文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 声波透射法检测报告模板(2012年版)

声波透射法检测报告模板(2012年版)

声波透射法检测报告模板(2012年版)
声波透射法检测报告模板(2012年版)

基桩声波透射法检测报告

报告编号

工程名称:

检测地点:

单位名称

日期

工程名称:

委托单位:

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

监理单位:

检测单位:

说明:1、报告无骑缝章及检测报告专用章无效;

2、报告复印无效;

3、报告无检测人、编写、校核、审核、批准签名无效;

4、报告涂改无效;

5、本报告复议期为十五天。

检测单位地址: XXXX

检测单位资质证书编号: XX

邮政编码:XX 电话:XX

目录

1 工程概况 (4)

2 检测概述 (5)

3 现场检测 (6)

4 数据分析与判定 (7)

5 检测结果 (7)

6 结论 (7)

附表1:基桩声波透射法检测结果汇总表 (11)

附图1:声波透射法检测曲线 (11)

附图2:试桩平面位置示意图 (12)

附件:工程质量现场检测见证确认表(略) (12)

1 工程概况工程概况见表1。

表1 工程概况表

2 检测概述

2.1检测目的、方法

采用声波透射法,检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

2.2 检测依据

1 设计图纸、岩土工程勘察报告及相关施工记录;

2 经批准备案的检测方案;

3 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

4《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011);

5 国家和地区有关法规及标准。

2.3仪器设备

试验所用仪器设备见表2.3。仪器设备均在正常使用有效期内。

2.4检测原理

声波透射法基本方法:基桩成孔后,灌注混凝土之前,在桩内预埋若干根声测管作为声波发射和接收换能器的通道,在桩身混凝土灌注若干天后开始检测,用声波检测仪沿桩的纵轴方向以一定的间距逐点检测声波穿过桩身各横截面的声学参数, 然后对这些检测数据进行处理、分析和判断,确定桩身混凝土缺陷的位置、范围、程度,从而推断桩身混凝土的连续性、完整性和均匀性状况,评定桩身完整性等级。试验示意图如下:

2.5抽检数量

2.5.1抽检数量应符合《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)第

3.3.4条要求及《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)的有关规定

1 柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。

2 设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。

注:对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的10%。

2.5.2本工程共有35根工程桩,根据上述规定及委托方要求,本次抽检10根。

2.5.3抽检桩由业主、设计、监理、施工等参建各方在现场共同选定,基本参数见表2.5。

3 现场检测

3.1声测管埋设要求

1 声测管内径宜为50~60mm。

2 声测管应下端封闭,上端加盖、管内无异物;声测管连接处应光滑过渡,管口应高出桩顶100mm以上,且各声测管管口高度宜一致。

3 应采取适宜方法固定声测管,使之成桩后相互平行。

4 声测管埋设数量应符合下列要求:

① D≤800mm,2根管

② 800mm

③ D>2000mm,不少于4根管

其中D为受检桩设计桩径

5 声测管应沿桩截面外侧呈对称形状布置,按图3.1所示的箭头方向顺时针旋转依次编号。

D≤800mm 800mm2000mm

图3.1 测管布置图(注:图中阴影为声波的有效检测范围)

3.2现场检测步骤

1 将发射与接收声波换能器通过深度标志分别置于两根声测管中的测点处。

2 发射与接收声波换能器应以相同标高或保持固定高差同步升降,测点间不宜大于250mm。

3 实时显示和记录接收信号的时程曲线,读取声时,首波峰值和周期值,宜同时显示频谱曲线及主频值。

4 将多根声测管以两根为一个检测剖面进行全组合,分别对所有检测剖面完成检测。

5 在桩身质量可疑的测点周围,应采用加密测点,或采用斜测、扇形扫测进行复测,进一步确定桩身缺陷的位置和范围。

6 在同一根桩的各检测剖面的检测过程中,声波发射电压和仪器调协参数应保持不变。

4 数据分析与判定

桩身完整性类别应结合桩身混凝土各声学参数临界值、PSD判据、混凝土声速低限值以

及桩身质量可疑点加密测试(包括斜测或扇形扫测)后确定的缺陷范围,按表4.1的规定和

表4.2的特征进行综合判定。

根据现场所采集到的各声学参量进行计算分析,对所检测的x根工程桩的超声波在桩身中运行的声速值进行计算统计,除x桩个别测点声速值比计算统计的异常点判断值偏低,其余各桩未出现声速值比临界判断值偏小现象,亦即各测点声速值未出现声学参量;从超声波波幅这一声学指标进行分析,均未有测点波幅值比计算统计的异常点判断值偏低;PSD—深度曲线上除x#桩个别测点因声速突然偏低而产生的突变值,其余各试桩未出现因声速突然偏低而产生的突变值。

5 检测结果

基桩声波透射法检测结果汇总见附表1。

声波透射法检测曲线见附图1。

试桩平面位置示意见附图2。

6 结论

本次抽检的XX根工程桩,根据“声波透射法”采集的数据分析,桩身完整性评定为Ⅰ类桩的有XX根,桩身完整性评定为Ⅱ类桩的有XX根。详见附表1《基桩声波透射法检测结果汇总表》。

单位名称

2012年xx月xx日

主要检测人及上岗证号: (上岗证号:号)

(上岗证号:号)

报告编写: (上岗证号:号)

报告审核:

报告批准:

表1

续附表1

制表校核

附图1:声波透射法检测曲线(略)

附图2:试桩平面位置示意图图例:XX为抽检桩附件:工程质量现场检测见证确认表(略)

声波透射法检测报告模板.docx

精品文档 基桩声波透射法检测报告 报告编号 工程名称: 检测地点: 单位名称 日期

工程名称 : 委托单位 : 勘察单位 : 设计单位 : 施工单位: 监理单位 : 检测单位 : 说明: 1、报告无骑缝章及检测报告专用章无效; 2、报告复印无效; 3、报告无检测人、编写、校核、审核、批准签名无效; 4、报告涂改无效; 5、本报告复议期为十五天。 检测单位地址:XXXX 检测单位资质证书编号:XX 邮政编码: XX电话:XX

目录 1 工程概况 . (4) 2检测概述. (5) 3现场检测. (6) 4 数据分析与判定 . (7) 5检测结果. (7) 6 结论 . (7) 附表 1:基桩声波透射法检测结果汇总表 (11) 附图 1:声波透射法检测曲线 (11) 附图 2:试桩平面位置示意图 (12) 附件:工程质量现场检测见证确认表(略) (12)

1工程概况 工程概况见表 1。 表 1工程概况表 工程名称XXXX小区 建设地点XX市 XXXX 结构形式概述框剪结构,上部二十八层,地下一层 类型人工挖孔灌注桩基础形式XX基础桩 总桩数XX桩端持力层⑦层页岩 基设计竖向抗压 XX~ XX 设计混凝土 XX 概承载力特征值( kN)强度等级 况 桩身直径( mm)XX~ XX 桩长( m )XX 扩底直径( mm)XX~ XX 委托方提供的 ****院《 XX岩土勘察报告》,揭露的土层自上而下依次为: ( 土层、厚度、物理力学指标等 ) 地 质 资 料 简 述

2检测概述 2.1检测目的、方法 采用声波透射法,检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 2.2检测依据 1设计图纸、岩土工程勘察报告及相关施工记录; 2经批准备案的检测方案; 3《建筑基桩检测技术规范》( JGJ 106-2003); 4《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011) ; 5国家和地区有关法规及标准。 2.3仪器设备 试验所用仪器设备见表 2.3。仪器设备均在正常使用有效期内。 表 2.3仪器设备一览表 序号仪器设备型号规格编号检定/校准证书编号检定有效期非金属超声 1 检测分析仪 2 2.4检测原理 声波透射法基本方法:基桩成孔后,灌注混凝土之前,在桩内预埋若干根声测管作为声 波发射和接收换能器的通道,在桩身混凝土灌注若干天后开始检测,用声波检测仪沿桩的纵 轴方向以一定的间距逐点检测声波穿过桩身各横截面的声学参数,然后对这些检测数据进行处理、分析和判断, 确定桩身混凝土缺陷的位置、范围、程度,从而推断桩身混凝土的连 续性、完整性和均匀性状况,评定桩身完整性等级。试验示意图如下:

声波透射法检测技术方案

基桩声波透射法检测技术方案 1 检测目的 目的是检测混凝土灌注桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的位置、范围和程度。 2 检测标准 〔1〕广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008; 〔2〕国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)。 3 检测数量 根据上述有关规范和设计的要求,本工程各标段检测数量见下表2。 各标段基桩声波透射法检测数量表2 具体检测数量及检测桩号由建设单位、监理单位会同有关各方根据施工记录及现场情况综合考虑后确定。 4 验证与扩大检测 (1)当对声波透射法检测结果有异议时,可重新组织声波透射法检测,或在同一基桩进行钻芯法验证。 (2)当检测结果不满足设计要求时,应进行扩大抽检。扩大抽检应采用原抽检用的检测方法或准确度更高的检测方法。当因未埋设声测管而无法采用声波透射法扩大检测时,应采用钻芯法。扩大抽检的数量应按不满足设计要求的桩数加倍抽检。 当采用高应变和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽

检桩数的20%时,应按原抽检比例扩大抽检。当Ⅲ、Ⅳ类桩之和不于抽检桩数的20%时,应研究确定处理方案或扩大抽检的方法和数量。 (3)验证检测和首次扩大抽检后,应根据检测结果,由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案或进一步抽检的方法和数量。当对检测结果有怀疑或有争议但又不具备重新检测和验证检测条件时,应由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案。 5 基本原理 超声波透射法检测混凝土质量的原理是事先在桩内预埋若干条声测管,作为超声波接收和发射换能器的通道。检测时在一个管内放入发射超声波的发射探头,在另一个管内放入接收超声波的接收探头。两个探头由底部往上同步提升,仪器记录超声波在由二管组成的砼测面内传播的声学特征。根据波的到达时间,幅度大小,频率变化及波形畸变程度,经过分析处理,从而判定出砼质量状况,存在缺陷的性质、大小及空间位置、砼匀质性。 6 检测仪器 (1) 声波发射与接收换能器应符合下列规定: ①圆柱状径向振动,沿径向无指向性; ②外径小于声测管内径,有效工作段长度不大于150mm; ③谐振频率为30 ~60kHz; ④水密性满足1MPa 水压不渗水; ⑤当测距较大时,宜选用带前置放大器的换能器。 (2) 声波换能器宜配置扶正器。 (3) 声波检测仪应符合下列要求: ①具有实时显示和记录接收信号的时程曲线以及频率测量或频谱分析功能。 ②声时测量精度优于或等于0.5μs,声波幅值测量相对误差小于5%,系统频带宽度为1 ~200kHz,系统最大动态范围不小于100dB。 ③声波发射脉冲为阶跃或矩形脉冲,电压幅值为200~1000V。 本次检测使用武汉岩海工程技术有限公司生产的RS-ST01D型跨孔超声检测仪,该仪器满足上述技术要求。 7 配合工作要求 在灌注混凝土之前,需要在被检测的基桩内预先埋入检测预埋管,当受检桩

声波透射法桩基检测报告

委托编号:2019-模拟-050 计量认证:160302340774 资质证号:(冀)建检字第11147号 检测报告 (声波透射法检测) 工程名称:--- **** 2019年9月

注意事项 1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效; 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效; 3、报告无报告人、审核、批准签字无效; 4、报告涂改和无骑缝章无效; 5、对检测签订报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向 检测单位提出; 6、一般情况,委托检测鉴定,仅对委托项目负责。

声波透射 检测报告 批准人:审核人:主检人:绘图人:

目录 一、工程概况 二、检测目的 三、检测依据 四、检测数量表 五、工程地质概况 六、检测方法简介 七、检测结果 八、检测结论 九、附图表

一、工程概况 拟建的桩基工程采用挖孔灌注桩,设计桩径1.2m,桩长为33.0m,混凝土强度为C35。共计4根。 受委托单位的委托,我公司对桩基进行了超声波透射法桩身完整性检测。外业检测工作于2019年9月16日进行。 二、检测目的 检验工程桩桩身结构完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。 三、检测依据 1、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014; 2、设计图纸及相关技术资料; 四、检测数量表 五、工程地质概括 详见勘察报告。 六、检测方法简介 1、桩身缺陷判别: 桩身缺陷:以声速临界值、波幅临界值以及PSD判据进行综合判定。 2、桩身结构完整性分类: 根据声波检测参数特征,评定混凝土桩基质量可按四类划分: Ⅰ类桩(基础):混凝土质量优良,各检测剖面的每一测点声速、波幅均未超临界值;混凝土均匀性等级为A级。 Ⅱ类桩:桩身有轻微缺陷,混凝土质量为合格类,某一检测剖面个别测点的声速超临界值,主频、波幅基本正常;混凝土均匀性等级为B级。 Ⅲ类桩:桩身存在明显缺陷,混凝土质量为不合格类,某一检测剖面

超声波检测相关标准

GB 3947-83声学名词术语 GB/T1786-1990锻制园并的超声波探伤方法 GB/T 2108-1980薄钢板兰姆波探伤方法 GB/T2970-2004厚钢板超声波检验方法 GB/T3310-1999铜合金棒材超声波探伤方法 GB/T3389.2-1999压电陶瓷材料性能测试方法纵向压电应变常数d33的静态测试 GB/T4162-1991锻轧钢棒超声波检验方法 GB/T 4163-1984不锈钢管超声波探伤方法(NDT,86-10) GB/T5193-1985钛及钛合金加工产品(横截面厚度≥13mm)超声波探伤方法(NDT,89-11)(eqv AMS2631) GB/T5777-1996无缝钢管超声波探伤检验方法(eqv ISO9303:1989) GB/T6402-1991钢锻件超声波检验方法 GB/T6427-1999压电陶瓷振子频率温度稳定性的测试方法 GB/T6519-2000变形铝合金产品超声波检验方法 GB/T7233-1987铸钢件超声探伤及质量评级方法(NDT,89-9) GB/T7734-2004复合钢板超声波检验方法 GB/T7736-2001钢的低倍组织及缺陷超声波检验法(取代YB898-77) GB/T8361-2001冷拉园钢表面超声波探伤方法(NDT,91-1) GB/T8651-2002金属板材超声板波探伤方法 GB/T8652-1988变形高强度钢超声波检验方法(NDT,90-2) GB/T11259-1999超声波检验用钢制对比试块的制作与校验方法(eqv ASTME428-92) GB/T11343-1989接触式超声斜射探伤方法(WSTS,91-4) GB/T11344-1989接触式超声波脉冲回波法测厚 GB/T11345-1989钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级(WSTS,91-2~3) GB/T 12604.1-2005无损检测术语超声检测代替JB3111-82 GB/T12604.1-1990 GB/T 12604.4-2005无损检测术语声发射检测代替JB3111-82 GB/T12604.4-1990 GB/T12969.1-1991钛及钛合金管材超声波检验方法 GB/T13315-1991锻钢冷轧工作辊超声波探伤方法 GB/T13316-1991铸钢轧辊超声波探伤方法 GB/T15830-1995钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检验结果分级 GB/T18182-2000金属压力容器声发射检测及结果评价方法 GB/T18256-2000焊接钢管(埋弧焊除外)—用于确认水压密实性的超声波检测方法(eqv ISO 10332:1994) GB/T18329.1-2001滑动轴承多层金属滑动轴承结合强度的超声波无损检验 GB/T18604-2001用气体超声流量计测量天然气流量 GB/T18694-2002无损检测超声检验探头及其声场的表征(eqv ISO10375:1997) GB/T 18696.1-2004声学阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量第1部分:驻波比法 GB/T18852-2002无损检测超声检验测量接触探头声束特性的参考试块和方法(ISO12715:1999,IDT) GB/T 19799.1-2005无损检测超声检测1号校准试块 GB/T 19799.2-2005无损检测超声检测2号校准试块 GB/T 19800-2005无损检测声发射检测换能器的一级校准 GB/T 19801-2005无损检测声发射检测声发射传感器的二级校准 GJB593.1-1988无损检测质量控制规范超声纵波和横波检验 GJB1038.1-1990纤维增强塑料无损检验方法--超声波检验 GJB1076-1991穿甲弹用钨基高密度合金棒超声波探伤方法 GJB1580-1993变形金属超声波检验方法 GJB2044-1994钛合金压力容器声发射检测方法 GJB1538-1992飞机结构件用TC4 钛合金棒材规范 GJB3384-1998金属薄板兰姆波检验方法 GJB3538-1999变形铝合金棒材超声波检验方法 ZBY 230-84A型脉冲反射式超声探伤仪通用技术条件(NDT,87-4/84版)(已被JB/T10061-1999代替) ZBY 231-84超声探伤仪用探头性能测试方法(NDT,87-5/84版)(已被JB/T10062-1999代替)

声波透射法检测报告模板(2012年版)

基桩声波透射法检测报告 报告编号 工程名称: 检测地点: 单位名称 日期

工程名称: 委托单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位: 说明:1、报告无骑缝章及检测报告专用章无效; 2、报告复印无效; 3、报告无检测人、编写、校核、审核、批准签名无效; 4、报告涂改无效; 5、本报告复议期为十五天。 检测单位地址: XXXX 检测单位资质证书编号: XX 邮政编码:XX 电话:XX

目录 1 工程概况 (4) 2 检测概述 (5) 3 现场检测 (6) 4 数据分析与判定 (7) 5 检测结果 (7) 6 结论 (7) 附表1:基桩声波透射法检测结果汇总表 (11) 附图1:声波透射法检测曲线 (11) 附图2:试桩平面位置示意图 (12) 附件:工程质量现场检测见证确认表(略) (12)

1 工程概况工程概况见表1。 表1 工程概况表

2 检测概述 2.1检测目的、方法 采用声波透射法,检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 2.2 检测依据 1 设计图纸、岩土工程勘察报告及相关施工记录; 2 经批准备案的检测方案; 3 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003); 4《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011); 5 国家和地区有关法规及标准。 2.3仪器设备 试验所用仪器设备见表2.3。仪器设备均在正常使用有效期内。 2.4检测原理 声波透射法基本方法:基桩成孔后,灌注混凝土之前,在桩内预埋若干根声测管作为声波发射和接收换能器的通道,在桩身混凝土灌注若干天后开始检测,用声波检测仪沿桩的纵轴方向以一定的间距逐点检测声波穿过桩身各横截面的声学参数, 然后对这些检测数据进行处理、分析和判断,确定桩身混凝土缺陷的位置、范围、程度,从而推断桩身混凝土的连续性、完整性和均匀性状况,评定桩身完整性等级。试验示意图如下:

挖孔桩声波检测方案解析

金科蔡家项目一期二标段工程30#~33#、37#~49#楼及对应车库 声 波 透 射 检 测 方 案

重庆怡安建筑工程有限公司 二0一三年七月十五日 附表1:施工组织设计(方案)报审表 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:金科蔡家一期二标段工程30#~33#、37#~49#楼及对应车库编号:

附表2 金科集团建设工程施工组织设计(方案)报审表

备注: 1.发包人工程部审查施工组织设计中技术方面的内容,成本控制部审查施工组织设计中经济方面的内容。 2.费用增加在2万元以内,则发包人工程部负责人和成本控制部负责人必须进行核定并加盖公章。 3.费用增加在2-10万元(含10万元),则发包人工程总监或工程副总经理必须进行核定并加盖公章。 4.费用增加在10-30万元(含30万元),另增加发包人集团工程管理部总监审批并加盖公章。 5. 费用增加在30-50万元(含50万元),另增加发包人总经理、集团工程管理部总监、集团工程分管领导审批并加盖公章。 6. 费用增加在50-80万元(含80万元),另增加发包人常务副总裁审批并加盖公章。 7. 费用增加超过80万元,另增加发包人集团董事长审批并加盖公章。 8.审批流程:承包人→监理机构→工程部→成本控制部→工程总监或副总经理→总经理→集团相关领导按权责审批→成本控制部编号→承包人和监理机构和工程部。 9.资料一式四份:发包人工程部、成本控制部、监理机构,承包人各一份。 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、检测方法 (2) 四、声测管埋设方法 (2)

一、工程概况 1、工程概述 1、本工程为金科.蔡家项目一期二标段工程,其中30#~33#、37#~46#楼为6层叠拼别墅,47#~49#楼为8层花园洋房,裙楼为1层地下车库;结构形式为框架-剪力墙结构;工程地处重庆市北碚区蔡家组团东南部M标注分区M37-01/02地块,总建筑面积约6万平米。 2、本工程建筑耐火等级为一级,抗震设防裂度为六度;建筑±0.00标高相应绝对标高详见建筑总图。 3、基础为挖孔桩、独立基坑和墙下条形基础,基础持力层以中风化泥岩为持力层,泥岩天然单轴抗压强度标准值不小于6.28MPa,饱和单轴抗压强度标准值不小于3.93MPa。 4、挖孔桩护壁及桩身砼强度为C25,基础承台和地梁为C30,桩封底垫层为C25。 5、37#楼及对应车库人工挖孔桩灌注桩75根;38#楼及对应车库挖孔桩共60根;39#楼及对应车库挖孔桩共72根;44#楼挖空桩共70根;45#楼挖

钻芯法检测基桩实施细则

钻芯法检测基桩实施细则 一、编制依据 本细则依据《建设工程质量专项检测操作规程》(DBJ14-044.1~11-2007 J10959-2007)编制。《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003编制。 二、编制目的 为正确进行钻芯法检测混凝土桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状,保证检测的精度,制定本细则。 三、适用范围 本细则适用于检测混凝土桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 对混凝土灌注桩进行钻芯检测时,受检桩桩径不得小于800mm、长径比不得大于30.为检测混凝土灌注桩桩身上部的混凝土质量,钻心法检测可不受桩径和桩长比的限制。 混凝土灌注桩出现下列情况之一,可按本细则进行检测: 1)对于端承型大直径混凝土灌注桩,当受设备和现场条件限制无法进行承载力检测时。 2)由于没有预埋声测管或声测管堵塞无法进行声波透射法检测时。 3)对于嵌岩桩,桩底时域反射信号为单一反射波且与锤击脉冲信号同向时,可按本细则方法进行检测验证。 4)当出现实测信号复杂,无规律,无法对桩身完整性类别进行准确评价时,或对于设计桩身基面渐变或多变,且变化幅度较大的混凝土灌注桩时,可按本细则对桩进行检测验证。

5)对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可据情况,按本细则进行验证检测。 6)当采用低应变法、声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,可按本细则方法,在未检桩中继续扩大抽检。 四、操作人员 检测人员应经过培训,通过国家认证的专项检测考试,具有相应的资质。 五、仪器设备 钻取芯样及芯样加工的主要设备、仪器均应有产品合格证。 1、钻芯机 1.1钻芯机应具有足够的刚度,操作灵活,固定和移动方便,并应有水冷却系统。 1.2钻取芯样时宜采用金刚石或人造金刚石薄壁钻头。钻头胎体不得有肉眼可见的裂缝、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。钻头胎体对刚体的同心度偏差不得大于0.3mm,钻头的径向跳动不大于1.5mm。 2、切芯机 切芯机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置;配套使用的人造金刚石锯片应有足够的刚度。 3、补平仪 芯样端面补平仪应保证修补后混凝土芯样尺寸、不平整度、不垂直度等达到抗压强度检验要求。 4、压力试验机 用于检测混凝土芯样圆柱体抗压强度的压力试验机应符合《普通混凝土力学

低应变法及声波透射法检测方案

基桩低应变法及声波透射法检测方案 编制:___________________ 校核:___________________ 审核:___________________ 前言 XXXX中心工程采用人工挖孔桩基础,总桩数68 根。本工程地 下室采用逆作法施工,根据委托方提供的资料,设计桩顶面在孔口下约15-20 米。 受建设单位委托,我公司现编制基桩声波透射法检测方案如下。 一、声波透射法 1、试验目的 检测基桩桩身完整性,判定桩身缺陷的位置、范围和程度。 2、检测标准 (1)广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008;(2)关于建筑工程地基基础检测工作的通知(穗建质【2010】574 号); (3)招标单位提供的图纸资料。 3、检测数量 本工程人工挖孔桩总桩数68 根,依据规范要求采用低应变法及声波透射法进行桩身质量的抽样检测。经与业主、设计、施工、监理方共同确定,采用声波

透射法检测的桩数量为49 根,桩编号分别为1#~8#、10#、12#~18#、20#、21#、33#~35#、37#~40#、42#、43#、45#、46#、47#、49#~53#、55#~68#,共49 条,其中60#、64#、66#、68#同时做钻芯法检测,检测桩布置详见附图。当检测桩存在较严重质量问题时,应按要求进一步检测。 4、检测技术要求 (1)基本原理 超声波透射法检测混凝土质量的原理是事先在桩内预埋若干条声测管,作为超声波接收和发射换能器的通道(见图1)。检测时在一个管内放入发射超声波的发射探头,在另一个管内放入接收超声波的接收探头。两个探头由底部往上同步提升,仪器记录超声波在由二管组成的砼测面内传播的声学特征。根据波的到达时间,幅度大小,频率变化及波形畸变程度,经过分析处理,从而判定出砼质量状况,存在缺陷的性质、大小及空间位置、砼匀质性。 (2)配合工作要求 在灌注混凝土之前,需要在被检测的基桩内预先埋入检测预埋管,待约15 天砼龄期后开始检测。 预埋管施工应满足下列要求: ①管材要求及驳接方式 预埋管用内径5cm 的普通自来水管或黑铁管。用自来水管的螺口驳接方式,但驳接时不用麻丝,油漆,直接拧接即可。管内不能有泥沙或其它异物存在。上、下管口要封口,上管口要高出灌注砼面30cm 以上,检测前将检测管引至井口位置(地面),以便检测时安装探头电缆滑轮。 ②固定方式 预埋管可直接用铁丝捆扎在钢筋笼竖筋上,各预埋管要大致相互平行,并大致垂直于桩底。如果钢筋笼不到底,则底部应用铁丝捆扎短钢筋作相对固定,为了安全,尽可能不要在桩底内焊接。对于钢筋笼到底并且是用吊机吊入桩孔的,可在地面先把预埋管安装在钢筋笼上。此时如果采用点焊驳接固定预埋管,请注意不能焊穿或局部漏焊管材。 空桩部分检测管采用10 号低碳钢丝(直径3.251mm)绕紧后再用锚钉固定于井壁,每根检测管单独固定。各检测管由多节衔接加长,每节检测管附壁固定不少于一处。布于大桩径桩中心轴线位置的检测管以“十”字型式绕紧铁丝并固定于井壁。

地下连续墙墙身质量检测(声波透射法)检测报告

墙身质量检测(声波透射法)检测报告 YXJCE03-D013-2016

批准:审核:校核:项目负责: 墙身质量检测(声波透射法)检测报告(附录) 一、地质概况 根据《**工程岩土工程勘察报告》,拟建场地土层情况自上而下为: 1.杂填土:灰色、松散、湿,未经压实处理,本层场地均有分布。 2.粉质粘土:浅灰色、湿、可塑,以粉粘粒为主,干强度及韧性中等,本层场地均有分布。 3.淤泥:深灰色、饱和、流塑,以粉粘粒为主,含少量有机质,干强度及韧性中等,局部相变为淤泥质土,本层场地均有分布。 4.圆砾:灰黄色、灰色、饱和,以稍密为主,局部呈中密状态。卵石间隙为砂土填充,胶结差,本层场地均有分布。 5.粉质粘土:灰黄、黄褐色,湿、多呈可塑,局部呈硬塑,以粉粘粒为主,干强度及韧性中等。 6.圆砾:灰黄色、灰色、饱和,稍密。卵石间隙为砂土及粘性土填充,胶结差。 7.全风化花岗岩:褐黄色、灰白色,矿物成分主要为长石及石英,长石大部分风化为高岭土,岩芯呈砂土状,手搓易散,浸水易软化,岩体完整程度为极破碎,属于极软岩,岩体基本质量等级为V级。 8.强风化花岗岩(散体状):浅黄色、灰白色、灰黄色,中粗粒花岗结构,散体状构造,矿物成分主要为长石、石英及云母等,长石大部分已风化,岩芯呈砂土~碎屑状。岩体完整程度为极破碎,属于极软岩,岩体基本质量等级为V级。 9.强风化花岗岩(碎裂状):灰白色,中粗粒花岗结构,碎裂状构造,矿物成分主要为长石、石英及云母等,长石部分已风化,岩芯多呈碎块状,局部呈短柱状。岩体完整程度为极破碎,属于软岩,岩体基本质量等级为V级。 二、声波透射法原理 1、检测方法 在地下连续墙施工前,根据每幅墙的结构形式与墙段长度预埋一定数量的声测管,作为换能器的通道。测试时每两根声测管为一组,通过水的耦合,超声脉冲信号从一根声测管中的换能器中发射出去,在另一根声测管中的换能器接收信号,超声仪测定有关参数,采集记录储存。换能器由孔底同时往上间隔不大于10cm逐点检测,遍及整幅墙身。 2、检测原理 声波透射法检测墙身质量的基本原理:由超声脉冲发射源向混凝土内发射高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在混凝土内传播过程中表现的波动特性;当混凝土内存在不连续

基桩声波透射法检测作业指导书

1 前言 为严格执行低应变检测规范(规程),不断提高基桩低应变检测水平,使相应技术标准的执行更具有可操作性,特按《安全作业管理程序》(JAGS/C-Ⅱ―16―2013)、《现场检测控制程序》(JAGS/C-Ⅱ―17―2013)编制本作业指导书,并作为《质量手册》的一部分,与其一并颁布执行。 本作业指导书则应和相应的技术标准一同执行使用。 2 适用范围 本方法适用于已预埋声测管的混凝土灌注桩桩身完整性检测。 3 技术标准 中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)。 4 检测目的 检测桩身结构的完整性,判定桩身是否存在缺陷、缺陷的程度及其位置。 5 检测原理 声波是弹性波的一种,若视混凝土介质为弹性体,则声波在混凝土中的传播服从弹性波传播规律,由发射探头发射的声波经水的耦合传到测管,再在桩身混凝土介质中传播后,到接收端的测管,再经水耦合,最后到达接收探头。由于液体或气体没有剪切弹性,只能传播纵波,因此超声波测桩技术采用的是纵波分量。 探头发射的声波会在发射点和接收点之间形成复杂的声场,声波将分别沿不同的路径传播,最终到达接收点,其走时都不尽相同。但在所有的传播路径中总有一条路径,声波走时最短,接收探头接收到该声波时,形成信号波形的初始起跳,一般称为“初至”,当桩身完好时,可认为这条路径就是发射探头和接收探头的直线距离,是已知量;而初至对应的声时扣去声波在测管、水之间的传播时间以及仪器系统延迟时间,可得声波在两测管间混凝土介质中传播的实际声时,并由此可计算出所对应的声速。 当桩身存在断裂、离析等缺陷时,破坏了混凝土介质的连续性,使声波的传播路径复杂化,声波将透过或绕过缺陷传播,其传播路径大于直线距离,引起声时的延长,而由此算出的波速将降低。另外,由于空气和水的声阻抗远小于混凝土的声阻抗,声波在混凝土中传播过程中,遇到蜂窝、空洞或裂缝等缺陷时,在缺陷界面发生反射和散射,声能衰减,因此接收信

建设工程质量检测人员(地基基础—低应变法、声波透射法).

建设工程质量检测人员(地基基础—低应变法、声波透射法) 现场操作技能考核实施细则 (2014年) 一、考核人员范围 参加2014年建筑工程质量检测人员,地基基础培训班学习并且理论考试合格人员。2012年以来,参加地基基础培训考试合格,已取得理论开始成绩合格证书,需要增加现场操作科目的人员。 二、考核目的 通过现场操作技能考核,对参考人员现场相关信息收集能力、仪器设备操作技能、分析处理结论的判断能力进行检验。 三、相关要求 1、参考人员带身份证及照片三张。 2、自备检测仪器设备。 ⑴低应变:检测仪主机、电源充电器、传感器、力锤、耦合剂、卫生纸、笔记本电脑、打印机、打印纸等。 ⑵声波透射:声波检测仪、换能器、三脚架、钢卷尺、声测管口拉线轮等。 3、所有检测数据的采集、数据分析及打印需参考人员独立完成。 四、流程:

(一)现场报到 1、应考人员到达长沙后,及时向考核组报告,以便确认其参考并安排考试。 2、考生持本人身份证进行身份信息审核后进入待考区,领取个人现场考核表并按要求在考核表上填写编号。 (二)现场采集数据(限时30分钟) 凭现场考核表、携带仪器设备,依次进入场地,老师和监考人员对仪器设备是否数据清零进行检查后,考生开始实操采集数据。 (三)进入室内数据分析、打印(限时15分钟) 独立完成分析、打印。 提交检测结果资料 1、提交实测曲线的分析。 2、结论及判据。 (四)现场基本技能提问(限时10分钟) (五)考试要求及纪律 1、考生通过身份核验进入待考区后,关闭通讯工具和移动网络工具,违者考试做零分处理。 2、考试从工作人员处领取考生编号,并按要求在考核表上填写编号,不得在考核表上填写与编号、考试内容无关的任何个人信息,如姓名、性别、单位、身份证号码等,违者考试做零分处理。

最新声波透射法检测及预埋管要求.pdf

基桩预埋管声波透射法检测 1.1声测管的安装埋设 声测管是预留的声波换能器的通道,需预先埋设在灌注桩中。通 常是将声测管固定在钢筋笼架立筋的内侧,随钢筋笼一段段沉入桩孔 中,然后浇注混凝土。 对声测管总的要求是:联结牢靠不脱开,密封良好不漏水,联结 平整不打折,管与管间相互平行,管内无异物保证畅通。 1.2声测管的材料 对声测管的材料要求是:有足够的机械强度,保证在灌注桩混凝 土浇注过程中不会变形;与混凝土粘结良好,不致在声测管和混凝土 间产生剥离缝,影响测试。根据这些要求,钢管(焊接管)是最合适 的材料。 1.3声测管的尺寸 声测管是用管材一段段联结起来的。其口径应当保证换能器能上 下顺畅移动。声测管为57号钢管,俗称2寸管,其外径为60mm,内径为53mm或40号钢管(即 1.5寸管,外径为48mm,内径为41mm)。 1.4声测管的连接 由于钢管均是6m左右一段,需要将一段段钢管联结起来。对联 结的要求是:有足够的强度,保证声测管不致因受力而弯曲脱开;联 结应当有足够的水密性,保证在桩孔中的水压下不漏水。联结方法目 前有以下两种: 1.4.1螺纹联结:每根钢管两端外侧均做成螺纹,另备一外套筒 (有的称缩节),其内壁螺纹与钢管端头外螺纹相配,从而将两段钢 管联结起来。注意加工管头时不能将金属丝等异物留在管内。为保证 水密性,螺纹口应缠生胶带或带漆麻丝。 1.4.2套筒联结:准备一长略大于10cm的钢套筒,套筒直径略大于声测管,将两声测管套起来,用电焊将套筒与声测管上下两端焊结

起来。需要注意的是,既要保证焊结不漏水,又不要将声测管焊通, 阻塞换能器的上下移动。 1.5声测管的安装 1.5.1声测管的数量和布置。 1.5.1.1声测管的数量。声测管的数量由桩径大小决定。依据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003规定为:D(桩径)≤800mm,2根;800mm2000mm,不少于4根。 1.5.1.2声测管的布置。 埋设3根声测管时,按等边三角形布置;埋设4根声测管时,按正方形布置。声测管相互保持平行。如下图: a)双管 b)三管 c)四管 声测管埋设示意图 每两根声测管组成一对进行测试,称为一个测试面。埋两根管有 一个测试面;埋三根管有三个测试面;埋四根管有六个测试面。 1.5.2声测管的安装埋设 声测管预先固定在每段钢筋笼内。用点焊或铁丝绑扎的方法固定 在架立筋的内侧(每2m间距设一个固定点,直接焊在架立筋上。对 于无钢筋笼的部位,声测管可用钢筋支架固定)。一段钢筋笼下到桩 孔中后,再吊起后一段钢筋笼,将声测管插入前一段声测管对应的套 筒中,用螺纹或焊结方法将上下声测管联结起来,放下钢筋笼入孔, 在装下一段钢筋笼。为了保证声测管的平行,可以在声测管间点焊钢 筋。

超声波透射法检测桩基完整性报告总结.docx

**********工程第一合同段 青龙嘴小桥 (第二分册) 基桩声波透射法检测报告 编号: BG-2013-XCJ-001 ********** 二 O一三年八月 建设单位: **********交通运输局

设计单位:委托单位:监理单位:施工单位:检测单位:*********设计院有限公司***********有限公司 **********监理中心 ************有限公司 ********有限公司 检测地点:*** 主要检测人员: **** 报告编写人: 审核: 批准:

声明 尊敬的客户: 您所委托的检测任务已如约完成,在收到本报告之后,敬请认真阅读以下内容: 1、无本单位“试验检测报告专用章”无效。 2、无三级审核无效。 3、有任何改动无效。 4、未经本单位同意授权,不得部分复制本报告或用于其它用途。 5、若对本报告又异议,应于收到报告之日起10 个工作日内提出, 逾期将不予受理。 6、本试验报告正文共13 页。 单位: *** 有限公司 地址: *** 号 电话: ****** 邮编: ******

一、前言 受************** 有限公司委托,我单位—— **** 有限公司对利川至来凤公路咸丰县太平沟至杨泗坝段改建工程第一合同段青龙 嘴小桥的基桩进行超声波透射法检测,目的是检测桩身结构完整性。 本报告为端承桩的部分检测结果。 二、检测依据 《公路工程基桩动测技术规范》JGJ/T F81-01-2004 三、检测原理及方法 ZBL-U520 非金属超声波检测仪 信号输入参数设定 数据处理结果输出 计算机 电缆 柱 声测管 岩土 换能器 桩基础超声波试验示意图

超声波透射法测桩的方法与应用.

超声波透射法测桩的方法与应用 摘要 超声波声波透射法是在预埋声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在桩基介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的一种桩基测试方法。作为一种正在广泛应用的桩基无损检测技术,它具有检测准确性高、现场操作简便、快捷,不受桩长、桩径等条件限制的优点,是其它一些桩基检测方法所无法比拟的。本文从声波透射法桩基检测的基本原理和方法出发,讲述了该方法的基本理论、仪器设备和检测技术。同时结合实际工程更加有效的说明超声波法在工程中有效作用。 关键词:超声波声波透射法;声学参数;桩基;缺陷;综合评判

ABSTRACT Acoustic transmission method is embedded between the launch of the acoustic and receive sound waves measured sound waves through the medium of concrete in the spread of sound, frequency and amplitude attenuation of acoustic parameters such as the relative changes in the pile for testing the integrity of a Kind of pile-testing methods。Is being widely applied as a base pile nondestructive testing technologies, it has a high detection accuracy, the scene is simple, fast, not length, diameter and other conditions pile the merits of the other pile-detection method could not be compared。This article from the acoustic transmission method of pile test the basic principles and methods based on the method's basic theory, equipment and detection technology. At the same time more effective in light of the realities of the ultrasound method that an effective role in the project. Key words: acoustic transmission method;acoustic parameters;the foundation piles; defects; comprehensive evaluation

超声波法桩基检测实施细则

超声波法桩基检测实施细则 一、适用范围 本方法适用于直径不小于800mm的混凝土灌注完整性检测,它包括跨孔透射法和单孔折射法。 二、试验前的准备工作 1、自带电源的仪器设备在检测前应及时充电,并且要保证充电的时间,避免在检测过程中出现电源电量不足。 2、检查仪器的采集系统是否接触良好、工作正常,使测试系统各部分之间匹配良好。 三、检测仪器与设备 用于超声波法检测桩基的仪器应符合JTG/T F81-01—2004《公路工程基桩动测技术规程》中P17—6.2之规定。 四、检测步骤 1、现场准备 (1)被检测桩的混凝土龄期应大于是14d; (2)声测;管内应注满清水,且保持畅通; (3)标定超声波检测仪发射至接收的系统延迟时间t0; (4)准确量测声管的内、外径和两相邻声测管外壁间的距离,量测精度为±1; (5)取芯孔的垂直度误差不应大于0.5%,检测前就进行孔内清洗。 2、数据采集与过程观察 (1)连接好主机与电源、换能器,把发射和接收换能器分别缓缓放入要

检测的两个声测管内,并根据尺寸记录桩长; (2)打开仪器,输入各参数:检测工程名称、桩号、桩径、桩长、检测日期、检测时间、校正值等; (3)按“ 采集”键,进入采集状态,进行信号采集; (3)重复1和3步骤,直至桩检测完该桩基每根声测管。 3、检测步骤应符合下列要求: (1)接收及发射换能器应在装设扶正器后置于检测管内,并能顺利提升及下降。 (2)测量时上述发射与接收换能器可置于同一标高,当发射与接收换能器置于不同标高时,其水平测角可取30°~40°。测量点距20~40cm。当发现读数异常时,应加密测量点距,以保证测点间声场可以覆盖而不至漏测。发射与接收换能器应同步升降。各测点发射与接收换能器累计相对高差不应大于2cm,并应随时校正。检测宜由检测管底部开始,发射电压值应固定,并应始终保持不变,放大器增益值也应始终固定不变。调节衰减器的衰减量,使接收信号初至波幅度在荧光屏上为2或3格。由光标确定首波初至,读取声波传播时间及衰减器衰减量,依次测取各测点的声时及波幅并进行记录。一根桩有多根检测管时,应将每2根检测管编为一组,分组进行测试。 (3)每组检测管测试完成后,测试点应随机重复抽测12%~20%。其声时相对标准差不应大于5%;波幅相对标准差不应大于12%。并对声时及波幅异常的部位应重复抽测。 五、异常情况处理

2015声波透射法题库

一、选择题(单项选择题,本题只有一个正确答案) 1、端承型大直径灌注桩应选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的( A ) A.10% B.20% C.5% D.30% 2、声波透射法检测前应在桩顶测量相应声测管( B )壁间净距离,称为管距。 A. B.外 C.桩径 D.声测管中心 3、声波透射法检测时发射与接收声波换能器同步升降时,测点间距不宜大于( C )。 A.200mm B.250mm C.100mm D.350mm 4、当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的( B ),且不小于15 MPa。 A.60% B.70% C.80% D.90% 5、声波透射法的声幅判据用声幅平均值减(B)作为声幅临界值。 A.3dB B. 6dB C. 9dB D. 12dB 6、平面纵波波速比平面横波波速( A )。 A.大 B.小 C.相等 D.无法确定 7、无限大介质中弹性平面波纵波波速比弹性杆中平面波纵波波速( A )。 A.大 B.小 C. 相等 D.无法确定 8、在声波透射法检测中,接收到的首波幅值越低,表明混凝土对声波的衰减就( A )。 A.越大 B.越小 C.无衰减 D.无法确定 9、从声波透射法角度对声测管的材料要求未考虑的是哪个因素?(D) A. 强度和刚度 B.与混凝土粘结性 C.声透率 D.抗腐蚀性 10、在声波透射法检测中,预埋声测管径一般比换能器直径大(C )mm。 A.30~50 B.50~60 C.10~20 D.20~30 11、声波透射法检测的声波主频一般为(A)Hz。 A.2×104~2×105 B.2×103~2×104 C.2×105~2×106 D.2×106~2×107 12、直径为1.5m的混凝土灌注桩,应埋设不少于几根声测管(C)。 A. 1 B.2 C.3 D.4 13、声波透射法检测是利用( C )在桩身中传播时声学参数的变化来判断桩的质量。 A. 次声波 B.声波 C. 超声波 D.特超声波 14、声波透射法检测时,换能器在声测管一般用( B )耦合。 A. 空气 B.清水 C.黄油 D.泥浆 15、实现电能和声能相互转换的装置叫做( D )。 A. 发射器 B.接收器 C.转换器 D.换能器 16、声波透射法零时校正不是考虑哪个因素?( D ) A.发射机的延迟 B.发射换能器的延迟 C.接收换能器的延迟 D.耦合水的延迟。 17、下列声学参数中,最稳定、重复性好的是( B ) A、波幅 B、波速 C、频率 D、波形 18、下列哪个声学参数对缺陷的反应最为敏感( B ) A、声时 B、波幅 C、频率 D、声速 19、气泡密集的混凝土,往往会造成( A )

基桩声波透射法检测报告

. . . . . 基桩声波透射法试验 检测报告 工程名称: 工程地点: 委托单位: 检测日期: 报告页数: 报告编号:

XXX 基桩声波透射法检测报告 报告编号:xxx 检测人员: 报告编写: 报告审查: 项目负责人: 报告签发: 注: 1.本报告封面盖有“报告专用章”“省基桩检测专用章”; 2. 本报告检测结果表盖有“报告专用章”; 3. 对本报告若有异议,请于收到报告之日起十五日向本公司提出。 ??检测单位地址:xxxx 邮政编码:410007 ??电话:0

工程概况

一、检测仪器设备、基本原理和标准 1、仪器设备 检测仪器设备采用智博联科技生产的ZBL-U520非金属超声检测仪、双孔式换能器(Φ25)等。检测仪器设备及现场联接如图1。 ZBL-U520 非金属超声波检测仪信号输入参数设定 数据处理结果输出 计算机 电缆 柱 声测管 岩土 换能器 图1 桩基础超声波试验示意图 2、基本原理 超声波透射法检测桩身结构完整性的基本原理是:由超声脉冲发射源在砼激发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在砼传播过程中表现的波动特征;当砼存在不连续或破损界面时,缺陷面形成波阻抗界面,波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射能量明显降低;当砼存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时,将产生波的散射和绕射;根据波的初至到达时间和波的能量衰减特征、频率变化及波形畸变程度等特性,可以获得测区围砼的密实度参数。测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分析就能判别测区砼的参考强度和部存在缺陷的性质、大小及空间位置。 在基桩施工前,根据桩直径的大小预埋一定数量的声测管,作为换能器的通道。测试时每两根声测管为一组,通过水的耦合,超声脉冲信号从一根声测管中的换能器发射

第三方检测管理办法

附件7: 京福闽赣铁路客运专线 第三方检测管理办法 第一章总则 第一条为规合福铁路客运专线闽赣段建设工程第三方检测管理,推进过程控制标准化,保证工程质量,依据国家和铁道部有关施工技术规程规、工程验收试验的规程规、铁路工程质量管理有关规定和公司《工程质量检测试验管理办法》,制定本管理办法。 第二章组织领导 第二条为加强第三方检测工作的组织领导,公司成立第三方检测管理领导小组。 组长:总经理 副组长:副总经理、总工程师 组员:公司安质、工程部部长、指挥部指挥长、设计负责人,监理单位总监。 第三章检测项目 第三条第三方检测的项目有以下三种 1.公司与质量第三方检测中标单位签订的检测合同中明确的项目,如桥梁桩基。 2.各标段施工单位与质量第三方检测中标单位签订的委托检测合同中明确的项目,如隧道衬砌和路基基桩等。 3.建设过程中公司及指挥部认为需要增加或抽验检测指定委托的项目。

第四章检测方法 第四条桥梁基桩检测采用瞬态激振法(低应变)和声波透射法,隧道衬砌采用地质雷达检测,路基基桩采用无损检测(低应变、大应变)、桩身无侧限抗压强度检测、荷载试验(单桩、复合地基)等。 第五条第三方检测在施工单位按规定自检、监理单位平行检验的基础上进行。施工、监理单位不得因第三方检测而减少相应检测频次,降低检测质量。 第五章检测单位组织机构 第六条第三方检测中标单位进场后应组建第三方检测项目部,检测站项目部应配备独立的办公、生活、交通、通讯等设施,食宿自理,不得与施工单位一起办公和食宿,不得借用施工单位交通工具。 第七条各检测单位进场后在一周时间将项目部办公地点、联系、组织机构等报送所在标段的各施工单位、监理单位和公司所属指挥部及公司安全质量部。 第八条各检测单位应按照投标承诺、合同要求和标段施工进展情况合理安排进场人员和设备,确保进场检测设备数量、状态、性能以及人员数量等满足投标承诺及施工现场进度的需要,同时加强仪器设备维护与校准,确保检测设备状态良好。 第九条检测单位应根据检测规和投标承诺,结合标段实际,制定完善的部工作管理制度和考核制度。检测人员应持证上岗、统一着装、统一标识。 第十条各标段施工单位委托检测的项目,施工单位应联合监理单位,根据招标文件要求和投标承诺,认真审查委托检测中标单位的企