施工现场有限空间作业安全事故应急救援预案

一、指导思想:

为加强有限空间作业安全管理,预防、控制中毒、窒息、爆炸等生产安全事故发生,为贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步落实《xx市有限空间作业安全生产规范(试行)的通知》,提高施工操作人员突发事件应急反应能力,减轻该类事件造成的损失,切实保护从业人员的生命安全,维护正常的社会生产秩序、生活秩序和环境秩序。并能在事故发生后迅速有效控制处理,

二、编制说明及依据

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发公共性事件应急条例》、《xx市安全生产管理条例》、《xx市有限空间作业安全生产规范(试行)的通知》等,结合本工地施工特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《有效空间安全事故应急救援预案》

有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间,有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。

三、适用范围:

适用于所在xxxx正元包装厂项目部内部实行有限空间作业的队伍及个人。

该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生以下情况,该预案自然启动。

四、有限空间安全应急救援小组

五、有限空间安全事故应急救援程序:

1、工地建立安全值班制度,值班人员电话保持畅通,并保证24小时轮流有人值班。

有限空间如发生产安全事故立即上报,具体上报程序如下:

生产安全事故应急救援程序流程图:

2、有限空间安全事故发生后,应急救援组织立即启动如下应急救援程序:

现场发现人:向现场值班人员报告

现场值班人员:控制事态保护现场组织抢救,疏导人员。

现场应急救援小组组长:组织组员进行现场急救,组织车辆保证道路畅通,送往最近医院。

项目部值班人员:了解事故及伤亡人员情况.

项目部生产安全应急救援小组:了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施,成立生产安全事故临时指挥小组,进行善后处理事故调查,预防事故发生措施的落实,并上报上级部门。

3、应急救援小组职责:

(1)组织检查各施工现场及其它生产部门的安全隐患,落实各项安全生产责任制,贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。

(2)进行教育培训,使小组成员掌握应急救援的基本常识,同时具备安全生产管理相应的素质水平,小组成员定期对职工进行安全生产教育,提高职工安全生产技能和安全生产素质。

(3)制定生产安全应急救援预案,制定安全技术措施并组织实施,确定现场的安全防范和应急救援重点,有针对性的进行检查、验收、监控和危险预测。

(4)有限空间安全事故应急救援组织成员经培训,掌握并且具备现场救援救护的基本技能,施工现场生产安全应急救援小组必须配备相应的急救器材和设备。

(5)领导小组每年进行1-2次应急救援演习和对急救器材设备的日常维修、保养,从而保证应急救援时正常运转。

六、施工现场有限空间的部位有以下几种:

(1)密闭设备:设备管道,冷却塔等;

(2)地下有限空间:如地下管道、暗沟、废井、污水池(井)、化粪池、隔油池、

下水道,消防水池,积水坑等;

(3)地上有限空间:如储藏室、垃圾站、测温室等。

七、造成有限空间主要事故原因有以下几个方面:

1、中毒事故。

2.缺氧窒息事故。

3、爆炸事故。

八、有限空间作业环境易导致的潜在事故的范围及后果:

1.中毒事故危害范围及后果,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷及死亡(根据可能存在的危险物质)。

2.发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷及死亡(根据有限空间氧气含量及消耗量的不同,其后果有轻有重)。

3、可燃气体爆炸事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致作业人员烧伤、烫伤等昏迷及死亡(根据可能存在的危险物质)

4、有害气体缺氧、中毒是指人们在井池和管道等内作业过程中,吸入了残留的混合性气体而引起的急性全身性中毒。中毒较轻者表现为头痛、头晕;中度中毒者可见面部潮红,心跳加快,出汗较多;重度中毒者病情比较险恶,如出现深度昏迷,体温升高,脉搏加快,呼吸急促,同时出现大小便失禁等。有毒气体经肺泡进入血液,很快与体内红细胞相结合失去运输氧的能力,造成缺氧血症,同时还能抑制呼吸,导致一系列中枢神经症状。倘若上述环境空气中所含甲烷浓度高,使氧气含量下降,这类病人如抢救不及时,就会使人发生窒息,严重者会导致死亡。有些病人虽经抢救脱险,也难免留下健忘及精神障碍等后遗症。

5、可燃气体爆炸事故是完全可以预防和避免的,其办法:一是在清理井池以及管道等时,提前两天打开井口和管道口,让停留在井池内和管道中的有害气通过空气流通跑净;二是下井池和管道内操作不必过急时间不宜过长:如感到不舒服应立即出来,离开井口。

6、未经检测,作业人员严禁进入下水道、化粪池等有限空间进行作业。、

九、急救措施:

1、迅速将中毒或烧烫伤者移离现场(抢救人员必须佩戴有氧防护面罩)并向“120"呼救;

2、吸氧,有条件送高压氧舱;

3、人工呼吸。必要时作气管插管,予兴奋剂洛贝林;

4、防治脑水肿,20%甘露醇250毫升静注并予速尿20毫克静注;

5、地塞米松20-40毫克加入10%葡萄糖注射液500毫升中静滴,并予ATP、辅酶A、细胞色素C等。

6、及时拨打值班人员电话:xxxx

或报警:火警:119 医疗急救:120 999 匪警:110

7、拨打救援电话时要尽量说清楚以下几件事:

(1)说明伤情(病情、火情、案情)和已经采取了些什么措施,以便让救护人员事先做好急救的准备。

(2)讲清楚伤者(事故)发生在什么地方(主要单位名称),什么路几号、靠近什么路口、附近有什么特征。

(3)说明报救者单位、姓名(或事故地)的电话或移动电话号码以便救护车(消防车、警车)找不到所报警(急救、火情)地方时,随时通过电话保持通讯联系。基本打完报救电话后,应问接报人员还有什么问题不清楚,如无问题才能挂断电话。通完电话后,应派人在路口等候接应救护车(消防车、警车),同时把进入工地现场道路上的障碍物

及清除,以利救护车到达后,能及时进行抢救。

十、抢险救援:

1、现场应急指挥负责人和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况,初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。

2、使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

3、根据测定结果采取加强通风换气等相应的措施,在有限空间的空气质量符合安全要求后方可作业。

4、抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品(呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等),系好安全带,以防止抢险救援人员受到伤害。

5、在有限空间内作业用的照明灯应使用12V以下安全行灯,照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。

6、发现有限空间有受伤人员,用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域,避免影响其呼吸或触及受伤部位。

7、抢险过程中,有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号,在抢险人员撤离前,监护人员不得离开监护岗位。

8、救出伤员对伤员进行现场急救,并及时将伤员转送医院。

8.1、中毒急救

(1)由呼吸道中毒时,应迅速离开现场,到新鲜空气流通的地方。

(2)经口服中毒者,立即洗胃,并用催吐剂促其将毒物排出。

(3)经皮肤吸中毒者,必须用大量清洁自来水洗涤。

(4)眼、耳、鼻、咽喉粘损害,引起各种刺激症状者,须分别轻重,先用清水冲洗,然后由专科医生处理。

8.2、缺氧窒息急救:

(1)迅速撤离现场,将窒息者移到有新鲜空气的通风处。

(2)视情况对窒息者输氧,或进行人工呼吸等,必要时严重者速交医生处理。(打120电话)。

(3)佩戴呼吸器者,一旦感到呼吸不适时,迅速撤离现场,呼吸新鲜空气,同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

9、可燃气体爆炸急救:

发生可燃气体爆炸,第一发现人应高声呼喊,使附近人员能够听到或协助扑救,同时通知施工管理部或其他相关部门,及时拨打火警电话;“119"。电话描述如下内容:单位名称、所在区域、显著标志性建筑物、主要路线、接车人姓名、主要特征、等候地址、爆炸部位、爆炸情况及程度,随后到路口引导消防车辆。

1) 发生爆炸后,值班电工负责断电,后勤管理负责水源保障,现场管理人员组织各部门人员用灭火器材等进行灭火,如果是由于电路失火,必须先切断电源,严禁使用水或液体灭火器灭火以防触电事故发生。

2) 爆炸发生时,为防止有人被困,发生窒息伤害,准备部分毛巾,湿润后蒙在口、鼻上,抢救被困人员时,为其准备同样毛巾,以备应急时使用,防止有毒有害气体吸入肺中,造成窒息伤害。被炸伤、烧人员救出后应采取简单的救护方法急救,如用净水冲洗一下被烧部位,将污物冲净。再用干净纱布简单包扎,同时联系急救车抢救。

3)爆炸事故后,安全保卫组负责警戒和治安,警戒人员接到通知后配备相应的个人防护设备立刻赶赴现场担任警戒工作,对事故现场周围建立警戒区域,实施交通管制,维护现场治安秩序,保证救援队伍、物资运输和人员疏散等交通畅通,禁止与救援无关的人员进入事故现场

4) 爆炸事故后,保护现场,组织抢救人员和财产,防止事故扩大,必须以最快的方式逐级上报,如实汇报,不得隐瞒。

十一、急救箱的配备:

1、急救箱的配备应以简单和适用为原则,保证现场急救的基本需要,并可根据不同

情况予以增减,定期检查补充,确保随时可供急救使用。

(1)器械敷料类:消毒注射器(或一次性针筒)、氧气瓶(便携式)及流量计、无菌橡皮手套、无菌敷料、棉球、棉签、三角巾、绷带、胶布、创可贴、夹板、别针、手电筒(电池)、绷带、镊子、防毒面具、口罩等

(2)药物:酒精、碘酒、0.1%新吉尔灭酊、高锰酸钾等。

2、急救箱使用注意事项

(1)有专人保管,但不要上锁。

(2)定期更换超过消毒期的敷料和过期药品,每次急救后要及时补充。

(3)放置在合适的位置,使现场人员都知道。

3、其他应急设备和设施

(1)由于有限空间经常会出现一些不安全情况,甚至发生事故,或因采光和照明情况不好,在应急处理时就需配备应急照明,如可充电工作灯、电筒等。

(2)由于有限空间有危险情况,在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志牌。

(3)为了安全逃生、救生需要,还必须配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施工具。

(4)排风扇,鼓风机等通风设备

十二、本工程施工现场有限空间主要有以下几个部位和场所,并采取以下有效安全管理措施:

1、有限空间主要有:

消防水池、化粪池、隔油池、垃圾站、设备管道,雨(污)水管道(井)、测温室,易燃易爆物品库房以及其他原有地下管道、暗沟、积水坑、废井等。

2、采取以下有效安全管理措施:

(1)施工现场管理人员负责对有限空间作业相关人员作业前进行至少一次教育培训

(2)将进入有限空间作业必须要有专项技术施工安全方案、施工安全技术交底和班前教育讲话记录。

(3)有限空间施工作业前必须办理有限空间现场作业审批手续,

(4)先检测验收,后进入,检测方法:进入前2小时,对有害气体至少测2次;采取措施后1小时测2次,作业过程中每隔一定时间测1次。

(5)进行有限空间作业前,作业单位须“先检测、后作业”,检测有限空间可能存在的危害因素。规范明确:“未经检测,严禁作业人员进入有限空间。”检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质浓度值、有毒气体浓度值等。规范特别要求,在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中的危害因素进行持续或定时检测。

(6)保持出入口及紧急疏散、抢救通道畅通,

(7)必须将有限空间内液体、固体沉积物及时清理和处理,并保持足够通风。

(8)必须备好坠落保护架,安全带、安全绳防毒面罩等防护用品,设置排风装置先排风后施工。

(9)对将进入有限空间作业的人员身体检查,有禁忌症者,禁止入内作业。

(10)准备必要的防火器材(消防器材),鼓风机、排风扇等通风设备以及防毒面具、口罩等劳动保护用品。

(11)严格执行安全技术规程。

(12)安排训练有素的专职人员进行空间气体检测,并作好详细记录。

(13)在有限空间内作业是照明设施必须使用防水防爆低压照明灯具,电压不得大于12V。有限空间经常会出现一些不安全情况,甚至发生事故,或因采光和照明情况不好,在应急处理时就需配备应急照明,如可充电工作灯、电筒等。

(14)有限空间作业时,安全监护人不能少于2人,必须熟悉应急救援知识和救援设施设备的使用方法,有限空间周围必须是指醒目的安全警示标识,并告知作业人员存在的危险有害因素和预防措施,防止未经许可人员进入作业现场。

十三、有效空间作业安全宣传教育培训和演练:

项目部安全生产副经理及安全员负责主持、组织项目部每年进行一次按有效空间安全事故应急的要求进行模拟演练,各组员按其职责分工,协调配合完成演练,演练结束后由项目经理(组长)组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应的要求进行调整或更新,演练、评价和更新的记录应予以保存。

(1)对有限空间作业相关人员作业前进行至少一次相关知识教育培训和有害气体的识别以及有限空间部位和场所的识别等

(2)有限空间作业人员必须认真学习专项技术施工安全方案、施工安全技术交底中的相关内容,进入前必须认真学习操作规程按操作规程进行施工作业,对违反操作规程的严禁进入有限空间进行作业并严肃处理。

(3)所有进入有限空间施工作业人员必须到相关部门办理有限空间现场作业审批手续,未经作业负责人审批,任何人不得进入有限空间施工作业。

(4)进行有限空间作业前,作业单位须“先检测、后作业”,检测有限空间可能存在的危害因素。规范明确:“未经检测,严禁作业人员进入有限空间。”检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质浓度值、有毒气体浓度值等。规范特别要求,在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中的危害因素进行持续或定时检测。

(5)作业人员在进入有限空间作业前必须先检测验收,后进入作业,检测方法:进入前2小时,对有害气体至少测2次;采取措施后1小时测2次,作业过程中每隔一定时间测1次。

(6)保持有限空间的出入口紧急疏散、抢救通道畅通,监护人员按时与作业人员保持语言联系或通信联系。

(7)施工人员在作业前必须将有限空间内液体、固体沉积物及时清理和处理,并保持足够通风。

(8)有限空间作业前作业人员必须备好坠落保护架(爬梯)操作架,安全带、安全

绳防毒面罩等防护用品,设置排风装置,先排风后施工。

(9)进入有限空间作业的人员必须进行身体检查,有禁忌症者,禁止入内作业。

(10)有限空间动用电气焊作业时,必须申请动火证审批手续,配备防火器材(消防器材),清理有限空间内的易燃易爆物品和有害气体,配备鼓风机、排风扇等通风设备以及防毒面具、口罩等劳动保护用品。

(11)进入有限空间作业人员必须严格执行安全技术规程。

(12)作业班组在安排有限空间作业是必须安排训练有素的专职人员进行空间气体检测,并作好详细记录。

(13)进入有限空间内作业时,照明设施必须使用防水防爆低压照明灯具,电压不得大于12V。有限空间经常会出现一些不安全情况,甚至发生事故,或因采光和照明情况不好,在应急处理时就需配备应急照明,如可充电工作灯、电筒等。

(14)有限空间作业时,安全监护人不能少于2人,必须熟悉应急救援知识和救援设施设备的使用方法,有限空间周围必须是指醒目的安全警示标识,并告知作业人员存在的危险有害因素和预防措施,防止未经许可人员进入作业现场。

(15)有限空间发生事故时,监护者必须及时报警,救援人员做好自身防护,配备必要的呼吸器具、救援器材,严禁盲目施救,导致事故的扩大。

十四、应急救援结束:

应急救援结束后,有关单位、部门应按照常规要求,积极修复设备,尽快恢复生产;组织展开事故调查,统计事故损失,严格按事故“四不放过”处理原则进行处理。

十五、按照《xx市有限空间作业安全生产规范(试行)的通知》和开发区有关文件,结合本工地施工特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,要求各分包单位根据自己单位的实际情况必须编制相应的《有效空间安全事故应急救援预案》及相应有效预防措施,并及时上报建设、监理、总包单位有关部门存档。

十六、附:急救医院地址、名称和路线简图。^^^^

2017年有限空间应急预案演练方案

2017年有限空间应急预案演练方案 一、演练组织单位:工程部 二、主办单位:山东华鲁制药有限公司 三、演练地点:锅炉房 四、演练时间:2017年12月22日 五、演练内容:有限空间作业事故应急救援 六、演练程序: 1、领导讲话、学习受限空间作业基本防护知识 2、事故演练 3、演练总结 七、责任人员安排: 1、指挥员(组长):事故现场负责人或后续救援组织赶赴现场后的负责人员(各1人): 2、救援器材领取、发放各1人; 3、伤员抢救、救护人员2人; 4、负责疏散、警戒人员2人; 5、监护人员1人; 6、伤员1人 八、救援器材: 1、便携式煤气报警器、氧气检测仪各1台; 2、防毒面具 2个; 3、警戒带 1 卷 九、演练过程 以公司有限空间工伤事故为假想事故现场。 1、一名(或多人)人员在罐内因不明原因倒地被发现(现场),监护人员凭经验初步判断作业区域存在有毒气体或缺氧,不敢贸然进入,立即向项目负责人拨打电话报告。 报告人:姚吉合发现现场有人受伤,可能是煤气中毒或缺氧窒息,内部原因不明不敢贸然进入,快来处理。” 项目负责人:“不能冒险进入,保证自身安全,现场监护,等人到来。” 2、项目负责人接到报告后,立即申请提供防毒、隔离防护器具并迅速赶至事故地点,迅速组织现场人员成立临时救援小组,疏散现场闲杂人员,布置警戒任务,了解事故大致情况,合理安排初期救援(包括现场安装大功率通风设备)。同时,向公司领导、工程部报告(讲清事故地点、人员伤害严重程度、影响范围及初期救援等情况)并通知公司安全管理部门。项目负责人:“工程部,锅炉房施工现场发生人员中毒,受伤人员在中水站污泥池中,解救需用隔离式长管呼吸器,快安排人员送来,具体情况稍后汇报。” “刘丕雷、杜占国、王世英你们3个人疏散闲杂人员,周边拉上警戒带。李延银去工具房领取轴流风机按上。” “汇报事故情况” 3、工程部接到报告后,立即根据现场要求安排人员领取并运送防护器具,迅速成立应急救援小组领取相应器材赶赴现场,同时通知救援领导小组成立事故指挥部并简介事故概况。根据事故严重程度、人员伤亡情况,由组长安排通知相应的医疗、消防及监察、管理部门。(工程部接到报告后的组织安排、通知、汇报、联系等工作,现场不再实施) 4、救援过程:

施工现场安全事故应急救援预案范文

施工现场安全事故应急救援预案 编制: 审核: 审批: ****局集团有限公司 ******高速公路*******合同段项目经理部 2017年10月

施工现场安全事故应急救援预案 为了积极应对可能发生的安全事故,高效有序地组织开展事故抢险救灾工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定和正常工作生活秩序,按照《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》和《国务院关于特大生产安全事故行政责任追究的规定》的要求,结合我项目部实际,特制定本安全事故应急救援预案。 一、《预案》范围 本《预案》是指在我项目施工辖区内,可能发生的造成一次死亡1人以上或重伤(急性中毒)3人以上以及其他性质特别严重,影响特别重大的安全事故应急救援方案,事故包括: 1、爆炸应急预安; 2、触电事故应急预案; 3、传染病应急预案; 4、大量油品泄漏应急预案; 5、防暑应急预案; 6、高空坠落应急预案; 7、火灾应急预案; 8、机械伤害应急预案; 9、桥梁建设应急预案; 10、台风应急预案; 11、突发事件应急预案; 12、行车安全应急预案; 13、中毒应急预案; 14、施工现场安全事故应急救援预案; 二、安全事故应急救援组织机构的职能和职责 1、安全事故应急救援组织机构框架图如下:

2、安全事故应急救援小组的职能及职责: (1)事故现场操作总指挥的职能和职责: a、负责事故现场所有操作的指挥和协调; b、保证现场人员和公众应急反应行动的执行; c、控制紧急情况; d、协调好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作; e、与公司安全事故应急总指挥的协调; f、组织现场事故评估。 (2)伤员营救组的职能和职责: a、引导现场作业人员从安全通道疏散; b、对受伤人员进行营救至安全地带。 (3)物资抢救组的职能和职责: a、抢运可以转移的场区内物资; b、转移可能引起新危险源的物品到安全地带。 (4)消防灭火组的职能和职责:

基坑工程应急预案

基坑工程应急预案 根据本工程基坑开挖深度及周边环境,确定基坑安全等级为。 第1节应急组织机构与职责 针对可能出现的紧急状况,成立应急救援小组,负责指挥及协调工作,同时组织专家成立专家咨询组,及时为本工程基坑施工提供技术支持。 1.1.1指挥机构及职责 项目成立生产安全事故应急救援指挥部,由项目经理、副经理,以及各部门主要负责人组成,指挥组下设应急救援办公室(设在项目安全管理部),日常工作由项目安全管理部负责。 1.1.1.1现场总指挥主要职责 (1)决定就是否启动指挥、协调应急行动。 (2)决定就是否要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,决定就是否启动上一级预案。 (3)复查与评估事故可能发展的方向,确定其可能的发展过程。 (4)决定应急撤离,最大限度地保证现场人员与外援人员及相关人员的安全,确保任何伤害者都能得到足够的重视。 (5)负责确定救援工作的终止。 (6)负责上报事故。 1.1.1.2副总指挥的主要职责 (1)保持与现场总指挥的直接联络,协助现场总指挥组织应急救援工作。 (2)评估事故的规模与发展态势,向应急现场总指挥提出应急反应对策与建议。 (3)事故现场实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作。 (4)组织实施抢险行动方案,不断加以改进。 (5)监察、指导应急救援指挥部各小组的行动。 (6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复。 1.1.2组员分工及职责 应急救援指挥部下设信息联络组;技术处理组;抢险抢修组;后勤保障组;医

疗救护组;事故调查组与善后处理组。 (1)信息联络组:项目书记李坤岳担任组长,项目行政部人员为成员,主要职责如下: ①负责消息的传达、确保内外信息反馈迅速。 ②负责应急过程的记录、整理、对外联络与事件澄清后的对外发布。 ③对外信息传递,以及与相关方的协调与沟通工作。 (2)技术处理组:副总工王震担任组长,技术部管理人员为成员,具体职责如下: ①应急预案启动后,根据事故现场的特点,及时向应急救援总指挥提供科学的工程技术方案与技术支持,有效指导应急行动中的工程技术工作。 ②提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案与措施。 ③指导抢险组实施应急方案与措施。 ④绘制事故现场平面图,标明重点部位。 ⑤修补实施中的应急方案与措施存在的缺陷。 (3)抢险抢修组:项目质量总监程然担任组长,工程部、土建部与项目所属的劳务队伍为成员,具体职责如下: ①及时调遣项目应急救援队伍与劳务队伍组织抢险抢修。 ②及时向指挥长报告抢险进展情况。 ③对场区内、外进行有效隔离、疏散,设置事故现场警戒线,保护抢险人员的人身安全,维持治安秩序。 ④寻找受害者并转移至安全地带。 ⑤抢运可以转移的场区内物资,将可能引起新危险的物品转移到安全地带。 ⑥抢救救援结束后,封闭事故现场,直到收到明确解除指令。 ⑦负责应急救援器材的发放、管理与维护工作。 ⑧抢险抢修或救援结束后,对结果进行复查与评估。 (4)后勤保障组:项目商务经理王瑞芳担任组长,物资设备部、财务部管理人员为组员,具体职责如下: ①负责调集抢险所需的器材、设备,及时提供后继的抢险物资。 ②保障应急救援系统内各组人员必需的防护、救护用品及生活物资的供给。

有限空间事故专项应急救援预案--

有限空间事故应急救援预案 1 总则 1.1 编制目的 为加强有限空间作业安全管理,预防、控制中毒、窒息、爆炸等生产安全事故发生,为贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步落实《北京市有限空间作业安全生产规范(试行)的通知》,提高施工操作人员突发事件应急反应能力,减轻该类事件造成的损失,切实保护从业人员的生命安全,维护正常的社会生产秩序、生活秩序和环境秩序。 1.2 编制依据 1.2.1《中华人民共和国安全生产法》 1.2.2《北京市安全生产条例》 1.2.3《地下有限空间作业安全技术规范1-3部分》 1.2.4《国网北京市电力公司有限空间作业安全工作规定》 1.2.5《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 1.3 定义及适用范围 1.3.1有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间,有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 1.3.2适用于公司所属施工区域内发生有限空间人员伤亡事故时的应急救援工作。 2.有限空间作业风险识别和危害程度分析 经过对施工生产全过程可能发生的事故类型和危害程度分析,确认如下可能发生有限空间人身伤亡事故的作业活动和作业内容等因素。

2.1风险因素 2.1.1在设备夹层、电缆夹层内的各类施工检修作业。 2.1.2在密闭容器内进行的施工作业。 2.1.3在电缆隧道、电缆管井内的施工作业。 2.1.4在封闭的地下室内进行的施工作业。 2.1.5其它类型的有限空间内的作业。 2.3事故可能的类型或后果: 2.3.1中毒事故、缺氧窒息事故、爆炸事故等。 2.4事故危害 2.4.1中毒事故危害范围及后果,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷及死亡(根据可能存在的危险物质)。 2.4.2发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷及死亡(根据有限空间氧气含量及消耗量的不同,其后果有轻有重)。 2.4.3可燃气体爆炸事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致作业人员烧伤、烫伤等昏迷及死亡(根据可能存在的危险物质) 2.4.4有害气体缺氧、中毒是指人们在井池和管道等内作业过程中,吸入了残留的混合性气体而引起的急性全身性中毒。中毒较轻者表现为头痛、头晕;中度中毒者可见面部潮红,心跳加快,出汗较多;重度中毒者病情比较险恶,如出现深度昏迷,体温升高,脉搏加快,呼吸急促,同时出现大小便失禁等。有毒气体经肺泡进入血液,很快与体内红细胞相结合失去运输氧的能力,造成缺氧血症,同时还能抑制呼吸,导致一系列中枢神经症状。倘若上述环境空气中所含甲烷浓

有限空间应急预案

有限公司 生产安全事故现场处置方案 1

2017年 6 月 26 日发布 2017年 6 月 30 日实施 2

目录 1.事故风险分析 (4) 2. 应急工作职责 (6) 3.应急处置 (6) 4.注意事项 (7) 3

有限空间事故现场应急处置方案 1.事故风险分析 在有限空间内可能存在一氧化碳、甲烷或硫化氢的混合气体。一氧化 碳、甲烷和硫化氢的危害特性如下: 1.1一氧化碳 一氧化碳是一种有毒气体,IDLH为0.15%。当人体吸入一氧化碳后,在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧而引起急性中毒。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力;中度中毒者除上述症状外,还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊,可有昏迷;重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加,频繁 抽搐、大小便失禁等;深度中毒可致死。 4

1.2硫化氢 硫化氢是一种易燃气体,其爆炸极限为4.3%至44.5%,IDLH为0.03%,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。硫化氢气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方。硫化氢是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用,人体吸入或经皮肤吸收可致死,对眼及呼吸道粘膜有强烈刺激作用。轻度急性中毒时,会发生流泪、畏光、咳嗽,咽喉灼痛等;严重中毒时会在数小时内发生肺水肿;极高浓度吸收时可导致电击样死亡。 1.3甲烷 甲烷是一种易燃易爆气体,其爆炸极限为5%至15%,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调,若不及时脱离,可导致人员窒息死亡。 氧气浓度超标:当检测到空气中氧气浓度小于18%或大于23%时,空气中氧含量浓度较低,导致作业人员窒息。 发生燃烧、爆炸的原因 5

施工现场应急救援预案完整

目录 第一章触电致伤应急救援预案 (1) 第二章坍塌事故应急救援预案 (4) 第三章意外停电应急救援预案 (6) 第四章中暑应急救援预案 (8) 第五章高空坠落、物体打击应急救援预案 (10) 第六章食物中毒应急救援预案 (12) 第七章机械伤害应急救援预案 (13) 第八章抗台抢险应急救援预案 (15) 第九章火灾应急救援预案 (17) 第十章抢救传染病应急救援预案 (20) 第十一章交通事故应急救援预案 (21)

第一章触电致伤应急救援预案 一、目的 为有效、及时的抢救触电所致伤病员,防止事故的扩大和减少经济损失。。。。。。。 二、依据 根据《安全生产法》和有关法律、法规,制定本项目部应急救援预案。 三、项目部应急救援组织概况 1、项目经理***):负责事故现场总指挥和内外协调。 2、施工员(***文):负责控制现场局势,指挥布置进行抢救。 3、安全员(***琼:负责现场抢救的具体实施。 4、急救员(**荣):负责抢救伤员。 5、电工(***堂):负责切断危险电源,保证应急用电。 项目部班组长及职工是应急救援体系中的当然成员,在发生事故时,负有当场进行抢救及报告、配合的责任和义务。 应急电话:1、救护中心120 2、火警119 3、公司电话 四、应急物资 抢救伤员常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及担架等。 五、急救援预案 1、当机立断地脱离电源,尽可能的立即切断总电源(关闭电路),亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体移开电线或电器。 2、立即拨打120救护中心与医院取行联系(医院在附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。 3、触电急救分秒必争,立即就地迅速用心肺复苏进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏自判定伤员死亡,放弃抢救。 4、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。 5、脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开,或设法将触电者与带电设备脱离,在脱离电源中,救护人员不准直接用手触及伤员,因为有触电的危险。如触电者处于高处,脱离电源后会自高处坠落,因此,要采取预防措施。 6、触电者触及低压带电设备,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、绳索等不导电的东西解救触电者,救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上。

有限空间作业专项应急预案

目录 一、编制目的 (1) 二、工程概况 (1) 三、定义、分类及辨识 (1) 1.有限空间、有限空间作业定义 (1) 2.有限空间的分类 (1) 3.本工程有限空间辨识 (1) 四、有限空间作业安全管理要求 (2) 1.有限空间作业和事故应急组织机构 (2) 五、有限空间作业方案 (4) 1.有限空间作业施工程序 (4) 2.有限空间作业准备工作 (4) 3.有限空间作业安全管理要求 (4) 4.有限空间安全作业技术要求 (6) 六、有限空间作业事故应急救援预案 (7) 1.预防与预警 (7) 2.应急响应 (7) 3.紧急处置及救助防护 (8) 4.社会力量的动员与参与 (9) 5.现场检测与评估 (9) 6.应急结束 (9) 七、有限空间事故的分类与具体救助措施 (9) 1.窒息事故的抢救 (9) 2.中毒事故的抢救 (9) 3.爆炸性事故抢救 (11)

一、编制目的 根据以往和现阶段施工现场、市政工程多次出现地下工程、涵洞、窨井、化粪池等狭小空间施工时出现人员中毒死亡事件的发生。本土建施工合同段工程存在盾构区间掘进、联络通道暗挖等有限空间作业,为确保施工人员的生命安全和身体健康,特编制本工程有限空间作业方案及事故应急救援预案。 二、工程概况 XXXXX 三、定义、分类及辨识 1.有限空间、有限空间作业定义 有限空间指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 有限空间作业指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 2.有限空间的分类 有限空间分为三类: (1)封闭半封闭设备:指船艙、储罐、各类塔器、冷藏车、沉箱及锅炉、容器、浮筒、管遭、棺车等。 (2)地下建(构)筑物、指下管遭、下室、下仓库、下工事、暗沟、遂遭、涵洞、坑、废井、窖、沼气池及化粪池、下水遭、沟、井、池、建筑孔桩、下电缆沟等。 (3)地上建(构)筑物、指储藏室、酒棺池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、试验场所、烟遭等。 3.本工程有限空间辨识 (1)施工现场管线探槽;暗挖施工竖井; (2)管线检查井管线调查作业; (3)施工现场生活区化粪池; (4)本标段盾构区间施工;

施工现场有限空间应急救援预案

施工现场有限空间作业 安全事故应急救援预案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 审批时间:02 月20日

目录 1、指导思想 (3) 2、编制说明及依据 (3) 3、适用范围 (3) 4、有限空间安全应急救援小组 (3) 5、有限空间安全事故应急救援程序 (4) 6、施工现场有限空间的部位有以下几种 (5) 7、造成有限空间主要事故原因有以下几个方面 (6) 8、有限空间作业环境易导致的潜在事故的范围及后果 (6) 9、急救措施 (7) 10、抢险救援 (7) 11、急救箱的配备 (10) 12、本工程施工现场有限空间主要有以下几个部位和场所,并采取 以下有效安全管理措施 (10) 13、有效空间作业安全宣传教育培训和演练 (11) 14、应急救援结束后 (13) 15、

施工现场有限空间作业安全事故应急救援预案 一、指导思想: 为加强有限空间作业安全管理,预防、控制中毒、窒息、爆炸等生产安全事故发生,为贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步落实《xx市有限空间作业安全生产规范(试行)的通知》,提高施工操作人员突发事件应急反应能力,减轻该类事件造成的损失,切实保护从业人员的生命安全,维护正常的社会生产秩序、生活秩序和环境秩序。并能在事故发生后迅速有效控制处理, 二、编制说明及依据 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发公共性事件应急条例》、《xx市安全生产管理条例》、《xx市有限空间作业安全生产规范(试行)的通知》等,结合本工地施工特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《有效空间安全事故应急救援预案》 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间,有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 三、适用范围: 适用于所在xxxx正元包装厂项目部内部实行有限空间作业的队伍及个人。 该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生以下情况,该预案自然启动。 四、有限空间安全应急救援小组

有限空间作业专项应急预案

文件管理状态: 文件分发编号: 有限空间作业专项应急预案 2018年04月13日发布 2018年04月15日实施陕西小羊妙可乳业有限公司发布

目录 1目的 (3) 2适用范围 (3) 3内容 (3) 4.附则 (3)

一、为加强有限空间作业中突发事故的应急救援能力,掌握事故处理程序,最大限度地减少事故人员伤亡,同时避免因盲目施救而导致事故扩大,制定本预案。 二、本预案适用于陕西小羊妙可乳业有限公司。各级管理人员、涉及有限空间工作的现场作业人员应熟知本预案。 三、本预案应每年至少进行一次演练,并不断进行修改完善。 四、编制依据文件《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2002]第70号《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第17号《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局令第1号。 五、危险源(点)分析 1、危险源(点)种类 本单位涉及的有限空间主要为污水氧化池、储存罐、粉仓、干燥塔、蒸汽锅炉等 2.危险源(点)特性 蒸汽锅炉:在进入蒸汽锅炉的过程中,人员有阶段性进入工作,锅炉炉体内可能会有零配件脱落,锅体内灰尘较大,人员长时间在里作业会吸入过多的灰尘。 六、应急救援 1 应急救援组织机构 2 应急救援小组 公司为有效进行应急救援,特成立应急救援小组,其人员为: 组长:袁启佳(职务:公司副总经理)电话: 第一副组长:宋新国(职务:动力车间主任)电话: 第二副组长:李小子(职务:保全部主任)电话: 小组成员:薛天龙、郭建国、卢剑锋、范玲凤。 3人员职责 组长职责: (1)、负责指挥事故现场抢救工作,掌握现场事故情况和人员安全情况,确定现场抢救决策,并迅速通知相关的员到达现场开展应急抢险行动; (2)、在非工作日时间,接受抢险信息,立即按预案发布指令;监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。 第一副组长职责: (1)、立即赶赴现场,做好现场组织协调工作; (2)、组织技术人员积极落实抢险工作; (3)、负责为抢险提供安全技术支撑和防护物质支持,并对现场实施安全监督。 (4)、在组长未在岗时立即接手组长工作。 第二副组长职责: (1)、副组长协助组长完成任务,根据决策部署事故现场抢险及救护任务,并检查落实,保证事故现场抢险任务完成和救护人员的安全撤离; (2)、在组长及第一副组长不在岗时接手其工作。 小组成员职责: (1)、积极协助现场抢险工作,服从现场应急救援小组统一派遣和安排。 有限空间事故发生区域现场目击者职责: (1)、事故发生后应迅速召集附近人员参加抢险救护,并利用现场配备的呼吸设备、保险绳等应急救援器材迅速开展现场抢险救护行动; (2)、对伤员进行迅速转移; (3)、迅速利用现场配备的安全防护设施进行抢救。

施工现场安全事故应急救援预案的编制模板

施工现场安全事故应急救援预案的编 制

施工现场安全事故应急救援预案的编制 【摘要】本文介绍了施工现场应急救援预案的编制方法和紧急情况的救援措施 【关键词】应急预案救援措施编制 前言 施工企业在生产经营过程中常常会遇到各类紧急情况,如火灾、爆炸、危险品事故等, 紧急情况往往会造成员工、客户和公众伤亡,或中断生产经营活动、造成物质财产的损失、破坏环境,损坏企业公共形象等。为降低紧急事故造成的损失,施工企业必须制定应急预案。《安全生产法》第十七条明确规定企业应该”制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”。但当前施工现场编制的应急预案往往不能很好的结合项目实际, 缺乏针对性、指导性和可操作行。本文就施工现场潜在的各种不安全因素编制综合性的安全事故应急救援预案, 供大家在工作中参考。 ×××项目安全事故应急救援预案 一、工程概括 项目所在的地理位置( 位于×××市×××路×××号) 、工地周围的环境( 四周有何建筑物、构筑物及距施工现场的距离, 危险物品、人员密集处、河流湖泊等) 、交通( 有哪些道路) 。项目概况( 项目占地、出入口、施工区、办公区、生活区布置, 施工

现场建筑物形状、面积、高度、长度, 外脚手架搭设布置等) 。施工现场主要设备等情况。 二、潜在事故的确定 1.坍塌事故( 隧道、地铁等地下工程, 基坑作业、人工挖孔桩、模板混凝土浇筑作业) 2.倾覆事故( 脚手架搭拆、塔吊装拆、起重吊装作业) 3. 物体打击事故 4. 机械伤害 5. 触电事故 6. 高空坠落事故 7. 火灾、爆炸 8.食物中毒、有毒有害气体中毒、传染疾病 9.交通事故( 铁路营业线施工发生的交通事故, 各类车辆发生的道路交通事故) 10.特种设备( 锅炉、压力容器、压力管道、电梯等) 发生的燃爆、火灾、泄漏等事故 三、应急组织体系 ( 一) 应急领导小组 成立紧急情况应急领导小组: 组长: 项目经理( 电话: ×××) 副组长: 生产副经理、安全总监( 安全员) ( 电话: ×××) 组员: 项目部各部门负责人、各工班组长、各工种负责

深基坑施工专项应急预案

附件二: 天津城建集团有限公司 天津地铁10号线工程土建施工第3合同段 昌凌路站 深基坑施工专项应急预案 编制: 审核: 批准: 天津城建集团有限公司 天津地铁10号线工程土建施工第3合同段 昌凌路站项目经理部 2016年8月10日

目录 第一章事故类型及危险程度分析 (3) 第二章应急工作原则 (3) 第三章组织机构及职责 (4) 第四章预防与预警 (4) 第一节危险源监控 (4) 第二节预警与防控 (5) 第五章信息报告与处置 (8) 第六章应急响应 (8) 第一节响应分级 (8) 第二节响应程序 (8) 第三节应急处置措施 (8) 第四节应急结束条件与程序 (12) 第七章应急物资与装备保障 (12)

第一章事故类型及危险程度分析 开工前根据施工组织设计和工程的实际情况进行环境因素识别评价和重大危险源辨识评价,明确了本工程基坑工程可能产生的重大危险源和安全生产事故,并形成常见风险因素和危害统计表: 常见风险因素和危害统计表 深基坑开挖过程中,可能会造成周边环境的破坏、支护体系的破坏和渗漏破坏。周边环境的破坏包括周边建筑物、周边地下管线和周边道路的破坏;支护的破坏为钢支撑的坍塌和混凝土支撑的损毁;渗漏破坏为围护结构渗漏造成开挖阶段渗漏水和基底弹起造成涌水涌砂等重大安全生产事故,损失巨大。 第二章应急工作原则 详见《综合应急预案》,在此不再赘述。

第三章组织机构及职责 详见《综合应急预案》,在此不再赘述。 第四章预防与预警 第一节危险源监控 1、存在主要危险源的部门,其部门负责人全面负责本单位主要危险源的安全管理与监控工作。 2、对主要危险源存在的事故隐患以及在安全生产方面的违法行为,任何单位或者个人均有权向应急救援抢险小组及负有安全生产监督管理职责的相关部门举报。 3、项目应急小组建立健全主要危险源安全管理规章制度,落实主要危险源安全管理与监控责任制度,明确所属各部门和有关人员对主要危险源日常安全管理与监控 4、应急救援小组相关人员对从业人员进行安全教育,现场安全员或现场负责人对从业人员应当进行安全与技术培训,使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急 5、应急救援小组或现场负责人将主要危险源可能发生事故的应急措施,特别是 6、在主要危险源现场设置明显的安全警示标志,并加强对主要危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。 7、对主要危险源中的工艺参数、危险物质进行监控,重要的设备、设施定期进行保养维护并记录在案。对主要危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查,做好检查记录。 8、对存在事故隐患的主要危险源立即整改;对不能立即整改的,必须采取切实可行的安全措施,防止事故发生,并及时报告应急救援指挥机构或有相关监督安全职责的部门。

有限空间作业应急救援预案【最新版】

有限空间作业应急救援预案 1.1为加强有限空间作业中突发事故的应急救援能力,掌握事故处臵程序,最大限度地减少事故人员伤亡,同时避免因盲目施救而导致事故扩大,制定本预案。 1.2本预案适用于本公司。各级管理人员、涉及有限空间工作的现场作业人员应熟知本预案。 1.3本预案应每年至少进行一次演练,并不断进行修改完善。1.4 编制依据文件 《中华人民共和国安全生产法》 《生产安全事故应急预案管理办法》 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 《劳动防护用品监督管理规定》 2. 危险源(点)分析

2.1 危险源(点)种类 本单位涉及的有限空间主要为:罐体、炒锅、水池 2.2 危险源(点)特性 2.2.1 池(罐)在使用过程中,人员有阶段性进入工作,池(罐)内氧气不充分或池(罐)内泡菜的发酵时产生的有害气体,易造成作业人员中毒、窒息。 2.2.2 作业人员进出及要维护清洗过程中,易受到中毒、窒息的危险。 3.应急救援 3.1 应急救援组织机构 3.1.1应急救援小组 公司为有效进行应急救援,特成立应急救援小组,其人员为: 组长:孙钢

副组长:宋加荣 小组成员:李振刘玉亮宋振迎李根胜孟令浩折俊丽李宝山 3.1.2人员职责 组长职责: 1、负责指挥事故现场抢救工作,掌握现场事故情况和人员安全情况,确定现场抢救决策,并迅速通知相关的员到达现场开展应急抢险行动; 2、在非工作日时间,接受抢险信息,立即按预案发布指令;监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。 副组长职责: 1、立即赶赴现场,做好现场组织协调工作; 2、组织技术人员积极落实抢险工作;

3、负责为抢险提供安全技术支撑和防护物质支持,并对现场实施安全监督。 4、在组长未在岗时立即接手组长工作。 5、副组长协助组长完成任务,根据决策部署事故现场抢险及救护任务,并检查落实,保证事故现场抢险任务完成和救护人员的安全撤离;小组成员职责: 积极协助现场抢险工作,服从现场应急救援小组统一派遣和安排。 有限空间事故发生区域现场目击者职责: 1、事故发生后应迅速召集附近人员参加抢险救护,并利用现场配备的呼吸设备、 保险绳等应急救援器材迅速开展现场抢险救护行动; 2、对伤员进行迅速转移; 3、迅速利用现场配备的通风换气设备增加池(罐)内通风排气。3.2

(完整word版)有限空间应急预案

有限空间应急预案 一、主要危险源(点)特性 本项目有污水井、废水井、化粪池三种有限空间,在生产、管理和维修的过程中,由于有限空间本身具有进出口受限制、密闭狭窄、通风不良、潮湿等特点,其作业环境易出现缺氧和有毒有害物质造成中毒或触电,且易导致火灾爆炸,在有限空间环境下作业是危险的。 1. 污水井、废水井在使用过程中,每年需要清理两次,由于污水池易产生沼气,易对作业人员造成中毒、窒息的危害。 2. 化粪池在使用过程中,根据实际情况进行清理,但每年至少清理一次,由于化粪池易产生硫化氢、一氧化碳等气体,易对作业人员造成中毒、窒息的危害。 二、潜在的事故类型、影响的范围及后果 1. 有限空间作业环境易导致的潜在事故: 1)中毒事故; 2)缺氧窒息事故; 2. 本项目有限空间作业环境易导致的潜在事故的范围及后果 1)中毒事故危害范围及后果 发生中毒事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、死亡(根据可能存在的危险物质)。主要有一氧化碳、氰化物、苯、硫化氢等造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织(皮肤粘膜、呼吸、消化、循环、泌尿、血液、神经等)的损害,甚至造成中毒者死亡。 2)缺氧窒息事故 发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、死亡(根据有限空间氧气含量及消耗量的不同,其后果有轻有重)。主要由于有限空间中空气含氧量低,造成作业人员缺氧窒息。 三、组织架构及职责 1.抢险组:组长由工程负责人担任,成员由各专业领班及外包作业单位负责

施工现场应急救援预案模版

施工现场应急救援预案 一、工程概况: 第四军医大学唐都医院综合病房楼位于西安市新寺路北侧,第四军医大学唐都医院院内。该工程建设单位为第四军医大学唐都医院,设计单位为中国建筑西北设计院,由西安普迈项目管理有限公司监理,监督单位为兰州军区工程质量监督总站,由中天建设集团有限公司第五建设公司承建。 本工程建筑面积78463.50㎡,地下二层,地上十九层,合同总工期766天,合同质量目标:合格工程,确保获得“优质工程奖”,争创“鲁班奖”。二、编制目的: 为了保证工程能顺利施工,确保职工在施工过程中受到意外伤害或发生伤亡事故时能得到及时救助,在事故处理与急救过程中能做到忙而不乱,并为了减少和避免事故造成的伤害和损失,特制定此预案。 三、编制依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、我公司安全、环境、职业健康保证体系等相关文件; 4、我公司项目管理规范; 5、我公司施工类似工程相关经验; 四、应急救援预案的启动: 在受到以下事故和环境下启动本应急预案。 1、物体打击,指落物、锤击、碰伤等伤害,包括因爆炸而引起的物体打 击。 2、机具伤害,包括绞、碾、碰、割等。 3、起重伤害,指起重设备或操作过程中所引起的伤害。

4、触电,包括雷击伤害。 5、火灾。 6、高处坠落,包括从架子、屋顶上坠落以及从平地坠入地坑等。 7、坍塌,包括建筑物、堆置物、土石方倒塌等。 8、爆炸事故。 9、中毒事故。 10、流行性传染病。 11、其它伤害、扭伤、跌伤等。 五、应急预案机构组成: 1、应急救援机构组成图: 2、应急救援领导小组网络图:

基坑支护工程应急处置预案

基坑支护应急预案 1基坑边坡常见事故应急处置 1、基坑变形过大应急措施 如基坑变形超过设计报警值3cm,应立即通知土方单位停止开挖,用回填土进行反压,迅速卸载基坑上沿堆载物,密切监测基坑变形情况请设计单位出具加固方案。 2、围护桩支护体系破坏应急措施 1)针对上部锚杆失效引起桩顶位移过大甚至桩身向坑倾倒 1.应对措施:采取在失效锚杆位置重新补加干作业成孔的预应力锚 杆,并加大注浆压力注浆,或在失效锚杆的位置增加斜撑。 2)针对桩身嵌固过少引起坡脚破坏(俗称“踢脚”破坏) 应对措施:采取在坡脚被动区堆载,边坡稳定后再在底部增补锚杆、支撑,或采取在坑采用水泥土搅拌桩对被动区土体进行加固等。 3)针对桩身强度不足引起桩身而折断 应对措施:采取在桩后重新补加新桩或坡顶卸土的方法。 4)针对排桩和锚杆整体滑移破坏 应对措施:首先在坡脚被动区堆载或加固,待变形稳定后再在桩身侧补加长的预应力锚杆或拉锚、支撑的办法,如整体滑移较严重,则只能卸除滑移土方及支护结构,重新进行支护施工。 5)针对流砂、涌土或坑底隆起失稳 应对措施:常用的处理措施为立即停止基坑的降水或挖土,也可进行

坑灌水、堆载反压,有条件时可配合坑外降水,待管涌、流砂停止后,再采取进一步处理措施,如压密注浆、被动区加固等。 3、基坑坡面垮塌应急措施 ①监测人员、安全员或第一目击者应立即大声呼叫,由安全员或施工队长通知项目部应急救援小组,尤其要说明坍塌时是否造成人员受伤或掩埋。 ②现场指挥人员指挥基坑所有作业人员避开基坑边坡坍塌侧迅速撤离,停止基坑所有作业活动。由应急领导组长组织抢险突击队对基坑坍塌区域进行封闭隔离,禁止无关人员进入。组织现场所有挖掘机集中,组织抢险突击队带着铁锹随时做好抢救加固准备。应急领导组长应向第一报告者和作业现场人员询问,人员受伤情况和具体位置,粗略估计伤害程度。组织医疗救护队就位。利用与医院联系急救医生和救护车开至工地现场随时准备抢救。 ③应急领导组长应仔细观察塌方部位情况,如果基坑有继续坍塌迹象,由抢险突击队对基坑塌方部位上方附近所有机械、物资搬离。由项目总工组织技术人员制定边坡加固方案,由专业队伍实施加固,防止边坡不断失稳,造成救援人员二次伤害。 ④边坡相对稳定后,组织工地所有可用挖掘机迅速清除人员掩埋处坍塌土方,当发现人身体躯干时,先清除埋至胸口处土方,由现场医疗救护队或120急救中心医生用清水清洗伤者耳鼻和嘴巴处污泥,立即进行吸氧。伤者被救出后,立即输液和吸氧,用120急救车送到医院组织医务人

有限空间事故专项应急预案样本

有限空间事故专项 应急预案

有限空间事故专项应急预案 1.1事故类型和危害程度分析 有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。本公司主要涉及的有限空间为污水处理池,存在缺氧、一氧化碳、硫化氢等危险有害因素。 1.1.1事故类型 (1)中毒,主要是污水池内产生的硫化氢等有毒气体造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织的损害,甚至造成中毒者死亡。 (2)窒息,主要由于有限空间内空气含氧量低,发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 (3)其它事故,在有限空间内进行检维修、清理等作业时,使用电气及机械设备,因安全管理不到位、设备故障及其它原因,还可能发生触电、机械伤害、物体打击、爆炸等其它事故。 1.1.2 危险程度分析 有限空间的空气中的氧气浓度低于18%或者存在其它有毒有害气体时,可能造成中毒事故、缺氧窒息事故。 有限空间事故的条件:

(1)未办理有限空间作业证; (2)作业人员缺少个体防护用品; (3)作业前未采取送风设备对有限空间送风; (4)虽送风但未检测有限空间氧气含量而进入作业; (5)监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式; (6)未配备防护用具盲目施救。 硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。职业接触限制:10mg/m3。低浓度(70-100 mg/m3)的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高浓度(1000 mg/m3以上)起抑制作用,引起昏迷、呼吸中枢和血管运动中枢麻痹,迅速窒息而死亡。 1.1.3事故的危害程度 进入污水池、排放塔等有限空间时,安全措施落实不到位,造成中毒窒息等事故,可能造成人员伤害或死亡。另外事故现场人员盲目施救,极易造成更大程度的人员伤亡。 1.2 组织机构及职责 1.2.1 应急组织体系

有限空间生产安全事故应急救援预案

有限空间作业安全事故应 急救援预案 有限公司

2017.07.28 目录 前言 一、企业基本情况 二、应急指挥组织机构及职责 1、应急指挥机构 2、应急指挥机构职责 三、有限空间的围、危险源及系统事故风险分析 四、信息报告处置 1、报警系统及程序 2、信息报告与通知 3、响应分级 4、资源调配 5、通讯联络: 五、抢险救援 六、处置措施 七、事故救援措施 八、受限空间安全生产及事故救援注意事项 九、应急结束恢复现场 十、有限空间作业相关人员职责

附:事故救援流程 前言 为了规我单位有限空间生产安全事故应急预案的管理,在事故发生时,能够在最短的时间,用最有效的法控制和减少人员财产损害,增强应急的科学性、针对性、实效性,依据《中华人民国安全生产法》、《省安全生产条例》制定本预案。 一、企业基本情况 我公司位于,从的生产企业,我公司现有员工人。 二、应急指挥组织机构及职责 1、应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:厂长 成员:行政部经理、设备经理、安环科长、生产部经理、仓储部经理、技术部经理、财务部经理 指挥部设总经理室 2、应急指挥机构职责 总指挥职责: 1、负责建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业单位、监护者职责。

2、组织制定专项作业案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度。 3、负责事故现场的抢救,掌握现场事故情况和人员安全情况,确定现场的救援决策;各组员协助组长的工作,组织抢救队员实施抢救工作。 副总指挥职责: 1、在总指挥的领导下负责督促、检查本项目有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求。 2、提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品。 应急救援工作小组职责 1 、现场抢险指挥组:负责发生事故应急救援工作。 2 、现场物资保障组:负责应急救援设备、物资的供应及日常检查维护、保养工作。 3 、现场保卫警戒组:负责事故现场警戒工作及附近交通路口封锁控制。 4 、现场医疗救护组:负责联系医院,救护车辆及协助医护人员救护伤员。 5、人员疏散组:负责现场人员及边单位人员疏散工作。 三、有限空间的围、危险源及系统事故风险分析 (一)、有限空间的分类和事故类型

有限空间作业应急预案

大兴一职学校污水管线封堵拆除工程 有限空间作业应急救援预案 编制人: 审核人: 审批人: 北京市市政一建设工程有限责任公司 2012年4月12日

有限空间作业应急预案 为确保有限空间作业人员生命财产安全,根据《北京市建设工程安全生产管理标准化手册》的要求,现结合工程实际情况,特编制本应急预案。 一、组织机构 组长:经理杨立胜 副组长:副经理张凤德 行政副经理朱永 成员:工程科王鹏 安全科郭建川 材料设备科谭亚峰 行政后勤高俊刚 作业队专业队伍 二、职责和权限 (一)组长职责: 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.确认作业人员、监护人员及气体检测人员的职业安全培训及上岗 资格; 3.应完全掌握作业内容,了解整个作业过程中存在的危险、有害因 素; 4.确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求,授权

批准作业; 5.及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当作业条件不符合安 全要求时,立即终止作业; 6.对未经许可试图进入或已进入有限空间者进行劝阻或责令退出; 7.发生紧急情况时,应及时启动相应应急预案; 8.组长不在时由副组长担当组长职责 (二)工程科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.掌握有限空间有毒有害气体基本知识及气体检测仪的使用方法; 3.实施作业前对有毒有害气体进行检测并全程监测,如实记录有毒 有害气体数据,对气体检测仪器的完好、灵敏有效、分析数据的准确性负责; 4.与监护者进行有效的沟通。 (三)安全科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.全过程掌握作业人员作业期间的情况,保证在有限空间外持续监 护,与作业人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; 3.在紧急情况时向作业人员发出撤离警告,必要时呼叫应急救援服 务,并在有限空间外实施紧急救援工作; 4.对未经许可靠近或者试图进入有限空间着予以警告并劝离,如未 经允许进入有限空间,应及时通知作业人员和作业负责人。(四)材设科职责:

施工现场应急救援预案628765660

施工现场应急救援预案 一、应急准备 1、施工项目根据承建项目情况成立以项目经理为组长、施工员、技术负责人、专职安全员、施工班组负责人参加的现场意外伤害应急领导小组。 2、根据公司承包经营范围,我公司主要以房屋建筑施工为主,根据以往施工安全意外伤害发生频率,主要意外伤害有:高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、事物中毒、窒息。 3、为确保人员安全,提高安全防范意识,坚持以认为本的宗旨,当发生意外伤害时,建立畅通的应急联络渠道,应急领导小组坚持24小时有人值班。 4、为提高安全防范意识,使事故人员得到及时求治,根据《建设工程安全管理条例》及国家《中华人民共和国安全法》规定,公司承建项目在《施工现场安全条件备案》时,必须参加施工现场职工意外伤害保险。 5施工现场技术负责人,必须根据公司IS09001质量体系文件及《施工项目管理规范》要求,编制特殊及关键过程安全施工组织设计,项目开工前抓好“三级安全教育”,分部、分项工程施工前由技术负责人对施工班组进行安全技术交底。 6、分部、分项工程开工前由专职安全,对施工现场安全条件进行验收,做好“三宝”的使用,并向作业人员进行危险源分析,及施工注意事项交待。 7、项目部根据工程进展情况,配备医用担架、急救药品、卫生绷带等,并就近联系卫生医疗点,职工发生中毒、意外伤害时及时拔打“120”急救电话。进行抢救。 二、现场人员伤害抢救实施办法

1、事故后,由班组长或施工员、项目经理的指挥下,根据伤情开展抢救工作,同时拔打医疗急救电话(120)请求援,争取在尽可能短的情况下,对伤者实施有效的急救治疗。 2、现场人员根据受伤原因立即开展应急抢救。 3、施工现场项目经理,在发生事故后1小时内,向公司应急救援领导小组汇报事故情况,公司领导小组在接到电话100KM范围内2小时到达事故现场,组织人力、物力进行急救工作。 4、公司各部门,施工项目部所在的施工人员必须为抢救工作提供必要的帮助或支持。 5、现场施工用车即为紧急情况下的抢救用车,必要时租用社会车辆,费用从项目部安全措施费用中列支。 (1)、高空坠落 1)、高空坠落、撞击、挤压可能在胸部内脏破裂出血,伤者表面无出血,但表面出现面色苍白、腹痛、意识不清、四肢发冷等征兆。应首先观察或询问是否出现上述特征,确认或怀疑存在上述特征时,严禁移动伤者,应平躺并立即拔打120急救电话。 2)、如有骨折,应就地取材,使用夹板或竹棍固定,避免骨折部位移位,开放性骨折并伴有大出血者,应先止血在固定,用担架或自制简易担架运送伤者至医院治疗。 (2)、物体打击 1)、首先伤口看法的打击物体,同时查看被打击部位伤害情况。 2)、根据伤情确定救护方案,需要包扎的进行现场简易包扎,若有骨折,应

相关文档
相关文档 最新文档