防水堵漏处理措施

防水堵漏处理措施 一、注浆压力控制 一般建筑混凝土结构的抗压强度为20—30mpa,抗剪力强度为抗压强度的1/8左右,也就是2.5—4mpa。所谓强度就是材料在外力(荷载)作用下抵抗破坏的能力。建筑混凝土结构缺陷,部位的强度与原要求强度肯定相差很多,部分混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度只有0.5mpa左右,如果我们此时的灌浆压力超过了该混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度,就非但不能达到修补目的,还可能对该混凝土结构构成破坏。所以认为灌浆压力越大就越好是不科学的。 那么,应该如何确定混凝土结构缺陷修补时的灌浆压力呢? 笔者认为应该根据混凝土结构缺陷的具体情况和注浆浆料的性质来确定。宽度0.15—1mm的混凝土结构应力裂缝,用环氧类浆液灌浆补强维修,灌浆压力宜在0.2—0.4mpa,混凝士蜂窝状缺陷用环氧类浆液灌注浆补强维修,灌注浆压力宜在0.15mpa左右。混凝土结构裂缝,蜂窝状缺陷渗漏水用(非)水溶性聚氨酯灌注浆堵漏修补,灌注浆压力用0.3mpa加漏水压力为宜。

二、灌注浆施工操作 灌注浆技术在建筑补强和建筑堵漏施工中的应用,为从事灌注浆服务的行业带来很好的发展机遇,灌注浆服务企业也如雨后春笋般的增加。由于市场竞争激烈,大多数企业工程量不稳定,施工人员流动性大,对施工人员很少进行规范操作培训。 笔者在部分施工现场看到,有些单位灌注浆前只埋注浆头,很少对混凝土结构裂缝表面采取凿槽、封堵或环氧贴布密封,更不用说在注浆前先灌气检验裂缝的表面密封状况等。裂缝表面不密封,灌注浆时的灌注浆压力和浆液从表面缝口释放殆尽,浆液不可能往裂缝的深层内部延伸,只有少量浆液在混凝土结构表层裂缝糊住,灌浆效果可想而知。 三、注浆机具 目前市场上的灌注浆机具五花八门:进口的、国产的、机动的、手动的、气动的,应有尽有。 一些新型灌注浆机具的应用,能提高施工功效,但也存在一些弊端,此类灌注机的示压表都是装在出浆口部位,加压后的浆液在灌注

防水堵漏施工方案

资阳摩根时代地下室(-1F) 墙体防水堵漏工程 施 工 方 案 及 报 价 编制:四川祥宇防水材料工程有限公司 负责人:杨伟 联系电话:

防水堵漏工程高压灌浆施工方案 一、编制依据 1、资阳摩根时代地下室(-1F)墙体防水堵漏工程 技术要求 2、【工程防水技术规范】GB50108-2001 ; 3、【防水工程验收规范】GB50208-2002; 4、国家现行有关规范规定; 5、同类工程施工经验。 二、地下室墙体防水堵漏采用压力灌浆施工方法: (1)主要施工设备:采用F-512进口微型电动高压注浆机。该设备有自吸进料系统,可在3~6秒内提升至4500psi(300㎏/㎝2)以上工作压力,浆液体的止水剂可有效灌注至0.1㎜的细微裂缝中,防水止漏施工效果比传统方法更为持久有效。 (2)材料的选用:香港科迈牌亲水型聚氨酯 材料性能特点:亲水型聚氨酯快速堵漏胶与水即反应,由于水参与了反应,浆液不会被水稀释冲走,这是其他灌浆材料所不具备的优点,浆液在压力作用下,灌入混凝土缝隙或孔洞,同时向缝隙周围渗透,继续渗入混凝土缝隙,最终形成网状结构,成为密度小,含水的弹性体,有良好的适应变型能力,止水性好,不含氯离子,不会对RC结构内钢筋腐蚀损坏,施工完成后表面溢出物清除简便。 (3)化学灌浆防水堵漏技术工作机理: 高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。我们防水上所谓的“灌”就是化学灌浆,化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。 三、化学灌浆防水堵漏施工工艺 施工工艺流程:○1确定漏水点○2清理渗漏基面○3钻孔○4清洗○5安装灌 浆接嘴○6高压灌注油性聚氨酯○7观察并补漏○8拆除灌浆嘴○9槽孔修补。 1 清理:详细检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿。 2 钻孔:灌浆孔的设计和布孔:灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际情况和需要加以选择,必要时两者并用。(1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并选在漏水量最大处。(2)布孔原则:注浆孔眼

防水堵漏方法与维修

防水堵漏,从广义上来说是防水工程与混凝土工程的组合名称。狭义来说就是对建筑物的户内外防水处理施工和户内外渗漏区域的补漏施工。 防水堵漏材料 新型防水材料主要包括改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、堵漏材料等,其发展对我国化学建材的发展将起到十分重要的作用。 防水堵漏方法 防水补漏施工方法:用刀去除瓷砖与瓷砖之间的防水水泥或者固胶,用烘干机把地面烘干等一天时间,再用和地板相同颜色的水泥填满沟壑(地面是白色的,就用白色水泥填,地板是黑色的,就用黑色水泥填,这样做是为了室内的美光。)再用防水剂慢慢注入水泥里面,过个1-2天,防水剂和水泥就会牢牢吸附在瓷砖上,有效行成了一道稳固的防水层了。 防水堵漏维修 现在防水补漏大致分为3点,第一就是楼顶补漏,第二就是墙壁补漏,第三就是室内地板补漏。如果是楼顶(天面)漏水,用传统的方法就是使用类似沥青一样的卷材,不过大家都知道,这

个东东不环保,对有老人、小孩或孕妇的家庭最不合适了。沥青经不起风吹日晒、经不起热胀冷缩,时间久了,又会开始漏水的。 如果是室内地板漏水,用传统的方法那就是撬瓷砖、挖防水层、重做防水,最大的优点就是如果做工仔细,效果不错。不过过程非常耗时耗力耗财!下面看看一个简单的方法。 工具 一瓶防漏剂一个毛刷 方法 1、在天气晴朗的时候,保证建筑本身的干燥。(如果下雨天就不行,如果建筑本身不怎么干燥,可以用吹风机对着湿的地方吹一下就可以了。) 2、检查漏水的地方有没有很明显的缝隙,如果有,得用水泥填满,等干!如果没有就不管。 3、用毛刷直接涂在建筑漏水的部位,一遍即可,12个小时内不能泼水到涂过的位置。12个小时后就彻底解决房屋漏水问题了。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

全国建筑防水堵漏工程定额(25定额)

防水堵漏工程定额 关于颁发《全国建筑防水堵漏工程定额》的通知 全防堵(2005)第019号 根据建设部关于发步和贯彻执行《建筑工程工程量清单计价规范(GB50500-2003)》的若干规定和通知精神,结合全国建筑防水堵漏实际情况,我委组织有关专家编制了《全国建筑防水堵漏工程定额》。经审定,现颁发执行。并有关执行事项通知如下: 一、本定额是编制施工图预算、拨付工程款、办理工程结算的依据;是招标标底造价的依据和投标报价的基础;是 编制工程概算定额、估价指标的基础。 二、一次性的补充定额估价表由各建设、施工单位协商编制,报工程所在地的定额(造价)站备案。 三、本定额从2005年8月1日起执行。从执行之日起,凡新堵漏的单位工程以及在修末修完工程量均按定额执行。 本定额颁布后,原我委颁布的《全国建筑防水堵漏工程定额(2000年试行定额)》,从2005年8月1日起停止执行。 四、本定额由我委负责解释。 各地在执行本定额中有何意见、建议,请及时与我委联系。 全国新型建材网防水堵漏材料专业委员会2005年7月12日 一、伸缩缝、沉降缝(变形缝)堵漏施工 工作内容:1清理基层2埋注浆管3封缝引水4注化学浆液5割管6烘干基层7基层再次清理8涂底涂料9施工聚流10施工丙乳砂浆保护层。 单位:m 定额编号8-81 8-82 8-83 项目水溶性聚氨酯注浆氢凝注浆环氧树酯注浆 宽度30mm 每增加 10mm 宽度 30mm 每增加 10mm 宽度 30mm 每增加10mm 基价(元) 1089.3 326.2 768.3 223.8 808.3 239.8 其 中 人工费(元) 64.0 16.0 64.0 16.0 64.0 16.0

检验原始记录规范

检验原始记录规范 1 范围 本规范规定了检验原始记录(以下简称原始记录)的基本要求、格式和填写要求。 2 术语 2.1 测定值 测定时,从仪器仪表或量具上读取的数值。 2.2 给定值 为了得到测定值而按标准规定给出的标准试剂(或试样)特性的量值。 2.3 计算值 由给定值和测定值经计算公式,按有效数字运算规则计算所得到的数值。 2.4 灭菌 用物理或化学的方法杀灭传播媒介上所有的微生物,使其达到无菌。 2.5 消毒 用物理或化学的方法杀灭或清除传播媒介上的病原微生物,使其达到无害化。 3 基本要求 3.1 原始记录的内容应包括与检验有关的一切资料、数据和现象,完整地记 录全过程。 3.2 每一样品的原始记录应给出足够的信息以保证检验能够再现。 3.3 原始记录要格式化,每类样品应有固定的格式。 3.4 多个产品的同一检验项目的原始记录不准集中填写。

3.5 填写原始记录最好用钢笔(蓝色或黑色),也可使用碳素笔,禁止用铅笔。 3.6 字迹清晰、端正,尤其是0到9这10个阿拉伯数字和计量单位的书写。 3.7 改正错误的时要用“杠改法”(在需要改正的地方用红色笔划一横杠,在其右上方进行修改),并加盖改正人本人印章或签字确认。 3.8 记录应卷面整齐、洁净。同一页中不准使用两色或两色以上的墨水。 3.9 原始记录不允许重新抄写整理,要保持原始记录的原始属性。 3.10 对因检测、填写或其他原因造成得失误,使原始记录出现多处错误或卷面不洁欲作废的原始记录,不准撕毁废弃,应加盖“作废”(红色)章,仍与重新填写的原始记录一起存档。 4 填写要求 4.1 样品编号 样品编号为样品唯一性标识号,由业务室负责编写,原始记录样品编号应与检验报告及送样单编号一致。 4.2 共页第页 4.2.1 原始记录总页数等于手填原始记录页数与仪器设备自动记录页数之和。 4.2.2 手填写的原始记录应采用A4幅面纸,并算为1页:仪器设备自动记录纸不小于32开为1页;如小于32开,要粘贴在A4幅面原始记录纸上。 4.2.3 从第1起,按顺序排列。 4.3 检验项目 检验项目名称应与产品检验标准中规定的名称一致。如果一个检验项目需引用另一个检验项目的数据,在检验项目栏内应填写两个检验项目名称;本栏内还

常用的堵漏材料

常用的堵漏材料 很多人都知道堵漏材料,却不是很了解。为了使大家对堵漏材料有进一步的认识,本文将详细讲述。所谓堵漏材料是能在短时间内速凝的材料,从而堵住水的渗出。建筑防水工程的渗漏水的主要形式有点、缝和面的渗漏,根据其渗水量又可分为慢渗、快渗、漏水和涌水。因此可根据不同工程的具体渗漏情况,采用不同的堵漏材料加心处理。常用的堵漏材料有“堵漏灵”“防水宝”“水不漏”。 “堵漏灵”防水堵漏材料是以无机原料制成的粉状高效多功能堵漏防水材料。这种材料无毒、无味、不污染环境,不损害施工人员的身体健康;粘结力强、抗渗性能好,耐候性强。在潮湿面上施工,操作简便,背水面和迎水面都能获得同样防水效果。带水堵漏,有立刻止漏之功效。主要适用于新旧建筑工程的地下室、地下仓库、地铁、坑道、人防工程、水库大坝、蓄水池、水渠、游泳池等建筑的堵漏防水;还可用于建筑地面、屋顶的防水层、厨房、厕浴间的堵漏防水;也可以用作粘贴瓷片、锦砖、瓷砖等建筑饰面材料。 “防水宝”是一种固体粉状建筑用刚性无机防水材料,无毒、无味、不燃、耐化学腐蚀。该产品具有粘结力好,强度高,抗冻抗渗性好等优异性能,“防水宝”系列包括1型和2型。1型“防水宝”属水硬性无机胶凝材料,母料为白色粉末,需与石英粉以及硅酸盐水泥按一定比例混合料后方可使用。适用于自来水池,游泳池,养殖池,密封污水处理系统等的防水,防潮,防渗漏,若与白水泥或彩色水泥混合,则同时可兼作表面装饰。2型“防水宝”属固体粉状无机防水材料,它具有干固快、强度高、抗渗性好,粘结力强等优点,而且无毒,无味,加水调和即可使用。该材料另一个显著的特点是能在大面积渗漏的施工面施工,达到快速止水的效果。适用于一切新睅建筑物的屋面,地下室,蓄水池以及隧道等的防水、防潮、防渗漏,还可用于粘瓷砖、马赛克等。 “水不漏”是吸收国内外先进技术开发的高效防潮,抗渗,堵漏材料。产品分为缓凝型(主要用于防潮,防渗)和速凝型(主要用于抗渗、堵漏)两种,均为单组分灰色粉料。其主要特点是:可以带水施工,方便安全,迎水面,背水面均可使漏,瞬间止水;抗渗压高,粘结力强,防水和粘贴一次完成不老化,耐水性好;涂层薄、造价低;能与外层水泥砂浆或其它粘结材料牢固结合。“水不漏”可用于各种砖、石、混凝土结构的新旧建筑物的防水,尤其适合于各种地下构筑物,沟道、水池、厕浴间等工程的防潮、抗渗、堵漏;也可作为粘贴瓷砖、马赛克、大理石等块材的材料。它可使防水衙粘结一次完成;对于无渗水面的防水,最

防水堵漏注浆施工方案

三义、大塘村高层农居安置房防水堵漏注浆 施 工 方 案 编制: 审核:

一、编制依据 1、本工程现场勘查的具体情况:发现地下室墙体出现局部渗漏; 2、GB50108-2001《地下工程防水技术规范》; 3、GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》; 4、国家现行有关规范规定。 二、施工现况 1#地下车库建筑面积为23031㎡,防水等级为II级,设防做法为明挖法地下工程防水,主体采用密实级配防水砼,其抗渗等级选用C35P6建筑采用外防水做法;地下室外侧墙板选用02J301图集Pg10编号25、26、27防水构造做法,防水材料采用1.5厚HY120系列聚乙烯丙纶(涤纶)高分子防水卷材,侧墙保护层选用40厚聚苯板。1#地下车库底板面标高为-5.7m,顶板面标高为-1.8m。 由我单位施工部分(14~30轴线)的建筑面积为13052㎡,东西长128m,南北宽143.5m,西面与II标段相连接,南、东、北三侧均为地下室挡土外墙,其中东面和南面分别有一段长度较长的混凝土直墙,东面长度为74.5m,框架柱网尺寸为6000~7800㎜,南面长度为82.6m,框架柱网尺寸为8400。现阶段地下室南面和东面土方回填至-1.8m(与1#地下车库顶板面齐平)。土方回填后发现1#地下车库南面和东面长条直墙处裂缝渗漏水,间距1.5米~2米。 三、施工原理及方法 选用油性聚氨酯高压灌浆堵水处理方法。 1、确定防水堵漏方案:堵漏前必须进行现场调查,摸清现场施工情况,分析渗漏水的原因,查清漏水部位、裂缝、裂纹或穿孔的宽度、长度、深度和贯穿情况,并了解雨天和晴天的漏水情况,测量漏水的流量与流速等,通过充分调查,正确拟定堵漏方案,做好各项准备工作。 2、材料性能特点:油性聚氨酯快速堵漏胶与水立即发生反应,由于水参与了反应,浆液不会被水稀释冲走,这是其他灌浆材料所不具备的优点,浆液在压力作用下,灌入

检验原始记录规范标准[详]

检验原始记录规 1 围 本规规定了检验原始记录(以下简称原始记录)的基本要求、格式和填写要求。 2 术语 2.1 测定值 测定时,从仪器仪表或量具上读取的数值。 2.2 给定值 为了得到测定值而按标准规定给出的标准试剂(或试样)特性的量值。 2.3 计算值 由给定值和测定值经计算公式,按有效数字运算规则计算所得到的数值。 2.4 灭菌 用物理或化学的方法杀灭传播媒介上所有的微生物,使其达到无菌。 2.5 消毒 用物理或化学的方法杀灭或清除传播媒介上的病原微生物,使其达到无害化。 3 基本要求 3.1 原始记录的容应包括与检验有关的一切资料、数据和现象,完整地记 录全过程。 3.2 每一样品的原始记录应给出足够的信息以保证检验能够再现。 3.3 原始记录要格式化,每类样品应有固定的格式。 3.4 多个产品的同一检验项目的原始记录不准集中填写。

3.5 填写原始记录最好用钢笔(蓝色或黑色),也可使用碳素笔,禁止用铅笔。 3.6 字迹清晰、端正,尤其是0到9这10个阿拉伯数字和计量单位的书写。 3.7 改正错误的时要用“杠改法”(在需要改正的地方用红色笔划一横杠,在其右上方进行修改),并加盖改正人本人印章或签字确认。 3.8 记录应卷面整齐、洁净。同一页中不准使用两色或两色以上的墨水。 3.9 原始记录不允许重新抄写整理,要保持原始记录的原始属性。 3.10 对因检测、填写或其他原因造成得失误,使原始记录出现多处错误或卷面不洁欲作废的原始记录,不准撕毁废弃,应加盖“作废”(红色)章,仍与重新填写的原始记录一起存档。 4 填写要求 4.1 样品编号 样品编号为样品唯一性标识号,由业务室负责编写,原始记录样品编号应与检验报告及送样单编号一致。 4.2 共页第页 4.2.1 原始记录总页数等于手填原始记录页数与仪器设备自动记录页数之和。 4.2.2 手填写的原始记录应采用A4幅面纸,并算为1页:仪器设备自动记录纸不小于32开为1页;如小于32开,要粘贴在A4幅面原始记录纸上。 4.2.3 从第1起,按顺序排列。 4.3 检验项目 检验项目名称应与产品检验标准中规定的名称一致。如果一个检验项目需引用另一个检验项目的数据,在检验项目栏应填写两个检验项目名称;本栏还可填

防水材料堵漏

外墙渗水的原因主要是因为外墙防渗漏的质量不好,外墙渗水直接影响到建筑物的使用效果。造成外墙渗水的原因很多,但主要是设计因素、材料因素加上施工不完善所造成外墙渗水的。 外墙设计不合理导致漏水 设计人员在设计外墙时为美观而将外墙饰面砖(小型)设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。有些设计中会采用不同材料,而忽视了这些界面的连接。如在外墙设计层装饰腰线,且腰线顶部标高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般会低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。这都可能造成外墙渗水。 材料质量如不合格必然将造成外墙渗水 如空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料、饰面材料缺角破裂、铝合金门窗材质等质量不合格,都可能造成外墙渗水。施工质量也是重要因素,地震后有些外墙渗水的原因就是连接处开裂。框架结构外墙柱与砌体连接处不埋拉结筋或拉结筋设置不牢,拉结筋间距、数量、长度不符合要求,温度膨胀系数差异较大,再加上外界原因,更容易开裂。 业主进行装修时一些不当行为也会造成外墙渗水 住户在墙体上凿取空调管洞、太阳能热水器管孔、排气扇孔洞等,也可能造成墙体及外粉刷裂缝。因为没能看到现场,因此不能判定裂缝到底是如何产生的。但外墙保温层出现裂缝有可能是因为地震使建筑物发生沉降不均匀,在变形发生部位引起保温层和保护层出现裂缝。框架结构建筑物,砌体变形应力也可引发保温层及保护层开裂。 此外,如聚苯板密度过低、陈化时间不够、材料粉化或所用的胶粘剂质量达不到要求等;或者涂料饰面层中因采用了刚性腻子、不耐水的腻子,或是选用了不耐老化的、与腻子不匹配的涂料等,也可造成保温层裂缝,也是造成外墙渗水的原因。 一般人遇到住家漏水的问题,会觉得非常伤脑筋,但却是你家或我家都会发生的情况。一般住家在发生漏水之前,大都会有一些征兆,例如:墙面因潮湿渗水而油漆剥落、橱柜内的衣物或柜体容易有发霉的现象,或是地板出现黑色斑点……等等,这些都是室内发生漏水的前兆。 在一般住家的范围里会出现漏水的地方以浴厕、阳台、门窗周边、屋顶、外墙、水池、地下室居多,因此如果在这些地方发生了渗水、漏水的前兆时,千万不要有鸵鸟心态,以为还不是很严重。可以住就好了,应该要重视漏水的问题,委请专人来做基本的防水工作,而不是表面的修漏、抓漏而已。

注浆防水堵漏维修方案

注浆防水堵漏维修方案 一,渗水原因 由于混凝土开裂,导致防水层破坏漏水,造成地下室渗水,所以需要对漏水处进行高压注浆防水处理。 二,施工主要材料 1,材料简介 该产品外观为浅黄色至琥珀色透明液体。它是由强力聚氨酯预聚物与多种助剂配合而成的单组份高压堵漏材料,一种快速高效既能堵漏又能固结补强的高分子弹性材料。可应用于各种工程中起堵水防渗加固作用。 2,材料特点 (1)该材料具有良好的亲水性。能与水反应,同时生成CO2 气体,并逆水而上沿来水通道渗透扩散,与周围的混凝土,砂,土等固 结,快速硬化形成不透水的固结层,已广泛应用于封堵大压力的 涌水与阻止混凝土中的流水及水的渗透。 (2)该材料与混凝土及土粒粘结力大,可得高强度的弹性固结体,因此能充分适应混凝土或其他基层的变形,使其不易发生龟裂, 崩塌而得到的加固初强。 (3)在含水的结构中浆液不会被冲散。在其反应过程中,由于气体的扩散使有效固结区迅速增大,可得到比其他类型化学浆液在的多 的固结体。

4)对于混凝土工程,如细小裂缝注浆后浆液能很快渗透进去,形成粘结牢固,抗渗性好,强度大的固结体。 (5)固结体在水中浸泡对人体无害,无毒,无污染。3,材料技术指导 外观:浅黄——琥珀色透明液体,密度:g/m3 1.0 ----------- 1.10 粘度:20C, mpa.s 100----400。凝胶时间:几十秒----几十分。 膨胀率:%》300 三,操作工艺及重点 1: 施工工艺,确定漏水点-清理渗漏基面-钻孔-安装灌浆接嘴 T高压灌注发泡浆料T观察T补漏T拆灌浆嘴T槽孔修补T 检查—验收2:施工重点 (1)打准渗水点,把渗水部位清理干净。 (2)预埋注浆管,间距应根据实际情况而定,一般0.3m左右。 ( 3) 用电动高压注浆泵,将水溶性聚氨酯堵漏剂从注浆管中注入混凝土空隙缝,直到压不进为止,随即关闭阀门。 ( 4) 注浆完毕及时用溶剂清洗设备与工具。 ( 5) 施工现场保持通风,注意防火,禁火种。 3:高压注浆堵漏工法 ( 1 ) 利用高压灌注机所产生的巨大压力,将材料送到壁体的缝隙中间部位,使材料中间部位为中心向四周扩散,材料与水快速反应硬化后,填实空隙达到加固混凝土,堵漏防渗的效果。

堵漏材料

堵漏材料分类 按施工方法 刚性快凝快硬堵漏材,用于抹面防水工程快速堵漏止水。在普通水泥中掺入一定的促凝剂或采用快凝快硬水泥,利用其快速硬化的特点堵漏止水。 灌浆堵漏材料,用于岩体及结构等堵漏加固。对岩体或结构裂缝和孔洞进行压力灌注按材料类型 水泥堵漏材料(均以无机材料为主)如五矾防水胶泥、水不漏、堵漏灵、堵漏防水剂、防水堵漏宝、堵漏王、防水宝等。 化学灌浆材料如聚氨酯类、环氧树脂类、丙稀酸类等。 堵漏材料性能要求:防潮防渗、快速带水堵漏;迎水面、背水面均可使用,施工简便;无毒无害,可用于饮用水工程;凝固时间可调整,可用于防水、黏结凝结时间对刚性快凝快硬堵漏材料施工操作及堵漏止水效果有很大影响。 凝结时间过长,材料未凝结硬化前被水带走,堵漏效果差,凝结时间过短,难施工。掺以水玻璃为主要成分的促凝剂或使用快凝快硬水泥,可缩短凝结时间,为其施工创造条件刚性快凝快硬堵漏材料分类(按调节凝结时间的方式) 硅酸钠系堵漏剂(掺硅酸钠系防水促凝剂) 硅酸钠系堵漏剂:指以普通水泥为基材,掺入以水玻璃(硅酸钠)为主要成分的硅酸钠系防水剂,拌制而成的刚性堵漏材料 硅酸钠系堵漏材料的特性:施工不便,促凝组分一般需单独加工,在现场与水泥拌合后方可使用。快凝快硬,凝结时间夏季约为35s,冬季约为1min。凝结太快,往往拌合不均,质量难以保证;收缩性较大,堵水后周边常渗水,需二次堵漏,防水效果差(目前这类材料使用不多)。 硅酸钠系堵漏剂应用:适用于地下室、水池、基础坑、沟道等构筑物的孔洞修补、较宽裂缝渗漏水及大面积漏水的修补。 粉状堵漏剂的分类(按其生产方式不同) 合成堵漏剂 普通水泥掺无机防水组分混合。(堵漏灵、堵漏停、防水宝、901速效堵漏剂、水不漏等。快速堵漏水泥:(特种水泥类。如双快水泥等)。 合成堵漏剂特性:无需现场配制,只需加入20%~30%的水拌合后即可使用。 粘结能力强,耐高、低温性较好,不易老化。施工简便,迎(背)水面、潮湿基面施工,带水堵漏,可达立刻止水效果。 灌浆材料的性能要求:应具有较好的可注性、良好的粘接性、抗渗性、耐久性和化学稳定性,固结收缩小,无毒,对环境污染小。 普通水泥灌浆材料的特点:优点,凝结强度高;材料来源广泛、价格低;环保(化学类灌浆材料普遍有毒)运输贮存方便、施工工艺简单。缺点,浆液颗粒较粗,渗透性能比化学浆液差,向微细裂隙体灌浆时,其防渗固结加固效果很差;凝结固化时间较长,在有一定流速的渗漏水部位灌浆时很容易在其凝结硬化前被水稀释或带走,只适宜灌注不存在流动水条件的混凝土裂缝和其它较大缺陷的修补。 适合于围岩注浆、回填注浆、衬砌内注浆和宽度大于2mm的混凝土裂缝注浆。 超细水泥灌浆材料其浆液的可灌性主要决定于浆液的流动性和粒子的粒径。 超细水泥灌浆材料的特点 超细水泥颗粒粒径小,需水量非常大。常加入高效减水剂降低其颗粒吸附水量,改善浆液流动性。硬化体收缩较大。通常掺入微膨胀组分,使浆液在凝结硬化过程产生微膨胀。

常见房屋防水补漏材料种类

房屋防水补漏是房屋建筑中的一个不小的工程,现在房屋验收工程的问题事件频繁出现,其中引人关注的莫过于房屋防水补漏问题了,但是房屋防水补漏也是个不小的工程,在这个鱼龙混杂的市场,如何才能避免因对房屋防水补漏的问题发现了,下面向大家介绍有关房屋防水补漏材料的种类和报价。 【常见房屋防水补漏材料种类】 1、聚合物水泥防水涂料房屋防水补漏材料 简称JS防水涂料,当前国内聚合物水泥防水涂料发展很快,用量也持增加趋势,日本称此类材料为水凝固型涂料。它具有“刚柔相济”的特性,既有聚合物涂膜的延伸性、防水性,也有水硬性胶凝材料强度高、易于潮湿基层粘结的优点。 2、无机防水涂料房屋防水补漏材料 无机防水涂料是在水泥中掺有一定的聚合物,不同程度地改变水泥固化后的物理力学性能,主要是水

泥类无机活性涂料,包括聚合物改性水泥基防水涂料和水泥基渗透结晶型防水涂料。可作为防水剂直接加入混凝土中,也可作为防水涂层涂刷在混凝土基面上,可大大提高混凝土的密实性和防水性。但是不适用于变形较大或受振动部位。无机防水涂料由于凝固快与基面有较强的粘结力,与水泥砂浆防水层、涂料防水层粘结性好,宜用于背水面混凝土基层上做防水过渡层。 3、有机防水涂料房屋防水补漏材料(建议不采用) 主要包括合成橡胶类、合成树脂类和橡胶沥青等。有机防水涂料固化成膜后终形成柔性防水层,常用于工程的迎水面,这是充分发挥有机防水涂料在一定厚度时有较好的抗渗性,在基面上能形成无接缝的完整的防水膜,同时避免涂料与基面粘结力较小的弱点。有机防水涂料一般采用含有甲醛、二甲苯等有机溶剂来稀释,含有一定的毒性。 【常见房屋防水补漏施工报价】 据调查今年人工涨了很多,一般除去主材,包工包辅材在35元/。老屋面整修的话,拆除旧防水层和隔热层,外加清理费用等55-60元/每。

防水补漏的最新堵漏方法

装修新家时,防水补漏工作一定不能少,否则会对日后的正常生活产生影响。而且随着时代的进步,防水补漏的措施也在不断更新,主要表现在补漏方法以及补漏材料上。那么防水补漏最新方法是哪些呢?下面为你介绍。 防水补漏,传统的理念就是漏哪里补哪里。而最新的防水补漏方法就是抛弃这个传统的观念。防水层漏,就在瓷砖外面做好防水防漏的工作,只要把外面的瓷砖表层做好了防水,防水效果也是一样的。 防水补漏施工方法:用刀去除瓷砖与瓷砖之间的防水水泥或者固胶,用烘干机把地面烘干等一天时间,再用和地板相同颜色的水泥填满沟壑。 再用一种特制的CPC防水剂慢慢注入水泥里面,等待1-2天,防水剂和水泥就会牢牢吸附在瓷砖上,有效形成了一道稳固的防水层。 防水补漏最新方法少不了防水材料。根据涂料的液态类型,可分为溶剂型、水乳型和反应型三类。 ⑴溶剂型

在这类涂料中,作为主要成膜物质的高分子溶解于有机溶剂中,成为溶液。高分子材料以分子状态存在于溶液(涂料)中。该类涂料具有以下特性: ①通过溶剂挥发,经过高分子物质分子链接触、搭接等过程而结膜; ②涂料干燥快结膜较薄而致密; ③生产工艺较简易,涂料贮存稳定性较好; ④易燃、易爆、有毒,生产、贮运及使用时要注意安全; ⑤由于溶剂挥发,施工时对环境有一定污染。 ⑵水乳型 这类涂料作为主要成膜物质的高分子材料以极微小的颗粒(而不是呈分子状态)稳定悬浮(而不是溶解)在水中,成为乳液状涂料。该类涂料具有以下特征: ①通过水分蒸发,经过固体微粒接近、接触、变形等过程而结膜; ②涂料干燥较慢,一次成膜的致密性较溶剂型涂料低,一般不宜在5℃以下施工; ③贮存期一般不超过半年; ④可在稍为潮湿的基层上施工; ⑤无毒、不燃,生产、贮运、使用比较安全;操作简便,不污染环境; ⑥生产成本较低。

防水堵漏怎么做 防水堵漏施工方案

防水堵漏怎么做防水堵漏施工方案 墙面、地面等处漏水是生活中的难题之一,要想解决这种问题,防水堵漏是一个好办法,为了让大家更多的了解防水堵漏,今天我们就为大家介绍一下防水堵漏施工方案,防水堵漏怎么做。防水堵漏施工方案1、外防外贴法施工外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。 2、外防内贴法施工外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。 3、离壁式衬砌防水施工该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。防水堵漏施工流程1、首先进入电缆沟内,检查沟内存水情况及泥土渗入情况,用排水泵将沟内存水排除,再将沟内的泥土等杂物清除出去。2、先用小锤、钢丝刷和砂纸将修理面上的碎屑、浮渣、铁锈等物除去,应注意防止在清理过程中把裂缝堵塞。裂缝处先用蘸有丙酮或二甲苯的棉丝擦洗干净。3、刮抹料按粉:水-1:~下料,搅拌3~5分钟成均匀的腻子,料中不含硬块或生粉。 4、上料前用干布将基面擦

干,迅速抹上第一层料,若有漏水先别管它。待涂层硬化后,用水喷湿。再用刮板或抹子抹上第二层料。5、待涂层硬化后马上进行保湿养护以防粉化。养护方式为:喷水、盖湿物、涂养护液等。第一次养护应小心以免破坏涂层,共养护2~3天。潮湿处可自然养护。防水堵漏施工注意事项1、施工人员上岗工作应戴好安全帽、防护手套、穿好防护鞋。2、必须严格遵守各项操作规程,严禁违章作业。3、作业现场必须加强通风,保持空气清晰,并配备充足的照明设施。4、施工用电源必须配备漏电保护装置。防水堵漏材料有哪些防水堵漏材料包括抹面防水工程渗漏水堵漏材料和灌浆堵材料两大类,前者常使用以水玻璃为主要材料的促凝剂掺入水泥中,促使水泥快硬,将渗褐水暂时堵住,为其上面采用防水层创造条件;后者则将一定材料配制成浆液,用压送设备将其灌人缝隙内或孔洞中,使其扩散、胶凝或固化.以达到防渗堵漏的效果。通常又将淄浆培漏材料分为水泥系统、水泥化学浆液系统、化学浆液系统三类。

地下室防水堵漏维修方案

地下室防水堵漏维修方案 一.编制依据 1.施工条件和实地勘察资料: 2.《建筑防水工程手册》和《新型防水建材实用手册》: 3.《建筑工程质量检测评定标准》: 4.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料: 二.工程概况 此工程为哈尔滨绿地国际花都1#2#3#地下车库。 根据我司专业人员现场实际勘察发现,发现地下室地板剪力墙与地下室立墙施工缝隙渗漏,地下室剪力墙及地下室底板部分渗漏,立墙止水螺栓渗漏及立墙部分混凝土因振捣不密实致使混凝土疏松,导致地表水在水压的作用下渗漏至地下室内。现地下室外面已经用土回填,在结构外迎水面做防水处理,成本过高,也达不到完整防护的要求,只能从结构内部做背水面处理。这就需要考虑到防水层所要承受的水压,以及防水材料与基层的结合等问题。现拟订以下治理方案。防水施工方法采用大面积注浆,局部封堵,局部喷涂堵漏,局部做防潮层处理。达到内外兼治,以保证混凝土立墙内部无缝隙,达到防水防渗的效果。

三.施工准备 1.本堵漏工程有我单位组织施工,根据工程实际要求合理安排施工, 施工人员持证上岗,严格遵循有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。对于复杂的施工分项重要施工部位,要事先编制具体施工方案方可实施。 2.根据施工现场的进度分段按期完成防水堵漏任务,施工流水线根 据现场情况确定。 四.材料及机械准备 1.主要施工材料:水性、油性、聚氨酯注浆液,止水针头,YYLD-A 抗渗涂浆,YYLD-A防渗剂,高分子复合防水卷材,高效堵漏灵,粘接剂等其它辅助材料。 2.主要机器准备:脚手架,高压注浆机,便携式气泵,搅磨机,电 钻,电镐,锤子,钳子,毛刷,铁桶,胶手套,剪子等。 五.施工工艺 基层清理→注浆→切割回型阻水槽→漏点钻眼→封堵→喷涂YYLD-A 抗渗涂浆→粘贴高分子复合卷材→竣工验收 1.基层处理:将基层混凝土残渣清理干净使其表面至混凝土密实处。

防水堵漏施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、渗漏形式及堵漏原则 (3) 五、渗漏水处理施工工艺 (7) 六、堵水、疏导措施 (21) 七、质量检查与要求 (21) 八、质量通病防治措施 (22) 九、安全文明施工 (26)

一、编制依据 1、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 2、及省市有关规规程标准; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、地下防水工程质量验收规》GB50208-2011; 5、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010); 6、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011版)。 二、工程概况 本工程为海淀分公司结构堵漏工程,本工程位于北京市海淀区大钟寺东路2号。海淀办公楼共层。总建筑面积约m2。 根据我司实际经验,办公楼底板、侧墙、顶板、楼板预留洞口、外墙、门窗洞口、屋面等部位容易存在渗漏水现象。为保证工程的正常使用,特编制此案,以保证当工程出现渗漏水情况时便于指导现场施工。 工程渗漏水的治理,应遵循“堵排结合,因地制宜,刚柔相济,综合治理”的原则。本案针对本工程可能出现渗漏水部位的防水堵漏施工。 三、施工准备 (1)、技术准备 认真熟悉本案及技术交底,并详细对班组及作业人员进行施工技术交底及

安全技术交底; (2)、机具准备 主要机械准备:脚手架、灌浆机、喷灯、电钻、铁锤、钳子、毛刷、铁桶、笤帚、铲刀、胶手套、剪子、预埋管等。 (3)材料准备 1)、主要施工材料:氰凝注浆液、防渗剂、堵漏灵、注浆嘴、防水砂浆、JS复合防水涂料、SBS改性沥青防水卷材、清洗剂及其它辅助材料。 2)、材料进场时,格检查“三证”,确认包装上的材料名称、生产厂家、出厂日期的有效性。对不合格的产品禁入场,合格的产品进行保管和标识。 3)、材料进场后,按规定检查外观质量、取样复试,报监理合格后能使用。 4)、根据生产进度计划盘查库存,并及时组织转材料进场。 四、渗漏形式及堵漏原则 1、可能存在漏水点位分析 (1)屋面:檐沟、雨水斗位置、出屋面管道、屋面板结构裂缝位置、变形缝等。 (2)外墙:连墙件位置,窗洞门洞边,通风口边,砖墙混凝土交接面,或其他原因引起的墙体开裂,变形缝等。 (3)楼板、卫生间:穿楼板套管,楼板裂缝,施工缝,楼板预留洞口等。 2、漏点形式分析 可能存在的渗漏水可分为以下几种情况: (1)点渗,多出现在底板、侧墙有蜂窝麻面、结构预埋件的部位; (2)面渗,多出现在侧墙施工缝部位,有蜂窝、麻面的部位;

产品无菌检验操作规程

文件编号: 产品无菌检验操作规程 编制日期 审核日期 批准日期 版号生效日期 公司 通过无菌检验,确保灭菌后产品能够达到无菌的要求。 2 适用范围 适用于灭菌后医疗器械产品(列举)的无菌检验。 3 检验依据 本厂产品注册标准(编号) EN1174-1996 医疗器械灭菌产品中微生物数量的评估 《中国药典》(2005年版) GB14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分:生物试验方法 GB15980-1995 一次性使用医疗用品卫生标准 4 仪器、设备 百级层流超净工作台、电热干燥箱、电热恒温培养箱、霉菌培养箱、压力蒸汽灭菌器、集菌仪(器)、电子天平、PH计、冰箱、恒温水浴锅、酒精灯、三角烧瓶,接种环、无菌棉签、镊子,试管架,大试管若干等。 5 无菌检验室的环境要求 5.1 无菌检验应在环境洁净度10000级下的局部百级的单向流空气区域内进行。 5.2 缓冲区与外界环境、无菌检验室与缓冲区之间空气应保持正压,阳性对照室与缓冲区之间空气应保持负压。无菌检验室与室外大气之间静压差应大于10Pa。无菌检验室的室温应保持18~26℃,相对湿度:45~65%。 5.3 无菌检验室的单向流空气区、工作台面及环境应定期按《医药工业洁净室(区)悬

浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》的现行国家标准进行悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的监测。每年至少检测一次。 5.4 无菌检验过程中应同时检查超净工作台单向流空气中的菌落数:每次操作时在层流空气所及台面的左中右置3个营养琼脂平板,暴露30min,于30~35℃培养48小时,菌落数平均应不超过1CFU/平板。 6 无菌检验前的准备 6.1 器具灭菌、消毒 6.1.1 灭菌:试验过程中与供试品接触的所有器具必须采用可靠方法灭菌。可经电热干燥箱160℃以上干烤2小时,或置压力蒸汽灭菌器内121℃蒸汽灭菌30分钟后使用(根据灭菌效果验证决定灭菌参数)。所有的灭菌物品不应超过2周即用毕,否则应重新灭菌。 6.1.2 消毒:凡检验中使用的器材无法灭菌处理的,使用前必须经消毒处理。如无菌检验室的试管架、电子天平、工作台面、工作人员的手、橡胶吸头等。可采用消毒剂浸泡或擦拭。消毒剂应每月更换,以防止产生耐药菌株。 6.1.3 标识:器具的灭菌、消毒后必须做好标识,标明灭菌、消毒时间和使用有效期。 6.2 人员、物料进入无菌检验室 6.2.1 开启紫外线灯或臭氧发生器进行空间灭菌处理,消毒时间不得少于30min。 6.2.2 物料进入无菌检验室流程 6.2.2.1 脱包:进入无菌检验室的物品若有双重包装的,需将外包装在传递窗/缓冲间拆除后,传入试验室。 6.2.2.2 消毒:进入无菌操作室的所有培养基、供试品等的外表都应采用适用的方法进行消毒处理,以避免将外包装污染的微生物带入无菌检验室。 6.2.2.3 传递:查看所有进入无菌检验室的器具上的灭菌、消毒标识,是否在有效期内。符合要求的经传递窗传入无菌检验室。 6.2.3 人员进入无菌检验室流程 6.2.3.1 更鞋脱衣:在一更区脱去一般区工作鞋,穿上无菌检验室工作鞋;脱去一般区工作服。 6.2.3.2 洗手:首先用肥皂或洗手液在手上揉擦出泡沫,再用流水连续冲洗20秒,洗净泡沫。 6.2.3.3 更衣:在二更区按照从上到下的顺序穿戴无菌工作服(包括衣、帽、口罩等),要求裤子掖在上衣里,口罩掩住口鼻,帽子包裹所有头发。 6.2.3.4 手消毒:用消毒液浸泡双手5秒以上或用浸过消毒液的棉球擦拭双手。消毒液可用洗必泰、新洁尔灭、碘伏、75%酒精等。 6.2.3.5 人员进入:经缓冲间进入无菌检验室。 6.2.4 人员进入无菌检验室后,进一步用消毒液擦拭工作台面,戴无菌手套。 7 无菌检验操作要求 7.1 全过程必须严格执行无菌操作,防止微生物污染。 7.2 使用玻璃器皿应轻取轻放,避免破损,以防培养物扩散。 7.3 所有操作均应在近火焰区进行,且不得有大幅度或快速动作,以免搅动空气中的尘埃微粒。 7.4 使用金属接种器具时,用前、用后均需灼烧灭菌。 7.5 在接种培养物时,动作应轻、准,防止培养物溅出,产生汽溶胶,造成污染。 7.6 操作过程中所有的带菌物品,用后均应作消毒、灭菌处理。可在检验过程中随用随时放入消毒液缸内浸泡或消毒桶内,或在检验完成后经传递窗传至一般区,立即用压力蒸汽灭菌锅121℃灭菌30分钟。 8 培养基制备

无机防水堵漏材料试验

无机防水堵漏材料试验作业指导书 1 检测依据 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011 《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671-1999 《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《建筑防水涂料试验方法》GB/T 16777-2008 2 主要仪器设备 水泥稠度及凝结时间测定仪 电动抗折试验机 压力试验机(300kN) 砂浆抗渗仪 电子拉力试验机(2000N) 电子天平(0.1g) “8”字模 3 标准试验条件 试验室试验条件为温度(20±2)℃,相对湿度不小于50%。 养护室养护条件为温度(20±3)℃,相对湿度不小于90%。 4 取样 4.1 批量 对同一类别产品,以每10t按一批计,不足10t也按一批计。 4.2 取样 在每批产品中随机抽取,采用25kg袋(桶)或5kg袋(桶)装的样品3袋(桶)中取2kg,如采用1kg包装的随机抽取6袋(桶),样品总质量6kg。外观检验合格(均匀、无杂质、无结块的粉末)后,将所取样品充分混合均匀,进行物理力学性能检验。 5 试验步骤 试验前样品及所用器具应在标准试验条件下放置24h。 5.1 凝结时间 按GB/T 1346进行,本标准试样采用被检验的无机防水堵漏材料取代该标准中检验的水

泥,同时采用生产厂推荐的加水量,速凝型材料搅拌时间为20s,缓凝型材料搅拌时间为3min。 初凝时间的测定:拧紧螺丝1~2s后,突然放松,使试针垂直自由地沉入净浆中。观察试针停止沉入30s时指针的读数。当试针沉至距底板(4±1)mm时,为试样达到初凝状态;由试样全部加入水中至初凝状态的时间为试样的初凝时间,用“min”表示。 终凝时间的测定:试针沉入试体0.5mm时,即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时,为试样达到终凝状态;由试样全部加入水中至终凝状态的时间为试样的终凝时间,用“min”表示。 5.2 抗压与抗折强度 按GB/T 17671规定的方法成型,养护并测定相应龄期的抗折与抗压强度。缓凝型产品成型时称取样品2000g,按生产厂推荐的加水量加水,每次成型40mm×40mm×160mm一组试件3条。速凝型产品每次称取样品1000g,按生产厂推荐的加水量加水,每次成型40mm ×40mm×160mm二组试件6条。脱模时间Ⅰ型成型后24h脱模,Ⅱ型成型后脱模时间不大于1h。 试验结果评定按照GB/T 17671进行。抗折强度当三个强度值中有超过平均值±10%时,应剔除后再平均作为抗折强度的试验结果。抗压强度如六个测定值中有一个值超出六个平均值±10%时,就应剔除这个测定值,而以剩下五个的平均数为结果。如果五个测定值中再有超过它们平均值±10%的,则此组结果作废。 5.3 抗渗压力(7d) 按JC 474进行。 试件成型的配料及搅拌与5.2相同,拌匀后一次装满抗渗试模,在振动台上振动成型,缓凝型振动2min,速凝型振动20s,刮掉多余的砂浆,抹平。制备试件6块。在养护室中保湿养护24h后脱模,转入养护室中(20±3)℃养护龄期7d,在砂浆抗渗仪上进行抗渗试验。水压从0.2MPa开始,恒压2h,增至0.3MPa,以后每隔1h增加0.1MPa。当6个试件中有3个试件端面呈现渗水时,即可停止试验,记下当时水压值。若加压至1.5MPa,恒压1h还未透水,应停止升压。以每组6个试件中4个未出现渗水的最大压力值为试件抗渗压力。5.4 粘结强度 “8”字模基准砂浆试件的制备及粘结强度的试验根据GB/T 16777进行。 粘结强度基准砂浆试件制备:在“8”字模中部最窄处,插入一块0.5mm厚,面积为500mm2的挡板将“8”字模分为两部分。用符合GB 175的42.5级普通硅酸盐水泥和标准砂,