监理细则(七)

工程名称:分项工程:混凝土工程

一、工程概况

一:混凝土强度等级

1、基础、地下室底板垫层:C15;

2.±0以上部分

二、监理依据

1、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

4、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)

5、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)

6、《混凝土外加剂》(GB8076)

7、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)

8、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB1596)

9、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53)

10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)

11、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55

12、《混凝土拌合用水标准》JGJ63

三、监理流程

四、质量目标

强度等级符合设计,观感无重大缺陷;

五、控制要点

1、配合比设计、试配(开盘鉴定)、施工配合比确定,配合比通知单,水泥、砂、石、掺加剂质量;

2、原材料每盘称量的允许偏差:

3、标养试件:每一楼层不少于1次;骨料31.5用100模,换算系数0.95;骨料40

用模50;骨料63用200模,换算系数1.05;

3、同条件试件:不少于3次;

4、抗渗砼:不少于1次;

5、砼计量控制;水泥、掺合料±2%,粗细骨料±3%,水、外加剂±2%。

6、浇筑:间隙不超过初凝,

7、施工缝位置;

8、养护;12h内,普通7d,抗渗14d;1.2MPa前不上人;

9、结构实体检测:10、观感质量:外观

六、方法及措施

1、方案审查:概况、设计配合比、施工配合比、用材标准及取样、检测方法,

确定浇筑顺序,施工缝予留位置,养护要求,尺寸控制,缺陷检查与处理,实体

检测办法,质量文件;

2、材检:

(1)、水泥:出厂日,合格证、检验报告;取样复检袋装200t散装500t,严禁含氯化物水泥。

(2)粗骨料:最大粒径≦构件最小截面1/4,≦钢筋最小净距3/4,≦板厚1/3且≦40。

(3)细骨料:中砂

(4)掺加料;粉煤灰

(5)外加剂:

(6)拌合用水:

①水源检查不应少于一次;

②检查水质试验报告;

(7)预拌砼配合比及原材料质量水平;

⑴首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,检查开盘鉴定资料和试件

强度试验报告;

⑵强度评定不合格时,用非破损或局部破损检测方法;

⑶混凝土拌制前,应按砂、石含水率提出施工配合比;

⑷出厂合格证、材质报告、资质证明;

3、砼强度计量抽测;

⑴取样与试件留置应符合下列规定:

①≦100 一次;

②≦100盘一次;

③≥1000 每200 一次;

④每一楼层一次;

⑤同条件试件三次;

⑵检查施工纪录及试件强度试验报告;

4、见证取样;

5、旁站:浇筑、振捣、钢筋、模板、漏浆、跑模等情况;

⑴砼运输、浇筑时间不超过砼初凝时间;

⑵施工缝的位置按设计方案执行;

⑶后浇带位置按设计方案执行;

⑷检查方法:全数检查;

6、施工缝:强度1.2MPA,凿毛、清理;

7、观感检查:

8、

⑴质量缺陷

⑵影响结构及使用的尺寸偏差

⑶梁、柱及独基10%、≥3件;

⑷墙、板自然间10%、≥3件;

⑸板10%、≥3件;

⑹电梯井、设备基础全数;

9、现浇结构尺寸允许偏差及检验方法:

10、混混凝土的养护:

⑴终凝前养护7天,连续5天低于50C保温不浇水;

⑵12h内对混凝土加以覆盖并保湿养护;

⑶对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;

2、缺陷修补:先记录,再方案,后修补;

七、控制资料

1、施工方案

2、砼强度试验报告

3、设计配合比

4、砼原材料材质证明及复检报告

5、检验批、分项工程质量验评报告

八、注意事项

1、非统计法评定强度,应调整设计配合比;

2、粗骨料≤40,每100盘且不超过1003的同配合比的砼,取样不得少于一次;

每工作班拌制同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次;每一楼层、

同一配合比的砼,取样不得少于一次;每次取样应至少留置一组标准养护试

件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

3、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间,同一施工段的混凝

土应连续浇筑,并应在底层砼初凝之前将上一层砼浇筑完毕;

4、管不得支于筋、模上;

5、应在浇筑完毕后的12h以对砼加以覆盖并保湿养护;浇水次数应能保持砼处

于湿润状态,砼养护用水应与拌制用水相同。

6、振动棒移动间距400,振捣时间15-30S,隔30min后二次振捣;木抹子磨平搓

毛或滚压二遍以上。

7、对已出现的外观严重缺陷、超过尺寸允许偏差的部位,由施工方提出方案,

监理(建设)认可后进行重新验收;

8、砼配制强度应大于1.645δ,C30以上非统计法取样,还应提高配置强度。

水泥混凝土路面施工监理实施细则

水泥混凝土路面施工监理细则 一、总则 1、本细则容为完成并监理工程师验收合格的基层上,铺筑水泥混凝土面板的工作。它包括提供所需的设备、人工材料,以及施工、养护、试验检测等全部作业。 2、编制依据: 施工图纸 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175—1999) 《道路硅酸盐水泥》(GB 13693—1992) 《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F320—2003) 《公路工程集料试验规程》(JTJ 058-2000) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499—1998) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013—91) 二、材料 1、水泥 1)各级路面所使用的水泥的物理性能和化学成分应符合图纸要求和《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175—1999)和《道路硅酸盐水泥》(GB 13693—1992)的规定,并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F30—2003)中表3.1.2的规定。 表1 水泥的化学成分和物理指标

2)特重、重交通浊混凝土路面宜采用旋窑道路硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;中、轻交通的路面也可采用矿渣硅酸盐水泥。低温天气施工、有快通要求的路段可采用R型水泥。其他宜采用普通型水泥。 3)采用机械化铺筑时,宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出厂温度:南方不宜高于65°C北方不宜高于55°C;混泥土搅拌时的水泥温度:南方不宜高于60°C,北方不宜高于50°C,且不宜低于10°C。 4)当贫混凝土和碾压混凝土用作基层时,可使用各种硅酸盐类水泥。不掺用粉煤灰时宜使用强度等级32.5级以下的水泥。掺用粉煤灰时,只能使用道路水泥、硅酸盐水泥、普通水泥。 5)水泥进场时,应附有生产厂家的产品合格证及化验单。承包人应对各种品种、强度等级包装、数量、出厂日期等进行检查验收,并报监理工程师审批。 2、粗集料 1)粗集料可使用碎石、破碎卵石和卵石。粗集料应质地地坚硬、耐久、洁净。粗集料

混凝土工程监理实施细则

混凝土工程张家港市华申建设监理咨询有限公司 B13 金都花苑二期一标段工程 监理实施细则 (混凝土工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

工程概况: 金都花苑二期工程位于金港镇金港路西侧,建筑面积93093平方米,10幢分别为1#、7#、8#、9#、14#、15#、16#、19#、20#、21#、地下车库;桩承台基础,桩类型为400×400预制方桩、预应力方桩、DN400预应力管桩,框架剪力墙结构,1#房建筑层数地上17层,建筑面积7904.3㎡,地下一层,建筑面积438.6㎡,建筑高度49.75米;7#房建筑层数地上11层,建筑面积6710㎡,地下一层,建筑面积613㎡,建筑高度32.7米;8#房建筑层数地上11层,建筑面积6710㎡,地下一层,建筑面积613㎡,建筑高度32.7米;9#房建筑层数地上17层,建筑面积5874.7㎡,地下一层,建筑面积484.7㎡,建筑高度49.75米;14#房建筑层数地上17层,建筑面积5506.26㎡,地下一层,建筑面积562.07㎡,建筑高度49.75米;15#房建筑层数地上17层,建筑面积5874.7㎡,地下一层,建筑面积484.7㎡,建筑高度49.75米;16#房建筑层数地上17层,建筑面积5874.7㎡,地下一层,建筑面积484.7㎡,建筑高度49.75米;19#房建筑层数地上17层,建筑面积7904.3㎡,地下一层,建筑面积438.6㎡,建筑高度49.75米;20#房建筑层数地上17层,建筑面积7904.3㎡,地下一层,建筑面积438.6㎡,建筑高度49.75米;21#房建筑层数地上17层,建筑面积7904.3㎡,地下一层,建筑面积438.6㎡,建筑高度49.75米;地下车库建筑建筑面积21699㎡,结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,结构设计使用年限50年,瓦屋面。 本工程建设单位金港镇人民政府,设计单位单位是张家港市建筑设计有限公司,勘查单位是张家港市建筑设计有限公司,桩基分包施工单位是宜兴太湖地基基础工程有限公司、双山建筑工程公司,施工单位是张家港市润发建筑安装工程有限公司,监理单位是张家港市华申建设监理咨询有限公司。 监理合同工期:2012年8月30日-2014年5月30日。 1.专业工程特点 混凝土为混合料固结物,其质量受多种因素的影响,施工过程中因对影响其质量的各种因素:原材料、气候、机械设备、施工人员等全过程的进行控制、检查。同时对成品的质量进行全面检查,及时发现存在的质量缺陷,针对不同的情况采用相应的处理方案,以及进消除质量隐患。本工程基础部份垫层砼C15、承台基础C35、现浇柱、板、梁砼C35,全部采用商品混凝土。

砼路面监理细则

混凝土路面工程监理细则 一、工程概况及其特点: 此处略,届时由现场监理人员根据监理细则之专业工程的具体情况填写。 二、监理依据: 1、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 ; 2、《厦门市建设工程监理管理办法》厦门市政府令105号; 3、《建设工程质量管理条例》国务院279号令; 4、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》_(JTGF30-2015); 5、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 6、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-2012; 7、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 —2008; &工程监理规划; 9、工程监理合同,业主与承包商签订的工程承包合同; 10、经有关部门审查批准的工程设计文件; 三、质量检查验收内容与要求: 1、基本要求: ①基层必须符合规定要求,并应进行弯沉测定,验算的基层整体模量应满足设计要求。 ②水泥强度、物理性能和化学成分应符合国家标准及有关规范规定。 ③粗细集料、水、外掺剂及接缝填料应符合设计和施工施工规范要求。 ④接缝的位置、规格、尺寸及传力杆、拉力杆的设置应符合设计要求。 ⑤路面拉毛或机具压槽等抗滑措施、其构造深度应符合施工设计要求。 ⑥面层与其他构造物相连应平顺,检查井井盖顶面高程应高于周边路面1?3mm雨水 口标高按设计比路面低5?8mm路面边缘无积水现象。 ⑦混凝土路面铺筑后按施工规范要求养生。 2、实测项目: 水泥混凝土面层实测项目

①混凝土板的断裂块数,高速公路和一级公路不得超过评定路段混凝土板总块数的0.2%,其他公路 不得超过0.4%。 ②混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等病害现象,对于高速公路和一级公 路,有上述缺陷的面积不得超过受检面积的0.2%,其他公路不得超过0.3%。 ③接缝填筑饱满密实,不污染路面。 四、需要预防的主要质量通病: 1、在施工过程中混凝土容易出现,塌落度达不到要求、混合料松散、和易性差等原因,会直接影响到路 面的强度。 2、混凝土路面浇注后没有及时覆盖,在炎热或大风天气,表面游离水份蒸发过快,体积急剧的收缩,导 致混凝土表面龟裂。 3、由于混凝土路面锯缝不及时、浇注长度过大、浇注气温过高、切缝过浅等原因,容易 造成横向裂缝。

免费-钢筋混凝土工程监理实施细则

钢筋混凝土工程监理实施细则 深圳市华星光电技术有限公司 第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目钢筋混凝土工程施工 监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: 监理单位:中咨工程建设监理公司 编制时间: 2010年4月

目录 1.工程概况 ............................................................................................................................................ - 1 - 2.监理依据 ............................................................................................................................................ - 1 - 2.1合同: (1) 2.2设计文件: (1) 2.3验收标准: (1) 2.4技术标准: (2) 2.5强制规定: (2) 3.监理目标 ............................................................................................................................................. - 2 - 3.1质量目标: (2) 3.3安全目标: (2) 4.监理流程 ............................................................................................................................................ - 2 - 5.监理要点 ............................................................................................................................................ - 4 - 5.1准备阶段的质量控制: (4) 5.1.1前期准备阶段的质量控制:................................................................................................ - 4 - 5.1.2准备工作监理表:................................................................................................................ - 4 - 5.2施工阶段质量控制:.. (4) 5.2.1施工阶段的监理质量控制具体要求:................................................................................ - 4 - 5.2.2监理控制重点:.................................................................................................................... - 5 - 5.3分项工程质量控制:.. (5) 5.3.1模板分项................................................................................................................................ - 5 - 5.3.2钢筋分项................................................................................................................................ - 6 - 5.3.3混凝土分项............................................................................................................................ - 7 - 5.3.4对厚度较大的钢筋砼底板结构的监控................................................................................ - 8 - 5.4施工后质量的控制 (9) 5.5施工进度控制: (9) 5.6文明施工、安全施工监理: (10) 6.监理措施 ........................................................................................................................................... - 10 - 6.1砼工程监理预防措施表 (10) 6.2砼浇筑旁站监理记录 (12) 6.3见证取样明细表 (13)

市政道路工程监理细则

工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目部 年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

混凝土施工监理实施细则

目录 一、总则 (2) 二、原材料 (2) 三、配合比的设计 (4) 四、混凝土施工 (5) 五、混凝土的质量通病与控制 (8)

一、总则 1.0.1混凝土施工监理细则依据已批准的监理规划,施工组织设计及有关规范、技术规程、施工合同、招投标文件、施工图纸等进行编制。 1.0.2 监理细则应结合工程项目的特点,尽量做到详细、具体、具有针对性和可操作性。 1.0.3 混凝土施工要制定技术安全措施,加强安全教育,严格执行安全操作规程,确保安全生产。 1.0.4 结构构件的混凝土强度,应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定,分批检验评定。 1.0.5 结构构件拆模、吊装、张拉及施工期间临时负荷时的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。 1.0.6 当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定,对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。 1.0.7 混凝土的冬期施工,应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104和施工技术方案的规定。 二、原材料 2.0.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装、或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 2.0.2 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。 预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量,应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 2.0.3 混凝土中氯化物和碱的总含量,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和设计的要求。 检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。 2.0.4 混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的分煤灰》GB1596等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查出厂合格证和进场复验报告。

大体积混凝土施工监理实施细则

大体积混凝土施工监理实施细则 一、大体积混工程旳专业特点 二、监理工作旳操纵要点及目标值 1、混凝土连续浇灌,不留施工缝 2、计算每小时混凝土旳浇筑量 为防止出现施工冷缝,混凝土上、下、左、右、前、后各浇筑层间搭接时刻差应比混凝土旳初凝时刻少2小时。因此,应计算与筹划每小时必须旳混凝土供应量。 3、组织混凝土旳供应 大体积混凝土旳混凝土量专门大,宜优先考虑使用商品混凝土。要联系好用多少输送车,多少输送泵。布置好输送泵旳位置及泵送路线。 4、选定混凝土旳浇筑方法 ①全面分层浇筑 当混凝土每小时旳拌合运输能力能满足全面分层浇筑旳混凝土强度要求时,用此法较好,因不易出现漏振,混凝土旳整体性及密实性易保证,但泵送管道旳拆卸及再安装旳工作量较大。 ②分段分层浇筑 泵送管道拆卸搬移次数比全面分层少,但在施工时要注意各小层台阶应分明,即每层应保持有足够水平长度,其次,垂直与水平接头处要处理好,不能漏振。 ③斜面分层浇筑 当大体积旳长度大大超过其厚度时,采纳斜面分层法能明显降低浇筑混凝土强度,能减少设备搬移,但混凝土易离折;混凝土供应量过大、过快时,工人来不及认真振捣;混凝土供应量明显不足,或时快时慢,或浇筑顺序混乱,又在混凝土内部容易形成冷缝。这些可能造成大体积混凝土内部产生缝隙、孔洞。假设采纳此法,混凝土斜向流淌长度应操纵在10m以内,用一个坡度,薄层浇筑,先将下层混凝土表层充分振捣,再浇筑上层混凝土,振捣上层混凝土时,振动棒应插入下层混凝土至少50mm,使上下层混凝土充分吻合形成整体,然后循序推进,一次浇到顶。 夏季施工,气温高,振动设备易损坏,故应配足振动棒,且有备用旳。要组织好振捣棒旳走向,保证混凝土振捣密实,防止漏振。 5、泌水处理 在浇筑与振捣混凝土过程中,上涌旳浮浆和泌水会顺混凝土坡面下流到坑底,应事先打算好泌水旳行经路线,布置好集水坑,利用潜水泵将泌水向坑外排出。 6、混凝土旳表面处理 混凝土浇灌后2~3小时,初步按标高用长刮尺刮平。在混凝土初凝

砼工程监理细则

混凝土工程监理细则 一、工程概况: 1、本工程为太原市改造B-2#楼,位于太原市东,南中环街南。本工程建筑场地类别为Ⅲ类。B-2#楼总建筑面积40741.96平米,地下二层,地上二十六层,其中地下一层为管道层,地下二层为核六级人防层,建筑总高度76.3m。结构形式为剪力墙结构体系,抗震设防烈度为8度;建筑设计等级为一级,使用年限为50年,一梯四户,四个单元,共416户。本工程±0.000的绝对标高为783.676m。地下室防水等级为一级,采用刚性和柔性防水相结合的方式,柔性防水采用SBS防水,刚性防水为防水钢筋混凝土,抗渗等级S6。 2、基础、地下室外墙混凝土强度为C45S6,剪力墙设计标高17.9以下为C40、设计标高17.9-47.9m为C35、47.9m以上为C30;梁、楼板混凝土强度设计标高-0.1m以下为C30,设计标高-0.1m以上为C25;楼梯混凝土强度为C25。 3、因剪力墙墙体采用大钢模板,梁板采用竹木脚手板,故本工程每层分为四个施工段,每单元为一个施工段,每一施工段又分两次浇筑混凝土,其中每段剪力墙混凝土量为80m3左右,梁板混凝土量为55m3左右。混凝土厂家为山西恒台生产的商品预拌砼。本工程施工段较多,对施工缝处的处理尤其重要,监理时应作为重点控制。 二、编制依据: 1、本工程监理规划中所涉及的相关内容; 2、已审批的施工组织设计及安全施工方案; 3、本工程项目的设计图纸、设计说明书等设计文件; 4、工程测量规范GB50026—2007 5、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 6、钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程JGJ3—2002 7、混凝土质量控制标准GB50164-92; 8、混凝土强度检验评定标准GBJ107-87; 9、其它相关的技术标准、规范、图集等

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

混凝土工程施工监理细则

混凝土工程施工监理实施细则 一、总则? 1.1本细则依据工程承建合同文件(以下简称"合同"或"合同文件")和SDJ207-82《水工混凝土施工规范》以及其他有关工程施工技术规程规范编制。 1.2 本细则适用于水工洞室、厂房、大坝以及其他主体工程与非主体工程构筑物等所有常态(常规)混凝土工程项目。 二、开工许可证的申请程序 2.1 工程承建单位应在现场施工放样施测前14天,完成放样施测报告编制并报送监理部批准。内容应包括: (1)工程简况及施测范围。?(2)施工放样技术说明书(应包括施测方案、施测要求、计算方法和操作规程)。?(3)观测仪器、设备的配置。 (4)测量专业人员的配置。 2.2在每分部、分项混凝土工程开工28天以前,承建单位应按设计要求,完成拟使用的各种标号混凝土配合比试验,并向监理部提供一式三份至少包括7天、14天、28天或可能更长龄期的试验成果或试验推算资料,报监理部审核。?试验中所用的所有材料来源应符合合同要求且应与实际施工中使用的材料一致,并事先得到监理部或由监理部授权监理试验室批准。?2.3在进行混凝土配合比试验的3天前,承建单位(或其试验室)应书面通知监理试验室,以使得检测监理工程师能从材料取样开始对试验全过程进行检查、监督和认证。?2.4 混凝土工程开工28天前,承建单位必须根据合同技术规范、设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及施工规程规范和单元工程质量评定标准,结合施工水

平向监理部报送混凝土工程施工组织设计。 主要内容应包括: (1)工程概况(包括申报开工部位,设计工程量,浇筑平、剖面图,以及必要的混凝土浇筑布置与工序流程图)。?(2)浇筑程序(包括浇筑作业工序,分缝、分段、分层、分块和止水安装详图,有观测仪器埋设要求的还应包括观测仪器埋设详图)。 (3)浇筑进度(包括浇筑工程量、进度安排、循环作业时间及分月浇筑强度)。 (4)原材料品质(包括砂石骨料、用水、水泥、止水材料、钢材、掺合料与外加剂)。?(5)混凝土生产(包括级配、配合比、坍落度、浇筑中的允许间歇时间、拌和时间及外加剂品种与掺量)。?(6)施工作业方法(包括设缝、缝面处理,模板、钢筋、预埋件、止水设施安装,混凝土运输,入仓、平仓、振捣手段,拆模、构件保护与混凝土养护。有观测仪器埋设要求的还应包括该仪埋作业内容)。 (7)施工设备配置与技术工种组织。 (8)质量控制和安全措施。 (9)合同支付计划。?对于有温控、防裂、抗冲耐磨、预缩等特殊要求的混凝土浇筑,承建单位还应根据设计文件和合同技术规范有关规定进行专门设计、试验和研究,并将这部分内容作为专项列入施工组织设计。 2.5 特殊部位(如基础填塘、洞、槽、键等)的混凝土施工及温控措施,或采用钢纤维混凝土、抗冲耐磨混凝土、低热微膨胀混凝土等特种混凝土施工,或必须在特别的不利自然条件下进行混凝土浇筑作业,或采用掺粉煤灰、掺硅粉等混凝土,或监理部认为应该特别报告的情况下,承建单位均应在该项混凝土施工作业的21天前,制定专项施工措施计划报送监理部批准。 2.6当承建单位采用特种模扳(如滑模、拉模)、或特别的浇筑工序,承建单位应进-步递交模板(模具)及其安装、支撑详图或进一步的详细设计和说明资料。?2.7混凝土工程浇筑使用的原材料(包括钢筋、水泥、砂石骨料、止水材料、外加剂及掺和料)均应有产品

预制混凝土工程监理实施细则

预制混凝土工程监理实施细则 1 总则 1.1本实施细则编制依据(包括但不限于): ⑴工程施工承发包合同、设计文件及监理委托合同中监理大纲及监理规划;⑵《水闸施工规范(SL27-91)》;⑶《水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001)》;⑷《水工混凝土钢筋施工规范(DL/T5169—2002)》;⑸《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96)》;⑹《水利水电工程施工测量规范(SL52-93)》;⑺《预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90)》;⑻《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB5020-2002)》等有关工程验收规程规范编制。 1.2本细则适用于:混凝土预制小沉井、混凝土预制板桩、房屋建筑预制构件及其它混凝土预制构件等项目及其相应范围。 1.3施工单位应切实做到以工程质量求进度,以工程进度求效益,确保合同工期按期完成。 1.4建立健全施工质量、安全保证体系。 2 开工许可证的申请程序 2.1应报送文件 2.1.1施工措施计划 承包人应在预制混凝土构件制作前14天,提交一份预制混凝土构件制作安装的施工计划,报监理部批准,其内容包括预制混凝土材料的供应,主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。 2.1.2质量检查记录和报表 承包人按监理部要求提供预制混凝土构件制作安装的详细施工记录和报表,其内容包括: ⑴各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量; ⑵各种原材料品质和质量检验成果; ⑶各类预制混凝土构件的安装数量和时间; ⑷预制混凝土试件的取样试验成果;

⑸预制混凝土构件质量检查记录和质量事故处理记录。 2.1.3完工验收资料 ⑴承包人应为监理部进行预制混凝土工程的完工验收提供以下完工资料: ⑵各项预制混凝土构件的竣工图; ⑶各项预制混凝土构件的制作安装质量检查记录和原材料试验报告; ⑷质量事故处理报告; ⑸监理工程师指示应提交的其它完工资料。 2.2原材料及混凝土配合比 ⑴钢筋:钢筋的采购、运输、保管、验收应符合本工程合同、设计文件和相关规范规程要求; ⑵模板:制作预制混凝土构件应优先采用钢模。模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合有关规定。 ⑶混凝土:制作预制混凝土所需的原材料及混凝土配合比,必须符合本工程合同、设计文件和相关规范的要求,制作前,原材料必须经检验合格,混凝土配合比需经试验合格,并提出相关资料报监理工程师审核同意后,才能采用于施工,不合格的原材料及混凝土配合比不得使用。 3 预制混凝土构件的制作 3.1制作场地:制作预制混凝土的场地应平整坚实,设置必要的排水设施,保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。 3.2钢筋安装和绑扎,并应符合本工程合同第 4.2.2条和相关规范要求。 3.3预制构件的预埋件:按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。 3.4模板安装和拆除:承包人应根据施工图纸或监理人指示进行模板的安装。模板安装和拆除应符合《混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2002)》的规定,混凝土应达到规定强度后,方可拆除模板,拆模时应满足下列要求: ⑴拆除侧面模板时,应保证构件不变形和棱角完整; ⑵拆除板、梁、柱屋架等构件的底模时,如构件跨度小于或等于2m,其混凝土强度不应低于设计强度的50%,如构件跨度大于2m,小于8m,其混凝土强度不应低于75%;大于或等于8m,则应达100%设计强度。 ⑶拆除空心板的心模时,混凝土强度应能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝,并应避免较大的振动或碰伤孔壁。

混凝土监理实施细则

混凝土监理实施细则-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

北京市冰上项目训练基地混凝土工程监理实施细则 编制: 审核: 北京中联环建设工程管理有限公司北京市冰上项目训练基地监理项目部二○一八年三月一日

目录 第一章编制说明 0 一、编制依据 0 二、监理原则和监理目标 (1) 三、工程名称及工程概况 (1) 第二章监理工作主要内容及流程 (3) 一、监理工作主要内容 (3) 二、监理工作主要流程 (3) 第三章质量控制 (4) 一、商品混凝土配合比控制 (4) 二、商品混凝土生产与施工现场质量控制 (9) 三、混凝土质量检验和验收 (14) 第四章安全、文明施工 (15) 一、安全施工要求 (15) 二、预防各环节安全事故发生 (15) 三、文明施工要求 (16)

第一章编制说明 一、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、已批准的实施性施工组织设计; 3、已签订的施工承包合同文件 4、已签订的监理委托合同; 5、已批准的图纸、设计文件; 6、规范、标准及国家、部委、北京市有关安全、质量、工程验收等方面的标准及法规文件: (1)《建筑工程质量验收统一标准》 GB50300-2013 (2)《建设工程监理规范》 GB50319-2013 (3)《普通混凝土力学性能试验方法》 GB/T50081-2002 (4)《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T50080-2002 (5)《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-2010 (6)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 (7)《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006 (8)《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 (9)《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119-2013 (10)《矩形钢管混凝土结构技术规程》 CECS195:2004 (11)《钢管混凝土结构技术规程》 CECS28:2012 (12)《矩形钢管混凝土结构技术规范》 GB50936-2014 (13)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 (14)《混凝土结构耐久性设计规范》 GB/T50476-2008 (15)《高层建筑刚-混凝土混合结构设计规范》 CECS230:2008 (16)《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011 北京市发布的《工程质量安全管理办法》及其他管理办法文件; 二、监理原则和监理目标 坚持工程质量、安全第一的原则,积极主动配合业主,紧抓工程的重难点,采取强有力和规范化的监理措施,依据委托监理合同,圆满顺利完成业主委托的“四控两管一协调”的监理任务。 1、质量控制目标:分项工程质量全部合格。 2、进度控制目标:保证施工现场所需混凝土的供应,完成预定目标。

砼路面监理实施细则

**市******区农村公路、桥梁提档升级工程 监理实施细则 (水泥砼路面工程) 内容提要: 工程概况及其特点 监理依据 混凝土路面工程监理流程图 质量控制要点及目标值 质量控制要点及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况及其特点: 1、一标段(****)西起***支线交叉口(K0+000),东至******交叉口(K13+425.671),路线基本呈东西走向,沿线与****桥支线、****及****形成平面交叉,与******形成立体交叉,全长约13.5公里。其中K4+508.148-K5+050.425为与*****并线段,本次工程实际实施段为K0+000-K4+508.148及 K5+050.425-K13+425.671,宽6m。 现状为面层15cm水泥砼路面(K0+000-K2+820、K3+270-4+430及K5+050-13+425.671)及砂石路面(K2+820-K3+270),基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+760、K3+775-K4+430、K5+050-K6+270、K6+365-K9+150及 K10+395-K13+425.671为4m,K1+760-K3+270、及K6+270-K6+365为3.5m,K9+720-K10+395为3.2m,K3+270-K3+775及 K9+150-K9+720为3m。本次改造主要为单侧拓宽至6m,部分新建6m宽道路、局部双侧拓宽至6m。 2、二标段(****)南起****,北至****,路线基本呈南北走向,沿线与****、****及****形成平面交叉,与****形成立体交叉,全长约为5.9公路。现状面层为15cm厚水泥砼路面,基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+860为4.5米,K1+860-K5+914.019为3.5米。本次改造主要为单侧拓宽至6m,局部双侧拓宽至6m。 特点: 1、道路按四级公路标准设计,设计时速为20Km/h。 2、路面结构采用水泥混凝土路面,设计年限为10年,路面

钢筋混凝土工程安全监理细则示范文本

钢筋混凝土工程安全监理细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢筋混凝土工程安全监理细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 本监理实施细则仅适用于地下室施工阶段。 本工程由二幢办公楼组成,基地面积为26290m2,总 建筑面积为291152m2 ,其中,地上部分总建筑面积 200066m2 ,层数为49层,建筑高度为218.60M。 地下部分总建筑面积为91086m2 ,(含2E2-1地下 部分179m2 ,2E2-4地下部分1329m2 ),层数为4层。 基坑开挖深度为:裙房区17.4m,塔楼区19.7m,电梯井 23.9m。 本工程地处浦东陆家嘴金融中心,附近有过江轮渡及 多条公交线路,人流、车流繁忙,必须确保车辆进出安 全。基坑开挖较深,属重大危险源,现场施工机械、人员

较多,场地内车流和人流必须分流,确保安全。本施工阶段安全监控重点是基坑支撑拆除、土方开挖、临时用电安全、施工机械安全使用等安全防护措施等。 二、安全监理依据 1《关于实行建设工程安全监理制度的通知》沪建建[2003]605号 2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3建设工程安全监理的有关法规、政策和有关规定等; 4业主与承包单位签订的安全、文明施工协议; 5安全监理合同(协议); 6业主提供的施工图; 7地质勘察资料; 8工地内外管线图等; 9有关安全检测、监测、试验报告等有关资料; 10上海振华工程监理有限公司《安全监理作业指导

砼路面监理实施细则

砼路面监理实施细则. **区农村公路、桥梁提档升级工程市******

监理实施细则(水泥砼路面工程)

内容提要:工程概况及其特点监理依据混凝土路面工程监理流程图质量控制要点及目标值质量控制要点及措施 :项目监理机构(章)师:理专业监工程师程:工监总理期:日 江苏省建设厅监制 一、工程概况及其特点: 1、一标段(****)西起***支线交叉口(K0+000),东至******交叉口(K13+425.671),路线基本呈东西走向,沿线与****桥支

线、****及****形成平面交叉,与******形成立体交叉,全长约13.5公里。其中K4+508.148-K5+050.425为与*****并线段,本次工程实际实施段为K0+000-K4+508.148及 K5+050.425-K13+425.671,宽6m。 现状为面层15cm水泥砼路面(K0+000-K2+820、K3+270-4+430 及K5+050-13+425.671)及砂石路面(K2+820-K3+270),基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+760、K3+775-K4+430、K5+050-K6+270、K6+365-K9+150及 K10+395-K13+425.671为4m,K1+760-K3+270、及K6+270-K6+365为3.5m,K9+720-K10+395为3.2m,K3+270-K3+775及 K9+150-K9+720为3m。本次改造主要为单侧拓宽至6m,部分新

建6m宽道路、局部双侧拓宽至6m。 2、二标段(****)南起****,北至****,路线基本呈南北走向,沿线与****、****及****形成平面交叉,与****形成立体交叉,全长约为5.9公路。现状面层为15cm厚水泥砼路面,基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+860为4.5米,K1+860-K5+914.019为3.5米。本次改造主要为单侧拓宽至6m,局部双侧拓宽至6m。 特点: 1、道路按四级公路标准设计,设计时速为20Km/h。 2、路面结构采用水泥混凝土路面,设计年限为10年,路面结构标准轴载为BZZ-100。 路面结构:(总厚度55cm)

(完整版)楼地面工程监理细则(DOC)

B13 工程 监理实施细则 (楼地面) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况(针对楼地面工程情况作简单介绍,特别要写工程的特点、难点和特殊要求) 二、范围和目标(范围:楼地面工程的施工(设计)监理。目标:达到优良合格工程的要求) 三、编写依据: 1 .《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2 .《建筑工程质量监控与通病防治全书》 3 .《建设工程质量通病治理措施》 四、楼地面工程监理控制要点: (一)事前监理控制要点与方法 1 .1 掌握和熟悉有关楼地面工程的质量控制文件和资料,即熟悉监理合同、承包合同、设计图纸。 1 . 2 做好图纸会审工作,组织施工等有关单位进行会审,并做好会审记录。会审重点: (1 )楼地面工程是否符合设计规范及地区的技术标准要求。 (2 )所用的材料、设备、规格、型号、性能是否合理。 (3 )与其他专业图纸对照是否有相互矛盾,如:平、立面布置不合理的现象,并予与协调解决。 1 .3 对承包单位资质进行审核: (1 )审查企业注册证明和资质等级,要求交验有关证明(复印件)。(2 )主要施工经历或业绩。 (3 )技术力量情况。

(4 )施工机具、设备情况。 (5 )对近期已完成或在建工程进行实绩考察。 (6 )资金或财务状况。 (7 )对承包单位选择的分包单位,必须按规定审查、认证,符合条件方允许进场施工。 (8 )对施工方的技术工种、上岗证进行审核。 1 .4 审核楼地面工程开工申请报告 (1 )施工组织设计应按施工规范要求,编制有保证施工安装质量的技术措施和施工工艺流程。 (2 )根据提交的开工申请报告,审查是否已具备开工条件,审核标准应以施工方案、现场施工准备情况、各种开工手续是否齐全,来确定是否同意开工。 1 .5 地面与楼面各层所用的材料拌合料和制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用,并应符合国家和部颁的有关现行标准,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检。各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。 1 .6 位于沟槽、暗管等上的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并交接验收后方可施工。 1 .7 有关耐酸防腐的地面与楼面工程,应按国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》中的有关规定执行。 1 .8 地面与楼面工程施工,对使用有害于健康的和易引起火灾危险的材料(如沥青、胶接剂、溶剂等),应按国家颁布的《建筑安装工

相关文档