电气接地装置隐蔽

电气接地装置隐蔽工程检查记录

本表由施工单位填报,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

输变电线路隐蔽工程签证单

输变电线路隐蔽工程签证单 隐蔽工程(导线液压)签证记录表工程名称: 220kV 蓬朗变浏花线双开环线路工程监隐签致江苏省兴源电力建设监理有限公司浏花线双开环线项目监理部:标段,耐张段杆号至,压接管型号,压接准备工作就绪,请现场监督检查。 项目部专职质检员: 施工队质检员: 年月日以下内容由施工队质检员填写, 监理现场监督检查签证: 压接管位置 相别 线别 最大外径压最小前内径值铝长度管最大压对边距后最小 值长度 最大外径压最小前内径值钢长度管最大压对边距后最小 值长度 压接管清洗是否干净 外观检查 是否涂导电层 是否清除表面氧化膜 铝管压后是否符合规 程公式值钢管 压接人钢印号 压接人签名备注:1 、外观检查包括弯曲、扭曲、砂眼、裂纹、伤痕等

2、压后尺寸应符合SDJ226-87《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规 程》(试行)规程中的有关规定,计算公式为:S,0.866 X 0.993D+0.2(mm)。 监理意见: 监理工程师:年月日 隐蔽工程(地线液压)签证记录表工程名称:220kV浏家港至前进线开环昆太变线路工程监隐签致江苏省兴源电力建设监理有限公司浏花线双开环线项目监理 部: 标段,耐张段杆号至,压接管型号,压接准备工作就绪,请现场监督检 查。 项目部专职质检员:施工队质检员: 年月日以下内容由施工队质检员填写, 监理现场监督检查签证: 压接管位置 相别 线别 最大外径压最小前内径钢值长度管最大压对边距后最小 值长度 压接管清洗是否干净 外观检查 是否涂导电层 是否清除表面氧化膜压后值是否符合钢管规程公式值 压接人钢印号 压接人签名备注:1 、外观检查包括弯曲、扭曲、砂眼、裂纹、伤痕等 2、压后尺寸应符合SDJ226-87《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规 程》(试行)规程中的有关规定,计算公式为:S,0.866 X0.993D+0.2(mm)。 监理意见:

接地隐蔽工程签证单

塔号G2 施工单位虢都变-交口变110kV输电 线路工程项目部 接地型式E-3 检查项目: √接地体埋深符合图纸要求√接地钢筋规格符合图纸要求 √接地钢筋焊接符合图纸要求√接地体敷设符合规范要求以上检查项目经自检合格申请隐蔽 承包商(章) 项目负责人: 年月日监理部审查意见: 项目监理部(章) 总(副)监理师:年月日 监理工程师:年月日

塔号G3 施工单位虢都变-交口变110kV输电 线路工程项目部 接地型式D-3 检查项目: √接地体埋深符合图纸要求√接地钢筋规格符合图纸要求 √接地钢筋焊接符合图纸要求√接地体敷设符合规范要求以上检查项目经自检合格申请隐蔽 承包商(章) 项目负责人: 年月日监理部审查意见: 项目监理部(章) 总(副)监理师:年月日 监理工程师:年月日

塔号G4 施工单位虢都变-交口变110kV输电 线路工程项目部 接地型式D-3 检查项目: √接地体埋深符合图纸要求√接地钢筋规格符合图纸要求 √接地钢筋焊接符合图纸要求√接地体敷设符合规范要求以上检查项目经自检合格申请隐蔽 承包商(章) 项目负责人: 年月日监理部审查意见: 项目监理部(章) 总(副)监理师:年月日 监理工程师:年月日

塔号G5 施工单位虢都变-交口变110kV输电 线路工程项目部 接地型式D-3 检查项目: √接地体埋深符合图纸要求√接地钢筋规格符合图纸要求 √接地钢筋焊接符合图纸要求√接地体敷设符合规范要求以上检查项目经自检合格申请隐蔽 承包商(章) 项目负责人: 年月日监理部审查意见: 项目监理部(章) 总(副)监理师:年月日 监理工程师:年月日

线路工程隐蔽签证单

基础钢筋焊接隐蔽签证单(一) 桩号塔型基础型式 基础图号:A: B: C: D: 检查日期A: B: C: D: 序号检查项目 设计值检查结果 A B C D A B C D 1 立柱主筋 3 立柱内箍筋 4 立柱外箍筋 5 架力筋 6 底板上层主筋 7 底板下层主筋 线路方向 B腿C腿 A腿D腿 钢筋排列图(按顺时针方向依次为1、2…n) 现场实际使用焊接头的数量及位置: A腿焊接头数量:编号为: B腿焊接头数量:编号为: C腿焊接头数量:编号为: D腿焊接头数量:编号为: 质量检查员:年月日 A腿监理意见: 监理工程师: 年月日B腿监理意见: 监理工程师: 年月日 C腿监理意见: 监理工程师: 年月日 D腿监理意见: 监理工程师: 年月日 1

基础钢筋焊接隐蔽签证单(一) 桩号塔型基础型式 基础图号:A: B: C: D: 检查日期A: B: C: D: 序号检查项目 设计值检查结果 A B C D A B C D 1 立柱主筋 3 立柱内箍筋 4 立柱外箍筋 5 台阶主筋 6 架力筋 7 底板上层主筋 8 底板下层主筋 线路方向 B腿C腿 A腿D腿 钢筋排列图(按顺时针方向依次为1、2…n) 现场实际使用焊接头的数量及位置: A腿焊接头数量:编号为: B腿焊接头数量:编号为: C腿焊接头数量:编号为: D腿焊接头数量:编号为: 质量检查员:年月日 A腿监理意见: 监理工程师: 年月日B腿监理意见: 监理工程师: 年月日 C腿监理意见: 监理工程师: 年月日 D腿监理意见: 监理工程师: 年月日 2

基础钢筋焊接隐蔽签证单(二) 桩号塔型基础型式 基础图号:A:B: C: D: 检查日期A:B: C: D: 序号检查项目 设计值检查结果 A B C D A B C D 1 主筋 2 内箍筋 3 外箍筋 线路方向 B腿C腿 A腿D腿 钢筋排列图(按顺时针方向依次为1、2…n) 现场实际使用焊接头的数量及位置: A腿焊接头数量:编号为: B腿焊接头数量:编号为: C腿焊接头数量:编号为: D腿焊接头数量:编号为: 质量检查员:年月日 A腿监理意见: 监理工程师: 年月日B腿监理意见: 监理工程师: 年月日 C腿监理意见: 监理工程师: 年月日 D腿监理意见: 监理工程师: 年月日 3

2电气接地装置隐蔽验收记录

电气接地装置隐蔽验收记录 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mn )] 10-14轴/E-L 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀 锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。 .Z 监理(建设)单位 工程名称 苍山县教育科研中心 施工单位 分项工程名称 接地装置安装 天气情况 监理(建设) 单位 验收日期 鲁 DQ-012-001 大兀建设集团有限公司~ 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月25日 接地类别 组数 设计要求 沟槽尺寸 随土建基础开挖 土质情况 筏板混凝土 接地极规格(mr )i 打进深度 (mn ) 接地母线规格 ? 16、? 25 螺纹钢筋 焊接情况 焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣 防腐处理 接地电阻 (取最大值) 施工单位

接地母线规格 焊接情况 接地电阻 (取最大值) 防腐处理 检验结论 沟槽尺寸 随土建基础开挖 接地极规格(mr )i / ? 16、? 25 螺纹钢筋 / 土质情况 打进深度 (mm 筏板混凝土 / 焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣 (公章) (公章) 电气接地装置隐蔽验收记录 鲁 DQ-012-002 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mm ] 10-14轴/A-E 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于 15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋 (引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。 制君树和. 工程名称 分项工程名称 天气情况 接地类别 苍山县教育科研中心 接地装置安装 晴 防雷接地~ 组数 施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 大兀建设集团有限公司 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月28日 设计要求 < 1 Q

输电线路隐蔽工程签证记录表模板

输电线路隐蔽工程签证记录表模板 一、隐蔽工程签证目的 隐蔽工程施工质量管理,是工程建设质量管理的一个重要环节,工序施工质量控制是保证整个工程建设质量的重要环节,隐蔽工程质量签证是监理质量控制的重要依据和手段。鉴于110kV ~750kV 输电线路工程施工及验收规范中,没有对输电线路施工过程中隐蔽工程签证表格做出具体规定,借鉴以往工程管理经验,现对输电线路工程隐蔽工程签证记录表进行统一规范。在对隐蔽工程签证时,要求施工项目部填写一式两份,及时由各方签证人员签字完善,并交一份监理项目部留存,作为监理对隐蔽工程质量管理的依据。 二、隐蔽工程签证清单 输电线路隐蔽工程签证记录表共计26份,具体如下: 1、各种基础型式地基验槽9份(普通基础;承台基础;岩石嵌固、掏挖基础;人工挖孔基础;单腿多孔基础;钢管杆基础;锚杆基础;灌注桩成孔;挡土墙)。 2、各种基础浇前、支模6份(板式基础;锚杆基础;钢管杆基础;岩石掏挖基础;人工挖孔基础;承台、连梁基础)。 3、各种基础浇制6份(板式基础;钢管杆基础;岩石掏挖基础;人工挖孔基础;单腿多孔;灌注桩基础)。 4、各种基础拆模1份。 5、各种接地装置埋设2份(水平接地埋设;垂直接地埋设)。 6、各种压接管压接2份(接续管压接、耐张管压接)。 1.隐蔽工程(普通基础地基验槽)签证记录表

填写说明 1.工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。 2.监理项目部应写全称并与公章对应。 3.施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致;如: G1、T1等。 4.基础型式若同一基四个腿基础相同,则填写统一的基础型号,反之,如四个腿基础不一样,应按照设计分别填写A、B、C、D腿基础型式;如:A:DB3645 B:DB3242 C:DB4257 D:DB3645。 5.设计变更如有应填写设计变更图号;没有则填“无”。 6.日期应填写完整;如xxxx年xx月xx日。 7.坑底地质栏:检查结果栏分别填写设计地质和实际地质。 8. 地基承载力栏:如设计图纸要求,应在检查结果栏分别填写设计值和试验值;如设计图纸未要求填写“/”。 9.基础坑深栏:检查结果栏分别填写设计值和实测值。 10.坑口尺寸栏:根据设计图纸要求,确定放坡系数;在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如6500×6500 11.坑底板尺寸栏:在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如3500×3500 12.设计单位意见栏:填写“现场地质或地基承载力符合设计图纸要求”。

鲁DQ-012 电气接地装置隐蔽验收记录

表B.0.7 电气接地装置报审、报验表 工程名称:青岛市民健身中心项目-体育场编号:致:青岛市工程建设监理有限公司(项目监理机构) 我方已完成基础9-21轴/K-M轴接地装置安装工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。

电气接地装置隐蔽验收记录 鲁DQ—012 工程名称青岛市民健身中心项目-体育场施工单位中国建筑股份有限公司 分项工程名称接地装置安装监理(建设) 单位 青岛市工程建设监理有限公司 天气情况晴验收日期2017.3.2 接地类别防雷接地组数联合接地设计要求小于1Ω 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)] 1、利用结构基础做接地装置,利用基础地梁两主钢筋(φ≥16)通长可靠连通成网并与柱基钢筋连接,其中基础外 缘两根主钢筋需焊连成电气环路。 2、隐蔽区域:基础9-21轴/K-M轴。 沟槽尺寸/ 土质情况良好 接地极规格 (mm) / 打进深度 (mm) / 接地母线规格φ≥16主筋焊接情况焊接良好,双面焊接,搭接长度≥6D(D:搭接圆钢直径10mm) 防腐处理混凝土保护 接地电阻 (取最大值) 0.6Ω 验收结论 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 山东省建设工程质量监督总站监制

导地线压接隐蔽工程签证单

压接档:N 30号~N 31号检查时间:2014年3月26日 检查项目管线清洗钢芯与铝线在连 接管中的位置 钢管在铝管 中的位置 钢管压后外径 (mm) A 1 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□10 2 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□10 3 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 4 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ B 1 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□10 2 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□10 3 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 4 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ C 1 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□10 2 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□10 3 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 4 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 地线左符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□右符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 施工负责人:项目部质检员:监理签认: 注:1、导线的各相子导线“线号”规定如下(面向大号侧): 附件前:从左向右分①②③④线。 附件后:按逆时针方向编号如下:①④ ②③ 2、地线面向大号侧分左、右。 3、钢管压后外径只填最大尺寸,其余各检查项目若符合要求在□内划√,否则划×。 4、架空地线如使用GJ型钢绞线和光缆时不填,如使用铝包钢或轻型导线时,必须填写钢管压接后的尺寸。

压接档:N 6 号~N 8 号检查时间:2013 年6月8日 检查项目管线清洗钢芯与铝线在连 接管中的位置 钢管在铝管 中的位置 钢管压后外径 (mm) A 1 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 2 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 3 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 4 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ B 1 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 2 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 3 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 4 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ C 1 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 2 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 3 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 4 符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 地线左符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□右符合规程要求□符合规程要求□符合规程要求□ 施工负责人:项目部质检员:监理签认: 注:1、导线的各相子导线“线号”规定如下(面向大号侧): 附件前:从左向右分①②③④线。 附件后:按逆时针方向编号如下:①④ ②③ 2、地线面向大号侧分左、右。 3、钢管压后外径只填最大尺寸,其余各检查项目若符合要求在□内划√,否则划×。 4、架空地线如使用GJ型钢绞线和光缆时不填,如使用铝包钢或轻型导线时,必须填写钢管压接后的尺寸。