模块化结构图

1.1 冷通道骨架采用方管连接结构,方管使用50X50X4MM。

2推拉门

闭合状态

打开状态

数据中心机房冷通道管理系统技术方案

数据中心机房 冷通道系统技术方案书 2018年7月10日

目录 1.1外观与结构 (3) 1.2气流密闭通道活动门说明 (6) 1.3气流密闭通道顶部天窗说明 (7) 1.4气流密闭通道支撑架设计 (8) 1.5通道内照明系统设计 (9) 1.6环境信息米集单元说明 (9) 1.7环境管理主机说明 (9) 1.8冷通道供电单元 (10) 1.9冷通道密闭系统效果图 (11)

1.1外观与结构 1)冷通道上部顶盖采用平顶结构,设计比机柜顶部高 1305mm模块式栅格标准设计,互换性强,安装简便。 (此图只作功能参考,不作为产品标准样式.) ① 冷通道活动门(采用平开门或推拉门)、 (可活动天窗、(③冷通道龙骨、④ 通道门组件、 ◎ 机柜、⑥600x600mn全钢抗静电活动地板、 2)活动天窗开启后冷通道的净高大于2米或以上,不影响日常维护工作450mm顶盖总宽为 冷通道图例说明: ⑧中央智能控制单元

3)冷通道为单元模块式设计,每个单元均能独立安装, 互换性强,万能灵活组装。框架与机柜水平支架水平连接, 还具备方便扩展的功能。 单条冷通道设计图 4 )列头与列尾间分别设置一对活动门,密闭效果好,遏制冷空气流有效地在进 并能与相邻的单元连接, 除了起到加固通道本身, 拾动天窗一\ 糠电地贩 LLOG LIMO ILflO

入设备 5)冷通道的活动门设计为常闭状态,安装自动闭门装置。门均制有缓冲密闭装 置,提供较好防护。双向安装推拉把手,开关门具有良好的手感,门与机架的配合 严密,间隙少于3mm 6)门眉正中设置紧急声光预警装置,通道内安装位监控摄像设。 通道门打开状态 通道门关闭状态 推拉把手 自动闭门装置

机柜_冷通道技术手册范本

密封冷通道系统 技 术 手 册 长跃通信技术

目次 目次............................................................................................. I 密封冷通道技术手册 (1) 1 概述 (1) 2 注意事项 (3) 2.1 声明 (3) 2.2 设备使用规定 (3) 2.3 预期的不正当使用 (4) 2.4 事故预防 (4) 2.5 运输、存储、拆包 (4) 2.6 外观 (4) 3 冷通道 (5) 3.1 冷通道的应用 (5) 3.2 冷通道的排布 (5) 3.3 冷通道的组成 (5) 3.4 关于取消机柜前门 (6) 4 机柜 (6) 4.1 机柜概述 (6) 4.2 框架 (7) 4.3 安装梁 (7) 4.4 方孔条 (8) 4.5 前后门 (8) 4.6 挡风板 (10) 4.7 假面板 (11) 4.8 并柜侧门 (12) 5 通道门 (13) 5.1 通道门总概述 (13) 5.2 自动门,如图 23 所示为自动门效果图。 ..... .. (13) 5.3 手动转轴对开门(门外形如图 32 所示)。 (17) 6 顶盖(含天窗) (18) 6.1 顶盖(含天窗)安装。 (18) 6.2 顶盖 (19) 6.3 天窗 (19) 7 冷通道的摄像头、烟雾感器、温度传感器安装 (20) 8 桥架 (21) 8.1 简易桥架 (21) 8.2 冷通道机柜顶上加装简易式桥架,如图 43 所示 ........... .. (21)

机柜及其冷通道技术介绍材料

-! 密封冷通道系统 技 术 手 册 上海长跃通信技术有限公司

-! 目次 目次............................................................................................................................................................................................ I 密封冷通道技术手册. (1) 1 概述 (1) 2 注意事项 (3) 2.1声明 (3) 2.2设备使用规定 (4) 2.3预期的不正当使用 (4) 2.4事故预防 (4) 2.5运输、存储、拆包 (4) 2.6外观 (4) 3 冷通道 (5) 3.1冷通道的应用 (5) 3.2冷通道的排布 (5) 3.3冷通道的组成 (6) 3.4关于取消机柜前门 (6) 4 机柜 (6) 4.1机柜概述 (6) 4.2框架 (7) 4.3安装梁 (7) 4.4方孔条 (8) 4.5前后门 (8) 4.6挡风板 (10) 4.7假面板 (11) 4.8并柜侧门 (12) 5 通道门 (13) 5.1通道门总概述 (13) 5.2自动门,如图23 所示为自动门效果图。 (13) 5.3手动转轴对开门(门外形如图32 所示)。 (17) 6 顶盖(含天窗) (18) 6.1顶盖(含天窗)安装。 (18) 6.2顶盖 (19) 6.3天窗 (19) 7 冷通道内的摄像头、烟雾感器、温度传感器安装 (20) 8 桥架 (21) 8.1简易桥架 (21) 8.2冷通道机柜顶上加装简易式桥架,如图43 所示 (21) 9 特殊的安装环境 (22) 9.1当冷通道一侧是房屋柱子,另一侧是机柜时,安装效果图所图44 所示 (22) 9.2当冷通道两侧机柜的宽度不一致时,安装效果图所图45 所示。 (22) 9.3当冷通道一侧为机柜,另一侧为墙时的安装方式,安装图如图46所示。 (23) 10 机房监控系统(可选配件) (23) 10.1通道内的温湿度传感器 (23) 10.2冷通道外侧的温湿度传感器 (24) 10.3监控主机 (24) 10.4声光报警器 (24) 11 局部高热量时的散热处理 (25)

微模块机柜系统方案设计_20161206

微模块机柜系统方案 我们提供一个集成化、产品化、模块化的机柜系统,我们提供的机柜系统的设计也考虑了客户场地、环境的状况,着重解决布线和配电问题;突出解决了机房核心传统的安全性、可用性、可扩行和可管理。在美观度上有三大突出的亮点:1、机柜前门高密度通风网孔板,铝型材边框勾勒;2、全透明设计冷池隔离系统;3、冷通道内镶有照明系统。在可用性上有二大突出亮点:1、母排做到三相双路,电流承载能力大,为将来扩容预留容量;2、在拆机柜时可以不拆冷通道。具体设计方案以下几大块: 1.机柜布局 (40台机柜,黄色为网络机柜与布线列头柜,绿色为服务器 机柜) 竖排布局方案

横排布局方案 1.1.机柜选型 1)机柜外形尺寸 A.服务器机柜规格:800mm(W)*48Umm(H)*1200mm(D) B.网络机柜规格:800mm(W)* 48Umm(H)*1200mm(D) 2)机柜采用800mm宽的网络机柜,便于走线,网络柜机柜前部配置垂直走线套件,便于理线; 3)服务器机柜深度建议大于等于1200mm; 4)机柜安装空间大于等于48U;

2.未端配电 2.1.机柜配电 1)服务器机柜配电 采用0U安装PDU,采用嵌入式设计,与机柜融为一体:垂直PDU 长度大于1.9m,分A、B两路供电,每路PDU有明显标示区分,并带 颜色管理,交叉排列;每套PDU提供32A双路供电,PDU垂直安装于 机柜后门右侧(面向后门);每路的插座模块为:12个国标三扁10A 插座口+4个国标三扁16A插座口(模块可根据用户需求选配);PDU 带强电理线槽,PDU自带接线盒,至柜顶母排电源线采用3*6平方毫 米电缆(每台机柜配2根,每根2米,一端压环形端子,如采用配 电列头柜长度另计)。(如图2) 图(2) 0U安装PDU

数据中心冷通道密封系统实施方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目冷通道气流遏制密封系统

目录 1.......................................................................... 概述3 项目简介 (3) 2................................................. 配置冷通道密封系统的必要性4 传统的气流控制方法 (4) 增强的解决方案——冷通道密封 (5) 冷通道密封系统的应用实例 (6) 小结 (7) 3...................................................... 冷通道密封系统设计方案8 设计概述 (8) 设计安装示意图 (9) 4....................................................冷通道密封系统的安装实施10 概述 (10) 工程实施方案 (10) 5.......................................................... 冷通道密封系统概算12

1.概述 1.1项目简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.配置冷通道密封系统的必要性 2.1传统的气流控制方法 在数据中心布置冷通道&热通道是目前普遍使用的控制空气流动的方法。这种设计有助于隔离冷热空气,从而可为计算机设备提供冷空气,同时机房内的空气处理装置可以轻松回收和循环热空气。 简单地说,数据中心热通道&冷通道设计是把每两排服务器机柜的冷空气进入面相对,热空气的出口朝另一边。机柜前端组成的通道称为冷通道,热空气输出的那一行称为热通道。通常情况下,冷通道面向空调的冷风输出管道,热通道面向空调的回风管道,并在热通道上方设置回风口。使用冷通道/热通道的数据中心都会安装活动地板,且在机柜的前端开口,空调通过地板下送风并在开口处将冷空气直接输入到“冷通道(coldaisle)”。而热通道则是在热空气与冷空气混合之前,将热空气完全输送回到空气处理装置进行循环。 不足之处: 机柜布局为冷&热通道; 地板下送风空调安装在机柜排侧的热通道; 地板上的出线孔做密封处理; 所有空U的机柜空间安装盲板 即使数据中心做了以上措施,还是会出现冷热通道的冷热风通过机柜顶部或侧部进行混合,约有20%的冷热风会产生混合,另还有部分的冷风被空调机组吸回,同样也会降低空调制冷效率。 示意图如下:

冷通道技术规范

定制网络机柜冷通道封闭系统技术规范 冷通道机房两侧为手动推拉,在冷通道进门地面上不得有门框、导轨等阻碍设备运输车辆进出的设施。

1)应采用与机房消防系统联合动作的方式解决冷通道内消防要求问题。冷通道顶部应具备消防联动自动翻开顶盖功能,工作方式:在正常状态下,翻板顶盖由通电的磁铁吸合,翻板面处于与走道平行达到密封效果,当一旦发生火警,在消防系统启动之前,翻板顶盖的电磁铁断电并脱扣,翻板顶盖由于重力的作用迅速打开,保证消防系统启动后灭火气体由翻板顶盖处进入封闭的冷通道空间内。 2)冷通道消防天窗框架采用为保证通道内透光性,玻璃面积应不小于天窗的70%,顶盖尺寸600MM*1200MM,顶盖框架采用专业磁力吸锁,锁吸板采用蓝锌电镀处理,防残磁设计,锁芯双绝缘处理。(如能设计如火警时天窗能自动打开,当恢复通电时自动闭合),每个天窗位左右两边各安装一支LED灯,每五个天窗安装烟感。 3)冷通道要求密封性能达到IP30,符合消防规范。 (此图只作功能参考,不作为产品标准样式.)

冷通道图例说明: ○1冷通道活动门(采用平开门或推拉门)、○2自重式翻转活动天窗、○3冷通道顶盖、○4、活动门吊槽、○5机柜、○6600x600mm全钢抗静电活动地板、○7冷气送风位 4)材料要求 5.1)钢板材料采用优质冷轧钢板,所有承重零组件材料厚度:≥2.0mm,其他 材料厚度:≥1.5mm。 5.2)活动天窗材料采用5mm覆膜钢化玻璃,材料应符合GB 15763.2 -2005《建 筑用安全玻璃》标准增加玻璃强度及玻璃粉碎从而造成对数据机房及维护人员的影响。 5.3)冷通道结构应牢固,各装配件为标准式,能互换性使用,紧固件无松动,外 露和操作部位的零件无锐棱毛刺。 5.4)表面质量:涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无锈 蚀。 5.5)龙骨及板材颜色、质感与机柜一致,

数据中心机房冷通道管理系统技术方案

数据中心机房冷通道管理系统技术方案

数据中心机房 冷通道系统技术方案书 2018年7月10日

目录 1.1外观与结构 (3) 1.2气流密闭通道活动门说明 (6) 1.3气流密闭通道顶部天窗说明 (7) 1.4气流密闭通道支撑架设计 (8) 1.5通道内照明系统设计 (9) 1.6环境信息采集单元说明 (9) 1.7环境管理主机说明 (9) 1.8冷通道供电单元 (10) 1.9冷通道密闭系统效果图 (11)

1.1外观与结构 1)冷通道上部顶盖采用平顶结构,设计比机柜顶部高450mm,顶盖总宽为1305mm,模块式栅格标准设计,互换性强,安装简便。 8 (此图只作功能参考,不作为产品标准样式.) 冷通道图例说明: ○1冷通道活动门(采用平开门或推拉门)、○2活动天窗、○3冷通道龙骨、○4通道门组件、○5机柜、○6 600x600mm全钢抗静电活动地板、○7冷气送风位、⑧中央智能控制单元 2)活动天窗开启后冷通道的净高大于2米或以上,不影响日常维护工作

3)冷通道为单元模块式设计,每个单元均能独立安装,并能与相邻的单元连接,互换性强,万能灵活组装。框架与机柜水平支架水平连接,除了起到加固通道本身,还具备方便扩展的功能。 单条冷通道设计图 4)列头与列尾间分别设置一对活动门,密闭效果好,遏制冷空气流有效地在进

入设备。 通道门打开状态通道门关闭状态 5)冷通道的活动门设计为常闭状态,安装自动闭门装置。门均制有缓冲密闭装置,提供较好防护。双向安装推拉把手,开关门具有良好的手感,门与机架的配合严密,间隙少于3mm。 推拉把手自动闭门装置

【2017年整理】冷通道机柜设计方案

【2017年整理】冷通道机柜设计方案

I. 冷通道机柜设计方案书 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 地址:广州市天河区中山大道建中路11号103室 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈机房、机房监控、机房建设、楼宇智能化等 各类机房设备业务,免费提供设计方案,价格实惠

目录 一、前言 (3) 二、需求分析 (6) 2.1、机房现状: (6) 2.2、机房改造设计思路: (6) 三、方案规划设计 (7) 3.1、机房布局规划 (7) 3.2、机房配置: (7) 3.3、配电系统规划: (9) 3.4、精密空调选型 (10) 3.5、动环监控系统规划: (12) 四、冷通道解决方案简介 (13) 4.1.整体效果 (13) 4.2.整体效果系统的基本原理和功能 (14) 五、冷热通道封闭解决方案简介 (16) 1、机房平面图 (16) 六、产品介绍 (18) 6.1精密配电柜简介 (18) 6.2精密空调简介 (20) 6.3列间空调简介 (23) 6.4机柜系统 (26) 6.5冷通道系统 (28) 6.6综合运维管理系统 (33)

一、前言 根据贵单位中心机房改造的需求,我们特为贵方规划机房建设的关键基础架构解决方案。 我们对您目标的理解: 1.根据机房平面图进行整体规划设计、改变现有机房布局杂乱无章的现状,改造后布局 合理美观。 2.机房计划分割为3个功能区:通信运营商区,***区,****区,各个功能区相互独立 3.整个方案要求集成程度高、兼容性好 4.机房采用先进冷通道封闭技术,高效节能,打造高智能、绿色数据机房 5.满足机房未来5年规划需求 6.采用微模块理念设计 凭借着XX公司超过X年于机房基础架构建设成熟的技术, 质量管理, 坚强的生产规模, 广泛的销售服务网络的运营和成熟经验,产品在三大运营商、金融银行、公安、交警、政府、企业等客户取得了广泛运用,为众多的信息机房及网络的安全运行保驾护航。在此次数据中心关键基础建设解决方案中,我们为您提供,精密配电系统、模块式机柜、高效节能制冷精密空调、冷池以及全方位管理与监控系统一体化的解决方案,不仅可以快速的建置,并能够依据未来的成长性做弹性的规划,协助客户打造新一代的高效、节能的绿色机房。

IDC机柜冷通道密闭系统技术规范书

目录 1 总则 (2) 2 引用规范 (2) 3 总体要求 (2) 4 环境要求 (3) 5 冷通道密闭系统基本技术要求 (3) 5.1外观与结构 (3) 5.2材料要求 (5) 5.3表面质量要求 (5) 5.4电气防护性能 (6) 5.5冷通道密闭组件抗震强度 (6) 5.6冷通道密闭系统功能要求 (6) 6 冷通道密闭组件主要技术性能参数 (8) 6.1通道活动门 (8) 6.2天窗 (8) 6.3天窗电控组件 (10) 6.4骨架 (10) 6.5节能照明装置 (11) 6.6环境信息采集组件 (11) 6.7中央控制单元 (12) 6.8冷通道供电 (13) 7 货物需求一览表................................................................................................ 错误!未定义书签。 8 场地布局图 (14) 9 技术文件 (15) 10 工厂监制、检验 (15)

1 总则 本规范主要针对广州电信沙溪IDC项目冷通道系统与机架相关部分的规划、设计,数据中心机房的扩建或改建也可参照此规范执行。 广州电信沙溪IDC项目冷通道密闭系统在“满足现在、适应未来”的总体建设策略上,其设计、建设坚持先进性、高可靠性、高安全性、可持续发展性、易管理维护性、开放性、实用性和舒适性的原则,以最终实现运营一个高能效、低能耗的绿色数据中心。 冷通道密闭系统的设计、安装必须符合国家技术政策及现行相关消防、安全、抗震、环保节能等标准规定。 2 引用规范 ?GB 50174-93 《电子计算机机房设计规范》 ?中国电信[2005]741号《关于发布中国电信数据中心机房电源、空调、环境设计规范(暂行)》中国电信集团公司文件; ?中国电信[2005]741号《关于发布中国电信数据中心机房电源、空调、环境验收规范(暂行)》中国电信集团公司文件; ?中国电信[2005]658 号《关于印发中国电信IDC 产品规范(试行)的通知》。 3 总体要求 用于广州电信沙溪IDC项目系统网络数据中心大楼机房的冷通道密闭系统,其使用的材料和器件、紧固件、密封件的机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC 的有关标准,各安装组件应模块化设计和固定,各类相同的组件须具备通用性、互换性,便于组件的安装和维护。

【2019年整理】冷通道机柜设计方案40页word

冷通道机柜设计方案书 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 地址:广州市天河区中山大道建中路11号103室 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈机房、机房监控、机房建设、楼宇智能化等各类机房设备业务,免费提供设计方案,价格实惠 目录 一、前言 (2) 二、需求分析 (4) 2.1、机房现状: (4) 2.2、机房改造设计思路: (4) 三、方案规划设计 (4) 3.1、机房布局规划 (4) 3.2、机房配置: (5) 3.3、配电系统规划: (6) 3.4、精密空调选型 (6) 3.5、动环监控系统规划: (8) 四、冷通道解决方案简介 (9) 4.1.整体效果 (9) 4.2.整体效果系统的基本原理和功能 (9) 五、冷热通道封闭解决方案简介 (11) 1、机房平面图 (12) 六、产品介绍 (12) 6.1精密配电柜简介 (12) 6.2精密空调简介 (14) 6.3列间空调简介 (16)

6.4机柜系统 (18) 6.5冷通道系统 (19) 6.6综合运维管理系统 (23) 一、前言 根据贵单位中心机房改造的需求,我们特为贵方规划机房建设的关键基础架构解决方案。 我们对您目标的理解: 1.根据机房平面图进行整体规划设计、改变现有机房布局杂乱无章的现状,改造后布 局合理美观。(如能设计如火警时天窗能自动打开,当恢复通电时自动闭合),每个天窗位左右两边各安装一支LED 灯,每五个天窗安装烟感。 3)冷通道要求密封性能达到IP30,符合消防规范。

(此图只作功能参考,不作为产品标准样式.)冷通道图例说明: ○1冷通道活动门(采用平开门或推拉门)、○2自重式翻转活动天窗、○3冷通道顶盖、○4、活动门吊槽、○5机柜、○6600x600mm 全钢抗静电活动地板、○7冷气送风位 4)材料要求 5.1)钢板材料采用优质冷轧钢板,所有承重零组件材料厚度:≥ 2.0mm,其它材料厚度:≥1.5mm。 5.2)活动天窗材料采用5mm覆膜钢化玻璃,材料应符合GB 15763.2 - 《建筑用安全玻璃》标准增加玻璃强度及玻璃粉碎从而造成对数据机房及维护人员的影响。 5.3)冷通道结构应牢固,各装配件为标准式,能互换性使用,紧固

图腾冷通道解决方案

冷通道解决方案: 随着对节能减排的要求,有效降低耗能成为数据处理机房在建造之前必需考虑的因素之一 为满足这一需求,图腾机柜根据多年的实践经验,通过改善空气循环的管理,可以有效降低PUE值,为客户量身定做了一套散热效果好、安全可靠的机柜冷通道解决方案,满足日益增长的刀片式服务器、核心交换机等大容量设备对高密度通风散热的需求。

一、冷通道方案概述 1、机柜—按照冷热通道布置让冷空气的进口朝一边,热空气的出口朝另一边。 2、通道封闭门—通道两段入口处用双开门封闭,门上镶钢化防火玻璃,可看清通道内的情况,门为双层,安装把手,在通道内外均可开启。 3、通道封闭顶板—每块顶板和机柜一样宽度,固定在两侧机柜。顶板外框为冷轧钢板,内部镶防火钢化玻璃,不影响照明,无需通道内再加照明。同时顶板可翻转,与消防联动,不影响消防气体进入通道。 4、联动控制箱—接收消防信号,控制冷通道与消防联动。

二、方案特点: 1、模块化—每两台机柜和一块顶板构成一个模块,通道由两扇门和多个模块组成,可随意添加或移动机柜而不影响通道封闭。 2、智能化—通道顶板可翻转设计,通过智能控制箱与消 防进行联动,收到火灾信号时顶板打开,消防气体进入通道灭火。 3、安全性—通道门和顶板材质均为冷轧钢板和钢化玻璃,不易燃不助燃,符合消防要求,安全性极高。

4、稳定性—产品根据机柜尺寸静心设计,与机柜紧密结合,稳定性高,使用寿命长。

三、方案收益: 1、显著降低能源成本的同时构建一个“冷静”的IT运行环境,大大 延长了设备的使用周期和数据中心基础构架的寿命。 2、通过高效节能评估,节能数据中心使用能耗,大部分实施案列的 回报时间不到一年。 3、帮助客户维护新的数据中心和现有数据中心的实用性和可靠性。 4、方案实施后符合2008年空调制冷协会组织ASHRAE发布的温湿度推 荐标准。 5、提高系统可用性,增加业务的可持续性,关键业务应用程序免受 故障影响。