文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电运行技术问答

变电运行技术问答

变电运行技术问答
变电运行技术问答

变电运行技术问答

1、500KV超高压系统有何特点?P18

答:(1)输送容量大,输电线路长,因此,500KV线路采用多分裂导线。

(2)500KV主变压器、并联电抗器容量大、结构复杂、尺寸高大、占地面积大。(3)设置大容量的无功功率补偿装置。(4)长线路的电容效应产生的充电无功,会在线路轻载或空载的情况下产生工频过电压。(5)在线路操作时,易产生操作过电压。(6)无线电干扰大。(7)静电感应大。(8)电晕效应强。(9)继电保护二次接线复杂,保护双重化。(10)500KV变电所的运行噪音大。

2、什么是一次设备?什么是二次设备?

答:一次设备:指直接生产和输配电能的设备,经这些设备,电能从发电厂送到各用户。如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。

二次设备:指对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备。

3、电气设备分为哪些类型?P20

答:(1)生产和转换电能的设备。

(2) 接通或断开电路的开关电器。

(3)限制故障电流和防御过电压的电器。

(4)接地装置。

(5)交流电气一、二次之间的转换设备。

4、什么叫直流系统?直流系统在变电站中起什么作用?

P21

答:由蓄电池和硅整流充电器组成的直流供电系统,称为蓄电池组。

直流系统在变电所中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。

6、电力系统中有哪些无功电源?P24

答:电力系统中无功电源有:发电机、同步调相机、补偿电容器、静止无功补偿装置等。

7、电力系统中有哪些调压措施?P24

答:电力系统的调压措施有:调节励磁电流以改变发电机端电压UG,适当选择变压器变比,改变线路参数,改变无功功率的分布。

8、在电力系统无功不足的情况下,为什么不宜采用调整变压器分头的办法来提高电压?P24

答:当某一地区的电压由于变压器分头的改变而升高的,该地区所需的无功功率也增大了,这样可能扩大系统的无功缺

额,从而导致整个系统的电压水平更加下降,从全局来看,这样做的效果是不好的。

9、降低线损的具体措施有哪些?P27

答:(1)减少变压器的台数。(2)合理调整运行变压器台数。(3)调整不合理的线路布局。(4)提高负荷的功率因数,尽量使无功功率就地平衡。(5)实行合理的运行调度,及时掌握有功、无功负荷潮流,以做到经济运行。(6)采取措施减少无功损失。

10、电气设备有几种状态?P31

答:电气设备允许有四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。

11、什么是明备用?什么是暗备用?P31

答:系统正常时,备用电源不工作者,称为明备用;备用电源也投入运行的,称为暗备用。暗备用实际上是两个运行着的电源互为备用。

12、为什么要核相?哪些情况下要核相?

答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。

对于新投产的线路或更改后的线路、新投产或大修后的变压器和电压互感器必须进行相位、相序核对,与并列有关的二

次回路检修后也必须核对相位、相序。

14、电力系统限制短路电流的措施有哪些?

答:(1)在发电厂采用分裂电抗器与分裂绕组变压器(在短路时可增加回路电抗)

(2)在电路电流较大的母线引出线上采用限流电抗器。(3)对大容量的机组采用单元制的发电机-变压器组接线方式。

(4)在发电厂内将并列运行的母线解列。

(5)在电力网中采用开环运行等方式以及电网间用直流联络线等。

15、电力系统振荡和短路的区别是什么?

答:(1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化的幅度很大。

(2)振荡时系统任何一点电流于电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。

(3)振荡时系统三相是对称的,没有负序和零序分量;而短路时系统的对称性破坏,即使发生三相短路,开始时也会出现负序分量。

16、为什么降压变压器的低压绕组在里面,而高压绕组在外

面?P51

答:这主要是从绝缘方面考虑的。因为变压器的铁心是接地的,低压绕组靠近铁芯,容易满足绝缘要求。若将高压绕组靠近铁芯,由于高压绕组的电压很高,要达到绝缘要求就需要很多绝缘材料和较大的绝缘距离,既增加了绕组的体积,也浪费了绝缘材料。另外,把高压绕组安置在外面也便于引出到分接开关。

17、变压器绝缘套管的作用是什么?P52

答:(1)将变压器内部的高、低压引线引到油箱的外部。(2)固定引线。

18、变压器冷却器的作用是什么?变压器的冷却方式有哪几种?P52

答:当变压器的上层油温与下部油温产生温差时,通过冷却器形成油温对流,经冷却器冷却后流回油箱,起到降低变压器温度的作用。变压器的冷却方式有:

(1)油浸式自然空气冷却方式。(2)油浸风冷式。(3)强迫油循环水冷式。

(4)强迫油循环风冷式。(5)强迫油循环导向冷却。

在500KV变电站中一般大型变压器采用强油强风冷式,而

超大型变压器采用强迫油循环导向冷却方式。

19、强油强风冷变压器冷却器由哪些主要元件组成?各元件的作用是什么? P52

答:冷却器由热交换器,风扇,电动机,气道,油泵油流指示器等组成。冷却风扇是用于排出热交换器中所发射出来的热空气。油泵装在冷却器的下部,使热交换器的顶部油向下部循环。油流指示装在冷却器的下部较明显的位置,以利于运行人员观察油泵的运行状态。

20、变压器在正常运行时为什么要调压?

答:变压器正常运行时,由于负载变动或一次侧电源电压的变化,二次侧电压也是经常在变动的。电网各点的实际电压一般不能恰好于额定电压相等。这种实际电压于额定电压之差称为电压偏移。电压偏移的存在是不可避免的,但要求这种偏移不能太大,否则就不能保证供电质量,就会对用户带来不利的影响。因此,对变压器进行调压(改变变压器的变比)。是变压器正常运行中一项必要的工作。

21、气体继电器的作用是什么?如何根据气体的颜色来判断故障?P53

答:气体继电器的作用是当变压器内部发生绝缘击穿、线匝短路及铁芯烧毁等故障时,给运行人员发出信号或切断电源以保护变压器。

可按下面气体的颜色来判断故障:

(1)灰黑色,易燃。通常是因绝缘油炭化造成的,也可能是接触不良或局部过热导致。

(2)灰白色,可燃。有异常臭味,可能是变压器内纸质烧

毁所致,有可能造成绝缘损坏。

(3)黄色,不易然。因木质制件烧毁所致。

(4)无色,不可燃。无味,多为空气。

22、胶囊袋的作用是什么?胶囊式油枕有何特点?P54 答:油的老化,除了由于油本身的质量原因外,油和大气相接触是一个非常主要的原因。因为变压器油中溶解了一部分空气,空气中的氧将促使变压器油及浸泡在油中的纤维老化。为了防止和延缓油的老化,必须尽量避免变压器油直接和大气相接触。变压器油面与大气相接触的部位有两处:一是安全气道的油面;二是油枕中的油面。安全气道改用压力释放阀,油枕采用胶囊密封,可以减少油与大气接触的面积,用这种方法能防止和减缓油质老化。

23、油位计的作用是什么?P55

答:油位计是用来指示油枕中的油面。

对于胶囊式油枕,为了使变压器油面与空气完全相隔绝,其油位计间接显示油位。这种油枕是通过在油枕下部的小胶囊袋,使之成为一个单独的油循环系统,当油枕的油面升高时,压迫小胶囊袋的油柱压力增大,小胶囊袋的体积被缩小了一些,于是在油表反应出来的油位也高起来一些,且其高度与油枕中的油面成正比;相反,油枕中的油面降低时,压迫小胶囊袋的油柱压力也将减小,使小胶囊袋的体积也相对地要增大一些,反应在油表中的油面就要降低一些,且其高度与

油枕中的油面成正比。换句话说,它是通过油枕油面的高、低变化,导致小胶囊压力大小发生变化,从而使油面间接地,成正比例地反应油枕油面高低的变化。

对于隔膜式油枕,可安装磁力式油表。油表连杆机构的滚轮在薄膜上不受任何阻力,能自由、灵活地伸长与缩短。磁力表上部油接线盒,盒内有开关,当油枕的油面出现最高或最低位置时,开关自动闭合,发出报警信号。

24、防潮呼吸器、内部的硅胶、油封杯的作用?P55

答:呼吸器的作用是提供变压器在温度变化时内部气体出入的通道,解除正常运行中因温度变化产生对油箱的压力。

呼吸器内硅胶的作用是在变压器温度下降时对吸进的气体

去潮气。

油封杯的作用是延长硅胶的使用寿命,把硅胶与大气隔离开,只有进入变压器内的空气才通过硅胶。

25、变压器压力释放器的作用?P56

答:作用相当于早期变压器的防爆筒,起安全阀的作用。当变压器发生故障或穿越性的短路未及时切除,电弧或过流产生的热量使变压器油发生分解,产生大量高压气体,使油箱承受巨大的压力,严重时可能使油箱变形甚至破裂,并将可燃性油喷洒满地。压力释放阀在这种情况下动作排除故障产生的高压气体和油,以减轻和解除油箱所承受的压力,保证油箱的安全。

26、油在变压器中的作用?P57

答变压器的油箱内充满了变压器油,变压器的油的作用一是绝缘,二是散热。

变压器内的绝缘油可以增加变压器内部各部件的绝缘强度,因为油是易流动的液体,它能够充满变压器内部的任何空隙,将空气排除,避免了部件因与空气接触受潮而引起的绝缘降低;其次,因为油的绝缘强度比空气的大,从而增加了变压器内部各部件之间的绝缘强度,使绕组与绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组与油箱盖之间均保持良好的绝缘;第三,可以使变压器的绕组和铁芯得到冷却,因为变压器运行中,绕组与铁芯周围的油受热后,温度升高,体积膨胀,相对密度减少而上升,经冷却后,再流回油箱的底部,从而形成了油的循环,这样,油在不断循环的过程中,将热量传给冷却装置,从而使绕组和铁芯得到冷却;第四,能使木材、纸等绝缘物保持原有的化学和物理性能,使金属得到防腐作用,能熄灭电弧。

27、变压器的铁芯为什么要接地?P57

答:运行中变压器铁芯及其它附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,再外加电压的作用下,铁芯及其它附件必然感应一定的电压。当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的放电现象,所以就要将铁芯接地。且只能一点接地。

28、变压器正常运行的条件是什么?P60

答:(1)变压比相等,仅允许相差±0.5%; (2)接线组别相同;

(3)阻抗电压的百分数相等,仅允许相差±10%;(4)容量比不得超过3:1

29、变压器在什么情况下应进行核相?不核相并列可能有什么后果?P61

答:(1)新装或大修后投入,或异地安装。

(2)变动过内、外接线或接线组别。

(3)电缆线路或电缆接线变动,或架空线走向发生变化。变压器与其它变压器或不同电源线路并列运行时,必须先做好核相工作,两者相序相同才能并列,否则灰造成相间短路。

30、三绕组变压器停一侧,其他侧能否继续运行?应注意什么?P62

答:三绕组变压器任何一侧停止运行,其他两侧均可继续运行,但应注意的是:

(1)若低压侧为三角形接线,停止运行后应投入避雷器。(2)高压侧停止运行,中性点接地隔离开关必须投入。(3) 应根据运行方式考虑继电保护的运行方式和整定值。

此外还应注意容量比,在运行中监视负荷情况。

31、为什么新安装或大修后的变压器在投入运行前要做冲击试验?P62

答:(1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。

(2)检查变压器差动保护是否误动。

(3)考核变压器的机械强度。

34、有些变压器的中性点为何要装避雷器?

答:当变压器的中性点接地运行时,是不需要装避雷器的。但是,由于运行方式的需要(为了防止单相接地事故时短路电流过大),220KV及以下系统中有部分变压器的中性点是

断开运行的。在这种情况下,对于中性点绝缘不是按照线电压设计(即分级绝缘)的变压器中性点应装避雷器。原因是,当三相承受雷电波时,由于入射波和反射波的叠加,在中性点上出现的最大电压可达到避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压会使中性点绝缘损坏,所以必须装一个避雷器保护。

35、正常运行时变压器中性点有没有电压?

答:理论上讲变压器本身三相对称,负荷三相对称,变压器的中性点应无电压,但实际上三相对称很难做到。

在中性点接地系统中变压器中性点固定为地电位;而在中性点不接地系统中变压器中性点对地电压的大小于三相对地

电容的不对称程度有关。当输电线路采用换为措施,改善对地电容的不对称度后,变压器中性点对地电压一般不超过向电压的1.5%。

36、运行中的变压器补油应注意哪些事项?

答:(1)应补入经试验合格的油,如需补入的油量较多则应

做混油试验。

(2)补油应适量,使油位与油枕的温度线相适应。

(3)补油前应将气体保护改接信号位置,补油后经两小时,如无异常再将气体保护由信号改接跳闸位置。

(4)禁止从变压器的底部阀门补油,防止变压器底部的沉淀物冲入线圈内,影响变压器的绝缘和散热。

(5)补油后要检查气体继电器并及时放出气体继电器内的气体。

37、变压器运行电压过高或过低对变压器有何影响?P70 答:变压器最理想的运行电压是在额定电压下运行,但由于系统电压在运行中随负荷变化波动相当大,故往往造成加入变压器的电压不等于额定电压的现象。若加于变压器的电压低于额定电压,对变压器不会有任何不良后果,只是对用户有影响;若加于变压器的电压高于额定值,导致变压器铁芯严重饱和,使励磁电流增大,铁芯严重发热,将影响变压器的使用寿命;使电压波形畸变,影响了用户的供电质量。其危害如下:

(1)引起用户电流波形畸变,增加电机和线路上的附加损耗。

(2)可能在系统中造成谐波共振现象,导致过电压使绝缘损坏。

(3)线路中电流的高次谐波会影响电信线路,干扰电信的

正常工作。

(4)某些高次谐波会引起某些继电保护装置不正确动作。

38、运行中的并联电抗器在什么情况下应退出运行?P76 答:(1)电抗器内部有强烈的爆炸和严重的放电声。

(2)释压装置向外喷油或冒烟。

(3)电抗器着火。

(4)在正常情况下,电抗器的温度不正常并不断上升超过105℃时。

(5)电抗器严重漏油使油位下降,并低于油位计的指示限度。

39、什么是电流互感器?电流互感器的作用是什么?P76 答:把大电流按规定比例转换成小电流的电气设备,称为电流互感器,用TA表示。TA有两个或多个相互绝缘的线圈,套在一个不合的铁芯上。原线圈匝数较少,副线圈匝数较多。TA 的作用是把大电流按一定的比例变为小电流,提供给各种仪表、继电保护及自动装置,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电保护的制造简单化、标准化,提高了经济效益。

40、TA与普遍变压器比较,在原理上有何特点?P76 答:(1)TA二次回路所串的负载是电流表、继电器等器件的电流线圈,阻抗很小,因此,TA的正常运行情况相当于二次侧短路的变压器的状态。

(2)变压器的一次电流随二次电流的增减而增减,可以说是二次起主导作用,而TA的一次电流由主电路负载决定而不由二次电流决定,故是一次起主导作用。

(3)变压器的一次电压决定了铁芯中的主磁通又决定了二次电动势,因此,一次电压不变,二次电动势也基本不变。而TA则不然,当二次回路的阻抗变化时,也会影响二次电动势,这是因为TA的二次回路是闭合的,在某一定值的一次电流作用下,感应二次电流的大小决定于二次回路中的阻抗(可想象为一个磁场中短路匝的情况)。当二次阻抗大时,二次电流小,用于平衡二次电流的一次电流就小,用于励磁的电流就多,则二次电动势就高;反之,当二次阻抗小时,感应的二次电流大,一次电流中用于平衡二次电流就大,用于励磁的电流就小,则电动势就低。所以,这几个量是互成因果关系的。

(4)TA之所以能用来测量电流(即二次侧即使串上几个电流表,其电流值也不减少),是因为它是一个恒流源,且电流表的电流线圈阻抗小,串进回路对回路电流影响不大。它不像变压器,二次侧一加负载,对各个电量的影响都很大。但这一点只适应用于电流互感器在额定负载范围内运行,一旦负载增大超过允许值,也会影响二次电流,且会使误差增加到超过允许的程度。

42、什么是TA的极性?P78

答:所谓极性,即铁芯在同一磁通作用下,一次线圈与二次线圈将感应出电动势,其中两个同时达到高电位或同时为电位低那一端称为同极性端。对TA而言,一般采用减极性标示法来定同极性端,即先任意选定一次线圈端头作始端,当一次线圈电流瞬时由始端流进时,二次线圈电流流出的那一端就标为二次线圈的始端,这种符合瞬时关系的两端称为同极性端。

在连接继电保护(尤其是差动保护)装置时,必须注意TA 的极性。

变电运行现场技术问答

变电运行现场技术问答 -、填空题 1、正弦量地三要素幅值、频率、初相位。 2、放在交变外磁场中地铁磁体,因磁滞现象而产生-些功率损耗使铁磁体发热,这种损耗叫做磁滞损耗。 3、有功功率P与视在功率S之比,称为功率因素。 4、带电质点(离子或电子)能够自由移动地物体称为导体。 5、当环链接着某-导体地磁通发生变化时,导体内就会感应出现电动势,这种现象称为电磁感应。 6、气体介质在强电场作用下,失去绝缘能力而变成导体,称为气体介质击穿,也称为气体放电。 7、在输送和分配电能地过程中,电力网中各个元件所产生地-定数量地有功损失和电能损失,称为线路损失。 8、电气设备抗短路电流地冲击能力,称为动稳定。 9、电气设备耐受短路电流产生热效应地能力,叫热稳定。 10、电气设备允许地四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。11、小电流接地系统中,在接地电容电流达到-定数值(10kV,35kV电网为10A,3-6kV电网为30A)。就在中性点装设消弧线圈。 12、电介质在直流电压作用下产生电容电流分量、吸收电流、传导电流。 13、介质在电压作用下有能量损耗,-种是由于电导引起地损耗,另-种是由于某种极化引起地损耗,电介质地能量损耗简称介质损耗。 14、绝缘预防性试验可分为非破坏性试验、破坏性试验。 15、远动是指运用通信技术传输信息,以监测控制远方地运行设备。 16、把直流电源变成交流电源称为逆变。 17、变压器在电力系统中地主要作用是变换电压,以利于功率传输,是-种按电磁感应原理工作地电气设备。 18、空载损耗,也称铁损,包括激磁损耗和涡流损耗。 19、变压器绝缘套管地作用是将变压器内部高低压引线引到油箱外部,并且用来固定引线。 20、连接以及切换变压器分接抽头地装置称为分接开关,分为有载和无载调压两种。 21、大型变压器-般有两个油箱,-个是本体油箱,-个是有载调压油箱。 22、中性点不接地系统变压器中性点对地电压-般不超过相电压1.5%。 23、电流互感器二次回路带地是电流线圈,相当于短路。 24、变压器-次电流随二次电流地增减而增减,而电流互感器-次电流不由二次电流决定。 25、电流互感器误差等级-般分为0.2、0.5、1、 3 、10 五个等级。 26、电流互感器-般采用减极性标示法来定同极性端。 27、电流互感器要求比差不超过10% ,角差不超过 7°。 28、凡装有距离保护时,TV地二次侧均应采用空气小开关。

变电运行安全控制问题初探(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电运行安全控制问题初探(新 编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变电运行安全控制问题初探(新编版) 影响个体行为的因素分为个人主观内在因素和客观外在环境因素。个人主观内在因素包括生理因素、心理因素、文化因素。客观外在环境因素又分为两个方面:组织的内部环境因素(群体、领导、整个组织)以及组织的外部环境因素(条件因素、人群团体因素)。分析历年来的变电安全事故发生的原因,笔者认为,影响安全的因素有以下:运行人员的个人心理因素、文化素质,运行单位对于安全工作的管理手段,其他关联方对于安全工作的重视程度。 这些原因都直接或间接地影响着安全工作是否能够得到完全的贯彻执行,所以变电运行的安全工作,不单单是靠制度就能够控制的,还必须将变电所的各项管理工作结合起来,从源头开始治理、然后标本兼治,最终保证全所安全运行。 一、建立职工激励机制

工作人员的责任心的建立,需要培训和激励机制双管齐下变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作,特点是维护的设备多,出现异常和障碍的几率大,工作烦琐乏味,容易造成人员思想上的松懈,人员较为分散难于集中管理。所以,如果发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身的安全,甚至会影响社会的稳定。纵观历年的各地的变电事故,事故的发生除少数为一些不可抗拒的客观因素所造成外,大多数与人为因素有关,尤其是误操作事故。是安全规章制度不够全面吗?多数不是。在我们平时的工作中,有这么一个现象——“习惯性犯错”,大家都知道这么做是不对的,但为了偷懒,仍“习惯性”地去做,这是错误操作的发生原因,有值班员的安全意识问题、有其专业素质问题,有其工作的责任心问题,其实,归根结底原因只有一个:制定了的制度没有得到完全的执行。“完全的执行”不仅意味着加强管理,同时,还要给职工创建一个自我提升的渠道——培训,和使其遵守制度的助力——激励机制。 1.在科学技术高速发展的今天,各种技术日新月异,当前变电

张全元变电运行现场技术问答

变电运行现场技术问答 基础知识 1. 什么叫电路 ? 答 : 电路就是电流流通的路径。它是由电源、负载 ( 用电设备 ) 、连接导线以及控制电器等组成。 电源 : 是产生电能的设备 , 它的作用是将其它形式的能量 ( 如化学能、热能、机械能、原子能等 ) 转变成电能 , 并向用电设备供给能量。 负载 : 是各种用电设备。它的作用是将电能转变为其它形式的能量。 连接导线 : 它把电源和负载联成一个闭合通路 , 起着传输和分配电能的作用。 控制电器 : 其作用是执行控制任务和保护电器设备。 2. 什么叫线性电路 ? 答 : 线性电路是指由线性元件所组成的电路。例如电阻是线性元件 , 其阻值是常数 , 与外加电压、电流数值无关。 3. 什么叫非线性元件 ? 什么叫非线性电路 ? 答 : 若流过元件的电流与外加电压不成比例 ,则这样的元件就称为非线性元件。含有非线性元件的电路称为非线性电路。 4. 什么叫电荷 ? 答 : 电的量度 , 习惯上也把带电体本身简称电荷。电子是其最小单元。任何物体都含有大量的极微小带正电和带负电质点 , 在正常条件下 , 这些带正电和带负电质点在数值上是相等的。由于某种原因 , 使负电荷多于 ( 或少于 ) 正电荷 , 因而这个物体便带负电 ( 或带正电 ) 。电荷以字母 Q 表示 , 单位为库仑 (C), 一个电子的电荷 Q =1.6 × 10-9Co 5. 什么叫电流 ? 什么叫电流强度 ? 答 : 通常把电荷的有规律运动称为电流。 电流强度是表示电流大小的一个物理量 , 指单位时间穿过导体截面积的电荷 , 以字母 I 表示 , 单位为安培 (A), 简称安。习惯上往往把电流强度简称电流。 6. 什么叫电位 ? 什么叫电压 ? 答 : 电场中某点的电位 , 在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功, 其单位为伏特 , 简称伏 , 用字母 V 表示。 静电场或电路中两点间的电位差称为电压。其数值等于单位正电荷在电场力的作用下 ,从一点移动到另一点所做的功 , 以字母 U 表示 , 单位为伏特 , 简称伏。 7. 什么叫电阻和电阻率 ? 答 : 将电荷在导体内定向运动所受到的阻碍作用称为导体的电阻 , 以字母 R 或 r 表示 ,单位为欧姆 (Ω), 简称欧。 电阻率又叫电阻系数或比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量 , 以字母ρ表 示 , 单位为 Q .mm2/m。电阻率在数值上等于用该物质做的长 lm, 截面积为 1mm2的导线 , 在温度为 20 ℃时的电阻值。电阻率愈大 , 则物质的电阻愈大 , 导电性能愈低。 8. 什么叫电导和电导率 ? 答 : 物体传导电流的本能叫做电导。在直流电路里 , 电导的大小用电阻值的倒数衡量 ,以字母 G 表示 , 单位为西门子 (S) 。 电导率又叫电导系数 , 也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。其大小用电阻率的倒数来衡量 , 以字母γ表示 , 单位为 (S/m) 。

变电运行基础知识专家问答集

变电运行基础知识专家问答集

1、运行人员技术学习内容有哪些? 答: (1)电业安全工作规程,运行操作规程,事故处理规程,技术等级标准,岗位规范和有关规程制度。 (2)本局发生过的事故,障碍,历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等。 (3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施,对策。 (4)现在设备和新设备构造原理参数性能系统布置和运行操作方法。(5)安全经济运行方式和先进工作方法。 (6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。 (7)季节变化对运行设备影响及预防措施。 (8)运行专业理论或操作技能示范等。 (9)调度规程有关部分。 2、巡视设备时应遵守哪些规定? 答: (1)不得进行其他工作台,不得移开或越过遮拦。 (2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内,室外不得*近故障点8M以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。 (4)巡视高压室后必须随手将门锁好。

(5)特殊天气增加特巡。 3、变压器气体继电器的巡视项目有哪些? 答: (1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态。 (3)瓦斯保护连接片投入正确。 (4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。(5)气体继电器防水罩应牢固。 4、电压互感器正常巡视哪些项目? 答: (1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。 (2)油标油位是否正常,是否漏油。 (3)接线端子是否松动。 (4)接头有无过热变色。 (5)吸嘲剂是否变色。 (6)电压指示无异常。 5、避雷器有哪些巡视检查项目? 答: (1)检查瓷质部分是否有破损。裂纹及放电现象。

变电运行问答

1,瓦斯保护的保护范围是什么? 答:1)变压器内部的多相短路。 2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。 3)铁芯故障。 4)油面下将或漏油。 5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。 2,变电所运行管理中规定了哪些制度? 答:1)值班制度。2)交接班制度。3)巡回检查制度。4)设备验收制度。 5)设备缺陷管理制度。6)运行维护工作制度。7)运行分析制度。3,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成哪些技术措施?答:1)停电。2)验电。3)装设接地线。4)悬挂标示牌和装设遮栏。 4,隔离开关在运行中可能出现哪些异常? 答:1)接触部分过热。2)瓷瓶破损断裂。 3)支柱式瓷瓶胶合部因质量或自然老化造成瓷瓶掉盖。 4)因严重污秽过电压,产生闪落,放电,击穿接地。 5,中央信号屏上的频率表接于何处? 答:220kVI段母线压变。 6, SW6—IW220/110开关,使用什么绝缘油? 答:25号绝缘油。 7,《安规》中规定哪些操作不用操作票? 答:1)事故处理。2)拉合断路器的单一操作。 3)拉开接地开关或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。 但上述操作应作记录。 7,断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是什么?

答:防止因灯坐短路造成断路器跳闸。 8,变压器油枕的油位表,一般标有+40℃,+20℃,-30℃三条线,分别表示什么? 答:表示使用地点环境在最高、年平均温度下满载时和最低温度下空载时的油位线。 9,电力系统对继电保护的四和基本要求? 答:选择性,快速性,灵敏性,可靠性。 10.高压断路器的作用? 答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证安全运行。 11,反事故演习的目的? 答:1)定期检查运行人员处理事故的能力。 2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。 3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现象规程,熟悉设备运行特征。 12,运行中电压互感出现哪些现象须立即停止运行? 答:1)高压侧熔断器接连熔断二次。 2)引线端子松动过热。 3)内部出现放电异音或噪声。 4)见到放电,有闪络危险。 5)发出臭味或冒烟。 6)溢油。 13,主变差动保护动作的条件是什么? 答:1)主变及套管引出线故障。 2)保护二次线故障。

变电运行简答

变电运行简答: 1. 油浸变压器有哪些主要部件? 答案:答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油器等。 2. 什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器? 答案:答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组 的绝缘水平低;而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样的叫全绝缘。 3. 变压器在电力系统中的主要作用是什么? 答案:答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变 压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的;而降压变 压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 4. 高压断路器有什么作用? 答案:答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电 流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电源,防止事 故扩大,保证系统的安全运行。 5. 套管裂纹有什么危害性? 答案:答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。 裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。 6. 阻波器有什么作用? 答案:答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。 7. 电流互感器有什么用途? 答案:答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护 用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继 电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 8. 电流互感器有哪几种接线方式? 答案:答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差 接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。 9. 电力系统中的无功电源有几种?

变电运行技术问答

变电运行技术问答 1、500KV超高压系统有何特点?P18 答:(1)输送容量大,输电线路长,因此,500KV线路采用多分裂导线。 (2)500KV主变压器、并联电抗器容量大、结构复杂、尺寸高大、占地面积大。(3)设置大容量的无功功率补偿装置。(4)长线路的电容效应产生的充电无功,会在线路轻载或空载的情况下产生工频过电压。(5)在线路操作时,易产生操作过电压。(6)无线电干扰大。(7)静电感应大。(8)电晕效应强。(9)继电保护二次接线复杂,保护双重化。(10)500KV变电所的运行噪音大。 2、什么是一次设备?什么是二次设备? 答:一次设备:指直接生产和输配电能的设备,经这些设备,电能从发电厂送到各用户。如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。 二次设备:指对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备。 3、电气设备分为哪些类型?P20 答:(1)生产和转换电能的设备。 (2) 接通或断开电路的开关电器。

(3)限制故障电流和防御过电压的电器。 (4)接地装置。 (5)交流电气一、二次之间的转换设备。 4、什么叫直流系统?直流系统在变电站中起什么作用? P21 答:由蓄电池和硅整流充电器组成的直流供电系统,称为蓄电池组。 直流系统在变电所中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。 6、电力系统中有哪些无功电源?P24 答:电力系统中无功电源有:发电机、同步调相机、补偿电容器、静止无功补偿装置等。 7、电力系统中有哪些调压措施?P24 答:电力系统的调压措施有:调节励磁电流以改变发电机端电压UG,适当选择变压器变比,改变线路参数,改变无功功率的分布。 8、在电力系统无功不足的情况下,为什么不宜采用调整变压器分头的办法来提高电压?P24 答:当某一地区的电压由于变压器分头的改变而升高的,该地区所需的无功功率也增大了,这样可能扩大系统的无功缺

变电运行技术拷问500

技术问答500题 第一篇基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统地状态发生突然变化时,引起地对系统有危害地过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近地,在设备上产生地感应雷过电压。 内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点地闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。 4. 变电站接地网接地电阻应是多少? 答:大电流接地系统地接地电阻应符合R≤2000 / IΩ,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。 小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / IΩ,当用于1000V 以上设备时,接地电阻R≤250 / IΩ电阻,任何情况下不应大于10欧。 5. 避雷针接地电阻应是多少? 答:独立避雷针地接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上地避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。 6. 隔离开关地作用? 答;1.明显地断开点 2.切断小电流 3.改变运行方式

电力工程变电运行技术问题及解决对策

电力工程变电运行技术问题及解决对策 发表时间:2019-01-08T16:30:58.513Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:周云锋 [导读] 摘要:电力工程承担着生产、运输和分配电能的重要任务,通过优化电力工程变电运行技术,对于提升供电质量和保障电网运行安全起到了重要作用。 (国网山东省电力公司东营市垦利区供电公司山东东营 257500) 摘要:电力工程承担着生产、运输和分配电能的重要任务,通过优化电力工程变电运行技术,对于提升供电质量和保障电网运行安全起到了重要作用。但是,随着我国经济的不断发展,人们对电力能源的需求越来越高。为了满足需求,必须要进行电力工程项目的建设。建设过程中,变电运行技术的应用尤为重要,直接关系到电力工程能否正常运行。因此,围绕变电运行技术在电力工程中的应用展开分析论述,介绍变电运行技术的相关概念,指出当下变电技术维护过程中存在的弊端和问题,并提出改进变电运行维护技术的有效举措。 关键词:变电运行技术;电力工程;应用途径 引言 当前面临着新能源的冲击,电力工程企业必须做好变电运行技术应用工作,促进电力的畅通,才能在日益激烈的能源竞争中立足。在今天的电力工程中,变电运行技术的应用存在很大问题,影响电力工程作用的正常发挥,需找出其存在的问题,提出有效的改进举措。 1、变电运行技术概况 在我国科学技术飞速发展的时代背景下,高科技技术的运用逐渐代替了传统的劳动力模式,它不仅很好地控制了错误发生的次数和种类,更让原本的工作效率更上一层楼,逐渐满足人民与日俱增的各种需求。但是,随着高科技自动化设备的大幅度增加使得电能的消耗也呈现直线上升的局势,人们在日常生活中对于持续稳定的电能需求量越来越大。为了上述情况能够和谐的发展,电力工程的持续发展,电力企业现在的首要任务就是不断地改进、不断地完善变电运行技术。电力工程主要包括电能的生产、电能的输送、电能分配到各个领域的过程。在我国,产生电能的过程主要是通过火电厂和核电厂来实现,利用高压交流电力网来实现电能的传输和分配。但是在分配和输送过程中又是非常危险的,一旦出现漏电就会给相关人员设备带来严重的损害,如果情节严重甚至会阻碍社会的正常运行。面临着上述一系列的问题和危害,电力工程变电运行技术的出现为电能安全持续稳定地输送提供了有力的屏障。电力变电运行技术需要依靠变电所来实现,在实际输送电能过程中,需要变电所将电压进行升高来确保电能的稳定性、大幅度地降低输电线路上电能的亏损以及线路对于压降的阻碍作用。在实际将电能分配到每个用户的过程中,为了保证每个用户可以安全用电,变电所需要降低电压直至达到用户安全用电的标准。通过以上叙述,可以很清楚地知道变电运行技术的运用,大大地提高了用户的安全用电系数,还节省了电能,提高了电能的使用效率。 2、电力工程变电运行安全的技术讨论 2.1积极做好变电验电工作 变电中的验电工作是指针对电力工程中的漏电以及放电等情况做出有效的预防。在这一工作中的具体要求是在设置地线的时候,应该集中关注验电工作,有效的做好线路的维修,将那些有可能影响变电系统正常稳定运行的因素控制在最低的限度,有效的预防各种各样不安全因素的出现,坚决避免带电地线与外界的接触。与此同时,相关工作人员在开展验电工作的时候一定要做好安全防范,这就要求工作人员进一步提高安全意识,严格按照相关规定开展验电工作。 2.2强化变电保护力度 在电力工程中的变电保护工作主要包括两个方面:首先是瓦斯的保护,这一工作的重点以及切入点在于对变压器所开展的保护工作,这就要求工作人员一定要做好日常的检修与维护工作,在开展检修维护工作的时候一定要及时发现存在的问题,并对相关问题做出深入性的分析,进而采取行之有效的方法予以解决。其次是差动行动的保护,对于这一保护工作来讲,变压器的油位以及油色是重点所在,所以相关工作在实际工作中一定要注意对变压器的油位以及油色的检查,发现问题及时解决。 2.3注重开关异常处理 在电力工程变电系统运行的过程中,开关异常也是非常常见的问题,如果开关发热,需要工作人员将与之相对应的断路器进行迅速的隔离,进而避免由于开关发热而导致的重大安全事故发生。在针对隔离开关的巡检工作中,首先应该将线路中的电源切断,同时检查隔离开关是否存在破损的情况,一旦发现隔离开关出现破损,应该结合具体的情况采取相对应的措施予以解决,如果破损程度不是非常严重可以通过维修继续使用,如果破损程度非常严重不能继续使用的情况就需要停电之后对其进行更换,切实避免由于隔离开关破损而导致的重大安全事故出现。 3、电力工程变电运行技术的优化措施 3.1通过培训提供技术人员的工作能力 在电力工程变电运行工作中,技术人员的专业能力在很大程度上决定了该项工作的开展成效。针对现阶段部分技术人员存在的责任意识不强、专业水平不高的问题,电力企业应当定期开展培训工作,以实现技术人员综合能力的提升。一方面是要开展职业道德教育,电力工程变电系统中包含的电气设备种类和数量较多,需要技术人员具备耐心、细心的职业精神,避免检修工作中出现疏漏等问题。另一方面,还要进行技术培训,尤其是对于一些新型的电气设备,也应当通过培训使技术人员掌握新设备的检修方法,确保变电系统运行安全。 3.2重视做好相关设备的改进 电力工程变电系统中的一些设备在长时间使用后,由于自身出现了老化、磨损等情况,可能会引发一些潜在的故障隐患。近年来,为了更好的满足电力工程的发展需要,市场上也出现了许多智能化的设备。电力企业应当及时做好设备的更新换代工作,通过对设备进行改进,不仅可以切实提高电力工程变电运行效率,而且对于减小故障发生、提升供电质量也起到了积极作用。除了功能性设备外,技术人员在开展日常的电气设备检修时,所使用的检测设备也需要进行改进,例如使用一些自动化、高精度的设备,也可以辅助发现电气设备的故障。 3.3执行变电运行安全评价制度 安全评价作为一种约束机制,可以在一定程度上确保现场变电检修工作得到按部就班的开展。一套完善的变电运行安全评价机制,应从前期准备、中期检查、后期总结等三个环节中开展工作,从而实现全过程的故障控制,将变电系统运行损失降到最低。电力企业除了要开展内部员工集中学习安全评价制度内容外,还需要建立起配套的激励机制,通过强制性的方式让技术人员在开展变电运行管理时,能够

变电运行技术练兵理论考试试题

变电运行技术练兵理论考试试题 、填空题:(每空2分,共40分) 1、蓄电池单体标称电压一般为 2V 、6V 和(12V )三个系列。 110kV 及以上变电站蓄电池组的宜选用单体电压 2V 系列。 2、蓄电池组的引出线与接地体或其他物体应保证足够的绝缘间 距,一般不小于(50mm )。 3、标称电压为 12V 的蓄电池,运行中的电压偏差值为(± 0.3 4、新投运的蓄电池组,在运行(72小时)后,巡视检查正常, 方可签字验收。 5、交流电源中断时间超过(10min ),交流恢复供电时,要自动 或手动进行补充充电。 6、运行规定,合母电压合格范围是( 245 — 248V ),控母电 压合格范围是(220( 1 ±5% ));充电装置的交流电源输入宜 为三相制,额定频率为 50HZ ,额定电压为(380( 1 ±10% ))。 7、蓄电池组的核对性放电的周期,按 1-2-2-1 方式进行。即新 投运1年内进行一次,此后每 2年进行一次,运行(5年)后每 年进行一次。 8、安装和搬运蓄电池时要戴(绝缘手套),装卸导电连接片时应 使用绝缘工具,防止电池电击危险。 9、安装处应远离热源和易产生火花的如变压器、 电源开关等地方, 安全距离应保持在(0.5米)以上。 10、进入蓄电池室前应首先进行(排气通风)。 温度对蓄电池的寿命影响较大, 若在35 C 及以上的持续温度 F 运行,预期寿命减少一半。温度过低,充电时产生氢气使内压 增高,电解液减少,电池寿命也将缩短。故蓄电池柜或蓄电池室 应安装空调,温 V ),放电终止电压为( 10.8 V )。 11、

度宜设置在(25 C)左右。 12、禁止对蓄电池进行过充或(过放)。长期处于过充状态会使板栅腐蚀加速,活性物质松动,蓄电池容量失效。放电末期要加强对蓄电池端电压的监视,任一只达到放电终止电压值,应终止放电随即进行补充充电。 13、维护测量蓄电池时,操作者面部不得正对蓄电池顶部,应保持一定(角度)或(距离)。 14、直流母线的绝缘状况应保持良好,对地绝缘电阻不小于(10M Q)。 15、充电模块或装置的直流输出实测值不得偏离设定值(± 0.5% )。 充电模块或装置的均流不平衡度超过(±5% )时,调整或更换模块。 二、名词解释(每题5分,共20分)1、浮充电:在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于

变电运行现场技术问答word版本

目录第一章基础知识 1. 什么叫电路? 2. 什么叫线性电路? 3. 什么叫非线性元件?什么叫非线性电路? 4. 什么叫电荷? 5. 什么叫电流?什么叫非线性电路? 6. 什么叫电位?什么叫电流强度? 7. 什么叫电阻和电阻率? 8. 什么叫电导和电导率? 9. 什么叫介电系数ε? 10. 什么叫电动势? 11. 什么叫恒压源?它有何特点? 12. 什么叫恒流源?它有何特点? 13. 什么叫自感和互感? 14. 什么叫电感?什么叫电容? 15. 什么是感抗?什么是容抗?什么是阻抗? 16. 什么叫直流电?什么叫交流电? 17. 什么叫正弦电流?什么是非正弦电流? 18. 什么是脉动电流? 19. 什么叫频率?什么叫周期? 20. 正弦量的三要素是什么?各指什么含义? 21. 什么叫相位差? 22. 什么叫平均值?什么叫有效值? 23. 什么叫功率?什么叫有功功率?什么叫无功功率?什么叫视在功率?什么叫电能? 24. 什么叫功率因数? 25. 什么叫相电压、相电流、线电压、线电流? 26. 什么叫磁路? 27. 什么叫磁场、磁感应强度? 28. 什么叫磁力线?

29. 什么叫磁通?什么叫磁通密度? 30. 什么叫磁场强度? 31. 什么叫磁通势? 32. 什么叫磁阻? 33. 什么叫导磁率? 34. 什么叫电磁力? 35. 什么叫涡流? 36. 什么叫剩磁? 37. 什么是磁滞回线? 38. 什么是基本磁化曲线? 39. 什么叫磁滞损耗? 40. 什么叫电场?什么叫电场强度? 41. 什么是电力线? 42. 高压设备地面的最大场强E m大约在什么范围? 43. 变电站内空间场强的分布规律如何? 44. 电场影响的标准如何? 45. 什么叫静电感应? 46. 静电的危害主要表现在哪些方面? 47. 什么叫感应电压? 48. 什么叫感应电流? 49. 暂态感应电流对人体是否有影响? 50. 稳态感应电流对人体有何影响? 51. 静电感应的主要影响因素有哪些? 52. 500kV变电站内部工作场所对噪声的允许标准有何规定? 53. 什么是导体?绝缘体?半导体? 54. 什么叫绝缘材料? 55. 什么叫电流的热效应?电流的磁效应?电流的化学效应? 56. 什么叫电磁感应? 57. 什么叫趋肤效应? 58. 什么叫热电效应? 59. 什么叫光电效应? 60. 什么叫中性点位移? 61. 什么叫波阻抗? 62. 什么叫接地?电气设备接地有哪几种?

电气技术问答500题(完整版)

电气技术问答500题 第一篇基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。 内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。 4. 变电站接地网接地电阻应是多少? 答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / IΩ,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / IΩ,当用于1000V 以上设备时,接地电阻R≤250 / IΩ电阻,任何情况下不应大于10欧。 5. 避雷针接地电阻应是多少? 答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。 6. 隔离开关的作用? 答;1.明显的断开点 2.切断小电流 3.改变运行方式 7. 工作票许可人的职责? 答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.工作现场布置的安全措施是否完善; 3.负责检查停电设备有无突然来电的危险; 4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 8. 保证安全的组织措施是什么? 答:1.工作票制度;

变电运行技术问答题

变电运行技术问答题库 1.同期重合闸在什么情况下不动作? 答:在以下情况下不动作:1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作。2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。3)同期重合闸拒动。 2.在什么情况下将断路器的重合闸退出运行? 答:在以下情况下:1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后将重合闸退出运行。3)线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行。4)重合闸装置失灵,经调度同意后将重合闸退出运行。 3.备用电源自投装置在什么情况下动作? 答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入。 4.继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查? 答:应做以下检查:1)查阅继电保护记录,保证合格才能投运并掌握注意事项。2)检查二次回路及继电器应完整。3)标志清楚正确。 5.过流保护为什么要加装低电压闭锁? 答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。 6.为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么? 答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。 7.何种故障瓦斯保护动作? 答:1)变压器内部的多相短路。2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。3)铁芯故障。4)油面下降或漏油。5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。 8.在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用? 答:在以下情况下需将运行中的变压器差动保护停用: 1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。3)差动保护互感器一相断线或回路开路。4)差动回路出现明显的异常现象。5)误动跳闸。 9.距离保护在运行中应注意什么? 答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断,距离保护会因为失压而误动作。 10.CPU报警灯亮可能是什么故障?如何处理? 答:说明该CPU有致命故障,应停止工作,更换该CPU插件。应注意的是,当CPU插件方式开关置于“调试”位置,监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关位退出,也会出现这种现象。 11.何谓准同期并列,并列的条件有哪些? 答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。1)并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内。2)并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:

变电运行技术问答题库100题要点

变电运行技术问答题库100题 1、新设备投运前要验收哪些项目?如何把好验收质量关? 答: 新设备验收必须把好质量关:应注意对验收设备"查核资料"、外观检查和实际操作,三者统一,密切结合,坚持技术标准,才能确保质量。具体有:①由主管部门负责,组织有关专业技术人员、站长和值班人员共同进行设备的全面验收; ②对设备外观逐项检查、核对、审查图纸、资料,试验结果,继电保护校验报告,一次设备调试报告及产品说明书,作出可否投入运行的结论;(包括核对继电保护定值压板位置等);③对断路器隔离开关应进行拉、合试验操作,如有问题,交施工单位处理。④在全面验收,试运行合格后,正式与施工单位办理交、接手续。 2、对变电站设备的验收有哪些规定? 答: 对变电设备的验收规定: ①凡新建、扩建、大小修、预防性试验后的一、二次变电设备,必须经过验收合格,资料完备,才可投入运行; ②验收均应按部颁及有关规程规定的技术标准进行; ③设备的安装和检修以及施工过程中需要中间验收时,站内应指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目应由站内负责人与施工单位共同商量; ④大、小修,预防性试验、继电保护、仪表校验后,由检试人员将情况记入记录薄,注明可否投入运行,经值班人员验收无疑后,才可办理完工手续; ⑤验收设备的个别项目末达到试验标准的,而系统急需投入运行时,需经有关领导批准,才可投入运行。 3、什么时候需要做断路器的交流耐压试验? 答: (1)10kV及以下断路器1 ̄3年试验一次; (2)更换或干燥拉杆后必须试验一次 (3)10kV及35kV断路器大修后必须试验一次;110kV及以上断路器大修后在必要时做试验。 4、清扫二次线时应注意哪些安全事项? 答: 应两人进行,加强监护。使用的清扫工具应干燥,对金属部位应作好绝缘,清扫人员应穿长袖工作服、带线手套。清扫时必须小心谨慎,不应用力抽打,以免损坏设备元件或弄断线头。 5、变电站应具备的十种记录是什么?

变电运行现场应用技术问答

《变电运行现场技术问答》 1`什么是高频保护?对高频保护的基本要求是什么? 高频保护是指根据纵差保护的原理,利用电信技术中常用的高频载波电流,把输电线路作为传送高频电流的通道以代替专用的辅助导线。 高频保护是在纵差保护基础上发展起来的专用保护高压或超高压长距离输电线路的差动保护。 要求:1)动作的快速性。其动作时间为1~2周波(20~40MS); 2)高度的可靠性。即在正常运行状态和被保护线路外部故障时不误动,而在被保护线路内部故障时可靠动作。 3)灵敏度应符合要求。 2、何谓高频闭锁距离保护,高频闭锁距离保护有何优缺点? 利用距离保护的启动元件和方向元件控制收发讯机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护为高频闭锁距离保护。它能使保护无延时地切除被保护线路任一点故障。 优缺点: 1)能够灵敏反映各种对称和不对称故障。 2)仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)。 3)不受线路分布电容的影响。 4)串补电容可使高频闭锁距离保护误动或拒动。 5)电压二次回路断线是将误动,应采用断线闭锁措施,使保护退出运行。

3、方向高频保护的基本原理是什么? 方向高频保护是按比较线路各端方向的原理构成的。若约定由母线送至线路的方向为正,则在外部故障时,两侧功率方向相反,保护不动作;区内故障两侧功率近似同相保护应动作。因此只要得知两侧功率同时为正,就发出跳闸脉冲。 4`什么是输电线路的纵联差动保护? 答:是指用某种通信通道(简称通道)将输电线路两端的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端电气量比较,以判断故障在本线路范围内、还是范围外,从而决定是否切除被保护线路。 纵差保护是最简单的一种用辅助导线或称导引线作为通道的纵差保护。 纵差保护有如下特点: 1)方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到故障方向为正方向,则当在被保护线路外部发生故障时,总有一侧看到反方向。 特点:①要正方判别元件对线路末端有足够灵敏度。 ②必须采用双频收发信机。 2)相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的保护 当两侧故障电流相位相同保护动作跳闸闭锁。 当两侧故障电流相位相反保护被闭锁。

变电运行个人技术总结

变电运行个人技术总结 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 《变电运行个人技术总结》是一篇好的范文,觉得应该跟大家分享,看完如果觉得有帮助请记得收藏。篇一:变电运行个人工作总结 个人变电运行工作总结 岁末临近,新春将至,不知不觉,06年转眼间已经过去了。近一年来我在站领导的正确领导和关怀下,在值长的带领下,在各班组成员的帮助下已从当初一个参加变电运行工作的新人,成为如今运行工作中的一名正值班员,并紧紧围绕公司中心任务,坚持“安全第一,预防为主”的方针,奋力拼搏,在各个方面都取得较好的成绩,全面优质地完成了上级领导下达的各项任务。 回顾一年来的工作,我主要做了以下几个方面:

1、安全生产是所有工作的重中之重,一年中我加强对《电业安全工作规程》的学习;及时学习安全简报、督查通报和事故快报,吸取事故教训,举一反三;严格“两票三制”,规范操作,杜绝习惯性违章,夯实了安全生产的基础。在今年各项倒闸操作,特别是综合性检修的送电过程中,我能严格按照倒闸操作规范化流程进行,顺利的完成了本年度的倒闸操作。 我还积极参加日常安全活动和上级部署的各项专题安全活动。通过日常安全活动的参加,认真学习安全生产的方针政策、上级的规定指示和要求,认真学习上级下发的各种安全文件安全简报和事故通报,认真学习相关规程和制度,我找到了许多工作中的不足,安全意识也得到了很大 的提高。另外根据季节特点以及上级要求我还积极参与春季安全大检查、秋(冬)季安全大检查和“安全月”活动等工作,按照上级的部署和要求,以实

事求是的工作态度进行认真学习排查,和同事们找出安全生产中的薄弱环节和设备缺陷。 2、思想汇报专题过硬的业务技能是安全生产的前提,所以在安全生产的同时我还积极开展对自身的业务技能培训。通过一年多的学习和工作经验的积累,虽然在业务水平上有了一定的提高。但是目前,随着本所设备的不断更新,必须加强岗位技能的培训。为此,要加强自身业务学习,刻苦钻研技术水平,提高自身的业务技能和对事故的应急处理能力,在作好每月的技术问答、现场考问和事故预想、以及每季的反事故演习同时,主动参与到变电站检修试验工作,向现场调试检修的师傅讨教,把书本上的知识同具体设备有机结合起来学习。 3、在完成自身本职工作的同时,还积极参与班组布置的各项工作。 今年我们班组于年初成立了QC小组,我在小组中负责QC的制作工作。

变电运行技术练兵理论考试试题

变电运行技术练兵理论考试试题 一、填空题:(每空2分,共40分) 1、蓄电池单体标称电压一般为2V、6V和(12V )三个系列。110kV及以上变电站蓄电池组的宜选用单体电压2V系列。 2、蓄电池组的引出线与接地体或其他物体应保证足够的绝缘间距,一般不小于(50mm )。 3、标称电压为12V的蓄电池,运行中的电压偏差值为(±0.3 V ),放电终止电压为(10.8 V )。 4、新投运的蓄电池组,在运行(72小时)后,巡视检查正常,方可签字验收。 5、交流电源中断时间超过(10min),交流恢复供电时,要自动或手动进行补充充电。 6、运行规定,合母电压合格范围是(245—248V ),控母电压合格范围是(220(1±5%));充电装置的交流电源输入宜为三相制,额定频率为50HZ,额定电压为(380(1±10%))。 7、蓄电池组的核对性放电的周期,按1-2-2-1方式进行。即新投运1年内进行一次,此后每2年进行一次,运行(5年)后每年进行一次。 8、安装和搬运蓄电池时要戴(绝缘手套),装卸导电连接片时应使用绝缘工具,防止电池电击危险。 9、安装处应远离热源和易产生火花的如变压器、电源开关等地方,

安全距离应保持在(0.5米)以上。 10、进入蓄电池室前应首先进行(排气通风)。 11、温度对蓄电池的寿命影响较大,若在35℃及以上的持续温度下运行,预期寿命减少一半。温度过低,充电时产生氢气使内压增高,电解液减少,电池寿命也将缩短。故蓄电池柜或蓄电池室应安装空调,温度宜设置在(25℃)左右。 12、禁止对蓄电池进行过充或(过放)。长期处于过充状态会使板栅腐蚀加速,活性物质松动,蓄电池容量失效。放电末期要加强对蓄电池端电压的监视,任一只达到放电终止电压值,应终止放电随即进行补充充电。 13、维护测量蓄电池时,操作者面部不得正对蓄电池顶部,应保持一定(角度)或(距离)。 14、直流母线的绝缘状况应保持良好,对地绝缘电阻不小于(10M Ω)。 15、充电模块或装置的直流输出实测值不得偏离设定值(±0.5%)。 充电模块或装置的均流不平衡度超过(±5%)时,调整或更换模块。 二、名词解释(每题5分,共20分) 1、浮充电:在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于

相关文档