文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)水电图纸会审问题.doc

(完整版)水电图纸会审问题.doc

(完整版)水电图纸会审问题.doc

图纸会审记要

电施:

1.2AK1 、 3K1 在向系中没有示,其源管怎施工?

2.管 SC100 可否改架?可以明架格尺寸。

3.管 SC40、 SC50、 SC80 是否改明配或架施工?

4.1#、 2#楼一、二井布置中配柜与母在同一位置?

5.一商( ALSP2-5 )箱源管 PUC50 是否是明配?

6.1#、 2#楼中内弱箱安装高度是多少?混凝土上是明配是暗配?

7. 一配干中 1ALE11 、1ALE12 的源管 SC32,中 AN36 、46 柜中的 WP366、

WP466 回路管是 SC50。以哪个准?

8. 地下一 10KV 平面中,开所外中注埋6SC150 管与地下一配干平面

中埋 4SC150 管子。以哪个准?

9.一根多只配箱使用,是否增加管?(一一用要一一用出到另外一只配箱)。

10.地下室所有架箱的管在系中都注WC 内暗敷,在平板内是否不暗

敷,改明配与架好接?

11.中 SCE 表示什么?

12.地下室配平面中 -APE65 与 -ALE2 接的管是什么用途?没有明。

13.地下室 -ALE3 、 4、 5? ..回路中的通器安装高度是多少?

14.1#、 2#楼内照明配箱是否可以移到,后砌中暗装?

15.系中 WP231 、 PW232 、WP233 是否是 AH2 柜中 2WP1、 2WP2、 2WP3 回路?

16.力配系中 1AWS1 箱源回路 WP485 与配柜不一致。(配柜是 WP402 )

17.一消防平面中广播路不明确。

18.一消防控制室烟感引上至那里?

19.消防烟感到母的管留到什么位置?是否出一份?

20.水暖中的水流信号,留信号的位置?

21.水消防水房的信号的源S+D+P , P 什么?怎施工?

22.广播模□G 是否留接盒?

水施:

1、本中没有排水支管管道,生的留洞是否留?如留出一份留洞的大。

2、生排水立管中无透气管,是否增加?

3、所有穿楼板排水管道是否要做性防水套管?

4、水井留洞出一份,明确尺寸位置。

5、水井里面是否安装地漏?

6、生暖气片是否接地?

7、人防中通管道(毒室)是否要做密套管?

8、外冷凝水空管是否出一份?

图纸会审注意事项(超实用)

图纸审查注意事项 发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1.檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2.钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的伸 缩缝,间距≤12m。 3.大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁大 的情况。 4.门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗高 度不变时应考虑过梁的标高。 5.外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6.临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。 7.卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层的 卫生间、厨房间上层开始留孔。 8.室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台墙 脚处、空调板、外挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等地面 用素砼上翻200mm宽同墙厚。 9.平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10.预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构) 11.外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要求 (线条小的没有必要按图施工,直接干挂就可以)。

12.楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外门 窗位置与砼梁、柱、是否冲突。 13.土方回填工程量清单与图纸核对。 14.卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加 层。 15.楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面250 ×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300. 16.门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同墙 体,纵筋3Φ10,S形拉筋Φ6@200。 17.±0.000以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18.材料来源有无保证,能否代换。(砖) 19.外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料易 用阻燃型,(胶粉聚苯颗粒) 20.屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找坡。 21.上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于 1.2m。砼山墙 改为MU10砖墙。 22.建议角柱箍筋全长加密。 23.板上砌墙,板底须附加2Φ16钢筋,长度取板跨长,钢筋两端 锚入支座,长度满足锚固长度要求。 24.墙体下的楼板无梁处均上下另加2×2Φ12的加筋,加筋两端 均搁置在结构梁上,并满足钢筋锚固要求。 25.砼楼层现浇板厚度增厚,(层高有影响) 26.现浇板四角增设8根Φ10辐射形加筋。

图纸自会审注意事项及常见问题(土建)

图纸会审注意事项及常见问题 中建海峡建设发展有限公司 技术质量部

图纸会审注意事项及各分部常见问题 图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑祥图、结构施工图、设备图等。 1、会审图纸综合归纳常见问题如下; ⑴尺寸、标高是否一致(建筑、结构); ⑵水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾; ⑶预留洞、预埋件是否错漏(各专业); ⑷构造作法是否交待清楚; ⑸材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; ⑹建筑图与结构图是否一致; ⑺标准图、详图是否正确; ⑻顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调(多数设计院均采用图集); ⑼门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 2、熟悉图纸的方法及要领: 先粗后细:就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。 3、图纸会审时应审查以下问题: (1)建筑部分:建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。 (2)先小后大:首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸有无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。 (3)先建筑后结构:就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。 (4)先一般后特殊:应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。

图纸会审记录(完整版)

图纸会审记录(完整版)

图纸会审会签表 项目名称:上海市外高桥保税区F2-03地块综合服务楼会审 时间 会审地点 参加会审人员建设单位: 设计单位:上海建筑设计研究总院有限公司监理单位: 施工单位:龙象建设集团有限公司 主持人记录人

建设单位: (公章) 代表:设计单位: (公 章) 代表: 监理单位: (公 章) 代表: 施工单位: (公 章) 代表: KJ-207 工程 名称 外高桥保税区F2-03地块综合服务楼 设计单位上海建筑设计研究院有限公司 施工 单位 龙象建设集团有限公司 图号对图纸存在的疑问设计答复S-01-02 集水井大样图尺寸及放坡比例未注明. S-01-02 地下室底板高低跨的做法? S-13-05 A-03-02 L轴交12-13轴处的排水沟位置与梁重叠. 3轴交D-F轴处的排水沟位置与梁重叠. 注明:S-13-05建筑地下一层平面图中排水沟深300. A-05-09建施图中排水沟深60. A-07-02 地下室外墙大样中,挡土墙砖胎膜为120.是否改为240. S-01-02 电梯井及集水井是否同底板厚.

GBZ1-2墙和柱尺寸不符 GBK2-3图和钢筋不符 GBZ5-5平面上与节点不符 GBZ6-6柱节点少尺寸 GBZ6-5柱节点少尺寸 总平面图上的建筑物坐标角点不够 地下一层KL-B.2原位标注跟梁号钢筋不符按哪做。 地下一层KL-C.1 C轴交10轴原位标注钢筋不符 C轴交11轴梁没有标注 A-07-02 地下二层地坪做法:40厚细石砼无标号 A-07-02室外马路做法重300厚碎砾石是否可改为水泥稳定层A-03-03 一层平面图H轴交13轴处门型号无。 A03-04 二层平面图7轴交8轴处墙体尺寸无。 15-01 钢柱柱底增加预埋螺栓,以便于第一节钢柱的固定,详见节点图。 15-01 钢梁与钢梁铰接详图-1(单剪)的节点,把主梁连接板外伸,便于安装,详见节点图。 15-02 为了便于制作安装,所有钢柱的牛腿伸出尺寸由原设计2H修改为1H(H为主梁截面高度)。在此前提下,低跨牛腿统一长度600mm,高跨牛腿H=600mm以下(含 600mm,)统一长度600mm,高跨H=600以上长度按1H。 设备层图设备层吊柱上部与三层牛腿连接在工厂制作完成,下部在施工现场先栓接后焊接。另外设备层吊柱连接的钢梁连接段经放样后确定统一为900mm。 (详见设备层吊柱制作安装优化方案图)

图纸会审流程

图纸会审流程

页码第 2 页共 17 页 图纸会审流程 (首页封皮) (原件1份,报行政部主任存档) 编制部门:工程部编制人: 审核:日期: 批准:日期: 复印件分发部门: □总经理1份□副总经理份□财务部份□文档室份□客服部份□营销部份□采购部份□物业公司份□总工办份□合约部份□规划设计部份□前期部份□工程部份□车管部份□行政部份□保安部份□保洁部份□后勤部份○共印发 1 份□其它 说明1、本文件为公司内部管理资料,仅供公司各部门员工使用,不得外传。2、员工离职办理手续时要将此文件上交行政部。3、发文次日由行政部主任将电子档上传至宝龙集团群共享内,由员工下载使用。此管理规定后附样表:084-088,093-094。 修订记录

页码第 3 页共 17 页 修订次数首次发文第一次修订第二次修订第三次修订第四次修订第五次修订日期2015年9月 目录 第一章、目的 (3) 第二章、适用范围 (3) 第三章、招标小组组成 (3) 第四章、招标小组及各部门职责和权限 (4) 第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程 (5) 第六章、分包及其它工程招标流程 (10) 第七章、工程材料、设备采购流程 (12) 第八章、其它材料、设备采购流程 (13) 第九章、关于特殊情况处理 (14) 第十章、修订及生效 (14) 第十一章、本流程通用样表 (15)

页码第 4 页共 17 页 第一章目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费。 第二章适用范围 本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审 及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关 分包单位。 第三章图纸会审与交底 一、设计技术交底与图纸会审的前提条件

图纸会审注意事项超实用

图纸会审注意事项超实用 The pony was revised in January 2021

图纸审查注意事项 发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1.檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2.钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的伸缩缝,间距≤12m。 3.大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁大的情况。 4.门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗高度不变时应考虑过 梁的标高。 5.外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6.临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。 7.卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层的卫生间、厨房间上 层开始留孔。 8.室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台墙脚处、空调板、外 挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等地面用素砼上翻200mm宽同墙厚。 9.平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10.预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构)

11.外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要求(线条小的没有必 要按图施工,直接干挂就可以)。 12.楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外门窗位置与砼梁、 柱、是否冲突。 13.土方回填工程量清单与图纸核对。 14.卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加层。 15.楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面250×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300. 16.门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同墙体,纵筋3Φ10,S 形拉筋Φ6@200。 17.±0.000以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18.材料来源有无保证,能否代换。(砖) 19.外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料易用阻燃型,(胶粉 聚苯颗粒) 20.屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找坡。 21.上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于1.2m。砼山墙改为MU10砖墙。 22.建议角柱箍筋全长加密。

图纸会审的主要内容及注意事项

图纸会审的主要内容及注意事项 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位组织并记录。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 一、图纸会审的主要内容有: 1)尺寸、标高是否一致(建筑、结构); 2)水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾; 3)预留洞、预埋件是否错漏(各专业); 4)构造作法是否交待清楚; 5)材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; 6)建筑图与结构图是否一致; 7)标准图、详图是否正确; 8)顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调(多数设计院均采用图集); 9)门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 二、图纸会审的一般方法: 先粗后细:就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。 三、图纸会审中应注意的常见问题: 1)建筑部分:建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。 2)先小后大:首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸有无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。 3)先建筑后结构:就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。 4)先一般后特殊:应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。 5)图纸与说明结合:要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核对图纸和说明有无矛盾.规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。 6)土建与安装结合:当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土庄的要求,以便考虑在施工中的协作问题。 7)图纸要求与实际情况结合:就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

图纸会审,设计交底

一.图纸会审 参与方:建设单位,监理单位,施工单位,各种设备厂家 任务:在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行熟悉,审查施工图中存在的问题及不合理的情况并提交设计院处理。 组织记录者:建设单位组织并记录(也可由监理单位代为组织) 意义:使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸,领会设计意图,掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 图纸会审的内容 是否无证设计或越级设计,是否经过设计单位正式签署,是否经过相关部门图审合格; 地质勘探资料是否齐全; 设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表; 设计地质烈度是否符合当地要求; 如果由几个设计单位共同设计,图纸之间是否有矛盾;专业图纸之间,平立剖面图之间是否有矛盾,标注是否有遗漏; 总平面图与施工图的几何尺寸,平面位置,标高等是否一致; 防火,消防是否满足要求; 建筑结构与图纸之间是否存在差错及矛盾, 结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致, 结构图与建筑图的表示方法是否清楚,是否符合制图标准, 预埋件是否表示清楚, 有无钢筋明细表,钢筋的构造要求在图中是否表示清楚; 施工图中所列的标准图册施工单位是否具备, 材料来源是否有保证,能否代替,图中所要求的条件能否满足,新材料新技术的应用有无问题; 地基处理方法是否合理,建筑与结构的构造是否存在不能施工或不便于施工等技术问题; 管道,电气线路,设备装置,运输道路与建筑物之前或相互之间有无矛盾,布置是否合理是否满足设计功能要求。 图纸会审的程序及其他注意事项 程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方,监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字盖章后生效 其他注意事项: 图纸会审应在开工前进行,如果施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审; 图纸会审前必须组织预审,阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表发言,其他人视情况适当解释,补充; 施工方与设计方对提出和解答的问题作好记录,以便查核;

设计交底及图纸会审的内容与流程

设计交底及图纸会审的内容与流程 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后,设计单位在设计文件交付施工时,按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图,使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 一、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费:在施工图设计技术交底的同时,监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。现阶段大多对施工进行监理,设计监理

很少,图纸中差错难免存在,故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有关单位应当充分重视。 二、设计交底与图纸会审应遵循的原则 1、设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 2、在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。 3、设计交底与图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的主要设计人员出席。进行设计交底与图纸会审的工程图纸,必须经建设单位确认。未经确认不得交付施工。 4、凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图,应由订货单位邀请制造厂家代表到会,井请建设单位、监理部与设计单位的代表一起进行技术交底与图纸会审。 三、设计交底与图纸会审会议的组织及程序 1、时间设计交底与图纸会审在项目开工之前进行,开会时间由监理部决定并发通知。参加人员应包括监理、建设、设计、施工等单位的有关人员。 2、会议组织按《建设工程监理规范》第5.2.2条要求,项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会,一般情况下,设计交底与图纸会审会议由总监理工程师主持,

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

三分钟看懂:图纸会审

01一、图纸会审一般包括的主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。

(11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 02二、设计交底与图纸会审 1、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费:在施工图设计技术交底的同时,监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。现阶段大多对施工进行监理,设计监理很少,图纸中差错难免存在,故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有关单位应当充分重视。监理企业

图纸会审一般包括的主要内容

图纸会审一般包括的主要内容 2009-04-05 16:58 图纸会审一般包括的主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 设计交底与图纸会审 1 设计交底与图纸会审的目的为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。 2 设计交底与图纸会审应遵循的原则(1)设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。(2)在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称铜仁?香悦四季1#、2#楼共页第1页会审地点施工方现场办公室记录整理人日期2016.05.04 参加人员建设单位:铜仁祥源房地产开发有限公司详《签到表》设计单位:贵州省城乡规划设计研究院详《签到表》监理单位:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司详《签到表》施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司详《签到表》 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 建施-10 1#楼一层预留垃圾中转站位置是否调整?原设计正好 在车道出入口,中转站位置梁、板是否加筋、加厚? 取消 2 建施-11 1#、2#楼二层车道(屋面车道)标高不一致,有残疾人 坡道、室外踏步及无障碍坡道。 待定 3 建施-11 1#楼二层板面与2#楼板面1-1/23轴与1-1/24伸缩缝 处高差3m,是否作出相应调整? 根据现场实际情况调整 4 裙楼1#楼1-A至1-0A交1-02至1-1风井,建筑图上风井预 留洞1000*1560,而结构图上位置有梁,尺寸不够,望 作相应调整。 预留洞口改为950*155 5 建施-09 2#楼集水坑2-21交1-V位置两个集水坑是否能取消一 个?2-15交1-0A集水坑与2-21交1-0A距离较近,是 否取消2-15交1-0A集水坑?1-V交1-23与1-V交1-25 距离较近,是否取消1-V交1-23处集水坑? 同意取消 6 结施-02 电梯基坑降板-1.5m是否合适?此基础结构设计未反 应,与楼梯基础高低差无结构大样设计。 —1.6米,高差按照规范放阶处理 7 结施-02 柱基础与KZ柱重合部位砼标号采用何标准?按照相邻轴同标号砼施工 8 结施-02 地坪标高以下筒体部分墙体无结构设计,请补充。配筋同上部剪力墙柱结构 9 结施剪力墙柱箍筋施工是否均按柱表所示施工?是 10 电梯井门洞宽度及高度需重新确定尺寸,以便后续施 工。 建设单位确定或者按照3#4#楼施工 11 担架电梯地板未确定标高及结构设计。降板—1.6米,板厚250MM,10@双层双向 12 结构图中未标示砌体构造柱位置。按照规范要求设置 13 边柱、角柱锚固是否采用梁锚固柱施工?按照11G—11图集施工

图纸会审涉及九大专业,其流程和注意事项你清楚了吗

图纸会审涉及九大专业,其流程和注意事项你清楚了吗 一、关于图纸会审流程 1 图纸会审目的 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,才建立完整的图纸会审制度。 2 适用范围 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 3 图纸会审制度 1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 2、图纸接受制度:现场工程师代表负责接收设计院图纸,检查图纸质量,要求清晰明确,设计及相关人员签字,设计院盖章,现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。 3、图纸发放制度:现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录,记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。

4、图纸会审人员:下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员; 设计方:设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人; 监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师; 施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人; 其他相关单位:技术负责人。 5、图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负责组织上述单位进行图纸会审。 6、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 7、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论;对需要再次讨论的问题,在会审记录上明确最终答复日期。 9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审,具体会审形式由监理确定。 11、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。

园林工程图纸会审注意事项浅析

园林工程图纸会审注意事项浅析 摘要:园林图纸会审时审查相应图纸的顺序及注意事项,总平面图审查重点内容。水景,泳池,溪流图纸审查重点内容。亭子,景墙,构筑物图纸审查审查重点内容。平台、园路、小桥图纸审查审查重点内容,绿化苗木搭配的图纸审查重点内容。 关键词:园林;图纸审查;注意事项 Landscape Analysis of engineering drawings Mixed Note Deng peng Abstract: Mixed garden drawings to review the order of the corresponding drawings and notes, the total plan review focus. Water features, swimming pools, streams drawing review focus. Pavilion, King walls, structures drawings review review focus. Platform, Park Road, bridge drawings review The review focused on the content, green seedlings with review of key elements of the drawings. Keywords: landscape;Drawing review;Note 园林图纸会审工作首先应建立在对施工图情况熟悉掌握的情况下,因此事前应该对图纸会审做好充分的准备,园建,绿化,水电等各相应工种应对各自的图纸组成,施工范围,业主对完成效果及进度要求作到全面了解。图纸会审的对象包括:园林总平面图、总标高图、总饰面图、各园林小品构筑物详图、绿化总平面图、水电设备图等,图纸会审前的审查准备工作应该做到查找图纸问题与施工备料相结合,施工组织、施工工艺与现场情况调研相结合,总场地内施工先后顺序应与业主要求的配合节奏相结合。 一、园林图纸会审时审查相应图纸的顺序及注意事项: 1、园林建筑部分:建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。 2、园林小品部分:先小后大,首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计园林图纸有无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。 3、园林图纸要求与实际情况结合:就是核对园林图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计园林图纸相符;对一些特

图纸会审记录表格最新版

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司 2017年5月23日设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼建施 04市场百货大楼一 层平面图 0到1-A轴线的尺寸与结构基础平面尺寸不符 合,请确定以哪个为主;0轴线上的外突出的 线是墙体还是下水井口。 2 市场百货大楼结施 03基础及一层平面 布置图 1-4轴到1-5轴交0轴到1-A轴中间的这几根 线,没有标注是梁还是什么? 3 市场百货大楼结施 没有电梯和扶梯大样,一层和二层结构平面布 置图上没有电梯扶梯布置图。 4 市场百货大楼结施 10三层结构平面布 置及板配筋图 露台部位的梁顶高是否跟板的标高一样,及是 否从2-3轴线按坡度布置,还是檐口高度按 9.25m布置? 5 市场百货大楼空调插座线设计图纸为2.5平方,是否考虑改为4平方的 6 市场百货大楼排水图一层1-B轴线旁的排水沟深度及坡度,接排水沟的管埋深多少? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共2 页第 1 页 会审地点记录整理人日期2017年6月5日 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 1、0到1-A这个尺寸和一层建施图及2#墙身 大样图上的尺寸不符? 按图施工 2 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 3-A这几根梁在建施立面市场百货大楼正立面 图及1#墙身大样图上没有显示? 是墙体,悬梁下也要砌墙体 3 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G10 3#大样做法建施三层平面图没有体现出来 按结构大样施工 4 市场百货大楼建施 图号R1290Z0-J15和 R1290Z1-J14 2#墙身大样与3#墙身大样轴号相同?2#为1-2到1/2-A轴线,其余为3# 5 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J09 市场百货大楼3-A~3-E轴展开立面图标高 10.65m的这条线是不是栏杆?如果是请设计 单位出大样图及材质。 是栏板,出大样做法 6 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J04 扶梯结构上一层没有定位,也没有大样图,及 与结构一层板洞位置不符。电梯和扶梯结构上 没有柱子也没有剪力墙井壁? 按图施工 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

图纸会审流程技巧和注意事项

图纸会审流程技巧和注意事项 一、图纸会审流程 (一)图纸会审目的 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,才建立完整的图纸会审制度。 (二)适用范围 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 (三)图纸会审制度 1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸

相关文档
相关文档 最新文档