第5章综合布线工程施工技术

综合布线工程施工技术是本书重点内容之一,是每一位从事综合布线技术人员必须具备的技能。本章主要介绍综合布线工程施工基本要求、线槽施工技术、线缆布设技术、模块端接、配线架安装、光纤连接技术等主要施工技术,让读者了解综合布线施工组织过程,掌握综合布线工程施工技术要点。

重点内容:

综合布线工程施工基本要求、线缆布线技术、模块端接技术、110配线系统安装技术、BIX配线系统安装技术、模块化数据配线架安装技术、光纤连接技术。

难点内容:

110配线系统安装技术、BIX配线系统安装技术、光纤连接技术。

对于光纤连接技术需要的耗材和施工工具较贵,可以考虑先认真观看本书所配光盘的相关视频资料,然后找机会进行实际操作。

5.1 综合布线工程施工基本要求

综合布线工程的组织管理工作主要分为三个阶段:工程实施前的准备工作、施工过程中组织管理工作、工程竣工验收工作。要确保综合布线工程的质量就必须在这三个阶段中认真按照工程规范的要求进行工程组织管理工作。

5.1.1 工程实施前的准备工作

施工前的准备工作主要包括技术准备、施工前的环境检查、施工前设备器材及施工工具检查、施工组织准备等环节。

1.技术准备工作

(1)熟悉综合布线系统工程设计、施工、验收的规范要求,掌握综合布线各子系统的施工技术以及整个工程的施工组织技术。

(2)熟悉和会审施工图纸。施工图纸是工程人员施工的依据,因此作为施工人员必须认真读懂施工图纸,理解图纸设计的内容,掌握设计人员的设计思想。只有对施工图纸了如指掌后,才能明确工程的施工要求,明确工程所需的设备和材料,明确与土建工程及其他安装工程的交叉配合情况,确保施工过程不破坏建筑物的外观,不与其他安装工程发生冲突。

(3)熟悉与工程有关的技术资料,如厂家提供的说明书和产品测试报告、技术规程、

质量验收评定标准等内容。

(4)技术交底

技术交底工作主要由设计单位的设计人员和工程安装承包单位的项目技术负责人一起进行的。技术交底的主要内容包括:

z设计要求和施工组织设计中的有关要求;

z工程使用的材料、设备性能参数;

z工程施工条件、施工顺序、施工方法;

z施工中采用的新技术、新设备、新材料的性能和操作使用方法;

z预埋部件注意事项;

z工程质量标准和验收评定标准;

z施工中安全注意事项。

技术交底的方式有书面技术交底、会议交底、设计交底、施工组织设计交底、口头交底等形式。表5-1为技术交底常用的表格。

表5-1 技术交底参考表格

施工技术交底

年月日

工程名称工程项目

内容:

工程技术负责人:施工班组:

(5)编制施工方案。在全面熟悉施工图纸的基础上,依据图纸并根据施工现场情况、技术力量及技术准备情况,综合做出合理的施工方案。

(6)编制工程预算。工程预算具体包括工程材料清单和施工预算。

2.施工前的环境检查

在工程施工开始以前应对楼层配线间、二级交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

(1)楼层配线间、二级交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥匙齐全。

(2)房屋预留地槽、暗管、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

(3)对设备间铺设活动地板应专门检查,地板板块铺设必须严密坚固。每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。

(4)楼层配线间、二级交接间、设备间应提供可靠的电源和接地装置。

(5)楼层配线间、二级交接间、设备间的面积,环境温湿度、照明、防火等均应符合设计要求和相关规定。

3.施工前的器材检查

工程施工前应认真对施工器材进行检查,经检验的器材应做好记录,对不合格的器材应单独存放,以备检查和处理。

(1) 型材、管材与铁件的检查要求

1)各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。

2)管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。

3)管道采用水泥管道时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。

4)各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

5)铁件的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。

(2)电缆和光缆的检查要求

1)工程中所用的电缆、光缆的规格和型号应符合设计的规定。

2)每箱电缆或每圈光缆的型号和长度应与出厂质量合格证内容一致。

3)缆线的外护套应完整无损,芯线无断线和混线,并应有明显的色标。

4)电缆外套具有阻燃特性的,应取一小截电缆进行燃烧测试。

5)对进入施工现场的线缆应进行性能抽测。抽测方法可以采用随机方式抽出某一段电缆(最好是100米),然后使用测线仪器进行各项参数的测试,以检验该电缆是否符合工程所要求的性能指标。

(3)配线设备的检查要求

1)检查机柜或机架上的各种零件是否脱落或碰坏,表面如有脱落应予以补漆。各种零件应完整、清晰。

2)检查各种配线设备的型号,规格是否符合设计要求。各类标志是否统一、清晰。

3)检查各配线设备的部件是否完整,是否安装到位。

5.1.2 工程施工过程中的注意事项

工程实施工程中要求注意以下问题:

1. 施工督导人员要认真负责,及时处理施工进程中出现的各种情况,协调处理各方意见。

2. 如果现场施工碰到不可预见的问题,应及时向工程单位汇报,并提出解决办法供工程单位当场研究解决,以免影响工程进度。

3. 对工程单位计划不周的问题,在施工过程中发现后应及时与工程单位协商,及时妥善解决。

4. 对工程单位提出新增加的信息点,要履行确认手续并及时在施工图中反映出来。

5. 对部分场地或工段要及时进行阶段检查验收,确保工程质量。

6. 制订工程进度表。为了确保工程能按进度推进,必须认真做好工程的组织管理工作,保证每项工作能按时间表及时完成,建议使用督导指派任务表、工作间施工表等工程管理表格,督导人员依据这些表格对工程进行监督管理。

5.1.3 工程竣工验收要求

根据综合布线工程施工与验收规范的规定,综合布线工程竣工验收主要包括三个阶段:工程验收准备,工程验收检查,工程竣工验收。工程验收工作主要由施工单位、监理单位、用户单位三方一起参与实施的。

1.工程验收准备

工程竣工完成后,施工单位应向用户单位提交一式三份的工程竣工技术文档,具体应包含以下内容:

(1)竣工图纸。竣工图纸应包含设计单位提交的系统图和施工图,以及在施工过程中变更的图纸资料。

(2)设备材料清单。它主要包含综合布线各类设备类型及数量,以及管槽等材料。

(3)安装技术记录。它包含施工过程中验收记录和隐蔽工程签证。

(4)施工变更记录。它包含由设计单位、施工单位及用户单位一起协商确定的更改设计资料。

(5)测试报告。测试报告是由施工单位对已竣工的综合布线工程的测试结果记录。它包含楼内各个信息点通道的详细测试数据以及楼宇之间光缆通道的测试数据。

工程验收检查工作是由施工方、监理方、用户方三方一起进行的,根据检查出的问题可以立即制定整改措施,如果验收检查已基本符合要求的可以提出下一步竣工验收的时间。工程验收检查工作主要包含下面内容:

(1)信息插座检查

z信息插座标记是否齐全;

z信息插座的规格和型号是否符合设计要求;

z信息插座安装的位置是否符合设计要求;

z信息插座模块的端接是否符合要求;

z信息插座各种螺丝是否拧紧;

z如果屏蔽系统,还要检查屏蔽层是否接地可靠。

(2)楼内线缆的敷设检查

z线缆的规格和型号是否符合设计要求;

z线缆的敷设工艺是否达到要求;

z管槽内敷设的线缆容量是否符合要求。

(3)管槽施工检查

z安装路由是否符合设计要求;

z安装工艺是否符合要求;

z如果采用金属管,要检查金属管是否可靠地接地;

z检查安装管槽时已破坏的建筑物局部区域是否已进行修补并达到原有的感观效果。

(4)线缆端接检查

z信息插座的线缆端接是否符合要求;

z配线设备的模块端接是否符合要求;

z各类跳线规格及安装工艺是否符合要求;

z光纤插座安装是否符合工艺要求。

(5)机柜和配线架的检查

z规格和型号是否符合设计要求;

z安装的位置是否符合要求;

z外观及相关标志是否齐全;

z各种螺丝是否拧紧;

z接地连接是否可靠。

(6)楼宇之间线缆敷设检查

z线缆的规格和型号是否符合设计要求;

z线缆的电气防护设施是否正确安装;

z线缆与其他线路的间距是否符合要求;

z对于架空线缆要注意架设的方式以及线缆引入建筑物的方式是否符合要求,对于管道线缆要注意管径、入孔位置是否符要求,对于直埋线缆注意其路由、

深度、地面标志是否符合要求。

工程竣工验收是由施工方、监理方、用户方三方一起组织人员实施的。它是工程验收中一个重要环节,最终要通过该环节来确定工程是否符合设计要求。工程竣工验收包含整个工程质量和传输性能的验收。

工程质量验收是通过到工程现场检查的方式来实施的,具体内容可以参照工程验收检查的内容。由于前面已进行了较详细的现场验收检查,因此该环节主要以抽检方式进行。传输性能的验收是通过标准测试仪器对工程所涉及的电缆和光缆的传输通道进行测试,以检查通道或链路是否符合ANSI/TIA/EIA TSB-67标准。由于测试之前,施工单位已自行对所有信息点的通道进行了完整的测试并提交了测试报告,因此该环节主要以抽检方式进行,一般可以抽查工程的20%信息点进行测试。如果测试结果达不到要求,则要求工程所有信息点均需要整改并重新测试。

5.2 综合布线管路和槽道安装技术

在智能建筑内的综合布线系统经常利用暗敷管路或桥架和槽道进行线缆敷设,它们对综合布线系统的线缆起到很好的支撑和保护的作用。在综合布线工程施工中管路和槽道的安装是一项重要工作。

5.2.1 管路和槽道的类型与规格

根据综合布线施工的场合可以选用不同类型和规格的管路和槽道。下面简要地介绍施工中常用的管路和槽道。

1.明敷管路

旧建筑物的布线施工常使用明敷管路,新的建筑物应少用或尽量不用明敷管路。在综合布线系统中明敷管路常见的有钢管、PVC线槽、PVC管等。钢管具有机械强度高、密封性能好、抗弯、抗压和抗拉能力强等特点,尤其是有屏蔽电磁干扰的作用,管材可根据现场需要任意截锯勒弯,施工安装方便。但是它存在材质较重、价格高且易腐蚀等缺点。PVC 线槽和PVC管具有材质较轻、安装方便、抗腐蚀、价格低等特点,因此在一些造价较低、要求不高的综合布线场合需要使用PVC线槽和PVC管。

在潮湿场所中明敷的钢管应采用管壁厚度大于2.5mm以上的厚壁钢管,在干燥场所中明敷的钢管,可采用管壁厚度为1.6-2.5mm的薄壁钢管。使用镀锌钢管时,必须检查管身的镀锌层是否完整,如有镀锌层剥落或有锈蚀的地方应刷防锈漆或采用其他防锈措施。

PVC线槽和PVC管有多种规格,具体要根据敷设的线缆容量来选定规格,常见的有25×25、25×50、50×50、100×100mm等规格的PVC线槽,10mm、15mm、20mm、100mm 等规格的PVC管。PVC线槽除了直通的线槽外,还要考虑选用足够数量的弯角、三通等辅材,如图5-1所示为PVC线槽及相关辅材。PVC管则要考虑选用足够的管卡,以固定PVC管,

如图5-2所示为安装PVC管常用的管卡。

图5-1 PVC线槽及相关辅材

图5-2 PVC管安装使用的管卡

2.暗敷管路

新建的智能建筑物内一般都采用暗敷管路来敷设线缆。在建筑物土建施工时,一般同时预埋暗敷管路,因此在设计建筑物时就应同时考虑暗敷管路的设计内容。暗敷管路是水平子系统中经常使用的支撑保护方式之一。

暗敷管路常见的有钢管和硬质的PVC管。常见钢管的内径为15.8mm、27mm、41mm、43mm、68mm等。

3.桥架和槽道

生产桥架和槽道的厂家很多,目前桥架和槽道的规格标准尚未制定。桥架和槽道产品的长度、宽度和高度等规格尺寸均按厂家规定的标准生产,例如直线段长度为2m、3m、4m、6m,转弯角度都为300、450、600、900,如图5-3所示为常见的桥架连接管道。

图5-3 常见的桥架连接管道

在新建的智能建筑中安装槽道时.要根据施工现场的具体尺寸,进行切割锯裁后加工组装,因而安装施工费时费力,不易达到美观要求。尤其是在已建的建筑物中施工更加困难。为此,最好在订购桥架和槽道时,由生产厂家做好售前服务,到现场根据实地测定桥架和槽道的各段尺寸和转弯角度等,尤其是梁、柱等突出部位。根据实际安装的槽道规格尺寸和外观色彩,进行生产(包括槽道、桥架和有关附件及连接件)。在安装施工时,只需按照组装图纸顺序施工,做到对号入座,这样既便于施工,也达到美观要求,且节省材料和降低工程造价。

5.2.2 管路和槽道的安装要求

1.管路的安装要求

(1)预埋暗敷管路应采用直线管道为好,尽量不采用弯曲管道,直线管道超过30m再需延长距离时,应置暗线箱等装置,以利于牵引敷设电缆时使用。如必须采用弯曲管道时,要求每隔15m处设置暗线箱等装置。

(2)暗敷管路如必须转弯时,其转弯角度应大于90度。暗敷管路曲率半径不应小于该管路外径的6倍。要求每根暗敷管路在整个路由上需要转弯的次数不得多于两个,暗敷管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝。

(3)明敷管路应排列整齐,横平竖直,且要求管路每个固定点(或支撑点)的间隔均匀。

(4)要求在管路中放有牵引线或拉绳,以便牵引线缆。

(5)在管路的两端应设有标志,其内容包含序号、长度等,应与所布设的线缆对应,以使布线施工中不容易发生错误。

2.桥架和槽道的安装要求

(1)桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm;

(2)桥架及槽道水平度每平米偏差不应超过2mm;

(3)垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;

(4)两槽道拼接处水平偏差不应超过2mm;

(5)线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大值。

(6)吊顶安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象;

(7)金属桥架及槽道节与节间应接触良好,安装牢固;

(8)管道内应无阻挡,道口应无毛刺,并安置牵引线或拉线;

(9)为了实现良好的屏蔽效果,金属桥架和槽道接地体应符合设计要求,并保持良好的电气连接。

5.3 综合布线线缆布设技术

在综合布线工程中,线缆布设是一项非常关键的工作,它关系到整个工程的质量问题。在线缆布设之前关键是确定好布设的路由,然后根据布线的场合选用合适的布线方案。线缆布设的主要技术包括:水平布线技术、主干布线技术和光缆布线技术。

5.3.1 路由选择技术

电缆敷设的路由在工程的设计阶段就确定下来,并在设计图纸中反映出来。根据确定下来的电缆敷设路由,可以设计出相应的管槽安装的路由图。在建筑物土建阶段就要开始埋好暗埋的管道,土建工程完成后可以开始桥架和槽道的施工。当建筑物内的管路、桥架和槽道安装完毕后,就可以开始敷设线缆。

选择线缆敷设路由时,要根据建筑物结构的允许条件尽量选择最短距离,并保证线缆长度不超过标准中规定的长度,例如水平链路长度不超过90m。水平电缆敷设的路由根据水平布线所采用的布线方案,有走地下线槽管道的,有走活动地板下面的,有房屋吊顶的,形式多种多样。

干线电缆敷设的路由主要根据建筑物内竖井或垂直管路的路径以及其他一些垂直走线路径来决定的。根据建筑物结构,干线电缆敷设路由有垂直路由和水平路由,单层建筑物一般采用水平路由,有些建筑物结构较复杂也有采用垂直路由和水平路由的。

建筑群子系统的干线线缆敷设路由与采用的布线方案有关。如果采用架空布线方法,则应尽量选择原有电话系统或有线电视系统的干线路由;如果采用直埋电缆布线法,则路由的选择要综合考虑土质、天然障碍物、公用设施(如下水道、水、气、电)的位置等因素;如果采用管道布线法,则路由的选择应考虑地下已布设的各种管道,要注意管道内与其他管路保持一定的距离。

5.3.2 线缆牵引技术

在线缆敷设之前,建筑物内的各种暗敷的管路和槽道已安装完成,因此线缆要敷设在管路或槽道内就必须使用线缆牵引技术。为了方便线缆牵引,在安装各种管路或槽道时已内置了一根拉绳(一般为钢绳),使用拉绳可以方便地将线缆从管道的一端牵引到另一端。

根据施工过程中敷设的电缆类型,可以使用三种牵引技术,即牵引4对双绞线电缆、牵引单根25对双绞线电缆、牵引多根25对或更多对线电缆。

1.牵引4对双绞线电缆

主要方法是使用电工胶布将多根双绞线电缆与拉绳绑紧,使用拉绳均匀用力缓慢牵引电缆。具体操作步骤如下:

(1)将多根双绞线电缆的末端缠绕在电工胶布上,如图5-4所示;

图5-4 用电工胶布缠绕多根双绞线电缆的末端

(2)在电缆缠绕端绑扎好拉绳,然后牵引拉绳,如图5-5所示。

图5-5 将双绞线电缆与拉绳绑扎固定

4对双绞线电缆的另一种牵引方法也是经常使用的,具体步骤如下:

(1)剥除双绞线电缆的外表皮,并整理为两扎裸露金属导线,如图5-6所示。

图5-6 剥除电缆外表皮得到裸露金属导体

(2)将金属导体编织成一个环,拉绳绑扎在金属环上,然后牵引拉绳,如图5-7所示。

图5-7 编织成金属环以供拉绳牵引

2.牵引单根25对双绞线电缆

主要方法是将电缆末端编制成一个环,然后绑扎好拉绳后,牵引电缆,具体的操作步骤如下所示:

(1)将电缆末端与电缆自身打结成一个闭合的环,如图5-8所示;

图5-8 电缆末端与电缆自身打结为一个环

(2)用电工胶布加固,以形成一个坚固的环,如图5-9所示;

图5-9 用电工胶布加固形成坚固的环

(3)在缆环上固定好拉绳,用拉绳牵引电缆,如图5-10所示。

图5-10 在缆环上固定好拉绳

3.牵引多根25对双绞线电缆或更多线对的电缆

主要操作方法是将线缆外表皮剥除后,将线缆末端与拉绳绞合固定,然后通过拉绳牵引电缆,具体操作步骤如下:

(1)将线缆外皮表剥除后,将线对均匀分为两组线缆,如图5-11所示;

图5-11 将电缆分为两组线缆

(2)将两组线缆交叉地穿过接线环,如图5-12所示;

图5-12 两组线缆交叉地穿过接线环

(3)将两组线缆缠纽在自身电缆上,加固与接线环的连接,如图5-13所示;

图5-13 缆线缠纽在自身电缆上

(4)在线缆缠纽部分紧密缠绕多层电工胶布,以进一步加固电缆与接线环的连接,如图5-14所示。

图5-14 在电缆缠纽部分紧密缠绕电工胶布

5.3.3 水平布线技术

5.3.3.1 水平布线技术规范

水平线缆在布设过程中,不管采用何种布线方式,都应遵循以下技术规范:

(1)为了考虑以后线缆的变更,在线槽内布设的电缆容量不应超过线槽截面积的70%;

(2)水平线缆布设完成后,线缆的两端应贴上相应的标签,以识别线缆的来源地;

(3)非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍,屏蔽双绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍;

(4)线缆在布放过程中应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;

(5)线缆在线槽内布设时,要注意与电力线等电磁干扰源的距离要达到规范的要求;

(6)线缆在牵引过程中,要均匀用力缓慢牵引,线缆牵引力度规定如下:一根4对双绞线电缆的拉力为100N;

二根4对双绞线电缆的拉力为150N;

三根4对双绞线电缆的拉力为200N;

不管多少根线对电缆,最大拉力不能超过400N。

5.3.3.2 水平布线施工技术

建筑物内水平布线可选用天花板吊顶、暗道、墙壁线槽等多种布设方式,在决定采用哪种方法之前,应到施工现场进行比较,从中选择一种最佳的施工方案。

1.天花板吊顶内布线

天花板吊顶内布线方式是水平布线中最常使用的方式。这种布线方式较适合于新建的建筑物布线施工。天花板吊顶内布线方式的具体施工步骤如下:

(1)根据建筑物的结构确定布线路由;

(2)沿着所设计的布线路由,打开天花板吊顶,用双手推开每块镶板,如图5-15所示。楼层布线的信息点较多的情况下,多根水平线缆会较重,为了减轻线缆对天花板吊顶的压力,可使用J形钩、吊索及其他支撑物来支撑线缆;

图5-15 打开天花板吊顶的镶板

(3)假设一楼层内共有12个房间,每个房间的信息插座安装两条UTP电缆,则共需要一次性布设24条UTP电缆。为了提高布线效率,可将24箱线缆放在一起并使线缆接管嘴向上,如图5-16所示分组堆放在一起,每组有6个线缆箱,共有4组;

(4)为了方便区分电缆,在电缆的末端应贴上标签以注明来源地,在对应的线缆箱上也写上相同的标注。

(5)在离楼层管理间最远的一端开始,拉到管理间。

(6)电缆从信息插座布放到管理间并预留足够的长度后,从线缆箱一端切断电缆,然后在电缆末端上贴上标签并标注上与线缆箱相同的标注信息。

图5-16 分组堆放电缆箱

2.暗道布线

暗道布线方式是在建筑物浇筑混凝土时把管道预埋在地板内,管道内附有牵引电缆线的钢丝或铁丝。施工人员只需根据建筑物的管道图纸来了解地板的布线管道系统,确定布线路由,就可以确定布线施工的方案。

对于老的建筑物或没有预埋管道的新的建筑物,要向用户单位索要建筑物的图纸,并到要布线的建筑物现场,查清建筑物内水、电、气管路的布局和走向,然后详细绘制布线图纸,确定布线施工方案。

对于没有预埋管道的新建筑物,施工可以与建筑物装修同步进行,这样既便于布线,又不影响建筑物的美观。管道一般从配线间埋到信息插座安装孔。安装人员只要将线缆固定在信息插座的拉线端,从管道的另一端牵引拉线就可将线缆布设到楼层配线间。

3.墙壁线槽布线

墙壁线槽布线方法一般按如下步骤施工:

(1)确定布线路由;

(2)沿着布线路由方向安装线槽,线槽安装要讲究直线美观;

(3)线槽每隔50cm要安装固定镙钉;

(4)布放线缆时,线槽内的线缆容量不超过线槽截面积的70%;

(5)布放线缆的同时盖上线槽的塑料槽盖。

5.3.4 主干线缆布线技术

5.3.4.1 主干线缆布线技术规范

主干线缆布线施工过程,要注意遵守以下规范要求:

(1)应采用金属桥架或槽道敷设主干线缆,以提供线缆的支撑和保护功能,金属桥架或槽道要与接地装置可靠连接;

(2)在智能建筑中有多个系统综合布线时,要注意各系统使用的线缆的布设间距要符合规范要求;

(3)在线缆布放过程中,线缆不应产生扭绞或打圈等有可能影响线缆本身质量的现象;

(4)线缆布放后,应平直处于安全稳定的状态,不应受到外界的挤压或遭受损伤而产生故障;

(5)在线缆布放过程中,布放线缆的牵引力不宜过大,应小于线缆允许的拉力的80%,在牵引过程中要防止线缆被拖、蹭、磨等损伤。

(6)主干线缆一般较长,在布放线缆时可以考虑使用机械装置辅助人工进行牵引,在牵引过程中各楼层的人员要同步牵引,不要用力拽拉线缆。

5.3.4.2 主干线缆布设技术

干线电缆提供了从设备间到每个楼层的水平子系统之间信号传输的通道,主干电缆通常安装在竖井通道中。在竖井中敷设干线电缆一般有两种方式:向下垂放电缆和向上牵引电缆。相比而言,向下垂放电缆比向上牵引电缆要容易些。

1.向下垂放电缆

如果干线电缆经由垂直孔洞向下垂直布放,则具体操作步骤如下:

(1)首先把线缆卷轴搬放到建筑物的最高层;

(2)在离楼层的垂直孔洞处3~4m处安装好线缆卷轴,并从卷轴顶部馈线;

(3)在线缆卷轴处安排所需的布线施工人员,每层上要安排一个工人以便引寻下垂的线缆;

(4)开始旋转卷轴,将线缆从卷轴上拉出;

(5)将拉出的线缆引导进竖井中的孔洞。在此之前先在孔洞中安放一个塑料的套状保护物,以防止孔洞不光滑的边缘擦破线缆的外皮,如图5-17所示。

图5-17 在孔洞中安放塑料保护套

(6)慢慢地从卷轴上放缆并进入孔洞向下垂放,注意不要快速地放缆;

(7)继续向下垂放线缆,直到下一层布线工人能将线缆引到下一个孔洞;

(8)按前面的步骤,继续慢慢地向下垂放线缆,并将线缆引入各层的孔洞。

如果干线电缆经由一个大孔垂直向下布设,就无法使用塑料保护套,最好使用一个滑车轮,通过它来下垂布线,具体操作如下:

(1)在大孔的中心上方安装上一个滑轮车,如图5-18所示。

(2)将线缆从卷轴拉出并绕在滑轮车上;

(3)按上面所介绍的方法牵引线缆穿过每层的大孔,当线缆到达目的地时,把每层上的线缆绕成卷放在架子上固定起来,等待以后的端接。

图5-18 在大孔上方安装滑轮车

2.向上牵引电缆

. 向上牵引线缆可借用电动牵引绞车将干线电缆从底层向上牵引到顶层,如图5-19所示。具体的操作步骤如下:

(1)先往绞车上穿一条拉绳;

(2)启动绞车,并往下垂放一条拉绳,拉绳向下垂放直到安放线缆的底层;

(3)将线缆与拉绳牢固地绑扎在一起;

(4)启动绞车,慢慢地将线缆通过各层的孔洞向上牵引;

(5)线缆的末端到达顶层时,停止绞车;

(6)在地板孔边沿上用夹具将线缆固定好;

(7)当所有连接制作好之后,从绞车上释放线缆的末端。

图5-19 电动牵引绞车向上牵引线缆

5.3.5 光缆布线技术

综合布线系统中,光缆主要应用于水平子系统、干线子系统、建筑群子系统的场合。光缆布线技术在某些方面与主干电缆的布线技术类似,如采用两种相似的布线技术:向下垂放光缆和向上牵引光缆。光缆布线也有采用独特且灵活的布线方式,即吹光纤布线技术。

1.向下垂放光缆

(1)将光缆卷轴搬到建筑物的最高层;

(2)在建筑物最高层距槽孔1~1.5m处安放光缆卷轴,以使在卷筒转动时能控制光缆布放,要将光缆卷轴置于平台上以便保持在所有时间内都是垂直的。

(3)在引导光缆进入槽孔去,如果是一个小孔,则首先要安装一个塑料导向板,如图5-20所示,以防止光缆与混凝土磨擦导致光缆的损坏。

图5-20 在小孔处安装塑料导向板

(4)如果要通过大的孔洞布放光缆,则在孔洞的中心上方处安装一个滑轮,然后把光缆拉出绞绕到滑轮上,如图5-21所示。

图5-21 光缆绞绕在孔洞上方的滑轮上

(5)慢慢地从卷轴上放光缆并进入孔洞向下垂放,注意不要快速地放光缆;

(7)继续向下布放光缆,直到下一层布线工人能将光缆引到下一个孔洞;

(8)按前面的步骤,继续慢慢地布放光缆,并将光缆引入各层的孔洞。

2.向上牵引光缆

向上牵引光缆与向下垂放光缆方向相反,其操作步骤如下:

(1)先往绞车上穿一条拉绳;

(2)启动绞车,并往下垂放一条拉绳,拉绳向下垂放直到安放光缆的底层;

(3)将光缆与拉绳牢固地绑扎在一起;

(4)启动绞车,慢慢地将光缆通过各层的孔洞向上牵引;

(5)光缆的末端到达顶层时,停止绞车;

(6)在地板孔边沿上用夹具将光缆固定;

(7)当所有连接制作好之后,从绞车上释放光缆的末端。

3.吹光纤布线技术

目前最新的光纤布线方法就是吹光纤技术,它具有低成本,布放效率高等优点。首先根据光纤布线路由预先铺设塑料微管,当需要布设光纤时通过压缩空气将光纤吹到空管道内。吹光纤布线技术目前已发展成为较为成熟的技术,国内外都有运用吹光纤技术布线的

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

综合布线系统施工工艺标准

项目施工工艺标准 1 适用范围 1本标准适用于上海方擎信息系统有限公司所承接的所有系统安装工程。 2 施工准备 1人员架构:项目负责人电话现场施工负责人电话 2安全培训:施工人员安全防护培训施工安全培训 3 材料,设备: 1 传输部分:线缆、光缆、连接头等 2 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 5其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 6上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。线缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 4 技术准备 1施工图纸齐全。 2施工方案编制完毕并经审批。 3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,技术交底。 5施工面组成

综合布线系统可分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统。 工作区子系统由信息插座、信息终端设备及相应的适配器、连线组成。 6线槽、桥架敷设 1线缆桥架、线槽宜距离地面2.2m以上安装,桥架顶部距顶棚或其他障碍物(强电桥架,消防等)不应小于30cm。 2线缆桥架、线槽垂直敷设时,在线槽或者桥架上端下端每隔1.5M进行固定 3线缆桥架平行敷设时要求每隔2m进行固定,水平垂直不的大于5cm 4垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直偏差不应超过3mm。 5丝杆安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象 6线缆桥架、线槽的截面利用率不应超过70%。 7桥架及线槽的安全位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。 8桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 9线缆桥架、线槽水平,垂直敷设时,在缆线的首、尾、转弯处进行桥架接地 10两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm。 7 管线的敷设 1暗管敷设:暗管敷设宜选用阻燃硬质PVC管或镀锌钢管,管道的截面利用率应为40%~50%。 2暗敷线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过70%。线槽高度不宜超过25mm。线槽的长度超过6m或线槽拐弯处宜设置过线盒。 3建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于25mm,天棚里或墙内水平、垂直敷设管路的管径不易大于4cm。 8 线缆敷设 1缆线布放两端应贴有标签,表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

综合布线系统工程施工技术

综合布线系统工程施工技术 综合布线系统工程施工技术 7.1综合布线工程施工技术要点 7.1.1布线工程开工前的准备工作 一、施工前的环境条件和施工准备 1.熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸 ⑴详细阅读工程设计文件和施工图纸,对其中主要内容,如设计说明、施工图纸和工程概算等部分,相互对照、认真核对。 ⑵会同设计单位,现场核对施工图纸进行安装施工技术交底。设计单位有责任向施工单位对设计文件和施工图纸的主要设计意图和各种因素考虑进行介绍。 结论:设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供 施工人员、督导人员和主管人员使用。设计综合布线实际施工图2.备料

(1)工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电 源等应该落实购货厂商,并确定提货日期。 (2)工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就位; (3)如果集线器是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好 电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)。3.现场调查工程环境的施工条件 ⑴由于综合布线系统的缆线绝大部分是采取隐蔽的敷设方式。 ⑵在现场调查中要复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置是否正确适宜,有无安装施工的足够空间或需要采取补救措施或变更设计方案。 ⑶对于设备和干线交接间等专用房间,必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验。 4.编制安装施工进度顺序和施工组织计划 要求安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。 制定施工进度表(要留有适当的余地,施工过程中意想不到的事情,随时可能发生,并要求立即协调)。

二、设备、器材、仪表和工具的检验 1.设备和器材检验的一般要求 ⑴安装施工前,进行对设备的详细清点和抽样测试。 ⑵工程中所需主要器材的型号、规格、程式和数量都应符合设计规定要求。 ⑶缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求。 ⑷经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录。 2.设备和器材的具体检验要求 ⑴缆线的检验要求⑵配线接续设备的检验要求 ⑶接插部件的检验要求⑷型材、管材和铁件的检验要求 3.仪表和工具的检测 ⑴测试仪表的检验和要求 测试仪表应能测试三、四、五类双绞线对称电缆的各种电气性能,它是按TIA/EIA/TSB67 中规定的二级精度要求考虑,注意搬运过程中精密仪器的安全。 ⑵施工工具的检验 在工具的准备过程中应考虑周到,每种情况都可能发生,使用到的

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 一、材料设备要求 (一)主要设备要求(配线架、理线器、机柜、通讯模块等): 1工程所用设备型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。 2经检验的设备应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 3工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4备品、备件及各类资料应齐全。 5各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 6预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。 7管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 8管道采用水泥管路时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。 9各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、毛刺、断裂或破损。 10设备的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (二)缆线的要求: 1工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 4电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出loom长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 5光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 6综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: (1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 (2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光纤中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 7光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: (1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 (2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 (三)接插件要求: 1配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求。 2保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 3光纤插座的连接器使用型式和数量、位置应与设计相符。 (四)配线设备要求: 1光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 2光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。

综合布线系统工程流程图

5.2施工流程及施工准备 5.2.1施工流程图 5.2.2布线工程工具盒辅材配置计划 序号机具名称规格型号单位数量备注 1 角磨机含切割片5张台 1 2 电锤把 1 3 压线钳RJ45 把 1 4 电吹风1000w 只 1 5 卷尺5m 套 1 6 电笔只 1 7 对讲机50w 把 1 8 电烙铁把 2 9 玻璃胶枪4p 把 2 10 榔头根 1 适合闸机地脚螺钉 11 簪子 只 1 规格 12 钻头一字十字各种规格把 3

13 螺丝刀把 2 14 电筒50米个8 15 线板适合闸机地脚螺钉把 4 16 梅花扳手把 1 17 美工刀含锯条10片把 4 18 锯弓把 1 19 尖嘴钳把 1 20 斜口钳把 2 21 钢丝钳14mm 把 2 22 套筒扳手个 2 23 灭火器辆 1 24 叉车个 1 5.2.3施工仪器仪表 序号仪器设备名称规格型号单位数量备注 1 绝缘测试仪台 1 2 数字万用表台 2 3 网络万用表台 1 5.2.4施工辅材材料计划 序号材料名称规格型号单位数量 1 网线电缆超五类双绞线米200 2 电力电缆WDZN-YJY 3×4 米200 3 紧急按钮控制电缆WDZN-KYJY 4×0.75 米200 4 接地线WDZN-YJY 1×16 米200 5 防水热缩管3mm 8mm 12mm 25mm个若干

5.3线缆敷设5.3.1施工流程等 6 水晶头盒 1 7 防火泥公斤 5 8 标签纸张 2 9 玻璃胶只16 10 防水电工粘胶带个10 11 记号笔支 5 12 透明胶个10 13 木板闸机移动后遮挡孔洞张 3 14 胶皮4mm厚穿线防护张 3 15 闸机螺钉模板闸机安装孔定位张 2 16 扎带3mm 包10 17 扎带5mm 包 5 18 手套双10 19 螺钉螺帽M3*10 套30 20 螺钉螺帽M4*10 套30 21 开口铜鼻子10mm 个20 22 警戒线圈 1 23 2P空开16A 个 2 24 2P空开10A 个 2 25 2P空开6A 个 1

综合布线系统工程技术要求及验收规范

综合布线系统工程技术要求及验收规范 发布时间:2010.06.30 新闻来源:载之(北京)国际工程技术有限公司浏览次数:52 1.1总体规划 1.1.1兼容性 综合布线系统是智能建筑内其他系统的信号传输通道,由于不同的系统采用不同的线缆、接线端子、插座面板,故首先考虑兼容性,尽可能的采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,把不同的信号综合到一套标准的布线中,这样可使布线大为简化,可节约大量的设备投资、维护时间。 1.1.2开放性 综合布线应采用开放式的体系结构,满足多种国际标准,支持所有的通信协议。 1.1.3灵活性 由于采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,故所有的传输通道都应设计成通用的,每个通道都能仅经过简单的跳线处理就可以支持不同的终端设备,如电话机、传真机、ISDN设备、以太网工作站、令牌环工作站等等。 1.1.4可靠性 综合布线应选用高品质的材料,所有线缆和相关器件均应通过ISO认证。对于主链路及重要通道应考虑加装备份线路以提高整个系统的可靠性。 1.1.5先进性 综合布线系统为整个智能建筑的基础,故应采用国际上主流的甚至适当超前的技术,兼容最新的通信协议,通道预留适当的带宽,保证系统若干年不落后(一般为10年左右)。 目前水平子系统的管线施工方法主要有: (1) 直埋方式 直埋方式由一系列密封在混凝土里的金属布线管道组成,这些金属管道从配线间向信息插座的位置敷设。目前使用较多的金属管道有SC镀锌钢管及阻燃高强度PVC管,占空比取30%~50%。这样设计简单明了,安装、维护都比较方便,工程造价也低。 (2) 先走吊顶内线槽再走支管的方式 线槽通常安装在走廊的吊顶内,由弱电间出来的线缆先走吊顶内的线槽,到各房间后,经分支线槽从横梁式电缆管道分叉后将电缆穿过一段支管引向墙壁,剔墙而下到信息出口。 线槽由金属或阻燃高强度PVC材料制成,有单件扣合方式和双件扣合方式。并配有各种转弯线槽,T型头等。弱电线槽能走综合布线、公用天线、闭路电视及楼宇自控信号线等弱电线缆。弱电线槽应使用金属线槽,并要保证金属线槽保持良好接地。总体而言,用此方式的工程造价较底。 (3) 地面线槽方式 地面线槽方式由弱电间出来的线缆走地面线槽到地面出线盒或由分线盒出来的支管到墙上的信息出口。由于地面出线盒或分线盒不依赖墙体而直接走地面垫层。所以这种方式适用于大开间或需要打隔断的场合。但是,地面线槽方式的工程造价昂贵,适用在预算比较宽余的项目中。 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

综合布线系统施工方案-投标方案

1.1 综合布线系统 1.1.1施工准备 1 技术准备 1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题; 2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准; 3) 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 2主要材料 超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25对大对数线缆、50对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110配线架、5对连接块、各类跳线、桥架、管材型材等。 3 主要机具 施工机具:电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。 测试机具:网络测试仪、FLUKE、网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。 4 作业条件 1)在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工,应避免彼此脱节,必要时可随时修改计划,以求密切配合,协作施工,有利保证工程质量。 2)调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认,施工整改后再进行。 3)设备间和干线交接间等专用房间,必须具备如下条件。 (1)土建工程必须全部完工,墙壁和地面均平整,室内通风、干燥、光洁,门窗齐全,门锁性能良好,钥匙齐全,以保证房间安全可靠。 (2)房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误,满足安装施工需要。 (3)对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

1总则 1 总则 1.0.1 为了规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,制定 本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3 综合布线系统设施的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中,根据工 程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0.4 综合布线系统宜与信息网络系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统等的 配线作统筹规划,同步设计,并应按照各系统对信息的传输要求,做到合理优化设计。 1.0.5 综合布线系统工程设计中应选用出具合格检验报告、符合国家有关技术要求的 定型产品。 1.0.6 综合布线系统的工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规 定。 2术语和缩略语 2.1 术语 2.1 术语 2.1.1 布线 cabling 能够支持电子信息设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2 建筑群子系统 campus subsystem 建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线缆线、设备缆线、跳线等组成。 2.1.3 电信间 telecommunications room 放置电信设备、缆线终接的配线设备,并进行缆线交接的一个空间。 2.1.4 工作区 work area 需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5 信道 channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。 2.1.6 链路 link 一个CP链路或是一个永久链路。 2.1.7 永久链路 permanent link

完整版弱电综合管网及综合布线工程施工要求

弱电综合管网及综合布线工程施工要求 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求:2.1

1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。 5. 室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 2.2 室内综合管网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前应依据施工图并结合施工现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进行综合布置、合理安排。完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电气和弱电等专业的接口确认。 2. 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证及检测报告。 3. 根据支架、吊架所承荷载,确定支架、吊架的规格,在线槽订货时应向厂家作技术交底,支架、吊架和线槽宜由厂家统一加工并供货,应做防腐处理。 4. 线槽内外表面光滑无毛刺,无扭曲、翘边等变形现象,保护层完整,无锈蚀、脱落等现象。 5. 配套型材、管材与铁件的检查要求如下: 1)各种型材与管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,线管壁厚均匀,表面涂覆或镀层应均匀、平整、光洁,无脱落、气泡等缺陷,外形不得变形、断裂、损坏。. 2)塑料管槽必须采用阻燃管槽,外壁应具有阻燃标记。 6 施工工具齐备、完好。

综合布线系统施工工艺流程.(DOC)

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 设备安装 不合格 系统测试 交验 合格 初验测试 移交 割接准备工作 割接 不合格 试运行验收测试 最终验收证明 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

综合布线施工规范

1、综合布线系统 综合布线系统的对象是建筑物或者楼宇内的传输网络,使语音、通信、数据交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使得这些设备与外部通信网络连接。它是有许多部件组成的,主要有传输介质、连接器、插座、插头、适配器、电气保护措施等,并由这些部件来构造各种子系统。 综合布线系统目前被划分为6个子系统,它们是: (1)工作区子系统 (2)水平干线子系统 (3)管理间子系统 (4)垂直干线子系统 (5)建筑群子系统 (6)设备间子系统 1.1、缆线的布放: 1.1.1、水平干线子系统的管道要求: 水平子系统缆线宜采用在吊顶、墙体内穿管或者设置金属密封线槽及电缆桥架方式敷设,当线缆在地面布放时,应根据环境选用地板下线槽、防静电地板等布线等安装方式。 1.1.2、垂直干线子系统的管道要求: (1)垂直干线子系统通道有穿楼板电缆孔、管槽、电缆竖井三种方式,一般采用电缆竖井方式。电缆竖井的位置上下应对齐。 (2)电缆孔方式,通常用一根或者数根外径63—102mm的金属管预埋在楼板内,金属管高出地面25—50mm,也可直接在楼板上预留一个大小适当的长方形孔洞。

(3)管道敷设方式包括明管和暗管。 1.1.3、建筑群子系统的管道要求: 建筑群子系统之间的线缆宜采用地下管道或者电缆沟敷设方式,并应符合相关规定要求。 1.1.4、线缆布放要求: (1)线缆的规格与设计相符; (2)线缆在各种环境中的敷设方式、布放间距与设计相符; (3)线缆布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力挤压或损伤; (4)线缆两端应贴有标签,标签字迹清晰、正确,标签应选用不易损坏的材料; (5)线缆布放应留有余量,以防变更。双绞线缆预留长度在工作区为10cm,设备间为3-5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度为3-5m,有特殊要求的按设计要求; (6)线缆应远离高温和电磁干扰的场所; (7)线缆间的最小间距应符合如下要求: A、电源线、综合布线系统线缆应分隔布放,平行敷设时间距在30cm以上 B、对于有保密要求的工程,信号线、电力线、接地线的间距应符合相应的保密规定,对于有保密要求的线缆宜采取独立的金属管或金属线槽敷设; (8)屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性 (9)预埋线槽和暗管敷设应符合以下规定: A、敷设线槽和暗管的两端宜用标志标出编号内容; B、预埋线槽宜采用金属线槽,截面利用率为30%—50%。 C、敷设暗管宜采用钢管或PVC管,布放大对数主干线缆或4芯以上光缆时,管径利用率应为50%。暗管布放4对双绞线缆或者4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为30%。 (10)设置线缆桥架和线槽敷设应符合以下规定: A、密封线槽内线缆布放应顺直、尽量不交叉,在线缆金属线槽部位、转弯处应绑扎固定; B、线缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端每隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5—10m处进行固定; C、在水平、垂直桥架中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎,双绞线缆、光缆及其他线缆应根据线缆类别、数量等分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,不宜绑扎过紧或者线缆收到挤压。 1.2水平子系统的施工措施 1.2.1 预埋地面金属线槽 (1)预埋线槽应单层设置,线槽长度超过30m或者线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便布放线缆和维修。 (2)过线盒盖能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防尘与防水功能。

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明 ——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。 一、工程量计算规则 1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。预留长度两端各留2m。 2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。 3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。 4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。 5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。 6.布放尾纤以"根"计算。 7.室外架设架空光缆以"m"计算。 8.光缆接线以"头"计算。

9.制作光缆成端接头以"套"计算。 10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。 11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。 12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。 二、说明 1.综合布线包括:双绞线、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、布放和测试工程。 2.综合布线不包括的内容:钢管、PVC管、桥架、线槽敷设工程、管道工程、杆路工 程、设备基础和埋式光纤的填挖土工程,若发生时执行《电气设备安装工程》和有关土建工程消耗项目。 3.综合布线双绞线布放是按六类以下(含六类)系统编制的,六类以上的布线系统工程所用消耗量的综合工日的用量按增加20%计列: 4.在已建天棚内敷设线缆时,所用消耗量的综合工日的用量按增加80%计列。 三、计算工程量套用消耗量标准时的要点 1.工程造价预算需计算工程量的项目 (1)水平布线系统(包含工作区子系统) 水平线缆种类、数量:目前多用五类、超五类或六类双绞线。 信息模块种类、数量:数量=信息点+语音点。 面板型号、数量:数量:信息点+语音点。 用户区跳线类型、数量:数量=信息点+语音点。 (2)垂直主干布线系统

综合布线工程施工方法

综合布线工程施工方法 一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求(略) 4.安全要求(略) 5.技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。(3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。

综合布线系统施工

综合布线系统的设计施工 安装铜缆布线(一)工具准备 1.线缆敷设工具 穿线器 2.双绞线缆端接工具

3.标识工具 (二)线缆整理材料准备 (三)标签材料准备 1线缆标签 (1)普通不干胶标签。该标签成本低,安装简便,不易长久保留。 (2)覆盖保护膜线缆标签。该标识内容清晰,标签完全缠绕在线缆上并有 一层透明的薄膜缠绕在打印内容上。可以有效地保护打印内容,防止 刮伤或腐蚀。具有良好的防水、防油性能。

2套管标签 只能在端子连接之前使用,通过电线的开口端套在电线上。有普通套管和热缩套管之分。热缩套管在热缩之前可以随便更换标识,具有灵活性,经过热缩后,套管就成为能耐恶劣环境的永久标识。安装步骤如下: 3场标签 由背面为不干胶的材料制成,可贴在设备间配线间、二级交接间建筑物布线场的平整表面上。4配线架标签 配线架标签-般为插入标签,它是硬纸片, 通常由安装人员在需要时取下来使用。. 5信息插座面板标签 (四)敷设双绞线缆 敷设双绞线缆的基本要求 (4)线缆应有余量以适应终接、检测和变更。对绞电缆预留长度:在工作区宜为3~ 6cm,电信间宜为0. 5~2m,设备间宜为3~5m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。

(5)桥架及线槽内线缆绑扎要求。 (6)电缆转弯时弯曲半径应符合规定。 (7)电缆与其它管线距离。 (8)预埋线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定 (9)拉绳速度和拉力。 (10)双绞线牵引。 2敷设水平双绞线 (1)暗道布线 暗道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋好地板管道或墙体管道,管道内有牵引电缆线的钢丝或铁丝,如果没有,就用小型穿线器牵引。安装人员只需索取管道图纸来了解布线管道系统,确定布线路由。管道一般从配线间或走廊水平主干槽道埋到信息插座安装孔,安装人员只要将4对线电缆线固定在信息插座的拉线端,从管道的另一端将线缆牵引拉出。 (2)天花板内布线 水平布线最常用的方法是在天花板内布线。具体施工步骤如下: ①确定布线路由; ②沿着所设计的路由,打开天花板,用双手推开每块镶板,多条4对线很重,为了减轻压在吊顶上的压力,可使用J形钩、吊索及其他支撑物来支撑; ③以同一工作区信息点为-组,每组布放6根双绞线缆为宜; ④加标签。在箱上或放线记录表上写标识编号,在线缆的末端注上标识编号; ⑤在离电信间最远的一端开始,拉到电信间。 ⑥将线缆整理进机柜。 (3)墙壁线槽布线 墙面线槽布线是一种明铺方式,均为短距离段落。如已建成的建筑物中没有暗敷管槽时,只能采用明敷线槽或将线缆直接敷设,在施工中应尽量把线缆固定在隐蔽的装饰线下或不易被碰触的地方,以保证线缆安全。 在墙壁上布线槽-般遵循下列步骤: ①确定布线路由; ②沿着路由方向放线(讲究直线美观) ; ③线槽每隔1 m要安装固定螺钉; ④布线时线槽容量为70% ;

综合布线系统工程的招投标

综合布线系统工程的投标 工程项目招投标的目的就是在建设市场中引入竞争的机制,也是国际上采用 较为完善的工程项目的承包方式。本文着重对综合布线系统工程投投标过程中投 标文件编制内容应注重的一些问题和技巧等方面谈谈体会,以下供读者参考。 1.工程项目招投标概述 工程项目招投标是指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。业主对项目的建设地点、规模容量、质量要求和工程进度等予以明确后,向社会公开发标或邀请招标,承包商则根据业主的需求投资。 业主再根据投标人的技术方案、工程报价、技术水平、人员的组成及素质、施工能力和措施、工程经验、企业财务及信誉等方面进行综合评价、全面分析、择优选择中标人后与之鉴定承包合同。 综合布线系统工程招投标可以为建筑弱电系统总承包项目中的一个子系统;也可作为一个独立的专项工程承包,其内容主要包括设计和施工的招投标工作。 2.工程项目的招标 对于综合布线系统工程的总承包招标要求,企业应同时具备工程的设计与施工的能力,当然对于施工部分也可根据工程规模的大小由施工企业单独实施。 工程项目的招标又可分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标由招标单位发布招标广告,只要有意投的承包商都可购买招标文件、参加资格审查和进行投标工作,因此招标的工作量较大而并且复杂,较适用于工程规模较大的项目。而邀请招标业主则根据对市场的了解,针对有能力的三个以上企业发布招标邀请。 但任何一种招标方式,业主都必须按照规定的程序进行招标,要制定统一的招标文件,投标也必须按照招标文件的规定进行投标。 工程项目的招标单位应是具备招标条件的建设单位或委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标。 招标的程序包括建设项目的报建、编制招标文件、投标人资格预审、发放招标文件、开标、评标与定标、签定合同共6个步骤。 招标文件的编制内容和要求,建设单位可以按照建设部、相关行业及地方政府的相关规定进行,本文不再详述。 3.工程项目的投标

综合布线系统施工规范

综合布线系统施工工艺标准 (BZ-SZCCO J150731-2015) 1适用范围 本标准适用于建筑群综合布线系统安装工程。 2施工准备 2.1材料、设备 2.1.1传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 2.1.2机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 2.1.3终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 2.1.4上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 2.1.5镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 2.1.6其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2.2机具设备 2.2.1安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。 2.2.2测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。 2.2.3专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 2.3作业条件 2.3.1线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 2.3.2土建装修工程完工,线路全部贯通。 2.3.3配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室内无危险物品,消防器材齐全。 2.4技术准备 2.4.1施工图纸齐全。 2.4.2施工方案编制完毕并经审批。 2.4.3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。 3施工工艺流程与操作方法 综合布线系统可分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统。 工作区子系统由信息插座、信息终端设备及相应的适配器、连线组成。

最新办公楼综合布线系统工程设计方案

办公楼综合布线系统工程设计方案

第一章、技术方案 1 前言 本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000),并根据***的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕***-新办公楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。 ***作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着‘满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,结合新闻单位工作的特殊性,在本设计方案中我们推荐使用美国AVAYA公司的超5类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以AVAYA的超5类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。

本方案的布线范围为《*** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。 设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。 2. 需求分析 2.1 工程概况 ***新办公楼位于昆明市红塔西路。办公楼共地上5层,地下半层,建筑长68.2 米,宽22.4米,建筑面积5324平方米。信息中心机房设在5楼,是整个大楼的语音/数据中心。依据招标要求:大楼信息点总数为500点,采用超5类布线系统,部份点位采用光缆到桌。作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足新办公楼不同形式的应用要求。

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 、工程概况 首都国际机场新航站楼综合布线系统是通过双绞线、光缆、大对数线缆及其它配件连通航站楼内各系统以及航站楼与外界各相关系统,在各系统之间构成高速信息通道,使航站楼成为现代化的高速智能型建筑。些综合布线系统涉及建筑、计算机、通信、自动控制等领域。具有标准化、简单化等特点。此系统将连通航站楼内的地面信息系统、航办信息显示系统、气象系统。航行的电传、电报,内部通信系统,电话(含公用磁卡、投币、停车楼内电话等)。楼宇自控系统,停车 楼自动收费系统,子母钟系统,SITA,海关系统,公安系统,边检系统。为之提 供话音数据、控制等信息的高速的可靠的通道,使各系统都能高效、稳定地工作,并具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 首都国际机场新航站楼南北长约747 米,东西宽约341米。地下一层,地上 三层,总建筑面积约33.7 万平方米。 项目名称:首都国际机场新航站楼综合布线系统工程 总包单位:金融信科技发展(香港)有限公司 分包施工单位:中建电子工程公司二、施工准备 2.1 现场管理组织机构 2 .1.1 现场管理决策层

2 . 1. 2现场施工管理机构 2 . 1. 3现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2 .2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工队伍。确保工程的工期和质量。

2 . 3主要施工机械设备 2 . 4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2. 5技术准备

组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规范及施工要求。 根据施工图纸进行现场勘察。 根据施工要求准备标准图集。 准备有关记录,验收资料。 2 . 6 主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 .1 安装工艺流程 光缆尾缆熔接 电气工程主要施工项目 电缆、光缆敷设; 管内穿线; 箱架安装 系统测试; 1 .线缆敷设 敷设前要检查敷设线缆的型号,规格与设计相同,例行外观检查。 敷设方法用人力。 敷设电缆时要及时做好标记。 敷设时在终端头(和接头)处要留有端接长度。 2 .管内穿线 按设计图要求选择好线缆。 穿线检查管路是否畅通,不畅时应及时处理。 按具体走向测定长度,考虑余量、敷线、断线。 敷设光缆 敷设大对数电缆 配线架安装布线 敷设水平线缆 信息插座安装 工程验收 系统测试 信息点、配线架、缆线标号

相关文档
相关文档 最新文档