文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 汇邦AK6系列 温控仪表接线图

汇邦AK6系列 温控仪表接线图

汇邦AK6系列 温控仪表接线图
汇邦AK6系列 温控仪表接线图

AK6系列 尺寸48*48的 继电器输出接线方法

注意:此仪表热电阻的接线方法与GT8系列的接线有所不同,请按此接线图正确接线。AK6系列尺寸48*48的逻辑电平输出接线方法

注意:此仪表 热电阻 的接线方法与GT8系列的接线有所不同,请按此接线图正确接线。

AK6系列 尺寸48*96/ 72*72/ 96*96的 继电器输出接线方法

注意:此仪表热电阻的接线方法与GT8系列的接线有所不同,请按此接线图正确接线。

AK6系列尺寸48*96/ 72*72/ 96*96的逻辑电平输出接线方法

注意:此仪表热电阻的接线方法与GT8系列的接线有所不同,请按此接线图正确接线。

二线制三线制四线制仪表接线区别

浅谈仪表的两线制、三线制、四线制 我们讨论的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。否则热电偶配毫伏计测量温度可称为是两线制的鼻祖了! 几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。DDZ-Ⅱ型电动单元组合仪表的出现,供电为220V.AC,输出信号为0--10mA.DC的四线制变送器得到了广泛的应用,目前在有些工厂还可见到它的身影。 七十年代我国开始生产DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表,并采用国际电工委员会(IEC)的:过程控制系统用模拟信号标准。即仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。采用4-20mA.DC 信号,现场仪表就可实现两线制。但限于条件,当时两线制仅在压力、差压变送器上采用,温度变送器等仍采用四线制。现在国内两线制变送器的产品范围也大大扩展了,应用领域也越来越多。同时从国外进来的变送器也是两线制的居多。 因为要实现两线制变送器必须同时满足以下条件: 1.V≤Emin-ImaxRLmax 变送器的输出端电压V等于规定的最低电源电压减去电流在负载电阻和传输导线电阻上的压降。 2. I≤Imin 变送器的正常工作电流I必须小于或等于变送器的输出电流。 3. P<Imin(Emin-IminRLmax) 变送器的最小消耗功率P不能超过上式,通常<90mW。 式中:Emin=最低电源电压,对多数仪表而言Emin=24(1-5%)=22.8V,5%为24V电源允许的负向变化量;

仪表接线与差分电路

一、差分信号 差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。即两个电压之间的差。例如,301V和300V之间的差分电压,就是1V。 当'地'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端信号。 使用差分信号的好处 一、因为你在控制'基准'电压,所以能够很容易地识别信号。在一个地做基准,单端信号方案的系统里,测量信号的精确值依赖系统内'地'的一致性。如果’地’受到了干扰,单端系统就会受到影响,如果是采用差分系统,无论地是否一致,所采集的信号’浮’在空中,不受地的影响,所以可以降低干扰,提升系统信号采集的准确。具有优异的抑制零点漂移的特性 二、差分信号对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的。一个干扰源几乎相同程度地影响差分信号对的每一端。既然电压差异决定信号值,这样将忽视在两个导体上出现的任何同样干扰。两端同时受到干扰,但两端之间的差确保持着相对稳定。干扰信号的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的。 三、在一个单电源系统,能够从容精确地处理'双极'信号。为了处理单端,单电源系统的双极信号,我们必须在地和电源干线之间某任意电压处(通常是中点)建立一个虚地。用高于虚地的电压来表示正极信号,低于虚地的电压来表示负极信号。接下来,必须把虚地正确地分布到整个系统里。而对于差分信号,不需要这样一个虚地,这就使我们处理和传播双极信号有一个高真度,而无须依赖虚地的稳定性。 差分放大电路的差模工作状态分为四种: 1. 双端输入、双端输出(双----双) 2. 双端输入、单端输出(双----单) 3. 单端输入、双端输出(单----双) 4. 单端输入、单端输出(单----单) 二、仪表接线 工业上最广泛采用的标准模拟量电信号是用4~20mA直流电流来传输模拟量。 采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。 电流输出型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。 当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节

温控器接线图

温控器的接线方法 时间:2009-7-13 9:31:33 来源:互联网【大中小】【打印】 温控器(英:Thermostat 日:サーモスタット)是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。真正达到方便、节能、舒适温暖的理想生活环境.适用于中央空调、单户取暖、地暖及各种燃油、燃气锅炉(壁挂炉)等设备的使用,是理想的温度控制产品及节能产品。 其采用的模糊控制技术如PID控制,P(Proportional)比例+I(Integral)积分+D(Differential)微分控制。 温控器的接线方法: 仔细看温控器上的三个脚,它们都有用英文字母和数字两种方法来代替,分别是:H(6)\L(3)\C(4). H(6)接棕色线,是电源的火线; L(3)接灰色线,是灯的火线; C(4)接白色线,是压缩机的火线。 温控器相关知识温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。 控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。温控器分为: 机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。 其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。 电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。 电路系统的作用: 空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。左图为单冷式空调机的电气线路图。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停 冰箱温控器H 为公共脚 L 为接加热丝脚 C为接压缩机和加热丝 脚 H--L为开关路 L--C为制冷路 L、C接反会引起不停机故障有的冰箱L处会接一个节电开关后再接加热丝. 适合南方气候的电冰箱电路图 图1 带温度补偿电冰箱电路图 图2 这种电路照明灯及温度补偿不受温控器开关控制 图3 这种电路温度补偿不受温度控制器开关控制, 图4 电子温度控制电冰箱电路图

仪表接线两线制、三线制、四线制

两线制:两根线及传输电源又传输信号,也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的,电源是从外部引入的,和负载串联在一起来驱动负载。 三线制:三线制传感器就是电源正端和信号输出的正端分离,但它们共用一个COM端。四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。 谈谈两线制、三线制、四线制(原创) #1 “两线制、三线制、四线制的区别和原理;使用场合有没有规定? 两线制仪表如何改成四线制接法、如何接线?四线制仪表能改为两线制仪表接法吗?”等等。 我们讨论的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模拟直流电流信号的变送器,其工作原理和结构上的区别,而并非只指变送器的接线形式。采用4-20mA.DC信号,现场仪表就可实现两线制。 式中:Emin=最低电源电压,对多数仪表而言Emin=24(1-5%)=22.8V,5%为24V电源允许的负向变化量; Imax=20mA; Imin=4mA; RLmax=250Ω+传输导线电阻。 如果变送器在设计上满足了上述的三个条件,就可实现两线制传输。所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。两线制变送器由于信号起点电流为4mA.DC,为

RKC温控器

RKC温控器 目录 简介 控制技术 相关知识 控制方法 电子式分类 电路系统的作用 工作原理 RKC温控器选择 RKC理化工业株式会社 RKC温控器目录简介 控制技术 相关知识 控制方法 电子式分类 电路系统的作用 工作原理 1.蒸气压力式 2.电子式温度控制器 温控器选择 简介 控制技术 相关知识 控制方法 电子式分类 电路系统的作用 工作原理 1.蒸气压力式 2.电子式温度控制器 温控器选择 简介 R KC温控器(英:Therm ostat日:サーモスタット)是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。真正达到方便、节能、舒适温暖的理想生活环境.适用于中央空调、单户取暖、地暖及各种燃油、燃气锅炉(壁挂炉)等设备的使用,是理想

的温度控制产品及节能产品。 控制技术 其采用的模糊控制技术如PID控制,P(Proportional)比例+I(Int egral)积分+D(D iff erent ial)微分控制。 RKC温控器 加入P控制 RKC温控器的接线方法 仔细看温控器上的三个脚,它们都有用英文字母和数字两种方法来代替,分别是:H(6)\L(3)\C(4). H(6)接棕色线,是电源的火线; L(3)接灰色线,是灯的火线; C(4)接白色线,是压缩机的火线。 相关知识 R KC温控器相关知识RKC温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。 控制方法 控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。温控器分为: 机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。 其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。 电子式分类 电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。 系统触感温式温控器:灵敏、可靠。适用于线路板等作温度控制或热过载保护用。

第七章识读仪表盘布置图和接线图

第七章识读仪表盘布置图和接线图 一、填空 1、模拟仪表盘内的配线可采用(明配线)和(暗配线)明配线要挺直,暗配线要用(汇线槽)。 2、控制室仪表盘按型式分有(框架式)、(通道式)、(超宽式)、(屏式)、(柜式)。 3、仪表盘正面布置图中,表示出仪表在仪表盘中、操作台和框架上的正面布置位置,标注出了仪表的(位号)、(型号)、(数量)、(中心线)与(横坐标尺寸),并表示出了仪表盘、操作台和框架的(外观尺寸)及(颜色)。 4、仪表盘内部仪表与仪表、仪表与接线端子或穿板接头 的连接有三种表示法,即(直线连接法)、(相对呼应编号法)和(单元接线法)。 二、选择 1、本安电路的导线颜色应为(B),接线端子的颜色有(B)标记。55页 A蓝色、黄色 B蓝色、蓝色 C黄色、蓝色 D紫色、紫色 三、判断题 1、仪表盘仪表布置一般分成三段,上段布置的事指示仪表,闪光报警仪表、信号灯等监视仪表。(1)54页 2、模拟仪表盘正面布置图一般以1:10的比例绘制,当仪表高密度排列时,也可以用1:5的比例绘制。(1)55页

3、仪表盘盘内电源线与盘内信号线可平行敷设。(0)55页 4、仪表在仪表盘排列时,从左到右布置与控制系统无关。(0) 62页 5、相对呼应编号法,在标注编号时,应按先去向号,后接 线点号的顺序填写(1)58页 四、简答题 1、模拟仪表盘的主要作用是什么?P54 2、与直接法相比,相对呼应编号法有什么特点,一般使用 什么场合?P58 3、下图为仪表盘背面接线图,请回答 (1)、该接线图是几号仪表盘的接线图?该接线图连接线采 用的是那种接线表示法? (2)、对应的正面仪表盘内安装了几块仪表?并说明每块仪 表的位号。 (3)、解释下列符号的含义①2SX ;②2PX ③B3—1中B3表示 1表示 (4)、将图中2PX中的连接线B5-19按相对呼应编号法连接 上对应的连接线。(如下图看不清晰,参看课本P59图7-3)

怎么快速看懂温控仪的接线图

怎么快速看懂温控仪的接线图?二线三线的温度 传感器怎么接线? 今天我们要谈谈恒温器的线路。 许多型号的温度控制器,输出方式略有不同,但接线原理是一样的,只要了解其工作原理,任何一个温度控制器都可以直接接线。电源的主电路通过交流接触器的主触头直接连接到加热装置。 温度传感器此时感知温度低于设定值,加热装置开始工作,当温度达到设定值时,总低开度变为总高导通,接触器线圈失去电触点复位,加热停止温度逐渐降低,当温度低于设定值时,变为总低导通,加热开始循环。有一个温度“反弹”和大多数恒温器可以设置温度“反弹”范围。不同牌号

的温度控制器参数和设置略有不同,接线方法要按规格和接线图上的温度控制器。 温度控制器温度控制器上最重要的三组触点:电源触点、高低组继电器输出触点、温度传感器触点。如上图所示,消防线的零线相位、总公用端、总高度通常是封闭的,总低度通常是开放的。这些继电器的输出是无源的,需要外部电源才能使用。 123连接到温度传感器上,常见的两线热电偶,一般红线为正极,蓝线为负极,正极和负极不误。 有三线热电阻,两线颜色相同,接线顺序不一致,第三线进入正极端子,两线相同的连接在输入负极和负极外接电源上即可。(使用两条相同颜色的线来消除线电阻对测量值的影响。)物理接

线以上是物理参考图,是最常用的接线方法。按下启动按钮,接触器自锁电热管启动加热,加热到设定温度,断开总和低,接触器断电,加热管停止。 温度控制器接线图一些温度控制器在接点上可能更多,我们以上图为例

13和14电源,12地线(一些内部悬挂不能连接)。铝标可以连接到报警装置,123连接到温度传感器,6和7相应的 ssr,一组直流信号输出,我们可以用来控制继电器,布线注意正负极。

温控仪表接线

温控仪表接线 我们总结了一下,最常见就是不会接线。其实接温控仪很简单,无非是四样东西-电源,温度传感器,温控仪,还有控制器。每个温控仪表上都有一张接线图。都会有图表注明该接什么东西。下面我就按照下图来简单的介绍一下如何接线。(仅供参考) 如果你使用的是热点偶的传感器,那么你就接1和2两个端子,1负2正。如果你接的是热电阻的话,那么一般红色的一端接在3号端子上,其余两个接在1和2上。15和13用根导线连起来,12接在接触器上,接触器的另一段接在16上,组成一个回路。15和16是接交流电源。9和10是接报警,接线是要注意要和电源串联在一起! 是我又画的正确的接线法,希望再有此问题的朋友能够正确解决

火线接5,零线接4,从5并一根线到2{总)。从3接一根线到继电器线圈,继电器线圈另一端接零线。如温度控反了,3,调到1,接线。热电偶按表上符号十接红线,一接录线。 继电器的常开触点控制交流接触器线圈通断。交流接触器控加热管。 接线原理:以XMT-101、102为例,1.2.3接温感线,如温感线是二根,接1.3,然后把2.3短接,‘地’接地,‘中’接零,‘相’接火,‘相、总’接触器线圈,当在设定温度以上工作时,‘中’接‘低’,设定温度以下工作时,‘中’接‘高’

提问人的追问2010-07-16 21:04按图接好了到了设定温度红灯没亮 是什么原因啊 回答人的补充2010-07-16 21:40YI一般要高出2--3度红灯才亮,低2--3度录灯亮, 提问人的追问2010-07-16 22:09不行啊我设定温度为40度都到了50多度了红灯还没亮 感温棒有3个线头调换位置显示负值 换好显示正常值了但是红灯不亮 你可以把1,2和3脚接感温探头,23和24接220伏电源,15,16,17接报警输出就可以。智能温控器接线:1、2#端子接报警输出,3、4、5#端子接温度传感器,6、7、8#端子接控制输出,9、10#端子接电源输入(AC:220V),供参考。 有电源先接入端子〈一般是1.2〉,有取样接线端子〈一般用+ - 正负极来表示〉,中高低是控制线端子 OUT 12 13 14 是温控器高低温度输出。可以用作报警或控制。 其中L为下限报警输出;C 为公用线;H为上限报警输出。L与C可以连接继电器或电笛或指示灯等,做为实际温度达到你设置的最低下限温度的报警输出;H与C可以连接继电器或电笛或指示灯等,做为实际温度达到你设置的最高上限温度的报警输出;

电子温控器的接线方法

电子温控器的接线方法 H(6)接棕色线,是电源的火线; L(3)接灰色线,是灯的火线; C(4)接白色线,是压缩机的火线。 温控器相关知识温控器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温控器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温控器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。 控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温控器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温控器。温控器分为:机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。 其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。 电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。 电路系统的作用: 空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有:温控器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电

容器等被固定在控制盒内。左图为单冷式空调机的电气线路图。温控器的作用只是控制压缩机的启动和停止。 工作原理 蒸气压力式 波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。 电子式温控器 电子式温控器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。 热敏电阻式温控器是根据惠斯登电桥原理制成的,是惠斯登电桥。在BD两端接上电源E,根据基尔霍夫定律,当电桥的电阻R1R4=R2R3时,A与 C两点的电位相等,输出端A与C之间没有电流流过,热敏电阻的阻抗R1的大小随周围温度的上升或下降而改变,使平衡受到破坏,AC之间有输出电流。因此,在构成温控器

温控表的接线方法

(一)温控器分不同厂家不同系列不同型号的,不能机械照搬,同样温控器又分接不同探头,可对应温控器查阅温控器的说明书,或者在温控器上的仪表说明中会有标记,说明该温控器使用何种探头。探头不分常开常闭,其实都是电阻性质,分不同材质的,分不同温度控制。温控器的接线主要有三种:热电偶接线,输出接线或叫控制接线,温度补偿电阻接线,输出分电压输出,电流输出,开关量输出等,控制接线可有一组或两组或三组区分。探头也叫热电偶或温度传感器。 123接热电阻(3线制) 23接热电偶中接零,相接火(220V)高,总,低就是控制触点了,如果要外接220V继电器扩流,总接相,低接继电器一端。继点器另一端接到中上。别忘了将低和中断开(默认是短接的好像) (二) 温控表-温度控制仪是如何接线!~ 温控表-温度控制仪是如何接线!~ 温控表 温度控制仪是如何接线!~ 就是用温控传感器控制温度!`恒温的啊!~1` 该怎么接线!~多多帮忙1~ 问题补充:电源接入:220V 传感器接入是热电偶 控制信号输出是控制继电器 在温控表后面有很多接线的啊,用万能表能测出来该怎么接吗? 至少三组: 1、电源接入:220V,或380V 2、传感器接入(如,热电偶) 3、控制信号输出(如控制继电器、PLC 等) 以上,都要看原来温控仪器的说明书,接错了,会烧坏设备的。 一般仪表后面有标 大致有1、电源 AC/DC 电压等级各异 2、传感器热电偶/铂电阻 3、控制信号输出一般是继电器 4、远程通讯 232 或者485接口 建议根据品牌去相应的网站下载产品说明 温控仪接线要根据仪表的具体情况而定,不同厂家的仪表接线端子是不同的,不可一概而论。一般情况下仪表的侧面都有接线图,你可以根据图上的指示接线。确定接线端子后接入电源、传感器和输出连接线。接好后还要设定仪表内部的参数,按你所说的只要设定输入规格代码和输出规格代码就可以了。千万要确定无误后方可接通电源 (三)RKC温控表

温控器的接线图和原理图(借鉴实操)

温控器接线图及原理图 温度控制器的原理: 称为主温度控制器或温度控制器。 通过毛细管的末端感受冰箱内部的温度,并相应地传递压力。当其低于旋钮的预设停止温度时,触点弹簧翻转,开关断开。当温度高于旋钮的预设起始点时,触点弹簧翻转,开关接通。温度控制器的接线图和工作原理如图所示。 热电偶检测温度。当温度低于设定值时,“总”和“低”端子上的触点关闭。接触器通电,加热器打开。反过来,当温度升高到设定值时,“总”和“低”端子中的触点被分开。打开接触器,断开加热器电源。 控制温度控制器最简单的方法是在控制目标范围内安装温度传感器,传感器向温度控制器提供温度信号,温度控制器可以设定目标值,以加热控制为例,然后在目标值以下,温度

控制器输出,控制加热器的后端工作,使目标温度达到目标值时输出。现在很多的温度控制器都是多功能的,要有很多细节的功能,比如pid 控制。 常用的温度控制器接线方法连接温度控制器,只有电源、温度传感器、温度控制器和控制器四个部分。每个温度控制仪表上都有一个接线图。有张图表显示了该连接什么。下面我将按照下面的图表来简要描述如何布线。 1.如果你用的是热电偶传感器,连接1和2个接线端子,1减2 + 。如果你使用的是热敏电阻,那么红端通常连接到3号端子,另外两个连接到1号和2号端子。所述15和13通过导线连接,所述12连接到所述接触器,所述接触器的另一部分连接到所述16形成电路。15和16是ac。9和10是接报警器,接线是注意与电源串联在一起! 2.123一般接传感器线。4空白。567为一组接点,6是公共点。高总低为一组接点,总是公共点。高和总是NC。低和总是NO。地为仪表接地,中为零线,相为

CHB 系列1-2温控仪表说明书

接线说明 A 7 14 +81AC220V50Hz G2 -G2 -G1 +G1 +O U T 2/A L M 41113O U T 1126510932-B B 图1 图2 注: 1.图1中OUT1为主输出,如是AC 30A/220V 则仅有一对常开点;OUT2 一般用于报警或制冷 2.图2为移项表的接线图,OUT1与OUT2为同时输出 3. 继电器触点输出。触点AC 3A/220V (阻性负载) 4.逻辑电平(用于固态继电器)DC 0~12V ,输出的最大电流值 5.双向可控硅过零触发,用于控制晶闸管 输出接线图: ①继电器触点开关输出(NO :常开) ②逻辑电平输出 ③ 双向可控硅过零触发输出 N L J OUT OUT G1 G2 L N OUT L R SSR N 仪表自整定功能 启动自整定: 1. 启动自整定时,加热系统须处在工作状态,测温温度要求低于设定温度。 2. 按“SET ”键约5秒,进入参数设定状态,连续按“SET ”键 直至出现参数“LKV ”,将此参数值改为 1。再按“SET ”键至出现参数“ATV ”时,输入相应自整定类型号(1,2,3可选,一般用1),按“SET ”键约5秒AT 灯亮,SV 数据闪动,仪表开始自整定。 3. 长按“<”或“Ⅴ”键约5秒后放开,可以直接进入自整定状态 自整定结束后,AT 灯灭,仪表自动运算出一组适合加热系统的参数,仪表按新的PID 参数进行控制。 新的PID 参数可在仪表上查找。 AT开始AT结束AT计算 SV PV ON ON OFF OFF PID控制 ON-OFF控制 CHB 系列 智能温度控制仪 使用说明书 首先感谢您选用汇邦产品,CN 系列是公司潜心研发的普及型智能温度控制仪。它是以计算机芯片作主控单元,采用多重数字滤波电路、干扰自动恢复、PID 控制及自整定等功能。产品具有测量精度高、控温准确稳定,抗干扰能力强、操作简单等优点,此款仪表适应性广、性价比极高. 技术指标 额定电压 180V ~240V ,50Hz 电源功耗 5W 准确度等级 1级 分辨率 1℃ 环境温度 0℃~50℃ 相对湿度 35%~85%(无冷凝) 接线方式 接线端子 产品符合《Q/320401HBD001-2000XMT 系列PID 智能温度调节仪》标准的要求 型号编制说明 CHB □ □ □ □ □ □ □ □ □□ □ 序 号 名 称 说 明 ⑴ 外 型 401: 48mm*48mm*100mm 402: 48mm*96mm*65mm 702: 72mm*72mm*85mm 902: 96mm*96mm*65mm ⑵ 控制方式 0:PID 控制 1: 位式控制 ⑶ 输入方式 1:热电偶输入 2:热电阻输入 ⑷ 输出方式 1:断续输出 ⑸ 制冷方式 0: 无制冷 1:位式制冷 2:比例制冷 ⑹ 报警方式 0:无报警 1:上限报警 2:下限报警 ⑺ 输入类型 1:K 分度 2:E 分度 3:Pt100 4:Cu50 6:J 分度 ⑻ 输出类型 1:继电器触点开关输出 2:逻辑电平输出(用于控制SSR ) 3:单相可控硅过零触发输出(用于控制晶闸管) ⑼ 制冷类型 0:无制冷输出 1:继电器触点开关输出 2:逻辑电平输出(用于控制SSR ) 3:单相可控硅过零触发输出(用于控制晶闸管) ⑽ 报警类型 0:无报警输出 1:继电器触点开关输出 2:逻辑电平输出(用于控制SSR ) 3:单相可控硅过零触发输出(用于控制晶闸管) ⑾ 温度范围 1:0℃~100℃ 2:0℃~150℃ 3:0℃~400℃ 4:0℃~600℃ 5:0℃~800℃ 6:0℃~999℃ 尺寸 ? 地 址:江苏省常州市新北区天安工业村A 加6楼 总 机:05 销售热线:05 售后服务:05 传 真:05 E-mail : 网 址:Http/ 版本号/修改号:1/2 B B -23910 5612O U T 1 13114O U T 2 G1 -G1 - G2 + G2 +AC220V50Hz 18+ 14 7A

温控器使用说明书样本

一周编程电子智能室内温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感谢您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器, 可设置一星期为周期的运行程序。经过该装置, 可对安装环境内的温度进行十分精确的调节控制, 满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准: 符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订内容欧盟B.T.73/23/EEC号法令 EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源: 二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节范围: 10至35℃ 显示屏显示之环境温度: 0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率: 每分钟一次 微分: 0.2至0.4K 探针传感器: NTC3% 保护等级: IP20 绝缘等级: 热梯度: 1K/15分 输出: 转换继电器

触点容量: 8( 2.5) A250V~ 作用类型: 1BU 绝缘条件: 正常环境 最大工作温度: 50℃ 储存温度: 0-60℃ 防冻温度: 6℃恒定 运行程序: 以一星期为周期设置 软件等级: A 液晶显示屏 夏季/冬季( 采暖/空调) 切换 程序设置中的最小增减允许时间: 1小时 安装: 壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前, 请确认受其控制的设备系统( 采暖锅炉、泵和空调系统等) 电源已断开, 并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符( 最大250V~).( 图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源( 暖气装置、阳光、厨房) 和门窗之处, 安装高度离地面约1.5米。( 图5) 安装

温度控制系统全解-温度传感器加热丝控制电路图温度控制仪接线图

1:温度传感器信号: 输入信号:1~5V DC或4~20mA DC 供电电源:24V±2.4V DC或220V±22V,50Hz 输出电压:24V DC 2:输入形式: 1热电偶 B) 400~1800℃ S)0~1600℃ K)0~1300℃ E)0~800℃ T)-200~300℃ 2热电阻 Pt100 -200~500℃ Cu50 0~150℃ 3:温度传感器介绍:热电阻热电偶 铂热电阻元件的工作原理是在温度作用下,铂电阻丝的电阻值随之变化而变化的原理。可用于测量-200~800℃范围内的温度。其优点是:电气性能稳定,温度和电阻关系近于线性,精度高。铂电阻元件可与显示仪、记录仪、调节器、扫描仪、数据记录仪以及电脑配套进行精确的温度测量和控制。 热电偶具有能弯曲、耐高温、热响应时间快和坚固耐用等特点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件,它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1000℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。工作原理铠装热电偶的工作原理是由两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫测量端,接线端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生

的热电动势的对应温度值。铠装热电偶的热电动势将随着测量端的温度升高而增长,热电动势的大小只和铠装热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度,直径无关。 温度变送器:用于将温度传感器(热电偶、热电阻)输出的信号转换为4-20mA 标准输出信号。输入:热电偶K型、E型、B型、S型、T型、N型;热电 阻 Pt100 Cu100 Cu50 。输出:在量程范围内输出4-20mA直流信号与热电阻的输入的电阻信号成线性;与热电偶的输入的毫伏信号成线性。热电偶输出的是毫伏信号,变送器是把这个毫伏信号放大处理成你需要的4-20mA或者 0-10信号。热电阻输出的是电阻值,变送器是把电阻变成你需要的电信号热电偶和热电阻输出的都是毫伏信号,需要后续转换电路才能输出4~ 20MA的信号,通过温度变送器在现场采集温度信号,然后以4~20MA的形式远传到后续设备(如:PLC、DCS、控制器)上,然后进行相应的显示和控制,最简单的控制就是当温度达到某一值时需要开关量输出或者可控硅信号输出!4:各种电热丝原理及工作方式介绍

CHB系列温控仪表说明书

C H B系列温控仪表说 明书 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

接线说明 A 7 14 +81AC220V50Hz G2 -G2 -G1 +G1 +O U T 2/A L M 41113O U T 1126510932-B B 图 图2 注: 1.图1中OUT1为主输出,如是AC 30A/220V 常开点;OUT2 一般用于报警或制冷 2.图2为移项表的接线图,OUT1与OUT2 3. 继电器触点输出。触点AC 3A/220V 4.逻辑电平(用于固态继电器)DC 0~12V 电流值 5.双向可控硅过零触发,用于控制晶闸管 输出接线图: ①继电器触点开关输出②逻辑电平输出 ③ 零触发输出 N L J OUT OUT L R SSR N 仪表自整定功能 启动自整定: 1. 启动自整定时,加热系统须处在工作状态,测温温度要求低 于设定温度。 2. 按“SET ”键约5秒,进入参数设定状态,连续按“SET ”键 直至出现参数“LKV ”,将此参数值改为1。再按“SET ”键至出现参数 “ATV ”时,输入相应自整定类型号(1,2,3可选,一般用 1),按“SET ”键约5秒AT 灯亮,SV 数据闪动,仪表开始自 整定。 3. 长按“<”或“Ⅴ”键约5秒后放开,可以直接进入自整定状态 自整定结束后,AT 灯灭,仪表自动运算出一组适合加热系统 的参数,仪表按新的PID 参数进行控制。 新的PID 参数可在仪表上查找。 CHB 系列 智能温度控制仪 使用说明书 首先感谢您选用汇邦产品,CN 系列是公司潜心研发的普及型 智能温度控制仪。它是以计算机芯片作主控单元,采用多重数字滤波电路、干扰自动恢复、PID 控制及自整定等功能。产品具有测量精度高、控温准确稳定,抗干扰能力强、操作简单等优点,此款仪表适应性广、性价比极高. 技术指标 位:毫米 ⑴ 设定键(SET ) ⑵ 移位键(R/S ) ⑶ 减值键(Ⅴ) ⑷ 增值键(Λ) ⑸ 测量值显示单 元(PV ) ⑹ 设定值显示单元(SV ) ⑺ 控制输出1指示灯(OUT1,绿色) ⑻ 控制输出2指示灯(OUT2,绿色) ⑼ 报警指示灯(ALM ,红色) ⑽ 自整定指示灯(AT ,红色) 操作 进入每一种状态的操作程序 地 址:江苏省常州市新北区天安工业村A 加6楼 总 机:05 销售热线:05 售后服务:05 传 真:05 E-mail : 网 址:H 版本号/修改号:1/2

仪表工程的识图

仪表工程的识图 第一节仪表施工图的基本知识 一、仪表施工图的种类 仪表施工图按施工内容可以分为仪表设备施工图、仪表电气线路施工图和仪表管路施工图三大类。按施工图表达方式可以分为文字形式、表格形式和图样形式三大类。 1.文字形式施工图:包括图纸目录、设计说明书以及调节阀和节流元件的计算书 2.表格形式施工图:包括仪表设备清单、材料表、电缆管缆汇总表、仪表规格型号表以及电缆(管缆)接线(接管)表等。 3.图样形式施工图:包括工艺流程图、各种平面布置图、各种仪表回路图、典型仪表安装图。 不同的设计单位,图样形式的施工图设计、编排、绘制形式也不尽相同。 二、常用生产过程自动化安装工程图例符号 为了使施工图能够绘制方便、准确清晰、易于识读,对施工图中的仪表设备、材料均以相应的图形符号和文字代号表示。但是,我国尚无仪表专业统一的施工图图形符号和文字代号,通常都参照GB2625—81,GB4728—84,GB6567—86中的部分图形符号和文字代号。有的化工行业使用国家行业标准HG20505—92。有的引进项目采用不同的国外标准。因此识图时应以相应的施工图说明和标注的图形符号为准。 1.仪表安装常用图形符号见表

2.DCS系统、逻辑控制器、计算机系统图形符

3.常用参数和调节设备的文字代号号见表

三、仪表位号的表示方法 1.仪表位号组成 在检测控制系统中,构成一个回路的每个仪表(或元件)都应有自己的仪表位号。仪表位号由字母代号组合、区域编号和回路编号三部分组成。字母代号组合中第一位字母表示被测变量,后继字母表示仪表的功能。区域编号可按照不同工段(区域)进行编制,一般用3~5位数字表示。回路编号则是将同一区域内同一仪表按回路不同编列。 2.分类与编号 仪表位号按被测变量分类。同一装置(或工段)的相同被测变量的仪表位号

RS232C接线图

3-60 Options 3Controller (5) Personal computer cable ?Order type: ?For PC/AT ?RS-MAXY-CBL ?Outline This is the RS-232C interface cable used for connecting the controller with a personal computer. The personal computer on hand may be usable with the above interface cable. Confirm the connection specifications when placing an order. Personal computer cables for the PC/AT compatible model is available. The cable for the NEC PC982? (half-pitch ?4-pin) must be manufactured by the user. ?Configuration Table 3-23?Configuration device ?Specification Personal computer cabe Part name Model Qty. Remarks Personal computer cable (for PC/AT) RS-MAXY-CBL ?pc. 3m, D-SUB 9 pin Note ?) Note ?)The personal computer cable is the same as that for use with "Movemaster M ?/M2/E/EN series".

智能温控仪接线简单方便的接线方法

智能温控仪接线简单方便的接线方法 我们在日常生活中最不经常接触的就是温控仪,它是一种自动的控制温度的装置,它采用的是物理学中的一些原理,通过温度的改变来自动调节温度直到调至最佳温度,最佳温度就是最理想的温度。智能温控仪的应用广泛,在很多的家电里面都有安装,比如电冰箱,冰柜,还有空调等等与温度相关的家电都有安装。我们在修理这些家电时都会接触到电线,接下来为您介绍智能温控仪的接线方法。 1、电源接入:220V,或380V 2、传感器接入(如,热电偶)、控制信号输出(如控制继电器、PLC等)以上,都要看原来温控仪器的说明书,接错了,会烧坏设备的。一般仪表后面有标大致有1、电源AC/DC电压等级各异2、传感器热电偶/铂电阻 3、控制信号输出一般是继电器 4、智能温控仪接线要根据仪表的具体情况而定,不同厂家的仪表接线端子是不同的,不可一概而论。一般情况下仪表的侧面都有接线图,你可以根据图上的指示接线。确定接线端子后接入电源、传感器和输出连接线。接好后还要设定仪表内部的参数,按你所说的只要设定输入规格代码和输出规格代码就可以了。千万要确定无误后方可接通电源。 多种输入类型可选:

1)热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L2)测温热电阻输入:PT100、JPT1003)支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V 多种报警类型:上限输入值、下限输入值、上限偏差、下限偏差、上下限偏差、范围内上限设定值、下限设定值(可附带待机动作) 取样周期:0.5s 测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或±2度测温电阻:±(显示值的0.3+1digit)或±0.8度支流电压/电流输入:±(显示值的0.3%+1digit) 控制输出:继电器接点输出:1c接点(AC2503A)电阻负载电压脉冲输出:(DC0/12V)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧) (二)CH402尺寸:48*96,纵深100,约250g详细信息:

电子温控器的接线方法

电子温控器的接线方法 来源:舒适100网https://www.wendangku.net/doc/1d7680802.html, 仔细看温控器上的三个脚,它们都有用英文字母和数字两种方法来代替,分别是:H(6)\L(3)\C(4)。 H(6)接棕色线,是电源的火线; L(3)接灰色线,是灯的火线; C(4)接白色线,是压缩机的火线。电路系统的组成部件主要有:温控器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。左图为单冷式空调机的电气线路图。温控器的作用只是控制压缩机的启动和停止。 工作原理 蒸气压力式 波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并