一、填空题

1、本质安全

1)本质安全是和的能力,其实质是队伍建设、电网结构、设备质量、管理制度等核心要素的统一。

答案:内在的预防抵御事故风险

2)强化是深入做好安全工作的必然要求,是确保安全的。

答案:本质安全治本之策

3)贯彻《安全生产法》等法规制度,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,坚持目标导向和问题导向,狠抓、、,构建预防为主的安全管理体系,提高本质安全水平,实现安全可控、能控、在控。

答案:基层基础基本功

4)本质安全的目标是:,杜绝重大设备损坏事故,。追求人员零违章、设备零缺陷、电网零故障、安全零事故。

答案:杜绝大面积停电事故杜绝群伤群亡事故

5)严格执行《安全职责规范》,坚持、一岗双责、。

答案:党政同责失职追责

6)严格执行《安全职责规范》,分管领导落实分管范围的安全责任,。全体干部员工自觉履行岗位安全职责,杜绝。

答案:管业务必须管安全责任盲区

7)严格执行《安全工作规定》,严格执行安全生产制度,建立良好的安全生产管控。

答案:月、周、日例会秩序

8)加强安全生产队伍建设,稳定一线安全生产队伍,拓展职业发展空间,建立收入分配倾斜机制,落实措施,减少考核,新进人员优先配置到生产一线岗位。

答案:基层班组减负非生产性指标

9)开展考核,推行岗位安全技术等级认证,班组长、“三种人”(工作票签发人、工作负责人、工作许可人)等关键岗位人员必须具备相应的专业技术技能和等级。

答案:专业技术技能培训安全技术

10)强化安全监督考核,发挥安全大检查、专项监督、安全性评价作用,集中整治和。

答案:薄弱环节、突出问题

2、《国家电网公司安全工作奖惩规定》

1)《国家电网公司安全工作奖惩规定》是为规范和加强国家电网公司安全监督管理工作,建立健全机制,落实各级人员安全责任,严格执行事故责任和考核,在安全工作中做到奖惩分明。

答案:安全激励约束;追究

2)国家电网公司对发生安全事故(事件)的单位及责任人进行责任追究和处罚;对事故单位党组(党委)书记按照、的原则进行相应的处罚。

答案:一岗双责、同奖同罚

3)《国家电网公司安全工作奖惩规定》做出的处理结果不作为、行政、的依据。

答案:判定刑事、民事责任

4)公司实行安全事故“”制度。发生一般及以上人身事故、一般及以上电网事故或较大及以上设备事故,省级公司有关领导要在事故发生后的

内到国家电网公司“说清楚”。

答案:说清楚;两周

5)国家电网公司实行安全和的奖惩制度。对实现安全目标的单位和对安全工作做出突出贡献的个人予以表扬和奖励。

答案:目标管理;以责论处;

6)表彰奖励应重点向承担主要安全责任和风险的倾斜,基层单位班组生产一线人员奖励名额所占比例不少于。

答案:基层单位班组生产一线人员50%

7)安全奖惩坚持与物质奖励相结合、与处罚相结合的原则。答案:精神鼓励思想教育

8)公司所属各级单位发生较大事故,对负主要及同等责任中对主要责任者、同等

对次要责任者给予记大过

答案:一年两年处分

9)公司所属各级单位发生一般事故中人身事故对对主要责任者给予记过至,对次要责任者给予警告至留用察看。答案:解除劳动合同处分一年处分

10)《国家电网公司安全工作奖惩规定》做出的处理结果不作为、行政、的依据。

答案:判定刑事民事责任

11)安全生产纳入各级单位,对实现安全目标的单位、安全生产先进个人及所属生产性企业实现连续安全生产天等,在绩效考核中给予加分奖励,兑现绩效奖金。

答案:全员绩效考核 100

3、国家电网公司安全工作规定

1)公司各级单位应建立和完善安全风险管理体系、应急管理体系、事故调查体系,构建、事中控制、的工作机制,形成科学有效并持续改进的工作体系。

答案:事前预防事后查处

2)公司各级单位是本单位的安全第一责任人,对本单位安全工作和安全目标负。

答案:行政正职全面责任

3)公司各级单位承、发包工程和委托业务项目同时满足项目同时有中标施工企业参与施工、项目作业人员总数(包括外来人员)超过300人、项目合同工期超过12个月的条件,应成立。

答案:三个及以上项目安全生产委员会

4)公司所属各级单位应对现场规程进行一次复查、修订,并书面通知有关人员;不需修订的,也应出具经复查人、审核人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件,并通知有关人员。现场规程宜每年进行一次全面修订、审定并印发。

答案:每年 3~5

5)、事故隐患排查结果应作为制定反事故措施计划和的重要依据。

答案:安全性评价结果安全技术劳动保护措施计划

6)班前会应结合当班运行方式、工作任务,开展安全风险分析,布置风险预控措施, 组织交待、作业风险和安全措施,检查、个人劳动防护用品和人员精神状况。

答案:工作任务、个人安全工器具

7)班后会应总结讲评当班工作和安全情况,表扬遵章守纪,批评、等不良现象,布置下一个工作日任务。班前会和班后会均应做好记录。

答案:忽视安全违章作业

8)班组或每个轮进行一次安全日活动,活动内容应联系实际,有针对性,并做好记录。班组上级主管领导至少参加一次班组安全日活动并检查活动情况。

答案:每周每月

9)公司所属各级单位应建立“两票”管理制度,分层次对操作票和工作票进行分析、评价和考核,班组一次,基层单位所属的业务支撑和实施机构及其二级机构至少每季度一次,基层单位至少一次。基层单位每年至少进行一次“两票”知识调考。

答案:每月每半年

任何单位和个人和干涉对事故的报告和调查处理。任何单位和个人对隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权向公司系统各级单位反映。任何单位和个人不得故意事故现场,不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据。

答案:不得阻挠破坏

11)根据《国家电网公司安全工作规定》要求,省公司级单位、地市公司级单位、县公司级单位及他们所属的检修、运行、发电、煤矿企业(单位)每年应编制年度和。

答案:反事故措施计划安全技术劳动保护措施计划

12)特种作业人员,应经专门培训,并经考试合格取得、单位后,方能参加相应的作业。

答案:资格书面批准

13)地市公司级单位直属单位、县供电企业、公司直属单位下属单位子企业(以下简称“县公司级单位”)的安全目标:不发生及以上人身事故;不发生及以上电网、设备事件。

答案:五级六级

14)根据《国家电网公司安全工作规定》要求,企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应由取得的安全培训机构进行培训,并。

答案:相应资质持证上岗

15)根据《国家电网公司安全工作规定》要求,地市公司级单位、单位

应按规定建立安全培训机制,制定,定期检查实施情况。

答案:县公司级年度培训计划

16)安全生产委员会议。省公司级单位至少,地市公司级单位、县公司级单位召开一次安全生产委员会议,研究解决安全重大问题,决策部署安全重大事项。

答案:每半年每季度

4.国家电网公司电力安全工器具管理规定

1)依据《国家电网公司电力安全工器具管理规定》要求,安全工器具管理实行“、”的模式。

答案:归口管理、分级实施

2)各级单位应为班组配置充足、的安全工器具,建立统一分类的和编号方法。

答案:合格安全工器具台账

3)班组应建立安全工器具,做到相符,试验报告、检查记录齐全。

答案:管理台账账、卡、物

4)班组应安排专人做好班组安全工器具日常、保养及工作。答案:维护定期送检

5)安全工器具分为个体防护装备、、登高工器具、和等四大类。

答案:绝缘安全工器具安全围栏(网)标识牌

6)班组(站、所)对发现不合格或超试验周期的应,做出,停止使用。

答案:隔离存放禁用标识

7)报废的安全工器具应及时,不得与合格的安全工器具存放在一起,使用报废的安全工器具。

答案:清理严禁

8)个人使用的安全工器具,应由单位指定地点,使用者负责管理、维护和保养,不定期抽查使用维护情况。

答案:集中存放班组安全员

9)班组应组织开展班组安全工器具,严格执行操作规定,正确使用安全工器具,严禁使用不合格或的安全工器具。

答案:培训超试验周期

10)《国家电网公司电力安全工器具管理规定》所称安全工器具系指为、灼伤、坠落、摔跌、中毒、窒息、火灾、雷击、淹溺等事故或职业危害,保障工作人员人身安全的、绝缘安全工器具、登高工器具、安全围栏(网)和标识牌等和器具。

答案:防止触电个体防护装备专用工具

11)根据《国家电网公司电力安全工器具管理规定》,安全带的试验周期为1年,绝缘手套的试验周期为,验电器的试验周期为。

答案:半年 1年

12)安全工器具应通过国家、行业标准规定的,以及出厂试验和。答案:型式试验预防性试验

5.习近平重要讲话

红线。

答案:发展不可逾越

2)安全生产,要坚持防患于未然。要继续开展安全生产大检查,做到

答案:全覆盖零容忍

答案:民生大事重大风险隐患

4)习近平指出,各地区各部门、各类企业都要坚持安全生产高标准、严要求,

答案:安全生产指标考核“一票否决”

打折扣、不留死角、不走过场,务必见到成效。

答案:谁检查谁签字

答案:安全投入应急救援

7)2013年11月24日,在考察黄岛经济开发区黄潍输油管线事故抢险工作时,习近平强调安全生产必须、,丝毫放松不得,否则就会给国家和人民带来不可挽回的损失。

答案:警钟长鸣常抓不懈

8)2016年习近平对江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故作出重要指示:要求做好救援救治善后处置等工作,全面,狠抓,确保人民群众生命和财产安全。

答案:彻底排查各类隐患安全生产责任落实

9)2016年10月31日在全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会上,习近平强调,各级党委和政府要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署,坚持党政同责、、齐抓共管、失职追责严格落实,完善安全监管体制,强化安全生产责任制,不断提高全社会安全生产水平,更好维护广大人民群众生命财产安全。

答案:一岗双责依法治理

6、案例题

1)2015年8月12日,位于天津市滨海新区天津港的瑞海国际物流有限公司(以下简称瑞海公司)危险品仓库发生,造成165人遇难,798人受伤的事故,直接经济损失68.66亿元。

答案:火灾爆炸事故特别重大安全生产责任

2)2016年11月24日7时40分左右,江西丰城发电厂三期工地作业人员因在混泥土强度不足的情况下导致冷却塔施工平台坍塌,造成73人死亡、2人受伤(后果)的特别重大人身死亡事故,直接经济损失10197.2

万元。

答案:在建项目违规拆除模板

3)2017年1月17日14:00,山东电工电气集团有限公司下属山东电力设备公司一名职工(男,42岁,山东电力设备公司职工)押运特高压酒泉换流站换流变至甘肃柳沟火车站后,攀爬到换流变顶部检查时,因导致触电网放电,致使该职工电击死亡。

答案:冲撞记录仪和氮气压力安全距离不足

4) 2017年5月7日7时26分,江西省送变电建设公司承建的500kV罗坊-抚州输电线路工程,分包人员(分包单位为四川强光电力工程有限公司)在该线路181#塔(转角塔)中相导线开展紧线作业施工过程中,因181#塔未安装紧固到位,装设的不合理(反向拉线与地面角度约55度),发生铁塔整体倒塌,塔上5名作业人员坠落,造成4人死亡,1人受伤的较大人身伤亡事故。

答案:地脚螺栓临时拉线角度

5) 2017年5月14日11时55分,国网青岛供电公司所属集体企业青岛恒源送变电工程有限公司在胶州铺集110千伏输电工程9#塔(转角塔)上对作业过程中,因9#塔未设置,且部分地脚螺母脱落,铁塔整体倒塌,造成塔上4名作业人员坠落死亡的较大人身事故。

答案:光缆钢绞线紧线反向临时拉线

6) 2017年6月7日,国网福建安溪县供电公司湖上营业所农电工在开展低压台区综合配电箱计量检查时,到220V(C相)低压铝排裸露的连接部位,触电从竹梯坠落,紧急送至湖头镇医院后,经抢救无效死亡。

答案:不慎碰触漏保上端

7. 国网公司生产现场作业“十不干”

1.《国网公司生产现场作业“十不干”》规定,无票的不干。在电气设备上及相关场所的工作,正确填用和是保证安全的基本组织措施。

答案:工作票、操作票

2.《国网公司生产现场作业“十不干”》规定,在电气设备上的工作(操作),做到明确、清楚,是保证作业安全的前提。

答案:工作任务、作业危险点

3.《国网公司生产现场作业“十不干”》规定,采取全面有效的措施,是现场作业安全的根本保障。

答案:危险点控制

4.《国网公司生产现场作业“十不干”》规定,在内工作,是

保障人员、设备安全的基本要求。擅自扩大、增加或变更,将使作业人员脱离原有安全措施保护范围,极易引发人身触电等安全事故。

答案:作业范围、工作任务

5.《国网公司生产现场作业“十不干”》规定,在电气设备上工作,能够有效防范检修设备或线路突然来电等情况。

答案:接地

6.《国网公司生产现场作业“十不干”》规定,现场布置不到位、不合格的不干。

答案:安全措施、安全工器具

7.《国网公司生产现场作业“十不干”》规定,、基础和不牢固的不干。

答案:杆塔根部、拉线

8.高处作业防坠落措施不完善的不干。高处作业均应先、使用高空作业车、或采取其他防止坠落措施,方可进行。

答案:搭设脚手架、升降平台

9.《国网公司生产现场作业“十不干”》规定,有限空间内未经检测或检测不合格的不干。

答案:气体含量

10.《国网公司生产现场作业“十不干”》规定,工作监护是安全组织措施的

最基本要求,作业过程中、应始终在工作现场认真监护。

答案:工作负责人、专责监护人

8.《国网公司2018年安全生产工作意见》及《中共中央国务院关于推进安全生

产领域改革发展的意见》实施方案

1)所有领导班子成员对分管范围内的安全工作负责任。各级专业部门按

照“管业务必须管安全”原则,对业务范围内电网、人身、设备、网络信息以及交通、消防安全负责任,各级安监部门承担责任。

答案:领导、管理、监督

2)各级专业部门按照“管业务必须管安全”原则,对业务范围

内、、、网络信息以及交通、消防安全负管理责任,各级安监部门承担监督责任。

答案:电网、人身、设备

3)加强安全实操实训和技能培训,开展安全技能竞赛。做到从业人员全覆盖。

答案:《安规》培训考试

4)保障安全费用投入,省公司不低于上年度实际销售收入的,列入

年度预算,规范使用。完善各级安全考核奖惩机制,设立安全生产专项奖,省级公司原则上不低于工资总额的。

答案:0.25%、1.5%

5)严格执行《安规》和“两票三制”,落实防人身事故和误操作的安全措施。加强城乡配网、、、客户工程等工作组织和安全管理。答案:小型分散作业、事故抢修

二、违章识别

1、根据图片指出违章现象和行为

答案:1、作业人员进入作业现场未按规定佩戴安全帽,未正确着装

答案:交通要道施工未设置遮栏(围栏)或双向警示标识

答案:作业现场接地线使用缠绕方式

答案:作业现场使用不合格的安全工器具(安全带)

答案:接地桩埋深深度不足

答案:携带材料登杆

答案:在带电设备附近使用金属梯子进行作业

答案:在起吊或牵引过程中,受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面,有人逗留和通过。

答案:登杆过程未全过程系安全带

答案:凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件。

答案:高处作业未使用安全带

答案:倒闸操作未戴绝缘手套

答案:专责监护人未履行监护职责

答案:作业人员触碰接地线

答案:作业人员未签名

答案:在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

答案:易燃、易爆物品或各种气瓶不按规定储运、存放、使用。

答案:在绝缘配电线路上未按规定设置验电接地环。

答案:倒闸操作票未打“√”

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

2019年资料员岗位考试试题(附答案)[1](1).doc

2010年资料员考试真题复习资料下面提取的是2010年资料员考试复习题: 一、判断题 1、(对)工程资料应为原件。当为复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明复印日期,并有经手人签字。 2、(对)钢结构子分部工程所使用的防腐、防火涂料应有涂层厚度检测报告。 3、(对)旁站监理人员实施旁站监理时,应如实准确地做好旁站监理记录。旁站监理人员和施工单位现场质检人员均应在旁站监理记录上签字。 4、(对)《建筑工程资料管理规程》(DB11/T—695—2009)适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建建筑工程资料的管理。 5、(对)公共建筑照明系统通电连续试运行时间为24小时。所有照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态一次,连续试运行时间内无故障。 6、(对)大型照明灯具应全数做承载试验。 7、(错)建筑工程中的专业分包工程无论由何方发包的工程,分包单位都应按《建筑工程资料管理规程》(DB11/T—695—2009)的要求将形成的施工资料交总承包单位。 8、(对)由施工单位形成的资料,其编号应与资料的形成同步编写;由施工单位收集的资料,其编号应在收集的同时进行编写。 9、(对)除尘器壳体、组合式空气调节机组应做漏风量的检测,并做记录。 10、(对)工程资料应为原件。当为复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明复印日期,并有经手人签字。 11、(对)电度表在进场后应送具有相关检定资格的单位全数检定。 12、(错)图纸会审记录由建设单位按专业汇总、整理。 13、(错)所有的室内排水管都要进行通球试验。 14、(对)类别及属性相同的施工资料,数量较多时宜建立资料管理目录。

15、(错)工程的重要部位及重要施工工序应实行旁站监理,旁站监理监理过程中形成的旁站监理记录应由施工单位填写。 16、(对)结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式,以保证检验结果的公正性。 17、(错)承包单位只有收到项目监理部签署的《工程变更单》后,方可实施工程变更。 18、(错)混凝土子分部工程应有结构实体的混凝土强度试件报告。 19、(错)所有排水管都应进行通球试验,并做记录。 20、(对)锅炉安全阀在投入运行前应由有资质的试验单位按设计要求进行调试,并出具调试记录。 二、单选题 1、( B )《建设工程资料管理规程》适用内新建、扩建、改建的建筑工程资料管理。 A.中华任命共和国境内 B.北京市行政区域内 C.包括香港在内的中华人民共和国境内 2、( D )工程竣工后,工程档案编制组卷的厚度 cm。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 3、()检验批质量验收应由组织施工项目专业质量技术负责人进行验收 A.总监理工程师 B.监理工程师 C.监理员 D.建设单位代表 4、( A )竣工图绘制工作应由单位负责,也可委托相关单位 A、建设 B、设计 C、施工 D、监理 5、( A )单位(子单位)工程的验收,应由单位组织勘察、设计、施工、监理进行验收。 A.建设 B.上级主管部门 C. 监督站 D. 相关投资方 6、( B )混凝土结构实体检测内容除同条件养护混凝土试块外,还应对进行检验 A.混凝土外观 B.钢筋保护层厚度 C.混凝土抗渗试件 D.钢筋力学性能 7、( B )凡列入城建档案馆的工程档案,应在单位工程验收前由对工程档案资料进行预验收,并出具《建设工程竣工档案预验收意见》。 A.监督站 B.城建档案馆 C.建设单位 D.监理单位 8、( C )涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样比例,不应低于规定取样数量的

2018资料员(试题一)(1)

一、单选题(共80道) 1、建筑施工可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的情形,( )应当按照国家 有关规定办理申请批准手续。 A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、勘察、设计单位 2、《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报 告( )。 A、本单位负责人 B、当地安全生产监督管理部门业象日省市让区公年人限,盐同会你最 C、县级以上地方人民政府 D、省(自治区、直辖市) 安全生产监督管理部门 3.《建筑法》规定,( )应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施 工企业应当采取措施加以保护。 A、设计单位 B、建设单位 C、监理单位 D、勘察单位 4、下列关于安全生产监督管理的表述中,不符合《安全生产法》相关规定的是( ) A、负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收,可以适当收取 费用 B、负有安全生产监督管理职责的部门不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指 定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品 C、安全生产监督检查人员执行监督检查任务时,必须出示有效的监督执法证件;对涉及被检 查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密 D、承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安 全评价、认证、检测、检验的结果负责 5、下列关于建筑安全生产管理的表述中,不符合《建筑法》相关规定的是( )。 A、建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责 B、施工现场安全由建筑施工企业负责 C、实行施工总承包的,由总承包单位与主要分包单位共同负责 D、分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理 6、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自( )之日起建立。 A、订立劳动合同 B、劳动合同备案 C、实际用工 D、实际支付工资 7、劳动合同仅约定试用期的,按照《劳动合同法》的规定,该情形的处理结果为( ) A、该试用期限为劳动合同期限 B、按无效劳动合同处理 C、按无固定期限劳动合同处理 D、按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理 8、按照《劳动合同法》的规定,企业的集体合同由( )与企业订立. A、企业工会代表企业职工 B、企业每一名职工 C、企业 10 名以上职工 D、企业绝大部分职工 9.关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是( ) A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后孔隙率高 D、防火性能差 10、下列选项中,属于通用硅酸盐水泥物理指标的是( ) A、保水率、安全性、强度、凝结时间 B、比表面积、细度、耐久性、安全性 C、细度、凝结时间、耐久性、保水率 D、凝结时间、安全性、强度、细度 11、配制厚大体积的普通混凝土不宜选用( )水泥。

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

资料员考试题库及答案++新

资料员专业基础知识篇 一、单选题 1、按基础的埋置深度可分为浅基础和深基础,其中浅基础是指埋置深度为( C )的基础。 A、<3m B、>3m C、<5m D、>5m 2、在砌筑地下室、砖基础等砌体时,适宜选择的砂浆是( A )。 A、水泥砂浆 B、混合砂浆 C、石灰砂浆 D、粘土砂浆 3、工程签证是( A )重要依据。 A、工程结算 B、工程变更 C、工程合同 D、工程记录1、屋面防水等级 4、为Ⅰ级的防水层耐用年限是( D )。 A、10年 B、15年 C、20年

D、25年 5、砌筑砂浆的强度等级是由抗压强度确定的,用( B )加数字来表示。 A、Mu B、M C、D D、MD 6、砖的强度等级是由其抗压及抗折强度确定的,用( A )加数字来表示。 A、Mu B、M C、D D、MD 7、图纸会审后,形成图纸会审记录,较重要的或有原则性问题的记录应经监理公司、( A )会签后,传递给设计代表。 A、建设单位 B、勘察单位 C、劳务分包 D、监理单位 8、审计洽商签证的有效性需要审查施工日记、监理日记、值班日记与洽商签证的( C )的是否一致。 A、事件原因

C、时间 D、地点 9、设计变更通知单位应由( B )单位发出。 A、建设 B、设计 C、监理 D、施工总承包 10、施工条件发生变化时,施工组织设计应( A )。 A、及时修改和补充 B、保持不变 C、视情况调整 D、报告业主 11、根据国家有关规定,对于达到一定规模、危险性较大的工程,需要单独编制( C )。 A、施工组织设计 B、施工说明 C、专项施工方案 D、施工报告 12、图纸会审过程中,由( A )对各专业问题进行答复。 A、设计单位 B、监理单位

2018设备安装施工员考试试题库

2018设备安装施工员考试试题库 (内部培训资料) 一、单选题 1.安全技术交底工作完毕后,( C )必须履行签字手续。 A.施工负责人 B.班组 C.安全员 D.所有参加 交底的人员 2.危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中 存在的、可能导致作业人员( B )或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 A.轻伤 B.重伤 C.死亡 D.群死群伤 3.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏工程的保修期为( C )年。 A.1 B.2 C.5 D.10 4.建筑工程验收应在( B )自行检查评定的基础上进行。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.监检 单位 5.隐蔽工程在隐蔽前应由( B )通知有关单位进行验收, 并形成验收文件。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.监检 单位

6.在正常使用条件下,建设工程的供热系统最低保修期为 ( C )采暖期。 A.4个 B.3个 C.2个 D.1个 7.额定电压交流( A )kV及以下的应为低压电器设备.器 具和材料。 A.1 B.2 C.5 D.10 8.通风及空调工程材料进入施工现场后,必须由供货商、 ( D )、施工单位的代表共同对其进行实物到货验收。 A.建设单位 B.监检单位 C.安全部门 D.监理 9.智能建筑工程验收时,主控项目有( A )不合格,则系统 检测不合格。 A.一项 B.两项 C.三项 D.三项以上 10.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在 ( D )kW及以上者,应编制用电组织设计。 A.10 B.20 C.30 D.50 11.主要资源配置计划应包括( A )配置计划和物资配置计 划等。 A.劳动力 B.资金 C.机械 D.材料 12.( C )是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安 排。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

2018年资料员考试模拟试题卷

资料员考试备考模拟题及答案一 1. 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由( C )提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。 A. 施工项目经理 B. 施工项目技术负责人 C. 施工单位 D. 设计单位 2. 防水混凝土的( C )必须符合设计要求。 A. 强度等级 B. 抗渗等级 C. 抗压强度和抗渗压力 D. 外观质量 3. 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20,楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于( C )。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。 A. 80 mm B. 100 mm C. 120 mm D. 150 mm 4. 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用( C )固定。 A. 膨胀螺栓 B. 水泥钢钉 C. 射钉 D. 燕尾铁角 5. 幕墙工程隐框、半隐框所采用的结构粘接材料必须是( D ),其性能必须符相关标准的规定。 A. 硅酮胶 B. 中性密封胶 C. 结构胶 D. 中性硅酮结构密封胶 A. 给水管 B. 排水管 C. 钢管 D. 水泥管

7. 《建设工程文件归档整理规范》GB./T50328--2001是( B )。 A. 国家强制性标准 B. 国家推荐性标准 C. 行业强制性标准 D. 行业推荐性标准 8. 在标准(规范)用词中,表示严格的正面词采用( A )。 A. 必须 B. 应 C. 可 D. 宜 9. 观感质量评价时,要在现场由参加检查验收的人员共同确定,( B )的意见应有主导性。 A. 监理工程师 B. 总监理工程师 C. 建设单位负责人 D. 建设单位技术负责人 10. 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工( A )。 A. 必须由总承包单位自行完成 B. 可以由总承包单位分包给具有相应资质的企业施工单位 C. 经总监理工程师批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 D. 经业主批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 资料员考试备考模拟题及答案二 1. 为了使勘测、设计单位、施工单位、材料供应单位等依法履行各自的责任和义务,在工程建设过程中必须实行( C )。 A. 招投标制度 B. 监理制度 C. 合同管理制度 D. 项目经理制度 2. 出租机械设备的单位应当对出租机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时应当出具( A )。 A. 检测合格证明 B. 生产(制造)许可证 C. 产品合格证

2018年江苏省C类安全员试题

2018年江苏省C类安全员试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、两台或两台以上塔机在相靠近的轨道上或在同一条轨道上作业时,低位塔臂端部与高位塔身之间的最小距离不小于__。 A.3.5m B.3m C.2.5m D.2m 2、某职工在上班途中因路滑摔倒而造成伤害,该职工__按因工负伤对待。A.不应 B.应该 C.视伤残情况 D.由领导决定 3、高温作业车间应设工间休息室,休息室应该符合的规定不正确的是__。A.休息室设在工作区域内或离工作地点不远的地方,应隔绝高温和辐射热的影响 B.休息室应有良好的通风 C.休息室室内温度一般以35℃以下为宜 D.休息室室内要求设有靠椅、饮料,如有条件可增设风扇或喷雾风扇及半身淋浴 4、桩架挪动时,__的运行道路必须平坦。 A.蒸汽打桩机 B.震动沉桩机 C.柴油打桩机 D.液压打桩机 E.静力压桩机 5、各类铲刮作业都应低速行驶,必须使用一挡的情况为__时。 A.角铲土 B.使用齿耙 C.刮土 D.平整作业 E.换挡 6、按照建设部监理公司[1995]14号文件要求,凡发生一次伤亡5人以上的事故,由__到现场。 A.建设部主管处长 B.建设部主管部长 C.安全监督员 D.厅长 7、将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上,使可燃物质的温度降低到燃点以下,以终止燃烧的灭火方法为__。

A.窒息灭火法 B.冷却灭火法 C.隔离灭火法 D.抑制灭火法 8、竹、木脚手架拆除的项目包括以下几项,正确的排列顺序为__。①安全网; ②挡笆;③垫铺板;④防护栏;⑤挡脚杆;⑥搁栅;⑦斜拉杆;⑧连墙杆;⑨横杆;⑩顶撑;(11)立杆 A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩(11) B.①②⑧④⑤③⑩⑥⑦⑨(11) C.②①③⑤④⑥⑦⑧⑨(11)⑩ D.①②⑤⑧④③⑨⑩⑥⑦(11) 9、作业人员__安全生产所需的防护用品。 A.有权获得 B.自行购买 C.需要用资金购买 D.无权获得 10、拖式铲运机行驶的道路应平整结实,路面比机身应宽出__。 A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m 11、进行裸母线、封闭母线、插接式母线施工时,安装用的梯子应牢固可靠,梯子放置不应过陡,其与地面夹角以__为宜。 A.30° B.45° C.60° D.70° 12、正铲挖土机适用于开挖停机面__的一至三类土。 A.以上 B.以下 C.同一平面上 D.不能确定 13、墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅格的间距不应大于__,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。 A.13cm B.14cm C.15cm D.16cm 14、拉铲挖土机的挖土特点是__。 A.后退向上,自重切土 B.后退向下,自重切土 C.前进向上,强制切土 D.前进向下,强制切土 15、现浇钢筋混凝土楼板的优点包括__。

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票

2021年资料员资格考试专业理论基础知识必考题库及答案(共210题)

2021年资料员资格考试专业理论基础知识必考题库及答案(共210题) 1.民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且合格的,抽检数量可减半,但不得少于(C、3)间。 2.民用建筑验收,室内环境污染物浓度检测点的设置,房间使用面积小于50m2时,设置(A、1)个检测点。 3.民用建筑验收,室内环境污染物浓度检测点的设置,房间使用面积在50~100m2时,设置(B、2)个检测点。 4.民用建筑验收,室内环境污染物浓度检测点的设置,房间使用面大于100m2时,设置(C、3~5)个检测点。 5.民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、TV0C浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在外门窗关闭(A、1)h后进行。 6.民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在外门窗关闭(D、24)h后进行。 7.隐蔽工程施工完毕,填写《隐蔽工程检查验收记录》,(C、监理工程师)签署审核意见并下审核结论。 8.(A、基础工程、主体工程)施工完成后,应进行结构验收。 9.人工挖孔桩终孔时,应进行(B、桩端持力层)检验。 10.单柱单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验桩底下3D(D为直径)或(C、5)m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条

件。 11.钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为(D、+10mm,-7mm)。 12.钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对板类构件为(B、+8mm,-5mm)。 13.全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为(D、90)%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果为合格。 14.全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于(B、75)%时,可再抽取相同数量的构件进行检验,两次抽样总和计算的合格度为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果为合格。 15.钢筋保护层进度的每次抽样检验结果中,不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的(D、1.5)倍。 16.工程质量事故通常按造成损失的严重程度分为(D、四)类。 17.凡造成死3人以上9人以下,或重伤20人以上,或直接经济损失30万以上,不满100万的“建设工程重大质量事故”为(C、三)级。 18.凡造成死10人以上29人以下,或重伤20人以上,或直接经济损失100万以上,不满300万的“建设工程重大质量事故”为(B、二)级。 19.凡造成死2人以上或重伤3人以上,或直接经济损失10万以上,不满30万的“建设工程重大质量事故”为(D、四)级。 20.凡造成死30人以上,或直接经济损失300万以上的“建设工程重大质量事故”为(A、一)级。

重庆资料员考试试题论述题

1.试论如何做好建设竣工图编制工作: 加强领导、提高认识,高度重视建设竣工图编制工作;建立健全相关的管理制度和岗位责任制,配备有持证上岗的专业技术人员负责竣工图的编制工作;把建设工程竣工图编制的套数、质量要求、编制时间纳入合同,有明确的规定;配置相应的设备和器材,结合工程施工进度,及时做好编制竣工图需要的基础材料,且收集的数据与实际情况相符合;编制竣工图必须按照国家有关专业标准、规定进行编制,并字迹清晰工整,建设工程竣工图编制工作于工程同步实施,同步收集,同步整理并验收 2.请结合学习贯彻《重庆市城乡建设管理办法》,试论述档案员如何做好基层城建档案管理? 城建档案是指过去和现在在城乡规划.建设,管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字图纸,图表,声像,电子文件等形式不同历史的记录。更是规划、建设、管理活动的一项基础性工作。 从事城乡规划,建设管理的单位应当建立健全档案管理制度,配备档案管理人员。提供必要工作条件,做好城乡建设档案的收集,整理归档。保管和利用工作,并按照规定向城乡建设档案管理机构移交档案,同时要求,从事城乡建设档案工作的人员应当具备档案和建设工程相关知识,依据国家相关规定接受专业培训并经考核合格。作为一名档案员,工作在基层,人属于企业,却起着联接企业与档案管理机构的重要作用。做好基层档案工作人员应具备:一是要熟悉相关法律法规。二要熟练掌握行业标准规范。三是最重要的是要有强烈的事业心,责任感,这是做好一切工作的重要因素。 3.论城建档案的特点 专业性:建筑工程,市政工程,公路工程等 阶段性:按照不同阶段进行施工,如前期准备,施工准备,竣工验收阶段等 成套性:试验报告,竣工图和隐蔽工程等文件都成套的整理 变更性:施工过程中的设计变更,竣工后工程改建、扩建引起的文件材料的变更 复杂性:形成周期长,产生形成单位多,档案数量大 4.多个工程同时进行施工,试论如何做好该工程档案的收集归档工作 A提高对档案重要性的认识,加强对城建档案工作的领导 B落实城建档案管理人员,并要求持证上岗 C配备必备的办公设备:计算机,照相机,办公桌,防火防盗设备,档案柜 D建立健全的管理制度:明确归档内容(文字、图像、声像、电子档案),明确档案接收管理单位,明确归档份数,明确归档责任者,归档质量,归档时间,竣工图编制要求以及声像、电子档案编制要求E有惩奖制度 F纳入合同:设计、勘察、施工、监理材料和设备采购合同 G:为保证工程质量,各材料有检验资料:钢筋需检测抗压和冷弯,混凝土有水泥有检验报告等 5.建设单位的行为时错误的 根据《重庆市城市建设档案管理办法》的规定工程竣工图必须由施工单位编制。 《建设工程质量管理条例》第十六条规定:工程竣工验收要有勘察,设计,施工,监理等单位签署的质量合格文件的要求,建设、监理、施工单位技术负责人,经办人应该对竣工图内涵质量负责 依据质量责任终身制的规定和有关法律,谁签字,谁负责 所以冒名顶替的行为是错误的 6.论述城建档案鉴定工作的两个过程 第一过程:是在归档前对所归档的文件材料进行一次鉴定:A鉴定文件有无保存价值,从而确定城建文件材料的取舍,并踢出无保存价值的文件B鉴别文件材料价值大小,从而确保保存期限的长短,对每一个保管单位,划出保管期限 第二过程:是在归档后档案管理工作定期对城建档案的鉴定,对已过保管期限的城建档案重新进行审查,把失去利用价值的文件踢出销毁,対原划分不当的重新进行价值鉴定 7.简述工程项目竣工验收的资料主要有哪些内容 A工程项目竣工报告B分项\分部工程和单位工程技术人员名单C图纸会审和设计交底记录

相关文档
相关文档 最新文档