文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构混凝土表观缺陷检测报告

结构混凝土表观缺陷检测报告

结构混凝土表观缺陷检测报告
结构混凝土表观缺陷检测报告

结构混凝土表观缺陷检测报告

作者: 日期: 2

结构混凝土表观缺陷检测记录

报告编号:

检测单位广东宏建建设工程检测有限公司

(印章复印无效)

混凝土缺陷修补技术交底

工程名称廊坊市开发区大学里三期工 程 交底部位混凝土缺陷修补 工程编号日期 交底内容: 一.施工安排 1.1人员安排 1.1.1劳务队负责人 负责落实施工方案的内容,并全程跟踪施工修补质量; 1.1.2工人数量及分工 修补工人分为3个作业队,每个作业队工人数约为10-15人; 二.施工方法及工艺要求 2.1、麻面修补 麻面是指混凝土表面呈现出无数绿豆般大小的不规则小凹点,直径通常不大于5mm。 成因分析: (1)模板表面未清理干净,附有水泥浆渣等杂物; (2)浇筑前模板上未撒水湿润或湿润不足,混凝土的水分被模板吸去或模板拼缝漏浆,靠近拼缝的构件表面浆少,拆模后出现麻面; (3)混凝土加水量不准确致使混凝土和易性差,混凝土浇筑时有的地方砂浆少石子多,形成麻面; (4)混凝土没有分层浇筑,造成混凝土离析,出现麻面; (5)混凝土入仓后振捣不到位,气泡未能完全排出,拆模后出现麻面;(6)振捣过迟,振捣时已有部分凝固。 修补方法: 混凝土表面的麻面,对结构无大影响,通常不做处理,如需处理,可采用如下方法:

工程名称廊坊市开发区大学里三期工 程 交底部位混凝土缺陷修补 工程编号日期 (1)用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,在修补前先用水湿透; (2)修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子为细砂,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平; (3)水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,必要时掺拌白水泥调色; 2.2、烂根修补 成因分析: 烂根主要是由于模板拼缝不严密、接缝处止浆不好,振捣时混凝土表面失浆造成。漏浆较少时边角出现“毛边”,漏浆严重出现混凝土蜂窝麻面。 修补方法: 漏浆较少时按照麻面进行修复,漏浆严重时按以下方法进行修复: (1)将蜂窝软弱部分凿去,并将接合面冲洗干净; (2)修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子用中粗砂,按照抹灰工的操作方法,用抹子大力将砂浆压入蜂窝内,刮平,在棱角部位用靠尺将棱角取直; (3)水泥砂浆的配比为1:2到1:3,并搅拌均匀; (4)修补完成后,包裹塑料薄膜及草帘被进行保温养护。 2.3、蜂窝修补 蜂窝是指混凝土表面无水泥砂浆,骨料间有空隙存着,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5mm,深度不漏筋,可能露主筋。 成因分析: (1)模板加固不到位,漏浆严重致使出现蜂窝; (2)CL保温板垫块设置不够,加上欠振或漏振形成蜂窝; (3)混凝土浇筑方法不当,尤其是自密实混凝土浇筑过程中,没有控制好液面差; (4)混凝土搅拌与振捣不足,使混凝土不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。

结构混凝土表观与内部缺陷无损检测技术继续教育

第1题 超声法检测中,换能器应通过( )与混凝土测试表面保持紧密结合。 A.胶粘剂 B.耦合剂 C.防腐剂 D.阻锈剂 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 超声法检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行,如无法避免,应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的( )。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/6 答案:D 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:0.0 批注: 第3题 根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000的定义,不带波形显示的超声波检测仪( )用于混凝土的超声法检测。 A.不能 B.可以 C.经过验证可以 D.无法确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第4题

超声法检测混凝土结合面时,构件的被测部位应具有使声波()结合面的测试条件。 A.垂直 B.斜穿 C.平行 D.垂直或斜穿 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是()。 A.尺量法 B.塞尺法 C.显微镜法 D.超声波法 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第6题 裂缝的宽度量测精度不应低于()。 A.1.0mm B.10.0mm C.1.0cm D.10.0cm 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题 超声法检测结构混凝土裂缝时,当结构的裂缝部位只有一个可测表面时,单面平测法适用于裂缝深度不大于( )的情况。 A.200mm B.300mm

C.400mm D.500mm 答案:D 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:0.0 批注: 第8题 依据CECS21:2000规要求,用于混凝土缺陷检测的超声波检测仪声时最小分度应不大于()μs。 A.1 B.0.1 C.0.01 D.0.5 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第9题 超声法检测混凝土缺陷,检测中出现可疑数据时应及时查找原因,必要时应进行( )。 A.复测校核 B.密测点补测 C.平测 D.斜测 答案:A,B 您的答案:A,B 题目分数:5 此题得分:5.0 批注: 第10题 常用的超声换能器有( )振动方式。 A.厚度 B.球形 C.径向 D.点状 答案:A,C

混凝土表观质量缺陷处理

混凝土表观质量缺陷处理 摘要:铁路工程对混凝土的要求也越来越高,不仅要求混凝土工作性能好、强度指标高、耐久性好,而且还要求混凝土结构有光洁如镜的外观,因此,混凝土表面形成蜂窝麻面,严重影响其外观。本文分析阐述了混凝土表面严重蜂窝麻面的各种形成原因及其消除和处理的方法。 关键词:蜂窝麻面模板粘稠度振捣 0 引言 铁路工程对混凝土的要求也越来越高,不仅要求混凝土工作性能好、强度指标高、耐久性好,而且还要求混凝土结构有光洁如镜的外观,因此防治现浇混凝土出现蜂窝麻面,保证混凝土工程质量,成为提高建筑工程质量的重要环节。 1 混凝土结构表面蜂窝麻面形成的原因 1.1 混凝土搅拌时间短、和易性差,混凝土浇筑砂浆和骨料分布不均匀,从而形成蜂窝。 1.2 施工中混凝土入仓不均匀,振捣质量差或漏振,使混凝土表面形成蜂窝麻面。 1.3 模板表面粗糙并粘有干混凝土,浇灌混凝土前模板湿润不够或模板缝没有堵严,浇筑振捣时与模板接触部分的混凝土失水过多或滑浆,混凝土呈干硬状态,使混凝土表面形成许多凹点。 1.4 混凝土配合比不当,例如胶结料偏多、砂率偏大、用水量太小、外加剂中有不合理的增稠组分等,都会导致新拌混凝土过于粘稠,在搅拌时混凝土就会裹入大量气泡,即使振捣合理,气泡在粘稠的混凝土中排出也十分困难,因此导致硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。 1.5 模板材质不同也会使混凝土结构面层出现不同的状态。 1.6 不合理使用脱模剂也会造成硬化混凝土表面出现蜂窝麻面。

1.7 环境温度对混凝土结构面层的质量影响特别明显。 在施工中混凝土不可避免地裹入大量气泡,气泡内部含有气体,由于气泡体积变化对环境温度特别敏感,环境温度高时气泡体积变大,气泡承载力变小,容易破灭,形成联通气泡;环境温度低时气泡体积变小,承载力较大,不容易形成联通气泡。春秋季节昼夜温差较大,敷着在混凝土结构表面的气泡体积变化也较大,当混凝土面层水泥浆体的强度小于气泡强度时,气泡体积随环境温度变化而变化,气泡周围的水泥浆体的强度也不断增加,当气泡周围水泥浆体达到一定强度时,再不随气泡体积变化而变化,如果此时正赶上气泡直径最大时,势必给混凝土面层留下孔洞。 2 消除混凝土内部不利因素的方法 2.1 混凝土拌和时间要适宜,一般在1~2min。 2.2 混凝土入模后,必须掌握振捣时间,一般每点振捣时间约20~30s。振捣充分后,混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,表面出浆且呈水平状态,模板边角部分被混凝土填满充实。 2.3 浇灌混凝土前认真检查模板的牢固性及缝隙是否堵好,模板应清洗干净并用清水湿润但不留积水,模板缝隙应膨胀严密,避免与模板缝接触的混凝土因失水太多或滑浆而形成凹点。 2.4 降低混凝土粘稠度。以混凝土配合比为依据,适当调整混凝土水灰比、砂率、胶结材料用量以及外加剂的组份,改善混凝土的粘稠性,也可以提高混凝土结构面层的质量。 2.5 选择质量好的模板,并选择使用优质脱模剂。 2.6 如果水泥中含有引气组份,在拌制混凝土时应在其中加入适量消泡剂,也可以消除其中的气泡。 3 混凝土蜂窝麻面的处理方法 如果混凝土表面是小蜂窝,可先用水洗刷干净后,用1:2或2:5水泥砂浆修补;如果是超过规定的大蜂窝则先将松动骨料剔掉,用水冲刷干净湿透,再用提高一级标号的细石

混凝土表观及内部缺陷检测方法

混凝土表观及内部缺陷检测方法 1 回弹法 回弹法是以在混凝土结构或构件上测得的回弹值和碳化深度来评定混凝土结构或构件强度的一种方法,它不会对结构或构件的力学性质和承载能力产生不利影响,在工程上已得到广泛应用。 2 超声波法 超声波法检测混凝土常用的频率为20~250kHz,它既可用于检测混凝土强度,也可用于检测混凝土缺陷。 3 超声回弹综合法 回弹法只能测得混凝土表层的强度,内部情况却无法得知,当混凝土的强度较低时,其塑性变形较大,此时回弹值与混凝土表层强度之间的变化关系不太明显;超声波在混凝土中的传播速度可以反映混凝土内部的强度变化,但对强度较高的混凝土,波速随强度的变化不太明显。如将以上两种方法结合,互相取长补短,通过实验建立超声波波速—回弹值—混凝土强度之间的相关关系,用双参数来评定混凝土的强度,即为超声回弹综合法。实践表明该法是一种较为成熟、可靠的混凝土强度检测方法。 4 雷达法 钢筋混凝土雷达多采用1GHz 及以上的电磁波,可探测结构及构件混凝土中钢筋的位置、保护层的厚度以及孔洞、酥松层、裂缝等缺陷。它首先向混凝土发射电磁波,当遇到电磁性质不同的缺陷或钢筋时,将产生反射电磁波,接收此反射电磁波可得到一波形图,据此波形图可得知混凝土内部缺陷的状况及钢筋的位置等。雷达法主要是根据混凝土内部介质之间电磁性质的差异来工作的,差异越大,反射波信号越强。雷达法检测混凝土其探测深度较浅,一般为20 cm 以内,探地雷达使用较低频率电磁波,探测深度可稍大些。此外,该法受钢筋低阻屏蔽作用影响较大,且仪器本身价格昂贵,故实际工程上应用的并不多。 5 冲击回波法 冲击回波法是用一钢珠冲击结构混凝土的表面,从而在混凝土内产生一应力波,当该应力波在混凝土内遇到波阻抗差异界面即混凝土内部缺陷或混凝土底面时,将产生反射波,接收这种反射波并进行快速傅里叶变换(FFT)可得到其频谱图,频谱图上突出的峰值就是应力波在混凝土内部缺陷或混凝土底面的反射形成的,根据其峰值频率可计算出混凝土缺陷的位置或混凝土的厚度。由于该法采用单面测试,特别适合于只有一个测试面如路面、护坡、底板、跑道等混凝土的检测。 6 红外成像法 自然界中任何高于绝对零度(-273℃)的物体都是红外线的辐射源,它们都向外界不断地辐射出红外线。红外线是介于可见光与微波之间的电磁波,其波长为0.76~1000 μm,频率为4×1014~3×1011 Hz。混凝土红外线无损检测是通过测量混凝土的热量及热流来判断其质量的一种方法。当混凝土内部存在某种缺陷时,将改变混凝土的热传导,使混凝土表面的温度场分布产生异常,用红外成像仪测出表示这种异常的热像图,由热像图中异常的特征可判断出混凝土缺陷的类型及位置特征等。这种方法属非接触无损检测方法,可对检测物进行上下、左右的连续扫测,且白天、黑夜均可进行,可检测的温度为-50~2000℃,分辨率可

混凝土表观缺陷修复方案

XX 工程I 标主体结构 混凝土表观缺陷修复施工方案 编制: 审核: 审定: XX 集团有限公司 二0 一一年六月

第一章概述 混凝土结构外观质量缺陷主要项目包括结构尺寸偏差、表面不平整、蜂窝、麻面、气泡、 孔洞(含模板固定锥孔)、缺损、挂帘、错台、拉筋头外露、冷缝、施工缝凿毛不当引起层间结合部缺损、起皮、起砂、非贯穿浅表裂缝等,是混凝土施工中最易发生、最常见的质量缺陷或 施工工艺引起的过程缺陷。除采取必要的措施加以预防外,对已经出现的外表质量缺陷和过程 缺陷必须按规定的步骤和方法认真进行处理,以使混凝土外观达到设计要求和基本的美观。 车站现浇结构拆模后,通过监理单位、施工单位对外观质量和尺寸偏差的检查、鉴定,发 现以下混凝土表观缺陷。 表1 混凝土结构外观质量缺陷情况 名称现象部位区域气泡混凝土表面有气孔,大部分小于5mm,个别大于5mm 侧墙、框架柱 C 区东端头井 蜂窝、麻面混凝土表面缺少砂浆而形成石子外露底板(梁)腋角 E 区标准段挂帘流出的水泥浆在已浇筑完成的混凝土表面形成帘状流痕侧墙、框架柱 E 区标准段错台混凝土接缝处板体存在相对位移的情况,约1 公分底板 C 区西标准段表面不平整混凝土表面翘曲不平、飞边凸肋侧墙 C 区东标准段钢筋头外露混凝土内钢筋未被包裹而外露下沉板侧壁 D 区标准段冷缝混凝土在初凝后终凝前进行二次浇筑形成的施工缝顶板 D 区标准段 C 区东标准段、外表缺陷混凝土表面起皮、起砂、沾污等顶纵梁、壁柱 E 区端头井

第二章 施工程序 为保证混凝土外观最终符合规范要求,项目部将成立专门缺陷修补作业队对混凝土表面缺 陷修补 。由安质部负责混凝土质量缺陷的调查、原因分析、缺、理过程控制 以及质量验收。 混凝土拆模后,各 主 体施 工 队在第一时间通知安质部对混凝土外观进行检现 质量缺陷后,及时登记组织工程部作业队对缺陷产生的原因进行分析照外观质量缺 陷判断标准对缺陷进行分类评定、提出混凝土施工工艺控制和过程控促施工队 完善工艺措施。 混凝土外观质量修补前,由安质部对混凝土表面拍照并及时通监理工程 理工程师同意后,展开外观质量缺陷修补,外观质量缺陷修补完成后,通监理工 程师进 行验收,并拍照备查。混凝土结构外部尺寸检验由项目部测合安 质 部检 。 表 2 混凝 土结构外观质量缺标准 项目 区域 质量标准 内容 Ⅰ类 Ⅱ类 外 部尺寸 钢筋混凝 土 工程 允许偏差± 2 m m 检率 ≥ 60% < 60% 不 大于 4m m / 2m 检 率 ≥ 60% < 60% 表面不平整度 钢筋混凝土工程 较高速水流区 V >6m/s :局部突起高度≤ 12mm 一般流速区 V ≤ 6m/s :局部突起高度≤ 25mm 累计面积 % ≤ 10% > 10% 蜂窝孔洞 累计面积< 5% 单个面积㎡ ≤ 0.02 ㎡ >.02 ㎡ 累计面积 % ≤ 10% > 10% 表 面缺陷 气泡 累计面积< 5% 单 mm ≤ 10mm >10mm 累计面积 % ≤ 10% > 10% 缺损掉角 累计面积< 5% 单个面积㎡ ≤ 0.15 ㎡ >0.15 ㎡ 注:表面缺陷面积主要包括麻面、蜂窝、孔洞、2

结构混凝土表观及内部缺陷无损检测技术(一)(二)继续教育答案

结构混凝土表观及内部缺陷无损检测技术(一)(二)继续教育答案 第1题 超声法检测中,换能器应通过( )与混凝土测试表面保持紧密结合。 A.胶粘剂 B.耦合剂 C.防腐剂 D.阻锈剂 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 超声法检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行,如无法避免,应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的( )。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/6 答案:D

您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000的定义,不带波形显示的超声波检测仪( )用于混凝土的超声法检测。 A.不能 B.可以 C.经过验证可以 D.无法确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第4题 超声法检测混凝土结合面时,构件的被测部位应具有使声波()结合面的测试条件。

B.斜穿 C.平行 D.垂直或斜穿 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是()。 A.尺量法 B.塞尺法 C.显微镜法 D.超声波法 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0

第6题 裂缝的宽度量测精度不应低于()。 A.1.0mm B.10.0mm C.1.0cm D.10.0cm 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题 超声法检测结构混凝土裂缝时,当结构的裂缝部位只有一个可测表面时,单面平测法适用于裂缝深度不大于( )的情况。 A.200mm B.300mm C.400mm D.500mm

混凝土表观及内部缺陷检测报告模块

混凝土表观及内部缺陷 检测报告 报告编号:/ 工程名称: / 委托单位: / XXXXX工程质量检测有限公司 /年/月/日

XXXX)-011-B07混凝土表观及内部缺陷检测报告 一、工程概况 工程名称:/ 建设单位:/ 施工单位:/ 监理单位:/ 设计单位:/ 委托单位:/ 二、现场检测 1、检测目的:混凝土表观及内部缺陷。 2、检测依据:《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21:2000)。 3、检测设备:ZBL—U520非金属超声检测仪:设备编号:2272-726;裂缝宽度观测仪:设 备编号:2010-1102。 4、检测时间:/。 5、检测部位及混凝土设计强度等级:/ 三、检测结果的处理和判断 根据//的实际情况及钢筋分布情况,在构件的两相对测试面上布置水平测线和竖直测线,对其进行混凝土表观及内部缺陷检测。水平测线和竖直测线的交点即为测点,每一对测试面取30个测点,总共60个测点。测点布置示意图见图1

SDJC/CX(X)-011-B073 图1 测点布置平面图 3.1、检测结果 // 图2 表面裂缝观测图一 // 图3 表面裂缝观测图二由图2和图3可以看出,混凝土表面平整,无可观测到的裂缝。 原始记录文件:JC-05-0007\D:\检测部正式报告\表观及内部缺陷\12公-HNTQX-10001表1测点1~30的检测结果汇总表

表2测点31~60的检测结果汇总表 表3 检测数据处理结果表

参数名称平均值标准差临界值声速(km/s) 波幅(dB) 3.2、测点缺陷示意图见图4、图5。 由表1、表2和表3可见,测点//和//为可疑测点,在图4和图5,其中小圆圈表示测点,带有椭圆的测点为可疑测点。 图4 //测点布置图

结构混凝土表观及内部缺陷无损检测技术继续教育

超声法检测中,换能器应通过( )与混凝土测试表面保持紧密结合。 A.胶粘剂 B.耦合剂 C.防腐剂 D.阻锈剂 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 超声法检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行,如无法避免,应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的( )。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/6 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000的定义,不带波形显示的超声波检测仪( )用于混凝土的超声法检测。 A.不能 B.可以 C.经过验证可以 D.无法确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第4题 超声法检测混凝土结合面时,构件的被测部位应具有使声波()结合面的测试条件。A.垂直

C.平行 D.垂直或斜穿 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是()。 A.尺量法 B.塞尺法 C.显微镜法 D.超声波法 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第6题 裂缝的宽度量测精度不应低于()。 A.1.0mm B.10.0mm C.1.0cm D.10.0cm 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题 超声法检测结构混凝土裂缝时,当结构的裂缝部位只有一个可测表面时,单面平测法适用于裂缝深度不大于( )的情况。 A.200mm B.300mm C.400mm D.500mm 答案:D

结构混凝土表观及内部缺陷无损检测技术继续教育

第1题超声法检测中,换能器应通过( )与混凝土测试表面保持紧密结合。 A. 胶粘剂 B. 耦合剂 C防腐剂 D.阻锈剂 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第2题 超声法检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行,如无法避免,应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的( )。 A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第3题 根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000的定义,不带波形显示的超声波检测仪( )用于混凝土的超声法检测。 A. 不能 B可以 C经过验证可以 D.无法确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第4题超声法检测混凝土结合面时,构件的被测部位应具有使声波( )结合面的测试条件。 A. 垂直 B斜穿 C平行

D.垂直或斜穿 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分: 2.0 批注: 第5题混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是()。 A. 尺量法 B. 塞尺法 C显微镜法 D.超声波法 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分: 3.0 批注: 第6题裂缝的宽度量测精度不应低于()。 A. 1.0mm B. 10.0mm C. 1.0cm D. 10.0cm 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分: 3.0 批注: 第7题 超声法检测结构混凝土裂缝时,当结构的裂缝部位只有一个可测表面时,裂缝 单面平测法适用于深度不大于()的情况。 A. 200mm B. 300mm C. 400mm D. 500mm 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分: 3.0

混凝土表观质量控制

混凝土表观质量控制 混凝土表观质量的好坏,从一定程度上讲反映了一个企业技术水平的高低。一次性施工效果好的混凝土,拆模后其结构外形轮廓分明、线性顺滑而又不乏挺拔,混凝土表面平整、光洁、色泽自然、均匀一致,它能给人产生朴素、自然、美观的视觉感受,这是混凝土该达到的效果。同时,结构混凝土外观质量的好坏也是评判一个工程结构质量好坏的重要标准。结构混凝土的外观质量较差,往往同时存在混凝土构件的平整度、垂直度等的实测实量值偏差太大的问题,既影响混凝土结构的评测质量,又会给后续的砌砖、抹灰乃至精装修工作带来不必要的打凿,严重的还会影响到结构安全。 混凝土工程表观质量的检测指标包括:构件的轴线、标高和尺寸是否正确;结构表面是否密实,有无蜂窝麻面、孔洞、露筋、缝隙、夹渣;垂直度、平整度是否符合要求;门窗洞口是否准确;阴阳角是

否顺直方正;施工缝接搓是否严密等缺陷。 造成混凝土表观质量缺陷的主要原因包括:模板的支设、钢筋的绑扎位置、混凝土搅拌、浇筑、养护等方面的原因。 1、模板的支设与混凝土表观质量 混凝土表观质量直接取决于模板的支设,模板的选择和支设质量直接影响着混凝土表观。如果模板本身的质量问题和支设不规范,将会导致混凝土出现蜂窝、麻面、露筋、表面无光泽、跑模胀模、漏浆等表观缺陷。 项目在开工前,要严格按照规范和现场的实际情况进行模板专项方案的编制,选择确定模板支撑体系,计算确定模板支撑立杆间距。模板要选择具有足够刚度和强度,不易变形、表面光滑的板材。在安装模板前,项目管理人员应对操作工人进行详细的交底,要求操作工人严格安装规范和模板专项方案进行模板安装。测量人员要熟悉施工图纸和规范,正确掌握设计标高和平整度要求,画出模板支设平面布置图和剖面图。

混凝土缺陷记录

1 #楼楼层质量缺陷统计表 工程名称:珠光雅苑二期复建点1#楼施工单位:中太建设集团股份有限公司监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 楼层缺陷部位缺陷描述 整改方法 处理结果 一层B~F轴交12轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改 二层C~H轴交3轴烂根将剪力墙烂根处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝 土填补、捣实 已整改 三层16~19轴交J轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改 四层8~11轴交G轴缺棱掉角冲洗干净后用同标号水泥砂浆补平。已整改 五层C~H交1轴烂根将剪力墙烂根处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝 土填补、捣实 已整改 六层10~11轴交F轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改 七层E~G轴交22轴涨模将胀模的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、抹平。已整改八层C~H轴交3轴涨模将胀模的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、抹平。已整改 九层L~M轴交22轴烂根将剪力墙烂根处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝 土填补、捣实 已整改 十层J~K轴交19轴涨模将胀模的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、抹平。 已整改 十一层J~L轴交23轴麻面将麻面处松散、孔洞的混凝土凿除,在冲洗干净后采用高一等级的细石混凝土填补、 捣实。 已整改

施工单位项目缺陷检查人:公司质量部门复查人:监理单位项目检查人: 1 #楼楼层质量缺陷统计表 工程名称:珠光雅苑二期复建点1#楼施工单位:中太建设集团股份有限公司监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位项目缺陷检查人:公司质量部门复查人:监理单位项目检查人:

混凝土表面缺陷处理施工方案

荣和山水美地A地块四组团二期2#、3#、4#楼工程混凝土表面缺陷处理施工方案 编制: 审核: 审批: 单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 时间:二○○六年九月

一、概况 混凝土工程是建筑物的重要组成部分,也往往是建筑物的重要组成部分,也往往是建筑物承受荷载的主要部位,其质量好坏,常直接关系到整个建筑物的安危和寿命,因此,对混凝土工程的施工质量必须特别重视,保证不出现任何足以影响混凝土结构性能的缺陷。二、混凝土表面缺陷的类型及处理方法 常见的混凝土表面缺陷有麻面、露筋、蜂窝、酥松脱落、缺楞掉角、松顶等。 (一)麻面 1.现象 混凝土表面出现缺浆和许多小凹坑与麻点,形成粗糙面,影响外表美观,但无钢筋外露现象。 2.原因分析 (1)模板表面粗糙或粘附有水泥浆渣等杂物未清理干净,或清理不彻底,拆模时混凝土表面被粘坏。 (2)木模板未浇水湿润或湿润不够,混凝土构件表面的水分被水吸去,使混凝土失水过多,而出现麻面。 (3)模板拼缝不严,局部漏浆,使混凝土表面沿模板缝位置出现麻面。 (4)模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或隔离剂变质失效,拆模时混凝土表面与模板粘结,造成麻面。 (5)混凝土未振捣密实,气泡未排出,停留在模板表面形成麻点。

(6)拆模过早,使混凝土表面的水泥浆粘在模板上,也会产生麻面。 3.预防措施 (1)模板表面应清理干净,不得粘有硬水泥砂浆等杂物。 (2)浇筑混凝土前,模板应浇水充分湿润,并清扫干净。 (3)模板拼缝应严密,如有缝隙,应用油毡纸、塑料条、纤维板或腻子堵严。 (4)模板隔离剂应选用长效的,涂刷要均匀,并防止漏刷。 (5)混凝土应分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混凝土均应振捣至排除气泡为止。 (6)拆模不应过早。 4.治理方法 (1)表面尚需作装饰抹灰的,可不作处理。 (2)表面不再作装饰的,应在麻面部分浇水充分湿润后,用原混凝土配合比(去石子)砂浆,将麻面抹平压光,使颜色一致。修 补完后,应用草帘或草袋进行保护湿养护。 (二)露筋 1.现象 钢筋混凝土结构内部的主筋、负筋或箍筋等到裸露在表面,没有被混凝土包裹。 2.原因分析 (1)浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少甚至漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露。

混凝土表观及内部缺陷检测报告模块

混凝土表观及内部缺陷检测报告模块. 混凝土表观及内部缺陷 检测报告

报告编号: / 工程名称: / : / 委托单位 XXXXX工程质量检测有限公司 日/月/年/ 页共页第15混凝土表观及内部缺陷检测报告 混凝土表观及内部缺陷检测报告

XXXX)-011-B工程概况一、 工程名称: / 建设单位:/ 施工单位:/ 监理单位:/ 设计单位:/ 委托单位:/ 二、现场检测 1、检测目的:混凝土表观及内部缺陷。 2、检测依据:《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21:2000)。 3、检测设备:ZBL—U520非金属超声检测仪:设备编号:2272-726;裂缝宽度观测仪:设备编号:2010-1102。 4、检测时间:/。 5、检测部位及混凝土设计强度等级:/ 三、检测结果的处理和判断 根据//的实际情况及钢筋分布情况,在构件的两相对测试面上布置水平测线和竖直测线,对其进行混凝土表观及内部缺陷检测。水平测线和竖直测线的交点即为测点,每一对测试面取30个测点,总共60个测点。测点布置示意图见图1 页第2页共 5 混凝土表观及内部缺陷检测报告

测点布置平面图图1 、检测结果3.1// 图2 表面裂缝观测图一 SDJC/CX(X)-// 图3 表面裂缝观测图二 和图3可以看出,混凝土表面平整,无可观测到的裂缝。由图2-HNTQX-10001 \12公JC-05-0007\D:\原始记录文件:检测部正式报告\表观及内部缺陷 30的检测结果汇总表

页页共第35 混凝土表观及内部缺陷检测报告 表2 测点31~60的检测结果汇总表

页共第4页 5 混凝土表观及内部缺陷检测报告

混凝土挡墙质量缺陷修复方案

混凝土质量缺陷修补方案 在混凝土施工过程中,不论现场管理水平如何,混凝土结构的施工都不可能在非常理想的条件下进行,往往会由于种种原因造成混凝土外观质量缺陷,或者是结构型式的特殊,或者是气候条件的恶劣,或者是施工方法、施工工艺的不规范等等,一般情况下,很容易在混凝土结构的浇筑过程中或刚刚施工完不久产生表面缺陷。本工程混凝土结构的表面缺陷大致可以归纳为5个方面:麻面、蜂窝、表面破损、表观微裂纹、板底漏浆等,不管是哪一种表面缺陷,都会对混凝土结构的外观质量带来不利的影响。所以找到混凝土结构产生表面缺陷的内因,在施工中有针对性的采取治理措施,对既有的缺陷加以必要的修复处理,以提高结构的外观质量。 1、麻面修补 混凝土表面的麻面,对结构无大影响,通常不做处理,如需处理,可采用如下方法: (1)用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,在修补前先用水湿透; (2)修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子为细砂,粒径最大不宜超过1mm,按照漆工刮腻子的方法,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平; (3)水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,由于数量较多,可用人工在小桶内搅匀,随搅随用,必要时掺拌白水泥调色; (4)修补完成后,用麻袋进行保湿养护。 2、施工缝层印 软弱夹层影响混凝土结构的整体性时,按照施工缝进行处理:

(1)如夹层较小,缝隙不大,可先将杂物清除,夹层面造成“八”字型后,用水清洗干净,在潮湿无积水的状态下,用1:2-1:3的水泥砂浆强力填塞密实; (2)如夹层较大时,将该部位混凝土及夹层凿除,视其性质按蜂窝或孔洞进行处理。 3、分层模板接缝处烂边、烂根 漏浆较少时按照麻面进行修复,漏浆严重时按以下方法进行修复: (1)将蜂窝软弱部分凿去,用高压水及钢丝刷将接合面冲洗干净; (2)修补用的水泥品种必须与原混凝土一致,砂子用中粗砂,按照抹灰工的操作方法,用抹子大力将砂浆压入蜂窝内,刮平,在棱角部位用靠尺将棱角取直; (3)水泥砂浆的配比为1:2到1:3,并搅拌均匀; (4)修补完成后,用麻袋进行保湿养护。 4、混凝土表面裂缝 对于细微的裂缝可向裂缝灌入纯水泥浆,嵌实再覆盖养护,或将裂缝加以清洗,干燥后涂刷两遍环氧胶泥,或贴环氧玻璃布进行表面封闭。 5、表面破损修补 在构件直角处,混凝土局部掉落,不规整,棱角有缺陷等。 修补措施是缺棱掉角较小时,用钢丝刷刷该处,清水冲刷充分湿润后, 用1:2 的水泥砂浆抹补齐正。对较大缺角,将不实的混凝土凿除,用水冲刷干净湿透,然后支模用高一等级的细石混凝土补好,并加强养护。 6、蜂窝

结构混凝土表观及内部缺陷无损检测技术(全国公路水运工程质量检测专业技术人员继续教育)

结构混凝土表观及内部缺陷无损检测技术(一)(二) 第1题 超声法检测中,换能器应通过( )与混凝土测试表面保持紧密结合。 A.胶粘剂 B.耦合剂 C.防腐剂 D.阻锈剂 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 超声法检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行,如无法避免,应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的( )。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/6 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000的定义,不带波形显示的超声波检测仪( )用于混凝土的超声法检测。 A.不能 B.可以 C.经过验证可以 D.无法确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第4题

超声法检测混凝土结合面时,构件的被测部位应具有使声波()结合面的测试条件。 A.垂直 B.斜穿 C.平行 D.垂直或斜穿 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是()。 A.尺量法 B.塞尺法 C.显微镜法 D.超声波法 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第6题 裂缝的宽度量测精度不应低于()。 A.1.0mm B.10.0mm C.1.0cm D.10.0cm 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题 超声法检测结构混凝土裂缝时,当结构的裂缝部位只有一个可测表面时,单面平测法适用于裂缝深度不大于( )的情况。 A.200mm B.300mm

混凝土表面缺陷处理办法

混凝土表面(外观)质量缺陷处理方法一、混凝土表面(外观)质量缺陷的种类 1.蜂窝由于模板孔洞为封堵,垂直模板与下部混凝土、模板板块间存在缝隙,浇筑不当,骨料分离,漏振等原因造成。 2.麻面由于模板表面砂浆未清理干净,提前过早拆模模板沾浆等原因造成。 3.错台由于模板安装定位不准确,模板支撑加固不稳模板跑模,已浇混凝土不平整未处理造成模板不能紧贴等原因。 4.挂帘由于垂直模板与下部混凝土存在缝隙造成的跑浆。 5.露筋由于骨料架空,混凝土表面不密实。 6.表面气泡由于浇筑振捣时排气不畅,在混凝土表面留下的气泡。 7.色差由于模板刷过多的废柴油,新模板油漆粘在混凝土上;缺陷修补物配合比不当,造成修补部位表面色度与正常混凝土形成较大的色差。 8.污渍由于割除钢筋头时采用了不正确的电焊和气焊切割方法,在混凝土表面形成碳化污渍;钢筋锈蚀在混凝土面上产生的斑痕;钙质析出物。 9.表面凹凸不平由于模板不平整或变形;浇筑收面控

制设计轮廓线不准,施工工艺不当等原因,凹凸度超过允许值,在视觉上造成混凝土表面不平整。 10.建筑物轮廓线误差由于施工测量放线不准或模板变形导致混凝土建筑物轮廓线产生超出允许的误差。 11.冷缝及渗水接缝由于浇筑控制不当混凝土产生初凝造成的混凝土冷缝施工缝新老混凝土结合不良造成接缝渗水。 12.表面附着物未清除的钢筋头、砂浆快、未拆净的模板、未回填的孔洞等。 二、混凝土表面(外观)质量缺陷的检查和判定 1. 直观检查法大部分混凝土表面(外观)质量缺陷的检查和判定均采用只管发,即采用现场目测的方法进行检查,并判定是否为质量缺陷并决定是否进行处理。 2.量测法对于表面凹凸不平和建筑物轮廓线误差需采用测量的方法进行,对建筑物轮廓线误差需量测其误差值是否满足设计要求和施工允许误差要求,对混凝土表面凹凸不平度,除应按《混凝土外观质量评定标准》的要求进行量测评外,还应结合现场目测的方法进行检查和评定并决定是否进行处理。 3. 凿除检测法对于混凝土的蜂窝、冷缝等质量缺陷,应采

混凝土缺陷处理专项施工方案

小水清沟村改造工程E地块北区混凝土结构缺陷处理专项施工方案(QFJA-2018-小水清沟村改造工程E地块北区-037)施工单位:青岛青房建安集团有限公司 工程名称:小水清沟村改造工程E地块北区 项目负责人:田志强 编制人:王凯 审批人:李启东 编制日期:2018年4月21日

目录

混凝土结构缺陷处理专项施工方案 1、编制依据 1.1编制依据 (1)《小水清沟村改造工程E地块北区施工图》 (2)《小水清沟村改造工程E地块北区施工组织设计》 (3)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (6)《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 (7)《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 (8)《混凝土用水标准》JGJ63-2006 (9)公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件、作业文件、建管局相关文件要求等。 1.2编制目的 混凝土施工过程中,如果混凝土模板未处理干净、施工缝未处理好、坍落度控制不好、振捣不到位、收光抹面不好、养护不及时、拆模不仔细等都会造成混凝土缺陷。 为进一步加强本工程混凝土结构质量管理,规范混凝土施工质量标准,统一混凝土结构外观质量缺陷管理程序以及对混凝土质量缺陷的处理方法,预防后期施工中类似质量缺陷的发生,特编制本方案。 1.3适用范围

本缺陷处理方案适用于本工程内所有混凝土结构工程,在模板拆除后外观质量缺陷的分类、记录、处理及验收。 2、工程概况 2.1工程总体概况 工程名称:小水清沟村改造工程E地块北区 设计单位:青岛腾远设计事务所有限公司 建设单位:青岛博莱置业有限公司 勘察单位:青岛建国工程检测有限公司 监理单位:山东世丰建设监理有限公司 施工单位:青岛青房建安集团有限公司 建设地点:市北区长沙路45号 建设规模:总建筑面积为92335.22㎡,共有5个住宅楼及网点、车库,地上建筑面积69079㎡,地下建筑面积23254.22㎡;其结构形式为框架、剪力墙,设计使用年限50年。基本信息如表2.1.1所示。 表2.1.1住宅楼基本信息

混凝土结构常见表观质量缺陷的防治

混凝土结构常见表观质量缺陷的防治 中东分公司天阁项目部张洪岭 产品质量的优劣是决定产品在市场竞争中处于主导地位的主要因素。如何保证产品的质量,取得良好效益是当今社会重大商家考虑的重中之重。同样,作为商品的建筑物产品也不例外。只有建造出品质优良的建筑物产品,才能赢得广大用户的信赖,从而取得可观的经济效益,树立企业的宏伟形象。混凝土结构作为建筑物承受荷载的主要部位,其质量的好坏直接影响建筑物的安危和使用寿命。因此,我们应对混凝土结构的质量特别重视,在施工过程中保证不出现任和足以影响结构性能的缺陷。本文结合工程中常遇到的一些情况,及本人近几年的工作实践,针对混凝土工程施工过程中常见的一些表观质量缺陷预防与处理措施进行分析与论述。 首先我们来了解一下质量缺陷的基本含义与分类。 质量缺陷指的是建筑工程施工质量不符合设计及规范要求的检验项或检验点。根据对结构影响程度不同我们将其分为一般缺陷和严重缺陷。对结构构件的受力性能或安装使用能有决定性影响的缺陷称其为严重缺陷;反之,对结构构件的受力性能或安装使用无决定性影响的缺陷称其为一般缺陷。 混凝土结构常见的表观质量缺陷主要有露筋、蜂窝麻面、空洞、夹渣分层等。各种问题的产生原因、表现特征及预防处理措施各不相同,只有充分熟悉缺陷产生的现象和缘由,才能制定出行之有效的预防与处理措施,也就是我们在医学上常用的成语——“对症下药”。

下面从产生原因、表现特征、预防与处理措施等几个方面对上述混凝土结构常见质量缺陷逐一进行论述。 1、露筋 1.1现象 构件内的钢筋未被混凝土包裹而外露,这种现象称之为露筋。 1.2原因分析 造成构件露筋的因素主要有以下几类: 1.2.1浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移或太少甚至漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面而外露。 1.2.2结构、构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上使水泥浆不能充满钢筋周围,因而造成露筋。 1.2.3混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。 1.2.4木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致露筋。 1.3预防措施 1.3.1浇筑混凝土时应保证钢筋的位置和保护层厚度正确,并加强检查,发现偏差及时纠正。 1.3.2钢筋密集时应选用适当粒径的石子。一般要求石子最大粒径不得超过截面最小尺寸的1/4 ,同时不得大于钢筋净距的3/4。 1.3.3混凝土振捣时严禁撞击钢筋;保护层处混凝土要仔细振捣密实;避免踩踏钢筋,如有踩踏或脱扣等应及时调直纠正。

混凝土表观及内部缺陷检测报告记录模块

混凝土表观及内部缺陷检测报告记录模块

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

混凝土表观及内部缺陷 检测报告 报告编号: / 工程名称: / 委托单位: / XXXXX工程质量检测有限公司 /年/月/日

混凝土表观及内部缺陷检测报告 一、工程概况 工程名称:/ 建设单位:/ 施工单位:/ 监理单位:/ 设计单位:/ 委托单位:/ 二、现场检测 1、检测目的:混凝土表观及内部缺陷。 2、检测依据:《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21:2000)。 3、检测设备:ZBL—U520非金属超声检测仪:设备编号:2272-726;裂缝宽度观测仪: 设备编号:2010-1102。 4、检测时间:/。 5、检测部位及混凝土设计强度等级:/ 三、检测结果的处理和判断 根据//的实际情况及钢筋分布情况,在构件的两相对测试面上布置水平测线和竖直测线,对其进行混凝土表观及内部缺陷检测。水平测线和竖直测线的交点即为测点,每一对测试面取30个测点,总共60个测点。测点布置示意图见图1

SDJC/CX(X)-图1 测点布置平面图 3.1、检测结果 // 图2 表面裂缝观测图一 // 图3 表面裂缝观测图二 由图2和图3可以看出,混凝土表面平整,无可观测到的裂缝。 原始记录文件:JC-05-0007\D:\检测部正式报告\表观及内部缺陷\12公-HNTQX-10001 表1测点1~30的检测结果汇总表 测点号声速(km/s)波幅(dB)测点号声速(km/s)波幅(dB) 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 表2测点31~60的检测结果汇总表 测点号声速(km/s)波幅(dB)测点号声速(km/s)波幅(dB) 31 46 32 47 33 48 34 49 35 50 36 51 37 52 38 53 39 54

相关文档
相关文档 最新文档