文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷链物流中心冷库砌体工程施工方案

冷链物流中心冷库砌体工程施工方案

冷链物流中心冷库砌体工程施工方案
冷链物流中心冷库砌体工程施工方案

一、工程概况:

本工程为BICON-冷链物流中心冷库建设地点位于江苏省新沂市经济开发区,

工程慨况如下:

砌体工程已在2016年4月25日开始进场施工准备前期工作。

二、施工材料、技术准备:

(1)主要材料及机具:

烧结页岩实心砖:规格为240mm×115mm×90mm,强度等级MU15;

烧结页岩多孔砖:规格为240mm×115mm×90mm,强度等级不低于MU10,产品龄期应超过28天;各项指标均须符合设计要求,并应规格一致;有出厂证明、试验单,材料进场时规格尺寸超差明显,应予更换材料。

水泥:选用32.5级矿渣硅酸盐水泥,不使用过期或受潮结块水泥。水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验,检验批应以同一生产厂家,同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用;

砂:中砂,应过5mm孔径的筛,配制M5及其以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不得含有草根等杂物;

石灰膏:按比例配制搅拌,机械搅拌时间不少于3分钟;

其它材料:砼预制块、预埋件等。

主要机具:搅拌机、小推车、线坠、钢卷尺、灰槽、水桶、砖夹子、小线、扫帚、铁抹子、铁锹等。

(2)技术准备:

1、合理提出劳动及材料、机具的使用计划。

2、砌筑前应先将楼地面清扫干净、洒水湿润,并在基层上弹好墙线和其他尺寸线,应立好皮数杆,同时办理验线签字手续。

3、砌筑施工前应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,准备好施工机具,做好施工平面布置并配备专业工长负责砌体工程的施工任务、人员的安排、现场安全文明管理、工序交叉衔接施工,按设计要求和质量安全标准编制专项书面技术交底。

4、砌块排列时,必须根据设计图纸和砌块尺寸、垂直灰缝的宽度、水平灰缝的厚度等计算砌块的皮数以保证墙体的尺寸,开始砌筑时先要进行摆砖排

出灰缝宽度,摆砖时应注意门窗位置,同时要考虑窗间墙的组砌方法,以及七分头、半砖砌块等砌在何处为好,使各皮砖的竖缝相互错开。

5、专职质量检查人员应在施工过程中进行质量旁站监督检查,进行质量验收,对满足质量要求的部位进行标识,每施工完一道工序均需向监理部门报验,经验合格后方能进行下道工序。

6、班组砌筑工人要求中,高级工不少于20%,中级工不少于50%和30%的一般技工组成砌体作业队伍。

三、工艺流程和施工技术要点:

(1)、工艺流程:

(2)施工前应先砌筑样板墙,待监理验收合格后,方可大量砌筑;

(3)严格执行施工工艺的操作程序和施工技术质量标准;砌筑时,应先砌筑转角砌块,然后再砌中间砌块,要砌一皮、校一皮,皮皮应拉线控制砌体标高和墙面平整度,砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级;

(4)烧结页岩实心砖试验检测的各项指标必须符合砌体规定的技术性能标准,砌筑前按墙段实量尺寸和砖块规格尺寸进排列摆块,烧结页岩砖的水平及竖直灰缝均应控制在8m m~12mm,灰缝应横平竖直,砂浆饱满。

(5)砖块砌筑时应逐皮均匀砌筑,把平整的一面朝向正面,砖块底面水平下落,放在铺好的砂浆上,对准位置以准线校正砖块平整度,用靠尺检查垂直度,小量的偏差可用瓦刀或小橇棍校正;

(6)烧结页岩多孔砖在砌筑过程中,由于砖中有孔洞,为防止砂浆过多的坠入孔洞中,应适当加大砂浆的稠度;

(7)砖块砌筑到梁或板底时,要留一定的空隙,停止7d施工,使墙体砂浆达到一定强度,沉降稳定后再施工斜砌砖,斜砌砖的上下部位应切割或敲打成45度~60度的斜角,补砌砂浆要挤压饱满,防止墙体产生裂缝;

(8)墙体砌筑至有构造柱位置时,马牙槎按规定留设,马牙槎留设时应将马牙槎上部切割或敲打成45度~60度的斜角,便于浇筑砼时使砼达到密实,构造柱平面布置应以设计批准的各楼层构造柱平面布置图为准;

(9)过梁采取预制,部分现浇(门窗洞口侧面有砼构件时为现浇);构

造柱采取墙体砌筑后现浇,构造柱施工时有以下几点要求:

1)、墙体砌筑前,先将构造柱位置及梁底部砼表面凿毛后,再进行构造柱钢筋绑扎;

2)、墙体砌筑后,要及时将构造柱马牙槎内残余的砂浆清理彻底,将下部用压力水冲刷干净;

3)、构造柱模板与砌体的接触面要钉设海绵胶条;

4)、构造柱砼浇筑前,宜先浇筑5cm厚同标号水泥砂浆;砼装填料应用铁锹灌入模内分层浇筑,每层厚度不超过40cm;用插入式振捣器可先将振动棒插入柱底部,使其振动后再缓缓灌入砼,边下料边振捣,连续作业直到顶部;

(10)窗压顶的对拉螺栓仅设置一排,间距为60~70cm,窗压顶尺寸及配筋参照建筑施工图窗压顶详图施工;

(11)墙体(包括楼梯间)高度大于4m时增加圈梁,圈梁标高应避开门、窗洞口高度,圈梁配筋及截面尺寸详见结构施工图总说明;

(12)门、窗洞口过梁位置应密切配合建筑图纸门窗洞口位置设置,过梁尺寸及配筋选用国标图集;

(13)圈梁、过梁和窗压顶,人工持铁锹装填砼,浇筑过梁砼用插入式振动棒振捣,木抹子压实抹平。窗压顶砼浇筑可用手提平板振动器振捣,也可用铁锹拍实,再用木抹子压实抹平,砼浇筑完12小时内,应对砼表面洒水养护,常温每日浇水二次,养护时间不少于7天;

(14)GZ、过梁及窗压顶等砼在搅拌时应先加石子,再加水泥后倒砂,最后加水,砼搅拌时间自投料完算起,不应少于3分钟,以砂、石、水泥完全拌合均匀,颜色一致为止,砼坍落度一般控制在5cm~7cm;

砼搅拌完后,应及时用手推车运至浇筑地点,运输应防止砼离析或水泥

浆流失。如有离析现象,应在浇筑前进行二次搅拌。砼从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不得大于90分钟;

(15)砼试块留制:普通砼同一强度级别,同一配合比,同一种原材料砼每拌制100m3或一个工班台班取样二组(六块)一组标养,一组同条件养护;

(16)砂浆试块留置:每层砌体应留置2组砂浆试块;

(17)砌筑过程中余下的砌块渣及落地灰,应及时清扫,集中装车或装袋运输,禁止从楼上抛扔,造成环境污染;

(18)在墙上留置临时施工工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口宽度不超过1m,临时施工洞口要做好补砌;

(19)墙体拉结筋按监理审批过的施工组织设计采用植筋施工工艺设于框架柱上,在构造柱中的拉结筋按设计要求确保可靠的锚固长度,不应将拉结筋弯曲使用;

植筋时技术参数值:

植筋注意事项:

1、根据建筑50cm线结合砖墙模板,量出植筋位置;

2、根据植筋直径采用相应的钻头直径打孔,钻孔深度详见上表;

3、采用毛刷与吹风机清孔;

4、取出植筋胶,按比例混合搅拌均匀;

5、将搅拌均匀的胶迅速装入钻孔内,然后立即插入钢筋;

6、插入后不准碰动已植入的钢筋,待完全固化后,即可进行下道工序的

施工;

7、根据植筋批量,按规范要求,进行拉拔试验,达到设计要求后方可使用。

四、质量关键要求:

(1)墙体纵横交叉转角处,均需留槎且沿墙高每隔500㎜放两根Φ6筋,间距100mm,其埋设长度以留槎处算起,每边不小于1000㎜,末端弯钩90°;

(2)砌块砌筑时,砌块之间最小搭砌长度不得小于150㎜,不允许墙体之间有通逢现象;

(3)现场搅拌砂浆及GZ、过梁等砼时,要严格控制水泥、沙、石子等的配比,砂浆配合比应由有资质的试验室经试配后确定,搅拌时严格按计量配制,保证配合比正确,在搅拌棚明显处悬挂各砂浆及砼配比单,现场水泥、沙均要过称进行搅拌;

(4)砌块砌筑时应向砌筑面适量浇水以及墙体砌筑完毕后应向墙面进行为期3-5天的浇水养护,以求砂浆达到设计强度;

(5)严格控制门窗洞口的位置,每层施工前均需由项目部质检人员对施工放线进行监督检查,检查合格后报予监理部门进行复检,验线通过后方可进行砌体施工;

(6)对于过梁的安装要根据已砌筑好的墙体上抄出的50线,直接量出洞顶标高位置,严格控制过梁标高;安装时要求坐浆1.5-2cm厚,超过2cm厚的要用C20细石砼找平,保证两边支承点的长度一致;

(7)要严格控制墙体植筋孔深、孔径等各项指标,每层电钻打眼结束后需经过监理部门验收合格方能进行植筋施工;

(8)砌体施工过程中严格控制墙体偏差,墙体一般项目允许偏差见下表:

填充墙砌体一般尺寸允许偏差

(10)结页岩多孔砖由于存在孔洞,在浇筑GZ、圈梁等砼时,为了避免水泥浆及石子落入孔中形成蜂窝及振捣不密实等情况,采取在浇筑前对砼与墙体接触面处抹10mm砌筑砂浆。

五、环境保护及安全、文明施工要求:

(1)粉尘排放控制:对砂、石等材料进行遮盖,水泥、外加剂等库内存放、场地硬化并经常清扫、洒水,防止扬尘。

(3)施工垃圾排放控制:砌块残渣等施工垃圾应集中堆放,倒弃在指定地点。

(4)施工过程中应采取有效的防止噪音和粉尘飞扬措施,必须严格控制噪声和粉尘污染。

(5)教育到位:⑴、新进场工人必须接受入场教育,三级教育,签订个人安全生产责任合同。⑵、工长(施工员)在下达任务的同时对施工作业所的安全防护投施及针对性的安全操作规程,注意事项进行全面的安全技术交底,交底双方履行签字手续。⑶、班组长搞好班前活动,落实好个人安全生产责任制。

(6)责任到位:生产协调会上,施工员在汇报工作的同时,必须汇报所负责段面的安全生产情况;安全员必须汇报每日的现场巡查情况,对提出的隐患落实“三宝”整改。

(7)砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。

(8)进入现场高空作业必须戴安全带,严禁穿拖鞋进入现场。

(9)现场临时用电、动力、照明一律采用橡皮电缆软线,并由维修电工接线,其他人员严禁乱拉电线,用电配箱一律采用安全配电箱统一管理。使用电动机具一定要有漏电保护装置和良好的接地。

(10)施工现场临时采用强光照明时,必须固定在3m以上的木架或墙架上,如必须拖到地面上,要经常移动的强光灯,必须底脚稳定,铁壳四周及手提把柄要有良好的绝缘装置,玻璃灯泡表面要装铅丝防护罩壳,并有良好接地装置。

(11)使用“A”字扶梯,扶梯脚必须用橡皮包好,中间加铁链或绳子拉牢,使用时要摆稳,上下扶梯时防止断挡及滑下跌伤,仰角不得小于60度。

(12)下班前必须拉掉电源开关,使各种机械处在无电源状态,凡是在当天动火的地区,班后要检查余火,无问题时方可离开现场。

(13)施工场地保持清洁,建筑垃圾及废料及时清理到指定地点堆放,工完场清,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通。

(14)抓好文明施工的宣传和落实工作,教育职工自觉遵守文明施工守则,开展群众性的建文明工地活动。

(15)严禁使用“三炉”(火炉、电炉、煤油炉)。

六、安全保证施工措施:

(1)室内砌筑临时架搭设完毕,须经安全员检查验收后方可使用,垂直

运输机具要严格限制起吊重量。吊笼,滑车,刹车,绳索等用前要仔细检查。垂直运输机械的上到下降要有统一、明确、可靠联络信号,在起吊时,吊件转动范围内的下方不得站人。

(2)操作层的脚手架必须满铺跳板,严禁搭设有探头板。

(3)砌体中的落地及碎砌块应及时清理成堆,装车或装袋运输,严禁从楼上或架子上抛下。

(4)砌块运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,进场后按规格、品种分别堆放整齐,堆放高度不得超过2m,砌块开始砌筑时,其产品龄期应超过28d。

(5)墙身砌体高度超过1.2m以上时,应搭设脚手架,脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖,同块脚手板上的操作人员不应超过2人。

七、成品保护及相应措施:

(1)砌体砌块运输,装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,防止损坏棱角边,砌体材料运输,装卸过程长中严禁抛掷和。进场后,要按品种、规格分别堆放整齐,作好标识,堆放高度不能超过2m。

(2)烧结页岩多孔砖因带有孔洞,表面形成很多薄壁位置,这些都极易损坏的薄弱环节,为此在运输装卸过程中应加以注意,特别禁止随意抛掷和翻斗车倾卸等情况;

(3)砌块的堆放场地应比其他地面高一些,防止泡水,雨天应覆盖防止雨淋。

(4)墙体的预留孔槽应留准,因漏埋或未留时,重新剔凿时应采取相应措施,不能因剔凿而损坏墙体的完整性。

(5)拆除施工架子时,应注意保护墙体及门窗洞口边角处。

(6)墙体砌筑后砂浆达到一定强度,方能支设构造柱、过梁模板,支设构造柱模板时宜在构造柱两侧,随着构造柱的边沿用双面胶带粘贴,以防浇筑砼时漏浆,浇筑砼时不能撬动或碰撞墙体,防止墙体砌块松动。

(7)确保砌体水平灰缝及丁头缝砂浆饱满,无透明缝,墙面横平竖直,洞口两侧应选用规格整齐的砌块砌筑。

(8)为确保工期,施工现场管理人员全部住在工地现场,随时解决可能出现的问题,所有管理人员,除正常工作时间外,建立值班制度。

(9)建立生产例会制度,定期召开生产调度会,检查上次例会以来的计划执行情况,布置下一次例会前的计划安排,对于拖延进度计划的工作内容找出原因并及时采取有效措施保证计划完成。

(10)在施工中按进度计划进行控制,抓主导工作,找关键矛盾,安排合理的施工程序,组织交叉流水作业,作好劳动组织调动和协调工作,通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。

(11)隐蔽验收制度:凡隐蔽验收工程应由工长先行检查,认为合格后,方可通知质检员、监理进行检查,隐蔽工程应真实、可靠,数据清楚的反映隐蔽工程,隐蔽工程内容应由工长认真填写后交现场监理签认,方可进行隐蔽作业,隐蔽工程应及时办理。

(12)技术复核制度:技术复核工作应由工长组织,质检员、班组长参加,结合分项工程质量评定工作进行。

(13)砂浆试块要按照规范要求制作,确实保证试块所反映数据具有现场代表性。

(14)技术交底制度:施工前要组织进行各级技术交底,包括项目工程师对工长的技术交底,工长对班组长的技术交底,班组长对作业班组的技术交底,

各级交底以口头进行,并有文字记录。因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究。

(15)严格执行“三检制”,上道工序验收合格,下道工序方能施工。(16)认真把好材料关,做好原材料进场检验以及成品保护工作。各种材料进场必须有质量证明书,并按规定要求及时复检,复检合格后方准正式应用于工程施工中。

八、职业健康安全关键要求:

(1)施工应严格遵守现场安全规章制度,贯彻执行国家有关安全法律法规、牢固树立“以人为本,安全第一”的施工安全意识。

(2)在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好无损,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。

(3)施工人员不得酒后作业,以防安全事故的发生。施工期间,必须按要求佩带劳动保护用品,同时戴好安全帽。

九、质量记录:

(1)砂浆配合比设计检验报告单。

(2)砂浆立方体试件抗压强度检验报告单。

(3)水泥检验报告单及出厂合格证。

(4)砌体砌块检验报告单及出厂合格证。

(5)砂检验报告单。

(6)施工隐蔽记录及分项工程质量检验记录。

(7)砌块砌体工程检验批质量验收记录。

BICON-冷链物流中心冷库

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:新沂市远大建筑安装工程有限公司

编制日期:2016-4-25

冷库安装施工方案

2.7 冷库安装施工工艺 1. 冷库防水防潮层 (一)乳型氯丁橡胶沥青防水涂料,其适用范围、性能:水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料又名氯丁胶乳沥青防水涂料,是以阳离子型氯丁胶乳与阳离子型沥青乳液混合构成, 它区别于以汽油为溶剂型氯丁橡胶沥青防水涂料(油性防水涂料)氯丁橡胶沥青涂料,无毒、无味、不可燃、无环境污染。 外观:深棕色乳状液;粘度:0.25(Pa.S);含固量:不小于43%;耐热性 (80C .5h )无变化: 粘结力不小于0.2Mpa;不透水性(动水压0.1~0.2 Mpa 0.5h )不透水;耐碱性:在饱和的Cal(Oh)2 熔液中浸15d 表面无变化;抗裂性(基层裂缝宽度 < 2mm涂膜不裂;涂膜干燥时间表干不大于4h,实干,不大于24h 防水层作法(基础及墙面平整):1)基层上刷一层涂料,待表面不粘手后; 2)边刷涂料边铺贴第一层玻纤布,待表面不粘手后; 3)刷一层涂料覆盖,待表面不粘手后; 4)刷面层涂料或再铺贴第二层玻纤布。玻璃丝布要求及施工方法: 1)玻璃丝布要求密实度好、韧性好,一般使用8X 8; 2)玻璃丝布铺贴时,搭接长度不少于5cm; 3)铺贴第二层时,其接缝必须与第一层错开20c m以上。 (二)丙纶卷材防水防水层作法(基础清理修整找平后) 1 、施工操作程序: 验收基层(找平层)一清扫基层(找平层)—制备粘接胶一处理复杂部位f铺贴复合卷材f检验复合卷材施工质量f保护层施工f验收。 2、按要求配制好粘接胶置水泥粘接剂:按体积, 3 份水+6份425#普通硅酸盐 水泥+1 份107或801 建筑胶,混合搅拌均匀。 3、复合卷材施工: 复合卷材施工前必须找平层验收合格后、含水率在30~50%时即可进行防水 层施工。 (1)复杂部位处理防水层施工前,应按图纸要求做好复杂部位(阴角、阳角、冲洗管、穿墙管等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶或聚氨酯胶处理粘接。

(完整版)冷库安装施工方案

2.7冷库安装施工工艺 1.冷库防水防潮层 (一)乳型氯丁橡胶沥青防水涂料,其适用范围、性能: 水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料又名氯丁胶乳沥青防水涂料,是以阳离子型氯丁胶乳与阳离子型沥青乳液混合构成,它区别于以汽油为溶剂型氯丁橡胶沥青防水涂料(油性防水涂料)氯丁橡胶沥青涂料,无毒、无味、不可燃、无环境污染。 外观:深棕色乳状液;粘度:0.25(Pa.S);含固量:不小于43%;耐热性(80℃.5h)无变化: 粘结力不小于0.2Mpa;不透水性(动水压0.1~0.2 Mpa,0.5h)不透水;耐碱性:在饱和的Cal(Oh)2熔液中浸15d表面无变化;抗裂性(基层裂缝宽度≤2mm)涂膜不裂;涂膜干燥时间表干不大于4h,实干,不大于24h 防水层作法(基础及墙面平整): 1)基层上刷一层涂料,待表面不粘手后; 2)边刷涂料边铺贴第一层玻纤布,待表面不粘手后; 3)刷一层涂料覆盖,待表面不粘手后; 4)刷面层涂料或再铺贴第二层玻纤布。 玻璃丝布要求及施工方法: 1)玻璃丝布要求密实度好、韧性好,一般使用8×8; 2)玻璃丝布铺贴时,搭接长度不少于5cm; 3)铺贴第二层时,其接缝必须与第一层错开20cm以上。 (二)丙纶卷材防水 防水层作法(基础清理修整找平后) 1、施工操作程序: 验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备粘接胶→处理复杂部位→铺贴复合卷材→检验复合卷材施工质量→保护层施工→验收。 2、按要求配制好粘接胶置水泥粘接剂:按体积,3份水+6份425#普通硅 酸盐水泥+1份107或801建筑胶,混合搅拌均匀。 3、复合卷材施工:

复合卷材施工前必须找平层验收合格后、含水率在30~50%时即可进行防水层施工。 (1)复杂部位处理 防水层施工前,应按图纸要求做好复杂部位(阴角、阳角、冲洗管、穿墙管等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶或聚氨酯胶处理粘接。 (2)复合卷材铺贴 复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放3至12米找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。 铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到基层(找平层)和卷材对应的表面厚约1.0mm,然后粘贴卷材,同时在卷材上表面用刮板将粘贴接面排气压实,排出多余部分粘接胶。垂直面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下而上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,厚度均约1.0mm (3)接缝施工 接缝涂胶部位要求基层干净、干燥。屋面防水用水泥胶接缝时,接缝与卷材粘贴可同时进行,两个粘接面同时涂胶,接缝满粘,胶层厚度为1.0-1.6mm,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度为0.8-1.0mm,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。用聚氨酯胶接缝时应在粘接胶固化后进行,具体操作方法: 翻起上层卷材,将胶涂在下层卷材上,涂胶应连续均匀,厚度在1.0mm左右,涂胶后粘合压实。翻起时应防止复合卷材与基层剥离。 a)将粘接剂均匀涂刷在找平层表面,然后铺粘卷材。用橡胶刮板刮平,刮 出多余空气,及粘接剂,使其充分粘合在一起。 b)卷材与卷材平铺,其缝口另外用20cm宽的卷材和重新粘接。 2. 保温层的施工方法 1)当防水防潮层做好后,要求保温材料紧贴楼层顶部,如果顶部严重不平 或无法紧贴顶部,必须做平整及牢固的压条。因为上方无压条,当冷风 机启动时产生强大的气流,很容易将保温材料的接缝撕裂。导致漏冷气, 不保温。如果顶板跨度超过4米,必须加装夹板木梁等,使保温材料紧

冷库施工方案

冷库施工方案 一、工程概况 一、本工程为科学城冷库工程项目,为单层框架结构。 二、项目组织及部署 (一)、施工准备: 1、熟悉图纸,进行图纸自审和会审,并进行一次性交底; 2、编制施工预算; 3、根据图纸对地面进行施工面的清理,在当地设置加工场地及临时仓库,如果在施工现场无法设置,则在施工现场外设置; 4、施工人员的临时住房及现场临时库房,依据现场条件协调解决; 5、组织工程技术人员及施工班长,认真熟悉图,了解和掌握设计意图,作好技术交底; 6、由甲方组织土建、冷库等施工单位的工序交叉连接配合工作的落实; 7、根据甲方确定施工图纸和施工进度计划,编制主要材料计划、半成品加工申请单和订货明细表。 (二)、设备安装: 设备安装人员必须熟悉图纸资料、规范标准。设备安装前,专业工长须编制设备吊装方案及施工技术交底资料,并向有关施工管理人员交底。 1、安装前的设备开箱检查:设备安装前要进行开箱检查,并形成验收文字记录。开箱检查人由建设单位、施工单位代表组成。开箱设备必须有装箱清单、安装图纸及技术说明书、产品合格证和产品性能检测报告等随机文件,随机的零部件、文件资料应齐全无缺损。设备规格型号要符合设计图纸的要求。金属设备的构件表面应作除锈防腐处理,外表色调一致,且无明显的划伤、锈斑、伤痕、气泡和油

漆剥落现象。 2、设备基础验收: 设备就位前,应对设备基础进行检查验收,在混凝土基础达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高等均符合要求后,方可安装设备。检查验收时要按各类设备的安装说明书及实物尺寸对照设计平面图进行其基础尺寸、中心线、标高及相互位置实测尺寸与图设计尺寸对照,应满足下表要求: 3、设备入库验收保管:为解决施工场地狭窄,设备入库验收、存放保管将遵循以下原则:业主须向我司提供土建进度时间表,以便我司订购设备,尽量做到缩短保管期和二次倒运量,不能达到预期目的时,要在离工地尽可能近的地方安排临时堆场,对设备进行验收保管,防止丢失、损坏,也便于搬运及吊装。 (三)、加工场地的布置:按钢管、铜管、支吊架的加工工艺流程布置加工机械,综合考虑照明、动力电源的合理使用。在第一道工序前面设型材、板材堆放处,避免因堆放不合理的而增加往返路程和时间;成品的装卸采取有效的措施,防止损坏变形和弄脏。 (四)、设备安装: 1、压缩机组:加装防震垫并紧固,位置校正。 2、室内机安装:悬吊式安装并紧固,位置校正。 三、质量管理及保证质量措施 1. 工程质量目标: ●业主要求:满足图纸以国家有关规范的要求,施工质量达到云南省优良工程。 ●施工单位承诺:以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理创优质工程。2.工程创优措施: ●项目经理的质量责任项目经理对工程质量全面负责,对质量工作进行全面领导,是工程质量的第一责任人。

冷库工程施工设计方案

第一章编制说明及依据 根据施工合同中质量、工期、安全、经济等要求,编制本工程施工组织设计。 本施工组织设计的主要容包括: 1、阐述说明各分部分项工程的施工方法、主要材料、施工机械设备、劳动力、材料采购、运输、使用、计划安排; 2、结合现场实际情况提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度等技术组织措施; 3、同时对关键工序、复杂环节重点提出相应的技术措施,如: ○1高支模施工;本工程每层设计层高均超过4.5m,层层均属高支模; ○2超长混凝土结构施工; ○3如何组织协调多专业、多工种交叉作业的施工; ○4工期特别紧,缩短工期技术措施; ○5雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施等。 第一节编制说明 本施工组织设计主要根据国贸易工程设计研究院设计的“中粮()食品物流园新建冷库一、冷库二工程”施工图、我司与中粮集团签定的施工合同及相关的设计技术文件、规等进行编制。本施工组织设计文件编制所涉及的文件资料: 1、“中粮集团()”与我司签定的施工合同。 2、国贸易工程设计研究院设计的“中粮()食品物流园新建冷库一、冷库二工程”施工图。。。。。。。。。 4、我局QEHS质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)。 5、国家及省市现行有关规、规定和标准。 6、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。

7、本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 第二节编制依据 根据设计施工图纸和技术文件要求,本工程在施工及竣工验收中应遵守国家现行有关规程和规,必须达到国家及省、市行业的有关法规、规的要求: 1、中华人民国建筑法; 2、中华人民国合同法; 3、冷藏库建筑工程施工及验收规(SBJ11-2000) 4、建筑结构制图标准(GB/T50105—2001); 5、建筑结构荷载规(GB50009—2001); 6、建筑桩基技术规(JGJ94—94); 7、地下工程防水技术规(GB50108—2001); 8、建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2004) 9、砼结构工程施工质量验收规(GB50204—2002); 10、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107—96); 11、钢筋焊接及验收规(JGJ18—96); 12、建设工程质量管理条例,国务院令第279号; 13、市经济特区建设工程施工安全条例; 14、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300—2001); 15、工程测量规(GBJ50026—93); 16、屋面工程技术规(GB50207—2002); 17、建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202—2002); 18、建筑地面工程施工及验收规(GB50209—2002); 19、混凝土结构工程施工质量验收规(GB50204—2002); 20、蒸压加气混凝土砌块(GB/T11968—1997); 21、建筑装饰装修工程质量验收规(GB50210—2001); 22、塑料门窗安装及验收规程(JGJ103—96); 23、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规(JGJ130—2001); 24、砌体工程施工质量验收规(GB50203-2002)

冷库施工方案

冷库施工方案 、工程概况 、本工程为科学城冷库工程项目,为单层框架结构。 二、项目组织及部署 (一)、施工准备: 1、熟悉图纸,进行图纸自审和会审,并进行一次性交底; 2、编制施工预算; 3、根据图纸对地面进行施工面的清理,在当地设置加工场地及临时仓库,如果在施工现场无法设置,则在施工现场外设置; 4、施工人员的临时住房及现场临时库房,依据现场条件协调解决; 5、组织工程技术人员及施工班长,认真熟悉图,了解和掌握设计意图,作好技术交底; 6、由甲方组织土建、冷库等施工单位的工序交叉连接配合工作的落实; 7、根据甲方确定施工图纸和施工进度计划,编制主要材料计划、半成品加工申 请单和订货明细表。 (二)、设备安装: 设备安装人员必须熟悉图纸资料、规范标准。设备安装前,专业工长须编制 设备吊装方案及施工技术交底资料,并向有关施工管理人员交底。 1、安装前的设备开箱检查:设备安装前要进行开箱检查,并形成验收文字记 录。开箱检查人由建设单位、施工单位代表组成。开箱设备必须有装箱清单、安装图纸及技术说明书、产品合格证和产品性能检测报告等随机文件,随机的零 部件、文件资料应齐全无缺损。设备规格型号要符合设计图纸的要求。 属设备的构件表面应作除锈防腐处理,外表色调一致,且无明显的划伤、锈斑、

伤痕、气泡和油漆剥落现象。 2、设备基础验收: 设备就位前,应对设备基础进行检查验收,在混凝土基础 达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高等均符合要求后,方可安装设备。 检查验收时要按各类设备的安装说明书及实物尺寸对照设计平面图进行其基础 尺寸、中心线、标高及相互位置实测尺寸与图设计尺寸对照,应满足下表要求: 业主须向我司提供土建进度时间表,以便我司订购设备, 尽量做到缩短保管期和二次倒运量, 不能达到预期目的时,要在离工地尽可能近 的地方安排临时堆场,对设备进行验收保管,防止丢失、损坏,也便于搬运及吊 装。 材、板材堆放处,避免因堆放不合理的而增加往返路程和时间; 成品的装卸采取 有效的措施,防止损坏变形和弄脏。 (四)、设备安装: 1、压缩机组:加装防震垫并紧固,位置校正。 2、室内机安装:悬吊式安装并紧固,位置校正。 三、质量管理及保证质量措施 1.工程质量目标: ?业主要求:满足图纸以国家有关规范的要求,施工质量达到云南省优良工程。 ?施工单位承诺:以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理创优 质工程。 2.工程创优措施: 3、设备入库验收保管: 为解决施工场地狭窄,设备入库验收、存放保管 将遵循以下原则: 加工场地的布置: 按钢管、铜管、支吊架的加工工艺流程布置 加工机械,综合考虑照明、动力电源的合理使用。 在第一道工序前面设型

冷库的安装以及维修施工方案

冷库安装维修工艺 一、冷库防水防潮层 (一)、乳型氯丁橡胶沥青防水涂料,其适用范围、性能:水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料又名氯丁胶乳沥青防水涂料,是以阳离子型氯丁胶乳与阳离子型沥青乳液混合构成,它区别于以汽油为溶剂型氯丁橡胶沥青防水涂料(油性防水涂料)氯丁橡胶沥青涂料,无毒、无味、不可燃、无环境污染。外观:深棕色乳状液;粘度:0.25(Pa.S);含固量:不小于43%;耐热性(80℃.5h)无变化:粘结力不小于0.2Mpa;不透水性(动水压0.1~0.2 Mpa,0.5h)不透水;耐碱性:在饱和的Cal(Oh)2熔液中浸15d表面无变化;抗裂性(基层裂缝宽度≤2mm)涂膜不裂;涂膜干燥时间表干不大于4h,实干,不大于24h 防水层作法(基础及墙面平整):◇基层上刷一层涂料,待表面不粘手后;◇边刷涂料边铺贴第一层玻纤布,待表面不粘手后;◇刷一层涂料覆盖,待表面不粘手后;◇刷面层涂料或再铺贴第二层玻纤布。玻璃丝布要求及施工方法:◇玻璃丝布要求密实度好、韧性好,一般使用8×8;◇玻璃丝布铺贴时,搭接长度不少于5cm;◇铺贴第二层时,其接缝必须与第一层错开20cm以上。 (二)丙纶卷材防水防水层作法(基础清理修整找平后) 1、施工操作程序:验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备粘接胶→处理复杂部位→铺贴复合卷材→检验复合卷材施工质量→保护层施工→验收。 2、按要求配制好粘接胶置水泥粘接剂:按体积,3份水+6份425#普通硅酸盐水泥+1份107或801建筑胶,混合搅拌均匀。 3、复合卷材施工:复合卷材施工前必须找平层验收合格后、含水率在30~50%时即可进行防水层施工。(1)复杂部位处理防水层施工前,应按图纸要求做好复杂部位(阴角、阳角、冲洗管、穿墙管等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶或聚氨酯胶处理粘接。 (2)复合卷材铺贴复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放3至12米找正方向后,在中间处固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。 铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到基层(找平层)和卷材对应的表面厚约1.0mm,然后粘贴卷材,同时在卷材上表面用刮板将粘贴接面排气压实,排出多余部分粘接胶。垂直面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下而上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,厚度均约1.0mm (3)接缝施工接缝涂胶部位要求基层干净、干燥。屋面防水用水泥胶接缝时,接缝与卷材粘贴可同时进行,

冷库工程聚氨酯保温施工组织设计.docx

文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 冷库安装工程保温 施 工 组 织 ABC 制冷安装工程有限公司 2013年 4 月 第一章编制依据及原则 一、编制依据 1、甲方招标文件的要求; 2、公司质量管理体系标准; 3、国家现行的有关标准及规范: 《设备及管道保冷设计导则》GB/ T 15586 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《冷库设计规范》GB50072-2001 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑热工设计规范》GB50176 — 93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-98 4、同类工程的施工经验。 二、编制原则 本施工组织设计按照系统工程理论为指导,本着安全第一、质量至上、科学组织、确保工期的原则,将人、财、物合理化组合,做到人尽其力、物尽其用,高质高效的将工程顺利完成。 第二章总体概述

一、工程概况 本工程为冷库安装保温工程,位于江苏省盐城市。 本工程内容包括:包括速冻间: 13M*6M*4间;换装间:495 ㎡;速冻隧道库: 47.1M*8.5M*1 间;穿堂地坪 : 约 1315.5 ㎡的聚氨酯保温、隔汽层的施工。 二、施工条件及进度、质量目标 1、施工条件:现场具备四通一平条件,各房间内无积水、垃圾、货物等影响安装施工的设施和物品,土建等施工不影响安装施工。 2、工程进度控制:随施工现场条件, 严格按建设单位要求的工期内竣工。 3、质量目标: 1)设计范围内的全部工程的使用功能符合设计、变更图纸要求。 2)分项、分部工程质量达到检验评定标准,合格率100%, A:所有隐蔽工程必须经甲方代表、监理部门验收合格。 B:所有设备安装调试符合有关规定。 C:特殊工程质量达到规定要求。 3)工程质量目标:合格。 第三章工程的主要机械设备情况及保证措施 一、拟投入的主要施工机械设备表 机械或型号国别额定功率生产用于施 序号数量制造年份 (KW)备注 设备名称规格产地能力工部分 1喷涂机2美国2009现场喷涂 2空压机2伤害2007现场喷涂 3高压喷涂机GT6953香港2009750现场喷涂 二、施工机具进场保证措施 做到施工前现场障碍清除干净,实现“四通一平”,冬雨期施工准备工作已经做好,保证施工物资、施工机具及时进入施工现场。 三、主要施工机械进场计划表 机械或型号 序号数量进场日期 设备名称规格 1喷涂机2开工至竣工 2空压机2开工至竣工

一冷冷库工程施工组织设计方案

烟台冰轮工程技术有限公司 官地水电站制冷安装工程 施 工 方 案 资 料 工程名称:官地水电站低线制冷系统安装工程 建设单位:中国水利水电第四工程局官地项目部 施工单位:烟台冰轮工程技术有限公司 编制时间: 2009年06月

施工组织设计目录 1.综合说明 2.工程概况及特点 3.施工现场组织管理机构 4.施工准备 5.施工部署及施工方法 6.保证工期措施 7.质量目标及保证措施 8.安全、保卫、消防及保证措施 9.文明施工措施 10.安装与土建专业配合措施 11.降低环境污染措施 12.成品防护措施

1.综合说明 本工程施工组织设计及主要技术措施是根据西北勘察设计院的设计图纸以及国家现行技术规范、规程和《建筑施工安全文明卫生工地管理规定》等有关规定,结合本工程实际情况编制的。 建设单位:中国水利水电第四工程局官地项目部 设计单位:中国水电顾问集团西北勘察设计院 施工单位:烟台冰轮工程技术有限公司 工程名称:雅砻江官地水电站左岸低线一冷楼制冷系统的安装 工程地点:四川省凉山彝族自治州盐源打罗村官地水电站 工程内容:制冷系统的安装、调试。 质量目标:优良工程 计划开工日期:2009年6月 计划竣工日期:2009年8月 安全文明施工:创市级安全文明卫生工地 2.工程概况及特点 本工程位于四川省凉山彝族自治州盐源打罗村官地水电站,雅砻江官地水电站大坝工程左岸低线混凝土系统,一冷楼制冷系统的安装。 工程概况及特点见表(一) 制冷工程概况见表(二) 3.施工现场组织管理机构 3.1组织管理 该工程由烟台冰轮工程技术有限公司施工。公司对该工程非常重视,为确

冷库安装现场施工工艺

精心整理 冷库安装维修工艺 一、 冷库防水防潮层 (一)、乳型氯丁橡胶沥青防水涂料,其适用范围、性能: 水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料又名氯丁胶乳沥青防水涂料,是以阳离子型氯丁胶乳与阳离 子型沥青乳液混合构成,它区别于以汽油为溶剂型氯丁橡胶沥青防水涂料(油性防水涂料)氯丁橡胶沥青涂料,无毒、无味、不可燃、无环境污染。 外观:深棕色乳状液;粘度:0.25(Pa.S);含固量:不小于43%;耐热性(80℃.5h )无变化: Cal (Oh )24h 12份107或8013 的 附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶或聚氨酯胶处理粘接。 (2)复合卷材铺贴 复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放3至12米找正方向后,在中间处 固 定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘 贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。 铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到基层(找平层)和卷材对应的表面厚约1.0mm , 然 后粘贴卷材,同时在卷材上表面用刮板将粘贴接面排气压实,排出多余部分粘接胶。 垂直面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下而上排气压实,要求基 层

与卷材同时涂胶,厚度均约1.0mm (3)接缝施工 接缝涂胶部位要求基层干净、干燥。屋面防水用水泥胶接缝时,接缝与卷材粘贴 可 同时进行,两个粘接面同时涂胶,接缝满粘,胶层厚度为1.0-1.6mm,接缝压实后在接 缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度为0.8-1.0mm,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm, 接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。 用聚氨酯胶接缝时应在粘接胶固化后进行,具体操作方法: 翻起上层卷材,将胶涂在下层卷材上,涂胶应连续均匀,厚度在1.0mm左右,涂 胶 后粘合压实。翻起时应防止复合卷材与基层剥离。 1、 2、 3、 4、 8,间距至- 1 2、墙板与墙板的连接方式参照底板与底板间连接方式,墙板与底板间采用45°断面拼接。 3、墙板90°拐角处,墙板间采用45°断面拼接 4、库门的安装:在安装了第一个角板之后就应该开始安装库门,暂时采取在库板上承插连接 铆固。由门的两边向后做墙板。 5、顶板的安装:先将顶板两端多出不平的泡沫切平,与墙板上部连接处切45°断面,处理多余 泡沫,平整断面 6、角铝的安装:要求平整,转角处切45°角拼装,距接头、转角缝口5cm,打铆钉铆固,铆 钉与铆钉间距均匀并且不超过25cm。 7、冷库外角做包边时,要求所有的缝口必须打胶密封,横包边的宽度大于所包库板的厚度,在 转角时,以横包边压在立包角上,库内必须使用50×50的大角铝或圆弧铝。 8、安装顺序①先定场地②放线③地上打角铝定位④拼装底板⑤墙板库门⑥角板顶 板⑦安装角铝⑧清洁卫生

冷库施工方案

冷 库 系 统 施 工 指 导 书 编制:刘钦水审核:唐富艳监督:韩民江 2013年5月30日

冷库施工方案 一、工程概况 本工程为氨冷库制冷系统工程,由云南霓绘蔬菜销售有限公司投资建设,由大连龙头冷冻机厂设计。 该工程云南聚冰机电设备安装有限公司承担安装任务, 根据合同要求和承诺,本公司应通过国家、行业有关技术标准验收,质量目标优良。 二、编制依据 2.1《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002); 2.2《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274—98); 2.3《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275—98); 2.4《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97); 2.5《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GB50235—97); 2.6《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131—90); 2.7《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231—98); 2.8《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 2.9《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89)。 2.10《输送流体用无缝钢管》(GB8163-1999); 2.11《低压流体输送焊接管》(GB3091-82); 2.12《设备及管道保冷设计导则》(GB/T 1558);

三、施工工艺流程图

●四、施工进度计划 ●五、施工准备 5.1技术资料准备: 工程承接后,项目负责人组织项目部成员熟悉施工图纸,进行图纸会审记录,由技术负责人编制施工预算、施工组织设计、分部分项工程施工方案及成品保护措施、设备材料供应计划等。由技术员编制分部、分项工程和分工种技术安全交底,并负责向施工员、施工班组进行安全技术交底,并督促材料员对材料的材质和相关设备技术资料进行核验。材料员施工前应根据施工图,对安装系统所需的主辅材料编制出准确详实的材料计划并会同供应部门,按照施工顺序拟订材料运输计划和运输方案。材料设备到场后,应根据材料计划表仔细清点数量,核对材质、型号,认真检验材料是否符合工艺要求和质量要求,是否具有产品出厂合格证及质量证明书,并认真填写入场材料表(或进场材料报验)。项目负责人与质检员参与本工程的质量策划。施工员落实劳动力计划及施工机具情况,落实各协作单位情况和施工准备工作情况,对职工进行安全施工和防火措施教育。技术人员结合编制的施工预算,认真研究学习施工图纸,充分领会设计意图,准备相关规范、规程、标准图,领取技术、质量记录表格,准备施工测量仪器工具,为工程开工做好技术准备工作。 5.2施工图预审及施工方案: 有项目经理组织专业技术人员进行图纸预审同时编制施工方案。 5.2.1图纸预审 5.2.1.1图纸预审由施工单位工程技术负责人组织有关施工人员完成。 5.2.1.2 图纸预审应仔细学习施工图和设计文件, 领会设计意图、工程特点和使用目的。

冷库工程施工方案设计

中玺枣业股份 冷 库 施 工 方 案 建设单位:中玺枣业 施工单位:雪宝制冷设备 联系方式:0 4081457

冷库工程说明 1.工程概况 本工程由中玺枣业投资,由雪宝制冷设备设计,并承担安装任务,根据合同要求和承诺,本公司应通过国家、行业有关技术标准验收,质量目标优良。 本工程总建筑面积约为9000㎡,共有24间冷库,其中20间保鲜库,4间冷藏库。通过中间东西方向一个过道把24间冷库分为两部分,北面为12间保鲜库,南面为8间保鲜库和4间冷藏库(详细尺寸见后附图)。 2.编制依据 2.1 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规》(GB50274—2010); 2.2《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规》(GB50275—2010); 2.3《工业金属管道工程施工及验收规》(GB50235—210); 2.4《输送流体用无缝钢管》(GB8163); 2.5《设备及管道保冷设计导则》(GB/T 1558); 2.6《建筑设备施工安装通用图集》(91SB7-1); 2.7《设备及管道绝热技术通则》(GB4271-2008) 2.8《氢氟氯、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规》SBJ14-2007 2.9《空调与制冷设备用无缝钢管》(GB/T17791-2007); 2.10《机械设备安装工程施工及验收通用规》(GB50231—2009); 2.10《低压流体输送焊接管》(GB3091-2008) 第一节、工程容 工程容主要有:各种冷库工程设备设施耗材辅料采购、库体安装、外机吊装、铺设连接管路、管路保温、排水管安装、线路架设连接、控制系统安装、、外机电源线接线及系统调试。冷库机组所需的动力总电源有土建方提供,冷库的外围土建及机组基础由土建配合并施工,我方负责相关配电参数及冷库平面图纸的提供(见附图)。 第二节主要施工方法及技术要求 一、安装工程总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场支托架制作、库体拼接接、隔墙穿孔、排水管线安装、支托架安装、焊接安装主管线、主管线保温、分歧管焊接、管线保温、控制线敷设、室机组固定及接口、室外机组吊架固定及接口、管道系统的吹污、试压、排水管试漏、系统抽真空、系统充氟、试机调试、运行、系统最后整理、验收。 二、安装要点及技术要求:

冷库施工方案

第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行冷库施工及验收规范。 2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 5、《建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料》(GB10800—89) 现(QB/T3806 内容不变) 6、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 7、《新型弹性氰凝》(Q/320801GZ011-2004) 8、相关保温作业技术规程 第二章工程概况 1、工程地点: 2 、工程内容: (1)库房聚氨酯喷涂保温; (2)一层地面保温; (3)保温隔气层防水涂料; 3、工期要求与规定: 根据招标文件要求,合同签订后具备施工调价之日起30 日内。 工程竣工,向建设单位提交竣工报告,由建设单位组织验收,验收时间不作 工期累计;工程验收合格,则提交竣工验收报告的当天即为竣工日期。 第三章施工条件 1、施工基面达到结构主体验收标准。 2、不宜在日平均大气气温10℃以下;空气湿度大于85%情况下喷涂作业; 3、保证生产用水、用电。

第四章施工机械、工具的选择和准备 我们选择气动聚氨酯发泡设备作为主施工设备。 聚氨酯泡沫散布系统,浇注或喷涂的最大输出量可达20 磅/分钟;该设备符合世界环保组织的要求,对于有氟无氟聚氨酯材料均能达到良好的喷涂效果。 我司在本项目施工投入 2 套以上喷涂设备。

第五章施工材料 1、硬泡聚氨酯是以组合聚醚和异氰酸酯为主要材料的双组份材料,通过专用进口设备喷涂而成,具有优异的保温性。采用现场喷涂施工,形成一 层连 续的低吸收 性的泡沫体,故防水性能也同样优良。硬泡聚氨酯在整个系统中是至关重要的, 不仅在产品的配方上要考虑到导热系数、吸水率等技术指标,更要在施工过程中 能掌握其发泡的平整度和厚度,所以对施工设备和施工人员有比较高的要求 。 喷涂聚氨酯保温材料性能指标 序号项目 指标 3 42-45 1 密度,kg/m 2 导热系数,W/(m·k)≤0.022 3 尺寸稳定性(70℃,48h)% ≤ 4 4 压缩强度(形变10%),kpa ≥250 5 吸水率,%≤ 3 6 离火自熄时间,s ≤ 2 2、氰凝性能指标 序号试验 项目指标要求 1 外观 甲组份:棕黄胶状液体乙组份:淡黄色或棕色液体 2 固体含量% ≧50 3 涂料干燥时间性h ≦8 4 不透水性0.3Mpa,30min 不透水 5 低温柔性无裂纹 6 潮湿基面施工性无起泡剥落现象 7 潮湿基面粘结强度Mpa ≧0.5 8 粘结强度Mpa ≧ 1.6 9 扯断伸长率% ≧50

冷库工程项目策划方案

北京华鲁佳奥净化科技发展有限公司 河北张家口冷库建设项目 方案书 TEL: http: E-mail:

目录 1、设计方案…………………………………………………………………2-10 1.1 设计说明………………………………………………………………2-4 1.1.1 设计技术指标 (4) 1.1.2 设计采用标准 (4) 1.1.3 冷库指标要求 (5) 1.2 冷库冷量统计表 (5) 1.3 主设备选型及用电功率统计表………………………………………6-11 2、冷库系统图 (11) 3、工程概(预)算表………………………………………………………12-15 4、公司简介 (16) 1、设计方案 1.1 设计说明 本项目系新建鸡肉制品冷库项目,工程包括根据业主技术要求设计、施工安

装库体及制冷设备、控制系统及相关的照明、排水系统工作,并提供必要的维修保养等服务。 本项目采用钢混结构,外围及穿堂为土建墙;保温采用聚氨酯喷涂,立墙喷厚120mm,顶面喷涂150mm,地面喷涂80mm,形成六面体密闭保温体;冷库 之间的隔断采用150mm 聚苯双面彩钢板;速冻库五面(立墙和库顶)采用150mm 聚氨酯双面彩钢板,地面采用聚氨酯喷涂,喷厚100mm;缓冲间的两面立墙和 库顶采用120mm 聚氨酯双面彩钢板,地面采用聚氨酯喷涂,喷厚100mm。防水 层施工由土建方配合完成。 采用一套德国BITZER 三并联制冷压缩机组(每台压缩机70HP)为CR01、02 速冻库提供冷源,采用一套台湾HANBELL150HP 三并联制冷压缩机组(每 台压缩机50HP)为CR03-08 冷冻库提供冷源,主机设计总马力为360HP。系统 冷凝方式为蒸发冷,速冻库蒸发器采用隔物冻架(设计辅助循环风机),冷冻库蒸发器采用铝排管,更加节能。 冷库设计净总面积1537 平方米,CR01-02 速冻库设计净高度为3.0 米,速冻库设计降温时间为10-15 小时,CR03-08 冷冻库设计净高度5.5 米,冷冻库设计降温时间为24 小时。 备注: (1)以上设计按容积利用率70-75%计算; (2)冷库设计储藏密度400KG/M3; (3)设计日周转率取值为8%; (4)速冻库设计说明:设计入库温度+10℃,降温时间10-15 小时; (5)冷冻库设计说明:设计入库温度-7℃,降温时间24 小时; (6)如甲方需调整,请及时通知我司作相应之变更。 1.1.1 设计技术指标

冷库施工组织设计施工方案

*******物流有限公司 1#、2#冷库设备安装工程 施 工 组 织 设 计 建设单位:********物流有限公司 安装单位:*********制冷工程有限公司 编制: 审核: 批准: 日期:年月日

目录 一、总体概述 (3) 1、编制依据 (3) 2、编制原则 (3) 3、工程概况 (3) 4、总体组织方案与设想 (4) 二、主要分部分项的施工方法 (5) 1、压缩机组的安装 (5) 2、制冷辅助设备的安装 (8) 3、冷凝器安装: (9) 4、蒸发器的安装 (10) 5、管道除锈、防腐 (11) 6、系统管道的安装 (11) 7、阀门及仪表的安装 (18) 8、系统排污、试压 (19) 9、系统试真空 (19) 10、设备及管道保温 (20) 11、设备、管道保护层安装 (20) 12、配套电气系统 (21) 13、系统调试 (21) 三、施工部署 (23) 1、项目管理机构 (23) 2、主要施工内容及其进度安排说明 (25) 四、施工进度安排 (27) 1、施工进度计划: (27) 五、资源配置计划 (28) 1、劳动力配置计划 (28) 2施工机具计划 (29) 六、施工现场布置 (33) 七、安全文明施工保证措施 1、临时设施建设 (34) 2、施工现场五牌一图 (36) 3、建立健全防护用品及设施 (38) 4、防噪声、防污染环境保护措施 (39) 5、雨季施工措施 (40) 6、高温施工技术措施 (41) 7、电气焊施工过程中的安全措施 42 8、与保温交叉施工安全措施 43 9、高空作业防坠落和物体打击安全措施 44

一、总体概述 1、编制依据 1)、南通农副产品物流有限公司1#、2#冷库设备安装工程招投标文件、施工合同; 2)、国内贸易工程设计研究院对于本项目制冷专业及配套电气、给排水专业的设计图纸; 3)、《冷库设计规范》GB 50072-2010、《氢氟氯烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范》SB J14-2007; 4)、《工业金属管道设计规范》GB 50316-2008、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010; 5)、《设备及管道绝热设计导则》GB T8175-2008、《设备及管道绝热技术通则》GB T4272-2008、《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126-2008; 6)、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 7)、《流体输送用无缝钢管》GB/T 8163-2008、《空调与制冷设备用无缝铜管》GB/T17791-2007; 8)、其他的国家、行业标准。 2、编制原则 本施工组织设计按照系统工程理论为指导,本着安全第一、质量至上、科学组织、确保工期的原则,将人、财、物合理优化组合,做到人尽其力、物尽其用、高质高效的将工程顺利完成。 3、工程概况 本工程位于南通市崇川路777号南通农副产品物流有限公司,本工程是2座地上六层的板柱-建立求结构冷库,每层四间。 1#冷库一~四层为低温库(一层冷间配置吊顶式冷风机、二~四层冷间配置铝顶排)、五层为高低温两用库(冷间配置吊顶式冷风机)、六层为高温库(冷间配置吊顶式冷风机);1#库配套3套成套盐水制冰设备及1件冰库(配置铝顶排); 2#冷库一~四层及503、504冷间为低温库(一层冷间配置吊顶式冷风机、二层~四层及503、505冷间配置吊顶式冷风机)、六层及501、502冷间为高温库(冷间配置吊

中小型装配式冷库施工方案

装配冷库施工方案 第一章工程综述 一、工程概况 1.1 工程名称: ------ 冷库工程 1.2 工程地点:医药产业基地 1.3 施工单位:北京 ---- 人工环境技术有限公司 二、编制依据 本安装工程组织设计,根据经建设单位审核通过的深化设计图纸及施工图,并依据现行国家颁发的有关规范、标准进行,具体为: (1) 、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ( GB5075-98) (2) 、《通风与空气调节设计规范》 (BJ19-87) (3) 、《安装工程施工及验收规范》 ( JCL67-89) (4) 、厂家发布的《工程手册》及相关资料 (5) 、《实用制冷工程设计手册》 (6) 、《筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (7) 、《施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-1988) (8 )、《冷库设计规范》GB50072-2001

(9)、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 (GB50247-98) (10)、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 三、技术要求执行标准 《冷库设计规范》GB50072-2001 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 设计、施工和验收过程中所使用的规范不限于以上内容,如有新标准按最新标准执行, 同时要严格执行国家及地方有关强制性标准。 3.2技术要求及清单 冷库技术规格表 说明: 1)冷库底板型式:

a: 2—8 C库体五面体采用PUS-100mn厚保温板,地面挤塑板为XPS-100厚保温/保温层

冷库施工方案

冷库系统施工指导书 编制:刘钦水审核:唐富艳监督:韩民江 2013 年 5 月30 日

冷库施工方案 一、工程概况 本工程为氨冷库制冷系统工程,由云南霓绘蔬菜销售有限公司投 资建设,由大连龙头冷冻机厂设计。 该工程云南聚冰机电设备安装有限公司承担安装任务,根据合同要求和承诺,本公司应通过国家、行业有关技术标准验收,质量目标优良。 二、编制依据 2.1《通风与空调工程施工及验收规范》 ( GB50243 —2002 );2.2《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274 —98); 2.3《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (GB50275 —98);2.4《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235—97);2.5《采暖与卫生工程施工及验收规范》 ( GB50235 —97);2.6《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 (GBJ131—90);2.7《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231 —98);2.8《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002 );2.9《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 (GBJ126-89 )。 2.10《输送流体用无缝钢管》 ( GB8163-1999 ); 2.11《低压流体输送焊接管》 ( GB3091-82 ); 2.12《设备及管道保冷设计导则》( GB/T 1558 );

三、施工工艺流程图

四、施工进度计划 五、施工准备 5.1技术资料准备: 工程承接后,项目负责人组织项目部成员熟悉施工图纸,进行图纸会审记录,由技术负 责人编制施工预算、施工组织设计、分部分项工程施工方案及成品保护措施、设备材料供应 计划等。由技术员编制分部、分项工程和分工种技术安全交底,并负责向施工员、施工班组 进行安全技术交底,并督促材料员对材料的材质和相关设备技术资料进行核验。材料员施工 前应根据施工图,对安装系统所需的主辅材料编制出准确详实的材料计划并会同供应部门,按照施工顺序拟订材料运输计划和运输方案。材料设备到场后,应根据材料计划表仔细清点 数量,核对材质、型号,认真检验材料是否符合工艺要求和质量要求,是否具有产品出厂合格证及质量证明书,并认真填写入场材料表(或进场材料报验)。项目负责人与质检员参与 本工程的质量策划。施工员落实劳动力计划及施工机具情况,落实各协作单位情况和施工准 备工作情况,对职工进行安全施工和防火措施教育。技术人员结合编制的施工预算,认真研 究学习施工图纸,充分领会设计意图,准备相关规范、规程、标准图,领取技术、质量记录表格,准备施工测量仪器工具,为工程开工做好技术准备工作。 5.2施工图预审及施工方案: 有项目经理组织专业技术人员进行图纸预审同时编制施工方案。 5.2.1图纸预审 5.2.1.1图纸预审由施工单位工程技术负责人组织有关施工人员完成。 5.2.1.2图纸预审应仔细学习施工图和设计文件,领会设计意图、工程特点和使用目的。

冷库工程安装施工合同

冷库工程安装施工合同 CONTRACT OF REFRIGERA TING STORAGE INSTALLA TION 本合同系中译英翻译:张云军 Translated from Chinese to English by Mr. Chang Y unejune. 合同签订日期:年月日 Date of Signature: 合同编号:Contract No. 工程名称:Project Name: 签约日期:Date of Signature: 建设单位:Employer 施工单位:Contractor 第一条合同范围及工程概况Article One Contract Scope and Project Overview 第二条合同目的Article Five Contract Purpose

第三条设计服务Article Three Design Service 第四条设计条件Article Four Design Conditions 第五条保温材料Article Five Materials of Thermal Insulation 第六条设备、材料交付Article Six Delivery of Equipment and Material 第七条设备、材料质量要求Article Seven Quality Requirements for Equipment / Material 第八条施工工艺Article Eight Execution Craft 第九条安装与验收Article Nine Installation and Acceptance 第十条技术服务Article Ten Technical Service 第十一条合同总价款Article Eleven Total Contract Cost 第十二条发票与付款Article Twelve Invoice and Payment 第十三条保证与索赔Article Thirteen Warranty and Claim 第十四条侵权和保密Article Fourteen Infringement and Confidentiality 第十五条违约责任Article Fifteen Breach Liability 第十六条争议解决Article Sixteen Dispute Settlement 第十七条合同生效及其他Article Seventeen Effectiveness and Miscellaneous 鉴于:WHEREAS 1、建设单位在其新建车间中配套冷库建设,达到节能、保温、保冷、防冻以满足生产工艺要求。 Whereas the new workshop of employer is to be with installation of cold storage which, to save energy, thermal insulation / cold and antifreeze, satisfy the requirement of production craftwork. 2、建设单位与施工单位就冷库工程的设计、施工、制冷与电控系统等的设备配备、安装、调试等事项进行了充分沟通;施工单位承诺完成本合同约定的设计、施工、安装等各项服务

相关文档