配电箱的IP 防护等级依据是GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》, 根据不同的配电箱应用技术要求, 选择不同IP 防护等级配电箱, 避免因配电箱箱体防护能力差引起配电箱使

用不够安全的缺点,配电箱的IP 防护等级要先知道什么是IP (防护等级)?

IP( International Protection )防护等级系统是由IEC( International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。

这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。

IP 防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级;第二

个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。

第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度

第一个标示数字:

0 无防护对外界的人或物无特殊之防护IP0-

1 防止大于 50mm 的固体物体侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零

件。防止较大尺寸(直径大于50mm )的外物侵入 IP1-

2 防止大于 12mm 的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部之零件。防止中等尺寸(直径大于 12mm ,长度大于 80mm )的外物侵入 IP2-

3 防止大于 2.5mm 的固体物体侵入,防止直径或厚度大于 2.5mm 之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件IP3-

4 防止大于 1.0mm 的固体物体侵入,防止直径或厚度大于 1.0mm 之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件IP4-

5防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯

具的正常操作 IP5-

6尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入IP6-

第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度

第二个标示数字:

0 无防护对外界的人或物无特殊之防护IP-0

1 防止滴水侵入,垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响IP-1

2 倾斜 15 °时仍可防止滴水侵入,当灯具由垂直倾斜至15 °时,滴水对灯具不会造成有害影响 IP-2

3 防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60 °之方向所喷洒的水进入灯具造成

损坏 IP-3

4 防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损坏IP-4

5 防止喷射的水侵入,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入灯具造成损坏IP-5

6 防止大浪的侵入,装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而浸水造成损坏IP-6

7 防止浸水时的水侵入,灯具浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进

水而造成损坏 IP-7

8 防止沉没时的水侵入,灯具无限期的沉没早指定水压的状况下,能确保不因进水而造成

损坏 IP-8

电气设备防爆等级和防护等级

电气设备防爆等级和防护等级 防爆:在危险区域使用电气设备的等级。 防护:防水防尘 第,(,(,条爆炸性气体混合物应按引燃温度分组,并应符合表,(,(,的规定。一、防爆: 仪表的防爆标志 Ex(ia)?C T6 的含义 : 标志内容符号含义 防爆声明 Ex 符合某种防爆标准,如我国的国家标准 防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区 气体类别 ?C 被答应涉及?C 类爆炸性气体 温度组别 T6 仪表表面温度不超过 85? I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission) N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.)) 2、电气元件防爆分类 1、一般保护 EN50.014 2、浸油保护 0 EN50.015 3、充压保护设施 p EN50.016 4、加充粉末 q EN50.017 5、阻燃壳体 d EN50.018 6、提高安全系数 e EN50.019 7、本安保护 i EN50.0120 8、气密保护 h 未统一 9、压力花保护 n 未统一 10、非凡措施 s 未统一

二、仪表壳体防护等级的划分 作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。 IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示。 例如:本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出,否则会违反IP40所提出的最低要求。保护等级由两位数字组成,在其前加上IP字样。 GB4942.1-85《电机外壳防护分级》;IEC34-5 第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。 第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。 代号IP xx,含义见下表。 第一位表征数字 第一位表征数字 防护等级 简述 含义 0 无防护电机 无专门防护 1 防护大于50mm固体电机 能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触) 能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体 2 防护大于12mm固体电机 能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件

配电柜防护等级.doc

配电箱的IP 防护等级依据是GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》, 根据不同的配电箱应用技术要求, 选择不同IP 防护等级配电箱, 避免因配电箱箱体防护能力差引起配电箱使 用不够安全的缺点,配电箱的IP 防护等级要先知道什么是IP (防护等级)? IP( International Protection )防护等级系统是由IEC( International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。 这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。 IP 防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级;第二 个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。 第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第一个标示数字: 0 无防护对外界的人或物无特殊之防护IP0- 1 防止大于 50mm 的固体物体侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零 件。防止较大尺寸(直径大于50mm )的外物侵入 IP1- 2 防止大于 12mm 的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部之零件。防止中等尺寸(直径大于 12mm ,长度大于 80mm )的外物侵入 IP2- 3 防止大于 2.5mm 的固体物体侵入,防止直径或厚度大于 2.5mm 之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件IP3- 4 防止大于 1.0mm 的固体物体侵入,防止直径或厚度大于 1.0mm 之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件IP4- 5防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯 具的正常操作 IP5- 6尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入IP6- 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第二个标示数字: 0 无防护对外界的人或物无特殊之防护IP-0 1 防止滴水侵入,垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响IP-1 2 倾斜 15 °时仍可防止滴水侵入,当灯具由垂直倾斜至15 °时,滴水对灯具不会造成有害影响 IP-2 3 防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60 °之方向所喷洒的水进入灯具造成 损坏 IP-3 4 防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损坏IP-4 5 防止喷射的水侵入,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入灯具造成损坏IP-5 6 防止大浪的侵入,装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而浸水造成损坏IP-6 7 防止浸水时的水侵入,灯具浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进 水而造成损坏 IP-7 8 防止沉没时的水侵入,灯具无限期的沉没早指定水压的状况下,能确保不因进水而造成 损坏 IP-8

电机绝缘等级与防护等级

电机绝缘等级与防护等级 2009-10-28 15:11 一.绝缘等级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。 人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。 绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。 二.防护等级 1. 电机外壳防护等级 GB4942.1-85《电机外壳防护分级》;IEC34-5 第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。 第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。 代号IP xx,含义见下表。 第一位表征数字 第一位表征数字防护等级 简述含义 0 无防护电机无专门防护 1 防护大于50mm固体电机能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触) 能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体 2 防护大于12mm固体电机能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接

低压电器外壳防护等级(GB/T4942.2—93)

低压电器外壳防护等级 GB/T 4942.2—93 国家技术监督局1993—04—20批准 1993—12—01实施 本标准等效采用国际标准IEC 947—1(1988)《低压开关设备和控制设备一般规则》,并参照采用IEC 529(1989)《外壳防护等级》等标准中有关低压电器的外壳防护等级的规定和要求。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了低压电器(下简称电器)外壳防护等级的分类、分级、标志、定义、试验方法和合格评定等内容和要求。 本标准适用于电器外壳的防护分级。 本标准不适用于电器对机械损坏、易爆、腐蚀性气体或凝湿(例如由凝露所引起的)、霉菌、虫害等条件下使用的防护。 本标准不适用于短路运行时所产生的应力效应。 2 引用标准 GB 2900.18 电工术语低压电器 GB 14048.1 低压开关设备和控制设备总则 3 术语、符号、代号 3.1 术语 3.1.1 外壳 enclosure 能提供一个规定的防护等级,来防止一定的外部影响和防止接近、触及带电部分及运动部件的部件。 注:对于为了防护外界固体异物进入壳内触及带电部分或运动部件而设置的栅栏、孔洞形状以及其他设施不管是否附于外壳或是封闭设备组成部分,均被认为是外壳的一部分(那些不用钥匙或工具就能拆除的部件除外)。 3.1.2 防护等级 degree of protection 按标准规定的检验要求,对外壳能防止外界固体异物进入壳内触及带电部分或运动部件以及防止水进入壳内的防护程度。 3.1.3 1P符号 IP code 表示防护等级的标志符号,由表征字母“IP”和附加在后的两个表征数字及补充字母所组成。3.1.4 足够的间隙 adequate clearance 指试验器具(试球、试指、金属线棒或探针等)应不能触及电器的带电部分或运动部件(除光滑转轴和类似部件等非危险运动件以外)的距离。 3.1.5 防止 excluded 表示能防止人体的某部分,手持工具、金属线棒或探针进入外壳,即使进入,亦能与带电部分或有危险的运动部件之间保持足够的距离(除光滑转轴和类似部件等非危险运动件以外)。 3.1.6危险部件 hazardous part 对接近或接触有危险的部件。 3.1.7 危险带电部件 hazardous live part 有触电危险的导体或导电部件。 3.1.8 危险的机械部件 hazardous mechanical part 除光滑旋转的轴外,对接触有危险的运动部件。 3.1.9 直接接触 direct contact 人或家畜与带电部件的接触。 注:①“带电部件”是指危险带电部件。 ②“接触”指不包括接近小于适当电气间隙的高压带电部件。 3.1.10 用外壳防止直接接触的保护 protection provided by anenclosure against direct contact 防止人直接接触外壳内危险的带电部件的保护。 注:保护由外壳本身提供或作为外壳一部分的栅栏、与外壳的间距提供。 3.1.11 防止直接接触的适当的电气间隙 adequate clearance for protection against direct contact 防止试验器具与危险部件之间直接接触的间距。 3.1.12直观探针 access probe

低压配电柜GGD技术规范

低压配电柜技术规范 1.总则 1.1本规范书提出最低限度的技术要求,未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文, 制造厂商保证提供符合本规范书和有关最新标准的高质量产品. 包括技术指标、性能、结构、试验以及资料交付和技术文件等要求. 1.2本规范书所使用的标准,如与需方报执行的标准发生矛盾时按较高标准执行. 2.设备规范 2.1名称:高级型低压固定式开关柜 2.2型号:GGD型 2.3电气参数 2.3.1绝缘水平和额定工作电压 a.主电路绝缘水平:工频2500V(1分钟); b.主电路额定工作电压:交流400V;660V; c.频率:50HZ. 2.3.2辅助电路额定工作电压 a.交流:400V、230V; 2.3.3额定电流 a.母线额定电流:2500A(MAX); b.支母线额定电流:1400A. 2.3.4额定短时耐受电流 a.主母线结构在规定的试验条件下,1S内所能承受的电流值为100KA(有效值). b.中性母线结构在规定的条件下,1S内所能承受的电流值为50KA(有效值). c.保护接地导体在规定的试验条件下,1S内所能承受的电流值为30KA(有效值). 2.3.5额定峰值耐受电流 主母线及支母线结构在规定的试验条件下,所能承受的短路电流峰值140KA. 2.3.6作为保护元件(如断路器熔断器)在额定工作电压和规定的试验条件下的分断能力不应小于主母线的额定短时耐受电流80KA(有效值). 3. 技术标准 3.1引用标准 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251-2005 试验依据标准:GB7251.3-2006 注:低压成套开关设备和控制设备第三部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求(idt IEC439-3:2001) 《塑料燃烧性能实验方法,水平法和垂直法》GB/T2408-1996 《电工成套装置的导线颜色》 GB/T2681-1981 《电工成套装置中的指示灯和按钮》 GB/T2681-1981 《人-机界面标志标识的基本和安全规则,指示器和操作器的编码规则》 GB/T4025-2003 《外壳防护等级(IP代码)》 GB4208-1983 质量体系符合GB/TI9901-94,ISO9001-94标准。 符合IEC-439-1(1985)标准,UTE63-410标准。 《包装储存标志》 GB191 《电力传动控制站的产品包装与运输规程》JB3084-82

低压电器外壳防护等级(GB/T4942.293)

* 低压电器外壳防护等级 GB/ T 4942 . 2 —93 国家技术监督局1993—04—20批准1993—12—01实施 本标准等效采用国际标准IEC 947—1(1988)《低压开关设备和控制设备一般规则》,并参照采用IEC 529(1989)《外壳防护等级》等标准中有关低压电器的外壳防护等级的规定和要求。 1主题内容与适用范围 本标准规定了低压电器(下简称电器)外壳防护等级的分类、分级、标志、定义、试验方法和合格评定等内容和要求。 本标准适用于电器外壳的防护分级。 本标准不适用于电器对机械损坏、易爆、腐蚀性气体或凝湿(例如由凝露所引起的)、霉菌、虫害等条件下使用的防护。 本标准不适用于短路运行时所产生的应力效应。 2引用标准 GB 2900 . 18 电工术语低压电器 GB 14048 . 1低压开关设备和控制设备总则 3术语、符号、代号 3. 1 术语 3. 1. 1 外壳en closure 能提供一个规定的防护等级,来防止一定的外部影响和防止接近、触及带电部分及运动部件的部件。 注:对于为了防护外界固体异物进入壳内触及带电部分或运动部件而设置的栅栏、孔洞形状以及其他设施不管是否附于外壳或是封闭设备组成部分,均被认为是外壳的一部分(那些不用钥匙或工具就能拆除的部件除外)。 3. 1. 2 防护等级degree of protection 按标准规定的检验要求,对外壳能防止外界固体异物进入壳内触及带电部分或运动部件以及防止水进入壳内的防护程度。 3. 1. 3 1P符号IP code 表示防护等级的标志符号,由表征字母“IP ”和附加在后的两个表征数字及补充字母所组成。 3. 1. 4 足够的间隙adequate clearanee 指试验器具(试球、试指、金属线棒或探针等)应不能触及电器的带电部分或运动部件(除光滑转轴和类似部件等非危险运动件以外)的距离。 3. 1. 5 防止excluded 表示能防止人体的某部分,手持工具、金属线棒或探针进入外壳,即使进入,亦能与带电部分或有危险的运动部件之间保持足够的距离(除光滑转轴和类似部件等非危险运动件以外)。 3. 1. 6 危险部件hazardous part 对接近或接触有危险的部件。 3. 1. 7 危险带电部件hazardous live part 有触电危险的导体或导电部件。 3. 1. 8 危险的机械部件hazardous mechanical part 除光滑旋转的轴外,对接触有危险的运动部件。 3. 1. 9 直接接触direct con tact 人或家畜与带电部件的接触。注:①“带电部件”是指危险带电部件。 ②“接触”指不包括接近小于适当电气间隙的高压带电部件。 3. 1. 10 用外壳防止直接接触的保护protecti on provided by anen closure agai nst direct con tact 防止人直接接触外壳内危险的带电部件的保护。 注:保护由外壳本身提供或作为外壳一部分的栅栏、与外壳的间距提供。 3. 1. 11 防止直接接触的适当的电气间隙adequate cleara nee for protection agai nst direct con tact 防止试验器具与危险部件之间直接接触的间距。 3. 1. 12 直观探针access probe 以传统的方式用模拟人体某部分或工具或试验探针由人持着来验证其至危险部件的适当间距。 3. 1. 13 (物体)探针object probe 模拟外界固体异物进入外壳的可能性验证用的试验探针。 3. 1. 14 孔洞(开孔)opening

电气设备的外壳防护等级是怎样标志的

电气设备的外壳防护等级是怎样标志的?? 2P------防护标志。1-------前附加字母。2-------第一位数字。3--------第二位数字。4-----后 附加字母。 第一位数字表示第一种防护形式等级。仅考虑第一种防护时,另一位数字用X代替。前附加字母是电机产品的附加字母。W表示气候防护式电机,R表示管道通风式风机。后附加仔密也是电机产品的附加字母,S 表示静止状态下进行第二种防护型试验的电机。M表示在运转状态下进行的第二种形式的试验电机。

低压电气设备IP防护等级 IP防护等级 IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二 4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。 5 防止喷射的水侵入 防止来自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。 6 防止大浪的侵入 装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。 7 防止浸水时水的侵入 灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。 8 防止沉没时水的侵入 灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏 表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 标示数字 防护等级 定义 0 没有防护 对外界的人或物无特殊防护 1 防止大于50mm 的固体物体侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直 径大于50mm)的外物侵入。 2 防止大于12mm

电机的绝缘等级和防护等级划分

电机的绝缘等级和防护等级划分 一.绝缘等级 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级A级E级B级F级H级 最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 绕组温升限值(K)60 75 80 100 125 性能参考温度(℃)80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。 二.防护等级 1. 电机外壳防护等级 《电机外壳防护分级》;IEC34-5 第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机。 第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。 代号IP xx,含义见下表。 第一位表征数字 第一位表征数字防护等级 简述含义

0 无防护电机无专门防护 1 防护大于50mm固体电机能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件(但不能防止故意接触) 能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体 2 防护大于12mm固体电机能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于12mm的固体异物进入壳体 3 防护大于固体电机能防止直径大于的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于的固体异物进入壳体 4 防护大于1mm固体电机能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件 能防止直径大于1mm的固体异物进入壳体 5 防尘电机能防止触及或接近壳内带电或转动部件 进尘量不足以影响电机的正常运行 6 尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入 第二位表征数字 第二位表征数字防护等级

电气设备外壳防护等级

电气设备外壳防护等级 IP等级 IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。在这个标准中,针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的格式为IPXX,其中XX 为两个阿拉伯数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级,具体的防护等级可以参考下面的表格。IP是国际用来认定防护等级的代号 Ip等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等组长越佳。防尘等级号码防护程度定义0 无防护无特殊的防护 1 防止大于50mm之物体侵入防止人体因不慎碰到灯具内部零件防止直径大于50mm之物体侵入 2 防止大于12mm之物体侵入防止手指碰到灯具内部零件 3 防止大于2.5mm之物全侵入防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入 4 防止大于1.0mm之物体侵入防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入 5 防尘无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作 6 防尘完全防止灰尘侵入防水等 级号码防护程度定义0 无防护无特殊的防护 1 防止滴水侵入防止垂直滴下之水滴 2 倾斜15度时仍防止滴水侵入当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水 3 防止喷射的水侵入防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水 4 防止飞溅的水侵入防止各方向飞溅而来的水侵入 5 防止大浪的水侵入防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入 6 防止大浪的水侵入灯 具侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作7 防止侵水的水侵入灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保灯具正常运作8 防止沉没的影响

电气防护等级

百度首页| 百度知道| 登录 专家教你防病养生之道 颈椎疼痛、失眠头疼、健忘?我们请来了王敬、李春生、管鸿儒等知名专家,为大家解答养生疑问,快来提问! 马上提问新闻网页贴吧知道MP3 图片视频百科文库帮助| 设置 百度知道> 教育/科学> 理工学科> 工程技术科学 电气元器件防护等级划分浏览次数:533次悬赏分:0 | 解决时间:2010-8-23 15:22 | 提问者:来联 请问电气元器件防护等级怎么划分的 : 谢谢 相关内容 2006-5-30 请问元器件的防护等级IP66,是个什么概念?3 2010-8-23 配电柜防护等级和内部元器件防护等级2009-10-29 电气工程师划分为哪些等级2010-9-8 学电气元 依据你所述说的应该是IP防护等级 IP(INTERNA TIONALPROTECTION)防护等级系统是由IE (INTERNA TIONALELECTRO-TECHNICALCOMMISSION)所起草。将电器依其防尘、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手掌、手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,下面以仪器仪表来举例说明下。 IP X X 第一个标示数字防护等级定义 0、没有防护对外界的人或物无特殊防护 1、防止大于50mm的固体物体侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到仪表内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。 2、防止大于12mm的固体物体侵入防止人的手指接触到仪表内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。 3、防止大于2.5mm的固体物体侵入防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到仪表内部的零件。 4、防止大于1.0mm的固体物体侵入防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到仪表内部的零件。即防护足以造成危害的粉尘。 5、防尘完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响仪表的正常工作。 6、灰尘封闭(即封闭体内在20毫帞的低压时不应侵入灰尘)。 第二个标示数字防护等级定义

电气设备防护等级

电气设备外壳防护等级 对额定电压不超过69KV而用外壳进行防护的电气设备,为防止人体接近或接触外壳内部的带电部件和可动部件(表面光滑的旋转轴即类似零件不计在内),防止异物进入外壳内部,防止能造成危害的水进入外壳内部,设备通常采用下述防护分类分级系统。防护等级代号通常用特征字母IP和两位特征数字组成。第一特征数字表示外壳对人体以及对内部设备的防护等级,共分7个等级。 第一位特征数字 防护等级 简短说明含义 0无防护没有专门防护 1防止大于50㎜的 固体异物防止大于50㎜的固体异物、人体某一大面积部分(如手)偶然或意外触及壳内带电部分或运动部件,但不 能防止有意识的接近 2防止大于12㎜的 固体异物防止直径大于12㎜,长度不大于80㎜的固体异物进入壳内,能防止手指触及壳内带电部分或运动部件 3防止大于2.5㎜的 固体异物防止直径大于2.5㎜的固体异物进入壳内,厚度或直径大于2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电部分或 运动部件 4防止大于1㎜的 固体异物防止直径大于1mm的固体异物进入壳内,防止厚度或直径大于1mm的工具、金属线等触及壳内带电部分或 运动部件 5防尘不能完全防止尘埃进入,但进入量不能达到妨碍设备 正常运转的程度 6尘密无尘埃进入 第二位特征数字表示防止能造成危害的水进入外壳内部的防护等级,共有9个等级。

第二位特征 数字 防护等级 简短说明含义 0无防护没有专门防护 1防滴滴水(垂直滴水)无有害影响 2150防滴当外壳从正常位置倾斜150以内时,垂直水滴无有 害影响 3防淋水与垂直成600范围以内的淋水无有害影响 4防溅水任何方向溅水无有害影响 5防喷水任何方向喷水无有害影响 6防猛烈海浪猛烈海浪或强烈喷水时,进入外壳内水量不致达 到有害程度 7 防浸水影响浸入规定压力的水中,经规定时间后进入外壳水 量不致于达到有害程度 8 防潜水影响能按制造厂规定的条件长期潜水

防护等级IP65

防护等级IP65,IP55 第一种学说: 看GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级 什么是IP(防护等级)? IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。将灯具依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。 IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。 第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第一个标示数字: 0 无防护对外界的人或物无特殊之防护 IP0- 1 防止大于50mm的固体物体侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 IP1- 2 防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部之零件。防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入 IP2- 3 防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件 IP3- 4 防止大于1.0mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件 IP4- 5 防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯具的正常操作 IP5- 6 尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入 IP6- 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第二个标示数字: 0 无防护对外界的人或物无特殊之防护 IP-0

防腐蚀标准

前言 本标准是对JB3019-81《户外防腐防爆及户外防爆低压电器》的修订。 本标准对耕牛标准中的技术要求、试验方法和试验规则等章节进行了补充和修改。 本标准增加了户内防爆防腐低压电器使用环境条件及有关技术要求。 本标准自实施之日起代替JB3019-81。 本标准由沈阳电气传动研究所提出并归口。 本标准由沈阳电气传动研究所负责起草。 本标准参加起草单位:浙江华荣防爆电器制造公司、德力西集团泰釜防爆电器制造公司、沈阳防爆器材厂。 本标准主要起草人:侯素荣、胡志荣、黄金俊、谭靖。 本1981年10月首次发布,1999年第一次修订。 本标准委托沈阳电气传动研究所负责解释。 JB/T3019-1999户内、户外防爆防腐低压电器 1 范围 本标准规定了户内,户外防爆防腐低压电器(以下简称电器)的要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运辅、贮存等内容。 本标准适用于存在爆炸性气体混合物和腐蚀性介质的户内、户外爆炸危险场所中使用的电器: 本标准不适用于存在爆炸性粉尘的爆炸危险场所中使用的电器。 2 引用标准 下列标准所包含的条文。通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 3836.l-1983 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB 3836.2-1983 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d” GB 3836.3-1983 爆炸性环境用防爆电气设备增安型电气设备“e” GB 3836.4-1983 爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i” GB 3836.5-1987 爆炸性环境用防爆电气设备正压型电气设备“p” GB 3836.6-1987 爆炸性环境用防爆电气设备充泊型电气设备“o” GB 3836.7-1987 爆炸性环境用防爆电气设备充砂型电气设备“q” GB 3836.8-1987 爆炸性环境用防爆电气设备无火花型电气设备“n” GB 3836.9-1990 爆炸性环境用防爆电气设备浇封型电气设备“m” GB 3836.10-1991 爆炸性环境用防爆电气设备气密型电气设备“h” GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级(eqv IEC60947—1:1988) GB9969-1-1998 工业产品使用说明书总则 GB/T14048.I-1993 低压开关设备和控制设备总则(eqv IEC60947-l:1988)JB/T 83-1999 热带型低压电气技术要求 JB4324—1986 电工产品化学气体腐蚀试验方法 JB/T4375-1999 电工产品户外,户内腐蚀场所使用环境条件 3 符号

配电柜防护等级

配电箱的IP防护等级依据是GB/《低压电器外壳防护等级》,根据不同的配电箱应用技术要求,选择不同IP防护等级配电箱,避免因配电箱箱体防护能力差引起配电箱使用不够安全的缺点,配电箱的IP防护等级要先知道什么是IP(防护等级) IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入 IP2- 3 防止大于的固体物体侵入,防止直径或厚度大于之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件 IP3- 4 防止大于的固体物体侵入,防止直径或厚度大于之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件 IP4- 5 防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯具的正常操作 IP5- 6 尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入 IP6- 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第二个标示数字: 0 无防护对外界的人或物无特殊之防护 IP-0 1 防止滴水侵入,垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响 IP-1 2 倾斜15°时仍可防止滴水侵入,当灯具由垂直倾斜至15°时,滴水对灯具不会造成有害影响 IP-2 3 防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入灯具造成损坏 IP-3 4 防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损坏 IP-4 5 防止喷射的水侵入,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入灯具造成损坏 IP-5 6 防止大浪的侵入,装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而浸水造成损坏 IP-6 7 防止浸水时的水侵入,灯具浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏 IP-7 8 防止沉没时的水侵入,灯具无限期的沉没早指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏 IP-8 1

低压配电柜外壳防护等级说明

第一种学说: 看GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级 什么是IP(防护等级)? IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。 第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第一个标示数字: 0 无防护对外界的人或物无特殊之防护IP0- 1 防止大于50mm的固体物体侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入IP1- 2 防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部之零件。防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入IP2- 3 防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件IP3- 4 防止大于1.0mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件IP4- 5 防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯具的正常操作IP5- 6 尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入IP6- 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第二个标示数字: 0 无防护对外界的人或物无特殊之防护IP-0 1 防止滴水侵入,垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响IP-1 2 倾斜15°时仍可防止滴水侵入,当灯具由垂直倾斜至15°时,滴水对灯具不会造成有害影响IP-2 3 防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入灯具造成损坏IP-3

IP标准防护等级表

IP 代码:外壳的防护等级 此标准描述了对电气设备外壳防护等级进行分类的系统。由欧洲电子技术标准化委员会提 出,电气设备外壳防护等级被分成很多类,根据不同的号码,能够迅速方便的确定产品的防 护等级。 以代码IP54 为例: IP 表明这是标准型的 5 表明固体中的防护等级 4 表明液体中的防护等级 第一特性 防护等级(代码中的第一个数字) 简要描述定义 0 无防护 1 防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。 2 防直径为12.5mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或12.5mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。 3 防直径为2.5mm 甚至更大的固体固体颗粒物物体尖端或2.5mm 直径的固体颗粒物完全不能穿透。 4 防直径为1mm 甚至更大的固体固体颗粒物物体尖端或1mm 直径的固体颗粒物完全不能穿透。 5 灰尘防护尘埃进入并不能完全防止,但不会达到妨碍仪器正常运转及降低安全性的程度。 6 灰尘禁锢尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙 第二特性 防护等级(代码中的第二个数字) 简要描述定义 0 无防护 1 防垂直下坠的水滴垂直下坠的水滴不会造成有害影响 2 当外壳翘起可达15°时防垂直下坠的水滴当外壳在垂直任何一侧以任何角度翘起不超过15°时, 垂直下坠的水滴不会造成有害影响 3 防水雾在任何一垂直侧以任何不超过60°的角度喷雾不会造成有害影响 4 防泼水对着外壳从任何方向泼水都不会造成有害影响 5 防喷水对着外壳从任何方向喷水都不会造成有害影响

6 防强力喷水对着外壳从任何方向强力喷水都不会造成有害影响 7 防短时浸泡常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响 8 防持续浸泡在厂家和用户都同意,但是条件比 9 严酷的条件下,持续浸泡在水里将不会造成有害影响。

室外配电柜防护等级

室外配电柜防护等级 防尘、防止外物侵入等级(第一标记数字) 数字防护范围说明 0 无防护对外界的人或物无特殊的防护 1 防止大于50mm的固体外物侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 2 防止大于12.5mm的固体外物侵入防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 3 防止大于2.5mm的固体外物侵入防止直径或厚度大于2.5mm 的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 4 防止大于1.0mm的固体外物侵入防止直径或厚度大于1.0mm

的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 5 防止外物及灰尘完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘量不会影响电器的正常运作 6 防止外物及灰尘完全防止外物及灰尘侵入 防湿气、防水侵入的密闭程度(第二标记数字) 数字防护范围说明 0 无防护对水及湿气无特殊的防护 1 防止水滴侵入垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 2 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 3 防止喷洒的水侵入防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏

4 防止飞溅的水侵入防止各方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 5 防止喷射的水侵入防止来自各方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 6 防止大浪侵入装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成损坏 7 防止浸水时水的侵入电器侵在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因侵水而造成损坏 8 防止沉没时水的侵入电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因侵水而造成损坏

外壳防护等级国标

外壳防护等级国标 RUSER redacted on the night of December 17,2020

GB4208-2008 外壳防护等级(IP代码) 产品说明 自然界雨水对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。 本套防水试验设备可以用来考核和确定电工、电子产品外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。设备能完全模拟外界淋雨环境,充分再现外界淋雨环境对产品所造成的影响。 本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 参照标准 本淋雨试验箱综合了国内汽车、摩托车行业,欧美、日本及台湾地区的汽车、摩托车行业对产品进行淋雨(防水)试验标准的技术要求。 依据标准:GB/T 10485-2007、GB 4208-2008外壳防护等级IPX3、4 及GB 4942 中对设备的要求制作。可进行45o夹角、360o旋转的直角淋雨试验,又可进行0o~±180o(理论值)摆幅的摆管淋雨试验。本设备人工模拟淋雨试验,不包括有强风速的降雨,不考虑试验样品的温度与雨水温度的温度差作用所引起的大量进水。 技术规格 型号:LX-010 工作室尺寸: 1000×1000×1000(D×W×H)mm 试验台面积:φ300mm 样品架转速: 1~4r/min可调 样品架:承重30kg

淋雨用水:当地清洁的自来水 摆管淋雨试验主要技术参数: 1.喷水孔径:φ(或φ) 2.喷水孔间距: 50mm 3.喷水环半径: R400mm 4.喷水管管径: φ16mm 5.摆管摆角幅度: 0~±180°可调 6.摆速调节: 无级调节 7.每孔平均水流速度:/min(或/min) 直(旋)管主要技术参数: 1.转臂长度:500mm 2.喷管通径:φ15mm 3.喷孔直径:φ 4.喷孔个数:40 5.喷孔间距: 6.喷管转速:23转/分 7.旋管角度:360°旋转 8.旋管喷水水压:98kpa可调 9.旋管水流量:min可调 结构设计及配置 本防水试验设备选用优质材料,使用先进工艺加工成型,壳体选用进口优质不锈钢板制作。室内的样品架及其它附件配件均为不锈钢或铜质材料制作,设计合理,经久耐用。摆管摆动的传动装置设计合理,制作精密,由先进的步进电机加减速机驱

防护等级和防爆等级

一、电机、低压电器外壳防护等级 IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。