版

XXXXXX工业有限公司 临时用电作业安全管理规定 1.目的 为确保公司的安全生产,加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,做到安全用电、规范用电,特制定本规定。 2.适用范围与术语解释 2.1适用范围:本规定适用于公司范围内在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V的低压电力系统。 2.2术语解释 临时用电:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 3.临时用电审批管理 3.1公司内部的临时用电,由用电作业部门负责人实施风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,经配电室负责人、安全环保办审批同意后,由配电室安排专职电工人员负责接、拆电源线,非电工人员不得私自接、拆电源线。 3.2外来施工单位需临时用电作业时,作业单位负责人对作业进行风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,向配电室提出用电申请,经公司配电室负责人安排专业电工开始检查、安装用电线路和用电设备,安装完毕由配电室、安全管理部门负责人进行审查确认,签批许可后方可实施作业。

3.3临时用电作业需要延时使用时,必须向安全环保办、配电室申请临时用电作业的延时使用,经批准后方可实施。 4.职责要求 4.1配电室职责 (1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; (2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; (3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 (4)审批或授权供电部门审批《临时用电作业安全许可证》。 4.2安全环保部职责 (1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; (2)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; (3)作业许可证归口管理。 4.3作业人员职责 (1)持经审批有效的《临时用电作业安全许可证》进行临时用电作业; (2)了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照《临时用电作业安全许可证》规定的内容进行作业; (3)确认安全措施未落实时,有权拒绝作业; (4)作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业现场负责人,并按应急程序执行; (5)掌握正确使用劳动防护用品的方法。 4.4监护人职责 (1)具有临时用电作业监护能力; (2)掌握作业的内容、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并监督

现场用电管理制度

现场用电管理制度 1 2020年4月19日

现场用电管理制度 1. 现场需要用电时,必须提前提出申请,经用电管理部门批 准,通知维护班组进行接引。 2.接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人进行监 护。 3.施工用电使用完毕后,应由施工现场用电负责人通知维护 班组进行拆除。 4.严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。严禁电缆 在地面乱拉,必须使用非铁磁性绝缘绑线吊挂整齐。 5.配电室和现场的配电柜、配电箱、开关相应加锁,并保持 清洁无杂物。配电箱、开关箱内部不得有外露带电体。 6.电气设备明显部位应设“严禁靠近以防触电”的标志。 7.接地装置应定期检查,现场使用的电气设备和机具必须有 可靠的接零保护。 8.施工现场大型用电设备、大型机具等,应有专人进行管 理。 9.发生漏电开关动作时,未查明原因及采取措施前不得合闸 送电。 2 2020年4月19日

10.严格执行电器防火措施 电工值班制度 一、每班值班电工应不少于2人。 二、低压电工不得从事高压作业。 三、现场值班电工每天至少要进行两次检查。 四、严格执行交接班制度。 五、做好本班详细记录。 六、值班期间禁止饮酒、脱岗。 七、做好本职的安全、运行、维护工作。 八、管理好安全用品和机具。 九、要严格遵守安全用电各项规章制度和劳动纪律。 十、正确使用各种生产防护用具和劳动保护用品。 十一、做到自己不违章作业,及时制止别人违章作业、违章指挥。 3 2020年4月19日

配电室管理制度 一、值班人员必须持证上岗,每班不少于2人。 二、严格执行安全组织措施和安全技术措施及有关的各项安 全操作规程,严禁违章指挥、违章作业。 三、值班人员在值班时间内不得脱岗,并做好本班的详细记 录。 四、配电室内应保持清洁,交班前一小时进行卫生清扫。 五、配电室内严禁非工作人员进入,严禁在室内进行与配电 室无关的作业。 六、管理好门窗,堵塞鼠洞,防止小动物进入室内,雨天检 查房顶是否漏雨,电缆沟是够进水。 七、保管好配电室专用的安全用品及仪表。 4 2020年4月19日

施工现场临时用电的安全管理制度(通用版)

施工现场临时用电的安全管理 制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0774

施工现场临时用电的安全管理制度(通用 版) 为加强施工现场临时用电的安全管理,根据国家颁布的相关规定及公司的有关规定,特制定本制度。 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计,临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者(含50KW),应编制临时用电施工组织设计。 其主要内容有: ⑴现场勘察地理情况; ⑵确定电源进出线和变电所、配电室、总配室、总配电箱、配电箱、末级电箱等装设位置及线路走向; ⑶负荷计算及线径的选择;

⑷绘制电器平面、立面图和接线系统图; ⑸制订安全用电技术措施及电技术措施及电器防火措施。 2、加强临时用电的技术管理工作。按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织必须由电气技术人员编制公司,主管技术部门批准后实施。同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要有: ⑴临时用电施工组织设计资料; ⑵技术交底资料; ⑶安全检测记录; ⑷电工维修记录资料。 3、加强施工现场临时用电的指导、监督工作,是保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习,贯彻执行“规范”、“标准”。各单位机电管理人员应加强业务学习,定期学习“规范”。电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设。公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。 4、施工现场用电必须实行三相五线制(使用合格的五芯电缆)、

临时用电管理方案计划规定

独山子石化公司企业标准 Q/SY DS G 455- 2014 生产区域临时用电管理规定 1 范围 本文件规定了“作业风险评估许可系统”(RAP)电气工作中对生产区域临时用电的管理职责范围和要求。 本文件适用于公司生产装置及生产区域范围内的临时用电。本文件规范了使用380V及以下电压等级、期限为6个月以内临时用电作业的安全管理要求。 2 规范性引用文件 《临时用电安全管理规范》Q/SY 1244 《临时用电安全管理规定》中国石油炼油与化工分公司 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 《作业风险评估许可证管理程序》Q/SY DS G 519 3 术语和定义 3.1 生产区域临时用电 生产区域临时用电是指在生产装置或生产区域范围内进行基建、检维修、技措及日常维护的临时性用电。 3.2 临时用电线路 除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等简称临时用电线路。 3.3 二级风险临时用电 除三级风险临时用电以外的临时性用电。 3.4 三级风险临时用电 在锅炉、金属容器、管道内等有限空间内的临时用电;因户外检修电源开关容量不能满足临时用电设备负荷需要,直接从在运行装置的配电柜上接线的临时用电。 3.5 手持式电动工具 3.5.1 Ⅰ类工具

指这样的一类工具:它的防电击保护不仅依靠基本绝缘、双重绝缘和加强绝缘,而且还包含一个附加的安全措施,即把已触及的导电部分与设备中固定布线的保护(接地)连接起来,使已触及的导电部分在基本绝缘损坏时不能变成带电体。具有接地端子和接地连接器的双重绝缘和(或)加强绝缘的工具也认为是Ⅰ类工具。 3.5.2 Ⅱ类工具 指这样的一类工具:它的防电击保护不仅依靠基本绝缘,而且依靠提供的附加的安全措施,例如双重绝缘和加强绝缘,没有保护接地也不依赖安装条件。它的基本型式有:①绝缘材料外壳型,它具有坚固的基本上连续的绝缘外壳;②金属外壳型,它有基本连续的金属外壳,全部使用双重绝缘,除了在证明明显无法使用双重绝缘的部件上采用加强绝缘;③绝缘材料和金属外壳组合型。 3.5.3 Ⅲ类工具 指这样的一类工具:它的防电击保护依靠安全特低电压供电,工具内不产生高于安全特低电压的电压。所谓安全特低电压,是指在导体之间及导体对地间的电压不超过42V,其空载电压不超过50V的电压。 4 职责 4.1 机动设备处 负责公司生产区域临时用电的归口管理。负责组织制定、管理和维护本规定,并对本规定的执行情况进行监督、考核。 4.2 工程项目管理部 负责新建、改、扩建项目施工作业中临时用电的监督管理。 4.3 安全质量环保处 负责临时用电使用过程的安全监督、检查。 4.4 直属单位机动部门 负责本单位临时用电的归口管理,负责监督检查公司相关制度在本单位的执行。 4.5 直属单位安全部门 负责对本单位范围内临时用电使用过程的安全监督、检查。 4.6 属地单位 负责按照《作业风险评估许可证管理程序》对临时用电实施全过程管理,负责对本规定的实施情况进行监督检查,确保作业现场符合安全要求。 4.7 供电单位(电气维护单位) 负责对临时用电线路的安全措施进行确认,对临时用电的安全使用进行监督检查。 5 管理内容与要求 5.1 风险等级管理 临时用电的风险等级按照“作业风险评估许可系统”中的施工类别、区域划分风险等级。

临时用电管理制度

临时用电安全管理制度 BFNY-AXGL-016-2015-A/1 1总则 1.1目的 为了加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“宝丰能源”)临时用 电安全管理,规范作业现场临时用电线路和设备的安装使用,避免发生人身 触电或其它相关事故,特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于各单位(含承包商)临时用电的安全管理。 1.3术语、定义 1.3.1临时用电线路:是指除标准成套配置(如插头、联机、插座、开关箱和接线 盘)以外的,所有用于临时用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、电气设备等。超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照相关工程设 计规范配置线路。 1.3.2动火管理区:是指主体生产车间、库房及其它具有易燃易爆可能性的场所。 1.3.3供电单位:是指各单位/界区变配电所、电气值班室。 1.3.4用电单位:是指施工单位、具体作业单位、承包商。 1.3.5工具: 1.3.5.1Ⅰ类工具:工具在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘,还包含一个附 加的安全预防措施,使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏时不成 为带电体。 1.3.5.2Ⅱ类工具:工具在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘,还提供双重绝 缘或加强绝缘的附加安全措施和没有保护接地或依赖安装条件的措 施。 1.3.5.3Ⅲ类工具:工具在防止触电保护方面依靠安全特低电压供电或在工具内 部不会产生比安全特低电压高的电压。 1.4原则 1.4.1临时用电必须由电气专工或专业电工设计及实施。

1.4.2动力和照明线路必须分路设置。 1.4.3动火管理区临时用电作业均按动火作业实施管理。 1.4.4如需增加用电负荷,必须经供电单位批准。 1.5职责 1.5.1动力公司是临时用电的主管部门。 1.5.2生产管理中心、装备部、煤炭/化工建设管理部及各单位电仪车间、装备科 是临时用电的监管部门。 1.5.3用电单位装备科负责装置区临时用电的实施,其它单位(含承包商)的临时 用电由电气专业人员实施。 1.5.4用电管理区(车间)现场所有临时用电作业均按用电作业管理。 1.5.5供电单位负责审核临时用电作业票,确定电源接引点,按使用时间送、停电 和拆除用电设施。 1.5.6用电单位配合供电部门落实各项安全措施。 2管理内容 2.1防护措施 2.1.1一般预防措施 2.1.1.1临时用电设备经专业电工检查,保证设备和接线没有损伤。 2.1.1.2通过门道或其它夹紧点布置电线时,应提供保护,以避免损坏。 2.1.1.3电源线必须用绝缘良好的橡皮线或聚氯乙烯绝缘电缆,需悬空或沿墙敷 设,使用时负荷电流不得大于导线允许载流量。 2.1.1.4布设时,必须用专用电杆或瓷瓶固定,杆距不得大于35m,线距不得小 于0.3m;导线离地:户内不低于2.5m,户外不低于3.5m,道路交叉处 不低于6m;禁止在树上或脚手架上挂设导线。 2.1.1.5电缆置于地面时,应采取防碾压、防盗割、防挂蹭和防漏电伤人等措施, 并设置警示牌。如在过路处,必须穿硬质套管保护,管口应加装护套。 2.1.1.6移动式电线电缆,每100m内接头不得多于2处,且须采取有效措施防止 接头浸水、淋雨或贴靠地面。 2.1.1.7有蒸汽、腐蚀性介质、爆炸性介质或特别潮湿的场所,严禁使用有中间

施工现场用电管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工现场用电管理制度正 式版

施工现场用电管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 2、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括: 一、现场勘探; 二、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;

三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图; 六、制定安全用电技术措施和电气防火措施。 4、临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。 5、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 6、变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料。

7、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 8、各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

临时用电管理流程(详细)

临时用电管理规定 第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,特制定本制度。 (3) 第二条本制度适用于公司正式运行电源上所接的一切临时用电。 (3) 第三条临时用电审批程序 (3) 1、无特殊批准不允许在运行的生产装置和罐区以及具有火灾爆炸危险场所内接临时电 源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。 (3) 2、本单位内部的临时用电,由用电部门持临时用电作业许可证、工作联系单到生产部 维修车间办理临时用电作业许可证,到安全管理部门备案。 (3) 3、外来施工单位及本单位需临时用电时,由用电单位持临时用电作业许可证、工作联 系单、施工许可证等到生产部维修车间办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。 (3) 第四条临时用电管理 (3) 1、临时用电作业许可证一式三联,第一联由临时用电申请部门保存,第二联由生产部 维修车间保管,第三联交安全管理部门保存。 (4) 2、临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由用电申请部门签字后,交生产部维 修车间注销停电拆线。 (4) 第五条有自备电源的施工队,自备电源未经生产部维修车间及安全管理部门批准严禁接入电网电源使用。 (4) 第六条用电结束后,临时施工用电气设备和线路应立即拆除,由用电申请部门和生产部维修车间的技术人员共同检查验收签字。 (4) 第七条临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续(有配电箱的临时用电为一星期,没有配电箱的临时用电为当天有效)。 (4) 第八条安装临时用电线路的作业人员,必须持有效的电工操作证方可施工。严禁擅自接用临时电源,对擅自接用的按严重违章处理。 (5) 第九条临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。 (5) 1、在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级,并采取相应 的防爆安全措施。 (5) 2、临时用电的单相和混用线路应采用TN-S接零保护系统(三相五线制)。 (5) 3、临时用电线路架空时,不能采用裸线、不得低于2.5米,穿越道路不得低于6米; 横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。 (5) 4、采用暗管理设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小 于0.7米,穿越道路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施并设立警示牌。 (6) 5、对现场临时用电配电盘、箱要有防雨措施,配电盘、箱门必须能牢靠的关闭,开关 距地面不得低于1.3米,并要有隔离栅栏。 (6) 6、行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装 设的临时照明行灯电压不得超过12伏或使用防爆手电。 (6) 7、临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应 一机一闸一保护。 (6) 第十条接线电工送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可通知用电部门送电并与申请使用部门的技术人员在临时用电作业许可证上共同签字确认。

临时用电管理制度版

精选资料
临时用电管理制度
可修改编辑

精选资料
1、编制目的 为贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,加强对施工现场临时用电标 准化管理,确保施工现场供用电过程中的人身安全和设备安全,特制定本 标准。 2、编制依据 2. 1《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005); 2. 2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 2. 3《建筑施工现场供电用电安全规范》(GB50194-93); 2. 4《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 (GB3787-93); 3、适用范围 本标准适用于阿尔及利亚大清真寺项目施工用电管理。 4、临时用电管理条例 4.1、各分包单位进场时,须与项目设备部签定《机电设备安全用电管 理协议书》,未签署协议前不予提供电源。
可修改编辑

0.7m 0.1m
精选资料
4.2、分包单位现场施工临时用电,必须执行 TN-S 系统(三相五线制), 严禁不合格电缆、电气设备进入现场使用,电缆、电气设备须经项目设备 部检验合格后方可使用;使用未经检验合格电缆、电气设备将予以没收, 罚款人民币 100~5000 元。电缆的敷设方式如下:
电缆应埋地敷设,严禁沿地面明设。埋地敷设的深度应不小于 0.7m, 并应在电缆上下左右侧各均匀铺设不小于 50mm 厚的细沙,然后覆盖砖或 混凝土板等硬质保护层;电缆埋设路径应设方位标志。如需架空则应架设 在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其它设施上。
回填土 砖或混凝土板等硬质保护层 细砂 电缆
电缆警示桩:桩体刷白漆,闪电标为红色。 尺寸为:高 800mm、宽 200mm、厚 50mm。
可修改编辑

施工现场临时用电管理制度

施工现场临时用电安全管理制度 一、电气维修制度 ( )只准全部(操作范围)停电工作、部分停电工作,不准进行不停电工作。维修工作要严格执行电气安全操作规程。 ( )不准私自维修不了解内部原理的设备及装置。不准私自维修厂家禁修的安全保护装置,不准私自超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。 ( )不准在本单位不能控制的线路及设备上工作。 ( )不准随意变更维修方案而使隐患扩大。 ( )不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。 ( )对施工现场所属的各类电动机,每年必须清扫、注油或检修一次。对变压器、电焊机,每半年必须进行清扫或检修一次。对一般低压电器、开关等,每半年检修一次。 二、工作监护制度 ( )在带电设备附近工作时必须设人监护。 ( )在狭窄及潮湿场所从事用电作业时必须设专人监护。 ( )登高用电作业时必须设专人监护。 ( )监护人员应时刻注意工作人员的活动范围,督促其正确使用工具,并与带电设备保持安全距离。发现违反电气安全规程的作法应及时纠正。

( )监护人员的安全知识及操作技术水平不得低于操作人。 ( )监护人员在执行监护工作时,应根据被监护工作情况携带或使用基本安全用具或辅助安全用具,不得兼做其他工作。 三、安全用电技术交底制度 ( )进行临时用电工程的安全技术交底,必须分部分项且按进度进行。不准一次性完成全部工程交底工作。 ( )设有监护人的场所,必须在作业前对全体人员进行技术交底。 ( )对电气设备的试验、检测、调试前、检修前及检修后的通电试验前,必须进行技术交底。 ( )对电气设备的定期维修前、检查后的整改前,必须进行技术交底。 ( )交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关安全操作规程内容和保证质量的要求,以及作业人员活动范围和注意事项等。 ( )填写交底记录要层次清晰,交底人、被交底人及交底负责人必须分别签字,并准确注明交底时间。 四、安全检测制度 ( )测试工作接地和防雷接地电阻值,必须每年在雨季前进行。 ( )测试重复接地电阻值必须每季至少进行一次。 ( )更换和大修设备或每移动一次设备,应测试一次电阻值。测试接地电阻值工作前

现场施工现场临时用电管理制度流程

精心整理施工现场临时用电管理制度 一、电气维修制度: 1、电气维修工作应在停电或部分停电后的状态下进行,不准带电工作,应严格执行电气安全操作规程。 2、不准私自维修不了解内部装置的设备及装置,不准私自维修厂家禁修的安全 3 次。 4 1 底。 2 整改前均须进行技术交底。 3、交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员的活动范围和注意事项等。 4、做好交底记录,要层次清晰。交底人,被交底人及负责人必须分别签字,并注明交底时间。 三、建立用电安全检测制度:

1、检测工作接地和防雷接地电阻值,每年必须在雨季前进行,测试重复接地电阻,每季度至少进行一次,更换和大修设备或每移动一次设备,均应测试一次电阻。禁止在雷雨时及降雨后测试,操作时不得少于2人。 2、每年对漏电保护器时行一次主要参数的检测,不符合要求时应送厂修理。 3、对电气设备及线路,施工机械电动机的绝缘电阻值每年至少检测两次。摇测绝缘电阻值,必须作用与被测设备、设施绝缘等级相适应的(按安全规程执行)绝缘摇 表。 1 2 3 4 5 6 7、施工现场内临时用电施工和维护,必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。严禁非电工操作人员,乱拉乱接临时用电线路及设备维修。 8、从事临时用电施工作业人员,工作时必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。临电维修时必须使用电工绝缘工具。 9、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行。停用

设备必须拉闸断电,锁好箱门。 10、各种电气配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要做出分线路标记及电路走向图。配电箱内不允许放任何杂物,并保持箱内清洁。 11、检查维修配电箱、开关箱时,必须将其另一级相应的电源开关拉闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 12、每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁同一 13 14 1 2 3 安全间距是否符合规定,各类保护装置是否灵敏可靠齐全有效。各种组织技术、措施是否健全。电工及各种用电人员的操作行为是否安全,有无违章指挥、违章操作等情况。 4、电工的日常巡视检查必须按《电气设备运行管理规程》等到要求认真执行。 5、对各级人员检查提出的问题必须立即制定整改方案并付诸实施,不准保留事故隐

临时用电管理制度

临时用电管理制度 为了确保现场施工用电安全,防止人身触电及伤亡事故发生,节约用电,根据GB50194-93及JGJ46-2005要求制定本管理制度现做以下规定,各在施队伍必须按如下规定及其他用电要求遵章用电,并配合项目、临电人员开展的安全用电检查。 1)、每个施工队必须有自己的专职电工,持证上岗。非电工人员严禁移动一、二、三级箱或乱拉、搭接及自改线路。 2)、变压器、一级箱、二级箱归项目部所有,项目部主管部门是物设部,施工队任何人员禁止在上面接线。需要接线时,由项目部电工验收合格后给予接线。 3)、现场需要用电时必须提前提出申请,10KW以上必须提前一天提出申请;20KW以上用电设备提前两天提出申请;40KW以上用电设备提前一周提出申请。经项目物设部批准,通知电工进行接引。 接引电源工作,必须由项目部电工进行,其他任何人员未经项目部批准,不得接引电源。以免造成用电安全事故隐患,如不经批准,私自接引电源的施工队、人员,项目部将根据情节严重情况处以100元以上罚款。如由于未经项目部批准,私接电源造成事故,则事故责任完全由私接电源的施工人员和施工队伍负责。施工用电完毕,施工现场用电单位的负责人员必须通知项目部电工,由项目部电工进行拆除。配电室和现场的一级箱、二级箱都已上锁,未经物设部同意,任何单位和个人都不得私自开启已锁的配电箱,更不得有意破坏门锁。否则将视情节轻重处以200元以上罚款。如未经物设部和现场电工批准,

私自开启配电箱而造成人员触电伤亡或损坏用电设备等事故,则事故责任完全由私自开启配电箱柜的单位及个人负责。工人住房、仓库不准使用电炉、电热杯、热得快等电器,对违反者没收其用具,并给予处罚100元,造成的后果由责任自负。 4)、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,各种线缆严禁压砸及随地拖拉,禁止在水中浸泡,做好用电线路的铺设和保护,不用时及时切断电源,并把线收拾好; 5)、严禁在配电箱内放杂物、电器设备上浇水或在配电箱周围堆放杂物;并做好用电设备的防雨措施。 6)、各种临时照明灯应避开易燃或可燃物,距离可燃物不应小于5米;7)、手持式电动工具的电缆线中间不允许有接头破损,使用手持式电动工具时,必须按规定穿、戴绝缘防护用品。 8)、交流电焊机的一次线(电源线)不允许超过5米,其电源进线处必须设置防护罩。一次线必须有接地线,二次线应双线到位,禁止用建筑物代替(如:钢筋,钢管等),二次线长度不大于30米,电焊机要有专用的保护器; 9)、每台用电设备必须有自己专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。做到“一机一箱一闸一漏”,并保持箱体的完好。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关

临时用电管理规定

1.目的 为了规范公司的临时用电作业过程安全要求与防护和《临时用电作业安全许可证》的管理,特制定本规定。 2 范围 本标准适用于公司在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V 的低压电力系统、使用期不超过6个月的用电作业。 3. 术语定义 3.1临时用电 除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。为动力、照明、实验等用电需要,在正式运行的电源上接引临时用电线路,且用电时间不超过6个月的用电方式称为临时用电。超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照供电工程设计规范执行。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 4.职责要求 4.1属地部门职责 1)在临时用电线路铺设验收完成前不得送电; 2)了解临时用电风险和应急程序; 3)对临时用电进行现场检查,发现安全措施不完善,应立即停止用电作业。

4)执行临时用电挂牌、上锁和摘牌、解锁。 4.2安全环保部职责 1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; 2)对许可证、施工组织设计和现场处置方案进行审查; 3)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; 4)作业许可证归口管理; 5)审批《临时用电安全许可证》。 4.3电气部职责 1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; 2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; 3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 4)审核《临时用电作业安全许可证》。 4.4作业现场负责人职责 1)对临时用电作业负全面责任; 2)实施风险分析,组织落实安全措施; 3)办理《临时用电作业安全许可证》; 4)组织现场安全技术交底和安全培训; 5)组织实施作业,确保作业程序和用电负荷满足许可证和施工组织设计要求; 6)应明确有关部门负责人或指定专人负责施工现场临时用电安全工作,

施工现场用电管理制度(2021版)

施工现场用电管理制度(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0303

施工现场用电管理制度(2021版) 1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW 以上者,应编制临时用电施工组织设计。 2、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括: 一、现场勘探; 二、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向; 三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图;

六、制定安全用电技术措施和电气防火措施。 4、临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。 5、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 6、变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料。 7、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 8、各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

临时用电管理人员工作制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A37245 临时用电管理人员工作制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

临时用电管理人员工作制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)临时用电管理人员的职责 施工现场必须配备专门的电气技术人员及电气施工员,电气技术人员负责临时用现场临时用电施工组织设计的编制与现场临时用电资料的收集整理,当临时用电发生变化时对临时用电施工组织设计进行修改,并对实施过程中的问题进行处理,负责对临时用电施工组织设计的实施进行监督检查,现场施工员负责临时用电施工组织设计的落实,并对现场中的各种实际问题进行现场处理,带领其他电气施工人员保证现场临时用电的安全可靠保证施工进度。此外,还应

化工企业临时用电管理规定79265

江苏亚泰用电(临时)管理规定 第一条为加强生产或施工作业区域范围内临时用电管理,确保公司装置检修、工程施工用电需求,根据国家及石化行业安全用电管理的相关规定,结合公司实际,特制定本规定。本规定适用于江苏亚泰化工有限公司(以下简称公司)所属各单位及各临时施工单位。 第二条本规定规范了临时性使用380V及以下低压电力系统临时用电作业的安全管理要求。超过3个月的临时用电,不能按照本规定进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 第三条(一)临时用电:本规定的临时用电是指在生产或施工作业区域范围内进行基建、安装、检维修、技改及日常维护的临时性用电。(二)临时用电线路:除按标准成套配置的,由插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等简称临时用电线路。 第四条在运行的生产装置区,原料储罐区,容器、塔器内和具有火灾爆炸危险场所内必须进行临时用电作业时,必须事先取得《动火作业票》。且临时用电作业期限不得超过《动火作业票》的许可期限和范围。 第五条临时用电应执行相关的电气安全管理、标准规范,实行作业许可,办理“临时用电许可证”。临时用电许可证的有效期限最长不能超过1天,超过1天应重新办理临时用电许可证。临时用电许可证保存期一年。公司电工负责临时用电管理,现场勘测,配电装置、用电设备电源线路搭接、拆除,日常巡回检查,安全环保部负责临时用电安全监督管理工作。 第六条安装、维修、拆除临时用电线路的作业人员必须持有有效电工作业证,按规定佩戴个人防护装备并有人监护。

第七条用电程序(一)本公司以外的单位需临时用电办理程序 1、外来施工单位临时用电必须提前1—3天编制施工用电及安全防护方案,应包括以下内容:⑴用电负荷的大小及性质。⑵供电时间、地点。⑶保证安全的管理措施。⑷电气安全负责人及专职持证电工。 2、临时用电设备在2台及2台以上或总容量在15KW以上者应编制临时用电计划,及时书面告知厂部。 3、临时用电许可证经安全部门和主管领导审核同意后,由生产设备部机修组发放“临时用电许可证”,确定临时用电电源接驳点,搭接临时用电和取送电工作。 4、临时用电表一式三份,一份存生产设备部,一份存用电区域管理单位,一份由施工单位留存。 第八条用电管理:(一)所有的临时配电箱(盘)应标上电压标识和危险标识。室外的临时用电配电箱(盘)应设有安全锁具,钥匙由配电箱(盘)其所属单位现场负责人保管;配电箱(盘)应有防雨、防潮措施;在距配电箱(盘)、开关及电焊机等电气设备15m范围内,不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。送电操作顺序为:总配电箱(盘)—分配电箱(盘)—开关箱(下级过载保护电流应小于上级)。停电操作顺序为:开关箱—分配电箱(盘)—总配电箱(盘),紧急情况除外。配电箱(盘)应保持整洁、接地良好。对配电箱(盘)维修时,必须将其上一级相应的电源隔离开关分闸断电、上锁,并悬挂“禁止合闸、有人工作”标示牌,严禁带电作业。(二)施工现场搬迁和移动设备必须经专职电工切断电源并作妥善处理后进行,非公司电工作业人员严禁在电源接驳点接线和拆线,否则不予供电。 (三)施工现场的移动电气设备必须装漏电保护器,否则不准使用。外来施工单位作

企业临时用电管理制度

临时用电管理制度 1.目的 本制度进一步规范公司临时用电管理的职责、程序和规定。 2.范围 适用于本公司临时性用电的管理。 3.职责 3.1 机电组是临时用电安全的归口管理部门。 3.2 电工负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 3.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 4.规定 4.1 设备部应指定专人负责临时用电安全管理(以下简称“电工”)。 4.2 一类临时用电为架设临时线路超过一天的临时用电。 4.2.1 需一类临时用电,该项目责任人应报车间主任组织施工单位、电源单位电工到现场确定方案,并填报《临时用电申报表》。 4.2.2《临时用电申报表》一式三份由副总经理审批后执行,电源单位、施工单位、动力设备部各执一份。 4.2.3 电源单位、动力设备部电工应督促施工单位按批准的临时用电方案、由持证电工架线,并在规定时间内拆除。 4.3 二类临时用电为在检修电箱上取电源超过三天或架设临时线路一天以内的临时用电,须填《临时用电申报表》一份,报电源单位审查后执行;电源 单位电工应督促施工单位在规定时间内拆除,验收并收回《临时用电申报表》。 4.4 三类临时用电为在检修电箱上取电源三天以内的临时用电,由电源单位审查后执行,电源单位电工须填制《临时用电记录》备查。

4.5 临时用电使用期限为10天,延期使用需续办申请,最长使用时间不得超过一个月。 4.6 凡在非本责任区用电系统内临时用电,均需按规定办理报批,未经批准私自取电、未办手续延期使用的,按公司《安全生产考核管理制度》执行。 5.文件与记录 5.1《临时用电申报表》 5.2 《临时用电记录》 2