柴油发电机组的组成

(全世界的发电机组均由发动机、发电机和控制系统组装而成,没有任何一家厂家既生产发动机,又生产发电机和控制系统,同时组装生产发电机组.所以严格来讲,所有发电机组均为组装机)

柴油发电机组由柴油机、发电机、控制系统三大部分及其他辅助设备组成。常规机组结构图如上。

柴油发电机工作原理

简而言之,就是柴油机驱动发电机运转。

在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。

将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。

这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。

1、柴油机:

(1)柴油机分类:

(a)按冷却系统分:风冷、水冷、开式、闭式

(b)按调速方式分:机械离心、机械液压、电子调速、电子燃油喷射

(c)按结构分:直列式、V形

2、发电机

(1)、构成:定子、转子、励磁系统、自动电压调节等

(2)、类型:

按有无电刷分:有刷;无刷;

按励磁系统分:相复励;可控相复励;三次谐波可控硅励磁;基波(辅绕组)可控硅励磁;脉宽调制;永磁机可控硅励磁;

目前,无刷发电机,基波(辅绕组)可控硅励磁是主流产品。近年来,永磁机可控硅励磁开始受到市场的接受。

3、控制系统

控制系统作用:柴油发电机组工作过程的监示和控制,包括柴油机工作参数的测量显示、发电机电量测量显示、发电机输出主回路控制、柴油机、发电机保护及发电组过程控制。

控制系统分类:

按结构分:(a)一体化控制箱;(b)分体控制屏

按功能分:

(a)手动型

(b)自动化型

(c)并联型

手动并联

自动并联

自动并联、自动调频调载

发电机负荷过低时,排气管有时为什么会滴油?

由于发动机内有多处采用压力密封的形式,如汽缸套—活塞—活塞环间,增压器—增压器转子轴间,这种密封一般在发动机有约1/3负荷时,才充分发挥作用,而负荷小时便有可能出现轻微的渗漏现象。因此国外发动机制造商在其使用手册中普遍给予了强调。

若机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障:

1.活塞—汽缸套密封不好,机油上窜,进入燃烧室燃烧,排气冒蓝烟。

2.对于增压式柴油机,由于低载、空载,增压压力低。容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降,机油窜入增压室,随同进气进入汽缸。

3.上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧,一部分机油不能完全燃烧,在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭,还有一部分则随排气排出。这样,汽缸套排气道内就会逐步积聚机油,也会形成积炭。

4.增压器的增压室内机油积聚到一定程度,就会从增压器的结合面处渗漏出。

5.长期小负荷运行,将会更严重的导致运动部件磨损加剧,发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前的后果。因此,国外柴油机制造厂商无论对自然吸气型还是增压机型的使用都强调应尽量减少低载/空载运行时间,并规定最小负荷不能低于机组额定功率的25%—30%。

柴油发电机组在使用中至关重要的必须注意的是哪几点?

水箱中水必须充足,并保持在允许的温度范围内工作。

2、润滑机油必须到位、但不过量,并保持在允许的压力范围内工作。

3、频率稳定在50HZ左右,电压稳定在400V左右。

4、三相电流均在额定范围以内

柴油发电机组基本设备包括哪六个系统?

机油润滑系统;

2、燃油系统;

3、控制保护系统;

4、冷却散热系统;

5、排气系统;

6、起动系统;

发电机失磁是怎么回事,应怎么处理?

发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机组较多。

处理方法:

1、有励磁按钮的按一下励磁按钮。

2、无励磁按钮的,用电瓶对其充磁。

3、带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟。

视在功率、有功功率、额定功率、最大功率、经济功率之间的关系?

1、视在功率的单位为KVA,我国习惯用于表达变压器及UPS的容量。

2、有功功率为视在功率的0.8倍,单位是KW,我国习惯用于发电设备和用电设备。

3、柴油发电机组的额定功率是指12小时可连续运行的功率。

4、最大功率是额定功率的1.1倍,但12小时内仅容许使用1小时。

5、经济功率是额定功率的0.75倍,是柴油发电机组不受时间限制可长期运行的输出功率。在该功率运行时,燃油最省、故障率最低。

操作电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?

1、核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。

2、核实机组带有哪几种自保护功能。

3、核实机组的电力接线是否合格,保护接地是否可靠,三相负荷是否基本平衡。

有一台电梯起动电机为22KW,应配多大的发电机组?

22*7=154KW(电梯为直接带负荷启动机型,瞬间启动电流一般为额定电流的7倍,才能保证电梯作匀速运动)。(即至少应配154KW的发电机组)

电池充电功率不循减

问题描述:

电池老化或损坏

解决方案:

充电器不是故障,电池电压不能上升至最高电压

两台发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作?

并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。

三相发电机的功率因数是多少?为提高功率因素可以加功率补偿器吗?

功率因素为0.8。不可以,因为电容器的充放电会导致小电源的波动。及机组振荡。

为什么我们要求客户,机组每运行200小时后,要进行一项所有电器接触件的紧固工作?

柴油发电机组属振动工作器。而且很多国内生产或组装的机组该用双螺母的没用。该用弹簧垫片的没用,一旦电器紧固件松懈,会产生很大的接触电阻,导致机组运行不正常。

为什么一般不建议用户在安装时采用中性点接地?

新一代发电机自我调节功能大大增强;

2、实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。

3、接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。

4、中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。

对中性点不接地机组,使用时应注意什么问题?

0线可能带电、因为火线与中性点之间的电容电压无法消除。操作人员必须视0线为带电体。不能按市电习惯处理

UPS与柴油发电机如何功率配套,才能保证UPS输出稳定?

1、UPS一般用视在功率KVA表示,先把它乘0.8换算成与发电机有功功率一致的单位KW。

2、若采用一般发电机,则以UPS的有功功率乘以2来确定所配发电机功率、即发电机功率为UPS功率的二倍。

3、若采用带PMG(永磁机励磁)发电机,则以UPS的功率乘以1.2来确定发电机功率、即发电机功率为UPS功率的1.2倍。

标明耐压500V的电子或电器元件,可用于柴油发电机控制柜吗?

不可以。因为柴油发电机组上标明的400/230V电压为有效电压。其峰值电压为有效电压的1.414倍。即柴油发电机的峰值电压为Umax=566/325V。

所有的柴油发电机组均带有自保护功能吗?

不是。目前市场上甚至于在相同品牌的机组中有的带、有的不带。购买机组时用户必须自己弄清楚。最好写成书面材料作为合同附件。一般低价机均不带自保护功能。

发电机组的最佳使用功率(经济功率)如何计算?

P最佳=3/4*P额定(即0.75倍额定功率)。

有的发电机组引擎功率用马力表示,马力与国际单位千瓦之间如何换算?

1马力=0.735千瓦,1千瓦=1.36马力。

三相发电机的电流如何计算?

I = P / (√3 Ucos φ )

即电流= 功率(瓦) / (√3 *400(伏) * 0.8) .

简算公式为:I(A)= 机组额定功率(KW)* 1.8

为什么不允许柴油发电机组在低于额定功率50%的情况下长期运行。

机油消耗加大、柴油机容易结炭、增大故障率、缩短大修周期。

发电机组用了一段时间后发现其余一切正常但功率下降,主要原因是什么?

空气过滤器太脏,吸入空气不够,这时须清洗或更换空气过滤器。

2、燃油过滤装置太脏,喷油量不够,须更换或清洗。

3、点火时间不正、须调整。

有一台发电机组带负荷后其电压、频率均稳定,但电流不稳定,其问题在哪里?

问题在于客户的负荷不稳定,而发电机质量绝对没问题。

柴油发电机组在使用中至关重要的必须注意的是哪几点?

水箱中水必须充足,并保持在允许的温度范围内工作。

2、润滑机油必须到位、但不过量,并保持在允许的压力范围内工作。

3、频率稳定在50HZ左右,电压稳定在400V左右。

4、三相电流均在额定范围以内。

柴油发电机组需要经常更换或清洗的零部件有哪几个?

柴油过滤器、机油过滤器、空气过滤器。(个别机组还有水过滤器)

无刷发电机的主要优点是什么?

免去炭刷的维护保养;

2、抗无线电干扰;

3、减少失磁故障。

国产发电机的绝缘等级一般是多少?

国产机B级;马拉松品牌机及利莱森玛品牌机和史旦福品牌机为H级。

柴油发电机组基本设备包括哪六个系统?

机油润滑系统;

2、燃油系统;

3、控制保护系统;

4、冷却散热系统;

5、排气系统;

6、起动系统。

为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器?

新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。

一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓,其作用是什么?

用于发动前排除燃油管中的空气。

为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧,而只需用手旋至不漏油即可?

因为如果旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下,会热膨胀,产生很大的应力。导致过滤器壳或分离器壳本身的损坏。更为严重的是导致机体镙母的损坏以致无法修复。

发电机组满足什么条件方可合闸送电?

水冷机组、水温达到56摄氏度。空冷机组、机体微热。空载时电压频率正常。机油压力正常。方可合闸送电

发电机组满足什么条件方可合闸送电?

水冷机组、水温达到56摄氏度。空冷机组、机体微热。空载时电压频率正常。机油压力正常。方可合闸送电。

冬天使用柴油发电机应注意什么?

注意水箱绝对不能结冰,防范方法有加专用长效防锈、防冻液或利用电热设备保证室温在冰点以上。

2、严禁明火烘烤。

3、空载预热时间要稍长一点,方可送电。

如何正确安装发电机组及注意事项

户外使用:

选择一处能防止雨雪淋湿和阳光直照的土地,放置发电机组,同时注意发动机的排气管要避免直对人和生畜。安放的地点必须能防止水,水雾及灰尘。所有电气元件必须避免受潮,以防绝缘系统老化而引起漏电或短路。必须防止外部的异物例如灰尘,沙粒或棉絮等有研磨性的物质进入到冷却系统,而引发发电机过度磨损而漏电。

发电机组接地:

在发电机组附近将一根2cm粗的铜棒插入地下至潮湿泥土层,然后用一根导线将发电机组的接地接线柱与铜棒相连,敞开式发电机组接地端在输出控制面板背面,静音式发电机接地端在机组后侧面下方,不能连接到水管上或与其他电子设备共用接地端。

为什么发电机组不允许小负载运行?

柴油发电机组绝不允许带负载启动,必须空载启动。柴油机拉缸,发电机励磁机损坏

2、不同牌号的机油不允许混合使用CACC多个级。

3、不允许在柴油机负荷运转中打开水箱压力盖(蒸汽伤人)。

柴油发电机原理

柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。

在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。

将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。

这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。

柴油发电机运转前检查

一、外观检查:

引擎外部是否有损,缺件,螺丝是否松动,发电机输出线或控制线是否损伤松动。

二、燃料系统:

1、燃油量是否足够,配线配管是否有没有漏油或管件松动(等),排除燃油系统中的空气。

2、润滑系统:引擎润滑油是否足够?新引庆幡巍怼啤笑桅痞兀大修后重装的引擎在最初运转50 小时必须实施下列各项保养:

A、引擎润滑油更换。

B、引庆幡巍怼啤笑桅痞兀油滤清器更换。

C、引擎柴油滤清器更换。

D、气门阀间隙的检查调整。

E、引擎外部螺丝的检查。

三、冷却系统:冷却散热器的水量是否足够?添加防锈剂。

四、蓄电池:蓄电池的电解液是否在正常液面?电压是否正确?接头有无松动?

五、充电机是否正常运作?

六、排气系统:消音器有无破损、排气管按装是否牢固。

七、机组四周不可存放易燃物及杂物。

八、发电机室之通风是否良好。

九、闲杂人等勿随意进入机房。

柴油发电机的启动/停机

一、手动试机

1、发电机手动启动:先测试警报系统正常后,将控制开关切于手动(MAN)位置后,发电机即可自行启动。

2、发电机停车:将控制开关切至停止(STOP)位置或压下红色紧急停车钮即可停止发电机运转。紧急状况时可直接压下紧急停车钮即可强迫停机。若压下红色紧急停车钮时必须复归原位,否则发电机将无法启动。

二、自动切换控制

1、将控制开关切到自动(AUTO) ,并配合电源自动切换开关(ATS)控制开关亦须置于自动位置使用,当市电停止时,A·T·S 会将启动信号给予发电机控制系统,发电机即会自动起动。

2、当控制开关切到停止(STOP),或仍保持在自动,但市电已恢复时ATS 即送来停车信号,发电机即会自动停止。注意:运转中的发电机,因故障(过速度,高水温,低油压,等)而发生自动停机时,于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新起动。

柴油发电机运转中注意几点

1. AC电流表:表针指示是否正常,切换电流切换开关,量测各相序间之相电流值,各相序间相差最好不要超过10%。

2. AC电压表:表针指示的电压是否正常。

3. 油压表指示的油压是否在正常范围。

4. 充电表:指针是否在(+)的方向。

5. 水温表指示的水温是否在正常65℃ ~ 93℃范围。

6. 转速表:引擎的转数是否适当。(60Hz 为1800 rpm)

7. 发电机引擎有无异常的声音或振动。

柴油发电机负荷过低时,排气管有时为什么会滴油?

由于发动机内有多处采用压力密封的形式,如汽缸套—活塞—活塞环间,增压器—增压器转子轴间,这种密封一般在发动机有约1/3负荷时,才充分发挥作用,而负荷小时便有可能出现轻微的渗漏现象。因此国外发动机制造商在其使用手册中普遍给予了强调。

若机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障:

1.活塞—汽缸套密封不好,机油上窜,进入燃烧室燃烧,排气冒蓝烟。

2.对于增压式柴油机,由于低载、空载,增压压力低。容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降,机油窜入增压室,随同进气进入汽缸。

3.上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧,一部分机油不能完全燃烧,在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭,还有一部分则随排气排出。这样,汽缸套排气道内就会逐步积聚机油,也会形成积炭。

4.增压器的增压室内机油积聚到一定程度,就会从增压器的结合面处渗漏出。

5.长期小负荷运行,将会更严重的导致运动部件磨损加剧,发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前的后果。

因此,国外柴油机制造厂商无论对自然吸气型还是增压机型的使用都强调应尽量减少低载/空载运行时间,并规定最小负荷不能低于机组额定功率的25%—30%。

发电机的知识原理

发电机可以等效为一个电源,任何电源都有电动势E和内阻r。

发电机的电动势相当于其开路电压,直接受转速影响,转速越快电动势越高。

发电机的内阻近似等于其直流电阻。

发电机实际端电压U=E-Ir

发电机输出功率P=UI

由以上可知,发电机的端电压与输出功率之间没有直接关系。

发电机如果没有有效的控制系统去控制,空载的时候电压会很高,有可能导致发电机绕组本身击穿而损坏。而

在满载或过载时,其电压较低甚至严重降低。也就是说从表面上看其输出电压与输出功率呈反变关系。

当然,实际的发电机都是有控制系统的,可以保证负载在一定范围内变化时,输出电压基本不变

发电机组培训资料

发电机组最主要的部分其实还是发动机,然后是发电机,控制系统和散热器等。

一.. 发动机介绍

由两大机构、五大系统组成

1.曲柄连杆机构

组成:由汽缸体、汽缸盖、活塞、连杆曲轴和飞轮等机件组成。

功能:曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。它由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组成。在作功行程中,活塞承受燃气压力在气缸内作直线运动,通过连杆转换成曲轴的旋转运动,并从曲轴对外输出动力。而在进气、压缩和排气行程中,飞轮释放能量又把曲轴的旋转运动转化成活塞的直线运动。

2、配气机构

组成:由气门、气门弹簧、凸轮轴、挺杆、凸轮轴传动机构等组件等组成。

功能:配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工作过程,定时开启和关闭进气门和排气门,使可燃混合气或空气进入气缸,并使废气从气缸内排出,实现换气过程

3.燃料供给系统

组成:化油器式由汽油箱、汽油泵、汽油滤清器等组成。电控燃油喷射式由空气供给系统、燃油供给系统和电子控制系统组成。

功能:汽油机燃料供给系的功用是根据发动机的要求,配制出一定数量和浓度的混合气,供入气缸,并将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去;柴油机燃料供给系的功用是把柴油和空气分别供入气缸,在燃烧室内形成混合气并燃烧,最后将燃烧后的废气排出。

4、点火系统

组成:传统式由蓄电池、发电机、点火线圈、断电器、火花塞等组成。普通式和传统式点火系统类似,只是用电子元件取代了断电器。电子点火式全部是全电子点火系统,完全取消了机械装置,由电子系统控制点火时刻,包括蓄电池、发电机、点火线圈、火花塞和电子控制系统等。

功能:在汽油机中,气缸内的可燃混合气是靠电火花点燃的,为此在汽油机的气缸盖上装有火花塞,火花塞头部伸入燃烧室内。能够按时在火花塞电极间产生电火花的全部设备称为点火系。

5、冷却系统

组成:水冷式由水套、水泵、散热器、风扇、节温器等组成。风冷式由风扇和散热片等组成。

功能:冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。

6、润滑系统

组成:由机油泵、集滤器、限压阀、油道、机油滤清器等组成。

功能:润滑系的功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油,以实现液体摩擦,减小摩擦阻力,减轻机件的磨损。并对零件表面进行清洗和冷却。

7、起动系统

组成:由起动机及其附属装置组成。

功能:要使发动机由静止状态过渡到工作状态,必须先用外力转动发动机的曲轴,使活塞作往复运动,气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功,推动活塞向下运动使曲轴旋转。发动机才能自行运转,工作循环才能自动进行。因此,曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程,称为发动机的起动。完成起动过程所需的装置,称为发动机的起动系。

<1>、柴油发电机组选购的依据

1.所选柴油发电机组的性能和质量必须符合有关标准要求

柴油发电机广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源,军事与野外作业、车辆与船舶等特殊用途的独立电源。

作为通信用柴油发电机组,必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求,同时和《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求,同时要通过我国行业主管部门所设立的通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。作为军事通信用柴油发电机组,必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定的《通信电源设备的质量检测标准》的规定,并要通过有关组织部门对设备质量的严格检验。

2.柴油发电机组的选择应考虑的主要因素

机组的选择应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。(1)机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

(2)负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围,确定柴油发电组机的单机容量和备用柴油发电机组容量。

(3)机组的使用环境条件(主要指海拔高度和气候条件)

(4)柴油发电机的选择

(5)发电机与励磁方式的选择

(6)柴油发电机的自动化功能的选择

<2>、柴油发电机组选购的标准

《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求:

1.外观要求

(1)柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样

(2)机组的焊接应牢固,焊缝应均匀,无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷,焊渣焊药应清除干净;漆膜应均匀,无明显裂缝和脱落;镀层应光滑,无漏镀斑点、锈蚀等现象;机组紧固件应不松动。

(3)柴油发电机的电气安装应符合电路图,机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

(4)柴油发电机应有接地良好的端子。

(5)柴油发电机标牌内容齐全

2.绝缘电阻和绝缘强度

(1)绝缘电阻:各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应大于2M

(2)绝缘强度:机组各独立电气回路对地及回路间应能承受交流试验电压1min,应无击穿或闪烁现象。回路电压试验电压<100V 750V

≥100V 1440V

3.相序要求。柴油发电机组控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。

4.柴油发电机维持准备运行状态要求。机组应具有加热装置,保证其应急启动和快速加载时的机油温度、冷却介质温度不低于15℃

5.自动启动供电和自动停机的可靠性检查

(1)接自控或遥控的启动指令后,柴油发电应能自动启动。

(2)机组自动启动后第3次失败时,应发出启动失败信号;设有备用机组时,程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。

(3)从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过3min

(4)柴油发电机自动启动成功后,首次加载量应不低于50%标定负载。

(5)接自控或遥控的停机指令后,机组应能自动停机;对于与市电电网并用的备用机组,当电网恢复正常后,柴油发电机应能自动切换或自动停机,其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。

6、自动启动成功率。自动启动成功率不小于99%。

7、空载电压整定范围要求。机组的空载电压整定范围不小于95%-105%标定电压。

8、自动补给功能要求。机组应能自动向启动电池充电。

9、自动保护功能要求。机组应有缺相,短路(不大于250KW),过电流(不大于250KW),过速,水温缸温高,油压低保护。

10、线电压波形正弦畸变率。在空载标定电压,标定频率下,线电压波形正弦畸变率<5%。

11、电压稳态调整率

≤250KW >250KW

3% 2%

12、电压瞬态调整率

≤250KW >250KW

20% 15%

13、电压稳定时间

≤250KW >250KW

≤2s ≤1.5s

14、电压波动率

≤250kw >250kw

0.8% 0.5%

15、频率稳态调整率

≤250kw >250kw

3% 3%

16、频率瞬态调整率

≤250kw >250kw

9% 9%

17、频率稳定时间

≤250kw >250kw

5s ≤5s

18、频率波动率

≤250kw >250k w

≤0.8% ≤0.5%

19、三相不对称负载下的电压偏差

柴油发电机组在25%的三相对称负载下,在任一相再加25%标定相功率的电阻性负载,机组应能正常工作,线电压的最大或最小值与三线电压平均值的5%。

20、噪声

在距机组柴油机和发电机1m处的噪声声压平均值:≤250KW >250KW

≤102db(A) ≤108db(A)

噪音标准:

目前市场占有率最高的几款发电机组采用的主要是康明斯,沃尔沃,三菱,奔驰,劳斯莱斯。国产比较好的是东风康明斯,上柴,潍柴,玉柴,济柴等,进口品牌的性能稳定,寿命较长,但是价格很高,适合做常用,备用和应急电源用国产较划算。

发动机选择主要看功率是否满足需要,其次看各种性能是否满足标准,比如尺寸,结构,电压和电流稳定性等各种参数。客户选购时除了关心机组功能之外最关心的就是价格和售后服务水平了,对于销售进口发电机的国内公司这两项就是竞争力了。

耗油量计算

L/h=K((g/Kwh)*Kw))/(Kg/L)

g/Kwh=((L/h)*(Kg/L))/Kw

TM20油耗为5.5L/h(100%负载)

g/Kwh=((5.5)*(840))/20=220

二.发电机介绍

发电机结构及工作原理

发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。

定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。

转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。

由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。

柴油发电机工作原理

柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。

在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。

将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’

原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。

发电机结构图

磁场:电流周围空间存在的一种特殊物质。 电场与磁场共同存在。

变化的电场可以产生磁场;变化的磁场可以产生电场。

电磁感应定律:当穿过任何闭合回路所界定面积中的磁通量发生变化时,在回路中产生的感应电动势等于该磁通量对时间的变化率的负值: e = -dF / dt (V)

相或3相 轴

励磁机

整流器 转子 定子

AVR (自动电压调节器)

风扇 飞轮连接盘

出线端子

利用磁场与导体之间的相对运动而使导体感应产生电动势发出电能。

在定子铁心的槽内放置导线,导线按一定规律联成绕组;转子上装有磁极和激磁绕组。当激磁绕组通以直流电流后,电机内就会产生磁场。转动转子,则磁场与定子导线之间有相对运动,就会在定子导线中感应出交流电势。交流电势的频率 f 取决于电机极对数 p 和转子转速 n 。 f = p × n/60 (Hz)

无刷自励 磁发电机工作原理 三.控制系统介绍 1.控制系统基本性能

具有手动、自动、测试停机 -具有各种安全保护功能

-对运行中的各种故障进行记忆 -LED 故障显示报警

机械旋转 动力输入

MICS TELYS 控制屏

Fuel Lev(%)

E.Speed(RPM)

Batt. (Volts)

ext command= 1 17:15

gen running 12/01/00 GE en stand-by

12.3

65

1801 00

320控制屏

深海控制屏

控制屏作用:

1.开机、停机

2.对油压、水温、转速等自动监控、报 警及停机保护等。 组成:

控制台、油压传器、水温传感器、转速传感器、油位传感器等。 四.机房通风

机房强制通风

五.选配件

C

水箱有效面积.

排风口或进风口.

总辐射热 kW ( 柴油机 + 发电机)

C x W x ?t air

+ 燃烧所需空气 = 机房通风量 [m 3/min]

C = 常数= 0.0167

W = 风扇进气处的空气密度

?t air = 机房允许最高温度 – 空气进气温度

柴油发电机组型号编制规则2011-05

江西泰豪电源技术有限公司 企业标准 Q/TH-DY-JG.02-2-39-2011 柴油发电机组 机组型号编制规则 2011-04发布 2011-05实施江西泰豪电源技术有限公司发布

柴油发电机组型号编制规则 Q/TH-DY-JG.02-2-39-2011 1 范围 本标准规定了柴油发电机组型号的编写方法。适用于本公司柴油发动机拖动的固定式发电机组、静音电源、车载电源、拖车电源。 2型号命名原则 产品型号是便于设计、制造、销售等部门进行业务上联系和为了简化技术文件中产品规格、型式等叙述而引入的一种代号,应遵循以下原则: 2.1产品型号应力求简明。 2.2产品的全型号,必须代表一种特定的产品,不应发生混淆与重复。 2.3产品的型号由大写字母及阿拉伯数字组成。 3柴油发电机组型号的命名 柴油发电机组全型号由企业代号、机组使用特征代号、发动机品牌代号、机组功率或容量、机组使用工况、发电机品牌代号、机组功能代号、控制器型号代号、机组频率代号、机组电压代号、机组主要附件代号、电机主要附件代号及设计序列代号十三部分组成,全代号示例: TH L P 500 P T - A C1 05 22 - 0 0 1 设计序列代号 电机主要附件代号 机组电压代号 控制器型号代号 机组功能代号 发电机品牌代号

4柴油发电机组型号中代号的含义 4.1 企业代号 TH为泰豪企业代号。 4.2 机组使用特征代号 按机组的功能特征划分,其代号含义见表1 表1功能代号含义 4.3 发动机品牌代号 按发动机品牌划分,其代号含义见表2 表2发动机品牌代号含义

4.4 机组功率或容量 机组功率用其实际功率表示,单位为千瓦(KW);或者用其实际容量表示,单位为千伏安(KVA)。 4.5 机组使用工况 P (Prime):主用功率; S (Standby):备用功率; KP: 主用容量; KS:备用容量; 4.6 发电机品牌代号 按发电机品牌划分,其代号含义见表3 表3发电机品牌代号含义 4.7 机组功能代号 按机组控制功能划分,其代号含义见表4 表4机组功能代号含义

发电机基础教材知识培训讲义

发电机基础知识 培训讲义
发电机技术处 周华翔 南京汽轮电机(集团)有限责任公司

1. 电机发展的历史 2. 发电机原理 3. 发电机结构 4. 发电机图纸和文件 5. 发电机成套范围

1. 电机发展的历史
在人类的科技发
展史中,对于电现象 和磁现象很早就有认 识了。但对于两者之 间的联系,却直到 183 年 前 才 发 现 。 这 个发现者的名字叫法 拉第,他是一位英国 物理学家。

早在1821年,法拉第发现了载流 导体在磁场中会受到力的作用的现象, 1831年又发现了电磁感应定律,并很 快就出现了原始模型电机。从此电机的 研究和应用迅速发展起来,至今已有 180多年。

z 电机发展的初期主要是直流电机
z 1869年法国电气工程师格拉姆发明了 第一台实用的直流发电机
z 1882年美国发明家爱迪生指挥建造了 第一个用于商业中心的直流照明系
z 1883年塞尔维亚裔美国人特斯拉发明 了第一台两相感应电机
z 1888年俄国电气工程师多利沃-多勃鲁 夫斯基发明了三相感应电机。

? 1912年英国派生斯公司已能生产4极 25MW汽轮发电机。
? 上世纪20年代美国和欧洲一些其他国 家已能生产类似的汽轮发电机,其中德 国西门子公司、匈牙利冈茨厂对发电机 的通风冷却有较多的创新,为后来汽轮 发电机冷却系统的发展奠定了基础。
? 上世纪30年代许多欧美国家可以生产 50~60MW的汽轮发电机。

柴油发电机组的并联运行

柴油发电机组的并联运行 摘要:柴油发电机组和UPS一样也可以并联运行,并且这种技术已在许多却门得到广泛应用。文中介绍柴油发电机组并联运行的技术条件、调控模式及应用实践。 柴油发电机组是由将燃烧柴油产生的热能转换为机械能的柴油发动机,和把机械能转为电能的同步发电机组成的。在电力网还未到达或供电保障性不强的地区,常用柴油发电机组发出性能与市电一样的电能供给用电设备。它也就成为市电电力网的得力助手。 现代,各种信息设备对供电提出了高质量、高可靠的要求。为此,UPS与柴油发电机组,以它们各自的特点相辅相成地构成的不间断供电系统成为最佳选择。在这里,UPS基本上是并联冗余应用的,而柴油发电机组也常是并联冗余运行的。 、 1并联运行的作用 大型的网络监控中心、银行结算中心、空中管制中心等,根据自身的工作性质和特点都对供电系统的性能和可靠性提出了很高的要求;采用两路市电供电、配置两组并联冗余运行的大功率UPS构成双总线系统、同时安装几台"N十l"模式并联冗余运行的柴油发电机组与UPS构成一个高可靠、高质量、智能化的不间断供电体系,已是普遍采用的技术方案。 柴油发电机组的作用是:一且两路市电都中断,UPS目口时将蓄电池的直流电逆变成交流电供给负载工作。然后并联冗余运行的柴油发电机组也部起动起来,通过自动转换开关(ATS)切换到直接给UPS 提供与市电一样的电能,从而使UPS又像平常那样依靠交流电不间断地给设备供电。这时"N+l"模式并联冗余运行的柴油发电机组不仅为UPS提供性能良好的电力,而且提供了高可靠的电能;假如运行中一台机组出现问题退出并联,其他机组会带上全部负载仍正常运行。可见并联冗余运行的机组完全代替了两路市电供电的功能。 通常情况下,并联冗余运行模式的柴油发电机组并不直接连接负载,而是通过UPS供给负载电能。柴油发电机组为增加原有机组的输出功率而采用并联运行的方式要比UPS多一些。它们常被用于市电电力供应保障性不强,一年总有几次停电或拉闸限电地区的工矿企业。由于现代机械制造技术的进步、机电一体化的广泛应用、智能控制技术的普及,现代柴油发电机组不仅制造精良,各项性能指标大为提高,运行的可靠性也大大增强。 通常情况下,只要按规范做好维护保养工作,作为备用发电机,在起动运行后柴油发电机组因故障停机的几率极其微小。在各类工厂新增设备后,原有柴油发电机组已不能满足后备供电需要时,考虑再增加一台同样的机组与其并联使输出功率增加一倍,不失为一种经济实用的选择。 作为扩容应用的并联柴油发电机组一般不考虑冗余而只强调均分负载,它们都是接近满负荷地直接驱动用电设备。 2并联运行的技术条件 从同步发电机的机械构造可以知道;三个一模一样的绕组按照空间360°三等分并且对称的安装在定子的机座上。这三个绕组——称为定子绕组或因为供给负载的电力由这里输出而被称为电枢绕组,它们在空间机械位置上已被确定为彼此之间120°电角的间隔。当同步发电机转子磁场(称为主磁场)的磁力线

工作票培训讲义

工作票培训讲义 第一部分概述 工作票: 是在已经投入运行的机电设备及其生产场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。 1 工作票分类 工作票按我站实际使用可分为如下几类:电气一种工作、电气二种工作票、水力机械工作票。 结合我站实际,在机电设备及生产区域工作还可采取如下方式:填用事故应急抢修单或工作任务单。 注:电力系统中,除以上工作票外,还有“动火工作票”、“带电作业工作票”、“二次安全措施票”,以及电力电缆的专用一、二次工作票等。 工作任务单应是生产管理部门安排任务或工作的书面依据,任务接收部门实际开展工作时还是应开工作票。 2 适用的工作范围 2.1 进入生产现场的所有工作均须使用工作票或事故应急抢修单及工作任务 单。 2.2 使用电气一、二种工作票的工作:详见安规。 原则:需将高压设备停电或做安全措施的工作使用电气一种工作票,其它的使用二种工作票。 注:电力安全工作规程(国标GB26860-2011)规定: 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票。 大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票。 国网公司电力安全工作规程规定填用第一种工作票的工作为: 1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 3)高压电力电缆需停电的工作。 4)其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.3 使用水力机械工作票的工作:详见安规。 注:电力安全工作规程(热力和机械部分)(国标GB26164.1-2010)规定:水力发电厂在水力机械、设备、系统上进行安装、检修、维护、试验工作,需要对设备、系统采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的,使用水力机械工作票。 水力发电厂在水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等系统的工作,使用水力自控工作票。 水电厂一般不设置水力自控工作票,而是将其工作一并归于水力机械工作票的范围。 国网公司电力安全工作规程规定填用发电厂水力机械工作票的工作为: 在水轮发电机组、水工建筑物、水力机械及其辅助设备、设施上进行检修、试验或安装,需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,或需要断开电源、隔断与运行设备的水、油、气联系的工作。 需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 2.4 使用事故应急抢修单的工作:事故应急抢修工作应使用事故应急抢修单。 2.5 生产区域内工作但不影响生产设备、设施正常运行,且无需运行人员做 安全措施的应使用工作任务单。 注:目前我站在实际工作中使用的还有工作指令单及工作联系单。另外按照公司下发的《安全管理办法》的规定:施工作业必须严格执行安全施工工作票和安全交底制度。 3 使用事故应急抢修单的规定 3.1 八小时内的事故应急抢修可以不用工作票,但应使用事故应急抢修单。

2021年柴油发电机组的组成

柴油发电机组的组成 欧阳光明(2021.03.07) (全世界的发电机组均由发动机、发电机和控制系统组装而成,没有任何一家厂家既生产发动机,又生产发电机和控制系统,同时组装生产发电机组.所以严格来讲,所有发电机组均为组装机) ?原装机:国内习惯理解为在非中国境内组装的机组; ?组装机:国内习惯理解为在中国境内的以进口发动机组装的机组; ?国产机:以国产发动机及发电机组装的机组。 发电机组结构及基本原理 柴油发电机组由柴油机、发电机、控制系统三大部分及其他辅助设备组成。常规机组结构图如上。 柴油发电机工作原理 简而言之,就是柴油机驱动发电机运转。 在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积

迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。 将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。 这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。 1、柴油机: (1)柴油机分类: (a)按冷却系统分:风冷、水冷、开式、闭式 (b)按调速方式分:机械离心、机械液压、电子调速、电子燃油喷射 (c)按结构分:直列式、V形 2、发电机 (1)、构成:定子、转子、励磁系统、自动电压调节等 (2)、类型:

2019发电机(讲义及答案).doc

发电机(讲义) 一、知识点睛 【板块一】磁生电 1.磁生电的条件: ( 1);(2) 2. 磁生电的规律: ( 1)电流的方向与在磁场中导体的运动方向、磁场方向有关;其中一个影响因素改变,则电流方向; 两个影响因素同时改变,则电流方向。 ( 2)电流的大小与磁场强度、导体运动的速度有关; 磁场越强,导体运动速度越快,则电流越。 3.电磁感应现象: 闭合电路中的一部分导体在磁场中做_磁感线运动时,导体中就会产生电流,这种现象称之为电磁感应现象;产生的电流叫 做。 【板块二】电动机 4.交流发电机的原理: 用连续转动的线圈代替往复运动的导线,让线圈在磁场中做 ,从而产生。 线圈连续转动的过程中,产生的感应电流的方向在不断改变, 我们称之为,简称。 交变电流的频率在数值上等于电流在每秒内周期性变化的次数 。我国电网以交流供电,频率为Hz。

5.发电机是由子和 __ 子两部分组成的。大型发电机发的电,电 压很高,电流很强,一般采取线圈不动、磁极旋转的方式来发电。 6.发电机发电过程中的能量转化:将其它形式的能转化为能。 二、精讲精练 1.(双选)如图,是探究“什么情况下磁可以生电” 的实验装置, 下列情况可以产生电流的是() A.导体棒不动,让磁体左右移动 B.磁体不动,让导体棒沿ab 方向前后运动 C.磁体不动,让导体棒绕 a 端在水平面内转动 D.让导体棒和磁体以相同速度一起向左移动 2.如图所示,要使流过灵敏电流计的电流反向,下列措施中可行 的是() ①只将磁场反向 ②只将线圈的运动方向反向 ③同时将磁场和线圈的运动方向反向 ④增加磁铁的磁性或线圈匝数 A.①②B.②③C.①③D.①④ 3.关于电磁感应现象的下列说法,正确的是() A.导体在磁场中做切割磁感线的运动时,一定能产生感应电流 B.闭合导体在磁场中运动时一定产生感应电流 C.在电磁感应现象中,电能转化为机械能 D.在电磁感应现象中,机械能转化为电能 第 2页

柴油发电机组中文说明书

柴油发电机组中文 说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常见功率和备用功率两种。常见功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1- 规定的方法修正柴油机功

率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合使用。

发电机变压器部分讲义

发电机部分 变压器部分 电气设备部分 水轮发电机 第一节同步发电机工作原理 同步电机的基本特点是:同步电机的转子转速n恒等于定子旋转磁场的同步转速n1,它和电网的频率f之间严格遵守下式关系: n=n1=60f/p (r/min) p为同步电机的转子磁极对数同步电机即由此得名。我国的工业频率规定为f=50Hz,而电机的磁极对数p是整数,因此,对某一台具体的同步电机而言,其转速总为一固定值,例如:皂角湾电站发电机磁极对数为6对,则其同步转速 n=60f/p=3000/6=500转/分。 同步电机和其他电机一样,从原理上讲是可逆的,它不仅可以作为发电机运行,也可以作为电动机运行。 同步发电机是同步电机的一种,是专门用于产生三相交流电能的电源装置,在现代电力行业,根据原动机不同,常见的同步发电机有水轮发电机,汽轮发电机。 同步发电机与其它电机一样,是由定子和转子两部分所组成。它的定子是将三相交流绕组嵌置于由冲好槽的硅钢片叠压而成的铁芯里,它的转子通常由磁极铁芯及励磁绕组构成。图为转子是二极时的同步电机结构原理图。 定子、转子之间有气隙。定子上有AX、BY、CZ三相绕组,相绕组

由多匝串联的绕组元件(见图(b))连接而成,每相绕组的匝数相等,在空间上彼此相差120电角度。转子磁极上装有励磁绕组,由直流励磁电流产生磁场,其磁通由转子N极出来,经过气隙、定子铁芯、气隙,进入转子s极而构成回路,如图中虚线所示。 如果用原动机拖动同步电机的转子,以每分钟n的速度旋转,同时在转子上的励磁绕组中经过滑环(图中未画出)通入一定的直流电励磁,由于原动机的拖动,那么就会在转子上得到一个机械的旋转磁场,该磁场对定子磁场发生相对运动,根据电磁感应原理,就会在定子中感应出三相对称交流电势。由于定子绕组制造时,三相对称绕组在空间上互差120电角度,因此三相电势也在时间上相差120电角度。 如果同步发电机接上负载,就会有三相电流流过,这时,同步发电机将机械能转换为电勇。接入电网的同步发电机,在一定条件下,也可以作电动机运行,这时同步电动机便将电能转换为机械能。 第二节同步发电机基本结构 一、基本结构: 发电机本体主要是由一个不动的定子(以水轮发电机组为例包括上机架、下机架、定子铁芯、定子绕组、推力轴承、导向轴承、冷却装置等)和一个可以转动的转子(包括转子铁芯、绕组等主要部件)构成的,定子上置有三相交流绕组;转子上置有励磁绕组,当通入直流电流后,能产生磁场。定子有时也称为电枢,转子有时也称为磁极。转子的结构一般有两种基本型式,一种称为凸极式;另一种称为隐极式。 凸极式发电机从转子上看,有着明显的磁极,如图(a)所示。当通有直流励磁电流后,每个磁极就出现一定的极性,相邻磁极交替出现南极S和北极N。凸极式转子短而粗,适用于转速较低的机组,如水轮发电机组,风能发电机组等; 转子结构型式图(a) 凸极式(四极);(b)隐极式(两极) 隐极式发电机从转子上看,没有凸出的磁极,如图3-1-2(b)所示。但通入励磁电流后,沿转子圆周也会交替出现南极和北极的极性。隐极式转子细而长,适用于转速较高的机组,如汽轮发电机组。 二、水轮发电机 通常小容量水轮发电机常布置为卧式安装,而大容量水轮发电机,

柴油发电机组详细技术参数说明柴油发电机组机组尺寸mm

柴油发电机组详细技术参数说明 1、柴油发电机组 机组尺寸(mm):3600*1650*2100 机组重量(kg):4000 启动方式:电启动 蓄电池额定容量(AH):120AH 2个 主用功率(kW/KVA):400/500 备用功率(kW/KVA):440/550 额定电流(A):720 断路器额定容量(A):800 额定电压(V):400/230V 额定频率(HZ):50 稳态电压调整率:≤0.5% 稳态频率调整率:≤0.5% 瞬态电压调整率:≤15% 瞬态频率调整率:≤5% 电压波动率:≤0.5% 频率波动率:≤0.5% 电压稳定时间 : ≤3S 频率稳定时间 : ≤3S 接线方式:3相4线 起动成功率:100% 海拔高度:≤1000M 海拔功率衰减:每上升500M,1000M-3000M修正4%,3000M以上6% 相对湿度:≤90% 环境温度:≤40°C 噪音:空旷处7米≤102db 2、柴油机 主用功率(kW/KVA):450/562.5 备用功率(kW/KVA):510/637.5

缸径(mm)×行程(mm):135*150 转速(r/min):1500 气缸数量:12缸 气缸排列方式:V型 排量(L):26 排气温度(℃):485 冷却方式:全封闭式水循环强制风冷 冷却水容量(L):40 冷却水介质:软水、防冻液 冷却水泵流量(L/min):22 冷却水泵压力(bar): 1.25 允许冷却系统压力损失(bar):≤0.35 双节温器全开温度(℃):94/102 最高工作温度(℃):103 机油容量(L):60 机油等级:CD级 最低机油压力(bar)≥3 正常运行机油温度(℃)<130 额定燃油耗(g/kW.h):240 额定机油耗(g/kW.h)0.3 调速方式:电子调速 吸气方式:废气涡轮增压 旋转方向:逆时针 怠速(rpm):600±50 气缸点火顺序:1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 3、交流发电机 主用功率(kW/KVA):400/500 备用功率(kW/KVA):440/550 效率:97.8% 额定电压(V):400/230 电压输出范围:110V-690V可固定调整

水轮发电机基本知识介绍

水轮发电机基本知识介绍 一. 关于发电机电磁设计 水轮发电机电磁设计的任务是按给定的容量、电压、相数、频率、功率因数、转速等额定值和其他技术要求来确定发电机的有效部分尺寸、电磁负荷、绕组数据及性能参数等。 水轮发电机电气参数的选择,主要依据电力系统对电站电气参数和主接线的要求,同时根据《水轮发电机基本技术条件》、《导体和电器设备选择设计技术规定》等相关规范来选择,当然也要根据具体电站的要求。 在电磁设计过程中考核的几个主要参数:磁密,定、转子线圈温升,短路比,主要电抗,效率,飞轮力矩。 二. 电磁设计需要输入的基本技术数据 (一)额定容量、有功功率、无功功率和功率因数的关系 Φ--发电机输出电流在时间相位上滞后于电压的相位角 额定容量S=√3U N I N =22Q P 有功功率P=√3U N I N cos φ=S ·cos φ 无功功率Q=√3U N I N sin φ=S ·sin φ cos φ= S P (二)发电机的电磁计算需要具备以下基本的额定数据: 功率/容量,功率因数,电压,转速(极数),频率,相数,飞轮力矩(转运惯量) 1. 额定容量(视在功率)或者额定功率(有功功率)

S=φ cos P (kV A / MV A ) P=水轮机额定出力×发电机效率 (kW / MW ) 发电机的容量大小更直接反映发电机的发电能力。有功功率结合功率因数才能完整反映发电机的输出功率能力。 2. 额定功率因数cos φ 发电机有功功率一定时,cos φ的减小,可以提高电力系统稳定运行的功率极限,提高发电机的稳定运行水平;同时由于增大了发电机的容量,发电机造价也增加。相反,提高额定功率因数,可以提高发电机有效材料的利用率,并可提高发电机的效率。近年来由于电力系统容量的增加,系统装设同步调相机和电力电容器来改善其功率因数,以及远距离超高压输电系统使线路对地电容增大,发电机采用快速励磁系统提高稳定性,使发电机额定功率因数有可能提高。 取值:0.8,0.85,0.875,0.9,国内大容量多取0.85~0.9,国外发达国家多取0.9~0.95。 灯泡式水轮发电机由于受结构尺寸限制,功率因数较一般水轮发电机的取值高,以减小气隙长度,提高通风冷却效果。 (1) 一般水轮发电机 GB/T7894-2009 水轮发电机基本技术条件:

发电机讲义(励磁方式部分)

发电机讲义(励磁方式部分)

5.2 同步发电机的运行特性(空载特性、短路特性、外特性) 5.3 同步发电机的并列方法(定速、升压、并网前准备、准同期并网)。 5.4 同步发电机的功角特性(有功调节、无功调节、静态稳定性、V形曲线、发电机的PQ运行曲线) 5.5 同步发电机的故障分析(突然短路、不对称运行、失磁、失步、震荡) 同步电机原理和结构 同步电机原理简述 结构模型 ◆同步发电机和其它类型的旋转电机一样,由固定的定子和可旋转的转子两大部分组成。一般分为转场式同步电机和转枢式同步电机。 ◆图15.1给出了最常用的转场式同步发电机的结构模型,其定子铁心的内圆均匀分布着定子槽,槽内嵌放着按一定规律排列的三相对称交流绕组。这种同步电机的定子又称为电枢,定子铁心和绕组又称为电枢铁心和电枢绕组。 ◆转子铁心上装有制成一定形状的成对磁极,磁极上绕有励磁绕组,通以直流电流时,将会在电机的气隙中形成极性相间的分布磁场,称为励磁磁场(也称主磁场、转子磁场)。 ◆气隙处于电枢内圆和转子磁极之间,气隙层的厚度和形状对电机内部磁场的分布和同步电机的性能有重大影响。 ◆ 除了转场式同步电机外,还有转枢式同步电机,其磁极安装于定子上,而交流绕组分布于转子表面的槽内,这种同步电机的转子充当了电枢。图中用AX、BY、CZ三个在空间错开120电角度分布的线圈代表三相对称交流绕组。

工作原理 ◆主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。 ◆ 载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。 ◆ 切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。 ◆ 交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。 ◆ 感应电势有效值:由第11章可知,每相感应电势的有效值为 (15.1) ◆ 感应电势频率:感应电势的频率决定于同步电机的转速n 和极对数p ,即 (15.2) ◆ 交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。 同步转速 ◆同步转速从供电品质考虑,由众多同步发电机并联构成的交流电网的频率应该是一个不变的值,这就要求发电机的频率应该和电网的频率一致。我国电网的频率为50Hz ,故有: (15.3) ◆要使得发电机供给电网50Hz的工频电能,发电机的转速必须为某些固定值,这些固定值称为同步转速。例如2极电机的同步转速为3000r/min,4极电机的同步转速为1500r/min,依次类推。只有运行于同步转速,同步电机才能正常运行,这也是同步电机名称的由来。 同步电机的主要运行方式有三种,即作为发电机、电动机和补偿机运行。作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率。近年来,小型同步电动机在变频调速系统中开始得到

发电机讲义励磁方式部分

5.2同步发电机的运行特性(空载特性、短路特性、外特性) 5.3同步发电机的并列方法(定速、升压、并网前准备、准同期并网)。 5.4同步发电机的功角特性(有功调节、无功调节、静态稳定性、V形曲线、发电机的PQ运行曲线) 5.5同步发电机的故障分析(突然短路、不对称运行、失磁、失步、震荡) 同步电机原理和结构 同步电机原理简述 结构模型 ?同步发电机和其它类型的旋转电机一样,由固定的定子和可旋转的转子两大部分组成。一般分为转场式同步电机和转枢式同步电机。 ?图15.1给岀了最常用的转场式同步发电机的结构模型,其定子铁心的内圆均匀分布着定子槽,槽内嵌放着按一定规律排列的三相对称交流绕组。这种同步电机的定子又称为电枢,定子铁心和绕组又称为电枢铁心和 电枢绕组。 ?转子铁心上装有制成一定形状的成对磁极,磁极上绕有励磁绕组,通以直流电流时,将会在电机的气隙中形成极性相间的分布磁场,称为励磁磁场(也称主磁场、转子磁场)。 ?气隙处于电枢内圆和转子磁极之间,气隙层的厚度和形状对电机内部磁场的分布和同步电机的性能有重大影响。 ?除了转场式同步电机外,还有转枢式同步电机,其磁极安装于定子上,而交流绕组分布于转子表面的槽内,这种同步电机的转子充当了电枢。图中用AX、BY、CZ三个在空间错开120电角度分布的线圈代表三相对 称交流绕组。 图15.1同步电机结构彳輕 工作原理 ?主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。 ?载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。 ?切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。 ?交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周 期性变化的三相对称交变电势。通过引岀线,即可提供交流电源。

发电机零起升压讲义(终审稿)

发电机零起升压讲义文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

培训签到单培训师:刘承 培训时间:2011年11月15日 培训地点:生活区二楼小会议室 培训项目:发电机零起升压

培训记录卡

发电机零起升压试验 发电机零起升压是设备检修后或新安装后,在没确定是否良好的条件下,为防止突然加全压会使设备损坏更加严重。发电机零起升压主要的作用是用来检测定子线圈及铁芯以及转子线圈是否存在缺陷。 一、发电机零起升压试验具体步骤如下: 1,检查发电机满足开机条件,退出以零起升设备无关的保护 2,将零升设备连接,就是把零升设备连接间的隔离开关,断路器合上 3,将发电机开到空转,在调速器前留专人值守, 4,将励磁调节器切手动,设置励磁调节器调节起励到机端电压的30%,(用主励升压)按下起励按钮 5,待机端电压的达30%后,缓慢增加励磁电流始机端电压渐至空载 6,检查发电机机端电压是否达到额定, 7.检查零升设备状态正常 我厂发电机零起升压操作具体步骤以#2机为例详见附件。 二、零起升压中的注意事项: 在此过程中,监视空载励磁电流电压,防止定子线圈和铁芯或两端过热。如有异常应该立即灭磁,在调速器前留专人值守按紧急停机。零起升压除了对励磁系统加强监视外,最主要是还是监视转子电流和定子电流。零起升压的时候,在主开关未合之前,定子电流应当为零,如果不为零说明定子回路有短路

现象。转子电流也一样,一般升至额定电压时,转子空载电流也是一定的,如果比平时大,说明励磁系统有问题或者是转子有匝间短路了。 如果只是发电机做递升加压试验,不合发电机出口开关的话,除退出失灵保护(也就是后备保护)以外,其它所有保护可以不退。如果是发电机带线路做递升加压,要合开关,必需要退。还要退失步及误上电保护。总而言之,发电机做任何试验,退保护的原则是:影响机组正常做试验的保护都必须退出,不影响的可退可不退,做试验时出现故障必需依靠保护正常动作的,不得退出。 附件:为2#发电机2F零起升压试验布置安全措施

发电机组规格型(外常用品牌)

国内外各品牌发电机组规格型号 进口品牌 沃尔沃柴油发电机:该机组是采用瑞典沃尔沃集团公司所生产的沃尔沃遍达柴油发动机配制斯坦福无刷发电机组制而成的。沃尔沃柴油发电机组除了低油耗、低排放、低噪音、结构紧凑等特点外,该机组还具有高度的承受加载能力、快捷和可靠的冷启动性能,运行费用低。功率范围68-500KW。因沃尔沃柴油发动机性能可靠、绿色环保、马力强劲、人性化的安全设计和遍布世界各地的服务网点深受全球用户的青睐。 沃尔沃公司是世界上历史最悠久的发动机生产商之一,同时是世界上唯一一家专注于4缸和6缸柴油机的生产商,技术上傲视群雄。 VOLVO/沃尔沃柴油发电机组技术参数(因技术不断进步,数据仅供参考)

沃尔沃发电机控制系统功能介绍 沃尔沃柴油发电机控制系统具有最基本的保护功能,具体如下: 1、对柴油机的保护:冷却液高温、油压高或低、柴油机超速、超负载等报警并停机功能; 2、对发电机的保护:单/三相过电压、欠电压、缺相、过电流、逆功率和相序错误保护; 3、测量功能:机组累计使用时间、总发电机功率、电池电压、冷却液温度、机油压力等; 4、全自动化机组控制系统:除具备以上功能外,还具有三遥(遥控、遥测、遥信)功能,并具备计算机接口,可与上位机通信实现无人值守。 沃尔沃发电机配置标准 ?VOLVO PENTA柴油发动机 ?马拉松无刷交流发电机(或另选其他品牌) ?英国深海控制系统(可以选择其他品牌控制器) ?密封高能蓄电池及专用连接线 ?原装冷却液水箱

?原装三滤系统(空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯) ?工业级消声器 ?全钢结构共用底座式油箱 ?ABB断路器(可以选择其他品牌) ?发动机原厂合格证、使用手册、保修卡 ?发电机原厂合格证、使用手册、保修卡 ?沃尔沃柴油发电机组检测合格证 ?柴油发电机组操作手册 沃尔沃发电机保养建议 一般保养注意事项 常行发电机组在使用过程中应该保证每日检查保养,主要检查柴油机机油平面、冷却液平面。每日检查柴油发电机组有无三漏(机油、冷却水、柴油、掺漏),风扇皮带有无磨损,有否松裂。 二级保养事项 保证在一级保养的基础上,定期(连续运行250小时或一个月)更换沃尔沃柴油发电机组的机油和机油滤芯,清理空气滤清器(使用空压机从里往外吹),如果清理不干净则需要更换。 三级保养事项 除做以上的保养工作之外,还需要做以下的工作 ?检查增压器 ?拆、检及清洗油泵、执行器 ?整油嘴升程;调整气门间隙 ?检查充电发电机

(江苏星光发电设备有限公司)柴油发电机组培训讲义

柴油发电机组培训讲义

目录 一、前言 二、用途及主要性能 三、结构简介 四、使用环境要求 五、机组存放与安装 六、起动前的准备 七、运转 八、机组在运行中的维护 九、停机 十、关于机组用燃油、润滑油及冷却水十一、关于机房的几个要求 十二、保养 十三、故障及排除方法

二、用途及主要性能 机组均可输出其额定功率,额定电压为400V,额定频率为50Hz的交流电,使用于工厂、矿山工地、农村、小型集镇作固定或流动电站,供动力和照明用。 1、机组在0-100%额定功率,和功率因数COS=0.8-1时,三相对称负载下,静态电压市政率≤5%,空载时能在95%-105%额定电压的范围内调节。 2、机组在三相不对称情况下运行时,若每项电流都不超过额定值,且三相电流之差均不超过20%,则机组可以长期运行。 3、机组在三相对称负载时,输出由0-100%额定功率突变或渐变时,电压稳定时间不大于3结构简介 三、结构简介 所述机组均系滑行式,无外罩的结构、由柴油机、发电机、控制屏、联轴器和底盘等组成。除控制屏外,其余部件都安装在用型钢和钢板焊接而成的同一底盘上,移动和安装方便。 柴油机与发电机之间采用圆柱销型弹性联轴器,确保机组在突变负载的情况下,产生冲击时,具有缓冲减震作用。 机组的柴油机主要为沃尔沃系列的柴油机,其主要结构可参阅相应的使用说明书。 机组配用的发电机,主要的是斯坦福系列发电机 控制屏为独立式的,用钢板与角钢焊接而成。有前后门,便于检查和维修,在控制屏前门上装有各种测量登记表,转换开关,电压调节器,信号灯及按钮等。屏内装有自动空气断路器,仪表用互感器等。 四、使用环境要求 机组的转向,从散热水箱或油冷器端为顺时针。 1、机组的额定功率系指大气压为100K pa,室温为20℃,相对温度为60%时的12小时连续运转功率。 2、机组在超过过12小时以上连续使用时,其输出功率按额定功率的90%折算。 3、机组在不同的大气压力,环境温度及相对温度下使用时,输出功率应按“柴油机使用保养说明书”的规定进行修正。

电力系统分析课程讲稿讲义18-20

河北水利电力学院 课程讲义2019~2020学年第一学期 课程名称:电力系统分析任课教师:****** 授课班级:电气*******班部门单位:电气工程学院 2019年8月20日

河北水利电力学院 讲义 注:对选择项在括号内打√号

目录 第18次课电力系统的频率调整 (1) 频率的一次调整 (1) 频率的二次调整 (1) 互联系统频率的调整 (3) 主调频厂的选择 (4) 自动发电控制(AGC) (4) 频率调整和电压调整的关系 (5) 例题 (6) 第19次课电力网中的能量损耗 (8) 概述 (8) 最大负荷损耗时间法 (9) 年负荷损耗率法 (10) 等值功率法 (10) 降低网损的措施 (10) 例题 (13) 第20次课有功功率负荷的经济分配 (14) 基本概念 (14) 双机运行时的有功分配 (14) 多个火电厂的有功功率经济分配 (15) 计及网损的有功负荷经济分配 (16) 有功功率的最优分配 (16) 20.5.1各类发电厂的运行特点和合理组合 (17) 20.5.2最优分配负荷时的目标函数和约束条件 (17)

第18次课电力系统的频率调整 频率的一次调整 n台机组并联运行时,可根据各机组的调差系数和单位调节功率算出总的等值调差系数δ(δ*)或单位调节功率K G(K G*)。当频率变化△f 时,第i台机组输出功率增量,n台机组的功率总增量和等值单位调节功率分别为: 若把n台机组用一台等值机来代表,则 其倒数为等值调差系数 必须注意:在计算K G或δ时,如第j 台机组已满载运行,当负荷增加时应取K Gj=0或δj=∞,P GN为全系统n台机的额定功率之和。 各台机组所承担的功率增量则为 因此,KG越大的机组增加有功出力(相对于本身的额定值)就越多。频率的一次调整的作用是有限的,它只能适应变化幅度小,变化周期较短的变化负荷。这是由于为保证调速系统的稳定性,K G不能过大(即δ不能过小)。所以对于较大的负荷变化,频率的一次调整不能保证频率的偏差在允许范围内。 频率的二次调整 当机组负荷变动引起频率变化时,利用同步器平行移动机组功频静特性来调节系统频率和分配机组间的有功功率,就是频率的二次调整。设功率静特性的初

柴油发电机的选择计算

消防泵45kw,一用一备;18.5kw,一用一备;稳压泵3kw,这几个泵要选用柴油发电机组做备用电源,柴油发电机组应该多大?怎么算出来的? 按下述方法计算并选择其中容量最大者: 1) 按稳定负荷计算发电机容量: SGl = P/ncos@ = 66.5/0.85/0.8 = 99.79 kVA 式中SG1 —按稳定负荷计算的发电机视在功率,kVA; P —发电机总负荷计算功率,kW,本例:P = 45+18.5+3 = 66.5 kW; n —所带负荷的综合效率,一般取n = 0.85; cos@ —发电机额定功率因数,一般取cos@ = 0.8。 2) 按尖峰负荷计算发电机容量 * 条件:起动最大一台电动机18.5kW,另二台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*((45+3)/0.8 + 161.875)= 142.634kVA; * 条件:起动二台电动机18.5kW + 45kW(星-三角起动),另一台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(3/0.8 + 161.875 + 131.25)= 190.848kVA; * 条件:起动三台电动机18.5kW + 3 + 45kW(星-三角起动): SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(26.25 + 161.875 + 131.25)= 205.31 kVA; 式中SG2 —按尖峰负荷计算的发电机视在功率,kVA; KJ —因尖峰负荷造成电压、频率降低而导致电动机功率下降的系数,一般取KJ= 0 .9; KG —发电机允许短时过载系数,一般取KG = 1.4 ; Sm —最大的单台电动机或成组电动机的起动容量,kVA; Sm1 —18.5*7/0.8 = 129.5/0.8 = 161.875 kVA(起动最大一台电机,电机容量为18.5k W);

[轮机]16 24柴油发电机组技术规格书

技术规格书 宁波###海运有限公司选用按河柴重工引进技术制造的MAN B&W 6L16/24 500kW/1000r/min柴油发电机组,作为其主发电机组,本协议作为合同的一部分,待合同签订后,本协议与合同同时生效。 一基本技术要求 ⒈规范与标准 1)满足规范和规则:《钢质海船入级与建造规范》(2006)及最新修改通报的要求,以及满足自动化无人机舱(AUT-O) 2)满足《船舶与海上设施法定检验规则》国际航行海船法定检验规则2001及最新修改通报的要求 3)满足IMO关于NOx的排放要求,提供排放检测报告复印件和证书 4) MAN B&W公司的技术标准 5)河柴重工标准 2. 双方确认图纸与清单(中英文对照) 1)柴油机横剖面图 2)机组外形图 3)燃油、机油、冷却水、压缩空气、燃烧空气系统图 4)电气原理图 5)发电机图纸 6)满足CCS船级社(2001)无限制航区要求以及MAN B&W要求的标准备件清单附件 1 7) MAN B&W要求的随机工具清单,附件 2 8)增压器维修工具清单,附件 3

9)提供发电机组试验大纲 二发电机组主要技术规格 ⒈最大持续功率: 1)当柴油机在1000r/min时,飞轮端输出功率540kW 2)发电机接线端子处输出功率: 500kW 3)频率: 50HZ 4)电压: 400V 5)以上数据基于环境状况如下: a. 大气压力: 1000mbar b. 海水温度: 32℃ c. 环境温度: 45℃ d. 相对湿度: 60% ⒉燃油:出厂试验时用轻柴油,正常使用HFO 380cSt/50℃ ⒊布置:柴油机与发电机为刚性联接并安装于公共底座上,公共底座与船体为弹性连接装置,弹性连接装置由厂方提供 ⒋铭牌:中英文对照、铜质 ⒌供货数量:3套/船 ⒍油漆颜色:(待定) 三柴油机主要技术规格 ⒈基本参数 1) 型号:MAN B&W 6L16/24 2) 型式:四冲程、水冷、增压、中冷、直列 3) 缸径:160mm

定子安装方案

江西赣江 石虎塘航电枢纽水电站机电设备安装调试工程1#机组定子安装施工方案 批准: 审核: 编写: 广东省源天工程公司 石虎塘项目经理部 2011年08月

根据现场施工情况和工程进度安排,对定子进行安装,为了保证施工过程的安全性、准确性及安装工程质量,现编写《定子吊装方案》。 一、定子安装施工组织机构 现场安全责任人:钟象新 现场总指挥:卢刚雄 现场调度:余朝新 现场技术负责人:计小宁 现场施工负责人:朱秀生 现场信号手:刘国斌 现场安全监督:张亮 二、现场环境条件要求 机组主轴、转轮、转子安装完成,灯泡头已吊入进水流道上游侧,下游侧灭火装置、档风板已安装。 三、安全交底措施 1、对参与此项工作的人员,进行专项安全技术交底; 2、检查好钢丝绳、卸扣、手拉葫芦是否具备吊装条件; 3、在施工过程中一定注意安全,进入施工现场必须戴好安全帽。在对焊缝进行焊接时,应搭设牢固可靠的平台,高空作业时,应系好安全带; 4、在和土建单位交叉作业过程中应特别注意安全。在定子吊装过程中,与土建管理人员进行协商,交叉作业人员必须离开吊物经过的垂直下方,牢固树立安全第一的思想,确立统一指挥,做到文明生产,消除事故隐患; 5、严格执行各种操作规程,在吊装区域作明显标志,未经许可,不能进入。凡参加此项工作的施工人员,要严格遵守现场纪律,严禁酒后作业; 6、安全监督人员在现场全程监督,出现问题及时提出并解决问题,防止发生任何安全事故,消除安全隐患; 7、凡施工人员必须认真按方案执行,服从分配、调动,确保该项工程安全、优质顺利完成。

四、施工技术参数 (一)、设备技术参数 定子组装共两件:定子直径为Φ8444mm,总重量为110T,由定子机座.定子铁芯.线圈等组成。 (二)、施工参考资料 1、参考的图纸有:《定子装配图》(G202582)、《定子吊具装配图图》(G202830)等。 2、国标规范:《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564--2003) 五、施工步序、方法 定子安装施工程序 定子翻身→定子安装→调整空气间隙→下游法兰面渗漏实验→验收 六、定子安装调整工艺 (一)、定子安装准备工作 1、将定子吊入安装间安放在定子组装场内预埋的承重钢板,安装前对组装场位置进行标定、确认并打扫场地。清除各加工面、组合螺栓、螺丝孔、组合面的防锈漆、油脂、污物、毛刺等;清除其它部位部件的污物; 2、确定定子支墩的位置,放置支墩和楔子板,并调整水平。 3、把定子起吊工具安装到定子机座上,清扫并检查定子的每个部位。 4、为了支撑定子,需在流道支墩上放置支墩垫块。用压缩空气彻底清扫整个定子以确保没任何问题。 (二)、定子安装 1、在定子装配吊入流道内之前,清理与定子机座安装的内壳体表面及支撑定子机座的可调整滑动表面,并在滑动表面,并在滑动表面涂上润滑脂。吊起后落下定子,其间粘好定子机座连接面沟槽内的橡胶盘根。 2、由于定转子空气间隙只有9mm。套装前须仔细调整好定转子中心,须有保护措施避免互相碰撞,在桥机上通过手动盘车来移动定子到内壳体边上。 3、当移动定子到距内壳体约5mm时,在定子机座上装上导向销并插入到内壳体里,然后从内壳体里穿出紧固螺栓到定子机座上,并保持5mm间隙。

相关文档