文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时施工用电设计方案(完整版)

临时施工用电设计方案(完整版)

广西百色田东皇家·国际广场工程

施工现场临时用电组织设计

编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

编制日期:2012年月日

广西百色田东皇家·国际广场工程

施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表

工程名称:广西百色田东县皇家.国际广场编号:A2

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、施工机械 (2)

四、设计内容和步骤 (3)

5、绘制临时供电施工图 (21)

五、安全用电技术措施 (27)

六、安全用电防火措施 (38)

七、防雷装置设计 (40)

八、接地装置设计 (40)

九、安全事故应急预案 (41)

9.1、目的: (41)

9.2、适用范围(危险源及应急) (41)

9.3、引用相关文件 (41)

9.4、应急小组 (41)

9.5、应急工具与准备 (42)

9.5.1、应急工具 (42)

9.5.2、应急准备 (43)

9.6、应急响应 (43)

9.6.1、一般事故的应急响应 (43)

9.6.2、重大事故应急响应 (43)

9.7、报警: (43)

9.8、上报 (43)

9.9、施工安全事故应急准备与响应措施 (44)

9.9.1、危险源与施工安全事故应急准备与响应措施 (44)

9.9.2、油料及化学品的泄露 (46)

9.9.3爆炸与爆燃 (46)

9.9.4火灾 (46)

十、后附临时施工用电平面布置图 (47)

施工现场临时用电组织设计

一、编制依据

低压配电设计规范(GB50054-2011)

建筑工程施工现场供电安全规范(GB50194-93)

通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011)

供配电系统设计规范(GB50052-2009)

施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)

建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)

建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)

建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011)

建筑施工现场安全防护与文明施工图集(DBJ03-33-2008)

南宁市建设工程质量安全管理标准化图集(推荐性企业标准)

本工程施工组织设计及本工程设计图纸

田东县相关文件

二、工程概况

(一)、工程概况

1、皇家国际广场工程位于田东县东宁西路以北,江南路以南。本工程总用地面积3215.25m2,总建筑面积为40832.69m2,其中地上面积为36559.8m2,地下面积为4273.29m2,地下1层,地上31层,建筑结构总高度99.2m。

2、本工程现场场地窄小,东侧是汽车修理厂,平均距离约13米,工人食堂就设置在此;南面为田东县东宁路,距路边约10米,本工程办公室、工人宿舍区、售楼部就设在此场地,办公室、宿舍区为三层高的活动板房,一层为办公室,二、三层为工人住宿,管理人员的宿舍另设在售楼部西侧;西侧是田东高中鱼塘,中鱼塘边约10米;北面为田东高中,距离约有6-8米。

3、为了保证工程的钢筋材料堆放、加工制作有场地,在北面租田东高中一块空地,此地比较近本工程,租期为6-7个月;待地下室施工完成并土方回填、硬化地面后移到本工程场地内,基础回填面结合地下室顶板空间作为后期钢筋加工场地。

4、各电箱平面布置详临时用电施工平面图。

(二)、大型机械概况

1、QTZ5512(自升式)塔吊

根据本工程实际情况及施工组织设计设置,本工程只安装一台QTZ5512(自升式)塔吊可满足工程需要,塔吊位置设在○N-○Q×○13-○14轴位置处;

2、施工外用电梯

为满足民有施工人员上下及物料运输,在A座○G-○J×○17轴外侧、B座○N×○14 -○16轴外侧阳台处各安装一台SCD100/100施工外用电梯,机底就落座在地下室顶板面上。

3、长螺旋挖孔机

根据工程设计图纸,本工程地基为?600㎜长螺旋挖孔灌注桩+碎石褥垫层的复合地基,根据工程桩根数量,准备两台SZKL600B深也长螺旋钻孔机及两台HBT60C拖式混凝土泵,根据工程进度需要进行调配。困桩基机械使用时间短及其使用功率应比塔吊和外用施工电梯等总用量小,且塔吊、外用施工电梯是在桩基础完成后才安装使用,故桩机用电计算不考虑,在桩机使用时直接从总箱单独接出。

三、施工机械

四、设计内容和步骤

4.1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定本临时用电施工设计,接地电阻R≤4Ω。

4.2、确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n=40kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.4/0.25)1/2×40=50.6 kW

P js=K x×P e=0.85×50.6=43.01kW

Q js=P js×tgφ=43.01×1.33=57.34kvar

(2)、建筑施工外用电梯

K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.85×22=18.7kW

Q js=P js×tgφ=18.7×1.33=24.93kvar

(3)、钢筋调直机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.65×4=2.6kW

Q js=P js×tgφ=2.6×1.02=2.65kvar

(4)、钢筋切断机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.65×11=7.15kW

Q js=P js×tgφ=7.15×1.02=7.29kvar

(5)、钢筋弯曲机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.65×6=3.9kW

Q js=P js×tgφ=3.9×1.02=3.98kvar

(6)、直流电焊机

K x=0.7,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n=10kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =3×(0.5/1)1/2×10=21.21 kW P js=K x×P e=0.7×21.21=14.85kW

Q js=P js×tgφ=14.85×1.33=19.8kvar

(7)、木工圆锯

K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.65×6=3.9kW

Q js=P js×tgφ=3.9×1.33=5.2kvar

(8)、插入式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×2.2=0.66kW

Q js=P js×tgφ=0.66×1.02=0.67kvar

(9)、平板式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.02=0.34kvar

(10)、木工圆锯

K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.65×6=3.9kW

Q js=P js×tgφ=3.9×1.33=5.2kvar

(11)、高压汞灯

K x=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.6×12×1.1=7.92kW

Q js=P js×tgφ=7.92×1.02=8.08kvar

(12)、碘钨灯

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×6×1=1.8kW

Q js=P js×tgφ=1.8×1.02=1.84kvar

(13)、白炽灯

K x=0.9,Cosφ=0.9,tgφ=0.48

P js=0.9×21×1=18.9kW

Q js=P js×tgφ=18.9×0.48=9.15kvar

(14)、空调

K x=0.3,Cosφ=0.3,tgφ=3.18

P js=0.3×6×12=21.6kW

Q js=P js×tgφ=21.6×3.18=68.68kvar

(15)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.95

总的有功功率

P js=K x×ΣP js=0.95×

(43.01+18.7+2.6+7.15+3.9+14.85+3.9+0.66+0.33+3.9+7.92+1.8+18.9+ 21.6)=141.76kW

总的无功功率

Q js=K x×ΣQ js=0.95×

(57.34+24.93+2.65+7.29+3.98+19.8+5.2+0.67+0.34+5.2+8.08+1.84+9. 15+68.68)=204.39kvar

总的视在功率

S js=(P js2+Q js2)1/2=(141.762+204.392)1/2=248.74kVA

总的计算电流计算

I js=S js/(1.732×U e)=248.74/(1.732×0.38)=377.93A

4.3、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为

10mm2。

(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×50.6/(1.732×0.38×0.6)=128.13A

ii)选择导线

选择VV-3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-200/200 ,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

(2)、1号动力分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

塔式起重机

Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×Pe×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.85×50.6×1/(1.732×0.38×

0.6)=108.91A

I js(1组电机)=108.91A

该组中最大的开关箱电流I js=128.13A

两者中取大值I js=128.13A

ii)选择导线

选择VV-3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-200/200 ,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

(3)1号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×40/(1.732×0.38×0.9)=47.27A

该分箱下最大组线电流I js=128.13A

两者中取大值I js=128.13A

ii)选择导线

选择VV-3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-200/200 ,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

(4)1号干线导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×40/(1.732×0.38×0.75)=52.67A

该干线下最大的分配箱电流I js=128.13A

选择的电流I js=128.13A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0.65×2000/(77×5)=3.377mm2

选择VV-3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。

ii)选择出线开关

1号干线出线开关选择HH3-200/200,其熔体额定电流为I r=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

4.4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为

10mm2。

(1)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=27.86×2(台数)=55.71A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(2)、2号动力分箱至第1组电机(建筑施工外用电梯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

建筑施工外用电梯

Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.85×11×2/(1.732×0.38×

0.6)=47.35A

I js(1组电机)=47.35A

该组中最大的开关箱电流I js=55.71A

两者中取大值I js=55.71A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为71A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(3)2号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×11/(1.732×0.38×0.9)=13A

该分箱下最大组线电流I js=55.71A

两者中取大值I js=55.71A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为71A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(4)2号干线导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×11/(1.732×0.38×0.75)=14.48A

该干线下最大的分配箱电流I js=55.71A

选择的电流I js=55.71A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0.65×2660/(77×5)=4.491mm2

选择VV-3×16+2×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为71A。

ii)选择出线开关

2号干线出线开关选择HK1-60/60,其熔体额定电流为I r=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

4.5、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为

10mm2。

(1)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×4/(1.732×0.38×0.7)=8.68A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(2)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.7)=11.94A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=11.94×2(台数)=23.88A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(3)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.7)=6.51A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=6.51×2(台数)=13.02A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-15/15 ,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(4)、直流电焊机开关箱至直流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×P e/(U e×Cosφ)=1×21.21/(0.38×0.6)=93.04A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,空气明敷/架空线路时其安全载流量为94A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制3台用电器,开关的电流为I r=93.04×3(台数)=279.12A。

选择开关箱内隔离开关为HH4-300/300 ,其熔体额定电流为Ir=300A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

(5)、3号动力分箱至第1组电机(钢筋调直机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋调直机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×4×1/(1.732×0.38×

0.7)=5.64A

I js(1组电机)=5.64A

该组中最大的开关箱电流I js=8.68A

两者中取大值I js=8.68A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(6)、3号动力分箱至第2组电机(钢筋切断机)的开关箱的导线截面及分配箱内

开关的选择

i)计算电流

钢筋切断机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×5.5×2/(1.732×0.38×

0.7)=15.52A

I js(2组电机)=15.52A

该组中最大的开关箱电流I js=23.88A

两者中取大值I js=23.88A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(7)、3号动力分箱至第3组电机(钢筋弯曲机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋弯曲机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×3×2/(1.732×0.38×

0.7)=8.47A

I js(3组电机)=8.47A

该组中最大的开关箱电流I js=13.02A

两者中取大值I js=13.02A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-15/15 ,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(8)、3号动力分箱至第4组电机(直流电焊机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

直流电焊机

Kx=0.7,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×Pe×台数/(Ue×Cosφ)=0.7×21.21×3/(0.38×0.6)=195.38A

I js(4组电机)=195.38A

该组中最大的开关箱电流I js=279.12A

两者中取大值I js=279.12A

ii)选择导线

选择VV-3×150+2×70,空气明敷/架空线路时其安全载流量为294A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH4-300/300 ,其熔体额定电流为Ir=300A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

(9)3号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×22.5/(1.732×0.38×0.9)=26.59A

该分箱下最大组线电流I js=279.12A

由于分配箱下有多组机械,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I js=279.12×1.1=307.03A

ii)选择导线

选择VV-3×185+2×95,空气明敷/架空线路时其安全载流量为340A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH4-400/350 ,其熔体额定电流为Ir=350A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

(10)3号干线导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×22.5/(1.732×0.38×0.75)=29.63A

该干线下最大的分配箱电流I js=307.03A

选择的电流I js=307.03A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0.65×2682.5/(77×5)=4.529mm2

选择VV-3×185+2×95,空气明敷/架空线路时其安全载流量为340A。

ii)选择出线开关

3号干线出线开关选择HH4-400/350,其熔体额定电流为I r=350A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

4.6、4号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为

10mm2。

(1)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.6)=7.6A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=7.60×2(台数)=15.19A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(2)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×1.1/(1.732×0.38×0.7)=2.39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=2.39×2(台数)=4.78A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(3)、平板式振动器开关箱至平板式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×1.1/(1.732×0.38×0.7)=2.39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(4)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.6)=7.6A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=7.60×2(台数)=15.19A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(5)、4号动力分箱至第1组电机(木工圆锯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

木工圆锯

Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×3×2/(1.732×0.38×

0.6)=9.88A

I js(1组电机)=9.88A

该组中最大的开关箱电流I js=15.19A

两者中取大值I js=15.19A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(6)、4号动力分箱至第2组电机(插入式振动器)的开关箱的导线截面及分配箱

内开关的选择

i)计算电流

插入式振动器

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×1.1×2/(1.732×0.38×

0.7)=1.43A

I js(2组电机)=1.43A

该组中最大的开关箱电流I js=4.78A

两者中取大值I js=4.78A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(7)、4号动力分箱至第3组电机(平板式振动器)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

平板式振动器

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×1.1×1/(1.732×0.38×

0.7)=0.72A

I js(3组电机)=0.72A

该组中最大的开关箱电流I js=2.39A

两者中取大值I js=2.39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(8)、5号动力分箱至第1组电机(木工圆锯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

木工圆锯

Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

相关文档