强电机房应急预案

强电机房应急预案
强电机房应急预案

XXXXXXX(集团)有限责任公司

强电机房

第一情况简要说明

为应对机房可能发生的突发事件,将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低,确保员工安全,特制定本应急处置预案。

第二应急预案小组成员

第三应急预案

本次停电为计划停电,但因计划时间较短,设备使用年限较长,导致备品备件的准备无法及时到位,根据机房供电环境及配电情况,尽全力保证在通电后所有设备正常工作。

预计停电时间为3月16日00:00-07:00

应急措辞见下表:

附件1:UPS检测手册

附件2:配电箱检测内容

附件3:拟投入主要检测、修复设备附件4:机房主要设备

附件5:机房线路(简要图)

附件1:UPS检测手册

一 .UPS完全关机步骤:

而当UPS需要完全关机时,按以下步骤进行操作,此时所有电源开关将断开,负

载将会断电。

1、断开电池断路器和整流器输入电源开关Q1,逆变器带载指示灯(5)灭,旁路

带载指示灯(6-琥珀色)闪烁,“电池无”指示灯亮(3-琥珀色),电池容量指示

条形图的所有指示灯灭。屏幕显示有关信息(如旁路带载,电池断路器断,整流

器输入电源开关断等)

2.断开UPS输出隔离开关Q4和旁路电源开关Q2。经过一段时间延时,内部辅助电

源消失后,所有面板

指示灯及LCD显示灭。

3.若要UPS与市电完全隔离,则应断开外部市电输入隔离开关(如整流器和旁路分

别配有输入隔离开关,

则为两个)。并应在最初级的市电配电板(通常在离UPS较远的地方)上贴上标

签,以告知维护人员UPS正在维修。

三.UPS开机步骤

1. 合上输出电源开关Q4及旁路电源开关Q2。

2. 闭合整流器的输入隔离开关Q1

3. 等待20秒后闭合电池断路器。

4. 五秒后,面板上逆变器带载指示灯(5-稳态绿灯)亮,旁路带载指示灯

(6)灭。

【旁路电源指示灯】:如上图LED1(绿), 当静态旁路开关闭合,且旁路电源在正常电压范

围内(通常±10%)

此灯亮。

【整流器工作指示灯】:如上图LED2(绿),当输入电源正常且整流器工作时,此灯亮。【电池工作状态指示灯】:如上图LED3(黄),当电池放电时,此灯亮:电池开关处于断开

状态时,此灯闪烁。

【逆变器工作指示灯】:如上图LED4(绿),逆变器启动且输出正常时,此灯亮。

【逆变器带载指示灯】:如上图LED5(绿),当输出开关闭合,且负载由逆变器供电时,此

灯亮。

【旁路带载指示灯】:如上图LED6(黄)当输出开关闭合且由旁路电源通过静态旁路开关带

载,此灯亮。

【逆变器状态指示灯】:如上图LED7(黄),此灯指示逆变器的开关状态,当逆变器关机时,

该灯亮。

【告警指示灯】:如上图LED8(红),当UPS检测到有故障时,此位于告警消音开关内部的

指示灯亮,并且通常

伴有声音告警。

【电池欠压指示灯】:如上图LED9(琥珀色),当电池向UPS供电时,电池单元电压低于1.8V,

灯亮,即表示电压接近欠压终止点,电池很快将被保护,UPS会很快

关断。

【电池容量指示灯】:如上图LED10所指的由左边第二个开始的五个小指示灯(绿),在充电

时,这五个LED从

左边至右逐渐亮起来,每个LED代表20%的电池额定容量。而当电池

充满后,这五个LED才全亮。当UPS运行在电池供电时,则这五个LED

显示电池的剩余时间,对满容量的电池,随着电池的不断放电,这五

段LED由右至左逐个熄灭,每段LED表示大约20%的后备时间。

【负载比重指示灯】:如上图LED11所指的由左边开始的五个小指示灯(绿),表示负荷的百

分必显示,当负载

增大时,LED由由左至右逐渐点亮,每个LED代表额定负载的20%,当负载达到UPS的

额定负载时,5个LED点亮。

【过载指示灯】:如上图LED12(琥珀色),当负载超过UPS额定容量时,此灯亮:同时蜂鸣

器报警且LED给出

报警说明

1、断开电池断路器和整流器输入电源开关Q1,逆变器带载指示灯(5)灭,旁路带

载指示灯(6-琥珀色)闪烁,“电池无”指示灯亮(3-琥珀色),电池容量指示条

形图的所有指示灯灭。屏幕显示有关信息(如旁路带载,电池断路器断,整流器

输入电源开关断等)

4.断开UPS输出隔离开关Q4和旁路电源开关Q2。经过一段时间延时,内部辅助电

源消失后,所有面板

指示灯及LCD显示灭。

5.若要UPS与市电完全隔离,则应断开外部市电输入隔离开关(如整流器和旁路分

别配有输入隔离开关,

则为两个)。并应在最初级的市电配电板(通常在离UPS较远的地方)上贴上标

签,以告知维护人员UPS正在维修。

四.故障报警显示与故障排除

当UPS市电输入正常,UPS运行正常时,面板上的LED1、LED2、LED4、LED5灯为亮;电池容量指示

灯均亮,表示电池已充满;负载百分量指示灯亮的数量则取决于目前负载的大小状况。而面板LCD液晶显示屏上应显示为“NORMAL OPERATION”状态,详细情况可参照前面的面板显示说明。

1。警显示:

当UPS检测到有故障或其它异常时,面板上的红色LED8报警指示灯会闪烁,同时可能伴有喇叭的报警声。

2.报警操作与排除:

当机房管理人员发现UPS有异常或故障报警时:

【若是为重大故障】:比如:机器冒烟、起火,电池起火等,请立即按照前面的UPS紧急停

机(EPO)开关进行停机;或者参照前面操作步骤迅速将UPS打到维

修旁路或将UPS关机。

【若是为一般故障报警】:请按以下步骤进行排除:

(1)、观察UPS面板上的指示灯,根据前面的指示灯说明核对UPS目前所指状态。

(2)、观察面板上的显示屏,读出UPS目前所检测到并显示出来的故障指示。

(3)、若是一般性的报警提示,如UPS显示市电停电时电池放电,市电过、低压,市电频率超过跟踪范围等一般性的报警提示时,机房人员只需对此相应的市电做确认即可,

没有必要去对UPS进行操作。

(4)、若是其它告警,并且伴有持续的喇叭声音时.表示UPS出现了硬件故障。厂家工程师会迅速赶到现场,并在4小时内恢复故障。

附件2:配电箱检测内容

1、市电电压是否符合要求

2、检查输出电压(380V/380V)(220V/220V)

3、检查输出电流(显示和实际电流是否一致)

4、检查所有负载电池电流(是否符合要求)

5、检查运行状态:市电线路是否老化,确认设备运行状态是否正常运行。

6、检查所有柜体元器件否老化,确保设备正常运行。

7、检查所有柜体是否有漏电现象,确保设备正常运行。

8、检查柜体内部是否有积尘,并进行简单除尘工作。

9、检查所有系统负载均分性能,并进行环流测试。

10、接地保护检查,检查地线连接是否良好,零地电压及地阻是否在正常范围之内。

附件3:拟投入主要检测、修复设备

附件4:机房主要设备

附件5:机房线路(简要图)图1:

图2:

通讯机房消防应急预案

通讯机房火灾事故应急预案 为了提高通讯机房对各类火灾事故的应急响应和处理能力,提高我公司重点要害部位特大安全事故应急处理能力,努力减少各类特大安全事故所造成的损失,消除火灾事故的隐患,保障公司财产和员工的生命安全,特制定本预案。 二、本预案针对我公司通信要害机房的火灾而制定。 通信机房灭火流程如下: (1)值班人员发现机房火情要立即到现场查看。值班人员通过监控发现无人值守机房发生烟尘等火警时,立即拨打119报警,并通知维护人员迅速到达机房现场。 (2)如果是机房内个别设备着火,值班人员可以自灭自救的,应立即将设备断电,用1211或二氧化碳灭火器将火扑灭。 (3)如果机房内机架机柜着火,值班人员无力自灭自救时,应切断机架机柜电源或机房电源,关闭空调,严禁开窗,拨打119报警,及时向公司安全生产管理领导小组报告。 (4)公司安全生产管理领导小组指挥机关义务消防队队员进行灭火,组织值班人员立即撤离现场,封闭门窗,大声呼救,报告公司主管领导或安保值班室,监控室广播火警。 (5)在消防队到达后,应积极配合,简明扼要说明着火位置,火势情况和已采取的补救措施。 (6)用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂能把火扑灭的,应配合消防队保护现场和消除隐患,防止再次着火。 (7)用1211或二氧化碳灭火器不能把火扑灭时,为防止烟熏引起人员中毒,应组织人员有序疏散,使用相应的灭火器材灭火,尽快将火扑灭。 (8)应保护好现场,按照事故调查处理办法执行。

(9)火灾报警电话:119 三、火灾事故应急成员联系电话办 公 科室 电 姓名 经理 副经理 副书记 副经理话移动电话住宅电话 信息管理科 数据网络部 运行维护部 运行维护部 线务工区 四、流程图

(完整版)弱电系统故障应急预案

附件八 弱电系统故障应急预案 一、概况 弱电系统应急情况主要发生在台风、雷电、暴风雨等恶劣天气。在出现上述天气条件的情况下,采取以下措施: 1、关闭室外监控设备的电源。 2、关闭红外系统设备的电源。 3、关闭室外停车场道闸系统设备的电源,开启手动装置,用人工控制道闸。 4、弱电系统具体应急操作及注意事项: (1)由相关单位根据具体的天气情况,确定停用的设备及时间段,并做好责任记录。(2)相关单位值班员按要求,停用相关设备。 (3)设备停用期间,客户需做好应对措施,加强人工巡查和管理,确保小区安全。 (4)相关部门员工在设备停用期间加强同各客户的联系,配合客户检查,排除设备的安全隐患。 (5)设备重新开启时间,由相关单位根据具体情况确定,并通知客户,同时做好责任记录。(6)设备重新开启后,由相关单位人员检查各客户设备情况,处理相关故障,保证设备及系统的正常运行。 二、分项 1.计算机网络 1.1 应急预案 计算机网络系统风险等级评估: A级:网络设备/硬件损毁、线路损毁、电力中断…等不可预知因素致使网络瘫痪。 B级:来自外部网络攻击、大规模计算机病毒爆发、网络操作系统/路由&交换系统IOS故障…致使网络通讯中断。 C级:服务器、终端、楼层交换…等节点故障导致部分区域通讯中断或者单机系统故障。 预备操作: A级事件预备措施:做好备用设备的配置以及运行测试、做好预留线路状态检查; B级事件预备措施:做好各区域及楼层服务器、路由器以及交换机系统配置文件更新保存&备份操作;关注网络安全动态,根据及时升级局域网安全软件以及防火墙配置文件。 C级事件运行措施:加强网络管理人员专业知识学习,不断提高网络管理人员技术层次。 应急操作:

机房应急预案

机房应急预案-基础设施篇

1概述 1.1目的 为了提高XX机房突发事件的应急处理能力,最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害,保障设备正常运行,制定本预案。本预案参照国家相关规范或行业规范,对机房空调、电力、消防、漏水以及网络系统五种突发情况制定具体的应急工作流程。 1.2应急预案存放 1) 电子版本 本应急预案电子版存放于单位共享服务器及所有项目组成员工作电脑中。 2) 纸质版本 本应急预案纸质文档存放于XXX机房XXX室柜子内、XXX办公区办公室。 1.3编制依据 本应急预案编制依据《单位安全管理规定》及国家部分规范编写。 1.4技术资料 2 适用范围及启动条件 1)地域范围: 本预案适用于本单位机房及网络运行中发生故障时使用。 2)人员范围: 本预案在执行中涉及的人员包括机房网络、基础设施运维人员,相关主管领导及

机房内各系统负责人等。 3)启动条件 机房、网络运行中出现的一般性突发事件和重大突发事件。 一般性突发事件:是指机房、网络突发故障,将影响机房提供正常服务及网络服务的能力且预计修复时间大于30分钟,此时应立即启动应急预案,主要包括: 1)市电中断和UPS故障引起的电力供应中断。 2)机房空调冷凝水或上下水管道漏水。 3)机房温度超过30℃。 4)网络故障影响用户范围超过20%,预计修复时间在2小时以内。 重大突发事件:是指一般性突发事件在特定的时间内无法修复或发生特殊事件时,严重影响机房提供正常服务及网络服务的能力,并且修复时间大于2小时,此时除了立即启动应急预案外还应升级为重大事件,其中包括但不限定于以下分类: 1)机房出现火灾。 2)市电中断和UPS故障引起的电力供应中断。 3)机房温度超过40℃。 4)网络故障造成全网中断,预计修复时间超过2小时。 3 应急组织和职责 机房应急组名单如下: 表1 应急小组名单

机房安全应急预案

机房安全应急预案 一、触电处置步骤(1)一旦发生触电事故,任课教师人应迅速安全切断电源,切忌直接接触触电者。(2)即刻通知校医务室及相关部门,同时开展现场应急救护。(3)教师要稳定课堂秩序安抚其他学生的情绪,必要时应及时、有序疏散学生。(4)协同电工查找原因,本着解决问题以及妥善处理问题的态度与事件起因当事人进行公正、公开、公平的协商姿态解决事后问题。 二、火灾处置(1)任课教师及机房管理员一旦发现火情后,应即刻切断电源。(2)任课教师组织学生进行疏散并自救,疏散时机房前排学生走前门,后排学生走后门。(3)即刻通知后勤处及相关部门,根据火情大小如需报警立即就近用电话或手机报告消防中心(电话119),报告内容为:“某地二楼机房发生火灾,请迅速前来扑救”,待对方放下电话后再挂机。 (4)在向院领导汇报 的同时,派出人员到各路口等待引导消防车辆。(5)在消防车到来之前,以院安全消防组织成员为主,其余人员(尤其是教师)均有义务参加扑救。(6)消防车到来之后,一切听从消防指挥人员的指挥,校内人员配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。(7)使用器具:灭火器、水桶、脸盆、铁锨,水浸的棉被等。(8)无关人员要远离火场和校内的固定消防栓,以便于消防车辆驶入。

4、扑救方法: (1)扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。 (2)扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等,绝对不能用水扑救。 三、设备问题(1)应每周检查机房的设备软硬件,确保事件早知道、早报告、早解决。(2)出现软件问题自己解决(回复、杀毒、安装、同传等)。(3)找到硬件问题原因,并协同教辅组老师一同解决。(4)查找问题出现的原因,本着实事求是以合作的姿态解决问题。(5)在正常工作日期间管理教师在规范使用的前提下,设备由于配件使用寿命到期等自然原因造成的损耗应作设备自然损耗处理。该机房管理教师只负责及时记录和报修。(6)在非工作日期间机房出现问题。比如说周末、寒假和暑假如何处理。需要建立工作日与非工作日交接制度。在非工作日期间由机房接收人负责管理并做相关记录,防止出现管理空白。

弱电施工组织设计

施工组织设计 A 项目管理机构 1、项目经理职责 (1)、全面负责项目部管理,对项目全权负责。 (2)、制定项目管理目标和创优规划,建立完整的管理体系,保证既定目标的实 现。 (3)、组建精干高效的项目管理班子,搞好项目机构的设置、人员选调及职责分 工。 (4)、建立严格的经济责任制,强化管理、推动科技进步,搞好成本控制,提高 综合经济效益。

(5)、沟通项目内外联系渠道,及时妥善处理好内外关系。 (6)、接受建设单位、监理单位及上级业务部门的监督指导,及时向建设单位汇报工作。 2、项目副经理职责 (1)、配合项目经理,具体组织工程项目的施工,主管工程技术部、物资设备部、对项目经理负责。 (2)、协助项目经理协调与建设、设计、监理的关系,保证工程进度、质量、安全、成本控制目标的实现。 (3)、负责协调组织工程项目施工,保证施工正常进行。 (4)、科学组织施工,及时组织编制进度计划安排及资源调配方案,组织参与提出合理化建议与设计变更等重要决策。 (5)、负责组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,保证工程进度,节约工程成本。 (6)、负责组织有关部门制定项目环保规划、措施,定期环保工作检查,确保环保工作落到实处。 (7)、负责施工现场环境保护、文明施工、综合治理等工作,严格执行当地施工方面的有关规章制度。 3、项目总工职责 (1)、负责项目技术工作,主管计划合同部、试验室,对工程项目进度、质量负责。 (2)、负责有关施工技术规范和质量验收标准的有效实施。 (3)、主持编制实施性施工组织设计,并随时检查、监督和落实。 (4)、协助项目经理协调与建设、设计、监理的关系,保证工程进度、质量、安

施工现场临时用电安全应急预案30522

施工现场临时用电安全应急预案 编制依据 中华人民共和国安全生产法》明确规定:施工生产经营单位要制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;建筑施工单位应当建立应急救援组织。当发生事故后,为及时组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,建筑施工企应按照《安全生产法》的要求编制应急救援预案。结合我部施工生产实际,制定这份施工现场临时用电安全应急预案。 目的和原则 遵循安全第一的原则,优先保护人的生命安全。做到统一指挥、分工负责。面对可能发生的安全事故,及时采取抢救措施,高效、有序地组织开展触电、倒塌、火灾以及机械伤害事故的抢救工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。各类事故应急救援工作都应当坚持“预防为主、常备不懈、救人第一”的方针,统一指挥、分级负责、冷静有序、团结协作,遵循快速有效处置、防止事故扩大的原则,启动安全事故应急预案。 临时用电方案 一.用电管理 《临电》方案必须由技术负责人审核,《临电》方案中制定的安全用电技术措施和电气防火措施要满足现场需要。专业人员具有有效

的资质证书(即上岗证),专(兼)职安全员具备经劳安部门核发的安全证。设计资料、技术交底资料、临时用电工程验收资料、电气设备调试运转记录齐全完整。接地电阻、绝缘记录、极限试验等应符合设计要求。维修制度、检修计划、保养责任、操作规程要符合规范。安装、检修工器具、电气仪表、劳保用品要齐全、合格。 二.变电所或配电室位置的确定 根据《临电》的移动性、临时性、波动性特点和现场所处的地理位置、周围环境、邻电情况以及用电重要性程度,审查《临电》方案中变电所或配电室位置合理;其进线和馈线走向满足现场要求;总配电柜、分配电箱及施工机械(用电设备)的布置合理;绘制的电气平面图、立面图及接线系统图符合现场实际情况。 三.配电室与自备电源 1. 成列配电屏的两端均应与重复接地线和保护零线相连接。 2. 室内应自然通风,并应能防止雨雪和小动物进入室内。 3. 门应向外开、并配锁,且门外通道应畅通,以便事故情况下能迅速进入室内拉闸。 4. 室内应配砂箱和干粉灭火器。 5. 配电屏正面操作通道宽:单列≮1.5m,双列≮2m,盘后维护通道宽≮0.8m,在个别凸形柱处≮0.6m,侧端通道宽≮1m,天棚净高≮3m。 6. 室内裸母线距地面高≥2.5m,下部有遮拦时遮拦下通道高度不小于1.9m,配电装置上端距棚顶≮0.5m。

机房用电应急预案

1,机房意外停电后,首先确定停电的范围以及受影响的设备范围。2,确认停电的范围为本楼或本校区,应立即打后勤管理处电话汇报。估算电力可能恢复的时间。并通知网络中心领导。3,如果确认停电的时间为1个小时内,可以在UPS正常供电的时间内,等到电力恢复,如果不能确认在2小时内恢复,立即汇报给机房电源维护负责人和中心机房各设备的负责人到达现场。做好各设备的电源停电准备,在UPS供电达1.5小时后,严格殷实操作手册停掉存储和各应用服务器的电源。最后停核心交换机和路由器,等待电力恢复。电力恢复供电后转第七条执行。如果确认停电的范围仅在于本机房电源故障。 立即汇报给机房电源维护负责人。4,机房维护负责人将掉电的电源柜总空开和分空开的状态处于下电状态。并向主管领导汇报。马上联系相关厂家,如有可能请厂家立即到现场支持。5,将掉电的所有设备电源处于下电状态。以防止电源柜加电对设备的冲击。 6,等各厂家和相关人员到齐后,商议设备恢复时间因注意的事项。并形成相关文档。7,电力室恢复供电后,先不要急于给电源柜加电,等待10-20分钟后,再开始给电源柜加电,以防止供电不稳定或再次掉电。8,供电正常后,确定设备处于下电状态后,打开电力柜的总控开。9,根据设备加电顺序,启动分项空开。10,设备加电顺序,IP交换机和SAN交换机正常后再给存储加电,存储状态检查正常后,启动主机(以上各设备务必按操作手册的启动顺序上电).11,设备启动正常后,开始启动数据库。12,数据库启动正常后,开始启动中间件服务器。13,中间件服务器正常后,启动应用程序。 2,核心机房电力的保障一直是维护体系的头等重要事项,通过实施应急发电演练,建立了可靠的应急预案机制,最大限度的降低电源中断对网络传输质量的影响。现分享核心机房电源中断应急预案,希望分公司尽快建立一套统一指挥、职责明确、反应迅速、处置有力的机房安全保障机制。

机房应急预案

机房应急预案 医院机房突发事故应急处理预案为确保医院机房安全与稳定,以保证正常运行为宗旨,按照“预防为主,积极处置”的原则,本着建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥、职责明确运转有序、反应迅速处置有力的机房安全体系的目标,特制定本预案。 一、机房日常维护 1、建立健全机房管理制度 1.1 在正常工作日内,信息科负责对机房进行监控,主要职责是:巡视网络设备及系统的运行情况,发生异常情况及时处理,消除网络故障隐患。 1.2 节假日期间信息技术科人员轮流值班,负责处理有关异常情况。 1.3 机房采取来人来访登记制度,未经允许,无关人员不得进入医院机房区域。 2、机房内严格采取防雷、防火、防尘、防静电等措施。 3、认真做好数据备份工作,定期做一次数据库完全备份。 4、信息科对机房的主要网络设备(路由器、主干交换机等)发现异常情况应及时进行处理,确保整个医院网络的正常运行。 二、机房突发事件应急处置方案 1、电源系统应急预案 (1)当机房发生市电供电突然停电或是电源异常时。首先应和供电局联系确认正常停电以及预计停电时间。检查不间断电源的电池可

供电时间,确保设备正常运行,如遇到突然断电,应及时将空调等不在UPS 电源供电范围内的设备及时断电,预防突然来电时瞬间电流过大导致设备损坏等现象。 (2)当确定停电时间超出机房UPS承载范围后,首先确定停电的范围以及受影响的设备范围。并及时通知各部门和支医院营销部做好停电应急准备。然后通知机房电源维护人和设备的负责人到达现场,做好各设备的电源停电准备。 (3)在UPS 供电电量仅剩10%之后,严格按操作手册停掉各服务器的电源,最后停核心交换机和路由器,等待电力恢复。 (4)当确定停电原因是在本身供电系统范围内,立即汇报给负责领导,并及时联系相关维护人员达到现场检修。 (5)恢复供电后,严格按照操作程序逐步恢复机房设备和UPS 的供电,以防瞬间电流过大造成设备损坏。 2、网络和服务器络系统应急预案 (1)发生网络故障时,首先检查机房设备情况,确定网络故障的原因。 (2)确认原因后,首先启动备用线路和设备,保证网络的正常运行。然后联系网络维护人员,及时处理和排除故障。 (3)当确认原因为短时间无法恢复,应该及时向负责领导汇报,并向省医院相关部门汇报。然后通知各部门和支医院营销部,做好应急准备。然后再联系维护人员,及时处理故障。 (4)当人为或病毒破坏的故障发生时,具体按以下顺序进行:

弱电应急预案

一、办公通信中断应急预案 1. 发现办公通信中断和通信设施损坏后,应立即将情况报告给弱电主管,弱电主管发现情况后立即成立通信保障应急小组, 展开抢修并将情况报告给工程部经理。 2. 通信保障及抢修应遵循先一线、后二线,先重点、后一般,先急后缓的原则。 3. 对通信网络资源的调度一般顺序为先网间后网内,先近后远等原则。 4. 通信保障应急领导小组应始终保持良好状态,实行24 小时值班,主要负责人和管理人员的手机24 小时开机,保证能随 时联系,事态严重时,所有人员应坚守工作岗位待命,直至修复 为止。 5. 弱电主管主动与大物业、市政通信运营商等相关部门保持 联系,及时了解通信状况,积极做好通信应急保障的各项准备工作。 6. 在通信恢复应急工作过程中,应顾全大局,积极搞好与客 户间的协作配合,必要时由领导小组进行统一协调。 7. 现场通信保障应急领导小组在组织执行任务过程中,应及时向客户方上报阶段性任务的执行情况。 8. 通信应急保障任务结束后,立即告知客户故障排除。事后,工程维修负责对本级应急处置事件的调查分析,视情况对网络运

项目经理 工程经理 弱电主管 报修 通知大物业 市政通信运营商技 术人员抢修 检修设备 行指标进行检测, 对事件后果进行评估, 防止此类事件的再次发生。 办公通信中断应急预案流程图

二、楼宇自控应急预案 1. 故障分类: 供电故障:供电适配器损坏、供电开关跳闸。 控制线路故障:DDC 控制器故障: 2. 应急操作: 供电故障:立即联系电工协调解决/更换适配器、更换开关。 控制线路故障:测试点对点线路完整性,启用备用线路替换故障线路。 控制器故障:检查系统上下连接端子有无松动或脱落,及时联系维保厂家更换控制单元。 楼宇自控应急预案流程图 项目经理 工程经理 弱电主管报修

电力施工现场应急预案

电力施工现场应急预案 电力施工行业是一个高危险的行业,在施工过程中潜在着一定的危险因素,为了在发生事故是能最大限度地减少人身、设备的损害,有效地防止事故的进一步扩大,特制订以下措施: 一、线路施工作业存在的危险因素: 触电、高空坠落、火灾、爆燃、中暑、溺水、中毒、气体泄漏 二、应急人员的职责 1、项目经理应确定工地现场应急事故处理的组织指挥机构,并确定各自权限,指挥权限应以项目部安全管理机构层次为顺序:项目经理→项目部安全员→班组安全员。 2、现场人员按各自权限、职责、组织实施抢险核实,及时报告、报警,并保护现场减少损失。 三、应急措施 1、触电 ⑴原则:触电急救必须分秒必争。 ⑵任何人发现触电者应马上将伤员脱离电源,脱离电源就是把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开,或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源过程中,救护人员既要救人,也要自保。在触电者未脱离电源前,不能用手直接触及伤员。 ⑶如果触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取预防措施。 ⑷如果触电者触及低压带电设备,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者;也可以抓住触电者干燥而不贴身的衣服将其拖开,切记要避免碰到金属物体的触电者的裸露身躯;也可以戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者; ⑸如果触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源或用适合该电压等级的绝缘工具及戴绝缘手套解脱触电者。救护人员在抢救过程中应保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

⑹触电者脱离电源后,如果神智清醒,应使其就地平躺,严密观察,暂时不要站立火走动;如果神智不清,应就地仰面躺平,而且确保气道通畅,并用5秒的时间呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否丧失意志。禁止摇动伤员的头部呼叫伤员。同时马上拨打“120”求助。求助时要清楚表明出事地点或标志建筑物,伤员状态、求助人姓名,并在求助后到附近场地接应救护车。 ⑺当伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按照心肺复苏法支持生命的三项基本措施(通畅气道、人工呼吸、胸外按压)正确进行就地抢救至救缓来到。 2、高空坠落 ⑴原则:先抢救、后固定、再搬运,采取措施防止伤情加重或污染。 ⑵抢救前先使伤员安静躺平,判断其全身情况和受伤程度,如是否出血、骨折或休克等。 ⑶止血:严禁采用电线、铁丝、细绳等作止血带用。 伤口渗血时用较伤口大的消毒棉纱(数层)覆盖伤口,然后进行包扎。若包扎后仍有较多的渗血,可以再加绷带适当加压止血。 伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时,应立即用清洁手指压迫出血点上方(近心端),使血流中断,并将出血肢体抬高或举高,以减少出血量。 脑颅外伤时应使伤员采取平卧位,保持气道通畅。若有呕吐,应扶好头部和身体,使头部和身体同时侧转,防止呕吐物造成窒息。禁止给予伤员饮食,并应尽快送医院治疗。 ⑷骨折:伤员骨折可以采用夹板或木棍、竹竿的等将断骨上、下两个关节固定,也可以利用伤员身体进行固定,避免骨折部位移动以减少疼痛,防止伤势恶化。 开放性骨折拌有大出血者,先止血,后固定,并用干净的布片覆盖伤口,然后迅速送邻近医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口处。 颈椎损伤时,使伤员平卧后用沙袋(或其他代替物)放置头部两侧,使颈部固定不动。 腰椎骨折时,应将伤员平卧在平硬木板上并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定,预防瘫痪。 ⑸休克:高处坠落的伤员可能出现胸腹内脏破裂出血。受伤者外观无出血,但常表现面色苍白、脉搏细弱、气促、冷汗淋漓、四肢厥冷、烦躁不安甚至神智

发电机故障应急预案

发电机故障应急预案 This manuscript was revised on November 28, 2020

Q/SLH 四川凉山水洛河电力开发有限公司企业标准 Q/SLH- SDJS01-2013 发电机故障事故应急预案 Breakdown Of Electricity Emergency plan 2013-08-30发布 2013-09-30实施四川凉山水洛河电力开发有限公司发布

编写:审查:校核:批准:

目录

第一章总则 第一条编制目的 为了防止和减少发电机设备事故造成的损失,建立紧急情况下快速、有效的事故抢险和应急救援机制,最大程度的减轻事故的影响范围,减少事故损失,防止事故扩大,并尽快恢复设备正常运行,制定本预案。 第二条编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司突发事件综合应急预案》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司设备事故应急预案》、《生产管理标准》、《运行规程》等规程、制度制定本预案。 第三条适用范围 本预案适用于四川凉山水洛河电力开发有限公司(以下简称公司)发生的达到华电国际Ⅲ级及以上应急响应的发电机设备事故,用于指导发电机设备事故时的报警、处理、抢修、恢复等全过程。 第四条与其他预案的关系 本预案为发电机设备事故现场预案,当事故规模达到华电国际Ⅱ级应急响应标准时,可能用到《四川凉山水洛河电力开发有限公司设备事故应急预案》、《四川凉山水洛河电力开发有限公司人身伤亡事故应急预案》等应急预案。 第五条工作原则 在发电机设备事故预防与应急处理工作中,必须贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标。

机房应急预案-详细版

机房应急预案 随着我院信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息与网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是信息部门目前面临的一项重要任务。 为应对机房可能发生的突发事件,将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低,确保员工安全,特制定本应急处置预案。 1.1 机房突发事件分类 1.自然灾害:指地震、火灾等因自然因素引起的网络与信息系统的损坏。 2.事故灾难:指电力中断、网络损坏、软件、硬件设备故障等引起的网络与信息系统的损坏。 3.人为破坏:指人为破坏网络线路、通信设施,黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等引起的网络与信息系统的损坏。 1.2 应急处理人员组织机构 1.3 应急机构人员岗位职责

1、应急总指挥职责 (1)保证在任何时间,及时协调应急行动所有涉及的岗位人员; (2)提供必须的紧急响应设备; (3)在紧急情况下全面负责紧急行动; (4)在必要时向外界求救,例如:119、110、120等。 2、应急副总指挥职责 (1)在总指挥领导下具体开展工作,当总指挥不在时履行总指挥职责; (2)根据获得的应急信息下达命令。 3、各相关设备负责人职责 (1)负责尽快收集信息向应急总指挥汇报事故情况; (2)负责现场临时设备抢救和对事态的控制; (3)听从上级指挥人员的指挥。 1.4 信息与网络安全突发事件处理原则 1.预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护基础信息网络和关系信息安全、稳定的重要信息系统,从预防、监控、应急处理、应急保障等环节,在管理、技术、人员等方面采取多种措施充分发挥各方面的作用,共同构筑信息与网络安全保障体系。 2.快速反应。突发事件发生时,按照快速反应机制,及时获取充分而准确的信息,跟踪研判,果断决策,迅速处置,最大程度地减少危害和影响。 3.分级负责。按照“谁主管,谁负责”的原则,建立和完善安全责任制及联动工作机制。根据各负责人的职能,各司其职,加强各负责人的协调与配合,共同履行应急处置工作的管理职责。 4.以人为本。把保障人员以及公共利益的安全作为首要任务。 5.常备不懈。加强技术储备,规范应急处置措施与操作流程,定期进行预案演练,确保应急预案切实有效,实现网络与信息安全突发公共事件应急处置的科学化、程序化与规范化。

弱电机房工程应急预案

弱电机房工程应急预案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

当我们干完一个机房工程的时候,移交给业主的时候,业主都会向您索要一个应急解决方案,以备发生紧急情况,业主方的维护人员可以自己独立解决。如果您不知道怎么准备这种应急预案,那么本文你可以作为参考。 正文: 一、电源系统应急预案 定期检查机房供电设备的运行状况和电路线缆器材情况,当发生下列突发事件时,按照以下方案处置: 1、当机房发生市电供电突然停电或是电源异常时。首先应和总务处联系确认是否正常停电以及预计停电时间。检查不间断电源(UPS)的电池可供电时间,确保设备正常运行。如遇到突然断电,应及时将空调等不在UPS电源供电范围内的设备及时断电,预防突来电瞬间电流过大导致设备损坏等现象。 2、当确定停电时间超出机房UPS承载范围后,首先确定停电的范围,并立即通知**信息网络突发事件应急处理领导小组,由其统一指挥、协调各部门做好停电应急准备。 3、遇到市电或者UPS二者各自不供电的情况下,由当班值班人员打电话到总务处,告之情况让其进行抢修,总务处抢修后告之预计修好时间。如超过10分钟就应立即通知**信息网络突发事件应急处理领导小组,由其统一指挥、协调各部门做好停用应急准备。

4、当确定停电原因是在本身供电系统范围内。立即打电话总务处并汇报给信息科负责人。对于恢复时间过长(10分钟),要立即通知**信息网络突发事件应急处理领导小组协调各部门做好停用应急准备。启用信息系统故障应急预案。 5、恢复供电后,严格按照操作程序逐步恢复机房设备和UPS的供电,以防瞬间电流过大造成设备损坏。 二、网络和服务器系统应急预案 定期对中心机房的服务器设备及网络通信线路进行检查,经常关注机房环境和各设备的工作状态,当发生下列突发事件时,按以下方案进行处置: 1、发生网络故障时,首先检查机房设备(交换机或防火墙)情况,确定网络故障的原因 2、确认原因后,首先要启动备用线路和设备,保证网络的正常运行,然后再联系产品技术支持,及时处理和排除故障。 3、当确认原因为短时间无法恢复(10分钟左右),应及时要信息科负责人汇报,并通知**信息网络突发事件应急处理领导小组,协调各部门的工作。 4、当人为或病毒破坏的故障发生时,具体按以下顺序进行:判断破坏的来源及性质,断开影响安全与稳定的信息网络设备,断开与破坏来源的物理网络连接,跟踪并锁定破坏来源和其他网络用户信息,修复被破坏的信息,恢复系统。 5、服务器由于硬件系统异常无法正常运行时。检查服务器设备故障报警指示灯状态,初步确定故障原因,如果不能自行排除(5分钟内)立即启用备用服务器。由备用服务器接管相关业务应用,同时安排人员将故障服务器脱离服务器网络,保存系统状况不变,保护原始数据。

机房停电事件应急预案

XXXXXX机房停电应急预案 (V 1.0) IT 运维 2008-11-4 目录

机房停电事件应急预案 1.总则 1.1目的 为更好的应对机房停电此类突发事件,提高处理各类停电事件的能力,建立健全可靠的应急机制,最大限度地降低各类停电事件对公司各部门的影响,参照《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,特制定《XXXX 机房停电事件应急预案》(以下简称预案)。 1.2工作原则 (1)预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护公司重要系统信息,数据安全。 (2)快速反应。发生突发事件时,《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,及时获取充分而准确的信息,迅速处置,最大程度地减少突发事件影响。 (4)坚持“统一领导、协调配合、明确责任、坚守岗位”的原则。 1.3适用范围 所有机房临时停电,突发停电以及较长时间停电的事件。 2.组织机构及职责 2.1组织机构(联系人名单及联系方式每半年更新一次) 规划运营:主要联系人及联系方式: IT 主要联系人及联系方式 Helpdesk:分机:XXXX。(7 X 24工作) 各主要设备供应商联系人及联系方式:

2.2各组织机构职责 1).规划运营部门应尽可能及时通知所有部门停电信息,且准备好应急措施,若需要柴油发电机工作应提前检查柴油机性能,输出电压是否稳定以及柴油等辅助设备是否充足。 2).IT部门应及时做好停电应急措施,通知各相关部门做好重要数据备份,并通知到机房设备供应商,同时做好拉闸限电的准备。为保障停电期间和恢复供电后机房所有设备正常运行,IT所有相关人员在此期间必须保持随时待命状态。 3).机房设备供应商应做好相关设备技术支持工作,若是计划内停电,应提前对机房设备做好停电应急方案,且在停电至恢复供电,所有设备恢复正常期间保持随时待命状态,重要关键设备,须有技术支持人员现场侯命;突发临时停电应尽可能做好远程技术支持工作。 3. IT部门应急预案 3.1机房长时间停电应急预案 ⑴接到长时间停电通知后,应询问停电原因及具体停电时间并及时通过System Helpdesk发布或电话通知停电公告,要求各部门尽可能在停电前停止业务、保存数据,关闭所有能关闭的用电设备。 ⑵根据停电时间长短情况,协同规划运营部门部署应急措施,检查应急设备是否正常,若时间条件许可模拟停电测试应急设备性能。 (3) 对机房设备用电做好统计,做好拉闸限电预案。 (4) 各相关技术支持人员部署到位,确保停电期间重要系统和设备运行正常,以及恢复供电后所有系统,设备运行正常。 (5)通知相关部门,停电期间加强对存在安全隐患的设备及区域的巡查(如电梯间,水房等),保障公司人员和财产安全。 (6) 机房管理人员详细记录事件原因及此期间采取的应急措施,备

机房应急预案处理办法

机房应急预案 随着我公司信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息与网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是信息部门目前面临的一项重要任务。 1.2 应急处理人员组织机构员组织机构 1.3 应急机构人员岗位职责 1、应急总指挥职责 (1)保证在任何时间,及时协调应急行动所有涉及的岗位人员;(2)提供必须的紧急响应设备;(3)在紧急情况下全面负责紧急行动;(4)在必要时向外界求救,例如:119、110、120等。 2、应急副总指挥职责 (1)在总指挥领导下具体开展工作,当总指挥不在时履行总指挥职

责;(2)根据获得的应急信息下达命令。 3、各相关设备负责人职责 (1)负责尽快收集信息向应急总指挥汇报事故情况;(2)负责现场临时设备抢救和对事态的控制;(3)听从上级指挥人员的指挥。 1.5 机房应急开关机具体措施 机房各设备关闭顺序如下:

弱电工程应急预案

00000000工程 应急救援预案 一、应急预案的方针与原则 1、应急预案的编制原则: 为保障施工现场人员及财产安全,保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,针对本工程施工特点,特制定本预案。 2、适用范围 本公司所涉及实施的项目。 二、编制依据: (中华人民共和国安全生产法) (陕西省建设工程安全生产条例) (建筑施工安全检查标准) jgj 59--2001 (建筑施工高处作业安全技术) jgj 80--91 (施工现场临时用电安全技术规范) jgj 46--2005 (建筑机械使用安全规范) jgj 33--2001

(建筑工程施工现场消防安全技术规范)gb 50720--2001 安全事故报告和调查处理条例 三、应急准备管理体系 1、应急救援小组 组长:电话: 副组长:电话: 成员:00000000 四、应急物资清单 1、防火、防泄露工具:灭火器、消防钩、水桶、管钳等。 2、急救用具:医药箱(内备:止血绷带、急救药品等) 3、应急救援车辆:小车1辆、面包车1辆平板车1辆 五、应急准备 1、对应急人员进行应急准备相关培训: 对应急现场人员进行岗位教育和消防知识的教育;对扑火救灾、救 护人员的知识能力教育;对抢救摔伤人员知识能力教育;对紧急切断电源、抢救触电人员知道能力教育

2、制订切实可行的安全施工方案及安全技术交底,备足备好应急工具和 应急用品,做好预防准备。 六、应急响应 1、一般事故的应急响应 (1)当事故或紧急情况发生后,当事人应立即将信息报告给项目部管理人员,使得消息迅速报告到应急救援小组办公室,并采取应急措施,防止事态扩大。 (2)项目经理及应急人员对事故应及时进行处理,并及时向公司安全质量部报告。 2、重大事故的应急响应 (1)重大施工安全事故发生后,当事人或发现人应立即向项目部负责人报告,同时采取应急措施,防止事态扩大。 (2)项目经理及应急人员对事故按应急措施进行处理,并立即报告公司安全质量部门及上级主管部门。 3、报警 紧急事故发生时,发现人应立即报警。 (1)向内部报警,简述:出事发点、事态状况、报警人姓名 (2)向外部报警,详细准确报告:出事地点、单位、电话、事态状况报警人姓名、单位、地址、电话。 4、上报

建筑施工现场临时用电安全应急处置预案

施工现场触电应急预案 编制依据 中华人民全生产法》明确规定:施工生产经营单位要制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;建筑施工单位应当建立应急救援组织。专业人员具有有效的资质证书(即上岗证),专(兼)职安全员具备经劳安部门核发的

安全证。设计资料、技术交底资料、临时用电工程验收资料、电气设备调试运转记录齐全完整。接地电阻、绝缘记录、极限试验等应符合设计要求。维修制度、检修计划、保养责任、操作规程要符合规。 2. 室应自然通风,并应能防止雨雪和小动物进入室。 3. 门应向外开、并配锁,且门外通道应畅通,以便事故情况下能迅速进入室拉闸。 4. 室应配砂箱和干粉灭火器。 5. 配电屏正面操作通道宽:单列≮1.5m,双列≮2m,盘后维护通道宽≮0.8m,在个别凸形柱处≮0.6m,侧端通道宽≮1m,天棚净高≮3m。 6. 室裸母线距地面高≥2.5m,下部有遮拦时遮拦下通道高度不小于1.9m,配电装置上端距棚顶≮0.5m。 7. 母线排列方式和相色如下表(面向盘正面)

发配电机房应急预案

发电机房应急预案 一、指导思想: 为确保发电机房安全稳定,以保证正常运行为宗旨。按照“预防为主,积极处置”的原则,建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥,职责明确,运转正常,处置有力的供电安全体系。 二、供电突发事件预防措施: 1、建立健全机房管理制度。 (1)在正常工作日内,安排专职负责人对配电房、发电机房进行监控, 主要主要职责是:巡检存查发电机系统和配电系统的运行情况。发生异常情况及时报告,并提出初步处理意见,消除发电系统和配电系统故障隐患. (2)节假日期间机房责任人应做好供电应急措施。负责有关供电情 况。 (3)制定来访登记制度,未经许可开机人员不得进配、发电房,施工 人员不得私自乱接电源。 2、发电机房、配电机房区域采取防雷、防火、防静电等措施。 3、认真做好发电机机油柴油的检查工作。每周必须启动发电机两 次,每月检查一次机油,随时准备好机油柴油。 4、发电机房和配电房必须配有消防器材,每周检查次消防器材是否 过期,随时检查机房外界环境是否存在水、火灾等隐患。要及时排查,消除隐患。 三、发电机房、配电房突发事件应急处理方案。 1、配电系统应急预案。 (1)第七检查发电机房设备运行情况,当发生下列突发事件时,按照以下方案进行处理

(2)当发生市电供电突然停电时,首先应和供电部门取得联系,确认正常停电以及预计停电时间,检查CPS电源的供电时间,如果停电 时间超过UPS电源供电时间,必须启动发电机供电,保证设备正常运行。 2、发配电机房消防系统应急预案。 (1)发电机运行时发生起火,工作人员应立即启动切断配电柜配送开关,如果发电机起火可以控制的情况下,立即关闭发电机,切断油 管,用灭火器进行灭火。如果发电机起火无法控制的情况下,在机房的 工作人员应及时紧急撤离,立刻拨打119报警,上报公司有关部门领导,说明起火的情况。 (2)发生火灾后,机房负责人员要马上达现场,向上级领导汇报发生火灾的原因,火灾情况,控制情况。 四、故障原因和处理方法: 1、电气火灾事故处理: (1)配电柜火灾事故 紧急通知供电部门切断电源并在进出悬挂接地线,灭火,查找事故原因,上报主管部门。 (2)回路火灾事故 应迅速切断着火回路,如果不明确可以切断临近和上一级设备开关,灭火,查找事故原因。 2、事故处理 做好紧急情况下处理,每年进行一次检修工作,紧急情况下可以先处理事故,减少事故范围后上报维修。 3事故上报工作

机房火灾应急预案(精选5篇)

机房火灾应急预案(精选5篇) 机房火灾应急预案(精选5篇) 在平日的学习、工作和生活里,有时会突发一些不在预期的事故,为了避免事情更糟,时常需要预先编制应急预案。那么编制应急预案需要注意哪些问题呢?下面是WTT帮大家整理的机房火灾应急预案(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。 机房火灾应急预案1 第一条机房突发事件包括网络设备或服务器故障、自然灾害(水、火、电等)造成的物理破坏、人为失误造成的安全事件等等。针对突发事件的预防措施如下:建立安全、可靠、稳定运行的机房环境,防火、防盗、防雷电、防水、防静电、防尘;建立备份电源系统;加强防火、防盗意识。 第二条机房漏水应急预案如下: 一、发生机房漏水时,第一目击者应立即通知机房管理人员。 二、若空调系统出现渗漏水,机房管理人员应立即安排停用故障空调,清除机房积水,并及时联系设备供应方处理,必要情况下可临时用电扇对服务器进行降温。 三、若为墙体或窗户渗漏水,机房管理人员应立即采取有效措施确保机房安全,同时安排通知工程人员及时清除积水,维修墙体或窗户,消除渗漏水隐患。

第三条机房火灾应急预案如下: 一、完善机房环境,确保机房放置灭火器;禁止携带易燃易爆物品进入机房。 二、机房管理人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则,了解消防设备操作原理,掌握消防应急处理步骤、措施和要领,懂得灭火的方法,会扑救初起火源。 三、一旦发生火灾,迅速切断机房电源,避免灾情的扩散,并迅速和保安部联系必要时立即报火警。 第四条机房停电应急预案如下: 一、接到停电通知后,应及时通过办公系统、电话等发布相关信息,部署应对具体措施,要求在停电前停止业务、保存数据。 二、机房管理人员每日检查UPS电源的状态,确保在突发停电时,UPS电源能自动供应服务器正常工作15分钟以上,保证员工工作的数据及时保存。 第五条通信网络故障应急预案如下: 一、发生通信线路中断、流量异常等故障后,发现状况的员工或部门领导应及时通知网络管理员。二、网络管理员了解情况后,迅速组织检测故障区域,并作相关故障处理,逐步恢复故障区与服务器的网络联接,恢复通信网络,保证正常运转。 第六条服务器故障应急预案如下: 一、机房管理人员每日检查机房内各服务器状态。