文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年消防工程师《技术实务》章节习题(上)【后附答案】

2020年消防工程师《技术实务》章节习题(上)【后附答案】

2020年消防工程师《技术实务》章节习题(上)【后附答案】
2020年消防工程师《技术实务》章节习题(上)【后附答案】

2020年消防工程师《技术实务》章节习题(上)

第一篇燃烧基础知识

第一章燃烧

1.可燃固体在受到火源加热时,先熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为()。

A.阴燃

B.分解燃烧

C.表面燃烧

D.蒸发燃烧

2.根据燃烧前可燃气体与氧混合状况不同,气体燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧。下列说法中错误的是()。

A.预混燃烧是指可燃气体、蒸气预先同空气(或氧)混合,遇引火源产生带有冲击力的燃烧

B.散燃烧的特点:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象

C.火焰在预混气中传播,存在正常火焰传播和爆轰两种方式

D.预混燃烧若混合气体在管口流速大于燃烧速度,则会发生“回火”

3.根据各类可燃固体的燃烧方式和燃烧特性,固体燃烧的形式可以分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧。下列物质的燃烧中属于蒸发燃烧的是()。

A.木材

B.木炭

C.蜡烛

D.铁

第二章火灾

1.下列物质中,火灾分类属于C类的是()。

A.甲醇

B.乙炔

C.植物油

D.钠

2.某厂区库房发生火灾,因值班人员上岗时间睡觉未能及时报警,待专职消防队接警到达现场时,火势已蔓延至附近的厂区总配电室。该起火灾共造成15名消防队员受伤,其中3人伤势严重需住院治疗,火灾直接烧毁的库房物资和配电室设备价值共1200多万元,另外因停电导致停产5天,所造成的损失至少有4000多万元。按照火灾事故所造成的的灾害损失分类,该火灾属于()。

A.特别重大火灾B.重大火灾

C.较大火灾D.一般火灾

3.在建筑火灾中,燃烧产生的热量通常以不同方式进行传播,其中,不需要接触就能传递能量的方式是()。

A.热传导

B.热对流

C.热辐射

D.热传播

第三章爆炸

1.下列爆炸不属于化学爆炸的是()。

A.油桶受热爆炸

B.炸药爆炸

C.氢气爆炸

D.面粉爆炸

2.下列初始条件中,可使甲烷爆炸极限范围变窄的是()。

A.注入氩气

B.提高温度

C.增大压力

D.增大点火能量

第四章易燃易爆危险品

1.易于自燃的下列物质中属于发火物质的是()。

A.油纸

B.潮湿的棉花

C.白磷

D.赛瑞珞碎屑

第二篇建筑防火

第二章生产和储存物品的火灾危险性分类

1.下列储存物品中,属于甲类火灾危险性分类的是()。

A.煤油

B.甲苯

C.油布

D.硝酸铜

2.某单层棉麻粗加工厂房,耐火等级为一级,建筑面积为3000m2,在该厂房内同时设有亚麻除尘部位,该除尘部位的建筑面积为200m2,该厂房的火灾危险性应为()。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

3.一座单层建筑面积为2000㎡汽车总装厂房中,其中油漆工段建筑面积为180㎡,油漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时,该厂房的生产火灾危险性为()。

A.甲类

B.戊类

C.乙类

D.丙类

4.对于存放玻璃的仓库,玻璃采用木箱包装,一箱玻璃(带有包装)总质量55kg,其中玻璃的质量为40kg,该仓库中均采用这种包装方式,该仓库的火灾危险性为()。

A.乙类

B.丙类

C.丁类

D.戊类

5.下列物品中,生产与储存火灾危险性类别均相同的有()。

A.乙炔

B.铝粉、镁粉

C.面粉

D.油纸、漆布

E.竹、藤家具

第三章建筑分类与耐火等级

1.下列建筑中,不属于一类高层的是()。

A.52m的综合楼

B.54m的住宅楼

C.25m藏书200万册的书库

D.某电信大楼10层,每层建筑面积为1200m2,每层层高3m

2.下列关于厂房和仓库的耐火等级说法,错误的是()。

A.某建筑高度为25m的厂房的耐火等级不应低于二级

B.某占地面积为300m2的独立建造的甲醇单层厂房可采用三级耐火等级

C.单层液氨仓库,耐火等级不应低于三级

D.多层润滑油仓库,耐火等级不应低于三级

3.某新建的煤粉厂房,地上6层,每层层高为5m,耐火等级为一级,并采用自动灭火系统进行全保护。下列关于该厂房内构件耐火极限的说法,正确的是()。

A.采用耐火极限为3.00h的防火墙

B.采用耐火极限为1.00h的屋顶承重构件

C.采用耐火极限为1.50h的楼板

D.采用耐火极限为2.50h的承重墙

E.采用耐火极限为1.50h的疏散楼梯

4.下列关于民用建筑的耐火等级,说法正确的是()。

A.某建筑的一二三层为商店,四层及以上为住宅,建筑高度为35m,住宅部分与商店部分之间应采2.00h

无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔

B.某建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于1.50h

C.某二级耐火等级建筑的屋面应采用不燃材料

D.某商业服务网点中每个分隔单元之间应采用无门、窗、洞口的防火墙相互分隔

5.某展览建筑,地上4层,层高5m,每层的建筑面积为6000㎡,建筑内部所有的构件均为不燃材料,下列关

于该展览建筑的耐火等级和构件耐火极限的说法,正确的是()。

A.该建筑的耐火等级不应低于一级

B.该建筑疏散走道两侧的隔墙耐火极限为1.00h

C.该建筑门厅采用不燃性吊顶

D.采用耐火极限为3.00h的防火墙

E.采用耐火极限为2.00h的承重墙

6.下列建筑可以是三级耐火等级的建筑的是()。

A.建筑面积为500m2的独立甲、乙类单层厂房

B.建筑面积为1200㎡,有火花、明火、赤热表面的单层丁类厂房

C.4层的商店建筑

D.2层的独立建造的老年人照料设施

第四章总平面布局和平面布置

1.某建筑高度为32米的的润滑油再生部位厂房,耐火等级为二级,旁边新建一座二级耐火等级高度为18米的

酚醛泡沫加工厂房,该酚醛泡沫加工厂房外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于 1.00h,这两座

厂房之间最小防火间距应为()m。

A.4

B.13

C.6

D.10

2.某耐火等级为一级的单层甲醇生产厂房,其旁边有一耐火等级为三级的镁粉厂房,其建筑高度为12m,二者

之间的防火间距不应小于()m。

A.11

B.12

C.13

D.14

3.某建筑高度为56m的综合楼,东侧计划新建一栋建筑高度为25m的住宅楼,耐火等级为二级,与此住宅相邻

的外墙为设置窗户的主体外墙,相对的住宅楼的外墙设计为防火墙且屋顶无天窗,屋面板的耐火极限为 1.00h,这两个建筑之间的防火间距不应小于()m。

A.4

B.不限

C.9

D.3.5

4.某综合建筑高度为110m,设置自动喷水灭火系统。该综合楼内柴油发电机房的下列设计方案中,不正确的有()。

A.机房内设置自动喷水灭火系统

B.机房与周围场所采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.0h的不燃性楼板分隔

C.储油间采用耐火极限为3.0h的防火隔墙与发电机间分隔,隔墙上设置甲级防火门

D.柴油发电机房布置在地下二层

5.某综合楼,地上5层,地下2层,耐火等级为一级,每层建筑面积4000㎡,首层为商场,二层及以上为电影院、KTV、网吧、剧场等场所,地下为汽车库和设备用房,下列关于该综合楼平面布置的做法正确的是()。

A.二层的电影院设置5个观众厅,每个厅建筑面积为450㎡

B.四层的KIV靠外墙设置,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00的不燃性楼板划分为多个建筑面积

为220㎡的包间

C.柴油发电机房设置在地下一层,采用防火墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔

D.三层的网吧采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他场所分隔,连通处设置乙

级防火门

E.五层的剧场,舞台与观众厅之间的隔墙采用耐火极限为2.00h的防火隔墙6.厅、室之间及与建筑的其

他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和6.某建筑高度为110m的

35层住宅建筑,首层设有商业服务网点。该住宅建筑下列构件耐火极限设计方案中,错误的是()。

A.居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为2.00h

B.居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h

C.居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为1.00h

D.居住部分分户墙的耐火极限为2.00h

7.下列关于工业建筑附属用房的布置,下列做法不正确的有()。

A.空分厂房内设置的休息室,采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与生产区域隔开

B.饲料加工厂房内设置的办公室,采用防火墙和1.00h的楼板与厂房其他部位隔开,设置有独立的安全

出口

C.酚醛泡沫塑料仓库内设置的办公室,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与库房其他部

位分隔,设置有独立的安全出口

D.汽车装配厂房内设置的轮胎仓库,采用耐火极限为防火墙和1.50h的楼板与其他部位分隔

8.某工厂有一座建筑高度为21m的三层丙类生产厂房,耐火等级为二级,以下关于厂房平面布置的说法

中,正确的是()

A.办公室、休息室可设置在厂房内,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位

分隔

B.在厂房大门入口门卫侧设置门卫单身宿舍

C.若设置喷漆车间,喷漆车间应设置在三层靠外墙的位置,且采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与厂

房分隔,并设置门斗,门斗的隔墙为耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门

D.该厂房可采用敞开楼梯间

第五章防火防烟分区与分隔

1.某商业综合体建筑一级耐火等级,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上4层,地下2层,地下二层

为汽车库,地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。该建筑设置自动灭火系

统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃材料装修。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是()。

A.地下超市,2100m2

B.商业营业厅,4800m2

C.餐厅区域,4200m2

D.电影院区域,3100m2

2.某高层多功能组合建筑的地上一至三层为商店营业厅,该建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警

系统,并采用不燃材料进行装修,则商店营业厅防火分区的最大允许建筑面积为()m2。

A.3000

B.4000

C.5000

D.6000

3.某商业综合楼,地上8层,每层建筑面积12000m2,一至三层为商场,每层层高6.2m,四层到八层为健身房、

KTV、餐饮等场所,层高为5.8m,按照国家标准设置相应的消防设施,该综合楼装修材料全部采用不燃材料,

首层商场部分至少应划分()个防火分区。

A.2

B.3

C.4

D.6

4.某两层二级耐火等级木器厂房,该厂房设置了自动灭火系统全保护。根据生产需要,在厂房内设置木材仓库,该中间仓库设置在某厂房的防火分区内,则该防火分区最大允许面积为()㎡

A.4000

B.8000

C.2400

D.1200

5.单层堆垛储物仓库,二级耐火等级,占地面积6000m2,储存物质为玻璃制品,储存高度为3m,其可燃包装重

量为物品本身重量1/3,库内设有自动喷水灭火系统,其防火分区最大允许建筑面积为()m2。

A.3000

B.4000

C.1500

D.不限

6.某总建筑面积40000m2的地下商店,采用无门窗洞口的防火墙,耐火极限2.00h的楼板分隔成多个建筑面

积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通,则下列做法正确的是()。

A.局部连通采用下沉式广场,用于疏散的建筑面积为

169m2

B.采用防烟楼梯间,防烟楼梯间的门采用乙级防火门

C.当

采用防火隔间时,防火隔间的建筑面积为6m2

D.防火隔间的门采用乙级防火门

7.某大型商场高度24米。设有首层贯通顶层的中庭。经计算中庭与各层连通面积叠加后超过一个防火分区建

筑面积。下列关于中庭采取的措施不正确的是()。

A.与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗

B.该中庭回廊设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统

C.中庭采用防火卷帘时,耐火极限不低于3小时

D.中庭设有排烟设施

8.防烟分区如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利于安全疏散和扑救;如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。下列关于防烟分区划分的做法中,不符合国家相关技术标准要求的是()。

A.净空高度为4m的商城,最大防烟分区的面积为800㎡

B.净空高度为2.9m的办公楼,最大防烟分区的面积为600㎡

C.净空高度为7m的丁类厂房,最大防烟分区的面积为1600㎡

D.净空高度为6m的会议室,最大防烟分区的面积为1000㎡

9.关于防火卷帘下列说法错误的是()。

A.替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限要求

B.防火卷帘应具有火灾时依靠自重自动关闭的功能

C.除中庭外,当防火分隔部位的宽度为20m时,防火卷帘的宽度可以为7m

D.除中庭外,当防火分隔部位的宽度为40m时,防火卷帘的宽度可以为25m

10.某商业建筑,建筑高度为23.3m,地上标准层每层划分为面积相近的2个防火分区,防火分隔部位的宽度

60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中,正确的有()。

A.防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗

B.防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门

C.设置总宽度为18m、耐火极限为3.00h的特级防火卷帘

D.采用耐火极限为3.00h的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层

E.通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀

第六章安全疏散

1.某一级耐火等级的商业综合体,建筑高度23m,地上4层,地下1层,每层建筑面积4000㎡,一至二层是商场,三层是电影院,四层是KTV,其中四层的疏散走道,卫生间的面积为400㎡,则该建筑地上第四层所需的最小疏散总净宽度不应小于()m。

A.18

B.20

C.25

D.30

2.某医院病房楼,地上7层,建筑高度为25m,2层及以上的走道都采用了双面布房,并采用了防烟楼梯间。则该楼梯的最小净宽度和3层的走道宽度分别应为()。

A.1.3m、1.5m

B.1.3m、1.4m

C.1.5m、1.4m

D.1.4m、1.5m

3.下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是()。

A.老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50㎡的房间

B.托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的房间

C.教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70㎡的教室

D.病房楼内位于两个安全出口之间,建筑面积为80㎡的病房

4.下列关于建筑中疏散门的做法中,不正确的有()。

A.建筑高度为31.5m的办公楼,封闭楼梯间在每层均设罝甲级防火门并向疏散方向开启,防火门完全开启时不减少楼梯平台的有效宽度

B.建筑面积为360m2的单层制氧机房,设置2个净宽1.4m的外开门

C.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120m2,核定人数70人,设罝两个净宽为1.2m并向教室内开启的门

D.建筑面积为1500m2的单层轮胎仓库,在墙的外侧设置2个净宽4m的推拉门

5.下列场所关于疏散门的做法中,正确的是()。

A.某面粉厂碾磨车间,同一时间的作业人数为25人,其疏散门向内开启

B.某饭店的厨房操作间,同一时间的作业人数为20人,其疏散门采用推拉门

C.某单层钢材仓库,其墙体外侧的疏散门采用卷帘门

D.某设置门禁系统的宿舍外门,设置在火灾时仅有管理员才能从内部打开的平开门

6.下列仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的民用建筑中,不符合规范要求的是()。

A.某防火分区面积为200m2的地下设备间

B.某独立建造的建筑面积为180m2且人数为40人的单层商店建筑

C.某一级耐火等级的地上3层办公建筑,每层建筑面积为200m2,地上二、三层人数之和为60人

D.某三级耐火等级的地上2层商店建筑,每层建筑面积为200m2,每层人数均为25人

7.下列建筑中楼梯间的设置形式错误的是()。

A.某住宅建筑,建筑高度为35m,户门为乙级防火门,楼梯间采用防烟楼梯间

B.某旅馆建筑,地上5层,建筑高度为20.6m,采用敞开式外廊,楼梯间采用敞开式楼梯间

C.某办公建筑,地上10层,建筑高度为33m,设置了封闭楼梯间

D.某地下汽车库,地下两层,地下二层的室内地面与室外出入口地坪的高层为9.5m,采用封闭楼梯间

8.下列工业建筑中,应采用防烟楼梯间的是()。

A.建筑高度为35m且每层人数为10人的仪表装配厂房

B.建筑层数为2层且每层人数为25人的面粉加工厂房

C.建筑高度为33m且每层人数为12人的服装加工厂房

D.建筑高度为30m的地上7层图书仓库

9.发生火灾时,防烟楼梯间能够保障所在楼层人员安全疏散,是高层和地下建筑中常用的楼梯间形式,在下列()场所应设置防烟楼梯间。

A.建筑高度为32m的设有商业服务网点的住宅

B.建筑高度31m且任一层人数超过10人的6层厂房

C.建筑高度为29m的住院楼

D.建筑高度为20m的大型商场

E.地下层数高差为11m的停车库

10.下列关于室外楼梯作为疏散楼梯的说法正确的是()。

A.栏杆扶手的高度不应小于1.1m

B.倾斜度不应小于45度

C.通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启

D.除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他门、窗洞口

E.楼梯和疏散出口平台均应采取难燃材料制作

11.某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为()。

A.40m

B.45m

C.50m

D.60m

12.某办公楼地上3层,建筑高度12m,二级耐火等级,疏散楼梯均为敞开楼梯间,每层均按内走道的南、北两侧布置办公室,楼内全部设有自动喷水灭火系统。则该建筑内位于袋形走道两侧或尽端的办公室疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离不应小于()m

A.27.5

B.25.5

C.22.5

D.20

13.某一级耐火等级的综合楼,共15层,建筑高度42m。地上一至二层为商场,三层为歌舞厅及卡拉OK厅,四层为酒店餐厅,五层为多功能厅,六至十层为酒店客房部,十一至十五层为写字楼。该建筑内部装修及消防设施均符合国家现行消防技术标准。下列有关该建筑安全疏散的说法中,正确的是()。

A.歌舞厅内任一点到直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于31.25m

B.四层餐厅室内任一点到最近的疏散门的距离不应大于40m

C.写字楼位于袋型走道两侧或尽端的疏散门,室内任一点至该疏散门的距离不大于25m

D.酒店餐厅的疏散门距离防烟楼梯间的距离不应大于12.5m

E.五层多功能厅位于两个安全出口之间的疏散门,室内任一点至安全出口的距离不得大于60m

第七章建筑电气防火

1.在规定试验条件下被燃烧,能使火焰蔓延仅在限定范围内,撤去火源后,残焰和残灼能在限定时间内自行熄灭的电缆是指()

A.阻燃电缆

B.普通电缆

C.耐火阻燃电缆

D.耐火电缆

第八章建筑防爆1.下列关于建筑防爆的基本措施中,属于减轻性技术措施的是()。

A.选用型式相符的防爆电气设备

B.设置泄压构件

C.设置具有分断功能的电气保护装置

D.消除静电火花

第九章建筑设备防火防爆

1.下列关于供暖系统设置的说法错误的是()。

A.在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5°C。

B.输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130°C。

C.当供暖管道的表面温度大于100°C时,供暖管道与可燃物之间的间距不应小于10cm或采用不燃材料隔

热。

D.当供暖管道的表面温度不大于100°C时,供暖管道与可燃物之间的间距不应小于5cm或采用不燃、难

燃材料隔热。

2.关于某铝镁合金抛光车间通风、空调系统的做法中,不符合现行消防技术标准的是()。

A.系统的除尘器、过滤器或管道设置泄压装置

B.对进入排风机后应采用不产生火花的除尘器对空气进行处理

C.车间内排出的空气不循环使用,排至室外安全地点

D.排风管采用金属管道,设置良好的导除静电的接地装置

3.建筑物内的通风和空调系统给人们的工作和生活创造了舒适的环境条件,但如系统设计不当,不仅设备本身存有火灾安全隐患,通风和空调调节系统的管道还将成为火灾再建筑物内蔓延传播的途径。下列关于通风和空调系统防火防爆的要求中正确的是()

A.丙类厂房内的空气不应循环使用

B.甲、乙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使爆炸下限低于25%

C.民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用

D.燃油、燃气锅炉房的通风管道可接入其他通风系统内

第十章建筑装修、保温材料防火

1.下列装修材料,燃烧性能不属于B1级的墙面装修材料的是()。

A.水泥刨花板

B.多彩涂料

C.纸面石膏板

D.塑料贴面装饰板

2.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙保温系统的做法中,错误的是()。

A.建筑高度为54m的住宅建筑,采用B1级保温材料

B.建筑高度为32m的住宅建筑,采用B2级保温材料

C.建筑高度为24m的旅馆建筑,采用B2级保温材料

D.建筑高度为50m的办公建筑,采用B1级保温材料

E.建筑高度为54m的综合楼,采用B1级保温材料

3.某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是()。

A.采用耐火完整性为0.50h的外窗

B.外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带

C.防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料

D.首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层

第十一章灭火救援设施

1.下列民用建筑中,应设置环形消防车道的是()。

A.2400个座位数的体育馆

B.1800个座位数的会堂

C.占地面积3200㎡的商场建筑

D.占地面积2800㎡的展览建筑

2.下列关于消防电梯前室的设置,不符合规范要求的是()。

A.前室靠外墙设置

B.应在首层直通室外或经过长度不大于15m的通道通向室外

C.独立前室的使用面积不应小于6㎡

D.前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘

3.下列建筑中,可不设置消防电梯的是()。

A.建筑高度26m的医院

B.总建筑面积5000m2的5层老年人照料设施

C.建筑高度32m的办公楼

D.18层住宅建筑

4.一座建筑高度为65m的写字楼,长为65m,宽为25m,则该建筑消防救援设施的说法中,正确的是()。

A.可沿该建筑南侧长边间隔25m布置消防车登高操作场地

B.该建筑的灭火救援窗口的间距不宜大于30m,且每个防火分区不应少于2个

C.该建筑的消防登高操作场地不应小于65m×10m

D.救援场地的坡度不宜大于8%

5.下列关于直升机停机坪的描述正确的是()。

A.设置在屋顶平台上时,距离电梯机房、水箱间、共用天线等突出物不应小于5m

B.建筑通向停机坪的出口不应少于2个,每个出口的宽度不宜小于1.10m

C.四周应设置航空障碍灯

D.应设置应急照明

E.应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于3.0m

第三篇建筑消防设施

第二章消防给水及消火栓系统

1.下列建筑的室内消防给水系统,必须设置高位消防水箱的是()。

A.采用临时高压消防给水系统,建筑高度为27m的住宅

B.采用临时高压消防给水系统,总建筑面积为12000m2的三层商场

C.采用常高压消防给水系统,建筑高度为33m的办公建筑

D.采用临时高压消防给水系统,建筑高度为7m,层数为二层的综合楼

2.下列对于采用临时高压消防给水系统高位消防水箱设置正确的是()。

A.某高层商店建筑,总建筑面积为35000㎡,高位消防水箱有效容积为45m3

B.某多层写字楼,高位消防水箱有效容积12m3

C.某多层仓库,室内消防给水设计流量为25L/s,高位消防水箱有效容积15m3

D.某门诊楼,建筑高度为27m,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直距离为7m,未设稳压设施

3.下列关于水泵接合器设置要求的说法,不正确的是()。

A.水泵接合器距室外消火栓的距离不宜小于15m,并不宜大于40m

B.建筑内的室内消火系统和自动喷水灭火系统应分别设置水泵接合器

C.在玻璃幕墙下方的墙壁式水泵接合器与门、窗、孔洞的净距离不应小于2m

D.某地下水泵接合器的井盖直径为0.7m,该水泵接合器进水口与井盖底面的距离为0.4m

4.某办公楼地上8层,建筑高度32m,室内消火栓采用临时高压消防给水系统,并设有稳压泵。该消防给水系

统稳压泵的下列设计方案中,不正确的有()。

A.稳压泵应设置备用泵

B.稳压泵的设计流量不小于室内消火栓系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量

C.稳压泵采用单吸多级离心泵

D.稳压泵的设计压力保持系统最不利点处室内消火栓在准工作状态时的静水压力为0.10MPa

5.根据国家现行标准《消防给水及消火栓系统技术规范》,下列关于消防水泵启泵方式的说法,错误的是()。

A.消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动

B.消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动

C.消防水泵应由消火栓按钮直接自动启动

D.消防水泵应由报警阀压力开关直接自动启动

6.某小区设有3栋16层住宅,建筑高度均为49m。3栋住宅室内消火栓系统共用一套临时高压消防给水系统。该小区消火栓系统供水设施的下列设计方案中,错误的是()。

A高位消防水箱的有效容积为12m3

B.当该小区室外消火栓采用低压消防结水系统,并采用市政给水管网供水时采用两路消防供水

C.高位消防水箱最低有效水位满足室内消火栓最不利点的静水压力不低于0.05MPa

D.水泵接合器在每栋住宅附近设置,且距室外消火栓30m

7.某建筑高度为28m的办公楼,根据国家现行标准《消防给水及消火栓系统技术规范》设置室内消火栓,下列关于该办公楼室内消火栓的设置,错误的是()。

A.配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度为25.0m

B.设备层可不设置消火栓

C.消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量

D.消火栓设计流量为2.5L/s时,配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪

8.某建筑高度为52m的商场,总建筑面积为35000㎡,采用临时高压消防给水系统,其高位消防水箱的容积不应低于()。

A.18m3

B.24m3

C.36m3

D.50m3

9.5座单层丙类工业厂房从东至西依次排开,成组布置的建筑体积依次为1000m3,1500m3,3000m3,1800m3,1200m3,厂房的耐火等级均为一级,上述厂房室外消火栓的设计流量不应小于()。

C.20L/s

D.30L/s

10.下列关于消防水池设置要求的说法,错误的是()

A.当市政给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物

室内消防用水量要求

B.当市政给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑

物室内消防用水量要求

C.在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可以减去火延续时间内补充的水量,消防水池的补水

时间不宜超过48h

D.对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不被他用的技术措施

11.某建筑高度为52m的图书馆,每层建筑面积为1500㎡,设有室内消火栓给水系统(设计流量为40L/s);室外消火栓给水系统(设计流量为30L/s);自动喷水灭火系统(设计流量为20L/s);室内消防用水均需储存在消防水池中,室外消防用水由市政管网提供。市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,每条补水管的补水量均为30m3/h。该建筑消防水池的有效容积最小为()。

A.504m3

B.738m3

C.414m3

D.300m3

12.供消防车吸水的消防水池应设置取水口,下列关于取水口的设置要求中,错误的是()。

A.取水口的吸水高度应不大于5m

B.取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m

C.取水口与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m

D.取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m

13.下列关于离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等设置要求中,不正确的是()。

A.一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水

设计流量

B.消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,变径连接时,应采用同心异径管件连接

C.消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低

有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止

器时,淹没深度不应小于200mm;

D.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;

14.某高层住宅,建筑高度150m,采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统,以下关于其室内消火栓的要求,错误的是()。

A.消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;

B.消火栓栓口动压不应小于0.35MPa

C.最不利点消火栓栓口静压不应小于0.1MPa

D.消火栓的布置间距不应大于30m

15.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的相关规定,下列关于压力表的说法中不正确的是()。

A.消防水泵吸水管上和出水管上应设置压力表

B.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于设计工作压力的1.5-2倍,且不应低于1.6MPa

C.消防水泵吸水管上宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,

但不应低于0.7MPa,真空压力表的最大量程宜为-0.1MPa

D.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与进水口相接,并应设置关断阀门

16.下列关于室外消火栓的设置要求中,错误的是()。

A.建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m

B.人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于15m,并不宜

大于40m

C.停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不

宜小于15m

D.甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根

据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内

17.某医院病房楼,室内采用临时高压消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径为DN32。关于该高位消防水

箱的下列设置方案中,正确的有()。

A.高位消防水箱出水管管径为DN80

B.进水管可以保证消防水箱8h充满水

C.溢流管采用DN80的钢管

D.高位消防水箱出水管位于高位消防水箱最低水位以下80mm

E.高位消防水箱吸水管采用防止旋流器,防止

旋流器在消防水箱最低有效水位下的淹没深度为160mm

18.下列关于室内消火栓的设置要求中错误的是()。

A.设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓

B.建筑高度为30m的办公楼内室内消火栓的设置间距不大于30m

C.工业建筑的室内消火栓只需保证任一点有单股充实水柱到达即可

D.消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量

第三章自动喷水灭火系统

1.下列自动喷水灭火系统中,属于开式系统的是()。

A.湿式自动喷水灭火系统

B.干式自动喷水灭火系统

C.防护冷却系统

D.雨淋系统

2.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由()发出信号开启。

A.末端试水装置

B.开式喷头

C.水流指示器

D.自动报警系统

3.雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用()

A.压力开关

B.水流指示器

C.进水蝶阀

D.止回阀

4.由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,配

水管道充水时间不宜大于()min。

A.1

B.2

C.3

D.5

5.某场所设置预作用自动喷水灭火系统,配水支管同时保护吊顶下方和上方空间,吊顶下方喷头总计3000只,吊顶上方喷头总计2000只,最高位置喷头与最低位置喷头高差为48m,该场所至少需要设置()个预作用报警装置。

A.6

B.3

C.4

D.1

6.下列关于自动喷水灭火系统报警阀的原理及作用叙述正确的是()。

A.湿式报警阀的延迟器和补偿器都具有防止误报的功能

B.干式报警阀在准工作状态下,报警阀处于关闭位置,橡胶面的阀瓣紧紧的闭合于两个同心的气水密封的阀座上,内侧为气密封圈,外侧为水密封圈

C.预作用报警阀组只能采用电动方式开启

D.雨淋报警阀是通过电动、机械或其他方法开启,能够使水自动流入喷水灭火系统并同时进行报警的单向阀用于雨淋系统,水幕系统,闭式泡沫-水喷淋系统

7.下列有关湿式系统、干式系统和预作用自动喷水灭火系统的说法,不正确的是()。

A.湿式系统在准工作状态下,报警阀前后的管道中都充满水

B.干式系统在准工作状态下,报警阀后的管道中充有有压气体

C.预作用系统在准工作状态下,报警阀后的管道中即可以充有有压气体也可以不充气体

D.湿式系统、干式系统的喷头动作后,只能由压力开关直接自动启动消防水泵

8.关于末端试试水装置的设置,不符合规范要求的是()。

A.末端试水装置设置在报警阀的最不利点喷头处

B.其管径为DN25

C.打开末端试水装置,其压力表读数应不小于0.1MPa

D.应设置排水管道,且不能将水排回消防水池

9.某商场,总建筑面积16000㎡,设置有湿式自动喷水灭火系统,采用标准覆盖面积洒水喷头,该场所应至少应设置()个末端试水装置。

A.2

B.3

C.4

D.5

10.某场所设置预作用自动喷水灭火系统,配水支管同时保护吊顶下方和上方空间,吊顶下方喷头总计3000只,

吊顶上方喷头总计2000只,最高位置喷头与最低位置喷头高差为48m,该场所至少需要设置()个预作用报警装置。

A.6

B.3

C.4

D.1

11.下列关于自动喷水灭火系统的喷头选择,不正确的是()。

A.不做吊顶的场所采用湿式自喷系统,当配水支管布置在梁下时,釆用直立型喷头

B.书库设有吊顶的内走廊采用湿式自喷系统,其喷头釆用吊顶隐蔽型

C.高层旅馆采用湿式自喷系统,客房釆用边墙型喷头

D.干式系统、预作用系统应釆用直立型喷头或干式下垂型喷头

12.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特

点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险Ⅱ级的是()。

A.超高层写字楼和公寓楼

B.火车站、飞机场及码头建筑

C.建筑面积为4900㎡的地下商场

D.建筑面积为300㎡的夜总会

13.黑龙江一玻璃制品工厂,车间内无采暖,厂房内设置预作用自动喷水灭火系统,且系统采用由火灾自动报

警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置,则该系统的设计作用面积为()㎡。

A.160

B.200

C.208

D.260

14.下列关于自动喷水灭火系统设置场所的危险等级描述中正确的是()。

A.二级耐火等级的皮革及制品厂房,火灾危险等级为中危险等级I级

B.建筑面积为1000㎡的电影院,火灾危险等级为中危险等级的II级

C.总建筑面积2000㎡的地下商场,火灾危险等级为中危险等级的II级

D.净空高度为6m,物品高度为4m的超级市场,火灾危险等级为中危险等级II级

15.某6层地上商店建筑,建筑高度为24.1m,每层建筑面积为4500㎡,所设置的自动喷水灭火系统应至少设

置()个水流指示器。

A.10

B.11

C.12

D.13

16.下列关于自动喷水灭火系统报警阀组的描述中,不正确的是()。

A.串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷

头数可不计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数

B.水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上

C.水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,长10m

D.保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组

17.某写字楼,地上4层,每层层高为3.8m,建筑内全部设置了干式自动喷水灭火系统,下列关于该系统的说

法,正确的是()。

A.系统设计参数应按火灾危险等级不低于中危险级I级设计

B.系统的喷水强度为不应低于6L/(min·㎡)

C.系统的保护面积不应小于160㎡

D.写字楼内一只喷头的最大保护面积为20㎡

18.依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,下列说法中正确的是()。

A.湿式系统和预作用系统的联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响

B.传动管控制的雨淋系统,消防水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位

消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动

C.湿式系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量

开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵

D.预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流

量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵

19.以下关于自动喷水灭火系统设计说法错误的是()。

A.对于民用建筑和工业厂房,轻危险等级和中危险等级场所采用湿式系统时系统作用面积最大为160㎡

B.严重危险Ⅱ级的场所,应采用雨淋系统

C.装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统喷水强度应按正常标准值的1.3倍确定

D.仅在走道设置的洒水喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定

20.某展览馆中庭四周设置防火卷帘分隔,其上设置防护冷却系统,喷水点高度为3米,则该系统喷水强度应为

()L/(s·m)。

A.0.5

B.0.9

C.1.0

D.2.0

21.某一类高层办公楼建筑总面积为23100㎡,设置干式自动喷水灭火系统,并采用格栅通透性吊顶,通透面积

占吊顶总面积的比例大于70%,该系统的喷水强度不应低于()L/(min·㎡)

A.6

B.7.8

C.8

D.10.4

22.某单层网吧,层高3.5m,设有湿式自动喷水灭火系统,喷头采用正方形布置,并采用网格类通透性吊顶,

通透面积为200㎡,吊顶面积为280㎡,下列关于该系统说法正确的是()。

A.采用直立型标准覆盖面积洒水喷头,喷头之间布置间距为3.6m

B.该湿式系统的作用面积应为280㎡

C.该喷头可布置在吊顶下方

D.该网吧内湿式系统喷水强度为6L/(mim·㎡)

23.最大净空高度10米的音乐厅应至少按()L/(min·㎡)确定喷水强度

A.12

B.15

C.16

D.20

24.某建筑高度为30m的综合楼需要设置湿式自动喷水灭火系统,下列说法正确的是()。A.

按照中危险Ⅰ级布置的一只喷头的最大保护面积为11.5㎡

B.按照轻危险级布置的一只喷头的最大保护面积为20㎡

C.直立式喷头溅水盘距离顶板的距离为130mm

D.超出消防水泵接合器供水高度的楼层宜采用标准响应喷头

2020消防工程师执业资格考试《技术实务》章节习题(上)参考答案第一篇燃烧基础知识第一

章燃烧1.【答案】D

【解析】可燃固体在受到火源加热时,先熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。A选项,可燃固体在空气不流通、加热温度较低、分解出的可燃挥发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象,称为阴燃。B选项,可燃固体,如木材、煤、合成塑料、钙塑材料等,在受到火源加热时,先发生热分解,随后分解出的可燃挥发分与氧发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为分解燃烧。C选项,可燃固体(如木炭、焦炭、铁、铜等)的燃烧反应是在其表面由氧和物质直接作用而发生的,称为表面燃烧。这是一种无火焰的燃烧,有时又称之为异相燃烧。

2.【答案】D

【解析】若可燃混合气体在管口流速小于燃烧速度,则会发生“回火”。

3.【答案】C

【解析】可燃固体(如木炭、焦炭、铁、铜等)的燃烧反应是在其表面由氧气和物质直接作用而发生的,称为表面燃烧。硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香、沥青等可燃固体,在受到火源加热时,先熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。

可燃固体,如木材、煤、合成塑料、钙塑材料等,在受到火源加热时,先发生热分解,随后分解出的可燃挥发分与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为分解燃烧。

第二章火灾

1.【答案】B

【解析】2019年版《消防安全技术实务》P13 C类火灾:气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等。

2.【答案】C

【解析】根据国务院《安全生产事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)中规定的生产安全事故等级标准,消防部门将火灾相应地分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾、一般火灾。

特别重大火灾:指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾。

重大火灾:指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。

较大火灾:指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。

一般火灾:指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

(注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。)

题目中,重伤3人,直接经济损失1200万元,应该判定为较大火灾。

3.【答案】C

【解析】辐射是物体通过电磁波来传递能量的方式。热辐射是因热的原因而发出辐射能的现象。辐射换热是物体间以辐射的方式进行的热量传递。与导热和对流不同的是,热辐射在传递能量时不需要互相接触即可进行。

第三章爆炸

1.【答案】A

【解析】A选项,油桶受热爆炸属于物理爆炸。2.

【答案】A

【解析】可燃混合气体中加入惰性气体,会使爆炸极限范围变小。

第四章易燃易爆危险品

1.【答案】C

【解析】发火物质是指即使只有少量与空气接触,在不到5min内便燃烧的物质,包括混合物和溶液(液体和固体),如白磷、三氯化钛。

第二篇建筑防火

第二章生产和储存物品的火灾危险性分类

1.【答案】B

【解析】煤油、油布、硝酸铜火灾危险性属于乙类。

2.【答案】B

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.1.2:同一座厂房或厂房的任一防火分区内

有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产

过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条

件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小

于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。

该厂房的亚麻除尘部位占本层面积的比例200÷3000≈6.7%,大于规范要求的5%,故该厂房的火灾危险性

应按较大的部分确定。亚麻除尘部位会产生与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维,故其火灾危险

性为乙类。本题答案应选择B。

3.【答案】B

【解析】依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.1.2:同一座厂房或厂房的任一防火分区内

有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产

过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条

件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

1火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小

于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;

2丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体

探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。

本题应按照第一条进行考虑,180/2000<10%,应按照汽车总装厂房进行火灾危险性的判定,即戊类。本

题答案应选择B。

4.【答案】B

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.1.5:丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。

本题中的玻璃属于不燃烧物品,火灾危险性为戊类;木箱属于可燃固体,火灾危险性为丙类。本题应注意

规范条文中强调的物品本身重量,每箱物品的重量为55-40=15kg,包装重量/陶瓷的净重=15/40=0.375,即可

燃包装重量大于物品本身重量1/4,故该仓库的火灾危险性应按丙类确定。本题答案应选择B。

5.【答案】ABE

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.1.1和3.1.3的条文解释部分:乙炔生产与

储存火灾危险性类别均为甲类;铝粉、镁粉生产与储存火灾危险性类别均为乙类;油纸、漆布生产的火灾危险

性为丙类,储存火灾危险性为乙类;竹、藤家具生产与储存火灾危险性类别均为丙类;面粉碾磨部位的火灾危

险性为乙类,储存火灾危险性为丙类。本题答案应选择ABE。

第三章建筑分类与耐火等级

1.【答案】B

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-5.1.1建筑高度大于54m的住宅建筑属于一类高层的住宅建筑。

B选项为二类高层住宅建筑。

2.【答案】D

【解析】高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,A正确。占地面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑,B正确。单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级,C正确。多层丙类液体仓库,耐火等级不应低于二级。D错误。

3.【答案】CE

【解析】根据《建筑设计防火规范》GBB500016-2.1.1和3.1.1可知,该厂房为高层乙类厂房。根据3.2.9,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h,A选项错误;对照表3.2.1不同耐火等

级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限可知,BD选项错误,CE选项正确。

应注意3.2.11,采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其

耐火极限不应低于1.00h,该条文适用单、多层厂房(仓库),高层厂房不适用。

4.【答案】C

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.4.10除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:

1住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的

不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性

楼板完全分隔;故A选项错误。

5.1.4建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。故B选项错误。一、二级耐火

等级建筑的屋面应采用不燃材料;故C选项正确。

5.4.11设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于 2.00h且

无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散

楼梯应分别独立设置。商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防

火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m2时,该层应设置2个安全出口或疏散门。故D选

项错误。

本题答案应选择C。

5.【答案】BCD

【解析】根据《建筑设计防火规范》

5.4.3 商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层。营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。该建筑的层数为4层,耐火等级不得低于二级。A错误。

5.1.8二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。三级耐火等级的医疗建筑、中小学校

的教学建筑、老年人照料设施及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游

乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。二级和三级耐火等级建筑内门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。C正确该建筑耐火等级最低为二级,参照下面表格可知,B、D正确。E错误。

6.【答案】D

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建

筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。A错误;

3.2.3 有火花、明火、赤热表面的丁类厂房,建筑的耐火等级不低于二级,当建筑面积不大于1000m2

的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。B错误;

5.4.3商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层,C错误;

5.3.1A独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层,因此选项D正确。

第四章总平面布局和平面布置

1.【答案】A

【解析】根据《建筑设计防火规范》

3.4.1 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶

的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按

本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之

间的防火间距不应小于4m。题目中润滑油再生部位厂房为丙类厂房,酚醛泡沫塑料加工厂房为丁类厂房,则

防火间距按上述条文不应小于4m。

2.【答案】D

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

3.4.1 除本规范另有规定外,厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表

3.4.1的规定,与甲类仓库的防火间距应符合本规范第3.5.1条的规定。

3.【答案】A

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

5.2.2-4相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

由于综合楼为高层建筑,所以不应小于4m。故A选项正确。

4.【答案】B

【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)

5.1.4建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。

5.4.13布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:

1宜布置在首层或地下一、二层。

2不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

3应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。

4机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m',储油应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

5应设置火灾报警装置。应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置

自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

5.【答案】AD

【解析】根据《建筑设计防火规范》CB50016,

5.4.7剧场、电影院、礼堂确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观

众厅的建筑面积不宜大于400m2。设在二层时对每个观众厅的面积未作限制,A选项正确。

5.4.9歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、

桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:

5 确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;

B选项不正确。

5.4.13布置在民用建筑内的柴油发电机房,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。题干建筑

首层为商场,属于人员密集场所,所以C选项不正确。

5.4.9歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、

桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:

6 厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性

楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。D选项正确。

6.2.1剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。E选项不正确。

6.【答案】B

【解析】该建筑建筑高度为110m,为超高层建筑,楼板耐火极限不应低于2.00h。不要被“居住部分与商业服

务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔”所迷

惑。

7.【答案】A

【解析】根据《建筑设计防火规范》CB50016,3.3.5办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻

本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的

安全出口。空分厂房是乙类厂房,A选项不正确。办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低

于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。饲料加工厂房是丙

类厂房,用防火墙分隔,高于规范的要求。

3.3.9 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板

与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。酚醛泡沫塑料仓库为丁类仓库。

3.3.6- 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;厂

房内设置的轮胎仓库为丙类中间仓库,

8.【答案】C

【解析】办公室、休息室可设置在该厂房内,并采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部

位分隔。厂房内严禁设置员工宿舍。该厂房为丙类多层厂房,应设置封闭楼梯间。

第五章防火防烟分区与分隔

1.【答案】A

【解析】建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)5.3.1 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙

房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

5.3.4 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采

用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

1 设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;

2 设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2;

3 设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。A:大于2000,错误

2.【答案】B

【解析】根据《建筑设计防火规范》5.3.4,一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:1)设置在高层建筑内时,不应大于4000m2。该多功能组合建筑属于高层建筑,故选B。

2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2。

3)设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。

3.【答案】B

【解析】该建筑为多种功能组合建筑,且24m以上楼层面积大于1000m2,为一类高层公共建筑,根据(建筑

设计防火规范)GB50016-2014(2018年版)8.4.1、8.3.3,一类高层公共建筑应设置火灾自动报警系统和自

动灭火系统;根据 5.3.4,一二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报

警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:设置在高层建筑

内时,不应大于4000m2;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2;设置在地下或

半地下时,不应大于2000m2。12000/4000=3个。本题答案为B。

4.【答案】B

【解析】该厂房为丙类厂房,层数为两层,二级耐火等级,故一个防火分区的建筑面积不应大于4000m2,

设置自动喷水灭火系统时,一个防火分区的建筑面积不应大于8000m2。中间仓库与该厂房所组成的一个防火分

区面积不应大于8000m2。

5.【答案】A

【解析】3.1.5丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积

大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。该仓库为丙类2项仓库,一个防火分区的建筑面积不应大于1500m2,设置自动喷水灭火可增加一倍。

6.【答案】C

【解析】根据《建筑设计防火规范》

5.3.5 总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:

1)下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,并应符合本规范第6.4.12

条的规定;6.4.12用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,其中用于疏散的净面积不应小于169m2,所以

A错误;4)防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。所以B错误;6.4.13防火隔间的设置应符合下列规定:1)防

火隔间的建筑面积不应小于6.0m2;所以C正确;防火隔间的门应采用甲级防火门;所以D错误。

7.【答案】A

【解析】建筑内设置中庭时,与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于 1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防

火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本

规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;故:A错误。

层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;中庭应设置排烟设施;中庭内不应布置可

燃物。

8.【答案】B

【解析】《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

4.2.4公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工

业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

9.【答案】D

【解析】建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)

6.5.3防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:

1除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题)

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D)A.甲B.乙C.三D.四2)高架仓库是指货架高度超过_________m 的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。 (C) A.甲级B.一级 C.二级D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级C.三级D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级B.二级C.一、二级D.五级

10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门B.乙级防火门D.丙级防火门C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。 (A) A.不得B.不宜C.允许D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。 (D) A.丁类B.戊类C.丙类D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5 D.5 18)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C) A.2 B.4 C.5 D.10 19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D) A.三类B.四类C.一类D.一、二类20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D) A.二B.三C.四D.五

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

消防工程师《综合能力》历年真题和解析答案0308-96

消防工程师《综合能力》历年真题和解析答 案0308-96 1、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)规定,公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每()一次。【单选题】 A.两小时 B.三小时 C.三个半小时 D.四小时 正确答案:A 答案解析:《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)规定,公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次。本题答案:A

2、关于地下建筑的室内装修材料燃烧性能等级的说法,下列表述正确的是()。【单选题】 A.地下歌舞娱乐场所的内部装修材料燃烧性能,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1级 B.地下观众厅的内部装修材料燃烧性能等级中,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1级 C.地下存放文物场所的内部装修材料燃烧性能等级中,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1级 D.地下餐饮场所的内部装修材料燃烧性能等级中,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1级 正确答案:A 答案解析:根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 5.3.1,地下观众厅的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能等级都不应低于A级,B选项错误;地下存放文物场所的顶棚、墙面、地面都不应低于A级,C选项错误;地下餐饮场所的

顶棚、墙面、地面都不应低于A级,D选项错误。本题答案:A。 3、下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是()。【多选题】 A.二级耐火等级的办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限 0.10h B.三级耐火等级的儿童游乐厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h C.二级耐火等级建筑的门厅的吊顶,采用难燃材料,耐火极限0.25h D.三级耐火等级建筑的走道的吊顶,采用难燃材料,耐火极限0.25h E.三级耐火等级的中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.15h 正确答案:A、B、E

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

注册消防工程师三科复习全攻略

2018年注册消防工程师三科复习全攻略! 树立信心 消防工程师考试周期为三年,历年考试通过率极低,参考考生的专业度也比较低,很多考生是没有经过系统学习的,仅仅是看好消防前景选择参考,但是在备考时并未付出努力。备考的小伙伴们,如果决定考试,就不要轻易放弃,首先要坚定考试的信念,不要人云亦云,你要战胜的是自己,只要能下定决心,踏踏实实学习,是完全可以通过消防工程师考试的。 消防工程师考试,涉及建筑防火、水、电气、暖通、管理等方面,相比注册勘察设计类考试,它属于有广度,有纵度,但是没有勘察设计类考试的深度。我们学习的难点是需要记忆的内容比较多,可以从现在开始制定计划,开始学习。 复习顺序 技术实务--综合能力--案例分析 《技术实务》是基础 主要涉及燃烧基础、建筑防火、消防设施、其他建筑防火、消防安全评估。主要针对基本概念,基本原理、分类组成,灭火机理,选型与适用以及相关的设计要求,属于消防工程师考试最为基本的一门入门级课程。为《综合》和《案例》奠定学习基础。 《综合能力》 主要涉及法律法规和职业道德,建筑防火,消防设施,消防安全管理、消防安全评估。主要针对防火检查、消防设施的施工验收、消防检测、故障分析、维护保养以及消防安全管理相关要求。属于比较难学的科目。 《案例分析》 是前两科的融合与运用,前两科学的好坏的程度直接决定了这门科目的通过情况。这科教材从根本上来说可以不用单独学习,但是教材有一超级优点,是给出了一个建筑场景或者一个模型,我们应当从哪些方面进行分析,给予了清晰的学习方向。 消防模块 注重消防的两大模块

三科历年分值分值:

1、建筑防火篇: 三科都是30%左右的分值,一消教材内容源于建筑防火设计规范,可以结合规范条文、条文解析和图集帮助理解; 建筑防火的难点是记忆,我们的老师对很多知识点有总结并有容易记忆的口诀,听老师的课,能够帮助你把自己脑子里的知识点串起来,形成一个系统体系,老师总结的精髓知识、总结的汇总表,可以让你节约大把时间。 在学习建筑防火的时候要注重框架学习。做好知识点的分类,是考试考察的一个方向,题干中对应的总平布局、平面布置、分隔、疏散、救援等会分小题进行考察,如果题目答案没有写在相应的题干下面,就不得分。所以在学习的时候,要按照教材章节目录,掌握目录所包含的知识。

2018年一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年一级消防工程师已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。

A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C 23.水喷雾的主要灭火机理不包括( )。 A.窒息 B.乳化 C.稀释 D.阻断链式反应 参考答案:D 24.采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲,乙,丙类液体时,应选用( )。 A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液 B.蛋白泡沫液 C.氟蛋白泡沫液 D.抗溶性泡沫液 参考答案:A 25.在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗、毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m。 A.9 B.4 C.6 D.13 参考答案:A 26.单合消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力机接口。 A.0.50MPa、25L/s B.1.00MPa、25L/s C.1.00MPa、20L/s D.0.50MPa、20L/s 参考答案:D 27.下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是( )。 A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线 B.消防电梯配电线路采用树干式供电 C.消防配电线路设置过负载保护装置 D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换 参考答案:D

一级消防工程师题库(DOC)

D.斜面板 1500)直立式边墙型喷头,溅水盘与顶板的距离不应小于_______ mm。( D ) A.20 B.30 C.50 D.100 1501)当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设_______。( A ) A.过滤器 B.信号阀 C.止回阀 D.截止阀 1502) 自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的_______ 确定。( A ) A.最大值 B.平均值 C.最小值 D.总和值 1503)下列哪项不能用于自动喷水系统系统消防水供给_______ 。( C ) A.市政消防给水管道 B.企业消防给水管道 C.企业废水 D.消防水池 1504)自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm的试水阀。( B ) A.80 B.65 C.25 D.15 1505)快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵_______开启。( B ) A.前 B.同时 C.后 D.视情况而定 1506)预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( A ) A.干式;湿式 B.湿式;干式 C.干式;预作用 D.湿式;预作用 1507)下列哪项属于闭式喷头_______ 。( C )

A.雨淋喷头 B水幕喷头 C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头 1508)闭式喷头的公称动作温度为79℃时,其色标应为_______ 。( C ) A.橙色 B.红色 C.黄色 D.绿色 1509)报警阀是通过开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统。( A ) A.自动 B.手动 C.传动管 D.专用泵 1510)水流指示器是自动喷水灭火系统中将水流信号转换成信号的一种报警装置。( D ) A.光 B.磁 C.热 D.电 1511)报警阀开启后,水流需经 s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。( B ) A.40 B.30 C.20 D.10 1512)消防水箱为确保其供水可靠性,应采用(D)供水方式。 A.孔口出流 B.加压 C.间接 D.重力自流 1513)消防水箱对扑救_______ 起着重要作用。( A ) A.初期火 B.中期火 C.末期火 D.低层火灾 1514)当喷头的公称直径小于_______时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。(C ) A.25mm B.15mm C.10mm D.5mm

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

消防工程师《综合能力》历年真题和解析答案0313-29

消防工程师《综合能力》历年真题和解析 答案0313-29 1、下列选项中,属于注册消防工程师职业道德的根本原则的是()。【单选题】 A.权利保障原则 B.公立、公开原则 C.维护公共安全原则 D.处罚法定原则 正确答案:C 答案解析: 本题考查的知识点是注册消防工程师职业道德的根本原则。注册消防工程师行业作为直消防接参与消防工作社会化管理的队伍,不仅要将维护公共安全原则作为职业的宗旨,也要将其作为职业道德的根本原则。本题答案:C。 2、城乡规划是一项全局性、综合性、战略性很强的工作,只有与()相互衔接、相互协调,才能充分发挥其功能和作用。【多选题】

A.节约能源 B.国民经济 C.社会发展规划 D.土地利用总体规划 E.环境保护 正确答案:B、C、D 答案解析:本题考查的是城乡规划与其他规划的关系。城乡规划是一项全局性、综合性、战略性很强的工作,它与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划密切相关,只有与这些综合性规划相互衔接、相互协调,才能充分发挥其功能和作用。本题答案:BCD。 3、下沉式广场防风雨棚不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的()设置。【单选题】 A.60% B.70% C.80% D.90% 正确答案:A

4、一厂房,室内净空高度8m,且具有自然对流条件,下列该厂房防烟分区的长边设置不符合要求的是()。【单选题】 A.50m B.60m C.70m D.80m 正确答案:D 答案解析: 5、根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)的规定,经消防机构审核合格的建设工程消防设计文件,确需修改变更的,应()。【单选题】 A.由设计单位技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件 B.由建设单位将设计变更文件报法定机构批准 C.由设计、施工单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件 D.由设计单位将设计变更文件报法定机构备案

消防工程师考试题库

考试题库 1.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点(B)。 2.A、>28℃B、<28℃ C、≥28℃D、≤28℃ 3.生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为(C) 4.A、≤10% B、≥10% C、<10% D、>10% 5.建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火,当火源移开后燃烧立即停止,则这 种构件是(B) 6.A、不燃体B、难燃体C、燃烧体D、易燃体 7.在火灾过程中,(A)是造成烟气向上蔓延的主要因素。 8.A、烟囱效应B、火风压C、孔洞蔓延D、水平蔓延 9.在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材 的强度即开始逐渐下降,通常在(A)后,结构就会倒塌。 10.A、15~30min B、30~60min C、1小时D、2小时 11.防烟楼梯间及前室的门应为(B)。 12.A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 13.D、耐火极限不低于3h的防火卷帘 14.除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为(B)。 15.A.280℃ B.70℃ C.72℃ D.220℃ 16.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为(C)。 17.A.72℃ B.70℃ C.280℃ D.220℃ 18.防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下 当管道内气体温度达到(A)°C时关闭, 19.A、70 B、80 C、90 D、120 20.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整 性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到(D)℃时,阀门自动关闭。

2020年一级消防工程师《综合能力》测试题含答案

一级消防工程师《综合能力》测试题含答案多项选择题 1、泡沫灭火系统的检查,验收应符合( ABCD)等规定。 A、施工现场质量管理检查结果合格 B、施工过程检查应全部合格 C、质量控制资料核查全部合格 D、系统施工质量验收和系统功能验收合格 2、泡沫灭火系统验收合格后,应提供( ABCD)和泡沫灭火系统验收记录及其他相关文件、记录、资料清单等文件资料。 A、施工现场质量管理检查记录 B、泡沫灭火系统施工过程检查记录 C、隐蔽工程验收记录 D、泡沫灭火系统质量控制资料核查记录 3、泡沫灭火系统管材及管件的( ABC)等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。 A、材质 B、规格 C、型号 D、包装 4、管材及管件的外观质量除应符合其产品标准外,还应符合(ABC)。 A、表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮和不超过壁厚负偏差

的锈蚀等缺陷 B、螺纹表面完整无损伤,法兰密封平整、光洁、无毛刺及径向沟槽 C、垫片无老化变质或分层现象,表面无折皱等缺陷 D、应采用国家认证的名牌产品 5、泡沫灭火系统的组件外观应符合(ABCD)。 A、无变形及其他机械损伤 B、外露非机械加工表面保护涂层完好 C、无保护涂层的机械加工面无锈蚀 D、所有外露接口无损伤,堵、盖等保护物包封良好 6、关于泡沫灭火系统中阀门强度和严密性试验说法正确的是:(AC)。 A、强度试验压力应为公称压力的1.5 倍 B、强度试验压力应为公称压力的1.1 倍 C、严密性试验压力应为公称压力的1.1 倍 D、严密性试验压力应为公称压力的1.5 倍 7、关于泡沫灭火系统中阀门试压持续时间正确的是:(AC)。 A、公称直径为50mm 的管道强度试验持续时间为15S B、公称直径为50mm 的管道强度试验持续时间为60S C、公称直径为100mm 的管道强度试验持续时间为60S D、公称直径为100mm 的管道强度试验持续时间为180S 8、属于下列哪种情况的泡沫液应由监理工程师现场取样送检:

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

一级消防工程师历年真题完整版

一级消防工程师历年真题完整版 2016年一级消防工程师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库: (选中链接后点击“打开链接”) 851.只有实现(D),才能使灭火组织者准确地掌握和正确的调用各种参战力量。 A、逐级指挥 B、大队指挥 C、支队指挥 D、统一指挥 852.实施(D),可以加强总体协调,互相弥补不足,及时堵塞漏洞。 A、逐级指挥 B、大队指挥 C、支队指挥 D、统一指挥 853.无论火势大小、参战力量多少,灭火战斗行动的组织指挥具体实施一般都要(B)进行。 A、越级 B、逐级 C、按级 D、统一 854.实行指挥(C)负责制,以充分发挥部属贯彻执行命令的积极性和坚定性,避免指挥混乱。 A、越级 B、按级 C、逐级 D、统一 855.火场上下级必须服从上级,对上级指挥员的命令若有异议,可以提出,但当上级没有改变决定时,下级(A)。 A、必须严格执行 B、视情况执行 C、不执行 D、汇报上一级领导

856.在上级指挥员紧急调动下属或更改原来命令,而下属的直接领导没有在场的特殊情况下,火场的命令(B)越级下达。 A、不可以 B、可以 C、视情况 D、汇报上一级领导 857.灭火救援组织指挥程序,即灭火救援指挥员实施指挥灭火救援作战的(C)。 A、内外因素 B、相互联系 C、先后次序 D、逻辑关系 858.确定(C)是指挥员在灭火救援组织指挥中最根本、最重要的工作。 A、进攻路线 B、作战意图 C、总体作战方案 D、作战方向 859.正确的(A)是灭火救援行动的依据,是取得灭火救援战斗胜利的基本保证。 A、决策 B、作战意图 C、总体作战方案 D、作战方向 860.灭火救援(B )是组织指挥的核心。 A、作战意图 B、决策 C、总体作战方案 D、作战方向 861.在灭火救援战斗(D),由于情况紧急、复杂,容易造成秩序混乱和盲目行动。 A、中期 B、后期 C、发展期 D、初期

一级消防工程师题库

1401)自动喷水灭火系统中湿式及干式系统均应在开放只喷头后自动启动.(A) A.1 B.2 C.3 D.4 1402)下列系统选型正确的是_______。(A) A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统 B.环境温度低于4℃的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70℃的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统 1403)闭式自动喷水—泡沫联用系统,持续喷泡沫的时间不应小于min。(C) A.4 B.5 C.10 D.20 1404)自动喷水灭火系统中利用有压气体作为系统启动介质的有_______。(D) A.干式系统 B.湿式系统 C.预作用系统 D.干式系统和预作用系统 1405)自动喷水灭火系统的备用喷头数量不应少于总数的﹪。(A ) A.1 B.3 C.5 D.10 1406)并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设_______。(C) A.电磁阀 B.过滤器 C.止回阀 D.倒流防止器 1407)自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。(A) A.信号阀 B.止回阀 C.电磁阀 D.法兰闸阀 1408)当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用_______。(C) A.电磁阀 B.止回阀 C.信号阀 D.法兰闸阀 1409)货架内喷头上方如有孔洞,应在喷头的上方设置_______。(B) A.通透层板 B.集热挡水板

C.塑料板 D.斜面板 1500)直立式边墙型喷头,溅水盘与顶板的距离不应小于_______ mm。( D ) A.20 B.30 C.50 D.100 1501)当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设_______。( A ) A.过滤器 B.信号阀 C.止回阀 D.截止阀 1502) 自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设 计流量的_______确定。( A ) A.最大值 B.平均值 C.最小值 D.总和值 1503)下列哪项不能用于自动喷水系统系统消防水供给_______ 。(C) A.市政消防给水管道 B.企业消防给水管道 C.企业废水 D.消防水池 1504)自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm的试水阀。( B ) A.80 B.65 C.25 D.15 1505)快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵_______开启。( B ) A.前 B.同时 C.后 D.视情况而定 1506)预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。(A) A.干式;湿式 B.湿式;干式 C.干式;预作用 D.湿式;预作用

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2020年一级消防工程师试题及参考答案 (20)

2020年注册消防工程师试题题库 第I卷(选择题) 一、选择题 1.气体灭火系统储存装置的布置,应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于()m,且不应小于储存容器外径的()倍。() A、0.5;1.2 B、1.0;1.5 C、1.2;2.0 D、1.5;1.5 解析:B 2.报警阀组安装时,其正面与墙的距离不应小于________m、() A、0、5 B、1、0 C、1、2 D、1、5 解析:C 3.《剧场建筑设计规范》规定,舞台所有布幕均应为________材料。 () A、A级

B、B1级 解析:B 4.《建筑内部装修设计防火规范》规定,建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用_______装修材料。() A、A级 B、B1级 C、B2级 解析:A 5.一、二、三石油库的罐区应设置_______灭火设施。() A、泡沫 B、水喷雾 C、气体 D、雨淋 解析:A 6.以下总容量为_______ m3为五级石油库。() A、TV<1000 B、1000≤TV<10000 C、10000≤TV<30000 D、30000≤TV<100000 解析:A 7.水炮、泡沫炮系统从启动至炮口喷射水或泡沫的时间不应大于()min。 A、5 B、10 C、15 D、20 解析:A 8.干粉灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾()。 A、硝化纤维 B、炸药

C、镁 D、钛 解析:ABCD 9.建筑的()等设置地点应设置相应的永久性固定标识。 A.室内消火栓 B.室外消火栓 C.阀门 D.消防水泵接合器 解析:BCD 10.火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备落地安装时,其底边宜高出地(楼)面( )m。 A、0.1~0.2 B、0.2~0.3 C、0.3~0.4 D、0.4~0.5 解析:A 11.储罐上泡沫灭火系统泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离宜为()m。 A、0.2~0.4 B、0.3~0.5 C、0.4~0.6 D、0.5~0.7 解析:B 12.设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排、烟设施的建筑,应设置__() A 消防值班室 B 消防控制室 C 消防设备机房 D 消防站 解析:B

相关文档